文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AT板式楼梯计算书

AT板式楼梯计算书

AT板式楼梯计算书
AT板式楼梯计算书

板式楼梯计算书

项目名称_____________日期_____________

设计者_____________校对者_____________

一、构件编号:LT-1

二、示意图:

三、基本资料:

1.依据规范:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

2.几何参数:

楼梯净跨: L1 = 4200 mm 楼梯高度: H = 2400 mm

梯板厚: t = 160 mm 踏步数: n = 16(阶)

上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm

下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm

3.荷载标准值:

可变荷载:q = 3.50kN/m2面层荷载:q m = 1.70kN/m2

栏杆荷载:q f = 1.00kN/m

永久荷载分项系数: γG = 1.20 可变荷载分项系数: γQ = 1.40

准永久值系数: ψq = 0.50

4.材料信息:

混凝土强度等级: C30 f c = 14.30 N/mm2

f t = 1.43 N/mm2R c=25.0 kN/m3

f tk = 2.01 N/mm2E c = 3.00*104 N/mm2

钢筋强度等级: HRB400 f y = 360 N/mm2

E s = 2.00*105 N/mm2

保护层厚度:c = 25.0 mm R s=20 kN/m3

受拉区纵向钢筋类别:带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离:a s = 25.00 mm

支座负筋系数:α = 0.25

四、计算过程:

1. 楼梯几何参数:

踏步高度:h = 0.1500 m

踏步宽度:b = 0.2800 m

计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 4.20+(0.20+0.20)/2 = 4.40 m

梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα = 0.881

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带):

(1) 梯段板:

面层:g km = (B+B*h/b)*q m = (1+1*0.15/0.28)*1.70 = 2.61 kN/m

自重:g kt = R c*B*(t/cosα+h/2) = 25*1*(0.16/0.881+0.15/2) = 6.41 kN/m

抹灰:g ks = R S*B*c/cosα = 20*1*0.02/0.881 = 0.45 kN/m

恒荷标准值:P k = g km+g kt+g ks+q f = 2.61+6.41+0.45+1.00 = 10.48 kN/m

恒荷控制:

P n(G) = 1.35*P k+γQ*0.7*B*q = 1.35*10.48+1.40*0.7*1*3.50 = 17.57 kN/m

活荷控制:P n(L) = γG*P k+γQ*B*q = 1.20*10.48+1.40*1*3.50 = 17.47 kN/m

荷载设计值:P n = max{ P n(G) , P n(L) } = 17.57 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算:

左端支座反力: R l = 38.66 kN

右端支座反力: R r = 38.66 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: L max = 2.20 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 2.20 m

M max = R l*L max-P n*x2/2

= 38.66*2.20-17.57*2.202/2

= 42.53 kN·m

相对受压区高度:ζ= 0.179256 配筋率:ρ= 0.007120

纵筋(1号)计算面积:A s = 961.26 mm2

支座负筋(2、3号)计算面积:A s'=α*A s = 0.25*961.26 = 240.31 mm2

五、计算结果:(为每米宽板带的配筋)

1.1号钢筋计算结果(跨中)

计算面积A s:961.26 mm2

采用方案: 12@100

实配面积:1131 mm2

2.2号钢筋计算结果(支座)

计算面积A s':240.31 mm2

采用方案: 12@200

实配面积: 565 mm2

3.3号钢筋计算结果

采用方案: 8@200

实配面积: 251 mm2

某楼梯计算书(结构设计)

