文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › QBZ-80开关的原理及故障处理

QBZ-80开关的原理及故障处理

QBZ-80开关的原理及故障处理
QBZ-80开关的原理及故障处理

实操培训教案

主题内容QBZ-80开关的原理及故障处理课时 6

授课教师及

职务培训

对象

参加井下电钳工实操培训人员

授课地点培训中心实操基地授课

时间

2012.12.24-12.26

教学目的方法教学目的:熟悉掌握开关的原理及开关简单故障的诊断与处理,从而在实际工作中减少开关的故障率,增强业务水平、应急处理能力和安全意识,达到实现安全生产的目的。

教学方法:讲授、实际操作

重点难点授课重点:QBZ-80N真空电磁启动器的常见故障及处理方法。授课难点:QBZ-80N真空电磁启动器的技术参数、结构原理。

教学过程及授课内容

第一节执行标准及特点

QBZ-80、120、200/1140(660)矿用隔爆型真空电磁起动器(简称起动器)执行标准为Q/HWT63-2005、MT111—1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》,隔爆型式为“ExdI”。起动器采用快开门结构,结构简单合理,操作方便,本体采用立板式,使用简单的控制线路,便于维护。起动器远距离起动和停止负载,具有过载、断相、短路、漏电闭锁检测等保护功能。

第二节主要用途及适用范围

QBZ-80、120、200/1140(660) 矿用隔爆型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于控制交流50HZ、电压为1140V 或660V、容量在296KVA 以下的防爆电气设备(如:水泵、局部扇风机等)。可用于煤矿井下或其它周围空气中含有爆炸性气体(如:甲烷)的工矿企业中,但其周围空气中不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的活动性化学物质。

第三节型号含义

型号中的大写字母代表起动器的型式及其特征,主要参数由阿拉伯数字表示。

示例:

额定主电压为1140V 备用电压为660V、额定电流为80A 的矿用隔爆型真空电磁起动器,其型号标记为:QBZ—80/1140(660)。

第四节技术参数

电源电压不低于额定值的75%,起动器应能可靠的工作;电源电压超过或达到额定值的10%时允许短时工作。

起动器的技术参数

第五节外形尺寸

重量:68㎏

尺寸:790×560×645

QBZ-80、120/1140(660)D 外形图

第六节结构原理

结构、原理及电流整定说明按以下说明进行:

结构:起动器外壳采用圆形快开门结构。内部装一块控制底板,底板的正面装有一个真空接触器、一个中间继电器、电机综合保护器和熔断器,底板的背面装有隔离开关、阻容过电压吸收器、控制变压器和停止按钮。起动器的盖子和隔离开关的手柄有机械闭锁,保证断电源后开盖,未盖上盖子不能送电。

工作原理:

按电机运转方向的要求,合上隔离换向开关QS,电源接入控

制变压器初级得电,次级9、4两端输出36V交流电,使JDB得电,漏电检测开始。当主回路对地绝缘电阻符合要求时,JDB内继电器工作,常开点3、4接通,真空接触器可投入使用,否则接触器不能投入使用。当就地自控或集中控制时,按下启动按钮SB1,ZJ

吸合,36V电源经ZJ1接点,使真空接触器线圈KM(CKJ)吸合,常闭ZJ2打开,这样当磁力起动器工作时,负荷端电压不会通过33

号线进入JDB内,当真空接触器主触头接通,接触器线圈KM呈吸合状态,这时KM2常开闭合自保。

运行中如发生短路、过载或断相等故障,则JDB动作切断ZJ

的供电线路,使真空接触器KM立即分断。停止时,按下停止按钮SB2,ZJ断电,ZJ1打开,真空接触器KM断开,停止对电机供电。

原理及电流整定:保护器由传感组件、保护插件和面板等组成。面板上设有电流整定波段开关、高低档拔动开关、试验拔动开关及接线端子。传感器组件电路由电流互感器A、B、C,电阻器R1-R9,电容器C3-C5,二极管D3、D5、D6、D10-D15等组成。通过电流互感器和取样电阻R1-R6电流信号转变成电压信号,再经过二极管

