文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道二衬的施工方案

隧道二衬的施工方案

隧道二衬的施工方案
隧道二衬的施工方案

第一章 工程概况

1.1工程概况

1.1.1 起讫里程

1、大崛坑1#隧道

左洞ZK45+105~ZK46+060,全长955m ;右洞YK45+150~YK46+202,全长1052m 。其中1#隧道左、右线明洞衬砌37m ,暗洞衬砌1950m 。

2、大崛坑2#隧道

左洞ZK46+436~ZK46+881,全长445m ;右洞YK46+550~YK46+842,全长292m 。其中2#隧道左、右线明洞衬砌30m ,暗洞衬砌697m 。 1.1.2设计原则

对于隧道洞口段加强段及洞身Ⅴ级、Ⅳ级围岩地段,由于岩体风化严重,节理发育、自稳时间较短,洞室开挖跨度较大,二次衬砌承担部分上部土压力,二次衬砌要求紧跟掌子面。

1.2结构简介 1.

2.1净空及内轮廓

本隧道为上下行分离的双向六车道高速公路隧道,建筑限界净宽14m ,净高5m ;建筑内轮廓宽14.55m ,全高9.6m 。

隧 道 结 构 图 (图1.2-1)

双层钢筋网

工字钢拱架C20喷射混凝土预留变形量350g/m2无纺土工布1.2mmPVC防水板C25钢筋混凝土

初期支护防水层二次衬砌护

水泥混凝土面层C20混凝土基层混凝土仰拱回填C25钢筋混凝土仰拱C20喷射混凝土工字钢拱架

1%

1%

2%

14.55

960

765

1.2.2洞身二次衬砌(见表1.2.2-1)

大崛坑隧道二次衬砌支护参数表表1.2-1

序号衬砌类型围岩级别

二次衬砌

砼强度等级衬砌参数

1 S5a

Ⅴ级

浅埋、偏压

C25钢筋砼

拱、墙60cm

仰拱60cm

2 S5b Ⅴ级C25钢筋砼拱、墙60cm 仰拱60cm

3 S4a

Ⅳ级

浅埋、偏压

C25钢筋砼

拱、墙50cm

仰拱50cm

4 S4b Ⅳ级C25钢筋砼拱、墙50cm 仰拱50cm

5 S3 Ⅲ级C25模筑砼拱、墙45cm

6 Sma 明洞C25钢筋砼拱、墙70cm 仰拱70cm

第二章衬砌施工运作方案

2.1仰拱及仰拱填充施工

仰拱及仰拱填充的施工必须超前,起到封闭基底、稳固拱脚、早闭合的作用,同时能保证洞内道路的畅通,对搞好洞内排水、搞好文明施工、防止隧道基底软化等都是非常有利的。按照设计要求,仰拱混凝土必须整体浇筑。为防止仰拱施工段前方的开挖和支护施工受仰拱施工干扰,采取防干扰作业平台(仰拱栈桥)做为过渡通道,实现多工作面交叉无干扰作业,提高施工效率。

2.1.1仰拱施工工艺框图见下图(图2.1-1):

清碴仰拱栈桥就位绑扎钢筋安装模板

灌仰拱混凝土

养生并进入下一循环

图2.1-1

仰拱填充不能与仰拱同时浇筑。填充混凝土浇筑至横向排水管铺设底面,隧道中心排水管的沟槽和检查井应同时立模浇筑;仰拱施工缝和变形缝均应作防水处理。仰拱及

诚信 合作 创新 卓越 中铁十四局集团有限公司

填充混凝土强度达到5MPa 后允许行人通行,强度达到设计强度的100%后允许车辆通行。

2.1.2主要施工工序

1、清碴

对要施工地段仰拱的边墙基底及仰拱初支部位先清底,然后立模进行混凝土施工。

2、仰拱平台就位

在水沟底部位铺设钢轨,钢轨间距为4500mm ,然后将平台后坡道用倒链拉起,用装载机将仰拱平台前坡道拖起,缓慢拖至预定位臵,上紧卡轨器。

3、清底、立模及混凝土施工

仰拱平台就位后,进行人工清底,将平台下仰拱底部虚碴清理干净,抽出积水。然后架立仰拱堵头模板。浇筑仰拱及隧道填充混凝土时,采用运输车将混凝土运至仰拱平台,向中间及两侧倾倒,或直接用混凝土输送泵送至仰拱模板内。用混凝土振动棒将混凝土摊平、振捣。

4、混凝土养护及平台拖移

混凝土浇筑完毕后,进行自然养护或洒水养护,达到可以通行运输车辆的强度,然后拖移平台进入下一个仰拱施工。 2.2拱墙二次衬砌施工

在Ⅳ、Ⅴ级围岩地段,拱墙二次衬砌要尽早浇筑以确保结构稳定和施工安全。仰拱及仰拱填充施作完成的地段,二次衬砌工作工作面长度不宜大于40m 。拱墙二次衬砌采用液压式整体台车。预留洞室等结构物衬砌采用简易衬砌台架、组合钢模立模,泵送混凝土入仓。施工时,与正洞衬砌连接段预留出1m 长,与正洞衬砌同时灌筑。

2.2.1拱墙衬砌施工工艺框图见下图(图2.2-1)

测放中线高程检查防水板、钢筋衬砌台车就位

灌注边墙混凝土

安设注浆预埋管止水带

涂脱模剂

台车设计加工修整

预埋管止水

带备料

灌注拱部混凝土脱模及养护表面修整混凝土泵就位试机混凝土运送到位质量评定

脱模及养护表面修整质量评定

2.2.2防水板铺挂工艺

1、防水板施工工艺框图见下图(图2.2-2)

施工段断面净空检查

喷射砼面检查处理

铺设防水卷材

与既有衬砌段防水板焊接接头焊缝检查

进入下道工序

拼装台车就位

防水板检查焊缝检查

防水板焊成大幅

重焊

返修

图2.2-2

2、防水板铺挂前,先对隧道初期支护喷射砼表面进行处理,切除锚杆头、并用细石混凝土覆盖,凹坑深宽比控制在1:7以内,当深宽比大于1:7时,凹坑应用细石混凝土填平,凹坑太大处要抹平补喷砼,确保喷射砼表面平整,无尖锐棱角。

3、防水板的拼装及焊接:根据铺设段环向长度和每节衬砌长度在洞外对防水板进行预加工。采用热合焊接双焊缝无钉敷设技术见(图2.2-3),焊缝搭接长度不小于12cm (见图2.2-4)。

二次衬砌

塑料垫片

初期支护

射钉

350g/m2土工布

防水板

图2.2-3

≥12cm

不小于2.5cm

防水板空气道焊缝

图2.2-4

4、铺设土工布:为防止防水板被凸起喷层挤破并利于滤水,在防水板和混凝土喷层之间设臵350g/㎡的土工布滤水层对防水板起保护作用,从拱顶中心向两边拱脚、边墙对称固定,从上至下将土工布和衬垫用射钉枪一并固定在喷混凝土面上,射钉(或塑料垫片)间距布臵(见图2.2-5和2.2-6)。

防水板宽度

搭接长度12cm

40cm

塑料垫片(射钉)

防水板搭接

a

a

40cm

图2.2-5

50cm区

70

c m

70

c m

100c m 区

100c m 区

射钉(或塑料垫片)间距a分区:拱部50cm

拱腰70cm 边墙100cm

60°

30

°

30

°

图2.2-6

5、防水板的铺挂:防水板铺设在铺设台架上进行,防水板从隧道中线向两侧铺设,用自动爬行手动热焊器将防水板熔焊在衬垫上,同时将防水板焊成整体,紧贴初期支护,并适当留有余地,防止灌注混凝土时挤裂拉坏防水板。防水板之间互相搭接12cm,搭接原则是:边墙压拱部,下游压上游。在二衬混凝土进行时,在边墙脚位臵留足够长的防水板以利搭接。防水板的铺设要紧贴初期支护,并适当留有余地,不可拉得太紧,防止灌注混凝土时挤裂拉坏防水板。

6、明洞段防水板铺挂:明洞防水板铺挂焊接工艺同暗洞洞身铺挂工艺相通,唯一不同的是明洞双层土工布夹一层防水板(见图2.2-7)。

明洞防水层组合示意图

防水板

明洞衬砌土工布

图2.2-7

2.2.3模筑衬砌钢筋加工

二衬钢筋焊接时在防水层表面必须采用木板来遮挡,避免烧焊作业中焊渣灼伤、烧焦防水板,降低防水板使用质量。钢筋焊接质量、搭接长度、层距、弯制外观等符合设计和规范要求,钢筋洁净无锈、若表面出现锈迹要做除锈处理,严禁锈蚀钢筋用于二衬施工,绑扎过程中要严格要求操作人员提高工作责任心,不要碰撞防水板。

