文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超高层建筑深基坑支护设计施工探讨

超高层建筑深基坑支护设计施工探讨

超高层建筑深基坑支护设计施工探讨
超高层建筑深基坑支护设计施工探讨

超高层建筑深基坑支护设计施工探讨

超高层建筑深基坑支护设计与施工探讨

深基坑支护设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题。通过工程实例,从设计方案的选择到施工、监测,提供了有益的经验。

1工程概况

福州平安大厦系一座31层商住楼,高度115 m,占地面积4614 ㎡,总建筑面积37355 ㎡.设地下室3层,基坑平面尺寸56.6 m×36.5 m,自然地面标高-1.65 m,坑底标高-11.70 m,开挖深度10.05 m,土方开挖工作量约21000 m3.

2地质条件

拟建场地处于福州盆地中部,上部覆盖层为海陆相冲积形成的砂性土,基底为燕山期中粗粒花岗岩。

在基坑支护桩埋深范围内,自上而下垂直分布地层为:杂填土,灰黑色,松散,夹碎石块,厚度1.5~3.6 m;粘土,黄绿色,可塑,厚度2~3 m,容重γ=18.30 kN/m3,内聚力C=50.66 kPa,内摩擦角φ=14.19°;淤泥,深灰色,流塑(天然含水量55.8%~74.2%),厚度5.7~10.1 m,γ=18.10 kN/m3,C=7.92 kPa,φ=4.95°;粉质粘土,褐黄色,可塑,厚度1.4~5.7 m,γ=17.50 kN/m3,C=19.90kPa,φ=9.51°;含泥中细砂,灰白色,中密,粒径0.10~0.25 mm,含泥量15%~20%,厚度2.7~10.4 m.

水文地质情况:地下水位在自然地面下0.6~1.7 m,场地内除淤泥、粘土层顶上贮有上层滞水外,还有埋藏于粘土层下中细砂至碎卵石的多层承压水。对本工程而言,关键是要隔断来自于含泥中细砂的承压水(第一含水层)。经现场抽水试验,此含水层渗透系数k=1.62 m/d;单孔涌水量q=11.48m3/d;影响半径R=96.5m.

3支护结构设计

基坑支护结构一般由垂直挡土结构和水平支撑结构组成,设计方案必须满足以下2方面要求:保证边坡稳定及周围建筑物、地下管线设施安全,不得引起拟建物正面五一路主干道开裂,影响市区交通;确保基坑开挖顺利进行,并提供足够的地下室施工作业空间。

根据上述要求,业主邀请了有关专家多次研讨,经可行性论证、方案比较,最后确定方案如下。

3.1以钻孔灌注桩作为基坑的挡土结构,高压旋喷桩形成止水帷幕(如图1所示)

图1深基坑支护桩平面布置图

首先依据开挖各土层的的γ、C.φ值,当把挡土桩视为弹性地基上的竖直构件,基坑开挖面以下的土体视为直线变形体时,采用库仑郎肯公式计算坑外侧土压力,然后考虑基坑面积、开挖深度、施工条件等综合因素确定。本工程钻孔挡土桩直径800 mm,桩长23 m,桩端落在含泥中细砂层上,沿封口环梁中轴线布置,混凝土强度等级C25,配筋率0.8%,数量177根。

止水帷幕旋喷桩沿2根钻孔挡土桩外切圆密布,计算桩径500 mm,桩长15 m(阻隔上层滞水及第一含水层),水泥置换率18%~22%,数量179根。

3.2 水平支撑结构由2层椭圆环形钢筋混凝土梁和14根格构式钢架竖向支柱组成(如图2所示)

图2支护结构剖面图

第一道水平支撑梁面标高-3.35 m,断面尺寸1000 mm×800 mm;第二道水平支撑梁面标高-7.75 m,断面尺寸1200 mm×800 mm.

设计采用双层椭圆环梁及其临时钢架立柱与钻孔挡土桩及其桩顶封口梁共同作用形成一个空间结构来承受基坑开挖后侧向土压力、水压力和附加压力。两相交的双椭圆梁水平支

撑见图3,在基坑四周共形成了6个拱圈。众所周知,拱圈结构承受水平推力后产生的内应力较小,并使水平支撑构件完全处于受压应力状态,有利于抵抗基坑外侧压力。相交双椭圆水平支撑结构除了受力状态最佳外,还有一个优点,就是基坑左右两半形成无任何障碍物的宽阔空间,极有利于机械挖土及构筑地下室时装模、布筋、浇注混凝土作业。