1 板式楼梯: TB1 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称: 工程一 1.1.2 楼梯类型: 板式 A 型 ( ╱ ),支座条件: 两端弹性 1.1.3 踏步段水平净长 L sn = 2520mm ,梯板净跨度 L n = L sn = 2520mm , 梯板净宽度 B = 2350mm 1.1.4 低端支座宽度 d l = 200mm ,高端支座宽度 d h = 200mm 计算跨度 L 0 = Min{L n + (d l + d h ) / 2, 1.05L n } = Min{2720, 2646} = 2646mm 1.1.5 梯板厚度 h 1 = 120mm 1.1.6 踏步段总高度 H s = 1500mm ,楼梯踏步级数 n = 10 1.1.7 线性恒荷标准值 P k = 1kN/m ; 均布活荷标准值 q k = 3.5kN/m ψc = 0.7, ψq = 0.4 1.1.8 面层厚度 c 1 = 25mm ,面层容重 γc2 = 20kN/m 顶棚厚度 c 2 = 20mm , 顶棚容重 γc2 = 18kN/m 楼梯自重容重 γb = 25kN/m 1.1.9 混凝土强度等级为 C30, f c = 14.331N/mm f t = 1.433N/mm f tk = 2.006N/mm E c = 29791N/mm 1.1.10 钢筋抗拉强度设计值 f y = 360N/mm E s = 200000N/mm 纵筋的混凝土保护层厚度 c = 15mm 1.2 楼梯几何参数 1.2.1 踏步高度 h s = H s / n = 1500/10 = 150mm 踏步宽度 b s = L sn / (n - 1) = 2520/(10-1) = 280mm 踏步段斜板的倾角 α = ArcTan(h s / b s ) = ArcTan(150/280) = 28.2° 踏步段斜板的长度 L x = L sn / Cos α = 2520/Cos28.2° = 2859mm 1.2.2 踏步段梯板厚的垂直高度 h 1' = h 1 / Cos α = 120/Cos28.2° = 136mm 踏步段梯板平均厚度 T = (h s + 2h 1') / 2 = (150+2*136)/2 = 211mm 1.2.3 梯板有效高度 h 10 = h 1 - a s = 120-20 = 100mm 1.3 均布永久荷载标准值 1.3.1 梯板上的线载换算为均布恒荷 g k1 = P k / B = 1/ 2.35 = 0.43kN/m 1. 3.2 梯板自重 g k2 = γb ·T = 25*0.211 = 5.28kN/m 1.3.3 踏步段梯板面层自重 g k3 = γc1·c 1·(n - 1)(h s + b s ) / L n = 20*0.025*(10-1)*(0.15+0.28)/2.52 = 0.77kN/m 1.3.4 梯板顶棚自重 g k4' = γc2·c 2 = 18*0.02 = 0.36kN/m g k4 = g k4'·L x / L n = 0.36*2.859/2.52 = 0.41kN/m 1.3.5 均布荷载标准值汇总 g k = g k1 + g k2 + g k3 + g k4 = 6.88kN/m 1.4 均布荷载的基本组合值 由可变荷载控制的 Q(L) = γG ·g k + γQ ·q k = 1.2*6.88+1.4*3.5 = 13.16kN/m 由永久荷载控制的 Q(D) = γG1·g k + γQ ·ψc · q k = 1.35*6.88+1.4*0.7*3.5 = 12.72kN/m 最不利的荷载基本组合值 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{13.16, 12.72} = 13.16kN/m 1.5 梯板的支座反力 永久荷载作用下均布反力标准值 R k (D) = 8.67kN/m 可变荷载作用下均布反力标准值 R k (L) = 4.41kN/m 最不利的均布反力基本组合值 R = 16.58kN/m 1.6 梯板斜截面受剪承载力计算 V ≤ 0.7·βh ·f t ·b ·h 0 V = 0.5·Q ·L n ·Cos α = 0.5*13.16*2.52*Cos28.2° = 14.6kN R = 0.7·βh ·f t ·b ·h 0 = 0.7*1*1433*1*0.1 = 100.3kN ≥ V = 14.6kN ,满足要求。 1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 跨中 M max = Q ·L 02 / 10 = 13.16* 2.6462 /10 = 9.21kN ·m A s = 262mm a s = 19mm ,ξ = 0.065,ρ = 0.26%; 实配纵筋: 10@200 (A s = 393); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.209mm 1.7.2 支座 M min = -Q ·L 02 / 20 = -13.16* 2.6462 /20 = -4.61kN ·m A s = 129mm a s = 19mm ,ξ = 0.032,ρ = 0.13%; ρmin = 0.20%, A s,min = 240mm 实配纵筋: 10@200 (A s = 393); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.054mm 1.8 跨中挠度验算 1.8.1 挠度验算参数 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值 M k = 7.27kN ·m 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 M q = 5.80kN ·m 1.8.2 荷载效应的标准组合作用下受弯构件的短期刚度 B s 1.8.2.1 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ σsk = M k / (0.87h 0·A s ) (混凝土规范式 8.1.3-3) σsk = 7267478/(0.87*101*279) = 296N/mm 矩形截面,A te = 0.5·b ·h = 0.5*1000*120 = 60000mm ρte = A s / A tk (混凝土规范式 8.1.2-4) ρte = 279/60000 = 0.00465 <0.01,取 ρte = 0.01 ψ = 1.1 - 0.65f tk / (ρte ·σsk ) (混凝土规范式 8.1.2-2) ψ = 1.1-0.65*2.01/(0.01*296) = 0.66 1.8. 2.2 钢筋弹性模量与混凝土模量的比值: αE = E s / E c = 200000/29791 = 6.71 1.8.2.3 受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf ' 矩形截面,γf ' = 0 1.8. 2.4 纵向受拉钢筋配筋率 ρ = A s / (b ·h 0) = 279/(1000*101) = 0.00276 1.8.2.5 钢筋混凝土受弯构件的短期刚度 B s 按混凝土规范式 8.2.3-1 计算: B s = E s ·A s ·h 02 / [1.15ψ + 0.2 + 6·αE ·ρ / (1 + 3.5γf ')] = 200000*279*1012 /[1.15*0.66+0.2+6*6.71*0.00276/(1+3.5*0)] = 532.42kN · m 1.8.3 考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ

板式楼梯计算实例

板式楼梯计算实例 "OU 1OT 用U ----------------------------------------- ------------------------------------- r

58C 11X300=3500 1800 - 240 1------------ :——:——:------------- 7 5800 B2J有承就戕碱板式儀粕桝f 【例题2.1《楼梯、阳台和雨篷设计》37页,PDF版47页】图 2.1为某实验楼楼梯的平面图和剖面图。采用现浇板式楼梯,混凝土强度等级为 C25, f c -11.9N/mm2, f t -1.27N/mm2钢筋直径d> 12mm9寸采用HRB40(级钢筋,f y =360N/mm2; d< 10mrtJ寸采用HPB300级钢筋,f y =270N / mm2,楼梯活荷载为 3.5KN/m2。 楼梯的结构布置如图 2.8所示。斜板两端与平台梁和楼梯梁整 结,平台板一端与平台梁整结,平台板一端与平台梁整结,另一端则与窗过梁整结,平台梁两端都搁置在楼梯间的侧墙上。

