空调试题(中级)

一、填空题:

1.物质有三种集态,它们是气态、固态、液态。温度的三种温标分别叫摄氏温标、华氏温标、开氏温标。

2.完整的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。其制冷循环依次经过四个过程,即是压缩、冷凝、节流、蒸发

3.氟里昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为高温高压气体和常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。

4.冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。

5.机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思想。

6. 热量是热传递过程中内能变化的量度。

7. 蒸发器出口至压缩机之间的氟里昂是低温低压气态。空调蒸发器表面结霜的原因可能是蒸发压力过低

8. 60°C= 140 0F。1KW= 860 大卡/小时。

9. 机房专用空调的冷凝压力通常控制在 16-18 Kgf/cm2之间。机房专用空调的蒸发压力通常控制在 4-5 Kgf/cm2之间。

10.物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发的热量是显热和潜热

11.空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过多将造成压缩机工作电流过大

12.制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂

13.制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷凝器与膨胀阀之间

14.空气的相对湿度用ψ来表示,当ψ=0时称干空气,当0<ψ<100%时称湿空气,当ψ=100%时称饱和空气。对于饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度三者之间的关系是相等的。

15.空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于4欧姆;空调设备供电电压三相不平衡度不得超过4 %。

16.无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。

17.基站空调室内、外机的通风口应通畅、无杂物,室外机避免阳光直射

18.热力膨胀阀的作用为减压、流量控制、过热度控制。机房空调的热力膨胀阀一般属于外平衡式

19.对于非饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度之间的大小关系干球温度>湿球温度>露点温度。

20.在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置( 膨胀阀) 入口为高压,从节流装置(膨胀阀) 出口至压缩机入口为低压。、

21.空调产生高压报警的原因通常是冷凝器散热不良、制冷剂偏多。

22.在相同压力下,R-22的沸点低于 R-12,R-22的汽化潜热高于 R-12的汽化潜热。23.空气调节的指标常用“四度”衡量,这“四度”是温度、湿度、清洁度、气流速度。

24.在标准大气压下,测得某压力容器为5kgf/cm2,容器的绝对压力约 6 kgf/cm2。25.空调系统中,水是良好的载冷剂。

26.空调制冷系统装有视液镜,其作用是:一、观察制冷剂多少,二、制冷剂含水率情况。

27.制冷气密性试验包括有检漏、充氮和抽真空三个程序。机房空调平时维护需清洗过滤网、加湿罐、冷凝器。

28.冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压制冷剂液体通过冷凝器的外壁和翅片传给空气或水。

29.切断空调内机与外机的管道只需将管道上储液罐的三通阀及截止阀关闭。

30.有氟制冷剂对环境有破坏作用,其衡量指标为:大气臭氧层损耗潜值(ODP)为零、全球变暖潜值(GWP)。

二、选择题

1. 对专用空调加湿器部份维护应每( B )检查电极,保持其完好无损、无污垢。;专用空调电器控制部份校正温度、湿度传感器的周期是(B );对专用空调系统每( E )应进行一次工况测试

A月 B季 C半年 D半年 E一年 F二年

2.下列那种组合下,机房专用空调功耗较大( D )。

A.制冷去湿状态

B.制冷加湿状态

C.加热加湿状态

D.加热去湿状态

3. 当需要降低风量、降低噪音时可采取( C)。

A.更换小功率风机马达

B.把风机电机侧可调皮带轮反时针旋松

C.把风机电机侧可调皮带轮顺时针旋紧

D.把皮带调松

4. 提升低压压力的方法通常应该( C )。

A.增加风量关小膨胀阀

B.降低风量开大膨胀阀

C.增加风量开大膨胀阀

D.降低风量关小膨胀阀

5. 冷凝压力偏低通常应该( C )。风冷凝器翅片管结灰会造成(E )。

A.开大膨胀阀放掉一些氟里昂

B.关小膨胀阀加入一些氟里昂

C.使室外机转速变慢或加入一些氟里昂

D.使室外机转速变快或加入一些氟里昂

E.高压升高,制冷量下降,功耗增加。

F.高压升高,制冷量下降,功耗减少。

6.空气的绝对湿度是指1m3的湿空气中所含有的( B )重量。专用空调回风温度和相对湿度的偏差超出标准时,应( F )

A水 B水蒸气 C干空气

D查明原因 E向上级汇报 F进行调整

7.制冷剂压力出现高压低、低压高的状况时,有可能的原因是:( A、C )

A制冷剂太少

B、制冷剂太多

C、压缩机工作不正常

D、制冷循环中有堵塞现象

8. 机房专用空调中控制系统的PID控制是指( C )控制方式。

A.P-微分 I-积分 D-比例

B.P-功率 I-电流 D-电阻

C.P-比例 I-积分 D-微分

D.P-比例 I-微分 D-积分

9. R407C环保型制冷剂是( D )。

A.无机化合物

B.单质

C.共沸溶液

D.非共沸溶液

10. 由于室内外机连接管路较长,需加装回油弯,应装在制冷系统的那一段管路中合适

( B )。

A.蒸发器到压缩机吸气管路之间

B.压缩机排气到冷凝器管路之间

C.冷凝器到膨胀阀的管路之间

D.膨胀阀到蒸发器的管路之间

11. 电路控制部分的零部件至少应包含( C )。

A.交流接触器空气开关水位传感器膨胀阀

B.空气开关过流保护器气液分离器交流接触器

C.交流接触器空气开关过流保护器变压器

D.空气开关变压器膨胀阀交流接触器

12.电热型空调在制热时,压缩机(B )

a)不工作

b)工作

C、有时工作有时不工

13. 制冷系统出现低压报警,通常不太可能的是( D )。制冷系统出现高压报警,可能是由于( F )。

A.氟里昂注入量偏少

B.系统中有堵塞现象

C.蒸发器风机风量偏小

D.室外机马达故障

E.氟里昂注入量偏少

F.室外冷凝器翅片脏堵

G.蒸发器风机风量偏小

H.系统内有堵塞引起局部节流

14. 下列说法错误的是( C )。

A.室内机风量过小会引起压缩机低压报警

B.室内机风量过小会引起加热器过热报警

C.室内机风量过小会引起压缩机高压报警

D.室内机风量过小会引起空气流量损失报警

15. 加湿器维护是日常维护的重要内容,通常采用下列方法检查,其中错误的是( C )。

A.检查进水电磁阀的通畅程度

B.检查排水电磁阀的工作情况

C.检查制冷系统、液路过滤器是否畅通

D.清洗加湿罐中污垢

16.加湿告警原因可能是(A.B.C )

a)供水是否正常

B.加湿器老化、长期未清洗、结垢严重

C.上下水阀堵塞

17.热力膨胀阀的作用( A、B 、C)。手动减小热力膨胀阀的开启度,将使空调的过热度( E )。

A、减压 B流量控制 C过热度控制 D保护压缩机

E、增大

F、减小

G、不变

18.除去制冷系统四大部件,其辅件通常有( D )。

A.液体管路电磁阀进水电磁阀视液镜干燥过滤器

B.排水电磁阀维修截止阀干燥过滤器液体管路电磁阀

C.维修截止阀干燥过滤器排水电磁阀视液镜

D.液体管路电磁阀维修截止阀视液镜干燥过滤器

19.程控交换机房中热负荷来源不正确的是( D )。人体向空气中散发的热量是( G )

