文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室堵漏方案(修改)

地下室堵漏方案(修改)

地下室堵漏方案(修改)
地下室堵漏方案(修改)

住宅楼及地下车库A工程

编制人:

审核人:

审批人:

北京市建筑工程公司

项目部

2015年4月7日

1.编制依据

1、《地下防水工程技术规范》GB50108-2008;

2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;

3、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL-T 5148-2001;

4、《建筑施工手册》第四版缩印本。

2.地下室渗漏状况

漏水部位:通过现场检查发现本工程地下室顶板后浇带、底板后浇带,外墙后浇带施工缝及通廊与车库软连接部位,车库坡道软连接部位,以及集水坑出现渗漏。渗漏情况主要表现为点漏、构造性漏水和微渗漏现象。经过现场勘察地下室后浇带裂缝渗漏,特制定出一套切实可靠的施工方案。

3.治理方案

3.1.施工缝漏水治理方案

本治理方案适用于地下车库底板、顶板、外墙后浇带施工缝、车库坡道软连接及外墙止水钢板施工缝。具体工艺如下

首先需要对裂缝渗漏部位进行防水注浆堵漏,然后进行双组份聚硫密封剂作柔性防水密封层,再次进行抗压密封剂刚性防水保护层施工。刚性保护加柔性防水的防水堵漏方案是依据了国家《地下工程防水技术规范》的要求进行的。

1、先将施工缝处凿一条深70mm,宽60mm的“V”型缝,用水冲洗干净。

2、固定注浆通道及注浆管

3、用快速堵漏剂和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每隔50cm左右埋设一根注浆管,注浆管采用10~13mm的耐压橡胶软管,该管已作为引水管又作为注浆管用。

4、注浆堵漏止水和聚硫柔性密封防水施工

从一侧开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa 之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,并关闭阀门后再从另一孔注浆堵漏,然后依次顺序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近的一孔补充注浆直到不漏为止。割管后再做PG321双组份聚硫密封剂施工。

5、刚性保护层施工

当防水堵漏注浆后,裂缝不会再产生漏水情况,但是结构的强度没有得到提

高,必须采用抗压密封剂加上各种添加剂、活性剂、助剂制成一种高强度、低粘度的结构加固材料,当该材料固化及到令期后可产生大于C30的结构强度,使上下混凝土板连成一个整体,达到长期整体工作的目的。

3.2.大面积(蜂窝)渗漏治理方案

1、面层法:适用于结构的大面积渗漏水治理。一般情况下,地下室大面积渗漏水治理无法迎水面进行,只能在背水面处理,故在施工前,应进行引排水,以防止新做的防水面层被有压水冲坏。

面层法具体作法为:选择漏水量集中部位,先进行埋管引流或预埋注浆止水针头或注浆铝管,使水从导管流出。根据漏水量大小,可于一处或多处埋管引水,找不到漏水点时,可在墙体下部埋管引水。然后在不漏水部位按照材料使用要求,大面积涂抹聚合物水泥防水砂浆,需分层抹压,顺序为防水素浆—防水砂浆—防水素浆,最后拨管堵水。用速凝水泥封闭孔洞,然后灌注氯丁胶乳水泥,灌浆料固化后,与基面粘结紧密,且可以在潮湿基面粘结,这样固结的塑性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。

2、对于地下室混凝土结构表面,出现水压较小的不甚严重的慢渗漏水时(如冒汗、洇湿等)可于背水面涂刷结晶型防水涂料,使表面形成一层不透水的覆盖层,起到防渗作用。具体做法为:将基层表面处理平整光滑,凹凸不平处用水泥砂浆填平、压平抹光,同时除去基层表面灰尘、油污等,以利防水层粘结牢固。上述工作完成并检查合格后,即可涂刷结晶型防水涂料。

3、化学注浆法:

微裂缝采取化学灌浆工法,材料根据实际缝宽大小或渗漏情况,选取水溶性聚氨酯化学灌浆材料来进行深层灌浆堵漏。水溶性聚氨酯化学灌浆材料是单组份反应型填塞粘结裂缝。该材料具有良好的亲水性,能与水反应,同时生成CO2

气体,并逆水而上沿来水通道渗透扩散,与周围的混凝土、砂、土等固结,快速硬化形成不透水的固结层,已广泛应用于封堵大压力的涌水和阻止地基中的流水及水的渗透。

管片接缝渗漏对于这些渗漏部位,左右各延伸一定的范围,分别钻若终止孔,钻至遇水膨胀橡胶层,然后填塞速凝水泥,形成两道堵头,堵头中间区域再埋数根铝管用速凝水泥封缝,灌注水溶性聚氨酯化学灌浆材料。

拆嘴:灌浆完毕24小时,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。

补强:用防渗漏水泥基渗透型结晶抗压密封剂进行全面封堵或刚性RG材料抹面作保护层增强,最后用聚合物JS防水涂料,将分涂三遍以作表面防水处理。

3.3.孔洞、点渗治理方案

1、堵漏法:用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏水情况时,可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。

操作程序为:根据渗漏水情况,查出漏水点,以渗漏点为圆心凿洞(直径为1~3cm,深为2~5cm),孔洞壁尽量与基面垂直,并用清水冲洗干净,用堵漏材料捻成与孔洞形状相近的锥团形,待其开始凝固时,迅速压入洞内,并向孔洞壁四周挤压密实,使堵漏材料与孔洞壁紧密结合,堵漏完毕经检查无渗水现象时,即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。

2、下管法:适用于孔洞水压较大的急流或涌水的渗漏水处理。具体作法为:清除漏水处空鼓的面层及粘结不实的石子,然后剔成孔洞,深度视渗漏水量而定。

在洞底铺一层碎石,碎石上盖一层与孔洞大小一样的铁皮或油毡片,并在其上开一小口,将胶管插入孔中,使水顺管流出,然后用速凝材料把引水管周围孔洞一次灌满,待堵漏材料开始凝固时,用力把孔洞四周堵漏胶泥挤压密实,并使胶泥表面低于结构面不小于1.5cm,堵塞完毕并经检查无渗漏水后,拨出胶管,堵塞孔眼,最后用抗压密封剂分层抹压至板面齐平。

当孔洞漏水压很大时,可采用木楔等堵塞孔眼,将水止住,并用堵漏材料封堵。经检查无渗漏水后,用聚合物水泥砂浆或抗压密封剂作防水层。治理孔洞渗漏水也可采用嵌缝法,即在剔槽中采用堵漏材料堵塞止水后,用双组份聚硫密封剂嵌填沟槽,最后连国其他部位作防水层。另外,对于地下结构出现的孔洞渗漏水情况,还可采用注浆法进行堵漏,可单孔注浆或于孔洞周围钻孔注浆。

