变压器用来将同一频率的某一交流电压变为另一交流电压,以满足不同负荷的需要,变压器分为双绕组和多绕组变压器两种。电能是通过磁通从变压器的初级线圈准入次级线圈的。

一、变压器维护保养目的

变压器的维护保养是电工操作人员及电工操作兼修理人员为了保持变压器正常技术状态,延长使用寿命所必须进行的日常工作。变压器的维护保养是电气设备管理中的重要内容。如果维护保养工作做得到位,不但可以减少设备故障率,节约维修费用,降低成本,同时还可以给公司和员工带来良好的经济效益。

二、变压器维护保养必备的技术条件

作好变压器正常运行的维护工作,首先要有一定的技术条件,如果现实情况尚不具备这些条件,电工应懂得照这些要求去创造条件。必要的技术条件有以下八条:

1、变压器本身应试验合格,且不漏油、渗油。

2、变压器应配套齐全,至少要有高压跌落式熔断器和阀型避雷器。熔断器的性能(主要指其额定电流、极限熔断电流、灵敏度、选择性等)要符合要求。

3、变压器外壳应遵照规程装设保护接地装置。

4、变压器上应设有测量温度用的孔座,以便插入水银温度表测量温度。

5、变压器上应有铭牌,其上应注明线卷接线图和接线组别(或极性);此外,还应有标明引出线相别和位置的顶盖图,或在引出线套管附近注明与线卷接线图相一致的相别符号。

6、每台变压器应有自己的技术档案与卡片。

7、100千伏安及以上的变压器,应装设油枕和玻璃油位表。油位表上应划有注明温度的三条监视线,分别标明使用地点环境温度最高、正常和最低时应有的变压器油面位置。

8、变压器周围环境应清洁整齐,落地装置的变压器应有围栅(占地约16平方米),围栅内不得有杂草、树木、农作物等。

三、变压器的维护保养内容

如果具备了上述八项技术条件,变压器在运行中操作人员又能认真作好以下维护和检查的项目,并对检查结果中的异常现象做出分析、及时采取对策,或者及时向设备处报告,组织分析论证,采取措施,以免发生事故。

一)对变压器的检查

安装在总变电所和经常有值班人员的6kV变电所内的变压器应根据控制盘上的仪表监视变压器的运行,并每小时抄表1次。如变压器在过负荷下运行,则至少每半小时抄表1次。如变压器的表记不在控制室,则可酌量减少抄表次数,但每班至少记录2次。

安装在变压器上的温度计,在巡视变压器时应同时作记录。

无人值班的变压器应于每次定期检查时记录变压器的电压、电流和上层油温。此外,对于配电变压器应在最大负荷期间测量某三相的负荷。如发配不平衡时,应重新分配。测量的期限应在现场规程内规定。

电力变压器应定期进行外部检查,检查的周期一般可参照下列规定:

1、安装在总变电所和经常有人值班的6kV变电所内的变压器每天至少检查1次,每星期应有1次夜间检查。

2、无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200千伏安及以上者,每10天至少检查1次,并应在每次投入前和停用后进行检查。容量大于330千伏安但小于3200千伏安者,每月至少检查1次,并应在每次投入前和停用后进行检查。

3、无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320千伏安及以下的变压器,每两个月至少检查1次。

根据现场具体情况(尘土,结冰等情况)应增加检查次数并订入现场规程内。

在气候激变时(冷,热)应对变压器的油面进行额外的检查。变压器在瓦斯继电器发出警报信号时亦应进行外部检查。

变压器外部检查的一般项目如下:

1、检查变压器油枕内和充油套管内的油色(如充油套管构造适于检查时)油面的高度和有无漏油;

2、检查变压器套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其他现象;

3、检查变压器嗡嗡声的性质,音响是否加大,有无新的音调发生等;

4、检查冷却装置的运行是是否正常;

5、检查电缆和母线有无异常情况;

6、检查变压器的油温;

7、如变压器系装在室内,则应检查门、窗、门闩是否完整,房屋是否漏雨,照明和空气温度是否适宜;

8、检查防暴管的隔膜是否完整;

9、检查瓦斯继电器的油面和连接油门是否打开。

根据变压器构造特点须补充检查的项目,应在现场规程中规定。

各单位电气运行负责人应组织附加检查下列各项:

1、变压器外壳的接地状况;

2、击穿式保险器的状态;

3、油的再生装置和滤过器的工作状况;

4、油枕的集污器内有无水和不洁物,若有则应除去;

5、室内变压器的通风状况;

6、利用控制油门检查油面针是否有堵塞的现象;

7、呼吸器内的干燥剂是否已吸潮至饱和状态;

8、油门和其他处的铅封情况;

9、各种标示牌和相色的漆是否清楚显明。

对于强迫油循环水冷式的变压器(我公司电炉变压器为此种冷却方式),应检查下列各项:

1、油冷却器中油压应比水压高(通常应高1~1.5大气压);

2、油冷却器的出水中不应有油,若有油即说明油冷却器有漏油现象;

3、泵和电动机的轴承必须良好。

对于加压使水循环而使油冷却器的变压器,应检查下列各项:

1、保持必要的水压,但不得超过两个大气压;

2、冷却系统不得有冰冻现象。因此在各季停用的变压器应将冷却系统中尤其是蛇形管中的水全部放尽。

二)对变压器线圈绝缘的监视

变压器在安装或检修后投入运行前(通常在干燥后)及长期停用后,均应测量线圈的绝缘电阻,测得的数值与测量时的油温应记入变压器履历卡片中。

测量线圈的绝缘电阻应使用1000~2500伏的兆欧表。

线圈绝缘电阻的允许值不予规定。

在变压器使用期间所测得的绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值的比,是判断变压器运行中绝缘状态的主要依据。绝缘电阻的测量应尽可能在相同的温度,用电压相同的兆欧表进行。

