2005年南方电网继电保护专业普考试卷

1. 本卷为开卷考试,要求独立完成。考试时间150分钟。

2. 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。

3. 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不允许用铅笔或红笔。

4. 发电专业与供电专业共用同一张试卷,试卷分4大题(总分120分)和附加题(30分)。其中仅第四大题问答题分为发电和供电类,每位考生只能选答其中一类。

一、判断题(共20题,对的打√,错的打×;每题1分,满分20分)

1. 电流互感器变比越大,二次开路时的电压越高。 (√) 2. 由于变压器纵差保护经星-角相位补偿后消除了零序电流分量,所以Y/△-11接线变压器如果Y 侧中性点不接地,变压器纵差保护不能保护变压器星侧内部的单相接地故障。 (×) 3.在小接地电流系统中发生线路出口单相金属性接地短路时,母线电压互感器开口三角输出 的电压为100V 。 (√) 4.电压互感器二次回路中,均应装设熔断器或自动开关。 (×) 5.上、下级熔断器的配置之间必须有选择性。 (√) 6.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。 (×) 7. 采用检无压、检同期重合闸方式的线路,投检同期的一侧,还要投检无压。 (×) 8.继电保护的三误是指误整定、误碰、误接线。 (√) 9.如果忽略电容电流,在35KV 系统中发生接地短路时零序电流是零,复合序网图中没有零序序网,所以两相短路和两相短路接地两种故障下各相电压和电流值完全相同。 (×) 10.变动交流电压、电流二次回路后,要用负荷电流、电压检查变动后回路的极性。 (√) 11.新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 (×) 12.按电气性能要求,保护电流回路中铜芯导线截面积应不小于2.0mm 2

。 (×) 13.当发生单相接地故障时,电流最大的一相一定是故障相。 (×) 14.一般情况下,变压器容量越大,涌流值与额定电流的比值也越大。 (×)

单位: 考生姓名: 主要从事220k V 及以上( )110k V 及以下( )发电( ).

-------------------------------------------------封----------------------装--------------------线--------------------------

15.因为匝间短路是一种纵向故障,所以变压器纵差保护不能反映匝间短路。 (×) 16.继电保护屏体必须要对地绝缘。 (×) 17.控制电缆的屏蔽层应在开关场与控制室两端接地。 (√) 18.在继电保护逻辑回路及操作箱中,交直流回路必须要严格独立,不能有公共联接点。 (√) 19.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,各回路对地及各回路相互间绝缘电阻阻值均应大于10MΩ。 (√) 20.后备保护是当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。 (√)

二、选择题(共30题,每题1分,满分30分)

1.变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电流的目的是检查( A )

A、电流回路接线的正确性;

B、差动保护的整定值;

C、保护装置动作的正确性;

2.保护用电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( B )

A、每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点;

B、电流互感器的二次侧只允许有一个接地点;

C、电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地;

3.距离保护是以 ( A )为核心元件构成的保护

A、阻抗继电器;

B、振荡闭锁;

C、启动元件;

4.关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是。 ( C )

A、电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地;

B、均属工作接地;

C、均属保护接地;

(说明:保护接地是防止一、二次绝缘损坏击穿,高电压窜到二次侧,对人身和设备造成危害。工作接地是指互感器工作原理的需要,保证正确传变。)

5.线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线的测量电压( A )。

A、为故障点至保护安装处之间的线路压降;

B、与短路点电压相同;

C、不能判定;

6.从保护原理上讲,受系统振荡影响的保护有。( C )

A 、工频变化量方向继电器;

B 、电流纵差保护;

C 、 距离保护; 7.CA 相上的相间阻抗继电器其接线方式应为。( A )

A 、

a c cA I I U - B 、a c cA I I U + C 、A

cA I U

8.一台电压互感器变比为V 1003

V

3KV 220,如开口三角绕组CA 两相接反,正常运行时,

开口三角的输出电压为( B )。

A 、100V ;

B 、200V ;

C 、0V ;

9.按照部颁《反措要点》的要求,220KV 变电站信号系统的直流回路应( C )

A 、尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器;

B 、尽量使用专用的直流熔断器,或与某一断路器操作回路的直流熔断器共用;

C 、由专用的直流熔断器供电,不得与其它回路混用。

10. 如果采样频率fs=1200Hz ,则相邻两采样点对应的工频电角度为。( C )

A 、030

; B 、018 ; C 、015;

11. 距离保护(或零序方向电流保护)的第Ⅰ段按躲本线路末端短路整定是为了( B )。

A 、在本线路出口短路保证本保护瞬时动作跳闸;

B 、 在相邻线路出口短路防止本保护瞬时动作而误动;

C 、 在本线路末端短路只让本侧的纵联保护瞬时动作跳闸;

12. 继电保护是以常见运行方式为主来进行整定计算和灵敏度校核的。所谓常见运行方式是指。( B )

A 、正常运行方式下,任意一回线路检修;

B 、正常运行方式下,与被保护设备相邻近的一回线路或一个元件检修;

C 、正常运行方式下,与被保护设备相邻近的一回线路检修并有另一回线路故障被切除; 13.按反措规定,由不同熔断器供电或不同专用端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何( A ) 联系。

A 、电的;

B 、空接点;

C 、端子排; 14.关于变压器励磁涌流,下列说法正确的是( C )

A 、励磁涌流是由于变压器电压偏低,磁通过小引起的;

B 、变压器励磁涌流中含有大量的奇次谐波,尤以3次谐波为最大;

C 、变压器励磁涌流中含有大量的偶次谐波,尤以2次谐波为最大;

15.基于零序方向原理的小电流接地选线继电器的方向特性,对于无消弧线圈和有消弧线圈过补偿的系统,如方向继电器按正极性接入电压,电流(流向线路为正),对于故障线路零序电压超前零序电流的角度是( C )

A 、均为+90° ;

B 、无消弧线圈为-90°,有消弧线圈为+90°;

C 、无消弧线圈为+90°,有消弧线圈为-90°;

16.方向阻抗继电器采用了记忆技术,它们所记忆的是( B )

A、故障前电流的相位;

B、故障前电压的相位;

C、故障前功率方向;

17.下列说法正确的是( B )

A、只有距离保护,才受分支系数的影响;

B、距离保护,电流保护均受分支系数的影响;

C、电流保护不受分支系数的影响;

18.小电流接地系统中,当发生A相接地时,下列说法正确的是( A )

A、 B,C相对地电压分别都升高3倍;

B、 B,C相对地电压不受影响;

C、 AB,CA相间电压降为57.7V;

19.当系统发生故障时,把故障设备与系统隔离,是继电保护的( B )的体现。

A、快速性;

B、选择性;

C、灵敏性;

20.110KV系统中,假设整个系统中各元件的零序阻抗角相等,在发生单相接地故障时,下列说法正确的是( A )

A、全线路零序电压相位相同;

B、全线路零序电压幅值相同;

C、全线路零序电压相位、幅值都相同;

21.变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( A )