3.4.预埋件、穿墙管道渗漏治理方案

1、当预埋件周边渗漏时,将其周边剔成环形沟槽,清除预埋件锈蚀,并用清水冲刷地沟后采用填塞堵漏止水材料、嵌填双组份聚硫密封剂或灌注堵漏浆液等方法进行处理。

2、当常温穿墙(地)管道周围出现渗漏水时应沿管道周边剔成环形沟槽,用水冲刷干净后,用堵漏材料堵塞严实,经检查无渗漏后,在表面分层抹压聚合物水泥防水砂浆或抗压密封剂与基面齐平,也可用密封材料嵌缝,管道外250mm 范围涂刷防水涂料,还可采用灌注堵漏浆液的方法处理。

3、对于管道穿透内墙部位渗漏水,可将穿管孔剔凿扩大,然后埋设预制半圆套管,在管道与套管的空隙处用双组份聚硫密封剂填满,套管外空隙处用堵漏材料堵塞。

3.5.车库坡道软连接处渗漏治理方案

1、清理基层:

将坡道伸缩缝中保温板剔除干净。

2、固定注浆通道及注浆管:

用快速堵漏灵(液体、粉状均可)拌和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道—PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每相隔50cm左右埋设一根注浆管。注浆管采用10~13mm的耐压橡胶软管,该管既作为引水管又作为注浆管用。

3、注浆堵漏:

从底部开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa 之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,关闭阀门,再从另一孔注浆,然后依次循序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近一孔补充注浆直到不漏为止。

4、割注浆管:

注浆24h后在确认无渗漏的情况下,割掉所有注浆管,用喷灯烘干界面。

5、清理界面:

用钢丝刷清理杂质及由于喷灯烘烤时产生的表皮杂屑。

6、施工柔性材料:

在缝内施工50~60mm厚PG321双组份聚硫密封剂,外贴T型宽300mm、

厚20mm双组份聚硫密封剂。

待聚硫密封剂固化后,用抗压密封剂作为最后一道半刚性保护层。

4.注意事项

1、施工注意事项

(1)注浆时,注浆管应埋放合理,密切注视压力以防爆管。

(2)操作人员应配戴眼镜、口罩、手套等劳保用品,以防止浆液溅入眼内。

2、对化学灌浆材料的保管的注意事项:

(1)化学灌浆材料应密封储存在冷暗的库内,并有专人保管,保管人员应熟悉材料的性质。

(2)装有材料的容器应贴上明显的标签,并需分类存放。

(3)存放化学灌浆材料的地方应严禁烟火。

3、化学灌浆工作人员应注意下列事项:

(1)工作人员应戴防毒面具、橡皮手套,并穿长统靴和抗酸工作服。

(2)在工作中如有疲倦、脚起泡、手趾麻木、头晕等感觉应立即脱离现场,到空气新鲜的地方静卧休息。

(3)遇浆液或粉末进入眼睛或触及皮肤时,应迅速用大量的清水冲洗,如有疼痛现象应立即医疗。

(4)吃饭之前必须立即洗手,工作后应洗澡。

(5)要注意不使浆液流入排水沟及江河中,以免污染水质。

地下室灌浆堵漏施工方案

地下室灌浆堵漏施工方案 一、工程概况 经现场察看,该工程地下室为两层,水位较深,有一定的压力,且面积比较大,地下室周圈混凝土土墙比较长,由于地基的沉降等原因,混凝土容易出现沉降裂缝,目前该工程混凝土外墙出现了上下一条条裂缝,由于外墙回填土已填好,泥土内含有大量的水,在水的压力下外墙裂缝一直在渗水,有的钢筋头也在渗漏,针对此情况,无论渗水部位呈网状、窝状、线状、或点状,视具体情况对待。 普通注浆堵漏采用针头约8---~10公分长度,无法伸及内部,注浆液达到混凝土内部有一定的局限性,注浆液选用水溶性堵漏剂,只能达到一定的程度,现施工技术材料选择进一步升级提高,能够达到更好的防水效果。 博隆防水根据渗漏情况,部分混凝土施工面,需选用15公分长度深度达到混凝土内部,堵漏剂选用台湾水溶性堵漏剂,膨胀止水效果性能显著成倍提高,表面涂刷柔性防水层三遍,彻底达到堵防结合的效果,我公司特制定综合性一次根治防水堵漏施工方案。以下就施工原理,材料特性及施工步骤进行且具体阐述。 二、施工原理及材料特性 止漏处理 止漏原理:高压注射补修工法系在一定时间内将修补材料以高压泵加压20Mpa~40Mpa 的方式注入构件内。修补材料在高压作用下能渗透至细微裂缝,从而达到真正止水堵漏的目的。 高压注浆机(BL-512机器): 以高扭力低转速电钻(560W)即可驱动,并达到6000psi之注射压力,有利于将堵漏剂在短时间内注入构造物内或裂缝内,以注射材料之不同而有不同之成效。 加长型高压止水注射针头(15-20公分长度): 钻孔后快速扭紧注射针头,并将其牢固与孔内,并有注射针头与注浆极其高压管相联接。当堵漏剂注入孔内室有逆止阀装置,以防水高压罐后的堵漏剂在逆流。 博隆油溶性聚氨酯堵漏: 是一种进口先进的堵漏材料,与水作用后迅速膨胀,堵住进水口,与孔壁的粘着里佳,干缩量小,可将细微的孔隙充分填塞,达到止水的目的。 主要技术性能: 外观:淡黄至褐色透明液体密度(g/cm):1.05~1.15 黏度(pa.s,20 c):0.2~1.5 凝固时间:3~20min 膨胀剂:6~25倍抗渗强度:(mpa)>0.8 无收缩堵漏速凝双块水泥:是一种快速凝固的高强度堵漏水泥(三分钟凝固),是普通水泥强度的8倍,能有效加固基础,堵漏止水的效果。 三、混凝土裂缝止漏处理施工步骤 1、认真查找渗水根源及上下混凝土裂缝走向,并处理干净表面。 2、用冲击钻钻孔,于施工缝最低处向左或右5cm~10cm处倾斜300~450的角度钻孔,孔深约为结构体厚度的一半(约25cm深),循序由低处往高处钻孔,孔距为15cm为宜。渗漏点裂缝钻孔应延长30-50cm,防止施工过后裂缝渗水部位延伸,在施工过程中如发现网状或窝状混凝土不密实处,首先用速凝堵漏水泥密封加固,防止渗漏。 3、安置注浆针头:在钻好的孔中安装高压注浆针头,将其上螺帽锁紧。 4、注浆堵漏剂:用高压注浆机将水溶性堵漏剂经针头注入深度混凝土裂缝内。 5、待堵漏剂注浆完毕后,经观察有无渗漏点或延长部分并注浆彻底堵漏,排除隐患。