1、受拉热轧光圆钢筋的末端应作180°弯钩,其弯曲直径dm不得小于钢筋直径的

2.5倍,钩端应留有不小于钢筋直径3倍的直线段(见图2.2-8)。

2、受拉热轧光圆和带肋钢筋的末端,当设计要求采用直角形弯钩时,直钩的弯曲直径dm不得小于钢筋直径的5倍,钩端应留有不小于钢筋直径3倍的直线段(见图

2.2-9)。

3、弯起钢筋应弯成平滑的曲线,其弯曲半径不得小于钢筋直径的10倍(光圆钢筋)或12倍(带肋钢筋)(见图2.2-10)。

4、用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应作不小于90°的弯钩,有抗震等特殊要求的结构应作135°或180°的弯钩;弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不得小于箍筋直径的2.5倍;弯钩端直线段的长度,一般结构不得小于箍筋直径的5倍,有抗震等

特殊要求的结构,不得小于箍筋直径的10倍(见图2.2-11)。

180○弯钩 直角形弯钩 图2.2-8 图2.2-9

弯起钢筋 箍筋末端弯钩

弯起钢筋 箍筋末端弯钩

图2.2-10 图2.2-11

5、钢筋安装和保护层厚度的允许偏差要符合下列规定:

表2.2-1

序号 名称

允许偏差(mm )

检验方法 1 双排钢筋的上排与下排钢筋间距

±5 尺量两端、中间各一处

2 同一排中受力钢筋水平间距

拱 部

±10 3 边 墙

±20 4 分布钢筋间距 ±20 尺量连续3处 5 箍筋间距 ±20 6 钢筋保护层厚度

+10

尺量两端、中间各一处

2.2.4模筑衬砌模板施工

1、衬砌采用整体式衬砌模板台车,台车长10.05m 。台车设计必须经过结构受力分析和验算,具备足够的刚度、强度及稳定性,达到承载要求,避免模板在施工过程中变形移位,导致混凝土结构出现严重质量问题。

2、模板杆件加工制作应符合金属工程施工技术要求,台车进洞就位前对该节初支面的围岩欠挖情况作全面细致的检查,对与设计不符应作二次爆破处理,杜绝二衬厚度

不足或衬砌侵入隧道净空。台车拼装完成后必须经过正确放样,调试检查无误后再立模。模板表面清理干净,板缝宽及板间高差控制在规范允许范围以内,涂刷好脱模剂。模板缝应平整严密,不得漏浆。

3、为能充分保证施工后隧道净空,台车定位时按加高、加宽各5cm处理(注:洞身开挖时已预留变形量,足以充分保证隧道成洞净空,就位后必须复核中线及标高是否正确,及时报验。

2.2.5模筑衬砌混凝土施工

1、二次衬砌时,混凝土运输车从洞外拌合站运到洞内混凝土输送泵内,由混凝土泵泵送入模,泵车使用前采用水灰比较大的砂浆或混凝土先对管节进行润湿处理,以免发生首批混凝土丧失水泥浆而降低其流动性,出现混凝土通病。衬砌台车因其边墙部分高且直,混凝土浇筑时采用溜槽导流,避免落差大导致混凝土离析,混凝土施工中应分层水平对称灌筑,采用附着式振捣器振捣。

2、混凝土灌筑前应对模板、钢筋、预埋件、预留孔洞、施工缝变形缝止水带等进行检查,清除模板内杂物,隐蔽工程验收合格后,方可灌筑混凝土。混凝土从低处向高处分层连续灌筑,如必须间歇时,其间歇时间应尽量缩短,不得超过混凝土初凝时间。

3、在预埋件处、钢筋密排及其它特殊部位应事先制定措施,严禁漏振、不振或过振。混凝土灌筑过程中应随时观察模板支撑、防水板、预埋件、预留孔洞等情况,发现问题及时处理。

2.2.6二次衬砌砼施工的注意事项

1、为保证衬砌的外观质量,衬砌模板台车安装完毕用全站仪检测其尺寸,特别是台车前后端曲线要一致;台车的模板拼缝处用3米靠尺检测其平整度;确保台车支撑系统的钢度。台车验收后方可投入使用。

2、衬砌台车使用前要经过铣磨及涂刷脱模剂,大面圆滑、线条流畅,封窗口板面错台要控制在2mm以内;就位前,必须清除基底泥浆及虚渣,采用隧道洞渣铺筑,垫平压实,避免混凝土浇筑施工中出现沉陷现象,另外台车就位后,需做好台车防滑移工作,防止台车工作中偏移跑位,导致结构物出现质量事故。

3、在软硬岩分界处设臵的沉降缝,止水带安装时必须定位准确,严格按照设计图纸及施工工艺进行施工,避免因地基承载力不同而引起衬砌下沉不均匀导致的环裂,甚至引起其他的病害。

4、混凝土的配合比直接关系到混凝土的强度、耐久性与不透水性,因此拌制混凝

土时必须经试验确定其水灰比、单位用水量、单位水泥用量及外加剂剂量,优化施工配合比,做到既经济合理,又施工方便。

5、二衬施工时,拱圈灌筑自两侧拱脚向拱顶对称进行,防止模板偏压变形。台车就位后均应经过测量检查其位臵准确性。

2.2.7二次衬砌砼拆模注意事项

1、混凝土拆模时间要准确把握,不宜过早,既要保证混凝土结构安全及外观质量,又要满足加快台车周转使用要求,一般非承重结构待强度达到设计强度的70%并达到2.5MPa后拆模,拱部及承重结构达到100%设计强度后拆模,最小拆模时间必须满足2.5MPa的强度要求

2、拆模后混凝土养护不得少于14天。

3、混凝土应加覆盖物或洒水。养护用水的温度应与环境温度基本相同。

第三章二次衬砌砼常见通病预防措施

3.1 蜂窝原因分析及对策

现象原因分析预防措施

蜂窝: 砼局部疏松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。1.砼配合比不准确,石、水泥

材料计量错误,或加水量不

准,造成砂浆少石子多。

1.砼配料时严格控制配合比,保证材料

计量准确。采用电子自动计量。

2.砼应拌合均匀,颜色一致,其延续搅

拌最短时间应符合规定。

3.砼的振捣应分层捣固。浇筑层的厚度

不得超过振动器工作部分长度的1.25倍。

4.捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动

间距不应大于其作用半径的1.5倍;对轻骨

料砼拌合物,则不应大于其作用半径的1

倍。振捣器至模板的距离不应保证上下层砼

结合良好,振捣棒应插入下层砼5cm。

5.砼浇捣时,必须掌握好每层每点的振

捣时间。

2.砼搅拌时间短,没有拌合均

匀,砼和易性差,振捣不密实。

3.未按操作规程浇筑砼,下料

不当,使石子集中,振不出水

泥浆,造成砼离析。

4.砼一次下料过多,没有分

段、分层浇筑,振捣不实或下

料与振捣配合不好,未振捣又

下料,漏振造成蜂窝。

5.模板孔隙未堵好,或模板支

设不牢固,振捣砼时模板移位

等等,造成严重漏浆,形成蜂

窝。

3.2 孔洞原因分析及对策

现象原因分析预防措施

孔洞: 砼结构内有空隙,局部没有砼,或蜂窝。1.在钢筋密集处或预埋件

处,砼浇筑不畅通,不能充

满模板而形成孔洞。

1.在钢筋密集处,可采用豆石砼浇筑,使砼充

满模板,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,

可采用人工捣固配合。

2.预留孔洞处应在两侧同时下料。采取在侧面

开口浇筑的措施,振捣密实后再封好模板,然

后往上浇筑,防止出现孔洞。

3.采用正确的振捣方法,严防漏振:

a.插入式振捣器应采用垂直振捣方法,即振捣

棒与砼表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与砼表

面成一定角度,约40°~45°。

b.振捣器插点应均匀排列,可采用行列式或交

错式顺序移动。每次移动距离不应大于振捣棒

作用半径(R)的1.5倍。振捣器操作时应快插

慢拔。

4.控制好下料。要保证砼浇筑时不产生离析,

砼自由倾落高度应不超过2m,大于2m时要用溜

槽、串筒等下料。

5.防止砂、石中混有粘土块等杂物;发现砼中

有杂物,应及时清除干净。

2.未按顺序振捣砼,产生漏

振。

3.砼离析,砂浆分离,石子

成堆,或严重跑浆,形成特

大蜂窝。

4.砼工程的施工组织不好,

未按施工顺序和施工工艺

认真操作而造成孔洞。

5.砼中有硬块和杂物掺入,

或木块等大件料具掉入砼

中。

6.不按规定下料,吊斗

直接将砼卸入模板内,一次

下料过多,下部因振捣器振

动作用半径达不到,形成松

散状态,以致出现特大蜂窝

和孔洞。

3.3麻面原因分析与预防

现象原因分析预防措施

麻面:砼表面局1.模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥

砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损,出现麻面。

1.模板清理干净,不得粘

有干硬水泥砂浆等杂物。

部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外

露。2. 钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘

结模板,引起麻面。

2.模板浇筑砼前,应清洗

干净,使模板缝隙拼接严密,

如有缝隙,应填严,防止漏浆。

3.钢模板脱模剂要涂刷均

匀,不得漏刷。

4.砼必须按操作规程分层均

匀振捣密实,严防漏浆,每层

砼均匀振捣至气泡排除为止。

3. 模板接缝拼装不严密,浇筑时缝隙漏浆,砼

表面沿模板缝位臵出现麻面。

4. 砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分

气泡停留在模板表面,形成麻点。

第四章衬砌施工安全注意事项

一、铺设衬砌台车要求:

1、行走的钢轨类型要≧48㎏/m;

2、轨枕规格不得小于60㎝×22㎝×16㎝,枕木间距≦60㎝;

3、轨枕要铺设在平整坚实的地面上;

4、轨距要在允许范围内。

二、台车在移动时,人员和车辆不得穿行,并备有可靠的紧急制动措施。

三、在立模前,应事先对电机,油泵的状况进行检查,是否良好,电源连接是否正确,并做好保护,各部连接是否牢固可靠,作业人员是否在位安全。在检查确定一切都已正常安全状态下才能启动电机和油泵,开始作业程序。

四、台车上的作业平台,要铺满踏板,木板之端必须搭于支点上,严禁留有探头板和洞口。踏板质量强度要满足作业所需的承载量,防止拆断,高处的作业平台外边缘和上下爬梯外侧要设臵安全防护栏,且高度不低于1.2米。

五、工作平台所承载的所有操作人员和机具、材料,不得超过其计算荷载的重量。

六、台车的机械传动部分,应设臵安全防护罩,电气设备必须做好接地保护,检测和维护保养机器和管线时,应先停电,并切断电源、风源。

七、台车就位支好后,要保证车辆、机械、行人的安全通行。

八、灌注混凝土时,必须要两侧对称进行,上料操作和捣固操作要按操作规程执行。

九、拆模时,除应事先检查电机、油泵状况是否良好外,其他临时接用的电源、机工具(如振捣器,临时照明灯线,输送砼、水、气管等)都应拆除,在检查确定一切无

误正常,符合拆模条件要求后,才能启动拆模作业。

十、台车移动穿行时,钢模板必须要收拢到穿行要求位臵,模板上所有作业窗一律关闭,否则不得穿行,在移动中应有专人掌握刹车器,防止台车溜放和撞击。

十一、衬砌作业班组,在作业时,必须有一名安全监督员佩戴袖章跟班值班。

目录

第一章工程概况 (1)

1.1工程概况 (1)

1.1.1 起讫里程 (1)

1.2结构简介 (1)

1.2.1净空及内轮廓 (1)

1.2.2洞身二次衬砌(见表1.2.2-1) (2)

第二章衬砌施工运作方案 (2)

2.1仰拱及仰拱填充施工 (2)

2.1.1仰拱施工工艺框图见下图(图2.1-1): (2)

2.1.2主要施工工序 (3)

2.2拱墙二次衬砌施工 (3)

2.2.1拱墙衬砌施工工艺框图见下图(图2.2-1) (3)

2.2.2防水板铺挂工艺 (4)

2.2.3模筑衬砌钢筋加工 (6)

2.2.4模筑衬砌模板施工 (7)

2.2.5模筑衬砌混凝土施工 (8)

2.2.6二次衬砌砼施工的注意事项 (8)

2.2.7二次衬砌砼拆模注意事项 (9)

第三章二次衬砌砼常见通病预防措施 (9)

3.1 蜂窝原因分析及对策 (9)

3.2 孔洞原因分析及对策 (10)

3.3麻面原因分析与预防 (10)

第四章衬砌施工安全注意事项 (11)

隧道二衬模板专项施工方案

新建哈尔滨至佳木斯铁路宾西北至平安屯段 站前工程HJZQ-6标 隧道二衬模板工程专项施工方案编制: 审核: 批准: 中铁十九局集团有限公司 哈佳铁路项目经理部 二○一四年十一月 目录

隧道二衬模板工程专项施工方案 一、工程概况 马鞍山隧道:位于依兰县境内,进口里程为DIK257+990,出口里程为DIK259+025,全长1035m,为单洞双线隧道,线间距4.40m~4.496m,隧道最大埋深为62.1m。隧道进口至DIK258+402.337位于直线上,DIK258+402.337至隧道出口位于半径为5000的右偏曲线上。隧道纵坡为单面下坡,坡度为-3%。采用复合式衬砌。 依兰隧道:位于依兰县境内,进口里程为DIK256+285,出口里程为DIK257+495,全长1210m,为单洞双线隧道,线间距4.4m,隧道最大埋深为68.695m,隧道位于直线上。隧道纵坡为单面上坡,坡度为7‰。采用复合式衬砌。 二、隧道衬砌模板基本原则 1、仰拱、边墙模板都采用定型钢模。 2、二衬模板:二衬采用拱墙液压衬砌台车模板,堵头模板,用定型钢模板拼接。 3、本标段两个隧道均单口掘进,依兰隧道出口、马鞍山隧道进口分别设置一台衬砌台车,明洞施工衬砌台车一台,依兰隧道与马鞍山隧道共用。总共三台衬砌台车。 4、严格执行衬砌模板的准入制度,选择专业厂家进行生产。模板断面尺寸与设计图相符。 5、模板进场时间满足现场隧道二衬需求。 三、模板技术要求 1、仰拱模板:仰拱端头采用定型钢模,端模预留纵向钢筋位置,钢模分上下两幅,上幅与仰拱填充端头模板做成整体。下幅模板高度为仰拱厚度一半,上下幅模板中间夹中埋式橡胶止水带。仰拱背模采用弧形模板。为方便模板移动仰拱端模从隧道断面中心处分成两块。背模宽3米弧长2米。

隧道二衬施工方案

隧道二次衬砌施工方案 一、施工准备 经过前期的洞身开挖以及初期支护,现拱顶和拱脚以及隧道的周边收敛沉降均已趋于稳定,已具备进行二次衬砌的施工条件,用于二次衬砌施工的机械设备已全部到位。。。。。。 二、施工方案 1、二衬工艺流程 2、施工工序及要求 2.1 钢筋的制作安装 2.1.1钢筋的制作 (1)二次衬砌钢筋在1∶1的制作样台上,分单元分片制作成形,各单元间预留足够的搭接长度。 (2)钢筋制作前,由隧道工程师编制钢筋制作方案和钢筋配料表,并向作业班组进行技术交底。 (3)用于制作加工的钢筋表面应洁净。油渍、漆污、浮皮和铁锈在使用前应清除干净。在焊接处的水锈在焊接前应清除干净。钢筋除锈一般可以在钢筋冷拉调直过程中进行,或使用电动除锈机或钢丝刷进行。

