文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 信息机房建设集成项目招标文件

信息机房建设集成项目招标文件

信息机房建设集成项目招标文件
信息机房建设集成项目招标文件

招标文件项目名称:****信息机房建设集成项目

招标单位:*****公司

二○一五年八月十九日

第一部分投标须知

1、招标项目名称:****机房信息建设集成项目

2、招标文件发标时间:2015年8月 19日

3、投标截止时间:2015年8月 20日 18:00

开标时间:2015年8月 21日 10:30

4、投标地点:****办公楼招标采购部

开标地点:****办公楼2楼会议室

5、联系方式

接标人:电话:

技术答疑人:电话:

6、投标人须知

投标文件的份数和签署

1)投标人应按本投标资料规定的份数提交投标文件;

2)投标文件均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写,字迹应清晰易于

辨认;

除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

投标文件应按招标文件要求编制,并密封后在投标截止时间内交于指定地点。

7、投标报价说明

1)竞标供应商报价应为所投项目验收合格后的最终报价,包含货物价款、

运输、税费、验收、现场踏勘等一切费用,竞标供应商应自行增加项目

正常运行及使用所必须但询价文件又没有包含的所有产品等的一切费

用。如果竞标供应商在成交并签署合同后,在工作中出现的任何遗漏,

均由成交供应商免费提供,采购单位不再支付任何费用。

2)投标供应商对每种货物只允许有一个报价,不得进行选择性报价。如未

按要求报价,为无效报价。

8、现有网络状况说明

1)集团现有网络接入线路多,且不能互联互通,不能进行科学的集中管

理,且网络资源利用率低;

2)网络安全不足,服务器、终端电脑等接入无保护措施,有安全隐患;

3)企业办公网络无基于IP/MAC的网络管理功能,流量无法控制,无法保

证正常业务办公的使用;

4)办公楼部署的无线AP不能进行统一管理,不能利用微信认证等现代技

术为企业做营销推广;

5)网络的扩展性不足,随着业务的不断扩展,更多的业务功能不能正常

开展。

9、改造后的网络:

1)信息网络能够集中管控,且有较大的扩展性;

2)弥补上述功能的缺失,IP/MAC分类管理,上网行为控制,流量控制等;

3)网络扩展方面,有灵活的扩展机制和模块;

4)对企业的各种业务系统起到安全可靠的保护;

5)业务网络稳定流畅,满足企业业务功能需求。

10、采购清单及参数、功能、产品资质要求:

11、其他要求:

1)设备生产厂商在重庆区域设有直属办事处或售后服务站等服务机构;2)有附加维护时效及售后保障措施;

第二部分投标资料表

本表是关于本项目的具体资料,是对第一部分《投标人须知》的具体补充

(一)法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

(法定代表人姓名)在(投标人名称)任(职务名称)职务,是(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

(投标人全称)

年月日

(公章)

(二)法定代表人授权书

授权书

本授权书声明:我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权我单位的(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加****组织的项目名称的投标活动。代理人在投标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

代理人:性别:

部门:职务:

授权代理人无转让权,特此授权。

投标人(盖公章):

法定代表人(签字或盖章):

日期:年月日

(三)承诺书(样表)

承诺书

****:

根据贵方关于 (项目名称)的招标公告,认真阅读了本次招标的招标文件,我单位正式授权为全权代表,参加贵方组织的(项目名称)招投标活动,为此对招标文件予以确认,并提供招标文件规定的全部投标文件:

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标文件中投标资质证明文件资料、投标报价文件资料经密封,加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

3、保证遵守招标文件中的有关规定。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同,并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

投标单位(盖章):

全权代表人(签字):

年月日

(四)报价表

.

.

说明:

1、报价包含所有费用。

2、其他辅助材料包括综合布线相关所有线材费用(包括线缆、线槽等)。

投标供应商法定代表人或授权代理人签字:

投标供应商名称(盖章):

年月日.

网络工程投标文件

网络工程投标文件 Prepared on 22 November 2020

成都市方联中学新校区网络工程工程施工招标 投标文件 项目编号:方联0001投 项目名称:成都市方联中学新校区工程施工招标 投标文件内容:投标文件投标函部分 投标人:四川大江网络技术公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:张三(签字或盖章) 日期:二0一0 年七月六日 投标文件 目录 一、法定代表人身份证明书 (1) 二、投标文件签署授权委托书 (2) 三、投标函 (3) 四、投标函附录 (4) 五、投标担保银行保函格式 (5) 六、投标担保书 (6) 七、投标文件要求投标人提交的其他投标资料 (7) 投标文件 一、法定代表人身份证明书 单位名称:四川大江网络技术公司 单位性质:集体 地址:四川省遂宁市河东新区

