文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水处理作业指导书[1].

水处理作业指导书[1].

水处理作业指导书[1].
水处理作业指导书[1].

郑州太古TCCQS文件文件编号:WA-CZ-11-02-01

水处理回收水系统操作指导书

1、处理水系统和软化水系统砂缸、碳缸的反洗水通过管道排进二氧化碳间回收池内。

2、打开压滤机控制电源,按下“操作”→“压紧” →“保压”使压滤机板框压紧并保持密封。

3、打开控制柜电源,将控制模式旋到“自动”位置,打开压缩空气阀门(调压至4bar),若回收池水

位达到高液位,气动薄膜泵(泵1)即启动,打开板框压滤机出水回流阀,观察视镜出水情况,待清澈后,转换压滤机出水阀门,将水排放至清水池中。

4、当气动薄膜泵(泵1)出口压力达到4bar时,说明压滤机内已充满淤泥,关闭泵1和压滤机入口

阀门,用压缩空气吹扫水分。按压滤机“松开”钮,人工清理滤板间泥饼,用自来水冲洗滤布,再重复2、3步骤。

5、清水池的水通过泵2经过蓄压罐进入到水处理反应池,泵2出口的压力应控制在4B a r以下,如超

过此压力,回收水压力会高于自来水压,回收水有进入自来水管道的可能。

6、回收池和清水池都安装有液位探测器,控制模式在“自动”情况下,液位达到高液位,系统则自动

启动(即泵1和泵2启动),液位下降至低液位处,系统自动停止。

7、回收水量应保持在自来水用量的20%,即单系统供水时,流量计显示为90LPM;双系统供水时,

流量计显示为180LPM。

8、水处理操作工在每小时巡检时,要检查系统运行情况是否正常、压滤机入口压力是否需要清泥、每

天记录回收水水表读数,清泥时间。

修订记录

2006-03-28增加了“单系统供水时,流量计显示为90LPM;双系统供水时,流量计显示为180LPM。”

内容。

2006-11-24 文件由“砂缸、碳缸的反洗水通过管道排进二氧化碳间回收池内。”修改为“处理水系统和软化水系统砂缸、碳缸的反洗水通过管道排进二氧化碳间回收池内。”

生效日期:2006-11-25 第1页共2页

郑州太古TCCQS文件文件编号:WA-CZ-11-02-01

生效日期:2006-11-25 第2页共2页

锅炉水处理作业人员考核作业指导书

仅供参考[整理] 安全管理文书 锅炉水处理作业人员考核作业指导书 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共14 页

锅炉水处理作业人员考核作业指导书 第一条为了规范水处理作业人员的考核工作,保障锅炉安全、经济运行,根据《特种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备作业人员考核规则》等规定、制定本指导书。 第二条本指导书适用于湖州市内从事锅炉水处理作业人员的考核。 锅炉水处理作业人员划分为Ⅰ,Ⅱ两个级别。级别划分及其允许的作业范围如下: (一)Ⅰ级,热水锅炉和额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉; (二)Ⅱ级,锅炉参数不限。 第三锅炉水处理作业人员应当具备以下条件: (一)年满18周岁,男性60周岁以下,女性55周岁以下; (二)身体健康,矫正视力正常,无色盲; (三)一般具有初中以上文化程度,其中Ⅱ级水处理作业人员具有高中以上文化程度; (四)有相应的锅炉水处理理论知识和实际操作技能; (五)熟悉国家有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准,掌握有关安全技术知识。 第四条锅炉水处理作业人员考试,分为理论知识考试和实际操作技能考试。理论考试采用全省统一题库,机考;实际操作技能考试采用实际操作和口试结合的方式。理论考试和实际操作技能考试具体内容见附件。 第五条锅炉水处理作业人员理论知识考试各部分知识所占比例如下: 第 2 页共 14 页

(一) 基础知识,占30%; (二) 专业知识,占40%; (三) 安全知识,占10%; (四) 法规知识,占20%。 第六条锅炉水处理作业人员实际操作技能考试各部分技能所占比 例如下: (一) 汽、水品质,占40%; (二) 水处理设备操作,占40%; (三)水处理设备故障排除,占20%。 第七条作业人员理论知识考试的题型包含判断题、选择题、多选题。实际操作技能考试汽水品质化验操作与我中心水质化验员进行比对;水处理设备操作和故障排除采用口试。 第九条作业人员的理论知识考试和实际操作技能考试合格后,方可取得相应的《特种设备作业人员证》。 第十条经考试合格的作业人员的《特种设备作业人员证》注明考试合格项目作业项目代号和考试合格日期。 附件A理论知识 A1基础知识 A1.1 Ⅰ级锅炉水处理作业人员基础知识 A1.1.1 化学基础知识 A1.1.1.1 元素、原子、分子、分子式、分子量、原子量、化合物、化合价、物质的量、氧化与还原、化学反应以及化学反应方程式、酸、碱、盐、氧化物、洛化物、浓度、溶解氧、电解与电离; A1.1.1.2 化学平衡与平衡常数,影响平衡移动的因素; 第 3 页共 14 页

