广东大唐潮州三百门电厂#3、#4机组(2×1000MW)扩建工程

化学取样设备技术协议

买方:广东潮州大唐国际有限责任公司

卖方:吉林光大电力设备有限责任公司

设计方:广东省电力设计研究院

2007年5月25日

目录

附件1 技术规范…………………………………………………………. ..01

附件2 供货范围……………………………………………………….. .. ..21

附件3 技术资料和交付进度 (28)

附件4 交货进度 (30)

附件5 监造、检验和性能试验 (36)

附件6 技术服务和设计联络 (35)

附件7 分包与外购 (37)

附件8 设备性能违约金的计算 (38)

附件9 大(部)件情况 (38)

附件1 技术规范

1 总则

1.1 本技术协议用于广东大唐潮州三百门电厂#3、#4(21000MW)机组扩建工程的机炉水汽取样分析装置,它提出了该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。该取样分析装置的功能是对发电厂给水、炉水、蒸汽和凝结水循环系统中的水、汽品质进行监测。

1.2 买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方提供一套满足本附件和所列标准要求的高质量产品及其相关服务。

1.3 卖方对每台1000MW机组提供一套完整的水汽集中取样分析装置。

1.4 卖方执行本技术协议所列标准。有不一致时,按较高标准执行。

1.5 合同签订后3个月,按附件5中第4.6条款要求,卖方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,买方确认。

1.6 本工程采用KKS标识系统。卖方所提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须有KKS编码。具体标识要求由设计院提出,在设计联络会时讨论确定。

1.7 卖方提供的图纸以及其它文件、资料的单位使用国际计量单位制,语言、文字采用中文。

2 工程概况

广东大唐潮州三百门电厂厂址位于广东省潮州饶平县东南部的柘林镇。电厂最终规模按2×600MW+2×1000MW+4×1000MW,本次为一期扩建工程的3、4号机,即2×1000MW 国产超超临界燃煤机组。第一台机组计划2009年初投产,第二台机组计划2009年底投产。

3 设计和运行条件

3.1 环境条件

厂址引用饶平县气象站1956~2002年的资料,其历年气象特征值如下:

多年年平均雨量:1506.5mm

历年年最大雨量:2173.8mm

历年年最小雨量:942.0mm

历年日最大雨量:343.1mm

历年一小时最大雨量:100.1mm

历年十分钟最大雨量:31.4mm

多年年平均风速:2.3m/s

历年年最大风速:30.7m/s

历年瞬时最大风速:>40.0 m/s

多年年平均气压:1012.2hPa

多年年平均气温:21.6℃

历年极端最高气温:38.6℃

历年极端最低气温:0.5℃

多年年平均绝对湿度:21.5hPa

多年年平均相对湿度:79%

多年平均年蒸发量:1948.9mm

历年最大绝对湿度:38.4hPa

历年最小绝对湿度:1.9hPa

历年最小相对湿度:12%

多年平均年雷暴日数:48.5d

多年平均年大风日数:2.6d

多年平均年降水日数:176.9d

多年平均日照时数:2134.1d

多年平均年雾日数:10.1d

历年年最多雾日数:24 d

以妈屿站1954~2002年实测潮位资料统计的如下潮位特征值:

历年最高潮位:3.79m (1969.7.28)

历年最低潮位:-1.16m (1970.7.19)

多年平均高潮位:1.03m

多年平均低潮位:-0.09m

多年平均潮位:0.49m

历年最大潮差:3.99m (1969.7.28)

历年最小潮差:0.02m (1963.1.21)

多年平均潮差:1.02m

多年平均涨潮历时:6h58min

多年平均落潮历时:5h28min

利用云澳海洋站1996~2000年夏季(7、8、9月)连续观测水温资料值进行了统计。

41年的海水温度的平均值是21.2℃

3.2 标准和规范

卖方采用下列标准的最新版本:

3.2.1 材料标准

GB700——79《普通碳素结构钢技术条件》

GB3077——82《合金结构钢技术条件》

GB1220——84《不锈耐酸钢技术条件》

GB7134——86《工业有机玻璃》

GB7136——86《聚四氟乙烯树脂》

3.2.2 管道标准

GB2270——80《不锈钢无缝钢管的机械性能》

GB3090——82《不锈钢小直径钢管》

YB231——70《无缝钢管的分类及机械性能》

GB1047——70《管子和管路各附件的公称通径》

GB5310——85《高压锅炉用水无缝钢管》

GB1048——70《管子和管路附件的公称压力和试验压力》

GB2102——80《钢管验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》

3.2.3 制造和检验标准

DL/T457——91《水、汽取样装置》

GB7251——87《低压成套开关设备》

GB3047.1——82《面板、架和柜的基本尺寸系列》

GB1800——79《公差与配合总论,标准公差与基本公差》

GB4720——《低压电器电控设备》

GB1801——79《公差与配合,尺寸至500毫米,轴公差带与配合》GB1802——79《公差与配合,尺寸大于500毫米至3150毫米常用孔、轴公差带》GB1803——79《公差与配合,未注公差尺寸的极限偏差》

GB2555——81《一般用途法兰连接尺寸》

GB2556——81《一般用途密封面型式和尺寸》

GB3047.1——《面版、架和柜的基本尺寸系列》

GB3181——《漆膜颜色标准样本》

GB1031——83《表面光洁度标准》

GB3177——82《光滑工件尺寸的检验》

GB1958——80《形状和位置公差检测规定》

GB2649——89《焊接接头机械性能试验取样方法》

GB2650——89《焊接接头冲击试验法》

GB2651——89《焊接接头拉伸试验法》

JB928——67《焊缝射线探伤标准》

DL/T665——1996《水汽集中取样分析装置验收标准》

3.2.4 油漆、包装、运输标准

GB191《包装储运图示标志》

GB3181《漆膜颜色标准样本》

GB2759——80《机电产品包装通用技术条件》

3.3 安装运行条件

两台机组的高温高压架间、仪表盘间相毗邻,分室布置,两室占地及设备具体布置请见附图“化学加药处理设备、水汽取样设备平面布置图”(F11012C-H-10)。

3.3.1 电源

频率:50HZ;

电压:380/220V。

3.3.2 冷却水水源

水源:闭式循环冷却水

水质:除盐水

水温:≤38℃;

压力: 0.4~0.6MPa;

水量:30 m3/h.单台机。

4 技术要求

4.1 取样点分析仪的配置及水汽分析装置的组成

4.1.2汽水取样装置由以下几部分组成(每机一套):