成立时间: 2005 年 11 月 11 日 经营期限: 2050年11月11日 姓名:张三性别:男年龄: 30 职务:教师 系四川大江网络技术公司的法定代表人。 特此证明。 投标人:四川大江网络技术公司盖章) 日期:二0一0 年七月五日 房屋建筑和市政基础设施工程施工投标文件范本 二、投标文件签署授权委托书 本委托书声明:我张三系四川大江网络技术公司的法定代表人,现授权委托四川文化投标有限公司的钟定江为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 代理人无转委托权,特此委托。 代理人:钟定江性别:男年龄: 22 身份证号码: 职务:无 投标人:四川大江网络技术公司(盖章) 法定代表人:张三(签字或盖章)

数据中心机房建设项目技术投标方案

有限公司 数据中心机房建设项目技术投标方案及计划书 上海徐家汇 电话:传真:

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 依据的原则 (2) 1.3 项目建设需求 (4) 1.3.1 总体需求 (4) 1.3.2 机房布局划分 (4) 1.3.3 室内装修 (5) 1.3.4 空气调节系统 (7) 1.3.5 供配电系统与照明 (9) 1.3.6 环境监控系统 (12) 1.3.7 KVM系统 (12) 1.3.8 气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1 方案结构概述 (15) 2.2 选型方案概述 (15) 2.2.1 机房装饰工程 (15) 2.2.2 空气调节系统 (16) 2.2.3 供配电及照明系统 (16) 2.2.4 环境监控系统 (18) 2.2.5 KVM系统 (18)

2.2.6 气体灭火系统 (19) 2.2.7 机房综合布线 (19) 2.3 上海XXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1 机房布局设计 (22) 1.1 消防分区规划 (22) 1.2 机房设备规划 (22) 1.3 机房区剖面分配 (23) 2 机房装饰工程 (23) 2.1 需求概述 (23) 2.2 机房装饰规划 (23) 2.2.1 吊顶工程 (24) 2.2.2 机房地板 (24) 2.2.3 机房墙面 (25) 2.2.4 隔墙及门窗 (25) 2.2.5 场地降噪、隔热 (26) 2.2.6 场地净化 (26) 2.2.7 场地防水 (27) 2.2.8 机房照明 (28) 3 空气调节系统 (28) 3.1 规划设计 (28) 3.2 机房空调负荷设计 (28)

机房投标标书

*** 中心机房工程工程造价预算及设计方案 投标书 目录 一、工程概况 (4) 二、设计方案 (4) 2.1 设计依据 2.2 设计综合说明 三、机房区装修 (5) 3.1 机房装修 3.1.1 吊顶工程 3.1.2 墙面柱面工程 3.1.3 隔断墙工程 3.1.4 地面工程 3.1.5 门窗工程 3.1.6 空调、新风、消防排烟工程 3.2 消防瓶组室和室外机室 四、电气部分 (9) 4.1 设计依据,执行的设计规范及资料 4.2 本机房配电设计主要考虑 4.3 机房照明配电系统 4.4 接地系统 4.5 机房配电方案简述

4.6 设备选型 五、门禁系统 (12) 六、漏水报警系统 (13) 七、保安监控系统 (13) 7.1 系统设计依据 7.2 系统设计思想 7.3 设计方案说明 八、气体消防系统 (14) 九、其它动力设备的监控 (14) 一、工程概况 **** 中心机房工程其建筑面积约为290 平方米,分为七大功能区: 监控室、网上交易机房、PC服务器机房、小型机机房、UPS电源间、气体消防间、空调室外机间及走道。 二、设计方案 2.1 设计依据 □国家标准《电子机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □公安部《电视监控系统设计规范》(1995) 的要求 □中国证监会《信息系统规范》 □ **** 基本功能要求

项目智能化工程投标文件技术标

目录 第1章企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备 (1) 1.1企业人员配备 (1) 1.1.1企业介绍 (1) 1.1.2企业组织机构图 (3) 1.2管理水平配备 (3) 1.3技术力量配备 (5) 1.4机械设备配备 (7) 第2章企业经营业绩 (8) 第3章企业信誉 (9) 第4章企业生产能力 (11) 第5章售后服务及零件供应的可靠性 (13) 5.1售后服务承诺 (13) 5.2售后服务保障措施 (13) 5.3零件供应的可靠性 (14) 5.4技术培训 (15) 第6章企业的承诺及优惠条件 (17) 6.1企业承诺书 (17) 6.2企业有关质量、安全的承诺 (18) 6.3优惠条件 (18) 第7章标函质量及履约措施 (19) 7.1标函质量 (19) 7.2质量履约保证措施 (19) 7.2.1质量保证组织措施 (19) 7.2.2质量保证管理及技术措施 (20) 7.3进度保证措施 (21) 7.3.1进度保证组织措施 (21) 7.3.2进度保障技术措施 (23) 7.4施工配合与协调措施 (24)

