文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安规变电部分5简答题

电力安规变电部分5简答题

电力安规变电部分5简答题
电力安规变电部分5简答题

五、简答题(共26题)

1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2

答: 1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。

2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理?《变电安规》5.1.8

答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。

3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6

答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。

4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做?《变电安规》5.3.6.5

答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1

答:1) 现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。

6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6

答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。

7、一个电气连接部分《变电安规》6.3.8.1

答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。

8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3

答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。

9、工作票签发人,应具备哪些基本条件?《变电安规》6.3.10.1

答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。

10、专责监护人应具备哪些基本条件?《变电安规》6.3.10.4

答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。

11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3

答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。

12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。《变电安规》7.3.4

答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。

13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9

答: 1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。

14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》7.4.11

答: 1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。

15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌?《变电安规》7.5.7

答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作?《变电安规》8.2

答: 1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

17、带电冲洗绝缘子串、瓷横担时,应注意哪些? 《变电安规》9.6.8

答:带电冲洗悬垂、耐张绝缘子串、瓷横担时,应从导线侧向横担侧依次冲洗。冲洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,应从下向上冲洗。

18、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期是多少?《变电安规》9.13.3.1

答:1)电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。2)机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。

19、因紧急需要,必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应采取哪些安全措施?《变电安规》10.8

答:1)应先提起碳刷或将电阻完全切除;2)工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具;3)穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

20、工作人员在进入SF 6配电装置室工作时,入口处若无SF 6气体含量显示器,应如何处理?《变电安规》11.6

答:1)应先通风15min,并用检漏仪测量SF 6气体含量合格。2)尽量避免一人进入SF 6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。

21、检修六氟化硫电气设备工作结束后,为防止SF6影响人身健康,检修人员应做些什么?《变电安规》11.16

答:检修人员应洗澡,把用过的工器具、防护用具清洗干净。

22、检修人员欲从变电站直流母线取用试验电源,应如何进行?《变电安规》13.18

答:1)禁止从运行设备上直接取试验电源,熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。2)试验用闸刀应有熔丝并带罩;3)试验接线要经第二人复查后,方可通电。

23、运维人员和非维行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,有什么规定?《变电安规》14.3.1

答:运维人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非运维人员测量时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。

24、在作业现场开断电缆前,作业人员应采取的安全措施。《变电安规》15.2.1.9

答:开断电缆前,应与电缆走向图核对相符,并使用仪器确认电缆无电压后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施。

25、在带电设备周围禁止使用哪些工具进行测量工作?《变电安规》16.1.8

答:禁止使用:1)钢卷尺;2)皮卷尺;3)线尺(夹有金属丝者)(2)进行测量工作。

26、遇有电气设备着火时,如何处理?《变电安规》16.3.3

答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

变电简答题、问答题

简答题\问答题(理论、实际):共计315道 1:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100% 2、什么是三相交流电?答:三个具有相同频率、相同振幅、但在相位上彼此相差120度的正弦交流电势、电压、电流成为三相交流电。 3、什么叫中性点位移?答:三相电源电压对称,星形接线的三相电路中,如三相负载不对称,则电源的中性点与负载的中性点之间就要产生电位差,这种现象成为中性点位移。 4、什么是发电厂?答:发电厂是生产电能的工厂,又称发电站。它把其他形态的一次能源,通过发电设备转换为电能。 5、什么是变电所?答:变电所又称为变电站,使变换电能电压和接受电能与分配电能的场所,是联系发电厂和用户的中间枢纽。 6、什么是配电所?答:只有配电设备等而无电力变压器,仅用以接受电能和分配电能,成为配电所。 7、什么是发电厂和变电所的电气主接线?答:是由发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线和电缆等电气设备,按一定的顺序连接用以表示生产、汇集和分配电能的电路。 电气主接线一般以单线表示。 8、单母线接线可分为哪几种?答:不分段的单母线接线;用断路器分段的单母线接线;单母线分段带旁路母线的接线。 9、双母线接线根据每一回路中所用的断路器数目不同,可以分为哪两种?答:单断路器的双母线接线;双母线带旁路母线的接线。 10、变压器在运行中,有哪些损耗?答:有铜耗、铁耗。 11、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器? 答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表,应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。 12、什么是电气设备的额定电压?答:就是能使发电、变电、用电等一切电气设备在正常运行时获得经济效果的电压、 13、工业企业电力负荷可分为哪几级?答:一级负荷、二级负荷、三级负荷。 14、钳形电流表的工作原理有哪些?答:当钳形电流表串入一相交流线路时,在钳形电流表的环状铁心中感应产生交变磁通,该磁通穿过钳形电流表二次线圈,感应出二次电势,在钳形电流表的二次回路表头内产生二次电流,根据电流互感器的变化,可测量出被测量回路的电流。 15、电工仪表按准确度等级分为几级?答:电工仪表按准确度等级分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5级七个级别,0.1~1.0级为标准表,1.5~5级为工程用开关板式仪表。 16、运行方式的改变对继电保护装置有何影响?答:运行方式的改变对过电流保护的灵敏度发生改变,因为不同的运行方式具有不同的阻抗,若运行方式改变使阻抗变小,那么短路电流将进一步增大,而继电保护是按一定的运行方式整定的,那么相对来说,保护区将改变,或者说被保护的线路长度被缩短,即灵敏度发生改变。17、什么是变压器的阻抗电压?答:变压器的抗阻电压又称为短路电压。该电压是在变压器二次绕组短路,并在一次绕组缓慢地增加电压,当二次绕组的电流等于额定电流时,此时的一次绕组所施加的电压就称为阻抗电压18、有载调压分接开关的工作原理是什么?答:有载调压的基本原理是从变压器绕组中抽出若干分接头,通过有载分接开关,在带负载的情况下,从一个分接头切换到另一个分接头从而改变线圈的匝数,以改变变压比达到调压目的。在切换过程中,用过渡电阻限制环流以免产生电弧,保证切换过程正确完成。 19、变压器允许短时间过负荷的依据是什么?答:变压器过负荷能力是指变压器在很短时间内所能输出的容量。短时间过负荷的条件是不损害变压器的正常使用寿命,即可因温度升高而加速绝缘材料老化,故此过负荷能力是依据变压器上层油温而决定的。 20、什么是事故过负荷?答:当变电所或系统发生事故时,为确保重要设备的连续供电,允许变压器在短时间过负荷运行,称为事故过负荷。 21、电磁式互感器是应用什么原理工作的?答:电磁式互感器是应用电磁感应原理工作的,主要结构和工作原理类同于变压器;只是应有性能上有所区别。电压互感器为保证其准确度工作在近似于空载状态。而电流互感器为保证其准确度工作在短路状态。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答案(共150题)

