空调制冷量换算

制冷技术中常用单位的换算:

摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9

1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W)

1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW),

1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW)

1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW)

(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。) 冷吨全称是冷冻吨,公制冷冻吨表示1吨0C°的水,在24小时内变为0C°的冰的冷冻能力。由于0C°得水变为0C°的冰时,就得从水中放出冻结潜热。水的冻结潜热为333.62千焦耳/千克。因此,若把1吨0C°的水变为0C°的冰就得放出333.62×1000千焦耳/24小时的热,说以每小时要排除去这些热量所需的制冷量为:(333.62×1000)/24=13900千焦耳/小时。

美国的冷冻吨和公制的比例为1.09127∶1

1千卡 = 4185.851820846焦耳 1瓦=0.86千卡/小时

13.9千焦耳/4.186千焦耳=58.15千卡58.15千卡/0.86千卡=50.009瓦

于是1冷冻吨大概等于0.05千瓦

例如一台40kw的空调,其制冷量为40*860=3.44万大卡。

民用空调喜欢以P为单位,1P=0.735kw,一般能效比为3.2,及制冷量为2352w,换算成大卡为2022大卡左右。可以说,1P的空调制冷量为2000大卡。

空调一匹=750W功率=2324W制冷功率=0.66冷吨,机子标有制冷功率的先用:制冷功率/3.517KW=冷吨,然后:用电功率/冷吨=每KW用电功率能产生多少冷吨(这个数值不固定,一般在0.6以上,数值越高说明机器越好能耗比越低)不含附属设备如冷却塔、水泵等。

以上计算起来太麻烦,也可以使用以下方法快速估算空调制冷量。制冷量房间面积×(340~450)W。此外还应根据房间的朝向、楼层高低及密封程度做适当增减。根据房间面积和形式即可求出空调负荷,如机房面积为60平方,每平方所需要的制冷量为340~450W,现取400W,则400×60=24000W,可以在12匹至14匹之间选取适当功率大小的空调。

空调制冷量可以用匹数(PH)或冷吨(RT)来标称,匹是功率单位,1PH=745W,如要转换成制冷量则需乘以制冷系数ε=2.8~5,冷吨(RT)是制冷量单位,冷吨通常用来标称功率较大的中央空调,一冷吨=3024大卡=3516W,计算是以大卡(KCAL/H)或瓦(W)来计算的,一般来说,1匹家用空调对应于制冷量约为2000大卡=2324W(1大卡=1Kcal/时=1.161W)。而中央空调对应的制冷系数为4~5之间。

空调输入功率和制冷功率的关系

输入功率是指耗电量,制冷功率指的是制冷量,他们之间有一个能耗比的关系。用制冷量除以输入功率就是这台机器的能耗比,意思是说这台机器消耗多少电能产出多少制冷量。

国家标准目前规定空调必须达5级能耗比以上才可以上市销售。具体是:2.6以上叫5级,2.8以上叫4级,3.0以上叫3级,3.2以上叫2级,3.4以上叫1级,空调级数越低越节能。如一台定速空调的型号是KFR-48LW/,制冷量是4800W,制冷消耗功率是1660W,能效比就是4800/1660≈2.9,那么这台空调就是4级能耗比;变频空调另当别论。

耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能

耗比大于3,因此1匹的用电功率一般数据为745W,1.5匹的耗电功率就是745 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。空调的耗电量与制冷量有直接的关系,但代

表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。

电压的单位是:1伏(V)=1焦耳/库伦。电流的单位是:1安(A)=1库伦/秒。功率的单位是: 单位功率=单位电压×单位电流=1伏×1安=(1焦耳/库伦)×(1库伦/秒)=1焦耳/秒。表示每秒做功的速率。了解了电功率和热的关系,由铭牌或说明书上制冷量就可以计算出热大卡。查一下空调的说明书或铭牌,查制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右。制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右,这决定于“COP”也就是“能效比”或“性能系数” 。能效比公式为: 能效比=制冷量/制冷运行所消耗的功率注意,冬天空调制热时的公式与制冷同。能效比因厂家、型号不同而不同,家用空调一般为2~3,好一点的做到了3~4。我们应选用能效比高的空调,以降低耗电量。