7.4.1项目协调配合管理 (24) 7.4.2项目组与相关方面的配合 (25) 7.4.3与业主方面的配合 (25) 7.4.4与设计单位的配合 (25) 7.4.5与土建总包方面的配合 (26) 7.5履约保证承诺书 (27)

第1章企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备 1.1企业人员配备 1.1.1企业介绍 XXX工程有限公司成立于1991年12月,是全国最早成立的智能化企业之一,公司拥有完善的组织管理机构,具有科学的运行机制、先进的施工管理能力和完整的管理体系,在国内设有20余家分公司。公司拥有中华人民共和国住房与城乡建设部核发的消防设施工程专业承包壹级资质、消防工程设计甲级资质,并取得XX市建设委员会核发的建筑智能化工程专业承包贰级资质,注册资金为5000万元人民币。公司拥有一批实践经验丰富的高级技术人才,现有国家一、二级注册建造师20多名,中、高级技术管理人员50多名。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证。 历经二十年的磨练和打造,公司在整个行业中的业务份额不断发展壮大,并保持了良好的发展态势。公司承接并完成了千余项大中型消防工程,均顺利通过了消防部门的验收,其中有二十余项工程获得长城杯、鲁班奖、国家优质工程奖等荣誉,公司非常重视与政府部门的合作,为政府部门提供消防安全保障是公司奉行的宗旨,其代表工程有。。。。。。。。。。等。公司致力于以总部为核心管理中心,辐射全国重点区域,大力支持与协助各分公司拓展工程业务,并取得了突出的业绩,其代表工程有。。。。。。等。公司结合多年来的专业消防领域成功经验,敢于拼搏,善于创新,以崭新的理念、科学的管理和优质的服务,在市场中树立了良好的信誉和企业形象,使公司逐步发展成为集消防工程设计施工、消防产品研制、开发、生产为一体的科技型企业。 公司一贯奉行"以服务求生存,以质量求效益,以信誉求发展,以创新求进步"的发展理念,把握“安全第一,预防为主”的行业生产特点,坚持“以科技为导

网络工程建设项目投标书

新瑞网络工程建设项目 投 标 书 {黑体一号字加粗} 创意网络公司 小组成员:王天宇,张大可,吴彩凤,宗诚

目录 一、前言 二、校园网络系统设计 1.设计概述 1.1网络建设目标 1.2网络性能要求 2.网络总体设计 2.1总体描述 2.2骨干网(BackBone) 2.3网络结构 2.4地址分配 2.5交换设备选型 2.6服务器选型 2.7防火墙选型 三.结构化布线 1.结构化综合布线系统概述 2.系统设计 2.1设计要求 2.2工作区子系统 2.3水平子系统 2.4主干子系统 2.5管理子系统

2.6设备间子系统 2.7建筑群子系统 2.8布线测试 四.技术及服务 1.产品保修与服务条例 1.1产品保修 1.2服务条例 1.3工程文件清单 1.4培训计划 五、网络设备材料清单及报价 一、前言 随着现代信息技术的发展,计算机技术、多媒体技术、网络技术等为代表的新技术的不断更新,推动了数字化公司网络的不断发展,管理手段和经营范围正在发生深刻变革。新瑞公司是一家新型的高科技企业,公司业务对网络依赖性强。随着业务的发展,公司原有网络已经不能满足高效企业管理的需要,为了满足业务的需要,公司决定构建一个高速、稳定、安全的适应企业现代化办公需求的高性能网络。

本工程组根据“技术规范”的要求,采用先进的计算机、网络设备和软件,以及先进的系统集成技术和管理模式,实现一个高效的办公网络体系。可将公司内部形成高效、通畅、安全的网络体系,初步实现公文管理、资源共享、打印管理的电子化、网络化。实现基本的网络办公自动化,建设安全、健壮的公司办公局域网,网络结构将达到高效且具有良好的可扩展性,采用信息安全交换装置实现必要的信息传输。 二、公司网络系统设计 1.设计概述 新瑞公司总公司网络工程有财务、研发、生产和销售四个部门,分公司网络工程有财务、研发、销售组成,公司业务对网络的依赖较强。项目实施内容主要为以上内部的高速数据通信、音频、视频系统等,以满足现有的日常办公、会议的需要。 1.1网络建设目标 该网络建设应该分期建设,首先建立该网络的主干,然后建立各个应用子系统,最后可通过路由器与INTERNET相连。在此基础上建立的软件和信息资源可使公司内各个单位的计算机自由访问INTERNET资源,实现公司管理自动化和办公自动化。实现情报数据检索和电子邮件通讯,形成无纸办公环境和公司内电子公告栏。并可通过公司WEB服务器向INTERNET网提供公司信息资源(如公司情况,员工数据,科研成果信息,科技产业信息,最新科技动态等)。另外,该网络还要挂接各种应用系统,如办公自动化系统、公司管理信息系统等。 1.2网络性能要求 公司网络主干网通过单、多模光纤连接各子系统。各局域网采用快速以大网。系统采用星形结构连接。具体技术要求如下; 1、网络具有传递语音、图形、图像等多种信息媒体功能,具备性能优越的资源共享功

