文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 整体提升外架施工方案

整体提升外架施工方案

整体提升外架施工方案
整体提升外架施工方案

舞钢恒大华府拆迁安置房工程整体提升外架施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

河南国安建设集团有限公司

2011年6月2日

目录

第一章工程概况及编制依据

一、工程概况

二、编制依据及提升架技术性能指标第二章施工布置与准备工作

一、组织机构网络

二、施工目标

三、施工准备

第三章施工方案

第四章特殊部位施工技术措施

第五章质量保证措施

第六章工期保证措施

第七章安全文明施工保证措施

第八章配合协调管理

第九章特殊部位受力验算

第一章工程概况及编制依据

一、工程概况

舞钢恒大华府拆迁安置房工程,标准层为32水层的框架结构,层高3。0m。其主体施工及装饰脚手架采用翔云公司研制的“翔云牌"PJ—03导轨式整体提升架。它能够起到结构施工外防护和外墙装修操作等作用,该系统为一次性安装,以后自行升、降,不占用塔吊工作时间.

考虑到工程的结构特点和建筑物层高以及提升架的安装原理,整体提升架共分三片,最大片设12台提升机位,其工作范围是:从标准一层开始搭设,逐层提升至女儿墙高度。下降施工至搭设位置后拆除。

二、编制依据及提升架技术性能指标

(一)编制依据

1、本工程有关设计图纸。

2、国家有关技术标准及法规。

3、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001、J84-2001。

4、高层建筑施工手册第二版.

5、《施工升降机》GB/T10052-10056—1996

6、建筑施工附着升降脚手架设计及使用管理规定(报审稿)。

7、GBJ17—88《钢结构设计规范》.

8、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。

(二)提升架技术性能指标.

架体高度约13.5m架体步高1。8m

允许施工荷载2×3KN/m2(两个操作层每层3KN/m2)

提升点最大水平间距6m预埋件垂直偏差4-20mm

架体廊道宽度0.9m 架体自重2—3T

架体离墙最小距离0。3m 架体立杆间距最大1。8m

电动葫芦额定荷载7。5T电动功率500W

第二章施工布置与准备工作

一、组织机构网络。

二、施工目标

(一)质量目标

本工程总的质量目标:确保质量合格。

(二)工期目标

本工程总的工期目标是:确保工程提前完工。

(三)安全生产,文明施工目标

创“舞钢市安全文明施工达标工地”。无任何重大伤亡,机械事故,无消防火灾事故.

(四)服务目标

1、严格遵照施工方案精心组织,精心施工,为甲方提供优质服务,确

保用户满意,质量、安全、工期投诉率为零。

2、信守承诺,严格履约、重合同、守信誉,为企业树立良好的社会形象.

3、尊重业主、监理及甲方,积极配合业主、监理及甲方的工作,虚心接受各方监督。

三、施工准备

(一)技术准备

1、认真审阅施工图纸及学习相关规范。

2、认真做好定位线及标高的检查定位.

3、作好设备的检测报告。

4、认真编制有针对性的施工组织设计及技术措施.

5、根据施工图纸提供各种材料计划。

6、针对各工序认真进行安全技术交底,做好施工中的各种记录.

7、备齐相关的技术规范及资料、图集。

(二)资源配置

1、劳动力配置

第三章施工方案

一、概述

(一)综述

1、提升架安装操作平台从标准层首层楼底板面处开始搭设,提升架从操作平台上开始,随主体施工进度高上搭设,架体覆盖4层半楼(约13。5m,七步半架)后开始提升(附图十)。

2、预埋孔自搭设层以上第二层开始每层设置,每个机位埋设二~四个预留孔,孔径为φ32—φ50,其位置应满足施工要求.

3、为了确保提升架不影响工程进度,每次浇砼后3日内须将预埋孔处的内外墙(梁)侧模拆除,以便于及时安装提升机构,主体施工时,用于支模的钢管、木方等不得伸入架体内,不能以外架作为支撑体支顶墙(梁)模。

4、提升架在运动时,架体上不得有钢筋、模板、木方等杂物,任何人员不得在架体内操作或走动。架体与主体连接杆件必须全部拆除,主体模板体系的脚手架水平杆不得超过架体。

5、提升架在使用期间,现场所需进出料平台搭设严格遵守2001年建委及安检站所颁布的文件实施。

6、搭设提升架架体

A、搭设要求:

a、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

b、立杆的对接扣件在同一高度内错开距离不应小于500mm.

c、开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除.

d、当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆,纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

e、顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

f、立杆搭设时其垂直度应控制在±50mm范围内.

