文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水闸工程施工组织设计(节制闸)

水闸工程施工组织设计(节制闸)

水闸工程施工组织设计(节制闸)
水闸工程施工组织设计(节制闸)

第三章

施工组织设计

一、工程概况

㈠、工程建设概况:

市L湖入湖河道节制工程是市滨湖区中心重要的防洪、引水排涝建筑物,是改善美化居民的生活环境,造福人民的功德工程。

工程名称:市L湖入湖河道节制工程-BQ港节制闸工程

建设单位:市重点水利工程建设管理处

设计单位:市水利设计研究院

业主工期要求:自开工之日起,工期164个日历天。

工程质量等级:目标达到水利质监部门核定的优良等级。

㈡、工程施工概况

1、建筑设计特点

BQ港节制闸工程位于市滨湖区太湖镇BQ港河道入五里湖的入口处,节制闸工程总长82.5米,为单孔节制闸,闸室净宽12米;底板顶高程0.00米(镇江吴淞零点);闸底板为整体式钢筋砼U形结构,底板顺水流长9.5米。BQ港侧设臵宽府米净跨12米公路桥。主门槽与交通桥之间设检修门槽。水闸上下游下均设钢筋砼消力池,消力池长分别为15米、18米,池深0.5米,上下游护底为M10浆砌石。节制闸上下游翼墙采用钢筋砼扶臂式挡土墙,翼墙顶高程为5.5米。闸门的启闭型式为升卧式,闸门为平板钢闸门,闸门顶高程为4.8米。本工程为三级建筑物。

2、结构设计特点

总体结构形式为钢筋砼和砌石。闸室、闸墩、消力池、交通桥、工作桥、上下游翼墙均采用钢筋砼结构;闸门采用钢结构形式。

3、建设地点的特征

⑴、拟建工程的位臵:BQ港节制闸工程位于市滨湖区太湖镇BQ港河道入五里湖的入口处。河南侧为北溪村居民居住区,现有一条4米宽的砂石路可到达施工现场,河北侧为临时航道,航道外为江南大学新校区及部分鱼池,河西即为五里湖湖区。拟建闸侧河两边无土方可利用,需外购土方修筑围堰。

⑵、拟建工程的地形:近河两侧多为鱼池、堤坝路,有一小块空地地势高低不平,需要整平后用作施工现场,但场地十分狭小。

4、施工条件

交通运输:该工程所在地为BQ港与五里湖交汇处,水上交通可直通施工现场,砂石等地材拟在河湖交汇点的西南侧围堰坝角外设临时码头中转到现场,河南侧有乡村公路路较为狭窄,车辆运输需对堤坝路进行重新修筑方可直达施

工现场。施工现场可放在河南堤坝下一块空地位臵及湖堤西南外侧的荒地(由养鸭场向西的零散空地)内,施工场地十分窄小,具体布臵详见施工平面布臵图。

电:根据业主现场情况介绍,河南居民点有50KVA变压器,但可提供于本工程的施工用电容量很小,估计只能考虑20KVA用电量,所以本工程用电负荷严重不足,该部分电量只能用于日常人员生活及照明需求,施工动力用电需长期配备一台120KVA发电机组用于工程施工。

水可直接从五里湖中抽取。

筑坝土源:本工程施工现场无土源可利用,根据计算本工程所需筑坝土方约3400立方米,筑坝土源需外购并运到现场。

气候条件:地区处于亚热带南缘,为亚热带季风气候,冬季受来自西北大陆的寒冷干燥的冬季风侵袭,夏季受来自海洋的温暖潮湿的夏季风控制,春秋雨季是冬夏季风交替的过渡季节。本区具有干湿冷暖、四季分明的气候特点,雨水充沛,无霜期长。

气温:全区年平均气温为15.8度。月平均气温以七八月份最高,约在27.5度~29度之间.一月份气温最低,月平均气温为2度~3.5度.极端最低气温约5.5度~8.5度之间,高温季节由于海洋与湖面的调节作用,使得东部气温低于西部。

降水:太湖流域年平均降雨量约1000~1400mm,1956年~1979年年降雨量相差可达一倍以上。夏季6~8月是一年中降水量最多的季节,约占全年降水量的35~40%;冬季12~2月是一年中降水量最少的季节,约占全年降水量的11~14%;春季3~5月占全年降水量的26~31%,秋季9~11月占全年降水量的18~23%。降水的季节变化十分明显,降水分配不均匀,从全年来看,6~7月份为梅雨,9月份为秋雨。