机房装修招标工程招标要求

技术文件 环境科学楼机房建设

1.工程建设总体说明 1.1 项目概况 中国科学院生态环境研究中心环境科学楼机房属于高性能计算机房,机房建设工程位于中国科学院生态环境研究中心环境科学楼地上一层。本次招标建筑总面积约93m2(按照实际勘测数据为准),建成后主要划分为设备间和工作间两个区域,其中设备间长约8米,宽约8米,高度近3米,面积约64 m2(按照实际勘测数据为准),工作间长8米,宽3.6米,高度近3米,面积约29 m2(按照实际勘测数据为准),机房平面示意图如图1所示。机房建设原则必须符合人机分离的原则,亦需保证工艺路线最短和检修方便。本工程招标范围为:设备间和工作间,包含及不限于以下工程:机房装饰装修工程、机房电气系统工程、机房防雷接地工程、机房精密空调与通风系统工程、机房消防与环境监控系统工程所包含的全部深化设计、系统集成、设备采购、供应、安装、调试、验收、质保及售后服务。 1.2 设计依据 中国科学院生态环境研究中心环境科学楼机房总体目标是“建设安全优质的网络环境,确保设备安全稳定运行”;在已有设备基础上,考虑扩展性和可实现性,既要满足计算机机房目前使用的要求,又适应于远期发展的需要,在降低工程造价的前提下优化工程设计。 1.2.1 机房环境要求 依据《电子计算机场地通用规范》(GB2887-2000),设备间主要按照B与C 综合级标准进行设计及施工,总体采用六类综合布线及光纤标准,主要技术指标具体如下: 1)温度:开机时:21℃~25℃(夏季)、18℃~22℃(冬季),温度变化率< 5℃/h,并不得凝露; 停机时:5℃~35℃;温度变化率<10℃/h,并不得凝露。 2)湿度:开机时:相对湿度达到45%~65%; 停机时:相对湿度达到20%~80%。 3)洁净度:要求主机房内在静态条件下,每升空气中≥0.5μm的尘埃粒数 ≤18000粒(注:相当于50万粒/ft3)或根据招标方要求。

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质 服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因 此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运 行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投 标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用 包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工 作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零 部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和 环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

公安局机房建设项目的公开招投标书范本

千里马招标网https://www.wendangku.net/doc/d011087197.html, 绍兴市公安局机房建设项目 公 开 招 标 文 件 招标编号:-- 采购单位:绍兴市公安局 采购代理机构:绍兴市公共资源交易中心 监督单位:绍兴市财政局 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室二○一八年九月

目录 第一部分招标公告 第二部分投标须知 第三部分招标项目范围及要求第四部分合同的主要条款 第五部分评标方法及标准 第六部分投标文件及其附件格式

第一部分招标公告 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定,绍兴市公共资源交易中心受绍兴市公安局委托,就下列项目进行公开招标,现将有关事项公告如下: 一、招标编号:-- 二、采购组织类型及方式:政府集中采购-公开招标 三、招标项目名称及数量(详见招标文件) 四:采购人的采购需求:详见招标文件 五、供应商的资格要求 .符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。 .不允许联合体投标。 六、资格审查方式: .资格后审。 .法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明(.如该授权代表为离退休返聘人员的,投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;.如由第三方代理社保事项的,则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件)。 七、报名方式、时间及地点等: .报名时间:年月日至年月日上午:-:时整;下午:-:时整(双休日及法定节假日除外)。 .网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台,网址https://www.wendangku.net/doc/d011087197.html,/。 投标报名表及附件内容。 .招标文件售价:免费。 .报名联系电话:-。 .提示: ()采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件; ()报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的,允许在年月日:时之前获取,如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算,在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向集中采购机构提出。

招标文件信息中心机房UPS及精密空调

第一部分投标人须知

1.合格投标人的条件 1.1凡具有法人资格,有生产或供应能力的国内外单位均可参加投标。 1.2具有产品生产的相关资质和生产许可证,提供的产品符合国家标准和用户的要求。 1.3提供的资格、资质文件和业绩情况真实有效,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收的良好记录。 1.4允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业和国外公司参加投标,货源不限于中华人民共和国境内。 1.5遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。 2.投标委托

