初始状态下载:

触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote Control”,然后选择传送通道(如MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。如果使用MPI或PROFIBUS传送,选择“MPI/Profibus/S7-Ethernet”,然后点击“Advanced”按钮进入高级设置。在高级设置对话框中列出了可选择的连接方式,有“MPI”、“PROFIBUS”和“S7-Ethernet”,选择所需要的连接方式,然后点击属性按钮“Properties…”对选择的连接方式进一步设置。如果选择的是“MPI”或“PROFIBUS”,那么在属性对话框中请选中“Panel is the only master on the bus”,并设置好触摸屏的站地址和波特率等相关的通讯设置。如果选择的是以太网,则设置IP地址和子网掩码,要求IP地址和计算机的IP地址位于同一网段内。设置完成后点击“OK”保存所有修改过的内容。然后退出控制面板,点击“Transfer”进入传送模式。

触摸屏部分设置好后,下面进行PG/PC接口的设置。进入计算机控制面板或启动STEP7,然后打开“设置PG/PC接口”界面,选择与触摸屏相同的通讯接口(如MPI或PROFIBUS DP),点击属性按钮设置PG/PC属性。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,

设置站地址和波特率等通讯设置,然后点击确认保存。接着点击诊断按钮弹出诊断界面,点击“读取”按钮,等待计算机读取网络站信息。如果读取到的站信息中有触摸屏的站地址,那么说明通讯正常。然后点击确认退出PG/PC接口设置。启动WinCC Flexible软件,打开项目并编译项目。点击下载按钮出现下载对话框,在下载对话框中选择“模式”为我们需要的通讯接口,设置站地址,接着就可以传送项目到触摸屏了。

已组态状态下载:

将触摸屏断电后再接通电源,在触摸屏启动完成后有几秒钟的时间可以选择进入控制面板,然后进行传送设置“Transfer”,设置方法同上(初始状态下载),然后进入传送(Transfer)模式,计算机配置方法同上。配置完毕后即可下载。

通过路由下载:

首先须保证触摸屏已与PLC通讯正常,并在STEP7网络配置里将网络配置好并下载至起路由作用的PLC。设置计算机PG/PC接口为相应的接口(例如计算机通过MPI连接PLC,PROFIBUS DP连接触摸屏),接着就可以试试能否下载了。打开WinccFlexible,点击下载进入下载对话框,选择“模式”为相应通讯通道,并选择路由就可以下载了。如果不能下载,试着做下面的修改,点击进入“Transfer”选项,选择和STEP7网络配置中触摸屏联网的相应通讯通道,并使能“Enable

Channel”和“Remote Control”。接着点击按钮“Advance”,设置通道通讯参数并保存。使触摸屏进入传送状态“Transfer”等待传送。

西门子syncoRLU232简易操作手册

Synco200组态资料 该独立的通用控制器可以用来控制温度,湿度,压力和在其他HV AC系统中的变量. SYNCO200自带有LCD液晶显示屏,可方便地显示各被控制参数的实际值、设定值、输出状态、以及各种部设置参数。直观性强,外形美观。 主要应用领域 通风空调领域从基本的功能到复杂的控制. 包括温度,湿度,压力控制的通用控制系统. 独立的就地控制. 简单高效的调试过程:SYNCO200的部功能设置非常方便。只需按动按钮,即可调出所需功能,进行各种参数设置,以适应不同应用场合,无需用笔记本电脑通过专用软件进行编程。 1,预置的应用程序:预置应用程序与设备情况完全一致,可以直接采用预置的应用程序。 2,修改预置应用程序: 预置应用程序与设备情况并不完全一致,但是可以通过修改预置的应用程序满足要求。完全自由组态: 没有与设备情况类似的应用程序,必须采用组态的方式进行编程。可以从基本类型A或U开始进行。 A=通用控制器(房间/送风温度) U=通用控制器(湿度,压力,空气质量,步进开关) SYNCO200自带有多达三个P、PI、PID控制回路. 在舒适性方面,具有以下功能:

·可远程设定参数 ·房间/送风温度的串级控制 ·送风温度的最低限制 ·冷却、除湿的最大优先功能 ·白天/夜间设定值切换 ·正反作用换功能(根据外界温度) 在操作安全/保护方面,具有以下功能: ·送风温度和湿度的最大限定功能 ·两级防霜冻保护功能(用于送风管加热盘管) ·用于回风热回收设备的防结冰保护功能 ·各开关量输出触点的延迟动作时间和重复动作最小间隔时间功能·控制偏差越限报警 SYNCO系列多功能控制器依其控制点数不同,具有RLU210,RLU222,RLU232,RLU236四种型号,具体分布见下表:

