文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 济南广播电视台中央空调循环水泵变频节能改造

济南广播电视台中央空调循环水泵变频节能改造

济南广播电视台中央空调循环水泵变频节能改造[摘要]随着社会的发展进步,人民生活水平的迅速提高,能源的消耗也越来

越大。政府和人民更加注重保护环境,节能减排也成为我国的一项重要的基本国策。济南广播电视台作为新闻媒体,积极响应国家号召,节能减排从自身做起,对中央空调循环水系统等进行了变频节能改造,带来了巨大的经济效益和社会效益。

【关键字】中央空调;变频节能

1.原系统简介

中央空调系统的主要设备和控制方式:冷冻系统:主要由3台90千瓦电机组成,1用2备;另有2台30千瓦电机为过渡季节使用,1用1备;冷却系统:主要由3台90千瓦电机组成,1用2备;另有2台30千瓦电机为过渡季节使用,1用1备。

2.原系统的运行问题

中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。所以节能的潜力就较大。

目前空调循环水系统采用调节阀门的方式调整管网的流量,改变冷冻水和冷却水的流速,从而保证机组和冷却塔进、出水口的温差,满足负荷变化的要求,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成管网末端达不到预期效果的情况。

另外,水泵采用的是软启动方式,电机的启动电流均为其额定电流的3~4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水锤现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。

3.节能改造的可行性分析

因此,从节约能源和降低维护费用的角度考虑,需对水泵循环水系统进行改造,我们将采用以质量可靠、功能强大的变频器为主,配以高性能、高可靠的PLC控制站组成的新一代集散型控制系统,实现自动化控制和远程监控,实现空