2.1如投标人代表不是法定代表人,须持《法定代表人授权书》(统一格式)。 3.投标费用 3.1无论投标结果如何,投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。 B 招标文件 4.招标文件 4.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。 4.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料,可能导致投标被拒绝。 5.招标文件的澄清 5.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清,或认为有必要与招标人进行技术交流时,可用书面形式通知招标人,但通知不得迟于开标日期前 3天。招标人收到后将视情况确定是否需要技术交流,或以书面形式予以答复。如有必要时可将答复内容包括原提出的问题(但不标明问题查询的来源),分发给所有取得同一招标文件的投标人。 6.招标文件的修改 6.1在投标截止3日之前,招标人无论出于自己的考虑,还是由于对投标人提问的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。 6.2对招标文件的修改,将以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分,对所有投标人都具有约束力。 6.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期,并将此变更通知上述每一投标人。 C 投标文件 7.投标文件中的计量单位及文字 7.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。 7.2投标文件中必须使用中文,允许提供中英文版,但双语之间出现歧义时以中文为准。 7.3投标文件必须对招标文件有实质性的响应,任何对招标文件的偏离应在投标文件中作专门的偏离项说明,否则视为完全响应招标文件。 8.投标文件的组成 8.1投标文件(统一格式),包括:

网络信息工程建设项目招标文件_标书

招标编号:******** XXX网络信息工程一期建设项目招标文件 (一) ******采购中心 ****年**月

目录 第一章投标人须知前附表 (1) 第二章投标人须知 (3) 一、说明 (3) 二、招标文件说明 (4) 三、投标文件的编写 (6) 四、投标文件的递交 (11) 五、开标和评标 (14) 六、授予合同 (16) 七、项目监理 (18) 八、项目建设要求 (18) 第三章合同条款前附表 (23) 第四章合同一般条款 (24) 第五章合同特殊条款 (39) 第六章附件格式 (40) 附件1投标函 (41) 附件2开标一览表 (43) 附件3授权委托书 (44) 附件4投标人营业执照 (46) 附件5投标人法定代表人资格证明书 (47) 附件6投标人概况表 (48) 附件7投标人财务状况表 (49) 附件8最近三个会计年度财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表及财务报表附注) (50) 附件9投标人资质以及有关证明文件 (51) 附件10投标人资产目前处于抵押、担保的状况 (52) 附件11投标人最近三年已结束或正在进行的重大诉讼或仲裁的资料 (53) 附件12投标人XXXX年以来已完成与招标内容相同或相近项目一览表 (54) 附件13投标人正在承担的与招标内容相同或相近项目一览表 (55) 附件14投标人承担本项目主要专业技术人员一览表 (57) 附件15投标报价表(含投标总报价表及分项报价表) (58) 附件16投标人认为需要补充的其他资料 (59) 第七章一期建设概述 (60) 第八章一期建设目标和原则 (61) 一、建设目标 (61) 二、建设原则 (61) 第九章一期建设内容及技术要求 (63) 一、基础网络 (63) 二、应用系统 (69) 三、信息交换平台 (82) 四、基础数据库 (85) 五、安全保障体系 (87) 六、中心机房 (89)

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范及要 求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能与信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容: *****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、

机房监控-招标文件

机房动力环境监控招标要求: 一、项目概述 本项目共有7个机房,需要安装一套机房动力环境监控系统实现对机房动力环境的实时联网管理和监测。该系统可以能很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、UPS)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)、网络设备监测等四部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过机房动环设备集中监控管理系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 二、设计原则: 本系统严格按照“先进、合理、可靠、经济、完善”和“无人值守、少人值守”的要求进行设计,具体原则如下: 技术先进性:系统设计符合国际工业监控与开放式设计标准,选用国际最新的专业硬件产品和软件技术,支持B/S和C/S架构。 系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品,平均无故障时间均在20万小时以上,系统及设备间具有最好的电气安全隔离功能,出现故障时不会影响被监控设备的正常运行工作,并且系统还支持双机热备方案,对特殊应用没有后顾之忧。 系统高集成性:系统完美整合了机房内动力环境设备的实时监控、数字视频图像、门禁考勤系统等等,实现在单一平台上的集中监控与管理。 系统兼容性:系统支持世界各著名厂家提供的智能设备、模拟量和数字量设备,实现完美的集中监控。

某机房改造工程投标文件

投标文件 项目编号:JNGX(YG)-GK-2015-073 工程名称:机房改造工程 供应商名称:集团有限公司(盖公章) 地址: 电话: 传真:

目录 一、投标函 投标函.......................................................... 企业法人营业执照............................................ 资质证书................................................. 安全生产许可证.................................... 组织机构代码证........................................ 税务登记证...................................... 法人委托授权书....................................... 投标保证金.................................. 唱标一览表.................................... 近三年在经营活动种无重大违法记录的声明............. 环境标志产品明细表.............. 节能产品明细表......................... 政府强制采购节能产品明细表.......................... 二、商务部分 工程项目投标报价汇总表 .............................. 工程项目投标报价汇总表 .............................. 单项工程投标报价汇总表 ..................... 单位工程投标报价汇总表 .............................. 分部分项工程量清单与计价表 .............. 工程量清单综合单价分析表 ............................ 措施项目清单计价汇总表 ................................. 措施项目清单与计价表............................ 措施项目清单与计价表............................ 措施项目清单分析表............................ 其他项目清单与计价汇总表............................ 暂列金额明细表............................ 材料暂估价一览表/专业工程暂估价表............................