小结: (1)1千瓦=860千卡/小时。(2)制冷量以千瓦为单位,耗电量也以千瓦为单位。(3)制冷量不等于耗电功率,前者大于后者,其倍数决定于能效比。(4)能效比=制冷量/制冷运行所消耗的电功率(5)能效比越高,耗电量越小。(6)不要把制冷量与耗电功率相混,真正计算用电多少的是耗电功率。热泵型空调输出功率大于输入功率,这是一个错误的概念。简单通俗的说法:用较小的能量把较大的热量(能量)泵进或泵出(转移)。而不是用较小的能量来产生较大的热量(能量)。象人吃半斤米饭搬运几百斤大米,不是吐出几百斤米。因此热泵型空调输出功率和输入功率完全是二码事,不可混为一谈。

空调的制冷功率与电功率换算

空调的“匹”数,是指空调的制冷功率,或者叫制冷量(W),也就是空调的输出功率的能量。 制冷功率是制冷量的1.162W,制冷量的单位是大卡。 1匹空调的制冷量大约为2000大卡,换算成制冷功率,乘以1.162W,即2000大卡×1.162=2324(W)(瓦)制冷功率,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(W),根据计算值,大致能判定空调的匹数和制冷功率,2200W—2300W称为小一匹机,2500W称正一匹机,2600W 称大一匹机。2800W的称1.25匹,3200W称小一匹半,3500W称正一匹半,3600W称大一匹半。4500(W)—5100(W)可称为2匹,或者称小二匹机,或者正二匹机,或者大二匹机。以此类推,各种叫法,均可以。 知道了空调的制冷功率,就是空调的输出功率,我们还需要知道空调的输入功率,就是电功率,知道了电功率才可以选择电线的截面积和保护用的空气断路器,或者叫空开。 电功率是制冷功率除于能效比。能效比是输出功率与输入功率之比的值,称能效比;欧洲的能效标准,空调能效水平分为A、B、C、D、E、F、G共7个级别。其中A级最高,能效比为3.2以上;D级居中,介于2.8~2.6之间;E级以下属于低能效空调。目前我国绝大多数空调处于欧洲E级水平。而在日本国内的空调器的能效比现在一般都在4.0~5.0左右。原来制冷能效比(EER)最高的是一款东芝开利空调,其制冷能效比为6.3。目前,科龙第四代双高效空调以6.65的制冷能效比,刷新了世界最高的空调能效比纪录。据悉,其在科龙实验室测得的能效比最高值已超过7.0。这说明我国的空调行业发展还是颇具潜力的。我们国家的目前的标准是;一级能效比是3.4以上,二级是3.2,三级3.0,四级是2.8,五级是2.6。级别越大能耗越高。目前国家已经规定企业不再允许生产能效比在3.0以下级别的空调,该级别的空调属于淘汰产品。比如;原来的高能耗机,能效比是五级,那么,1匹空调的电功率就是= 2000×1.162≈2324(W)/2.6≈894(W),如果是现在的一级低能耗机,那么,就是= 2000×1.162≈2324(W)/3.4≈684(W),一级比五级节省电能;894-684=211(W),如果一天制冷工作5小时计算,一个月150h×211W = 31.65度/月。因此,空调选择时,除了选择需要的制冷量,还要根据价格比和能效比选择合理的能效比档次。 电线的截面积选择,建议按照低能耗值选择,根据单相功率计算空调的额定电流,因为,空调有压缩机,风扇等电器均属于电感性电器,因此,按照感性负载计算电流,I=P/U/Cos¢,功率因数Cos¢考虑0.80,那么,I=1000/220/0.80≈5.68(A),知道了一千瓦电功率的空调机的电流是约5.7安,我们可以通过该数值,求出多少匹空调的电流了,比如,1.5匹空调的电流I≈(1.5×2000×1.162/2.6)×5.7≈7.6(A),根据导线截面的安全载流量,1㎜2的铜芯线即可,但是,考虑到线路的机械强度及损耗和穿管敷设的散热效应等情况,建议选择1.5㎜2的铜芯线为最佳选择。 空气断路器的额定容量,是按照空调的额定电流的1.3-1.5倍选择。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为110-150W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。因为,家用电器在工作时也要产生一些热量,这就要消耗部分的制冷量,比如像;电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/M2,西面窗280W/ M2,南面窗180W/ M2,北面窗100W/ M2,如果是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。可根据实际情况估算需要制冷量,还要根据个人对环境温度的感受程度,选择合适的空调机。