580 11X3003300 1800 120 d 1——11 ---------------------------------------------------------- p *--------------------------------- 屮 5800 02.8 试对此现浇板式楼梯进行结构设计。 解: 1)斜板TB1设计 除底层第一跑楼梯的斜板外,其余斜板均相同,而第一跑楼梯斜板的下端为混凝土基础,可按净跨计算。这里只对标准段斜板TB1进行设计。 对斜板TB1取1m宽作为其计算单元。 (1) 确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长为I in=3300mm 斜板的斜向净长为 -= ------------ = 3691mm cosa 300 / J150+002

pkpm板式楼梯计算书

板式楼梯计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: L1 = 2860 mm 楼梯高度: H = 2000 mm 梯板厚: t = 110 mm 踏步数: n = 12(阶) 上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm 2.荷载标准值: 可变荷载:q = 2.50kN/m2面层荷载:q m = 1.70kN/m2 栏杆荷载:q f = 0.20kN/m 3.材料信息: 混凝土强度等级: C25 f c = 11.90 N/mm2 f t = 1.27 N/mm2R c=25.0 kN/m3 钢筋强度等级: HPB235 f y = 210.00 N/mm2 抹灰厚度:c = 20.0 mm R s=20 kN/m3 梯段板纵筋合力点至近边距离:a s = 20 mm 支座负筋系数:α= 0.25 三、计算过程:

1.楼梯几何参数: 踏步高度:h = 0.1667 m 踏步宽度:b = 0.2600 m 计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 2.86+(0.20+0.20)/2 = 3.06 m 梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα= 0.842 2.荷载计算( 取B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层:g km = (B+B·h/b)q m = (1+1×0.17/0.26)×1.70 = 2.79 kN/m 自重:g kt = R c·B·(t/cosα+h/2) = 25×1×(0.11/0.84+0.17/2) = 5.35 kN/m 抹灰:g ks = R S·B·c/cosα = 20×1×0.02/0.84 = 0.48 kN/m 恒荷标准值:P k = g km+g kt+g ks+q f = 2.79+5.35+0.48+0.20 = 8.81 kN/m 恒荷控制: P n(G) = 1.35g k+1.4·0.7·B·q = 1.35×8.81+1.4×0.7×1×2.50 = 14.35 kN/m 活荷控制:P n(L) = 1.2g k+1.4·B·q = 1.2×8.81+1.4×1×2.50 = 14.08 kN/m 荷载设计值:P n = max{ P n(G) , P n(L) } = 14.35 kN/m 3.正截面受弯承载力计算: 左端支座反力: R l = 21.96 kN 右端支座反力: R r = 21.96 kN 最大弯矩截面距左支座的距离: L max = 1.53 m 最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.53 m M max = R l·L max-P n·x2/2 = 21.96×1.53-14.35×1.532/2 = 16.80 kN·m 相对受压区高度:ζ= 0.192842 配筋率:ρ= 0.010928 纵筋(1号)计算面积:A s = 983.50 mm2 支座负筋(2、3号)计算面积:A s'=αA s = 0.25×983.50 = 245.87 mm2 四、计算结果:(为每米宽板带的配筋) 1.1号钢筋计算结果(跨中) 计算面积A s: 983.50 mm2 采用方案:d12@100 实配面积:1130.97 mm2 2.2/3号钢筋计算结果(支座) 计算面积A s': 245.87 mm2 采用方案:d6@100 实配面积:282.74 mm2 3.4号钢筋计算结果 采用方案:d6@200 实配面积:141.37 mm2

框架综合楼毕业设计楼梯计算书

5 楼梯的计算 取一部楼梯进行计算,本建筑采用现浇整体板式楼梯,如下图所示。楼梯踏步尺寸为150270mm mm ?,楼梯采用25C 混凝土,板采用235HPB 级钢筋,梁采用 335HRB 级钢筋,楼梯上均布活荷载标准值为22.5/k q KN m =。 5.1 梯段板的设计: 板式楼梯由梯段板,平台板和平台梁三种构件组成,设计时按以下次序进行。 5.1.1 梯段板数据 板倾斜角 270 cos 0.87308.8 α= = =,取1m 宽板带进行计算。 5.1.2 确定板厚 板厚要求36003600 14412025 3025 30 n n l l h mm = ==,取板厚 120h mm =。 5.1.3 荷载计算 恒荷载: 水磨石面层: (0.3 0.15)0.00817.8 0.214/0.3 K N m +??= 水泥砂浆找平层: (0.270.15)0.0220 0.62/0.27 K N m +??= 踏步自重: 0.270.1525 1.88/20.27KN m ??=? 混凝土斜板: 0.1225 3.43/0.874K N m ?= 板底抹灰: 0.0217 0.39/0.874 K N m ?= 栏杆自重: 0.4/K N m 合计: 6.93/K N m 活荷载 活荷载标准值:2.5/KN m 荷载总计 基本组合的总荷载设计值:p+q 6.93 1.2+2.5 1.411.82/KN m =??=

