一、工程概况

郑州市牛口峪引黄工程年引黄河水总量为8505万m3,最大引水流量为15m3/S,工程主要建设内容分为三部分:水源工程、输水干线工程和荥阳支线工程。

输水干线工程为自邙岭顶部牛口峪村,向东南依次穿过枯河、连霍高速、索河、西南绕城高速及须水河等,最终沿化工路到达西流湖。输水干线规划线路长34.7K m,设计流量为15 m3/S,采用双排预应力钢筒混凝土管(顶管为预应力钢筒混凝土顶管,弯头及短管为钢管),荥阳支线分水口以上管径为2.8m,荥阳支线分水口以下管径为2.0m。

郑州市牛口峪引黄工程支线管道土建施工一标段:桩号E0+000.0~E1+917,E2+435.0~E4+200,荥阳支线分水口至南水北调北侧一级保护范围线和南水北调南侧一级保护范围线至穆寨。本工程主要施工内容为:DN2000管道铺设长约3468m,管径2.0m、空气阀井7座,控制阀井3座,DN2000控制阀安装4个,DN200空气阀7个,DN200闸阀7个。钢管管件安装29个等,包含施工图纸及工程量清单范围内所含全部内容。

主要工程量为:土方开挖为15.39万m3;土方回填13.45万m3。

二、编制依据

1)施工合同文件、招标文件及施工组织设计

2)本工程施工设计图纸、设计技术交底

3)《土工试验规程》(SL237-1999)

4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015)

5)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999);

6)素土击实试验报告

三、碾压试验目的

1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;

2、检查压实机具的性能是否满足施工要求;

3、选定合理的施工压实参数:铺土方式、铺土厚度、填筑含水率和碾压遍数;

4、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

四、碾压时间安排

结合目前施工进展情况,碾压试验拟定于2017年12月15日进行。

五、主要技术指标

根据击实试验报告,本标段土方填筑最大干密度为 1.72g/cm3,最优含水率为15.0%,回填Ⅰ区压实度不小于90%(按轻型击实标准,下同),回填II区压实度不小于85%,回填Ⅲ区压实度按地面要求执行,回填耕植土,简易推平,不要求压实指标,分区区域见下图。

六、选择碾压试验场地

碾压试验的地点拟定在本标段施工现场,桩号E1+650~E1+750。

七、试验前的准备工作

1、室内试验

碾压试验前,先取土样送试验室进行击实试验,将试验室出具的《击实试验报告》上报监理工程师(此项已完成,并已上报)。

2、碾压土料的选取

拟定从本标段E1+650~E1+750管沟开挖土料直接使用。按照击实试验报告中要求最优含水率,土料的含水率在最优含水率的-2%~+3%之间,即含水率控制在13%~18%。碾压试验前先测天然土含水率,如达不到考虑加水或晾晒处理。

3、试验场地

试验前按设计要求将试验区地表进行清理,清理完成后报监理工程师验收,验收合格后作为试验区。

4、机械设备配置:

名称规格/型号数量状况备注

压路机FSD-600/850轻型1台良好

电动冲击夯100型1台良好

挖掘机PC220 1台良好

装载机50 1台良好

洒水车/ 1台良好

5、检测仪器配置:

仪器名称规格/型号数量状况备注GPS V60 1台良好

水准仪DSZ4 1台良好

塔尺5m 2把良好

钢卷尺50m 1把良好

钢板尺50cm 2把良好

天平1500g/0.01g 1台良好

环刀200cm320个良好

皿盒中号40个良好

修土刀3把良好

6、试验人员配备

(1)人员分工

技术负责人:孙春堂

试验负责人:河南省水利基本建设工程质量检测中心站试验人员

测量负责人:程千毅(另外2名测量人员配合)

质检负责人:何丹丹

施工负责人:王斌

安全负责人:何飞

机械负责人:陈辉(另外9名操作人员配合)

(2)各级人员的岗位职责

技术负责人:负责技术指导、试验组织及外部协调等工作。

试验负责人:试验总指挥,负责铺土厚度、碾压遍数控制,及时组织人员现场取样、试样保护,并进行填筑含水率、压实土的干密度、压实度的试验。确保试验数据

的准确性和及时性,及时向技术负责人提供有关信息。

测量负责人:负责定位放线、铺土厚度检测等,及时向试验负责人提供测量数据。

质检负责人:负责资料填写、记录、整理和向监理报验。

施工负责人:全面负责碾压试验施工过程中的资源调配及施工安排等工作。

安全负责人:负责实验过程中的安全指导及安全防护措施等工作。

机械负责人:听从试验负责人的指挥,按试验规程的要求进行设备调配,确保施工安全。

八、碾压试验方法步骤

1、试验区总长100m,分大面积回填试验区与小面积回填试验区,大面积回填试验区总长75m,分A、B、C三个区,试验区宽度4m、长度每25m为一个区,铺土厚度取25cm,根据最佳含水率确定现场土料试验含水率,每区分别计划振动4、6、8遍碾压,做压实厚度、干密度试验,计算压实系数,直至达到设计要求为止,每块场地干密度、含水率、压实度检测数量不少于3点。小面积回填填试验区总长25m,分D、E、F三个区,试验区宽度1.3m、长度每25m为一个区,铺土厚度取20cm,根据最佳含水率确定现场土料试验含水率,每区分别计划振动4、6、8遍碾压,做压实厚度、干密度试验,计算压实系数,直至达到设计要求为止,每块场地干密度、含水率、压实度检测数量不少于3点。

