GMP2010版对医药工艺用水的要求

第六节制药用水

第九十六条制药用水应当适合其用途,并符合《中华人民共和国药典》的质量标准及相关要求。制药用水至少应当采用饮用水。

第九十七条水处理设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应当确保制药用水达到设定的质量标准。水处理设备的运行不得超出其设计能力。

第九十八条纯化水、注射用水储罐和输送管道所用材料应当无毒、耐腐蚀;储罐的通气口应当安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器;管道的设计和安装应当避免死角、盲管。

第九十九条纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用循环,注射用水可采用70℃以上保温循环。

第一百条应当对制药用水及原水的水质进行定期监测,并有相应的记录。

第一百零一条应当按照操作规程对纯化水、注射用水管道进行清洗消毒,并有相关记录。发现制药用水微生物污染达到警戒限度、纠偏限度时应当按照操作规程处理。

一、工艺系统设计

1.1 工艺系统选用原则和要求

1.2 工艺用水的制备

1.3 设备

1.3.1贮罐

1.3.2泵

1.3.3热交换器

1.4 工艺用水的分配输送

1.5 工艺用水系统的清洗、消毒和灭菌

1.6 工艺用水检测和控制

1.7 纯蒸汽制备及输送

二、管道

2.1 一般规定

2.2 管道的材质、阀门和附件

2.3 管道安装

1.1 工艺系统选用原则和要求

1.1.1 水源应保证连续供应所需的水量和稳定的水质。

1.1.2 应根据原水水质、生产工艺对工艺用水的水质要求选择制水工艺流程。

1.1.3 工艺用水系统应满足经济、适用的要求。

1.1.4 工艺用水系统应满足布置紧凑、操作简便、安全可靠要求。

1.1.5 工艺用水系统应满足节水、节能和环保的要求。

1.1.6 工艺用水系统的设计能力应根据用水量和生产负荷确定。

1.2 工艺用水的制备

1.2.1 饮用水可采用混凝、沉淀、澄清、过滤、过滤、软化、消毒、去离子、沉淀、减少特定的无机/有机物等适宜的物理、化学和物理化学的方法制备。

1.2.2 纯化水的制备应以饮用水作为原水 采用合适的单元操作或组合的方法制备 如去离子化、蒸馏、离子交换、反渗透、过滤等。

1.2.3 注射用水应以纯化水为水源 采用蒸馏方法制备。

1.3 设备

1.3.1储罐

1 纯化水储罐应采用无毒、耐腐蚀材料制造。不直接与纯化水或注射用接触的部件、零件则可以使用不锈钢材料制造。符合卫生消毒要求的材料:低碳不锈钢、聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯等。

2 纯化水储罐的罐盖、人孔和罐底阀门等零部件应设计为卫生连接的方式,并方便拆卸和清洗。可拆卸零部件与罐体之间的密封材料应无毒、无析出物、耐高温、无脱落物。

3 罐体结构件不得有裂纹、开焊和变形,内壁表面光滑平整、无死角。

4 纯化水储罐的最低处有排(放)口,可排尽,不积水。应当考虑到必要时将罐内的谁全部排空的要求;罐底排水管的管径应按照输送泵进水要求计算;排水管路少设弯头,减少泵吸入管路损失。

5 储罐应设有液位计量装置,该装置不得对水质产生不利影响。适合工艺用水

储罐的液位计量装置都是电信号液位控制装置:液位开关、电容式液位计、隔膜压力式液位计、称重式液位计、雷达液位计等。为确保系统安全运行,罐内还可加设高低液位报警开关或与输送泵联锁的流量开关。

6 再循环系统储罐顶部应设置喷淋装置(喷淋球或喷淋管),其选型及安装位置的确定与罐顶设计应结合考虑,确保储罐顶及罐顶件所有内表面随时处于湿润更新状态,并维持腔体内温度>80℃。回水的压力与流量应确保喷淋装置能有效工作,喷淋装置的设置应避免形成能滋生微生物的死角。

7 储罐的通气口应安装不脱落纤维的0.22微米疏水性通气过滤器(聚四佛乙烯或聚偏氟乙烯),并具备足够的空气流通量。过滤器筒体为316L不锈钢,内壁抛光,具有卫生级接口;过滤器通量要考虑最大的泵流量或蒸汽消毒后迅速冷凝时的最大气流速度(无正压保护系统时)。

8 当纯化水储罐采用大于0.1 MPa蒸汽灭菌时,储罐应按压力容器设计并达到卫生设计标准。储罐上应设置泄压阀或防爆膜以防止超压,并达到卫生设计标准,防爆膜应配有破裂指示,以便及时发现破裂,避免系统的完整性受到损害。

对需加热贮存的不锈钢储罐罐体应保温,保温材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子含量应符合《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》 (GB/T 17393)的规定,以避免不锈钢受到腐蚀。保温材料不应采用石棉制品。保温层表面应平整、光洁,不得有颗粒性物质脱落,并应用金属薄板包裹保护。

9 储罐的大小应能满足各种工艺用水条件下的储水量要求。

1.3.2泵

1 工艺用水输送泵应采用不锈钢卫生泵,卫生卡箍作连接件。泵外壳底部应能完全排除积水,泵出水口宜设置为45°角。泵上所有与工艺用水接触的零部件表面,均需经过表面处理,Ra = 0.8μm。纯化水输送泵的密封采用加纯化水润滑冲洗的双端面密封方式。泵应该设计成易拆卸的结构形式,采用易清洁的开式叶轮。