图3第一道平面支撑结构图

经计算水平支撑椭圆环梁混凝土强度等级为C25,其配筋计算可采用PK程序、TBSA 程序计算叠加,配筋率0.7%,箍筋按构造要求设置。

4支护结构施工与土方开挖

4.1钻孔挡土桩施工

钻孔灌注桩作为挡土桩使用,施工时需注意:(1)桩孔施工顺序应按同一轴线5孔为一小组,3小组为一大组,跳隔循环施工,以避免已灌注的桩身混凝土受到破坏。(2)桩孔垂直度要求要比工程桩更严,一般≤0.5%L(L为桩长)。否则,同一编组最后一根桩难以施工到位,影响质量。(3)钢筋笼投放埋设要准确,受拉、受压区密布弧段欲放置于基坑内外侧方向,这样才能发挥钢筋在混凝土构件中作用。

4.2旋喷止水帷幕桩施工

按设计要求,本工程旋喷止水帷幕桩选用单层管法施工,喷浆压力12~18 MPa,喷管提升速度15~20 cm/min,浆液水灰比1,水泥置换率≮15%.

4.3封口梁、上下椭圆水平支撑环梁施工

(1)挡土桩顶封口梁及第一层(上层)椭圆水平支撑环梁先行施工。工艺流程是:定位放线→模板工程→钢筋工程→混凝土工程。对拱圈与封口梁、角撑、立柱等交汇节点处,均应采取加强措施,确保安全。

(2)根据先支撑后开挖原则,当土方开挖至-7.75 m标高时,停止挖土作业,按第一道水平支撑环梁施工方法施工第二道(下层)椭圆水平支撑环梁。

4.4基坑土方开挖

依施工组织设计,本基坑工程土方开挖分3个阶段进行。第一阶段,从自然地面标高-1.65 m挖至-3.35 m,挖深1.70 m(该标高以上土体用M10水泥砂浆砌筑240 mm厚砖墙挡土),然后凿去挡土桩顶疏松混凝土,施工桩顶封口梁及第一道椭圆水平支撑环梁。第二阶段,待第一道水平支撑环梁混凝土强度达到设计值后,继续开挖至-7.75 m,挖深4.40 m,施工第二道水平支撑环梁。第三阶段,待第二道水平支撑环梁混凝土强度达到设计值后,继续挖土至-11.70 m,挖深3.95m.最后一次开挖局部深度到达基底标高后,要随挖随即浇捣300 mm 厚

C15毛石混凝土垫层,并使封底混凝土紧抵挡土桩。

4.5土方开挖的注意事项

(1)采用机械开挖,注意防止挖掘机铲斗碰撞损坏工程桩及临时支柱。

(2)在土方开挖过程中,自始至终要做好排水、疏水、截水、降水工作。

(3)每日挖出的弃土,应当班运走,严禁基坑四周堆土过量(堆土高度≯1 m),否则会增加挡土桩的附加荷载。

(4)-10.70 m以下部分土体要采用人工挖掘及修整。承台施工应逐个进行,土方挖好后即刻浇捣钢筋混凝土,避免大面积开挖或基坑长时间暴露。

5施工监测

由于影响基坑工程安全的不确定因素甚多,故需采取信息化施工,对基坑施工全过程进行监测。

(1)根据埋设于挡土桩顶封口梁上10个位移观测点监测,挡土桩向基坑内侧方向最大

水平位移S=34 mm≤40 mm,满足一级安全等级的支护要求。

(2)经椭圆环梁预埋钢筋应力计测定,拱圈水平支撑构件均处于受压状态,压应力不大。

(3)开挖基坑底部未出现土体变形与隆起。

(4)基坑开挖作业自1997年12月8日开始至1998年3月29日结束,累计112天(含春节放假15天),正面五一路市区交通干道及地下管线未发现异常情况,周围建筑物正常使用。

6技术经济效果

(1)该基坑支护结构工程总造价320万元,按支护延长米计算17390元/m,按支护面积计1549元/㎡,按支护空间体积计153元/m3,比预算造价节约18.5%,效益可观。

(2)本工程采用钻孔挡土桩、高压旋喷止水帷幕、双层椭圆环梁水平支撑的支护结构体系,技术先进,安全适用,经济合理。

(3)水平支撑拱圈结构受力佳,空间大,极利于多层地下室施工,为类似深基坑施工提供了有益的经验。

感谢您的阅读!