如变压器的绝缘电阻剧烈降低至初次值的50%或更低时,分别应测量变压器的tgδ、电容比和取油样试验(包括测量油的体积电阻和tgδ)。

变压器绝缘状况的最后结论应综合全部实验数据并与以前运行中的数据比较分析后得出。

三)变压器的合闸、拉闸和变换分接头

值班人员在合变压器的开关前,须仔细检查变压器,以确信变压器是在完好状态,检查所有临时接地线、标示牌、遮栏等是否已经拆除,检修后合开关时还要检查工作票是否已经交出。然后测量绝缘电阻(经常拉合或经常使用的变压器可不必每次都测量,电缆如无隔离开关分开时,则变压器线圈的绝缘电阻可和电缆一起测量),测量必须将电压互感器断开。

若变压器的绝缘电阻小于规定值时,应即报告上级领导人以便决定是否可以投入运行。

所有备用中的变压器均应随时可以投入运行,长期停用的备用变压器应定期充电。

强迫油循环水冷式的变压器,在投入运行前,应先启动油泵,然后启动水泵。

变压器合闸和拉闸的操作程序应在现场规程中加以规定,并须遵守下列各项:

1、变压器的充电应当由装有保护装置的电源测进行,一旦变压器内部有短路故障时可由保护装置将其切断;

2、如有断路器时,必须使用断路器进行投入和切断:

3、如没有断路器时,可用隔离开关拉合空载电流不超过2安培的变压器。

新安装或更换线圈大修后的变压器与发电机作单元联接者,投入运行时,应由零起升压充电,其他变压器可冲击合闸充电。

变压器在大修和事故检修及换油以后,可无需等待消除油中的气泡即行充电和加负荷(但做耐压试验除外)。

装有油枕的变压器在合闸前,应放去外充和散热器上部残存的空气。

如变压器的分接头变换器不可能在带负荷状态下调整电压,则在交换分接头以前,应以所有断路器和隔离开关把变压器与电力网断开。变换分接头时,须注意分接头位置的正确性。

变换分接头以后必须用欧姆表或测量用电桥检查回路的完整性和三相电阻的均一性。

变压器如有带负荷调整电压的设备,则应根据制造厂的资料编制专用的规程,以便值班人员根据此专用规程进行工作。

变压器分接头变换的情形,应配入值班操作记录簿内。

变压器分接头的位置应有专门的记录,以便能随时查核。

四)瓦斯继电保护装置的运行

变压器由运行改为备用时,瓦斯保护装置应照常与信号联接,其目的在于及时发现未运行变压器的油面下降以便能及时添油。

对运行中变压器进行滤油或加油时,应将瓦斯继电保护装置改接至信号,此时变压器的其他继电保护装置(如差动保护,电流切断装置等)仍应接至跳闸线圈。

变压器加油或滤油后,于变压器完全停止排出空气气泡时,才可将瓦斯继电保护装置重新完全加入运行。

当油位针上指示的油面有异常升高现象时,为查明油面升高的原因,在未取下瓦斯继电器跳闸回路的联接片以前,禁止打开各种放气或放油的塞子、清理呼吸器的孔眼或进行其他工作,以防止瓦斯继电器误动作跳闸。

五)变压器的运行温度

变压器的使用年限与运行温度的高低有密切关系。变压器的温度是以变压器油的上层的温度作标准,它对变压器的寿命影响很大。变压器的寿命,一般就是其绝缘(浸过绝缘漆或浸在绝缘油中的棉纱、纸、丝等材料)的寿命。变压器的工作温度每升高8~9℃,其绝缘的寿命就要减少一半。变压器在正常工作温度95℃下运行,其寿命为20年;若温度升至105℃运行,则寿命缩短到7年;温度再升至120℃运行,则寿命缩短到2年,变压器若在170℃的温度下继续运行,那么,10至12天就要报废了。

变压器的温度高低有四个因素决定:

1、周围环境温度。夏天变压器的温度比冬季高,室内变压器的温度比室外的高。

2、变压器本身的制造质量。制造质量好的变压器、铜损、铁损都小,温度也就较低。

3、变压器的负荷。变压器线圈的发热量与负荷电流的平方成正比,变压器经常按额定容量运行,其寿命应不低于18至20年。如果过负荷运行,则将大大缩短其寿命。

4、变压器的工作电压。变压器的工作电压应保持在额定电压,如果经常超过额定电压运行,也会缩短变压器的寿命;因为工作电压比额定电压高10%时,变压器的铁损要加30~50%,温度当然也要增高。

变压器的温度是指变压器油的上层的温度,规程规定这个温度不得超过95℃,实际为了防止变压器油迅速劣化,上层油温不宜经常超过85℃,如用水银温度表贴在变压器外壳上进行测量,则允许温度还要降5~10℃(即75~80℃)。如果超过允许值,则需查明是什么原因,并采取对策。例如环境温度高,则可采取加电风扇、水冷却等措施予以降低。又如负荷、电压、环境温度都和过去相同,但温度比过去高出10℃以上,且不断上升,那可能变压器内部有故障,则需立即停止运行。

六)变压器运行中的过负荷

变压器的过负荷能力,是指它在较短的时间内所能输出的最大容量。所有变压器根据其运行条

件的不同,都允许有不同程度的事故过负荷和正常过负荷。正常过负荷可经常使用,而事故过负荷的能力仅允许在事故情况下使用。在特殊情况下,如果运行中的变压器有一台发生故障停止运行,或无备用变压器,则允许运行中的变压器事故过负荷。

如果夏季(六、七、八月)标准(平均)负荷曲线的最大负荷低于变压器的额定容量,则在冬季(十一、十二、一、二月)允许变压器的过负荷率为:夏季每欠负荷1%,冬季可过负荷1%,但最大不得超过15%。

七)绝缘油的维护与净化

经常对变压器、油断路器和其他充油电气设备进行取油试验,对保证电气设备不间断和无事故地运行有着重大的意义。

从变压器中取油样做耐压试验的目的,不只是确定电气的绝缘强度,而且还检查许多指标。

变压器投运一年以后,在其正常运行状态下第一次取油样试验;以后每隔五年至少进行一次油样试验(8000kVA及以上变压器,油中溶解气体色普分析应每年进行一次),当变压器的密封性被破坏或者发生故障后,应在计划外取油样进行电气强度试验。运行中的变压器,其油的电气强度不得低于25千伏。