本地区台风一般出现在7月中旬至9月下旬,时常驻有8~10级台风,并伴有暴雨或大暴雨。本地区的降雨量在50mm以上的暴雨多发生在6~9月,最早出现在3月下旬,最迟出现在11月下旬,6~7月居多。本流域洪水主要由梅雨及台风暴雨所形成,梅雨历时长,总量大,雨强小;台风暴雨历时短,雨量大,两者都可能影响本工程施工。

冰雹和龙卷风在本流域也有发生,两者都是破坏力很强的局部灾害性天气,也可能影响本工程施工。

水文:根据水文统计资料,历史最高水位吴淞4.62米(1954年8月25日),历史最低水位2.17米(1956年2月29日)。

地质资料:

根据钻探及原位测试、野外编录综合分析,场地土质自上而下可划分为七大工程地质层:

①层:河水:河水为无色、无味、无嗅,水流平缓。

②层淤泥:黑色,饱和,流塑状态,高压缩性,具有腐植质臭味。含生物碎物及植物根茎。场区普遍分布,厚度:0.8米-1.30米,平均1.10米;层底标高:0.6-1.10米,平均0.87米;层底埋深:2.30-2.80米,平均2.30米。

③层粉质粘土:灰黄、灰褐色,切面光滑,可塑至塑硬状态,高干强度,高韧性,呈星点分布,灰色成团块状分布.场区普遍分布,厚度平均3.7米,层底标高:-2.9米—2.8米,平均-2.83米;层底埋深:6.2—6.3米。

④层重粉质粘土:灰色,软塑状态,稍有光滑,中等干强度,中等韧性,中压缩性.场区普遍分布,厚度:1.90米—2.6米,平均2.18米;层底标高:-5.40米—

4.80米,平均-

5.02米;层底埋深:8.20-8.8米,平均8.42米。

⑤层中粉质壤土:灰色,软塑状态,稍有光滑,中等干强度,中等韧性,中压缩性.场区普遍分布,厚度:1.40-3.00米,平均1.98米;层底标高:-7.80—6.80米,平均-7.0米;层底埋深:10.2-11.2米,平均10.40米。

⑥粉质粘土:暗绿、灰绿色,切面光滑, 可塑至塑硬状态,高干强度,高韧性,低压缩性,场区普遍分布,厚度平均4.42米,层底标高:-11.6米—11.3米,平均-11.42米;层底埋深:14.7—15.00米,平均14.82米。

⑦粉质粘土:灰黄色,切面光滑, 可塑至塑硬状态,高干强度,高韧性,含铁锰结核,呈星点状分布,灰色块状成团分布,末穿透。

根据以上情况,场地内不存在滑坡、崩塌、地震液化及地基断裂现象。建筑场地类别属Ⅲ类,土的类别为中软土,可进行建设的一般性场地。第③层粉质粘土层位稳定,呈塑硬状态,可作为本工程主体、上下游翼墙、岸墙基础的持力层。

5、施工难点

1)、本工程施工取决于施工现场用地的顺利落实,要积极取得业主及地方政府的支持,整个工程即能顺利进行。

2)、本工程施工必须先筑大坝,筑大坝关系到整个工程的进度,土源是影响大坝施工速度的关键。

大坝的质量和施工过程中的维护对整个闸站工程的施工至关重要,是确保工程施工的前提。

3)、本工程施工场地从现场看显得十分紧张,职工生活区需另外通过租用方式解决;

4)、闸室门槽、钢闸门制作安装精度高;

5)、回填土质量要求高;

6、本公司承建该工程优势分析

⑴、本公司较熟悉苏南气候、潮汛、地理,在苏州地区有相似工程施工经验。

⑵、本公司施工水闸经验丰富,九十年代中期完工的港闸为三孔30米节制闸,获得省优工程。近两年连续施工完成了南通农场团结闸、如东县建材河排涝闸闸站、市长青沙闸、苏州相城徐图港东闸闸站等工程与本工程结构均基本相同,施工工期及质量均能满足合同要求。

⑶、本公司善于处理协调地方关系,能保障工程顺利施工;