B、纵向水平杆搭设

a、随立杆搭设进度同时搭设纵向水平杆,纵向水平杆搭设时宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨.立杆用对接扣件接长,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3,

b、在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与

内外角部立杆固定。

C、横向水平杆的搭设。

每完成一步架的立杆及纵向水平杆后,紧接着搭设横向水平杆.

a、搭设横向水平杆时在主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,双排脚手架的横向水平杆两端用直角扣件固定在纵向水平杆上.单排脚手架的横向水平杆一端用直角扣件固定在纵向水平杆上后,另一端搁在板上或插入墙内,插入长度不应小于180mm,搁在板上时加上扫地杆并采用夹墙或抱柱子方式固定。

b、双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。

D、随着立杆、纵向水平杆、横向水平杆的搭设,同时设置连墙件、剪刀撑及横向斜撑。

a、当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采用临时稳固措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除.所设置的连墙件单排时为竖向间距为3倍,水平间距的3倍,双排时为竖向间距的3倍。

b、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

c、从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置出现困难时,应根据现场具体情况采取其它可靠措施固定.

d、连墙件的垂直间距不应小于建筑物的层高,并不应大于4m.

e、所设置连墙件采用拉筋加顶撑配合方式。

f、随搭设进度一道同步完成架体剪刀撑及横向斜撑.每道剪刀撑跨越立杆的根数为5~7根,斜杆与地面夹角为45°~60°,其宽度不应小于4跨,且不应小于6m,在架体外侧面设置剪刀撑,并由底至顶连续设置,剪刀撑采用搭接方式接长.其斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

E、外脚手架上需留出进出料平台洞口时,其洞口宜采用上升斜杆,平行弦杆桁架形式,斜杆与地面倾角在45°~60°之间,如图十五所示。

F、扣件安装

a、扣件规格必须与钢管外经相同且无裂纹及滑丝现象.

b、扣件螺检拧紧力矩不应小于40N.m且不大于65N。m。

c、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑时采用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm.

d、对接扣件开口应朝上或朝内。

e、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度大于等于100mm。

G、作业层栏杆,挡脚板设置

a、栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

b、上栏杆上皮高度为1.2m。

c、挡脚板高度不应小于180mm.

H、密目式安装网设置

侧面防护用密目式安全网密封,安全网每个绳孔均须绑扎在纵向水平杆上。

6、脚手板、扶手、安全网、踢脚板的位置

1)脚手板、扶手、安全网、踢脚板的设置应与架体的搭设同步进行.

2)扶手设在架子的外排以及每片架的两端1.2m高处;

3)支撑框架的底部采用竹跳板,木板以及10mm厚竹编板密封严实,竹跳板及木方用14#铁丝绑扎牢固,10mm竹编板用3Cm长铁钉钉在竹跳板及木方上。在架体与结构楼面的空隙处,用翻板封闭,翻板采用10mm厚竹编板制成。

4)每层脚手板的外侧要设18cm高的踢脚板。踢脚板采用8mm竹编板制成,并由甲方现场提供黄、黑油漆刷成黄、黑相间的色带,并用14#铁丝绑扎在立杆上。

5)侧面防护外层采用符合建设部JGJ59-99标准和安检站要求的密目式安全网作全密封,内侧采用尼龙网(网眼2×2cm)作侧面软防护。

6)脚手板,在提升架上升做主体时最多可设三个操作层。如图十三所示,设在第一、五、七步架上。下降做装修时铺设四层,设在一、三、五、七步架上,每层沿架体纵向最多只能铺设三块竹跳板。(三个操作层时,每层荷载只能按最多2KN/m2进行堆码)

7)因考虑作业层周边施工频繁,因此在作业层底部水平部位的外架上设置一道硬防护,采用竹跳板绑扎而成(如图十第六步架所示),在第四步架体与建筑物周边间的水平间隙部位采用软防护,用尼龙网进行防护,既保证安全,又利于外架升降作业。

(二)导轨组件、钢挑梁组件的安装、调试。

1、将导轨组件用钢管与主框架的每一步架上的小横杆相连,安装高度为以下钢梁组件为基准,导轨组件的中间部位在其位置处,保证导轨组件留出下钢梁组件的长度使架体上升一个楼层的高度.