2、碾压试验程序

隐蔽工程验收,测量基础高程

土料铺填

找平,测量铺土厚度

碾压4遍

检查土层厚度、含水率、干密度

碾压6遍

检查土层厚度、含水率、干密度

碾压8遍

检查土层厚度、含水率、干密度

编制试验成果报告

1、土料挖卸:为模拟施工实际情况,土方运输采用1m3挖掘机装土,50型装载机运土。土方摊铺采用进占法摊铺施工,摊铺松铺厚度为25cm控制。土方卸到工作面后,及时用挖掘机进行摊铺、平整。

2、铺料:人工指挥按要求进行布土,布土完成后用挖掘机整平,对所上土料现场取样实测含水量,控制在11.8%~16.8%之间。如果含水量偏大,则用铧犁翻晒,如果含水量低于最隹含水量,则用洒水车补水,使含水量符合上述要求时方可开始碾压。整平完成后,对虚铺土层厚度进行检查,不符合要求,找出原因,然后进行补土或削减,保证摊铺宽度、厚度满足设计要求。

3、找平:层厚由测量人员控制,保证填筑层厚度和平整度满足试验要求。

4、测量:在铺料前测量原基高程,碾压到拟定遍数后进行测量控制。为了测量铺料厚度和沉陷量,预先在场外设置临时水准点;每一场碾压前,先在试验场地有效面积内布置1.5×1.5m方格网,网格上的节点为沉陷量测点,先测出基准值后,再进行铺料;铺料推平后,在面上布置与基础网格重叠的网格点,测量标高值,以便测量计算碾压沉陷量。每碾压1遍测量一次沉降量,每次测量前后均校核场外基准点。

5、含水率调整:含水率调整在试验前完成,调整方法根据设计指标试验确定。

6、每单元接茬部位:接茬处应做成大于1:3的斜坡,振动碾采用搭接法进行碾压,上下层错缝距离不应小于1m。

7、碾压:根据预先选定的碾压遍数及行走速度分场次进行碾压。碾压机械由专人指挥,为便于检查不同碾压遍数下的压实效果统计。要求:①行走速度以2km/h 以内为宜;②光面振动碾可采用进退错距法压实。当压实度达到设计要求后,该场次碾压结束。

九、试验资料的整理及提交

试验结束后及时整理试验记录,根据各测量值和取样试验值整理出铺土厚度、碾压遍数、含水率、干密度、压实度。

1、所有检测项目完成后,编制成《碾压试验成果报告》并及时提交监理部。

2、推荐碾压参数,报监理工程师审批。

土方回填碾压试验方案

土方回填碾压试验方案 一、工程概况 郑州市牛口峪引黄工程年引黄河水总量为8505万m3,最大引水流量为15m3/S,工程主要建设内容分为三部分:水源工程、输水干线工程和荥阳支线工程。 输水干线工程为自邙岭顶部牛口峪村,向东南依次穿过枯河、连霍高速、索河、西南绕城高速及须水河等,最终沿化工路到达西流湖。输水干线规划线路长34.7Km,设计流量为15 m3/S,采用双排预应力钢筒混凝土管(顶管为预应力钢筒混凝土顶管,弯头及短管为钢管),荥阳支线分水口以上管径为2.8m,荥阳支线分水口以下管径为2.0m。 二、编制依据 1)施工合同文件、招标文件及施工组织设计 2)本工程施工设计图纸、设计技术交底 3)《土工试验规程》(SL237-1999) 4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015) 5)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); 6)素土击实试验报告 三、碾压试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; 2、检查压实机具的性能是否满足施工要求;

堤身土方填筑碾压试验方案

堤身土方填筑碾压试验方 案 The latest revision on November 22, 2020

堤身土方填筑碾压试验方案 一、编制依据 1、《蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标施工设计图纸》; 2、《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》DB32/T 2334.1—2013; 3、《水利水电工程施工规范》等相关国家规范; 4、《堤防工程施工规范》; 5、现行的国家已发布实施的有关规范、标准、规程和相关的法律、法规、规章、制度; 6、我单位类似工程的施工经验、现有的资源情况和施工能力。 二、工程概况 蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标堤防工程级别为1级。“蔷薇河治理工程连云港市内工程2017年度施工Ⅱ标段”主要内容为:桩号39+200~43+690段堤防填筑;DZ0+000~DZ8+222段堤防填筑;堤顶道路新建工程。 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;

4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 四、试验段及填料来源 1、试验段布置:根据现场施工情况综合考虑,堤防填筑试验段定在桩号“41+200~41+600”段。 2、填料来源:填筑土料主要来源为摊面土方。已对填料土样进行试验。满足设计要求(详见土工试验报告)。 五、试验段人员、施工机械配置 主要施工管理人员配置表 参加实验段施工的生产工人有10名机械操作手及汽车驾驶员、5名普工。 2、试验段施工机械配置表

土方回填碾压试验方案计划

1、工程概况及试验段选取 1.1、工程概况 xxx标段“xxx”(合同编号:xxx)桩号xxx,全长为xxx梯形明渠。标段内共有各类建筑物xxx座,其中河渠交叉建筑物xxx座,左岸排水建筑物xxx座,xxx。主要工程量包括:土石方开挖xxx万m3、土石方填筑xxx万m3、砼约xxx万m3、钢筋约xxx万t、金结安装约xxx t,复合土工膜约xxx万m2、机电设备安装、金属结构设备安装、临时工程、水土保持工程及施工期环境保护工程等。 1.2、土方回填及碾压试验段选取 1.2.1、试验段的设置 根据本标段目前施工图到位情况以及征地拆迁、取土场、现场交通、水电情况等综合分析比较,选定试验段范围为xxx区段,全长xxx米。现已完成表土清除,填筑范围内设计无倒虹吸、框架涵等构筑物,具有填筑施工时连续、完整的优势。 1.2.2、试验段地质情况 地质土层从上而下依次为:地基土为alQ3粉质粘土,厚4~6m,下部为alQ3砾质土;同时填方高程相差很大,可能存在不均匀沉降问题,该段渠道的地质及地表情况能代表本标段土方填筑施工的特点。 渠道设计基本情况为:渠道底宽25.5m,两侧护堤坡脚宽121.7m,渠道土方填筑试验段设计填筑高度为渠底填筑2.2m,设计渠顶填筑高度10.1m,本次填筑试验高度为2m,该试验段土方填筑工程数量大约2.3万m3。 2、试验目的 (1)通过室内试验确定回填料的性质,用以指导施工; (2)核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; (3)检查压实机具的性能是否满足施工要求; (4)通过碾压试验取得合理的碾压遍数、铺土厚度、土块限制直径、干密度及土料含水率等参数,以达到核实土料设计填筑标准的合理性,确定达到设计填筑标准的压实方法; (5)确定有关质量控制的技术要求和检测方法,为施工提供依据。