2 工艺用水输送泵提供的扬程和流量应确保水在输送系统中保持湍流。输送泵的选型应满足系统运行过程中可能提供的高峰用水量+回水流量、系统管道阻力较大情况下的系统压力,和相对于外部大气正压状态,还应考虑防止微生物污染和

在系统具有一定汽蚀条件下可以正常运转。建议不采用备用泵设计,以避免微生物污染的风险。如果系统配置了备用泵 应定时让泵交替运行 并以支路连续循环的方式将少部分水以不小于1.0m/s的速度始终通过备用泵。

1.3.3热交换器

1 换热器应当能够防止微生物的滋生,按卫生要求设计,采用优质低碳不锈钢制造。换热器可完全排除积水。换热器的设计应考虑易清洁性和排尽性,内表面达到Ra=1.0μm的标准, 换热器接口为卫生型接头。换热器的换热面积可根据极端热量需求进行设计。

1.4 工艺用水的分配输送

1.4.1 饮用水系统应设计成单向的保持持续正压的分配系统。

1.4.2 纯化水的分配输送应当能够防止微生物的滋生和污染。

1.4.3 纯化水宜采用循环输送。循环输送管路需满足以下要求:

1 循环供水流速宜大于1.5 m/s

2 循环回水流速不宜小于1.0m/s,循环回水流量宜大于泵出口流量的50%

3 支管长度不宜大于支管管径的3倍。

1.4.4 为保证循环回路流速达到规定的要求,管内始终保持正压以及合理运行费用,可使用变频泵或在回水管路上设置流量计和压力控制阀门。

1.4.5 工艺用水可以根据需要采用不同的循环方式确保工艺用水水质和使用要求。工艺用水宜采用单管循环输送,并符合以下要求:

1 总长度(不含管道弯曲、弯头等)小于400m。

2 循环供水管路的直径DN不大于65mm。

当上述要求不能满足时,工艺用水的分配输送管路应采用双管循环输送或二次分配系统循环输送。

1.5 工艺用水系统的清洗、消毒和灭菌

1.5.1 预处理设备应根据运行和维护的要求设置清洗、消毒或灭菌措施。

1.5.2 纯化水储罐和输送系统应设置清洗、消毒设施。常见采用臭氧消毒或灭菌系统。

1.5.4 消毒灭菌措施应符合下列规定:

1 选用紫外线消毒时,紫外线有效剂量不应低于40mJ/cm2,紫外线消毒设备

应符合现行国家标准《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T19837的规定。紫外灯应有计时器和照度计。

2 采用臭氧消毒时,宜采用紫外线照射除去臭氧;

3 根据季节变化消毒方法可组合使用;

4 当采用蒸汽或巴氏消毒时设备所用材料应满足耐温性能要求。

1.6 工艺用水检测和控制

1.6.1 直接应用于药品生产某个阶段或作为原水生产纯化水的饮用水应定期检查。

1.6.2 消毒灭菌设备应安全可靠 并应有报警功能。

1.6.3 纯化水系统应进行在线监控与间隙监控检测,取样点应覆盖所有关键区域。纯化水检测系统应具备在水质超标或流速低于限度时程序报警功能。

取样点应覆盖所有关键区域包括:

1 纯化水机出口

2 储罐的出口

3 所有使用点

4 泵出口

5 换热器出水口

6 回水管

为了保证取样不受污染,取样管道与阀门要考虑以下问题:

1 取样点方便卫生

2 不要在直接排放口取样

3 不宜放在离楼面小于0.6m或高于1.6m

1.6.4 纯化水系统应安装流量、压力、温度、电导率和总有机碳等在线检测仪表,同时应根据工艺用水水质要求配置水样的物理、化学和微生物污染等离线检测设备。

1.6.5 纯化水系统宜设手动和自动化控制系统。控制系统应运行安全可靠,应设置故障停机、故障报警装置。

1.6.6 纯化水控制系统应有各设备运行状态和系统运行状态指示或显示,可依照

工艺要求按设定的程序进行自动运行。

1.6.7 纯化水控制系统宜能显示各运行参数,并宜设定监测指标的警戒限、纠偏限水质和实时检测网络分析系统。

1.6.8 纯化水控制系统应对缺水、过压、过流、过热、不合格水排放等问题有保护功能,并应根据反馈信号进行相应控制、协调系统的运行。

1.6.9 需要安装在工艺用水系统上的压力、温度及其它仪表应满足卫生及在位清洗、在位灭菌要求。

1.7 纯蒸汽制备及输送

1.7.1 纯蒸汽应采用纯化水经蒸汽发生器或多效蒸馏水机制备。

1.7.2 纯蒸汽分配系统应避免死角和冷凝水的积聚 安全阀、疏水器设置应合理。用于纯蒸汽的疏水器应为卫生设计、自行排水。

1.7.3 纯蒸汽输送应采用优质不锈钢或优质低碳不锈钢管道。

1.7.4 纯蒸汽流速宜小于25米/秒,最大不得超过37米/秒。纯蒸汽的凝水应排至单独的排水系统中。

2.1 一般规定

2.1.1 管道的设计应符合以下基本要求:

1 管路系统宜避免死角、盲管;

2 管道布置设计应便于操作、安装及维护;