A.通过建筑维护结构传入的热量

B.程控交换机本身的发热量

C.操作人员的发热量

D辅助房间的发热量

E 潜热

F 显热

G 显热和潜热

H 汽化热

20. 机房空调与普通舒适型空调主要不同点之一是( A )。

A.机房空调的显热比大舒适型空调显热比小

B.机房空调的显热比小舒适型空调显热比大

C.具有A型或V型蒸发器

D.室外机具有调速装置

21. 蒸发器翅片管结灰会造成( B )。蒸发器表面结霜的原因可能是( D )

A低压上升,制冷量下降

B低压下降,制冷量下降

C低压下降,制冷量上升

D、蒸发压力过低

E、蒸发压力过高

F、与压力无关。

22.新购来的热力膨胀阀的阀针应是( B )的。液体制冷剂节流后的干度值越小,则其单位重量制冷量( D )。

A、关闭

B、开启

C、稍开 D越大 E 越小 F无影响

23.制冷系统内加入制冷剂过多会导致( C )。

A、制冷量增加

B、制冷量不变

C、制冷量减少

24.在下列那种组合下,机房专用空调功耗较大( D )。

A、制冷去湿状态

B、制冷加湿状态

C、加热加湿状态

D、加热去湿状态

25.市级运行维护职能管理部门是各地(市)负责辖区内电信网运行维护管理、技术管理和质量管理的职能部门。其主要职责是:(a b c d )

a.对辖区内电信机房空调设备的运行维护情况、网络质量情况及其它运维管理工作进行过程和结果的监督和考评。

b.监督辖区内电信机房空调设备运行维护基本制度、运行维护指标和运行维护规程及有关实施细则的落实。

c.掌握辖区内电信机房空调设备的运行质量,督促解决运行质量问题,采用现场抽

查、评估(包括第三方评估)等方式进行质量监督。

d.负责或配合上级部门对辖区内电信机房空调设备通信事故、重大通信故障的调查处理。

26.空调设备验收包括( a b c d ):

a专业维护部门应参加可研、设计会审,并根据网络、系统、设备的运行现状、机房等设施的实际情况对工程项目的可研、设计提出意见。

b专业维护部门应担负工程随工和设备安装调测过程中进行的阶段测试工作,掌握工程建设质量的整体情况。

c专业维护部门参加建设部门组织的工程初验,担负网络、系统、设备、线路、机房等设施以及工程技术资料初验的具体工作。如果在初验过程中发现了可能影响网络、设备安全和正常运行的问题,维护部门有权拒绝初验通过。

d专业维护部门负责提出试运行报告并在工程建设部门提出书面终验申请后,组织工程终验工作。

e运行监督部参加工程终验工作

27. 加湿器部分的维修有( a b c d ):

a.保持加湿水盘和加湿罐的清洁,定期清除水垢。

b.检查给排水管路,保证畅通,无渗漏、无堵塞现象。

c.检查电磁阀的动作,加湿负荷电流和控制器的工作情况发现问题及时排除。

d.检查电极、远红外管,保持其完好无损、无污垢。

28.专用空调机的维护( a b c d ):

a. 过滤器清洁、滤料无破损、无变形。

b. 蒸发器翅片应清洁、无变形。

c. 翅片水槽和冷凝水盘应干净无沉积物,冷凝水管应畅通。

d. 送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象。

29.风冷冷凝器的维护有( a b c d ):

a风扇支座紧固,基墩不松动,无风化现象。电机和风叶应无灰尘、油污,扇叶转动

正常,无抖动和磨擦。

b定期用钳形电流表测试风机的工作电流,检查风扇的调速机构,看是否正常。

c经常检查、清洁冷凝器的翅片,应无灰尘、油污。接线盒和风机内无进水。

d电机的轴承应为紧配合,发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修

30.压缩机部分的维护包括( a b c d e f ):

a. 用高低压氟利昂表测试高低压保护装置,发现问题及时排除。

b. 经常用手触摸压缩机表面温度,用温度计、压力表检查过冷和过热度、排气温度,

发现异常时,应及时查明原因。

c.定期通过观察镜,检查氟利昂水份的指示标志颜色,判断有无水份,是否缺液。

d.检查冷媒管固定位置有无松动或震动情况。

e.冷媒管道保温层,发现破损应及时修补。

f.定期检查压缩机振动是否正常,定期检查压缩机油位是否正常

三、简答题

1.加湿器水位过高的原因过低的原因如何拆除蒸汽加湿器

答:水位过高原因:1)上水阀常开;2)水位传感器损坏。

水位过低原因:1)上水阀堵,引起上水慢;2)加湿器电极结垢严重,引起加湿电流过大,降低了加湿水位;3)水质过硬。

蒸汽加湿器的拆除:1)关闭加湿器上水总开关,2)通过控制器执行“排水”若干次,排除加湿器内的水,3)松开蒸汽罐、电极、水位传感器,4)从底部密封压盖拔出加湿器。2.过滤网过滤效果的好坏对空调的影响

答:1、影响空调的制冷量(过滤效果不好,蒸发器换热效率低);2、过滤网过脏,影响冷凝水在蒸发器表面的流动,严重时造成排水口堵塞、漏水;3、影响压缩机正常工作压力(由于蒸发器吸收到的热量达不到设计要求)。

3.在制冷系统中,测得冷凝压力为1.8Mpa,蒸发压力为0.5Mpa读数时,试问冷凝器及蒸发器中的真实压力(绝对压力)是多少冷凝温度是多少蒸发温度是多少

4.如图所示,某程控交换机房,交换机总电流为1000A,电压为53V,机房长20米,机房宽10米,现配置2台上送风机房专用空调,制冷量为40kW,试问:从空调设备设计、安装、维护等方面分析其合理性。