MCGS触摸屏编程实例精选

MCGS触摸屏编程实例精选 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

西门子阀门定位器操作技巧介绍材料

西门子阀门定位器操作手册 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。 图3

(完整word版)西门子PLC操作手册(24个点)

西门子可编程控制器 实 验 指 导 书 (操作部分) 浙江亚龙教仪有限公司

目录 实验一、全自动洗衣机的控制 (1) 实验二、三相电动机的顺序控制 (3) 实验三、步进电机控制 (5) 实验四交通灯控制 (8) 实验五搅拌器自动控制 (10) 实验六电机起停及报警器 (12) 实验七水塔水位自动控制 (14) 实验八自控成型机 (16) 实验九、自动送料装车系统 (18) 实验十、多种液体自动混合 (20) 实验十一、自控轧钢机 (22) 实验十二邮件分拣机 (25) 实验十三、LED数码显示控制 (28) 实验十四、电镀生产线控制 (30)

实验一、全自动洗衣机的控制 一.实验目的: 1、学习全自动洗衣机的工作原理。 2、学习计数器、定时器的应用。 二.实验器材: 1、亚龙PLC-主机单元一台 2、亚龙PLC-全自动洗衣机控制单元一台 3、计算机或编程器一台 4、电子连线若干条- 5、PLC串口通讯线一条 三.实验原理: 1、工作原理接线图如图一所示: 2、全自动洗衣机的工作方式: (1)按启动按钮,首先进水电磁阀打开,进水指示灯亮。 (2)按上限按钮,进水指示灯灭。搅轮在正反搅拌,两灯轮流亮灭。 (3)等待几秒钟。排水灯亮,后甩干桶灯亮了又灭。 (4)按下限按钮,排水灯灭、进水灯亮。 (5)重复两次(1)—(4)的过程 (6)第三次按下限按钮时,蜂鸣器灯亮五秒钟后灭。整个过程结束。 (7)操作过程中,按停止按钮可结束动作过程。 (8)手动排水按钮是独立操作命令,按下手动排水后,必须要按下限按钮。 四、实验步骤: 1、先将PLC的电源线插进PLC侧面的电源孔中,再将另一端插到220V电源插板。 2、将PLC的电源开关拨到关状态,严格按图一接线,注意12V电源的正负不要短接,电 路不要短路,否则会损坏PLC触点。 3、将PLC的电源开关拨到开状态,并且必须将PLC串口置于ON状态,然后通过计算机 或编程器将程序下载到PLC中,再将PLC的电源开关拨到关状态。 4、在通电以后,再接通1.2(1.3、1.4、1.5不接通),否则无法正确运行演示程序。 5、将PLC电源开关拨到开状态。 6、按下启动按钮后,进水指示灯亮。按下上限按钮后,搅轮先正转后反转,循环三次以 后,排水指示灯亮。按下下限按钮后,进水指示灯亮,循环三次。按下限按钮后,蜂鸣器指示灯亮,闪动5秒后结束。 五、思考题: 1、如何修改洗衣机搅轮正转、反转的时间。 2、如何修改洗衣机洗涤循环的次数。

S7-200模拟量输入输出实例(DOC)

对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析 3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma (2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V (3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma (1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。 一、转换公式的推导 下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导: 对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400; 对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0; 这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:

上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。 二、变送器与模块的连接 通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。下右图粉色虚线框内为EM235 模块第一路模拟输入的框图,它有3个输入端,其A+与A-为A/D转换器的+ - 输入端,RA 与A-之间并接250Ω标准电阻。A/D转换器是正逻辑电路,它的输入是0~5V电压信号,A-为公共端,与PLC的24V电源的负极相连。 那么24V电源、传感变送器、模块的输入口三者应如何连接才是正确的?正确的连线是这样的:将左图电源负极与传感器输出的负极连线断开,将电源的负极接模块的A-端,将

西门子操作手册

1安装 2电气系统原理与性能 (1) 3调试 (2) 4操作注意事项 (3) 5警告与安全 (3)