A、可能会引起零序方向电流保护不正确动作;

B、可能会引起过流保护不正确动作;

C、可能会引起纵差保护不正确动作;

22.瓦斯保护的动作要求是( A )

A、当变压器内部产生轻瓦斯或油面下降时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时,应动作

于断开变压器各侧断路器;

B、当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器;

C、当变压器内部产生有瓦斯时,应立即动作于跳闸;

23.关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为;( A )

A、稳态变比误差不大于10%,稳态角误差不大于7°;

B、稳态变比误差不大于10%,稳态角误差不大于3°;

C、稳态变比误差不大于5%,稳态角误差不大于3°;

24.现场工作过程中遇到异常情况或断路器跳闸时,( C )。

A、只要不是本身工作的设备异常或跳闸,就可以继续工作,由运行值班人员处理;

B、可将人员分成两组,一组继续工作,一组协助运行值班人员查找原因;

C 、应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后,方可继续工作; 25.瓦斯保护是变压器的( B )

A 、主后备保护;

B 、主保护;

C 、辅助保护;

26.来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(Ua Ub Uc Un )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的UL 、Un )中的2个零相电缆Un ( B )

A 、在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;

B 、必须分别引至控制室,并在控制室接地;

C 、三次侧的Un 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的Un 单独引入控制室N600并接地;

27.跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( A )

A 、50%

B 、30%

C 、60% 28.发电机的负序过流保护主要是为了防止( B )

A 、损坏发电机的定子线圈

B 、损坏发电机的转子

C 、损坏发电机的励磁系统 29.关于TA 饱和对变压器差动保护的影响,以下那种说法正确。( C )

A 、由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;

B 、由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;

C 、可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;

30.当发生两相接地短路时,短路点故障分量1I 、2I 、0

I 的关系是( B )。 A 、021I I I ==; B 、 0

21I I I --=; C 、 210I I I +=

三、填空题(共10空,每空1分,满分10分)

1、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的 跳闸、合闸 线和与运行设备安全有关的连线。

2、在跳合闸回路中串入断路器辅助接点,如在合闸回路串入 常闭 接点,在跳闸回路串入 常开 接点,是为了熄弧、防止烧坏继电器接点。

3、自动重合闸的起动方式有 保护起动和 断路器位置不对应起动 两种方式。

4、没有振荡问题的线路,特别是110kV 线路,要求距离一段和距离二段不经振荡闭锁控制。

5、直流电压在110V及以上的中间继电器,消弧回路所用反向二极管,其反向击穿电压不宜低于 1000V 绝不允许低于 600V 。

四、问答题(考生请注意:问答题分为发电和供电类,每位考生只能选答其中一类。)

供电类问答题(共10题,每题6分,满分60分)

1.分析直流正、负极接地运行可能对保护造成什么危害?

答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈均接负极电源,若这时回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,还可能烧坏继电器触点。直流负极接地可能会造成保护拒动,因为此时两点接地将造成跳闸或合闸回路短路。

2.直流母线电压的允许波动范围是多少?(3分)为什么有这个要求?(3分)

答:允许波动范围是额定电压的±10%,若电压过高,长期带电的继电器、指示灯等容易过热或损坏;若电压过低,可能造成保护、断路器的动作不可靠。

3.微机保护为防干扰及保证设备与人身安全,继电保护及二次回路应采取那些接地措施(应至少写出6种)。

答:(1)屏体(2)装置外壳(3)装置内引出的接地端子(4)屏蔽电缆两端接地(5)电压回路公用接地点(6)高频同轴电缆接地(7)结合滤波器的接地端(8)电流回路合用接地点

4.简述变压器保护为什么要设置差动速断保护,(3分)且差动速断保护为什么不经二次谐波闭锁?(3分)

答:当变压器内部发生严重故障短路电流较大时能快速跳闸;变压器内部短路同时TA饱和,比率差动保护被TA饱和判据闭锁,如果差动速断能动作,可解决拒动问题;空充于故障变压器时,比率差动保护被涌流判据闭锁,如果差动速断能动作,可快速切除故障。差动速断整定值大于变压器最大励磁涌流值,所以不必经二次谐波闭锁。

Z(如图所示)情5.请写出两个同变比、同容量的TA二次线圈串联或并联后接一个负载阻抗

L

况下每个TA的二次负载,并写出计算过程。

I

答:①二次线圈串联情况下每个TA的负载阻抗2

Z

I

2

IZ

Z

L

L=

=

②二次线圈并联情况下每个TA的负载阻抗

L

L Z

2

I

IZ

2

Z=

=

6.在下图a)的系统图中K点发生单相接地短路。请分别回答全系统中正序电压、负序电压、零序电压哪一点最高?哪一点最低?(3分)并在b)、c)、d)图中分别画出正序电压、负序电压、零序电压的分布图。(绘图时可按各元件阻抗均匀分布画)(3分)

E

E

E

E

a)系统图

b)正序电压分布图

c)负序电压分布图

d)零序电压分布图

T

T

T

T'

T'

T'

答:正序电压电源处最高,短路点最低;负序电压短路点最高,电源处最低;零序电压短路点最高,变压器中心点接地处最低。电压分布图如下:

b)正序电压分布图

c)负序电压分布图

d)零序电压分布图

T

T

T

T'

T'

T'

7.在如下的35KV系统中如果忽略电容电流的影响,请分别回答在A点发生两相接地短路和在A、B两点发生不同相别上的接地短路,该系统中会不会出现零序电流?(3分)如会出现零序电流,零序电流在哪些范围内出现?(3分)

M N

KV

35

答:①在A点发生两相接地短路时不会出现零序电流

②在A、B两点发生不同相别上的接地短路时会出现零序电流,零序电流在AMB范围内出现。所以在MA、MB这两段线路上将出现零序电流。

8.继电保护安全措施票除应包括被试设备及保护名称、工作负责人、工作内容、工作条件,至少还应包括那些内容?

答:

1)安全措施包括执行栏恢复栏。

2)安全措施内容。

3)填票人、操作人、监护人、审批人等。

9.在微机继电保护装置的检验中应注意哪些问题?

答:1)微机继电保护屏(柜)应有良好可靠的接地,接地电阻应符合设计规定。使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。

2)用手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。 3)只有断开直流电源后才允许插、拔插件。

4)测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外)。 10.以下三题任选一题

(1)复用光纤纵差保护通道故障如何判定,如何检测?

答:当保护装置通道出现故障时候,可以采用以下分步检查,来确定故障的部件, 1)保护装置电自环:即保护内部通信板自环,用于检测通信板好坏。 2)光端机光自环:即本侧保护装置上的光端机自环,用于检测光端机好坏。 3)复用接口盒自环:即在复用接口盒出口处自环,用于检测复用接口盒的好坏。 4)复用通道自环:用于检测复用通道的好坏。 5)对端自环检测:用于检测对端各个部分的好坏。

(2)简述保护用复用载波通道用允许式和闭锁式在区内外故障时可能产生的问题

答:因复用载波通道为相-相通道,在区内故障时,若用允许式保护,可能拒动。而用闭锁式保护时,若通道传输时间过长,在区外故障时,可能产生误动。

(3)某发电厂220KV 高压母线上有一条出线,线路长度为200 km 。设线路阻抗0.4Ω/km,将此线路的电抗欧姆值换算到发电机机端电压20KV 的欧姆值。(6分) 答:Ω648.02302080U U X X 2

2L h .xl l .xl =???

