文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干挂石材专项施工方案

干挂石材专项施工方案

干挂石材专项施工方案
干挂石材专项施工方案

D7四期商业B1、B2层装饰工程

墙面石材干挂工程专项施工方案

方案编制人:

方案审核人:

方案审批人:

重庆绿泰园林装饰工程有限公司第一项目部

二零一四年一月十日

目录

一、工程概况 3

二、材料及施工准备3

三、施工条件 3

四、施工工序流程 3

五、施工工艺 4

六、质量标准 5

七、成品保护 5

八、应注意的质量问题 6

一、工程概况:

D7三期商业中心是东原地产打造的大型城市综合体中为业主提供的一种全新的体验式的商业空间。是一个高档次和有高品质要求的大型商业综合体。裙楼商业共有楼上6层(分A、B两个标段)、楼下2层(即B1、B2层,为C标段)、车库2层(为D标段)。

我们项目部承接的装修工程为C标段(即B1、B2层)的公共区域和通道、走廊等,商铺内部不在施工范围。B1层商场公共区域装饰面积4224㎡,B2层商场公共区域装饰面积4170㎡。

本工程的墙面石材工程根据设计要求,有部分满墙面石材,所以采用石材干挂的做法。

二、材料及施工准备:

1.本工程墙面干挂石材材料主要选用西班牙米黄纹(ST-01),按设计图纸要

求的规格备料。

2. 所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。

3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等

缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按区域和部位分类堆放,堆放在商铺类,下垫方木。核对数量、规格,并预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间加垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M;

包装箱高度不超过2M。

4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复

试合格后方可使用。

5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、

裁改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。

三、施工条件

1. 结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰

面板所需要的水、电源等。

2. 内墙弹好1M水平线。

3. 活动脚手架提前支搭好,脚手架搭设要符合施工要求。

4. 大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可

按样板工艺操作施工。

5. 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编

号。

四、施工工序流程

石材干挂施工工序流程:

五、施工工艺

1. 基层处理:

(1)对于墙体首先进行垂直度检测,如发现垂直度偏差过大,及时向总包反应。

(2)将基层浮灰等进行清理

(3)注意墙体或柱体的密实度和强度,保证基层不出现起皮、空鼓等现象2. 弹线:

在柱体、墙面或角钢上弹出底排石材标高线,并在柱面、墙面上作好控制线;根据石材分隔图弹出石材分隔线。

3. 骨架制作:

(1)竖向骨架采用40*80优质方通型钢。视受力情况及立面板材分布情况,一般间距控制在1200mm以下。

(2)方钢与预埋件的连接,由两侧角钢码依托焊接,焊缝符合规范要求。

设置后补预埋钢板。方钢与结构柱基底连接采用φ10不锈钢膨胀螺

栓。

(3)横向板材支撑采用5#国标角钢。间距同饰面板材分布统一,并在与槽钢连接前严格按石材排列图加工好挂件安装预留孔。角钢与方钢连

接采用焊接,角钢与石材连接采用不锈钢石材挂件。对方钢、槽钢、

角钢等碳钢配件进行防锈处理。

4. 石材安装:

(1)安装石材前,应把石材平铺在地面试拼,并按石材颜色、纹理、规格、表面平整、光洁度等进行编号。

(2)安装石材应从下往上安装,安装时应先根据挂件位置调整石材的垂直

度及平整度,调整完毕对石材打孔位置进行灌胶,用以固定石材。

(3)石材安装时,石材打眼应预先根据石材调节片的位置,对石材进行打眼处理,打眼位置应根据石材挂件的形式及尺寸确定。但打眼位置距

石材边不得小于四分之一边长。

5. 勾缝:

石材安装完毕,用石材密封胶对石材缝隙进行勾缝处理。用白棉纱对饰面进行清理,注意不要划破石材饰面。若勾缝需调色时,尽量一次调出一层的,并一次勾完。

六、质量标准

1. 保证项目

(1)饰面板品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、平整度、颜色、图案,必须符合设计要求和有关标准规定。

(2)饰面板与基层连接牢固,其强度必须符合国家现行有关标准规定,严禁空鼓,不得有歪斜,缺棱掉角和裂缝等缺陷。

(3)粘结用料、干挂配件必须符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。

2. 基本项目

(1)表面:平整、洁净、颜色过渡自然,无明显色差、纹理清晰,非整块板部位安排合理。

(2)接逢:填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角主处板的压向正确,非整板的使用部位适宜。

(3)套制:用整块套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等上口平顺,突出墙面的厚度一致。

(4)坡向、滴水线:流水坡向正确;滴水线顺直。

3. 允许偏差项目见下表:

七、成品保护

1. 施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成一切工程项目。

施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理干净。

2. 大理石的柱面、门窗套等安装完后,应对所有面层的阳角及时用木板保护,

同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇,事先应粘贴好保护膜,预防污染。

3. 运输物料、拆搭架子时,不得碰撞墙柱面装饰、栏杆及门框,门框及墙柱

面阳角在适当高度要设置铁皮夹保护,以防手推车碰撞其他装饰面。

4. 施工过程中,不得因操作而损坏各种水电管线及预埋件。

5. 饰面板在凝结前应防止快干水冲、撞击和振动,严禁直接踩踏已完成的装

饰面。

八、应注意的质量问题

1. 接逢不平,高低差过大:主要是基层处理不好,对板材质量没有严格挑选,

安装前试拼不认真,施工操作不当,分次灌浆过高等,容易造成石材外移或板面错动,出现接逢不平、高低差过大。

2. 开裂:

(1)施工前必须采取保护措施(如铺垫、遮挡),保护其他已完成一切工程项目。施工时如有污染墙柱面、门窗、立线管及设备等,应及时清理

干净。

(2)有的大理石石质较差,色纹多,当安置部位不当,墙面上下空隙留得较小,常受到各种外力影响,出现在色纹暗缝或其他隐伤等处,产生

不规则的裂缝。

(3)干挂墙面、柱面时,上下空隙较小,结构受压变形,使饰面石板受到垂直方向的压力而开裂。施工时应待墙、柱面等随结构沉降稳定后进

行,尤其在顶部和底部,安装板块时,应留有一定的缝隙,以防结构

压缩、饰面石板直接承重被压开裂。

(4)墙面或柱面碰损、污染,主要是由于板材在搬运和操作中被砂浆等赃

物污染,不及时清洗,或安装后成品保护不好所致。应随手擦净,以免时间过长污染板面,此外,还应防止酸碱类化学物品、有色液体等直接接触大理石表面造成污染。

外墙干挂石材施工方案资料

施工方案 审批: 审核:

编制:

1. 工程概况 2. 施工准备 3. 施工设计 4. 设计依据 5. 测量放线 6. 施工方法 6.1 施工工艺 6.2 施工方法 6.2.1 骨架安装 6.2.2 骨架焊接 6.2.3 石材安装 7. 质量措施的保证 8. 技术交底 9. 安全措施 .1 .1 .3 .3 .3 .3 .3 .4 .4 .4 .5 .5 . 6

1、工程概况 2、施工准备 1)、认真组织提前进入施工现场。 2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 9)、设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括:1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出 整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工 期。 11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材 吊兰满足JGJ80-91 国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要 求的吊兰,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时 间。 12)、对符合设计要求的角钢型材,拟定计划,不锈钢挂件以及镀 锌胀管螺栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝 材料落实有序供应的现场时间。

外墙干挂大理石专项施工方案

目录 第一章工程概况及施工条件 (2) 第二章工程项目管理目标工程质量目标 (3) 第三章施工前的准备工作施工准备 (3) 第四章施工工艺 (5) 第五章质量标准 (10) 第六章质量记录 (10) 第七章安全文明环保措施 (11) 第八章成品保护职责 (17) 第九章定期进行干挂墙体的保养与维修。 (18) 外墙干挂大理石专项施工方案

第一章工程概况及施工条件 一、编制说明: 1、本《施工方案》是东江商贸物流城配套商业住宅·十里东岸一期A标别墅外墙干挂大理石专项施工方案,是规范和指导该专项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术文件,为使该专项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应,协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质完成施工任务,特制订本专项施工方案。 2、编制依据: 1)由东江商贸物流城配套商业住宅·十里东岸一期A标别墅工程项目指挥部发出的施工图纸。 2)国家有关法律法规标准和条例:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518《天然花岗岩建筑板材》JC 205-92 4、 3、编制原则: 1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执行工程建设程序。全过程接受业主方、监理方的管理与监督。 2) 遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡、连续施工。 4) 采用先进施工技术、科学确定施工方案;严格控制工程质量、施工进度,确保文明安全施工,努力缩短工期,不断降低工程成本。

干挂石材专项施工方案.doc

D7四期商业 B1、B2 层装饰工程墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 重庆绿泰园林装饰工程有限公司第一项目 部二零一四年一月十日

目录 一、工程概况 3 二、材料及施工准备 3 三、施工条件 3 四、施工工序流程 3 五、施工工艺 4 六、质量标准 5 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 6

一、工程概况: D7 三期商业中心是东原地产打造的大型城市综合体中为业主提供的一种全 新的体验式的商业空间。是一个高档次和有高品质要求的大型商业综合体。裙楼商业共有楼上 6 层(分 A 、B 两个标段)、楼下 2 层(即 B1、B2 层,为 C 标段)、车库 2 层(为 D 标段)。 C 标段(即 B1、B2 层)的公共区域和通道、 我们项目部承接的装修工程为 走廊等,商铺内部不在施工范围。B1 层商场公共区域装饰面积 4224 ㎡, B2 层商场公共区域装饰面积 4170 ㎡。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,有部分满墙面石材,所以采用石材干挂的做法。 二、材料及施工准备: 1. 本工程墙面干挂石材材料主要选用西班牙米黄纹(ST-01),按设计图纸要 求的规格备料。 2.所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等 缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按区域和部位分类堆放,堆放在商铺类,下垫方木。核对数量、规格,并预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号 取用。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于 15°,层间加垫,垛高不超过 1.5M ;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M ;包装箱高度不超过 2M 。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复 试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁 改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠 尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、 细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 三、施工条件 1.结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰 面板所需要的水、电源等。 2.内墙弹好 1M 水平线。 3.活动脚手架提前支搭好,脚手架搭设要符合施工要求。 4.大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可 按样板工艺操作施工。 5.对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编 号。 四、施工工序流程 石材干挂施工工序流程:

干挂石材工程施工方案

干挂石材工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸及图纸会审纪要 2、《金属与石材幕墙工程技术规范》GB JGJ133-2001、JK113-2001 3、《石材幕墙工程施工工艺标准》;GY1003-2003/8/16 4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 5、《天然花岗岩建筑板材》JC 205 6、其他国家现行有关施工规范、规程、验收标准。 二、工程概况 本工程C1#~C5#楼,六层以下、局部十层以下外墙为干挂花岗岩石材。 三、施工准备 3.1 技术准备 1、熟悉与审查施工图纸。 2、对建筑图、结构图与设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。 3、明确工期,分期分批施工或交付使用的顺序和时间;明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。 3.2 材料、机具、物资准备 1、石材幕墙选用的材料要符合国家现行产品标准的规定和本工程项目招标文件的规定;每种材料均要附有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。 2、型钢采用热镀锌型钢;金属挂件采用镀锌钢件;金属挂件和石材

连接及阴阳角石材连接采用干挂石材专用结构胶。 3、材料订货计划;签订工程合同后进入施工现场对石材的需求量按实进行调整。并按石材的实际用料配置相应的干挂石材幕墙的镀锌钢架龙骨、镀锌干挂石材挂件、石材专用结构胶等辅料材料分类编制材料的进货进场计划。 材料进场前,按规定呈交审批,根据进度计划表编排材料到场日期,准备好有关的材料报检资料。 4、施工工具的准备。 本工程的所有石材均在工厂加工完毕运送至施工现场。现场只配置龙骨钢架制作安装及石材板材的安装工具和设备。 3.3 现场施工条件准备 1、土建砌体经验收合格,机电安装专业墙面预埋施工完毕并经隐蔽验收合格。 2、脚手架立杆离结构面距离为350-400mm为宜。脚手架搭设应符合外双排脚手架的操作要求和安全要求。 四、施工工艺 1、测量放线 1)弹好水平标高线及中心线。 2)根据给定的基准线按设计要求进行分格,确定镀锌钢板的位置,弹出立柱与横梁位置。横梁间距由面层石板的大小确定。 3)依据每面墙壁的面积大小,凹凸情况,分别在墙的上、下两侧及中部设置测量控制点。

外墙干挂石材修补施工方案

1、施工准备 (1)、认真组织提前进入施工现场。 (2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 (3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 (6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 (7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。(8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石 材安装进入正常工期。 (10)、对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (11)、施工人员提前进驻现场,熟悉现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。 一、主要施工工艺 1、安装吊篮 按照使用要求及国家相关的安全规定安装吊篮,因本工程为维修工程,安装一部吊篮就能满足使用要求,吊篮安装要注意成品石材墙

面的保护,上部固定牢固并经相关安全人员检查后方可上人施工。 2、拆除破损石材 在破损石材下方放置缓冲板,放置拆除的石材掉落造成意外,在要拆除的石材下方安装承接网。 用铁锤将破损石材拆除,拆除时要有专门的人员在楼下观察并提醒过往行人注意安全。 3、更换十字挑件 因原干挂石材的十字挑件已经被云石胶黏贴,不能继续使用,需要更换新的挑件,对已经破坏的镀锌层要刷防锈漆。 4、石材安装 按照拆除的石材尺寸重新加工一块一样的石材进行干挂施工。 二、质量措施的保证 (1)精心组织有专业施工水平的队伍,加强工人的思想教育,贯彻安全第一,质量每一的思想观念。 (2)对于每个施工,要加强质量检查,进行自检、互检、交接检。严格把关,严格按设计图纸施工。 (3)认真遵守质量标准,随时接受各监督总站及建筑单位的监督检查,对检查发现的问题及时改正。 (4)加强石材进场的加工质量验收工作,施工过程中再一步控制把关,对石材色的自然成分进行有效的区分,根据可 能发生的色差分区、分部位,渐进改进达到外观优质的要求。