3 水平管道不应出现滞留。

2.1.2 管路系统应预留清洗口,清洗口宜设在站房。

2.1.3 水平管道应有0.5-1%的坡度,管路系统的排放管道应设置排放阀,排放管不应直接通向室外大气,必需和地漏等保持空气阻断。

2.1.4 工艺用水管道宜布置在技术夹层或技术夹道内。引入洁净室(区)的管道当需要考虑拆洗时宜明敷。

2.1.5 管道布置应确保工艺用水系统的独立性,避免不同水质的管路间可能的交叉污染。

2.1.6 用水点阀门应就近连接至设备。

2.2 管道的材质、阀门和附件

2.2.1 管道、管件等材料应在规定的使用压力和温度下具有足够的机械强度和耐腐蚀性能。

2.2.2 用于饮用水的输送管道、管件等的材料宜选用不生锈、无腐蚀、无渗漏、无结垢的材料。

2.2.3 用于纯化水的输送管道、管件等的材料应无毒、耐腐蚀 宜选用内壁抛光的优质不锈钢材料或其他不污染纯化水的材料。

2.2.4 纯化水管道上的阀门应采用与连接的管道相适应的材料,管道上阀门应采用焊接或卡箍连接, 不应采用易造成污染的丝扣连接,管道与法兰连接时应对齐,垫片内圈应与管道内壁等径,垫片应选用耐高温、不反应、不脱落、无析出物产生的材料。

2.2.5 纯化水系统管道上需要安装压力、温度及变送器等仪表时,应在管路上预留异径三通或等径三通来接装仪表。

2.3 管道安装

2.3.1 不锈钢管道安装前,应确保每一个焊接点有足够的操作空间,确保在焊接焊缝时有足够的惰性气体保护。

2.3.2 不锈钢管道的焊接应采用惰性气体保护焊接。焊接结束后再用去离子水试压,试压合格后应对管道进行清洗、钝化处理,管道的试验压力应符合国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。

2.3.3 引入洁净室(区)的明敷管道应在洁净室间隔完成后安装。

2.3.4 不同的管材、管件或阀门连接时,应使用专用的转换连接件。

2.3.5 阀门应安装在易于操作的明显部位,并不应妨碍设备、管道及阀门本身的拆除和检修。

2.3.6 不锈钢管道支架应采用不锈钢管托。塑料管可采用配套的塑料管卡。当塑料管采用金属管卡时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

2.3.7 穿越墙、楼板、吊顶的管道应设套管。管道和套管之间应有密封措施。

超纯水系统操作说明书

水处理设备(超纯水系统) 操 作 说 明 书

目录 一、超纯水设备工艺流程图: (2) 二、工艺流程说明: (2) 1.原水箱 (2) 2.原水泵 (2) 3.多介质过滤器 (3) 4.活性碳过滤器 (3) 5.阻垢剂加药系统 (3) 6.软化器 (4) 7.精密保安过滤器 (4) 8.高压泵 (4) 9.两级反渗透RO机 (5) 10、二级纯水箱 (12) 11、EDI输送泵 (12) 12、前置紫外杀菌器 (13) 13、0.22μ微滤系统 (13) 14、EDI装置 (13) 15、EDI超纯水箱 (17) 16、输送泵 (17) 17、核级树脂 (17) 18、后置紫外线杀菌器 (18) 19、终端0.22μ微滤系统 (19) 三、设备操作指南: (19)

四、设备维护与保养:(以原水水质与纯水水质而定) (19) 附表1:水处理设备运行记录表 (21) 附表2:水处理设备维修保养记录表 (22) 附录3:售后服务承诺 (23) 一、超纯水设备工艺流程图: 二、工艺流程说明: 1.原水箱 原水箱作为储水装置,调节系统进水量与原水泵抽送量之间的不平衡,避免原水泵启停过于频繁,箱内设置液位,原水进水阀根据液位高低进行自动补水,原水泵根据水池液位情况自动启停。 操作:原水箱顶部设置手动及自动电动进水阀,可进行手动及自动补水; 手动补水时不受液位控制,只能手动控制。自动补水阀补水时受液位控制,

当水箱液位降到设定中液位时,自动阀开启自动补水;当水箱液位达到设定高液位时,自动阀关闭停止补水,从而达到自动的性能。 2.原水泵 作用:原水泵将原水增压后输送到下道工序,保证多介质过滤器、活性炭过滤的操作压力及运行流量。 操作:原水泵可分手动和自动操作,自动运行时,原水泵将与原水箱液位联动,原水箱液位低时原水泵停止运行,中水位时重新启动;手动操作时除原水箱液位液位不与原水泵连锁外,其他和自动一样;其他有关说明及注意事项详见水泵说明书。 3.多介质过滤器 作用:在水质预处理系统中,多介质过滤器压力容器内不同粒径的石英砂按一定级配装填,经絮凝的原水在一定压力下自上而下通过滤料层,从而使水中的悬浮物得以截留去除,多介质过滤器能够有效去除原水中悬浮物、细小颗粒、全价铁及胶体、菌藻类和有机物。其出水SDI15(污染指数)小于等于5,完全能够满足反渗透装置的进水要求。 操作:多介质过滤器的反洗操作采用自动控制器,过滤器应定期清洗。冲洗周期一般为5~7个工作日,具体将根据进水浊度而定。 4.活性碳过滤器 功能:在水质预处理系统中,活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分