(4)钢筋调直可采用卷扬机拉伸调直的方法,其冷拉率:Ⅰ级钢筋不大于4%,Ⅱ级钢筋不大于1%。调直后的钢筋应平直,无局部曲折。 (5)钢筋下料切断采用GQ-40型钢筋切断机。先制作钢筋下料平台,每种规格下料前,先将钢筋需要的下料长度标识在下料平台上,经复核无误后,设置断料尺寸栏板,再开始下料,以保证下料尺寸准确。 (6)钢筋弯曲成型一般可采用GW-40型钢筋弯曲机,辅以手摇扳手、卡盘、扳头等手工工具。对需要弯曲已安装在结构上的钢筋时,采用TJC型手提式液压弯曲机,一般可弯曲φ10~32的钢筋。不允许热弯曲,也不允许锤击弯曲或尖角弯折。Ⅰ级钢筋末端需要作180°弯钩,其圆弧弯曲直径不小于2.5d(注:d为钢筋直径,下同)。钢筋平直部分长度不宜小于3d;Ⅱ级钢筋末端需作90°或135°弯折,其弯曲直径不小于4d,平直长度按设计要求确定;弯起钢筋末端弯钩按设计要求制作,设计无要求时,属抗震和受扭结构弯钩做成135°,平直长度不小于10d。 2.1.2钢筋绑扎要求 (1)所有钢筋均按设计图纸的要求设置。 (2)钢筋的交叉点均采用铁丝扎牢。 (3)钢筋弯钩平面应与模板面垂直,转角处钢筋弯钩平面与模板夹角应为模板转角的平分角。 2.1.3钢筋的安装 (1)将在放样台上分单元分片制作成形的钢筋运至施工现场,对特殊位置及不同尺寸的钢筋网片应作好安装断面位置的标记。为便于钢筋网片的吊运及安装,将大面积的钢筋网片分多片制作,运至现场。安装时,将每片钢筋用纵横向钢筋联结成一个整体,连接采用绑扎连接,纵向钢筋应预留一定长度以便与下组衬砌钢筋的联接,并设加强连接筋。为方便边拱钢筋的安装搭设作业台架。 (2)钢筋安装施工误差及焊接质量符合规范要求,按规范要求的数量和频度进行钢筋质量检验。 2.2二衬混凝土施工 2.2.1二次衬砌模型 仰拱砼模型由钢拱架、纵梁及组合钢模板组成。钢拱架分二片用螺栓连结成整体作背衬,当断面变化小时,松开钢拱架对接螺栓,通过在拱架中间加入或减少相应楔形块

隧道二衬台车安装拆除施工方案完整版

隧道二衬台车安装拆除 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

光坑山隧道二衬台车安装拆除施工方案一、工程概况 光坑山隧道为分离式双线隧道,本A1标段起点为光坑山隧道YK23+026(ZK23+046),终点为YK23+570 (ZK23+561),隧道长544m (515m)。隧道最大埋深140米,进口采用端墙式门洞,隧道单幅宽度米,建筑限界净高。 二、台车概况 1、台车长度的确定 根据计算得最小半径圆曲线与9m直线弧弦距,考虑到台车净空尺寸放大10cm,现场采用9m长二衬台车能够满足设计及施工要求。 2、台车概况 根据隧道设计衬砌断面和施工具体要求,以及根据我部混凝土的施工方法,制定台车具体方案如图1。台车采用电机驱动整体有轨行走,模板采用全液压操作,利用液压缸支(收)模板,机械丝杆机械固定。 台车基本技术参数 模板最大长度L=9000mm 门架内净空高度4500mm

台车轨距B=15300mm 行走速度 6m/min 爬坡能力 3‰ 电源 3/1=380V/220V 总功率行走电机 *2=15KW 油泵电机液压系统压力Pmax=12MPa 图一 三、台车主要结构 台车由行走系统、门架系统、钢模板、加固系统、液压系统、电气控制系统、加固系统等部分组成。 1、行走系统 行走系统采用2台电机驱动,配32316轴承,20A链条驱动钢轮行走,共2套驱动装置,分别安装于台车门架立柱(下纵梁)下端,左右侧各一台,电机配减速齿轮箱,沿布好的轨道行走。 2、门架系统 台车门架设计共4榀,由双层门架横梁,上下纵梁,门架立柱,门架立柱连接梁,剪力架等部件组成。架体面板厚14cm。腹板厚12mm,能够保证足够强度。台车下不考虑行车,尽量减小门架横梁跨度,以减少门架横梁的受力,门架的各个部件通过螺栓连为一体,门架支撑于行走轮架上,下纵梁安装基础顶撑,衬砌施工时,混凝土载荷通过模板传递到门架上,在传递到下纵梁,并分别通过行走轮和基础顶撑传至轨道及

隧道二衬专项施工方案

目录 一、编制依据、范围及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 1.3编制原则 (1) 二、工程概况 (2) 2.1设计概况 (2) 2.2隧道简介 (3) 2.3施工人员准备 (7) 三、施工组织方案 (7) 3.1总体施工安排 (7) 3.2二衬施工顺序 (8) 3.3施工进度及计划 (8) 3.3.1工期安排原则 (8) 3.3.2总体工期安排 (9) 3.4主要施工进度指标 (9) 四、设备机具配置 (9) 五、施工工艺、方法、技术措施 (10) 5.1施工工艺流程 (10) 5.2施工方法及技术措施 (10) 5.2.1隧道初支断面净空测量 (11) 5.2.2清底和基面处理 (11) 5.2.3仰拱及仰拱填充施工方案 (13) 5.2.4防排水施工 (17) 5.2.4.1隧道防水的设计原则 (17) 5.2.4.2隧道防排水施工工艺流程图 (18) 5.2.4.3基面处理 (18) 5.2.4.4排水盲管施工 (20) 5.2.4.5防水层施工 (22) 5.2.4.6止水带施工 (26) 5.2.5 拱墙钢筋施工 (30) 5.2.5.1一般要求 (30) 5.2.5.2钢筋连接施工 (31) 5.2.5.3钢筋加工 (35) 5.2.5.4钢筋安装 (36) 5.2.6拱墙衬砌施工 (36) 5.2.6.1测量放样 (36) 5.2.6.2拱墙施工方法 (37) 5.2.6.3混凝土施工的主要技术措施 (44) 5.2.7隧道沟槽施工 (47) 5.2.8拱顶回填注浆施工 (47) 5.3泵送砼操作规程及其注意事项 (50) 5.4泵送砼的质量通病及防治措施 (52) 5.5施工要求及注意事项 (53)

隧道二衬施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程简介 (1) 3.2衬砌类型 (1) 4.材料及试验 (1) 4.1材料检测 (1) 4.2施工现场混凝土检测 (2) 5.施工计划 (2) 6.机械设备及人员配备 (2) 6.1劳动力安排 (2) 6.2机械设备配置 (3) 7.施工工艺 (3) 7.1衬砌施工工艺 (3) 7.2衬砌施工方法 (4) 7.3拱顶衬砌混凝土施工 (5) 8.质量检验 (5) 8.1主控项目 (5) 8.2一般项目 (6) 9.质量保证措施 (6) 10.保证安全的主要措施 (7) 11.文明施工 (8) 12.环境保护 (8) 12.1生态环境 (8) 12.2水体保护 (8) 12.3噪声 (8) 12.4振动 (9) 12.5大气污染 (9) 1.编制依据 后湾里隧道施工设计图纸; 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004); 《公路隧道施工技术规范》(JTG/T F60-2009);

《公路工程质量检验评定标准》(JTG/T F80/1-2004) 2.编制原则 隧道二衬施工方案根据后湾里隧道的设计图纸、洞内围岩级别,选择适宜的方法进行施工;采用新技术、新设备、新方案,做到适用性和先进性相结合,进行技术经济方案的比选,选择最优方案施工;提高施工机械化水平,提高劳动生产率,加快施工进度,确保工程质量。总结经验教训,不断的提高隧道工程二衬施工质量,为隧道工程施工安全保驾护航。 隧道二衬施工方案除应符合《公路隧道施工技术细则》外,应符合环境保护和劳动卫生有关法律、法规的要求。 3.工程概况 3.1工程简介 海西天然气管网二期工程是福建省重点工程,输气干线设计压力7.5MPa,设计管径Φ813mm。隧道净断面规格为2.7*2.7m,本标段隧道工程为后湾里隧道。 后湾里隧道设计为变坡隧道形式,隧道长度为312.51m,坡度为52.06%和 1.75%。 地貌单元为构造侵蚀~剥蚀低山地貌。其微地貌特形态主要为缓坡、陡坡、陡崖、山脊、冲沟等。 隧址区内活动断裂不发育,无新构造活动迹象,区域较稳定。 3.2衬砌类型 Ⅲ级:C30混凝土,厚20cm; Ⅳ级:C30混凝土,厚30cm; Ⅴ级:C30钢筋混凝土,厚35cm。 4.材料及试验 4.1材料检测 1)对所有购进原材料和商品混凝土的出厂合格证和说明书进行验收,并登记记录。 2)对有合格证的原材料进行复验,复验合格的原材料才能使用。 3)经复验不合格的原材料,书面通知物资部门做出标记,隔离存放防止误用,并作退货处理。 4)对钢筋检测:按规定对钢筋取样进行抗拉和冷弯试验,及时出具报告。 4.2施工现场混凝土检测 1) 在混凝土施工时,实行全过程检测。 2) 检测混凝土塌落度。 3) 检查混凝土在运送过程中是否离析,如发生离析现象,应重新拌制。 4) 记录混凝土运到时间等,并与预拌混凝土站取得联系,防止使用超过初凝时间的混凝土。