5.1.4 内力计算 跨中弯矩: 2211 ()11.82 2.9710.431010 n M g q l KN m = +=??=? 5.1.5 配筋计算 板保护层厚度20h mm =,有效高度012020100h mm =-=。 6 221010.43100.1081.09.61000100s c M f bh αα?===??? 11080.11 ξ=== 210 1.09.610001000.108 493.71210 c S y f bh A mm f αξ ????= = = 选配8@100φ,2503S A mm =。 分布钢筋8φ,每级踏步下配一根。 5.2 平台板设计 5.2.1确定板厚 板厚取100h mm =,板跨度01500150200501200l mm =--+=,取1m 宽板带进行计算。 5.2.2 荷载计算 恒荷载: 水磨石面层: 0.00817.80.142K N m ?= 20mm 水泥砂浆找平层 0.02200.40K N m ?= 平台板 0.125 2.5/K N m ?= 板底抹灰 0.02170.34K N m ?= 合计: 3.38/K N m 活荷载: 活荷载标准值: 2.5/K N m 荷载总计:

板式楼梯设计例题

3.4.5 楼梯设计例题 设计资料 ?某公共建筑标准层层高为3.6m,采用现浇板式楼梯,其平面布置见图3.53。

?楼梯活荷载标准值为q =2.5KN/m2,踏 k 步面层采用30mm厚水磨石面层(自重为0.65 KN/m2),底面为20mm 厚混合砂浆(自重为17 KN/m3)抹灰。 ?采用C25混凝土,梁纵筋采用HRB335级钢筋,其余钢筋均采用HPB235级钢筋。 梯段板设计 估算斜板厚h=lo/30=3500/30=117(mm),取=120mm。 板倾斜角为tanα=150/300=0.5 (由踏步倾斜得来)

取1m 宽板带进行计算。 (1)荷载计算 恒荷载标准值 水磨石面层: (0.3+0.15)×0.65×3.01 =0.98(KN/m) 三角形踏步: 2 1×0.3×0.15×25×3.01 =1.88(KN/m) 混凝土斜板: 0.12×25×1/0.894=3.36(KN/m) 板底抹灰: 0.02×17×1/0.894=0.38(KN/m) 恒荷载标准值 g k =6.60 KN/m 恒荷载设计值g =1.2×6.60=7.92 KN/m 活荷载设计值q =1.4×2.5=3.5 KN/m 合计 p =g+q =11.42 KN/m (2)截面设计 水平投影计算跨度为 lo=ln+b =3.3+0.2=3.5m

弯矩设计值 20 )(10 1l q g M += =2 5 .342.1110 1 ?? =13.99(KN ·m) 斜板有效高度: ho=120-20=100(mm) 20 1bh f M c s αα= =2 6 100 1000 9.110.110 99.13???? =0.188, 937.0=s γ h f M A s y s γ= =100937.021010 99.136 ???=711(mm 2 ) 选配φ10@110,As=714mm 2 ,梯段板的配筋见图3.54。 配筋要求见P89。 ?受力钢筋:沿斜向布置。 ?构造负筋:在支座处板的上部设置一定数量,以承受实际存在的负弯矩和防止产生过宽的裂缝。一般取φ8@200,长度为l n /4。 本题取φ8@200,3300/4=825mm ,取850mm 。 ?分布钢筋:在垂直于受力钢筋方向按构造配置,每个踏步板内至少放置一根分布钢筋。放置在受力钢筋

楼梯计算书

楼梯计算书 Prepared on 22 November 2020

一、示意图 : 二、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: 16000L mm = 楼梯高度: mm H 1600= 梯板厚: 250t mm = 踏步数: 15n =(阶) 上平台楼梯梁宽度: 1 300 b mm = 下平台楼梯梁宽度: 2 300 b mm = 3.荷载标准值: 可变荷载:2 3.50/q kN m = 面层荷载:2 1.70/m q kN m = 栏杆荷载: 1.00/f q kN m = 4.材料信息: 混凝土强度等级: C35 2 16.7c f N mm = 钢筋强度等级: 400HRB 2 360.00 /y f N mm = 抹灰厚度:20.0 c mm = 320 /s R kN m = 梯段板纵筋合力点至近边距离: 25s a mm = 支座负筋系数: 0.25α= 三、计算过程: 1.楼梯几何参数: 踏步高度:h = 踏步宽度:b = 计算跨度:L 0 = L 1+(b 1+b 2)/2 = 6++/2 =

梯段板与水平方向夹角余弦值:cos 0.97α= 2.荷载计算( 取 B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层: 3.453 /km g kN m = 自重: 7.19 /kt g kN m = 抹灰: /2010.02/0.970.412/ks S g R Bc cos kN m α==??= 恒荷标准值: 3.4537.190.412112.055/k km kt ks f g g g q k g N m ==+++=+++ 恒荷控制: ()() 1.35 1.40.7 1.3512.055 1.40.71 3.50 19.7 /n n k P G P G g Bq kN m =??=????==+ +活荷控制: ()() 1.2 1.4 1.212.055 1.41 3.50 19.366/n n k P G P L g Bq kN m ===???=+ + 荷载设计值: 准永久组合:12.0550.3 3.513.105/q kN m =+?= 3.斜截面受剪承载力计算: 满足要求 4.正截面受弯承载力计算: 1 1.0α=, 0 250 25225h mm =-=,则有

板式楼梯计算书(五种类型)

