文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 家用配电箱安装方法

家用配电箱安装方法

家用配电箱安装方法
家用配电箱安装方法

家用配电箱安装方法

水电工程纸装修中的一个重点,水电安装对于今后的生活有着很重要的影响。配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面小编就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。

配电箱

家庭配电箱安装要点:

1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。

2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。

3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。

配电箱

4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。

5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。

6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。

配电箱

家用配电箱安装方法:

1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。

2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住

3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

配电箱

4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。

5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。

6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

配电箱接线图:

家庭配电箱接线图在进行安装的时候也是必不可少的,小编特地为大家准备了几幅很详细的接线图。

配电箱接线图一

配电箱接线图二

总结:家庭用电是我们必须仔细和严格把关的一部分,电路的安装安全、完善,那么在今后的生活中也能够安心使用,消除家中的安全隐患。

配电箱安装的施工方法

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

(5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

配电箱一次预埋到位的施工方法

配电箱一次预埋到位的施工方法在建筑电气安装工程中,特别是群体住宅工程中,电气配电箱的 安装工程量非常大,每个住户内一般均有一个强电配电箱和一个弱 电配电箱。一般传统做法是采用预留孔洞的方法,在结构期间需要 投入大量的木材进行预制盒加工,结构完成后,又需要投入大量人 工进行稳箱配管,任何一道工序滞后,后期的穿线和配盘进度,照明、开关、面板的通电调试进度,都会受到影响,最后造成整体工 期的延误。因此为保证工程进度,减少成本投入,要求我们必须研 究出全新的配电箱施工方法,把原有的复杂工序简单化,并在主体 结构期间提前施工,减轻工程后期电气施工负担。 项目简介 本文主要讲述了燕郊项目二期群体住宅工程结构施工时,采用 全新的配电箱预留预埋施工方法,消除了以往传统做法存在的费工 费料的弊病,合理地安排了电气施工作业进度,缩短了工期,在专 业和土建施工配合上取得了突破,获得了良好经济效益和社会评价。 燕郊项目二期为精派豪园,由4幢住宅楼和1个地下车库组成,建筑面积136762.97平方米,结构类型为剪力墙结构。其中21号楼为460户,22号楼为460户,23号楼为128户,24号楼为528户,

共计1576户,每个住户内均设有强电配电箱和弱电配电箱各一个,在结构墙体内暗装。 为了克服传统施工方法的质量缺陷和隐患,项目部组织管理人 员和劳务队技术骨干,召开技术研讨会,经反复讨论决定采用在结构施工中将配电箱体安装一次到位的施工方法。 施工准备 材料准备。预定好配电箱的供应事宜,务必保证合格的配电箱与线管同时在结构施工之前进场;所用的配电箱、管材、配件(包括盒接或锁母等)等规格、型号应符合设计要求及规范要求,并应有出厂证明书及合格证书。套丝机、电焊机、煨弯机、弯管器、钢锯等设备齐全完好,满足施工现场要求。依据管线走向及管径大小,在配电箱内排出各管管径及进箱顺序、位置,并用开孔器开孔,确保孔径、孔距符合安装要求。依据配电箱的尺寸,裁好聚苯乙烯泡 沫板(简称苯板),并准备好锯末及宽胶带,胶带用以密缠绑扎填充于配电箱内的锯末和苯板。 施工方法 配电箱的开孔。根据配电箱的尺寸结合管线实际敷设情况,先 确定好箱内管线的位置,画线做好标记。然后用开孔器开孔,确保箱内管线一管一孔,排列整齐,布局合理。

配电箱安装规范(1)

配电箱安装施工要点 电气工程加入时间:2008-3-29 16:25:32 点击:431 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。 配电箱安装施工要点 电气工程加入时间:2008-3-29 16:25:32 点击:432 (5)配电柜(盘)安装

1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。 4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。 5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。 6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。 7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。 8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。 9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。 (7)送电运行的条件 1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。