空调制冷量匹数换算方式

1,空调匹数定义: 物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。 空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。平时说的空调匹数,根据空调消耗功率来估算出空调的制冷量。通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W -2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。等等。 2,空调匹数与制冷量及适用面积的关系。 型号匹数适用面积(m2) KFR-23:小1匹9-12 KFR-25:1匹10-14 KFR-28:大1匹 11-18 KFR-31(32):小1.5匹 14-20 KFR-33: 1.5匹16-22 KFR-35:大1.5匹18-26 KFR-45:小2匹20-28 KFR-51: 2 匹 28-32 KFR-60: 2.5匹32-42 KFR-70:3匹42-52 KFR-120:5匹 53-73 -23表示制冷量为2300W,-51表示制冷量为5100W。制冷量具体计算办法:不顶层、不西晒的房间,每平方米需要150W的制冷量,有其中一条的话,每平方米至少需要200W的制冷量,既顶层又西晒,则每平方米最少需要

250W的制冷量。计算出来的制冷量再加上10%的富裕量就是最小制冷量了。只能选择比它大的,否则,不但不能顺利调节温度,而且还会有损空调。 3,空调匹数选择的计算方法: 空调匹数选择方法一:200W(或150W或250W)*面积数=所需制冷量。 空调匹数选择方法二:看上表格查看。 空调匹数选择方法三:让专业人员介绍。 4,空调匹数与空调型号标记的关系: (1)K-房间空调器 (2)结构形式:F-分体式房间空调器;C-窗式房间空调器 Y-移动式。 (3)功能代号(单冷型无此代号,如KF):单冷型,单冷型代号省略;R-热泵型;D-电热型;BD-热泵辅助电热型。 (4)名义制冷量:用阿拉伯数字表示,其值取制冷量的前两位数。 (5)室内机组结构分类为吊顶式(D)、挂壁式(G)、落地式(L)、天井式(T)、嵌入式(Q)等。即空调型号中KFR-22GW/HA,G代表挂壁式,其余类型以此类推。 (6)改进型代号:分为A、B、C、D、E等 (7)特殊功能:BP-变频;Y--遥控(仅限窗机) 如:KC-32/Y代表窗机,单冷,制冷量为3200W,为遥控型; KFR-28GW/BP表示壁挂分体式变频空调器,冷暖,制冷量为2800W。 "k35556A2N3"类似的指型号,不用记。

空调制冷量换算

国内及国外常用制冷术语及单位换算和制冷量计算公式 风冷式冷水机、螺杆式冷水机、开放式冷水机、中央冷水机系统、水冷式冰水机: 制冷技术中常用单位的换算: 1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW) 1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W) 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。) 怎么配置工业冷水机-冷冻机(冰水机): 制冷量计算公式Q=cm(T2-T1)Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值 制冷量=Q/4.2/t t是时间,即降温需要多少时间算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)如果是风冷,再除以2500,就是匹数如果是水冷,再除以3000,就是匹数 RT是冷吨,1冷吨=3.517KW制冷量,在本机组即502.64/3.517=142.9RT 冷吨又名冷冻吨, 冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。 表示可将1吨重0度的水,在24小时内转换成0度的冰的能力 美国是美吨,1美吨=907千克 冰的熔化焓为335J/g ,即1000克冰融化会需要335KJ的热量 那么,1美吨即907千克的水冷冻为冰所需要的能量为907×335=303845KJ 24小时=24×3600秒=86400s 可以得到:1RT=303845/86400≈3.517KJ/S=3.517KW (J/S=W) 所以502.64KW/3.517≈142.9RT 另外:432200Kcal/h又是怎么来的呢? 千卡=1大卡=1000卡=1千克水温升1度所需的热量=4.1868千焦(热功当量) 那么,1KW=1KJ/S=1/4.1867Kcal/s=3600×1/4.1867Kcal/h≈859.86Kcal/h 所以502.64KW×859.86=432200 Kcal/h 一冷量单位 〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向 〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为 1kcal/h=1.163w 1w=0.86kcal/h 1万大卡=11.6千瓦 〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。1冷吨=3.517kw

空调冷量计算方法

中央空调冷量计算方法 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 -150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170-200瓦/平方米左右。 第二步:确定室内机与风口 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。 第三步:确定空调布局: 1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内; 2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量; 3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放; 4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。 第四步:选择适合价格的产品 家用中央空调的价格大约在300 -350元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。 第五步:选择服务 同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。

机房空调制冷量计算方法

精心整理 机房空调制冷量计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt Q1 Q2 Qt=Sxp Qt S P ? ? ? ? ? ? ?Ups ? ? UPS 1-2.KCal=KVA×860 1-3.BUT/小时=KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) =KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVAUPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房空调选项计算公式 Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000.Q为制冷量,单位KW;

