文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 家用交流稳压器的原理与维修电路图

家用交流稳压器的原理与维修电路图

家用交流稳压器的原理与维修电路图
家用交流稳压器的原理与维修电路图

家用交流稳压器的原理与维修电路图

工作原理

大地牌TJ30型3kW交流稳压器的电气原理图见附图。整机可分主回路和控制电路两部分,Vi和Vo分别是输入与输出电压表。主回路是交流电源从输入端通往输出端的路径,包括空气开关K1、稳压与直通选择开关K2、调压变压器T、延时控制继电器J3和输入、输出接线端子等元器件。控制电路的功能有开机延时送电、稳定输出电压、过压保护及指示、欠压保护及指示等。

1.取样电压与基准电压。调压变压器T有两个二次绕组,其中一组9V经DQ1桥式整流后,再经电阻R2和R3分压,取R3上的分压值作为交流稳压器输出电压高低的取样电压。16V的绕组电压经DQ2桥式整流,三端稳压器LM7812稳压,输出稳定的DC12V电压向控制电路供电。发光管LED2点亮标志着DC12V电源工作正常。集成电路A1是四运放HA17324,在这里作四电压比较器使用。DC12V电压经电位器RP、电阻R4~R8分压,共取出四个分压值作为基准电压,分别送往四个电压比较器的相应输入端。电阻R3上的取样电压也同时送往电压比较器的输入端。取样电压和基准电压接入电压比较器输入端的规律是:检测交流稳压器输出电压是否高于额定值220V,其正输入端接取样电压,负输入端接基准电压,例如A1.1和A1.2;检测交流稳压器输出电压是否低于额定值220V,接法与上相反,例如A1.3和A1.4。认识这种规律对读懂许多品牌交流稳压器的电路原理图都有参考意义,但这种接入规律的前提是:检测结果为“是”时,电压比较器的输出端为高电平,这恰好是相关功能电路所需要的。

2.电压偏高需要降压。大地牌交流稳压器的输出稳压精度设定为±4%,当输出电压刚好等于220V时,调整电位器RP使电压比较器A1.2的反相输入端{6}脚所接的基

准电压与其同相输入端{5}脚连接的取样电压也刚好相等,这样输出电压若有升高(可能因

为输入电压升高,或负载电流减小),取样电压也相应升高,电压比较器A1.2的输出端{7}脚电位就必然为高,三极管Q1导通,继电器J1吸合,电动机M得电转动,拖动调压

变压器的碳刷滑动,直至交流稳压器的输出电压回落到220V为止。电动机绕组的供电回路是:DC12V→J1常开接点→限位开关XK1→电动机M→XK2→J2常闭接点→地。

3.电压偏低需要升压。若因输入电压降低等原因引起输出电压低于220V,电压比较器A1.3的输出端{8}脚电位变高,之后三极管Q2导通,继电器J2吸合,电动机

M得电转动,但这时电动机绕组上的电压极性与上次相反,其回路是:DC12V→继电器J2常开接点→限位开关XK2→电动机M→XK1→J1常闭接点→地,电动机反向旋转,直至输出电压回升到220V为止。

限位开关XK1和XK2安装在调压变压器上碳刷允许旋转范围的极限端位置,若因输入电压偏高或偏低较多,电动机拖动碳刷转至极限位置仍不能使输出电压回到220V,碳刷架将触及限位开关,电动机断电停转,以免电动机过载损坏。

4.开机延时送电控制这部分电路由集成电路A2及其外围元件组成。A2是型号为HA17358的双运放,此处将运放改作电压比较器使用。电压比较器的反相输入端{2}

脚接有由电阻R27和R29分压提供的基准电压,同相输入端{3}脚接的是电阻R25和

电容C7组成的充电回路。刚通电时三极管Q5截止,C7从0开始充电,在C7上的充电电压达到{2}脚基准电压之前,A2的输出端{1}脚为低电平;当C7上电压达到或超过{2}脚电压时,{1}脚电位变高,三极管Q6导通,继电器J3吸合,其常开接点闭合,调压变压

器的220V电压经J3接点送往交流稳压器的输出端,至此,开机延时结束。这个过程大约需要5分钟。开机延时送电主要是为了保护空调、电冰箱等设备的用电安全,若无此需求,可按下快启自锁按钮AN,此时开机延时时间将缩短为2~3秒钟,这是因为由阻值仅10

kΩ的电阻R26向电容C7充电,其充电时间常数已明显减小。开机延时期间发光管LED4点亮,指示当前工作状态。交流稳压器通电工作期间若遇停电,电容器C7会经二极管D2迅速放电,以保证即便短时间停电后又恢复送电,C7也重新从0开始充电,交流稳压器的输出端须再经延时才能往外送电,从而保证用电设备的安全。

5.过压保护电路。由集成电路A1.1及外围电路组成。当电压偏高较多,经电动机拖动碳刷调整到极限位置(这时因限位开关XK1动作,电动机停止转动),输出电压仍然达到或超过220V的1.1倍时,电压比较器A1.1的输出端{1}脚变为高电平,经二极管D1使三极管Q5导通,电容器C7迅速放电,电压比较器A2输出端{1}脚电位转低,继电器J3释放,切断交流稳压器的电压输出,保护了用电设备。过压保护后发光管LED1点亮,指示断电是由过压所致。

6.欠压保护电路。由集成电路A1.4及三极管Q3、Q4等元件组成。若电压偏低并经调压变压器作最大限度地调整,输出电压仍低于220V的0.9倍时,电压比较器A1.4的输出端{14}脚由低变高,经电阻R20和电容器C4充电回路作短时间延时后,三极管Q3饱和,Q4截止,Q4集电极的高电位经二极管D3使Q5饱和导通,最终导致继电器J3释放,交流稳压器输出端断电。欠压时发光管LED3点亮,指示当前处于欠压状态。如果用电设备允许欠压运行的话,可去掉二极管D3,这样欠压时只有发光管指示而不断电。

由以上分析可知,电位器RP一旦调整好,升压控制、降压控制、过压保护和欠压保护的动作阈值即自动生成,这在保证稳压精度的前提下,大大减少了生产、调试和维修时的工作量。