配电箱内部安装图

精心整理中建二局深圳分公司施工临时用电配电箱标准图 1、说明 1.1为便于临时电箱的统一管理和周转使用,根据施工现场的实际需要及有关规范和标准编制本标准图。 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 也装设了漏电保护器。 3.2配电箱、开关箱箱体应采用冷轧钢板制作,其中总配电箱体板材厚度不小于1.8mm,分配电箱体及安装板材厚度不小于1.5mm,开关箱体及安装板材厚度不小于1.2mm,配电箱全部按户外箱制作,外形结构应能防雨、防尘。(立柜式配电箱内电

器开关全部安装在型钢支架上,分配电箱及开关箱内电器开关全部安装在二层板上,若电器安装板选用阻燃绝缘环氧板时、分配电箱及较大开关箱安装板厚度不小于 8mm、小型开关箱安装板厚度不小于6mm)。 3.3箱体内电器连接采用铜排和绝缘导线(铜排、导线必须符合国家标准)连接,导体必须满足电器开关额定负荷。铜排必须穿热缩绝缘套管、且套管和导线的颜色 , 3.4 PE 3.5 3.6 粘贴于箱门内侧,如有损坏就及时更换。 3.7电箱内部接线,必须采用铜芯绝缘导线,导线外皮颜色必须符合规范要求。电箱内每个分路开关均须标明分路用途。 3.8配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口必须设置在箱体的下底面。进出线口

边缘必须做绝缘防护。 3.9配电箱装配完成出厂时,箱内必须装有铝合金或铁皮的铭牌。铭牌上标示出下图所示配电箱型号及生产日期,铭牌铆固在配电箱内侧底板上。铭牌式样见图1。配电箱铭牌上所标注的“型号”其含意如下: 图3 4.1.3配电箱固定安装时,其安装高度为箱体中心距地面1.4——1.6米,移动配电箱安装在坚固稳定的支架上,安装高度为箱体中心距地面0.8——1.6米。 4.1.4按中建CI要求,配电箱门贴中建标识原则 (单开门配电箱贴在配电箱门左上角,双开门配电

配电箱、柜的安装方法

配电箱、柜的安装方法 1)材料要求 钢制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于 1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 2)主要机具 台钻、手电钻兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3)作业条件 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4)施工工序 施工准备→开箱检查→盘、柜基础验收及型钢底座制安→盘、柜安装→内部配线→挂标志牌 5)基本要求 配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱(盘)安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。 安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。 铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软探铜线),但PE保余度,以便于检修。 导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。

配电箱安装说明书

低压配电箱(柜) 安装使用说明书 天美电气有限公司 2016年 5月

设计文件名称产品型号、名称1 主要用途与适用范围安装使用说明书 低压配电箱(柜) 共 3 页第 1 页 配电箱(柜)主要分为标准位数箱、挂墙式非标箱、落地式配电柜。 配电箱(柜)适用于三相交流 50Hz 或 60Hz,额定电压 380V 的供配系统。能广泛用于建筑/工厂/学校/商 厂/机关等场所,也可作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护。 本设备依据标准 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设 备和控制设备 IEC60439 正常使用条件 周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。 大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 海拔高度不超过2000m。 污染等级3。 如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。 运输、储存和安置条件 如果运输、储存和安置时的条件例如温度和湿度与中的规定不符时,应由用户与制造厂签定专门的协议。 如果没有其他的规定,温度范围在-25°C~+55°C之间适用于运输和储存过程。在短时间内(不超过24h)可达+70°C。 设备在未运行的情况下经受上述高温后,不应遭受任何不可恢复的损坏,然后在规定的条件下应能正常工作。 2 电气参数 额定绝缘电压: 500V~660V 额定工作电压 主电路工作电压:交流380V 辅助电路工作电压:交流220V、380V 额定电流:800A以下 额定频率:50Hz或60Hz 外壳防护等级:IP30、IP40、IP54、IP65 描表 描校 旧底图总号 底图总号 签字日期 资料来源编 校 制 对 标准化提出部门审定