机房设置布置平面图

答:一、计算热负荷:1000A*53V+10m*20m*150W/m2=53Kw+30 Kw=83 Kw,

从空调配置情况看,缺少备用机组,总计应配置3台机组。

二、调送风方向、气流组织不合理,空调风向应与交换机机架长度方向一致。

三、空调与空调之间应留有适当的维护空间。

5.过滤网过滤效果的好坏对空调的影响

答:1)影响空调的制冷量(蒸发器换热效率低)2)影响冷凝水在蒸发器表面的流动,严重

时造成漏水3)影响压缩机正常工作压力(由于蒸发器吸收到的热量达不到设计要求)。6.机房空调的易耗件有哪些

答:1)过滤网2)加湿器3)上水阀4)过滤器。以上备件建议备用。

7.在1kgf/cm2大气压下,测得低压压力为0.4Mpa,试计算低压侧的绝对压力(1Mpa=10.2kgf/cm2)

答:压力表测得的压力为表压。绝对压力等于压力表测得表压加上当地的大气压力。因此,绝对压力=0.4×10.2kgf/cm2+1kgf/cm2=5.08kgf/cm2。

8.简述蒸发器的作用。

答:蒸发器的作用是使低温、低压制冷剂液体在蒸发器中沸腾变为蒸汽,吸收被冷却物质的热量,使被冷却物质温度降低。

9.简述显热的定义。

答:物质吸收或放出热量,物质的温度升高或降低,并不发生物质相态的变化。这种热称为显热。

10.叫热力学第一定律:

答:热力学第一定律是能量转换守恒定律在热力范围内的具体表述,即在一定的条件下,热

能与机械能可以相互转换,且转换前后能量的总和不变。

11.国际上对新型环保的CFC替代品,主要应考虑哪两个指标

答:1)不仅对大气臭氧层损耗潜值(ODP)为零,2)在全球变暖潜值(GWP)方面也必须符

合要求。

12.试述蒸气压缩式制冷系统的构成及工作原理:

答:蒸汽压缩式制冷系统主要由压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器四大大部分组成。制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中,从压缩机中排出来的高温高压气体将热量传送给外界空气或冷却水后。凝结成为液态制冷剂流向节流装置,由于节流装置能进行减压节流的作用,从而使通过节流装置后的液体制冷剂压力下降,这种低压液体流向蒸发器中。此时吸收外界(环境)的热量而蒸发为气体。从而使外界环境温度降低。蒸发后的低温低压气体又被压缩机吸回,进行再压缩,冷凝,

降压,蒸发不断的循环。

13.空调制冷系统压力的测量方法有哪些

答:空调制冷系统的压力测量有:

方法一:用压力表直接测量制冷系统中的高压与低压压力

方法二:用交流钳形电流表测量压缩机的工作电流,并与厂家提供的标准工作电流进行比较

方法三:用点温计或红外线测温计测量蒸发器出口端和冷凝器出液口的温度,然后再进行换算

14.冷凝器的作用

答:将压缩机排出的高温过热制冷剂蒸气冷凝成为冷凝温度下的饱和液体,在冷凝器里,制冷剂蒸汽把热量传递给周围介质-水或空气。

15.空调运行维护的主要工作内容:

1)保证空调滤网的过滤级别(G4)及洁净,经常更换滤网;

2)保证加湿器电极的洁净,以便保证加湿器的加湿量;

3)保证空调冷凝器的干净,不仅能有效地控制与稳定工作压力,而且还可使空调制冷量损耗最小;

4)经常对电气部分进行检查,特别需经常对接触器,空气开关的触点进行紧固;

5)每天注意各台空调的温湿度曲线变化,并进行参照对比;

6)经常检查制冷循环的工作压力,工作电流;

7)定期进行手动加湿系统的进、排水测试,以防止漏水等现象产生;

8)需经常对控制器的设置参数进行校对,防止参数不正确或更改而引起的误告警。

16.热力膨胀阀有哪几种?其作用有哪些?

答:热力膨胀阀有内平衡式和外平衡式两种。其作用起到减压、控制流量、和调节过热度。14.机房的热量来源

答:1、围护桔构温差传热量(1)外墙壁、隔间板、顶棚、窗户、地板的传热负荷;(2)窗户、外墙的辐射热负荷;(3)从窗户、门缝等进入机房所引起的对流热负荷;2、机房内主设备发热量;3、人员及照明所产生的显热及潜热量;4、新风系统带来的热负荷。

15、空调冷量的测试

答:通过测试回风量、送回风温湿度,查温湿度焓湿图得到实际送回风焓值i回、i送,通过公式Q=G*(i回—i送)计算得到。

其中:Q---冷量kj/h

G---风量kg/h (此值通过测定送、回风口的风速换算得到)

i回、i送---送回风焓值

16.低压告警的原因及处理方法

答:低压告警原因:1)空气过滤网很脏;2)制冷系统漏;3)管道堵塞;4)充氟量不够。

低压告警的处理方法:根据不同低压告警原因进行如下处理:1、清洗过滤网;2、查漏、补漏、抽真空检漏;3、检查电磁阀是否有24v工作电压,检查干燥过滤器是否有堵塞,检查膨胀阀是否堵塞,检查管道是否堵塞4、适当充补氟里昂。

17.失风告警原因

答:1、风机不转;2、风机反转;3、室内机过滤网脏堵。

18、恒温恒湿空调主要控制环境的哪四度

答:1、温度;2、湿度;3、洁净度;4、空气流动速度。

19、机房空调平时维护需清洗哪几个器件机房空调的易耗件有哪些

答:1)需清洗:过滤网、加湿罐、冷凝器(室外机)

2)易耗件有:过滤网、加湿器、上水阀、过滤器。

20、在环境温度较低、湿度较高时,空调机是如何来满足控制温湿度的精度的

答:为了满足湿度要求,首先空调将自动打开除湿功能,然后压缩机打开冷凝除湿,压缩机的除湿运行势必使温度更低,此时电加热器将自动打开,以维持机房内的温度。

四、论述题

1.试分析高压报警的原因

①高压保护器设定不正确。

②氟里昂制冷剂注入量过多。

③室外冷凝器翅片脏堵,风机散热不畅。

④室外机风扇马达故障。

⑤电源电压偏低24V变压器输出电压不足。

⑥制冷系统中有残留空气或其它不凝性气体。

⑦室外机调速器调定不准确或失灵。

⑧风机轴承发生故障或卡死。

2. 请简述恒温恒湿空调与舒适性空调的区别及特点

答:1、舒适性空调的设计为小风量、大焓差,出风温度设计在6-8℃;机房空调的设计为大风量、小焓差,出风温度一般设计在13-16℃,避免了“露点送风”,显冷比远比舒适性空调大。