土方碾压试验方案86942

河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工五标土方回填碾压试验方案 (合同号:NSBD-ZKPT/SG-05) 南京市水利建筑工程有限公司 周口市南水北调配套工程施工五标项目部

2013年6月25日编制:王晓露盛尔勤李永瑞李凤强审核:陈伟 审批:李后善

目录 一、工程概况 (3) 二、试验目的 (3) 三、试验依据 (3) 四、填筑料源 (4) 五、土方填筑碾压试验 (4) 六、试验检测 (6) 七、碾压试验检测成果整理 (7) 八、质量控制措施 (7) 九、施工人员及机械投入情况 (8)

土方回填碾压试验方案 一、工程概况 1、概述 本工程为南水北调周口供水配套工程,该标段位于周口市商水县境内,输水管道线路总长6.11公里,主干线起点张庄乡大郭庄、干线桩号116+060,终点位于张庄乡双庙村、干线桩号122+170;输水管道管径DN2400,管材PCCP,标段内建筑物7座,穿越老枯河倒虹吸一座,穿越高速立交桥及引道顶管工程6处;阀井、镇墩及设备安装等。 本工程土方填筑主要集中管道沟槽、顶管工作井、接收井处,回填土方约55万方。为确保管道沟槽土方填筑施工顺利进行,项目部结合施工现场实际情况,特编制土方回填碾压试验方案。本方案对土方回填工艺试验的具体布置、试验流程作以简单阐述,确保现场试验顺利进行。 2、工程地质情况 工程场区揭露地层主要为第四系全新统冲积成因的重粉质壤(a1Q4)、上更新统冲积成因的重粉质土、粉细沙(a1Q3),共分五个土岩体单元。该段地下水主要分布在4、5、6、7层重粉质壤土处,水位埋深一般1.35—4.7米。 二、试验目的 根据合同文件规定的压实机械、料源,拟在施工现场根据不同的碾压技术参数进行不同填筑料的碾压试验,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: 1、核实填筑土料室内击实试验结果的合理性; 2、检查压实机具的性能是否满足施工要求; 3 、选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制直径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 4、确定有关质量控制技术要求和检测方法,现场安全控制措施; 5、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 三、试验依据 1、《堤防工程施工规范》SL260-98。 2、《土工试验规程》SL237-1999。 3、南水北调周口市供水配套工程工程施工招标文件技术条款。

土石方回填压实检测方案

土石方回填压实检测方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

土石方回填压实检测方案 一、工程概况:(监督编号: BT ) 1、工程名称:沿河县坝坨片区县城至沙坨主干道工程 2、回填土类别:土石比例为2:8 回填位置(部位):主干道路 基 3、回填总面积:S= m2 密实度(或压实度)设计值:≧94% 4、回购单位:沿河土家族自治县人民政府 4、建设单位:沿河惠得房地产开发有限公司 5、地勘单位: 6、设计单位:重庆建工集团股份有限公司设计研究院 7、施工单位:贵州省凯里路桥工程公司 二、检测目的: 1、标准击实试验完成后即在施工现场安排碾压试验,碾压试验目地。 2、核查土石料压实后是否能够达到设计压实干密度值。 3、选择合理的施工压实参数:铺石厚度、石块限制粒径、含水量 的适用范围、压实方法和压实遍数。 4、通过对场坪土石方回填压实采用重型振动压路机分层碾压,最 大松铺土石方厚度为30㎝、40㎝、50㎝振动压路机压实,分别进 行4遍、6遍、8遍、10遍碾压后观测其沉降量,找出填石场坪回

填最经济、压实效果最好的厚度及碾压遍数,指导本项目回填压实场坪施工。 三、试验依据及规范: 1、根据场坪土石方回填设计施工图纸及总说明。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 4、《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999及其他有关规定。 5、根据沿河县环保部门相关:安全文明施工、环境保护、降尘防尘控制规定。 四、劳动力计划: 五、回填总体工艺流程:

土方填筑碾压试验方案

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 (补充试验) 山西省水利建筑工程局晋城白马寺人工湖工程项目部报告日期:二零一一年六月十二日