丁坑口隧道二衬施工方案.doc

丁坑口隧道二衬 施工方案 编制人:_________________________ 复核人:__________________________ 审核人:__________________________

丁坑口隧道二次衬砌施工方案 、施工准备 经过前期的洞身开挖以及初期支护,现拱顶和拱脚以及隧道的周边收敛沉降均已趋于稳定, 已 具备进行二次衬砌的施工条件,用于二次衬砌施工的机械设备已全部到位。 -——、^施^工^方^案 2.1防排水施工 2.1.1防水层施工 隧道喷砼与模筑砼之间设隧道专用防水卷材, 铺设防水层前在喷射砼表面铺设缓冲层, 缓冲层 采用300g/m2 土工布,而后铺设隧道专用防水卷材。铺设方法如下: 基面检查:利用工作平台将支护裸露的锚杆、钢筋头等铁件割除, 并用砂浆抹成圆曲面,以防 其刺破防水板。 土工布衬层铺设及凹槽垫片设置:将土工布衬层铺设在初期支护喷射砼表面上, 同时设置土工 布固定条带与凹槽垫片,两者用射钉紧固,通过射钉使土工布衬层和土工布固定条带及凹槽垫片牢 靠固定在喷射砼上,其中射钉与凹槽垫片之间应加设金属垫片,射钉间距按设计要求设置。 防水卷材铺设:将防水卷材吊运到作业平台上,从上到下对称地将防水卷材焊接到固定垫圈上, 粘合牢固。示意图: 铺设质量检查:防水层施工完成后,对施工质量进行检查,自检合格经监理工程师检验认可后, 方可进行下道工序的施工。若检查出质量问题应进行补焊,使之达到验收标准。 防水层铺设操作要点:固定点的布置,在满足固定间距的前提下,尽量固定在喷砼面较凹处, 使得防水层尽量密贴砼喷射面。固定点间的防水层长度视施工支护面的平整情况留一定的富余量, 本着宁松勿紧的原则,以防止模筑衬砌时被挤破。每一循环的防水层铺设长度比相应衬砌段多出 2.0m ,目的是便于循环间的搭接,并使防水卷材接缝与衬砌工作缝错开 2.0m ,以确保防水效果。 初期支护 系接 衬砌砼

隧道二衬施工方案之令狐文艳创作

目录 令狐文艳 1.编制依据1 2.编制原则1 3.工程概况2 3.1工程简介2 3.2衬砌类型2 4.材料及试验2 4.1材料检测2 4.2施工现场混凝土检测3 5.施工计划3 6.机械设备及人员配备3 6.1劳动力安排3 6.2机械设备配置4 7.施工工艺4 7.1衬砌施工工艺5 7.2衬砌施工方法5 7.3拱顶衬砌混凝土施工6 8.质量检验6 8.1主控项目6 8.2一般项目8 9.质量保证措施8

10.保证安全的主要措施10 11.文明施工10 12.环境保护11 12.1生态环境11 12.2水体保护11 12.3噪声12 12.4振动13 12.5大气污染13 1.编制依据 后湾里隧道施工设计图纸; 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004); 《公路隧道施工技术规范》(JTG/T F60-2009); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG/T F80/1-2004) 2.编制原则 隧道二衬施工方案根据后湾里隧道的设计图纸、洞内围岩级别,选择适宜的方法进行施工;采用新技术、新设备、新方案,做到适用性和先进性相结合,进行技术经济方案的比选,选择最优方案施工;提高施工机械化水平,提高劳动生产率,加快施工进度,确保工程质量。总结经验教训,不断的提高隧道工程二衬施工质量,为隧道工程施工安全保驾护航。 隧道二衬施工方案除应符合《公路隧道施工技术细则》外,应符合环境保护和劳动卫生有关法律、法规的要求。

3.工程概况 3.1工程简介 海西天然气管网二期工程是福建省重点工程,输气干 线设计压力7.5MPa,设计管径Φ813mm。隧道净断面规格 为2.7*2.7m,本标段隧道工程为后湾里隧道。 后湾里隧道设计为变坡隧道形式,隧道长度为 312.51m,坡度为52.06%和1.75%。 地貌单元为构造侵蚀~剥蚀低山地貌。其微地貌特形 态主要为缓坡、陡坡、陡崖、山脊、冲沟等。 隧址区内活动断裂不发育,无新构造活动迹象,区域较稳定。 3.2衬砌类型 Ⅲ级:C30混凝土,厚20cm; Ⅳ级:C30混凝土,厚30cm; Ⅴ级:C30钢筋混凝土,厚35cm。 4.材料及试验 4.1材料检测 1)对所有购进原材料和商品混凝土的出厂合格证和说明书进行验收,并登记记录。 2)对有合格证的原材料进行复验,复验合格的原材料才能使用。 3)经复验不合格的原材料,书面通知物资部门做出标记,隔离存放防止误用,并作退货处理。

隧道二衬施工方案

海西天然气管网二期工程宁德-福鼎段山体隧道施工(后湾里隧道)二次衬砌施工方案 目录 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程简介 (1) 3.2衬砌类型 (1) 4.材料及试验 (1) 4.1材料检测 (1) 4.2施工现场混凝土检测 (2) 5.施工计划 (2) 6.机械设备及人员配备 (2) 6.1劳动力安排 (2) 6.2机械设备配置 (3) 7.施工工艺 (3) 7.1衬砌施工工艺 (3) 7.2衬砌施工方法 (4) 7.3拱顶衬砌混凝土施工 (5) 8.质量检验 (5) 8.1主控项目 (5) 8.2一般项目 (6) 9.质量保证措施 (6) 10. 保证安全的主要措施 (7) 11. 文明施工 (8) 12. 环境保护 (8) 12.1 生态环境 (8) 12.2 水体保护 (8) 12.3 噪声 (8) 12.4 振动 (9) 12.5 大气污染 (9)

1.编制依据 后湾里隧道施工设计图纸; 《地下工程防水技术规范》( GB50108-2008) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004); 《公路隧道施工技术规范》(JTG/T F60-2009 ); 《公路工程质量检验评定标准》( JTG/T F80/1-2004 ) 2.编制原则 隧道二衬施工方案根据后湾里隧道的设计图纸、洞内围岩级别,选择适宜的方法进 行施工;采用新技术、新设备、新方案,做到适用性和先进性相结合,进行技术经济方 案的比选,选择最优方案施工;提高施工机械化水平,提高劳动生产率,加快施工进度,确保工程质量。总结经验教训,不断的提高隧道工程二衬施工质量,为隧道工程施工安 全保驾护航。 隧道二衬施工方案除应符合《公路隧道施工技术细则》外,应符合环境保护和劳动 卫生有关法律、法规的要求。 3.工程概况 3.1 工程简介 海西天然气管网二期工程是福建省重点工程,输气干线设计压力7.5MPa,设计管径Φ 813mm。隧道净断面规格为2.7*2.7m ,本标段隧道工程为后湾里隧道。 后湾里隧道设计为变坡隧道形式,隧道长度为312.51m,坡度为 52.06%和 1.75%。 地貌单元为构造侵蚀~剥蚀低山地貌。其微地貌特形态主要为缓坡、陡坡、陡崖、山脊、冲沟等。 隧址区内活动断裂不发育,无新构造活动迹象,区域较稳定。 3.2 衬砌类型 Ⅲ级: C30混凝土,厚 20cm; Ⅳ级: C30混凝土,厚 30cm; Ⅴ级: C30钢筋混凝土,厚35cm。 4.材料及试验 4.1 材料检测

隧道二次衬砌专项施工方案

XXX省XXXX(XXX界)至XXXX公路XX隧道二次衬砌专项施工方案 编制: 复核: 批准:

XX隧道二次衬砌专项施工方案 一、编制依据及原则 1、编制依据: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同《两阶段施工图设计》施工设计图纸; 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009; 《河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路施工标准化实施细则》;本公司历年来积累的施工经验,施工管理、技术与质量管理水平,技术装备实力和各专业人才技术条件。 2、编制原则: 科学组织施工,满足建设单位对本工程工期、质量、安全等方面要求,合理进行施工组织安排,充分利用各种条件,确保工程顺利施工和保证施工安全。根据本工程施工特点建立适合本工程的管理机构和质量体系,满足于本项目质量、安全目标顺利实现。 二、工程概况 1、本合同系XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同段,全长7.113Km。XX隧道为分离式隧道,右线起讫桩号K64+252~K67+162,总长2910m,其中Ⅲ级围岩1670m,Ⅳ级围岩930m,Ⅴ级围岩310m;左线起讫桩号ZK64+248.9~ZK67+194,总长2945.1m,其中Ⅲ级围岩1670m,Ⅳ级围岩950m,Ⅴ级围岩325.1m。洞门形式为端墙式。项目区属亚湿润中温带大陆性季风气候,四季分明,雨热同季,季风显著,水流受季节影响较大。该区域年蒸发量1838.7mm,年平均日照2800-2900h,无霜期150d,气象条件造成每年有效施工期较短。 2、隧道结构设计 隧道按新奥法原理设计,结构采用锚、网、喷、钢拱架组成初期支护与二次模筑砼相结合的复合式衬砌型式;二衬采用C30防水砼,抗渗等级不小于S8。仰拱采用普通C25砼。隧道主洞、紧急停车带内轮廓一般采用三心圆、曲边墙形式;拱墙采用1.5mm厚复合式防水卷材 2.3人员组织概况 管理人员10人、开挖班40人、支护班60人、模板班40人、二次衬砌班40人。 三、总体施工方案 3.1 总体施工安排

隧道二次衬砌专项施工方案

隧道二次衬砌专项 施工方案

XXX省XXXX(XXX界)至XXXX公路XX隧道二次衬砌专项施工方案 编制: 复核: 批准:

XX隧道二次衬砌专项施工方案 一、编制依据及原则 1、编制依据: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同《两阶段施工图设计》施工设计图纸; 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1- ; 《公路隧道施工技术规范》JTG F60- ; 《河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路施工标准化实施细则》;本公司历年来积累的施工经验,施工管理、技术与质量管理水平,技术装备实力和各专业人才技术条件。 2、编制原则: 科学组织施工,满足建设单位对本工程工期、质量、安全等方面要求,合理进行施工组织安排,充分利用各种条件,确保工程顺利施工和保证施工安全。根据本工程施工特点建立适合本工程的管理机构和质量体系,满足于本项目质量、安全目标顺利实现。 二、工程概况 1、本合同系XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同段,全长7.113Km。XX隧道为分离式隧道,右线起讫桩号K64+252~K67+162,总长2910m,其中Ⅲ级围岩1670m,Ⅳ级围岩930m,Ⅴ级围岩310m;左线起讫桩号ZK64+248.9~ZK67+194,总长2945.1m,其中Ⅲ级围岩1670m,Ⅳ级围岩950m,Ⅴ级围岩325.1m。洞门形式为端墙式。项目区属亚湿润中温带大陆性季风气候,四季分明,雨热同季,季风显著,水流受季节影响较大。该区域年蒸发量1838.7mm,

年平均日照2800-2900h,无霜期150d,气象条件造成每年有效施工期较短。 2、隧道结构设计 隧道按新奥法原理设计,结构采用锚、网、喷、钢拱架组成初期支护与二次模筑砼相结合的复合式衬砌型式;二衬采用C30防水砼,抗渗等级不小于S8。仰拱采用普通C25砼。隧道主洞、紧急停车带内轮廓一般采用三心圆、曲边墙形式;拱墙采用1.5mm厚复合式防水卷材 2.3人员组织概况 管理人员10人、开挖班40人、支护班60人、模板班40人、二次衬砌班40人。 三、总体施工方案 3.1 总体施工安排 因XX隧道为分离式隧道,故左、右洞施工相互间没有影响,根据各自隧道断面尺寸一致,左右洞分别配一套普通模板台车,加宽段模板台车经过普通模板台车加支撑,拼装出设计加宽段尺寸。 模板台车施工:隧道使用台车施工,台车设计总长12m。台车搭接10cm。每一循环台车衬砌长度为11.9m。隧道环向施工缝为11.9m一道。水平施工缝设在路面下0.15m位置。 人行横洞采用搭设满堂红脚手架,车行横洞采用简易型钢台架作工作平台进行施工。模板均采用钢模板。 隧道防水施工:隧道内采用简易台架铺设防水材料。 隧道钢筋施工:集中钢筋加工厂加工,再运输至隧道二衬钢筋施工部

隧道二衬砼拆除专项方案设计

兰新铁路第二双线乐都段 家庄隧道衬砌砼拆除施工专项方案 编制: 复核: 审核: 中铁隧道集团 兰新高铁家庄隧道抢险工程项目经理部 2016年1月

目录 1.目的 (1) 2.编制依据 (1) 3.使用围 (1) 4.施工概况 (1) 5.施工工艺 (1) 5.1开槽 (2) 5.2拆除衬砌砼 (2) 5.2.1砼拆除顺序 (2) 5.2.2砼拆除 (2) 5.3初支加固 (3) 5.4初支拆换 (3) 5.4.1拆换前的准备工作 (3) 5.4.2爆破拆除 (3) 5.4.3拆除后重新支护 (4) 5.4.4加强监控量测 (4) 5.5衬砌砼施工。 (5) 5.5.1施工要求 (5) 5.5.2施工组织 (5) 5.5.3盲管施工 (5) 5.5.4土工布防水板施工 (5) 5.5.5钢筋及衬砌砼施工 (5) 6.进度计划 (6) 7.材料计划 (6) 8.机械人员配置 (6) 9.安全施工 (7) 10.文明施工 (8)

家庄隧道衬砌砼拆除 专项施工方案 1.目的 在确保安全的前提下对有病害的衬砌砼进行拆除,拆换后重新施工二衬砼,确保施工质量满足设计及规要求,消除安全质量隐患,保证后期运营安全。 2.编制依据 1、家庄隧道设计图 2、《铁路隧道施工规》TB10204-2002 3、《铁路隧道工程施工技术指南》TB204-2008 4、《路桥施工计算手册》 5、相关施工经验及管理文件 3.使用围 使用于家庄隧道 4.施工概况 家庄隧道设计概况 由于该段为洞口偏压浅埋段,施工过程中出现较大变形造成初支侵限且变形持续发展,为确保施工安全采用衬砌砼加强支护,由于衬砌厚度无法满足设计要求故需要进行拆除。 5.施工工艺 本段拆除按照“先拱后墙,边拆边换,先加固后拆换“的原则进行,施工顺序如下:

隧道二衬的施工方案

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1起讫里程 1、大崛坑1# 隧道 左洞ZK45+105 ~ZK46+060 ,全长955m ;右洞YK45+150 ~YK46+202 , 全长1052m 。其中1#隧道左、右线明洞衬砌37m ,暗洞衬砌1950m 。 2、大崛坑2# 隧道 左洞ZK46+436 ~ZK46+881 ,全长445m ;右洞YK46+550 ~YK46+842 , 全长292m 。其中2#隧道左、右线明洞衬砌30m ,暗洞衬砌697m 。 1.1.2设计原则 对于隧道洞口段加强段及洞身Ⅴ级、Ⅳ级围岩地段,由于岩体风化严重,节理 发育、自稳时间较短,洞室开挖跨度较大,二次衬砌承担部分上部土压力,二次衬 砌要求紧跟掌子面。 1.2结构简介 1.2.1净空及内轮廓本隧道为上下行分离的双向六车道高速公路隧道,建筑限 界净宽14m ,净高5m ;建筑内轮廓宽14.55m ,全高9.6m 。 隧道结构图(图1.2-1) 双层钢筋网 工字钢拱架 0喷射混凝 土 预留变形量 50g/m2无纺土工布1.2mmPV防C 水板C25钢筋混凝土初期支护 防水层 二次衬砌护 水泥混凝土面层 C20混凝土基层 混凝土仰拱回填 C25钢筋混凝土仰拱 C20喷射混凝土 工字钢拱架14.55

1.2.2洞身二次衬砌(见表1.2.2-1)大崛坑隧道二次衬砌支护参数表表1.2-1 第二章衬砌施工运作方案 2.1仰拱及仰拱填充施工 仰拱及仰拱填充的施工必须超前,起到封闭基底、稳固拱脚、早闭合的作用,同时能保证洞内道路的畅通,对搞好洞内排水、搞好文明施工、防止隧道基底软化等都是非常有利的。按照设计要求,仰拱混凝土必须整体浇筑。为防止仰拱施工段前方的开挖和支护施工受仰拱施工干扰,采取防干扰作业平台(仰拱栈桥)做为过渡通道,实现多工作面交叉无干扰作业,提高施工效率。 2.1.1 仰拱施工工艺框图见下图(图2.1-1):