装饰工程(干挂石材)专项施工方案

XXXXXXXX装饰工程 石 材 干 挂 专 项 施 工 方 案 XXXXXXXXXXX有限公司 二零一六年五月

目录 一、工程概况 二、材料及施工准备 三、施工条件 四、施工工序流程 五、施工工艺 六、质量标准 七、成品保护 八、应注意的质量问题 石材干挂工程专项施工方案 一、编制依据: 1.施工图纸、招标文件; 2.建筑装饰装修质量验收规范(GB50201-2001); 3. 企业标准XXXXXXXXXXXX 二、工程概况:

本工程位于XXXXXXXXXX,工程名称为XXXXXX,本工程建筑规模为14780m2,建筑占地面积为20854 m2。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,采用石材干挂的做法。 三、材料及施工准备: 1.本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹(ST-02)、西班牙米黄(ST-03) 玻化砖,按设计图纸要求的规格备料。 2. 所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、 风化等缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按房间部位分类堆放,同一开间使用筛选出的同一类块料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间加垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M;包装箱高度不超过2M。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样 复试,复试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台 式砂轮、裁改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 四、施工条件 1.结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备 好加工饰面板所需要的水、电源等。 2.内墙弹好50CM水平线。 3.有门窗套的必须把门窗、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,并 考虑安装大理石时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 4.大理石进场后应堆放于室内,下垫方木。核对数量、规格,并预 铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。

干挂石材施工方案

干挂石材施工方案 Prepared on 24 November 2020

目录

1.编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2002) 2、《金属与石材工程技术规范》(JGJ133-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5、《天然石材统一编号》(GB/T17670-1999) 7、《硅酮建筑密封胶》(GB/T14683-93) 8、《贵阳北站配套西广场二次结构/机电/装饰工程设计图纸》及设计会审记录。2.工程概况 2.1工程概况 本工程地下一层换乘广场层,层高6.7米, 为半开敞式设计,共116597.01平方米;地下二层地下通道层共94588.05平方米。公交车6.7平方米,出租车区域1.5万平方米,约200个车位,社会车区域6.6万平方米,约1420个车位,综合换乘大厅万平方米,附属及商业区1.6万平方米,公交配合楼占地0.8万平方米。建筑类别:一类公共建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑抗震设防乙类,耐火等级:一级。 该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将大理石、花岗石等饰面石材干挂在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出40~50mm的空腔。用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力和地震力消失后,石材也随结构而复位。该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效

外墙干挂石材幕墙的施工工艺

外墙干挂石材幕墙的施工工艺 外墙饰面石材干挂法是利用高强耐腐蚀的金属挂件,把饰面石材通过托、吊、销、栓的方法固定在建筑物外表面。合理的挂件设计与严格的施工工艺是保证外饰石材安全美观的关键。干挂施工以预制组装的方式取代了传统的湿作业施工,其优越性主要体现在: a.可避免表面污染、变色“反碱”,使石板保持色彩光泽。 b.可避免湿作业,少受气候变化影响,节约冬施、雨施费用。 c.可避免石材脱落,减少维修费用。 d.连续作业,可提高施工速度。 e.减轻了构筑物自重并预留保温空间。 1.主要工序的施工方法 (1)结构偏差实测 实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。 (2)施工图二次设计 接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。 (3)放线 外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。 放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm 线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。

每个大角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。 (4)连接件焊接与龙骨安装 连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。 假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。 (5)挂件安装 待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。 (6)肺面板安装 根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。 挂板时缝宽按二次设计图要求进行调整,先试挂,每块板用靠尺找平后再正式挂板,安装T型挂件前应将结构胶灌入槽内。宽缝板处,不锈钢挂件与下方已安装完石材上口之间用高分子聚合物垫实。 2.关键工序的质量要求与技术措施 (1)连接件的焊接 一般采用“预埋件+连接板+不锈钢挂件”或“预埋件+连接板+型钢龙骨+不锈钢挂件”固定石材的安装工艺;预埋件已于结构施工时完成。保证预埋件与连接板及龙骨的焊接质量对外饰面的牢固与耐久尤为重要。特作如下要求:

干挂石材专项施工方案

华钻售楼部室内外装饰工程 墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 河南省今日设计装饰工程有限公司 华钻售楼部室内外装饰工程项目经理部二零一一年八月十六日目录3一、工程概况 3二、材料及施工准备3 三、施工条件 4 四、施工工序流程4 五、施工工艺 6 六、质量标准7 七、成品保护7 八、应注意的质量问题华钻售楼部室内外装饰工程墙面石材干挂工程专项施工方案工程概况:一、是即将建成号,北京国际俱乐部扩建工程 位于北京市朝阳区建国门外大街4 的顶设计公司设计,JOHNCHAN级五星级饭店,其中精装修一标段设计方案由包括首层、地下一层、地下二层,共三层。门套饰面为有部分圆柱、楼梯扶手、本工程的墙面石材工程根据设计要求,石材,所以采用石材干挂的做法。二、材料及施工准备:)、1.)、西班牙米黄(ST-03ST-02本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹(),按设计图纸要求的规格备料。爵士黄(ST-17 2.所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等3.同一开间使用筛选出,,靠模筛选后缺陷。将选用的块料按房间部位分类堆放°,层间加15的同一类块料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于 垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过1.2M;包装箱高度不超过2M。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、