2、在清理完第一层预留孔后,安装下钢梁组件,将钢梁组件通过穿墙螺栓、内外螺母与建筑物联结牢固,螺母拧紧后螺栓头露出螺母端面的螺纹不少于5扣;钢梁组件的挂板与建筑物表面贴实,钢梁组件端头的导轮组件要套在导轨组件的导向槽里.

3、安装上钢梁组件,用牵梁钢丝绳将上钢梁组件的根部与下钢梁组件的端部拉接并调紧。

4、清理完第三、第四层预留孔后,按上面的要求分别安装上钢梁组件.

(三)电动葫芦安装

将电动葫芦挂在钢梁组件的挂板上,葫芦钩挂在提升导轨挂板上,连接电缆线、电控柜。具体安装、调试、维护、升降操作详见电动葫芦及电控柜的使用与维护说明书。

(四)刹车机构的安装

将刹车轮组件置于下钢梁头部的斜块与导轨组件内侧的导轨之间,将刹车机构支架与下钢梁上的支座用螺钉联结;在爬架下降阶段,将刹车轮组件提起。

(五)提升架的提升

1、去掉相应部位的约束;

2、提升时打开架体与安装平台的联结扣件;

3、将电动葫芦与提升机构的钢梁组件、架体连接好,线路与控制柜的联机完好;

4、预紧葫芦链条;

5、开启控制柜,操作控制柜提升按钮,使提升架上升一层楼;

6、拉紧静态牵引钢丝绳;

7、用钢管扣件将架体与建筑物相拉结,松掉电动葫芦链条,拆掉刹车机构.

8、后续提升:将下钢梁组件拆下向上周转两层安装在所设的预留孔处。

9、重复执行上述2~8条,完成逐层提升。

(六)、防坠落装置安装

PJ-03型导轨式整体提升外架防坠落装置为一刹车轮。将刹车轮安装在提升梁上的楔形块与导轨组件之间。其工作原理是:当架体上升时,由于楔形块与导轨组件之间的缝隙是上大下小。架体上升过程中,刹车轮自动离开。一旦架体出现下滑,楔形块和导轨组件的摩擦力使刹车轮下滑,三者之间的摩擦力使刹车轮越卡越紧,从而起到刹车作用,制止架体进一步下滑。其制动距离不大于8cm.

(七)、提升架搭设安装流程

搭设安装平台→检查拆除情况→升(降)前安全技术交底→提升(下降)→巡视检查升(降)状况→到位停止升(降)→拉接静态钢丝绳→加扣水平约束杆件→加扣卸荷钢管→卸去电动葫芦和刹车机构→周转下钢梁→安装

电动葫芦→安装刹车机构→进入下一周转程序

第四章特殊部位施工技术措施

该工程整体提升外架在塔吊附墙及施工电梯,进出料平台处需特殊加固、防护处理。

1、塔吊附墙处外架搭设。

塔吊附墙处架体不断开,若架体提升时与附墙杆件相交,将采用先加后拆的原则,拆除相关相交部位的钢管。拆除高度一次不能超过3.6m,断开所相交的架体大横杆,使其安全通过。然后立即恢复原状。

2、施工电梯口处外架搭设:

施工电梯根据甲方要求,此处架体搭设成可拆卸式架体,在主体断水后需要断开时,在断头处加固及密封。同时加上护身护栏,设立安全警戒标志。

第五章质量保证措施

为保证本工程质量目标达到“优良”,项目部将采取以下措施:

一、根据GB/T19002—ISO9002质量体系要求建立项目质量组织机构。

二、落实责任到人,将质量职责,质量要求分配到各具体相关人员中。

三、施工中严格执行国家施工规范JGJ130—2001,J84-2001行业标准。

四、强化质量管理,建立建全三级质量检查网,关键部位严格检查,严把质量关。

五、在职工中全面进行质量教育,以一流质量,一流速度,一流技术创造用户满意的工程。

六、认真贯彻执行公司工程质量负责制,“层层技术交底制度”、“材料进场验收制度",“质量否决制”,“文字报告制度”,“培训上岗制度”,“成品保护制度”。

七、及时准确做好工程档案资料的收集与整理,坚持做到技术档案与工程进度同步。

第六章工期保证措施

(一)根据甲方总的工期要求及进度计划,组建精干高效,责任心强的项目班子,确保各种指令通畅、令行禁止。

(二)项目部负责组织、指挥,协调外架与模板工种,钢筋工种,混凝工种的关系,从组织上保证总进度的实现。

(三)合理调配各种资源,避免出现停工现象.