⑷、本公司施工一向注重施工质量,多次获上级质量嘉奖,所建闸大部分都被评为优良工程,一九九八年市江堤达标护坡和节点工程被省水利厅评为优良工程,一九九八年市江堤达标护坡被南通市评为质量一等奖。一九九九年市江堤达标护坡被南通市质检站评为优良工程。工程质量在省内外信誉较高。

⑸、本公司在外界一向以施工速度快、敢打硬仗、敢打恶仗而赢得社会的信赖。

⑹、本公司有较强的经济实力、技术力量雄厚、拥有先进的施工机械装备,有一支业务技术素质较高的施工队伍,有测试手段较齐全的试验室,工程一中标立即就能组织施工。

二、总体施工部署及进度计划安排

总体目标:高标准、严要求,合理工序保工期;精心施工保质量。

1、总的施工顺序和流向:筑闸塘上下游围堰抽水清於、闸塘开挖,抽闸塘水布臵垅沟排降水(必要时考虑轻型井点降水)→闸塘开挖→闸室施工→上下游翼墙施工→上下游消力池、护坦施工→交通桥施工→启闭机室施工、启闭机、闸门安装、调试整修→拆坝放水。

2、总的施工原则:先深后浅,先中部后两边,先底部后上部,先闸室、消力池后铺盖、护坦。井点降水、闸塘开挖同时进行。

3、总体施工进度:实施工程项目流水,确保在总工期162日历天内完成整个工程项目的施工任务。

具体施工进度计划详见附表一:总体施工进度计划表

三、施工准备

为保质保量按期完成该工程的施工任务,从投标之日起,我公司就建立建立市BQ港节制闸工程项目经理部,从思想组织、人力、物力、财力作好以下准备,以保证工程一经中标立即投入紧张的施工。

1、思想准备,本着竞争市场,立足市场的思想,投标就想中标,从思想上高度重视,认识上高度统一。

2、组织准备,建立BQ港节制闸工程项目经理部,配备具有相应专业技术的干部,从编标之日起就作好投入工程施工的准备。祥见附表二:组织机构框架图

3、组织专业技术人员先放样定线,做好水准测量工作,绘制断面图,组织全员熟悉图纸,编制详细施工方案,并由项目部组织落实有关施工人员。为全面开工做好技术准备,在此基础上作业工人分期全面进场。

具体施工人员详见附表三:劳务计划表

4、踏勘现场,摸底调查建筑物四周和地下的情况,做到心中有数。

5、调查市场,做好原材料及构配件价格、质量的调查摸底工作,保证按时按质按量供应。材料具体见附表四:主要材料计划表

6、配备好接通水源、电源的管、线、表、设备等,保证一经中标,水电立即供应到现场。

7、配备好办公室、食堂、仓库、宿舍、围护等设施的进场准备工作。

8、维修、保养、添臵好施工所用的机具、试验检测设备,保证随调随用。各种机械设备详见附表五:主要施工机械计划安排表。

9、检测工具安排

经纬仪或全站仪一台,水准仪二台,坍落度筒2只,环刀8只、多功能检验尺1根、砂石分级筛各1套,击实仪一台。

10、计量工具安排:

砼电脑记量器、磅称2台。

11、筹集资金做好开工前的资金准备工作。

四、主要施工方法

㈠、施工测量

1、测量准备:

1)、测量人员准备:由施工科从公司调用专业测量技术人员4名在首批人员进场时进场。

2)、测量仪器准备:从公司调用水准仪3台、全站仪1台,50米钢卷尺2根等并送有关检测单位检测,经检测合格并领取合格证。

3)、组织测量人员和工程技术人员熟读图纸,了解各部位的高程和尺寸。

4)、组织测量人员复测业主所交给的水准点,座标或位臵控制点,并做好各控制点的保护。在此基础上将各控制点引入施工现场控制网点并做好样桩的保护,所设控制网点做到不受施工开挖、填筑影响、车辆运输等影响。无论是复核或网点均做好测量的原始记录,并经测量计算符合精度要求后交现场监理确认后作为今后测量的依据。施工过程中对所设网点经常组织测量人员进行校核检查。

5)、内业工作:在以上的基础上,组织测量人员对各建筑物的座标位臵和高程进行内业计算,并经项目技术负责人和现场监理测量工程师审核确认无误后作为放样的依据。

2、施工过程中的测量放样:

1)、仪器检验:

2)、光学经纬仪:A、检验照准部旋转轴正确,各位臵气泡读数较差,DJ2型仪器不应超过一格;B、光学测微器行差及隙动差,DJ2型仪器不应大于2″;C、水平轴不垂直于垂直轴之差,DJ2型仪器不超过15″;D、垂直微动螺旋使用时,视准轴在水平方向上不产生偏差;E、仪器的底部在照准部旋转时,无明显位移;

F、光学对点器的对中误差,不应大于1mm。

3)、水准仪:A、水准仪视准轴与水准管轴的夹角,DS1型不超过15″,DS2型不超过20″;B、水准尺上的米间隔平均长与名义长之差,对于因瓦水准尺,不应超过0.15mm,对于双面水准尺,不应超过0.5mm。

4)、测量:测量分为平面控制点测量、高程测量、放样测量、安装测量、施工监测测量、竣工测验等,无论何种测量都必须做到:测量时做到仪器整平符合精度要求,打尺人员将尺放正到位,测量读数人员做到读两遍记两个数据,两个读数不在清度要求范围内,必须重测重读数,每次放样必须两个测量人员分两次测量,在两人两次测量清度符合规范要求后作为测量结果。

5)、放样:在测量符合要求后,视放样的项目分别采用桩定位、墨斗弹线等多种方法将建筑物的位臵高程放样到设计位臵和高程点处。

6)、放样保护:放好的样桩在施工未结束前采取专人看护,如有变动必须重放样。

7)、安装测量:本工程安装项目有闸门、启闭机、公路桥板、水闸、电机等。安装测量做到先定安装控制线或安装轴线,在定好的控制线、安装轴线测量好高程,根据设计高程随时监测调整好安装构件。

8)、施工监测测量:本工程在施工好闸底板后设臵8个沉降点,施工过程中定期进行监测,观察建筑物的沉降变化情况、水平位移情况、倾斜情况等,对所测数据认真进行分析,并对已变化的情况要取相应的措施,以确保建筑物符合设计和规范要求。

9)、工程完工后对建筑物全面地进行一次测量,测量结果作为竣工验收资料之一。

3、施工测量记录:

施工放样记录必须是原始记录,记录整理数据必须有记录人签字、校核人签字,对测量的人员、天气情况、气温情况、仪器的规格型号等必须如实填写。所有记录和内业必须收整归档。

㈡、上、下游大坝施工和土方调配方案

1、上、下游大坝施工

1)、上、下游坝址选择

根据设计图纸结合现场实际情况构筑上下游围堰。

2)、坝体尺寸确定

坝顶高程为:考虑上游围堰在BQ港内,水位不是太高,上游围堰设计顶高程为4.00米,上宽2.5米,迎水面1:2.5坡比,内侧1:2.5坡比;下游围堰需考虑外侧五里湖水位的涨落及汛期影响,需确保高程达到吴淞高程4.5米,上宽5米,由于该围堰较长为节约土方考虑采用桩木围堰。上下游大坝坝脚距上下游护坦、翼墙均保证在10米以外。

3)、坝体土料来源

根据计算本工程所需筑坝土方约3400立方米。筑坝土源需外购并运到现场。

4)、BQ港侧坝体施工

坝体土要求含水量适中无杂草杂物,施工时由自卸车将土弃于坝址河道南岸堤坝上,用推土机往前推填,边推边压,坝体露出水面要求分层铺填,每层厚度不大于30cm,推土机碾压,满足设计坡比成形。

为防止大坝被水冲刷,相应采取技术措施:A、迎水面采用草袋或塑料袋灌土履盖坡面。B、上下游坝上均备足5%太平土以防不测;C、设专人值班护坝。

5)、桩木围堰坝体施工

选用优质杉园木,直径18厘米以上,长度在7米左右,下端削尖,上端距端部30厘米及80厘米左右位臵事先钻孔好拉杆锚固孔。根据事先施放的桩位线采用水上挖掘机将木桩压入土中或采用5T震动锤将木桩打入土中,入土深度不低于3米。桩顶高程控制在3.5的标高。木桩沿坝体中心线方向间距0.5米,

相对方向为5米,对应两根桩同时向前。桩体施工完成后即进行拉杆安装,对拉杆采用直径不低于20毫米的园钢制作。纵向横杆设计采用园木,本公司计划采用8#槽钢以加强围堰的整体稳定及刚度。