高层建筑施工(练习—课后思考)(4章 )

课后思考 题目1 根据《建筑基坑支护技术规程》的规定,基坑支护结构设计应采用分项系数以表示的极限状态设计表达式进行设计。 题目2 支护工程勘察范围应根据开挖深度及场地的岩土工程条件确定。 题目3 支护工程勘察的勘探点深度应根据基坑支护结构设计要求,且不宜小于1 倍开挖深度。题目4 支护工程勘察的勘探点间距应视地层条件而定。可在15内选择。 题目5 深基坑工程勘察内容主要是水文地质勘察、岩土勘察及基坑周边环境等。 题目6 深基坑支护结构应具有挡土、挡水和保护环境的作用。 题目7 支护结构按照其工作机理和围护墙形式分为:水泥土墙式、排桩与板墙式、边坡稳定式和逆作拱墙式。 题目8 水泥土墙式支护结构分为深层搅拌水泥土桩墙和高压旋喷桩墙两种。 题目9 基坑支护结构计算方法主要有经典法、弹性地基梁法和有限元法。 题目10 支护结构承受的荷载,一般包括:土压力、水压力、墙后地面荷载引起的附加荷载。 题目11 非重力支护结构稳定验算的内容包括整体滑动失稳验算、坑底隆起验算和管涌验算。 题目12 在有支护开挖的情况下,基坑工程包括哪些内容 一般包括:①基坑工程勘察;②基坑支护结构的设计与施工;③控制基坑地下水位;④基坑土方工程的开挖与运输;⑤基坑土方开挖过程中的工程监测;⑥基坑周围的环境保护。 题目13 支护结构设计的原则是什么 (1)要满足强度、稳定和变形的要求,确保基坑施工及周围环境的安全。(2)经济合理在支护结构的安全可靠的前提下,从造价、工期及环境保护等方面经过技术经济比较,具有明显优势的方案。(3)在安全经济合理的原则下,要考虑施工的可能性和方便施工 题目14 什么是基坑支护结构承载能力极限状态

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

深基坑支护设计案例

深基坑支护设计深基坑支护设计 1 1 1 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 内力计算方法 增量法 规范与规程 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99 基坑等级 一级 基坑侧壁重要性系数γ0 1.10 基坑深度H(m) 13.800 嵌固深度(m) 5.200 桩顶标高(m) 0.000 桩截面类型 圆形 └桩直径(m) 0.800 桩间距(m) 1.400 混凝土强度等级 C25 有无冠梁 有 ├冠梁宽度(m) 0.800 ├冠梁高度(m) 0.500

└水平侧向刚度(MN/m) 40.000 放坡级数 0 超载个数 1 支护结构上的水平集中力0 ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 20.0000.000 6.000 2.000------ 1 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 土层数 5坑内加固土 否 内侧降水最终深度(m)17.000外侧水位深度(m)17.000内侧水位是否随开挖过程变化否内侧水位距开挖面距离(m)--- 弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ---------------------------------------------------------------------- 层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角 (m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度) 1素填土 1.0018.0--- 5.0010.00 2素填土 3.0018.0---20.0015.00 3细砂11.0019.6---0.0028.00 4粘性土 2.1019.810.023.7012.40 5细砂10.6019.610.0------ 层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa) 140.0---------m法7.50---260.0---------m法25.00---360.0---------m法64.40---460.023.7012.40合算m法35.40---570.00.0028.00分算m法64.40--- ---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 支锚道数3

深基坑工程设计内容教学内容

深基坑工程设计内容 (1)基坑支护结构设计的极限状态 基坑支护结构设计应满足两种极限状态的要求: 1)承载能力极限状态 基坑工程的承载能力极限状态要求不出现以下各种状况: ①支护结构的结构性破坏——挡土结构、锚撑结构折断、压屈失稳,锚杆的断裂、拔出,挡土结构地基基础承载力不足等使结构失去承载能力的破坏形式。 ②基坑内外土体失稳——基坑内外土体整体滑动,坑底隆起,结构倾倒或踢脚等破坏形式。 ③止水帷幕失效——坑内出现管涌、流土或流砂。 2)正常使用极限状态 基坑的正常使用极限状态,要求不出现以

下各种状况: ①基坑变形影响基坑正常施工、工程桩产生破坏或变位;影响相邻地下结构、相邻建筑、管线、道路等正常使用。 ②影响正常使用的外观或变形。 ③因地下水抽降而导致过大的地面沉降。 (2)基坑支护结构的设计内容 ①支护结构体系的选型及地下水控制方式。 ②支护结构的强度和变形计算。 ③基坑内外土体稳定性计算。 ④基坑降水、止水帷幕设计。 ⑤基坑施工监测设计及应急措施的制定。 ⑥施工期可能出现的不利工况验算。 以上设计内容,可以分成三个部分。其一是支护结构的强度变形和基坑内外土体稳定性设计;其二是对基坑地下水的控制设计;其三是施工监测,包括对支护结构的监测和周边

环境的监测。软土地区的深基坑坑底以下土层较软,加固坑内被动区土体,可减小支护桩入土深度、基坑变形。加固范围由计算或类似工程经验确定。加固的方法常用喷射注浆、深层搅拌。深层搅拌局部加固的形式如图 2.2.3 所示。 图2.2.3 深层搅拌局部加固的形式5、基坑工程设计依据 基坑工程设计时,首先应掌握以下设计资料(即设计依据): ①岩土工程勘察报告。区别基坑工程的安全

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

某综合楼深基坑支护设计(手算)