W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数; 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。 根据不同情况确定制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估: 500w~ 例如 ~ 例如的 共3 2台 1 ①设备负荷(计算机及机柜热负荷); ②机房照明负荷; ③建筑维护结构负荷; ④补充的新风负荷; ⑤人员的散热负荷等。 ⑥其他 2:热负荷分析: (1)计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3Kcal/h

暖通空调设计常用单位换算

常用单位换算 1、长度单位换算 英制单位:英尺ft(feet)、英寸in(inch) 1 ft=1 2 in 1 in=25.4 mm 1 ft =0.3048 m≈30.5 cm 1 m=3.281 ft 1公里=1000m=1000公尺 1公尺=1m=30寸 1寸=3.3cm 2、压力单位换算 帕斯卡1Pa=1N/m2 质量1kg的物体受到的力定义为重量1kgf, 1kgf/cm2=9.80665N/cm2 =98066.5Pa =98.0665kPa (地球表面的标准重力加速度为9.80665m/s2(地球引力)) 巴1Bar=105Pa=0.1MPa≈1atm 1atm=1.01325×105Pa =1.0333kgf/cm2 =760mmHg =10.336mH2O Psig, pound per square inch, gauge的缩写。Gauge指表压,即压力表显示的数值。该单位可译为磅力/平方英寸 1Psi≈6.895kPa 1atm≈14.5Psi 3、质量单位 磅1Lb=0.4536kg=16 ounces (盎司)=7000 grains(谷) 4、体积容积 1m3=1000L(升) =6.29桶(1桶=42加仑=0.159立方米) =264.2gal(美加仑) 1美加仑=3.785升1英加仑=4.546升 =2113.4pt(品脱)1美品脱=0.946升 =1056.7qt(夸脱) 5、能量 英热单位British thermal unit 英、美等国采用的一种计算热量的单位,简记作Btu。它等于1磅纯水温度升高1F(1°F=5/9=0.556℃温度差)所需的热量。1Btu=1055J 卡路里(简称卡,缩写为cal) 由英文Calorie音译而来,其定义为将1克水在1大气压下提升1℃所需要的热量。 1cal≈4.186J; 1kcal(大卡)≈4.186kJ 1kg标煤的热值=7000kcal=7000×4.186kJ≈29.26×103kJ

空调知识扫盲:“匹”数、功率及制冷量!

空调的“匹”,是一功率单位,是表示其压缩机电机的输出功率,而空调型号的标识是以该空调的名义制冷量的100倍来标示,通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。 一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。 1、在电工学上,1匹是指735W; 2、在空调行业上,1匹空调的最原始的意思是用735W的电功率制出来的冷量的空调。 3、空调的理想能效比一般是3.0-3.6左右,也就是制冷量与输入功率之比值。因此1匹机的空调的制冷量约在2500W左右。但空调行业上制冷量2300到2700W的空调都可以叫1匹机。2000到2300W 的叫小一匹;2700到2900W的叫大一匹; 4、现在空调行业,由于降成本的原因,一匹机的空调的耗电功率已经远远大于735W了,差的空调耗电功率已经达到950W,最好的耗电功率也有750W左右。完全偏离了最原始的意思了。 5.功率单位电功率的匹数分体空调机的额定输入功率 1英制马力(HP)(匹)=0.746KW(千瓦)=746W 2公制马力(HP)(匹)=0.735KW(千瓦)=735W 1千瓦时=1度电 6.空调匹数制冷量空调机的输出功率(制冷量或制热量) 原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.16=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量 空调耗电量,能在铭牌上找到。通常,输入功率1000瓦,表示这款空调每小时耗电1千瓦时。输入功率为1400瓦,则每小时耗电1.4千瓦时。 要知道你24小时不间断的运行能用多少W多少度电,先看一下你的输入功率(空调耗电量)先 (空调输入或输出电功率数据,已经以…瓦?为单位,刻在空调外壳的铭牌上。铭牌上有产品型号,第1位为产品代号,K表示房间空气调节器;第2位为结构代号,C表示窗机,F表示分体机;第3位为功能代号,R表示双制,空白为单制;第4位表示制冷、制热量。) 空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。

空调冷量计算

空调制冷量可以用匹数(PH)或冷吨(RT)来标称,匹是功率单位,1PH=745W,如要转换成制冷量则需乘以制冷系数ε=2.8~5,冷吨(RT)是制冷量单位,冷吨通常用来标称功率较大的中央空调,一冷吨=3024大卡=3516W,计算是以大卡(KCAL/H)或瓦(W)来计算的,一般来说,1匹家用空调对应于制冷量约为2000大卡=2324W(1大卡=1Kcal/时=1. 161W)。而中央空调对应的制冷系数为4~5之间 1 美国冷吨=3024 kca1/h(千卡/时) 1 日本冷吨=3320 kca1/h(千卡/时) 关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释 1. 匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的. 此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的. 1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小, 这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了) 所以 1匹=735*3.4=2499W 2.kj 和度这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位 度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊. 1KWH=36000kj 能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal) 1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的) 3.冷吨一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨, 我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.