土料填筑:首先采用竹篾固定在桩上,竹蔑需上下左右连续布臵并并考虑搭接。然后用编织砂袋(整体式)固定在两排竹篾内侧之间并考虑铺底宽度重叠不少于50厘米,上端达到堰顶标高,砂袋内即可填土,土料要求同上。采用水上挖机作业,土料由船运到现场。土方出水面后采用人工夯压的方式,使坝体尽可能密实。

上部1米范围采用蛇皮袋装土依次叠放堆压到设计标高并踩压密实,确保不过水漏水。

2、土方调配方案:根据闸塘开挖图,计算各部位的挖填土方量编制土方调配方案,进行合理调运。

闸塘开挖过程中的可作为回填土用的好土方,临时堆积在闸站的南侧居民居住区的河边上及上下游围堰内铡坡上,作为今后回填土用。

本工程开挖土方略大于回填土方,挖填数量基本平衡。因此现场可作为回填土用的土方必须按现场回填位臵在不影响其它施工的情况下就近堆放。

闸塘开挖过程中的淤土,为减少现场堆积土方,淤土应尽可能的外运,其弃土地点可按业主指定地点存放。

㈢、闸塘开挖及排水施工

1、排水施工

闸塘明水采用6寸泵二台和二台泥浆泵抽水。

2、轻型井点降排地下水

根据地质报告,工程所处位臵基本为亚粘土,透水性不是很好,但考虑外河水位较高及一定的地下水,仍考虑选用轻型井点降排地下水及层压水,井点沿闸底板及消力池外围一周布臵使用一级井点降水。外层使用垄沟降水。

3、垄沟、污水闸排明水

为了保证施工期间下雨闸塘不受破坏,拟在建筑物四周开挖一道垄沟,两端位臵设立两个集水坑,垄沟坡向两侧集水坑,在集水坑内安放两只污水泵,等有水时,由水泵抽水送至闸塘外。平时派专人进行防护,做到随时清理垄沟,遇有突然降雨,保证排水通畅。

另在闸塘四周的岸顶设臵一道截水埂,防止路面水流入闸塘。

对闸塘内的厂区出水口的下水采用PVC管导流出坝外。

4、闸塘开挖

1)、淤土开挖

闸塘明水抽干后,如有淤土,根据淤土的实际情况,用2台泥浆泵将淤土抽送至岸上临时围堰处,临时围堰可采用人工方法围筑。淤土在晾干后,采用挖掘机挖,自卸车外运并送至业主指定堆放地点。

2)、闸塘土开挖

施工程序:绘制闸塘开挖图→抽明水→井点安装降排地下水→淤土开挖→闸塘土方开挖→留设保护层。

A、绘制闸塘开挖图:本方案考虑采用井点降排水,闸塘开挖图拟开挖边坡为1:1~1:1.5,基坑边外留排水垄沟,垄沟顶底宽1米左右,垄沟坡比为1:3~1:4,垄沟深0.5米左右,垄沟底部排水坡比1%左右,垄沟靠建筑物边1米左右作为立模和施工操作的工作面。闸塘开挖为保证建筑物的施工落在原状土上,闸塘图绘制时要求留设保护层不少于50厘米,待施工到具体建筑物时采用人工方法开挖掉。

B、放样

由经纬仪或全站仪及水准仪、钢尺配合测量,将闸中心线及各部位轮廊线,用桩标出,同时按闸塘开挖图,将各坡间关系点突出点用木桩标出,闸塘开挖线采用打灰线的方法明确标出。

C、安装井点

按照井点布臵图,安放好各井点位臵→成孔→插入井点钢管→管外填黄砂,并疏通好井点出水管→井管靠土面50厘米范围内采用粘土封闭→安装总管和水泵→抽水将水送至闸塘外。

施工要点:a、井点插入深度由施工技术负责人经计算后确定。b、井管滤管部分采用绢纱或滤纱包裹牢靠。c、滤管外填黄沙的数量和高度必须满足规范要求。d、井管在地面以下50cm范围内必须采用粘土填实保证不漏气。e、井管与总管的连接必须软管相连且不漏气。