(四)采用先进的施工技术及工机具,提高工效。

(五)配置足够的材料,设备和劳动力。

(六)在农忙及节假日期间做好劳动力保证措施工作。

(七)采用切实可行的季节性施工措施,保证连续施工,确保进度.

第七章安全文明保证措施

为保证本工程安全文明施工目标达到创“重庆市文明建筑工地"的要求,项目部将采取以下措施:

一、以项目经理为组长,项目施工员、安全员、技术员为组员,组成文明施工领导小组.

二、落实安全生产责任制,项目对相关管理人员,各作业班组及工人签订安全生产责任制,使安全责任层层落实到人.

三、认真贯彻执行“安全技术交底制度”“安全值班制度”“班前喊话制度"“机械设备及脚手架验收制度”等。

四、加强高处作业及垂直运输、施工用电的安全措施.

五、安全生产措施;

1、派专人负责巡回检查,对防护不完善的地方及时予以恢复。

2、公司每周派相关人员负责全面检查一次,对钢丝绳有断丝不能满足使用要求的及时予以更换。

3、若架子出现危险情况,首先派技术部、安全部相关人员进行处理,具体处理措施如下:

A、先用钢管、扣件对架体进行加固,保障其稳定性。

B、接着用Φ15钢丝绳及绳卡将架体进行可靠拉接,将架体重量卸至建筑结构上。

C、再用5吨手拉葫芦将架体校正、校平。

D、排除危险地方后,恢复其原状.

4、随时检查架体底部防护,对防护不合格的地方予以拆除后并重新搭设。

5、做好水平防护的检查工作,保证其不留孔洞,从而使坠落物不至于掉落到地面上.

6、操作人员操作过程中系好安全带,并做到高挂低用,戴好安全帽。

7、施工过程中严格控制荷载,主体施工时允许3层作业,其架

体荷载要求不大于2kN/㎡,外墙装饰施工时允许2层作业,其架体荷载要求不大于3kN/㎡。

8、做好工人的防暑、保温工作。伤员及时送至医院医护。

六、认真贯彻执行《建筑施工安全检查制度》(JGJ59-99)《重庆市建筑文明施工暂行标准》及《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑工程安全生产管理条例》。

第八章配合协调管理

一、与甲方的工作协调.

(一)尊重甲方,积极配合甲方搞好工程质量,安全文明施工工作。

(二)严格按照施工合同约定的质量标准及工期要求施工.

(三)认真编制施工组织设计,做好质量安全目标策划,严格按施工组织设计内容组织施工管理。

(四)每月25日定期向甲方报送当月完成工作量。

(五)对工程中的设计变更,须征得甲方同意后报监理,得到确认后方可进行施工.

二、与监理的工作协调。

(一)尊重监理,积极配合监理做好工程质量,安全管理工作.

(二)配合监理及甲方做到操作人员的“上岗资格审查"、“进场设备及工机具报验”、“设计变更”、“工程协商管理办法”、“工程资料管理"等工作。

第九章特殊部位受力验算。

建筑结构受力点验算选择受力时最不利的吊点进行验算,而根据外架施工平面的布置图图六所示可知,在该工程的外架平面布置图中有A04等号机位的受力点在阳台边梁上。

10.1验算A04等号机位点受力情况:

10.1.1荷载计算

一、算单元的确定

取支承跨度为6米,脚手架高度16米;架体廊道宽0.9米,立杆水平间距今1.5米,设8步架,步距1.8米,以建筑物3.6米为立面设计的基准。

二、脚手架架体重量

架体钢管采用Φ48×3.5,重量系数为3.84kg /m.

1、大横杆自重计算:

外排大横杆:6m×10根×3.84=230kg.

内排大横杆:6m×10根×3.84=230kg.