3.高压告警的处理方法

答:根据不同高压告警的原因进行如下处理:1)清洁冷凝器。可以用高压水枪清洗室外机散热片;2)如现象为室外机比较清洁,风扇长时间运转且高压接近24bar,则可能是充氟量过多,需在储液罐三通阀处排放适量氟里昂;3)检查干燥过滤器、膨胀阀、电磁阀是否堵塞,检查管道是否堵塞;4)检查空气(回风)温度并与设计值比较。5)检查室外机排风是否畅通,有否短路,压力开关设置及动作是否正常,电机是否烧坏,检查热保护和电流是否。

4.试述制冷剂在最简制冷循环中各部分的状态,以及在两器中的变化过程(在图上各部分分别注明)。

答:

冷凝器

压缩机

5

蒸汽与回清洗,结垢严重;4)菜单设置错误。

检查;2)接上上水管;3)确定上水管道有水,并打开加湿后加湿罐内没水,则须卸下上水阀,用细铁丝疏通水阀以及检查上水阀是否有24v工作电压;4)重新设置菜单参数;5)清

洁加湿罐。

6.机房空调日常维护每日、每月需检查的内容

答:每日:1)检查控制器显示的温度和相对湿度值与实际值是否相符;

2)检查控制器记录,查看有关报警;

每月:

风机:检查风机马达运转正常,无异常噪声、并且轴承不热;

空气过滤器:检查过滤器状态,如果过滤网脏,则对其进行清洁或更换;

控制器:检查控制参数是否设置正确;

加湿器:检查蒸汽加湿器是否结垢,必要时需清洗或更换;

电路:检查电源的各相,确保电路连接点紧固;

制冷剂循环:检查运行压力(高低压)是否正常,检查压缩机耗电量、排气压力和温度、噪声是否有异常;

电流:手动打开各器件,并检测其运行电流;

7.冷凝器风扇的工作控制方式

答:1、压力开关控制:通过压力开关的压力设定(控制范围一般为3bar,一般开启压力设为18bar),即当冷凝压力高于18bar时,冷凝风扇将自动启动,当压力下降至15bar时,冷凝风扇将自动停止

2、风扇调速仪控制:(一般设定压力为16bar,范围为4bar):当压力达到设定压力时,冷凝风扇将以90%的转速工作;随着压力的不断降低,风扇转速也随着减低,当压力低于设定点4bar时,风扇将以45%的转速工作或完全停止(可在风扇调速仪内设置),当压力高于设定点2bar(达到18bar)时,风扇将完全工作。

8.试从空调运行维护和管理的角度分析节能的途径。

答:(参考)严格按空调维护规程中要求的维护内容与维护周期执行维护。主要应做到1)按季节情况合理设置温、湿度值,合理控制空调机运行台数;

2)经常检查室外冷凝器散热效果。保室外机清洁,经常清洗冷凝器翅片、风机、风叶;

3)保证空气过滤网清洁。即定期清洗或更换空气过滤网;

4)检查制冷剂充注量,防止制冷剂泄漏;

5)定期检查和紧固皮带;

6)注意气流组织。即避免风路不畅、短路,房间门窗密闭、封堵漏气孔道;

7)设有通风系统的基站,要保证空调与通风系统的合理参数设置与联动工作正常。

9.什么是空调的过热度如何调节

答:空调的过热度是指蒸发器出口气态制冷剂的温度与蒸发温度的温差。

空调制冷系统的过热度调整:机房空调要求有一定的过热度,不同的品牌其要求的过热度也有所不同,当过热度小于规定值时,可逆时针调整热力膨胀阀(开大膨胀阀的开启度);当过热度大于规定值时,则顺时针调整热力膨胀阀(开小膨胀阀的开启度)。

10.说出h-d图上反映了空气的哪些状态线并用h-d 图示意湿空气的加热、加湿、冷却、去湿过程

答:焓湿图上有:等含湿量线、等焓线、等相对湿度线、等温线、水蒸气分压力线及热湿比线。

空调习题集锦

习题集锦 第1章绪论 思考题与习题 1.空气调节的任务是什么? 2.空气调节对工农业生产、科学实验和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用? 3.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 4.简要叙述空调系统的主要组成部分。 5.你能举出一些应用空调系统的实际例子吗?他们是属于哪一类的空调系统? 第2章湿空气的焓湿学基础 思考题与习题 1.夏季的大气压力一般总比冬季的低,为什么? 2.湿空气的水蒸气分压力和水蒸气饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压影响? 3.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系? 4.试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看的见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥? 5.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么? 6.两种空气环境相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?试解释为什么? 7.冬季不仅窗玻璃凝水,而且在有些房屋外墙内表面也出现凝水,分析凝水的原因和提出改进方法。 8.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 9.是否必须把空气的干、湿球温度都测定出来,才能确定某一空气状态的比焓值?

10.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 11.h-d图的坐标是如何确定的,在绘制h-d图的过程中采用了哪些技巧? 12.在h-d图上,等温线是平行的吗?为什么? 13.在h-d图上表示出某空气状态点的干、湿球温度及露点温度,并说明三者之间有何规律? 14.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 15.空气经过空气冷却器时,空气的温度要降低,但并没有凝结水现象出现,这样的处理过程如何在h-d图上表示? 16.在某一空气环境中,让1kg温度为1℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问这时空气状态如何变化?h-d图上如何表示? 17.不用事先画好ε线,直接作出当起始状态为t=18℃, φ=45%时,热湿比ε为7500和?5 00的变化过程线。 18.某空气经过加热后,温度上升,这过程在h-d图上如何表示?经过冷却器后,温度下降,但是没有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示?如果不但温度下降,而且还有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示? 19.对起始状态为t=16℃,d=0.009kg/kg干空气的空气加入总热量Q=5815W、湿量W=2.5kg/ h,试画空气变化过程线。如果从空气中去除5815W的热量和2.5kg/h的湿量,这时变化过程线如何表示? 20.空气温度是20℃,大气压力为101325Pa,相对湿度φ=50%,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到φ=90%.试问空气的h变化了多少? 21.当地大气压力为101325Pa,某一空气的干球温度是20℃,湿球温度是15℃,试求出该空气其余的状态参数(φ,d,h)。 22.已知Pa=101325Pa,空气干球温度t=25℃,d=0.016kg/kg干空气,求空气的湿球温度、露点温度和相对湿度。 23.将干球温度为25℃,相对湿度为40%,压力为101325Pa的空气用蒸汽加湿,此蒸汽温度为100℃,但是含20%的水,它们全部汽化,当空气相对湿度增加到65%时,求被加湿空气的干球温度和含湿量。 24.表面温度为18℃的壁面,在室温为20℃,φ=70%的室内会结露吗?在室温为40℃,φ= 30%的室内会结露吗? 25.用电加热器和压力为101325Pa绝对大气压饱和水蒸气处理干球温度为-5℃,相对湿度为85%的空气,要求空气终状态的干球温度为30℃,相对湿度为60%,试问:(1)空气应先加热到几度?(2)每千克空气中应喷入多少千克水蒸气?