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地

D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用

C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

变电所专业试题简答题

1.何谓低压配电线路? 答:1KV及以下线路称为低压配电线路 2.低压架空线一般有哪几种标型?其作用是什么? 答:直线杆。用于线路直线中间部分。 耐张杆。用于分隔线路为若干耐张段,以便于线路的施 工和检修。 分支杆。用于线路分支。 转角杆。用于线路和转弯处。 终端杆。用于线路的首端和终端。 跨越杆。用于线路交叉跨越处 3.使用兆欧表时应注意哪些安全事项? 答:使用兆欧表时应注意以下安全事项: 使用兆欧表摇测设备绝缘时,应由两人担任。 摇测用的导线应使用绝缘线,其端部应有绝缘套。 禁止摇测带电设备。 在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的 位置必须选择适当,保持安全距离,以免兆欧表引线或引线支持 物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触 电。 摇测电容器时,兆欧表必须在额定转速状态下,方可用 测电笔接触或离开电容器(即开始或停止摇测)。 4.什么是继电保护装置? 答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系 统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人 员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令 以终止这些事件的一种自动化措施设备,一般称为继电保护装置。 什么叫端子排? 答:用以连接和固定电缆芯线终端或二次设备间连线端头的连接器件叫端子排。 368.可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件? 答案: (1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁; (2)室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)。 369.什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理? 答案: “待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 370.施工队伍借用变电站高压室的钥匙,《变电安规》是如何规定的? 答案: (1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用; (2)应登记签名,当日工作结束后交还。 371.倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做? 答案: 应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

2017《安规》调考题库(输变配电部分)

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题 、单项选择题 1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电 器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B) A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 第三种工作票 2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。 A 继电保护调试人员 B 继电保护专责(或继电保护专责授权人) C 运行值班员 D 运行值班长 3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存 B ) A 三个月 B 半年 C 九个月 D 一年 4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B ) A 2m B 1.5m C 1m 5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B) A工作票签发人B工作负责人C工作许可人 6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。 A 相序和相位 B 相序和相量 C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下 来, (A ),投人运行时间A )。 A 延期;相应推后 B 缩短;不变 C 不变;相应推后 8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应 A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器 B 检查、试验变压器无异常时试送变压器 C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器 9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展, 解除对人身和设备的威胁,防止A ) A 系统稳定破坏和瓦解 B 防止对用户少供电 C 局部设备损坏 10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A ) A 单相重合闸 B 三相重合闸 C 综合重合闸 D 不允许采用重合闸 11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。 12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C ) A 报告值班调度员 B 通知有关部 门尽快处理 C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。 D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。 则应将原定检修时间 隔离事故的故障点,并

2016年变电《安规》题库_简答

六、简答题共26题 (26.0分) 1. 施工队伍借用变电站高压室的钥匙,《安规》是如何规定的? (1.0分) 答案:答:(1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用; (2)应登记签名,当日工作结束后交还。 2. 什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电? (1.0分) 答案:答:间接验电是通过一设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均己同时一发生对应变化,才能确认该设备己无电。 3. 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期是多少? (1.0分) 答案:答:(1)电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。 (2)机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。 4. 在室外架构上工作,应怎样正确悬挂标示牌? (1.0分) 答案:答:(1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 (2)在作业人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。 (3)在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 5. 因紧急需要,必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应采取哪些安全措施? (1.0分) 答案:答:(1)应先提起碳刷或将电阻完全切除; (2)工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具; (3)穿绝缘靴或站在绝缘垫上。 6. 遇有电气设备着火时,应如何处理? (1.0分) 答案:答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

相关文档