大横杆自重合计:391kg

2、小横杆自重计算:

(1。4m×4根/层×3+1.2m×4根/层×5)×3.84=157kg

3、立杆自重计算

外排大横杆:14m/根×3根×3.84kg/m=161kg。

内排大横杆:12.8/根×3根×3.84kg/m=148kg。

大横杆自重合计:309kg

4、刀撑自重计算

外排剪刀撑自重计算:钢管自重:12×2×2×3.84=184kg

内排剪刀撑自重计算:6×2×3。81=46kg

剪刀撑自重合计:230kg

5、扣件自重计算:扣件自重按1。5kg/个计算

180×1。5=270kg

6、以上脚手架架体重量合计:1357kg

三、脚手架板自重计算

脚手板采用竹跳板,查JGJ130-2001知:

单层重量为:0。35KN/㎡×0.9×6.0=1。89KN/㎡

双层重量为:3.18KN/㎡=324。5kg

三层重量为:5.67KN/㎡=578。6kg

四、安全网自重计算

架体外排侧面、脚手板底部铺设密目安全网,重量系数为1kg/㎡,架体上的安全网自重为:(15m×6m+1.15m×6m×3层)×1=111kg

五、竖向主框架自重计算

内排导轨组件自重:234kg;外排立杆自重:61kg;小横杆自重:34kg;

廊道斜杆自重:52kg;连接件自重:10kg;合计:391kg;

六、水平支承框架自重计算:

大横杆自重:125kg;小横杆自重:26kg;立杆自重:72kg;斜杆自重:68kg;连接件自重10kg;合计:301kg

以上重量合计:2746。6kg

根据平面布置图可知A04等号机位的架体重量为:2808.6kg即27。52kN。

F=1.2×27.52=33.02kN

10.1.2 A04号机位架体总重量F为:

施工荷载3000N/M2,施工面积9.6M2;两层同时施工:自重按F计算,阳台附加荷载10KN估算.

活荷载为F2=1.4×(3×9.6×2+10)=94。64kN

F=F1+F2=33。02+94。64=127.66KN

该梁长3000mm ,吊点离近端距离L1=1500mm 。

M max =F×L1×(L-L1)/L= 127.66×1500×(3000—1500)/3000=95。75KN ·m

10。1.3根据梁平面整体配筋图,该边梁200×450mm 配筋为2φ18;(A 's =1271。7mm2),混凝土强度为C30,则材料强度标准值为fc m=16.5N/mm 2,fy=310N/mm 2.

此阳台边梁为200mm ×450mm。 X=50252'20·''=?=<=-a b fcm s yA f fyAs ∴ M=)2525450(7.1271310)'(--??=--?a a h As fy

=157。69KN 。m >95.75K N.m

符合承载力要求。

根据平面布置图:吊点荷载最大,结构挑梁悬挑梁最长,验算最不利吊点结构承载力.挑梁截面b×h =200mm ×500mm 。悬挑长度L=2100mm ,配筋:主筋5Φ20+2Φ14,箍筋8@100,砼强度C30。(按图纸设计配筋计算)

架体传给悬挑梁荷载P=32.96KN

挑梁承受最大弯矩M=P L=32.96×2.1=69.22KN .m

最大剪力V=P =32.96KN f cm=16.5N/m m2 1、正截面承载力计算

砼强度按C 30考虑计算,fcm =16.5/mm 2,Ⅱ级钢筋fy =310N/mm 2,Ⅰ级钢筋

f y=210N/mm 2

h0=h -as =500—25=475mm

X=(fyAs-fy ’As ’)/fc mb

=(310×1570-310×308)/(16.5×200)=118.6m m。>2a ’=2×25=50mm

Mu=f cmbX(h 0—x /2)+fy ’As ’(h 0-a’)

=16.5×200×118。6(475—118.6/2)+310×308×(475-25) =205。663KN.m>M =69。22KN .m

2、斜截面承载力计算 f c=15N/ mm 2·As v=100。48mm 2,fg=210N/mm 2

Vcs =0.07fcbh 0+1.5f yAsv h0/S

=0.07×15×200×475+1.5×210×100.48×475/100

=250。09KN >V=32。96KN

3、局部承载力计算

砼承受的冲切力F=T =35.85KN

μm=2(a+b+2b0)=2×(80+80+2×175)=1020m m(按 7.5m 周长)