防水补漏施工方案

防水补漏施工方案

1、50×50mm遇水膨胀止水条(执行GB/T18173.3-20XX标准)该产品具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质、更耐水、耐酸、耐碱。广泛用于地下铁路、隧道以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。 2、YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材(执行GB18173.1—20XX标准)本产品采用具有优异的抗臭氧老化性能的三元乙丙橡胶为主要原料,辅以丁基橡胶、天然橡胶及炭黑、硫化剂等多种原料,经混炼、压延、硫化等工艺制得高档防水卷材。它不但具有很高的拉伸强度,同时还具有极好的伸长率、回弹率和耐低温性能,而它具有的特别优异的抗臭氧老化性能是其它防水卷材所无可比拟的,经最早开发此类产品的美国防水界论证,其寿命可达五十年以上。因此它被建筑防水界广泛用于对防水材料的品质有极高要求的重大工程项目中,如中央粮库、核电站、博物馆、体育场、地铁、隧道等等。 3、双组份聚氨酯密封膏(执行JC482—92标准)双组份聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基(NCO)的A组份加含有固化剂、补强剂、增粘剂、填充材料的B组份组成。使用时按指定比例混合,经交联反应固化成富有弹性、强度、粘结力特强的密封材料。该产品主要用于建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝、机场跑道、桥梁等接缝部位的密封。 五、施工工艺 1、二楼走廊伸缩缝 1.1基层要求:用切隔机将伸缩缝两边各50cm处切开(防止打錾时损坏相邻的大理石),然后将切隔处和伸缩缝之间的大理石及砂浆层打掉,直到基层(混凝土楼板面)清理干净。 1.2将伸缩缝两边10cm宽打“V”形模垂深5cm。 1.3用水泥砂浆将打成的“V”形两侧找平层。 1.4在伸缩缝底部用50×50cm遇水膨胀止水条嵌底。 1.5用双组份聚氨酯密封膏将止水条与结构层密封、压实。 1.6铺设YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材 1.6.1基层清理。将基层表面凸起物等铲平,并将尘土杂物彻底清扫干净。 1.6.2涂基层处理剂。基层处理剂采用涂刷法施工,涂刷应均匀一致。 1.6.3涂基层胶粘剂。基底胶粘剂使用之前,需搅拌均匀方可使用,分别涂在基层和卷材底面。涂刷应均匀,不漏底,不堆积。

地下室防水堵漏施工方案

地下室防水堵漏工程 编制: 审核: 河南防腐企业集团有限公司二00八年四月二日

一、工程施工概况 本工程为治渗堵漏工程,经我公司技术人员考察,情况如下:原地下室立墙伸缩引起渗漏。 结合现场情况,我方将采取重点堵漏和大面防水结合的方案进行堵漏。具体方案如下: 1、重点堵漏,找出渗漏严重的孔洞或裂缝,采用化学注浆技 术,重点止着明水; 2、采用“堵漏灵”大面防水处理防治混凝土毛细孔的渗水。 二、施工准备: (1)技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要部位,要事先编制具体施工方案,经过建设单位及监理部门审定的方可实施。 事先准备本工程的各项检查资料,用于工程开工后填写备用,确保资料真实及时归档。 该项目工程人员安排如下: 1.1注浆堵漏材料 水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚

醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国内地下堵漏止水工程中被广泛材料,收以良好的效果。 主要性能指标 1.2堵漏灵适用于重点堵漏 (2)设备机械配备 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具。 计划投入的主要施工机具(工具)设备表

伸缩缝防水补漏施工方案

伸缩缝防水补漏施工方案 一、工程概述 ******简述,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 我们接到通知后,立即派技术人员针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础原因:基础处理时未充分考虑,使沉降系数不一致,致伸缩缝两边出现一边高、一边低。 2、设计原因:伸缩缝防水设计过于简单,致达不到伸缩要求。 3、防水密封材料选用:防水密封材料原为普通型密封膏,抗老化、伸缩性能低,致防水层老化、开裂。 三、工程渗漏治理方案 根据该工程的功能要求、结构特点,我们遵照《防水工程技术规范》所要求,对该工程采取“多道设防”、“复合防水”、“节点密封”等措施,选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 四、防水材料选用: 1、50×50mm遇水膨胀止水条(执行GB/T18173.3-2002标准)该产品具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质、更耐水、耐酸、耐碱。广泛用于地下铁路、隧道以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。 2、YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材(执行GB18173.1—2000标准)本产品采用具有优异的抗臭氧老化性能的三元乙丙橡胶为主要原料,辅以丁基橡胶、天然橡胶及炭黑、硫化剂等多种原料,经混炼、压延、硫化等工艺制得高档防水卷材。它不但具有很高的拉伸强度,同时还具有极好的伸长率、回弹率和耐低温性能,而它具有的特别优异的抗臭氧老化性能是其它防水卷材所无可比拟的,经最早开发此类产品的美国防水界论证,其寿命可达五十年以上。因此它被建筑防水界广泛用于对防水材料的品质有极高要求的重大工程项目中,如中央粮库、核电站、博物馆、体育场、地铁、隧道等等。 3、双组份聚氨酯密封膏(执行JC482—92标准)双组份聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基(NCO)的A组份加含有固化剂、补强剂、增粘剂、填充材料的B组份组成。使用时按指定比例混合,经交联反应固化成富有弹性、强度、粘结力特强的密封材料。该产品主要用于建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝、机场跑道、桥梁等接缝部位的密封。