D3、D5、D6 整流和C3-C5滤波变成直流信号电压,它基本上与互感器一次侧电流成正比例关系。信号电压经波段开关输出。

D10-D15—组成断相检测电路,当某一相无电流,该相取样电路相接的那端电位升高,经稳压管、三极管输出断相信号。

波段开关SA和电阻IR1-IR11组成了电流整定电路,它利用串联电阻的分压作用使得整定在任一档时都能保证在额定负载时输出同样的信号电压VA。(面板上A 点)

过载保护:

过载保护电路由信号比较放大电路,延时电路、定时鉴幅电路等组成。在额定负载下,VA信号电压为+3V,它与设定的比较电压3V 相平衡。因而输出端VB(面板上B点)也为0V。运算放大器11 脚输出为高电平。

当发生过载时,VA信号电压升高。1.2倍过载时,VA为3.6V,VB 为3V(此电压由22K可调电位器调整)经过由R28、R24、D16、C1

组成的延时电路延时约5-20分钟,充电到12脚的门槛电压,11脚输出变为低电平,经D17使三级管Q1截止,继电器K释放,电磁起动器跳闸,电动机得到保护。

当1.5倍过载时,VA为4.5V,VB为7.5V,经过由R28、DB8、D16、C1组成的延时电路约延时1-3分钟,充电到12脚的门槛电压,11

脚输出变为低电平,Q1截止,继电器K释放,起动器跳闸,保护了电动机。

当电动机起动时,起动电流约为6倍额定电流,VA约为18V,它直接经DB5、R26、D16向C1充电,如果电动机起动正常,则VA

很快降低为额定负载下的信号电压,如果电动机经8-16秒仍未能

起动,由C1充电到13脚的门槛电压,输出变为低电平,Q1 截止,继电器K释放,起动器跳闸,保护电动机免于烧毁。当电机保护动作后,主电路断电,VA信号电压回零,VB输出为零,电容C1上的电压通过R22、DB8、R28放电,约2分钟后,11脚输出变为高电平,Q1导通,继电器K又吸合,允许起动器再次启动。此过程称复位。

短路保护:

短路保护电路由运算放大器5、6、7脚及Q2等外围电路组成。当发生短路时VA约为24V,经过DB9、R16、R15分压

后加到运算放大器的5脚,经R14、C9短延时达到触发电平输出翻转成正电平,经过Q2使Q1截止,继电器K释放,开关跳闸,实现了短路保护。输出端的正电平通过R47、D8反馈到同相输入端,使得在短路信号消失后,也不会自动复位,即实现了自锁,只有断开36V交流电源,重新送电后,输出才又恢复为正电平。

漏电闭锁保护:

漏电闭锁保护电路由运算放大器1、2、3脚及其外围电路组成。在起动器释放时,+15V电源通过R40、D19辅助常闭接点对电动机及其供电线路的对地绝缘电阻进行监测。当绝缘电阻较高时,经分压后,得到较高电压输入到同相输入端,其输出为负电平。当绝缘电阻下降到低于规定的漏电闭锁电阻动作值时,R39端电平下降,输入到集成块的同相输入端的电压低于门槛电压,1脚输出变为正电平,Q2导通,Q1截止,继电器K释放,电磁起动器不能起动,实现了漏电闭锁。

电源:

保护器的电源电路由交流稳压和直充稳压两级构成。D4、D43、R44组成交流稳压电路,输入到集成稳压器,输出稳定的+15V直流电源。合上隔离开关QS,此时若负荷电路无漏地故障,得电吸合,按下起动按钮,中间继电器ZJ 吸合,接触器KM(CKJ)吸合,电机运转。按下停止按钮,接触器失电释放,电机停转。

第七节故障诊断与排除故障排除:

CKJ系列真空接触器常见故障及排除方法

真空接触器原理:

起动时,KM1(CKJ1)吸合状态,Q1启动电流大,快速吸合,随着真空接触器吸合,KM1(CKJ1)打开,串入Q2线圈,回路电流变小,实现了启动时大电流吸合,启动结束后小电流维持吸合的

