1、工程总概述

1.1工程简述

三轮河水库位于百色市隆林各族自治县境内德峨和革步两个乡交界处的三轮河上,坝址位于德峨乡大坡屯附近,距隆林县城距离约37km。隆林各族自治县隶属百色市,县城距百色市165km,距南宁市380km。324国道与天生桥至隆林县的322省道在县境东北交汇,工程区内有隆林县~坝顺村县道及坝顺村~大坡屯乡道,本工程公路对外交通较为便利。

工程布置特点

三轮河水库主要建筑物由大坝、取水系统、输水管道组成。

挡水坝轴线位于三轮河大坡屯上游230m处,挡水坝坝型为混凝土重力坝。挡水坝由左、右岸重力坝段、河床溢流坝段组成,整个挡水坝共计分12个坝块,坝顶总长213.5m,坝顶高程1079.4m,最低建基面高程1033m,最大坝高46.4m。溢流坝采用开敞式泄流方式,溢流坝段长36.8m,宽38.98m,溢流堰堰顶高程为1075m,为开敞式实用堰,设单孔净宽为10m 的3孔溢流坝进行泄流;消能防冲采用挑流消能,由于下游河道微向左转弯,为避免水流冲刷右岸岸坡,故将溢流坝导墙两侧各向内收缩5°,经收缩后鼻坎末端宽31.5m,挑流鼻坎顶高程1043.4m。

取水系统布置在紧邻溢流坝的右岸挡水坝9#坝块上,进水口采用坝式进水口,长4.2m,宽3.7m,设有闸门检修平台和启闭机房。进水口设拦污珊,拦污珊后设事故闸门孔口尺寸为B×H=1×1.2m,进水口底部高程1052.2m。进水口事故闸门后通过3m长渐变段连接直径DN0.7m的压力钢管,压力钢管从坝体穿出后沿右岸山坡装置,压力钢管段总长54m,压力钢管

末端设取水阀房,其后接DN0.6m输水管道和DN0.3m灌溉及河道内生态基流取水管。

输水线路总长43.36km,输水管道从取水阀房接出后,前段(桩号G0+000~G8+000)基本沿三轮河河床或沿河岸顶部台、耕地敷设至坝顺村,中段(桩号G8+000~G27+540)基本沿蒙里河、播立河岸顶台地、耕地敷设至者浪乡弄坝屯,局部沿高桥屯的山坡布置,后段(桩号G27+540~G43+360)局部沿含山山坡布置,大部分沿者浪河及冷水河的河岸顶台地,耕地敷设至规划的大树脚水厂。管道沿线共设5个分水口。

工程的施工特点

本工程主要施工项目为拦河坝和输水管道,主要安排在枯水期施工。

枢纽建筑物主要有混凝土重力坝、取水系统等,各建筑物布置较为紧凑,工程区跨越范围不大,为点、面工程。因坝区的施工场地相对有限,施工布置集中和各工种工序的干扰问题会比较突出,需要做好现场的施工组织设计,妥善安排好个工种工序进、出场时序。

(3)施工场地条件

坝区两岸属低中山地貌,河流河谷呈宽底“V”字型,两岸地形基本对称,坝址段左岸山坡坡度18~21°,右岸山坡坡度30~40°,山体雄厚,坝址河床仅宽13~17m。坝区均为坡地且场地狭窄,施工布置较困难。

三轮河为不通航河道。本工程施工期设有导流建筑物,导流期河道未断流,对下游河道及附近村屯的用水影响不大。

1.2主要工程量

拦河坝施工项目有:坝肩边坡开挖及支护施工,坝基开挖施工。开挖及支护主要工程量见表1.2。

表1-2 大坝主要工程量汇总表

注:表内为设计工程量,以现场实际发生量为准。

1.3施工依据

(1) 混凝土重力坝开挖及支护布置图(1/5~5/5);图号GXS123110-3G-B-11~15;

(2) 报批的施工组织设计;

(3) 《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007;

(4) 《爆破安全规程》GB6722-2014;

(5) 《水利水电工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2001;

(6) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001;

(7) 《水利水电工程锚喷支护施工规范》SL377-2007

(8)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程》SL631-2012:

(9)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-基础处理与基础工程》SL633-2012

(10) 相关的国家、行业标准规范。

(11) 施工现场实际情况

2、施工总平面布置

2.1施工道路

沿河道边修建一条主干施工道路下基坑,作为土石方、混凝土及施工材料运输道路,道路均为泥结石道路。

场内道路布置及特征见《施工总平面布置简图》。

2.2风、水、电供应

2.2.1 施工供风:

本工程施工用风主要为混凝土和石方开挖钻孔用风。根据混凝土及土石方开挖施工强度,估算施工用风量约为90m3/min,选用4台20m3/min和2台6 m3/min的移动式空压机,可满足施工要求。

2.2.2 施工供水:

生活用水可直接从当地村屯的供水管网接引和自流山泉水,施工用水抽取三轮河水。

2.2.3 施工供电:

施工用电主要为施工排水、供水、混凝土拌制、浇筑振捣及生活用电等。按需要系数法计算供电系统高峰负荷约为276kW,荷载功率约为368kVA,选用S9-400/10变压器一台。另外,在施工中,考虑自备柴油发电机组,以备外线停电时,确保施工需要。选用柴油发电机组135GFZ1(单机容量135kW)两套。

3、施工方法及附图

3.1 场内交通道路布置

工程开挖设备及施工人员由经过右岸的原有进库道路进场,基坑内开挖上、下游各布置一条下基坑道路,基坑内临时

施工道路由下基坑道路延伸到各个开挖工作面,进行土石方开挖时,弃碴首先用于填筑上、下游过坝道路和至弃碴场的出碴道路。弃碴场布置在下游右岸山坡的冲沟中,至基坑的平均运距约为200m。

开挖出碴道路最大纵坡不大于8%,路面宽度一般为8.0m,至弃渣场道路宽度较小,拟每隔100m设一个宽8m长12m的会车道。场内施工道路路面采用开挖的石碴填筑,以保持良好行车条件。

开挖区内的道路从下基坑主干道路引支线到掌子面,高程随开挖下降而降坡,场内道路一般在相应主区开挖前形成,道路修建主要采用反铲和推土机,道路使用过程中由专人维护场内道路,保持良好路况,提高施工效率。

根据地形特点及施工进度安排,工程开挖分两步进行,首先进行左岸坝段开挖,同时利用开挖料填施工道路,剩余部分运往弃渣场。开挖原则上采用分段分区、自上而下台阶式分层作业的方法组织施工。

3.2 各部位开挖施工方法

(1)左岸重力坝段(1#~6#)板块基础开挖

左岸开挖时,利用原河床进行导流,向右岸扩宽9#坝,加宽原河道过水断面3m~4m,从上到下梯级分层进行开挖,上游经上游出碴道路进行运输,下游出碴道路沿岸坡修路到下游右岸冲沟从上至下卸土,上游经上游出碴道路进行运输。