???=??

? ???=h

式中:

h .xl X ―该220KV 、长20KM 输电线路电抗的欧姆值,按每公里0.4欧计算之, h .xl X =0.4×

200=80Ω;

l .xl X ―将h .xl X 欧姆值换算到20KV 电压等级的欧姆值;

h U ―220KV 高压线路的平均线电压,按h U =230KV 计算,如果考生按h U =242KV 或220KV 计

算,也可认为正确。

l U ―发电机机端额定线电压l U =20KV 。

发电类问答题 (共8题,满分60分)

1.直流母线电压的允许波动范围是多少?(3分)为什么有这个要求?(3分)

答:允许波动范围是额定电压的±10%。若电压过高,长期带电的继电器、指示灯等容易过热或损坏;若电压过低,可能造成保护、断路器的动作不可靠。

2. 简述变压器保护为什么要设置差动速断保护,(3分)且差动速断保护为什么不经二次谐波闭锁?(3分)

答:当变压器内部发生严重故障短路电流较大时差动速断保护能快速跳闸;变压器内部短路同时TA 饱和,比率差动保护被TA 饱和判据闭锁,如果差动速断保护能动作,可解决拒动问题;空充于故障变压器时,比率差动保护被涌流判据闭锁,如果差动速断保护能动作,可快速切除故障。差动速断保护整定值大于变压器最大励磁涌流值,所以不必经二次谐波闭锁。

3.大型汽轮发电机保护为什么要配置逆功率保护?(6分)

答:在汽轮发电机机组上,当机炉动作关闭主汽门或由于调速控制回路故障而误关主汽门,在发电机断路器跳开前发电机将转为电动机运行。此时逆功率对发电机本身无害,但由于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3min ,需装设逆功率保护。

4.某发电厂220KV 高压母线上有一条出线,线路长度为200 km 。设线路阻抗0.4Ω/km,将此线路的电抗欧姆值换算到发电机机端电压20KV 的欧姆值。(6分) 答:Ω648.02302080U U X X 2

2L h .xl l .xl =???

???=??

? ???=h

式中:

h .xl X ―该220KV 、长20KM 输电线路电抗的欧姆值,按每公里0.4欧计算之, h .xl X =0.4×

200=80Ω;

l .xl X ―将h .xl X 欧姆值换算到20KV 电压等级的欧姆值;

h U ―220KV 高压线路的平均线电压,按h U =230KV 计算,如果考生按h U =242KV 或220KV 计

算,也可认为正确。

l U ―发电机机端额定线电压l U =20KV 。

5.继电保护安全措施票除应包括被试设备及保护名称、工作负责人、工作内容、工作条件,至少还应包括那些内容?(6分) 答:安全措施包括执行栏恢复栏。 安全措施内容。

填票人、操作人、监护人、审批人等。

6.在下图a)的系统图中K 点发生单相接地短路。请分别回答全系统中正序电压、负序电压、零序电压哪一点最高?哪一点最低?(3分)并在b)、c)、d)图中分别画出正序电压、负序电压、零序电压的分布图。(绘图时可按各元件阻抗均匀分布画)。(3分)

a)系统图

b)正序电压分布图

c)负序电压分布图

d)零序电压分布图

T

T

T

T'

T'

T'

答:正序电压电源处最高,短路点最低;负序电压短路点最高,电源处最低;零序电压短路点最高,变压器中心点接地处最低。电压分布图如下:

b)正序电压分布图

c)负序电压分布图

d)零序电压分布图

T

T

T

T'

T'

T'

7.分析异步边界阻抗圆发电机失磁保护原理,见图1,包括为什么“Z ”的整定值为

d

X 21

'、d X ?为什么“t”延时整定为1~1.5S ?并分析该保护的优缺点。 (12分)

R

图1a 异步边界阻抗圆“Z ”

的动作特性

1~1.5s

出口

图1b 失磁保护框图

答:发电机失磁后稳态异步运行的特征为:发电机的转速n 虽大于同步速,但其平均值“平n ”为常数,不再升高,即转差率S 的平均值为常数。发电机失磁失步后只当下列三个条件都满足

时,机端测量阻抗J Z 随S 变化的轨迹才为d

X '、d X 组成的半圆周,称为“发电机稳态异步运行边界圆”,见图2。这三个条件是: (1) 全失磁,而且剩磁也为零;

(2) 发电机纵横轴完全对称,q d X X =、q d

X X '='、q d X X ''='' ; (3) 达稳态异步运行阶段。

符合这三个条件,失磁机相当于典型的异步发电机,机端阻抗J Z 才落于“发电机稳态异步边界圆周上的某一点。 P 小时失磁S 小,J Z 靠近d X

P 大时失磁S 大,J Z 靠近d

X ' 异步边界阻抗圆继电器的动作特性匹配发电机稳态异步边界圆,前者稍比后者大一些以保证失磁后达稳态异步运行时继电器能动作,见图3。

又Eg=Es (两侧电源电势相等)、Xst =0(发电机出口就是无限大系统),发电机与系统间全相振荡时,机端阻抗J Z 随时间变化的轨迹直线垂直穿过“-

d

X 21

' ”点,Xst >0系统全相振荡J Z 轨迹直线上移,即J Z 振荡轨迹最低是图示的直线,无论Xst 为何值系统全相振荡,异步边界阻抗圆继电器都不会误动。如此整定的继电器虽能躲开系统全相振荡,但躲不开系统非全相振荡。系统非全相振荡时,机端阻抗轨迹仍可能穿过继电器的动作区,继电器 “Z ” 仍可能误动;为保证不误出口,所以需延时s 5.1~1t =,这个延时是为了躲过系统非全相振荡。

异步边界阻抗圆失磁保护的优点:简单。其缺点是:部分失磁失步的情况,不符合上述三个条件中的第一条,达稳态异步运行时机端阻抗可能不进入继电器“Z ”的动作圆内,或者进入圆内后又很快出来,失磁保护出口不动作,这个缺点较严重,是继电器原理上固有的缺点,我国有发电厂曾发生过这种失磁保护拒动的实例。(注:上述解答写的较多,主要为了批卷同志参考。考生只需答出要点,由批卷同志酌情给分。)

R

-2

E g=E 端Z J 图-3

8.当前国内电网成功运行多年的发电机定子匝间短路保护有一种为突变量负序功率方向保护,

加于保护端子的电压电流分别取自发电机机端的2

U ?、2I ?,机端TA 的极性见图-4。该保护的保护范围为机端TA 至发电机中性点之间的范围,在保护范围内部匝间短路或者相间短路时,保护都能动作,而外部短路时保护不动作。请分析该负序功率方向保护的最灵敏角φsen 的数

值,并画出以2

U ?为基准的以2I ?相位变化表达的动作区。 提示:首先画出内部匝间短路(或内部相间短路)时的负序网络图,找出发电机机端2U ?、2

I ?的相位关系。(12分)

发电机

护小变流器的正极性端

图4

答:发电机定子绕组匝间短路时,在短路点出现纵向负序电势△è2,见图5,图中2I ?的箭头方向为2I ?的正方向(因该2

I ?由TA 正极性端流进,微机计算的电流也为正),2s Z 为系统阻抗。

2S 80

j 2S j 2S 2S e Z e Z Z ==?