板式楼梯计算书(五种类型)类型一 一、构件编号:LT-1 二、示意图: 三、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: L1 = 2000 mm 楼梯高度: H = 1500 mm 梯板厚: t = 100 mm 踏步数: n = 10(阶) 上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm 3.荷载标准值: 可变荷载:q = 2.50kN/m2面层荷载:q m = 1.70kN/m2 栏杆荷载:q f = 0.20kN/m 永久荷载分项系数: γG = 1.20 可变荷载分项系数: γQ = 1.40 准永久值系数: ψq = 0.50 4.材料信息: 混凝土强度等级: C20 f c = 9.60 N/mm2 f t = 1.10 N/mm2R c=25.0 kN/m3 f tk = 1.54 N/mm2E c = 2.55×104 N/mm2 钢筋强度等级: HPB235 f y = 210 N/mm2 E s = 2.10×105 N/mm2 保护层厚度:c = 20.0 mm R s=20 kN/m3

受拉区纵向钢筋类别:光面钢筋 梯段板纵筋合力点至近边距离:a s = 25.00 mm 支座负筋系数:α = 0.25 四、计算过程: 1. 楼梯几何参数: 踏步高度:h = 0.1500 m 踏步宽度:b = 0.2222 m 计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 2.00+(0.20+0.20)/2 = 2.20 m 梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα = 0.829 2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层:g km = (B+B*h/b)*q m = (1+1*0.15/0.22)*1.70 = 2.85 kN/m 自重:g kt = R c*B*(t/cosα+h/2) = 25*1*(0.10/0.829+0.15/2) = 4.89 kN/m 抹灰:g ks = R S*B*c/cosα = 20*1*0.02/0.829 = 0.48 kN/m 恒荷标准值:P k = g km+g kt+g ks+q f = 2.85+4.89+0.48+0.20 = 8.42 kN/m 恒荷控制: P n(G) = 1.35*P k+γQ*0.7*B*q = 1.35*8.42+1.40*0.7*1*2.50 = 13.82 kN/m 活荷控制:P n(L) = γG*P k+γQ*B*q = 1.20*8.42+1.40*1*2.50 = 13.61 kN/m 荷载设计值:P n = max{ P n(G) , P n(L) } = 13.82 kN/m 3. 正截面受弯承载力计算: 左端支座反力: R l = 15.20 kN 右端支座反力: R r = 15.20 kN 最大弯矩截面距左支座的距离: L max = 1.10 m 最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.10 m M max = R l*L max-P n*x2/2 = 15.20*1.10-13.82*1.102/2 = 8.36 kN·m 相对受压区高度:ζ= 0.169123 配筋率:ρ= 0.007731 纵筋(1号)计算面积:A s = 579.85 mm2 支座负筋(2、3号)计算面积:A s'=α*A s = 0.25*579.85 = 144.96 mm2 五、计算结果:(为每米宽板带的配筋) 1.1号钢筋计算结果(跨中) 计算面积A s:579.85 mm2 采用方案:d10@100 实配面积: 785 mm2 2.2/3号钢筋计算结果(支座) 计算面积A s':144.96 mm2 采用方案:d6@140 实配面积: 202 mm2 3.4号钢筋计算结果 采用方案:d6@200 实配面积: 141 mm2 六、跨中挠度计算: Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值

楼梯设计步骤及例题(精)

1. 例题 1:某内廊式三层办公楼的楼梯间,层高为 3.3m ,试设计该楼梯(写出基本设计步骤:计算楼梯的梯段宽、梯段长、踏步宽、踏步数目、楼梯间的开间、进深、平台梁标高, 并绘出楼梯间一、二层三层平面图。(楼梯间墙宽 240mm 设计步骤:(20分 2. 先设楼梯宽度 A=1.1m(公共建筑楼梯宽度应≥ 1.1m 3. 根据办公楼踏步尺寸要求 , 假设踏步宽 b=300mm,踏步高 h=150mm,2h+b=600mm 4. 确定每层楼梯踏步数量为 N=N/h=3300/150=22级, 单跑楼梯段踏步数为 11级 5. 计算梯段长度 :D=(N/2-1*b=(11-1*300=3000mm 6. 计算楼梯间进深L=D+D’+D’’ +2*120=3000+1100+550+ 240=4890mm D ’ 为中间休息平台宽度, 至少≥ A =1100mm , D ’’ 为楼层休息平台宽度,开敞式楼梯间D ’’ 取 550mm~600mm 7. 计算楼梯间开间 :B=2A+C+2*120=2*1100+60+240=2500mm C 为楼梯井宽度, 一般楼梯间开间、进深尺寸符合 3M 模数, 所以调整开间尺寸为 B=2700mm,楼梯宽度定为 A=1200mm。 8. 调整进深尺寸 L=5100mm,楼梯间休息平台宽度为D ’ =1200mm, D ’’ =660mm 。 9. 楼梯第一跑休息平台标高为 3300/2=1650mm,假设平台梁高度为 300mm ,则梁底标高为 1350mm 。