(2)7#~8#板块溢流坝段及消力池基础开挖

利用河床进行导流,向右岸扩宽9#坝,加宽原河道过水断面3m~4m,在距离8#9#坝体分界线3m的位置沿河道方向布置一条围堰进行导流。溢流坝段土石方开挖深度相对较浅,采用反铲进行逐层挖除,上游经上游出碴道路进行运输,下游利

用下游出碴道路进行出碴运输。

(3)右岸重力坝基础开挖

右岸10#~12#开挖与左岸开挖同时进行,可以从上到下梯级分层进行开挖,然后利用左岸已完成6#坝导流明渠导流,再开挖右岸剩余部分,从上到下梯级分层进行开挖,上游经上游出碴道路进行运输,下游出碴道路沿岸坡修路到下游右岸冲沟从上至下卸土,上游经上游出碴道路进行运输。

3.3 开挖程序和开挖方法

3.3.1

3.3.2 开挖准备

测量人员和地质人员进行开挖区原始地形测绘和地质描绘,并测放开挖开口线位置和高程,修筑场内施工道路至开挖

区,开挖坡顶截水沟,完善施工用风、水、电系统。

3.3.3土方开挖

作业程序:

施工方法:

从上至下分层分段依次进行,采用推土机整理工作面,反铲直接挖装,20t自卸汽车运到弃渣场。对于土层中的大孤石、浮石采用手风钻钻孔,浅孔小药量爆破后挖除。在分层挖土方的同时,及时按设计坡比修整边坡,进行土方边坡的防护,做好施工排水和坡面排水。岩石分界线开挖出来后,测量人员进行测绘,经监理工程师核对审批后,可以马上进行下一步的石方开挖。

土方开挖施工中,根据施工实际情况布置临时排水系统,

3.3.4 石方开挖

由上往下分层开挖,每层开挖先在中部拉槽,形成梯段爆破临空面后,再向上、下游两个工作面进行梯段爆破开挖。上、

下游的基坑出碴主干道路随开挖面的下降而降坡修建。

石方明挖采用控制爆破技术,自上而下分层,分层高度6-8m。陡于1:1的岩石开挖边坡,采取先周边预裂爆破,再爆破开挖区;一般石方开挖采用梯段微差控制爆破技术,排间或孔间微差顺序爆破,控制单响药量,为进一步减小爆破振动对边坡的影响和对已形成预裂面的破坏,并有效解决预裂面挂边问题,拟在边坡梯段爆破孔与预裂孔中间设缓冲爆破孔,缓冲孔和边坡梯段爆破孔同时爆破。控制爆破振动对边坡的影响。临近建基面预留1.5m保护层,按保护层开挖方法施工。

开挖期间在开挖面最低片设临时集水井,将基坑渗水集中汇集到集水井内,采用水泵抽到基坑外,保证开挖在干地施工。

(1)石方预裂爆破施工

预裂爆破参数设计:边坡预裂爆破沿设计坡面钻孔,一般一次预裂到平台或马道设计高程,钻孔深度为到马道高程的坡面斜长。预裂爆破钻孔主要采用KQL-100B轻型快速潜孔钻机,在预裂爆破高峰时段,可采用ROC742HC液压钻和pc460高风压钻机辅助钻孔。

预裂爆破施工方法:

预裂爆破作业程序为:测量布孔→技术交底→钻机就位→钻孔→验孔检查→装药→联网→爆破。

钻孔:预裂爆破质量好坏关键是钻孔质量的好坏,有道是“七分钻孔,三分装药”。因此要严格控制好钻孔质量,为防止钻杆的漂移造成预裂面不平整度增大,甚至欠挖的现象,钻孔前必需准确放样。采用液压钻和PC460潜孔钻钻孔时,钻机就位后用木量角器检查钻孔倾角和孔向,钻孔过程中尤其是钻进1m 左右应及时检查调校钻孔偏差,确保钻孔质量。钻孔完毕,用稻草堵好孔口,防石碴或杂物落入孔内堵孔。

装药:在装药前逐孔检查孔深,若不满足要求则要及时处理到合格。根据最终所检查的孔深,在平地上将炸药按设计装药结构和装药要求,先将导爆索附在准备好的竹片上,Ф32mm 乳化炸药分成小节按装药结构间隔绑在竹片和导爆索上,竹片和药串一同放入预裂孔内,竹片背靠保留岩体一侧,孔口段先

用稻草或纸团塞到堵塞段的下部,再用砂土回填堵塞段。

连网起爆:按照爆破理论,同一预裂面的各预裂孔同时起爆,预裂效果最好。但在施工中,为避免过大的爆破振动影响,预裂分组爆破,5-10个孔用导爆索连成一组,各组之间用非电毫秒导爆管引爆。边坡预裂一般在相邻梯段爆破施工前完成,在和边坡梯段爆破同时施工时,预裂孔先于梯段爆破孔起爆时差不少于100ms。

(2)石方梯段爆破开挖

梯段爆破参数设计:

梯段爆破钻孔设备以高风压潜孔钻和液压钻机为主,手风钻为辅进行,根据本单位的施工经验和招标文件地质条件介绍,初拟爆破参数如下图表,施工时结合现场生产性试验进行优化调整。

施工方法:

施工时分层分区组织“钻、爆、挖、运”机械化流水作业。

作业程序:

平整工作面:施工前先用手风钻、液压钻钻孔把面层孤石及不规则凸石修平,推土机扫平工作面,以利于大型钻机和挖装设备进场施工。

测量放样、定孔位:测量人员按分层及设计规格放样定孔位,并以红油漆标明钻孔深度。

钻孔:钻机分区施工,按设计的孔网参数和孔深钻孔,孔向朝向自由临空面,无自由临空面时必须先开挖先锋槽创造临空面。开挖临空面应清理干净,若局部根底较大或靠边坡外侧底盘抵抗线较大,则采用手风钻或液压钻钻孔,与梯段爆破一起起爆。钻孔完成,应逐孔检验,超深采用石碴回填,钻孔深度不足时要及时补钻,保证开挖面的平整度,为下一层施工创造良好条件。

装药、联网、爆破:采用乳化炸药,塑料导爆管联网,非电起爆。爆破施工由专业炮工严格按爆破方案执行。在新浇筑混凝土区、新灌浆区、新喷锚支护区和已建建筑物附近实施爆破作业时,控制爆破单响药量,防止造成破坏。

出碴、运输:爆破后推土机整理工作面,反铲和装载机进入工作面装碴,20t自卸汽车运碴。

(3)保护层开挖

留1m保护层分2层钻爆开挖,底部留20cm撬挖层。

保护层爆破钻孔采用手风钻,小抵抗线布密孔、钻斜孔,同时严格控制钻孔深度,采用Ф32mm小直径乳化炸药装少药,单孔起爆,爆破后推土机集碴反铲挖掘装车,在进行最后一层钻爆开挖时,钻孔不得钻入建基面,在装药前一定要量孔,超深的用柔性材料如粉屑或黄泥回填,以尽量避免爆破对建基面的破坏。分层爆破后,测量检查基础高程,人工撬挖层用破土机和风镐撬挖,人工清碴,高压风、水冲洗干净至满足设计和规范要求。