安全 表示可能危害人身安全的警示。 表示可能引起设备事故的注意事项。 警口 本产品在安装前必须详细阅读本产品说明书,及相关产品说明书,了解说明书的内容后方可操作设备,否则会有设备及人身事故隐患。 只有合格的人员才可从事相应的工作。 合格人员是指熟悉设备安装,调试及保养的并且有相应资格从事其工作人员。 设备安装及接线过程不可通电。 设备必须按国际标准可靠接地,以保证运行安全可靠。 注意事项 设备安装前,不得露天放置,地面应干燥,如设备受潮应做干燥处理。 用户连接电源线及电机时必须注意导线与接线端子之间要紧固。 热继电器应按说明书中的整定值或对应电机的额定电流值设定,不得随意调整,否则起不到保护电机的作用。

1 安装 1.1设备组成本机由烘燥箱体,循环风机,排风机,电加热系统及其他控制系统组成 1.2 设备供电电源 本设备电源采用:AC380V 3 ? 50HZ 设备装机容量约为:20KW 1.3电气设备安装机上电器安装请参见电气安装图 1.4电气设备接线警告:电气设备外壳必须按国际标准可靠接地。电气设备接线参照 互连接线图 2 电气系统原理与性能 2.1变频器 该设备选用的是西门子的MMV44系列变频器,这种变频器均由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此具有很高的运行可靠性和功能的多样性。具有优良的速度稳定性和动态响应特性。具有快速电流限制功能,具有较完善的保护和故障诊断功能。 2.2S7-200 可编程序控制器 PLC选用S7-200可编程序控制器。S7-200是德国西门子公司生产的模块化中小型PLC系统,客观满足中等性能要求的应用,大范围的各种功能模块,可以非常好地满足和适应自动化控制任务,由于简单实用的分散式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活,当控制任务增加时,可自由扩展,由于大范围的集成功能使得它功能非常强劲。 S7-200的编程方法简单易懂,在PC机上或专用编程器利用其专用软件编程后下载给PLC即可运行。 2.3烘箱热风温度控制本机为电加热方式,系统由检测元件热电偶、温度控制器及电加热 管组成,其原 理是由热电偶测出烘箱温度信号与温度控制器上的设定温度进行比较,温控表输出一 个0-20mA的模拟量改变功率调整器的输出从而控制烘箱的循环风温度。 2.3 烘箱的安全控制

非常实用的mcgs触摸屏编程实例精选上

MCGS实例解答 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

目录 西门子802D数控铣床1 第一章数控系统面板1 1.1数控系统面板1 1.2机床控制面板3 1.3屏幕显示区4第二章手动操作5 2.1返回参考点5 2.2JOG运行方式6 2.3MDA运行方式8第三章程序编辑 10 3.1进入程序管理方式 10 3.2软键 10 3.3输入新程序 11 3.4编辑当前程序 12第四章数据设置 13 4.1进入参数设定窗口 13 4.2设置刀具参数及刀补参数 13 1

4.3设置零点偏置值 17第五章自动运行操作 18 5.1进入自动运行方式 18 5.2软键 18 5.3选择和启动零件程序 19 5.4停止、中断零件程序 20 西门子802D数控车床 21 第一章数控系统面板 21 1.1屏幕显示区 24 1.2数控系统面板 24 1.2机床控制面板 25第二章开机和回参考点 27 2.1开机 27 2.2回参考点 27第三章手动操作 28 3.1JOG运行方式 28 3.2进给速度选择 28 3.3点动快速移动 28 3.4增量进给 28 3.5屏幕显示操作及说明 29 3.6MDA运行方式 29第四章程序编辑 31 2

4.1程序窗口 31 4.2输入新程序 32 4.3编辑零件程序 33第五章数据设置 35 5.1输入刀具参数及刀具补偿参数 35 5.2输入零点偏置值 37第六章自动运行操作 39 6.1自动方式窗口 39 6.2选择和启动零件程序 39 6.3程序段搜索 40 6.4停止和中断零件程序 40 6.5中断后的再定位 41 6.6执行外部程序 41 6.7程序控制 42 西门子802D三轴立式加工中心 44 第一章数控系统面板 44 1.1数控系统面板 44 1.2机床控制面板 46 1.3屏幕显示区 47第二章手动操作 48 2.1返回参考点 48 2.2JOG运行方式 49 3