地下室堵漏专项施工方案

地下室堵漏专项施工方案 一、工程概况 工程名称:舟山临城LKE-5-1地块一期工程 业主:舟山新湖保亿置业有限公司 设计单位:舟山市景森建筑设计有限公司 监理单位:浙江文华建设项目管理有限公司 施工单位:浙江众立建筑工程有限公司 工程建设地点:位于舟山市临城新区,南临翁山路、北临新城大道、东至景岛路、西临港岛路。 工程规模及结构类型:属于钢筋混凝土框架-剪力墙结构;一幢2层、两幢13层、七幢18层。 总建筑面积:地上64317平方米;地下31410平方米,共10幢。 二、地下基础底板、外墙板、顶板渗漏原因分析 1、渗漏基本情况: 地下基础底板渗漏点较少,集中在底板与立面墙柱交接部位,以及混凝土后浇带部位。混凝土渗漏处有的是片状,有的是无规则曲线状,部分地方形成明水流出,大部分地方属高压慢渗,渗漏处多有裂缝,缝宽一般在0.2mm~1mm左右。由于渗漏致使找平层和上面的后续工序无法继续进行,所以必须进行堵漏防水施工。 2、渗漏原因分析

①地下室底板混凝土浇注,混凝土内部水化热大,内外温差较大,形成温差裂缝; ②混凝土后浇带与原浇注混凝土结合不好,结合处容易产生裂缝; ③基础正常沉降、变形形成部分裂缝。 附:地下室渗漏照片。 渗漏局部照片渗漏局部照片 三、防水堵漏方案的设计与优选: 根据现场调查结果,渗漏情况较复杂,属高压慢渗。一般传统表面堵漏的方法难以取得成效。解决基础底板渗漏问题需要全面分析,认真对待,堵防排结合,综合治理才能成功。首先是堵漏,先将大量裂缝和漏水点用高压化学灌浆方法堵住,再用数种防水材料进行复合防潮防渗,墙根设置排水沟,使整个基础达到完全止水无渗漏的目的。 1、堵漏 混凝土建筑物裂缝是导致混凝土建筑物损坏的主要原因之一,这些裂缝引起的渗漏水解决起来很困难。一般传统的堵漏方法是将裂缝或渗水处凿开进行表面堵漏,结果是堵住这里那里又开始渗漏,因为裂缝在混凝土内部是无规则的,水可以在裂缝中自由串动,从相对薄

地下室注浆堵漏施工方案

地下室注浆堵漏施工方案

一、工程概况 工程建设概况:本工程地下室分为A、B两部分,A部分地下部分为三层,基础深约10m,B部分地下部分为两层,基础深约6m。A部分地下底板防水层甩茬遭破坏,未能与B部分连接。两部分之间留设一道宽约50mm的沉降缝、A部分地下外墙结构施工缝未能采取有效防水措施。加之建筑物沉降和结构变形自身产生细小裂缝,造成渗漏。经我公司技术人员实地考察,拟采用以下治理方案。 一、基层清理后,采用化学注浆技术填充混凝土内部空腔和结构墙体 裂缝,止住明水进入。 二、然后用渗透结晶型防水涂料“TECMARY”做大面积刚性防水层。 二、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 该项目工程人员安排如下: 序 号 工种人数工作内容 1 技术人员 3 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 2 采购人员 2 材料供应及时通知检验 3 主要施工人员 5 清除层面杂质,注浆、配制涂料、涂刷涂料、表层处理、养护 4 机械设备 1 维修机械小工具等 5 零星 3 零星工程 6 后勤人员 2 现场保卫 三、材料、工具准备 1.主要材料选择

凝土密实度,达到彻底防水的目的。 优点: ①可渗入墙体表层,充满并封堵所有细小毛孔,形成独有保护层。 ②迎水面、背水面都可使用。可在潮湿面施工,操作简便,日后无需养护费用。 ③可在粗糙不平表面施工,无需找平层、节约工序和成本。 ④表面坚实,无需保护层,用于地下室外墙可直接回填土。 ⑤可自行修复、桥接细小裂缝。 ⑥抗老化,与结构同寿命。 ⑦耐高、低温,抗冻融。 ⑧可保护钢筋不受腐蚀。 ⑨用于地下室防水时,可抗高地下水压。 ⑩可抗盐碱腐蚀及空气污染造成的损坏。自身无毒,可直接接触饮用水。 2.设备机械配备 序号 机械设备及工具名称 数量 用途 进场计划 1 小平铲、扫帚 5把 清理基层 开工前全 部进场 2 钢丝刷 8把 清理基层 3 搅拌桶 2个 拌合涂料用 4 搅拌机低速(250转/分) 1台 搅拌涂料用 5 注浆泵 1台 注浆 6 注浆管 20根 注浆 7 风钻 1台 打孔 8 板刷 10把 小面积涂刷涂料用

地下室车库顶板注浆堵漏工程施工组织设计方案

弥勒县商住楼地下室车库顶板漏水工程处理方 案 施 工 方 案 编制人:季琳森 审核人: 审批:

昆明xX工程有限公司 二0一三年十二月二十八日 地下车库防水工程 施工方案 前言 根据本公司技术人员的现场踏勘,地下室车库顶板出现断裂缝,逢雨水天漏渗水,目前国内注浆堵漏材料大部分以遇水膨胀为主,在无水条件下施工很难达到预期效果。 根据以上分析及现有技术情况,本公司建议根据现场实际情况按以下方案实施,以延米计算,待现场顶板潮湿达到施工许可条件方可施工。以减少不必要的浪费,达到预期理想效果。 一防水工程施工依据 1、采用主要设计规范: 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《土建注浆施工与效果检测》 2、甲方提供的工程设计图纸及要求。 3、我单位多年的施工经验和优良的施工技术创新方法,结合有经验的施工和管理人员。 二、施工方案设计: 1、高压灌浆堵漏作用机理:对裂缝形成化学粘结;对表面的孔隙形成高强度锚栓;高压力的推挤下填充所有裂缝。 2、高压灌浆堵漏就是利用高压灌浆机,将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝

土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。 3、水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI 等3种。多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏。 4、地下室顶板注浆堵漏设计 4.1顶板裂缝渗水:在顶板上钻孔深度不超过板厚的1/2厚度,埋设止水针头并加以旋紧固定后注入专用药剂;注浆布孔分布间距为20~30㎝。 4.2、灌浆孔渗水:在灌浆孔盖上直接钻孔,再由此注入药剂,待材料完全固化后即可去除止水针头。 5、当所有漏水点经过高压灌浆达到完全防水止漏的目的后,即可去除止水针头,然后再用专用防水砂浆封填针孔,以恢复其原貌。 三、主要的机械设备: 高压灌注机 (一)使用守则 (1)电压:220v (2)功率:560w (3)最大流量:1.8L/min 1、适用范围:聚氨酯类(PU)注浆液、环氧树脂类(EPOXY)灌浆液。 2、集资额压力标示 安全压力:06000PSI(0400kg/cm2)