根据本承包人在土石方开挖施工中的成功经验,采用保护层一次钻爆法可提高生产效率,同时基础岩体质量满足规范要求。施工时拟进行保护层一次钻爆法施工试验,证明可行并经监理人批准后,再在实际开挖施工中推广应用。保护层开挖采用手风钻钻孔,装药时底部设柔性垫层,爆破后石碴采用推土机辅助集碴,挖掘机装自卸汽车运输出碴。大方量石方开挖完成后底部撬挖层人工撬挖清理,高压风、水冲洗干净。

3.3.5 施工排水

施工过程中可能遇到渗漏水,根据渗水部位及渗水量大小,排水按照量小时汇水抽排,量大时高水高排、低水低排的原则进行。具体措施如下。

(1)渗漏水由地表水补给时,在地表设置截水沟和排水沟疏排。

(2)如果是围堰基础渗漏较大,在围堰内侧渗漏部位用麻袋土填子围堰拦水后,根据渗水量大小设置水泵直接抽排渗水到基坑外。

(3)基坑内开挖施工时,基坑内上下游分设集水井,进行经常性的排水。同时在开挖工作面最低处和渗水较大的地方设临时集水坑,布置水泵排水。集水坑随开挖高程的降低而降低,保持集水坑水面高程低于开挖面0.5m,确保开挖在干地施工。

(4)已开挖成形的建基面如有渗漏水,视渗水量大小采取“排、截、堵”相结合的办法综合治理,防止在工作面漫流。

①渗水部位小、渗水量小的凿眼安装套管将水引排到集水坑,使其不漫流;②渗水部位较大时,在渗水部位周边用麻袋土填围堰,管道引排积水到集水坑后集中抽排。③渗水量大时,用麻袋土筑井,根据渗水量布置水泵直接抽排到基坑外。

3.4 基坑开挖进度计划及资源配置

3.4.1 施工进度计划

基坑开挖进度计划表

3.4.2 设备配置计划

施工拟配备高风压潜孔钻机、全液压钻机、推土机、挖掘机、自卸汽车等性能良好的机械设备形成“钻、爆、挖、运”机械化作业线,充分利用时间、空间和施工机械设备的能力分层、分区实行平行流水作业。施工按每天三班作业,每月有效工作25天来计划,拟投入的主要施工设备见下表。

3.4.3 劳动力计划

现场施工人员的配置,主要根据所投入的机械设备和高峰期三班作业来配置所需的各种人员如下表:

3.4.5 工期保证措施

(1)强化管理、精心组织、科学施工,严格按照施工方法和施工程序施工。

(2)充分利用自然地形,结合实际施工需要,多开工作面,以满足施工强度需要。

(3)施工道路紧跟工作面,保持顺畅、平整,确保各个工作面开挖正常进行。

(4)配置高效灵活数量足够的施工机械,充分考虑施工

阶段的不均匀性;做好机械设备的维修、保养,确保设备有较高的出勤率。

(5)做好基坑开挖时的排水、供风、供电、道路等周边工作,为开挖创造良好的施工条件和施工环境。

4、质量、安全保证措施

4.1 质量保证措施

(1)建立质量控制和管理体系,设置各级质量管理机构,工程项目负责人为施工质量第一责任人,下设专业管理与工作人员,并配备专业设备和器材,积极配合和协助监理及业主对本标段土石方工程施工的质量控制和监督。

(2)加强测量控制,开挖前先测量放样,确定开挖开口线位置,打(放)开挖范围、开挖深度控制桩线,确保边坡开口定位准确。开挖过程中,加强控制,避免超挖和欠挖。

(3)边坡开挖要先进行截排水沟的施工,基坑开挖,在最低点布置集水坑,配备足够的抽水设备,保证基坑在旱地施工。

(4)土方开挖,边坡液压反铲初修,人工再根据设计坡比修整。边坡开挖完后,及时进行边坡护面和加固工作。

(5)石方开挖采用控制爆破,梯段爆破采用微差爆破,控制爆破方向和最大起爆药量;缓于1:1的石方边坡采用预裂爆破保护,与预裂面相邻的松动爆破设缓冲孔,控制装药量,避免对保留岩体造成破坏,或使其间留下不应有的岩体而造成施工困难;陡于1:1的石方边坡和水平建基面留1.5m保护层,保护层采用手风钻钻孔,少药微差爆破,距建基面20cm岩石人工风镐撬挖,高压风水冲洗干净。

(6)认真做好爆破方案设计和控制爆破的参数设计,并通过实践不断优化,以达到最佳施工效果。

(7)开挖成型一个坡面后,及时对已成型的坡面进行测量检查,同时准确测放出下一开挖平台的预裂边线,确保开挖面不偏离设计开挖线。

(8)地质条件较差的,边坡支护应紧跟开挖施工,即上一层支护完成后再进行下一层的开挖。

(9)开挖完成后检查以下内容:①开挖基面高程;②开挖基面尺寸;③开挖坡度;④轴线位置;⑤开挖面平整度;⑥基础承载力检测。

4.2 安全保证措施

(1)始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的总方针,制定安全管理制度,制定安全生产措施,健全安全保证体系。

(2)开挖自上而下分层段段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。

(3)随着开挖高程下降,及时对坡面进行测量以防止偏离设计线,避免在形成高边坡后再处理。

(4)边坡施工,经常检查边坡面,及时处理危石、浮石,保证安全。

(5)在施工期间直至工程验收,定期对边坡的稳定进行检测,若出现不稳定迹象时,及时通知监理工程师,并立即采取有效措施确保边坡稳定。

(6)采用控制爆破技术,严格控制分段爆破药量和爆破方向,避免爆破对稳定边坡的影响。

(7)严格按国家爆破安全规程实施爆破作业、加强对火工材料使用的监管。

(8)做好夜间照明,确保夜间施工的安全。

(9)加强安全教育,确保施工时,自卸汽车和其他施工

沟槽开挖施工方案

瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造工程沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 审批: 景德镇市珠山区东片区道路改造工程PPP项目部 2017年12月03日

目录 一、工程概况 (1) 二.施工准备 (1) 1.人员准备 (1) 2.技术准备 (1) 3.材料、物资设备准备 (2) 三.沟槽施工工艺 (2) 1.施工顺序 (2) 2.施工机械 (2) 3.施工方法 (2) 四.沟槽开挖与支护的技术保证措施 (3) 五.安全保证措施 (3) 1.建立安全生产体系,落实安全生产责任制 (3) 2.施工机械安全防护 (5) 3.沟槽开挖的安全事项 (5) 4.临边防护安全措施 (5) 5.临时用电安全措施 (6) 6.沟槽防坍塌措施 (6)

沟槽开挖专项施工方案 一、工程概况 本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路,终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35米,双向6车道,道路占地面积14.4万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段雨污水工程,根据沟槽开槽深度及地下土质情况,采用放坡开挖或拉森钢板桩支护。 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。 (4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录,通知更改,具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。