某综合楼深基坑支护设计 一、工程概况 1.环境条件概况 某综合楼是集购物、商住、办公于一体的综合性建筑,建筑面积70000m2。工程占地面积144×40m2。上部结构由三幢19~20层的塔楼组成,最大高度达81.5m,其中1号、2号楼带三层裙楼,三幢楼的裙房连在一起。塔楼群房采用框架剪力墙结构,钻孔灌注桩箱形基础,设两层地下室,挖深为8.9m,电梯井局部挖深达11.6m。该建筑物西侧剧长宁街仅5m,且在路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施。南边是新华联施工现场,其围墙局开挖最小距离为4m,青春小区土方开挖时,新华联施工现场正处于打钻孔灌注桩阶段。东侧大部分为一片已完成拆迁的空地,其中有一幢友谊服装厂的四层厂房,间距约13m,北侧距长庆街约12m。 该场地为原住宅及厂房等拆除后整平,场地基本平坦。根据地质勘测勘料,地下水位埋藏较浅,平均深度为1.15m,其中上部土层透水性较好。 该场地30m深范围内土层的主要物理力学指标如下: 二、降水设计 根据本地的工程地质水文条件以及周围环境,设计采用喷射井点降水系统。由于上部透水性较好,采用环圈形式布置井点,并配抽水设备。方案为潜水完整井。 1.井点系统布置 井点管呈长方形布置,总管距沉井边缘1.5m。沉井平面尺寸为144×40m2,水力坡度取1/10。 1)井点系统总长度 [(144+1.50*2)+(40+1.50*2)]*2=380m 2)喷射井点管埋深 H=11.6+IL1=11.6+1/10*43/2=13.75m 取喷射井点管长度为14m 3)虑水管长度取L=1.5m ,φ38mm 4)在埋设喷射井点时冲孔直径为600mm,冲孔深度比滤水管深1米. 即:14.50+1.50+1.00=17.00m 井点管与滤水管和孔壁间用粗砂填实作为砂滤层,距地表1.00m处用粘土封实以

高层住宅建筑基坑支护施工技术

高层住宅建筑基坑支护施工技术 摘要:针对高层建筑在城市快速发展的现状,在简单介绍高层建筑施工中深基 坑支护的现实意义的基础上,围绕深基坑施工及支护过程中的问题,提出在工程 中较为常用的基坑支护方法,包括排桩、地下连续墙和复合式土钉墙与土钉,明 确不同支护方法的原理与优势,为深基坑支护施工中共选择正确有效的方法提供 参考和依据。 关键词:高层建筑;深基坑;基坑支护 引言 目前,城市建筑正向高层和超高层的方向快速发展,基础埋深随之大幅增加,在基础施工中需要开挖出超深的基坑,这不仅施工难度很大,而且对支护也有着 极高的要求,需要对基坑支护进行完善和改进。 1研究高层房屋建筑基坑支护施工技术现实意义 超高层建筑一般都设有多层地下室,用于地下车库与设备用房,这既能充分 利用地下空间,又能进一步丰富建筑的使用功能。但在施工中需要开挖超深基坑,这样不仅会增加施工难度,而且为保证施工安全,还要对深基坑进行有效支护, 根据工程实际情况,结合地质、地形、地下水等因素,采取合理可行的支护技术。通过对深基坑的有效支护,能使基坑周围土体保持稳定,为地下室的使用提供充 足空间,这也是进行基坑开挖与地下室施工作业的前提条件;确保基坑范围内及 周围既有建筑、管线和其它设施不会因为基坑开挖或地下室施工受到影响、破坏,防止基坑内壁的土体发生变形,无论是地面土体还是地下的土体,在垂直与水平 方向上的位置都应严格控制在规范限度以内;根据基坑施工现场地下水情况,通 过对排水措施、截水措施及降水措施等的合理应用,使基坑的施工面始终处在地 下水位上部,减少或直接避免施工受地下水的影响。可见,深基坑支护在建筑施 工中具有十分重要的现实意义,必须得到设计、施工、技术等多方人员的高度重视。 2深基坑支护工程施工时应注意的问题 面对深基坑工程中,高层基坑设计和高层建筑的施工工艺是最为关键的。高 层建筑工程在施工前期的准备与施工中还有施工后的检查监督,都需要要考虑实 际施工中的各个方面的因素,如地质环境,坑的深度与范围及周边的环境等等。 以下是我们应关注的问题。 2.1高层建筑工程深基坑支护施工要注重环境保护 众所周知建筑工程是十分破坏环境的,建筑工程对于环境的影响是十分严重的,对于人们的生活质量是息息相关的。这就要求高层建筑工程深基坑支护施工 技术要关注周边的人民的意见,更加的注重环保。环保包括及时的清理施工垃圾,噪音的大小,化学浆液对人的影响等等,所以在建筑施工中选择建筑材料要严格 把关,注重在施工中保护环境。 2.2高层建筑工程深基坑支护施工中要注重周围建筑 在高层建筑工程深基坑支护施工中,周围的环境对其的影响也是十分重要的 尤其是周边的建筑,这些建筑的时间较为的久,相应的损坏也是比较的大。如果 我们在高层建筑工程深基坑支护施工的过程中没有考虑到这些现实中存在问题, 那么就很有可能造成完全上的问题,给工程带来不必要经济损失有可能延迟工期等。因此在高层建筑工程深基坑支护施工中要考虑周边的环境等相关的多种因素。 2.3深基坑支护施工过程中要注重开挖隐藏的威胁