转换过程,防止接触器线圈长时间通过大电流而过热或烧坏。

阻容吸收装置

用于吸收在起动器正常或故障分断时所产生的浪涌电压和浪涌电流,保护电气设备和电缆的安全,电容为0.47uF/1000V,串联电阻为RX-8W-1000Ω。

事故案例

检修导致开关烧毁事故

一、事故经过

2007年某日早班,某队安排电工王某去处理北皮低压开关故障,王某在打开低压开关检查时,发现开关内部触头有电弧痕迹,于是,他就用电工刀及砂纸处理触头,由于没有仪表检查其绝缘,觉得处理差不多了,在不盖防爆盖情况下开始试送电,结果只听“嗵”的一声,开关内部一股浓烟夹杂着火光喷射出来,把正在送电的王某险些烧伤。开关内部因短路而烧毁,使开关报废。

二、事故原因分析

1、电工王某安全意识淡薄,业务素质低,对电气设备常识了解不够,不盖防爆盖就送电,违反操作规程,致使开关短路烧坏,是造成此次事故的直接原因;

2、队领导对职工安全思想教育和安全知识培训不够,致使王某在工作中带电操作,是造成事故的间接原因。

三、事故责任划分

1、电工王某安全意识淡薄,在没有经仪表测试的情况下,擅自送电试验,导致短路烧毁开关,对事故负主要责任;

2、机电队长和班长没有安排好当班工作注意事项,平时工作要求不严,对王某违章没有及时发现并制止,现场安全管理不到位,对事故负主要领导责任;

3、队长负领导责任,书记负安全教育不到位责任。

四、事故防范措施

1、增强安全意识,提高业务技能,严格遵守操作规程和安全规程。

2、在工作中一切把安全放在首位,杜绝违章作业。

3、检修任何带电设备时,必须停电、闭锁、挂牌,在对开关类电器进行试送电时,必须盖上防爆盖。

五、事故体会和感想

通过此次事故,一定要增强安全意识,严格遵守操作规程,努力学习业务知识,不断提高业务技能,确保人身安全和设备正常运行。

课后思考

1、通电后不合闸是什么原因?应该怎么排除故障?

答:产生的原因:(1)无电源或电压不对;

(2)控制回路有断路;

(3)辅助开关正常闭触点开路;

(4)整流二极管损坏;

(5)有卡阻现象。

排除方法:(1)检查电源和接线;

(2)检查接线排,电源及开关端子;

(3)修理或更换辅助开关;

(4)更换整流二极管;

(5)在各运动部件的缝隙中注入二硫化钼润滑脂,降低摩擦。

2、开关无法保持合闸呈连击状体是什么原因?应该怎么排除?

答:产生的原因:(1)电源线路板有问题;

(2)线圈有问题;

(3)磁极芯表面有异物;

(4)辅助开关转换位置不对。

排除方法:(1)更换电源线路板;

(2)更换线圈;

(3)清除异物;

(4)调整开关位置。

3、电源正常起动器不能起动应当检查哪些项目以及怎样处理?

答:1、检查隔离开关是否打到位;

2、熔芯是否松动;

3、检查JDB中继电器是否动作;

4、停止按钮是否卡住。

处理方法:1、将隔离开关打到位;

2、旋紧保险;

3、更换JDB;

4、调整停止按钮,使其灵活且能闭锁。

故障类型故障表现故障原因

开关能够正常开动,但

是不能正常停下

本台开关的停止按钮不能

使开关正常的停下一、有人对本台开关人为的将1、2号线短接了;

二、有人将1号线与开关外壳相接;

三、有人将真空接触器的辅助自锁触点直接连通;四、本台开关的停止按钮破损;

本台开关的停止按钮能够使开关正常的停下,

但是该开关的远控停止按钮不能使开关停下一、远控停止按钮破损;

二、在接远控按钮时,没有将本台开关的2号线从开关外壳的接线柱上解除;

三、有人人为的在开关板上将真空接触器的自锁触点接2号线的一端接在开关板上;