大坝、溢洪道土石开挖施工方案

湖北兴山县毛家河水电站 边坡开挖及支护工程施工方案 1、概述 开挖及支护工程主要包括:大坝坝基覆盖层、趾板基础石方开挖,溢洪道土方明挖及石方开挖,大坝及溢洪道基础地质缺陷超挖处理;灌浆平洞洞内支护;大坝趾板边坡支护;溢洪道边坡支护。支护型式主要为:锚杆、喷射混凝土(包括挂网喷护)等。支护工程主要工程量根据现场实际情况确定。 开挖及支护工程主要工程量见表1-1。 表1-1 主要开挖及支护工程量表 25 L=4.0m 4@100 25 L=6.0m 孔内保护花管 (56 L=0.5m) 2、施工依据 ⑴监理工程师签发的施工图纸、设计文件及其它相关的文件。 ⑵现行规程、规范、合同文件和施工组织设计总体要求。 ⑶业主、监理现场施工要求。

3、施工布置 3.1施工道路 ⑴充分利用发包人提供的场内交通设施和工区现有道路,并辅以必要的养护和改建,新建施工道路按工程施工需要进行布置,在开挖范围内的临时道路可根据工程进展情况随时进行调整。 ⑵左岸:从左岸上坝公路可到达左坝肩,左岸574.0m高程上坝公路向上游可通往沙湾电站;在中线,拟在515.0m高程修建临时施工道路作为左岸岸坡开挖出渣道路,同时向上布置施工便道至岸坡开挖面。 ⑶右岸:利用现场已有的右岸低线公路作为大坝开挖的主要施工道路。 3.2风、水、电布置 大坝土石方开挖施工供风、水、电布置均从总布置接引。其中: ⑴施工供风:溢洪道开挖工作面布置两台20m3的移动式空压机,大坝开挖工作面布置一台20m3的移动式空压机;另配4台4 m3移动式空压机作为辅助供风设备。 ⑵施工供水:从大坝左岸▼595m高程的水池接引,采用¢32塑料管敷设致各个施工用水点。 ⑶施工供电:左岸由1#配电所供电,供电容量为400KVA,右岸由2#配电所供电,供电容量为200KVA。 3.3水流控制及防汛措施 开挖施工中,如遇雨季或汛期,将会有如下情况的水流对工程施工产生影响: ⑴雨水沿道路流向坡面,对已开挖的垂直壁面产生冲刷和浸蚀。 ⑵高边坡开挖后,断层顶部暴露,且与边坡形成不稳定的三角体、悬挂体,雨水及汇水对其进一步冲刷可能会引起滑坡或塌方,影响施工进展。 ⑶两岸边坡开挖及支护的施工废水、雨水、汇水及上下游渗水将会给基坑产生大量积水而影响坝基开挖施工。 为了防止产生上述不利影响,将对雨季施工中的水流和防汛采取相应措施: ⑴采取“高水高排、低水低排”的原则,首先施工高边坡顶部的拦水坎和截水沟,将水引向河床或冲沟,防止地表水大量流入施工作业面,减少对边坡的冲刷和浸蚀。 ⑵对断层及岩溶通道的地下水进行疏导,必要时采取喷混凝土防护,及时闭合裂隙,并采取挡水坎引水至截水沟,减少水流进入施工区。 ⑶做好施工道路排水系统,在内侧设排水沟,有效疏排地表水。 ⑷根据现场情况,设置临时集水井及各部位的截、排水沟。 ⑸设置临时及永久施工排水泵站将汇水及时排至围堰外。 施工期临时排水与永久排水相结合,天沟安排在开挖前实施;开挖区排水采取预留3%缓坡倾向外侧,以便渗水、雨水能自流至开挖区外,局部积水采用人

水坝施工方案

施工方案 工程概况 XXXXX 工程位于XXXXX 处,为了缓解供水站枯水期供水不足及海水倒灌问题。主要工程内容为:新建拦河坝工程、水源井工程(新建水井一眼,井房一座;维修改造老水源井一眼及院内平整)、防渗工程。 二、施工布署 2.1 施工总部署本工程施工工作区划分:根据工程量和现场施工条件,本工程划分为拦河坝施工组和水源井施工组。为了尽快完成施工任务,两施工组同时施工,互相配合。 2.2 施工平面布置根据现场情况和本工程特点,本工程生活设施及办公地点选在现有水源地院内,临时搭建的生活及办公房屋90 平方米,临时仓库40 平方米。生产区布置在各施工组施工现场附近包括砂石料场,搅拌场,木工加工厂等。 2.3 施工交通 依据本工程的地理位置及施工现场的情况,施工道路一部分利用现水源地北侧道路,施工现场内修筑施工临时道路,拦河坝工程可利用施工围堰堰顶做临时施工道路。 2.4 施工用水 本次工程施工用水量不大,水源井工程用水及生活用水利用水源地内的水源。拦河坝工程利用水泵从河道内取水。 2.5 施工用电 拟采用利用水源地内固定电源和自备柴油发电机发电相结合的方式 2.6 施工通讯现场施工人员利用移动通讯设备保持场内、场外通讯联络。 2.7 施工排水根据工程所处位置的地质情况,坝基上部为砂砾石,下部主要为第四

系冲洪积圆砾,且河道内断流,渗水量不大,施工期排水,有基坑开挖过程中的排水,修建建筑物时的排水,排水采用排水沟结合集水井,潜水泵排水,排水系统布置以不影响施工为原则.但在拦河坝施工的全过程中,均要排除基坑内的渗水,确保建筑物基础在干地条件下施工。基坑及排水沟在围堰内侧分别布置,坝体的上下游分别设置排水沟及排水基坑。为了施工管理方便,两侧排水布置及排水设备均相同。在围堰的上下游背水面,按设计要求用人工开挖截水沟,截水沟内的水汇集在集水坑内,集水基坑设置在拦河坝挡墙两端,集水坑的底部尺寸为2.0 X 2.0m。坝体的下游消力池开挖后做为临时排水沟用,沿拦河坝两侧挡墙用人工开挖宽为1.5m 导流沟,连接防冲槽和集水坑。在左右岸坝段的上下游集水坑,分别布置4?6台150WQ180-20- 18.5潜水式排污泵排水,根据渗流计算,可以满足基坑排水要求。 三、施工进度计划为了能在汛期前完成本次工程的施工,拟设两个施工组同时施工拦河坝工程和水源井工程。计划56天完成本次工程的施工任务。 四、主体工程施工方法及主要施工工艺施工措施 4.1 拦水河坝 现石河由于多年干旱,河流基本无明流,造成地表水不能充分补给地下水,地下水供给严重不足,现地下水位已下降3 米,在加上石河供水站靠近石河入海口,无明流顶托海水,现海水沿河道已倒灌至供水站下游300 米处。为此修建拦河坝一座,以隔断海水倒灌,拦蓄地表水补充地下水。拦河坝坝高 较矮,属于低坝。拦河坝断面形式采用梯形剖面。坝结构为实用堰。拦河坝 采用浆砌石、混凝土结构。内部采用M io浆砌石砌筑,外部采用C20混凝土护面。坝基用土工膜防渗,坝下修建消力池。坝上下游两侧修建挡土墙,为了防止洪水绕渗在挡土墙与防洪堤之间修建截水墙 拦河坝工程施工流程:施工围堰(截流)-修排水沟(导流)-坝基基础开挖T坝基防渗土工膜铺设T坝体浆砌石砌筑T坝体外包混凝土浇筑T坝体土方回填-消力池砌筑

沟槽开挖及支护施工方案.