西门子操作手册

目录 1 安全信息 (1) 术语定义 (1) 前言 (1) 2定位器的供货范围 (2) 3组装………………………………………………………………… 概述………………………………………………………………… 定位器在潮湿环境中的使用…………………………………… 定位器在易受到强加速作用力或震动场合的使用…………… 直行程执行机构的连接附件……………………………………… 组装顺序…………………………………………………………… 角行程执行机构的连接附件……………………………………… 组装顺序……………………………………………………………… 4可选附件的安装…………………………………………………… 5电气连接…………………………………………………………… 6气动连接…………………………………………………………… 注入仪表空气开关……………………………………………….. 限流器……………………………………………………………… 7调试(见散页“操作—简要说明”)……………………………… 直行程执行机构调试准备………………………………………… 直行程执行机构的自动初始化………………………………… 直行程执行机构的手动初始化………………………………… 角行程执行机构调试准备………………………………………… 角行程执行机构的自动初始化………………………………… 角行程执行机构的手动初始化………………………………… 故障校正…………………………………… 阀门定位器的简明操作指南……………….. 附录一………………………………………………………………………附录二………………………………………………………………………

西门子触摸屏的组态和编程

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d02750472.html, 西门子触摸屏的组态和编程 作者:石学勇 来源:《科技资讯》2017年第03期 摘要:触摸屏的全称叫作触摸式图形显示终端,是一种人机交互装置,故又称作人机界面。触摸屏是在显示器屏上加了一层具有检测功能的透明薄膜,使用者只要用手指轻轻地碰触摸屏上的图形或者文字,就能实现对主机的操作或信息显示,人机交互更为简洁。触摸屏在工业现场中应用的越来越广泛,该文介绍了西门子公司的TPP177B触摸屏在现场使用时如何进行组态和编程,介绍了编程环境winccflexible的安装使用以及程序的下载。触摸屏适合了现场逻辑控制较多,模拟量控制较少,并且现场环境较好的场合。 关键词:触摸屏组态 winccflexible 中图分类号:TP313 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)01(c)-0018-02 1 硬件准备 (1)一套S7300 315F PN/DP cpu。 (2)安装有Winccflexible2008 sp2软件的计算机。 (3)必要的附件,包括:编程下载需要的网线及PLC与TP177B连接的网线。 2 触摸屏组态 在完成的STEP7界面中添加设备。 在SIMATIC主界面中选择“Insert New Object”>“SIMATIC HMI Station”在STEP7中添加HMI设备(如图1)。 在随后的对话框中选择目标设备“TP177B 6 color PN/DP”点击OK。 在STEP7下方会出现新添加的HMI station,随后点击,为触摸屏配置IP地址并添加到CPU共同的以太网上。点击编译。 3 编辑画面 Winccflexible的主界面,在左侧项目树中找到“通讯”,在其中双击“连接”,在这一界面中已经自动生成了连接,这里只需将“在线”处设置为“开”即可。

西门子变送器操作手册

西门子变送器操作手册 SITRANS P,DS III系列操作手册大纲 MA=零位ME=满度 按住5秒输入调整键部分禁用 选择模式02设定零位 根据压力变送器的零位提供参考压力同时按↑和↓键保持2秒设定零位为4mA选择模式03设定满度 根据压力变送器的满度提供参考压力同时按↑和↓键保持2秒设定满度为20mA选择模式02调整零位 提供参考压力连接DC电流表用↑或↓调整零位(速度可变化)并用M键保存零位选择模式03调整零位 提供参考压力连接DC电流表用↑或↓调整满度(速度可变化)并用M键保存满度选择模式05设定无输入压力零位 同时按↑和↓键保持2秒。零点设定为传感器测量下限。按M键,保存数值

选择模式06设定无输入压力满度 同时按↑和↓键保持2秒。满度设定为传感器测量上限。按M键,保存数值选择模式05调整无输入压力零位 使用↑和↓键(速度可变化)调整零点压力设定值按M键,保存数值选择模式06调整无输入压力满度 使用↑和↓键(速度可变化)调整满度压力设定值按M键,保存数值零位(位置)调整:选择模式07 排空压力变送器或者抽真空(绝压表<0.01%满度)使用↑或↓设定零位使用↑或↓调整零位按M键,保存数值 选择模式M8电流模拟器上下键按2秒 选择模式M9故障电流上限/下限 选择模式M10键盘禁用,写保护 选择模式M11平方根△P 选择模式M12平方根曲线起始点△P 选择模式M13mA%等测量模式 选择模式M14mA%等工程单位 模式: C连续电流模式 L写保护 LA输入调整键禁用 LO只能调整零点 LS零点和满度可调 LL输入调整键全部禁用,只能通过HART解除。