维修实例

[例1] 一台TJ30型3kW交流稳压器不能稳压,输出电压随输入电压变化,但两者电压值不同。

开壳,通电测量控制板上的取样电压和各基准电压基本正常;将手动调压器接在交流稳压器的输入端,旋转调压器手柄,使输入电压在220V上下变化,若听到控制板上继电器J1、J2动作时的声响,说明升压和降压控制功能正常。查限位开关XK1、XK2完好,用万用表测电动机两接线端子上有DC12V电压,断电后用手转动碳刷架未发现机械卡滞现象,据此可推断电动机已损坏,更换电动机后交流稳压器恢复正常。因为出故障时碳刷停留的位置是随机的,所以输入与输出端的电压不相等,而是有一个固定的变比关系。

[例2] 一台TJ50型5kW交流稳压器无电压输出,但调整输入端的外接手动调压器,可听到交流稳压器内电动机在两个方向均有正常的转动声。

调整输入电压,电动机能正常转动,说明输入电压已加到调压变压器上,且控制电路完全正常,故障原因可能是:调压变压器220V抽头焊点开焊;一次导线螺栓松动或接线端子损坏;继电器J3工作异常。对前两项原因断电后用目测观察未见异常;接着通电检查,发现延时结束时(延时灯LED4熄灭)继电器J3无动作声响,测J3线圈两端有DC12V电压,说明继电器损坏,用同规格(250V、30A)继电器HG4138代换后故障排除。

[例3] 一台JT30型3kW交流稳压器,只能升压,不能降压。

开壳,并将外接调压器接在该稳压器的输入端。调低输入电压时,电动机可按升压方向旋转;调高电压时电动机无反应。电压偏高需要降压是由电压比较器A1.2、三极管Q1和继电器J1等元件控制调整的,重点检测这部分电路的各点电压。在输出电压明显超过220V时,用万用表测A1.2输出端{7}脚电位约为12V,三极管Q1集电极为低电位,

均属正常;测继电器J1线圈上有12V电压,而其接点未见动作,说明J1损坏。用同型号的继电器(4100)更换后交流稳压器恢复正常。

[例4] 一台TJ50型5kW交流稳压器不稳压。

开壳,并在输入端接入手动调压器。通电并转动调压器手柄,继电器J1、J2动作正常,但电动机不转。从电原理图可知,电动机的12V工作电源除受J1、J2控制外,还要流经两个限位开关XK1和XK2,现电动机不转,测电动机上也无电压,限位开关成了重要怀疑点,检查发现XK1损坏开路,更换后交流稳压器恢复正常。限位开关开路后切断了电动机的电流通路,电动机自然不可能转动,交流稳压器也就不稳压了。

如图所示家用交流稳压器的原理与维修电路图

自制交流自动稳压器

自制交流自动稳压器 目前在我国偏远的山区及农村,电网电压极不稳定,而且电压普遍偏低,有的电网电压只有120V 左右。在这样的电网中,电视机及其它家用电器就无法正常使用了。市场上虽有较多的稳压器,但使用起来效果并不怎么好,且售价较高。笔者为了解决这一问题,特设计了一台造价不高、元器件易购的稳压器,适合无线电爱好者自制。电路原理:本稳压器的电路原理如下图所示。它主要由供电、基准电压、电压取样比较等几个单元电路组成。 市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即R1降压DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2输出低电平;当市电电压下降时,5、6头的电压也随之下降,A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降时,同理B点电压低于3V时,(VA 反之,如果电压升高时,B 点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出低电平,V2截止,H2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。A1、A2为运算放大器,在这里作电压比较器用;IC1为三端稳压块,它为运算放大器及继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。元器件的选择:IC1选用LM78L06。A1、A2选用LM358。V1、V2选用9013。继电器选用4123、电压为6V。DW选用3V稳压管。VD1~VD4选用1N4007,VD6选用1N4148。变压器的铁芯可根据稳压器功率而定,笔者选用的是E 型24铁芯,线圈参数为:1~2用?0.22mm漆包线绕1800圈;2~3用?0.27mm漆包线绕400圈;3~4用?0.27mm漆包线绕850圈,5~6用?0.21mm漆包线绕145圈。其它元件参数按图中所标注选用。安装与调试:本稳压器应安装在金属机壳内,并具有较好的散热孔,在电路装配完成后将RP1及RP2调至最大阻值,用调压器将输入电压调至180V,然后调RP1将A点电压调整在2.9V,此时A1输出高电平,V1导通,继电器K1吸合,将输出端自动调至1、3头,输出电压为220V左右;然后再调调压器使输入电压为140V(此时输出电压为180V),调整RP2,使B点电压为2.9V,此时A2输出高电平,V2导通,继电器K2吸合,将输出端自动调至1、4头,使输出电压再次升高到220V左右。按图中所给数据,在电网电压低至120V时,电视机仍能正常收看。需要说明的是:由于继电器的吸合电流大于释放电流,输出电压会有一定的误差,需要反复调整RP1和RP2,以达到最佳状态。

空调电路工作原理

相信大家都是非常注重生活质量的,无论是冬日还是夏日,空调都是必不可少的,下面,为你讲解空调相关知识: 电路工作原理: 1、交流220V经整流硅桥整流、电解电容滤波输出的约300V的峰值电压。此电压正极经开关变压器的绕组加到芯片内集成开关管的漏极D上;负极接开关管源极S 2、由于高频开关变压器T01初级绕组与次级绕组、辅助绕组极性相反,开关管IC901导通时,其漏极有电流流过,因此开关变压器T01初级绕组产生上正下负的感应电压,而副绕组则产生下正上负的电压,重庆格力空调售后,次级整流二极管未能导通,副绕组无电压输出,能量全部存储在开关变压器的初级;次级相当于开路。 3、当开关管截止时,初级绕组反极性,次级绕组同样也反极性使次级的整流二极管正向导通,初级绕组向次级绕组释放能量,即次级在开关管截止时获得能量。开关变压器的次级得到所需的高频脉冲电压,经整流、滤波、稳压后送给负载。由于次级