空调制冷考试题库

考生信息 姓名:吴辉 身份证号:1102010 考核项目:空调设备运行操作作业 报考类别:复审 理论分数:58.0 否决试题试卷 理论试题试卷 判断题 1、检修报告的主要内容有基本情况、故障分析、维修效果和维修费用。 您的答案:正确正确答案:正确 2、制冷操作列入特种作业是由于制冷空调运行操作技术含量大,工艺性空调控制精度高。 您的答案:错误正确答案:错误 3、螺杆式冷水机组正常空调工况运转时的供油温度为35~55℃。 您的答案:错误正确答案:正确 4、溴化锂吸收式制冷机启动时先开泵,然后才缓慢打开加热蒸汽。 您的答案:正确正确答案:正确 5、溴化锂吸收式制冷机采用隔膜阀是为了防止腐蚀。 您的答案:错误正确答案:错误 6、开式冷却循环水系统的补水量,主要依据:蒸发损失、风吹损失、排污损失和渗漏损失。 您的答案:正确正确答案:正确 7、《中华人民共和国安全生产法》确定7项基本法律制度 您的答案:正确正确答案:正确 8、《北京市安全生产条例》规定,工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。 您的答案:正确正确答案:正确 9、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。 您的答案:正确正确答案:正确 10、《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。

您的答案:错误正确答案:正确 11、调节热力膨胀阀的调节杆时,每次必须旋转一圈。 您的答案:错误正确答案:错误 12、螺杆式制冷机组,油压过低将会影响能量调节机构动作。 您的答案:错误正确答案:正确 13、热力学第一定律是能量守恒及转换定律的一种特殊形式。 您的答案:错误正确答案:正确 14、卤化烃制冷剂由含氟的一类总称为氟利昂。 您的答案:正确正确答案:正确 15、组合式空调机组的喷水段是间接接触式的热湿处理设备。 您的答案:正确正确答案:错误 16、风机盘管中的风机有多叶离心式风机和贯流式风机两种。 您的答案:正确正确答案:正确 17、在焓—湿图上,已知空气状态参数中的任意一个,即可确定空气的其它未知状态参数。 您的答案:错误正确答案:错误 18、有许多个房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用半集中式空调系统。 您的答案:正确正确答案:正确 19、电加热器:加热均匀、热量稳定、效率高、体积小、调节方便,电耗较小。 您的答案:错误正确答案:错误 20、设有喷水室的空调系统,由于占地面积较大,结构比设有表冷器式的复杂,所以适用于民用建筑中的空气处理。 您的答案:错误正确答案:错误 21、表面换热器冷、热媒呈逆流式换热,效果好。 您的答案:正确正确答案:正确 22、离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,会造成油压过高的现象。 您的答案:正确正确答案:错误 23、在焓—湿图上,等焓线与等湿线相交成45度角。 您的答案:正确正确答案:正确 24、焓—湿图建立在直角坐标系上,纵坐标表示焓,横坐标表示含湿量,他们之间夹角为90度。

装家用空调

闪电家修专业空调上门维修师傅跟你讲,空调使用起来安全方便,所以空调几乎每天都在使用,因此偶尔会出现一些小问题是极其正常的,下面,快益修专业空调维修师傅为你讲解空调相关知识: 空调常见故障维修: 1、挂机导风叶片为什么有时会滴水? 在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。 2、空调关机后运行灯为什么回有时闪有时不闪? 这和空调检测到的电源情况有关(比如关机后停电或电源波动较大时),此为正常范畴。 3、变频空调制冷时为什么不停机? 变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机。

4、为何空调刚安装就不制冷? 有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障; 5、空调漏水的原因? 有多种可能性:(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严; 6、空调器频繁开停的原因? 有多种可能性:(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量; 7、空调运行时发出“霹霹叭叭”的声音 塑料热胀冷缩造成。 8、用户反映老鼠钻进外机把线咬断,特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好? 空调外机未设计好。

快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供家电清洗、维修、保养、置换、回收、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等服务。

空调考核题库

填空题: 1、物质有三种集态,它们是_气_态、_固_态、_液_态。温度的三种温标分别叫—摄 氏—温标、华氏—温标、—开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由_压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器—组成。其制冷循环 依次经过四个过程,即是—压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原因 可能是蒸发压力过低_。 8、60C = 140 To 1KW=860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/卅之间。机房专用空调的蒸发 压力通常控制在4-5Kgf/川之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发的热量 是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。 13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷凝 器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于4欧姆;空调设备供电电压 三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。

空调技术测试题库带答案)

空调技术测试题库 第二类:选择题(单选题) 1.空调设备的送风量单位‘ rmJh '真正含义是_B_。* A.空调风机单位马力送出空气的立方米数 B.空调风机单位小时送出空气的立方米数 C.空调风机单位时间送出空气的立方米数 D.空调设备风机送出单位体积空气所需的时间数 2.制冷压缩机的主要作用是对制冷剂蒸汽进行_D_。* A.吸气 B.排气 C.压缩 D.做功 3.空调蒸发器的出口制冷剂状态为_B_。** A.高压气态 B.低压气态 C.低压液态 D.低温气态 4.制冷剂流经冷凝器冷凝A .*** A.放出热量,且放热量等于其焓值的减少 B.放出热量,焓值增加 C.吸收外界热量,焓值增加 D.由于冷凝过程压力不变,所以焓值不变 5.制冷量的单位“大卡”英文表示为C .* A. kw.h B.kw C.kcal/h D.hp 6.使用HFC制冷剂的压缩机所采用的冷冻油为 D .***

A.矿物油 B.烷基苯润滑油 C.合成烃油 D.聚胺脂润滑油 7.工质吸热或放热,其温度不变,只是形态发生变化 ,这种传递的热量为 A.吸热 8. 与28 C 相对 应的绝对温标是 C ** 9. 空调器在夏季处理空气时,若蒸发器表面温度高于露点温度时,空气 的处理结果是C *** A.含湿量减少 Bo 露点温度升高 G 相对湿度增大 10. 膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是 丄** A.蒸发温度高开启度大 B 。蒸发温度高开启度小 C.蒸发温度低开启度大 D 。开启度调整后不变 11. 不是引起压缩机低压报警的原因是 D * A.系统中制冷剂不足 B 。空气过滤网脏 C.风机皮带松 D 。室外环境温度高 12. 钳型电流表钳口有污垢或杂物,测量电流时其指示值会 A o * A.偏小 B 。偏高 C 不变 C 说不清 13. 用钳型电流表测量单相电流时,把两根导线都放入钳口内,产生结果 为 _B_ ° * A.电流表仍指示正常值 B 。电流表指零 C.电流表指示1/2正常值 D 。电流表指示2倍的正常值 14. 空调器制冷时,由于 £造成压缩机过热保护器动作而使电路断开。 C.显热 B.放热 D.潜热