水电站预埋管路安装作业指导书

水电站预埋管路安装作 业指导书 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

水电站预埋管路安装作业指导书一、概述 雅玛渡水电站管路预埋可分为技术供水、渗漏排水、检修排水和水力测量管路;技术供水都从每台机的压力钢管中取得,所埋设的钢管为 φ323.9*10,渗漏排水主要分布在厂房的上、下游,预埋的钢管的型号是φ219*7:其中安装高程为el694.45;检修管路,分布在发电厂房的下游侧,预埋直缝焊接钢管,型号为φ323.9*10,安装高程为el690.3。两路水管分别排到渗漏集水井和检修集水井,从水泵抽到尾水。水力测量不锈钢无缝钢管φ20*4,分布在蜗壳、尾水管和水轮机组。 二、编制依据 1)参考中水北方勘察设计研究有限责任公司的施工图纸2)新疆伊犁雅玛渡水电站工程机电设备安装工程合同文件3)参考gb8564-2003施工规范 三、劳动力配置和主要工器具、材料表1)劳动力配置2)主要设备、工具表3)主要工作量(见施工图纸) 四、埋管的详细介绍说明和主要施工方法1)埋管的详细介绍(1)技术供水

雅玛渡水电站技术供水主要提供发电机空气冷却、机组各部轴承冷却用水。系统采用压力钢管取水自流供水和水泵加压二次循环冷却方式,供水方式为单元供水。自流供水在每台机组的主阀前各设1个取水口,每个取水口取水量可满足2台机的用水量,相互备用。每台机组设2台电动滤水器,互为备用,两台滤水器出口相互连通。水泵加压二次循环冷却,每台机组设2台供水泵和1台外置尾水渠的冷却器,2台水泵1台工作,1台备用。 技术供水系统的主要布置形式如下: 自流供水在每台机组的主阀前设置φ323.9*10的取水管,(取水口的位置在第四象限45度方向,取水管埋设到高程el699.5m→技术供水廊道(高程695.70m),通过φ323.9*10总管相联,每台机组引水管通过闸阀、电动阀接滤水器,水过滤后供至机组各用水部位,机组冷却水直接从高程el696.2m埋管φ273*9排至下游尾水。水泵加压二次循环供水,在技术供水室下部设有清水循环水池,φ273*9供水泵安装在高程 695.70m的技术供水室,水经水泵高程(695.70m)→埋管φ273*9(埋管的安装高程分别为1#机组el699m;2#机组el698.6m;3#机组 el698.2m;)→尾水冷却器→机组→然后排水管φ273*9(埋管的安装高程分别为8790m;)→至清水循环水池。另外从滤水器室或尾水冷却器每台机组取一根dn100的供水管→主变压器供水。

基坑突泥、涌水事故应急预案

基坑突泥涌水事故应急预案 一、编制目的 针对在明挖结构土方开挖过程中可能出现的突泥、涌水情况,对潜在的基坑突泥、涌水事故做出应急准备,并对发生的基坑突泥、涌水事故进行控制,为最大限度地降低事故的损失程度和不利影响,根据《施工现场安全生产保证体系》中有关应急预案的要求,特制定本应急预案。 二、编制依据 1、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规、标准和技术规范; 2、相关方的期望及要求; 3、集团公司颁布的职业健康安全和环境管理的文件以及《中铁隧道集团安全技术操作规程》、《中铁隧道集团安全生产管理制度》等。 三、编制原则 贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针及相关的法律、法规、制度等,保证工程施工的顺利进行。 四、应急响应等级 一级紧急情况:项目上的应急资源能够处理的紧急情况。 二级紧急情况:项目上的应急资源无法处理,需集团公司介入的紧急情况。 三级紧急情况:项目上的应急资源无法处理,需集团公司和地方政府介入的紧急情况。 四、应急响应程序 应急响应程序为:接警→响应等级确定→应急启动→救援行动→应急结

束(恢复生产) 五、应急指挥机构的职责及分工 1、应急领导小组成员 组长:王坤 副组长:陈洪武、梁奎生 组员:王小红、吴传林、李新伟、杜闯东、李凤远、张惠军、杨道玉、陈广江、鲜双忠 2、应急领导小组职责 1)督促、检查本项目各项安全生产管理制度、事故/事件(或险情)应急救援预案的管理和落实工作。 2)结合本项目特点组织制定基坑主体结构土方开挖方案,认真部署,贯彻落实应急领导小组各项决议; 3)组织训练本项目的事故应急救援队伍,对员工进行应急救援知识培训;配备必要的防护、救援物资、设备、器材,并指定专人管理,定期对其进行检查和维护保养,确保性能完好。 4)落实施工现场必备的抢救器材和设施: 救援配臵物品一览表 5)事故/事件(或险情)发生时,立即启动事故/事件(或险情)应急救

生活污水处理操作规程

生活污水处理操作规程 1、调节池和人工、机械格栅的操作规程: (1)生活污水进入集水池(生活污水)前必须先经过人工格栅和机械格栅过筛,档在人工格栅前的浮漂物,必须及时清除。 (2)机械格栅操作可采用手动和自动两种方法,按自动档时,机械格栅就采用自动操作,实现自动开机和停机,时间可以任意设置调整。按手动档时,机械格栅就采用手动操作。被机械格栅清除后的垃圾进入小车内,满后及时处理。 2、生物接触氧生化池操作规程: a、调试时,先开启集水池(生活污水)内潜污泵,将经厌氧处理后的污水引入生化池,进行1—2天的充分闷曝气,同时开动污泥回流装置。 b、生化池内污水自动流入二沉池,经沉淀污泥循环又回流到厌氧池,经2天曝气后,曝气池内就会出现模糊状的絮凝体,此时可适当增添营养物质(如尿素和磷肥)和排除对微生物增长有害的代谢物质。 c、要及时进行换水,即及时排除上清水,补充新鲜水,换水可以间歇进行,也可以连续进行。直到悬浮混合液(MLSS)浓度30分钟沉降比达到15%-20%时为止。 d、一般水温在15℃以上条件下,经过10-15天以上大致培养后可达到上述要求。若进水浓度很低的情况下,为缩短培养期,可将二沉池或污水沟污泥直接引入曝气池,也可以在运行时,先