在开关管截止时获得能量,这样,电网的干扰就不能经开关变压器直接偶合给次级,具有较好的抗干扰能力。 4、辅助绕组经二极管D902、电阻R902,经过电解E903储能后接开关管IC101的电源脚,为开关管提供电源。 5、次级反馈采用由TL431组成的精密反馈电路,+12V电源经R905、R904分压后的取样电压,与TL431中的2.5V基准电压进行比较后产生误差电压,再经光藕去控制反馈电流大小,从而使芯片可以根据反馈电流的大小改变功率开关管的输出占 空比,来维持输出的+12V稳定,从而达到稳压目的。 6、开关电源电路还有一些保护的电路:由于开关管在关断的时候,由高频变压器漏感产生的尖峰电压会叠加电源上,损坏功率开关管。因此,在开关变压器初级绕组上增加钳位保护电路,由稳压二极管ZD901和快速二极管D901组成了吸收电路;使开关变压器初级绕组上之间的电压变化速率减缓。这样,一方面可以使开关管工作在较安全的工作区内,减小开关管的截止损耗;另一方面则可以使输出端的开关尖峰电平大大降低。

《小家电使用原理与维修》试卷

晋兴职校2011-2012学年(上)期末考试 《小家电使用原理与维修》试卷 (考试时间:90分钟,满分:100分,适用: 10春IT 班) 一、填空题(42分) 1、小家电的主要特性有、、可靠性、耐用性、外观造型等特性。 2、是电热器具的主要部件,它是由制成的。 3、电热材料的种类繁多,按电热材料的材质不同,可分 为和两大类。 4、电热材料的主要特性 有、、电阻温度系数等。 5、电阻式电热元件按装配方式不同,可分为、和密封式三大类。 6、具有远红外辐射能力的电热元件称“”,它主要用于中。 7、电力晶体管简称,是一种大功率高反压晶体管。 8、晶闸管也称“”、是一种没有触点的“继电器”。 9、晶闸管的特性具有触发导通能力和阻断能力。 10、晶闸管的种类有晶闸管和晶闸管。 11、继电器是一种能自动实现控制的元件。 12、继电器分为继电器和继电器两种。 13、常用继电器包括、直流电磁继电器、舌簧继电器和时间继电器等、 14、根据结构和工作原理的不同定时器可分 为、和电动式三种。 15、家用电器常用的温度传感器主要 有、以及等元件

16、家电常用传感器主要有、、光传感器、超声波传感器和红外线传感器。 17、是用来检测气体的类别、浓度和成分的传感器。 18、是把光信号转换为电信号的一种换能元件。 19、家用电器用光传感器主要有、光敏二极管、光电晶体管和集成光传感器四种。 20、电热器具是将转换为的器具。 21、家用电器常用的电动机是电动 机、电动机、永磁式直流电动机。 22、电子镇流器的电路主要由、高频振荡电路和输出谐振电路组成。 23、调光灯具主要由、、灯罩、底座和线路板等部分组成。 24、家用电器维修时经常用到的工具有、、电铬铁、万用表(任写出两种)。 25、微波炉的微波频率一般为和。 二、选择题(15分) 1、衡量小家电首要质量指标的是() A、适用性 B、可靠性 C、安全性 D、耐用性 2、什么样的电热元件因电热材料暴露在空气中而得名。() A、开启式 B、罩盖式 C、密封式 D、电子式 3、什么样的电热元件因电热材料被既导热又绝缘的物质(如云母片)包裹起来而得名的。() A、开启式 B、罩盖式 C、密封式 D、电子式 4、什么样的电热元件一般用于电熨斗和电烤箱中、() A、开启式 B、罩盖式 C、密封式 D、以上都可以 5、以电磁系统为主体的一类继电器是:()

正泰稳压器

正泰稳压器 正泰稳压器公司简介: 正泰集团股份有限公司始创于1984年7月,现有员工23000余名,下辖8大专业公司、2000多家国内销售中心和特约经销处,并在国外设有50多家销售机构。产品覆盖高低压电器、输配电设备、仪器仪表、建筑电器、汽车电器、工业自动化和光伏电池及组件系统等七大产业,产品畅销世界90多个国家和地区。正泰集团是中国工业电器行业产销量最大的企业之一,综合实力连续多年名列中国民营企业500强前十位,年利税总额连续三年名列中国民营企业纳税百强前五名。"正泰"商标被认定为中国驰名商标,四大系列产品跻身"中国名牌"。 正泰稳压器安徽销售公司,安徽云捷电气有限公司,多年来秉承质量第一,服务第一的宗旨,为广大客户服务。公司库存量大,产品全,价格优,得到了省内外客户的一致好评。 正泰稳压器介绍 一:TND1/ TNS1(SVC)系列高精度全自动单、三相交流稳压电源 TND1/ TNS1(SVC)系列高精度全自动单、三相交流稳压电源 TND1/TNS1(SVC) 系列全自动交流稳压电源是由接触式调压器及自动控制电路组成。对电压信号进行取样、放大再控制伺服电机带动转臂及电刷按所需方向转动,使输出电压调整到额定值而达到稳压目的。性能指标完全符合JB/T 10089标准。 该稳压电源具有外型美观大方、体积小、重量轻、自身功耗低、各种保护功能齐全、稳定可靠、输出波形失真小的特点。可广泛应用于工业生产、科学研究、医疗卫生、家用电器等电网电压波动大或电网电压季节变化大的地区,能给任意负载提供优质电源。

二:TNDZ(DBW)/TNSZ(SBW)系列补偿型柱式交流自动稳压器 TNDZ(DBW)/TNSZ(SBW)系列补偿型柱式交流自动稳压器 TNDZ(DBW)/TNSZ(SBW)系列补偿型柱式交流自动稳压器分为单相TNDZ(DBW型)、三相(SBW型)二种,与其它形式稳压器相比具有容量大、效率高、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手控自控随意切换,设有过压、短路保护功能,使用安装方便,运行可靠等特点。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线,建筑工程设备、电梯、医疗器械、微机机房、电脑控制设备、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、宾馆及家用电器照明等需要稳压的场所。

交流稳压电源

一.稳压器的分类 按调压方式不同分类可分为三类 电子感应式油式稳压器 干式接触式调压稳压器(直接调压稳压器和补偿式调压稳压器) 干式无触点调压式稳压器(一般是带补偿的稳压器) 二.稳压器的分类: 按电源使用环境不同分类可分为两类 单相交流稳压器 三相交流稳压器 三.以干式接触式调压稳压器为例分析稳压器工作原理: 单相交流稳压器原理分析 1.单相SVC直接调压稳压器原理分析 图二 A点为单相稳压器输入侧,B点为单相稳压器的输出侧. 其实这一类用调压器直接调压式的稳压器就是利用自耦变压器的原理做成的.图中AN侧就是自耦变压器的输入侧,BN侧就是自耦变压器的输出侧,如果输入电压高于输出设置点220V时,这个自耦变压器就工作在降压状态,如果输入电压低于220V时,这个自耦变压器就工作在升压状态.(图中所示就是处在降压状态) 这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定.一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置来驱动,电机的转向由稳压控制电路来控制完成. 稳压器的取样电路时刻监视稳压器的输出两点间电压,输出电压升高时,控制电机朝自耦变压器降压的方向移动,(如图二)当输出电压达到所要的电压时,停止控制电机运动.反之控制电路则控制电机朝自耦变压器升压的方向转动.(图三)达到所要的电压时停止.