防水补漏工程施工方案

一、工程概况: 1、工程名称:东莞少年儿童图书馆防水补漏工程 2、建设地点:东莞市城区新芬路40号科书博广场内 3、工程要求 1)工期要求:计划工期:60日历天(实际开工时间以招标人或监理公司发出的开工令所载明时间为准)。 2)质量标准:达到国家或行业质量检验评定的合格标准,获得东莞市优良样板工程。 3)安全文明施工要求:创“安全生产文明施工优良样板工地”。 二、编制依据: 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002);《屋面工程技术规范》(GB50345—2004);《中华人民共和国建筑法》;《建筑施工安全检验标准》JGJ59-99及相关防水要求。 三、施工准备: (1)、项目总指挥1人、质量1人、技术1人、安全1人,工程队长1人,施工人员不定,根据现场工程量调配施工。施工人员均属经过专业培训。项目经理和主要技术负责人要有上岗证。 四、工具的准备: 高压风炮、高压喷水机、扫帚、塑料桶、电动搅拌钻、专用搅拌头、辊子刮板、刷子、泡沫砼机组等有关工具。 五、根据现场观察渗漏原因 屋顶渗漏

A、屋顶女儿墙都属于空心砖砌筑而成,因温差原因和屋面混凝土与女儿墙砖墙收缩不一致原因导致裂缝漏水到外墙。 B、原施工单位将屋面落水口安装过高不能有效将屋面积水排出导致楼面积水。 C、原防水材料使用不当或防水承包单位使用假冒防水材料,导致防水层过早老化、变形、断裂而漏水。 D、屋面保温层材料使用不当,不应采用吸水率高的水泥膨胀珍珠岩隔热层。 E、屋面保护层没按设计做好建筑找坡导致排水不畅。 F、屋面女儿墙防水层卷起高度不够。 六、治理措施 (一)屋顶防水层具体做法 根据现场实际情况必须先将屋面原防水隔热层全部铲除至其结构楼板,包括:(①40mm水泥砂浆找平层;②3mmSBS改性沥青防水卷材;③平均厚度为100mm水泥膨胀珍珠岩找坡隔热层;④40mm细石混凝土保护层)→将女儿墙阴角原弧铲除→女儿墙批荡层铲除500mm高,并砌留滴水槽,将落水口降低50mm→先将阴角凿成“V”型槽→用“堵漏灵”封住→聚合物水泥砂浆找坡层1.5~2%→阴角批圆弧R≥50mm半径→阴角做3mm“金雨衣”牌CPS聚脂胎自粘防水卷材附加层(500宽)→湿铺3+3厚“金雨衣”牌CPS自粘防水卷材→现浇泡沫混凝土保温隔热层(按2%找坡)。 施工防水层应注意:第一层卷材防水层应采用水泥+胶粉粘贴防水卷材(湿铺),第二层与第一层之间采用燃气加热。

地下室渗漏修补方案

一、地下室堵漏方法 1、墙体堵漏 1、1、渗水不明显部位 对于地下二层渗水不明显得墙体裂缝采用水不漏进行堵漏.在裂缝处凿开20~30mm宽、30mm深得“V”型槽,清理干净后将修补材料均匀压入槽内进行堵漏. 修补所用材料为高效防潮、抗渗、堵漏材料,也就是极好得粘结材料。分“缓凝型”、“速凝型”与“超速凝型”三种,均为单组份灰色粉料。“缓凝型”主要用于防潮、防渗;“速凝型”与“超速凝型”主要用于抗渗、堵漏.本次修补采用“速凝型"。 所用水不漏主要技术指标:①凝固时间:1~90分钟;②抗压强度:30~40MPa;③粘结强度:〉1、5MPa;④不透水性:>0、7MPa; ⑤耐高低温:100℃,—40℃。 堵漏特点:①防潮防渗、快速带水堵漏;②迎背水面均可使用,施工简便;③无毒无害,可用于饮用水工程;④凝固时间可隔,防水粘贴均可。 1、2、渗水明显部位 对于地下二层得墙体冷缝渗水处,采用注浆堵漏。注浆材料:单组份水溶性聚氨酯。 ㈠、注浆施工步骤: 寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。

沿裂缝钻好孔,孔距300mm左右,埋好灌浆咀。 灌浆咀埋设时应用工具紧固并保证咀头得橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则在紧固时容易引起打滑. 进行水溶性聚氨脂灌浆液回灌引流管洞使之止水密实. ㈡、注浆施工中应注意得问题: 在寻找裂缝前,首先应对裂缝进行分析,并按裂缝宽度、长度得不同分别取蕊,以确定裂缝深度发展规律。如非贯穿裂缝且深度较浅,可以作表面处理. 寻找裂缝就是一项繁琐、细致得工作,如表面不易干燥,可以用喷灯烘干,用角磨机磨光周边,裂缝处因含有水份,立即可以发现,此办法即提高了工作效率,又可确保每一分区无遗漏。 裂缝修补:灌浆液应从每一枚针头开始(结构立面由下往上灌注),当浆液从微孔处冒出时,应立即停止,移入第二枚继续灌注,依次向前进行。在灌注过程中,如果浆液已灌满相邻得针头位置,可以跳开不注;如注浆后发现裂缝两端仍有继续延伸、或有裂缝与其相交叉,应在该位置补孔,重新注浆。这样,整条裂缝得第一次注浆才算结束。 为使裂缝内注满浆液,应进行第二次注浆,第二次灌注应与第一次间隔一段时间(约30分钟),必须在浆液凝固前完成,如第二次灌注后,浆液仍不能愈合,应在该位置重新钻孔注浆。 裂缝内注满浆液后拨下高压注浆管,其止水针在没有压力得情况下能自动封闭. 注浆完成后,剔除止水针头,用避水通防水砂浆抹平压光至墙面

屋面补漏施工方案

屋面渗漏维修方案 会所天面顶层,由于新建时混凝土拌合不均匀,顶层温差裂缝等多种原因,出现了屋面、外墙多处漏水,特别在雨季时渗漏直接滴落到室内,影响到办公室的正常生活。我公司派出有关技术人员现场察看,作出以下补漏处理意见供参考采纳。 二、维修方案 1)凿除天面隔热层、墙面涂料层 2)凿铲砂浆层、防水层 3)清洁干净。以表面无浮尘,松散混凝土为基准。 4)裂缝开凿成“V”槽,开凿处进行湿润处理,主要防止防水材料过早脱水,产生粉化造成防水材料附着力降低等。 5)用刚性材料填充“V”槽 6)待刚性材料干后屋面整体涂抹三遍柔性防水,每后道涂抹应在前道不粘手时再进行。 7)聚合物水泥砂浆保护层 8)恢复隔热砖层 9)恢复外墙涂料层 三、选用材料及简介 1、型聚合物防水砂浆添加剂(改性剂)。 该产品是由进口聚合物胶粉、抗裂纤维、聚丙烯酸盐等高分子材料和其它填料复合而成。掺入水泥砂浆混合使用,通过改性后制成高性能的聚合物水泥防水砂浆,用于建筑物的防水抗裂工程和瓷砖粘接,具抗裂、抗渗、防水、防潮、防冻、抗冲磨、耐腐蚀等多种功能,能