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

空气开关与漏电保护器的工作原理

漏电保护器原理: 所谓漏电就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。根据这个原理设计漏电保护。漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,并通过控制部分,迅速切断开关(跳闸)。保护漏电流在30mA 以下。 空气开关原理: 空气开关就是过载保护,当回路电流超过规定负载,空气开关自动短路(跳闸)。空气开关一般有单独“火”线接入保护,也有“火”“零”接入同时保护。 两者各自实现的功能不同,不能互相代替! 漏电保护器主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。所谓非正常电流,指的是没有通过“火线→用电设备→零线”回路的电流,对于这种电流,保护器认为是漏电,它有可能是人触电造成的,也有可能是线路由于受潮对地漏电造成的。 如果上述非正常电流超过一定额度(通常阈值高为20mA)时,保护器就起控,断开供电回路。 保护器一定程度上减少了保护人触电的危险。 有的漏电保护器也有类似保险丝的功能,即总电流超过一定值时,保护器起起控。 但漏电保护器的起控,是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。 而实现任何方式下电流超标时都能断开功能的,只有保险丝。 所以,即使在电力系统中,各种自动控制和保护装置,也不能完全取代保险丝(在电力系统中,称作断路器)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/d02406232.html,/

载流量计算及开关选择

1电灯(白炽灯)、电热器回路 这些回路基本上是电阻负载,选用的是小型断路器(MCB)。断路器的额定电流理论上是In≥IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)。若In取≤IL,MCB可能发生误动作,所以国际上很多国家将用于白炽灯、电热回路的断路器In选为(1.1~1.15)IL。 白炽灯和电热回路在通电的瞬间都可能产生闪流(由冷态电阻逐渐形成热态电阻的过程),最大闪流可达10IL,故在选用小型断路器时应选用C型(瞬动电流整定值5~10倍In)。 2高压汞灯、钠灯、金属卤化灯等的回路 小型断路器的In≥(1.2~1.4)IL 水银灯等的特点是电流的畸变率(系数)达15%,起动时,因镇流器电感因素,将产生冲击电流,但起动的时间也较长。为此,水银灯等的保护用断路器,其瞬动电流应选用C型。 3电动机回路 作为电动机回路直接保护的断路器可采用电动机保护型断路器,它的过载保护有1.2In、1.5In、7.2In(可返回特性),短路瞬动为12In。这种断路器的额定电流In=IM(IM为电动机的额定电流)。如果无法找到电动机保护型断路器,也可使用一般配电保护型断路器,但这种配电型断路器仅能作电动机的短路保护(线路的过载保护采用热继电器)。 由于这种配电型断路器无躲过电动机起动电流的可返回特性,为了避免电动机起动时断路器动作(包括电动机采用Y-Δ起动器等,在起动、运转瞬间的过渡性冲击电流),所以它的额定电流取得较高。日本有关标准(包括一些公司的产品样本介绍)规定:当电动机额定电流IM≤50A时,断路器的额定电流In≤3IM,当IM>50A时,In≤2.5IM,而瞬动电流仍取10In(倘额定电流不放大,则瞬动电流必须大于14IM),断路器的额定短路分断能力≥电动机的短路电流。 4电容器回路 国际电工委员会IEC和德国DIN标准都规定,电容器单元必须长期在这样的电流下工作,即:它的有效值不会超过在正弦电压和额定频率时流过电流的1.3倍,对于大多数使用场合中的电容器单元可不采用过载保护,它可使上一级电网通过滤波回路进一步消除谐波。 对于短路保护,最普遍的是采用熔断器(此时熔断器的额定电流应是电容器额定电流的1.6~1.7倍),也有很多使用电容器的地方,它的短路保护选择塑料外壳式断路器(MCCB)。 电容器的保护开关(熔断器、断路器)必须符合以下三条要求。 (1)应能承受电容器产生的涌流; (2)保护开关、电器应有不重燃性; (3)熔断器或断路器的短路分断能力应大于电容器的短路故障电流。 电容器合闸投入运行时,由于端电压不能发生突变(由零变到额定电压),其情况有如短路,因此有较高的频率和较大幅值的浪涌电流(涌流)。 单个电容器的涌流峰值按公式(1)计算 Im=IC(1) 式中: Im--涌流峰值A; S--电容器安装处的短路容量,kVA; Q--电容器的无功功率,kVAR; Ic--电容器电流,A。 为了抑制电容器开断时的过电压和合闸涌流,集中补偿的电容器一般是装切合电阻的。要求加装切合电阻后,将Im降下来。加装切合电阻后,涌流(峰值)可降到16Ic,有效值为11.3Ic,因选用的断路器额定电流In=(1.3~2.0)Ic,对断路器来说 假如它的瞬动电流整定值为10In 则完全可以躲过电容器的峰值电流Im。 当Im、Q和IC可知时,可以求出S值,由S值可以算出电容器的短路电流。