绝缘油质量的简易鉴别法

1、油的颜色的检查方法是将要试验的绝缘油用滤纸过滤两次(在20℃-22℃时进行),把油盛于试管中,与一组装有15个标准油色的试管进行颜色比对。油色检查虽不能直接判定绝缘油是否可以使用,但可以迅速而简便地鉴定油质变化程度。例如,新油一般为浅黄色,氧化后颜色变深。新油呈深暗色是不允许的。运行中油色迅速变暗,便表明油质变坏。

2、透明度检查,将新油装于玻璃瓶中,其色泽透明,并带有蓝紫色的荧光;将运行的油装入玻璃瓶中,如果失去荧光和透明度,则表明油中有机械混合物和游离炭。

3、气味,新绝缘油一般无气味,或捎带煤油味。如果有别的气味,则说明油质变坏。例如:烧焦味——有干燥时过热;酸味——油严重老化;乙炔味——由内产生过电弧。

八)变压器的经济运行

可以相互调配负荷分列运行的变压器应考虑经济负荷的分配,使在一定的期限内总的损失为最小(一般每台变压器的负荷不低于50%)。车间变电所有两台及两台以上变压器时,在停产检修期间,应适当停运变压器,以减少电能损耗。

四、变压器故障的检查方法

变压器发生故障的原因有时是比较复杂的,为了顺利地正确检查与分析其原因,事前应详细了解下述情况:

1、变压器的运行情况,如负荷情况,过负荷情况和前负荷种类;

2、故障发生以前和故障发生时的气候与环境情况,例如是否经雷击,是否受雨雪侵袭等;

3、变压器温升和电压情况;

4、继电保护动作的性质,并查明在哪一相动作;

5、如果变压器具有运行记录,应加以检查;

6、检查变压器的技术资料,了解上次检修的质量情况;

7、其他外界因素,如有无小动物活动的痕迹等。

故障检查分析方法:

1、直观法

容量在560千伏以上的变压器,一般都装有保护装置,如气体继电器、差动保护继电器和过流保护装置等。变压器发生故障时,其相应的保护装置将动作,其中能比较准确的反映变压器故障的是气体继电器。如果气体继电器的上浮筒工作产生信号,则表明变压器事故比较轻,如果下浮筒动作,则表明变压器已发生严重事故;在特别严重的情况下,气体继电器动作的同时,防爆管也有气体和油冲出。

2、解体检查

将变压器进行解体检查,是判断其故障性质,找出故障部位的一种种方法。若故障发生在铁芯或线圈内,则必须进行解体检查。

若固体绝缘击穿,一般有炭渣沉积或产生焦臭气味。因此,凡有特殊臭味处,均应仔细嗅辨和检查(有时要剥开绝缘检查)。此外不定期应察看线圈的颜色和老化程度。根据经验,通常将绝缘老化程度概括地分为四级如表4-1所示。

表4-2变压器绝缘老化分级

五、变压器技术维护工序

变压器通常装在变电所中。根据操作维护组织的不同,变电所分为有经常值班人员的和无经常值班人员的变电所两种。无经常值班的变电所,通常由指定的点检或维修人员来维护变压器。在操作和检查变压器各项工作方面,上述制定操作人员具有值班电工的同样权利和责任。

值班电工检查电力变压器的间隔期及进行技术维护的工序内容见下表5-1

表5-1检查电力变压器的间隔期及进行技术维护的工序

三相油浸式变压器维护保养规程

三相油浸式变压器维护 保养规程 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

力阳电器三相油浸式变压器维护保养 (力阳电器技术部提供) 一.适用范围 本规范适用于容量6300KVA电压等级35KV以下三相油浸式配电变压器日常及周期的维护和保养。 二.日常运行管理 2.1进行日常维护,保持变压器外部清洁,及时清扫擦除油污和高低压套管上 的尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污面放电,造成套管间短路。 2.2 及时观察配变油位和油色,检查变压器油标油位,指示过低时及时补加与 该产品相符油号的变压器油。发现油色油味异常时,要及时取样做变压器 油绝缘的分析化验和耐压试验,如不合格要进行整体跟换。 2.3 定期检测油温,特别是负荷变化大,温差大,气候恶劣天应增加巡视次 数,油温一般不得高于95℃,温升不得超过55℃. 2.4 尽量调整好变压器的三相负荷平衡,不得仅用一相式二相供电,中心线 电流不应超过额定电流的25%,不超载运行。 2.5 定期观察变压器高低压接线部位的紧固接触情况,以免因接触不良时造成 局部过热,影响正常运行。

三.定期维护保养 3.1变压器运行一年以上须做变压器油的分析化验,必要时更换与该地区相符 油号的变压器油。 3.2如配有油枕的三相油浸式变压器,使用一年以上需对油枕底部防除水分及 杂质,以防油枕底部水分杂质进入箱体影响变压器绝缘程度。 3.3更据呼吸器硅胶色泽情况更换硅胶干燥剂。 3.4检查各密封部位螺丝,必要时跟换密封件,确保没有渗油漏油现象,对箱 体焊接部位的渗漏点,可采用两种处理方法。 (1)如漏点在箱体上部,因没有油的压力,可直接焊接不漏。 (2)如漏点在箱体下部,由于油的压力大,不适宜焊接,可用尖冲将漏点部位铆冲后清除干净,用高分子复合粘合剂(AB胶)涂封。 3.5对进线,出线各连接部位进行紧固处理,确保接触良好。 3.6对温度计,瓦斯继电器进行检查校正,确保正常。 3.7对变压器箱体外部进行除锈涂漆防护处理。 3.8检查接地是否良好,螺栓是否紧固,绝缘是否合格。 3.9检查温度计导热管是否完好,适当补加导热油。

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版)

配电变压器的保护措施及其注意事项(2021新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0166

配电变压器的保护措施及其注意事项 (2021新版) 配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项: 一、保护配置技术方面 1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜

绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,一是要通过正常渠道采购合格产品,安装投运前经过严格的试验达到运行要求再投运;二是对运行中的设备定期进行预防性试验,对于泄漏电流值超过标准值的不合格产品及时加以更换;三是定期进行变压器接地电阻检测,对100KVA及以上的配电变压器要求接地电阻必须在4Ω以内,对100KVA以下的配电变压器,要求接地电阻必须在10Ω以内。如果测试值不在规定范围内,应采取延伸接地线,增加接地体及物理、化学等措施使其达到规定值,每年的4月份和7月份进行两次接地电阻的复测,防止焊接点脱焊、环境及其它因素导致接地电阻超标。如果变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入大地,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,将配变烧毁;四是安装位置选择应适当,高压避雷器安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接侵入配变的机会,低压避雷器装在靠配变最近的低压套管处,以保证雷电波侵入配变前的正确动作,按电气设备安装规范标准要求安装,防止盲目安装而失去保护的意义。

变压器维护内容

变压器的检修按其检修工作性质可分为大修和小修,小修一般至少每年一次,对安装在特别污秽区的变压器可另行规定;大修一般5~10年检修一次,对变压器一直在正常负荷下运行时,考虑每10年大修一次。 1、变压器小修内容和要求1)消除巡视中发现的一切缺陷。 2)测定线圈的绝缘电阻值,应满足绝缘要求。找绝缘标准是多少 3)清扫瓷套管和外壳,发现瓷套管破裂或胶垫老化者应更换,漏油者应拧紧螺丝或更换胶垫。 4)拧紧引出线的接头,如发现烧伤,应用砂布擦光后接好。5)缺油时应补油,并清除油

枕集泥器中的水和污垢。6)检查呼吸器和出气瓣是否堵塞,并清除污垢。 7)检查变压器瓦斯保护引出线是否侵蚀,若侵蚀应更换处理。8)检查各部位的油截门是否堵塞。 9)跌开式熔断器保护的变压器应检查熔丝管和一、二次熔丝是否完好正常。10)检查变压器的接地良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应更换。2、变压器大修的步骤和内容 1)大修前的准备:将运行中记录下来的缺陷到现场进行核对,制定消除缺陷的对策,对检修中需用的设备、材料和工具应预先列出清单,并到现场检查环境和用具是否齐全。 2)放油、打开变压器顶盖、吊器身、检查线圈和铁芯。3)检修铁芯、线圈、分接开关和引出线。 4)检修顶盖、油枕、防爆管、散热器、油截门、吸湿器和套管等。5)检修冷却装置和油再生装置。 6)清扫壳体,必要时重新油漆。7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。8)滤油或换油。9)必要时干燥绝缘。10)装配变压器。 11)按试验规程规定的项目进行测量和试验。12)试验合格后将变压器重新投入运行。3、变压器大修的要求 1)为防止器身吊出后,绕组在空气中暴露的时间过长受潮,应避免在阴天吊芯,在相对湿度不大于65%空气中不超过16小时,在相对湿度不大于75%空气中不超过12小时。 2)对于运行时间较长的变压器(如超过20年运行的变压器),在吊芯时应重点检查绕组的绝缘是否老化。 3)变压器线圈间隔衬垫应牢固线圈不能有松动、变形或位移,高低压绕组应对称无油粘物。4)分接开关接点应牢固,绝缘纸板和胶管应完整无损。 5)查对电压转换开关的接点、压紧螺丝、转动部分的转轴与顶盖上的标示字样应一致。6)铁芯不能有松动,铁芯与线圈间的油道应畅通。 7)穿芯螺栓的绝缘电阻,应用1000V摇表测定10KV以下变压器绝缘电阻不应低于2MΩ,35KV变压器不应低于5 MΩ。 8)瓦斯继电器的二次回路绝缘电阻应合格、接线正确,瓦斯继电器内部浮筒及水银接点完整。 9)充油套管内的油应保持在规定的指示线上。 配电变压器检查和常见故障分析王纪昌晋高峰配电变压器是一种静止的电气设备,在输电、配电系统中起到了改变电压和传输功率的作用。因此,作为维修电工应对变压器进行维护和定期检查,以便发现故障,及时处理。一、配电变压器的维护检查变压器维护检查的内容如下:1.检查运行中的变压器声响是否正常变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。(3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。3.检查变压器运行温度是否超过规定变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减

变压器运行维护规程精编

变压器运行维护规程精 编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于变压器运行管理。 2.引用标准 DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。

主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。

变压器保养标准

变压器保养标准 变压器在运行中,值班人员要做到“四勤”(即勤看、勤听、勤闻、勤问),每周进行一次全面大检查,要随时了解和掌握运行情况,发现问题应及时解决。 ◆检查变压器油机油面,封闭处无漏油现象,油温正常,冷却装置良好运行,硅胶不变色,防爆膜应完整无裂纹,无存油。 ◆检查、清洁绝缘套管,无破损裂纹及放电烧焦痕迹,外壳接地良好。一、二次母线接头接触良好,无发热现象。 ◆进行停电维护,清扫瓷套管及有关附属设备,检查母线及接线端子等联接点的接触情况,测试电阻的绝缘及接地电阻。 文章链接:中国化工仪器网https://www.wendangku.net/doc/d02680919.html,/Tech_news/detail/76993.html 电力变压器维护保养 1、变压器的维护、巡视 (1)东莞变压器维修的声音检查 正常运行时,变压器应发出均匀的嗡嗡声,如发现声音变大,且伴有噪音,可能内部有故障,如铁磁共振或系统单相接地短路引起的过电流穿越主变。 (2)油温线温检查 变压器的正常油温应在75℃以下,加油温不断升高,而负荷冷却装置均正常,则应考虑是由于绕组内部层间或匝间短路引起的。 (3)导线、连接线的检查 变压器的导线、连接线等主要检查有无松动情况,接头处应接触良好,晚间熄灯巡视无发热情况。 (4)绝缘瓷质部分检查 绝缘瓷质有套管瓷质,中性点接地部分瓷质等,检查时应无放电痕迹,无污物,特别应注意无破损裂纹,尤其在雷雨过后,因为如果绝缘套管有积垢或大的裂纹和碎片,容易引起套管闪络和爆炸。 (5)在电气试验中油位油色检查 主变油位包括油枪油位,套管油位及有载调压装置的油枕油位。油枕油位对比温度曲线应在正常范围内,如油位不正常或偏低,应考虑是否有渗漏油问题,武南站内曾发现500KV变压器A相有载调压装置油位持续缓慢下降,后停电加油后消除缺陷。 油色检查时,油色不应有明显变化,正常—般为浅黄色或黄色,若颜色迅速变暗,说明油质变坏,油的绝缘强度降低,易引起绕组与外壳的击穿。 (6)油再生装置、呼吸器检查 呼吸器中的蓝色硅胶吸收水份后变红,应检查其变色程度不超过2/3,油杯中油量适中,矽胶更换时宜停用瓦斯保护,防止误动。 (7)冷却装置检查 冷却装置如风扇、潜油泵是否按要求运行,其运行声音是否正常,风向和油的流向是否正确,这都是必要的检查项目。 (8)压力释放阀的检查 压力释放阀是本体的重要保护,巡视中应注意其良好性。 (9)接地装置检查 接地点如本体外壳接地,中性点接地,铁芯接地等其接地扁铁应完整,可靠。 (10)瓦斯继电器检查 正常时瓦斯继电器应充满油,未动作。 2、异常情况处理 变压器异常情况本文仅介绍在轻瓦斯动作、过负荷运行及冷却装置故障时的处理。