1US.RT=3516.7W 那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些. 4.大卡设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W 大卡就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了 1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W 5.BTU/h,这是个英制单位,国内用的很少的 1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的 厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位 冷吨实际上应为蓄冷量量纲,单位为RT.h,它与标准量纲的关系为: 1RT.h=3.517KW.h 这在一般产品规格和工程说明书中较常用。 对分体空调来说,习惯:1匹=2500W 对商用变频机来说,习惯:1匹=2800W 对商用定频机来说,习惯:1匹=2600W 冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量! 一大卡,还不是能量单位里的卡给闹的,一千卡每小时! 千瓦国际单位,没的说! 冷吨的英文缩写为RT,而RT.h是冷吨时的英文缩写。

数据中心空调制冷量的计算

办公场所空调制冷量怎么计算 办公室空调与面积要怎么匹配,会议室空调又怎么匹配,要怎么计算? 一冷量单位 〉千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向 〉大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为 1kcal/h=1.163w 1w=0.86kcal/h 1万大卡=11.6千瓦 〉冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。1冷吨=3.517kw 〉匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示功率时 1HP=0.735KW 〉表示制冷量时,实际含义为消耗1HP功率所产生的制冷量 1HP - - -2.2KW 二制冷量简便计算方法 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 三精密空调场所的冷负荷估算指标

电信交换机、移动基站(350-450W/m2) 金融机房(500-600W/m2) 数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 保准检测室、校准中心(250-300W/m2) Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) 仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2) 四根据不同的情况确认制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下) 数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到 800w/m2。例如数据室的面积为50 m2 ,则所需的制冷量约为:25kw。选用3台单机制冷量8.6kw的DataMate空调,外加一台冗余机组,共4台。当数据机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择两台单机制冷量为8.6kw的空调冗余布置 在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2 ,部分高容量机房达到800w/m2。例如数据室的面积为200m2 ,则所需的制冷量约为:100kw。选用2台单机制冷量58.4kw的CM+60空调,总制冷量为116.8kw,满足要求。为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组,共3台。当机房设备、维护结构确定后,对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置。电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低,可以选择2台单机制冷量为19.1kw的CM+20空调1+1冗余布置。 情况二

空调制冷量如何估算

空调制冷量如何估算 空调的问题 23 代表小1匹,制冷面积10-14平米 26 代表正1匹,制冷面积14-18平米 32 代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35 代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右 2P,4000-5500W,适用面积28平方米左右 每平方米所需的空调功率(制冷量)一般估算在150W 150W制冷=1平方米一匹的制冷约15平方米这就是基本的最简单的计算方法,按每平米140W(制冷量)计算,例20平米,即20*140=2800W,考虑到房间密封保温问题,不要选得正好合适的,要选有余地。 家用的空调制冷量与房间面积、密封情况、人员多少、阳光照射程度等因素直接相关。 购买空调前最好根据房间面积大小、空气流通情况,合理地选择适合的机型及功率。 其实按照匹的概念容易产生混淆,最好还是采用国标的功率单位:瓦(W) 房间的冷量需求计算方法和数据:

一、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH= 2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调制冷量与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室一般办公室理发厅图书馆、博物 馆 115--145 145--175 145 175 220--185 145--18 5 服装店百货商店银行营业厅会议室、餐厅电影院(每 人) 160--205 175--340 160--200 340—450 300 空调冷负荷估算表 空调制冷量W 1250--1870 2000--3500 4800--6500 7200 8300 9300 居住室面积M2 4--10 15--25 30--45 40--55 60--70 65--85 计算机房面积M2 4--10 15--20 30--40 30--45 40--50 50--60