空气断路器工作原理

空气断路器工作原理 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。 .短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 .具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。. 空气开关内部比较精密,原理却甚为简单。它在入线和出线间串了个10几20圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆而动作保护。比较安全又不用换保险,是很好的推荐。 自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 结构和工作原理

自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。自动空气开关工作原理图如图所示。 自动空气开关工作原理图 1-主触点2-自由脱扣机构3-过电流脱扣器4-分励扣器脱 5-热脱扣器6-欠电压脱扣器7-停止按钮 自动空气开关的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过

有载调压分接开关说明书

1. 概述 宾馆、酒店、企业等单位的照明和用电设备的供电电压过高造成大量损坏,或减少寿命,维护量大。电压过低用电设备不能启动,或增加工作电流来维持功率。这样就增加多项费用支出。真空有载分接开关与电力有载调压变压器配套组成有载调压系统,保证设备用电电压稳定在一定的范围内,使用电设备正常工作,降低损耗、减少费用,提高一些用电装置的寿命。 本手册介绍了分接开关的原理、技术参数、使用方法、注意事项等供用户定货、使用时参考。在定货和使用前请详细阅读。 本产品是在老产品的基础上,根据市场信息反馈及多年生产、使用所积累的经验研制、开发的新产品。结构先进、可靠、故障率低、智能化控制。我们将质量卓越的产品、优良的售后服务提供给您,与您共创辉煌! 由于产品不断改进,说明书上所述内容可能与产品有不同点,请与我厂联系咨询,不另行通知。 2. 分接开关 2.1 型号说明 SPK-C3型165-10 /35-09 9档 工频耐压35KV 额定电压10KV 额定电流165A 3型 中部调压 开关 真空 三相 2.2 系统特点 (1) 开关体积小、重量轻、运行噪声低。 (2) 凸轮条传动准确可靠。 (3) 切换采用新式结构,防止由于分接开关故障烧坏变压器,取消过流

保护装置。 (4)采用世界上最先进的枪机式切换机构。 (5) 开关本体采用西门子PLC控制,无触点,具有完善的保护功能。 (6) 远程自动控制器采用单片机结构,具有RS-485接口,用于计算机 监控使用,通信地址可自由预置。 (7) 电压稳定范围等参数预置另活、方便。 (8) 具有分接开关并联运行接口,与并联控制器相连结,组成多台开关 并联运行系统。 2.3 使用条件 (1)户内安装使用,有防雨设施。 (2)环境温度不大于55℃,不低于-25℃。 (3)相对湿度不超过95%。 (4)无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃。 (5)分接开关上不应凝霜、凝露和结冰。 (6)基础不平度公差不大于2mm。 2.4 技术参数 电压等级10KV 额定通过电流165A 对地绝缘工频耐压35KV1min 相间绝缘工频耐压35KV1min 对地相间雷电冲击耐压75KV 1.2/50μS 相邻分接间工频耐压3KV1min 短路试验电流3000A热稳定(3S值) 最高工作电压11.5KV 分接级数用户确定,最多21级 转换1挡时间6S 执行电机额定功率60W 执行电机额定电压AC220V 执行电机额定频率50Hz 重量286kg

空气开关的结构及工作原理

空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。 短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。常见几种开关电源工作原理及电路图

一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。 调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。 对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算, 即Uo=Um×T1/T 式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。 从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。 二、开关式稳压电源的原理电路 1、基本电路

图二开关电源基本电路框图 开关式稳压电源的基本电路框图如图二所示。 交流电压经整流电路及滤波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压,该电压进人高频变换器被转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。 控制电路为一脉冲宽度调制器,它主要由取样器、比较器、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。 2.单端反激式开关电源 单端反激式开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止状态,在初级绕组中储存能量。当开关管VT1截止时,变压器T初级绕组中存储的能量,通过次级绕组及VD1 整流和电容C滤波后向负载输出。

有载分接开关 (1).