投入部分菌种污泥或粪便水,作为菌种和营养物质,以加速活性污泥的形式。在培养和运行阶段,曝气池内必须连续曝气。(间歇换水时停止曝气)。 e、活性污泥培养也可以用粪便水或生活污泥接种后直接培养,用粪便水直接培养时,先将浓粪便用水稀释并经过滤后投入曝气池,进行静态(闷曝1-2天)后培养,在采用间歇或连续方式进行培养。对于一般生活污水,在培养开始阶段,一般均采用间歇法培养,并最好引入接种污泥和营养物质。营养物质可用淘米水、面粉、氮肥、钾肥、磷肥等,碳;氮;磷=100:5:1为宜。当活性污泥浓度达到一定值后,即时可改间歇培养为连续培养。连续进出水一定时间后,曝气池内出现絮凝体,表示活性污泥已经形成,即可正式投入运行。 f、生化池在进水的同时必须立即开启罗茨风机(确保氧气连续供应),池内曝气量必须分布均匀,气泡细微;生物接触氧化池内溶解氧控制在3-5mg/L. 3、罗茨风机操作规程: 1、风机开机前的检查:润滑油是否充足;各固定螺丝是否紧固;电压、电流指示是否正常; 2、罗茨风机操作可分为自动切换和手工操作两种; 3、风机开机前供氧阀门应打开,根据供氧需要各支路上供氧阀门调整到位后,应及时进行闭锁。(风机切换无需再次关闭供氧阀门)

墩身预埋件作业指导书

石济铁路客运专线 施工过程控制标准化管理手册 编号:2014-06-15-01 墩身预埋件施工作业指导书 单位:中铁十八局集团石济铁路客运专线项目经理部一分部 编制: 审核: 批准: 2014年06月15日发布2014年06月16日实施 中铁十八局集团有限公司石济铁路客运专线项目经理部 1

墩身预埋件施工作业指导书 1.适用范围 适用于石济铁路客运专线六标段项目经理部一份部平禹特大桥改DK352+672.3~改DK364+723.73里程段和走行线大桥ZK0+227~ZK+370.95桥梁工程墩身施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 现场施工管理及作业人员满足架子队管理要求,材料经试验检验合格后方可使用。 3.技术要求 3.1预埋件的品种、规格、间距、接头及焊接等均符合设计图纸和施工规范的要求,并严格做好原材料焊接检验。 3.2预埋钢筋的加工以及现场绑扎焊接符合规范要求,尺寸偏差符合规范要求。 3.3预埋件安装预埋位置正确,尺寸符合设计要求。 3.4垫石施工支座螺栓预留孔标高控制符合设计要求。 4.施工程序与工艺流程 4.1施工程序 在墩身钢筋绑扎的过程中安装预埋件。预埋件包括预埋接地钢筋、沉降观测标、测温线、检查梯、吊篮、垫石钢筋、电缆上下桥槽道、集中排水设施预埋。