网络工程招标书+合同+工程预算书

网络工程招标书

目录 第一章投标须知……………………………………………… 第二章合同条件……………………………………………… 第三章合同协协议条款……………………………………… 第四章合同格式……………………………………………… 第五章技术规范……………………………………………… 第六章投标书………………………………………………… 第七章工程预算书…………………………………………… 第八章资质及相关资料……………………………………… 第九章:施工组织设计………………………………………… 第十章图纸及工程量清单…………………………………… 第十一章评标办法………………………………………………

1、工程说明 1.1 工程概况:(略) 第一章:招标需知一、总则 本工程已完成施工图设计,投标单位依据施工图内容进行施工投 标。 1.2 工程综合说明: 1.2.1 工程名称:**工程 1.2.2 建设地点:** 1.2.3 结构类型及层数:(略) 1.2.4 建筑面积:(略) 1.2.5 承包方式:包工包料 1.2.6 保修要求:按建设部80 号令 1.2.7 质量要求:确保优良 1.2.8 要求工期:要求工期为****天。 1.2.9 招标范围:****。 2、资金来源:(略) 3、资质与合格条件的要求 3.1 为履行本施工合同的目的,参加投标的施工企业(以下称“投标 单位”)至少须满足前附表第4 项所要求的资质等级。 3.1.1 参加投标的施工单位必须办理了工商注册,并持有工商营业执照的独立法人,持有建设行政管理部门颁发的工程*级以上施工企业,投标的施工单位委派的项目经理资质要求*级及以上,项目经理备案后无特殊原因不允许更换。如投标单位代表不是法人代表,须持有《法人代表授权书》(统一格式)。 2.2承诺履行《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及《湖南省实施中华人民共和国招

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

网络与数据中心项目招标文件(经典)

XXXX项目招标文件 项目名称: 竞标编号: 招标机构: 年月

目录 第一章:竞标人须知及前附表 (2) 第二章:竞标项目内容、技术参数及商务条款 (12) 第三章:合同基本条款 (16) 第四章:竞标报价表、竞标分项报价表、技术规格偏离表、商务条款偏离表及售后服务承诺书(格式) (20) 第五章: 竞标函(格式)、资格证明文件 (26) 第六章:合同书、法人授权委托书(格式) (20) 第七章:评审原则、评审方法及评审程序 (34) 第八章:竞标人基本情况登记表(格式) (37)

邀请函 日期: 竞标编号: XXXX(单位名称),就XXXXX项目(竞标编号:XXXX),采取XXXXX方式采购,现邀请贵公司(厂)参加,并提交密封报价。 1.请贵公司(厂)于XXX年XX月XX日起,每日XX至XX(北京时间)在XXXX购买XXX采购文件。每套售价XXX元人民币,售后不退。 2.所有竞标文件、竞标保证金应于XXXX年XXXX月XXXX日XXXX(北京时间)(截标时间)之前递交到的指定地点。 3.定于XXX年XXX月XXX日XXXX时(北京时间)在XXXX地点进行竞标。届时请委派代表出席谈判活动。 招标机构名称:XXXXX 详细地址:XXXXX 联系人:XXXX 电话:XXXX 邮编:XXXX 传真:XXXX EMAIL:XXXX 开户银行:XXXX 账号:XXXXX

第一章竞标人须知及前附表

竞标须知 目录 竞标人须知前附表 (4) 一、总则 (5) 1、项目名称 (5) 2、竞标人资格 (5) 3、竞标费用 (5) 二、竞争性谈判采购文件 (5) 4、竞争性谈判采购文件构成 (5) 5、竞争性谈判采购文件的澄清和修改 (5) 三、竞标文件的编制格式 (6) 6、竞标文件编写的注意事项 (6) 7、竞标文件的构成 (6) 8、竞标文件的文字及计量单位 (6) 9、竞标文件格式 (6) 10、竞标报价 (7) 11、竞标货币 (7) 12、证明竞标人资料证明文件 (7) 13、货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件 (7) 14、竞标的有效期 (7) 15、竞标文件书写及签名、盖章要求 (8) 16、竞标保证金 (8) 四、竞标文件的递交 (8) 17、竞标文件的密封和标记 (8) 18、竞标截止时间 (9) 五、竞争性谈判(简称谈判) (9) 19、谈判 (9)

