文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环境监控系统操作说明书(龙控)

环境监控系统操作说明书(龙控)

环境监控系统操作说明书(龙控)
环境监控系统操作说明书(龙控)

机房环境集中监控系统

使

2013年9月

目录

一.集中监控系统结构 (3)

1.集中监控系统四层结构 (3)

2.本系统中包含主要设备及监测点 (5)

3.监控主程序目录及备份 (5)

二.CLIENT系统运行 (6)

1.CLIENT菜单栏介绍 (6)

1.1文件菜单 (6)

1.2设计师菜单 (7)

1.3监控窗口菜单 (7)

1.4监控管理菜单 (7)

1.5系统管理菜单 (10)

2.监控系统内容 (11)

2.1监控内容图示颜色说明 (11)

2.2空调监测、UPS监测: (11)

2.3配电监测........................................................................................ 错误!未定义书签。

2.4温湿度 (11)

2.5漏水监测 (13)

2.6设备通讯状态监测 (14)

3.运行CLIENT (15)

4.关闭CLIENT (16)

5.查询历史曲线 (16)

6.查询事件日志 (17)

7.系统管理 (18)

8.用户授权 (21)

三.MONITOR管理 (22)

1.启动MONITOR (22)

2.关闭MONITOR (23)

3.查看运行信息 (23)

4.其他 (23)

四.嵌入式LONCOMIP主机操作.................................. 错误!未定义书签。

1.进入LONCOMIP .................................................................................... 错误!未定义书签。

2.切换到超级用户...................................................................................... 错误!未定义书签。

3.LONCOMIP主程序管理........................................................................ 错误!未定义书签。

4.MYSQL数据库管理............................................................................... 错误!未定义书签。

5.其它操作.................................................................................................. 错误!未定义书签。

五.系统备份及恢复 (23)

1.系统程序备份与恢复 (23)

1.1系统备份 (23)

1.2系统恢复 (24)

2.数据库备份与恢复 (24)

2.1数据库备份 (24)

2.2数据恢复 (24)

六.报警管理 (25)

1.报警原理 (25)

2.报警方式 (26)

3.报警设置 (26)

3.1报警时段定义 (26)

3.2报警组定义 (27)

3.3定义事件目录 (28)

4.报警处理 (29)

4.1报警中心确认 (29)

4.2电话语音确认 (29)

4.3手机短信确认 (29)

附录1:密码表 (29)

附录2:IP表 ................................................ 错误!未定义书签。

一.集中监控系统结构

LONCOMIP监控系统以满足不同用户的实际要求为出发点,兼顾系统运行的稳定性、可靠性及扩展功能。系统的硬件和软件组成均采用多层次模块化结构。硬件组成结构采用模块化、结构化设计;软件组成结构基于TCP/IP协议网络,采用分布式事务处理方式设计。不仅实现了组成网络的分布式结构,还实现了各种监控功能的分布式构成。灵活的组网监控方式,支持多种网络的接入和互连互通,适合大规模分散机房集中监控,具有成本低、扩展性好及建设周期短等优点。

1.集中监控系统四层结构

物理层:包含嵌入式控制器Loncomip及各种前端传感器,实现现场数据的自动采集及控制。

网络层:以计算机网络为传输媒体,包括局域网、广域网、因特网、ADSL、2M、CDMA/GPRS、VPN等,使用TCP/IP协议,在多种操作系统(Windows、Linux、Unix)上实现多机房信息传输,为LONCOMIP软件平台提供网络接口。

LONCOMIP软件平台:实现机房跨网络集中管理,协调各种应用功能的实现及联动。

应用层:实现高级应用功能,包括对外接口、数据库接口、多屏显示接口、报警接口等。

LONCOMIP 四层结构相对独立,又互相联系,一层确保前端传感器采集控制无故障,达到无人值守的要求;二层基于网络及系统的数据传输管理,使用分布式事务方式及一体化思想,实现前端机房监控的网络集中化,确保监控网络的无限扩容;三层为集中监控平台,实现各功能模块及各种应用无缝集成,确保各种应用功能的有机结合;四层为拓展监控系统物理层

网络层

集中监控平台

Loncomip

集中监控平台 客户端浏览、数据存储、屏幕弹出、多媒体语音、电话、短信。

Agent

Center

Linux

计算机网络

监控服务器(Lonweb )

电量监测仪、温湿度传感器、开关两采集模块、

模拟量采集模块、其他设备。

监控系统 Sql Server

集中监控系统结构图

应用层

的各种应用功能,提供良好的人机互动平台。

采用了四层结构的LONCOMIP机房集中监控系统,适应大规模监控网络的要求,保证监控的稳定无故障运行。软件平台采用了分布式事务处理方式,能无限扩展对监控前端设备的监控,无论前端监控设备的规模如何大,软件平台的监控结构及方式都不用变化,实现了集中监控系统的无限扩容;采用了远程集中管理方式,管理人员不需要到现场维护,只需在控制中心远程操作,实现了对所有机房的远程集中管理;采用了软件应用功能模块化,无论增加什么功能,都不涉及到软件平台的改动,确保软件稳定运行,应用功能灵活扩展。2.本系统中包含主要设备及监测点

序号设备名位置数量单位

1 监控主机 1 台

2 短信报警模块 1 个

3 UPS监测 1 台

4 漏水感应绳30 米

5 空调监测 1 台

6 温湿度 2 个

3.监控主程序目录及备份

机房集中监控系统软件由三部分组成:Loncomip、Monitor和Client。

Loncomip为采集应用程序,负责监控对象的数据采集和运行控制,将收到的数据保存、计算、判断产生报警事件。Client为客户端软件,负责从Loncomip上获取上述数据,通过界面显示给用户。Monitor(数据中心)负责报警功能、报警显示和数据存储。

程序安装目录:

Loncomip主程序目录:D:\机房监控运行中勿删除\loncomip;

Monitor目录:“D:\机房监控运行中勿删除\Monitor”;