F=0.6μmb 0ft=0。6×1020×175×1。5=160.65KN >F=35.85KN

故满足承载力要求

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

整体爬升式脚手架施工方案

整体爬升式脚手架施工方案 本工程主体高度为71.2米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。 节11.1爬升外脚手架的设计构想 脚手架以不大于7m的跨度为一个单元,共设30个承力底托,30个挑梁及电动葫芦,架体共12步加一步护身栏,总高18.60m,横竖杆间距1.4m左右,双排架子宽0.8m,里排杆距建筑物0.5m,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端用M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用φ25斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。 节11.2爬升外脚手架的安装及提升工艺流程 1、安装工艺流程: 搭设操作平台架子→安装承力底托→搭设承力桁架→搭设整个架体→设立拉结点→ 架体铺板、挂网→安装挑梁、电动葫芦→连接葫芦与承力底托→安装防外倾装置→安装防坠落→检查验收。 2、提升工艺流程: 检查挂钩→松开所有固定拉结→撤离架体上所有活荷载→短暂开动葫芦、绷紧链条→调整葫芦链条使之受力均匀→拆除承力底托与建筑物的连接→开机提升,观察同步情况→提升到位安装承力底托→安装承力底托拉结点→检查验收后提供使用。 在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。 架体每提升一个层高,提升时间1-2小时。 节11.3整体爬升脚手架的设计计算 1、承力桁架内力计算: 承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P(见受力简图),承力桁架被承力托简支。 (1)荷载P计算: P由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。 查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4用插入法算得,一步一个纵距脚手架自重产生的轴力为0.388KN。 架体为13步,故NCK1=0.388*13=5.044KN。

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司二〇一三年四月十七日

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数 第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计 一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案 三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接 五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度 四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表

第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑 框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。 1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

综合脚手架施工方案

综合脚手架施工方案 综合脚手架施工方案 1.编制依据 施工图纸 主要规范、规程 1.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 2.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 3.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 4.××市建筑工程施工安全操作规程(DBJ01-62-2002) 施工组织设计 参考手册 2.工程概况 工程简介 3.施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建"文明现场"、"样板工地"的根本要求。为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:×××(生产副经理)--负责协调工作 副组长:×××(技术部长)--技术总部署 ×××(工程部长)--现场施工总指挥 组员:×××、×××(技术员)--方案编制、技术交底 ×××(号长)--3#、4#两号现场施工协调

×××(安全员)--现场施工指挥、质量检查 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭没落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。 脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿,排距(横距)为、校距为,大横杆步距为。 4.构造要求及技术措施 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 4.1.1地基处理 肥槽回填土采用2∶8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10混凝土进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 4.1.2 立杆 全楼脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮。双立杆应采用双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立往接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不宜大于步距的1/3。 4.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

高层建筑外脚手架施工方案

高层建筑外脚手架施工方案 一、编制依据 1、****工程烟****施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3、高层建筑施工手册; 二、工程概况 ****工程(A、B区)由****房地产有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由****三栋塔楼组成。其中,****由A、B栋塔楼组成,共32层,包括屋面女儿墙总高度为96.5m,其中地下室为1层,塔楼为31层。****由A、B、C 三栋塔楼组成,地下室都为1层,塔楼层数分别为30、28、27层。****也由A、B、C三栋塔楼组成,地下室为一层,塔楼层数分别为28、28、30层****层数最多,层高最高。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程****地下室层高为5.5m,首层层高为5m,其上每层层高都为3m。 考虑到房屋外脚手架荷载、工期等的影响,本工程外脚手架沿高度方向采用一次沿四周满搭设的方式,搭设高度至檐口,搭设方案如下: 搭设总高度约为98m(至檐口高度96.5.0m再加上1.5m)。本工程根据建设方制定的相关外墙装修方案,我司从第六层楼面开始悬挑,共悬挑两次,在十九层楼面再悬挑一次。六层楼面标高为:17.00m,十九层楼面标高为:56.00m。采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷,十三层(标高为38.0m)、二十六层(标高为77.0m)卸荷两次,采用钢丝绳卸荷。首层至五层采用落地式钢管脚手架搭设。

三、材料及要求 1、钢管 钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中A3钢的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用。 脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件及其附件应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合 GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥134kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。工字钢选用16号工字钢。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