加速水泥颗粒水化和分散,减少用水量,堵塞由于砂浆硬化、水分蒸发后而留下的孔隙,使砂浆不产生干收缩裂缝,降低吸水率,达到防水抗渗、抗裂、增加抗压、粘结强度的目的;是新一代的环保建筑防水材料。

特性: 1)良好的粘接与柔韧性能。 2)使用方便,可在潮湿基面直接施工。 3)耐腐蚀,耐高温,耐低温,耐老化。 4)不变质,抗震裂,无毒,无害,无味,不污染环境。 5)如无人为和结构的破坏,可与建筑物同寿命。 6)可直接在防水层上做各种饰面层(如涂料、瓷砖等)。 2、堵漏王。 该产品是最新防水、堵漏材料,该产品防水性能好,能在潮湿的条件下施工,并能达到快速堵漏的效果。堵漏王使用时和普通硅酸盐水泥配比为1:1,凝结时间为初凝60秒,终凝90秒。通过堵漏王和水泥配比可以调整凝时间,液料多凝结快,粉料多凝结慢。 3、高效无机防水材料。 其特性:耐高温、抗低温、抗腐蚀,具有长久使用寿命。优异的防水、堵漏、防潮、抗渗性能。本产品在迎水面和背水面施工具有优异的防水、堵漏、防潮效果。水溶性防水涂料,无毒,无味,无污染,是一种环保绿色产品。 4、水泥、砂等一些辅助材料 四、验收标准 防水维修工程完工后洒水试验,经观察无渗水漏水痕迹,防水工程检验合格。 五、保修承诺 按以上方案并由我公司专业防水施工队伍施工,可确保工程质量,施工部位因施工质量或材料质量造成渗漏,并非人为破坏和人力不可抗拒的破坏情况下,我公司免费提供五年保修。 六、安全和文明施工

最新整理地下室防水堵漏方案.doc

目录 一、工程概况 (2) 1、地下室工程简介: (2) 2、渗漏部位: (2) 3、原因分析: (2) 4、初拟处理方法: (2) 二、施工部署 (2) 三、施工方案 (3) 1、选用材料性能特点: (3) 2、施工方案: (3) 2.1堵漏 (3) 2.2加强防水 (4) 2.3、保护层 (5) 3、进度计划: (5) 四、质量保证措施: (5) 五、安全措施: (5) 六、附件: (5)

一、工程概况 1、地下室工程简介: 本工程地下室\\周围设一条后浇带,然后该后浇带向外辐射七条后浇带(见后附图),后浇带宽0.8m,厚度0.7m。本工程±0.00相当于绝对标高64.5m。 根据地勘报告,地下水位标高为-3.50m,地下室地面标高为-6.00m,底板底标高为-8.70m,底板为700mm厚的抗渗砼,抗渗等级S8。底板上平至地下室地面填充层为级配石子。 2、渗漏部位: 根据现场调查,本工程是在施工降水期间,渗漏是在地下水位升至-7m时发生的,现渗漏点主要集中在底板后浇带与外墙后浇带交界部、承台与底板交界阴角部及底板后浇带个别部位。底板裂缝宽度在0.xxxx要表现为点漏及线漏。 3、原因分析: 3.1地下水位高、涌水量大是本工程的一大特点,图纸设计桩基础数量大,桩头多,后浇带位置多,此均为设计及施工的薄弱部位,施工操作难度大,极易造成漏水; 3.2地下防水施工时,个别桩头部位的防水未严格按本工程《地下防水施工方案》桩头处细部节点进行施工,造成个别桩头部位渗水; 3.3浇注底板及墙体时,钢板止水带埋入多余流入后浇带的砼内,后浇带浇筑前未进行彻底的清理及剔凿,导致止水带失去止水的作用。 3.4底板及承台砼浇筑时,底板及承台砼局部部位振捣不密实,造成承台及底板交界部位阴角部渗水。 4、初拟处理方法: 现在初步拟定采用\\建筑外加剂厂生产的911堵漏防水材料,直接在漏水处剔槽、扩洞,用911堵漏防水材料拌用水拌合成干硬性状后再行堵塞的方法堵水。 二、施工部署 因工程工期紧,地下室级配石回填、地面及设备安装必须抓紧进行,故必须采取合理的施工部署,具体如下: 1、总承包部成立地下室堵漏抗渗防水小组,生产、技术、质量、安全分别安排专人负责此事,主要精力用在抗渗堵漏上;由//任组长,\\任副组长,\\班组提供相关人员配合王义的工作,负责地下室垃圾清理、承台与底板阴角部及其它漏水处的剔凿,\\班组提供专业堵漏人员及堵漏材料,\\负责方案的编制及现场技术指导,\\现场技术指导,\\负责现场质量控制及报监理验收,\\负责现场生产协调。

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

外墙防水补漏施工方案

编制依据 三、 1.施工现场条件和实地勘察资料; 四、 五、2?《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料适用手册》; 六、 七、3?《建筑工程质量检验评定标准》 (GBJ301-88); 八、 九、4?《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 十、 十、一、工程概况 十二、 十三、1?工程名称:2.材料选用:(JS)复合防水涂料防水涂料及调色素。 十四、 十五、二、施工部署 十六、 十七、1.本工程由我单位组织施工,根据工程实际要求合理安排施工人员,施工人 员持证上岗。 十八、 十九、2.该项目工程人员安排如下:技术管理人员1名、施工人员5名、机械及 后勤1名。

二十、 二十一、 3.施工工具如下:吊绳、安全带、电动搅拌器、铲刀、笤帚、滚刷、排 刷、塑料桶等。 二十二、 二十三、三、施工工艺 二十四、 二十五、 1.施工流程 二十六、 二十七、材料准备一一技术准备一一基层处理一一细部处理一一防水层施工 -- 质量验收成品保护 二十八、 二十九、 2.基层处理 三十、 三十一、(1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,无浮土、沙粒等物, 表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。 三十二、 三十三、(2)对管道与孔之间及四周用细石混凝土进行刚性处理;基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷,如有上述缺陷必须堵实,堵严。 三十四、 三十五、 3.防水层施工 三十六、 三十七、(1)首先对管道与孔之间及四周等处进行刚性防水,再涂刷一遍防水