Client目录:“D:\机房监控运行中勿删除\Client”。

程序备份目录:

Loncomip主程序备份目录:E:\环境监控系统备份;

Monitor备份目录:“E:\环境监控系统备份”;

Client备份目录:“E:\环境监控系统备份”。

二.CLIENT系统运行

1.CLIENT菜单栏介绍

Client软件菜单操作栏分成:文件、设计师、监控窗口、监控管理、系统管理及帮助等。

1.1文件菜单

文件主菜单下共包括打开监控、保存监控、关闭监控、连接Agents、

断开Agents、事件日志、树型结构和退出八个子菜单。

打开监控:即打开监控主机面,默认情况下软件启动时自动打开

监控。

保存监控:保存修改过的监控对象信息内容。当主界面中监控点

图示发生改变后,应保存监控方能使改动生效。在退出监控程序时,

如果监控对象信息被修改过,系统会提示是否保存监控,按“确定”

保存,“取消”则不保存。

关闭监控:关闭所有打开的监控对象信息,关闭后,监控程序显示的只是一个框架,没

有实际监控内容,此时Client不显示所有监控界面。

连接Agents:连接前端监控服务器Loncomip,接收所有监控采集数据。

断开Agents:中断接收所有前端监控服务器Loncomip的采集信息,断开Agents后,监控界面中显示的所有数据均为“断开Agents”前最后一次接收到的数据。

事件日志:选择是否显示“事件日志”,选择时,“事件日志”显示在程序的最底端,显示监控报警信息。

树型目录:选择界面是否采用树型显示,选择时,监控主程序的左边将会有一树型结构的界面,用户可通过点击各个分支来查看各个监控对象窗口;

退出:退出监控系统程序。

1.2设计师菜单

在此采用下拉式菜单,共包括设计状态、运行状态、工具栏、控件栏、

状态栏、事件日志和树型等。

设计状态:系统进入编辑状态,能够修改监控内容的显示界面、显示

风格等。

运行状态:程序进入正常运行状态,此时程序不能被编辑。

工具栏:快捷选择工具栏。

控件栏:在设计中可根据对应设备选择相应的控件,加入到监控点窗口中。

状态栏:选择是否显示“状态栏”,选择时,“状态栏”显示在程序的最底端,显示监控主程序的运行信息。

1.3监控窗口菜单

监控窗口主菜单中列出所有的监控对象窗口,单击其中一个,则显示出相应的监控对象窗口。

1.4监控管理菜单

监控管理主菜单下包含“通讯状态”、“汇总表”、“事件日志”、“历

史曲线”、“采集报表”、“分析报表”等。

通讯状态:记录所有设备的通讯状态及最近一次通讯时间。当连接

状态为“Connect”时连接正常状态,为“DisConnect”时连接失败。

汇总表:可以按表格形式查看多个设备数据,点击刷新可看到最近一次变化的数据事件日志:记录所有设备发生的报警情况,可根据机房名称、事件内容、报警事件等条件进行查询分析,并能导出excel电子表格保存。

“条件”:增加相应的查询条件,在下拉筐中选择需要的条件,单击“增加”即可。

“查询”:按增加的查询“条件”进行查询,单击后,表格中显示出符合查询条件的报警信息内容。

“删除”:删除选定的当前报警事件记录。

“清除”:删除当前显示的所有报警事件记录。请谨慎使用!

“导出excel”:把当前显示的报警事件保存到excel电子表格中。

“退出”:关闭当前弹出的“事件日志”窗口。

历史曲线:查询及显示各个监控点不同时间段的数据变化曲线及数值。

机房名称:选择对应要查询的信息所属的机房。

设备名称:要查询的监控点所属的设备类型。选择后,在列表中显示此设备中的所有监控点,单击选择需要查询的某一个监控点记录信息。

开始日期:查询数据显示的开始日期。

结束日期:查询数据显示的终止日期。

刷新:在图表中显示对当前选择的监控点,从开始时间到结束时间的采集数据的变化曲线及具体数据。

退出:关闭“历史数据”界面,返回监控主界面。

输出到excell:把当前显示的变化曲线及数据输出到excell电子表格保存。

1.5系统管理菜单

系统管理主菜单包括设备管理、事件目录、报警组定义、系统参数、报警时段、变量组定义、用户授权、修改口令、用户操作和操作记录等子菜单。

设备管理:点击此菜单可进入设备管理界面,通过此界面可远程管理Loncomip中所监控的所有设备。

事件目录:点击此菜单可进入事件目录管理界面,通过此界面可配置事件和报警参数。

报警组定义:点击此菜单可进入报警组定义界面,通过此界面可配置报警方式和报警号码。

系统参数:调试时已经全部定义完毕,正常运行时无需更改,部分参数不适用于本机房。

变量组:本项目中不使用,请不要随便更改。

报警时段:设置报警时段组,用于和事件目录配合使用。

用户授权:集中对用户的权限进行管理操作,操作内容包括:增加用户、用户权限、登陆密码、删除用户等。

修改口令:用于修改当前用户的密码。

用户登录:用于Client运行期间切换到不同的用户状态。

操作记录:记录各个用户对监控系统的操作信息。

2.监控系统内容

2.1监控内容图示颜色说明

绿色——正在运行,或者运行正常。

红色——运行故障或报警。

黄色——停止状态

2.2UPS监测:

UPS监控所有数据均从UPS的通讯接口板或通讯控制器读取,显示数据均为厂家提供的通讯协议转换而成,如果监控数据与实际情况有出入,则需要联系ups厂家进行调整。

2.3空调监测

监测机房环境的温度和相对湿度。

监测机房地板下特定区域是否泄漏,漏水感应绳铺设走向与图中一致。

监测主机是否与各个设备通讯正常(返回数据是否正确)。

3.运行CLIENT

在Client软件,双击桌面上单击Client程序图标启动Client。

启动界面如下:

进入主界面请点击“文件”菜单下的“打开监控”子菜单进入主界面。如下图:

4.关闭CLIENT

点击“文件”菜单下的“退出”子菜单或主界面右上角的关闭按钮关闭Client程序。若退出时提示“界面已修改,是否更新”时,请选择“否”(运行期间界面不能修改),并确认退出。

5.查询历史曲线

在Client主界面中右键点击监控数据选择“历史曲线”菜单或在监控管理中选择历史曲

线可查看具体监控点的曲线图。

如上图,系统提供最长一个月的曲线查询(时间跨度与曲线显示时间成正比)。点击“打印”按钮则系统自动将曲线以图表的方式转为bmp格式供打印使用。

6.查询事件日志

在Client监控管理中选择事件日志可查看所有事件日志数据。

如上图,通过设备名称、时间名称以及时间段的组合查询,用户可查询任意符合条件的事件日志并将其到处为Excel文件。

注:用户只用拥有监控设计权限才能删除事件日志。

7.系统管理

在“系统管理”主菜单中单击“Agents设置”菜单可进入Agents设置窗口,通过此窗

口可管理Loncomip中所有监控到的设备以及Loncomip的系统参数。

设备管理界面

下图显示的是设备管理界面中机房定义部分,定义的机房的一些属性,至少有一个机房

定义,可以有多个机房定义。

机房定义界面:

编码:机房数字标识,多机房编码唯一。

机房名称:监控主机所在的机房名称,可以是本地机房主机也可以是远程机房主机。

机房IP:监控主机的IP地址。

网络端口:端口号=1024+编码(51)

数据库服务器:安装数据库的服务器,用IP地址代替。

用户名称:数据库登陆用户名。

用户密码:数据库登陆密码。

数据库名称:监控数据库名称。

环境监控使用手册

目录 1. 系统架构 (2) 2. 安装运行环境 (3) 2.1硬件环境 (3) 2.2软件环境 (3) 3. 功能介绍及操作说明 (4) 3.1监控范围 (4) 3.1.1环境管理模块 (4) 3.1.2冷量管理模块 (5) 3.1.3电源管理模块 (6) 3.2常用功能介绍 (8) 3.2.1系统登录 (8) 3.2.2软件平台介绍 (8) 3.2.3监控数据查看功能 (9) 3.2.4历史数据备份功能 (10) 3.2.5报警阀值修改功能 (11) 3.2.6报警功能 (12) 3.2.7报警策略 (15) 3.3查询分析 (19) 3.3.2历史曲线查询 (20) 3.3.3系统日志查询 (20) 3.4权限管理 (24) 3.4.1用户管理 (24) 3.4.2密码修改 (24) 3.4.3角色管理 (24)

1.系统架构 首页监控管理系统报表管理系统... dcms center DCMSService ReportService 监 控 实 时 数 据 监 控 实 时 事 件 ... 权限 系统日志 note1note2note10 ... DCIMMS基于C/S架构设计。DCIMSClient定位是部署在客户机上,作为客户端作为用户浏览及操作的窗口。底层需要数据库的支持。监控实时数据接口、监控实时报警、历史数据及报表由后台服务DCMSService实现。数据库、DCMSService部署在服务器上。 系统由2个数据库组成:center数据库和note数据库。Center数据库存储软件系统配置信息及用户管理设置信息,note作为历史数据及报表数据容器,根据监控对象的不同以及数据中心扩容,产生的历史数据库会不断增长,系统部署结构如下图所示:

(完整版)视频监控系统常见十六种故障的解决方法

视频监控系统常见十六种故障的解决方法 在一个监控系统完工以后需要进入调试阶段、试运行阶段以后才能交付使用,有可能出现各种故障现象,例如常见的:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的,这是就需要我们去做相应的处理来解决故障,保证系统的正常运行。 1、电源不正确引发的设备故障。 电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、由于某些设备的连结有很多条,若处理不好: 特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4、设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面: ⑴阻抗不匹配。 ⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主

电工电子产品环境试验国家标准汇编

电工电子产品环境试验国家标准汇编 一、GB/T2423 有以下51个标准组成: 1 GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验A: 低温 2 GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温 3 GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 4 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db: 交变湿热试验方法 5 GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则: 冲击 6 GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验第二部分: 试验方法试验Eb和导则:碰撞 7 GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验第二部分: 试验方法试验Ec和导则: 倾跌与翻倒(主要用于设备型样品) 8 GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验第二部分: 试验方法试验Ed: 自由跌落 9 GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Cb: 设备用恒定湿热 10 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验第二部分: 试验方法试验Fc和导则: 振动(正弦) 11 GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Fd: 宽频带随机振动--一般要求 12 GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Fda: 宽频带随机振动--高再现性 13 GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Fdb: 宽频带随机振动中再现性 14 GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Fdc: 宽频带随机振动低再现性 15 GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验第二部分: 试验方法试验Ga和导则: 稳态加速度 16 GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验J和导则: 长霉 17 GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法 18 GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验第二部分: 试验--试验Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液) 19 GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程试验Kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法 20 GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程试验Kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法 21 GB/T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程试验M: 低气压试验方法 22 GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验N: 温度变化 23 GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验试验Q:密封 24 GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验第二部分: 试验方法试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射 25 GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM: 低温/低气压综合试验 26 GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM: 高温/低气压综合试验