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 5.0~8.0m范围内,主管材桩号k0+738-k0+858段采用D600Ⅱ级预应力钢筋混凝土排水管,桩号k0+858-k1+310、k0+351-k0+735段采用D600Ⅲ预应力钢筋混凝土排水管,沟槽开挖深度都大于5m。 该段的土质情况为粉质粘土夹粘质粉土,土质较好。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 4.3、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)

水库大坝基础开挖方案

广西隆林县三轮河水库工程 XXXXXXXX 三轮河水库工程总承包项目部 大坝基础开挖方案

年月

1.1工程概况 ............................................................... 1 1.2主要工程量 ............................................................. 2 1.3施工依据 2、施工总平面布置 ........................................ ..4 2.1 施 工 道 路 布 置 ..................................................... ..4 2.2风、水、电供应 ....................................................... ..4 3、施工方法 .......................................... .. (4) 3.1 场 内 交 通 道 路 布 置 ??… ........... .. (4) 3.2 各 部 位 开 挖 施 工 方 法??… .... .. (5) 3.3 开 挖 程 序 和 开 挖 方 法 ??… .... .. (6) 3.4 基 坑 开 挖 进 度计划 及 资源 配 置 ??… ?- (13) 1、工程概况 ............................................ .. 1 4.1 质 量 保 证 措 施 ....... . .. (15) 4.2 安 全 保 证 措 施 ....... ... . (17) 5、环保保护与文明施工 … ?… 17 (15) 4、质量、安全保证措施 ..............................

内蒙古兴和县七家营水库大坝基础开挖及方回填施工方案

内蒙古兴和县七家营水库及泵站工程 大坝基础开挖及填筑施工方案 审核:李先奎 校核:王立宪 编写:韦少宇 广西海河水利建设有限责任公司 内蒙古兴和县七家营水库及泵站工程项目经理部 2012年5月

一.工程概况 内蒙古兴和县七家营水库及泵站工程位于内蒙古乌兰察布市兴和县银子河中下游段,坝址距兴和县城约20km。地处内蒙古自治区中南部,阴山北麓,北靠商都县,东依河北省尚义县,南与山西省阳高县、河北省怀安县接壤,西与察右后旗、察右前旗相连,整个地形呈南北狭长状,趋向为北高南低,平均海拔1500米。 兴和县位于乌兰察布市东南端,东距北京240km,西距呼和浩特200km,南往山西大同市150km,西北距集宁市73km,东南距张家口市100km。是自治区对外开放的南大门,系国务院批准的对外开放县。 兴和县地理位置得天独厚,交通较为发达,境内110国道及拉丹高速横贯东西,京呼高速和集张铁路穿境而过,是内蒙古自治区西部地区通往北京的重要通道。 随着工业的快速发展,大量的工业企业入驻兴和县,特别是华电内蒙古能源有限公司4×1000MW燃煤空冷超临界机组工程的引进,预测年用量为1000万m3,这样,本已经紧张的水资源供需矛盾变得更为突出。为解决用水问题,促进兴和县经济快速发展,特兴建七家营水库,其工程等别为Ⅲ等,工程规模为中型。 七家营水库工程中的大坝工程为均质坝,坝顶高程为:1259.00m,最大坝高约26米,坝顶长675.05米,顶宽6米,坝底最大宽度约133米,大坝清基桩号为0+000.00~0+675.05,其中上游段由0+190~0+470桩号为淤泥质低液限粘土,下游段由0+190~0+450桩号为淤泥质低液限粘土,须全部挖除。基础土石方开挖采用1.6m3挖掘机挖装,40T自卸汽车运至下游弃渣场弃渣。大坝填筑料场位于七家营芦草湾村西南侧500 m处的均质土料场,土料场距大坝约6公里,砂砾石料位于银子河上游3Km处的河床中。 二、编制依据: 1、施工设计图及施工合同文件 2、现场施工实际情况 3、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 三.施工准备 (一)、技术准备 1、测量人员根据设计图纸进行放线,打桩标识清基开挖边线及原地面测量等。 2、技术人员向清基土石方及回填土施工组进行详细的技术交底。 3、注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工。 4、做好土方回填压实取样试验的准备工作。 5、回填前应在做好分层回填水平标志布置。 6、回填前应将杂物、垃圾、零散用具清理干净,排除积水。 7、回填前对基础结构进行检查验收并办理隐蔽工程联检手续。(二)材料及施工机具准备

电站大坝深基坑开挖方案

电站大坝深基坑开 挖方案

目录 一、编制依据 ............................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况.............................................................. 错误!未定义书签。 二、工期要求.............................................................. 错误!未定义书签。 三、施工方案.............................................................. 错误!未定义书签。 四、安全防护.............................................................. 错误!未定义书签。 五、基坑抽排水.......................................................... 错误!未定义书签。 六、拟投入的主要施工设备 ...................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.中国水电顾问集团成都勘测设计研究院提供的**水电站***引水管 道加固防护工程开挖图; 2.四川西星电力科技咨询有限公司提供的**水电站***引水管道加固 防护工程招标文件; 3.本工程所在地现场实际情况; 4.中华人民共和国现行有关施工规范及标准; 二、工程概况 **水电站***引水管桥跨越***两山之间,“5·12”地震诱发了沟内大量的崩塌及滑坡,为泥石流的暴发提供了大量的松散物源;7月9日,受特大暴雨影响,***内发生了泥石流,管桥上游部位已经被泥石流堆积体填满,管桥承担着较大泥石流荷载。管桥底部原20余米的空间也已被泥石流填满,基本失去过流能力,***内上游沟水主要翻越管桥下泄。 根据招标文件描述,本工程所涉及的土石方开挖即泥石流堆积体开挖。 根据设计院新出图纸要求,本工程开挖长度约97.82米,开挖宽度45.5米,如下图所示:

沟槽开挖施工方案

沟槽开挖施工方案 一.工程概况: 1、由湖北宏缘市政工程建设有限公司承建的何刘路(光谷三路~光谷四路)道 排工程是东湖高新技术开发区九峰城市森林保护区中的一条支路,西起光谷三路(K0+000),东至光谷四路(K1+204.727),全长1204.73m,规划红线宽度为20m,与本工程相交的道路有光谷三路、王家店小路、紫兰璐、群建小路。 管材情况: 污水接户支管管径均为DN400,坡度为0.002,雨水接户支管管径为DN600,坡度为0.0015。 雨水管当d≤800mm时,采用高度聚乙烯(HDPE)承插式塑料管,当d≥1000mm 时,采用承插式钢筋混凝土管。 为了确保施工质量和施工安全,针对本工程路段污水工程,当开槽深度超过3米的情况,准备采用分层施工方法进行污水管道深槽开挖及管道安装施工。 工期安排:2012年05月12日~2013年01月12日 二.施工准备 1.人员准备 按计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好动员工作:(1)选派有经验的项目经理,组织强有力的项目班子。选择技术强,装备精的专业队伍,操作工人做到持证上岗。 (2)明确工程施工中的质量目标、安全目标、工期要求,确保高速、优质、安全地完成施工任务。 (3)通过动员,达到参加人员明确任务和目标,设备配备齐全,使工程施工有一个良好开端,能按业主的要求按期、优质、安全的完成施工任务。