家用配电箱安装方法

家用配电箱安装方法 水电工程纸装修中的一个重点,水电安装对于今后的生活有着很重要的影响。配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面小编就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。 配电箱 家庭配电箱安装要点: 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。

2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 配电箱 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。

6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。 配电箱 家用配电箱安装方法: 1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。PZ配电箱安装使用说明书

PZ型配电箱 使 用 说 明 书 山东德润机电设备制造有限公司

PZ型配电箱(配电板)适用于三相交流50Hz,额定电压220V/380V,额定电流250A及以下的三相四线制电力系统,作为接受电能和分配电能之用。广泛用于厂矿企业和民用建筑的配电、照明、计量等用途。产品具有安全性好,电气方案灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖、防护等级高等特点。 符合标准 本产品符合: 国家标准GB7251.3-1997《对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》 使用条件 周围空气温度不高于+40℃;不低于-5℃;并且24小时内其平均温度不高于+35℃。 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃时为90%,但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。 结构特点 1、外形尺寸900mm×1350mm×200 mm 2、箱体2mm厚冷轧钢板、箱门2.0mm厚冷轧钢板制作。箱门开启角度>90°。 3、箱门装有防盗锁,防止非专业人员开启。箱内加有一防护板,防止触及带电接线点和汇流排,所在开关手柄露出防护板,便于操作。 4、电表设观察窗,以便读取电度数。 5、所有元件共用一块电气元件安装板,为镀锌件或喷漆件。电度表直接安装在元件安装板上,开关、插座元件采用导轨安装,导轨装在开关支架上,开关支架用螺钉固定在安装板上,导轨采用镀锌件。 6、箱门和箱体焊有接地螺栓,元件安装板用螺栓和接地铜排连接。箱体和箱门用裸铜编织线连接。整个结构构成了连续的保护电路。 安装、维修和使用 产品到达收货地点后,首先应当检查包装是否完整无损。 1.产品安装:产品的安装应按照配电箱现场安装通用要求进行。 2、产品在安装完毕后,投入运行前需进行如下项目的检查与试验。 2.1检查箱体面漆有无脱落,箱内是否干燥、清洁。 2.2电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡滞和操作力过大现象。 2.3元件通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。 2.4仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。 2.5母线连接是否良好,绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。 2.6辅助接点是否符合要求。 2.7电器的接点是否符合电器原理图要求。

配电箱安装工艺

配电箱安装工艺 1 、材料要求 (1)铁制配电箱:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于 1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 (2)镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。(3)绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 (4)其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。 2、主要机具 (1)铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 (2)手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 (3)台钻、手电钻、钻头、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3、作业条件

(1)随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 (2)预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 (3)安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4、操作工艺 (1)配电箱安装要求 1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。 2)弹线定位:根据设计要求找出配电箱位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况,可以更准确的找出预埋件,或者可以找出金属胀管螺栓的位置。 3)明装配电箱(盒): ○1铁架固定配电箱:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找下,再用电(气)焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。 再按照标高用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。 ○2金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是找出准确的固定点位置,用电钻

配电柜、配电箱安装施工工艺

1.1.1成套配电柜安装 1.1.1.1配电柜的材料要求 1柜体外形尺寸方正,周边平整无损伤,油漆无脱落,柜体有一定机械强度,二次底板厚度不小于,柜内仪表、控制元件 齐全,安装牢固,布置合理满足电气间距与爬电距离要求, 接线质量符合规范要求。 2二次板、带电器设备的门、柜体上均应焊有接地螺丝,柜上部进线处和下部接线端子处,尤其是进出多芯电缆时,要预 留足够的空间以保证外接导线,多芯电缆分开线芯的接线空 间。配电柜下部端子排,离地宜大于350mm。 3基础槽钢不得用电气焊开孔,所有使用的配件必须为镀锌件。 1.1.1.2配电柜的布置及安装要点 1配电室内不应有其它的管道通过,室内的暖气管道不应有阀门,管道与散热器的连接采用焊接。 2成排配电柜的长度超过6m时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,出口应布置在通道的两侧,两出口之 间的距离超过 15m时,其间还应增加出口。 3低压配电柜的平面位置应按图施工,标准层竖井内的空间位置应按统一标准尺寸控制,为了安全和操作方便,不应安装 于门后或妨碍操作的设备旁。

