目录
一、产品概述及应用范围----------------------------------2
二、主要特点及功能--------------------------------------2
三、安装及开孔尺寸图------------------------------------6
四、硬件原理框图----------------------------------------7
五、装置的接线------------------------------------------8
六、使用操作说明----------------------------------------18
七、常见保护功能组合及原理说明--------------------------40
附录保护功能符号和功能对照表--------------------------47
一、产品概述及应用范围
该装置是适用于110KV以下电压等级中性点不接地、经消弧线圈接地或经小电阻接地配电网络、变电站的微机型产品。提供对输电线路和变压器、电容器、电动机等主设备的保护、控制、测量及监视功能。装置采用单元化的设计使其能方便地配备于一次开关设备, 也可集中组屏。经过规范的现场总线接口, 支持多个节点协同工作, 实现系统级管理和综合信息共享。
本系列装置采用元件-工程-用户三级可编程模式、现场可编程技术( ISP) , 具备适用于电力系统的PLC功能, 在替代传统方法的基础上可实现其无法完成的二次方案。因此, 本装置符合此方面技术的发展方向, 是构成变、配电自动化系统的理想基础设备。
应用范围
适用于110kV及以下电压等级电网的各类电气设备和线路。
?适用于不接地、经电阻和消弧线圈接地系统。
?架空线路、电缆、母线及联络线。
?大中型异步和同步电机。
?发电厂、变电站及各类用户变压器。
?各类并联静止补偿电容器。
?母线保护( 备自投) 。
二、主要特点及功能
?采用高性能数字信号处理器( DSP) 。具有高速运算能力和实时信号处
理等优质特性。硬件设计精练, 配备工业级元件, 保障装置稳定可靠运行。
?特有的元件级-工程级-用户级三级编程模式, 可提供多达31 x 7种的
保护元件, 元件类型、元件参数等现场/远方可设定。开关量输入、继电器输出可编程, 方便实现与其它设备的联锁/闭锁和配合。
?高速、高精度交流信号测量, 采样频率1600Hz。在毫秒级完成多个
交流信号FFT计算, 测量数值有数字化校正, 能有效抑制噪声与偏移。
?强大的矢量化计算方法, 基于12路的外部模拟量通道; 可得到多种派
生交流信号特征, 包括正、负、零序, 功率等。
?每周波32点密度的故障录波用于记录故障时的电流和电压波形, 故障
录波的启动元件可选。
?实时波形显示, 经过320×240图形液晶显示器, 可同时显示任意两个
交流信号的波形。可调节的双通道波形显示为现场监视提供强大支持。
?能够连续记录20次事件, 具有故障时间、故障类型、故障峰值的保
护动作全事件记录, 且掉电保持, 便于故障查询和分析。
?采用大屏幕液晶显示屏( 320×240) , 图标显示和汉字说明。操作简便,
具有两级密码保护的设定功能为现场管理提供便利。
?表贴工艺, 多层板布线。主要信号回路配有电磁干扰吸收元件, 装置具
备了优良的电磁兼容特性, 适用于恶劣的电磁环境。
?RS485通信接口, 采用IEC60870-5-103协议。
?完善的自检功能, 包括整定参数, 存贮元件, 操作回路, 测量回路等异
常监视, 使运行管理人员对装置的工作情况能准确地把握。
基本功能和保护元件库
特有的保护元件库为该装置提供核心的保护功能。
?元件级-工程级-用户级三级编程模式, 可提供多达31 ×7种的保
护元件。
?元件类型现场可设定, 元件参数现场/远方可设定。
?每台装置可同时支持任意9种保护元件并存。
?4个开关量保护/报警并存。开关量输入、继电器输出可编程。
?各保护元件功能之间相互独立, 并具有自己的定值组和数据记录
等。
测量
该装置采用了全新改进的测量技术, 具有强大的矢量化运算功能。由于对各种模拟值进行不同地数字化处理, 有效分离了基波、高频分量和直流分量, 消除了偏移和噪声对测量精度的影响。有效地补偿了信号测量
元件的衰变, 保证了装置在恶劣环境下长期工作。
?A、C相电流( 实测)
?A、B、C相电压( 实测) , 线电压
?正、负序电流
?零序电流( 可实测)
?正、负序电压
?零序电压( 可实测)
?电网频率
?有功功率
?无功功率
?功率因数
?有功电能
?无功电能
谐波
为了便于现场的电网分析, 装置具有高次谐波测量和记录功能。
?在谐波屏可观测到12个通道的2、3、5、7、9次谐波含量的
百分值。
控制
?就地/远方跳合闸及通信控制跳合闸。
?一个合闸继电器。
?一个分闸继电器。
?四个可编程继电器。
?一个预报警信号输出继电器。
?自带独立无合闸电流要求的的防跳回路。(可根据现场环境选择使
用)
?具备操作回路断线监视能力。
开关量输入
?经光电耦合元件隔离的10路220V/110V电压等级的开关量输入。
?经光电耦合元件隔离两路无源方式开关量输入。
?软件处理有可编程滤波算法, 消除了反跳和瞬时火花干扰导致的
误判。
输出继电器
?跳、合闸继电器可由软件选择和外部连片、开关投退。
?信号继电器可配置为保持型和脉冲型的继电器输出
控制面板
?该装置配置点阵数为320×240, 高对比蓝底黄字的图形液晶显示。
?全中文菜单驱动, 可显示模拟量波形、一次系统图、测量数据、开
关状态、实时数据、事件记录、保护定值等系统参数。
?高亮度指示灯用于表示运行、合位、分位、故障、报警。
?面板操作采用通用式6键, 可用于选取屏幕菜单、切换画面和数
据整定, 简洁方便, 易于掌握。面板操作时不会对系统运行产生任
何影响, 定值修改有密码保护。
监视和自诊断
装置中的硬件和软件被连续的自监视。保证了装置的高可靠性, 并减