设计方案注意事项

设计师出设计方案注意事项: 1、设计师接单:必须了解业主的装修设计风格意向,业主居住人口、性别、年龄、 空间布局需求,同时记录,以备忙时忘记查看或因需要转交其他设计师时所需。必须要有业主的联系方式,多向业主或业务营销人员索取客户详细资料与交流的信息,确保设计方案与业主需求相近,便于下次会面与谈单的沟通,缩短洽谈时效,提高工作效率。 2、接到业务单子,首先了解:房屋结构,墙体是否可动,(不建议改动承重墙, 或明令禁止的部位)。如确需改动结构应先向业主详细说明,我们可代为操作或协助操作,施工合同与预算中不得体现出来,费用应另外支付,如万一有事,我们可出面代为调解,责任与费用应由甲方自负。 3、注意房屋内的梁、柱、层高、窗台高度的结构,进出水管道位置,,排污出口, 油烟机、换气风管出口,煤气管道,空调内外机摆放位置,是否需要安装新风系统、地热、中央空调、太阳能热水器、锅炉、电热水器、燃气热水器,是否需要安装监控、智能配电、纯净水净化器。 4、平面布局,日常用品,家具摆放,家电位置,开关插座,常规使用,特殊要 求,把业主的家结合业主的要求综合自己的设计思路,当做自己的家来设计布局。 5、公司承诺:接到户型图48小时内,设计师应出1-3套平面方案,认为最满意 的一套方案出顶面,为方便与业主见面谈单,也体现我们公司员工的认真、负责的态度与工作的效率。第一次见面要主动递上名片与公司简介资料。去洽谈见面,千万别忘记带上设计协议,永远记住,卖不出去的图纸,叫废纸。 6、洽谈方案如果满意,深入洽谈立面效果,色彩搭配,诚挚要求业主签约设计 协议,预交设计订金。(注:如有能力收设计费最好收进,设计费按公司规定比例分成) 7、立面布局,应结合实际,家具常规尺寸图,顶部标高尺寸图、侧视图、俯视 图、接点图,如有特殊要求,应在图纸上注明,水路管道也应画出走向图。 公司规定给水管全部走顶面或墙面,禁止地面施工,预算内必须有防水处理项目,以防漏水现象发生。 8、强弱电布置应合理到位,有线电视线旁应放置网络线,客厅考虑音响线。电 脑桌旁应安置电话线,注明强弱电禁止走同一管道,壁挂电视应放置隐墙穿线孔?50-?75两根,靠近窗帘部位尽量少放插座,防止用电打火花引起火灾。 9、木制作造型设计尽量简洁明快,现代感强,整体方安尽量考虑空气对流,通 风采光到位,色彩搭配协调一致,背景墙纸柔和,耐人寻味,品位无穷,多做亮点,争取把作品体现到最佳状态。 10、设计制作完毕,别忘记把图纸设计制作说明打印出来,与客户签定合同 后,千万别忘记给施工人员做开工前交底,并做好交底确认记录,开工放样,以防止施工中途出现大量更改图纸。开工后应多跑工地,公司规定每套工地应不低于七次到场验收与察看。多了解施工工艺与制作用材及方法,为下一次谈单作更好的准备。请记住有备无患;一分耕耘,一分收获,付出了就有回报。服务好每一位业主是我们神圣的职责,努力让我们的每一位顾客享受到服务,使用了我们的产品,脸上都露出真挚微笑。 杭州艺创装饰工程有限公司 2006年10月16日

电工岗位描述

电工岗位描述 尊敬的各位领导: 大家好!欢迎来到黄陵煤化工公司指导工作,我是***,是炼焦车间检修工段的一名电工,主要负责炼焦车间电气设备维护、检修工作。现在我将从以下几部分对我的岗位进行介绍: 一、岗位职责 1、负责炼焦车间电气设备维护、检修工作,并做好记录。 2、掌握本岗位设备性能、构造、参数,熟悉本车间生产工艺流程,搞好设备检修。 3、爱岗敬业、遵守纪律、虚心学习、钻研业务,不断提高专业技术水平和工作效率。 4、保管好岗位的各种操作工具,注意维护使其处于良好的使用状态。 5、电工应按规定正确使用和爱护电气设备,工作完毕后,要及时切断电源,避免意外发生。 6、设备检修完毕,认真检查各部件安装是否正确、运转是否良好,确认无误并试车合格后交操作单位使用。 7、设备维修完后,清理现场卫生,打扫干净后方可离开。 二、岗位安全要求 1、上岗前必须经过安全培训,取得合格证者方可独立操作。 2、电气检修时,必须二人进行,按照规定穿戴好劳保用品。 3、电气设备和线路检修时首先要停电、验电,停电必须挂“有人工作、禁止合闸”的指示牌,一般情况严禁带电操作。 4、工作前检查所使用的器材是否符合技术规定,各种手持电动工具是否有接地线。 5、高空作业应系安全带,做好防护措施。 6、雷电时严禁带电检修。 7、配电室内严禁堆放物品,检修时工作人员与带电体保持安全距离。 8、电气设备发生火灾时,应立即切断电源,方可灭火。

9、在含有大量煤气、粉尘的工作场地工作时,应使用防爆电气。 10、保证保护接地紧固可靠,电器防护壳、罩完整无损。 11、检修中,发现设备有不安全因素和隐患,应及时调整更换。 12、对违章指挥、强令违章在操作行为,每个人都有权利进行抵制。 13、对高压设备的巡视,严格按照巡视制度执行。 三、值班制度 1、值班人员必须在上班前15分钟到值班室交接。 2、值班人员不得脱岗、窜岗,严禁干与工作无关的事情。 3、值班人员对突发性设备故障,必须立即进行处理,保证正常生产。 4、对发生的较大意外故障,一人不能处理时,应及时向上汇报。 5、对当班的设备运转情况及维修项目,要认真填写值班记录。不得隐瞒事故。 6、应做到操作人员随叫随到,5分钟内赶到故障现场。 7、下班前必须打扫值班室和卫生区卫生,并向接班人员交代设备运转情况,方可下班。 四、巡检制度 1、每个包机人员上班后,对所承包的设备进行全面检查,并填写检查记录。 2、对检查出的隐患及时处理,不得拖延和隐瞒。 3、对设备的润滑系统,必须疏通油路,配齐油杯、油咀、油尺、油盖。定期按时督促操作人员更换或补充润滑油,并检查。 4、及时向上汇报设备情况。 5、督促操作人员搞好设备卫生。 6、确保所承包设备和工作区的安全设施完好。 五、岗位职责 1、负责电气设备维护、检修作业,并做好记录。 2、掌握本岗位设备性能、构造,熟悉本岗位部门生产工艺流程,搞好设备检修。 3、爱岗敬业、遵守纪律、虚心学习、钻研业务,不断提高专业技术水平和工作效率。 4、保管好该岗位的各种操作工具,维护使其处于良好的使用状态。 5、电工应该规定正确使用和爱护电气设备,工作完毕后,要及时切断电源,避

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

纯化水水处理说明书..