全流程网上招投标项目投标指南

全流程网上招投标项目投标指南 尊敬的投标人: 如您参与我公司全流程网上招投标项目则将在全新的电子平台完成售标、开标、澄清、评标等流程,与以往的线下投标大不相同。因此,当您成功购买并将阅读招标文件前,请务必仔细阅读平台使用须知,否则可能会影响您后续投标工作。 1.办理CA证书。CA证书用于确保招标投标过程文件合法性及投标文件保密性。没有办理CA注册,您将无法加密投标文件,也无法参加网上开标。办理CA证书一般需要一周左右的时间,请一定及早办理,防止耽误您的后续工作。我们的平台由工信部认证的32家CA机构之一的上海市数字证书认证中心有限公司颁发数字证书,投标人须办理CA数字证书,办理方式详见“中煤招标网”投标指南中的数字证书办理指南。由于CA数字证书办理需要经过上海数字证书办理中心进行审核、快递等过程,所以需要投标人提前办理,不要影响网上开评标。 以防CA数字证书制作过程出现问题,投标人收到CA数字证书之后,请做如下操作:①请核对CA数字证书里的内容是否与公司信息一致。②请自行测试加密、解密是否能够正常使用。③登录账号之后,在左侧快捷菜单绑定CA证书当中,是否可以绑定CA证书。如果CA硬件出现任何问题,请直接联系上海市数字证书认证中心有限公司。为了不耽误您的正常开评标,所以请提前办理CA数字证书。(温馨提示:为合理利用时间,投标人在等待CA数字证书的时候,可以提前下载好投标人客户端和协卡助手,在客户端当中制作投标文件;等到CA数字证书收到之后再做最终的生成加密操作即可。) 2.熟悉电子平台,让您的电脑环境满足平台需要。请您登录系统后在上方菜单的“综合事务——>常用文件下载”下载《投标人操作手册》及需要安装的软件。据此确认您的电脑环境符合要求,否则也会极大的影响您的后续工作。 3.编制投标文件。日常编制投标文件与采用平台编制大不相同,您日常编好的WORD、PDF等格式的投标文件是无法直接上传到系统的。因此首先要下载并安装投标文件客户端,在投标客户端编制、加密,并最终生成投标文件。 投标文件分为三部分:商务文件、技术文件、价格文件。

机房工程(机房建设)招标投标技术规范及要求

机房工程(机房建设)技术规范 及要求 技 术 规 范 及 要 求

一、工程总体说明 *****作为一个现代化的办公楼,其智能及信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天,每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能及信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境,因此信息中心机房工程的设计及施工也是*****整个智能及信息系统成功开通及运行的重要保证。 二、工程招标范围及内容 1.本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外,还应提供本技术标书中未涉及,但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等,费用包含在投标总价内。 2.工程范围 *****信息中心机房工程本次招标包括: **办公室机房(50平方)、**数据机房(100平方)、UPS间(16平方)、**分析室1(36平方)、**分析室2(56平方)、**(37平方)、信息中心办公室1(14平方)、信息中心办公室2(84平方)。 3、工程布置图 4.工程内容 投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容:

*****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料(包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等)及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务及支持,以及竣工图及竣工技术资料的提供; 信息中心机房工程包括以下各子系统工程: 本次新建工程包括机房装修装饰、机房空调系统、机房配电柜、机房配电照明系统、机房UPS系统、机房消防系统、机房新风系统、机房动力环境系统、机房综合布线系统、机房PDU电源等10个分系统的建设。具体如下: 1)机房装修装饰系统; 2)机房空调系统; 3)机房配电柜; 4)机房配电照明系统; 5)机房UPS系统; 6)机房消防系统; 7)机房新风系统; 8)机房动力环境系统; 9)机房综合布线系统; 10)机房PDU电源; 4.本招标书为*****信息中心机房工程提供了主要技术要求和施工要求,投标人有责任补充技术招标书中未描述的,但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标人只有在得到招标人签发的书