制冷单位换算

制冷单位匹、大卡、冷吨、KW等之间的换算,中央空调中的一冷吨等于多少千瓦? 简明计算公式: 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) (注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。 制冷技术中常用单位的换算: 1马力(或1匹马功率)=735.5瓦(W)=0.7355千瓦(KW) 1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W) 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9 (注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。) 一冷吨等于多少匹 1匹等于多少? 2200~2700W之间都是属于一匹的范畴 单位属性:属于制冷单位 详细解释:匹是日本的单位,也有用美国的冷吨的,匹没固定数,从 2200~2700W之间都是属于一匹的范畴,也有说一匹制冷量定在 2500-2800之间的一匹机的冷量范围是2.2~2.7KW,一匹其实是 压缩机额定输入功率(0.7457KW),再加上室内外机风机、电控 功率,空调整机可能为0.9KW(打比方),若此空调在标准工况下 的能效比为2.6,就不难算出空调的实际制冷量2.6×0.9=2.34KW, 但是每个厂家的空调能效比(EER)有高低,同样一匹的压缩机会得 到不同样的制冷量,所以说一匹等同冷量来说就是一个范围了,假如 能效比越来越高的话,一匹冷量值的范围会越大。 为什么和冷吨和千瓦能够换算? 千瓦和冷吨都是一种能量单位,千瓦是公制单位,冷吨是英制单位,只是在不同的地方有不同的叫法,当然可以换算。 冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量。美国是采用2000磅

制冷量与冷吨换算

空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5 匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,3200W~3600W可称为1.5匹。 国家标准规定,房间空调器的大小按制冷量参数标注,比如一台型号为KFR-22GW的空调,其中数字“22”即表示这台空调的制冷量为2200W的空调器,可以简称为“22型”。可是现在很多人都不这么叫,而是叫多少多少“匹”,其实叫“匹”是完全错误的。“匹”是过去用的一种功率单位,现在国际国内都通用千瓦(KW),1匹(马力)=735W(瓦),过去在日本的口头叫法把输入功率为735w的空调叫1匹空调,输入功率为1470W的空调称为2匹空调......,但由于空调输入功率不一定刚好是整匹,如1400W或1600W就分别称小2匹和大2匹;介于1匹和2匹之间就称1.5匹,等等。其实这种叫法是很不科学的。其一:反映的数据并不精确,只是一个大概值;其二:输入功率并不能准确反映空调的实际制冷量。由于空调制造技术与质量的不同,其能效比也不同(能效比是反映空调制冷效率的参数,即实际制冷量与输入功率的比值,如一台制冷量为3000W的空调,其输入功率为1000W,那么能效比就是3),在输入功率相同的情况下,其制冷量却并不相同,如一台能效比为2.6,输入功率为1000W的空调,其制冷量就是2600W;而另一台能效比为3.5、输入功率同为1000W 的空调,其制冷量就是3500W.可见制冷量就相差很大了,按“匹”就完全没有意义了。根据国家标准,凡事能效比达到2.6以上为合格,但是现在最好的空调能效比已经突破了4.0,可见其差距有多大。空调制冷量是反映空调制冷能力的重要参数,是空调选型的基本依据,家用空调一般按120-150W 制冷量/平方米选型,房间西晒、隔热密封差,还可适当加大,但一般不必超过200W/平米。如一间20平米的卧室,不西晒、密封隔热好,选26型(制冷量2600W)即可;若密封隔热稍差可选30型;若西晒且密封隔热不好,可选32、35型等。如果按输入功率“匹”就不知道该如何选择了。 由此可见,所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。我在这里呼吁广大国人要用我们自己国家的标准称呼空调型号,再也不要跟着日本人叫匹了。我们完全没有理由舍弃明明白白标在空调标牌上的型号不用,而偏偏要去折算成不明不白的所谓“匹”。 1千卡/小时(kcal/h)=1.163瓦(W) 1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9 (注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小时内变为0℃的冰所需要的制冷量。)