武汉华能阳光电气有限公司 有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。

武汉华能阳光电气有限公司 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。

空开、接触器、热继电器按钮等元器件的结构和原理

空开、接触器、热继电器、按钮等元器件的结构和原理 授课人:王凯控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。 今天我们所说的空开、接触器、热继电器、按钮都属于低压电器。低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。 一、空开的结构和原理 空开的全名叫做空气开关,又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 1、空气开关的结构 DZ5-20型自动空气开关 以DZ5-20型自动空气开关为例,其外形及结构如图(一)(二)所示。 DZ5-20型自动空气开关其结构采用立体布置,操作机构在中间。外壳顶部突出红色分断按钮和绿色停止按钮,通过贮能弹簧连同杠杆机构实现开关的接通和分断;壳内底座上部为热脱扣器,由热元件和双金属片构成,作过载保护,还有一电流调节盘,用以调节整定电流;下部为电磁脱扣器,由电流线圈和铁芯组成,作短路保护用,也有一电流调节装置,用以调节瞬时脱扣整定电流;主触头系统在操作机构的下面,由动触头和静触头组成,用以接通和分断主电路的大电流并采用栅片灭弧;另外,还有常开和常闭触头各一对,可以作为信号指示或控制电路用;主.辅触头接线柱伸出壳外,便于接线。 2、空气开关的动作原理

如图(三)所示,1、2为自动空气开关的三副主触头(1为动触头,2为静触头),它们串联在被控制的三相电路中。当按下接触按钮14时,外力使锁扣3克服反力弹簧16的斥力,将固定在锁扣上面的动触头1与静触头2闭合,并由锁扣锁住搭钩4,使开关处于接通状态。 当开关接通电源后,电磁脱扣器.热脱扣器及欠电压脱扣器若无异常反应,开关运行正常。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器6产生足够大的吸力,将衔铁8吸合并撞击杠杆7,使搭钩4绕转轴座5向上转动与锁扣3脱开,锁扣在反力弹簧16的作用下将三副主触头分断,切断电源。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件13产生一定热量,促使双金属片12受热向上弯曲,推动杠杆7使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。 欠电压脱扣器11的工作过程与电磁脱扣器恰恰相反,当线路电压正常时电压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。当线路上电压全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。同样道理,在无电源电压或电压过低时,自动空气开关也不能接通电源。 3、使用原则 1、自动空气开关的额定工作电压≥线路额定电压。 2、自动空气开关的额定电流≥线路负载电流。 3、热脱扣器的整定电流=所控制负载的额定电流。 4、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流>负载电路正常工作时的峰值电流。 二、接触器的结构和原理 1、分类 通用接触器可大致分以下两类。

HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书

HMK8

HM0.460.1421 目 录 一、 概述 (2) 二、 主要功能特点 (2) 三、 性能参数 (2) 四、 工作原理 (3) 五、 结构组成 (3) 六、安装与接线 (5) 七、功能键的操作及其调试 (9) 八、远程监控及RS485 通信规约 (11) 九、常见故障处理表 (13) 十、随机文件和附件 (13) 1