2s ?为系统负序阻抗角,一般取02s 80=?。

见图5,0

80j 2

S 22S 22e Z I Z I U ???==,可见匝间短路时2U ?导前于2I ? 80o,见图6。

Z s2

Δ ù2

图-6

负序功率方向继电器端子电压、电流取自发电机机端的2U ?、2I ?。 发电机匝间短路时,方向继电器的测量角 02

2

J 80I U arg == ??? ,

所以要求继电器的最灵敏角φsen=80o,保证匝间短路时继电器动作最灵敏。

负序功率方向继电器的动作特性图为一条直线,见图7中的L 直线,阴影侧为动作区。系统或

发电机运行状态不同时,此图中的2U ?方向恒定(恒指向上),而2I ?的方向不同,以2I ?方向的变化来表示不同的运行工况,当2I ?的方向落于阴影侧时继电器动作,当2

I ? 的方向落于阴影侧而且垂直于直线L 时为发电机定子绕组匝间短路或内部相间短路。

(的方向)

-7

注1:考生回答φsen=75o~85o,都认为答案正确.

注2:发电机内部相间短路时,在短路点出现横向△è2,所得结论同,也为φsen=80o,从略。

五.附加题(共4题,满分30分)

1. 在如下系统中Ⅰ、Ⅱ两台发-变组容量、参数完全相同,但Ⅰ号变压器中性点接地,Ⅱ号变压器中性点不接地,M 母线对侧没有电源也没有中性点接地的变压器,各元件的各序阻抗角相同,短路前没有负荷电流,在MN 线路上发生A 相单相接地短路,请回答下述问题:① P 、Q 处有没有零序电流?为什么?(2分)② P 、Q 处B 、C 相上为什么有电流?该电流与A 相电流什么相位关系?为什么?(4分)③ P 处A 相电流大还是Q 处A 相电流大?为什么?(4分)

M

KV

110

答:① P 处有零序电流,因为变压器中性点接地。Q 处没有零序电流,因为变压器中性点不接地。

② 故障线路中A 相的正序、负序、零序电流大小、相位都相同,故障线路中B 、C 相电流为零。上述正序、负序电流在Ⅰ、Ⅱ机组中平均分配,但零序电流只流入Ⅰ号变压器,不流入Ⅱ号变压器。由于两台机组的正序、负序电流分配系数相等,而零序电流分配系数不相等,所以P 处的B 、C 相电流不为零,但相位与A 相电流相同。Q 处的B 、C 相电流也不为零,相位与A 相电流相反。

③ 由于上述相同原因P 处电流中有零序电流,所以P 处的A 相电流大于Q 处的A 相电流。(大一倍,不要求回答)

P 、Q 处电流相量图如下(相量图可不要求画)。

AQ

I Q

1B 1C I I BQ

CQ

Q处电流相量图

AP

I P

1B 1C I P

2B I P

2C I P 0A I P处电流相量图

2.某线路一次侧三相故障时,最大短路电流为10000A ,其保护TA 变比为1250/5,现经测得该TA 某一点的伏安特性为Ie=4A ,U2=180V ,设TA 的伏安特性是线性的,试分析计算,如果其变比误差不超过10%,其二次侧最多能接入多大的负载阻抗?(设TA 二次漏抗及电缆电阻为0.5Ω)(8分)

答:

//

Z

计算到二次侧的最大故障电流为

10000/250=40A (2)励磁电流为4A 时

此时:Ue/= U2/=(I1/- Ie/)×(Z2/+Z ) =(40-4)×(0.5+Z ) =36(0.5+Z ) =180V 则Z+0.5=5 Z=4.5Ω

因此此TA 二次侧最大只能接入Z=4.5Ω的负载。

3.某线路反方向发生单相接地故障,高频零序方向保护误动,保护采用自产3U0,事后经检查发现TV 回路没有二点接地,误动是由于TV 回路接线错误,将开口三角电压误串入三相电压中性点,请画图分析说明为什么这种现象会引起高频零序方向保护的误动作?(6分)

答:如图所示,保护实测的a

U '、b U '、c U ' a

U '= Ua-3U0 b

U '= Ub-3U0 c

U '= Uc-3U0 30

U '= a U ' +b U ' +c U ' =( Ua+Ub +Uc)-9 U0 3U0/完全反相,从而引起反向故障动作。

a

b

c N N L

*

*

*

*

4. 设MN 线路上装有串联补偿电容,各元件的零序电抗已标在图上。现在在线路上发生接地短路,问用线路TV 的零序方向继电器能否动作?(4分)(零序方向继电器是零序电流超前零序电压0

100最灵敏)。用零序方向继电器构成的允许信号的高频零序方向保护能否动作?为什么?(2分)