空调匹数与制冷面积对应表

空调匹数与制冷面积对应表 对于选购空调的消费者来说,“空调制冷面积”一词一定不陌生,因为选择适合的空调使用面 积的不仅节能省电,而且空调的工作效率更高。不过,对于众多未入门的业主来说,空调制 冷面积一词仍然比较陌生,空调匹数对应面积的划分也并不明确,我们来看看空调制冷面积 如何计算。 空调制冷面积如何计算 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W ,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W ;而对于变频空调,由于其并非长时间在最大制冷状态工作,所 以不能以空调的最大制冷量来计算。一般认为,应该以每平方米145W — 175W 的制冷量来选择变频空调的匹数。 目前,市场上常用匹来衡量空调制冷面积。这二者之间的换算关系为: 1 匹的制冷量大约为 2000 大卡,换算成国际单位瓦应乘以 1.162 ,这样, 1 匹制冷量应为2000 大卡×1.162=2324W 。这里的W (瓦)即表示制冷量,而 1.5 匹的制冷量应为2000 大卡×1.5 ×1.162=2486W。 其次,空调大小一般是以P(匹)为单位来计算的,对应不同的匹数,实际的使用面积 也不同,这就让不同匹数的空调有了不同的适用面积。 空调匹数对应面积: 不同功率空调适用面积 功率适用面积功率适用面积 小 1匹10 平方米以下小 2 匹15-30平方米 1 匹10-15平方米 2 匹20-30平方米 大 1匹16-19平方米330-58平方米 1.5 匹16-26平方米 空调匹数对应面积 空调专家提醒,有的消费者喜欢购买大型号空调,这是不可取的。家用空调如果选择的 功率太小,起不了制冷作用;如果功率太大,又浪费电,所以消费者在选择空调时,要视房 型而定。另外,如果房型较大,建议购买中央空调,其每个房间均可独立控制,各管各房, 比传统空调更省电。

如何计算空调的制冷量及与面积之间关系

空调的制冷量和面积之间的计算,严格的讲没有一个非常统一的标准,因为要看空调的使用环境而定,比如,办公室因为人员多,电脑多,且经常有人开门进出,所以相对来讲就需要多一点的制冷量,而普通房间与客厅也是不一样的,还有,比如热带地区有西晒的房间,也就需要相对的提高一点制冷量. 目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。 比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。 这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。 所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器

的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。 空调的匹数是指空调的输入功率的大小,与使用面积是间接关系,和使用面积直接关系的是制冷量,在我国1匹空调的制冷量一般在2300W左右,产品类型或制造企业不同制冷量有些差异。 空调设计一般是按立方米空间进行设计,也就是一立方米有50W的制冷量就可以了,消费者再根据自己房子的高度计算空调适用面积。 例如:一台一匹的挂机,制冷量是2300W 其适用体积是2300/50=46立方米 如果房间高度是3米,则适用面积为46/3=15.3平方米。 选择时还要考虑房子朝向和是否在顶层,在顶层的应适当加大制冷量,建议选择2500W的。

空调制冷常用单位换算

空调制冷常用单位换算 1、匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规律,也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的. 1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了) 所以1匹=735*3.4=2499W. 2、冷吨 一般用RT表示,但冷吨分三种:美国冷吨、日本冷吨和英国冷吨.我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了. 冷吨又名冷冻吨, 冷冻吨是指将可以在一天内将一吨水冷冻为冰的能力。 1美国冷吨(usrt)=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW) 1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW) 1英国冷吨=3373千卡/小时(kcal/h)=3.923千瓦(KW 3、大卡 设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家(比如大金的机器)铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W 大卡又名千,大卡是常见的空调系统中用的能量单位 大卡kcal是指1kg水温度升高1摄氏度所需要吸收的热量。 大卡就是Kcal/h (kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了) 1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W 4、度和kj 这两个都是能量的常用单位,其余几个是功率的单位。 度就是KWH,是电能的单位,它的学名叫做千瓦时(kW.h),表示功率为1kw的用电器在1小时内所消耗的电能,即1度电。 Kj 读作千焦,电能在物理学中,更常用的能量单位(也就是主单位,有时也叫国际单位)是焦耳,简称焦,符号是J。 1Kj=1000j 1KWH=3600kj 1cal=4.1868j

空调匹数与制冷积对应表

空调匹数与制冷积对应表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

空调匹数与制冷面积对应表 对于选购空调的消费者来说,“空调制冷面积”一词一定不陌生,因为选择适合的空调使用面积的不仅节能省电,而且空调的工作效率更高。不过,对于众多未入门的业主来说,空调制冷面积一词仍然比较陌生,空调匹数对应面积的划分也并不明确,我们来看看空调制冷面积如何计算。 空调制冷面积如何计算 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W;而对于变频空调,由于其并非长时间在最大制冷状态工作,所以不能以空调的最大制冷量来计算。一般认为,应该以每平方米145W—175W的制冷量来选择变频空调的匹数。 目前,市场上常用匹来衡量空调制冷面积。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。 其次,空调大小一般是以P(匹)为单位来计算的,对应不同的匹数,实际的使用面积也不同,这就让不同匹数的空调有了不同的适用面积。 空调匹数对应面积: 不同功率空调适用面积 功率适用面积功率适用面积 小1匹10平方米以下小2匹15-30平方米 1匹10-15平方米2匹20-30平方米 大1匹16-19平方米 3 30-58平方米 1.5匹16-26平方米 空调匹数对应面积 空调专家提醒,有的消费者喜欢购买大型号空调,这是不可取的。家用空调如果选择的功率太小,起不了制冷作用;如果功率太大,又浪费电,所以消费者在选择空调时,要视房型而定。另外,如果房型较大,建议购买中央空调,其每个房间均可独立控制,各管各房,比传统空调更省电。