例题 2:已知:某住宅双跑楼梯, 层高 3m 。室内地面标高为 0.000, 室外设计地坪标高为 -0.450,楼梯段净宽 1.1m ,楼梯间进深 5.4m 。楼梯间墙厚 240mm ,忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人 ,请写出调整方法和具体步骤,并画出调整后的楼梯建筑剖面图,绘制到二层楼面高度即可,并标注尺寸和标高。 解:楼梯性质为住宅楼梯,且层高 3m ,设踏步高 h=150mm,踏步宽 b=300mm。 按双跑楼梯一层平台下不过人考虑,此时梯段水平投影长度为 9*300=2700mm。 一层平台处标高为 1.500, 即平台下净高为 1500mm , 不能满足 2m 的净高要求。 由于室内外高差和楼梯间进深的限制, 故采用适当降低入口处室内地面并同时加长第一跑梯段结合的方法来调整: 1、将入口处室内地面降低两个踏步,标高变为 --0.300,此时室内外高差 150mm 。

楼梯设计计算书

第五部分:承台配筋 5.1单桩及二桩以上承台配筋说明 本工程涉及到的单桩及二桩以上(四桩)承台厚度以及配筋均以构造要求为准,混凝土强度等级为C30,保护层厚度取到30mm,其他具体信息详见结施-04 5.2二桩承台——深受弯构件配筋 本工程涉及到的二桩承台的混凝土强度等级为C30,保护层厚度取到30mm,配筋信息参照《2004浙G24_图集_钢筋混凝土圆桩承台》→CTn2G-XX选用表(C30混凝土,φ600圆桩)→CTn2G-19和CTn2G-20两者之间的信息进行折中选取。 有关于二桩承台的具体配筋信息详见结施-04。

第六部分:楼梯设计 6.1楼梯梯段斜板设计 斜板跨度可按净跨计算。对斜板取1m 宽作为其计算单元。 6.1.1确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长12700n l mm = 斜板的斜板向净长: 1227002700 3020()300cos 0.894n n l l mm a = == = 斜板的厚度: 21111 ( ~)(~)3020100~120()25302530 n t l x mm ===取t=100mm 6.1.2荷载计算(楼梯梯段斜板) 6.1.3荷载效应组合 由可变荷载效应控制的组合 1 1.27.0 1.4 2.011.20(/)p x x kN m =+= 由永久荷载效应控制的组合 2 1.357.0 1.40.7 2.011.41(/)p x x x kN m =+=>1p 所以选由永久荷载效应控制的组合进行计算,取 11.41(/)p kN m =

斜板的内力一般只需计算跨中最大的弯距即可,考虑到斜板两端均与梁整浇,对板的约束作用,取跨中最大的弯距 2 11.412.78.32(.)10 x M kN m = = 6.1.5 配筋计算 06 22 106 201002080() 8.32100.1091.011.9100080 0.5(10.5(10.9428.3210368() 3000.94280 s c s S y s h mm M x a a f bh x x x r M x A mm f r h x x =-=====+=+==== 选用受力钢筋 10@180(2435S A mm =) 分布钢筋8@200φ 其它楼梯的算法同上,具体配筋结构详见结施-13。 6.2 平台板设计 6.2.1平台板的计算简图 平台板为四边支承板,长宽比 为 3000 2.21380 =>1,宜按双向板计算。取1m 宽作为计算单元。TL -1截面尺寸是250x500。 平台板计算简图: 由于平台板两端均与梁整浇,所以,计算跨度取净跨为L3N=1480MM. 平台板厚度1100t mm =

板式楼梯配筋计算实例

9 板式楼梯设计 9.1 楼梯建筑设计 (1)楼梯甲(净面积3350×7150)、楼梯乙(净面积3325×7150)、楼梯丙(净面积3350×7150)计算(梯段宽取1600mm ): 设h =150mm ,N=1503900 =26, 2h +b =600~620mm 且h +b ≈450mm ,取b =300mm 。 平台宽度≥900+300=1200,取1700mm 。 第一梯段:7150-1700-900=4550mm 4550/300=15.2,取15步。 平台实际长度=300×15=4500mm 首层平台高度=150×16=2400mm 平台梁下与室内地面净高差2400-400=2000mm , 满足平台下过人要求净高≥2000mm ,故无需降低平台梁下地面标高。 第二梯段:踏步数26-16=10,踏面数9。 水平长度=300×9=2700mm 。 二层以上每跑梯段踏步数相等26/2=13,水平面长度=300×12=3600mm 。 核算首层中间平台到二层平台底的净高(3.9+1.95)-2.4=3.45m > 2.2m ,满足要求。 (2)楼梯丁(净面积6950×7150)计算(中间梯段宽取3000mm ,两边梯段宽取1800 mm ): 设h =150mm ,N=1503900 =26, 2h +b =600~620mm 且h +b ≈450mm ,取b =300mm 。 平台宽度≥900+300=1200,取1900mm 。 第一梯段:7150-1900-600=4650mm 4650/300=15.5,取15步。

平台实际长度=300×15=4500mm 首层平台高度=150×16=2400mm 平台梁下与室内地面净高差2400-400=2000mm , 满足平台下过人要求净高≥2000mm ,故无需降低平台梁下地面标高。 第二梯段:踏步数26-16=10,踏面数9。 水平长度=300×9=2700mm 。 二层以上每跑梯段踏步数相等26/2=13,水平面长度=300×12=3600mm 。 核算首层中间平台到二层平台底的净高(3.9+1.95)-2.4=3.45m > 2.2m ,满足要求。 9.2 楼梯斜板设计 以下均以楼梯甲的设计为例。 考虑到第一跑楼梯梯段斜板两端与混凝土楼梯梁的固结作用,斜板跨度可按净跨计算,对斜板取1m 宽作为其计算单元。 (1)确定斜板厚度t ,斜板的水平投影净长l 1n =300×12=3600mm 斜板的斜向净长l′1n =mm l n 4027894 .03600 300150/3003600cos 2 21== += α 斜板厚度t 1 =n l 1)301 ~251('= (134~161)mm,取板厚t 1 =140mm (2)荷载计算,楼梯梯段斜板的荷载计算列于下表(取1m 宽的板带作为计算单元): 表9-1 楼梯梯段斜板的荷载计算表