网络服务器中心机房招标技术文件

机房及调度中心设备采购及安装招标 技术文件

目录 1. 概述 (3) 1.1.项目总体说明 (3) 1.2.项目建设目标 (3) 1.3.项目招标内容 (4) 2. 系统总体设计 (5) 2.1.网络结构图 (5) 2.2.系统总体结构 (6) 3. 软硬件清单 (8) 4. 中心机房及监控指挥调度中心建设要求 (23) 4.1.中心机房的建设总体说明 (23) 4.1.1. 项目概况 (23) 4.1.2. 项目总体建设目标 (23) 4.1.3. 建设依据标准 (23) 4.1.4. 项目建设原则 (25) 4.1.5. 机房具体环境要求 (26) 4.1.5.1.温湿度 (26) 4.1.5.2.洁净度 (26) 4.1.5.3.噪声 (27) 4.1.5.4.电磁场干扰 (27) 4.1.5.5.照明度 (27) 4.1.5.6.接地电阻 (27) 4.1.5.7.供配电系统 (27) 4.1.5.8.振动 (27) 4.1.5.9.机房正压 (27) 4.1.5.10.地板载荷 (28) 4.2.供配电及UPS系统 (28) 4.2.1. 设计依据及要求 (28) 4.2.2. 供配电技术方案 (29) 4.2.2.1.低压配电柜技术要求 (30) 4.2.2.2.列头柜技术要求 (36) 4.2.3. UPS系统 (38) 4.2.3.1.依据的技术标准与规范 (38) 4.2.3.2. UPS电源性能 (39) 4.2.4. 照明系统 (43) 4.2.4.1.照明要求 (43) 4.2.4.2.灯具 (43) 4.3.防雷及接地系统 (43) 4.3.1. 接地系统 (43) 4.3.2. 防雷保护措施 (44) 4.4.空气调节系统 (45)

(招标投标)机房设备安装投标书

(招标投标)机房设备安装 投标书

目录 一、鸣谢3 二、投标书4 三. 法人代表授权书5 四、投标总报价表6 五. 各系统报价表7 六. 关于资格文件声明的函8 6.1投标单位情况表10 6.1.1法定代表人身份证明证书11 6.1.2企业法人营业执照(正本)12 6.1.3企业法人营业执照(副本)13 6.1.4税务登记证(正本)14 6.1.5税务登记证(副本)15 6.2资质文件16 6.2.1 企业资格证明材料及荣誉证书16 6.2.2 本工程技术管理人员资格证明材料17 6.2.3 工程项目合同18 6.2.4 厂家授权证书19 七.主要工程业绩20 八.施工班子21 8.1派驻现场工程技术、管理人员汇总表21 8.2项目经理介绍22 8.3主要设计人员介绍23

九、工程组织设计24 9.1施工部署24 9.1.1 工程质量目标及措施24 9.1.3 项目施工顺序24 9.2施工进度计划、劳动力、机械设备投入计划24 9.2.1施工进度计划24 9.2.2劳动力投入计划25 9.2.3机械设备投入计划25 9.3工程质量保证措施25 9.3.1 工程方案的设计审查和施工前准备25 9.3.2 技术交底制度26 9.3.3 物资采购的质量保证27 9.3.4 器材质量保证文件的管理:28 9.3.5 工程质量的检验29 十、工程介绍30 1.网络介绍30 2.厂商介绍31 3.产品介绍33 十一、售后服务体系及人员培训计划38 11.1售后服务体系38 11.2售后服务热线电话38 11.3人员培训计划38

十二、施工配合40十三、服务承诺书41

数据中心机房建设招标技术要求(精华)

技术标准和要求 1.项目概况 1.1项目概述 工程名称:数据中心机房项目工程招标 建设地点:项目裙房二层及地下一层预留位置。 本项目规划建筑面积如下:

1.2建设目标 数据中心机房工程建设要求满足未来10至15年公司计算机主机、网络和存储设备对机房环境的需要,并达到《电子信息系统机房设计规范》[GB50174-2008]规定的A类机房要求标准。 主要安全技术指标还应满足ANSI/TIA-942-2012《数据中心电信基础设施标准》T3~T4的要求。 项目建设要求达到建设成为“高可靠性、高可用性、标准化、行业先进、高效管理、灵活扩展、绿色节能和安全稳定”的数据中心的目标。 1.3建设范围 数据中心机房建设项目包括机房(含ECC)装修装饰工程、供配电工程、暖通工程及新风系统工程、弱电工程、消防工程等的设备采购及安装建设。 包括但不限于以下各个工程子系统的深化设计和施工内容: 1、数据中心机房装饰装修工程:招标图纸中斜线阴影部分以外的墙、顶、地、门窗、设备钢支架、冷通道封闭、保温、防水、防尘、封堵等所需的一切材料和施工内容。 2、电气工程:UPS系统配电、EPS配电、动力配电、照明、防雷接地等。 3、空调通风工程:空调系统(精密空调设备)、给排水系统、新风系统、消防灾后清空排气系统、室外架高钢平台系统。 4、弱电工程:安防系统(包括视频监控、门禁、入侵报警)、综合布线、机房环境和设备监控系统、机柜及PDU、大屏显示系统、资产管理系统、应急指挥室音视频系统、标识系统等。 5、消防工程:气体灭火保护区域的气体灭火系统和自动报警系统。 1.4建设依据 本数据中心机房的设计和施工应参照以下的主要国家标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008) 《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB 50462-2008) 《计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2011) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)(2001版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 《数据中心通信基础设施标准Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers》

相关文档
相关文档 最新文档