建筑深基坑支护设计与施工探讨

建筑深基坑支护设计与施工探讨 [摘要]文章结合工程实例,介绍基坑围护结构类型及其设计过程,并对其主要施工步骤进行阐述,以供同人参考。 [关键词]深基坑;支护;设计;施工;基坑监测 [作者简介]陈晓洽,珠海华发实业股份有限公司,广东珠海,519000 [中图分类号]TU473[文献标识码]A[文章编号] 1007-7723(2010)01-0130-0002 一、工程概况 某小区会所工程,其基坑开挖及支护深度在9.75? 14.75m 之间,属深基坑工程。该工程场地地质条件比较复杂施工工期又非常紧张,经与基坑设计单位技术人员多次研究磋商,对设计方案进行优化,在施工人员的精心组织下,终于按时保质保量地完成了该工程基坑的施工。 二、基坑场地地质条件 该场地原属山前坡地,后经推、填土平整,地面相对平坦填土年限据可靠记录有10 年。从上到下,场地岩土特征分布如

下:(1)新近人工填土层(素填土) ,回填时间10年,黄褐、灰褐 色,稍湿?湿,较密实,层厚1.80m?6.00m。粘聚力为12kPa , 内摩擦角18°。(2)含砂粉质粘土:灰色,湿,软塑,该层仅见于 ZK13孔,层厚2.10m。粘聚力为18kPa,内摩擦角为15 °。⑶ 粉质粘土潢褐、灰褐色,湿,可硬塑,层厚3.00?18.70m。粘聚力为25kPa,内摩擦角为20°。⑷强风化凝灰岩:灰褐色,裂隙 发育,岩芯破碎,多呈碎块状,采取率低。层厚0.90m?8.20m。 粘聚力为30kPa ,内摩擦角为30°。(5)中风化凝灰岩:灰褐、浅褐色,裂隙较发育,岩石新鲜,岩质坚硬,岩芯多呈柱状及碎块状,揭露层厚0.50?2.40m。承载力特征值为1500 kPa。(6) 微风化凝灰岩:深灰色,裂隙较发育,岩石新鲜,岩质坚硬,岩芯 多呈柱状及碎块状,揭露最大层厚3.60 m。承载力特征值为4 000 kPa。 该场地地下水类型主要为基岩风化裂隙水,属承压水,以 大气降水及邻区其他类型地下水渗入补给为主,土层富水性 及透水性较弱。强风化岩透水性相对较强,地下水埋深1. 1?3.50m ,地下水位高低受季节性影响较小,土层渗透系数平均 值为0.14m/d。 三、基坑围护结构类型及结构设计

(完整word版)深基坑支护设计计算书详解

苏州新港(扬州)置业有限公司 名泽园地下室 基坑支护设计计算书 (设计编号:勘2014-92) 批准: 审核: 校对: 设计: 扬州大学工程设计研究院 2014.12.18

东侧放坡(4.2m~5.1m) ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 天然放坡支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 规范与规程《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012支护结构安全等级三级 支护结构重要性系数γ00.90 基坑深度H(m) 5.100 放坡级数2 超载个数1 ---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 坡号台宽(m)坡高(m)坡度系数 10.500 2.5000.750 2 1.000 2.6000.750 ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 120.000---------------