图二 图三 此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合.要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩大 2.单相补偿式稳压器原理分析(图四)

中弘稳压器SVC三相高精度全自动交流稳压器

中弘稳压器一、SVC三相高精度全自动交流稳压器 二、TSD伺服式(壁挂式)系列单相多功能全自动交流稳压器 三、TM(SVR)继电器式系列单相多功能超低压全自动交流稳压器 四、SBW系列三相全自动补偿式电力稳压器 五、DBW系列单相全自动补偿式电力稳压器 Svc稳压器 输入电压227-430v,输出电压为380v,精准度:220v+(-)3% SVC系列全自动交流稳压器具有体积小、重量轻、输出波形失真小和使用稳定、可靠等优点。可广泛使用任何用电场所,是一种理想的稳压器。使用场合:计算机、电视机、空调设备、彩色冲晒系统、立体音响系统、照明系统、用电设备、医疗设备、工业自动化设备。

SVC系列单、三相 高精度全自动交流稳压器(稳压电源),由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机,调整稳压器自耦调压器碳刷的位置,使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。 本系列稳压器为普通型,有市电直通功能。该系列稳压器产品品种多,规格全,外观美等优点。具有波形不失真,效率高,性能可靠,可长期运行等特点,本稳压器设有短延时、过压等保护功能,根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源(稳压器),确保您的用电设备正常运行。单相,三相型号如下: TSD的资料 1.本产品的主要技术指标符合SB/T10266-1996标准; 2.可不间断工作,调压过程平稳,无瞬时失电现象,能确保有记忆功能的各类高档电器及家用电脑 的安全和正常使用;

3.功能齐全,具有过压、欠压、指示及保护、长延时、短延时功能; 4.采用DZ47高分断小型断路器,对于电路的过载或短路具有良好的保护作用; 5.有市电/稳压切换功能,当用户需要时可直接接市电供电; 6.额定输出电压有220v和110v二路; 7.具有输入和输出二种电压指示。 输入电压相电压150V-250V线电压270V-430V环境温度5℃~+40℃ 输出电压相电压220V线电压380V相对湿度<90% 稳压精度220V±3%或380V±3%温升小于60℃ 频率50Hz波形失真无附加波形失真 调整时间 输入电 压 单相160v-250v 环境温度-10℃-+40℃ 输出电 压 单相220与110V 相对湿度<95% 稳压精 度 220V±3%与110±6%温升<60℃ 频率50Hz/60Hz 波形失真无附加波形失真 调整时间<1秒(输入电压变化10% 时) 负载功率因 素 0.8 效率>90% 抗电强度1500V/min 过压保 护 246V±4V绝缘电阻>5MΩ 欠压保 护 184V±4V延时时间长5分±2分,短5秒±2秒 <1秒(输入电压变化10%时)绝缘电阻>5M 效率>90%

空调工作原理及电路控制详解

空调工作原理及电路控制详解 近年来,我国空调器产业的发展十分迅猛,2000年我国空调行业的生产规模便已经发展到1800万台左右,2003年度我国家用空调器行业的总生产能力已超过4000万台,2004年度这一数据已经扩大到了5500万台。目前,中国的空调器产量已占世界总产量的3/5左右,中国已成为名副其实的空调器制造大国,也正在逐渐成为全球空调器生产基地。在过去的五年中,中国空调器行业的工业总产值和销售收入都经历了持续的增长,其中2001年度、2003年度和2004年度的增长尤为显著。 此外,近年来,百户城市居民家庭的空调器拥有量每年都有显著提高。空调拥有量在各地区差异较大。随着国内市场的扩大, 中国的空调器出口也在连年迅速增长,空调器出口额占家电产品出口总额的份额也在不断提高。2002年度、2003年度和2004年度我国空调产品的出口保持了十分强劲的增长势头,其中2003年度国内空调企业的出口额首次突破千万台大关,超过了1400台。2004年度国内空调器企业的出口量更是超过了2300万台,与国内销量形成了齐头并进的格局。这篇文章的主要目的是希望能够大力推动SPMC65系列芯片的应用,并根据国家标准验证其性能,走进国内各家电生产厂家。 1 空调工作原理 (1)制冷原理 图 1-1空调制冷原理 空调制冷原理如图 1?1所示,空调工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸汽被压缩机吸入,经压缩为高压、高温的过热蒸汽后排至冷凝器;同时室外侧风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压、高温的制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过节流毛细管降压降温流入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围热量;同时室内侧风扇使室内空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后的变冷的气体送向室内。如此,室内外空气不断循环流动,达到降低温度的目的。(2)制热原理

电刷式交流稳压器工作原理

电刷式交流稳压器工作原理 一.稳压器的分类 按调压方式不同分类可分为三类 电子感应式油式稳压器 干式接触式调压稳压器(直接调压稳压器和补偿式调压稳压器) 干式无触点调压式稳压器(一般是带补偿的稳压器) 二.稳压器的分类: 按电源使用环境不同分类可分为两类 单相交流稳压器 三相交流稳压器 三.以干式接触式调压稳压器为例分析稳压器工作原理: 单相交流稳压器原理分析 1.单相SVC直接调压稳压器原理分析 图二

A点为单相稳压器输入侧,B点为单相稳压器的输出侧. 其实这一类用调压器直接调压式的稳压器就是利用自耦变压器的原理做成的.图中AN 侧就是自耦变压器的输入侧,BN侧就是自耦变压器的输出侧,如果输入电压高于输出设置点220V时,这个自耦变压器就工作在降压状态,如果输入电压低于220V时,这个自耦变压器就工作在升压状态.(图中所示就是处在降压状态) 这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定.一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置来驱动,电机的转向由稳压控制电路来控制完成. 稳压器的取样电路时刻监视稳压器的输出两点间电压,输出电压升高时,控制电机朝自耦变压器降压的方向移动,(如图二)当输出电压达到所要的电压时,停止控制电机运动.反之控制电路则控制电机朝自耦变压器升压的方向转动.(图三)达到所要的电压时停止.