1高温高压架:为完成高压高温的水汽样品减压和初冷而设,包括减压阀,冷却器,阀门等整套的设施和部件。

2低温仪表取样装置:由低温仪表盘和手工取样架两部分合二为一。由实现样品测试、取样、报警、信号传送及自动保护等功能全部部件、管路、电气、控制、阀门等组装而成。

4.2 设备性能要求

4.2.1 卖方提供的水汽取样装置能满足发电机组水汽系统的连续取样,并能进行在线仪表分析和人工取样分析。

4.2.2 卖方提供的水汽取样装置能提供水汽监测和数据处理系统,能准确及时分析、显示水汽品质和相关参数,并对监测对象的异常工况进行报警。

4.2.3 卖方提供的水汽取样装置能提供水汽质量异常诊断系统、采集数据的技术档案库。

4.2.4 卖方提供的水汽取样装置能提供给水加药系统自动控制、报警和连锁,包括加氨、加氧连续控制系统。

4.2.5 卖方提供的水汽取样装置具有样水超温、冷却水断流的自动隔离保护措施,并能声光报警。

4.2.6 卖方提供的恒温装置能满足全部分析仪表样水的恒温要求。配备高性能的稳压泄压阀,保证进入分析仪表的样水压力恒定。

4.2.7 高温高压冷却器,不锈钢高温高压阀门,高压减压阀,高压关断阀,中压关断阀,稳压泄压阀选用进口产品。

/

/

/

/

/

/

项目取样点位置

计温

(℃)

计压力

MPa

分析仪表

S

C/CC

p

H

O

2

N

a

S

iO2

M

再热蒸汽出口左侧

6

03

4.9

7

/

再热蒸汽出口右侧

6

03

4.9

7

/

辅助蒸汽

3

50

1.3

热态清洗水汽水分离器

4

54

30.

4

/

疏水

高压加热器疏

水1

2

91

7.5

3

/

高压加热器疏

水2

2

91

7.5

3

/

低压加热器疏

13

0.3

冷却水闭式冷却水

4

3

0.6

/发电机定冷水

4

3

0.6

/

补给水凝结水补水箱

5

1.0

/

注:表中CC 氢电导率

SC 比电导率

pH pH表

O2 溶氧表

Na 钠表

SiO2硅表

M —人工取样

每台机省煤器入口、主蒸汽和再热蒸汽共用一台三通道硅表。

4.2.9 取样装置管道及阀门的最大工作压力和工作温度满足机组取样点的最大压

力和最高温度要求。

4.2.10 高温高压空气冷却器要充分考虑外表美观和对取样间环境的影响。

4.3 设备制造要求

4.3.1 取样调节系统(包括恒温冷却系统)、化学分析仪、指示器、信号器等全部封闭并安排在仪表盘上。所有分析仪表选用Polymetron全套仪表。

4.3.2 卖方提供的仪表具有仪表的自动保护装置,样品的温度、压力过高自动切断样品水,以保护仪表,并能进行报警。仪表保证测量值和读数的准确度,有上、下限控制指标的测点,配置具有报警功能的仪表,其报警精度为测量范围的±1%。分析仪表的测量范围包容DL/T 912-2005 标准的控制值、期望值。凡进化学仪表的水样,设置过滤器。

4.3.3 控制盘是独立的,牢固的并用冷轧钢制造。所有的盘在布置上注意安全,以便于检查,维修和校验。

4.3.4 卖方提供所有的减压阀、取样冷却器、压力释放阀、压力表、温度计、针形阀和高中压阀等,这些部件都在工厂中装好、固定好,以防运输过程中遗漏或丢失。

4.3.5 每条取样管路设置超温熔断式自动保护装置及超压释放装置,保持仪表水样稳流稳压的减压阀、背压阀。每块仪表前设一个样水切断阀。具体要求如下:所有仪表配带流量、温度和仪表状态自诊断功能,阳导电度的阳交换柱也由仪表组合配带。

4.3.6 卖方在每个减压装置的减压侧配上一只压力表。在需要测量温度的位置配置温度指示器。

4.3.7 高温高压、中压阀门选用进口阀门。其阀口和阀尖的材质选用耐高温高压的合金钢。高温高压样水管设置安全阀,并将排出口接至排水点。

4.3.8 电气设备采用印刷电路或固体元件,不能用电子管或滑线电阻。

4.3.9 装置设有供电用的配电箱或配电柜,并有自动空气开关,每一仪表装设分路开关并设有自动保护装置,配电箱内有供手工取样盘电源的空气开关,手工取样盘留有电源接线端子。

4.3.10 卖方提供一套完整的和功能齐全的取样分析装置。控制盘是一个独立的部分,接好线、接好管道、仪表和进行实验。仪表盘有后门及检修通道和内部照明。

4.3.11 汽水取样装置除了可输出化学加药系统(由凝结水精处理PLC实现控制)所需的4~20mA分析信号以外,从取样系统仪表板端子上接出所有汽水取样化学分析信号(4~20mA)输入到凝结水精处理PLC系统(由买方采购)。凝结水精处理PLC系统能够完成数据采集、CRT数据表格和系统显示,实时曲线显示、历史曲线查询、事故追忆及诊断、超限和故障报警及信号传递、打印制表等功能。信号采集由取样厂家负责,配合凝结水精处理厂家组态。

4.3.12 所有仪表盘尺寸的大小要考虑到操作者的方便和装运方便。

4.3.13 卖方供的仪表保证测量值和读数的准确度。有上、下限控制指标的测点配置

具有报警功能的仪表,其报警精度为测量范围的±1%。

4.3.14 卖方提供的这个系统可以自动地完成规定位置上的取样或操作者随意的人工取样。此外,此系统能连续的工作,以便为保证汽水质量而进行正常的或突击的监测,这个系统在现场能容易调节,不用关掉机器而能除去或更换分析仪或部件。

4.3.15 卖方提供一张需经常更换的部件和材料的清单,这张清单要表明这些寿命短的材料和部件在正常的工作环境下的预期寿命。

4.3.16 卖方保证提供的所有设备在本规定的条件下工作,它们的质量和尺寸在整个的流程和压力范围内均能满足要求。

4.3.17 卖方提供的仪表具有仪表的自动保护装置,样品的温度、压力过高自动切断样品水,以保护仪表。并能进行报警。

4.3.18 冷却系统保证样品出水温度小于35℃。恒温装置保证样品出水25±1℃。冷却水设断流保护并报警。(全部仪表在使用温度范围内能够合理自动补偿时,可不设恒温装置)。

4.3.19 取样设备安装在一个独立的盘板上。设有高温样品的初冷器、阀门、减压器和排水装置,所有必须的样品分析仪、控制器、信号传输和一个报警系统。为了安全,设备的设计考虑避免操作者在就地取样时不被样品的意外喷射所伤害。

4.3.20 所有样水,冷却水通过的管道、冷却器、阀门、测量池、管接头及其它部件均采用与接触介质相适的耐腐蚀的不锈钢材质。

4.3.21 离子交换柱和化学仪表发送器都安装在表盘后面,保持盘面美观大方。

4.3.22 装置的高低压排水分别设置排放管。

4.3.23 两台机取样装置的形式对称布置,整套设备采用大面板结构。

4.3.24 取样装置颜色由买方提供色标。

4.4 仪表和控制要求(I&C)