家用中央空调跟普通空调哪个更好一些

说起舒适的生活,当然少不了中央空调给我们带来的舒适的环境了,中央空调常见的功能有降温、除湿、升温、净化空气、增加空气负离子浓度等,中央空调已经悄悄地占据着人们的生活,也逐步地代替了传统的分体式空调,随着空调技术不断发展,中央空调成为了我们很多消费者的不二之选,很多人会认为普通空调跟中央空调是一样的,今天我们就来说说这两者之间选哪个好: 1、制冷快 一般来说使用普通的空调的制冷效果需要的时间是十分钟左右,当然这也需要结合具体的空间大小以及人数来决定,但是如果是相同空间大小使用中央空调的话,那么就可以达到比普通空调更快的制冷速度,所以在温度调节速度方面也可以看出两种空调的差距。超静音也是家用中央空调的一大特点,中央空调可以完全保证用户安享静静的舒适空间,由于只有一台室外机,所以其室外机运转时噪音达到很小的程度,从而实现了空调的有效静音。

2、外观的设计 传统的空调指的是分体空调和柜式空调,分体空调和柜式空调在安装的时候将管道和线路裸露在墙壁外边,并且分体空调和柜式空调一般是一拖一模式的,也就是说一台室内机就要对应着一台室外机,如果在不同的房间安装室内机的话,就需要安装多台室外机,对于建筑的外面的美观程度也会产生不好的影响。而中央空调的外观设计都采用流线型,空调的角边都设计成弯弧形,彩色的液晶显示屏与条纹状或波浪状的进出风口共同搭配成一副美丽的图案,整个的外观设计呈现艺术化,外形颜色以乳白色为主,显得高贵典雅,足可以作为一件豪华的装饰品。无论远观近赏,现代的家庭中央空调外观造型都给人以艺术的情调。 3、多居室、大面积住宅 如果你的房间是多居室、大面积住宅,那么中央空调是最佳选择,使用中央空调比每一个方面安装使用一个空调可以节约更多的电能。但是如果是针对室内环境比较小,只有单一的房间需要安装的话,那么使用普通的空调就可以达到目的,这个时候使用中央空调就会造成更多的电能的浪费。 4、价格的差距 很多的家庭在安装使用空调的时候,也会关心具体的安装使用价格问题,因此,在安装价格方面也可以看出中央空调与普通空调的差距。一般来说首次安装使用中央空调的花费因为在设备安装以及复杂程度上都会远远高于安装普通空调的费用,因此针对一些无法承担太多的安装费用的家庭来说,选择普通空调比

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

通风空调复习题库(全)

名语解释: 1.事故通风:当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量有害气体或有爆炸性气体进入车间,这时需要尽快地把有害物排到室外,这类通风称为事故通风。 2.置换通风:置换通风是通过把较低风速(湍流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 3.粉尘的分散度:通风除尘系统处理的是由粒径不同的粒子集合组成的,各种粒径的颗粒所占的比例称为粉尘的分散度。 4.变风量空调系统:通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区的负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。这类系统称为变风量系统。 5.车间空气中有害物的最高容许浓度:即为工人在此浓度下长期进行生产劳动而不会引起急性或慢性职业病的浓度,亦即为车间空气中有害物不应超过的浓度。 6.换气次数:是指通风量与通风房间体积的比值。 7.空气平衡:对于通风房间,不论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量总是和同一时间内从此房间排走的空气质量相等,也就是通风房间的空气质量总要保持平衡,我们称此为空气平衡。 8.热平衡:要使通风房间的温度达到设计要求并保持不变,必须使房间的总得热量等于总失热量,即保持房间热量平衡,我们称此为热平衡。 9.过滤风速:是指气体通过滤袋表面时的平均风速。 10.防火分区:在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑物的平面和空间分成若干个分区,称为防火分区。 11.防烟分区:为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多个小区,称为防烟分区。 13.群集系数:系指人员的年龄构成,性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数。年龄不同和性别不同,人员的小时散热散湿量就不同。 14.单风管空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数(温,湿度)的空气供一个房间或多个区域应用。只送出一种空气参数的系统。 15.水源热泵(WSHP):是一种采用循环流动于共用管路中的水,从水井,湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备。压缩机,热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。 16.变制冷剂流量多联分体式空调系统:简称多联机系统,是一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各空调区负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。 17.分区两管制系统:是指按建筑物的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。 18.空调冷热水系统:是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)或的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。

空调加氟步骤和方法(普通家用空调机)

一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象: 1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。 2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。 4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。 5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。 6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。 7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。 8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。 另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。 二、加氟设备: 1P机子完全没氟需要750g 1.5P机子大约需要1.2KG 2P机子大约需要1.5KG 3P机子大约需要2.3KG 5P机子大约需要3-4KG

加氟管(充氟管) 真空压力表带三通阀

开瓶阀(开启阀) 三、“空调补氟”的操作 1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

空调考核试题题库

一、填空题: 1、物质有三种集态,它们是气态、固态、液态。温度的三种温标分别叫摄 氏温标、华氏温标、开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成。其制冷循 环依次经过四个过程,即是压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6、热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原 因可能是蒸发压力过低。 8、60℃= 140 ℉。1KW= 860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/㎡之间。机房专用空调的蒸 发压力通常控制在4-5Kgf/㎡之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发 的热量是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。

13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷 凝器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于 4 欧姆;空调设备供电 电压三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。 16、基站空调室内、外机的通风口应通畅、无杂物,室外机避免阳光直射。 17、热力膨胀阀的作用为减压、流量控制、过热度控制。机房空调的热力膨胀 阀一般属于外平衡式。 18、对于非饱和空气,干球温度、湿球温度、露点温度之间的大小关系干球温 度>湿球温度>露点温度。 19、在空调制冷系统中,从压缩机排气出口至节流装置(膨胀阀)入口为高 压,从节流装置(膨胀阀)出口至压缩机入口为低压。 20、空调产生高压报警的原因通常是冷凝器散热不良、制冷剂偏多。 21、在相同压力下,R-22的沸点低于R-12,R-22的汽化潜热高于R-12的汽 化潜热。 22、空气调节的指标常用“四度”衡量,这“四度”是温度、湿度、清洁 度、气流速度。 23、在标准大气压下,没得某压力容器为5Kgf/c㎡,容器的绝对压力约 6 Kgf/ c㎡。 24、空调系统中,水是良好的载冷剂。 25、空调制冷系统装有视液镜,其作用是:一、观察制冷剂多少,二、制冷