SensaphoneIMS-4000机房环境监控系统解决方案-广州置信机电教案资料

Sensaphone IMS-4000机房环境监控系统解决方案 广州置信机电科技有限公司 2008年1月

随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。 随着计算机及网络设备的普及化,计算机及网络系统对企业的重要性愈来愈高,其配套的环境设备也日益增多。因此,机房的管理及监控是现代计算机及网络通信机房非常重要的一个环节。 IMS-4000是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境及网络监控报警系统。IMS-4000 除可监视机房内的环境参数外,更可监控网络上的IP设备。它可通过多种不同的通信方式发送报警信息。而且IMS-4000 已结合了网页服务器及电邮服务器的功能,用户可方便地在互联网或通过电子邮件得到机房的信息。 IMS-4000实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。 1. 系统介绍 SensaphoneIMS-4000 远程环境与网络监控报警系统将改变计算机、网络机房的监控方式,包括环境条件和网络设备,系统将会随时告知机房状态,例如:温度、湿度、电压、漏水、服务器、UPS故障等。IMS 将及时地通知任何的被发现的问题,方式有:电话、传真机、传呼机、E-Mail等。主要功能: 1台IMS主机可扩展31个IMS副机。 每主机有8个传感器输入,以检测环境条件。 10 M网络端口与网络设备连接。 本地的配置RS-232 串联端口。 不间断的后备电池组。 噪音探测的麦克风。 允许机架、挂壁或桌面安装。 ConsoleView 软件设计,处理IMS系统。 1.1. 环境监控 IMS-4000可监控机房的各项环境参数,包括温度、湿度、烟雾报警、声音、漏水、门禁、红外线感应、电源及其它设备,如空调、UPS的报警等。IMS-4000更细微到检测机柜内、服务器、散热器或特定设备的温度,比监控空调设备或房间温度更准确。 1.2. IP网络设备监控与服务

环境自动监测及信息管理系统_运维管理操作手册

省环境自动监测与信息管理系统运维管理模块 操 作 手 册 省环境保护局监测信息处 省环境保护局信息中心 2011年7月

目录 1.前言 (1) 1.1目的 (1) 1.2围 (1) 1.3运行环境 (1) 1.4如使用本手册 (2) 2.概述 (2) 3.操作手册 (2) 3.1系统登录 (2) 3.2在线监控 (4) 3.2.1首页 (4) 3.2.2实时信息 (5) 3.3运维管理 (8) 3.3.1 运维单管理 (8) 3.3.2日常运维 (13) 3.3.3比对数据 (19) 3.3.4汇总查询 (21) 3.3.5消息转发 (24)

1.前言 1.1目的 省环境自动监测与信息管理系统是对全省污染源在线监控进行统一管理的系统操作平台,实现了省、市、县(区)三级联动,数据整合交换,为环境执法人员及管理者提供了有效的信息支撑与管理平台,提高了操作人员及管理者的工作效率,为改善全省环境质量提供了技术保障。本操作手册详细介绍了《省环境自动监测与信息管理系统》的各种服务程序、应用功能、具体操作法及相关问题解答,为使用人员实际操作提供指导。 1.2围 本手册的编写对象:《省环境自动监测与信息管理系统》的管理人员、操作人员和维护人员等。 1.3运行环境 本系统运行环境要求如下 系统使用环境: 操作系统:window操作系统 浏览器版本:IE7.0、IE8.0 系统安装环境: 操作系统:window server2003操作系统(含:.netframework2.0,IIS6.0)数据库:oracle10g 发布平台:tomcat5.5

1.4如使用本手册 1)按顺序阅读每一章。 2)根据目录中的索引词条选择性阅读。 3)建议您完整阅读本手册,以便整体把握与操作。 2.概述 《省环境自动监测与信息管理系统》是原在线监控系统的升级改造版本,解决了之前使用过程中出现的一些系统缺陷,操作不便及人工耗时等问题,并针对新的用户需求进行研发,如:环境质量和数据统计的信息化处理,有效性数据审核等。提高了工作人员的办公效率,加强了省、市、县(区)三级部门的信息联动,为管理者的有效考核与管理提供了支撑。 3.操作手册 3.1系统登录 (1)在浏览器中输入相应的网址,启动系统时,显示登录页面如图3.1.1。

视频监控系统用户操作手册范文

视频操作系统 用 户 操 作 手 册 昆明德泰力科技有限公司

视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间再录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出登录对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,,及隐藏的default,前三个出厂密码与用户名相同。admin,出厂时默认属于高权限用户,而出厂默认属于低权限用户,仅有监视、回放、备份等权限。(为安全起见请及时更改默认密码) 1.3关机 A进入【主菜单】>【关闭系统】中选择【关闭机器】(关机时建议使用此方法,以避免意外断电时对设备造成的损害。) B 关机时,按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作

昆明德泰力科技有限公司 2.1预览 设备正常登陆后,直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称,屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】>【高级选项】>【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/●】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像,首先查看该通道录像状态。(“○”表示关闭,“●”表示开启)使用左右方向键移动活动框到该通道,使用上下方向键或相应数字键切换开启/关闭状态。● 2.2.3启动/关闭全通道录像 将录像模式中自动/手动“全”切换到“●”状态,即可开启全通道录像,将录像模式中关闭“全”切换到“●”状态,即可关闭全通道录像。 2.3录像查询 单击右键,选择录像查询,进入界面查看录像。 2.4录像设置 进入菜单,可进行定时时间内的连续录像,即对录像在定时的时间段内录像:【主菜单】>【系统设置】>【录像设置】 1

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

环境监控监控管理系统操作手册第四版

111111111111111111111111111111111111111111111 信息资产综合监控管理系统 用户操作手册 [第四版] 杭州赛恩信息技术有限公司 2014年05月

目录 [第四版] (1) 1 系统概述 (5) 1.1 系统架构 (5) 1.2 系统运行环境 (6) 1.3 系统述语定义 (8) 1.4 系统功能和特点 (9) 1.5 系统操作流程 (11) 2 系统安装和配置 (12) 2.1.1 系统安装部署概述 (12) 2.1.1.1 安装部署方式 (12) 2.1.1.2 安装介质 (13) 2.1.2 系统安装 (14) 2.1.2.1 支持系统软件安装 (14) 2.1.2.2 系统软件安装 (15) 3 系统登录/工作框架 (19) 3.1 系统登录 (19) 3.2 系统工作框架 (20) 3.3 系统报警窗口 (21) 4 系统首页 (22) 4.1 首页 (22) 4.2 设备监测情况 (24) 4.3 设备报警统计 (24) 4.4 监测设备报警事件 (25) 5 综合监控 (27) 5.1 机房环境 (27) (一)机房环境按房间展示 (27) (二)机房环境按类别展示 (28) 二、机房环境监测指标 (29) 5.2 动力设备 (30) 5.2.1 UPS (30) (一)概览 (30) (二)详细信息 (30) 5.2.2 电量仪 (33) (一)概览 (33) 二、电量仪监测指标 (34) 5.2.3 电源 (34) (一)概览 (34) 5.2.4 精密空调 (36) 一、精密空调监测展示 (36) 二、精密空调监测指标 (36) 5.3 视频监控 (38)