(4)设置专职安全生产管理人员每天进行安全检查并及时做好记录及更改、必须 具备有特种作业人员证的的员工执证上岗。 2.技术准备 (1)了解本标段工程的建设概况,熟悉和掌握本工程的技术规程和质量要求。 (2)在熟悉图纸,掌握规范,进一步了解现场的基础上制定本施工措施,并报监理审核,通过后作为沟槽施工的实施依据。 (3)对有关人员做好书面施工安全、技术交底工作,并经签认。 (4)测放沟槽开挖边线、并用白灰标识。确定土方堆放场地及运土施工路线。3.材料、物资设备准备 本工程对材料供应要做好以下准备: (1)根据批准的施工组织设计和预算编制供货计划,对于沟槽施工所需要的沟槽排水设施要准备充足,水泵、水管、电线、发电机须有配用设备。 (2)准备足够的沟槽临边防护设施,并认真布设,做到防护到位。 (3)材料、设备做好认真的检查、检修,不合格产品禁止入场。 三.沟槽施工方案 1.施工顺序 (1)当槽深小于3米时: 清理场地→测量放线→沟槽开挖(视沟槽深度、土质情况及管道安装需要决定,设置沟槽支护)→开挖至沟槽底→挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 (2)当槽深为3~5米时: 清理场地→测量放线→第一层降土(1~2米)→设置换坡平台→沟槽开挖至沟槽底 →挖排水沟降水→管道基础→管道安装→管道回填→压实达到设计及规范要求 2.施工机械:

水库大坝深基坑开挖专项方案

目录 1概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2地形地质 (2) 1.3工程特点 (2) 2工程施工方案 (2) 2.1施工内容 (2) 2.2主要工程量 (3) 2.2主要施工方法 (3) 2.2.1施工准备 (4) 2.2.2基坑排水 (4) 2.3土方开挖 (6) 2.4石方开挖 (6) 3施工进度计划 (7) 4主要施工资源配置 (7) 4.1强度分析 (7) 4.2设备配置 (7) 5质量和安全保证措施 (9) 5.1质量保证措施 (9) 5.2安全保证 (9) 5.3安全防护 (10) 5.4土石方挖装作业安全措施 (11) 5.5汽车运输作业安全措施 (11) 5.6供电与电气设备安全措施 (11) 5.7防洪、防火、防盗及危爆物品管理措施 (12)

1 概述 1.1 工程概况 兴仁县响水水库大坝工程位于兴仁县潘家庄镇夏溪村夏溪河上游响水沟上。工程规模为小(1)型水库,工程等别为Ⅳ等,主要由挡水建筑物,泄洪建筑物、取水兼导流建筑物等组成。其中,挡水建筑物为面板堆石坝,坝顶高程1566.2m,最大坝高45.7m,坝顶长度124.27m。 1.2 地形地质 响水水库位于夏溪河上游响水沟1#跌坎与2#跌坎之间的槽谷内,两岸山体连绵,河谷呈对称“V”型。两岸岸坡坡度35~50°,谷底高程1526.0m,谷底宽度20~25m,河床纵坡比降1~1.5%。 大坝轴线附件及两岸坡地层岩性为三碟系下统飞仙关组(T1f)泥岩、砂岩细砂岩砂质泥岩等互层岩性。两岸强风化厚度7~7m,弱风化厚度8~10m;河沟谷底部为第四系砂卵砾石冲洪积层,覆盖层厚度2.5~3.5m,强风化厚度4~5m,弱风化厚度7~8m。库区内无较大构造节理裂隙发育。 1.3 工程特点 本工程由于前期上坝公路征地、林木砍伐、地形地质条件差等因素影响,导致主体工程(尤其是导流洞工程)施工滞后,工期紧张。为了加快施工进度,进入主体工程施工后,大坝、导流工程施工采取平行作业。 由于响水沟在枯期流量很小,5年一遇月平均流量0.019m3/s。在两岸坝肩边坡开挖完成,导流洞还不具备过流条件情况下,采取临时导流施工措施进行坝基开挖。 2 工程施工方案 2.1 施工内容 ⑴坝基开挖临时导流措施。 ⑵坝基土石方开挖与地质缺陷处理。 ⑶坝基开挖安全保证措施。

沟槽开挖施工方案完整版样本

CB01 施工技术方案申报表 ( SG05标[ ]技案004号) 合同名称: 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管线工程施工第五标段合同编号: HBNSBDPT-XQGQ-SG- -05

说明: 本表一式_4_份, 由承包人填写, 监理机构审签后, 随同审批意见, 承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份 河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管线 工程施工第五标段 ( 合同编号: HBNSBDPT-XQGQ-SG- -05) 管沟( 槽) 开挖施工方案 批准:

审核: 编制: 天津振津工程集团有限公司 邢清干渠施工五标项目部 二〇一三年五月三十一日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工总体部署 (2) 四、开挖施工工艺流程 (3) 五、施工工法 (5) 六、质量保证措施 (12) 七、安全保护措施与文明施工措施 (13) 八、计划投入机械设备 (14) 九、劳动力投入 (16)

一、编制依据 1、监理签发的施工图纸( 含设计通知) 与设计下发的主体工程施工技术要求; 2、设计提供的质地勘察资料及项目部现场勘察的开挖探坑资料; 3、《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268- ) ; 4、与开挖施工相关的规范、规程; 5、省水务集团、建设单位下发的有关施工技术要求。 二、工程概况 邢清干渠位于河北省中南部, 受水区为邢台市的11个县市13个供水目标, 地处东经113°52'~115°42'、北纬36°50'~37°23'之间。邢清干渠从总干渠赞善分水口分水, 输水至清河、南宫, 沿线设沙河高新技术开发区、沙河水厂、金百家水厂、南和任县、平乡巨鹿、广宗、威县、临西共9个分水口。途径沙河、邢台市开发区、南和、平乡、广宗、威县、清河、南宫8个县市, 全长168.746km。 邢清干渠采用有压管道输水, 地下埋管的形式, 管材选用PCCP和DIP管, 管径DN2200~DN1200, PCCP管道设计内压0.6~1.0MPa, DIP管选用K9级。 邢清干渠工程管线工程第五标段( 以下简称SG05标) 位于邢台市南和县和平乡县境内, 总长15.333km, 相应管线设计桩号为: 47+000~62+333, 其中南和县境内1.5km左右, 平乡县境内13.8km左右。从上游开始, 依次穿越留垒河、留垒河分洪道、平南渠、滏阳河、小漳河五条河渠; 破路开挖穿