晋城市白马寺人工湖工程 土方填筑生产性碾压试验报告 1.目的 1.1核实填筑设计标准的合理性。 1.2通过试验为大坝及湖区土方填筑选择满足设计要求的、合理的碾压技术参数(铺土厚度、碾压遍数);适宜的土料含水率范围值;取土、卸料、平整、碾压等施工方法,以指导大坝及湖区全线施工。 2.试验依据 2.1《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83; 2.2《土工试验规程》SL237-1999; 2.3相关《设计文件》。 3.试验用料 3.1试验用料为业主指定的位于人工湖北侧1#土场的土料。 3.2试验用料的击实试验 按SL237-1999方法进行击实试验,采用标准击实仪,25击次,锤重2.5kg,落距30.5cm,单位体积功能为592.2KJ/m3,试样制备采用干法。 3.3试验用料做击实试验一组,人工湖北侧1#土场取土料,最大干密度和最优含水率分别为ρdmax=1.72g/cm3、ωop=18.3%(见土击实报告),以此数据做为本次碾压试验的压实度控制指标。 4.碾压试验的机械组合及碾压机械的技术指标 4.1机械组合见下表表1 机械名称单位数量 1m3挖掘机台 1 20T自卸汽车辆 2 160HP推土机台 1 自行式振动平碾台 1

4.2自行式振动平碾主要性能指标 表2 型号 工作质量(T) 外形尺寸 (mm ) 振动频率(HZ ) 激振力(KN ) 名义振幅(mm ) 行驶速度(km/h ) LG520A 20 6240×2440×3210 28 351/200 1.9/1.0 2.2/4.5/9.2 5.场地布置及要求 碾压试验场地规划在湖区东侧进水口附近。 为确保试验场地基础的平整和坚实,在规划的场地范围内对原基础清表50㎝后,碾压6遍,经取样检测干容重大于设计干容重1.60g/cm 3,在其上铺土厚20㎝~30cm 找平,采用自行式振动平碾静压两遍,振压6遍后,经测量填土不再下沉,经取样检测干容重均大于设计干容重1.60g/cm 3。 6.碾压试验 6.1碾压试验的工艺流程如下图 N 测松铺厚度 20T 汽车运输,进占法卸料 挖掘机立面取土 160HP 推土机平料 静压2遍 振压4、6、8遍 测振压后的沉降量

碾压试验方案正讲解

路基土方填筑碾压试验方案 中建太中银铁路工程第六项目部进口段 二〇〇六年十月十七日

目录 1 碾压试验目的 2 碾压场地平面布置 3 试验依据 4 工期 5碾压施工机具 6 试验用料 7 碾压试验段场地布置及要求 8路基填筑料填筑方法及碾压方法 9 拟定土方填筑高度及碾压遍数 10 碾压试验检测方法及质量检测项目 11质量保证措施

路基土方填筑碾压试验方案 1、碾压试验目的 路基土方填筑碾压试验段是为路基施工提供准确的施工数据。 1.1检查填料压实后是否能够达到设计要求; 1.2 检查压实机具的性能是否满足施工要求; 1.3选定合理的施工压实参数:铺土厚度、含水量的适宜范围、碾压施工方法和碾压遍数; 1.4确定有关质量控制的技术要求和检测方法; 1.5检查施工机具匹配是否合理。 2、碾压场地平面布置 碾压场地平面布置图 长度98m 2m 长度98m 2m 长度100m 路基全 幅宽度 1区铺筑厚度30cm 2区铺筑厚度40cm 3区铺筑厚度50cm 土方填筑碾压试验前应将试验段基底进行清理,并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度。 3、试验依据 3.1《铁路路基施工规范》 TB10202-2002 3.2《铁路路基工程施工质量验收标准》 TB10414-2003 3.3《铁路工程土工试验规程》TB10102-2004 3.4相关《设计文件》 4、工期、工程量 该试验段工期为2006年11月10日至2006年12月10日,该试验段三七灰土630M3,普通土填筑1700M3。 5、碾压施工机具

5.2自行式振动碾主要性能指标见下表 5.3碾压试验段施工机具与施工现场施工机具相符。采用一台小松220挖掘机立面式开采装车,运输车辆采用15t工程自卸车,路基填筑料粗平采用220型推土机进行平土,精平采用平地机。路基填筑料碾压机具采用16t拖式羊足振动碾进行碾压和16t自行式平碾(平碾主要用于经编土工格栅铺设时碾压)。 6、试验用料 6.1 试验用料采用DK548+500料场土料,该区土料为砂粉土(C组)最大干密度为1.88g/m3,最佳含水量为11.6%报告编号TZY-T-6-11。 6.2 试验用料的击实试验结果(见附表1《土工试验报告》)。 7、碾压试验段场地布置及要求 碾压试验段定在DK547+800-DK548+100段300米范围内。为确保试验场

土方碾压试验方案

土方填筑现场碾压试验方案 一、工程概况 宝丰郏县段是南水北调中线一期工程总干渠平顶山段(沙河南~黄河南)的组成部分。 本段起点断面设计流量315m3/S、加大流量375m3/S、本段渠道纵比降为1/26000 。 本标段为宝丰郏县段第五施工标段,设计桩号为SH(3)41+660.2- SH(3)48+900,标段长度7.2398 km,标段内共有各类建筑物12座,其中河渠交叉1座、左岸排水3座、公路桥3座、生产桥5座。 二、编制依据 1)南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)宝丰郏县段第五施工标段招标文件,合同编号:HNJ-2010/BJ/SG-005; 2)南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)宝丰郏县段第五施工标段投标文件,合同编号:HNJ-2010/BJ/SG-005; 3)与本工程有关的其它文件; 4)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); 5)《土工试验规程》(SL237-1999); 6)《堤防工程施工规范》(SL260-98); 7)《设计通知》编号:PDS-2010-1; 8)《土工试验报告》委托编号:NSBD/BJ-2011V0304; 三、碾压试验目的 1)核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值; 2)检查凸块振动碾机具的性能是否满足施工要求; 3)选定合理的施工压实参数:铺土方式、铺土厚度、填筑含水量、压实方法和碾 压遍数; 4)确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 四、碾压时间安排 结合工地进展情况,适时确定碾压试验日期。 五、主要技术指标 1)土方填筑工程开工前,在青龙河右岸取土场开挖填筑料,按照《土工试验规程》(SL237-1999)进行与实际施工条件相仿的碾压试验,并根据其所得的试验成果确定 填筑粘粒含量、塑性指数、渗透系数、有机质含量、水溶盐含量、天然含水率pH值等 参数。土料的碾压试验内容如下: ①用于填筑的土料,应进行开采、装料、运输、卸料和碾压试验,并进行含水量