超高层房屋建筑基坑支护施工技术

超高层房屋建筑基坑支护施工技术 深基坑的工程质量决定着建筑质量的优劣,而深基坑支护工程的好坏直接影响着基坑的质量。深基坑支护具有一定的复杂性和多样性,所以在深基坑支护施工中,一定要坚持设计在先、审核居中、施工在后的工程顺序,按照施工步骤循序渐进,并且要坚持施工和监测同时进行,以保工程质量。鉴于此,本文主要分析超高层房屋建筑基坑支护施工技术。 标签:超高层房屋建筑;基坑支护;施工技术 一、超高层房屋建筑基坑支护施工特点 (一)工程条件复杂,施工难度大 基坑支护技术施工主要是为了防止基坑周围的土方坍塌,确保基坑施工安全顺利的进行,以确保施工质量。在建筑工程深基坑施工中,土地挖掘是一个重要的施工环节,地质条件不同,就会给基坑建筑带来不同的影响,基坑支护施工难度也不同,对基坑施工设计的要求也不一样。高层建筑深基坑支护施工相对于一般的建筑工程来说,工程条件更为复杂,支护施工难度也更大。因此,在高层建筑深基坑支护施工中,要根据地质的实际情况进行基坑施工设计,以提高基坑支护施工设计方案的合理性及针对性,确保施工质量。 (二)基坑深度不断增加,施工技术要求进一步提高 随着城市住房的日益紧张,建筑工程规模在不断扩大,高层建筑在往周边发展的同时,为了对土地进行更加充分的利用及便于管理,建筑基坑也有向更大深度发展的趋势。在现代建筑中,地下室是非常常见,尤其在一些大型的建筑物下面,地下室已经发展到了二三层,有的甚至达到了六层之多,且随着建筑施工技术的快速发展,建筑基坑还可能向更大的深度方向发展,基坑深度的增加,发过来也对施工技术提出了更高要求,从而促进基坑支护施工技术的不断发展。 (三)安全影响因素多,质量要求高 建筑工程施工现场安全管理是确保工程施工顺利开展的根本保障,施工安全直接影响着基坑支护施工的质量,是建筑企业要重点做好的基本工作。而在高层建筑深基坑支护施工中,安全影响因素众多,施工质量要求也相对较高。一方面,在高层建筑工程深基坑建筑施工过程中,不仅施工环境、条件复杂,而且工序繁杂,交叉作业情况多,存在着较多的安全影响因素,加上自然条件多变,进一步增加了安全施工隐患。 二、超高层房屋建筑中基坑支护进行分析 (一)基坑支护概念

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

关于建筑工程中深基坑支护设计的论述

关于建筑工程中深基坑支护设计的论述 摘要:随着现代化建设的不断推进,城市用地越来越紧张,因而出现了大量的大、高、深建筑工程,而深基坑支护施工是这些建筑工程中经常需要应用到的施 工工程。因此,就要事前做好深基坑支护的设计,以确保深基坑支护的工程的质 量及安全,从而巩固整个建筑工程的施工质量。 关键词:建筑工程;深基坑;支护设计 引言 建筑深基坑施工作为一项系统性工程内容,其影响因素多且十分复杂。施工 中的支护方案选定不仅对基坑的经济性、稳定性及安全性造成巨大影响,同时也 是整个工程安全建设的重要前提。这是因为深基坑支护工程设计当中出现微小问 题都有可能造成基坑失稳,并引起工程造价的增加,因此本文对深基坑支护设计 的论述意义重大。 1.建筑深基坑工程的主要特点 1.1风险性大 基坑支护结构一般情况下是临时结构。由于是作为临时结构来设计和施工, 在安全性方面的考虑就会低于永久性结构,因此深基坑工程具有一定的风险性。 1.2区域性强 场地不同、场地形状不同、土层不同、土质不同、地下水深度及承压情况不 同等,都会对工程产生不同程度的影响。某一工程的经验只能作为同一地区的适 度参考,绝对不能照搬。施工前的岩土工程地质勘查对深基坑工程起着至关重要 的作用,因此深基坑工程具有区域性。 1.3环境条件影响大 处于空旷区的深基坑工程对变形要求较低,在基坑设计时重点考虑稳定控制 即可,处于环境复杂地区的深基坑工程对变形要求较高,基坑设计时需考虑变形 控制。 1.4时间效应强 土具有随时间发展变形增大的特性,被称为土的蠕变性,变形增大、抗剪强 度降低会对支护体系的受力产生较大影响。因此开挖方法、开挖顺序、支护顺序 的确定对于深基坑工程是很重要的一步。 1.5设计计算理论不完善 深基坑支护涉及岩土工程和结构工程两个学科和土力学中的稳定、变形、渗 流三个基本课题,受力复杂。作用在支护结构上的土压力大小与土的抗剪强度、 支护结构位移、作用时间等多种因素相关,很复杂,加之基坑支护设计计算理论 不完善,所以需重视概念设计理念。 2.建筑工程深基坑支护方案设计主要原则 形成深基坑支护方案的主要原则是根据对其影响因素的综合考虑,形成合理 的价值分析,并在此基础上做出最优选择。这其中包括:工程施工技术安全性、 施工可行性分析;深基坑支护对环境造成的影响分析;施工基坑支护结构造成的 施工工期影响分析以及其造成的工程经济性综合对比分析。在具体工程施工过程中,支护方案设计可能形成多套方案。这个过程中,需要对多套方案的可行性问 题进行综合考虑,因为不同方案的侧重点各不相同,这就需要根据工程施工需要,选择最优模型。 在选取基坑支护方案的过程中需要进行必选,目的是为了进一步增加支护工