空调面积与匹数计算详解

卧室一般为150-180w/m2;客厅一般为200-250w/m2;餐厅一般为280-350w/m2。 空调匹数怎么计算 1,空调匹数定义: 物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而就是输入功率。 空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1、162。即一匹制冷量为2000×1、162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数与制冷量。一般制冷量2200-2600W 都称为一匹,3200-3600W称为1、5匹,4500-5500W称为2匹。平时说的空调匹数,根据空调消耗功率来估算出空调的制冷量。通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1、5匹。等等。 2,空调匹数与制冷量及适用面积的关系。 型号匹数适用面积(m2) 空调匹数怎么计算

-26表示制冷量为2600W,-51表示制冷量为5100W。制冷量具体计算办法:不顶层、不西晒的房间,每平方米需要150W的制冷量,有其中一条的话,每平方米至少需要200W的制冷量,既顶层又西晒,则每平方米最少需要250W的制冷量。计算出来的制冷量再加上10%的富裕量就就是最小制冷量了。只能选择比它大的,否则,不但不能顺利调节温度,而且还会有损空调。3,空调匹数选择的计算方法: 空调匹数选择方法一:200W(或150W或250W)*面积数=所需制冷量。空调匹数选择方法二:瞧上表格查瞧。空调匹数选择方法三:让专业人员介绍。4,空调匹数与空调型号标记的关系: (1)K-房间空调器 (2)结构形式:F-分体式房间空调器;C-窗式房间空调器Y-移动式。 (3)功能代号(单冷型无此代号,如KF):单冷型,单冷型代号省略;R-热泵型;D-电热型;BD-热泵辅助电热型。 (4)名义制冷量:用阿拉伯数字表示,其值取制冷量的前两位数。 (5)室内机组结构分类为吊顶式(D)、挂壁式(G)、落地式(L)、天井式(T)、嵌入式(Q)等。即空调型号中KFR-22GW/HA,G代表挂壁式,其余类型以此类推。(6)改进型代号:分为A、B、C、D、E等(7)特殊功能:BP-变频;Y--遥控(仅限窗机) 如:KC-32/Y代表窗机,单冷,制冷量为3200W,为遥控型;

空调制冷换算

篇二:空调制冷量换算 国内及国外常用制冷术语及单位换算和制冷量计算公式 风冷式冷水机、螺杆式冷水机、开放式冷水机、中央冷水机系统、水冷式冰水机:制冷技术中常用单位的换算: 1 马力(或 1 匹马功率)=735.5 瓦(W)=0.7355 千瓦(KW) 1 千卡/小时(kcal/h)=1.163 瓦(W) 1 美国冷吨=3024 千卡/小时(kcal/h)=3.517 千瓦(KW) 1 日本冷吨=3320 千卡/小时(kcal/h)=3.861 千瓦(KW) 摄氏温度℃=(华氏°F-32)5/9(注:1 冷吨就是使 1 吨 0℃的水在 24 小所内变为 0℃的冰所需要的制冷量。) 怎么配置工业冷水机-冷冻机(冰水机): 制冷量计算公式 Q=cm(T2-T1)Q 单位 J ; C 比热,如果是水就是 4.2kJ/K*kg ; T2-T1 就是降温差值 制冷量=Q/4.2/t t 是时间,即降温需要多少时间算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以 0.86 就是制冷量(w)如果是风冷,再除以 25http://00,就是匹数如果是水冷,再除以 3000,就是匹数 RT 是冷吨,1 冷吨=3.517KW 制冷量,在本机组即 502.64/3.517=142.9RT 冷吨又名冷冻吨, 冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。 表示可将 1 吨重 0 度的水,在 24 小时内转换成 0 度的冰的能力 美国是美吨,1 美吨=907 千克 冰的熔化焓为 335J/g,即 1000 克冰融化会需要 335KJ 的热量 那么,1 美吨即 907 千克的水冷冻为冰所需要的能量为 907×335=303845KJ 24 小时