深基坑底板涌水原因分析及监理控制措施

深基坑底板涌水原因分析及监理控制措施 发表时间:2016-08-06T15:04:15.310Z 来源:《基层建设》2016年11期作者:马楚耿 [导读] 本文主要针对深基坑底板的涌水原因及监理控制措施展开了分析。 珠海市卓越建设工程咨询有限公司广东珠海 519000 摘要:本文主要针对深基坑底板的涌水原因及监理控制措施展开了分析,通过结合具体的工程实例,系统探讨了涌水的原因及不利后果,并给出了一系列相应的监理控制措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。 关键词:深基坑;底板;涌水;监理控制 随着如今我国建筑施工的不断发展,深基坑的施工已成为了建筑施工中的必备环节。但是在实际的工程施工中,深基坑底板的施工却存在着涌水的故障,严重影响着施工的进行。因此,我们需要对涌水的原因进行分析,并采取有效的措施做好监理控制,以保障整体深基坑工程的施工质量。 1 工程概况 某工程开挖深度从-15.0m~-18.0m不等,局部达到-22.0m。降水井底标高-20.0m,降水井有效长度18.0m,下部2.0m为沉淀管。底板顶标高-14.60m,塔楼区域底板厚3000mm,采用C35(P8)防水抗渗混凝土;垫层设计厚度10cm,C15普通混凝土,其上空铺单层 1.2mm厚格雷斯防水卷材;塔楼基础配筋上筋为4层双向C32@150,下筋为4层双向C32@150,核心筒部位为双向4层C32@150+双向2层C40@150,塔楼基础底板面积为2800m2,单次浇筑方量约为8000m3。 2 底板涌水原因分析 在浇筑塔楼底板混凝土时,突然发现在底板核心筒附近及西南角有三处涌水现象,为查明涌水原因,监理组织了建设单位、施工单位、结构顾问、基坑支护设计顾问等相关人员召开专题会议,通过现场踏勘,判断为地下承压水通过勘探孔上涌引起。 3 涌水的不利后果 地下室底板由于承压水上涌形成了大范围的孔洞,造成底板和地基脱离,存在不利后果。 (1)由于地下室底板直接和地下水接触,长期浸泡,对地下室底板的自防水不利。 (2)由于地基土的反力和水浮力发生变化,对地下室底板的受力不利。 (3)桩基顶面一定范围内无基础覆盖,降低桩基承载力,对桩基水平承载能力产生较大影响。 (4)地下水对底板长期浸泡,增加了对底板混凝土和钢筋的腐蚀,可能会降低底板的使用年限。 为避免产生上述严重后果,监理必须要求施工单位重视涌水问题处理,采用科学的施工方法,有效地控制并完善处理此次事件。 4 监理控制要点 出现涌水险情后,监理要求施工单位立即暂停涌水处的混凝土浇筑并进行积极处理,避免涌出的地下水影响底板混凝土质量;使用钢板网(1.5m×1.5m范围)将漏水部位隔离,隔离部位的混凝土浇筑至距离板顶0.7m,并用1台1m3/h自吸泵抽水,抽水能力应大于渗水量,在中间位置用钢管引流。 组织建设单位、施工单位、结构顾问、基坑支护设计顾问等召开专题例会,现场查看渗漏部位,并共同研讨处理方案。要求施工单位对目前涌水区域加强观测与巡查,关注涌出的水量是否增大,涌水是否变浑浊,涌水情况是否发生质变。若发生此情况,立即通知各参建单位,按照抢险处理,并对底板混凝土进行全部排查,若发现新的渗水点,须立即标记并通报。 4.1 督促施工单位在混凝土浇筑完成7d后对涌水点附近的混凝土进行取芯 (1)监理在审核施工单位提交的涌水处理方案中,应查看施工单位是否根据图纸,选取受力较小的部位、强度质量具有代表性的部位及便于安放钻芯机和操作的部位,同时避开主筋、预埋件和管线。 (2)要求施工单位根据监理、结构设计顾问审批通过的方案中的取芯部位取芯。 (3)要求施工单位取芯前通知监理、建设单位、结构设计顾问等单位进行共同见证。 (4)芯样的加工和试件的技术要求应符合CECS03—2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》的要求,有效芯样试件的数量每个部位不应少于3个。 (5)要求施工单位对芯样的钻取和封存保留照片记录。 4.2 雷达法检测底板混凝土 4.2.1 检测方法的选择 为确切保证底板混凝土质量,需要对混凝土进行进一步的检测,根据目前建筑行业的技术水平对混凝土密实度检测的方法有两种,即声波法和雷达法,两者对比如下。 (1)声波法是一种有损检测,在混凝土检测时,检测区域内的混凝土整个遭破坏,同时对周围混凝土产生微裂缝,即声波孔本身影响大底板的整体受力。 (2)在声波孔开孔时势必会造成涌水部位附近的底板成为最薄弱处,考虑到地下水压力较大,为防止地下水从开孔处(或开孔处的微裂缝)涌出,监理不建议开孔。 (3)雷达法是一种无损检测,可直接在混凝土表面进行电磁波的发射和接收工作。 综合上述比较分析,雷达检测技术作为一项新兴的无损检测技术,与目前各种混凝土检测技术相比较,适用范围广、探测精度高、检测效率高,对被探测表面要求相对较低,故监理向建设单位建议选择此方法进行检测。 4.2.2 对涌水点附近的混凝土进行雷达法检测 (1)要求施工单位编制雷达法检测方案,报监理、建设单位、结构设计顾问审批。 (2)根据现场实际情况,在方案中划定检测范围,并清理混凝土表面以达到检测要求,如以现场渗水点为中心,每2m往外以方格网

水处理工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD216 水处理工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD216 2 / 2 水处理工安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1上班前检查设备电器,转动部分、管道。没有异常方可开启运转。 2对化学物品妥善保管,正确使用。 3交接班时必须将当班每台设备运转情况了解和交待清楚,设备停止运行后应切断总电源。 4严禁湿手、赤脚去操作电器设备,严禁用水和湿布冲洗或擦洗电器设备。 5板框压滤机在工作中,严禁用手去挖出泥块。 6严禁无关人员进入处理池围栏,工作人员进入围栏,务必小心谨慎,严禁跨越围栏,以便发生坠入池内溺水事故。入池冲洗池子时,上面必须有人监护。 7池面踏板上严禁堆放重物,栏杆损坏必须修好。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

预埋件安全作业指导书标准版本

文件编号:RHD-QB-K7341 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 预埋件安全作业指导书 标准版本

预埋件安全作业指导书标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 概述 混凝土施工中,常见的预埋件有止水、坝体排水管、坝内冷却水管、接缝灌浆预埋件、观测仪器、预埋铁件等。施工中作业人员会接触熔热沥青、强力胶水(易燃品)和聚氯乙烯等塑料制品在热合连接时释放的有毒气体等。 3 预埋件加工 3.1 各种预埋管道的弯头在加工中,应根据钢管规格选择扳柱和挡板,谨防钢管反弹伤及作业人员。 3.2 预埋件丝口的车制,作业人员必须经过技