深基坑支护设计计算书

嘉荷银座深基坑支护设计计算书 工程概况 嘉荷银座工程,地上17层,地下1层,框架剪力墙结构,地下室为整体筏板基础,深基坑开挖至地下 5.8m,基坑开挖支 护平面如图,工程地质情况如表所示,冬季施工不考虑地下水位的影响。 各土层主要物理,力学指标值 基坑形状如图: 39400 32000 地质情况 根据现场勘察资料,拟建场区地形基本平坦,本工程所涉及的地层从上至下分述如下: 1、杂填土:地表2.7m厚 2、粉质砂土:1.7m厚 3、粘土层:1.4m厚

4、其中地下水位在自然地坪下12n处一CFG桩设计1.计算主动土压力强度: 计算第一层土的土压力强度;层顶处和层底处分别为: 二a。= ' i z tan 2(45 - 1/ 2) 二0 匚ai = i h i tan 2(45 一:i / 2 ) 2 O 0 =i5 .5 2 tan 2(45 - i6 / 2 ) =i7 .6 KPa 第二层土的土压力 强度层顶处和层底处分别为: r仃i h i tan2(45 - 2/2)- 2ctan(45 - 2/2) — 15.5 2 tan 2(45 - 17 .2 /2) - 2 10

tan( 45 - 17 .2 /2) =1 .94 KPa 二 2 =(恂2h2)tan2(45 - 2/2)- 2c?tan(45 - 2/2) = (15.5 2 18.5 3) tan2(45 -17.2/2)-2 10 tan(45 -17.2 /2) 二31.9KPa 第三层土的土压力强度层顶处和层底处分别为: -^(忤2h2)tan2(45 - 3/2) - 2c s tan(45 - 3/2) = (15.5 2 18.5 3) tan2(45 - 21/2)-2 12 tan( 45-21/2) = 24.1KPa 「日3=(巾1 2h2 3h3)tan2(45 - 3/2)- .2. 2c3tan(45 - 3/2) o O -(15.5 2 18.5 3 20.5 3) tan 2(45 - 21 /2)- 2 12 tan(45 - 21 /2) 二53 KPa 计算被动土压力强度: 5 二3h3tan2(45 - 3/2)2c3tan(45 3/2) 二20.5 3 tan2(45 - 21 /2) 2 12 tan(45 21 /2) 二36KPa 二p2 3h d tan 2(45 - 3/2) 2c3 tan( 45 3/2) =20 .5 3 tan 2(45 - 21 /2) 2 12 tan( 45 21 /2) =36 43 .1h d 3.计算嵌固深度: A.基坑底面以下,支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距h cl

基坑支护设计总说明

基坑支护设计总说明 一、工程概况 本工程为新川科技园污水泵站提升泵房项目基坑支护施工图设计。 (一)基坑位置及建设规模 场地位于污水泵站提升泵房位于新川科技园二组团内,东临洗瓦堰及B线道路,北面为规划220KV变电站,西面为地铁一号线红星站场站用地,之间有规划10m宽防护绿地,南面为规划市政绿地及华阳大道,该建筑物为1F,设一层地下室,设计 +0.00=480.30m。 (二)使用年限 本工程场地地面标高在481.0m左右,因此基坑设计时高度按481.0m考虑,地 下室基坑开挖深度西边按16.5m考虑(即基坑开挖底面标高为464.50m),东边按13.8m考虑(即基坑开挖底面标高为467.2m)。基坑安全等级为一级,结构重要性系数为1.1。 本项目基坑支护结构设计使用年限为一年,从基坑开挖之日起算。超过使用年限后未回填,支护体系需进行安全鉴定。 (三)基坑对周边影响 本工程地下室开挖深度为场地面标高(481.0m)以下13.8-16.5m,基坑开挖底 面标高为464.5-467.2m。根据业主提供的周边道路及地下管线资料及现状周边建(构)筑物情况,场地周边环境情况如下: 1、周边建构筑物及市政道路 基坑现在场地周围无建筑物分布。

2、地下管线 基坑的东侧和南侧有军用电缆分布电缆埋深约3m,距离本工程地下室边线约10~16.7m,不会对其造成影响。 3、地面沉降 本工程拟采用管井降水与明排水相结合。明挖顺作法施工时,工程施工可能引起地面不均匀沉降,应预防周边建(构筑)物下沉、倾斜、开裂,甚至造成破坏性影响。 施工前应对周边进行摄像取证,并在建筑物周边布设观测点,进行系统、全面的跟踪测量,信息化施工。根据监测结果及时调整施工方案,如出现异常情况,应立即停止施工,及时采用补救措施,确保建(构)筑物安全。 二、设计依据 1、《新川创新科技园污水泵站及配套管网市政工程岩土工程勘察报告》 2、业主提供的《新川创新科技园污水泵站建筑设计图》 3、设计采用的规范: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2010) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)