图二 图三 此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合.要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩大 2.单相补偿式稳压器原理分析(图四)

家用电器常用维修方法范文

家用电器常用维修方法 电子发烧友为您提供了家用电器设备常用维修方法,希望能帮助您自己成功维修家用电器。具体方法如下: 1 直观法 1.1 原理 直观法是通过人之眼睛或其它感觉器官去发现故障、排除故障之一种检修方法。 1.2 应用 直观法是最基本之检查故障之方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面之原则。实际操作时,首先面临之是如何打开机壳之问题,其次是对拆开之电器内之各式各样之电子元器件之形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号。即能准确地识别电子元器件。作为直观法主要有两个方面之检查内容:其一是对实物之观察;其二是对图像之观察。前者适合于各种检修场合,后者主要用于有图像之视频设备,如电视机等。 直观法检修时,主要分成以下三个步骤: (1)打开机壳之前之检查:观察电器之外表,看有没有碰伤痕迹,机器上之按键、插口、电器设备之连线有元损坏等。 (2)打开机壳后之检查:观察线路板及机内各种装置,看保险丝是否熔断;元器件有没有相碰、断线;电阻有没有烧焦、变色;电解电容器有没有漏液、裂胀及变形;印刷电路板上之铜箔和焊点是否良好,有没有已被他人修整、焊接之痕迹等,在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便直观法充分检查。 (3)通电后之检查:这时眼要看电器内部有没有打火、冒烟现象;耳要听电器内部有没有异常声音;鼻要闻电器内部有没有炼焦味;手要摸一些管子、集成电路等是否烫手,如有异常发热现象,应立即关机。 1.3 几点说明 (1)直观法之特点是十分简便,不需要其它仪器,对检修电器之一般性故障及损坏型故障很有效果。

(2)直观法检测之综合性较强,它是同检修人员之经验、理论知识和专业技能等紧密结合起来之,要运用自如,需要大量地实践,才能熟练地掌握。 (3)直观法检测往往贯穿在整个修理之全过程,与其他检测方法配合使用时效果更好。 2 电阻法 2.1 原理 电阻法是利用万用表欧姆档万用表测量电器之集成电路、晶体管各脚和各单元电路之对地电阻值,以及各元器件自身之电阻值来判断故障之一种检修方法。 2.2 应用 电阻法是检修故障之最基本之方法之一。一般而言,电阻法有"在线"电阻万用表测量和"脱焊"电阻万用表测量两种方法。 "在线"电阻万用表测量,由于被测元器件接在整个电路中,所以万用表所测得之阻值受到其它并联支路之影响,在分析测试结果时应给予考虑,以免误判。也很所测之阻值会比元器件之实标标注阻值相等或小,不可能存在大于实标标注阻值,若是,则所测之元器件存在故障。 "脱焊"电阻万用表测量,由于被测元器件一端或将整个元器件从印刷电路板上脱焊下来,再用万用表电阻之一种方法,这种方法操作起来较烦,但万用表测量之结果却准确、可靠。 (1)开关件检测 各种电器中之开关组件很多,万用表测量它们之接触电阻和断开电阻是判断开关组件质量好坏是最常用之手段。在线电阻万用表测量开关之接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良。断开电阻一般应大于几千欧为也很。 (2)元器件质量检测 电阻法可以判断电阻、电容、电感线圈、晶体管之质量好坏。 电阻法操作时,一般是先测试在线电阻之阻值。测得各元器件阻值后,万用表之红、黑表棒要互换一次后,再测试一次阻值。这样做可排除外电路网络对万用表测量结果之干扰。两次测试阻值之结果要分析做参考用。对重点怀疑之元器件可脱焊进一步检测。 (3)接插件之通断检测 电器内部之接插件很多,如:耳机插座、电源转换插座、线路板上之各式各样之接插组件等,均可用电阻法测试其好坏。如:对圆孔型插座可通过插头插入

正泰稳压器功能介绍

正泰稳压器功能介绍 一:TND1/ TNS1(SVC)系列高精度全自动单、三相交流稳压电源 TND1/ TNS1(SVC)系列高精度全自动单、三相交流稳压电源 TND1/TNS1(SVC) 系列全自动交流稳压电源是由接触式调压器及自动控制电路组成。对电压信号进行取样、放大再控制伺服电机带动转臂及电刷按所需方向转动,使输出电压调整到额定值而达到稳压目的。性能指标完全符合JB/T 10089标准。 该稳压电源具有外型美观大方、体积小、重量轻、自身功耗低、各种保护功能齐全、稳定可靠、输出波形失真小的特点。可广泛应用于工业生产、科学研究、医疗卫生、家用电器等电网电压波动大或电网电压季节变化大的地区,能给任意负载提供优质电源。

二:TNDZ(DBW)/TNSZ(SBW)系列补偿型柱式交流自动稳压器 TNDZ(DBW)/TNSZ(SBW)系列补偿型柱式交流自动稳压器 TNDZ(DBW)/TNSZ(SBW)系列补偿型柱式交流自动稳压器分为单相TNDZ(DBW型)、三相(SBW型)二种,与其它形式稳压器相比具有容量大、效率高、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手控自控随意切换,设有过压、短路保护功能,使用安装方便,运行可靠等特点。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线,建筑工程设备、电梯、医疗器械、微机机房、电脑控制设备、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、宾馆及家用电器照明等需要稳压的场所。

三:TND2系列高精度全自动交流稳压电源 TND2系列高精度全自动交流稳压电源 TND2系列高精度全自动交流稳压电源是本公司自行研制的第二代产品,由接触式调压器,自动控制电路进行取样、放大、控制伺服电机带动转臂、电刷按所需方向转动,使输出电压调整到额定值而达到稳压目的。该稳压电源面板以LED中文显示,具有延时输出、过压、欠压保护,以及负载模拟量显示及过载报警;外型美观大方、体积小且厚度薄、重量轻、自身功耗低、稳定可靠、输出波形失真小的特点。可广泛应用于工业生产、科学研究、医疗卫生、家用电器等电网电压波动大或电网电压季节变化大的地区,能给负载提供优质电源。