天视达网络摄像机视频监控系统操作指南

天视达网络摄像机视频监控系统操作指南我厂公寓视频监控系统采用三台深圳天视达网络摄像机技术有限公司生产的网络摄像头,其中采用了TSD806-4S42-22R型红外网络变速球摄像机两台,分别装于公寓楼靠公路侧的左、右侧,支持红外夜视(红外距离可达120米)、最大可支持10个用户同时浏览、内置云台(水平360°、垂直90°旋转;转速15°/S。64个预置位)、支持轨迹巡航、断电记忆功能等功能,用于监视车库、花圃、机电仓库、球场、公路、岗亭等区域;另一台采用TSD803-3S48R 型室内红外网络标准型半球机,装于公寓楼大门口,支持红外夜视(红外距离可达25米),用于监视公寓楼大门口人员进出情况。系统配备了一台惠普ProLiant ML110 G6型服务器,安装于公寓楼四楼通讯机房内,具备2TB储存容量,用于对上述三个监视点进行全天候录像及视频回放支持。 一、功能简介: 1、实时视频显示。可实时显示监视网络内所有的实时视频图像,可以实现单画面、4画面、 多画面分割显示。 2、云台控制。在权限许可范围内,通过对前端云台和镜头的控制,改变摄像机的方位,俯 仰角度和焦距等。 3、实时视频图像抓拍:实时图像抓拍是用来实时拍摄图像的辅助功能,它将动态的图像中 的单帧图像以BMP 的图像格式保存下来,可以对正在监视或正在回放的图像抓拍。4、如需在电厂内网内进行网络视频监视系统IE 客户端安装,需要下载ActiveX 控件,下 载前需要对IE浏览器做适当设置以确保成功下载控件。(注意:请尽量使用Windows 操作系统自带的IE 浏览器,并确保版本在6.0 以上。此控件不能保证能在第三方浏览器如Maxthon、FireFox 等内正常使用)。 二、IE设置: 1、打开IE浏览器,依次点击“工具”-“Internet选项”-“安全”,如下图。

动环监控软件操作手册

深圳市通讯威科技有限公司 EP-MEVP SYSTEM 动力环境集中监控系统 安装使用说明书 版本

目录

第一章软件的安装、卸载、升级 软件安装对计算机的配置要求 CPU 主频或以上 内存最低要求256MB [推荐 512MB] 硬盘系统驱动器上需要 100MB以上的可用空间 显示 Super VGA (1024x768) 或更高分辨率的显示器(颜色设置为 256 色或更高) 鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备 操作系统: Windows 2000 Windows XP Windows 7 (管理员权限) Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 软件的安装 首先将光盘放入光驱,执行光盘目录【安装软件】里面的,系统会弹出安装界面 (如下图) 注意: Framework 软件包和中文语言包,是必需安装的。如果不安装 .NET软件包,程序将无法正常运行。如果您的系统已经安装过语言包,系统会自动跳到下一安装环节,进行软件的安装。 单击【接受】系统将自动安装组件以及动环监控系统软件。如下图: 组件和中文语言包安装完成后会弹出如下界面安装动环监控系统软件。【如下图】 单击【下一步】选择你所要软件安装的目录【下一步】一般软件默认安装路径为C:\Program Files\综合机房动力环境监控系统\ 点击【磁盘开销】可以了解软件所安装目录的磁盘空间大小,如果选择的空间不够安装软件请选择其它目录安装,选择目录后点击【确定】。 点击【任何人】或者【只有我】,如果使用本电脑的任何人都可以使用此软件的话请选择【任何人】单击【下一步】 安装中选择安装动环监控模块,如下图 单击安装完成后,点击【关闭】即可。 桌面将自动增加快捷方式。 软件的卸载 首先,打开 [我的电脑] \ [控制面板] 双击 [添加和删除程序] 在[目前安装的程序]栏中找到动环监控系统软件,选中然后按[更改/删除]按钮。 单击【删除】可直接卸载动环监控系统软件。 备注: 以下几个是软件运行必须具备的控件,请勿删除,如果不小心删除了,请重新安装软件. 软件的升级 如果您从我公司获取了更新版本的软件想升级的话,对于使用Access数据库的用户,请安装以下步骤进行操作。

视频监控系统说明书

2012-5-20

登录与退出 双击桌面上的“客户端”图标或在“开始”菜单打开所有程序 Honeywell 霍尼韦尔安防集成平台 客户端 客户端。打开客户端,显示如下登录画面: 客户端登录界面 输入正确的用户名和密码、选择站点名。 点击【确定】进入主界面: 要退出客户端,选择菜单用户 退出或点击客户端主窗口右上角“”按钮

实时视频管理 在主界面的功能标签导航栏上点击“实时视频”标签页。 在“实时视频”标签页工作区中,可查看实时图像以及对设备进行设置。“实时视 频 实时视频主界面 设备导航右键菜单 播放视频 右键单击某个设备组或其子项中的视频通道,选择“播放视频”,则在视频窗口只 放该设备组下的视频对象,选中根目录时不播放其子设备组中的视频对象。右键单击

个视频对象选择“播放视频”,则在当前指定视频窗口播放该视频图像。 拖拽视频 鼠标左键点击右侧设备导航中的某个视频对象,直接拖拉到左侧某一个视频播放窗,则该路视频将在该窗口播放。 查找视频 设备导航支持视频项的模糊查找功能。在设备导航顶部的文本框里面输入需要查找频对象的信息,点击右边的“”开始查找。 支持循环查找,输入查找串后,多次点击“”,等同于查找下一个。如果存在符条件的视频对象,则该路视频被标记为绿色,否则弹出窗口提示没有查找结果。 图5-21 视频查找 实时监控 实时监控主界面如下所示