术培训,熟悉车床或机具的操作方法,操作时作业人员不得戴手套;使用切割机时,锯盘须加设护罩,并设置挡板,工作场所无易燃物。 3.3 各种沥青、麻丝等加工时,因遵守沥青作业安全要求(见第五节“3.沥青”)。 3.4 预埋件轧制成形设施(模具)的操作人员,上岗前须经过专门培训,掌握使用方法,并严格遵守。 3.5 聚氯乙烯等塑料材质的预埋件,在热加工和处理时,作业场所通风良好,必要时作业人员应佩戴防毒面具。 4 运输进场 4.1 使用吊机吊运预埋件时,应捆绑牢固,不得与其它物件混吊;小件吊运时须使用吊篮,以防在吊运中滑落;严禁在其它吊运的物件中夹带。

4.2 采用人工由低处向高处传送预埋件时,一般每次传送一根(件),多根(件)一起传送时,应绑扎结实,并用绳子扣牢提吊,传送人员不得处在被送物件的下方。 4.3 从高处向低处传送预埋件时,禁止溜放、滚放或丢掷;熔热沥青的运送必须遵守其相关要求。 5 预埋件安装 5.1 安装 5.1.1 一切预埋件的安装必须牢固稳妥,充分考虑到在后续施工中作业人员的攀、踩,以及浇筑混凝土过程下料时的冲击等,谨防松脱伤人。 5.1.2 止水、止浆片的安装、焊接、清洁多为高空、高空临边部位,作业人员须系好安全带,作业部位下方要通知其他人员避让,并做好警戒。 5.1.3 预埋锚筋、吊环等,埋入部分表面不得有

防涌水涌砂应急措施

防涌水涌砂应急措施 隧道涌砂涌水处理应采取“防、排、截、堵相结合。因地制宜,综合治理”的原则。 一、施工概况 1#风道竖井结构内净空尺寸6.1×14.1m,矩形断面,开挖深度35.375m,围护体系采用钻孔灌注桩+钢管支撑的支护型式,竖井基坑采用1000mm@1500mm钻孔灌注桩,桩间采用100mm厚C20钢筋网喷混凝土挡土,沿基坑竖向布7道609mm钢管内支撑。 二、岩土工程地质条件 双井地形西高东低,自然地面标高在37-37.8m之间。竖井开挖深度范围主要包括以下土层:粉细砂④3层、中粗砂④4层、圆砾乱石⑤层、中粗砂⑤1层、粉细砂⑤2层、粉质粘土⑥层、中粗砂⑦1 层及粉细砂⑦2层。 三、地下水类型 本段线赋存三层地下水,地下水类型分别为上层滞水(一)、潜水(二)和层间潜水(三), 上层滞水(一):水位标高为30.75m,水位埋深为6.43m,,含水层为粉细砂层、粉质粘土层、粉土层、杂填土层。 潜水(二):水位标高为25.05m,水位埋深为12.13m,含水层为中粗砂层、粉质粘土层、圆砾卵石层。 层间潜水(三):水位标高为19.98,水头埋深为17.2m,含水层主要为中粗层、粉质粘土层、圆砾卵石层。

四、涌水涌砂发生情况与原因分析 基坑开挖深度至29.8m时,局部围护桩之间出现漏水涌砂现象。根据现场实际情况、基坑围护设计等进行分析,造成涌水涌砂发生 的原因: 根据《岩土工程勘察报告》中现况地下水情况,竖井开挖深度29.8m (标高8.10m)已进入承压水(三)水头线以下,由于此段地层为粉细砂、中粗砂层,地下水较丰富,补给充足,略具有承压性,开挖深度较深,为地下水汇集之地,同时竖井周边降水效果不明显,砂层自身稳定性很差,小股水流造成竖井西北侧围护桩桩间出现流沙现象,流沙越来越严重,最终造成涌水涌砂。 五、应急抢险处理措施 竖井出现涌水涌砂险情后,应及时采取有针对性的应急抢险处理措施,其具体措施如下: 1、回填反压。当竖井土方开挖时围护桩桩间出现涌水涌砂,并且流动速度比较大,应立即停止开挖,对该处采用砂袋进行回填反压,回填高度至保证桩间涌砂流动,达到只流水不流沙为止,然后再考虑固砂止水方案,这样可避免事故的发生。 2、双液浆堵水。应本标段施工工期紧张,未设置止水帷幕,只采用竖井周边井管降水降低承压水头,根据现况反映,降水井起到一定的作用,但降水减压效果未达到设计要求,应立即采用补救措施。对漏水量大,漏水点较深的情况,可采用双液浆堵水方案。采用水泥浆和水玻璃的混合浆液注浆加固处理,形成具有一定强度的止水帷幕,