《板式楼梯计算书》

板式楼梯计算书 一、基本资料: 1.依据规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 2.几何参数: 楼梯净跨: L1 = 2340 mm 楼梯高度: H = 1650 mm 梯板厚: t = 100 mm 踏步数: n = 10(阶) 上平台楼梯梁宽度: b1 = 200 mm 下平台楼梯梁宽度: b2 = 200 mm 3.荷载标准值: 可变荷载:q = 3.50kN/m2 面层荷载:qm = 0.70kN/m2 栏杆荷载:qf = 0.20kN/m 4.材料信息: 混凝土强度等级: C30 钢筋强度等级: HRB400 Es = 3.60×105 N/mm2 抹灰厚度:c = 20.0 mm 梯段板纵筋合力点至近边距离:as = 20.00 mm 支座负筋系数:α = 0.25 二、计算过程: 1. 楼梯几何参数: 踏步高度:h = 0.1650 m 踏步宽度:b = 0.2600 m 计算跨度:L0 = L1+(b1+b2)/2 = 2.34+(0.20+0.20)/2 = 2.54 m 梯段板与水平方向夹角余弦值:cosα = 0.844 2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带): (1) 梯段板: 面层:gkm = (B+B?h/b)qm = (1+1×0.17/0.26)×0.70 = 1.14 kN/m 自重:gkt = Rc?B?(t/cosα+h/2) = 25×1×(0.10/0.84+0.17/2) = 5.02 kN/m 抹灰:gks = RS?B?c/cosα = 20×1×0.02/0.84 = 0.47 kN/m Pk = gkm+gkt+gks+qf = 1.14+5.02+0.47+0.20 = 6.84 kN/m Pn(G) = 1.35Pk+γQ?0.7?B?q = 1.35×6.84+1.40×0.7×1×3.50 = 12.67 kN/m Pn(L) = 1.2Pk+γQ?B?q = 1.2×6.84+1.40×1×3.50 = 13.11 kN/m 荷载设计值:Pn = max{ Pn(G) , Pn(L) } = 13.11 kN/m 3. 正截面受弯承载力计算: 左端支座反力: Rl = 16.65 kN 右端支座反力: Rr = 16.65 kN 最大弯矩截面距左支座的距离: Lmax = 1.27 m 最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.27 m Mmax = Rl?Lmax-Pn?x2/2 = 16.65×1.27-13.11×1.272/2 = 10.57 kN?m 相对受压区高度:ζ= 0.123095 配筋率:ρ= 0.004890 纵筋(1号)计算面积:As = 391.17 mm2 支座负筋(2、3号)计算面积:As'=αAs = 0.25×391.17 = 97.79 mm2 三、计算结果:(为每米宽板带的配筋) 1.1号钢筋计算结果(跨中) 计算面积As:391.17 mm2 采用方案:f8@100 实配面积:

楼梯设计例题

楼梯设计步骤和方法 ? A .已知楼梯间开间、进深和层高,进行楼梯设计。 ? (1)选择楼梯形式 根据已知的楼梯间尺寸,选择合适的楼梯形式。 进深较大而开间较小时,可选用双跑平行楼梯;开间和进深均较大时,可选用双分式平行楼梯;进深不大且与开间尺寸接近时,可选用三跑楼梯。 ? (2)确定踏步尺寸和踏步数量 根据建筑物的性质和楼梯的使用要求,确定踏步尺寸。 通常公共建筑主要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 300 mm 、320 mm ,踏步高度 140~150 mm ; 公共建筑次要楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 280 mm 、300 mm ,踏步高度 150~170 mm ; 住宅共用楼梯的踏步尺寸适宜范围为:踏步宽度 250 mm 、260 mm 、280 mm ,踏步高度 160~180 mm 。设计时,可选定踏步宽度,由经验公式 2h 十b=600 mm(h 为踏步高度,b 为踏步宽度),可求得踏步高度,各级踏步高度应相同。 根据楼梯间的层高和初步确定的楼梯踏步高度,计算楼梯各层的踏步数量,即踏步数量: h 值,使踏步数量为整数 ? ( 3)确定梯段宽度 根据楼梯间的开间、楼梯形式和楼梯的使用要求,确定梯段宽度。 如双跑平行楼梯: 1/2M 的整数倍数。 (4)确定各梯段的踏步数量 根据各层踏步数量、楼梯形式等,确定各梯段的踏步数量。 如双跑平行楼梯: ? (5)确定梯段长度和梯段高度 根据踏步尺寸和各梯段的踏步数量,计算梯段长度和高度。 梯段长度=[该梯段踏步数量(n )一 1] X 踏步宽度(b ) 梯段高度=该梯段踏步数量(n )X 踏步高度(h ) ? (6)确定平台深度 根据楼梯间的尺寸、梯段宽度等,确定平台深度。