涂料作附加层处理。 三十八、 三十九、(2)其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上,要厚度一致,涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6?12小时不沾手为宜。 四十、 四十一、(3 )在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向与第一遍相互垂直(注:有水平孔处先吊模处理,再进行至少2次密封处理)。当涂膜固化完全,并经淋雨试验验收合格后,方可交工。 四十二、 四十三、五、质量验收 四十四、 四十五、1.完工24小时后可进行淋雨试验,防水层范围内无渗漏即为合格。 四十六、 四十七、 2.涂膜厚度应均匀一致,不允许有脱落、开裂、孔洞、不严密等缺陷。 四十八、 四十九、六、成品保护及安全注意事项 五十、 五十一、 1.施工过程中严禁非本工序人员进入施工现场。 五十二、 五十三、 2.施工人员必须系好安全绳、戴好安全带、安全帽,施工现场严禁吸烟、 喝酒。 五十四、

地下室防水修补施工方案

****工程地下室底板渗水修整方案 一、工程概况 ***楼于2004年八月份结构封顶,并且在2005年底群体工程陆续竣工并投入使用。由于工程前期设计未能够充分考虑底板抗浮因素,在使用过程中地下一层(整体工程地下一层)底板个区域存在不同程度的上浮,并且导致多个部位出现裂缝并伴随渗水。 我司在回访过程中,协同物业公司就发现的问题及时与业主进行了汇报反馈,并且与业主、监理、物业、设计及相关专家多次针对现场进行了踏勘、观测、分析。 2010年3月17日在业主的组织下,相关单位的专家进行了实体查勘,并且形成了专家评审论证意见(见附件1),我司现结合 专家论证意见及业主书面通知精神(见附件2),特制定修整方案。 1、代表性部位及特征如下: A、通往五区辅楼通道(2-16~2-15之间):表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; B、三区大会堂通道:面层渗水较严重; C、东楼与五区交界处,地下车库下坡道口:表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; D整个地下一层柱网之间:普遍存在表面装饰结合层开裂、渗水现象。 2、工程计划实施修整时间:2010年6月——9月(随业主及物业公司现场协调要求,适当调整施工时间段)。 二、工程的难点和重点 1、由于政务综合楼工程已经全面投入使用几年,渗水工程处理工作需要在不影响工程的地下车库整体使用的情况下进行施工,

这就决定了施工时间段的不确定性; 2、针对工程渗水处理工作,将采取“先边缘、后中心”、“先个别、后普遍”的原则进行先后施工; 3、渗水的整体处理原则,遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济,因地制宜,综合治理”的原则,结合专家论证结论在物业公司的 协调、配合下,进行针对性施工; 4、考虑到工作面比较广、工程量比较大、无法全面展开的特点,本方案在具体实施操作过程中,将经历雨季阶段,届时可能会出现新 的渗水点,将一并处理; 5、由于渗水处理需要破坏局部面层和基层,恢复混凝土层后进行基层打磨、腻子修整、油漆(包括车道线等)面层处理,需要业主协 调相关专业分包单位配合施工。 三、需业主协调事宜 1、施工期间,需要业主和物业协调施工区域的隔离,不要安排车辆在相关施工区域停留和通行; 2、施工期间,提供施工用水电的就近接驳点; 3、施工过程中,协调施工人员及材料运输车辆的通行路线; 4、修补通过停车限位下部的底板时,需业主和物业公司协调相关专业施工单位对其进行拆除和恢复; 5、需要业主和物业公司协调配合我司办理施工人员的进出场的相关手续; 6、施工期间有可能会产生噪音,请物业公司协调相关施工时段。 7、由于施工过程的隐蔽内容较多、施工时间段较长,需要业主现场代表或者委托物业公司现场代表同时进行现场隐蔽验收,确保工程连续施工、顺利开展相关工序。

外墙防水补漏施工方案

一、编制依据 1.施工现场条件和实地勘察资料; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料适用手册》; 3.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 4.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 一、工程概况 1.工程名称: 2.材料选用:(JS)复合防水涂料防水涂料及调色素。 二、施工部署 1.本工程由我单位组织施工,根据工程实际要求合理安排施工人员,施工人员 持证上岗。 2.该项目工程人员安排如下:技术管理人员1名、施工人员5名、机械及后勤 1名。

3.施工工具如下:吊绳、安全带、电动搅拌器、铲刀、笤帚、滚刷、排刷、塑料桶等。 三、施工工艺 1.施工流程 材料准备——技术准备——基层处理——细部处理——防水层施工——质量验收——成品保护 2.基层处理 (1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,无浮土、沙粒等物,表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。 (2)对管道与孔之间及四周用细石混凝土进行刚性处理;基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷,如有上述缺陷必须堵实,堵严。 3.防水层施工 (1)首先对管道与孔之间及四周等处进行刚性防水,再涂刷一遍防水涂料作附加层处理。

(2)其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上,要厚度一致,涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小时不沾手为宜。 (3)在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向与第一遍相互垂直(注:有水平孔处先吊模处理,再进行至少2次密封处理)。当涂膜固化完全,并经淋雨试验验收合格后,方可交工。 五、质量验收 1.完工24小时后可进行淋雨试验,防水层范围内无渗漏即为合格。 2.涂膜厚度应均匀一致,不允许有脱落、开裂、孔洞、不严密等缺陷。 六、成品保护及安全注意事项 1.施工过程中严禁非本工序人员进入施工现场。 2.施工人员必须系好安全绳、戴好安全带、安全帽,施工现场严禁吸烟、喝酒。 3.施工时防水材料要轻拿轻放,防止材料抛洒。防水层验收合格后要及时做好保护层,以免损坏。

地下室注浆堵漏施工及方案

一、工程概况 工程建设概况:本工程地下室分为A、B两部分,A部分地下部分为三层,基础深约10m,B部分地下部分为两层,基础深约6m。A部分地下底板防水层甩茬遭破坏,未能与B部分连接。两部分之间留设一道宽约50mm 的沉降缝、A部分地下外墙结构施工缝未能采取有效防水措施。加之建筑物沉降和结构变形自身产生细小裂缝,造成渗漏。经我公司技术人员实地考察,拟采用以下治理案。 一、基层清理后,采用化学注浆技术填充混凝土部空腔和结构墙体裂 缝,止住明水进入。 二、然后用渗透结晶型防水涂料“TECMARY”做大面积刚性防水层。 二、技术准备 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工案。 事先准备本工程的各项检查资料,确保资料真实,及时归档。 三、材料、工具准备