矿井水处理站管理制度

矿井水处理站值班管理制度 一、值班人员必须坚守岗位,不得随意脱岗、串岗,造成站内物品丢失要追究值班人员责任。 二、二、值班人员必须保持室内、外卫生整洁、干净,保持一个良好的工作环境。 三、三、闲人不得进入科(站)内,更不允许进入车间及化验室、仓库等重要场所。污水处理池比较深,严禁闲人及儿童上去观看,预防事故发生,当班人员必须负责好栏杆周围的安全,做好巡回检查。四、四、值班期间,不干与工作无关的事情,加强劳动纪律管理意识。夜间不得脱衣深睡,必须经常巡视、检查,发现问题及时汇报。 五、五、值班人员必须在交接班前后检查好机器是否正常,药剂是否够用,保证药剂的及时供应和机器的正常运行。严格按操作规程进行作业,对发现的异常情况要及时汇报,并做好详细记录。 六、六、对污水要做到及时处理和排放,保证不外溢,不污染环境。 七、七、由于值班人员失职造成事故,除追究责任外,视情节予以经济处罚。 山西保利合盛煤业有限公司

矿井水处理站水质化验管理制度 一、$ 二、定时进行水质化验分析,填写化验结果,整理数据。 三、二、每月按时填报水质分析报表,做到准确、无误。 四、三、保管好各种化验用器具,严防丢失、破损,更不准私自给人另作它用。 五、四、化验时,所用化学药品要严格使用,严禁私用。 六、五、领取的化学药品,要进行妥善放置,专柜储存,专人保管。 七、六、掌握专业知识,熟悉本行业务,并能够解决一般常见的问题。 八、七、保持室内清洁卫生,摆放整齐,每日上、下午一上班各清扫一次,轮流值日。 九、八、工作时间不准会客,更不准带闲人或带小孩进入化验室。 山西保利合盛煤业有限公司

】 矿井水处理站工作职责 一、负责矿区污水处理站工作,保证污水处理站的正常运行。 二、二、按照相关标准制定操作规程及安全规程。 三、三、负责污水处理设备、仪器的日常维护,保证处于完好状态。对发现的问题及时予以处理。 四、四、检查机器的运转情况和值班记录登记情况,及时发现污水处理站安全隐患并及时处理和上报。 五、五、组织人员对缓冲池,水处理池,调节池,斜管沉淀池等设施、设备进行清理。 六、六、执行保密管理制度,妥善保管资料,未经领导批准,不得随意向外提供。 七、七、组织工人学习新技术,新知识,掌握环境治理新动态。 八、八、完成领导交纳的其他工作任务,与各队(组)搞好协作配合。九、 (

水处理设备作业指导书

水处理设备作业指导书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

水处理设备操作规程 编号:MN/YN-012<sb>/JS-12-01-29 一、将各软水控制柜电源合上,看指示灯是否亮,即有电源指示, 如没有需电工及时处理。 二、将自来水进水阀打开,给接触水箱加水。 三、将锰砂缸各阀打到反洗状态。 四、检查增压泵各进出水阀均应在打开状态。 五、启动增压泵。 六、清洗10分钟后,将锰砂缸各阀打到正洗状态,关闭反洗状态各 阀,清洗10分钟关观察排污水是否澄清,如未清继续按上述操 作清洗,直至澄清。 七、检查钠离子交换器进出水阀是否在开启状态,如未打开应先打 开。 八、打开锰砂缸出水阀,关闭再生状态各阀。 九、观察接触水箱水位,如短缺太多,应停增压泵,防止泵空转, 直至水位到50%再启增压泵。 十、当软水箱水位绿灯或黄灯亮时,启软水泵,启泵前进水阀应在 开启位置,当泵的远传压力表达到时,缓慢开启出水阀到全部 打开。 十一、当运行5分钟,黄灯亮时关闭增压泵,同时关闭自来水进水阀,如纯净水在运行状态则不必停增压泵,但注意接触水 箱水位。 十二、当黄灯灭时,应启动增压泵,同时接触水箱加水。 十三、当黄灯亮时应停增压泵,接触水箱停止加水。 十四、当红灯亮时应将软水泵停止运转,关闭出水阀,直至黄灯或绿灯亮,重新启动软水泵(此过程增压泵和接触水箱加水 一直在运转状态,直至黄灯亮时停止运转),启动软水泵时也 如前所述,将旋转按钮打到运行位置,表压力至时缓慢开启出 水阀到全部打开,未经允许不得触摸变频器。 十五、如软水停用时,先将接触水箱加水关闭,增压泵停止运转,然后将软水泵停止,如纯净水还需运转,则接触水箱加 水,增压泵不能停止,但经常注意水箱水位,如满水应将加水 阀关闭,下降至50%时,再加水如此循环。

预埋件焊接作业指导书

一. 工程概况、工作量及特点 1.1 工程概况: 大唐辽源热电厂2×330MW级机组扩建工程3#、4#机组预埋件配制加工由我项目部承担现场制作、焊接。预埋件主体部分材质为国标的Q235B钢板和型钢,钢筋采用HRB335的螺纹钢。所有焊缝必须保证内部质量和外观工艺,且无咬边、夹渣、气孔等任何缺陷。所有预埋件的焊接均采用手工电弧焊施焊,确保焊接质量。 1.2 工作量: 主体材质:Q235B 总工程量:约300T 1.3 工程特点: 本工程的施工工期跨越春、夏、秋、冬四个季节,焊接环境复杂,另外焊接工程量较大,技术要求较高;必须采取有效的的焊接环境保护措施和选用高素质的焊接施工人员,以确保焊接质量。 二. 编制依据和相关文件 2.1《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 J253-2003 2.2相关施工图及相关工艺评定 三. 劳动力安排 3.1 劳动力安排:

3.2.作业过程中人员的职责分工和权限 3.2.1技术员 1)全面负责启动焊接技术工作,组织施工图纸和技术资料的学习,编制作业指导书,主持技术交底。深入实际进行技术指导和监督。 2)对施工工序进行检查,发现质量或工艺问题有权督促施工人员进行返修,并记录备案。3)参加焊接质量验收及评定工作,随时跟踪检查质量,并做好记录,及时提供竣工移交技术资料。 4)负责施工项目安全施工措施的编制和交底工作,并监督检查措施的执行情况。 5)参加隐患及事故分析整改,制定改进和防范措施。 3.2.2班组长 1)直接领导班组人员认真学习和严格按照设计要求及有关规范进行施工。 2)对焊接工艺的实施情况进行督促,带领班组人员做好自检工作。 3)做好班前交底,班后小结。保证施工记录完整准确。 4)经常检查施工场所的安全情况(每天至少两次),确保班组人员施工中正确使用劳动保护用品、用具。 5)施工前,负责组织本班组参加施工的人员接受技术安全交底签字。对未签字的人员不得安排该项目的施工。 3.2.3焊工 1)每名焊工对自己施焊的焊接质量负责,认真执行自检,并做好记录。 2)焊工在施焊前应认真熟悉作业指导书,严格按要求施工,不符合焊接条件时(如坡口间隙过大、坡口处有杂物、坡口处有熔渣裂纹等),应拒绝施焊。 3)施工项目开工前,认真接受技术、安全交底,并在交底书上签字。 4)尊重和支持安全监察人员的工作,服从安全监察人员的监督和指导。 3.2.4质检员

矿井水处理站操作规程

编号:CZ-GC-01305 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿井水处理站操作规程 Operation regulation of mine water treatment station

矿井水处理站操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 矿井水处理站操作工上岗前必须经过培训,考试合格,持证上岗。 一、操作前的准备工作: 1)检查各控制柜、操作柜及各阀门是否在规定的位置。 2)根据矿井排水浊度,配置好药液,当原水浊度<100NTU时,配一箱药液用聚合氯化铝13kg,药液浓度2℅,当原水浊度> 500NTU时,可适当增加投药量,最大不得超过10℅ 二、操作顺序: 1)启动加药泵,打开加药泵出水阀门和混合器上投药管阀,根据水浊度调整流量,最大不得超过20NTV。 2)打开排水阀门,反应池上水,观察上水流量,调整投药量。 3)经过斜管沉淀后水进入调节池,当水超过低水位后,即可启动提升泵,打开进水阀门,关闭水泵上的放气阀,调节到单台3公

斤压力,打开压力过滤器的放气阀门和进水阀门,水量控制在 20m3/h,使水流缓慢由上往下注水,当放气阀门有水排出时,关闭排空阀门,开启出水阀门,观察进水流量不得超过30m3/h及压力表有压力。 4)过滤后的水进入清水池中,经过消毒即可作为生产、消防水、浇灌使用。 5)消毒用加盐投药量依法水池出水斜面氯量为指标,余氯为0.3mg/L即可,但不应大于0.5m。 6)启动消毒泵,观察流量计给水压力0.25-0.3MPa,将吸入口胶皮管打开有负压力产生缓慢转动电控柜调压旋钮,由0-6-12V,电流不能超过200A。 7)当活化一定时间,控制反应器内水温在55-60℃运行超过60℃时打开冷却水闸刀,溶液温度低则关小冷却水闸门,当无人值班或较长时间无人值班时将电压降至4-6V运行,检查注盐桶内是否缺盐,及时补充。 8)每班检测外室PH值一次,当PH大于14时需排碱一次,

水处理系统清洗消毒作业指导书

版本:00 日期:2012-02-23页数: Page 1 of 7标题:水处理系统清洗消毒作业指导书 文件修改记录 版本日期修订内容 00 2012-02-23 分发号 : ______(仅适用于控制文件) (仅盖有红色印章的文件才有效)

版本:00 日期:2012-02-23页数: Page 2 of 7标题:水处理系统清洗消毒作业指导书 1.目的 保证水处理系统的正常运行和延长水处理系统各组件(设备)的使用寿命 2.范围 适应于工艺制水的各系统设备 3.术语(无) 4. 职责 4.1水处理岗位员工负责对水处理系统的清洗、部分消毒工作; 4.2水处理岗位员工协助设备部人员做好水处理系统保养工作; 4.3生产领班负责督导员工对水处理系统的清洗、部分消毒及保养工作; 4.4部门负责人对水处理清洗、消毒、保养的执行情况进行核查。 5.流程图(无) 6. 内容 6.1 800吨水池:储存地下水,保证原水的供给。 6.1.1清洗消毒频率:正常情况下半年一次,首次使用、或检测结果不合格、或维修维护 后对产品质量存在质量隐患或其他需要时应进行清洗消毒; 6.1.2消毒介质:二氧化氯; 6.1.3方法:先排完水,人工清洗至干净,必要时可以使用食品级柠檬酸或食品级清洗液 清洗至干净,并记录《水处理系统/原水系统清洗记录表》,再用活化后的二氧化氯原液 持续熏蒸24小时以上,此消毒工作由质量部门负责完成并记录,最后清洗至消毒介质无 残留。 6.2工艺水缸及原水缸 6.2.1清洗消毒频率:正常情况下半年一次,首次使用、或检测结果不合格、或维修维护 后对产品质量存在质量隐患或其他需要时应进行清洗消毒;