碾压试验方案

黄河宁夏段防洪工程(吴忠河段)施工一标段碾压试验技术方案 1 概述 根据黄河宁夏段防洪工程(吴忠河段)施工招标文件,要求土方填筑开工前,承包人应根据监理人的指示,在选定的料场开采区开挖坝料,进行与实际施工条件相仿的以下各项现场生产性试验,并根据试验成果确定填筑施工参数,试验成果报告应报送监理人。据此,编制本试验技术方案。 (1)用于防渗的土料,应进行开采、装料、运输、卸料和碾压试验,并还需进行含石量调整试验。 (2)填筑所用的各种土料均应进行开采方式、开采机械和开采效果的试验。 (3)土料碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含石量、压实砂砾石土的相对密度。 (4)土料碾压试验后,应检查压实土层之间以及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况,应分析原因,提出改善措施。 2 试验目的 现场碾压试验,是根据合同文件规定的压实机械,和选定料场的土石料,在施工现场进行不同压实参数的回填土料碾压试验。核实回填土料设计填筑标准的合理性,确定达到设计填筑标准的压实方法,研究填筑工艺,通过试验达到以下目的: ⑴加石量对碾压效果的影响 ⑵确定碾压遍数与铺层厚度的关系 ⑶确定碾压遍数、含石量与最大、最小干密度的关系 ⑷确定碾压遍数与沉降量的关系 ⑸在碾压机械功率一定的情况下,压实前后颗粒级配的变化情况 ⑹确定合理的碾压参数(包括碾压机具的选择)及施工工艺 3 试验依据 ⑴《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2014 ⑵《土工试验规程》SL237-1999 ⑶《土工试验方法标准》GB/T50123-1999

4 回填砂砾料填筑碾压试验 4.1 回填砂砾料填筑标准 黄河宁夏段防洪工程筑人字垛土料的技术特性指标见表1,质量要求如下: 1) 含石量变大与变小时体积变化关系。 2)透水料应具有良好的透水性,较高的抗压强度和一定的抗风化能力,坚固耐久能抵抗各种因素对坝坡的破坏作用。 4.2 试验场地布置 为避免重复劳动,节省工期和投资,碾压试验结合坝体填筑进行。为此,拟定在大坝试验段,分条带分别进行不同碾压遍数的碾压和取样工作,试验场地面积20m ×15m=300m2,场地规划见下图。 4.3 填筑碾压试验基本工序 碾压场进料(后退法)→推平→静碾→碾前含水量检测→层厚测量→洒水(晾晒)→碾压过程的沉降测量(5、6、7遍)→密度、含水量、含石量等检测→回填试坑→整场碾压密实→下一场试验进料。 8m 60m 土坝填料试验场地规划图 8m 8m 8m

土方回填施工组织设计方案

土方回填施工方案

一、土方回填前的准备 1、回填料的确定 本工程回填料主要利用本工程开挖料,工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。 2、标准击实试验 土方回填料确定后,项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度。通过实验作出土方回填料的最优含水率为16.8%,最大干密度为1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求,确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。 3、现场碾压试验 标准击实试验完成后,即在施工现场安排碾压试验,碾压试验的目的:(1)、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;(2)、核查压实机具的性能是否满足施工要求;(3)、选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;(4)、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。 碾压试验在标定的四个回填区域分别进行,不同的回填区域

采用不同的压实机具:蛙夯夯实遍数从4遍开始用环刀法抽取试样,测定干密度值,达不到要求再夯实6遍、8遍测定直到合格;履带式推土机从第6遍开始测定,然后测定8遍、10遍,最后通过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。 4、施工前技术交底 土方回填前,由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底,将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。 二、施工部署 本工程回填按箱涵的施工顺序进行,为适应主体建筑物的施工及满足建筑物回填需要达到的条件,按每210m左右为一填筑段,其填筑速度与建筑物施工速度相匹配,回填作业连续进行。土方回填时,采取两种方案进行,即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑,另一侧采用挖掘机装土,自卸汽车从一端绕运到位,做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到箱涵顶部1m后(即▽1.70),均采用大型推土机推土到位。 三、施工方法和程序 1施工程序: 2施工方法

 三、试验目的 1、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度; 2、检查压实机械的性能是否满足施工要求; 3、选定合理的施工压实参数;铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数; 4、通过生产性试验,研究和完善土方填筑的施工工艺和措施; 5、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

3、工地现场仪器设备配置表 现场施工试验以施工单位委托具有资质的检测单位出具的试验检测报告为准,工地现场试验检测设备为施工中自检使用。 六、填筑试验施工参数 1、设计要求:堤身填筑采用粘性土、含水量在最优含水量±3%左右,渗透系数≤1*10-6cm/S,压实度≥0.95(轻型击实),粘粒含量大于20%,土料内不得含有植物根茎,砖瓦垃圾等。堤防填筑施工期间应分层进行,分层压实厚度拟定为25cm。 2、松铺厚度:实验区松铺厚度拟定25cm、30cm、35cm。 3、碾压工艺:采用振动碾静压1遍+弱振1遍+强振1~4遍+弱振1遍+静压1遍; 4、最大干密度:根据《击实试验报告》为1.52g/cm3; 5、填料含水量:填料含水量与最优含水量偏差±3%左右,最优含水量根据《击实试验报告》为19.9%。