附着式升降脚手架施工方案

四川武胜.安平雅居1#、2#楼 工程附着式升降脚手架施工方案 脚手架施工方案 1.工程概述 页脚内容0

四川武胜.安平雅居1#、2#楼工程工地位于四川武胜,为保障施工安全,避免发生高空坠物伤人、损物事件,根据工程具体情况,现采用铧建牌附着式升降脚手架对该工程进行施工防护。 升降脚手架(以下简称外架),外架服务范围为建筑物层标准层4层至女儿墙(27层)顶,标高+14.0m~+87.5m,两栋楼共布置64个吊点,外架封蔽四层半楼层,平面布置见图一; 2.铧建牌附着式升降脚手架简介 四川武胜.安平雅居1#、2#楼工程升降脚手架初步采用重庆建工脚手架有限公司开发的且已获建设部批准可批量生产使用的铧建牌附着式升降脚手架,各项技术指标处于国内的领先水平,其运行平稳,操作可靠,使用安全等优点在实际使用中已得到广大客户的一致认可。 2.1系统组成及工作原理 铧建牌附着式升降脚手架由六大部分组成:主框架,支承框架,附着支撑装置,架体,同步升降系统(铧建牌)——铧建牌双动葫芦和同步升降控制柜。 2.1.1主框架以Ф48mm× 3.5mm钢管和2[6.3槽钢作为弦杆,Ф32mm×3.0mm钢管为腹杆,焊接成强度大、刚度好的主框架标准节,标准节之间用法兰盘、螺栓连接。槽钢的开口槽与附着支撑装置上的导向爪相配合,起导向防倾作用;槽钢的翼缘板上焊有防坠齿,它与附着支撑装置上的防坠杆相配合,起固定脚手架和防坠作用。这样,主框架通过设在建筑物上的附着支撑装置,将荷载传给建筑物。2.1.2支承框架以Ф48mm×3.5mm钢管和[6.3槽钢为弦杆,Ф32mm×3.0mm钢管为腹杆焊接成强度、刚度都好的片式桁架,直接承受相邻主框架之间架体传递的荷载,并通过U型螺栓将其传给主框架。支承框架长度做成5.9m、 4.95m、4.0m和3.05m四种长度。 2.1.3附着支撑装置该装置用型钢焊接成强度大、刚度好的钢架,装配时用2根M33的螺栓通过设在建筑物上的预留孔将其固定在建筑物上,是整个脚手架的受力点。该装置上还设有导向、防倾、防坠装置,与设在主框架上的导轨(即2[6.3槽钢)配合,可起导向、防倾、防坠作用。防坠装置是利用棘轮棘爪的原理进行工作的,固定在导轨上的防坠齿相当于一直径无穷大的棘轮,固定在该装置上的防坠杆相当于棘爪,下降时防坠杆与铧建牌双动葫芦的起重链间用钢丝绳连接,正常运行时,该装置不起作用,脚手架可顺利通过;当起重链断裂或因其它原因葫芦承重消失,脚手架开始下坠时,防坠装置被激活,防坠杆顶住防坠齿,防止脚手架坠落。 2.1.4脚手架为双排脚手架,由Ф48mm× 3.5mm的钢管和扣件组成,架体宽度700mm,每步架高1800mm,整个脚手架双排架高7步,顶部单排架高1600mm,架体总高约1 4.2m。架体上1、3、6、7步铺设脚手板,可满足主体结构施工时2层同时作业、外墙装饰施工时3层同时作业。脚手架外立面用密目式安全网封蔽,底部用竹串片脚手板、17mm九夹板加密目式安全网进行封蔽。底部离墙间隙用17mm的九夹板封蔽,外架升降时拆除,到位以后恢复。 2.1.5铧建牌双动葫芦双动葫芦的额定起重量为5吨,单台净重约41.5Kg,只相当于相同起重量的现有电动葫芦重量的39%,较好地解决了现有电动葫芦笨重,不便于转移、特别是高空人工转移的问题。每台环链葫芦既可手动调节,也能电动操纵。手动主要用于升降前环链葫芦初始受力状态的调节;电动则完成升降过程的自动运行。 2.1.6同步升降控制柜包括电控系统和操作台,它做成手提箱式结构,“箱子”的重量约35Kg,便于人工转移。其电控系统由单片机完成信号采集,处理和程序控制,能够对各吊点运行状态进行自动显示,对脚手架的同步升降进行自动调整。当脚手架在升降过程中,任两个吊点间运行不同步量达到规定值(约20mm)时,单片机就会根据装在葫芦上的位置反馈信号,使提升(下降)较快的吊点停止运行,等候提升(下降)较慢的吊点齐步,如果在规定的时间内同步,就继续提升(下降),否则就自动切断电动机的电源,停止整架的提升(下降),同时报警并指示故障位置。等故障排除后,再提升(下 页脚内容1

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设