冷冻水泵选型计算书C HWP-1.2.3.41.扬程计算

其中:

H :水泵扬程(mH2O )

H=((H1+H2)+H3)*1.1(mH2O)H1:管路沿程阻力(mH2O)H2:管路局部阻力(mH2O)

附表4:

冷冻水泵计算表

2006年4月25日

H1=

17.42

(mH 2O )H2:管路局部阻力)

H2=11.00

(mH 2O )H3:设备水阻力(蒸发器水阻力6m+风机盘管3m )

H3=8(mH 2O )H :H=40.06

(mH 2O )2.轴功率:N=流量(m3/h)*扬程(mH2O)/367/效率

Q :水泵流量(m3/h)

Q=273.96(m3/h)

H :水泵扬程(m3/h)

H=40.06(mH 2O )η:效率

η=0.75

N :水泵轴功率(KW)

N=39.87

(KW)

3.水泵电机功率的选择

在选取水泵电机功率时根据ISO5199加上安全余量根据上述计算及上表数据,所选水泵电机功率应为45KW 4.水泵的选型:

综上所述:

对照ITT水泵样本选择水泵,型号:GISO-150X125-400系统阻力总合H=((H1+H2)+H3)*1.1

f:震动源频率(设备震动频率f=n/60,n为转速,当设备有几个转速时取小值)

f=24.2Hz

静态压缩量δ=32mm(设计要求或按规范)

δ=32.0mm

K:减震器的弹簧常数,K=P/δ(KG/m),其中P为单个弹簧的荷载:P=3*水泵自重M/弹簧个数K=111.72Kg/cm

n:电机转速转/分钟

n=1450CMH

M:震源的重量Kg(减震器承受的荷载)

M=水泵重量Q2+浮动基础重量Q3+动载1.5R0(静载+干扰力)

=1.4Q2+Q3Kg

=1001+499Kg

=1499.75Kg

对查样本减震器

选择广州华侨减震器厂的ZGT系列产品

选择广州华侨减震器厂的ZGT系列产品6个/台

单个承重:P=358Kg

型号:ZGT-1-12

个数6个

查表得:ZGT-1-12的竖向刚度为:

K=117Kg/cm

压缩量X=P/K

=31mm(符合设计要求)

额定荷载:285-570Kg,最佳荷重428Kg

系统固频率

f0=√9800/(2*3.14*√X )(按厂家提供计算公式)

= 2.9Hz

频率比λ:

λ=f/f0=8.5

传震率T:

T=1/[(f/f

)2-1]

=0.01

隔震率η

η=(1-T )*100%

=99%(符合设计要求)