土方回填质量处理方案

要做一个每月质量检查的统计汇总表或说明 产业园土方填筑质量处理方案 罗牛山农产品加工产业园,总占地面积约761亩,场内地形主要有坡地、水田及水塘等多种情况,前期场地平整主要是清表和土方填筑,土方填筑工程量大(约100万立方米左右),该工程基本上按照有利收地、有取土料场的原则承包给海口福云装饰工程有限公司(周旭)、桂林洋农场建筑有限公司(黄文新)、江西第一房屋建筑公司(朱万权)、中伟建筑公司(周宏)四家公司承包施工。整个填土分为两个阶段(签两次合同),第一次是清表和填第一层土,第二次是填至设计标高,合同规定第一次填第一层土50~80cm厚,密实度85%以上,单价25元/立方米;第二次每层50~70cm,密实度90%以上,单价27.5元/立方米; 在土方填筑施工过程中,产业园项目部指定专人负责,控制地表清理、进场土质、铺土厚度和压实遍数等质量要点,由于工期紧、天气三天两头下雨,有时甚至十天半月连续下雨、施工队伍素质低等原因,目前部分已填土质量未达到合同的密实度要求,其主要原因有以下几点 1、取土料场不固定、土源杂且含水量过高 2、土方进场后不能及时摊铺、及时研压,由于几家施工单位规模小,不能长期固定租赁压实机,待大面积铺填完成后,往往要被几次雨水淋泡,即使每层都经过压实机研压,也不能达到规定的密实度要求,这也是目前所填土方得不到规定要求的主要原因。

3、填土时每层铺土厚度不均匀、有的部位铺土厚度超过合同规定的厚度(层厚90cm左右),经过研压后仍然很难达到规定要求。 4、施工单位管理不到位,职工素质差。承包土方的四家施工单位均未配备专职技术人员,施工合同中规定的质量要求不能真正领会,更不会按施工工艺标准去做,我方管理人员指出问题,下整改通知也很难纠正错误。 针对以上原因,产业园项目部再次于2012年7月31日召集几家施工单位专题研究整改方案,经双方商议确定采用以下几点整改意见整改: 1、针对已填土方含水量太大的特点,一方面挖沟排水、铲除稀泥,另一方面利用一段不下雨的时间进行爆晒,选择合适的时机再次研压,时机的确定以确保不出现“橡皮土”为宜。 2、研压采用22吨的震动式压实机,压前将整个场地平整一片,采用“慢驶、多次”的方法,从四周逐渐压向中间研压,压实机行驶速度不超过2km/小时,压实遍数不少于三遍,碾轮每次重叠宽度15~25cm,压实密度应压至轮子下沉量不超过1~2cm,研压后载重汽车行走不得有下沉现象。 3、施工组织仍然由承包土方的四家施工单位各自实施整改,如果由建设单位自行组织施工机械整改,效果会好一些,费用由施工方承担也不是完全不能接受(只限一般研压),但管理、资金划拨均有一定困难。因此,还是决定由施工方先行整改,如效果不行再另行商议。避免漏压在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面

土方碾压试验方案

白银市矿山地质环境重点治理工程(二期) 治理水源工程施工 第二标段 土料碾压实验 青海省水利水电工程局有限责任公司 2012年10月17日 土料碾压试验 1.试验目的 以达到设计指标为目地,通过现场碾压试验来选定合理的碾压施工参数,其中包括:铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、压实方法、填筑含水量等。 2.编制依据 (1)白银市矿山地质环境重点治理工程(二期)治理水源工程施工图纸。 (2)《土工试验规程》(SL 237-1999); (3)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)。 3.试验地点选择 2号蓄水池北侧空地。 4.施工设备配置

6. 试验检测设备 土工试验设备一套 标准筛:方孔(mm)孔径为31.5mm、26.5mm、19mm、9.5mm、4.75mm、2.36mm、0.6mm、0.075mm,孔径为20mm圆孔筛和5 mm标准筛 台称:称量15kg,感量5g; 天平:称量5000g感量5g,称量1000g感量1g;称量500g感量0.1g;称量200g感量0.01g; 烘箱:电热烘箱,温度能保持105~110℃; 干燥器; 称量盒; 环刀; 击实筒:中型,内径152mm,高170mm的金属圆筒,套环高50mm,直径151mm和高50mm的筒内垫块,底座; 击锤和导管:击锤的底面直径50mm,总质量4.5kg。击锤在导管内的总行程为450mm; 量筒:50ml、100ml和500ml的量筒各1个; 直刮刀:长150~200mm、宽约20mm的刮刀。用以刮平和修饰小试件的表面。 工字型刮平尺:30mm×50mm×310mm,上下两面和侧面均刨平; 试样推出器:液压千斤顶 其它:击实仪、切土刀、钢丝锯、凡士林等、摇筛机、筛刷、盛土器、保湿设备等。 拌和工具:约400mm×600mm×70mm的长方形金属盘,拌和用平头

粗砂垫层碾压试验方案

粗砂垫层碾压试验方案(总4 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

砂垫层回填碾压试验方案 一、概述 郑州市牛口峪引黄工程年引黄河水总量为8505万m3,最大引水流量为15m3/S,工程主要建设内容分为三部分:水源工程、输水干线工程和荥阳支线工程。 郑州市牛口峪引黄工程支线管道土建施工一标段主要施工项目为:管沟沟底采用20cm厚粗砂垫层结构,管沟沟底以上铺设135。砂包角,要求压实后相对密度不小于0.65。依照有关施工规程、规范要求,沟底粗砂垫层正式施工前须做碾压试验,以验证设计参数的合理性和施工的适应性,以求最优的施工参数,故根据现场实际情况以及施工安排进行碾压试验。 二、编制依据 (一)《土工试验规程》(SL237-1999); (二)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999); (三)本工程施工设计图纸、设计技术交底; (四)砂相对密度试验报告 三、试验目的 通过粗砂垫层的摊铺碾压试验,了解粗砂碾压遍数、含水率与密实度的关系。确定在既定的细度模数和满足设计要求的压实度条件下,粗砂垫层的压实遍数。