干式变压器的维护保养

干式变压的维护保养 环氧浇注干式变压器具有难燃、自熄、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、承受短路能力强等多种优点,得到了广泛应用。但是干式变压器也存在一些缺点,比如在通风不畅的情况下,其散热性能不如油浸式变压器好等。根据我公司使用干式变压器多年的实践经验,对干式变压器的运行维护总结几点心得,供参考。 1、定期做好清扫工作 如发现有过多的灰尘聚集,则必须立即清除,以保证空气流通。在积尘较大的场所,干式变压器至少每半年在清扫一次。对于通风道里的灰尘。应使用吸尘器或压缩空气来进行清除。如果不及时清除将影响变压器的散热,还将导致变压器绝缘降低甚至造成绝缘击穿。例如我公司220kV位庄变压站35kV站用变在一次停电试验中。使用2500V光欧表测量干式变压器铁心绝缘电阻,其铁心绝缘电阻降低至3MΩ,比上次试验数据100MΩ降低很多,其主要原因就是变压器通风道中的灰尘没有清扫干净,清扫处理后铁心绝缘电阻上升至100M Ω。2、加强通风设备的运行维护,保证变压器通风流畅 确保通风设备正常,主要是确保风机的正常运转。如所带负荷很小,并证明变压器确实没有特别过热点(这可用红外线测温仪和本身自配的温控器检测),可以减少运转的风机,但必须保证有风机正常运行,因为干式变压器一旦发生热损坏,将严重损坏内部绕组,其后果不堪设想。一般散发1kW损耗的热量,应该的4 m3/min的通风量。对无外壳的变压器应在周围安装隔离遮拦。变压器室的门、通风孔都要有防止雨雪和飞鸟、蛇等小动物进入的措施。 3、加强温度的监控 平常要加强对温控器的观察,看显示的三相温度是否平衡,某一相的温度显示值是否有突变现象。目前温控器与变压器内部热敏电阻(测温度)之间的接头采用的是针式插头,一旦接触不良,就会导致温控器误判断。但如果加强监视,就会发现温控器的不正常工作状态,提前采取措施,避免故障的发生。对于大容量变压器和重要场所的变压器,在订货时可以要求变压器生产厂家每相多安装一只热敏电阻,实现对温控器的双重化配置,这样就可以很好在避免此类故障的发生。 4、积极开展去潮去湿工作,保证其干燥程度 在某些比较潮湿的地方(如雨水较多、阴暗地方),若启用已停运的干式变压器,则要检查是否有异常潮湿。如有,要启动热风对其表面进行干燥处理,以防绝缘击穿。对氧浇注干式变压器而言,这种表面潮湿并不影响绕组内部的绝缘,因此,处理后就可投入运行。一旦变压器投入运行,其损耗产生的热量,将会使绝缘电阻恢复正常。 5、认真检查紧固件、连接件是否松动,保障干式变压器的机械强度 变压器在长期运行过程中,由于外界知路等原因,不可避免地出现端头受力、振动引起的紧固件、连接件松动现象。发生上述现象,就有可能产生过热点。为此,在高低压端头及所有可能产生过热的地方都要设置示温蜡片,定期观察,并结合清扫、预防性试验,紧固端头和连接件。 6、积极开展除锈工作,防止铁心锈蚀 干式变压器的铁心都是暴露在空气中,极易锈蚀。如果发生大面积铁心锈蚀,就会使变压器的损耗增加、效率下降,甚至直接影响变压器的寿命。所以要定期除锈防锈,避免铁心锈蚀。 另外,目前生产的干式变压器耐压水平较油浸式变压器低,因此要加强对避雷器的配置和维护检测。避雷器以选氧化锌避雷器为佳。高压侧应由电缆进线,不宜直接与架空线路相连接。

变压器的维护保养技术标准(1)

变压器的维护保养技术标准 变压器用来将同一频率的某一交流电压变为另一交流电压,以满足不同负荷的需要,变压器分为双绕组和多绕组变压器两种。电能是通过磁通从变压器的初级线圈准入次级线圈的。 一、变压器维护保养目的 变压器的维护保养是电工操作人员及电工操作兼修理人员为了保持变压器正常技术状态,延长使用寿命所必须进行的日常工作。变压器的维护保养是电气设备管理中的重要内容。如果维护保养工作做得到位,不但可以减少设备故障率,节约维修费用,降低成本,同时还可以给公司和员工带来良好的经济效益。 二、变压器维护保养必备的技术条件 作好变压器正常运行的维护工作,首先要有一定的技术条件,如果现实情况尚不具备这些条件,电工应懂得照这些要求去创造条件。必要的技术条件有以下八条: 1、变压器本身应试验合格,且不漏油、渗油。 2、变压器应配套齐全,至少要有高压跌落式熔断器和阀型避雷器。熔断器的性能(主要指其额定电流、极限熔断电流、灵敏度、选择性等)要符合要求。 3、变压器外壳应遵照规程装设保护接地装臵。 4、变压器上应设有测量温度用的孔座,以便插入水银温度表测量温度。 5、变压器上应有铭牌,其上应注明线卷接线图和接线组别(或极性);此外,还应有标明引出线相别和位臵的顶盖图,或在引出线套管附近注明与线卷接线图相一致的相别符号。 6、每台变压器应有自己的技术档案与卡片。