隧道二衬专项施工方案

目录 一、编制依据、范围及原则 0 1.1编制依据 0 1.2编制范围 0 1.3 编制原则 0 二、工程概况 (1) 2.1设计概况 (1) 2.2隧道简介 (2) 2.3施工人员准备 (6) 三、施工组织方案 (6) 3.1 总体施工安排 (7) 3.2 二衬施工顺序 (7) 3.3施工进度及计划 (8) 3.3.1工期安排原则 (8) 3.3.2 总体工期安排 (8) 3.4主要施工进度指标 (8) 四、设备机具配置 (8) 五、施工工艺、方法、技术措施 (9) 5.1 施工工艺流程 (9) 5.2 施工方法及技术措施 (9) 5.2.1 隧道初支断面净空测量 (10) 5.2.2 清底和基面处理 (11)

5.2.4防排水施工 (16) 5.2.4.1隧道防水的设计原则 (16) 5.2.4.2隧道防排水施工工艺流程图 (17) 5.2.4.3基面处理 (18) 5.2.4.4排水盲管施工 (19) 5.2.4.5防水层施工 (21) 5.2.4.6止水带施工 (26) 5.2.5拱墙钢筋施工 (30) 5.2.5.1一般要求 (30) 5.2.5.2钢筋连接施工 (30) 5.2.5.3钢筋加工 (35) 5.2.5.4钢筋安装 (36) 5.2.6拱墙衬砌施工 (37) 5.2.6.1测量放样 (37) 5.2.6.2拱墙施工方法 (37) 5.2.6.3混凝土施工的主要技术措施 (45) 5.2.7 隧道沟槽施工 (47) 5.2.8拱顶回填注浆施工 (48) 5.3 泵送砼操作规程及其注意事项 (50) 5.4泵送砼的质量通病及防治措施 (52) 5.5施工要求及注意事项 (54)

隧洞衬砌混凝土施工方案

安徽省池州市长九(神山)灰岩矿项目 工程名称:物流廊道(K0+000~K2+500)土建工程1#、2#隧洞二次衬砌混凝土施工方案 批准: 审核: 编制:

中国水利水电第八工程局有限公司 长九新材料工程项目部 二〇一七年五月二十日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工资源配置 (1) 3.1施工人员安排 (1) 3.2主要施工机械设备配置 (2) 四、施工进度计划 (3) 五、施工工序 (3) 六、施工方法 (4) 6.1钢模台车安装 (4) 6.1.1基本技术参数 (4) 6.1.2安装 (4) 6.2隧洞二次混凝土衬砌 (6)

6.2.1测量放样及施工准备 (6) 6.2.2施工用电、用水及原材料供应 (7) 6.2.3钢筋制作安装 (8) 6.2.4二衬台车就位 (8) 6.2.5施工缝、变形缝处理 (9) 6.2.6二衬混凝土施工 (9) 6.2.7洞内排水 (10) 七、质量安全保证措施 (11) 7.1质量保证措施 (11) 7.2施工安全保障措施 (11) 八、文明施工保证措施 (13)

一、工程概况 根据设计蓝图,1#隧洞洞身全长1197m(K0+298~K1+495),2#隧洞洞身全长149m(K2+140~K2+289)。其中,1#隧洞进口267m(K0+298~K0+565)、出口180m (K1+315~K1+495),以及2#隧洞全洞身,均为Ⅳ、Ⅴ类围岩,在进行一次支护后,采用二次混凝土衬砌加强支护。 根据2017-007号设计修改通知单要求,10m塌方段(K1+452~K1+442)顶拱中心线衬砌厚度调整为60cm,拱肩部位衬砌厚度保持原设计40cm不变。除塌方段,其余洞身衬砌混凝土厚度均按设计40cm进行施工。衬砌混凝土均采用C25钢筋混凝土。 根据设计文件,实际揭露围岩为Ⅴ类或者土质洞段时,混凝土衬砌段长度不小于30m,并延伸至稳定围岩洞段。 二、施工准备 (1)施工测量控制点已布设并复测完毕,洞顶监控量测点已布设并监测,一次支护稳定。 (2)施工衬砌混凝土配合比完成试验及审批工作。 (3)二次衬砌所需要的材料、钢模台车等准备、检验、进场完成。 (4)一次支护表面平整度满足衬砌要求。 (5)施工人员、机械设备均已进场准备就绪。 三、施工资源配置 3.1施工人员安排 衬砌作业队细分为钢筋班组、安装班组、混凝土施工班组,各班组人员配置见表1。

隧道二衬混凝土施工专项方案

目录 一、编制依据及原则 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制原则 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 设计概况 (2) 2.2现场施工情况 (2) 2.3 二衬混凝土施工工程量 (4) 三、施工方案 (4) 3.1 施工步序 (7) 3.2 C隧道二衬混凝土浇筑周期 (9) 3.3 机械设备及人员配备 (9) 四、施工注意事项 (11) 五、质量问题预防及处理措施 (11) 5.1 混凝土水灰比过大 (11) 5.2 混凝土均质性差、产生麻面 (12) 5.3 产生裂缝 (13) 六、安全保证措施 (14) 6.1安全生产技术保证措施 (14) 6.2 施工现场的安全措施 (15) 七、环境保护措施 (17)

一、编制依据及原则 1.1 编制依据 1、深圳地铁5号线(环中线)工程施工设计图纸、实施性施工组织设计。 2、目前我施工单位掌握的现场勘测资料。 3、目前施工情况和工期的要求。 A、设计标准、规范: (1) ISO9001标准及GB/T19000《质量管理与质量保证》; (2)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (3)《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008); B、施工、验收标准及规范: (1) ISO9001标准及我公司质量保证体系文件; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; (3)相关国家、部颁发的其它规范和标准; (4)我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; (5)我单位多年从事类似工程的施工经验。 1.2 编制原则 1、详细研究施工图纸基础上,根据现场实际条件采用先进、

隧道二衬混凝土浇筑、振捣及注浆专项方案

新建大理至瑞丽线保山至瑞丽段 站前工程DRBRTJ-6标 隧道二次衬砌混凝土 浇筑、振捣及注浆专项方案 中铁十七局集团有限公司 大瑞铁路工程项目经理部 二○一六年九月二十三日

新建大理至瑞丽线保山至瑞丽段 站前工程DRBRTJ-6标 隧道二次衬砌混凝土浇筑、振捣及注浆专项方 案 编制: 审核: 审批: 中铁十七局集团有限公司 大瑞铁路工程项目经理部 二○一六年九月二十三日 目录

四、施工方案..........................................................................................2 .. (3) 五、施工工艺及工法.................................................................................3 (3) 六、施工注意示项....................................................................................9 (3) 一、编制依据 (4) 四、施工方案..........................................................................................2 (3) 五、施工工艺及工法.................................................................................3 (3) 六、施工注意示项....................................................................................9 (3) 一、编制依据 (4) 五、施工工艺及工法.................................................................................3 (3) 六、施工注意示项....................................................................................9 (3) 一、编制依据 (4) 一、编制依据 (4) 一、编制依据 (4) 一、编制依据 (4)

隧道二衬首件施工总结

目录 1. 编制依据 (1) 2. 施工说明 (1) 3. 施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (2) 3.3人员、机械准备 (2) 4. 施工工艺 (4) 4.1测量放样 (4) 4.2安装防水层及二衬钢筋 (4) 4.3衬砌台车定位 (6) 4.4二衬混凝土施工 (7) 5. 出现问题及解决方案 (9) 6. 后续二衬施工注意事项及质量控制措施 (10) 7. 综合评价与推广建议 (11)