大坝填筑工程施工设计方案

目录 1. 概述··························1 1.1. 工程概况······················1 1.2. 编制依据······················2 1.3. 坝体填筑料主要工程量及技术要求···········2 2. 施工布置························4 2.1. 施工道路的布置···················4 2.2. 施工用水、电布置··················5 2.3. 主坝上游基坑排水布置················5 3. 坝体填筑施工······················6 3.1. 坝体填筑原则····················6 3.2. 大坝填筑施工工艺及坝面划分原则···········7 3.3. 坝料开采加工与平衡·················9 3.4. 坝料运输·····················12 3.5. 基础面清理及验收·················12 3.6. 过渡(反滤料)填筑·················13 3.7. 全强风化料填筑··················14 3.8. 排水料填筑····················16 3.9. 特殊部位结合面处理················16 3.10. 干砌石护坡的施工················18 3.11. 沥青心墙施工··················18 4. 雨季施工·······················19 4.1. 雨季施工措施···················19 4.2. 其它控制措施···················20 4.3. 雨期坝面排水措施·················20 5. 施工安全及质量保证措施················21 5.1. 安全保证措施···················21 5.2. 施工准备阶段质量保证措施·············22 5.3. 坝体填筑过程质量保证措施·············24 5.4. 总体质量保证措施·················26 5.5. 各类坝料填筑检查项目及取样次数、控制标准和碾压机械技术性 能··························28 5.6. 坝体质量控制关键点················28 6. 施工进度计划及工期保证措施··············30

河道排水工程沟槽开挖施工方案

施工组织设计或施工方案报审表 工程名称:修文县小桥河河道治理工程编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

(目录) 第一章编制依据、原则及范围 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章现场施工技术 (4) 第三章施工安全要点 (13) 第五章安全技术措施 (13) 第六章安全组织网络 (15)

第一章编制依据、原则及范围 一、编制依据 (1)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》; (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》 (5) 《建筑工程质量检验评定标准》 (6) 《地基与基础工程施工及验收规范》 (7) 《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》 (8) 《建筑机械使用安全技术规程》 (9) 《石方爆破施工专项方案》 二、编制原则 1、遵守招标文件条款的原则。在编制专项方案文字、说明图表时,严格按招标文件规定编制。 2、遵循设计和规范、验评标准的原则。主要工程项目的施工方法编写按设计要求,并执行现行规范和验收标准,合理组织施工,确保工程质量达到设计及建设单位的要求。 3、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,充分理解设计意图,了解本合同工程重点、难点,结合我司的实际施工经验,做到科学组织、合理安排、交叉施工,保质、保量、保期、保安全地完成施工任务。 4、加强施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,严格执行建设单位、监理单位的指令,密切配合,严格管理。 5、加强专业化作业和综合管理的原则。在施工组织方面充分发挥专业管理

人员和专业施工队伍的优势,采取综合管理手段,做到合理调配。 6、坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。发挥科技在本工程建设中的先导作用。 三、编制范围 本施工沟槽开挖专项方案严格按照施工组织设计、招标清单进行编制。 第二章工程概况 一、工程概况 本工程位于贵阳市修文县龙场镇,工程总面积:158937.1㎡。治理区域从八角岩至翠屏东路(河道约长2300m,即K0+000至K2+300);施工内容分为五个部分:第一册土建工程、第二册生态工程、第三册绿化工程、第四册排水工程、第五册桥梁工程。 二、编制原则 1、遵循施工组织设计的原则 严格按照施工组织设计中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制方案,满足招标方各项要求。 2、遵循施工图纸要求的原则 在编制方案时,认真阅读核对设计文件资料,阅悉设计意图,掌握现场情况,严格按设计要求、原则编制方案,满足设计要求。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则 在编制沟槽开挖方案时,严格按施工技术规范要求优化施工技术方案,认

海雀水库大坝土石方开挖施工方案

目录 1、编制依据及编制原则 0 2、工程概述 0 2.1主要内容 0 2.2工程量 0 3、开挖程序和方法 (1) 3.1开挖施工程序 (1) 3.1土石方施工方法 (2) 3.3保护层及基坑开挖方法 (6) 4、锚喷支护施工 (7) 4.1施工项目 (7) 4.2锚杆支护施工 (8) 4.3挂网混凝土喷射施工 (9) 5、施工布置 (11) 5.1施工道路布置 (11) 5.2开挖施工风、水、电布置 (11) 5.3基础抽排水系统 (12) 6、弃渣场规划及管理 (13) 6.1弃渣场规划 (13) 6.2弃渣场管理 (13) 7、爆破工艺措施及技术要求 (14) 7.1控制爆破工艺措施 (14)

7.2石方明挖技术要求 (14) 8、开挖及支护进度计划 (16) 8.1开挖资源配置 (16) 8.2劳动力计划表 (20) 9、施工质量控制和施工安全措施 (21) 9.1施工质量管理控制 (21) 9.2施工安全措施 (22)

1、编制依据及编制原则 (1)《爆破安全规程》(GB6722—2003); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); (3)《水电水利工程施工通用安全技术规程》(DL/T 5370-2007); (4)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007); (5)《水电工程施工组织设计规范》(DL/T5397—2007); (6)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(DL/T 5388-2007); (7)《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(DL/T 5389-2007); (8)《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135-2001)。 (9)水利水电工程施工组织设计手册; (10)海雀水库大坝工程招标及合同文件; (11)海雀水库大坝工程坝基开挖图 (12)我公司以往类似工程的施工经验及本公司当前的技术水平、管理水平和施工装备水平; 2、工程概述 2.1主要内容 根据总进度计划要求,海雀水库大坝2016年2月28日前需完成左右岸坝肩及基坑开挖任务。 2.2工程量 大坝基础石方开挖约1.9万m3,具体工程量分布详见图表1。 图表1 石方开挖工程量表

沟槽开挖施工方案52841

一、编制依据 ⒈金华市开发区磐安街改造工程《招标文件》 ⒉金华市开发区磐安街改造工程《施工图设计》 ⒊《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、工程概况 〖一〗基本情况 1、建设单位:金华市开发区资产经营有限公司 2、设计单位;金华市市政设计院有限公司 3、监理单位:浙江致远建设咨询监理有限公司 〖二〗工程范围及主要工程量 金华市磐安街改造工程,位于金华市开发区,线型呈南北走向。南起宾虹路,北至防洪坝边,道路全长390米。道路路设计等级为市次干道,道路宽度为20米。 本工程雨污水管道采用雨污分流制,污水管道布置于道路东侧车行道下,距离道路中心线3米。接入江南截污箱涵(1500mm*1300mm)。D=1200 钢筋砼承插管橡胶圈接口WS1-WS2素砼方包,WS2-WS7采用180度素砼基础,WS7-WS8素砼方包,本工程排水管道基础均采用砼基础,雨水井均采用砖砌井,污水井均采用钢筋砼井。 管道沟槽回填自槽底至管顶以上50cm以内用级配碎石回填,夯实;50cm以上回填宕渣回填。 〖三〗工程特点 本污水管道由于埋置深度较深,开挖方量较大,更由于地下管线复杂,施工现场不能封闭施工,基坑的开挖带来一定难度;同时因本工程