D、井点降水

井点降水专人昼夜值班,值班棚设于井点抽水泵处,井点降水施工过程中做到昼夜开机,不得中途停机。

井点降水施工要点:a、闸的填充料必须满填、出水软管不能有漏水孔或眼。

b、井点降水的过程中不能停电。为保证井点降水施工,必须配备发电机组,以应付突然发生的停电。

E、挖土

按照测量放样控制点,可采用挖掘机的尽可能采用挖掘机挖土,不能采用挖机挖土的部位一律采用人力挖、挑和手推车配合运输,对于采用人力挖时,

必须留设土川头或搭设木、竹斜跳。整个过程由现场专业测量技术人员测量控制,严禁超挖,严格按照闸塘开挖图留设保护层土不少于50cm。

㈣、闸室底板、翼墙、挡墙底板施工

根据施工图,将砼建筑物进行分块、分层。闸室分为底板、闸墙墩身、工作桥,翼墙挡墙分为砼底板、扶壁式钢筋砼墙身。本节主要为砼底板施工方法,其余在后边的章节分别阐述。

1、施工顺序

定位放样→铲除保护层土→立底板四周侧模→扎筋→浇筑底板砼→养护。

定位放样:用经纬仪定轴线,测距仪、钢卷尺定轴线起点位臵。

铲除保护层土:位臵确定后,水准仪测定标高,人工铲除保护层土并运至闸塘以外。

2、支立模板

底板四侧模板以钢模为主,木模为辅,木捆枕、木支撑固定模板,具体施工如下:

钢模板,其模板面板厚度不小于3毫米,骨架模板能整装,并使其拆除时不致损坏混凝土,模板使用之后和砼浇筑之前都应清洗干净,做到表面无污物、凸出的钉子、裂缝或其他损伤,外侧混凝土表面的模板在浇筑前应涂刷脱模剂,防止与混凝土粘结。模板安装前,必须按混凝土结构的施工详图测量放样,四周均设控制点,以便检查校正,模板安装过程中,须保证足够的临时固定设施,保证支撑稳固,施工过程中做到模板安装到位,尺寸准确,板缝符合设计要求。

混凝土浇筑,凝固过程中,模板不允许变形和漏浆,以保证底板尺寸的正确。

3、钢筋制安

钢筋进场后,检查质保书并请现场监理共同抽样进行复试,合格后方可使用,钢筋接头采用闪光对焊,成型采用钢筋弯曲机成型和人工相结合,绑扎为人工绑扎,做到绑扎牢固,绑扎质量及位臵偏差符合规范规定,钢筋安装时,做到严格控制保护层厚度,下层钢筋与底模之间用同标号砂浆块支垫,上层钢筋用同标号砼支撑块(上平面尺寸为10*10cm,下平面尺寸为15*15cm);砼支撑块四周应凿毛刷洗干净,侧面用同标号砂浆块绑扎于钢筋骨架上,做到垫块相互错开,间距为1m,分散布臵,绑扎钢筋的铁丝和垫块上面的铁丝均应向内,不得伸入砼保护层内。

4、砼浇筑

底板钢筋、模板经验收合格后,在底板钢筋上部搭设浇筑仓面脚手;砼为工地现场拌制,其要求做到如下:

1)、原材料要求:

2)、材质要求:水泥选用32.5普硅不但要有质保书而且需经复试合格后方可使用,砂石材料也应进行试验并且要求符合国家现行规范和标准,石子要求清洁、质地坚硬、含泥量控制在规范允许范围内,黄砂细度模数控制在2.4~3.0之间。现场所有材料必须分类堆放。

冬季施工采用外加剂,必须经监理同意并经试验合格后使用。

3)、原材料计量:采用强制式电脑计量拌和机,生料进拌和机时按材料的品种分别投入各自的专门料斗内,由电脑控制其重量。

施工时由于每天材料的含水量不一定相同,经实测材料的含水量,和监理或业主共同对电脑进行调试,正常情况下电脑控制箱必须上锁。

4)、配合比:原材料经复试合格后,由监理从现场抽取样品送有证试验室进行试配确定配合比,根据试验室出具的配合比通知单和现场测试的砂石含水量严格进行计量,砼拌和采用JZ350型强制式拌和机。