4.4.1 温度计和流量计分别采用不锈钢双金属温度计和不锈钢浮子流量计。

4.4.2 高温架工业水进水母管上设置就地压力表和压力开关。冷却水断流能将信号送至凝结水精处理控制系统报警。

4.4.3 高温高压取样点的所有仪表设超温超压保护,其中电磁阀采用进口产品。

4.4.4 设有贵重仪表的样点设置样水断流保护装置。

4.4.5 装置设有供电用的配电箱或配电柜,并有自动空气开关。每一仪表装设分路开关并设有自动保护装置。

4.4.6 卖方提供的仪表保证介质测量值和读数的准确度。

4.4.7 有上、下限控制指标的测点配置有上、下报警功能的仪表,其报警精度为测量范围的±1%。

4.4.8 所有仪表为盘内安装。

4.4.9 所有仪表选型需经买方确定。卖方积极配合和DCS等其他系统的接口和配合工作,直至系统的完全投入运行。

4.4.10 所有仪表管路采用不锈钢材质,除仪表和阀门接头外,所有管路是焊接的,当选用仪表的接头是英制时,均采用公/英制转换接头。

4.4.11 卖方提供取样部分所有的化学仪表,并完成取样装置范围内的所有的仪表和信号接线。

4.4.12 化学分析仪表的输出信号为4~20mA DC,所有报警信号为无源常开接点信号。所有信号由卖方送至取样装置专用的信号输出/输入端子排。

4.4.13 取样装置有故障报警信号送入精处理控制系统。

4.4.14 取样系统的控制和所有就地控制设备由卖方提供。

4.4.15 卖方提供控制所需的所有资料:包括检测报警要求、P&ID(管道和仪表图)、I/O清单(包括编号、信号名称、类型、报警限值等内容)、仪表清单(包括编号、厂家、型号、量程范围等内容)、就地设备接线图、端子排出线图等。

4.5 性能保证

设备保证满足下述性能:

设备使用寿命:30年;

噪声:离开设备外表面1.0米距离处,噪声小于85dB(A)。

5 质量保证、试验、监造及验收

5.1 质量保证

5.1.1 有可操作的质量保证程序及相关的文件,并在生产本附件中的产品时能严格执行质量程序文件。必要时提供给买方《质量保证手册》。

5.1.2 卖方在制造过程中,对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验,以保证安全符合本附件和确认的设计图纸的要求。

5.1.3 买方有权在合同执行期间内的任何时候,对设备的质量管理情况,包括设备试验的记录进行检查。如果买方认为有必要,可以在产品生产过程中住厂监造,卖方在工作和生活上为投标提供方便。

5.1.4 为了确保产品质量,供货范围内的所有配套产品的生产厂家和分承包商的资格经买方确认后才能采用。

5.1.5 在产品监造、检验和验收过程中,如发现任何不符合本附件要求的产品或配件,卖方都必须及时返修或更换,直至符合规定要求。如发现任何与卖方的质量保证文件不符的操作而有可能影响产品质量时,卖方必须及时修正按质量保证程序进行生产。

5.1.6 产品卖方实行三包,三包期由供货到现场18个月或运行后一年时间为限。

5.2 检验和验收

5.2.1 设备制造所需的材料必须经过检测,以符合本附件的设计和制造标准。

5.2.2 所有泵的过流部分、密封填料须进行1.5倍压力的试验。

5.2.3 所有容器和法兰接口均按有关规定进行水压试验。

5.2.4 在产品生产过程中,从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

5.2.5 产品生产过程中的主要阶段的检验和验收卖方通知买方派员参加,买方可视具体情况决定派员参加或不参加。

5.2.6 最终产品卖方通知买方派员验收,验收人员可以依据本技术附件的规定对任何与本产品生产和检验有关的档案进行检查,如发现质量问题,卖方进行返修直至产品达到规定的质量要求。

5.2.7 制造厂内买方的验收不作为最终产品合格的保证,产品最终通过现场调试和运行考验而通过验收。

5.2.8 设备在验收出厂前质量证明文件齐全,至少包括以下部分:产品合格证、容器说明书、质量证明书。容器说明书至少包括:容器特性、容器竣工总图、容器主要零部件表、容器的热处理状态与禁焊等特殊说明。质量证明书至少包括:主要零部件材料的化学成分和力学性能、无损探伤结果、焊接质量的检查结果(包括超过两次的返修记录)、压力试验与致密性试验结果,衬胶层的质量检验结果、与标准和图样不符的项目。

5.3 开箱检验

5.3.1 设备运抵现场后,买方通知卖方在一定时间内到达现场进行开箱检验。

5.3.2 如果卖方在规定的时间内未能到达现场,又未同买方协商到达工地时间,则买方可根据工程需要自行开箱检验,如发现设备、部件与装箱单不符等情况,卖方承担责任。

5.3.3 如果买方不通知卖方,擅自开箱检验,则发生的一切后果由买方自己承担。

5.3.4 开箱检验有安装单位人员在场,开箱检验后设备妥善保管,避免零部件遗失和设备的损坏。

6 包装、运输和储存

6.1 设备出厂前卖方喷涂二层底漆、三层面漆,油漆颜色由买方确定。

6.2 设备包装前凃防腐漆,以便在运输保管中起防腐作用。

6.3 凡电气设备必须严格包装,以确保在运输保管期间(考虑露天放置至少6个月)不被损坏,并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

6.4 所有外露部分有保护装置,防止在运输和储存期间损坏,所有管道端头均有封堵。

6.5 产品包装、运输、储存符合有关规定。

7 设计与供货界限及接口规则

卖方负责水汽取样装置的设计和水汽取样装置与其他设备的所有接口的配合。配合精处理厂家达到集中控制要求(包括画面和信号接入)。

7.1 卖方的工作范围和责任

7.1.1 卖方对水汽取样装置本体的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

7.1.2 卖方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输,还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。卖方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

7.1.3 卖方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

7.1.4 卖方提供备品备件及专用工具,并保证在的设备寿命期内提供备品备件。

7.2 买方技术配合

7.2.1 买方无偿向卖方提供相关的技术资料;

7.2.2 买方为卖方的现场技术服务提卖方便;

7.2.3 买方组织总体验收。

7.3 接口

7.3.1 卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的配合或系统中卖方提供的部件与非卖方提供的部件间热力参数的配合,在它们的衔接处即形成接口。卖方负责至接口处,并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配,并保证接口范围内供货设备的完整性。卖方提供的部件与非卖方提供的部件间的适性。凡遇个别特殊情况经买卖双方协商后确定。

7.3.2 机械部分的接口遵循低规格、低参数适高规格、高参数的原则。

8 设备规范

按一台机组数量统计。

8.1 高温高压架

外形尺寸:3200 × 1600 × 650 mm(长×高×深)