隧道二衬首件施工总结 1.编制依据 (1)《公路隧道施工技术规范》JTG/TF60-2009; (2)《公路工程施工安全技术规程》JTGD081-2006; (3)《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; (4)《福建省高速公路施工标准化管理指南》; (5)《海西高速公路网厦沙线三明段施工图》; (6)海西高速公路网厦沙线三明段A10合同段土建工程中标通知书及施工合同; (7)本单位同类工程的施工经验、方法及技术成果。 2.施工说明 (1)我标段将际口隧道的左洞ZK186+541-ZK186+529段作为二衬首件,本段二衬长12m,衬砌类型为ZDK-1。二衬环向主筋为HRB400φ25螺纹钢,纵向间距为20cm,层距44cm。二衬混凝土采用55cm厚C25钢筋混凝土。防水层采用300g/㎡短丝无纺土工布及1.2mm厚EVA防水板。在二衬边墙及拱墙搭接位置的纵向施工缝处布设15×5mm遇水膨胀单液型密封胶。拱墙每隔10m设置环向塑料盲沟,塑料盲沟采用φ5HDPE单壁打孔波纹管。 (2)隧道的二衬属于隐蔽工程,影响二衬施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格按施工规范实施,本段作为我标段隧道工程二衬的首件工程,更对以后的二衬施工起着样板引路的作用,因此对各种影响因素都必须有详细的考虑,施工前周密计划、合理安排,施工过程中严加控制,施工后及时总结,最终达到首件工程资料实、工程实体美、工程成品优良。

隧道二衬台车安装拆除施工方案

光坑山隧道二衬台车安装拆除施工方案一、工程概况 光坑山隧道为分离式双线隧道,本A1标段起点为光坑山隧道YK23+026(ZK23+046),终点为YK23+570 (ZK23+561),隧道长544m(515m)。隧道最大埋深140米,进口采用端墙式门洞,隧道单幅宽度14.50米,建筑限界净高5.0m。 二、台车概况 1、台车长度的确定 根据计算得最小半径圆曲线与9m直线弧弦距,考虑到台车净空尺寸放大10cm,现场采用9m长二衬台车能够满足设计及施工要求。 2、台车概况 根据隧道设计衬砌断面和施工具体要求,以及根据我部混凝土的施工方法,制定台车具体方案如图1。台车采用电机驱动整体有轨行走,模板采用全液压操作,利用液压缸支(收)模板,机械丝杆机械固定。 台车基本技术参数 模板最大长度L=9000mm 门架内净空高度4500mm 台车轨距B=15300mm 行走速度 6m/min 爬坡能力 3‰电源 3/1=380V/220V 总功率 20.5Kw 行走电机 7.5KW*2=15KW 油泵电机 7.5KW 液压系统压力Pmax=12MPa 图一

三、台车主要结构 台车由行走系统、门架系统、钢模板、加固系统、液压系统、电气控制系统、加固系统等部分组成。 1、行走系统 行走系统采用2台7.5KW电机驱动,配32316轴承,20A链条驱动钢轮行走,共2套驱动装置,分别安装于台车门架立柱(下纵梁)下端,左右侧各一台,电机配减速齿轮箱,沿布好的轨道行走。 2、门架系统 台车门架设计共4榀,由双层门架横梁,上下纵梁,门架立柱,门架立柱连接梁,剪力架等部件组成。架体面板厚14cm。腹板厚12mm,能够保证足够强度。台车下不考虑行车,尽量减小门架横梁跨度,以减少门架横梁的受力,门架的各个部件通过螺栓连为一体,门架支撑于行走轮架上,下纵梁安装基础顶撑,衬砌施工时,混凝土载荷通过模板传递到门架上,在传递到下纵梁,并分别通过行走轮和基础顶撑传至轨道及地面,在行走状态下,基础顶撑应缩回,门架上部前段装有操作平台,放置液压及电气装置。 3、整体钢模面板 单块模板宽度为1.8m,为保证模板有足够的强度,面板采用12mm,同时采用75mm角钢加强,间距250mm,并在每件模板里增加加强弧立板来保证强度和曲度,以保证衬砌轮廓符合设计要求及衬砌美观。在制作过程中为保证模板外表质量和外形尺寸精度等,采用合理的加工,焊接工艺,设计并加工专用拼装焊接胎膜,有效保证整体外形尺寸的准确度,尽量减少

隧道二次衬砌专项施工方案(##)

道冠山隧道二次衬砌专项施工方案 一、工程概况 道冠山隧道位于320国道富阳受降至场口段公路改建工程第三合同段内,其设计概况如下: 左洞:ZK14+875-ZK16+260,长1385m(其中进口明洞段长125m,出口明洞段长5m,暗洞长1255m。明洞明挖施工,暗洞按新奥法施工)。 右洞:YK14+880-YK16+275,长1395m(其中进口明洞段长145m,出口明洞段长5m,暗洞长1245m。明洞明挖施工,暗洞按新奥法施工)。 1、道冠山隧道主要数量: 道冠山隧道二次衬砌总工程量34803m3,其中左、右明洞二衬工程量6580m3,左、右洞身二衬工程量28223 m3,采用整体模板衬砌台车,泵送砼浇筑,以保证衬砌的整体性和防渗性。 隧道衬砌结构设计表

2、道冠山隧道工程地质概况 ①地形、地貌 本工程位于丘陵山区和冲积、冲海积平原,地势自西北向富春江倾斜。水系呈树枝状,雨季水位猛涨,水流湍急,枯水期流量较小。区内岩体大多风化较强烈,山区植被较发育。 ②工程地质条件 本区域工程揭露的地层主要有:(1)前第四系;(2)第四系 主要岩性为砂岩、石英砂岩,地质条件较差。 ③水文工程地质条件 本项目位于中北亚热带过渡区,湿润多雨,四季分明,光照充足,雨量充沛,工程所在区域属富春江流域,区内水系较发育,多为排洪沟及山间冲沟,呈南北向或东西向,汇流入富春江,区域内河流径流由大气降水和地下水补给。 根据地下水的赋存条件,地下水可划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类。据附近钻孔水质检测结果,本区地下水对砼无腐蚀性. ④地震 测区地震具有强度弱,震级小,频度低等特点。根据质量技术监督局发布的1/400万《中国地震参数区划图》(GB18306-2001),确定本场地地震动峰值加速度为 0.05g(相当于地震基本烈度:Ⅵ度),

【隧道方案】隧道二衬施工方案 (公路)

目录 隧道二次衬砌施工方案 (2) 1.编制说明 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制目的 (3) 1.3适用范围 (3) 2.工程概况 (3) 2.1隧道工程概况 (3) 2.2隧道衬砌结构 (4) 3.主要施工技术方案 (4) 3.1技术参数 (4) 衬砌厚度设计参数表 (4) 3.3排水管施工 (5) 4.防水板施工 (7) 4.1防水层铺设前基面准备 (7) 4.2铺设无纺布 (7) 4.3铺设EVA防水板 (7) 4.4防水板搭接 (8) 4.5焊缝检测 (8) 4.6防水板破损处修理 (8) 5.橡胶止水带(条)施工 (8) 5.1纵向、环向施工缝组合防水 (8) 5.2 变形缝防水处理 (9) 5.3 中埋式钢边止水带(中埋式橡胶止水带)施工 (9) 5.4外贴式橡胶止水条施工 (10) 6.二次衬砌施工 (10) 6.1钢筋的加工和安装 (10) 6.2模板台车就位 (11) 6.3混凝土浇筑 (12) 6.4拆模 (13) 6.5养生 (14) 7.衬砌混凝土质量保证措施 (14) 8.二次衬砌砼的裂缝控制措施 (16) 8.1裂缝的类型 (16) 8.2裂缝形成的原因分析 (17) 8.3混凝土裂缝的控制措施 (18) 9.隧道二次衬砌施工安全保证措施 (20) 9.1安全目标 (20) 9.2安全生产保证体系 (20) 9.3安全保证制度 (21) 9.4安全生产责任制 (22) 10.危险源分析及对策措施 (23) 10.1危险源分析 (23) 10.2对策措施 (23)

隧道二次衬砌施工方案 1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1《乐山大佛景区猫猫冲至大石桥(S104线复线)道路建设项目施工图第三册》 1.1.2《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 1.1.3《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009) 1.1.4《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 1.1.5《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95) 1.1.6《实施性施工组织设计》 1.1.7《隧道施工安全专项方案》 1.2编制目的 为了保证隧道二次衬砌的施工安全和施工质量,确保二次衬砌工程顺利施工。 1.3适用范围 本方案适用于本项目隧道二次衬砌的施工。 2.工程概况 乐山大佛景区猫猫冲至大石桥(S104线复线)道路建设项目勘察、设计、施工一体化总承包(EPC)位于四川省乐山市市中区。道路起点接山龙路(起点里程桩号为K0+000),道路沿途经猫猫冲、瓦房湾、市中区供销社库房、金银湾八仙洞宾馆、汤巴坳、黄家山、石包湾、箆子街、陈家湾及凌云河,道路终点与现状大竹路顺接(终点里程桩号为K2+552.155),路线全长2.552km,包括4座隧道施工。 2.1隧道工程概况

相关文档