操作手册西门子系列

西门子802D数控铣床 第一章数控系统面板 1.3屏幕显示区 显示屏右侧和下方的灰色方块为菜单软键,按下软键,可以进入软键左侧或上方对应的菜单。 有些菜单下有多级子菜单,当进入子菜单后,可以通过点击“返回”软键,返回上一级菜单。

第二章手动操作 2.1返回参考点 1.进入系统后,显示屏上方显示文字:0030:急停。点击急停键,使急停键抬起。这时该行 文字消失; 2.按下机床控制面板上的点动键,再按下参考点键,这时显示屏上X、Y、Z坐 标轴后出现空心圆(如下图); 3.分别按下、、键,机床上的坐标轴移动回参考点,同时显示屏上坐标轴 后的空心圆变为实心圆,参考点的坐标值变为0。 2.2 JOG运行方式 1.按下机床控制面板上的点动键; 2.选择进给速度; 3.按下坐标轴方向键,机床在相应的轴上发生运动。只要按住坐标轴键不放,机床就会以设 定的速度连续移动。 使用机床控制面板上的进给速度修调旋钮选择进给速度: 右键点击该旋钮,修调倍率递增;左键点击该旋钮,修调倍率递减。用右键每点击一下,增加5%;用左键每点击一下,修调倍率递减5%。 先按下快进按键,然后再按坐标轴按键,则该轴将产生快速运动。 1.按下机床控制面板上的“增量选择”按键,系统处于增量进给运行方式; 2.设定增量倍率; 3.按一下“+X”或“-X”按键,X轴将向正向或负向移动一个增量值; 4.依同样方法,按下“+Y”、“-Y”、“+Z”、“-Z”按键,使Y、Z轴向正向或负向移 动一个增量值; 5.再按一次点动键可以去除步进增量方式。 1.点击“设置”下方的软键; 2.显示如下窗口,可以在这里设定JOG进给率、增量值等; 3.使用光标键移动光标,将光标定位到需要输入数据的位置。光标所在区域为

西门子触摸屏编程软件

分享资源:西门子触摸屏编程软件Siemens Simatic WINCC Flexible 2008 下载免费下载 2009-12-16 18:22:59 / 个人分类:电脑网络 前几天去甘肃陇南的武都区装了一套西门子P LC+触摸屏。这已不是第一次使用触摸屏了。但是触摸屏编程软件是个大问题。因为真正版本的要收费。自己用只能从网上下。只能忍着巨慢的网速从电驴上下载。 下载了两天才下好,然后安装,好用!现在现场调试已经结束。想想这个软件,我就放到网上分享给大家。免得大家再花钱购买或是电驴下载了。 因文件足足2.8G,很占流量,为防止盗链,我把rar文件加密了。密码就是本站网址:(https://www.wendangku.net/doc/d02750472.html,), 注意密码不含括号! 解压出来是原版ISO文件的分卷压缩文件,必须再次解压成原版ISO文件,用虚拟光驱软件加载运行或刻盘即可。有的电脑将ISO格式文件也显示为RAR的图标。双击该ISO文件也执行解压操作。请大家根据情况选择是用ISO文件,还是用最终的安装文件。反正我偏重用前者。 这里总结一下大家遇到的问题: 1、如何下载,见文底的连接,因为用境外空间防止版权问题被关或者盗链,文件加了密。 2、解压密码,https://www.wendangku.net/doc/d02750472.html,建议手动输入,不要复制,因为复制容易多或少字符。 3、解压后怎么安装,也见上文。稍有复杂,需要点电脑常识,如果没有,赶快去补,否则也别搞工控了。 4、WIN7可否安装,这点我不清楚。毕竟没试过。但我用Win7装S7-200的编程软件是装不进去的,需要点技巧。如果装不进去,那可以换系统或尝试用虚拟机。 5、“wi ncc flexible 2008 无法与自动化许可证管理器建立连接”。这个问题我没遇到过。但我认为首先看是否安装了授权,然后看相关服务是否启动或是安装时被360神马的给拦截了。然后就是看系统,可能win7会有这情况,注意,该条只是建议。 6、怎样进行破解,我以前有过留言:“加密许可需要安装Crack文件夹下的两个解密程序文件。先运行其中一个,选择加密许可文件存放的地方。确定就可以。然后运行另一个即可。该程序自动生成加密许可放到硬盘上。但加密许可文件