运行重量:550 kg

冷却水:流量:25m3/h , 水压:出入口压差≥0.2 MPa

8.2 低温仪表盘

外形尺寸:6500×2100×950mm(长×高×深)

运行荷重:1700 kg

冷却水:流量:25 m3/h , 水压:0.2-0.6 MPa

电源:电压:220 V ,功率:8 KW

8.3 阀门

8.3.5手取样阀

型号:J21W-160P

型式:针型

公称压力: 4 MPa

材质:1Cr18Ni9Ti

连接方式:管接式

数量:14

生产厂家:吉林光大

8.4 仪表

8.4.1 工业电导率仪(阳柱后)

型号:9125

量程范围:0-200 μs?cm-1

输出信号:4-20 mA、mV

电导池常数:0.01 cm-1

自动温度补偿范围5-50 ℃

基本误差(%):±1%

测量池材质:316L

数量:8

生产厂家: polymetron

8.4.2 工业酸度计

型号:9135

量程范围: 0-14 pH

输出信号: 4-20 mA

基本误差:±2% pH

稳定性:±2% pH

分辨率:0.01 pH

测量池材质:316L

自动温度补偿范围:5-50℃

数量:7

生产厂家:polymetron

8.4.3 水中溶氧分析仪

型号:G1100

量程范围:0.0~2000 ppb范围内自由编程精确度:±0.5μg/L或±5%

分辨率:0.05 μg/L

响时间:达到90%<30s

稳定性:±0.5ppb或±5%最大者

测量池材质:316L

自动温度补偿范围:0-45℃

数量: 5

生产厂家: polymetron

8.4.4 硅酸根分析仪

型号:9210

量程范围: 0-1000/5000 μg/L

精确度:±0.5μg/L或±2%

分辨率:±0.5 μg/L

测量池材质:丙烯酸玻璃

响时间:测量时间10 min

通道数:三通道

自动温度补偿范围:5-45℃

数量: 1

生产厂家:polymetron

8.4.5 微钠监测仪

型号:9245

量程范围:0.01-10000 μg/L

精确度:<±0.05ppb

响时间:100ppb-10ppb<2 min

分辨率:0.01μg/L

测量池材质:丙烯酸玻璃

自动温度补偿范围:5-50℃

数量: 2

生产厂家:polymetron

8.4.6 工业电导率仪(比导电率)

型号:9125

量程范围:0-200 μS/cm

输出信号: 4-20 mA mV

电导池常数:0.01 cm-1

自动温度补偿范围:5-50 ℃

基本误差:±1 %

测量池材质:316L

数量: 6

生产厂家:polymetron

8.5 配套主要装置

8.5.1 离子交换柱

型号:YP10-02D-00(带视窗)

(完整版)楼宇自控系统常见协议汇总

楼宇自控系统常见协议汇总 BACnet与Lonwork协议已经被大家所熟知,那么行业所涉及的其他协议又有哪些呢?这里为大家编辑整理了一些协议,供大家学习与参考。下面向大家介绍一下其他协议: 1.OPC OPC(用于过程控制的OLE)是一个工业标准。它由一些世界上占领先地位的自动化系统和硬件、软件公司与微软(Microsoft)紧密合作而建立的。这个标准定义了应用Microsoft操作系统在基于PC的客户机之间交换自动化实时数据的方法。它是在Microsoft COM、DCOM和Active X 技术的功能规程基础上开发一个开放的和互操作的接口标准,这个标准的目标是促使自动化/控制应用、现场系统/设备和商业/办公室应用之间具有更强大的互操作能力。 2.ODBC 开放数据库互连(ODBC)是Microsoft引进的一种早期数据库接口技术。它实际上是ADO的前身。Microsoft引进这种技术的一个主要原因是,以非语言专用的方式,提供给程序员一种访问数据库内容的简单方法。换句话说,访问DBF文件或Access Basic以得到MDB文件中的数据时,无需懂得Xbase程序设计语言。事实上,Visual C++就是这样一个程序设计平台,即Microsoft最初是以ODBC为目标的。ODBC的确能履行承诺,提供对数据库内容的访问,并且没有太多的问题。它没有提供数据库管理器和C之间尽可能最好的数据转换,这种情况是有的,但它

多半能像广告所说的那样去工作。唯一影响ODBC前程的是,它的速度极低,至少较早版本的产品是这样。ODBC最初面世时,一些开发者曾说,因为速度问题,ODBC永远也不会在数据库领域产生太大的影响。然而,以Microsoft的市场影响力,ODBC毫无疑问是成功了。今天,只要有两种ODBC驱动程序的一种,那么几乎每一个数据库管理器的表现都会很卓越。 3.Socket 一个完整的socket有一个本地唯一的socket号,由操作系统分配。最重要的是,socket是面向客户/服务器模型而设计的,针对客户和服务器程序提供不同的socket系统调用。客户随机申请一个socket(相当于一个想打电话的人可以在任何一台入网电话上拨号呼叫),系统为之分配一个socket号;服务器拥有全局公认的socket,任何客户都可以向它发出连接请求和信息请求(相当于一个被呼叫的电话拥有一个呼叫方知道的电话号码)。Socket利用客户/服务器模式巧妙地解决了进程之间建立通信连接的问题。服务器socket半相关为全局所公认非常重要。读者不妨考虑一下,两个完全随机的用户进程之间如何建立通信?假如通信 双方没有任何一方的socket固定,就好比打电话的双方彼此不知道对方的电话号码,要通话是不可能的。 在Internet上有很多这样的主机,这些主机一般运行了多个服务软件,同时提供几种服务。每种服务都打开一个Socket,并绑定到一个端口上,不同的端口对应于不同的服务。Socket正如其英文原意那样,象一个多

采集器检测装置技术协议样本

采集器检测装置技术协议 1.范围 本技术规范适用于电力用户电用信息采集系统采集器的研发和生产。 本技术规范未提及的技术条件采集器检测装置(FKC-101)符合《Q/GDW 373-2009》至《Q/GDW 380.6-2009》相关规程和标准规定。 2.引用标准 ●Q/GDW 373-2009 电力用户用电信息采集系统功能规范 ●Q/GDW 374-2009电力用户用电信息采集系统技术规范 ●Q/GDW 375-2009 电力用户用电信息采集系统型式规范●Q/GDW 376-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议●Q/GDW 377-2009 电力用户用电信息采集系统安全防护 技术规范 ●Q/GDW378-2009电力用户用电信息采集系统设计 导则 ●Q/GDW 379-2009 电力用户用电信息采集系统检验技术规范●DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约

●DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 ●Q/GDW 129-2005 电力负荷治理系统通用技术条件●Q/GDW 130-2005 电力负荷治理系统数据传输规约 ●JJG597-2005 交流电能表检定装置检定规程 ●JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 ●JJG596-1999 电子式电能表检定规程 3 技术指标 3.1 表位数:48表位。 3.2 工作电源: ?a、市电供电220V,同意偏差±10%。 b、谐波含量小于5%(电压总畸变率); c、频率50Hz,同意偏差-6%~+2%。 3.3 每表位负荷容量》10VA。 3.4 每表位通信接口:两路RS485、一路RS232。 3.5模拟电能表支持《DL/T645-1997》和《DL/T645-2007》及其备案文件。 3.6 运行环境 工作温度:15℃ ~ +30℃。 ?参比湿度:40% ~60%。

自控系统技术协议书

宜宾永骅环保科技有限责任公司 自动控制系统 技术协议书 甲方:宜宾永骅环保科技有限责任公司有限责任公司

乙方:成都金石机电控制设备有限责任公司 2016年9月26日 目录 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储 附:DCS设备清单

1总则 1.1.2 本技术协议书适用于宜宾永骅环保科技有限责任公司有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.7 本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2 乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1 DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2 DCS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3 与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4 提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5 施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1 技术协议书; 1.2.5.2 施工措施;

用电信息采集终端检测装置技术协议-2013

用电信息采集终端检测装置技术协议 1.范围 本技术规范适用于用电信息采集终端检测装置(FKC-301)的订货,能够校验集中器、专变终端、用电管理终端和三相电能表。 本技术规范未提及的技术条件需符合《Q/GDW 1373-2013》至《Q/GDW 1380-2013》和《DL/T 698-2010》相关规程和标准规定。 2.引用标准 ●Q/GDW 1373-2013 电力用户用电信息采集系统功能规范 ●Q/GDW 1374-2013 电力用户用电信息采集系统技术规范 ●Q/GDW 1375-2013 电力用户用电信息采集系统型式规范 ●Q/GDW 1376-2013 电力用户用电信息采集系统通信协议 ●Q/GDW 1377-2013 电力用户用电信息采集系统安全防护技术规范 ●Q/GDW 1378-2013 电力用户用电信息采集系统设计导则 ●Q/GDW 1379-2013 电力用户用电信息采集系统检验技术规范 ●DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 ●DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 ●Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件 ●Q/GDW 130-2005 电力负荷管理系统数据传输规约 ●DL/T 698-2010.3 电能信息采集与管理系统:电能信息采集终端技术规 范 ●DL/T 698-2010.4 电能信息采集与管理系统:通信协议 ●JJG597-2005 交流电能表检定装置检定规程 ●JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 ●JJG596-1999 电子式电能表检定规程 注:上述几个标准中的所有引用标准中的所有条款均作为本技术条件的引用,不再逐一列出。 3.技术条件 采集终端检验装置的生产完全符合上面引用文献中的各项国家标准和规程中的有关技术要求。 装置的表位数为:16表位 3.1性能要求 3.1.1、装置精度 装置精度:0.1级。 标准表精度:0.05级。 3.1.2、电压、电流档位 电压档位:57.7V、100V、220V、380V。 电流档位:0.001A、0.005A、0.01A、0.05A、0.1A、0.5A、1A、2.5A、 5A、10A和25A。

自控系统技术协议书22

自控系统技术协议书22

辽宁天利金业自控系统 技术协议书 甲方:辽宁天利金业有限责任公司乙方:黑龙江亿隆新能源科技

开发有限公司

二零一二年四月十五日 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储附:DCS M控点清单

1.1.2本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系 统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。1.1.7本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2D CS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1技术协议书; 1.2.5.2施工措施; 1.2.5.3各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O 清单及信号报警清单; 125.6屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD电子图);125.7 试验及测试报告; 1.2.5.8 用户使用及维护手册

某汽车制造企业智能制造信息化系统技术协议合同书

精心整理 某汽车有限公司 智能制造信息化系统技术协议 9.保密事项 10.安全规定 11.其它 甲方: 乙方: 鉴于以下条款内容,甲、乙双方经过共同协商,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法

律、法规的规定,本着平等互利原则,特订立本合同。 1.合作项目: 乙方负责甲方智能制造信息化系统建设工作。 该项目的工作内容:以其生产工艺、生产设备以及控制过程为切入点,在总装车间范围内建设工艺管理、计划物流管理、设备管理三大信息系统,即通过多维数据采集+定制软件开发+系统数据集成,完成以总装车间为单位的全息生产监控系统。 2.合作时间节点: 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.4 4. 4.1 4.1.2 4.1.3 认通过。 4.2系统设计: 4.2.2系统架构设计:乙方根据业务架构设计,设计系统体系模块。设计系统模块的定位,设计系统之间的接口和关系,设计系统包含的功能,确定各种数据(如信息流、业务流等)流在系统之间的入口、出口、流转、传递和集成。在业务架构分析结果的基础上,设计系统整体架构支撑业务架构。

设计监控大数据基础平台,设计数据仓库群、基础资源库以及应用数据库。 相应的数据采集设备、信息集成模块,设计前端采集设备包括但不限于感应终端、定位设备、射频器、移动扫描枪、传感器、PDA等,确定关键现场设备外壳防护满足GB4208中IP52等级,设备电路主板经工业防腐涂覆处理。确定数据采集设备根据系统需求统一配置RS485接口或RS232Console 串口。设计基础架构包括数据中心,网络架构,信息安全管理等。设计展示设备包括车间、生产调度室监控LED大屏与数据架构和多维报表分析平台通讯。 4.3基于SOA架构的软件系统开发 4.3.1 控, ERP 试装结4.3.2 4.3.3设备管理模块 4.3.3.1参数监控:使用手持终端,对总装车间设备进行参数采集和数据录入,对设备参数进行监控,及时显示设备运行状态,自动提示异常参数。 4.3.3.2设备故障维修管理:对于总装车间内可从PLC读取故障信息的设备,通过PLC将数据读取并传入设备管理系统,对于无法从PLC读取故障信息的设备,采用手持终端进行故障数据录入,通

自控系统技术协议书22

22 自控系统技术协议书.