7、100千伏安及以上的变压器,应装设油枕和玻璃油位表。油位表上应划有注明温度的三条监视线,分别标明使用地点环境温度最高、正常和最低时应有的变压器油面位臵。 8、变压器周围环境应清洁整齐,落地装臵的变压器应有围栅(占地约16平方米),围栅内不得有杂草、树木、农作物等。 三、变压器的维护保养内容 如果具备了上述八项技术条件,变压器在运行中操作人员又能认真作好以下维护和检查的项目,并对检查结果中的异常现象做出分析、及时采取对策,或者及时向设备处报告,组织分析论证,采取措施,以免发生事故。 一)对变压器的检查 安装在总变电所和经常有值班人员的6kV变电所内的变压器应根据控制盘上的仪表监视变压器的运行,并每小时抄表1次。如变压器在过负荷下运行,则至少每半小时抄表1次。如变压器的表记不在控制室,则可酌量减少抄表次数,但每班至少记录2次。 安装在变压器上的温度计,在巡视变压器时应同时作记录。 无人值班的变压器应于每次定期检查时记录变压器的电压、电流和上层油温。此外,对于配电变压器应在最大负荷期间测量某三相的负荷。如发配不平衡时,应重新分配。测量的期限应在现场规程内规定。 电力变压器应定期进行外部检查,检查的周期一般可参照下列规定: 1、安装在总变电所和经常有人值班的6kV变电所内的变压器每

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1.日常巡检 1.1检查变压器开关柜电压指示在5700-6600V范围内; 1.2检查变压器开关柜电流指示在0~78A范围内; 1.3检查变压器呼吸器内吸潮剂的颜色是否变色、是否达到饱和状态; 1.4检查变压器外壳接地是否良好; 1.5检查变压器的油色是否正常,有无渗油、漏油现象; 1.6检查变压器的温度和温升是否过高,冷却装置是否正常,散热管温度是否均匀,散热管有无堵塞现象; 1.7检查变压器运行声音是否正常; 1.8检查变压器油枕和充油套管内的油位高度在规定范围内(20%~50%),瓦斯继电器内无气体; 1.9检查变压器的套管应清洁,无破损裂纹及放电痕迹,防爆管上的防爆膜完整; 1.10检查变压器各引线、接头无发热、松动现象,外壳接地线良好。 1.11检查变压器室的门、通风孔、百叶窗、铁丝网、照明灯是否完好。 1.12若在进行以上检查时,发现异常情况,应及时汇报进行消除,对一时不能消除的,应采取必要安全措施。 2.停电检修 变压器小修至少每年一次,在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修一次。

2.1检修油位计,调整油位; 2.2检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器等; 2.3检修油保护装置; 2.4检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等; 2.5检修分接开关切换装置、传动机构及动、静触头,并进行调试; 2.6检查接地系统; 2.7检修全部阀门和塞子,全面检查密封状态,处理渗漏油; 2.8清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 2.9清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽); 2.10按有关规程规定进行测量和试验: 2.10.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比; 2.10.2测量绕组连同套管一起的泄漏电流; 2.10.3测量绕组连同套管一起的tgδ值; 2.10.4测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置); 2.10.5测量铁芯对地绝缘电阻; 2.10.6用2500V摇表测量绝缘电阻,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可; 2.11检查瓷套有无损坏,密封垫是否老化,必要时更换; 2.12储油柜的检修:

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1先投入备用变压器,再把待保养变压器退出运行。 2用高压操作手柄断开备用变压器高压侧高压环网柜的接地开关,确定断开位置后,合上高压环网柜的熔断器开关,观察备用变压器空载运行是否正常,然后锁住高压环网柜。 3 逐级断开配电柜上的负荷开关。 4 断开并摇出待保养变压器低压侧受电开关柜自动断路器,将转换开关置于停止 位置,并在该受电开关柜上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 5 断开待保养变压器高压侧熔断器开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后 用锁锁上该高压环网柜,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 6 逐级合上配电柜的各回路负荷开关。 7 打开干式变压器的防护门,首先用高压验电器确认该台变压器在停电状态下, 然后检查变压器外壳,垫、垫片、母排各相、接地等螺丝是否松动等,瓷套有无破损及母线有无变形现象,有破损的应进行更换。 8 重新坚固引线端子,接地螺丝。进出母线螺丝如有松动的应拆下螺丝,换上新 的弹簧垫圈,重新紧固螺丝。 9 用干净的棉布擦去变压器周围及瓷瓶上的灰尘,用吸尘器清洁遮拦内的灰尘。 10 断开待保养变压器高压侧接地开关,用2500V兆欧表测变压器一次侧、二次 侧的线圈相与相、相对地之间的绝缘电阻,一次侧绝缘电阻不低于300兆欧,二次侧不低于10兆欧。在测试前应接好放电线,测试完后进行放电。 11 检查变压器防护栏内有无遗留工具,然后撤离现场,锁上防护门锁。 12 合上待保养变压器的高压侧熔断器开关,让变压器空载运行并取下高压侧警示 标示牌。 13 合上待保养变压器的低压侧自动断路器,并合上各分路开关,观察变压器带负 荷运行情况。 14 做好变压器的保养记录,试运行记录,保存好变配电倒闸工作票。 15 高压操作应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行。 16 未对变压器进行验电时严禁触摸。 17用兆欧表摇测电阻必须由两个人进行,测试后要进行放电。

变压器检修内容

分配电室10KV干式变压器和10KV中压开关柜一般检修周期为多长 一般一年做一次试验,检查有无缺陷,如试验无问题,基本上就清下灰就好了。干式变压器理论上是免维护的。 ?干式变压器的保养方法是什么? 2.1.1处于运行或停运的变压器每年例行保养一次。? 2.1.2待投运的变压器在投运前预先保养一次。? 2.2.1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。 2.2.2断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。? 2.2.3干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无形现象,有破裂的应进行更换。 ?2.2.4检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。? 2.2.5检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。? 2.2.6紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