土方回填试验方案

四会市青岐涌综合整治工程设计采购施工总承包(EPC) 土方回填试验方案 编制人: 审批人: 广东省源天工程有限公司 二0一八年三月

目录 一、工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 二、试验目的 (3) 三、试验单位 (3) 四、试验程序 (4) 五、试验总体部署表 (6) 六、安全保证体系及安全保证措施 (7) 七、环境保护及文明施工 (13) 八、试验区位置图 (15)

一、工程概述 1.1工程概况 青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准 50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至 大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计范围8.707 公里,行车道路为双向4车道,并设人行道、绿道,沿途设亲水 平台和小广场。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起 于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,长度约2.271公里,堤顶 路为城市次干道,此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。 主要建设内容包括:堤围工程、护坡护岸工程、道路工程、绿道 及亲水平台工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明及绿化 工程等。项目总投资约100275.82万元。 本路基位于 YK0+040~YK2+271.424段路基土方运、平整、回填、碾压等流水作业。 1.2编制依据 1、根据业主提供的《四会市青岐涌综合整治工程施工招标文件》。 2、《市政道路工程设计规范》CJJ37-2016 3、《公路桥涵施工技术规范》(GB50086-2011)

4、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 5、路基设计图纸及交通部、建设部颁布的有关工程技术标准、规范、规程。 二、试验目的 1)、为了检查现场施工中回填压实后能否达到设计规定的压实度,确定现场碾压所采用的压实机具,以及选定合理的施工压实参数:铺料方法、铺料厚度、压实方法、碾压遍数、压实度、含水量和有效压实厚度等施工方法与参数,确定有关质量控制的技术要求和检测方法,进行现场碾压试验 2)、按规范和设计要求,路基土方施工以前,选取不小于70m土质具有代表性,条件好的路段作为试验路段首先施工。 3)、试验路段施工的目的在于通过试验,得出路基冲击碾压的沉降量、压实度、贯入值等参数,相应的碾压遍数和行使速度,总结出最佳的施工工艺和施工组织,用以指导其他路段的碾压施工。 三、试验单位 水利部珠江水利委员会基本建设工程质量检测中心

土方填筑碾压试验方案

土方填筑碾压试验方案 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

苕溪清水入湖河道整治工程安吉段施工Ⅴ 标 土方填筑碾压试验方案 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期; 目录 封面 (1) 目录 (2) 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、试验目的 (3) 四、试验单位 (3) 五、试验场地的布置 (3) 六、项目组合 (4) 七、试验程序 (5) 八、取样试验 (7) 九、试验总结 (8)

一、工程概况 本工程项目为梅溪集镇区块,从梅溪镇马村至梅溪老大桥,沿途经过马村、华光村、梅溪村,河道中心线长,左岸堤防全长约,右岸堤防全长约,防洪标准:左岸梅溪新大桥下游为50年一遇,其余为20年一遇。3座涵闸,包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程以及为实施上述工程所必须的措施及其他项目。 二、编制依据 《水利水电工程施工与质量验收规范》 《水利水电土工试验规程》 三、试验目的 为了检查现场施工中回填压实后能否达到设计规定的压实度,确定现场碾压所采用的压实机具,以及选定合理的施工压实参数:铺料方法、铺料厚度、压实方法、碾压遍数、压实度、含水量和有效压实厚度等施工方法与参数,确定有关质量控制的技术要求和检测方法,进行现场碾压试验。 四、试验单位 我部委托台州市灵江工程质量检测有限公司对工程土方填筑密实度的检测。 五、试验场地的布置 试验场地布置在填筑区为段。 沿平行轴线方向布置,并按场坪设计高程测出试验区场地的回填高度,并在试验区的填筑边线两侧各加宽,以保证压实到位从而保证试验区内场地填筑后的压实度。

土方回填试验方案

. . . . . 四会市青岐涌综合整治工程 设计采购施工总承包(EPC) 土方回填试验方案 编制人: 审批人: 省源天工程 二0一八年三月

目录 一、工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 二、试验目的 (3) 三、试验单位 (3) 四、试验程序 (4) 五、试验总体部署表 (6) 六、安全保证体系及安全保证措施 (7) 七、环境保护及文明施工 (13) 八、试验区位置图 (15)

一、工程概述 1.1工程概况 青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计围8.707公里,行车道路为双向4车道,并设人行道、绿道,沿途设亲水平台和小广场。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,长度约2.271公里,堤顶路为城市次干道,此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。 主要建设容包括:堤围工程、护坡护岸工程、道路工程、绿道及亲水平台工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明及绿化工程等。项目总投资约100275.82万元。 本路基位于 YK0+040~YK2+271.424段路基土方运、平整、回填、碾压等流水作业。 1.2编制依据 1、根据业主提供的《四会市青岐涌综合整治工程施工招标文件》。 2、《市政道路工程设计规》CJJ37-2016 3、《公路桥涵施工技术规》(GB50086-2011)