辽宁天利金业自控系统技术协议书

甲方:辽宁天利金业有限责任公司 乙方:黑龙江亿隆新能源科技开发有限公司二零一二年四月十五日

录目 1、总则、供货范围2 3、技术要求、技术服务4 、质量保证和试验5 、包装、运输和存储6 附:测控点清单DCS 1总则 1.1.2 本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规

定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.2.5 施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1 技术协议书; 1.2.5.2 施工措施; 1.2.5.3 各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4 各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O清单及信号报警清单; 1 1.2.5.6 屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD电子图); 1.2.5.7 试验及测试报告; 1.2.5.8 用户使用及维护手册。 1.3 甲方工作范围 1.3.1甲方将提供下列设备和服务: 1.3.1.1 积极配合乙方进行与本控制系统工程有关的调查及数据收集工作。 1.3.1.2 提供与本工程相关的测点类型、数量及安装位置。 1.3.1.3系统所需的交、直流电源。 1.3.1.4按乙方要求提供DCS控制系统接地位置。 1.3.2 甲方应向乙方提供有特殊要求的技术文件。 1.3.3 设备安装过程中,甲方为乙方现场派员提供适于工作的便利条件。 1.3.4 设备制造过程中,必要时甲方可派员到乙方进行监造和检验。 2 供货范围

监控系统工程技术协议

附件一: 安全防范系统工程技术协议 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 一、工程项目内容 1.1监控设备的安装 1.2布线施工 1.3监控设备的调试以及人员的培训 二、技术要求 2.1摄像机安装点位、安装高度以及走线图 XXXX厂总共设计16个视频监控点,监控范围以厂区为主,其中正大门、侧大门及建筑外围设置11个监控点,办公楼区域设置5个监控点,监控室设置在正大门门卫室。(摄像机位置如图示)

工厂厂区建筑物外围的高清摄像机(6#、7#、8#、9#、10#、11#)用摄像机专用支架固定在相应车间墙壁上以及值班室墙壁上,安装高度为3M(如有特殊环境,摄像机安装高度会做相应调整)。智能高速球型摄像机(1#、2#、3#、5#)用三角支架固定在车间两侧钢架上,安装高度为3~4M,需要立杆的智能高速球型摄像机4#,立杆埋于地下0.5M,杆高于地面2.5M。 办公室内部的摄像机安装高度在办公室走道天花板下方,高度为 2.5M (如有特殊环境,摄像机安装高度会做相应调整)。 备注:监控通讯线缆的走线线路以甲方弱点综合布线线路图为主。(如有冲

突,双方现场协商解决)监控室设置在厂正门值班室。(如图示) 产品参数: 摄像机 (1)规格 / 型号SF-3051FH 成像器件 1/3"Sony 感光面积4.9mm(H)×3.7mm(V) 电视系统 PAL/NTSC 最低照度 IR ON Olux 信噪比 More than 48dB 电子快门 PAL:1/50s-1/100.000s 伽马校正 0.45 增益控制 Auto 白平衡 Auto 背光补偿 Auto 同步系统 Internal Synchronization 镜头安装标配F=6mm (or8mm) 视频输出 1.0vp-p.75Ω,BNG Connector 电源DC 12V ±10% 耗电流 90mA(IR ON MAX 470mA) 工作温度 -30℃~+50℃ (2)规格 / 型号SF-3036BH 镜头:F=3.9-85.8MM,具有背光补偿,自动增益功能,可手动控制开/关 成像元件 1/4"SONY Super HAD CCD 水平解析度 480线 成像像素 752(H)X582(V) 440K 镜头 270倍彩转黑超低照度(27倍光学,10倍电子)

控制系统技术协议

附件1 1、总则 1.1 本技术协议书适用于xx公司计算机站槽控制系统改造项目300KA电解槽控制系统。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。该技术协议需方提供以高效节能型铝电解工艺技术以“五低-三窄-一高”(即:低温、低过热度、低氧化铝浓度、低槽电压、低阳极效应系数、高电流密度、窄物料平衡工作区、窄热平衡工作区、窄磁流体稳定性调节区、高阳极电流密度)为主要特征,以“五低”追求电解过程的高电效、低电耗和低排放,以“三窄”追求电解过程的平稳性和电解槽长寿命,以“xx”追求电解过程强化,体现了以企业综合效益为最优的最新工艺思想。智能多环协同控制技术提出了电解槽处于高电流密度与低工作电压相结合的“极端”工作条件下的多目标(高电效、低电耗、低排放、高稳定)综合优化函数构造方法;提出了基于多目标综合优化的电解槽多参数临界状态(包括临界极距、临界过热度和临界氧化铝浓度)动态智能辨识的思想与方法;并提出了基于多目标综合优化、多参数临界状态动态智能辨识的智能多环(物料平衡控制环、热平衡控制环和稳定性控制环)协同优化与控制的思想与方法。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,供方提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本技术协议书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 控制系统结构简述 xx公司300KA铝电解槽控制系统,遵循经济、实用、先进、可靠、高效的原则,采用“槽控机—上位机体系—网络监控体系”三级网络管控一体化控制方案。每一台电解槽配备一台槽控机作为控制级,它具有独立进行槽电压和系统电流采样的能力,并对铝电解槽的物料平衡和热平衡的快速变化过程实时地进行控制;现场槽控机的信息经过现场CAN—Ethernet网络转换器(CAN以太网转换器)进行协议转换,从CAN总线协议转化为工业以太网协议,转换后的信息经光纤发送到计算站机房上位机体系。计算机站中配备以接口机和数据库服务器为主体的上位机体系作为过程监控级,对各槽控机的运行过程进行监控并完成生产管理功能。接口机、服务器、网络客户机间采用以太网通讯。网内授权客户机可通过管理

楼宇自控系统维保合同完整

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 楼宇自控系统维保合同完整 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:太原兰花家园物业服务有限公司 乙方:太原盛仕达建筑科技工程有限公司 为了使甲方在海棠家园二期楼宇对讲系统使用能够正常运行,延长设备的使 用寿命,并且使系统的软件、硬件均能得到及时的技术支持、维护服务和可靠的备品、备件的供应,经过友好协商,甲乙双方本着互惠互利的原则签订如下维保合同。 一、合同原则 甲方每次向乙方支付一定的维护保养费,乙方负责对海棠家园二期的楼宇自控系统进行全年度的维护保养。 二、合同期限 本合同自2018年05月01日起至2018年08月31日止,有效期为三个月。 三、维护保养的弱电系统范围 海棠家园二期2, 3,4,5 , 6号每个楼各三个单元,共15个单元,每个单元的门禁楼宇主机外移,布线,墙上掏主机坑,装锁,维修门。每个单元费用为212元,共3180元。 四、甲方的责任 1、甲方在楼宇自控系统运行期间,应有专人对设备进行必要的操作管理,并建立完善的 设备运行记录和维保记录。 2、甲方根据运行的需要可向乙方提出改善运行效果的要求。 3、负责协调开展维保工作需进入的相关区域的准入事宜。 4、在设备出现故障或运行失常时,由指定人员通知乙方前来急修或维修。 5、乙方派人员维(急)修时,甲方应与乙方工作人员充分合作,并提供需要的测试、检 查和维修的工作条件(如:工作梯、应急照明及钥匙等) , 以提高工作效率。 6、在乙方提出需更换备件的说明后,由甲方专人丁10个工作日之内予以确认,

自控系统技术协议书样本

自控系统技术协议书样本 自控系统技术协议书本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作 为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 宜宾永骅环保科技有限责任公司自动控制系统技术协议书甲方:: 宜宾永骅环保科技有限责任公司有限责任公司乙方::成都金石机电 控制设备有限责任公司99月26日本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 目录 11、总则 22、供货范围 33、技术要求 44、技术服务 55、质量保证和试验 66、包装、运输和存储附::S DCS设备清单本文档所提供的信息 仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 11总总则本技术协议书适用于宜宾永骅环保科技有限责任公司有限责任公司S DCS系统工程,它提出了S DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。 如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 ,按较高标准执行。 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 乙方工作范围乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容::S DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 S DCS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 提供必要的备品备件及专用工具。