变频空调器通讯电路原理与维修

变频空调器通讯电路原理与维修技术 主讲:马保德

述: 变频空调器通讯故障是一种常见的电路故障,当通讯电路部分出现故障时,空调器的各种控制指令无法传送,空调器的各项功能均无法正常完成。在对变频空调器进行维修的过程中,经常会遇到空调器整机不能开机、室外机不工作、开机即出现整机保护等情况,根据实际维修经验,这些现象大多是由于通讯电路故障所引起的。

述: 变频空调器一般都带有故障代码显示,一旦通讯电路出现故障,空调器均会显示相应的故障代码,这对于故障范围的判定提供了非常方便的条件,但在实际维修中,单纯依赖故障代码并不容易直接找出具体故障点。确切地说,当空调器出现通讯故障的代码显示时,只能笼统的判定通讯回路异常,而具体的故障原因还需要对通讯电路做详细的检测方能查出。

变频空调器一般采用单通道半双工异步串行通讯方式,室内机与室外机之间通过以二进制编码形式组成的数据组进行各种数据信号的传递。下面以美的变频空调器为例对数据的编码方法及通讯规则进行介绍,以便于大家对通讯电路的理解。

一、通讯方式及其原理 、通讯数据的结构 主、副机间的通讯数据均由16个字节组成,每个字节由一组8位二进制编码构成,进行通讯时,首字节先发送一个代表开始识别码的字节,然后依次发送第1~16字节数据信息,最后发送一个结束识别码字节,至此完成一次通讯。每组通讯数据的内容如下表:

一、通讯方式及其原理 、通讯内容的编码方法 1)命令参数 第三字节为命令参数,由“要求对方传输参数的命令”和“给对方传输的命令”两部分组成,在8位编码中,高四位是要求对方传输参数的命令,低四位是传输给对方的命令,高四位和低四位可以自由组合。 0 0 0 0 0 0 0 0 要求对方传输参数向对方传输参数

家用漏电保护器原理图与维修

家用漏电保护器的工作原理及跳闸的原因 自从电的发明与使用以来,电不仅给人类带来了很多便捷,也能给人类带来灭顶之灾,它可能烧坏电器,引起火灾,也能使人触电伤亡。如果有一种设备可以使人们安全地使用电,避免许多不必要的损失,于是,诞生了各种各样的保护器。其中一种用来专门保护人的——漏电保护器。今天我就家用单相漏电保护器的工作原理及跳闸的原因着重进行分析、探讨。 漏电保护装置图 如上图所示,漏电保护器,又称漏电保护开关,老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成。其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较,如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电,当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用。判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和

超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是人为设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。在了解触电保护器的主要原理前,我们有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切断电流。比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1秒。为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值。为此,国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,漏电保护的行业标准:额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。1[1] 上图是简单的漏电保护装置的原理图。漏电保护器主要元件由检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。从图中可以看到漏电保护装置安装在电源线进户处,接在电度表的输出端即用户端。图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代接触者的人体电阻。图中的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的,所以叫“互感器”,实际上是一个变压器。它的原边线圈是进户的交流线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈。副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。 所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕上线圈,当线圈里通电的时候,电流产生的磁场使得舌簧管里面的簧片电极吸合,来接通外电路。线圈断电后簧片释放,外电路断开。总而言之,这就是一个小的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关,

220V交流稳压电源

产品介绍 SVC-系列高性能全自动交流稳定电源,由接触式自耦调压器、伺服电动机、自动控制 电路等部件组成,是采用伺服电机驱动碳刷改变调压器线圈匝数比来完成稳压功能的一种普及型交流稳压电源。当电网电压不稳定或负载功率变化时,自动控制电路按输出电压的变化驱动伺服电机,调整接触式自耦调压器上碳刷的位置,使输出电压调整到额定值,实现自动稳压。 本系列电源具有稳压范围宽、精度高、输出波形不失真、效率高等优点,能适应各种负载。 该系列产品被广泛地应用于计算机及周边装置、医疗电子仪器、通讯广播设备、空调、工业生产线等电器设备的稳压同时大量应用于家用电器产品的稳压和保护。 产品特点 1、SVC系列单相交流稳压电源0.5KVA-2KVA若选择输出电压为110V,则输出容量不能超过额定容量的40%,当输出端110V和220V同时工作时,输出总量应在额定容量的50%以内,以免过载; 2、SVC-5KVA以上规格(不含5K)采用补偿式结构,补偿式结构的特点是:向负载提供的电流不通过电刷,而是通过补偿变压器提供,适宜大功率负载使用; 3、输出容量与输入电压的关系见下图,使用时应注意,不能过载使用; 4、TNS系列三相电源是SVC系列单相电源的组合,电网输入为三相四线制,星形(Y形)接法。输出亦为三相四线制,由一只电压表通过转换开关指示各项输出电压; 5、三相TNS—20kVA以上规格采用补偿式结构。

SVC系列单相高精度全自动交流稳压器 概述 SVC系列单相高精度全自动交流稳压器是由接触自耦调压器、伺服电动机、自动控制电路等组成。当电网电压不稳或负载变化时自动采样,控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本仪器体积小、重量轻、输出波形失真小、性能可靠、可长期运行等特点,设有过压保护功能,根据用户需要,可设欠压、延时等保护功能。可广泛用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源。 适用范围 计算机,测试设备,照明系统,通讯系统,医疗设备,工业自动化设备,音响设备,复印机,空调等。

三相补偿式全自动交流电力稳压器产品说明书

SBW系列大功率补偿式稳压器 产品阐述: SBW系列大功率补偿式交流电力稳压器是我公司引进国外先进技术,结合我国供电现状,为稳定交流电压而研制的节能型产品。稳压器由补偿电路、电压检测、伺服电机控制电路及减速传动机构、开关电器及其操作电路、电流电压测量和保护电路等组成。其中补偿电路、电压检测、伺服电机控制及减速传动机构组成了输出电压自动补偿系统,当配电网路电压波动或负载变化时能自动保持输出电压稳定。 SBW系列产品兼备传统的电子交流式、感应式与磁饱和式稳压器之长,克服了传统稳压器容量小、损耗大、波形失真大等缺点,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳以及使用维护简便、运行可靠等优点。 适用范围: 可广泛应用于工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、CT机、精密仪器、试验装置、电梯、进口设备及生产流水线等需要电源电压稳定的场所,特别适用于海德宝、罗兰、小森、宾田、富士等印刷机械及百超、通快、HARDING、TSUGAMI、TAKANG、DMG等数控机床。 工艺及技术优势: 电子元件:采用进口件,+60℃和-40℃高低温储存48小时。并由各种特性测试仪进行严格老化筛选。 线路板:成品经高温(+55℃)模拟工作状态通电老化48小时并经过性能测试,确保线路板稳定可靠。 变压器线圈:采用二次真空侵漆,绝缘性能提高,达F级。 伺服电机:采用低速同步电机,省略变速机构,运转稳定。 石墨碳刷:采用英国A牌合金体碳粉,接触电阻小,火花小,使用寿命长。 矽钢片:采用日本进口D11矽钢片,损耗小、噪声低、效率高。 机械结构:加装滚针轴承,传动轻便灵活,杜绝卡死现象。 集成控制电路:独具“真有效值采样”,从根本上解决了波动畸变对稳压性能的影响。 出厂稳压器:均经过测试中心带负载模拟波动老化检验。 工作原理框图:

变频空调的电路通讯基本原理

变频空调的电路通讯基本原理 变频空调通讯电路电路分析2. 变频器高压直流供电电路 3.变频模块4.全直流风扇电机5. 交流电源的滤 波及保护 概述: 室内电路与普通空调基本相同,仅增加与外机通讯电路,通过信号线“S”,按一定的通讯规则与室外机实现通讯,信号线“S”通过的为+24V电信号。 室外电路一般分为三部分:室外主控板、室外电源电路板、IPM变频模块组件。电源电路板完成交流电的滤波、保护、整流、功率因素调整,为变频模块提供稳定的直流电源。主控板执行温度、电流、电压、压机过载保护、模块保护的检测;压机、风机的控制;与室内机进行通讯;计算六相驱动信号,控制变频模块。变频模块组件输入310V直流电压,并接受主控板的控制信号驱动,为压缩机提供运转电源。 1. 变频空调通讯电路 ·通讯规则:从主机(室内机)发送信号到室外机是在收到室外机状态信号处理完50毫秒之后进行,副机同样等收到主机(室内机)发送信号处理完50毫秒之后进行,通讯以室内机为主,正常情况主机发送完之后等待接收,如500毫秒仍未接收到信号则再发送当前的命令,如果1分钟(直流变频为1分钟,交流变频为2分钟)内未收到对方的应答(或应答错误),则出错报警;同时发送信息命令给室外,以室外机为副机,室外机未接收到室内机的信号时,则一直等待,不发送信号,通讯时序如下所示: 电路分析 由于空调室内机与室外机的距离比较远,因此两个芯片之间的通信(+5V信号)不能直接相连,中间必须增加驱动电路,以增强通信信号(增加到+24V),抵抗外界的干扰。 二极管D1、电阻R1、R2、R47、电容C3、C4、稳压二极管CW1组成通讯电路的电源电路,交流电经D1半波整流,R1、R2限流后,R47电阻分流后,稳压二极管CW1将输出电压稳定在24V,再经C3、C4滤波后,为通信环路提供稳定的24V电压,整个通信环路的环流为3mA左右。 光耦IC1、IC2、PC1、PC2起隔离作用,防止通讯环路上的大电流、高电压串入芯片内部,损坏芯片,R3、R18、R21、R22电阻限流,将稳定的24V电压转换为3mA的环路电流,R23、R42电阻分流,保护光耦,D2、D5防止N、S反接。 当通信处于室内发送、室外接收时,室外TXD置高电平,室外发送光耦PC2始终导通,若室内TXD发送高电平“1”,室内发送光耦IC2导通,通信环路闭合,接收光耦IC1、PC1导通,室外RXD接收高电平“1”;若室内TXD发送低电平“0”,室内发送光耦IC2截止,通信环路断开,接收光耦IC1、PC1截止,室外RXD 接收低电平“0”,从而实现了通信信号由室内向室外的传输。同理,可分析通信信号由室外向室内的传输过程。 2. 变频器高压直流供电电路

交流稳压器原理

交流稳压器工作原理 一.稳压器的分类 按调压方式不同分类可分为三类 电子感应式油式稳压器 干式接触式调压稳压器(直接调压稳压器和补偿式调压稳压器) 干式无触点调压式稳压器(一般是带补偿的稳压器) 二.稳压器的分类: 按电源使用环境不同分类可分为两类 单相交流稳压器 三相交流稳压器 三.以干式接触式调压稳压器为例分析稳压器工作原理: 单相交流稳压器原理分析 1.单相SVC直接调压稳压器原理分析

A点为单相稳压器输入侧,B点为单相稳压器的输出侧. 其实这一类用调压器直接调压式的稳压器就是利用自耦变压器的原理做成的.图中AN侧就是自耦变压器的输入侧,BN侧就是自耦变压器的输出侧,如果输入电压高于输出设置点220V时,这个自耦变压器就工作在降压状态,如果输入电压低于220V时,这个自耦变压器就工作在升压状态.(图中所示就是处在降压状态) 这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定.一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置来驱动,电机的转向由稳压控制电路来控制完成. 稳压器的取样电路时刻监视稳压器的输出两点间电压,输出电压升高时,控制电机朝自耦变压器降压的方向移动,(如图二)当输出电压达到所要的电压时,停止控制电机运动.反之控制电路则控制电机朝自耦变压器升压的方向转动.(图三)达到所要的电压时停止.

此类稳压器的容量大小全部由这个输出电压可以变压器的自耦变压器来承担,但由于它制造工艺的影响,它不能做得很大,只能适应小功率的场合.要相把稳压器的功率做得更大,就要加入补偿变压器来实现稳压器的功率扩大 2.单相补偿式稳压器原理分析(图四)

过零触发交流稳压电源电路

目录 1 晶闸管过零触发电路 (1) 1.1过零触发电路基本原理 (1) 1.2过零触发电路的结构形式 (3) 2 交流稳压电源电路 (5) 2.1交流稳压电源的介绍 (5) 2.2交流稳压电源的基本结构 (5) 3 过零触发交流稳压电源电路总体设计 (7) 3.1原理分析 (7) 3.2电气原理图 (8) 结论 (9) 心得体会 (10) 参考文献 (11)