4单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上 2/3高的位置绷 上小线,逐台找正,如柜不标准,以柜面为准。找正时采用 铁片进行调整,每处垫片最多不能超过3片。然后按固定螺 孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般若无要求时, 低压柜钻Φ孔,高压柜钻Φ孔,分别用M12、M16镀锌螺丝 固定。 5成排配电柜,柜与柜之间应用螺栓进行固定,根据柜的高度不同,选择相应的固定点,以保证配电柜的稳固性。 1.1.1.3基础型钢安装 1调直型钢,将有弯的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。 2按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片 的地方不能超过3片。然后将基础型钢架、预埋铁件、垫片 用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面上油机以上 为宜,手车柜基础型钢顶面与抹平地面相平(不铺胶垫时)。 基础型钢安装允许偏差见表3-10。 基础型钢安装允许偏差表3-10

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

(完整版)配电箱安装方案

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时, 土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低 压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应 各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固, 二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进 行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃 处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。 二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

家庭配电箱开关如何配置

家庭配电箱开关如何配置 配电箱里的断路器开关取决于小区业主房屋的面积而定的,一般单身公寓在5/6个回路,小户型在7/8个回路,大户型在10个回路左右,别墅则更多,但不管面积多大,断路器 的原则基本都是固定不变的,我们来看一下它的配置 一、卧室挂式空调,因为商业住户的卧室基本比较紧凑,所以采用1.5p到2.0p的空调, 断路器可以选择16/20A的空开或漏保。卧室几室就几个断路器 二、客厅空调,采用的是落地式柜机,一般是3p空调,功率大概在4kw左右,断路器或 漏保选择在25A即可 三、灯具,此处可以分为两路,一路供普通照明使用,采用10A的空开断路器就可以了。另外一路供卫生间照明使用(包括浴霸),可以选择16A的空开断路器 四、厨房插座,基本上是高位插座,由于厨房电器最多,采用的是4平方电线,允许通过 电流在30A左右,因此32A的漏电保护器可以胜任 五、卫生间插座、因为有电热水器的存在,所以电线也以4平方为宜,漏保同样采取32A 的断路器 六、普通插座,很多地区采用的是一个回路,一般选择断路器在20A左右。不过现在开 发商或者很多业主朋友们已经认识到单一回路的不足,已经变成和宾馆差不多的回路控制,也就是每个卧室插座用一个漏电断路器控制,保证相互间不会干扰,易维修。 七、过欠压自复位断路器建议增加,浪涌保护器根据电箱大小而定,如果后期水电安装也 是建议安装的 八、如果是送阁楼或者别墅的话,每层建议多加一个电箱,每层之间独立控制,然后回路 与上面几点相同 如果有必要,水电改造建议电箱选择回路多一点的,采用双p漏保或空开,这样出现故障 的几率较单p的几率小,减少很多电气烦恼 智能家居电信分配箱(不是传统配电箱),路数分路是,独立照明智能控制一路(面对发 光二极管灯可弱电直流电或强电交流电);信息数据通道上传下达互动控制一路;电源输

实例解读住宅配电箱的设计与安装

实例解读住宅配电箱的设计与安装 ①如何设计住宅配电箱负荷的大小? 住宅用电负荷的分析 人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。 80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。 90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。