工期紧,工程大,以上几点为本污水管道沟槽施工的重点和难点,需详细计划、严格组织方能按期优质的完成本工程。 三、施工准备 〖一〗施工技术准备 1、熟悉施工图纸:项目部在拿到施工图纸后,立即组织技术人员进行 详细的阅读,对图纸中存在的部分疑点请业主及设计院加以澄清,力求将图纸中的问题解决在施工前,确保了解设计意图、掌握设计要求。 2、根据现场实地勘察,结合规范和设计要求,编制详细的施工组织设 计和施工预算,使工程按计划有序进行。 3、根据图纸和施工组织提出材料、机械使用计划,同时做好有关原材 料试验及配合比设计等工作,确保能满足工程施工要求。 4、及时组织施工班组进场,制定质量、进度、安全、文明要求及管理 措施并做好有关交底工作。 5、根据有关坐标和高程做好施工放线工作,对有关控制点和水准点要 做好保护工作。 〖二〗其他各项准备工作 1、临时施工用电的选择和准备:本工程施工用电主要采用发电机组进 行供电,其次可租用当地电源来满足用电要求。 2、做好现场场地平整和围护,确保文明安全施工。 3、修好临时施工便道和排水设施,以方便工程施工。 4、编制材料使用计划,做好订货和采购及贮备工作,材料的堆放场地

大坝加固工程施工方案

大坝加固分部工程施工方案 (本文由鼎峰加固整理) 一、护坡砌石工程 1、砌筑石料 砌石所用石料采用外购,石料选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求。原材料经监理或业主验收、许可后进场。 2、砌筑砂浆 砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性,具有良好的保水性能;砂浆的配合比经试验确定,并征得监理工程师的同意;砂浆必须拌和均匀,其拌和时间自投料完算起,不少于2min,一次拌和应在其凝结之前使用完毕。 3、浆砌块石施工 (1)施工顺序: (2 当调整。在铺筑砂浆之前,石料就洒水湿润,使其表面化充分吸收,但不得残留积水。 浆砌块石在监理验收基础后开始砌筑,砌前先按设计要求放好样架,然后水平方向拉横线,依线分层砌筑,砌筑前先将砌料冲洗干净,并保持湿润,先砌面石,砌筑前先将砌料试放修凿,合适后翻起,在底边及已砌石周边铺好砂浆,厚3一5 cm,再将块石按试砌位置砌好。面石每2M内需设一块丁石,丁石伸入腹石不少于20 cm,腹石先坐浆,使大面朝下,用铁钎插实,控制腹石每层高度小于30cm,腹石与腹石间错缝砌筑,灌浆分二次灌入,石块间不得有相互接触现象,块石间较大空隙,应先填塞砂浆后用碎石块嵌,每层块石砌筑时,应拉统线,以头角石出面作业控制。石块砌筑应先砌面石,后砌腹石,要抓住平、稳、满、错,“平”就是同一层石块应大致砌平,相邻石块高差不宜过大,以利第二层水平座浆结合严密,也有利于丁、顺石交叉安砌。“稳”则每块石料安砌务求自身稳定。要求大面朝下砌筑,砌忌轻重倒置或依赖支撑维持稳定。“满”就是砌体之间上、下、左、右起、砌缝中砂浆插捣密实,胶结紧密。“错”就是同一层砌筑体,要做到石块错缝砌筑,上下相邻层的石块也要错缝搭接,不得实。不得采用先摆碎石后塞砂浆或干填碎石块的方法。砌筑砂浆不得超过初凝

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

大坝土石方开挖工程施工方案

土石方开挖工程施工 6.1 概述 本工程土石方工程主要是:拦河大坝的土石方明挖、灌浆平洞石方洞挖、右岸永久上坝公路的开挖、进水口的土石方开挖等。 6.2 土石方开挖施工 6.2.1 开挖区地形、地貌 舟坝水电站枢纽工程位于舟坝镇下游约0.5~1.5km的河段上。河道由N10°E方向进入坝区转至S60°E方向,在坝址下游急转弯呈N30°W方向经厂区而流出枢纽区,形成向SE凸出的河弯地形。左岸的河弯山体,有利于引水导流系统的布置。坝址岩层产状一般N25~30°E/SE<22-28°,河流为横向河谷,断面为基本对称的“V”型,在420m高程以下,两岸为陡缓相间的阶梯状谷坡。陡坡35-45°,上部谷坡左岸为一N30-40°W方向陡崖,坡度70-80°;右岸为陡缓相间的阶梯状谷坡,陡坡75-85°,缓坡40-50°,平均坡度60-70°。枯水期河水面高程372.6m。水面宽40-60m,水深2-6m;水库正常蓄水位429m时,河面宽约156m。引水、导流洞布置在左岸横穿向SE凸出的单薄山脊。厂房位于河湾下游左岸,其后山坡自然坡度约30-40,在石址处地形坡度较缓。 6.2.2 开挖原则和有关问题 6.2.2.1 开挖原则 (1)开挖遵循分期、分区、分层、自上而下的原则进行; (2)开挖施工满足总进度计划要求; (3)开挖顺序和开挖方式与出碴道路和施工作业面协调,并保证施工道路的布置合理,交通通畅; (4)合理利用截流前期开挖左、右岸坝肩,进水口的开挖,缩短基坑开挖直线工期。 6.2.2.2 有关规定 (1)除监理人另有指示外,开挖工程施工场地地表的植被清理,必须

延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m的距离。 (2)开挖工程的植被清理,须挖除树根的范围应延伸至离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。 (3)开挖施工时,必须特别注意尽最大的实际可能保护清理区域附近的天然植被。 (4)开挖表土按设计开挖深度执行,并运至指定地点堆放。表土堆积体不宜过高,避免将土壤压实和防止冲刷流失。 (5)场地清理中,对文古迹按相关规定执行,不得擅自破坏。 (6)爆破材料的运输、贮存、加工、现场装药及瞎炮的处理等,均按有关的安全操作规程执行。选用的爆破材料必须符合国家和有关技术标准,使用前进行性能检查。 (7)施工采用的爆破作业必须使开挖符合施工详图和监理工程师规定的边界,并使开挖线以下或以外的基础保持设计要求的完好状态。并对工程要求处理和超挖部分开挖范围外破坏的基岩进行适当的处理。 (8)在施工期间直至最终工程验收,如果沿开挖边坡发生滑坡或塌方,应清除和处理由此形成的堆碴,并对边坡进行恰当处理以保持稳定。 (9)进行爆破作业时,须对工地职工、当地居民的人身安全和工程施工、当地生产安全认真采取有效措施。 (10)在建筑物及其新浇筑砼附近进行爆破前,必须按水利部《水工建筑物岩石基础开挖技术规范》(SL47-94)有关规定进行设计和试验,并将设计和试验结果报请监理工程师批准后执行。 (11)不得在灌浆完毕地区及其附近进行爆破,如因特殊情况需要爆破时,必须经过试验论证,并且经监理工程师批准,方可进行。 (12)爆破设计采用预裂爆破的参数,如有必要,需进行试验,并调整,使爆破得到满意的结果。 (13)与预裂缝面相邻的松动爆破孔,应严格控制其爆破参数,避免对保留岩体造成破坏,或使其间留下不应有的岩体,造成施工困难。