视频操作 窗口间视频的拖拉交换:左键点击某一个视频窗口,并按住鼠标,将其拖动到另一个窗口,则这两个窗口间的视频将交换位置; 从设备导航到播放窗口的视频拖拽:在设备导航上左键点击某一个视频对象,并按住鼠标,将其拖动到另一个窗口,则该视频对象将在该窗口播放; 单窗口的全屏播放:左键双击任一个窗口,将只显示该窗口,同时隐藏其它的窗口;再次双击将复位。 多窗口的全屏播放:右键单击任一个窗口,选择“全屏”,则所有窗口视频将全屏播放;全屏以后,点击任一个窗口,选择“退出全屏”,将恢复正常的现实模式。 右键单击视频窗口区,出现如下视频操作菜单:

电子产品检验试题卷

电子产品检验题库 一单选题 [第1题](B )是保障人体健康、人身、财产安全的标准和法律及行政法规规定强制执行的国家标准 A.推荐标准 B.法定标准 C.试行标准 D.标准草案 [第2题]主要是指满足客户的可靠性要求(c ) A.可信性要求 B.适用性要求 C.性能要求 D.安全性要求 [第3题]强制性国家标准的代号为( A )。 A.GB B.GB/T C.ISO D.IEC [第4题](A )是在中国由国务院标准化行政主管部门制定。 A.国家标准 B.专业标准 C.区域标准 D.企业标准 [第5题]标准、计量和质量检验在企业中的相互关系是:(B)构成质量检验的技术基础,它们对质量工作的开展起着技术支撑与导向作用。 A.计量 B.标准、 C.标准和计量 D.以上都不是 [第6题]介于( B ) 之间的误差或变差,考虑重复性、量具成本、维修成本的前提下,测量系统可以接受。 A.5%至10% B.10%至30% C.10%至20% D.30%至35% [第7题]检验误差按性质分不包含:(B ) A.系统误差 B.相对误差 C.随机误差 D.粗大误差

[第8题]推荐性国家标准的代号为( B )。 A.GB B.GB/T C.ISO D.IEC [第9题](D )包括设计文件、工艺文件 A.说明文件 B.质量检验 C.标准文件 D.技术文件 [第10题]产品的可靠性是指产品在( A )完成规定功能的能力。 A.规定条件下 B.规定时间内 C.规定条件下和规定时间内 D.规定范围内 二多选题 [第11题]我们通常所说的的三检制指:(ACD )。 A.自检 B.巡检 C.互检 D.专检 [第12题]我国现行的标准分为(ABCD )。 A.国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.经备案的企业标准。 [第13题]环境试验程序包括预处理、______、____、__________、恢复______五个步骤。(ABCD) A.初始检测 B.试验 C.检验 D.最后测量 [第14题]电容器有__________、____________、___________三种主要失效模式。(ABD) A.开路 B.短路 C.不稳定 D.电参数退化

电工电子产品基本环境试验规程

电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法 GB 2423. 9——89 Basic environmsental testing procedures for electric and electronic products Test Cb:Damp heat ,steady state,primarily for equipment 1主题内容与适用范围 本标准规定了电工电产品的基本环境试验规程:设备用恒定湿热试验方法。 本标准适用于确定电工电子产品,主要是指设备在湿热条件下使用和贮存的适应性,本试验主要用以观察试验样品在恒定温度、无凝露、经规定时间高湿环境下的影响。 本标准特别适用于大型设备或试验时可能与试验室外的测试验装置有复杂联接的设备,这种联接需要一定的装配时间,在安装期间,可以不用预热或维持特定的试验条件。 本标准包括数种不同温、湿度的严酷等级供选择应用,选择严酷等级时要根据试验样品的使用环境及其工作特点。 本标准可应用于散热和非散热试验样品,对散热试验样品进行试验时,试验样品的周围温、湿度会受散发的热量影响而变化。此时这两个参数的测量应按GB2423.2中规定的自由空气条件的测量方法进行。 2试验箱(室)的要求 2.1试验箱(室)的结构要求 a.室内的温、湿度条件由安装在工作空间的传感装置进行监测。对散热试验样品的试验,传感器的安装位置还要参照GB2422中2.7.2条的说明执行。 b.工作空间的温度和相对湿度要求保持在标称值及其规定的容差范围之内。同时还应考虑试验样品的影响。 本标准中规定的温度误差包括测量的绝对误差和温度的缓慢变化。 对非散热试验样品来说,温度误差还包括工作空间的温度均匀性。为了保证相对湿度不超过允许误差,需要将工作空间内任何两点的温差,在任何瞬间保持在较窄的范围之内,一般规定不超过1℃。同样,短期的温度波动也有必要保持在较窄的范围之内。 对散热试验样品来说,试验条件受试验样品本身散热的影响,会使它附近的温、湿度条件与本标准2.1a条中规定位置测得的数据有些差异。 c.凝结水要连续排出箱(室)外,在未净化之前不能重复使用。 d.试验箱(室)内壁和顶上的凝结水不能滴落到试验样品上。 e.保持室内湿度用水的电阻率不小于500Ω.m。

万联环境监控系统用户操作手册

万联中央管理平台软件DCIM用户简单操作手册

DCIM简单操作 一、登录 1、以正常方式登录软件,打开IE,在IE中输入http://10.105.47.170/itu 进入登录界面: 2、以用户名:admin密码:1234的身份登录软件,将会进入平台主页 面,界面如下图: 二、用户操作 一、前台操作 1、主页查看如下:

主页现实被监控的对象以节点的形式现实,用户可以选择要查看的节点逐步点击进入查看相应的监控数据。 2、网路状态 如图所示:网络状态模块是一个很重要的模块,此模块页面现实的是ITU平台内部各服务之间知否工作正常及检测节点是否正常。如果各个服务之间和检测节 点的连接为绿色√表示工作成长,如果为红色X表示连接失败,需要检测ITU