现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10mm2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。 由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为远期每平米为90W。按照这个标准来计算,100平米的房型已经达到了9KW的用电负荷。 家用电器的分析 我们再看看家庭电器,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次: 第一档次的为小功率电器,如电视机、电冰箱、洗衣机、电扇、排风扇、抽油烟机、组合音响、照明灯具等。这类电器的负荷大约为300至700w左右。 第二档次的中型功率的电器,如电吹风、微波炉、电饭锅、电熨斗、电烤箱、电热毯、吸尘器、电暖器等。这类电器一般的负荷在700至1200w左右。 第三档次的为大功率电器,如空调机、电热水器、烧烤微波炉、电磁炉、暖风机、浴霸等,其负荷为1500至2500w左右。

(完整版)配电箱安装施工方案

一、配电箱安装要求: 1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 3、铁制配电箱均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 5、配电箱配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。 6、导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 7、配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。 8、垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。 10、TN-C低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地。 11、照明配电箱内的交流,直流或不同电压等级的电源,并具有明显标志。 12、照明配电箱不应采用可燃材料制作,在干燥无尘场所采用的木制配电箱应阻燃处理。 13、照明配电箱内,应分别设置中性N和保护地线(PE线)汇流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 14、磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。 15、照明配电箱内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的

家用配电箱线路图识图

家用配电箱线路图识图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

家用配电箱线路图识图 如今正是家装旺季,家庭配电箱线路图成为不可不知的资料。家庭配电箱线路图能够帮助业主理清线路状况,也许有人说看不懂,其实,家庭配电箱线路图并不难理解,下面一起来看看吧。一般来讲,根据家庭户型的不同,家庭配电箱线路图也略有差异。下面我们分别针对两室一厅和三室两厅的户型为您呈上不同的家庭配电箱线路图。 开关选用2P断路器配漏电装置(空气开关带漏保),具有漏电、短路保护功能。选用DZ47-63断路器于每回路开关。它是用于线路和电器设备的过载及短路的保护。它是目前民用住宅领域中最经济型的照明

箱。 配电箱安装方法 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。 配电箱安装要点 1、家庭配电箱应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。 2、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作 3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 4、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。

5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5—6毫米的缝隙。 6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。 8、安装后标明各回路使用名称。 9、家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。

JP系列低压综合配电箱说明书

JP系列 低压综合配电箱安装使用说明书

1、概述 JP系列10kV变压器综合配电箱(以下简称“配电箱”),适用于广大农村配电变压器额定频率交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流800A及以下的配电系统中,户外柱上安装使用。配电箱具备远程在线监测、电能分配、电能计量、无功补偿和剩余电流保护等功能的综合低压成套开关设备与控制设备。 2、型号及含义 JP —□ / □ 补偿容量(kvar) 变压器容量(kVA) 低压综合配电箱 3、执行标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/Z 6829 剩余电流动作保护电器的一般要求 GB 低压成套开关设备和控制设备第2部分:低压成套开关设备和控制设 备第2部分:成套电力开关和控制设备 GB/T 10233 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法 GB 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 DL/T 375 户外配电箱通用技术条件 DL/T 499 农村低压电力技术规程 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 4、使用环境条件 配电箱的使用环境条件,见表1。

表1 使用环境条件 5、主要技术参数 配电箱的主要技术参数,见表2、表3。 表2 200kVA配变用,1进3出,有补偿配电箱主要技术参数

图解配电柜的安装接线的规范..

电控柜的安装接线的规范 1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 ?? 适用条件 ?? 需要的灭弧距离 ?? 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装(如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯0.6-2.0 电能计量仪表0.6-1.8 控制开关、按钮0.6-2.0 紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: ?? 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 ?? 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 ?? 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。 ?? 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

1.12 对于发热元件(例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法

配电箱安装的施工方法

配电箱安装的施工方法本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要

配电箱安装规范

配电箱安装规范 1、一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分: 2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。 2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。 2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。 2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。 2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。名人堂:众名人带你感受他们的驱动人生马云任志强李嘉诚柳传志史玉柱。 2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 2.9、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表) 2.10动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 3、元件部分: 3.1 所有塑壳断路器、空开选用(需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。 3.2 配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。 3.3其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。 3.4提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。 3.5配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。 3.6电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和设计总说明要求等各种控制要求),各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。