2 一、 概述 HMK8变压器有载分接开关控制器 ( 以下简称HMK8 )适用于变压器有载调压的控制。HMK8具有档位显示、动作次数显示功能,并且经RS-485串口实现远程通信,控制变压器有载分接开关升、降、停。HMK8还可以通过模式选择实现本地和电操的升、降、停控制。 二、主要功能特点 2.1 适用于SHM-III 型电动机构2.2 界面采用LCD 显示屏 2.3 本地、远控、电操三种操作模式 2.4 档位BCD 码无源触点输出、运行状态和欠压闭锁状态无源触点输出2.5 档位显示和动作次数显示2.6 具有RS-485串行通信功能 三、性能参数 3.1 工作环境 3.1.1 最高温度40℃,最低温度-10℃。3.1.2 周围空气的相对湿度不大于85%。3.1.3 海拔不超过2500m。 3.1.4 不允许有剧烈的振动与冲击。 3.1.5 安装位置对于任一方向允许偏差为±2°。 3.1.6 无爆炸、不含腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质、不允许充满水蒸气及严重霉菌存在。 3.2 技术参数 3.2.1 额定参数:——电源相数: 三相;——电源电压:380V/220V;——额定频率:50Hz/60Hz; ——额定功耗:≤10VA(无电机驱动信号时)。3.2.2 整定参数: ——欠电压闭锁设定:80%。3.2.3 显示参数 ——分接位置:最大35(特殊订货例外); ——操作次数: 最大66000(超过此数后重新从0开始计数)。

低压断路器的结构和工作原理

低压断路器的结构和工作原理? 断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。 低压断路器的结构和工作原理 自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成 自动空气开关的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

空气断路器的内部结构介绍

空气断路器的内部结构介绍 空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护

等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 结构和工作原理 自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。自动空气开关工作原理图如 自动空气开关的主触点是靠手动操作或电动合闸的。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,

高频开关电源电路组成及稳压原理

高频开关电源电路组成及稳压原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。 三、检测电路 除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表资料。

四、辅助电源 提供所有单一电路的不同要求电源。 第二节开关控制稳压原理 开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示 EAB=TON/T*E 式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和)。 由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,

变压器有载分接开关测试仪使用说明

变压器有载分接开关测试仪 目录 一、功能特点 (2) 二、结构及面板说明 (2) 三、操作指南 (3) (一)接线 (3) (二)测试.................................................................. .... . .. (3) (三)存储及查阅 (4) 四、高级设置 (4) 五、测试仪记录波形判读说明 (5) (一)测量记录过程的理想直流波形及测试规范 (5) (二)直流电流示波图形的判读说明 (6) (三)根据标准分析测试波形,判断开关有何故障 (7) 六、主要技术指标及安全操作注意事项 (7) 七、附录 (8)

变压器有载分接开关测试仪 一.功能特点 变压器有载分接开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量。用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。 该仪器具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义. SRW50变压器有载分接开关测试仪有以下几种优点: --光线示波器功能 仪器分三通道可同时记录A、B、C三相,仪器可自动捕捉和显示过渡过程中过渡电阻及时间跳变的过程。不受天气影响,功能远比光线示波器优越。 --较强的综合能力 在一台仪器内可实现对有载分接开关各种参数的测量。如开关选择、切换全过程中有无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等。配合各功能按键,可分析波形中的各时间段的时间及阻值。 --打印输出。仪器配有一台面板式前换纸型高速打印机。