幕墙干挂石材施工工艺流程样本

干挂石材施工工艺标准 ( QB-CNCEC J030606- ) 1 适用范围 本标准适用于工业与民用建筑室内、外墙干挂石材饰面板的施工。 2 施工准备 2.1 材料、半成品要求 2.1.1 按设计要求的品种、颜色、花纹和尺寸规格选用石材, 并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度, 吸水率、耐冻融循环等性能。块材的表面应光洁、方正、平整、质地坚固, 不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 2.1.2 膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量, 必须符合国家现行有关标准的规定。 2.1.3 嵌缝胶: 采用中性硅酮耐候密封胶或陶氏康宁密封胶, 也可在现场组配, 在环氧树脂液中, 加入胶重量30%的低分子聚酰胺树脂651胶液, 混匀后使用。但无论采用那一种嵌缝胶都必须在使用前进行粘结力和相容性试验。 2.1.4 玻璃纤维网格布: 石材背衬材料。抽样复验, 应满足产品质量标准。 2.1.5 合成树脂胶粘剂: 用于粘贴石材背面的柔性背衬材料, 要求具有防水和良好的耐老化性能。 2.1.6 防水胶泥: 用于密封连接件。 2.1.7 罩面涂料: 用于石材表面防风化、防污染。 2.2 主要工机具 主要工机具见表2.2。 表2.2 主要工机具一览表

2.3.1 主体结构施工完毕, 并经过验收。 2.3.2 搭设双排架子或架设吊篮, 并经安全部门检查验收。 2.3.3 水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。 2.3.4 外门窗已安装完毕, 安装质量符合要求。 2.3.5 对施工人员进行技术交底时, 应强调技术措施、质量要求和成品保护, 大面积施工前应先做样板, 经质检部门鉴定合格后, 方可组织班组施工。 2.3.6 与石材饰面施工相关联的隐蔽工程已经验收。 2.4 作业人员 2.4.1 架子工、机运工、电工、焊工必须持证上岗。 2.4.2 主要作业人员必须有过三项以上( 或3000m2) 同类型分项工程施工经历。 2.4.3 所有施工人员均已接受工地技术、安全培训和教育。 3 施工工艺 3.2 操作工艺 3.2.1 石材验收: 收货要设专人负责管理, 要认真检查材料的规格、型号是否正确, 与料单是否相符, 发现石材颜色明显不一致的, 要单独码放, 以便退还给厂家, 如有裂纹、缺棱掉角的, 要修理后再用, 严重的不得使用。还要注意石材堆放地要夯实, 垫10cm×10cm通长方木, 让其高出地面8cm以上, 方木上最好钉上橡胶条, 让石材按75°立放斜靠在专用的钢架上, 每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放。 3.2.2 石材表面处理: 用石材护理剂进行石材六面体防护处理, 此工序必须在无污染的环境下进行, 将石材平放于木方上, 用羊毛刷蘸上防护剂, 均匀涂刷于石材表面, 涂刷必须到位, 第一遍涂刷完间隔24h后用同样的方

干挂石材专项施工方案

干挂石材专项施工方案华钻售楼部室内外装饰工程 墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人:

方案审批人: 河南省今日设计装饰工程有限公司华钻售楼部室内外装饰工程项目经理部二零----年八月十六日

一、工程概况 二、材料及施工准备 三、施工条件 四、施工工序流程 五、施工工艺 六、质量标准 七、成品保护八、应注意的质 量问题 华钻售楼部室内外装饰工程 墙面石材干挂工程专项施工方案 一、工程概况: 北京国际俱乐部扩建工程位于北京市朝阳区建国门外大街4 号,是即将建成的顶 级五星级饭店,其中精装修一标段设计方案由JOHN CHAN 设计公司设计,包括 首层、地下一层、地下二层,共三层。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,有部分圆柱、楼梯扶手、门套饰面为石材,所以采用石材干挂的做法。 、材料及施工准备: 1.本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹(ST-02)、西班牙米黄(ST-03)、爵士黄(ST- 17),按设计图纸要求的规格备料。 2.所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等 缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按房间部位分类堆放,同一开间使用筛选出的同一类块

料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间 加垫,垛高不超过1.5M ;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过1.2M ; 包装箱高度不超过2M。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复试合格后方可使 用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁改大理石用砂 轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 、施工条件 1.结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰面板所需要的水、 电源等。 2.内墙弹好50CM 水平线。 3.脚手架或吊篮提前支搭好,宜选用双排架子,其竖杆及拉杆等应离开门窗口角 150~200MM 。架子的步高要符合施工要求。 4.有门窗套的必须把门窗、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,并考虑安装大理石时尺寸的余 量)。同时要用1:3 水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护 膜。 5.大理石进场后应堆放于室内,下垫方木。核对数量、规格,并预铺、配花、 编号,以备正式铺贴时按号取用。 6.大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可 按样板工艺操作施工。 7.对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编 号。 四、施工工序流程 石材干挂施工工序流程: 基层二|基层匚*制骨暨件I石材|安装「I缝隙L I饰 面L I成品L I分项 五、施工工艺 1.基层处理: (1)对于墙体首先进行垂直度检测,如发现垂直度偏差过大,及时向总包反映。 (2)将基层浮灰等进行清理 (3)注意墙体或柱体的密实度和强度,保证基层不出现起皮、空鼓等现象 2.弹线:

外墙干挂石材施工方案

施工方案 审批: 审核: 编制: 二零一二年五月八日

目录 1.工程概况 (1) 2.施工准备 (1) 3.施工设计 (3) 4.设计依据 (3) 5.测量放线 (3) 6.施工方法 (3) 6.1施工工艺 (3) 6.2施工方法 (4) 6.2.1骨架安装 (4) 6.2.2骨架焊接 (4) 6.2.3石材安装 (5) 7.质量措施的保证 (5) 8.技术交底 (6) 9.安全措施 (7)

1、工程概况 2、施工准备 (1)、认真组织提前进入施工现场。 (2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。(3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。(6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 (7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)、设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括:1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入 正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材吊兰满足JGJ80-91 国家标准的安全技术规范,对不能满足安 装使用要求的吊兰,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满 足施工作用的时间。 (12)、对符合设计要求的角钢型材,拟定计划,不锈钢挂件以及镀

干挂石材维修施工方案

干挂石材维修施工方案 1、施工准备 (1)、认真组织提前进入施工现场。 (2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。(3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。(6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 (7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出 整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。(10)、对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (11)、施工人员提前进驻现场,熟悉现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。

一、主要施工工艺 1、安装吊篮 按照使用要求及国家相关的安全规定安装吊篮,因本工程为维修工程,安装一部吊篮就能满足使用要求,吊篮安装要注意成品石材墙面的保护,上部固定牢固并经相关安全人员检查后方可上人施工。 2、拆除破损石材 在破损石材下方放置缓冲板,放置拆除的石材掉落造成意外,在要拆除的石材下方安装承接网。 用铁锤将破损石材拆除,拆除时要有专门的人员在楼下观察并提醒过往行人注意安全。 3、更换十字挑件 因原干挂石材的十字挑件已经被云石胶黏贴,不能继续使用,需要更换新的挑件,对已经破坏的镀锌层要刷防锈漆。 4、石材安装 按照拆除的石材尺寸重新加工一块一样的石材进行干挂施工。 二、质量措施的保证 (1)精心组织有专业施工水平的队伍,加强工人的思想教育,贯彻 安全第一,质量每一的思想观念。

外墙干挂石材现场施工方法

外墙干挂石材现场施工 方法 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 外墙装饰干挂石材工程 专 项 施 工 方 案 施工单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间: 目录

一:工程概况 1、工程名称:“XXXXXXXXX”外装饰工程 2、工程地点:XXXXXXXXXXXXX 3、工程规模: 本工程施工范围为XXXXXXX,外墙施工面积约160㎡ 4、监理单位: 5、工程施工环境:该工程位于“XXXXXXXXXX”项目内,工作区内有土建、园林绿化,因此给施工带来了一定不便。需要认真做好现场施工人员的安全文明施工教育,搞好同周边及工程协作施工单位的关系,树立公司一贯的良好形象。 6、工程特点:工程质量要求严格,工期较短。 1施工准备 (1)认真组织提前进入施工现场。 (2)根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 (3)根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 (6)编制施工进度计划,做好劳动力安排。 (7)根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括: 1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂的部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材脚手架满足JGJ80-91国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要求的脚手架,按符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时间。 (12)对符合设计要求的角钢型材,拟定货计划,后置埋板以及镀锌胀管螺栓、化学药栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝材料落实有序供应的现场时 间。 (13)对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (14)施工人员提前进驻现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。 2施工设计 本工程设计为干挂1200x800x300厚,花岗岩作外墙饰面,石材干挂主要采用在主体结构与石材之间焊接钢骨架方式,钢骨架焊接,主要是用120×60×5.方钢,作竖向主龙骨,用80×40×4槽钢做时平次龙骨,并根据石材竖向分格尺寸进行焊接,焊接时,焊缝长度不得小于焊接点周长的一半,钢材表面作热镀锌防腐处理,石材安装时。

干挂石材专项施工方案

干挂石材专项施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

D7四期商业B1、B2层装饰工程墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 重庆绿泰园林装饰工程有限公司第一项目部 二零一四年一月十日 目录 一、工程概况 3 二、材料及施工准备 3 三、施工条件 3 四、施工工序流程 3 五、施工工艺 4 六、质量标准 5 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 6 一、工程概况: D7三期商业中心是东原地产打造的大型城市综合体中为业主提供的一种全新的体验式的商业空间。是一个高档次和有高品质要求的大型商业综合体。裙楼商业共有楼上6层(分A、B两个标段)、楼下2层(即B1、B2层,为C标段)、车库2层(为D 标段)。