基坑支护施工方案完整版

WORD格式 xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录 第一章工程概况.................................................................................................... .1... 一、编制依据................................................................................................ .........1... 二、工程概况................................................................................................ .........1... 三、地基条件及水文特征.....................................................................................1... 四、基坑周边环境概况.........................................................................................2... 第二章施工方案.................................................................................................... ...2... 一、基坑土方开挖................................................................................................ .2... 二、降水工程施工方案.........................................................................................2... 三、基坑支护方案................................................................................................ .3... 四、边坡变形观测方案.........................................................................................4... 六、排水处理................................................................................................ .........5... 七、基坑后期维护................................................................................................ .5... 第三章质量控制措 施 ...............................................................................................5... 一、关键工序质量控制措施.................................................................................5... (一)、修整面壁质量控制措 施.......................................................................5.. (二)、土钉制作质量控制措 施.......................................................................5.. (三)、喷射作业质量控制措

深基坑支护设计课程设计

《基础工程》课程设计 国家开发银行数据中心深基坑支护设计 中国地质大学(北京) 工程技术学院 土木工程二班 陆加弟、田梦楠、侯丹 指导教师:张斌 二〇一一年十二月十八日

目录第一部分工程资料 1.工程概况 2.场地地质与水文地质条件 2.1 地形地貌 2.2 地层构成 2.3 拟建场地水文地质条件 第二部分设计内容 1.基坑开挖断面设计 1.1设计依据 2.支护方案确定 2.1基坑支护方案设计的指导思想 2.2基坑支护方案选择 3.土钉墙设计 3.1土钉设计参数 3.2计算过程 3.3面层技术参数 4.桩锚设计 4.1设计内容 4.2桩锚体系计算过程 5.基坑支护结构施工组织设计 5.1土方开挖施工设计 5.2基坑测量施工方案 5.3土钉墙施工方案 5.4钻孔灌注桩施工方案 5.5预应力锚杆施工方案 5.6滞水处理方案 第三部分计算内容 1.计算说明书 1.1土钉墙内部稳定验算 1.2土钉墙整体稳定性验算 1.3桩锚体系验算 第四部分设计图纸及计算书 1.支护结构剖面图 2.相关结构设计大样图 感谢信 参考文献

工程资料 1.工程概况 工程名称:国家开发银行数据中心深基坑支护结构设计 工程地点:北京市海淀区苏家坨镇三星庄北 本工程场地位于北京市海淀区苏家坨镇三星庄北,东临规划的创新园经二路,西临规划的创新园经一路,北临创新园中环路,南临周家巷,交通便利。 拟建的国家开发银行数据中心主要有1#设备用房、2 #科研用房、传达室及地下车库组成。最大基础埋深-8.0米,拟采用土钉墙+桩锚的护坡方式进行基坑护坡。拟建的建筑物概况见表1-1,其中2#科研用房建筑形体呈“U”形,西侧地上3层,无地下室,北侧及东侧地上4层,1层地下室,西侧及北侧楼体均设置房顶机房。 表1-1拟建建筑物设计概况 2.场地地质及水文地质条件 2.1地形地貌 拟建场地位于苏家坨镇三星庄北,地貌单元属于永定河冲积扇上部。从拟建场地地理位置示意图可以看出,勘察期间场地现状在中部主要为葡萄、果树、大棚等农业园地,地表的各种植物及构筑物尚未清除;在东部主要为苗圃,草木丛生;西侧主要为旧有的建筑物场地(旧有建筑物地面以上的结构部分已经拆除,砼地面以及基础尚未拆除),地面堆放有大量的建筑生活垃圾。 场地现状地形较平坦,地面高程约为43.69~45.65m。根据现场走访调查,建设场地西北角曾经为鱼塘,后经回填至现状标高。 2.2地层构成 根据地层钻探结果,拟建场地30.00m深度范围内的地层主要有人工填土、新近沉积层及一般第四纪沉积层构成。现根据现场钻探情况将场地地层

详解深基坑支护的设计步骤

详解深基坑支护的设计步骤深基坑支护是工程中经常遇到的,而深基坑支护也是事故常发的工程,国家多次出台相关文件加强相关设计图纸和施工过程的审查和监管,足见其重要性和重大性。为了做好深基坑支护的设计,我们需要严格按照以下步骤进行相关工作。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先就是要收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。必要时需要甲方提供物探图。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。

(4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其它遗漏的重要管线,有的话应及时通知业主进行补测。察看时不仅做好相应记录还要拍摄照片作为留底依据,有条件的话可摄像作为留底依据。 (3)现场踏勘时还应查看场地地形情况,看看现场实际地形与业主提供的地形图是否吻合,如有出入应做好标记同时通知业主进行地形修测。

相关文档
相关文档 最新文档