电能量采集器技术协议

电能量采集器技术协议书 1总则 1.1本技术协议是为省电网购买电能量计费系统的厂站端设备即电能量采集器的技 术条件。 1.2本技术协议提出了最低限度的技术要求,但未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本技术规范书和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3本技术协议所用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4在合同签定后,买方有权因规范、标准等发生变化单方面提出补充要求。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成本协议书的条文。本协议书中的技术参数或技术要求如与以下标准有矛盾或标准间有矛盾时,按对需方有利的标准执行。所示标准均应采用最新有效版本。 电能量采集装置主要遵循下列标准: ?IEC 1000-4-2/3/4-1995 电磁兼容 ?DL/T743-2001工频耐压、电磁兼容 ?GB2423.1/2/3 电工电子产品基本环境试验规程 ?国家电网公司物资采购标准:电能量计量采集终端通用技术规范(编号:1108004-0000-00) 通信协议主要遵循下列标准 ?IEC870-5-102-1996 ?DL/T634-1997 远动设备及系统传输规约 ?IEC1107-1996(直接本地) ?IEC1142-1993(本地总线) ?DL/T645-1997 多功能电能表通信规约 ?DL/T645-2007 多功能电能表通信协议 3环境条件 3.1安装地点:安装在本变电站主控楼主变继电器小室的调度数据网柜内 3.2海拔不超过1000m 3.3工作温度:-30℃~+70℃,相对湿度:10%~100%,工作大气压:70kPa~106kPa。4设备清单及交货

视频监控技术协议详情

实用文档 合肥新启源光伏发电有限公司新站区磨店社区、沿河村农业种植 20+20MW 光伏电站工程 视频监控系统技术协议 2015年10月

目录 1 总则 (3) 2 标准和规范 (3) 3 设计技术原则 (5) 4 技术要求和技术参数 (6) 5 工艺及可靠性要求 (18) 6 工作内容和供货范围 (18) 7 培训和服务 (20) 8 备品备件 (21) 9 试验和验收 (21) 10 设计联络会 (22) 11 图纸和资料 (22)

1 总则 1.1本技术协议适用于合肥新启源光伏发电有限公司新站区磨店社区、沿河村农业种植20+20MW光伏发电工程安保及视频监视系统设备,它提出了设备的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引用有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议和工业标准的优质产品。 1.3本技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正本具有同等法律效力。 1.5合同实施过程中,买方和设计方的建议、要求不能减轻卖方对合同标的物的质量及功能应该承担责任。 1.6本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2 标准和规范 除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC 标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本技术条件;凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本技术条件。表1为变电站图像监控系统设计遵循的主要标准和规范。 表1 变电站图像监控系统设计遵循的主要标准和规范

供热系统公用PLC控制系统技术协议(最终)

江苏利港电力有限公司 供热系统公用PLC控制系统项目 技术协议 江苏利港电力有限公司 二○○九年九月

目录 1 总则1 2 技术要求4 3 主要设备协议和性能要求8 4 供货范围及设备选型13 5 工程技术服务16 6 工作安排19 7 备品备件、专用工具20 8 质量保证和试验21 9 包装运输及贮存22

1总则 1.1概述 本技术协议适用于江苏利港电力有限公司供热系统公用PLC控制系统项目。它包括控 制系统功能设计、结构、性能、安装和组态调试等方面的技术要求。 本技术协议作出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引 述有关标准和规定的条文,卖方应提供技术、功能和经济性能满足本技术协议和下列工业 标准要求的设备。 NEC 国家电气协议 NEMA 国家电气制造商协会 FM 制造厂手册 ISA 美国仪表协会 UL 美国保险商实验室 IEEE 国际电气电子工程师协会 EIA 美国电子工业协会 GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器电控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 IEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 IEC 68-2-36 工控机防振等级 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA-55.2 过程运算的二进制逻辑 OPC基金会OPC 协议V2.0 IEC61158 国际电工委员会现场总线标准 EN50170 V.2 欧洲现场总线标准 JB/T10308.3-2001 中国机械行业标准 卖方所供的供热系统公用PLC控制系统均具备在国内两个电厂、两年以上成功运行业 绩以及工程安装指导和调试的资格和经验。 卖方按技术协议规定的自动化水平和控制要求,提供所有必要的控制设备及相应的工 程服务,保证控制系统的供货和设计,提供完整的和高水平的监控系统,从而确保供热系

在线监控采集系统技术协议书

MS 泄露机/挤出线在线监测系统 技术协议书 甲方单位:库博标准汽车配件(苏州)有限公司 乙方单位:上海卯森实业有限公司 2013年11月

目录 1 技术开发内容 (2) 2 系统描述 (2) 3 技术要求 (3) 4 软件验收 (4) 5 服务 (5) 6 技术文档 (5) ?上海卯森实业有限公司Page 1 of 5

1 技术开发内容 Section I 通过对100%泄漏测试的产品包括Epsilon,Delta,Volvo,B299产品泄漏测试的监控完成以下指标的监控和显示: 1.根据泄漏产品测试数量,自动计算和现实生产计划达成情况; 2.根据泄漏测试产品的测试数量,自动计算产品的一次下线合格率; 3.监控和记录产品泄漏测试确保无漏测试风险; 4.设定正常的休息和换线时间,自动计算设备利用率; 5.基于每日数据累计月度生产计划和达成率; 6.实现实时产品生产进度监控,监督正常生产的cycle time。 7.实时数据显示于车间可视化屏幕 Section II 通过对挤出线在线监控尺寸的采集,自动计算尺寸的过程能力。 现有挤出线检验频率200/米验证性能,一名质量人员在线监测。过程能力监控减少性能测试,按照首末件检验控制。 2 系统描述 软件开发平台:Visual Studio; 软件运行环境:Win 7;MSSQL 硬件需求:Zigbee 无线传输模块、500G硬盘计算机; 工作温度:-30℃~+70℃ 工作湿度:5% ~ 90% 功耗:发送电流: <50mA ;接收电流:<20mA; ?上海卯森实业有限公司Page 2 of 5