纯化水水处理说明书.. -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

哈尔滨万洁源科技开发有限公司 RO2- 1T/H 反渗透水处理系统 使用、维护、保养 说明书 执行标准:Q/321023 JZF01-2003

目录 1、纯化水设备产品合格证 2、反渗透装置使用说明书 3、反渗透装置PLC控制原理 4、多介质过滤器使用说明书 5、活性碳过滤器使用说明书 6、精密过滤器使用说明书 7、反渗透主机使用说明书 8、故障诊断及化学清洗一览表 9、RO系统常见故障及处理 10、进口计量泵技术参数(随机资料,注意收集) 11、CM-230电导率表使用说明书及使用证(随机资料,注意收集) 12、YXC压力开关使用说明书(随机资料,注意收集) 13、反渗透膜技术参数 14、CR高压泵技术参数(随机资料,注意收集) 15、CH水泵技术参数(随机资料,注意收集) 16、原水箱、纯水箱合格证、材质证明及相关资料 17、多介质过滤器、活性碳过滤器材质检验报告及合格证 18、系统连接管件的材质报告 19、纯水处理系统工艺流程图 20、纯水设备电路图 21、纯水设备平面布置图 22、纯水设备电力管线预埋图 23、反渗透系统药剂投放量参数 24、膜元件清洗导则 25、反渗透停运期间的管理 26、其它辅助配件的材质报告 27、售后服务及联系方法 28、向用户说明的其它事项 附表:1、水站操作记录表

GMP资料二:反渗透装置使用说明书 反渗透系统 使用说明书

目录 1、反渗透装置概述 2、反渗透进水条件 3、如何正确使用反渗透水处理系统 4、如何启动反渗透操作系统 5、如何关闭反渗透操作系统 6、反渗透装置维护保养及设备故障排除

滑块设计要求及注意事项

倒勾处理(滑块) 一?斜撑销块的动作原理及设计要点 是利用成型的开模动作用,使斜撑梢与滑块产生相对运动趋势,使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。如下图所示: 上图中: β=α+2°~3°(防止合模产生干涉以及开模减少磨擦) α≦25°(α为斜撑销倾斜角度) L=1.5D (L为配合长度)

S=T+2~3mm(S为滑块需要水平运动距离;T为成品倒勾) S=(L1xsina-δ)/cosα(δ为斜撑梢与滑块间的间隙,一般为0.5MM; L1为斜撑梢在滑块的垂直距离) 二?斜撑梢锁紧方式及使用场合 简图说明 适宜用在模板较薄且上固定 板与母模板不分开的情况下配 合面较长,稳定较好

适宜用在模板厚、模具空间大 的情况下且两板模、三板板均 可使用 配合面L≧1.5D(D为斜撑销直径) 稳定性较好 适宜用在模板较厚的情况下 且两板模、三板板均可使用, 配合面L≧1.5D(D为斜撑销直径) 稳定性不好,加工困难. 适宜用在模板较薄且上固定板 与母模板可分开的情况下 配合面较长,稳定较好 三?拔块动作原理及设计要点 是利用成型机的开模动作,使拔块与滑块产生相对运动趋势,拨动面B拨动滑块使滑块沿开模方向及水平方向的两种运动形式,使之脱离倒勾。 如下图所示:

上图中: β=α≦25°(α为拔块倾斜角度) H1≧1.5W (H1为配合长度) S=T+2~3mm (S为滑块需要水平运动距离;T为成品倒勾) S=H*sinα-δ/cosα (δ为斜撑梢与滑块间的间隙,一般为0.5MM; H为拔块在滑块的垂直距离) C为止动面,所以拨块形式一般不须装止动块。(不能有间隙)

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

(完整版)反渗透设备操作手册及说明书

反渗透设备操作手册及说明书 一、反渗透设备基本原理 反渗透膜分离技术(简称RO技术)是渗透的相反过程,其原 理是水与溶液以渗透膜相隔,水侧向溶液渗透,两相之间有渗透压。若在溶液相上加压大于渗透压,则溶液相中的水就会向水相反方向渗透过去。利用反渗透而取得脱盐水,即原水在足够的压力下,通过渗透膜而变成纯净的水,没有通过膜的水溶解物、悬浮物浓度逐渐增大。 对于一个特定的纯水系统,其性能的长期稳定是不可缺少的,RO系统的长期性能的成功取决于正常的操作与维护,包括整套 系统的试车,开始运转与关机、清洗与保养等,膜面污垢和水垢预防不仅在预处理设计上要考虑,合适的操作也极为关键,同时记录的保存及RO运行参数日报表非常重要,这些资料既能反映 该套系统的运行真实情况,也是采取修正措施时的参考。 二、反渗透设备进水与环境要求 电源:380V 50Hz 水源供应量:3.0m3/h 进水要求:

进水温度: 5-45℃ 进水PH值: 3.0-10.0 进水SDI(15分钟) <5 进水浊度 <2NTU 自由余氯浓度 <0.1ppm 该设备应放置室内,以免加速设备机械部件的老化。 设备所在地,应设有排水沟。排水量最大1.5T/H。 设备所在地,应设有照明设施,以便操作。 设备所在地,应留有足够的操作空间,以便操作与检修。 设备,应避免接触腐蚀性烟尘气。 三、设备操作 开机 1、检查电器及管路,确保原水箱有水; 2、开启来水电磁阀前水源开关 3、打开【冲洗电磁阀/自动】、【原水泵/自动】、【高压泵/自动】、【总电源/ON】。

4、系统开始自动运行 关机: 打开【冲洗电磁阀/手动】,冲洗2分钟。 打到【总电源/关】 打到【冲洗电磁阀/自动】 反渗透膜的手动冲洗: 冲洗:确信原水箱有水并有水补入,打开【冲洗电磁阀/手动】 旋至【原水泵/手动】【高压泵/手动】 冲洗适当时间后旋到【原水泵/停】【高压泵/停】【冲洗电磁阀/停】 反渗透阀门的调节: 反渗透系统运行的流量和压力有一定的要求,设备要按要求调到适当的状态使反渗透系统稳定运行,只需调整一次,以后保持手动阀门开度不变即可。 1、检查电器及管路,确保原水箱有水; 2、开启来水电磁阀前水源开关

设计需要注意事项

1、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。 2、卫生间,空调插座均未设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险 3、关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。 4、排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。 5、塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。 6、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉 7、床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好 8、做油漆尽量多用纸胶带 9、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。 10、脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生 11、水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。 12、防水一定要做好,一定要试水! 13、很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来! 14、地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。 15、厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。 16、客厅里尽量多地装电源插头。 17、洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。 18、做门与门框的材料要选木纹细致的材料。 19、在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。 20、厨卫地砖一定别挑白色。 21、天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士 22、客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店! 23、买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要坚持安装完后才付完全款!! 24、装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着 25、铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。 26、鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。 27、切菜的地方可以安个小灯。 28、方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板。 29、门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。

维修水电工岗位职责

维修水电工岗位职责 一、加强政治学习,提高思想素质,严格遵守国家政策法规,执行学校的规章制度,不做违法违章之事。 二、负责校区内教学、办公、生活等场所照明及其它用电设施的安装、维修工作,保证各种照明及其它用电设备经常完好。 三、负责校区内的日常检查维修工作,经常检查设备设施,如有异常情况,应及时上报更换、维修,杜绝事故的发生。 四、负责对全校各处的自来水管、水龙头、厕所、水箱、水池的保养和维修工作。 五、水电工具和维修材料的领用要登记并负责保养,如有损坏应交回及时调换。 六、水电工每天全面巡查供水,供电管线一次,发现故障,立即修复,各办公室、教室等公共场所上报的维修项目,原则上下班2小时内修复,如有实际困难不能按时完成任务的,要做出合理的解释。 七、校区内如有活动,水电工不得离开现场。 八、负责校区院落路灯管理、维护,保证其设施的完好。 九、完成领导交办的工作。

锅炉工岗位职责 一、严格遵守锅炉操作规程,按有关锅炉操作的规定操作,勤清洗、勤排污、勤除垢。 二、严格执行安全制度,确保安全生产。工作时间不得擅自离职,不得请非锅炉工代班,以防意外事故的发生。 三、保证按时供水、供气,保障师生生活、工作秩序,虚心听取他人的意见,不断改进服务态度,提高服务质量。 四、爱护工具,防止损坏和丢失,注意维修和保养。 五、保持锅炉房内外清洁卫生,不在室内晾衣服、洗澡和从事有损锅炉的活动。 六、做好假期锅炉的检修、维护工作,发现问题应及时反映,及时研究,及时处理。 七、认真完成学校和处里布置的其它工作。

空调运行工岗位职责 一、熟悉本大楼装备的空调型号、操作规程,按时开启和关闭,并按运行记录表做好记录开机前、停机前及每小时记录一次运行情况。 二、设备开、停应须及时转换运行状态牌,尤其是接到维修人员停机维修通知后,立即挂检修牌。 三、值班人员必须掌握设备运行的技术状态,发现问题立即报告领班或主管。发生紧急故障,领班或主管不在时,值班人员负责通知维保单位及时处理。 四、做好空调设备维修保养记录及设备故障记录。 五、做好空调和空调机房及控制柜的清洁工作,做到无污迹、无灰尘、无垃圾。 六、积极参加业务学习和技术培训,提高业务技术水平。 七、值班人员必须严守岗位职责,服从指挥,严守操作规程。对领班安排的工作负责,不得擅离职守。 八、严格遵守学校的各项规章制度。

给排水设计过程与注意事项(精)

给排水设计过程与注意事项——新手必读(一 对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上! 流程介绍分为设计阶段(项目建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收。 一、工作阶段划分 1、设计阶段:项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。 2、施工阶段图纸会审——工地处理——竣工验收。 二、设计工作流程 施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行: 1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。水专业提资应分3个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周;第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料,明确做法(如住宅卫

制药用纯化水设备技术说明

制药用纯化水设备技术说明

制药用纯化水设备技术说明 一、制药纯化水设备概述 制药行业的生产设备不断完善,制药纯化水设备推动了医药行业的发展。纯化水设备产水符合国家纯化水的水质的标准。作为专业的纯化水设备生产厂家,先进的反渗透工艺设计出一系列的纯化水设备,满足各大医药行业的发展需求。 二、制药纯化水设备的要求 1、结构设计简单、可靠、拆装简便。 2、设计采用标准化、通用化、系统化零部件。 3、设备内外壁表面光滑平整、无死角,容易清洗、灭菌。零件表面做镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。 4、制备纯化水设备采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。纯化水的设备应定期清洗。