MP277西门子触摸屏说明书

MP277各种下载方法参考手册 本手册使用面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,面板为MP277-10 Touch,订货号:6AV6643-0CD01-1AX1 对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。

目 录 1.PC/PPI电缆下载方法 (3) 1.1下载要求 (3) 1.2下载设置 (3) 2.以太网下载方法 (8) 2.1下载要求 (8) 2.2下载设置 (8) 3.MPI/DP下载方法 (18) 3.1 CP5611+MPI电缆下载 (18) 3.1.1下载要求 (18) 3.1.2下载设置 (18) 3.2 PC-Adapter电缆下载 (26) 3.2.1下载要求 (26) 3.2.2下载设置 (26) 4.USB电缆下载方式 (34) 4.1下载要求 (34) 4.2下载设置 (37) 5.OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (44)

1.PC/PPI 电缆下载方法 1.1下载要求 下载电缆的选择,针对于MP277设备,支持的PC/PPI 电缆的订货号为以下三种 1.6ES7901-3BF20-0XA0 2.6ES6901-3BF21-0XA0 3.6ES7901-3CB30-0XA0 鉴于前两种电缆的型号比较老,目前市场上主要使用的是第三种PC/PPI 电缆,所以我们以此为例,说明如何使用PC/PPI 电缆对面板进行下载,注意:目前的软件还不支持使用6ES7901-3DB30-0XA0(USB 口)对MP277面板进行下载。 电缆如下图所示: 6ES6901-3BF21-0XA0 6ES7901-3CB30-0XA0 注意: 西门子的PC/PPI 电缆都有如图所示的适配器(电缆中间的方盒子),如果您的电缆没有适配器,表明电缆并非西门子产品,不支持计算机到面板的下载 电缆连接方法: PC/PPI 电缆的一端(稍短)连接到计算机的串口上,另外一端(稍长)直接连接到面板下部IF1B 接口上。 1.2下载设置 1.2.1 MP277面板上的设置。

西门子-G150-操作手册

西门子G150系列 变频器操作手册 ———以随机资料为准,该手册仅供参考北京鹰航智能技术有限公司 2005-12-20 第一部分技术总述 SINAMICS G150 一、特性 1.系出名门 源于西门子最新传动家族SINAMICS 代表最新传动技术 2.高品质柜式装置 柜式装置-保证变频系统整体的高品质 紧凑的柜体设计-节省占地面积30% ~ 70% 采用高品质威图(RITTAL)机柜 柜内全部采用西门子品牌低压配电元件 标准配置柜内强电保护设施 安静运行-低至67dB 3.高性能控制技术 全新主控制板CU320 智能化设计,采用CF软件存储卡,光缆接口等 多种控制方式-V/F曲线 -闭环矢量控制(有/无码盘) -闭环速度控制(有码盘) -闭环转距控制(有码盘) 高动态性能-转距上升时间小于2ms 内置工艺调节器(PID) 4.更多标准配置 标准配置输入电抗器(<500 kW) 标准配置满足2类工业环境的EMC滤波器 标准配置功能独特的操作面板AOP30 标准配置PROFIBUS接口

标准配置客户端子板TM31 5.更多周到考虑 完善独特的选件-配置最佳传动系统 提供多种软件工具,选型,调试,节能计算 6.更多实惠 节能-降低运行成本,快速回收投资 二、质量 SINAMICS G150变频调速柜根据相关国际标准和规程制造,产品具有最大的可靠性、可用性和功能性。 无论是开发、设计、制造,还是订货处理和物流供应中心,均通过标准DIN ISO 9001认证。 SINAMICS G150变频调速柜,A 型和C型 三、使用 SINAMICS G150高性能单机变频调速柜适用于所有单电机传动的使用,满足多种负载特性的要求,包括平方转距,线性转距,恒转距及恒功率负载类型,其中典型使用如下: 泵/ 风机/ 压缩机 传送带 搅拌机 挤出机 研磨机 离心机 提升机 SINAMICS G150高性能单机变频调速柜满足电力,水及污水处理,石油化工,水泥,矿山,造纸,制药,冶金等行业标准。 更专门具备有化工行业专用接口,以及船舶专用配置及多种船级社认证。 功率范围: 380 V ~ 480 V 110 kW ~ 560 kW (~900 kW) 500 V ~ 600 V 110 kW ~ 560 kW (~1000 kW) 660 V ~ 690 V 75 kW ~ 800 kW (~1500 kW) 四、高品质柜式装置 SINAMICS G150提供A型柜体形式,我们依据现场情况及系统要求,进行选取。