家用空调、商用空调区别

中央空调和普通空调有什么区别 1、普通空调:一般是一对一的,如一台室外机对应一台室内机,还有立式空调,窗式空调。一般适合空间较小的环境。 2、家用中央空调,又名户式中央空调,是一个小型化的独立空调系统,在制冷方式、基本构造上与大型中央空调类似,由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口将冷、暖气送到不同区域,以实现多个房间温度调节、改善室内空气品质以及预防空调病发生的目的。那在消费者的选购与使用上,普通家用空调与家用中央空调又有什么区别呢? 1、系统构成 普通家用空调通常是一拖一:一个室外机对应一个室内机。而家用中央空调可以做到一拖多:一个室外机可以连接多个室内机。 2、使用效果 A、普通家用空调相对而言制冷速度较慢,一般需要10分钟以上,温度波动大(±2℃),有时会出现忽冷忽热的现象;若长时间使用没有新风设计的空调,室内空气品质会较差。 B、家用中央空调则制冷快,比家用机快1倍左右,5-6分钟就能达到设定温度。同时,室内送风温差小、风量大,室内湿度分布均匀,温度变化小(±0.5℃),无空调死角;并且新风引进方便,相对温度控制在40%-70%之间,空气特别舒适清新。 3、美观性 A、普通分体式家用空调室内机外观都非常类似,白色长方形的机壳

多少有点呆板。 B、家用中央空调则不一样,使用环境的多样性决定了家用中央空调室内机款式的多样性,用户可根据自己的需求任意选择不同款式的室内机,如柜机、嵌入机、吊顶机、风管机、导管暗藏式等。 4、初投资 A、以120㎡的三房两厅居室来估算,装载普通家用空调大概需要5台空调:分别是客厅1台3匹柜机,餐厅1台1.5匹挂机,主卧室1台1.5匹挂机,两个小卧室分别安装1台小一匹挂机。若以普通定频空调算,总价大约在2万元~2.5万元;而用变频空调的话,价格大约在2.5万元~3万元。 B、安装家用中央空调则大约需要3万元的初期投资,若使用数码机等较为省电的机型,价格还要再贵一些,但平均造价与家用分体节能机型相差不大。 5、总耗电量 A、普通定频空调功耗在8KW左右,而较为省电的变频机型则在6.5KW 左右; B、家用中央空调方面,使用较为省电的数码机型大约功耗5.5KW,因此对于多房间住宅,家用中央空调一般比家用空调省电30%左右,长远使用成本要比普通分体空调更少。 C、使用分体+柜机的传统布局布置空调,初投资相对省钱,安装也很方便,保修期长。而家用中央空调的初期投资比家用分体空调略高,但眼下有能力购买多台家用机的消费群体正在逐步转换消费观念,毕

暖通空调复习题

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

空调部分测试题及答案

空调部分测试题及答案 一、选择题 1、一个较为完整的制冷系统主要由--D---组成的。 A.压缩机冷凝器电磁阀蒸发器 B.压缩机气液分离器冷凝器蒸发器 C.压缩机过滤器膨胀阀冷凝器 D.压缩机冷凝器膨胀阀蒸发器 2、精密空调与舒适性空调主要不同点之一是--B---。 A.精密空调显热比小,舒适性空调显热比大 B.精密空调显热比大,舒适性空调显热比小 C.双制冷系统,A型蒸发器 D.完全过滤,控制精度高 3、在--C---情况下,精密空调电功耗最大。 A.制冷降温状态 B.制冷加湿状态 C.去湿加热状态 D.加热加湿状态 4、氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是--B---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 5、氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是--C---。 A.液化吸热过程 B.气化吸热过程 C.液化放热过程 D.气化放热过程 6、空调产生失风告警,以下不可能的原因是—C-- A.室外机风扇坏 B.室内机过滤网过脏 C.风机反转 D.风机过流保护 7、如果四通阀不良严重串气,则所测制冷系统压力为---C----。 A、制热高压压力值 B、制冷压力值 C、平衡压力值

8、用万用表检测空调器压缩机运转线圈阻值时,量程应选择欧姆档----C----。 A、R×10 B、R×1K C、 R×1 9、空调器制热运行时,室外机冷凝器结霜严重的主要原因是---C----。 A、外环境温度太高 B、系统制冷剂过多 C、室外环境温度太低 10、制冷剂填充或追加量超过标定值,制热时下列不正确说法为---A---。 A、系统压力反而低 B、压缩机负荷重 C、压缩机工作电流及功耗增大 11、在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为---B--- A.高温高压气体 B.低温低压的气液混合物 C.低温低压的气体 D.低温高压的液体 12、机房专用空调产生高压告警,以下那一个是不正确的原因--D-- A.室外机过脏 B.制冷剂偏多 C.室外机风机不转 D.室内风机不转 13、如果机房专用空调低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种故障--A-- A.管路堵塞 B.管路泄露 C.制冷剂偏少 D.制冷剂偏多 14、当空调湿度设定在50%,湿度比例带为10%,回风湿度为56%,则空调应该---C---- A.加湿 B.不加湿也不除湿 C.除湿 15、在拆除机房专用空调的加湿罐时,应首先做哪一项工作--B-- A.将加湿系统电源切断 B.将加湿罐中的水排出 C.将加湿罐上的电极及水位探测极拔下 D.关闭空调电源 16、制冷系统中,制冷剂经过压缩机后的状态为--A--