5、注射用水接触的材料必须是优质低碳不锈钢(例如316L 不锈钢)或其他经验证不对水质产生污染的材料。制备注射用水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。 6、纯化水储存周期不宜大于24小时,其储罐宜采用不锈钢材料或经验证无毒,耐腐蚀,不会渗出污染离子的其他材料制作。保护其通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。储罐内壁应光滑,接管和焊缝不应有死角和沙眼。应采用不会形成水污染的显示液面、温度压力等参数的传感器。对储罐要定期清洗、消毒灭菌,并对清洗、灭菌效果验证。 三、制药纯化水设备的工艺流程 1、高配型配置

工艺流程:高档不锈钢水箱→原水加压泵→自动多介质过滤器→自动活性炭过滤器→(自动软水器)→精密过滤器→第一级反渗透→PH调节→高档纯水箱→第二级反渗透→无菌纯化水箱→纯水泵→臭氧杀菌系统→紫外线杀菌器→ 微孔过滤器→用水点。 2、全自动PLC+触摸屏控制实用型配置 工艺流程:普通不锈钢水箱→原水加压泵→手动多介质过滤器→手动活性炭过滤器→(手动软水器)→精密过滤器→第一级反渗透→PH调节→普通不锈钢纯水箱→第二级反渗透→无菌纯化水箱→纯水泵→臭氧杀菌系统→紫外线杀菌器→ 微孔过滤器→用水点。 四、纯化水设备执行工程与水质标准 美国临床病理学会CAP试药用水标准/美国临床检查标准化委员会NCCLS用水标准。 电阻率25℃ MΩ*cm氧化矽

结构设计注意事项

方案阶段 1.建设场地不能选在危险地段。 由于结构设计在建设场地的选择中一般是被动的接受方,因此,在结构方案及初步设计阶段,应特别注重对建设场地的再判别。对不利地段,应根据不利程度采取相应的技术措施,相关节。规定见《抗规》4.32.山地建筑尤其需要注意总平布置。 《抗规》第 3.3.5条规定: 山区建筑场地应根据地质、地形条件和使用要求, 因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程; 边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计。建筑基础与土质、强风化岩质边坡应留有足够的距离, 其值应根据抗震设防烈度的高低确定, 并采取措施避免地震时地基基础破坏。 《抗规》第4.1.8 条规定: 当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑时,除保证其在地震作用下的稳定性外, 尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用, 其地震影响系数最大值应乘以增大 系数。其值可根据不利地段的具体情况确定, 在1.1~1.6 范围内采用。 此条为强条; 台地边缘建筑地震力放大系数也意味着单体建筑成本的增加。实际上, 有时边坡支护的费用可能远远大于边坡上单体的费用。曾经有的方案设计单位布置总平时将18~33层的高层布置在悬崖边缘或跨越十多米高的边坡, 这些都是对结构及地质不了解才会产生的错误。3.是否有地下室。 高层建筑宜设地下室;对无地下室的高层建筑,应满足规范对埋置深度的要求。4.高度问题房屋高度有没有超限。房屋高度是多少,室内外高差是多少, 5.结构高宽比问题 《高规》3.3.2条规定,6、7度抗震设防烈度时,框架-剪力墙结构、剪力墙结构高宽比不宜超过6。高宽比控制的目的在于对高层建筑结构刚度、整体稳定、承载能力和经济合理性(主要影响结构设计的经济性,对超高层建筑,当高宽比大于7时,结构设计难度大,费用高)的宏观控制。6.结构设计应与建筑师密切合作优化建筑设计和结构布置。 采取必要的结构和施工措施尽量避免设置各类结构缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)。当必须设置时,应符合现行规范有关缝的要求,并根据建筑使用要求、结构平面和竖向布置的情况、震要求等条件、综合考虑后地基情况、基础类型、结构刚度以及荷载、作用的差异、 抗 . . . . 确定。 各缝宜合并布置,并应按规范的规定采取可靠的构造措施和保证必要的缝宽,防止地震时发生碰撞导致破坏。结构长度大于规范时, 应设置伸缩缝, 高层建筑结构伸缩缝的最大间距: 。45m剪力墙结构为框架结构为55m, 7.结构平面布置不规则问题 《抗规》:1)扭转不规则,规定水平力作用下位移比大于1.2;2)凹凸不规则,平面凹进的尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%;3)楼板局部不连续,楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的,或较大的楼层错层。30%8.《高规》限制结构长宽比 结构长宽比6、7度不应大于6。限制长宽比,其目的就是要在结构设计中控制长矩形平面的使用,当平面的长宽比大于3时,虽然未超过规范规定的限值,但已对抗侧力构件(如剪力墙等)的设置及楼盖结构的整体性提出了较高要求(见《抗规》6.1.6条及《高规》8.1.8条等)。框架抗-震墙及板柱-抗震墙结构以及框支层中,楼板的整体性对结构的协同工作影响很大,结构设计时应特别注意加强楼板的整体性及面内刚度。9.《高规》3.4.3条规定,不宜采用角部重叠的平面图形或细腰形平面图形。