我们项目部承接的装修工程为C标段(即B1、B2层)的公共区域和通道、走廊等,商铺内部不在施工范围。B1层商场公共区域装饰面积4224㎡,B2层商场公共区域装饰面积4170㎡。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,有部分满墙面石材,所以采用石材干挂的做法。 二、材料及施工准备: 1.本工程墙面干挂石材材料主要选用西班牙米黄纹(ST-01),按设计图纸要求的规 格备料。 2. 所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等缺陷。 靠模筛选后,将选用的块料按区域和部位分类堆放,堆放在商铺类,下垫方木。 核对数量、规格,并预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间加垫,垛高不超过1.5M;板材平放 时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M;包装箱高度不超过2M。4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复试合格 后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁改大 理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 三、施工条件

外墙干挂石材施工方案(完整版)

干挂石材幕墙施工方案 一、编制依据的标准及规范 (1)建筑设计类 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《建筑构造通用图集》88J1-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑气候区划标准》GB50178-93 《建筑物防雷设计规范》(GB50034-2001) (2)结构设计类 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《高层民用钢结构技术规程》(JGJ99-1998) (3)幕墙设计类 《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-1994) (4)施工管理 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《中华人民共和国消防条例》 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《钢结构防火涂料》(GB14907-2002) 二、工程概况简介 工程名称:永城煤电控股集团有限公司大学生公寓外立面装饰工程 工程地址:永城市光明路与邙砀路交汇处 施工单位:深圳文业装饰设计工程有限公司 监理单位:煤炭工业郑州设计研究院有限公司 建设单位:永城煤电控股集团有限公司 建筑设计单位:煤炭工业郑州设计研究院有限公司 结构类型:框架结构 设计建筑面积:39290.14㎡ 计划工期:120日历天 质量目标:合格 三、施工准备 1、熟悉与审查施工图纸 1)审查设计图纸是否完整、齐全; 2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误; 3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确; 4)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求,掌握土建施工质量是否满足幕墙施工

装修室内墙面干挂石材施工专项方案

装修室内墙面干挂石材施工专项方案

一、编制依据 1文件依据 本施工方案主要依据有:合同协议书、中标通知书、投标文件、招标文件、答疑文件、施工图纸以及办公楼现场条件等。 2、主要规程、规范

二、工程概况 博源大厦办公楼装修工程位于北京市西南四环总部基地。改造建筑面积3500平米。结 构类型为框架结构。博源大厦办公楼地下一层至六层。其中地下一层面积约500平方米,一层至五层3000平方米,共3500平方米。主要包括装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等改造项目。 1、装饰装修工程:门窗工程,防水工程,地面、墙面、天棚等的装修,玻璃隔断工程,开洞、凿毛、修补等。 2、给排水工程:利用原有卫生间布局,增加立管。地下一层增加厨房给排水。 3、暖通工程:办公楼采暖、通风工程利用原有风机,增加风管。 4、电气工程:包含金属桥架、工艺线槽、PD-3分电箱、电源插座盒及配管线,门灯只考虑电源配管配线。所有电气配管、穿管线、底盒安装、电气照明配线、灯具、开关、插座面板等的供应安装、调试及甲方指定的其他配线工程等。 本工程的验收标准为合格。 三、施工安排 第一节施工段划分 本工程的施工作业面较大,且各区域之间没有直接的工作联系,均可以视为独立的作业面。考虑到工期特别紧张,将本标段装饰工程划分成两个施工段。具体划划分如下: A段:地下一层、消防楼梯间的施工。地下一层施工主要部位为:厨房、餐厅、包间、卫生间、库房;消防楼梯间主要内容为:地面地砖、墙面乳胶漆以及不绣钢楼梯扶手安装。 B段:一层至四层主要内容:会议室、接待室、各层卫生间、开水间、墙顶面乳胶漆、烤漆方管、铁丝网吊顶以及玻璃隔墙。 第二节施工流水部署 按照各施工段的作业特点,一到四层施工内容基本相同,因此一到四层的施工工序的可 按流水施工来部署,并按照区域所包含的施工工序进行流水施工,在区域内合理协调各专业、各工种的施工顺序,合理安排施工作业面,采取有效的流水施工控制管理措施,确保每一步施工工序能顺利的、流畅的展开 四、施工准备 第一节组织机构