4、《建筑地基处理技术规》JGJ 79-2012 5、路基设计图纸及交通部、建设部颁布的有关工程技术标准、规、规程。 二、试验目的 1)、为了检查现场施工中回填压实后能否达到设计规定的压实度,确定现场碾压所采用的压实机具,以及选定合理的施工压实参数:铺料方法、铺料厚度、压实方法、碾压遍数、压实度、含水量和有效压实厚度等施工方法与参数,确定有关质量控制的技术要求和检测方法,进行现场碾压试验 2)、按规和设计要求,路基土方施工以前,选取不小于70m土质具有代表性,条件好的路段作为试验路段首先施工。 3)、试验路段施工的目的在于通过试验,得出路基冲击碾压的沉降量、压实度、贯入值等参数,相应的碾压遍数和行使速度,总结出最佳的施工工艺和施工组织,用以指导其他路段的碾压施工。 三、试验单位 水利部珠江水利委员会基本建设工程质量检测中心 四、试验总体部署表

土方回填试验方案

渠道分部工程施工方案 四会市青岐涌综合整治工程设计采购施工总承包(EPC) 土方回填试验方案 编制人: 审批人: 广东省源天工程有限公司 二0一八年三月

目录 一、工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 二、试验目的 (3) 三、试验单位 (3) 四、试验程序 (4) 五、试验总体部署表 (6) 六、安全保证体系及安全保证措施 (7) 七、环境保护及文明施工 (13) 八、试验区位置图 (15)

一、工程概述 1.1工程概况 青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计范围8.707公里,行车道路为双向4车道,并设人行道、绿道,沿途设亲水平台和小广场。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,长度约2.271公里,堤顶路为城市次干道,此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。主要建设内容包括:堤围工程、护坡护岸工程、道路工程、绿道及亲水平台工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明及绿化工程等。项目总投资约100275.82万元。 本路基位于YK0+040~YK2+271.424段路基土方运、平整、回填、碾压等流水作业。目录 1、概述 ............................................... 错误!未定义书签。 2、试验目的 ........................................... 错误!未定义书签。 3、试验依据 ........................................... 错误!未定义书签。 4、碾压试验的设备配置 ................................. 错误!未定义书签。 5、碾压试验的人员配置 ................................. 错误!未定义书签。 6、质量要求 ........................................... 错误!未定义书签。 7、试验回填料的选取试验 ............................... 错误!未定义书签。 8、回填料施工 ......................................... 错误!未定义书签。 9、碾压试验 ........................................... 错误!未定义书签。

1、概述 拉洛水利枢纽及配套灌区工程位于西藏自治区日喀则市西部、雅鲁藏布江以南萨迦县,是雅鲁藏布江右岸一级支流夏布曲干流上的控制性工程该工程包括枢纽工程和配套灌区工程。配套灌区由申格孜、扯休、曲美、聂日雄四大灌区组成。申格孜灌区一分干全长。本合同的工作主要内容:渠道、分水闸、退水闸、农桥、渠下涵、节制闸、泄水闸、排水渡槽、过水渡槽、1#隧洞、金属结构、交通等工程。本合同工程砂卵石回填总量为万m3。 2、试验目的 (1)通过室内试验确定回填料的性质,用以指导施工; (2)核查回填料压实后是否能够达到设计压实干密度值; (3)检查压实机具的性能是否满足施工要求; (4)通过碾压试验取得合理的碾压遍数、铺土厚度、土块限制直径、干密度及回填料含水率等参数,以达到核实回填料设计填筑标准的合理性,确定达到设计填筑标准的压实方法; (5)确定有关质量控制的技术要求和检测方法,为施工提供依据。 3、试验依据 (1)拉洛工程申格孜灌区一分干施工图纸; (2)《土工试验规程》(SL237-1999); (3)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); (4)《堤防工程施工规范》SL260-98; (5)《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004。 4、碾压试验的设备配置 设备配置见下表

土方回填碾压试验方案

1 工程概况 1.1 工程概述 本工程位于通州区漷牛片区,涉及乡镇有张家湾镇、漷县镇。沟槽回填压实涉及片区内:五支沟、六支沟、七支沟、枣凤沟和胜利干渠东段(胜利干渠张采路以东沟段,即张采路至枣凤沟段)截污管线沟槽土方回填压实,以及管道基础垫层压实。沟槽开挖深度在2~6米之间,分层回填,分层压实,管道基础为20cm厚中粗砂垫层。管道基础至管顶以上50cm范围内为人工回填良质土,管顶以上 50cm至沟槽顶原状土回填,采用打夯机人工夯实。 1.2 地质情况 (1)地形地貌 通州区位于永定河、潮白河的洪积冲积平原,西距太行山脉约50 km,北距燕山山脉约50 km,东南距渤海湾约100 km,地理位置处于“北京湾”下方。境内地势平坦,自西北略向东南倾斜,海拔最高点27.6米,最低点仅8.2米,地面坡降0.3‰~0.6‰。 通州区处于洪积冲击扇末端,表层均为第四纪松散沉积物所覆盖,覆盖厚度一般在150m~500m之间,但马驹桥及台湖镇东石村一带只有80m,差异较大,基地不平。土壤以轻质壤土为主,沙壤土、壤土次之,厚壤土以上的黏质土较少。(2)区域地质 拟建场地最大揭露深度20.0米深度范围内的地层主要为:第四系人工填土、mlal+pl),第四系冲),第四系新近沉积的粉质粘土、粉土及粉砂、粉砂(淤泥(QQ44al+pl)。Q 洪积形成的粉质粘土(4本场地地层按其成因、岩性特征及物理力学性质共分为12层,各土层的岩性特征及分布规律详见综合地质柱状图见下表。 . 层

试验目的2 1)核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;()检查压实机具的性能是否满足施工要求;(2干密度)(3通过压实试验取得合理的压实遍数、铺土厚度、土块限制直径、. . 及土料含水率等参数,以达到核实土料设计填筑标准的合理性,确定达到设计填筑标准的压实方法;

相关文档