西门子触摸屏下载步骤

西门子触摸屏下载步骤 初始状态下载: 触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。MCGS触摸屏编程实例精选 表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。 这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复 里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。 3.如何在mcgs做脚本=1 让Q输出 当PLC的有信号,让输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF = 1 THEN = 1 ELSE = 0 ENDIF 组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。

追问 我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本 能记录外部机器运行的时间吗 我想用触摸屏记录外部设备的总运行时间和单点运行时间,如一个指示灯从亮到灭的这段时间 首先新建一个循环策略,循环时间为1s 里面添加一个策略,表达式为变量“灯”这个变量“灯”就是你外部的灯,是通过PLC还是通过远程IO啥的连接到MCGS里的变量。 编辑脚本 这样就行了 时序图 给梯形图画出X1/Y1/Y2/Y3的时序图 这个梯形图就是X1为ON后,Y1自锁一直为ON,在X1为ON的这段时间里Y2和Y 3交替闪烁 时间数据怎么存盘?, 就是比如我要调试一条生产线,调试完成后按退出键,那当时的时间存盘,表示完成时间,当再次进入后会看到上次调试完成时间,这个怎么做?? data = $Date + " " +$Time !SaveSingleDataInit(data) 放退出键里就行了 data是字符型变量,将当前日期和当前时间的字符型赋值给data 然后用!SaveSingleDataInit函数,把data的当前值设置为初始值 通用版中实时数据报表的小数位怎么设置,这个位数有点多

西门子触摸屏通信

xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册 Download Manual for xP177x(Except TP177micro)

摘要本手册面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,涉及面板为TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP,本文中的 xP177x代表以上所有面板。对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。 关键词下载,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP Key Words download,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP IA&DT Service & Support Page 2-53

目录 1. 串行下载方法 (4) 1.1下载要求 (4) 1.2下载设置 (5) 1.2.1 面板端的设置 (5) 1.2.2 对电缆的设置 (8) 1.2.3 在WinCC flexible软件中的设置 (8) 2. MPI/DP下载方法 (10) 2.1 CP5611+MPI电缆下载 (10) 2.1.1下载要求 (10) 2.1.2下载设置 (10) 2.2 PC-Adapter电缆下载 (18) 2.2.1下载要求 (18) 2.2.2下载设置 (21) 3. USB电缆下载方式 (24) 3.1下载要求 (24) 3.2下载设置 (28) 3.2.1 面板端的设置 (28) 3.2.2 WinCC flexible 软件中的设置 (29) 4. 以太网下载方式 (30) 4.1下载要求 (31) 4.2下载设置 (31) 4.2.1 面板端的设置 (31) 4.2.2 下载计算机的相关设置 (36) 4.2.3 通讯状态检测 (38) 4.2.4 WinCCflexible软件中的设置 (40) 5. OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2.1 建立组态计算机和面板的连接 (41) 5.2.2 WinCC flexible软件中的设置 (42) 5.3 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (45) 5.3.1 建立组态计算机和面板的连接 (45) 5.3.2 WinCC flexible软件中的设置 (45) IA&DT Service & Support Page 3-53

西门子触摸屏与西门子PLC如何实现在线仿真

图解西门子触摸屏与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能使用西门子触摸屏软件(WINCC flexible SMART),西门子S7-200SMART系列PLC,实现使用WINCC flexible SMART的仿真软件与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能。 要实现此功能主要分为以下几个步骤来完成: 一、在WINCC flexible SMART软件中的通信的连接项中建立与S7-200SMART系列PLC 的通信驱动连接,连接具体参数设置如下图所示: a:双击此次打开连接对话框 b:选择需要连接的PLC。此处选择连接的PLC为S7-200SMART系列PLC c:设置触摸屏IP地址,此处使用电脑模拟触摸屏,则设置的IP地址必须与电脑的一致d:设置PLC的IP地址,保证PLC的IP地址与电脑的IP地址在同一个网段 e:设置访问点名称,此访问点名称需要与后续的设置PC/PG接口参数的应用程序访问点一致 二、组态触摸屏程序监控画面和编写PLC程序 以一个简单的对电机的启动及监控电机的运行时间为例的小例子进行说明。 (1)在触摸屏中建立需要用到的变量