1.主要材料选择 1、刚性防水材料——“堵漏灵”,本材料分为缓凝型和速凝型两种,均为无机灰色粉料。 2、水溶性聚氨酯,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI )和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组分注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO )会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性。浆液遇水后会发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国地下堵漏止水工程中被广泛材料,收到良好的效果。 主要性能指标: 3、西班牙德力左罗公司防水产品水泥基刚性 渗透结 性能 指标 外观 淡黄色,琥珀色透明液体 粘度 100~400Mpa.S (22℃) 诱导凝固时间 20s~90min 粘结强度 >1.00MPa 固结体抗压强度 >1.50MPa 固结体抗渗强度 >0.8Mpa 固结体抗渗系数 10-6 ~10cm/s

地下室防水堵漏施工方案

地下室防水堵漏施工方案 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

京南一品一期地下车库注浆堵漏 施 工 方 案 编制:李利风 审核:韩军中 河南省兴科防腐防水工程有限公司 二零一二年四月二日 一、工程施工概况 本工程为治渗堵漏工程,经我公司技术人员考察,情况如下:原地下室立墙伸缩引起渗漏。 结合现场情况,我方将采取重点堵漏和大面防水结合的方案进行堵漏。具体方案如下: 1、重点堵漏,找出渗漏严重的孔洞或裂缝,采用化学注浆技 术,重点止着明水; 2、采用“堵漏灵”大面防水处理防治混凝土毛细孔的渗水。 二、施工准备: (1)技术准备

施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要部位,要事先编制具体施工方案,经过建设单位及监理部门审定的方可实施。 事先准备本工程的各项检查资料,用于工程开工后填写备用,确保资料真实及时归档。 该项目工程人员安排如下: 1.1注浆堵漏材料 水溶性聚氨脂,本材料是由甲苯二异氰酸酯(TDI)和水溶性聚醚进行聚合反应而成的高分子化合物。该材料是单组份注浆材料,与水具有良好的混溶性,浆液遇水后会自行分散、乳化,浆液中游离的异氰酸根(-NCO)会与水进行聚合反应,聚合后的固结体具有良好的延伸性、弹性和抗渗性,在水中永久保持原形,并具有耐低温性,浆液遇水后发泡膨胀,发泡体积可增大2倍(膨胀率可通过配方进行调整),从而堵塞水道,达到止水的作用。 水溶性聚氨酯是国际上公认的新型优质防水材料,在国内地下堵漏止水工程中被广泛材料,收以良好的效果。 主要性能指标

地下室渗水漏水堵漏案例

河北省某市兴宁大楼地下室,由于设计等多方面原因,造成了地下室部分底板和外墙大面积的渗漏水,严重影响了施工进度和工程质量,本文将分析造成地下室渗漏的原因与采取的堵漏施工技术。 一、工程情况 大楼高90米,其地下室共三层,采用掺加UEA的抗渗钢筋混凝土,基底埋深21m,底板厚3m和2m,外墙厚70cm,整个大楼为现浇混凝土双筒外框结构。本工程基础深,施工难度大,结构复杂,工程量大,材料耗用大。 地下室为整体现浇钢筋混凝土,无变形沉降缝,施工缝采用铜板止水带防水,底板为抗渗混凝土结构自防水。 二、渗漏部位与渗漏形式 (1)渗漏部位主要集中在地下3层地下室四周外墙和距墙6.4m范围内底板上。 (2)渗漏表现形式:外墙大面积慢渗、点漏和底板裂缝漏水。底板表现为高水压慢渗水,点漏和底板裂缝漏水。底板水压据测达0.8MPa,高压渗漏给堵漏防水施工带来了很大的难度,特别是高压慢渗水处理和裂缝渗漏水处理。 三、地下室渗漏原因 兴宁大楼地下室严重渗漏的原因是多方面的,除管理措施不力致使抗渗混凝土有质量问题外,还有以下几方面的原因。 (1)水文资料失实:原勘测地下水位较深,而实际施工中发现地下水位比勘测水位要高。降水方案中虽采用集坑降水,但地下水位仍然高于地下室底板。 (2)防水设计未能高度重视,底板未设置防水层,只考虑了抗渗混凝土结构自防水一道防线设计。 (3)施工缝处理不当:由于施工面积大,所用抗渗混凝土由于运送不及时,所以不得不留施工缝,而这些缝成为地下室渗漏的薄弱环节。 (4)土建施工:由于大楼地下室底板以及外墙钢筋较密,造成了抗渗混凝土浇捣不密实,多处出现露筋、蜂窝麻面,给渗漏水带来了严重影患,致使抗渗混凝土不抗渗,影响了结构自防水的防水质量。 (5)浇注防水混凝土时,只注意了级配和外加剂,而忽略了施工质量;水灰比控制不严,养护不足等,直接影响了防水混凝土的质量。 (6)地下室外墙防水施工质量差。地下室外墙防水设计选用聚氨酯涂膜防水,设计厚度为2mm,实际施工中,多未达到此厚度。基层不够平整,且多处有小孔,因赶工期,基层未达到聚氨酯涂膜防水的施工要求,就进行防水施工。 (7)地下外墙防水施工完毕后,采用粘贴泡沫板做保护层,但在回填中,因赶工期,未能完全进行分层,未能形成防水帷幕,造成工程周围汇水区,一旦结构和防水层出现问题,就会漏水。 四、防水方案 堵漏部位采用整体防水、堵防结合、封排结合,具体做法为: (1)面渗采用促凝灰浆处理,压力大时集中于一点,下管引入。 (2)大漏变小漏,线漏变点漏,最后下管引水。 (3)抗渗增强砂浆防水层,底稿较大的渗漏压力。 (4)对症下药,选择适宜的材料工艺,做好漏水点的封堵工作,并为最后注浆创造条件。 五、堵漏施工技术 1、面渗处理 施工中我们先用火焰喷灯烘渗水基面,紧接着用SJ堵漏剂化学浆材与普425号水泥配制成复合胶浆涂抹在渗水部位上,这种做法,收到了“内病外治”的功效。其作用机理是:将复合的速凝防水胶浆涂抹于渗水部位后,复合胶浆中的无机材料由于渗入了化学材料,不仅早强速凝,且

相关文档