钢楼梯计算书

单跑钢楼梯设计计算书 一.设计资料 1设计规范 《建筑结构荷载规范GB 50009-2012》 《钢结构设计规范GB 50017-2003》 2计算参数 2.2上平台梁 上平台跨(mm) 1200

3荷载组合 基本组合 1.2D+1.4L 1.35D+0.98L 标准组合 1.0D+1.0L 1.0L 二.验算结果 1楼梯内力简图 1.1轴力图

1.2剪力图 9.地3 1.3弯矩图

&756*7562S 2 2.1受弯强度 控制工况:1.2D+1.4L 弯矩计算结果:Mmax = 11.538 kN*m(有限元计算结果) b = Mmax / (丫x * W) =1.1538e+007 / (1.05 * 2.338e+005) =47 N/mm2 < 215 N/mm 2 结果判断:满足 2.2受剪强度 控制工况:1.2D+1.4L 剪力计算结果:Vmax = 3.709 kN(有限元计算结果) T = 1.5 * Vmax / A = 1.5 * 3709 / 3624 = 1.535 N/mm 2 < 125 N/mm 结果判断:满足 2.3挠度 控制工况:D+L 3 = 4.715 mm < 4243 / 250 = 16.97 mm有限元计算结果) 结果判断:满足 控制工况:L 3 = 4.249 mm < 4243 / 300 = 14.1 4 mm(有限元计算结果) 结果判断:满足 3

控制工况:1.2D+1.4L 弯矩计算结果:Mmax = 8.756 kN*m(有限元计算结果) b = Mmax / (丫x * W) =8.756e+006 / (1.05 * 2.338e+005) =35.67 N/mm2 < 215 N/mm 2 结果判断:满足 3.2受剪强度 控制工况:1.2D+1.4L 剪力计算结果:Vmax = 9.348 kN(有限元计算结果) T = 1.5 * Vmax / A = 1.5 * 9348 / 3624 = 3.869 N/mm 2 < 125 N/mm 结果判断:满足 3.3挠度 控制工况:D+L 3 = 0.1229 mm < 4243 / 250 = 16.97 mm 结果判断:满足 控制工况:L 3 = 0.1113 mm < 4243 / 300 = 14.1 4 mm(有限元计算结果)结果判断:满足 4 4.1受弯强度 控制工况:1.2D+1.4L 弯矩计算结果:Mmax = 8.756 kN*m(有限元计算结果) b = Mmax / (丫x * W) =8.756e+006 / (1.05 * 2.338e+005) =35.67 N/mm2 < 215 N/mm 2 结果判断:满足 4.2受剪强度 控制工况:1.2D+1.4L 剪力计算结果:Vmax = 9.348 kN(有限元计算结果) T = 1.5 * Vmax / A = 1.5 * 9348 / 3624 = 3.869 N/mm 2 < 125 N/mm 2 结果判断:满足4.3挠度 控制工况:D+L 3 = 0.1229mm < 4243 / 250 = 16.97 mm(有限元计算结果) 结果判断:满足 控制工况:L 3 = 0.1113 mm < 4243 / 300 = 14.1 4 mm(有限元计算结果) 结果判断:满足 5

板式楼梯计算实例

板式楼梯计算实例

【例题 2.1《楼梯、阳台和雨篷设计》37页,PDF 版47页】 图2.1为某实验楼楼梯的平面图和剖面图。采用现浇板式楼梯,混凝土强度等级为C25,2211.9/, 1.27/c t f N mm f N mm ==钢筋直径d ≥12mm 时采用HRB400级钢筋,2360/y f N mm =;d ≤10mm 时采用HPB300级钢筋, 2270/y f N mm =,楼梯活荷载为3.5KN/m 2。 楼梯的结构布置如图2.8所示。斜板两端与平台梁和楼梯梁整结,平台板一端与平台梁整结,平台板一端与平台梁整结,另一端则与窗过梁整结,平台梁两端都搁置在楼梯间的侧墙上。

试对此现浇板式楼梯进行结构设计。 解: 1)斜板TB1设计 除底层第一跑楼梯的斜板外,其余斜板均相同,而第一跑楼梯斜板的下端为混凝土基础,可按净跨计算。这里只对标准段斜板TB1进行设计。 对斜板TB1取1m宽作为其计算单元。 (1)确定斜板厚度t 斜板的水平投影净长为l1n=3300mm

斜板的斜向净长为113691cos n n l l mm α= == 斜板厚度为t 1=(1/25~1/30)l 1n =(1/25~1/30)×3300=110~120mm,取t 1=120mm 。(根据“混凝土结构构造手册(第四版)”384页) (2)荷载计算,楼梯斜板荷载计算见表2.3。 表2.3楼梯斜板荷载计算 水磨石面层的容重为0.65KN/m 2(GB50009-2012,附录A-15,84页);纸筋灰容重16KN/m 3(GB50009-2012,附录A-6,75页,实际工程中已被水泥砂浆代替)以上计算的荷载设计值是由可变荷载控制的组合,计算由永久荷载控制的组合 1.357.160.98 3.513.10/p KN m =?+?=,综合取p=13.50KN/m (3)计算简图 如前所述,斜板的计算简图可用一根假想的跨度为l 1n 的水平梁

相关文档