2.2.7清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。? 2.2.8断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。 2.2.9再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。 检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。? 接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标牌,防止向变压器反送电。 断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。? 详细做好保养试运行记录。?? 3.0安全注意事项:? 3.1摇测绝缘电阻必须两人进行。? 3.2在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。 3.3防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。? 3.4保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。 3.5严禁误合闸。 干式变压器定期检查的内容有哪些?周期是多长? (1)干式变压器投运后2~3个月进行1次检查,以后每年进行1次检查;

变压器维修保养规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A51816 变压器维修保养规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变压器维修保养规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的 规范变压器维修操作行为,提高变压器安全运行系数,延长使用寿命。 2.0适用范围 两台1000KVA室内变压器。 3.0职责 值班电工、电力配电、维修技工 4.0程序内容 4.1对外部油枕进行检查,查油面高度及有无漏油现象,若油面过高,则是由于温度升高所致,温度升高有两种可能:一是散热装置有堵塞现象,油路不

通。二是变压器内都有故障若油面过低,则一种是漏油,一种是油表表上部排气孔或吸温器排气孔堵塞而出现的假油面。 4.2油枕内油的颜色应是透明微带黄色的米兰色。如果红色则是一种可能为油面计本身脏污,二种可能是由于变压器油老化变质所至,一般变压器油每年应进行一次滤油处理。 4.3检查变压器上层油温,此温度不应高于85℃。 4.4检查声音是否正常,正常运行时有一种均匀的嗡嗡电磁声。 4.5检查套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。 4.6检查引线是否过松,过紧接头是否接触良好,不发热、无烧伤痕迹。

电气设备维护检修规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A71773 电气设备维护检修规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备维护检修规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 一、变压器正常运行中的保养检查 每班(8小时)进行一次检查; 1.声音正常,内部无放电声; 2.本体温度表指示正常,且与遥测温度表指示无明显差异; 3.油位正常,无渗、漏油现象; 4.各导线接头无过热放电现象; 5.防爆隔膜应完整无破损,无存油; 6.呼吸器畅通,干燥剂不应吸潮饱和,油盅内的油达到标准线; 7.电缆或电缆头应无漏油、放电和损坏现象; 8.冷却系统应正常,潜油泵和风扇电机不过热,无异常声音和明显的振动,转动方向正常,各开关位置、信号正确; 9.对室内变压器应检查门、窗是否完整、无漏水现象; 10.过负荷时监视负荷、油温和油位变化,接头接触良好,试温腊片无熔化现象,冷却系统运行正常; 11.大风天气应查看引线摆动情况,有无搭挂杂物; 12.雷雨天气时检查瓷套管有无放电闪烙现象,避雷器放电记录动作情况,有无雷电烧伤痕迹; 13.大雾天气检查瓷套管有无放电打火现象,重点检查瓷瓶污秽部分; 14.下雪天气根据积雪溶化情况检查接头发热部分,及时处理冰棒;

二、变压器一级保养的操作步骤 运转半年左右,进行一级保养作业,包括例行保养各项内容 1.放出储油柜积污器中的污油; 2.检修油位计,调整油位; 3.检查冷却装置运转是否正常,无渗漏; 4.检查安全保护装置; 5.检查油保护装置; 6.检查测温装置指示是否正常; 7.检查调压装置指示是否一致、控制箱内接线无松动、脱落,并进行传动试验; 8.检查接地装置接地是否良好; 9.检查全部阀门及密封无渗漏; 10.清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 11.清扫外绝缘和检查导电头无发热; 12.按有关规程进行测量和试验; 三、变压器二级保养的操作步骤 运转4年左右,进行二级保养作业,包括一级保养各项内容 1.吊开钟罩检修器身,或吊出器身检修; 2.绕组、引线及磁电屏蔽的检修; 3.铁芯、铁芯紧固件、压钉、压板及接地片的检修; 4.油箱及附件的检修,其中有套管、吸湿器等; 5.冷却器、油泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修;

变压器的维护保养技术标准

变压器的维护保养技术 标准 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

变压器的维护保养技术标准 变压器用来将同一频率的某一交流电压变为另一交流电压,以满足不同负荷的需要,变压器分为双绕组和多绕组变压器两种。电能是通过磁通从变压器的初级线圈准入次级线圈的。 一、变压器维护保养目的 变压器的维护保养是电工操作人员及电工操作兼修理人员为了保持变压器正常技术状态,延长使用寿命所必须进行的日常工作。变压器的维护保养是电气设备管理中的重要内容。如果维护保养工作做得到位,不但可以减少设备故障率,节约维修费用,降低成本,同时还可以给公司和员工带来良好的经济效益。 二、变压器维护保养必备的技术条件 作好变压器正常运行的维护工作,首先要有一定的技术条件,如果现实情况尚不具备这些条件,电工应懂得照这些要求去创造条件。必要的技术条件有以下八条: 1、变压器本身应试验合格,且不漏油、渗油。 2、变压器应配套齐全,至少要有高压跌落式熔断器和阀型避雷器。熔断器的性能(主要指其额定电流、极限熔断电流、灵敏度、选择性等)要符合要求。 3、变压器外壳应遵照规程装设保护接地装置。 4、变压器上应设有测量温度用的孔座,以便插入水银温度表测量温度。 5、变压器上应有铭牌,其上应注明线卷接线图和接线组别(或极性);此外,还应有标明引出线相别和位置的顶盖图,或在引出线套管附近注明与线卷接线图相一致的相别符号。 6、每台变压器应有自己的技术档案与卡片。 7、100千伏安及以上的变压器,应装设油枕和玻璃油位表。油位表上应划有注明温度的三条监视线,分别标明使用地点环境温度最高、正常和最低时应有的变压器油面位置。 8、变压器周围环境应清洁整齐,落地装置的变压器应有围栅(占地约16平方米),围栅内不得有杂草、树木、农作物等。 三、变压器的维护保养内容