平台的各项服务及节点的网络情况。此模块也可作为系统自检功能,建议用户不定期查看此模块以便及时发现问题。 3、数据分析、曲线分析、综合报表 如图所示:数据分析、曲线分析、综合报表三个模块点击进入,可以根据不同节点的数据,或者根据不同元素选择,查询不同时间段的报警数据或历史数据,并有相应的统计,可以以数字或者曲线的形式现实,便于用户查看分析。并可以导出文档pdf,excel,word做二次处理,存档。 6 报警日志

如图所示:选择不通的报警方式短信,电话或邮件等方式进行不同时间段报警发出的日志,也可根据报警确认或未确认进一步查询报警日志,此功能也很重要可以用来对相应的负责人员作为责任评估。 二、后台操作 如图所示:后台操作属于高级管理人员操作,相应的个模块功能比较重要,直接

影响整个平台的正常运作.如非必要请勿修改任何数据。 增加报警短信和邮件接受人 第一步:增加接收人信息,如图 填写用户名,密码,真实姓名,电话这几项都可以随意填写,EMAIL和手机号码必须填写正确,填写完毕后点击“增加”按钮。 第二步:给新增加的人员授以权限,如图:

监控系统操作手册

视频监控系统使用详解1 系统登陆 点击桌面“DSS操作员”图标弹出系统登录框。 图2-1 输入服务器IP、端口(端口默认9000)、用户名和密码进行登录。 注意: 登陆后请用户及时更改操作员密码,方法是点击图标,选择修改密码

2.2页面及使用说明 图2-3 视频监视界面介绍图 说明: 客户端界面有两种形式: 正常模式(图2-3所示,视频窗口、工具栏和功能栏同时显示); 全屏模式(只显示视频窗口,工具栏和功能栏浮动隐藏,鼠标移动到相应位置就会显示)。 点击 可进行界面模式切换。 2.2.1 视频窗口介绍 1 视频窗口 视频显示和控制,控制包括关闭监视窗、保存为监视任务、本地录像、开启音频、本地录像、对讲、视频上墙等等; 2 工具栏 包括设备树、云台控制、画面分割、电子地图、显示颜色调 节、视频上墙管理;; 3 功能栏 包括监控计划、报警、回放、附加功能、配置等按键,以及 0?^使用率、网卡使用率、消息、退出系统按钮等信息提示 区、全屏7退出全屏等操作工具按键 4 标题栏 操作员界面锁定、最小化、最大化、退出。

表2-1 视频窗口右键菜单介绍表 控制项说明 窗口窗口提示信息,显示窗口编号 关闭当前窗口关闭当前视频窗口 关闭摄像头关闭当前窗口中的摄像头,此摄像头在其他窗口打开的视频同时被关掉关闭所有窗口关闭所有视频窗口 鼠标模拟打开鼠标模拟功能 保存为任务将当前视频窗口与窗口中打开的摄像头保存为一个任务模式进行实时模式和流畅模式的切换 音频打开或关闭摄像头的音频功能 本地录像将当前视频窗口中的音视频保存在客户端本地文件中 抓图将当前视频窗口中的图像以图片形式保存在客户端本地文件中(每调用 一次保存一张) 语音对讲打开或关闭当前监视设备的语音对讲功能〔81设备支持通道对讲,01 设备支持设备对讲) 视频上墙将当前计划或任务发送到已配置的电视墙上,实现视频上墙 2.2.2 工具栏介绍 点击设备树图标,进入设备列表界面,提供按照组织结构、报警输出、收藏夹三种方式进行显示的设备列表 图2-4 设备列表界面示意图 组织结构按组织结构显示前端设备和解码器电视墙名称,设备节点显示设备名称 (该版本不显示解码器) 报警输出按组织结构显示报警输出信息,设备的子节点只显示报警输出通道收藏夹把想要收藏的通道统一放在该项中,方便査看管理 电视墙功能 ①设备树组织结构处,选择某一个电视墙,右键选项如上图所示打开电视墙或者清屏,选择清屏即关闭当前的电视墙显示; ②选择“打开电视墙”,界面和操作见下面介绍;

GB 标准系列大全 环境试验要求

HG/T 2423-2008 工业对苯二甲酸二辛酯 (单行本完整清晰扫描版) 367KB GB/T 2423.39-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ee:弹跳 440KB GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验第二部分试验方法试验Ed自由跌落257KB GB/T 2423.32-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ta 润湿称量法可焊性 (横版扫描色淡不太清晰)- 990KB GB 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程试验Z-AM低温-低气压综合试验.pdf 1445KB GBT 2423.24-1995 电工电子产品环境试验第二部分试验方法试验Sa 模拟地面上的太阳辐射.pdf 176KB GB 2423.11-1997 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fd 宽频带随机振动一般要求 (单行本完整清晰扫描版).pdf 3007KB GBT 2423.57-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ei 冲击冲击响应谱合成.pdf 24000KB GB/T 2423.102-2008 电子电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:温度(低温、高温)低气压振动(正弦)综合 998KB GB/T 2423.101-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:倾斜和摇摆 329KB

混合模式 3461KB GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db 交变湿热(12h+12h循环) 4604KB GB/T 2423.43-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法振动、冲击和类似动力学试验样品的安装 3736KB GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾 (单行本完整清晰扫描版) 836KB GB/T 2423.15-2008 电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ga和导则稳态加速度 2833KB GB/T 2423.10-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) 8313KB QB/T 2423-1998 聚氯乙烯(PVC)电气绝缘压敏胶粘带 157KB GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Cb 设备用恒定湿热 207KB GB/T 2423.52-2003 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验77:结构强度与撞击 223KB