Ω

30

j

-

Ω

20

j

答:画出零序序网图如下

M

H

按传统方法规定电压、电流的正方向,由图可知加在继电器上的

U、

I有如下关系:()()10j I

30

20

j

I

jX

jX

I

U

C

S

=

-

-

=

-

-

=

U超前于

I0

90,所以零序方向继电器不动作。

该零序方向继电器在高频零序方向保护中就是

+

F。由于M侧

+

F不动、

-

F动作,M侧不能向N侧发允许信号,所以N侧高频保护不能动作跳闸。M侧虽然可以收到对侧的允许信号,但

由于本侧

+

F不动、

-

F动作,所以保护也不能动作跳闸。

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程 1 适用范围 1.1 本规程适用于中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作。 2 总则 2.1 为规范中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作,确保调度自动化系统安全、稳定、可靠和不间断运行,特制定本规程。 2.2 调度自动化系统主站指能量管理系统(EMS)、电能计量系统(TMR)、及其它调度工作相关的自动化系统主站的软、硬件设备,包括机房监控、电源、空调等辅助系统。各级自动化部门应结合具体情况明确运行维护范围。 2.3 本规程根据《中国南方电网调度自动化管理暂行规定》及国家有关调度自动化专业的规程、规定制定。 2.4 各级调度自动化系统主站的投运、监视、维护、检验、变更、故障处理、评价、退出等工作必须遵照本规程,制订相应的实施细则并贯彻执行。 2.5 调度自动化系统主站的运行维护工作应制度化、规范化。各级调度自动化部门应建立并执行以下制度: a) 新设备投运制度; b) 运行值班制度; c) “两票三制”制度; d) 设备缺陷制度; e) 故障预案制度; f) 备品备件制度; g) 资料管理制度; h) 仪器、仪表及工具管理制度。 3 新设备投运 3.1 新设备(功能)投运前必须通过验收和试运行,明确设备的运行维护责任。 3.2 新投运设备(功能)不得影响已投运设备(功能)的稳定运行。 3.3 新投运设备应具备运行维护所需的完整技术资料,设备及联接电缆标识清晰。 3.4 新投运设备应建立相应的设备台帐,指定专责人员对设备的运行进行连续的跟踪管理。 4 监视与维护 4.1 运行值班人员按照相关运行值班制度的要求,对主站软、硬件设备的运行进行日常监视。 4.2 各级调度自动化系统主站的日常监视工作至少包括: a) 监视主站系统软、硬件的各项指标,发现问题须及时诊断处理,或通知专责人员跟进,做好记录。 b) 定期核对信息,提高数据的可靠性和准确性。 c) 定期检查系统日志文件、进程和磁盘空间。 d) 对现场工作票的内容、实施条件和安全措施进行审核,办理许可手续。 e) 监视辅助系统的运行工况,及时处理故障,不因辅助系统问题影响调度自动化系统运行。 f) 建立调度自动化系统主站运行日志,加强统计分析,汇总编入自动化月报。 4.3 专责维护人员负责组织实施系统软、硬件的定期维护和故障处理工作,确保设备安全稳定运行。设备定期维护按相应技术规范要求进行,维护内容及时写入运行日志,汇总编入自动化月报。 4.4 各级调度自动化系统的维护工作至少还包括: a) 根据系统情况定期或不定期对系统进行备份,妥善保管备份介质。

中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)复习题库.

中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款 (2016年版)复习题库 一、单选题(每题只有一个正确答案,共10题)。 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ01 1、违章现象:未办理开工/复工报告擅自施工,或停工令执行不到位。出现以下( )行为扣2分。 ①施工单位未提交工程开工报审表,或未经审核批准擅自施工; ②复工前未提交复工申请,并经审批; ③开工/复工前不具备施工条件或未经检查验收合格擅自施工; ④停工令执行不到位。 A.①\② B.①\③ C.①\②\③ D.①\②\③\④ 答案:D 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ02 2、违章现象:承包商或分包商主要管理人员现场管理、服务缺位;承包商管理人员与投标组织架构不一致且未履行变更手续;分包商现场负责人与报审架构不一致且未履行变更手续;承包商未及时、准确在基建信息系统中录入数据。③、施工单位、分包单位现场()、安全员、质检员,监理单位现场监理工程师现场缺位,每人扣0.2分,累计扣至1分为止。 A.技术负责人 B.材料员

C.资料员 D.项目经理 答案:A 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ07 3、违章现象:违反以下一款或若干条款的,扣12分:(★) ①出现转包行为;②出现违法分包行为;③出现挂靠行为。 ()连带扣分。 A.发包商和监理单位 B.分包商 C.监理单位 D.发包商和分包商 答案:D 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ08 4、违章现象:承包商使用未在中国南方电网有限责任公司登记建档的分包商。()持有的资质与从事的专业施工要求不符,扣3分(同时扣罚分包商和发包方)。(★) A.发包方 B.分包商 B.C.承包商 D.劳务队伍 答案:B 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ11 5、违章现象:监理单位、施工单位管理人员未持证上岗,或证书与岗位不对应;特种作业人员未持证上岗;作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。施工单位( )未持有相应资格证书

南方电网继电保护整定总则

中国南方电网220~500kV系统继电保护整定原则 中国南方电网电力调度通信中心 2007年11月

1. 总则 1.1 本整定原则主要依据下列规程,并结合南方电网的实际情况编写,作为《220~500kV 电网继电保护装置运行整定规程》的补充。 引用规程: DL/T 559-94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T 553-94 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 1.2 本整定原则适用于南方电网220~500kV系统,南方电网各级调度机构和发、输、变、供电单位以及在南方电网从事继电保护的科研、设计、施工、制造等单位,均应遵守本规定。 1.3 本整定原则由中国南方电网电力调度通信中心(以下简称总调)负责组织编制、修订和解释。 2. 基本原则 2.1 继电保护整定计算以电网年度运行方式为依据,考虑正常运行方式下被保护设备相邻一个元件检修的方式。 2.2 220~500kV电网继电保护的运行整定,应以保证电网全局的安全稳定运行为根本目标。如果由于电网运行方式、装置性能等原因,不能同时兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,应遵循局部电网服从整个电网、下一级电网服从上一级电网、局部问题自行消化的原则,同时应尽量考虑局部电网和下一级电网的需要。 2.3 保护正常按金属性短路整定,整定配合一般情况下按照相同动作原理的保护装置之间进行配合,保护在定值和动作时间上应遵循逐级配合的原则。为了保证灵敏度而在定值上无法配合时,可考虑反应同类故障不同原理之间保护配合。特殊情况下可设解列点。 2.4 双回线环网配合困难时,按正常双回线路及相邻双回线路正常运行,考虑其它相邻一个元件检修的方式进行配合整定。在平行双回线一回检修时,相邻线的纵联、母差保护应投运,保留运行的一回线路的后备保护延时段在区外发生故障时允许无选择性动作。同时允许双回线路的后备延时保护段之间对双回线路内部故障的整定配合无选择性。? 2.5 为了加快故障切除时间,保证系统的安全稳定运行,在保护的整定配合上,遵循加强主保护,合理简化后备保护的整定原则。 2.6 南方电网220~500kV线路保护均采用近后备保护的配置原则。当主保护拒动时,由本线后备保护动作切除故障。当断路器拒动时,由断路器失灵保护动作切除故障。 2.7 线路保护为保证线末有灵敏度、伸出变压器时,变压器后备保护的整定应满足电网定值配合的限额及系统稳定的要求,即在低一级电网发生故障而保护或开关拒动时,应由变压器后备保护跳闸,而不应影响到上一级电网。 2.8线路最大负荷及最大事故过负荷电流按方式提供的电流值进行整定。线路阻抗保护动作时间应与防止线路过载的安稳装置相配合。 2.9为防止交流系统故障导致直流闭锁,500kV线路要求距离Ⅱ段动作时间不大于2秒。 2.10 电厂涉网保护整定应与系统保护配合。若因设备原因无法满足定值配合要求时,应与相应调度机构协商解决。 2.11 线路串补电容投运后将对串补线路及其相邻线路的距离保护和零序过流保护产生影响,整定时应考虑串补电容的影响。(知识点扩展) 2.12为了缩短配合时间,全网各保护间配合的时间级差根据装置的时间精度及配合情况分别取以下值: (1)集成电路型保护:0.4~0.5秒; (2)微机型保护:0.3~0.5秒。 3. 线路保护整定原则 3.1 纵联保护两侧保护型号及版本宜一致。纵联保护两侧定值应按照下列原则进行配合: 3.1.1 纵联保护两侧对应启动值的一次值应取相同。电流二次值不宜小于0.08In。 3.1.2 纵联保护两侧正反方向元件灵敏度应有配合,即本侧正方向元件灵敏度应小于对侧反方向元件灵敏度、本侧反方向元件灵敏度应大于对侧正方向元件灵敏度,一般可按1.2—1.4倍整定。(区外故障不误动) 3.1.3 纵联保护每侧正反方向元件灵敏度亦有配合,即每侧正方向元件灵敏度应小于本侧反