1 晶闸管过零触发电路 1.1过零触发电路基本原理 过零触发电路工作原理示意图如图1所示。通过改变t1的导通时间和t2的关断时间来改变可控硅的通断时间比η,使信号整周波导通与整周波关断。 控制电路把负载与电源u = U ?t 0 2 sinω在周期c T 时间内接通1 t 秒(通n 个周波),然后再断开2 t 秒(断m 个周波),则负载阻抗Z上的交流电压有效值为: 图1中:TC为控制信号的周期,t1为导通时间,t2的关断时间。

其中U 、M I 、M P 分别为可控硅连续导通时负载获得的最大电压、电流和功率。在本系统 中我们是通过改变η来进行调压,从而改变电镦机中的加热电流。 在电压过零时给晶闸管以触发脉冲,使晶闸管工作状态始终处于全导通或全阻断,这种工作方式称为过零触发。交流过零触发开关电路就是利用过零触发方式来控制晶闸管导通与关断。它被用来实现在设定的周期范围内,将电路接通几个周波,然后断开几个周波,通过改变晶闸管在设定周期内通断时间的比例,达到调节负载两端交流电压,即负载功率的目的。 既能实现调压,又能保持输出正弦波波形的完整,这是过零触发电路的最初思路。实现方法: ①触发脉冲总是在电网过零点附近送出,使晶闸管在电网过零后即行输出,在整个电网周波内“完全开通”,电路输出为完整的正弦波形。 ②用门限控制信号来控制晶闸管的导通时间,即控制流过晶闸管周波数的多少,当使控制信号高、低电平时间比T1:T2=1:1时,晶闸管一半时间处于关断,一半时间处于开通,电源中的完整周波有一半为晶闸管所输出,输出电压的有效值也为电源电压的一半。 ③过零电路的触发脉冲,是由同步脉冲,不经移相,即直接触发晶闸管的,但取得的同步脉冲往往较“窄”,需要展宽处理,才能可靠触发晶闸管。 过零触发电路,晶闸管输出波形为完整的正弦波,晶闸管从过零点开始导通,然后在过零点自生关断,晶闸管承受的电流、电压冲击较小,输出电压的谐波分量少,不污染电网和造成干扰,这是其优点。这种控制方式可称之为“通、断控制”,输出为全压→输出电压为0→输出为全压→输出电压为0→……,输出电压(电流)的连续性很差,电源的通断频率,取决于门限控制信号的变化,因而适用范围更窄,仅适用于阻性负载,如电阻加热恒温控制等,不宜用于控制电力拖动系统。

新编家用电器维修项目教程课程标准

家用电器项目教程 课程标准 一、课程的性质与任务 本课程是中等职业学校电类专业——家电维修专门化方向的必修课,是电类其他专业的选修课。通过本课程的学习,使学生掌握家用电器产品维修工(中级)家电维修技能与生产技能,能看懂简单的电气控制电路,熟悉复杂电路的功能,掌握微电脑控制的方框图,理解电路中主要器件的作用,达到国家职业技能标准《家用电器产品维修工》中级工水平。并为提高学生的全面素质、增强适应职业变化的能力和继续学习的能力打下良好的基础。 主要内容有家用电热、电饮器具、家用照明电器、洗衣机、电风扇、电冰箱、家用空调的维修技术。家用电器的原理部分力求简明易懂,维修内容力求与行业标准一致。 二、教学提要、教学目标、课程内容 1.(一)教学提要 本课程标准的总体设计思路:变三段式课程体系为任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;变知识学科本位为职业能力本位,从“任务与职业能力”分析出发,设定职业能力培养目标;变书本知识的传授为动手能力的培养,打破传统知识传授方式的框架,以“工作项目”为主线,创设工作情景,结合职业技能证书考证,培养学生的家用电器产品的维修技能。 本课程拟按项目(模块)编写。通过家电生产企业维修中心的维修任务单驱动教学,用技师引领(维修)、媒体播放等来丰富学生的感性知识,通过学生拆装、维修,教师的主导,学生的自学去充分体现理实一体化教学与学生的自主性学习、研究性学习的新理念。本教材由家电行业协会与维修企业提供维修资料,展现最新的维修技术,与生产实际联系紧密,项目教材特征明显。本课程是家电维修专业五门核心课程之一,由于是项目系列教材,所以非常便于学生的学、教师的教。 本课程建议课时为130学时。具体课题的课时数以课程内容的重要性和容量来确定。 (二) 教学目标(知识目标、能力目标、情感与态度培育目标)

三端稳压电路图集分析

三端稳压电路图集(六祖故乡人汇编2013年9月8日) LM317可调稳压电源电路图: LM317是可调稳压电源中觉的一种稳压器件,使用也非常方便。LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。很早以前我国和世界各大集成电路生产商就有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。LM317 的输出电压范围是1.25V —37V(本套件设计输出电压范围是 1.25V—12V),负载电流最大为 1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性率和负载率也比标准的固定稳压器好。LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。 为保证稳压器的输出性能,R应小于240欧姆。改变RP阻值稳压电压值。D5,D6用于保护LM317。 输出电压计算公式:Uo=(1+RP/R)*1.25 下面是LM317可调稳压电源电路图的元器件清单: 下面是LM317可调稳压电源电路图:

三端集成稳压可调电源电路设计: 如图所示,此电路的核心器件是W7805。W7805将调整器,取样放大器等环节集于一体,内部包含限流电路、过热保护电路、可以防止过载。具有较高的稳定度和可靠性。W7805属串联型集成稳压器。其输出电压是固定不变的,这种固定电压输出,极大的限制了它的应用范围。如果将W7805的公共端即3脚与地断开,通过一只电位器接到-5V左右的电源上,就可以在改变电位器阻值的同时,使集成稳压器的取样电压及输出电压都随之改变。图中RP1就是为此而设计的。只要负电压的大小取得合适便能使输出电压从0V起连续可调,输出电压的最大值由W7805的输入电压决定,本稳压器0V-12V可调。VD3整流,C2滤波,VD4稳压后提供5V负电压。 元件选择:变压器应选用5V A,输出为双14V;二极管VD1-VD4选用1N4001;VDW 选用稳压值为5-6V的2CW型稳压管;RP1用普通电位器;RP2为微调电阻。IC用7805;其它元件参数图中已注明,无特殊要求。 电路调试:元件焊接无误后可通电调试,首先测b点对地电压,空载时应在18V左右;d点电压大约为-5.5V--6V,如不正常,可重点检查VD3,C2,R1,VDW,RP2等元件,然后再测量输出电压,旋动RP1,万用表指针应能在较大范围变动,说明稳压器工作正常;最后