外墙石材维修施工方案

XXX楼石材维修 施 工 方 案 有限公司 年月日

外墙石材修理施工方案 一、工程概况: XXXX楼外墙采用干挂石材幕墙,使用时间约XX年。近阶段先后有部分阳台窗上口石材折边底板掉落。石材此处原节点固定方式依靠石材结构胶,由于长期结构胶老化导致部分石材底板掉落,此处原图节点详见后附图纸。现针对石材底板掉落的事实,采取措施进行修理。 二、石材修理方案设想: 1. 修理范围明确: 虽然石材底板掉落仅为部分,但考虑到大楼使用年数相对较长,不可避免带来的结构胶老化使原固定方式的石材掉落的可能性增大,以及不排除继续掉落产生的安全隐患因素,故决定将所有该位置的石材底板全部拆除后重新更换安装。 经统计,此部分大理石共有526块,其中圆弧板128块,直板398块,长度900mm左右,宽度90mm,厚度50mm,为意大利克拉拉白大理石。 2. 石材底板固定方式的选取: 根据以往的施工经验,提出如下三种可行方案进行对比分析(三种方案详见后附图纸):

3. 利用本次修理的同时顺便对石材幕墙进行保养,全面检查石材及硅胶等有无损坏之处,对损坏处进行修理或更换,以及对石材污染处进行清理。 三、施工工艺: 1. 施工准备: 材料准备:针对修理方案所使用的材料包括石材、结构硅胶、不锈钢丝及销子等根据预算量进行采购准备。吊篮准备:工人施工登高操作平台采用吊篮,找有资质的吊篮公司租赁2台吊篮,进行现场安装,安装完成后检测合格挂牌,施工期间吊篮公司安排专业人员配

合现场施工。用电准备:业主提供供电点,根据需要将临时施工用电接入使用点。用工准备:根据施工方案及计划安排调配合理的用工数。 2. 原石材底板拆除: 拆除原来的底板不可用力敲打,以免损伤正面石材,利用切割设备和人工凿除方法小心拆除,做到安装多少拆除多少,不可全部拆除后再安装。 3. 新石材底板安装: 先安装圆弧板:将圆弧板的一头搁在侧板上同时用结构胶(AB胶)粘住,正面的大理石与底板侧边接触部位用结构胶粘接,临时固定此板。将5mm*80不锈钢销子埋进石材端口的孔内,并用结构胶粘接,利用原先的挂件用3mm不锈钢丝吊住5mm销子。以此类推安装第二、第三块板。最后一块板的安装:将5mm*80不锈钢销子用一根线扣在中间,然后全部埋进已经安装好的板内,固定好最后一块板,拉动那根线把5mm*80不锈钢销子拉出并让其通过3mm钢丝吊口将销子的一半埋进最后一块板的孔内,这样整个安装全部完成。 清理板面,在胶缝四周贴上美纹纸,将聚笨泡沫条嵌入缝内,完成打胶工作。 4. 所有底板安装完毕经验收合格后清理现场,通知专业公司将吊篮拆除,并做好实物及资料的移交工作。 四、施工安排:

石材干挂专项施工方案

河南省军区第一招待所扩建工程外墙装饰装修工程(3标段) 石材幕墙专项工程施工方案 一、工程概况 1、工程描述 河南省军区第一招待所扩建工程外墙装饰装修工程(3标段),框架结构,地上为19层,地下计2层。主体外墙以干挂石材为主,总工程量约15000㎡。 本工程大面幕墙为石材幕墙形式,龙骨采用镀锌钢龙骨支撑体系,石材面板采用铝合金挂件形式安装;立柱塔楼大面采用80*60*5镀锌钢方管;裙楼石材立柱采用120*60*5mm厚镀锌钢方管。横梁采用L50x50x5的镀锌角钢;面材采用25mm厚花岗岩,颜色根据建筑师和业主封样确定;板块间的缝隙宽度为8mm,采用密封性能可靠的现场湿密封系统,密封胶必须为石材专业密封胶。 2、施工前的准备 2-1.核查设计施工图纸,深化施工节点图纸完善施工方案。 2-2.按图纸与相关施工班组结合,在项目施工员及技术员带领下,现场测量放线。 2-3.吊篮及外墙施工架搭设完成; 2-4.200*300*8镀锌预埋板材料到场、80*50*5镀锌方钢、50*50*5镀锌角钢。 二、编制依据 1、建筑装饰技术规范、规程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《高级建筑装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-27-2003 2、材料规范及标准 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95(2001年修订版) 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50224-2010 三、墙面干挂大理石、花岗石工程施工工艺 作业条件:主体施工完成/施工水电设备安装完毕 工艺流程:测量放线→预埋件安装→钢骨架安装。防腐处理→挂装墙面板→修缝注胶→清理防护→石材饰面进行结晶处理(业主同意后施工) 第一节幕墙工程测量方案 施工测量是整个幕墙施工的基础工作,直接影响着幕墙的安装质量。因此先精确测量主体建筑物进行外轮廓线,然后根据测量结果调整幕墙施工图,如影响不大可针对土建结构进行调整,并经设计师确认,因此必须努力提高测量放线的精度。 一、施工测量方案概述 测量放线在进场后立即与总包等单位协调,由总包、监理等单位提供测量所需基准数据,包

相关文档