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

中国南方电网调度运行操作管理规定

中国南方电网调度运行操作管理规定 中国南方电网有限责任公司 2016年9月

目录 1总则 (1) 2术语和定义 (2) 3一般原则 (5) 4操作模式 (9) 5操作命令 (12) 6操作管理 (15) 7设备状态定义、操作命令及说明 (21) 7.1 刀闸(隔离开关)、接地刀闸(接地隔离开关) (21) 7.2 开关(断路器) (21) 7.3 母线 (23) 7.4 变压器 (28) 7.5 高抗 (32) 7.6 线路 (32) 7.7 低压电容器、低压电抗器、交流滤波器 (39) 7.8 倒母线操作 (44) 7.9 串补 (45) 7.10 电压互感器 (47) 7.11 继电保护 (48) 7.12 安自装置 (54) 8附则 (57) 附录一调度操作命令票典型流程 (58) 附录二调度预令票典型流程 (62) 附录三调度操作命令票、调度操作书面命令格式 (64) 附录四调度操作命令票(预令票)不合格、不规范标准 (67) 附录六交流线路停复电操作流程 (70) 附录七典型设备调度操作命令示例 (72)

1总则 1.1为规范南方电网调度运行操作,加强南方电网调度运行操作管理,保障南方电网安全、稳定运行,根据《中国南方电网调度管理规定》、《中国南方电网电力安全工作规程》等有关规程和规定,特制定本规定。 1.2南方电网各调度、生产运行单位以及并入南方电网的各发电单位均应遵守本规定。本规定1-5章适用于南方电网各级电力调度机构调度运行操作工作。6-7章适用于南方电网500kV交流系统的调度运行操作和南网总调直接调管的220kV交流系统的调度运行操作。各省(区)中调可依据本规定自行制定其调管范围内220kV交流系统的调度运行操作规定。

中国南方电网有限责任公司继电保护信息子站及智能远动机保

中国南方电网有限责任公司 继电保护信息子站及智能远动机保信功能送样检测技术标准 1、总则 为规范南方电网公司(以下简称公司)继电保护信息子站及智能远动机的保信模块的送样检测工作,保证检测项目的合理性及结果判定的准确性,确保公司采购的继电保护信息子站及智能远动机的保信模块产品质量满足相关标准、采购合同的要求,特制定本标准。 本文中的子站含义包括常规继电保护信息子站和带有保信模块的智能远动机,下文不再单独说明。 2、适用范围 本标准适用于公司采购的继电保护信息子站及智能远动机的保信模块的送样检测工作。 3、规范性引用文件 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T 15145-2008输电线路保护装置通用技术条件 IEEE-COMTRADE(IEEE Standard for Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems) ANSI/IEEE C37.111-1999 COMTRADE暂态数据交换通用格式 DL/T 623-2010 《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》 DL/T 667-1999远动设备及系统-第5部分:传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 《中国南方电网继电保护故障信息系统主站-子站通信与接口规范(2015年修订版)》

Q/CSG 110030-2012南方电网继电保护信息系统技术规范 Q/CSG 110010-2011南方电网继电保护通用技术规范 4、判定准则 各检测项的评价分为A、B、C、D、E、F六项指标,满足所有F项指标,且A、B、C、D、E项指标总扣分数不超过30分为测试合格。 A项指标为本项扣分不超过2分、B项指标为本项扣分不超过5分、C项指标为本项扣分不超过10分、D项指标为本项扣分不超过20分,E项指标为本项扣分不超过45分,各类指标后面的数字代表:发现一处与要求不一致的扣分。如A1代表本测试项目每发现一处与技术要求不一致的扣1分,本项总扣分不超过2分。 5、测试环境 按照图1搭建测试系统,记录子站录入各保护装置参数的方式(手工、规约),并建立通信,如图1所示,智能远动机保信模块支持采用IEC-61850和103协议。 测试环境原则上需包含保护装置10台(含已发布选型清单上的线路、主变、母差保护,各类型保护装置需含有103和61850规约的以太网通信接口,具体型号见表1),模拟保护,模拟主站,报文记录仪,保信子站1台(可内置存储或自带网存),交换机若干台。 子站与主站之间的通信协议指定为《中国南方电网继电保护故障信息系统主站-子站通信与接口规范(2015年修订版)》。 2017年智能远动机保信103模块检测(以下简称“本次检测”)不进行主子站61850协议的测试。 本次检测不测试子站与继电保护设备的串口103方式通信。在继电保护设备与子站使用以太网通信的模式下,主站与子站双机之间可以采用双主模式通信,因此本次检测针对图一网络拓扑中的双子站进行测试拓扑的抽象,各厂家提供一台子站设备进行送检。 由于南网已经要求集中录波器统一采用IEC-61850协议通信并组织过集中检测,本次检测不对子站接入集中录波器进行测试。 子站自身存储能力(供保信模块独立使用)未达到120G时,制造商必须提供网络存储器进行存储能力检测。对于子站自身存储能力(供保信模块独立使用)达到120G的制造商,建议但不强制进行网络存储功能检测。配合子站测试的网络存储器由各个制造商提供。

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

中国南方电网继电保护设备缺陷管理办法

中国南方电网有限责任公司 继电保护设备缺陷管理办法 1总则 1.1为加强中国南方电网有限责任公司(以下简称南方电网公司)继电保护的专业管理工作及设备缺陷管理,及时发现和消除缺陷,确保电网安全稳定运行,对在南方电网中运行的继电保护装置的运行情况、产品质量进行定量分析和统计评价,对继电保护设备生产厂家的售后服务工作进行综合评议,特制定本办法。 1.2继电保护设备缺陷管理的宗旨,是通过对电网中的继电保护设备的运行情况、产品质量、厂家售后服务工作等进行分析评价,从而为设备的选型、现场的检验、技术改造等提供客观、可信的运行依据。 1.3继电保护设备缺陷管理是全过程的管理,从调试、运行、设备定期检验或其他检验等多个方面总结和发现在制造、设计、安装调试、运行维护等环节的问题。基建调试及验收人员,运行维护人员,各级工程技术人员都有责任发现、汇报设备缺陷,并提出处理缺陷的办法及措施。 1.4继电保护设备缺陷原则上按照《中国南方电网调度管理规定》确定的调度管辖范围(含代管)分级管理、分类统计评价。 1.5本管理办法适用于南方电网公司所属各单位。 2缺陷统计评价范围 投入运行(含试运行)的各种继电保护装置(含故障录波器、故障测距装置),保护通道加工设备及相关二次回路等,均在缺陷统计评价范围之内,其对应的设备生产厂家均在售后服务质量综合评议范围之内。 2.1继电保护装置 2.1.1110kV及以上电压的线路保护装置、断路器保护装置及自动重合闸、过压及远