机房环境监控系统-推荐下载

机房环境监控系统 6.6.1 机房环境监控系统总体要求 机房环境监控系统主要对恒温恒湿空调机、UPS 电源、配电柜、电池等设 备进行实时监控,为值班人员提供设备的状态信息。 本系统可对机房设备进行全面管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊 断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施及监视控制。 6.6.2 机房环境监控系统设计要求 ? 配电监测子系统;? UPS 电源监测子系统;? 精密空调监测子系统; ? 漏水监测子系统;? 温湿度监测子系统;? 消防报警监测子系统。 配电监测子系统本系统安装智能电量仪监测机房总市电、UPS 输出配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况,安装开关状态采集模块监测配电 柜主要配电开关情况。 UPS 电源设备监测在弱电机房监测UPS 情况。采用RS-485总线通讯方式,通过UPS 厂家 提供的通信协议及通讯接口对UPS 进行全面系统的监测与诊断。一旦有故 障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警,告之相关人员。 精密空调设备监测 在弱电机房监测精密空调情况。精密空调采用RS-485总线通讯方式, 通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行 监控。一旦有故障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警, 告之相关人员。 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

1 视频监控系统操作说明书

视频监控系统 操 作 培 训 手 册

第一章、控制键盘简易操作说明 一、功能说明 DS-1003K控制键盘除了具备控制硬盘录像机外,还可以对球机进行控 制。由于使用键盘控制硬盘录像机步骤过于复杂在此不作详细对硬盘录像机操作说明,此章节只作简单对硬盘录像机的操作进行说明。详细的硬盘录像机操作说明见另一章节内容。对于球机的控制把括云台转动的控制、拉近、拉远、调用预置点的控制。 二、控制硬盘录像机 键盘通电后在液晶屏上显示:“DVR:01”此时可以对01号的硬盘录像机的控制操作,如需对监控的画面进行切换则按“多画面”键此时监视的画面进行单路、四路、九路的循环切换控制。如需对硬盘录像机的其它操作请见另一章操作说明。 三、控制球机 在控制硬盘录像机的情况下液晶屏上显示:“DVR:01”时无法对球机进行控制,此时需要按住键盘上的“切换”键进行切换。当按完切换键后,液晶屏上显示:“球机地址:001”此时可以对“01号球机”进行控制。有效的球机地址:01、02、03、04、05、06、07。 上下左右方向转动控制: 当对控制杆进行上、下、左、右控制时球机会根据你的控制方向转 动响应; 拉近、接远的控制: 如对控制杆进入顺时针或逆时针转动时,球机会相对进入拉近、拉 远的响应 调预置点让球机自动转动的控制 按“调预置”→输入“53”→确定,输完后球机进入慢速自动线扫 状态。(52为中速,51为快速)。注:当液晶屏上显示“调预置点

---”时不能对球机进入转动或拉近、拉远的控制,此时需要按“退出”键清除“调预置点---”的字幕后才能进行球机的控制。 控制其它编号的球机: 当液晶屏上显示“球机地址:01”时只能对01号球机进行控制。此时如需控制“07”号球机则需按“地址”→“07”→“确定”后液晶屏上显示“球机地址:07”即可控制07号球机。其它球机编号的方法一样。 对球机和DVR之间的切换控制 当液晶屏上显示“球机地址:07”时不能进行硬盘录像机的控制。 此时按住“切换”键后液晶屏上显示“DVR:01”此时可对硬盘录像机进行控制,当再按“切换”键后液晶屏上显示“DVR:07”时可对球机进行控制。

电子产品产品环境(机械)测试规范V2.0(2018)

电子产品环境(机械)测试规范 目录 一.目的 (3) 二.概述 (3) 三.适用范围 (3) 1.新产品 (3) 2.变更产品 (3) 四.引用标准和规范 (3) 五.定义 (4) 1.正弦振动 (4) 2.随机振动 (4) 3.冲击 (4) 4.碰撞 (4) 5.跌落 (4) 六.样本选取 (4) 七.试验方法 (5) 2

1.电梯相关、通用变频器、伺服产品 (5) 1.1包装类产品 (5) 1.2.裸机强度试验(电梯专用零部件适用) (6) 1.3.安装振动试验 (6) 2.试验方法-机器人产品 (6) 2.1包装类产品 (6) 2.2安装振动试验 (7) 3试验方法-车载空调变频器 (8) 3.1包装类试验 (8) 3.2裸机振动试验 (8) 八.环境(机械)试验常见缺陷类型 (9) 九.试验流程方法 (9) 十.电梯相关产品测试规范与OTIS51628差异及测试时间统计 (10) 十一.顺序应力试验 (11) 十二.注意事项 (12)

一.目的 环境(机械)测试规范,是研发阶段验证产品机械性能是否满足设计要求的验证活动,通过测试可以发现结构强度、安装、焊接、包装等方面的薄弱点,并通过失效分析、改进、再验证,使产品结构、安装、焊接、包装等方面的性能达到研发预期。 二.概述 本文主要包含随机振动、正弦振动、冲击、碰撞、跌落相关的测试规范。规范覆盖的产品分为电梯相关产品、通用变频器、伺服产品、机器人产品、车载空调变频器。 三.适用范围 1.新产品 新开发产品。 2.变更产品 变更产品,分为产品设计变更和供应商变更,由研发和测试评估是否需要做相关机械试验;重要变更建议做,如结构、装配工艺、PCB厂家、贴片工艺等重要变更。 四.引用标准和规范 ●IEC60721-3-3,国际电工电子参考标准,环境条件分类 ●GB/T12668.2-2002(IEC61800-2-1998),低压交流变频电气传动系统额定值的规 定 ●GBT 16439-2009 交流伺服系统通用技术条件 ●GB/T 4857.1 包装运输包装件试验时各部位的表示方法 ●GB/T 4857.5 包装运输包装件跌落试验方法 ●GB/T 4857.18 包装运输包装件编制性能试验大纲定量数据 ●GB-T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Fc 振动(正 弦) ●GB-T 2423.08-1995 电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ed自由跌落 ●GB-T 2423.06-1995 电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Eb和导则碰

相关文档