高频开关电源电路原理分析

高频开关电源电路原理分析 开关电源微介绍开关电源具有体积小、效率高的一系列优点。已广泛应用于各种电子产品中。然而,由于控制电路复杂,输出纹波电压高,开关电源的应用也受到限制。它 电源小型化的关键是电源的小型化,因此必须尽可能地减少电源电路的损耗。当开关电源工作在开关状态时,开关电源的开关损耗不可避免地存在,损耗随着开关频率的增加而增大。另一方面,开关电源中的变压器和电抗器等磁性元件和电容元件的损耗随着频率的增加而增加。它 在目前市场上,开关电源中的功率晶体管大多是双极型晶体管,开关频率可以达到几十kHz,MOSFET开关电源的开关频率可以达到几百kHz。必须使用高速开关器件来提高开关频率。对于开关频率高于MHz的电源,可以使用谐振电路,这被称为谐振开关模式。它可以大大提高开关速度。原则上,开关损耗为零,噪声非常小。这是一种提高开关电源工作频率的方法。采用谐振开关模式的兆赫变换器。开关电源可以通过高频开关模式很好的解决这一问题。对于高频开关电源而言,AC输入电压可以在进入变压器之前升压(升压前一般是50-60 KHz)。随着输入电压的升高,变压器以及电容等元器件的个头就不用像线性电源那么的大。这种高频开关电源正是我们的个人PC以及像VCR录像机这样的设备所需要的。需要说明的是,我们经常所说的开关电源其实是高频开关电源的缩写形式,和电源本身的关闭和开启式没有任何关系的。 开关电源分类介绍开关电源具有多种电路结构:(1)根据驱动方式,存在自激和自激。它2)根据DC/DC变换器的工作方式:(1)单端正激和反激、推挽式、半桥式、全桥式等;2)降压式、升压式和升压式。它 (3)根据电路的组成,有谐振和非谐振。它 (4)根据控制方式分为:脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)、PWM和PFM混合。(5)根据电源隔离和反馈控制信号耦合方式,存在隔离、非隔离和变压器耦合、光电耦合等问题。这些组合可以形成各种开关模式电源。因此,设计者需要根据各种模式的特点,

有载分接开关(1).

有载分接开关说明 § 8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》 对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户 电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1 —2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压 变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 § 8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV 5000KVA电 抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对

电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气 厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界 各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压 开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关 形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长, 各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关丫口ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。

空气开关的安装步骤和方法详解

空气开关的安装步骤和方法详解 常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据供电方式选择适用的就行。 1P就是所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类; 3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器; 4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关; 至于安装方法不一定用正规的配电箱,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可.每个家庭在用电时为保证安全必不可少一件电器,那就是空气开关。当空气开关安装错误,或者购买的空气开关不适合你家中电压,又或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以,知道空气开关的工作原理,了解如何安装空气开关、怎样正确给空气开关接线,对于家庭用电安全来说非常重要的。 空气开关原理 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭

钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 空气开关型号 1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。 2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线路中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分断和接通线路之用。 3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ单相230V。 4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中作为通断操作。 5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。 6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开关不可克服的中性极电流不为零的弊端. 7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护.

有载调压分接开关过渡电阻选用设计

有载调压分接开关过渡电阻选用设计 摘要: 本文通过介绍有载分接开关的基本工作原理及有载分接开关切换过程中暂态过程的建模来选用合适过渡电阻值,同时着重从几个方面(有利于改善触头的切换任务,提高触头的电气寿命以及其工作可靠性三个原则来进行匹配)来分析并从中筛选出最佳方案。这对于变压器设计者更深入的了解有载分接开关以及设计过程中考虑更为全面起到了一定的指导作用。 关键词:灭弧;有载调压开关;变压器 Abstract:Through the introduction of on-load tap basic working principle and the transient process on-load tap changer switching process modeling to choose a suitable transition resistance value at the same time focus from several aspects (help to improve the contact switch tasks, three principles to improve the contact electrical life as well as its operational reliability to match) to analyze and to filter out the best solution. For transformer designers a deeper understanding of the on-load tap switch as well as the design process to consider more comprehensive played a certain role in guiding.Keywords: interrupter; OLTC; transformer 引言 变压器通过调压线圈中增减绕组的分接头来改变电压比的方法几乎与变压器同时问世,有载调压开关的应用使得在不切断负载的情况下可以调节电压。 如今,有载调压分接开关已经由油中灭弧的方式向通过真空泡灭弧的方式发展。无论是工业用户还是电网用户为了缩小维护成本降低维护工作量,都对真空开关比较青睐。所以真空有载调压分接开关是当今以及未来的发展趋势。因此选用真空开关对节省维护成本,降低供电公司工作量也是非常有益的。 1 传统有载调压开关(例如M型)的作用及原理 1.1分接开关的基本功能 一是在开路情况下“选择”一个分接头,二是在不中断电流的情况下把功率“切换”或“调换”到所选的分接头上。而其中也有简易式有载分接开关(即:选择开关)是把两种功能结合在一个装置中,而分接选择器与切换开关或调换开关互相分开的分接开关是用于功率较高的情况下。

相关文档
相关文档 最新文档