中央空调培训考试试题

杭州天诚中央空调工程部技术考试 姓名:得分: 满分100分考试时间 60分钟 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、安装知识填空题(共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (4分) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2分) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。(1分) 4、格力C系列风管机26 35 50 6 5配管大小分别是 (4分) 5、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1分) 6.我们在家装项目中26C,35C,50C,65C所对应的空气开关分别为 (4分) 7、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的配管大小是(2分) 8、按设计要求,系统安装完毕后需要保压,其中一拖一定频风管机和直流变频多联机的 保压压力分别为公斤,公斤。(2分)9.格力壁挂式空调壁挂机和柜机设备包装中自带的铜管长度分别为。(2分) 10.在家装多联机的安装过程中,在分支器的进口侧,要保证至少厘米的直管段, 对于FQ04分歧管,要保证至少厘米的直管段。(2分) 11.在多联机安装过程中,当室外机在室内机上方时落差每隔米在侧增设回 油湾,确保机组正常回油。(2分)12.多联机,280拖四,内机分别为140一个,80一个,45两个。请分别写出280, 140, 80,45 四个型号的机组所对应的电源线放线分别为(4分) 二、安装设计题。(25分) 1、图一为一家用三房两厅住宅,该建筑位于杭州市滨江区,各房间空调面积已标出,卧室朝南,有较大面积的落地窗。现在选用格力5代多联机,请选出合适的室内外机(需完整写出室内外机型号),配出各房间正确的型号并简述理由。(冬天没有暖气)(15分) 答: 图一 2.如图二所示为用户客厅和餐厅吊顶图纸,安装格力风管机65C和35C各一台,用户为了美 观想把两台空调的回风口开成一长条(回风口宽度开30CM),中间的那道吊顶的宽度尽量 做窄,请问在不影响两台空调检修的前提下,中间那道吊顶的宽度最窄可以做到多少并简述 理由?(10分) 第 1 页共2 页

常见家用空调参数

常见家用空调参数

大金家用中央空调LMX系统外机规格参数 格力中央空调R22数码涡旋室外机参数(GMV-R220W2/B系列)

一:空调板的尺寸 注:净尺寸是指该范围内无其他障碍、管线或交叉。 1:室外机上不和四周各留出100的净距,其中冷媒管接入方向留出150。 2:当空调板上有雨水管穿过时,相应方向应加宽至少150。 3:安装栏杆百叶的边,应加宽至少50。 4:如果安装在百叶后面,上部要留更多的空间。考虑到人员安装因素,空间高度应1~1.5P》1000,2P》1100,3P》1200. 二.空调板的位置及洞口尺寸 1:空调板附近应有窗,不能设在无窗的山墙上。 2:窗的开启扇应在空调板侧,板边与窗边相距不大于500. 3:窗的开启扇应能满足室外机搬运。侧向搬运安装时,尺寸为500X700~1100;正向安装搬运时,尺寸为(800)900X700~1100. 4:空调百叶尺寸宜比洞口尺寸各留100的缝隙,便于搬运踏握。 三.室外机散热 1:室外机尽量避免凹如墙体,避免停机和增加安装难度。 2:采用百叶或穿孔板围护时,空隙率应》75%,设计开启方向时,应便于安装操作。

(一) 型号宽×深×高适应面积(平米) 1、海尔 KF-50LW/G(ZF) 780×245×540 (正2匹) 23.5-37 KF-48LW/G(K2) 780×245×540 (2匹) 23-35 KFRd-48LW/G(K2) 780×245×540 (2匹) 23-35 KFRd-50LW/Z2 780×245×540 (正2匹) 23.5-37 2、美的 KF-43LW/Y-S2 780×250×540 (2匹) 20-31 KFR-43LW -S2 780×250×540 (2匹) 20-31 3、海信 KFR-45LW/28D 780×250×540 (2匹) 23-33 KF-50LW/28 780×250×540 (正2匹) 26-37 4、奥克斯 KFR-46LW/ZVY 760×260×540 (2匹) 22-30 KF-46LW/ZVY 760×260×540 (2匹) 22-30 KFR-51LW/ZVY 760×260×540 (正2匹) 25-34 KF-51LW/ZVY 760×260×540 (正2匹) 25-34 5、科龙 KFR-43LW/NYF 760×255×540 (2匹) 19-29 KF-43LW/NY 760×255×540 (2匹) 19-29 KFR-50LW/NYF 760×255×540 (正2匹) 23-34 KF-50LW/NY 760×255×540 (正2匹) 23-34

汽车空调习题和试题

汽车空调习题和试题 汽车空调复习思考题(A) 一、选择题(单选) ()1、汽车空调检测合格出风口温度范围应为℃。 A、 0-4 B、4-10 C、10-15 D、15-20 ()2、在制冷系统中,制冷剂R12 被压缩机吸入,压缩成高压、高温蒸汽,然后再经排气管进入冷凝器。 A、液体通过吸气管 B、液体通过排气管 C、气体通过吸气管 D、气体通过排气管 ()3、膨胀阀的功能是。 A、将高压制冷剂气体节流减压 B、将高压制冷剂液体节流减压 C、将低压制冷剂气体节流减压 D、将低压制冷剂液体节流减压 ()4、下述何项不是提供输入信号给自动空调控制系统的传感器。 A、阳光传感器 B、车外温度传感器 C、氧传感器 D、车内温度传感器 ()5、下述何种状况时,自动空调电脑控制压缩机电磁离合器工作。 A、节气门全开 B、车外温传感器显示温度低于设定值 C、发动机高速运 转D、车内温度高于设定值 ()6、汽车空调制冷系统中,高、低压开关的作用是。 A、保护作用 B、增压作用 C、节流作用 D、以上都不是 ()7、小轿车采暖量的强度调节一般是通过进行调节的。 A、风量大小B发动机水温C、调节暖水阀D、真空膜盒 ()8、R12与R134a制冷系统,是可以互换使用的。

A、冷冻机油 B、干燥剂 C、风机 D、制冷剂 ()9、空调压缩机电磁离合器的间隙一般为mm。 A、B、C、D、 ()10、制冷系统高、低侧工作压力都偏低,下述可能的原因是。 A、制冷剂过多 B、制冷剂过少 C、散热不良 D、以上都不是 ()11、空调系统中蒸发器的作用是。 A、控制制冷剂流量 B、其中的制冷剂吸收车厢中的热量 C、将制冷剂携带的热量散发至大气中 D、以上都不是 ()12、空调系统中冷凝器的作用是。 A、控制制冷剂流量 B、其中的制冷剂吸收车厢中的热量 C、将制冷剂携带的热量散发至大气中 D、以上都不是 ()13、汽车空调系统中贮液干燥器的作用有。 A、贮液 B、吸湿 C、过虑杂质 D、以上都是 ()14、普通空调鼓风机的调速多采用。 A、调速电阻器 B、功率晶体管 C、空调放大器 D、以上都不是 ()15、用歧管压力表诊断制冷系统,高压侧压力偏高的因素有。 A、干燥瓶或管道堵塞 B、冷凝管散热不良 C、膨胀阀工作不良或制冷剂过多 D、以上都有可能 ()16、空调继电器的作用是。 A、减小流入控制开关的电流,延长开关的使用寿命。B随意加装的 C、使用电器的电流更小,以保护用电设备 D、以上都不是 ()17、当R12含有水分时,对金属有很大腐蚀性,尤其是对铅、镁及含镁的铝合金更为明显。这种说话是。 A、正确的 B、错误的 C、无法确定 D、以上都不是