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定

三相油浸式变压器维护保养规程

力阳电器三相油浸式变压器维护保养 (技术部提供) 一.适用范围 本规范适用于容量6300KVA电压等级35KV以下三相油浸式配电变压器日常及周期的维护和保养。 二.日常运行管理 2.1进行日常维护,保持变压器外部清洁,及时清扫擦除油污和 高低压套管上的尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污面放电,造成套管间短路。 2.2 及时观察配变油位和油色,检查变压器油标油位,指示过低时 及时补加与该产品相符油号的变压器油。发现油色油味异常 时,要及时取样做变压器油绝缘的分析化验和耐压试验,如 不合格要进行整体跟换。 2.3 定期检测油温,特别是负荷变化大,温差大,气候恶劣天应 增加巡视次数,油温一般不得高于95℃,温升不得超 过55℃. 2.4 尽量调整好变压器的三相负荷平衡,不得仅用一相式二相供 电,中心线电流不应超过额定电流的25%,不超载运行。 2.5 定期观察变压器高低压接线部位的紧固接触情况,以免因接 触不良时造成局部过热,影响正常运行。 三.定期维护保养

3.1变压器运行一年以上须做变压器油的分析化验,必要时更换与 该地区相符油号的变压器油。 3.2如配有油枕的三相油浸式变压器,使用一年以上需对油枕底部防除水分及杂质,以防油枕底部水分杂质进入箱体影响变压器绝缘程度。 3.3更据呼吸器硅胶色泽情况更换硅胶干燥剂。 3.4检查各密封部位螺丝,必要时跟换密封件,确保没有渗油漏 油现象,对箱体焊接部位的渗漏点,可采用两种处理方法。 (1)如漏点在箱体上部,因没有油的压力,可直接焊接不漏。 (2)如漏点在箱体下部,由于油的压力大,不适宜焊接,可用尖冲将漏点部位铆冲后清除干净,用高分子复合粘合 剂(AB胶)涂封。 3.5对进线,出线各连接部位进行紧固处理,确保接触良好。 3.6对温度计,瓦斯继电器进行检查校正,确保正常。 3.7对变压器箱体外部进行除锈涂漆防护处理。 3.8检查接地是否良好,螺栓是否紧固,绝缘是否合格。 3.9检查温度计导热管是否完好,适当补加导热油。

变压器保养规程

变压器保养规程 1目的 规范变压器保养程序,确保变压器处于最佳运行或备用状态。2适用范围 干式变压器的保养工作。 3职责 3.1运行维修班长负责按公司的年度维修保养计划组织、实施变压 器的保养工作及备品备件的准备。 3.2主任负责对工作的有效性和实施情况进行监督检查。 4工作流程 4.1停电,办理开工手续 4.1.1由值班员按《倒闸操作票》的要求进行操作并做好安全措施。 4.1.2由值班员与现场工作负责人办理开工手续。 4.2检修保养时的安全措施 4.2.1严格执行安全规定,实行工作票制。 4.2.2检修保养的变压器应悬挂“在此工作”标示牌,变压器进线 开关必须悬挂“有人工作,严禁合闸”警告牌。 4.3干式变压器的保养 4.3.1检查变压器的外观、铭牌是否完好。 4.3.2检查变压器高、低压侧与电缆或母线联接处是否接触良好, 紧固联接螺丝。螺丝生锈应予以更换,接头处如因电流过大或

松动导致过热或氧化,应用零号砂子打磨光滑,加凡士林后再重新紧固。 4.3.3检查紧固分接头联片的紧固螺丝,如需调整分接头位置,调 整前后应做直流电阻检测。 4.3.4检查变压器中性点接地和外壳接地是否完好。 4.3.5清洁绝缘瓷瓶,用吸尘器清洁变压器内部灰尘。 4.4检查、交接,恢复送电 4.4.1全部工作结束后,工作负责人应检查变压器母线上有无遗留 工具,撤离全部工作人员。 4.4.2工作负责人汇同值班员再次检查工作现场,并向值班员说明 已检修的项目,更换的配件。 4.4.3全部工作交接清楚后,由值班员锁门。 4.4.4值班员按《倒闸操作票》内容进行恢复送电操作(变压器送 电后,应观察变压器运行情况和输出电压是否正常后,才能进行变压器低压侧开关操作)。 4.4.5工作负责人和值班员分别填写相关记录。 5记录、标识 5.1记录表格:《倒闸操作票》 5.2标识:“在此工作”、“有人工作,严禁合闸”标示牌及警告牌

变压器安全操作规程和维护保养规程

变压器安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应做下列检查: 1、核对铭牌,检查铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或者2500v摇表,测定时间不少于1分钟,表针 稳定为止,绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地,高低压闸。 3、油箱有无漏油和渗油现象,油面们是否在油表所指示的范围,油表是否顺畅,呼吸孔是 否通气,呼吸器内硅胶呈蓝色,分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 4、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 5、次套管应清洁,无松动。 三、电力变压器应定期进行外部检查,经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一 次,每周应有一次夜间检查。 四、无人值班的变压器,其容量在3200KV A以上的每10天至少检查一次,并在每次投入使 用前和停用后进行检查,容量大于320KV A,但小于3200KVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 五、大修后或所装变压器开始运行的8小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如油温高、声音不正常,漏油等)应加强监视,增加检查 次数。 七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的嗡嗡声。 2、上层油温不宜超过85°C。 3、有无渗漏油现象,油色及油位指示是否正常。 4、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其他现象 5、防爆管膜无破裂,无漏油。 6、瓦斯继电器窗内油面是否正常,有无瓦斯气体。 八、变压器的允许动作方式 1、运行中上层油温不宜超过85°C,最高不得超过95°C。 2、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。 3、变压器可以在正常过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器 的负荷曲线,冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,有单位主管技术人员确定。兹事故情况下,许可过负荷30运行两小时,但上层油温不得超过85°C。 九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。 3、短路电压相等,误差不超过10%。 4、变压器容量比不大于3:1. 5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须做好相序校验。 十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320KV A以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。 十二、变压器投入或退出运行需遵守以下程序: 1、高低压侧都有油开关和隔离开关的变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离