(2)组态一个触摸屏的监控画面,对于组态过程此处不做详细介绍, (3)编写一段PLC的程序用于测试,并把成下载到PLC中。 三、设置好在线仿真连接时的一些参数设置 (1)打开电脑中的控制面板选项,在控制面板中有设置PC/PG接口的选项,点击该选项,打开设置PC/PG接口对话框进行设置。(若找不到可把右上角的查看方式改为小图标的查看方式) (2)设置应用程序访问点和接口参数

a.应用程序访问点的选择应与WINCC flexible SMART软件的通信连接项中所设置的 访问点一致 b.通信连接使用的是以太网的方式连接,所以在接口参数分配的时候,选择你电脑连 接PLC时所使用的网卡名称,协议是TCP/IP的协议。 四、启动WINCC flexible SMART软件中的仿真系统,进行在线仿真测试,如下图所示: 在线仿真界面:

西门子SMART700触摸屏的使用说明书

触摸屏的使用说明书 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART 触摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触摸屏。人机 界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥 梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等 来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显 示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预 留足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1传送项目; 1.2传送设备映像; 1.3将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1关闭HMI 设备; 2.2将PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、连接HMI设备 1.串行接口 序号D-sub 接头针脚号RS485RS422 11NC.NC. 22M24_Out M24_Out 33B(+)TXD+ 44RTS*)RXD+ 55M M 66NC.NC. 77P24_Out P24_Out 88A(-)TXD-99RTS*)RXD- 2.下表显示了DIP 开关设置。可使用RTS 信号对发送和接收方向进行内部切换。 通讯开关设置含义 RS485 SIMATIC PLC 和HMI 设备之间进行数据传输时,连接 头上没有RTS 信号(出厂状态) 与PLC 一样,针脚4 上出现RTS 信号,例如,用于调 试时

西门子触摸屏软件Wincc flexible 使用总结

西门子触摸屏软件Wincc flexible 使用总结Wincc Flexible使用: 1. 退出系统的命令是Stopruntime。 2. 尽量不要用超级兔子或优化大师清理注册表和系统垃圾,因为会有S7和Flexible的文件 一起被清楚掉,这样容易造成使用故障,如组态错误或不能下载,卡巴斯基也不用。 3. Flexible的键控的触摸屏中K键是全局键,其设置要在模板里设置。 1. 使用按钮时,注意: A:颜色变化 B:功能实现 C:对应的按键 2:要使用按钮的动画中的可见性选项,需要设置此变量类型为位0,不行的话就设置为整型。 4. 要想在触摸屏处于运行状态时下载程序,需要在Romate control旁打勾。 5. 可以通过DP口写触摸屏(连到MPI上)的程序,不要这时要启用路由功能。 6. 触摸屏可以通过DP传输,在硬件里组态到MPI上面,实际连接到DP口,编程线也接 到DP口上,下载即可,不要启用路由功能。 7. M变量只有释义后才能在Flexible中看到。 8. 如果在编译时出现“无效参数”或类似的查不出原因的错误,就在菜单-----选项里选择 删除临时文件,就可以解决这个问题。

9. 对于一些指示变量变化的信号,必须指示传感器的信号,可以添加一个符号库,然后在 布局里设置其背景为透明的,填充颜色模式为实心的,设置其前景色、背景色都是灰色 的,然后在动画---外观里设置其指向需要显示的变量,设置在不同值时不同的前景色即 可。 10. 在屏上显示控制面板时,不能下载。 11. 如果连接的PLC名称改变,可以在选项里选择重新连接,不过前提是PLC 的名称必须 和原来变量连接的PLC的名称一致。 12. 按钮的焦点颜色和宽度指的是按钮被激活时,在按钮上显示的边框的颜色和宽度,一般 把宽度设为1,颜色无所谓。 13. 如果要实现中英文切换,步骤如下:a,在项目语言里,设置编辑语言和参考语言;b, 在画面里做一个按钮,设置单击时的动作是设置-----》Setlanguage,函数选择Toggle的 话,表示单击一次改变一下语言,函数选择en-GB的话表示单击后切换到英文,选择 zh-CN的话,单击后切换到中文;c,在设备设置-----》语言和字体里设置两种语言的显 示格式;d,在语言设置------》项目文本里设置相应的按钮对应的英文翻译。 14. 建立配方步骤:a,在配方里新建一个配方;