跳就地判别装置、短引线保护装置。 2.1.2150MW及以上发电机(含发电机变压器组)、110kV及以上电压的变压器和母线的继电保护装置、500kV线路高抗保护装置。 2.1.3固定串补、可控串补本体保护(包括LCU、MOV、CAP等三个保护单元)。 2.1.4HVDC直流系统保护(包括交流滤波器保护、交流滤波器母线保护、换流变保护、换流器保护、直流母线保护、直流滤波器保护、接地极保护、直流线路保护、极控保护等)。 2.1.5故障录波器、保护工程师站等。 2.1.6输电线路故障测距装置。 2.2通道加工设备 2.2.1保护专用的通讯设备。 2.2.2保护复用通道的接口设备。 2.3相关二次回路 3缺陷定义 3.1在电力系统故障(接地、短路或断线)或异常运行(过负荷、振荡、低频率、低电压、发电机失磁等)时,保护装置的动作不符合设计、整定、特性试验的要求,不能有效地消除故障或使异常运行情况得以改善;装置异常退出运行或不正确动作(包括误动及拒动);其他影响装置正常运行的异常现象。 3.2设备缺陷按其对运行影响的程度分为三类: 3.2.1一类缺陷:系指继电保护装置及其二次回路存在的缺陷已经导致保护的不正确动作。 3.2.2二类缺陷:系指保护装置发生异常状态,可能导致不正确动作,严重威胁电网安全运行,必须立即着手处理的缺陷。 a).由于某种原因造成设备的主保护退出运行; b).保护装置本身元件损坏或数据采集出错,装置 失去保护功能;

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

2008版中国南方电网电力调度管理规程

中国南方电网电力调度管理规程 中国南方电网有限责任公司 2008年2月 批准:祁达才 审定:许超英 审核:汪际锋 初审:刘启宏杨晋柏张弥 编写:郑耀东张昆曾勇刚赵曼勇杨俊权李矛王成祥目录 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (2) 3 调度系统及调度管辖范围 (2) 4 调度管理规则 (8) 4.1 一般规则 (8) 4.2 调度 (10) 4.3 运行方式 (13) 4.4 继电保护 (15) 4.5 电力通信 (16) 4.6 调度自动化 (18) 4.7 调度纪律 (19) 5 运行方式管理 (20) 6 频率及省(区)间联络线管理 (22) 7 无功电压管理 (23) 8 运行操作管理 (25) 8.1 解并列操作 (25) 8.2 解合环操作 (25) 8.3 线路操作 (26) 8.4 变压器操作 (26) 8.5 母线操作 (27) 8.6 开关操作 (27) 8.7 刀闸操作 (28) 8.8 零起升压 (28) 8.9 AGC操作 (28) 9 事故处理 (29) 9.1 线路事故 (29) 9.2 发电机事故 (31) 9.3 变压器事故 (32) 9.4 母线事故 (33) 9.5 开关事故 (34) 9.6 高抗事故 (35) 9.7 系统振荡 (35) 9.8 联络中断应急处理 (37) 9.9 继电保护跳闸信息汇报 (38) 10 稳定管理 (38)

11 检修管理 (39) 12 备用管理 (46) 13 直流及串补运行管理 (47) 14 新设备投运管理 (49) 15 安全自动装置管理 (51) 16 继电保护管理 (53) 17 电力通信管理 (59) 18 调度自动化管理 (62) 19 水库调度管理 (65) 20 调度信息管理 (67) 21 附则 (71) 附录A 总调调度管辖的设备明细 (72) 附录B 南方电网500kV设备调度命名及编号准则 (79) 附录C 调度术语 (84) 附录D 继电保护跳闸信息汇报规范 (109) 1 总则 1.1 为加强和规范电力调度管理,保障电网安全、优质、经济运行,根据国家有关法律、法规,制定本规程。 1.2 南方电网是指由广东、广西、贵州、云南、海南五省(区)区域内的发电、输电、变电、配电、用电等一次设备以及为保障其运行所需的继电保护、安全自动装置、电力通信、调度自动化、电力市场技术支持系统等二次设备构成的统一整体。 1.3 本规程所称电力调度,是指电力调度机构对所辖电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。包括调度、运行方式、继电保护、电力通信、调度自动化等专业管理工作。 1.4 南方电网实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电力调度工作。 1.5 电力调度机构坚持公开、公平、公正调度,接受国家电力监管机构的依法监管。1.6 本规程是南方电网调度管理的最高准则。南方电网内各生产运行单位制定的规程、规定均不得与本规程相抵触。 1.7 本规程1~4适用于南方电网各级电力调度机构和所有调度管理工作。5~20适用于总调直接进行的调度管理工作,并用于指导其他调度机构相关工作。规范性附录B、C适用于全网。 1.8 与南方电网运行有关的各电力调度机构和发电、输电、变电、用电等单位(包括南方电网区域外接入并接受南方电网相应调度机构调度的发电厂、变电站)应遵守本规程。非调度系统人员凡涉及南方电网调度运行有关工作的也应遵守本规程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,鼓励使用本规程的相关单位及个人研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 中华人民共和国电力法 电网调度管理条例 电力监管条例

广东南方电网试题库[包括选择、填空、判断、名词解释、简答]

一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分 称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状 态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。 13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。

中国南方电网继电保护故障信息系统通信与接口规范(第一版)

中国南方电网继电保护 故障信息系统通信与接口规范 中国南方电网有限责任公司 2005年3月

目次 目次...............................................................................I 图表...............................................................................III 前言..............................................................................IV 继电保护故障信息系统通信与接口规范.. (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 主站与子站通信的接口要求 (2) 3.1 物理接口 (3) 3.2 链路层/网络层说明 (3) 3.3 应用层说明 (4) 4 主站与子站通信报文规范 (6) 4.1 概述 (6) 4.2 读取子站配置 (12) 4.3 下装子站配置 (19) 4.4 对时 (28) 4.5 保护事件/自检信息/开关量变位信息/故障测距值上送 (29) 4.6 读模拟量 (34) 4.7 定值操作 (36) 4.8 总召唤 (42) 4.9 故障录波数据传输 (44) 4.10 通用文件传输 (49) 4.11 召唤装置故障历史信息 (56) 附录A 应用规约控制信息(APCI)的定义 (60) A.1 控制域定义 (60) A.2 相关说明 (61) 附录B 子站配置信息 (62) B.1 概述 (62) B.2 子站通用服务组序号的分配 (63) B.3 装置配置 (64) B.4 线路配置 (66) B.5 模拟量配置 (68) B.6 状态量配置 (69) B.7 定值区配置 (71) B.8 定值配置 (72) 附录C 子站配置资料表 (76) C.1 输电线路的参数 (76) C.2 变电站装置信息 (76) C.3 采集开关量信息 (77) C.4 变电站的母线接排图 (78) C.5 装置的信息定义 (78) I