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

给排水设计方案过程注意事项

新手必读(一)给排水设计过程与注意事项——排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作建筑对于刚从事给 ~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上!流程介绍分为设计阶段(工程建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防 审查、人防审查)和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收)。一、工作阶段划分工程建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计——施工图 1、设计阶段:审查、消防审查、人防审查。图纸会审——工地处理——竣工验收。 2、施工阶段二、设计工作流程施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行:人员提供平面、立面、剖面。水专业提资,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计1、召集各专业开会个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段应分3第三阶段向概算专业 3周;提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。 的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料),明确做法(如住宅卫生间大样画到什么程度,水表怎么设置,有什么特殊要求等),确定管道材料等等,而且要业主来文答复,作为设计依据,发生纠纷时有据可查(保护自己),并作为归档资料的一部分归档。 2、写统一技术条件,交审核人签字认可。设计依据,建筑等级,计算的方法,各个系统的技术方案(如给水系统方案是否市政水直供、水泵-水箱供水),关键的技术指标(用水定额、消防用水量等),采用的管材一定要写清楚,技术方案和设计的关键问题应该先与审核人取得一致意见,否则校审时才修改工作量太大,而且影响其它专业。 3、写计算书。这阶段先计算涉及向其它专业提资的内容,如水池容积计算,水泵选型等,计算完成后给校对人检查。 4、向各相关专业第一阶段提资,接受各专业提资。要严格按工作计划提资,一定要按质量管理体系要求填写提资单,出现问题的有据可查,避免承担不必要的责任。提资单给校对及专业负责人签字时应该提交相应部分的计算书。 5、画图,完成计算书余下内容,第二阶段提资。绘制施工图的顺序应该是大样图?平面图??系统图。画图当中注意与建筑等工种的沟通和协商,经常发生建筑修改或某专业要求修改建筑不通知其它专业的情况。 6、设计人自校。提交校审时出现图纸相互矛盾等错误是不应该的,而且不允许出现很明显的简单错误,例如立管编号错编成其它系统的,编号重复等等。 7、校对审核。提交校审时应一起提交统一技术条件和计算书,白纸图设计人应签好名。 8、会签,出图。 三、画图注意事项. 。计算编制计算书时关键的技术指标(用水定额、消防用水量等)必须取自经审核人认可的统一技术条件1、的步骤应详细列出使用的计算公式,然后列式将数值代入计算,给水管径可在给出计算公式后列表计算。所有需要计算的设计数据均应在计算书中表示,不能漏项。:设计总说明—平面图—大样图—系统图—设备材料表—采用的标准图集。2、图纸目录编排顺序;尺寸及标高标注的数字高为4mm,数字高3~3、全套图纸字体大小要统一。一般说明中单线汉字高5mm ,尺寸及标高标注的数字为2.5mm。;使用window字库中的ture type字型时在说明中为4mm2.5mm 0.6mm。0.54、粗线宽度一般为~。建筑提资的图上有很多尺寸、标注是其专业本身的,如门窗号与尺寸、建筑选用的图集、突出本专业内容5做法等,可以删去,只保留总尺寸、轴线尺寸、需要的细部尺寸标注。建筑的墙线要变成细线。本专业不同系统的给排水制图标准》设置。管线要用图例、颜色、图层来区别。图例应严格按照《。按顺序画平面图时自校大样图,画系统图时自校平面图,最后自校系统图,提交校审前再、6坚持严格自校自校一次,花费的时间不多,可以避免自相矛盾的错误。四、图纸绘制应注意的一些问题1、卫生间大样画卫生间大样首先要确定给排水立管的位置,要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫

给排水方案设计说明

给排水方案设计说明 1、设计依据 建筑工种提供的方案图纸 其他相关工种提供的有关资料和要坼 业主提供的有关市政资料和设计要求。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003版) 《室外给水设计规范》(GB50013)(2006版) 《室外排水设计规范》(GB50014)(2006版) 《居住小区给水排水设计规范》(CECS 57︰94) 国内现行的设计规范、规定的有关章节 2、设计范围 设计范围包括室内外给水排水、消防工程设计。 3、工程概况 本项目位于江西省奉新县,总规划用地为54.3亩,给3.65公顷。位于奉新县现场北侧,建筑基地整体呈三角形。用地平整规则,开发条.

件良好,周边交通和市政条件已在建设中。 场地北侧为现有毛竹林及当地居民住宅,西侧为现有农田,南侧有当地居民住宅,东侧为行政办公用地。 4、给水设计 本工程水源为城市自来水,供水压力为0.25MPa。 从基地东侧奉干公路上引两条DN200mm的引入管供整个地块,经两座水表井后,供生活、消防用水,用水量:总计人数979。 系统设置: (1)本工程地下车库及四层低层住宅由城市自来水直接供水。(2)高层住低区1-4层采用市政自来水直接供水。 (3)高层住高区采用蓄水池+变频水泵供水上行下给。 (4)为了保证最不利点供水水压小于350kpa,局部超压楼层采用减压阀减压。 (5)在基地高层住宅旁的地下室设置一座生活给水泵房,采用1个生活水池和1套水泵供水。生活水池有效容积为90m3。1#生活水泵4台,3用1备,单台泵:扬程50m,流量10L/s,配用功率11KW,供住宅中区; 住宅内用水均设水表计量。高层住宅水表均设置于每层楼梯间管井内 用水单位使用时间时变化日用水量最大时用用水标准名称m3/d 水量m3/h 系数(数量h)29.4 205 24 941 282.3 .d 300L/ 住宅人2.0 1.3 12 23 2246 8L/d.m2 公用建筑3.3 0.2 3.3 313 10L/辆车库1.3 2 1.3 13000 1L/m2/d 绿化5.7 48.2 15% 未预见水40.7 350.3 合计. 5、排水设计:

相关文档