?上海卯森实业有限公司 Page 3 of 5 3 技术要求 1) 技术方案 泄 露测试示意图 挤出线示意图

DCS控制系统技术协议模板

********控制系统 技术协议 需方: 设计方: 供方:、 签字: 需方:设计方:供方: 时间、地点 目录 一、总则 (1)

二、范围 (2) 1.1概述 (2) 1.2基本原则 (2) 1.3 供方的供货范围和工作范围 (2) 1.4 DCS控制系统配置说明 (3) 三、规范和标准 (4) 四、项目管理 (4) 4.1 供需双方的关系 (4) 4.2进度安排 (5) 4.3 保证期 (5) 五、测试和检验 (5) 5.1 一般性原则 (5) 5.2 工厂测试 (5) 5.3 出厂验收测试 (5) 六、交货 (5) 七、现场技术服务 (6) 7.1 现场安装 (6) 7.2 系统通电、测试 (6) 7.3 现场调试帮助 (6) 7.4 联调试运 (6) 八、技术培训及软件组态技术指导 (6) 九、系统设计及软件组态 (7) 9.1 设计原则 (7) 9.2 应用软件组态 (7) 十、安装环境条件 (7) 10.1 提供的控制设备应带有合适的保护外壳 (7) 10.2 操作员接口设备 (7) 十一、技术文件 (7) 十二、附件 (8) 十三、其他 (8) 一、总则 ***公司(以下简称需方)、****公司(以下简称供方)和****公司(以下简称设计方)针对***

装置DCS控制系统,通过对技术要求、技术规范等问题进行协商,三方针对DCS控制系统的功能、配置、调试、供货、工程服务和技术培训等有关技术问题进行协商,达成共识并签订本技术协议。 本技术附件提出的是最低限度的技术要求,并未对一些技术细节作出规定,也未充分引进有关标准和规范条款。供方提供的产品应为符合本附件和相应标准规范要求的优质产品。本附件新使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 本技术附件要求的规定不免除供方对制造、安装和产品质量的任何责任。 二、范围 1.1概述 工程名称:********* 项目名称:DCS控制系统 1.2基本原则 (1)本技术协议对******装置采用的DCS控制系统硬件提出了技术方面的要求,如果对技术要求有进一步的修改,可在设计联络会上协商解决。 (2)所有文件、图纸及相互通讯,均采用中文版本。不论在技术谈判及工程建设期间,中文是主要的工作语言。 (3)技术资料及合同规定的文件,包括图纸计算、说明、使用手册等均使用中国法定计量单位。 (4)DCS控制系统的供货范围,包括所有系统硬件、系统软件、服务和有关图纸资料。DCS 的详细说明,包括系统说明、子系统功能、操作员接口、通信协议、系统性能等。 1.3 供方的供货范围和工作范围 1.3.1 供方的供货范围 (1)供方提供满足需方规范书要求所必需的DCS全套硬件设备、软件和各项服务。并对所有提供的硬件、软件、技术服务和系统、设备以及最终运转负有完全责任。除此以外, 供方提供各种软硬件的清册。 (2)随DCS供货的所有机柜(包括控制器柜,I/O柜,继电器,隔离器/安全栅柜,电源柜等)、设备之间的供电、信号、通讯电缆属供方的设计范围和供货范围。需方只负责将 现场信号送入机柜的入口端子板。整个系统的内部连接由供方完成。 (3)保持系统完整性所必须的外围及附属设备。 1.3.2 供方的工作范围 (1)按照需方规范书的规定和适用的工业标准,配置一套完整的适合于需方******装置的

采集器检测装置技术协议样本

采集器检测装置技术协议 1.围 本技术规适用于电力用户电用信息采集系统采集器的研发和生产。 本技术规未提及的技术条件采集器检测装置(FKC-101)符合《Q/GDW 373-2009》至《Q/GDW 380.6-2009》相关规程和标准规定。 2.引用标准 ●Q/GDW 373-2009 电力用户用电信息采集系统功能规 ●Q/GDW 374-2009 电力用户用电信息采集系统技术规 ●Q/GDW 375-2009 电力用户用电信息采集系统型式规 ●Q/GDW 376-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议 ●Q/GDW 377-2009 电力用户用电信息采集系统安全防护技术规 ●Q/GDW 378-2009 电力用户用电信息采集系统设计导则 ●Q/GDW 379-2009 电力用户用电信息采集系统检验技术规 ●DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 ●DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 ●Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件 ●Q/GDW 130-2005 电力负荷管理系统数据传输规约 ●JJG597-2005 交流电能表检定装置检定规程 ●JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 ●JJG596-1999 电子式电能表检定规程

3 技术指标 3.1 表位数:48表位。 3.2 工作电源: a、市电供电220V,允许偏差±10%。 b、谐波含量小于5%(电压总畸变率); c、频率50Hz,允许偏差-6%~+2%。 3.3 每表位负荷容量》10VA。 3.4 每表位通信接口:两路RS485、一路RS232。 3.5 模拟电能表支持《DL/T645-1997》和《DL/T645-2007》及其备案文件。 3.6 运行环境 工作温度:15℃~ +30℃。 参比湿度:40% ~60%。 海拔高度:≤1000m 3.7 工频耐压、电磁兼容等其它技术指标符合国家有关标准。 3.8 装置平均无故障工作时间(MTBF)≥2′103h; 3.技术条件 3.1 装置结构 3.1.1采集器校验装置分为一架挂表架,无程控电源柜,每架48表位。 3.1.2挂表架采用背靠背模式摆放。

高空作业平台控制系统技术协议(正式版)

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

高空作业平台控制系统技术协议(正 式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 甲方:______________ 乙方:______________ 地址:______________ 就甲方委托乙方研发GTJZ高空作业平台电器控制系统一事经双方友好协商,达成以下技术要求: 一、外观要求 1.平台控制部分 控制部分包括:操纵手柄(由甲方提供)、急停按钮、行走和升降转换开关、喇叭按钮、爬坡功能选择按钮。 动作指示部分包括:工作模式、前进、后退、左

转、右转、上升、下降、伸、缩、左旋转、右旋转、高速、低速、爬坡、(动作指示可以用一块液晶屏代替)指示灯。 所有控制动作和指示都要有图例或文字标注其功能! 2.地面控制部分 控制部分包括:急停按钮、三档钥匙开关(三个档位能拔出)、上升和下降自复位开关 动作指示部分:用一块液晶屏代替所有动作指示、开机自检、故障诊断、工作时间累计,电瓶电量显示等;此外充电指示灯用发光管指示。 所有控制动作要有图例或文字标注其功能! 3.所有控制箱及接插件至少达到IP54。 4.急停按钮下方要求有黄色警示标识,并有STOP字样。 二、技术参数要求 输入工作电压:DC24V

视频监控技术协议

合肥新启源光伏发电有限公司新站区磨店社区、沿河村农业种植 20+20MW 光伏电站工程 视频监控系统技术协议 2015年10月

(完整版)自控系统技术协议书22

辽宁天利金业自控系统 技术协议书 甲方:辽宁天利金业有限责任公司 乙方:黑龙江亿隆新能源科技开发有限公司

二零一二年四月十五日 目录 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储 附:DCS测控点清单

1总则 1.1.2 本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2.5 施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1 技术协议书; 1.2.5.2 施工措施; 1.2.5.3 各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4 各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O清单及信号报警清单;

相关文档
相关文档 最新文档