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告 一、简介 中国南方电网电力调度控制中心(简称南方总调)隶属中国南方电网有限责任公司,代表公司在南方电网运行中行使调度权,是南方电网运行的最高调度指挥机构,是南方电网调度、运行方式、发电调度、水库调度、继电保护、电网安全自动装置、电网调度自动化、电力通信的管理职能部门。调管区域覆盖5个省(自治区),供电人口超过2亿,供电负荷超过1.5亿千瓦。下设十处一室,分别是调度处、方式处、发电调度处、水调处、继电保护处、通信处、自动化处、技术经济处、办公室、党建人事处、网络安全处。 南网总调拥有多名资深技术专家,以及众多博士、硕士研究生学历人员,是一个年青、奋发、富于进取精神的团队。 二、招聘需求 岗位:调度生产运行相关岗位若干。 三、报名条件 属于国家招生计划范围内的,国内全日制普通高等院校2017年应届毕业生,或国家教育主管部门承认的国外相关院校2017年应届毕业生; 1.电气类:本科阶段及研究生阶段均为电气工程类相关专业。 2.计算机类:本科阶段为计算机或电气类专业,研究生阶段为计算机类相关专业。 3.通信类:本科阶段为计算机或通信类专业,研究生阶段为通信类相关专业。 同时,根据回避原则,应聘者有夫(妻)、直系血亲(包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女)、三代以内旁系血亲(包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女)或近姻亲(包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁

系血亲的配偶)在南方电网公司总部及挂靠机构、临时机构工作的,不可参与 应聘。 四、招聘安排 1.简历投递:11月11日前 2.笔试及面试:待定 五、报名方式 志愿加入我公司的毕业生,必须通过南方电网公司员工招聘平台(https://www.wendangku.net/doc/d864313.html,)填报简历和志愿、上传有关材料。毕业生应保证所填信息完整、准确、真实。【2018中国南方电网有限责任公司校园招聘报名入口】 六、注意事项 1.南网总调将在笔试及面试前3个工作日,以电话/短信形式向通过资格 审查的毕业生通知具体考试信息,为保证及时收到考试相关信息、通知,请毕业生保持通讯畅通。如联系方式等重要信息发生变更时,请及时在招聘网站更新。 2.笔试题主要考察电力系统相关专业知识,面试为非结构性面试,主要考察面试者的专业知识水平、表达沟通能力、分析判断能力、学习能力。应试的毕业生必须遵守考试纪律,凡发生或出现抄袭、作弊、替考等考场违纪行为的,将取消应聘资格。 3.毕业生对个人填报的应聘信息的真实性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,公司将取消毕业生的应聘资格。 4.考生笔试时需携带二代身份证原件;面试时,需携带二代身份证、学生证、毕业生就业推荐表(加盖学校公章)、英语等级证、计算机等级证等原件、相关资格证书、获奖证书、学术成果原件;研究生需携带本科及以上学历的毕 业证、学位证原件。 原标题:中国南方电网电力调度控制中心2018年校园招聘公告

中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编及释义

中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编 2007年12月

1总则 1.1《中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编》(以下简称《反措汇编》)是在原有规程、规定和 相关技术标准的基础上,依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》等规程、规定和技术标准,汇总近年来南方电网继电保护装置安全运行方面的有关反事故措施制定的。制造、设计、安装、调度、运行等各个部门应根据《反措汇编》,紧密结合本部门的实际情况,制定具体的反事故技术措施。 1.2《反措汇编》与相关技术标准的修编相结合,重点针对相关的设计、运行等技术标准中没有提及 或没有明确而对继电保护安全运行产生影响的问题。对于已在相关技术标准中明确要求的早期反事故措施,本次原则上不再重复。因此,在贯彻落实《反措汇编》的过程中仍应严格执行相关规程、规定和标准。 1.3新建、扩建和技改等工程均应执行《反措汇编》,现有发电厂、变电站已投入运行的继电保护装置, 凡严重威胁安全运行的必须立即改进,其它可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。不能满足要求的应结合设备大修加速更换,而对不满足上述要求又不能更改的,由设计、制造和运行等单位共同研究、解决。过去颁发的反措及相关标准、规定,凡与本《反措汇编》有抵触的,应按《反措汇编》执行。 1.4各有关部门都应在遵循《反措汇编》的基础上,进一步紧密结合本单位的实际情况制定具体的反 事故技术措施和实施细则。认真对本单位的各项反事故措施落实情况进行全面检查、总结,制定适合本单位具体情况的执行计划。 2整定计算 2.1继电保护的配置与整定都应充分考虑系统可能出现的不利情况,尽量避免在复杂、多重故障情况 下继电保护不正确动作,同时还应考虑系统运行方式变化对继电保护带来的不利影响,当遇到电网结构变化复杂、整定计算不能满足系统要求而保护装置又不能充分发挥其效能的情况下,应按整定规程进行取舍,侧重防止保护拒动,备案注明并报主管领导批准。 【释义】对于在整定方案中出现的失配、灵敏度不足等情况均应备案注明并报主管领导批准。 2.2在整定方案的制定上应严格遵循局部服从整体,下一级服从上一级的原则,地区电网应严格按照 中调下达的限额进行定值整定。低电压等级的故障必须严格限制在本电压等级切除,不得造成高电压等级保护越级跳闸。 2.3为防止机网协调事故,并网电厂涉网继电保护装置的技术指标和性能应满足所接入电网的要求, 并满足安全性评价和技术监督的要求。并网机组的发变组的失磁、失步、阻抗、零序电流和电压、复合电压闭锁过流、以及发电机的过电压和低电压、低频率和高频率等保护的定值应在相应调度机构备案。 2.4并网电厂应重视和加强厂用电系统继电保护装置定值的整定计算与管理工作,防止系统故障时, 因辅机保护等厂用电系统的不正确动作而使事故范围扩大。 2.5各发电公司(厂)在对发电机变压器组保护进行整定计算时应遵循《大型发电机变压器继电保护 整定计算导则》(DL/T684-1999),根据电网运行情况和主设备技术条件,定期对所辖设备的继电保护定值进行校核,尤其是校核电厂涉网保护定值与电网保护定值是否满足配合要求。当电网结构、线路参数、短路电流水平或出线定值发生变化时,应及时校核相关涉网保护的配置与整定,避免保护发生不正确动作行为。并注意以下原则: 1)发电机变压器组的过励磁保护时应全面考虑主变压器及高压厂用变压器的过励磁能力,并按电压调节器过励限制首先动作,其次发电机变压器组过励磁保护动作,然后发电机转子过负荷动作的阶梯关系进行整定。

相关文档
相关文档 最新文档