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。

基坑涌水、涌砂应急救援-演练实施方案

基坑涌水、涌砂应急救援-演练方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

深基坑涌水、涌沙演练计划 一、演练目的 通过本次演练提高项目部全员安全意识,增强应急救援能力。 二、演练时间及内容 演练时间:2012年6月29日晚19:30分开始 演练内容:深基坑土方开挖过程中地下连续墙接缝出现涌水及涌沙 三、演练地点 心圩江站施工现场 四、参加演练人员 项目部全体员工 五、演练组织机构 组长:杨宏刚(总体) 副组长:孙天增(媒体、舆论)、汪东(生产)、杨磊(资源配置)、贺琪(技术)组员:周颖、苟昌建、张建华、韦秀友、石萌、杨少隆、姬仲鹏、潘彬涛 六、参演小组分工 参演人员按照各自角色进行服装配置,其他人员统一装工装。 技术支持组:周颖、杨少隆、郭祺、魏勇 警戒防护组:苟昌建、黄建、屈涛、 物资供应组:张建华、张文超、段祖全(电工) 信息发布组:石萌、于婧 抢险抢修组:姬仲鹏、潘彬涛、王占伟、彭恩虎、田伟抢险班组 医疗救护组:韦秀友、杜黎、刘金良、李俊林(司机)

后勤保障组:王林、汪莲莲、张伍、马阿丽、张海军(司机) 通讯联络组:李程、任荣荣、尹文静 监测组:郭培、杨展望、王亮 七、演练程序 19:30分在项目部会议室集合 19:40项目经理杨宏刚宣布演练开始 八、物资及设备资源配置 序号物资及设备清单数量单位责任人备注 1 编制袋5000 个潘彬涛 2 中砂200 m 3 潘彬涛 3 水泥10 T 潘彬涛 4 水玻璃 5 桶张建华 5 双快水泥200 箱张建华 6 钢板 6 m2 张建华 7 铁锨40 把张建华 8 彩条布300 m2 姬仲鹏 9 方木40 根姬仲鹏 10 Φ48钢管40 m 姬仲鹏 11 大锤 5 个姬仲鹏 12 木楔若干根姬仲鹏 13 棉纱50 套姬仲鹏 14 电锯 1 套张建华 15 对讲机10 部周颖 16 汽车吊 1 辆张建华 17 救护车 1 辆石萌 18 担架 1 套于婧 19 急救箱 1 套于婧 20 气体检测仪 1 套苟昌建 21 注浆机 1 套张建华

水处理安全操作规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 水处理安全操作规程(新版)

水处理安全操作规程(新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.目的 规范水处理安全操作,保证设备正常运行。 2.适用范围 鸿创公司辅机班 3.具体内容 3.1打开控制柜电源,检查电源指示灯是否有电,电压是否正常。线路有损坏漏电现象。 3.2检查各个运行水管路阀门是否打开,关闭其他支路阀门。观擦原水泵运行是否正常,原水箱水位保持在容积的一半以上,防止供水中断。 3.3对石英砂过滤器和活性炭过滤器反向,正向冲洗,(1)打开增压泵,反向石英砂过滤器冲洗水路走向是:下进上出,打开2,3号水阀,冲洗10-15分钟。正向冲洗水路是:上进下出,打开1,4水阀,冲洗10-15分钟。(2)反向活性炭过滤器冲洗水路走向是:下进上出,

打开1,5,7,8号水阀,冲洗10-15分钟,正向冲洗水路是:下进上出,打开1,5,6,9号水阀,冲洗10-20分钟。(3)冲洗完毕后打开1,5,6,10号水阀制水系统正常 *注:冲洗过程打在手动模式。 3.4将开关从手动转到自动,制水系统自动启动, 3.5.观察高压泵1#,2#运行状态是否良好,水管路是否有漏水现象。给水压力在0.2-0.4Mpa,系统运行压力:前处理系统0.1-0.3Mpa,RO系统1.0-1.5Mpa。 4.安全注意事项; 4.1定期检查阻垢剂溶解罐内是否有液体,如没有以4公斤阻垢剂为标准加注满整罐水为标准。 4.2每天定期正反冲洗过滤器防止杂质赌赛管路。 4.3制水时管路阀门必须由专业人员打开,防止误开将过滤器压力不能排泄,造成设备损坏。 4.4由专业人员定期更换水处理滤芯,防止杂质赌赛。影响水质。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

锅炉水处理作业人员考核作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L7100 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 锅炉水处理作业人员考核作业指导书正式样本

锅炉水处理作业人员考核作业指导 书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一条为了规范水处理作业人员的考核工作, 保障锅炉安全、经济运行,根据《特种设备作业人员 监督管理办法》、《特种设备作业人员考核规则》等 规定、制定本指导书。 第二条本指导书适用于湖州市内从事锅炉水处 理作业人员的考核。 锅炉水处理作业人员划分为Ⅰ,Ⅱ两个级别。级 别划分及其允许的作业范围如下: (一)Ⅰ级,热水锅炉和额定工作压力小于或 者等于2.5MPa的蒸汽锅炉;