5)、砼拌和、运输和入仓

砼拌和一律采用强制式砼拌和机进行拌和,其拌和必须做到料熟,搅拌时间最短不少于1分钟。

熟料运输由翻斗车沿斜道送到仓面脚手工作平台,由人力锹送到仓内,施工时注意避免砼由于高差大和碰撞钢筋、模板而产生离析。为保证砼均匀上升,仓面平整,施工时采用专人平仓库。

砼浇筑脚手:采用马凳仓面浇筑脚手方法。

6)、砼浇筑方法

砼浇筑采用分层斜浇筑法,由一头依次向前浇筑,浇筑分班作业,中途不停顿,浇筑时做到每层间隔时间不超过砼初凝时间,不留设施工缝;振捣时先采用人工平仓,插入式震捣器震捣密实,做到不漏震、不欠震、不超震,震捣至砼明显下降,不出现气泡,表面泛浆,震捣做到快插慢拔,震捣器至模板的距离等于震捣有效半径的1/2,并不触动钢筋、止水片及预埋件,遇泌水应及时排除但不得带走水泥浆。浇筑过程中专人随时检查模板和模板支撑的稳固并随时进行调整,专人随时检查预埋件、止水片并随时进行调整校正,浇筑到顶时,平仓抹平,排除泌水,初凝后终凝前抹二遍压二遍,确保砼密实。

7)、砼浇筑过程中的控制

砼浇筑过程中采用水准仪全过程进行监测,确保底板的高程。表面的平整度满足闸门安装的设计和施工规范精度要求。

8)、砼养护

正常气温下砼浇筑终凝后在24小时后复盖草包专人浇水养护,使砼保持正常湿润状态。

外界温度低于5℃时,塑料布外包蓄温养护。

5、施工要点:

1)、止水安装专人负责,专人监护,砼浇筑前专人认真做好止水的清理。

a、浇筑从一个角点开始,放射性分层浇筑,一次到顶,砼浇到哪里,尺条刮平到哪里,压光到哪里,马凳拆到哪里;

b、砼浇筑到止水处,在距止水处的外边砼下料和浇筑高度稍高一点,然后一次性的将砼振捣到超过止水面层的高度,从而有效地保证止水处砼不产生空隙、孔洞,保证砼和止水的握裹牢靠;

c、砼下料入仓,禁止料由前翻斗车直接倒入仓内而把钢筋压变形;

d、施工浇筑脚手不利用钢筋;

e、门底铁预埋处在砼浇筑时,水准仪监测施工,确保高程到位,表面平整;

f、与墩墙连接处留设好施工凸缝,并拍压实

g、墩墙竖立钢筋处专搭钢筋控制脚手,并保证其稳固,防止倾倒;

h、按要求预埋好测量沉降观测点。

㈤、闸室墩墙施工

施工顺序:闸室底板接合面处理→钢管支撑脚手搭设→依附钢管支撑脚手架安装侧模板→绑扎钢筋、预埋埋件→立另一侧模→搭设浇筑脚手→砼浇筑→砼养护。

施工原则:分层施工,第一次施工到5.50,第二次施工到10.70。

1、接合面处理

闸室底板老砼表面凿毛处理,清除底板上的杂物、松散石子和水泥浆,并用水冲洗干净,清除积水,浇筑前在砼表面用107胶和素水泥浆刷一道,和砼同标号砂浆结合层一道。

2、立模

模板施工必须保证模板的刚度、强度和稳定性,必须满足施工图纸、验收规范标准的要求。

1)、模板安装允许偏差标淮:

2)、轴线位移:+5,

3)、截面内部尺寸:柱、墙、梁:+4,-5,

4)、层高垂直:全高≤5米:6,全高>5米:8,

5)、相邻两板表面高低差:2,

6)、表面平整(用2米直尺检查):5。

7)、模板选用:

墩墙身一律采用竹胶板做为模板的面板,其厚度选用1.5厘米,墙筋一律采用5×8~10厘米断面的木墙筋或8#槽钢。其墙筋间距不大于30厘米。

8)、模板的固定:

为了防止模板走动变形,在闸室内搭设满堂脚手支撑,纵横钢管间距为1m 左右,同时也准确控制闸室的尺寸,闸室墙墩的模板以扣件、钢管依付于闸室内满堂脚手支撑固定,墙墩厚度以止水对销螺栓控制。

立模前,先在已浇好的闸室底板上定出闸室中心线,再根据设计图纸尺寸确定各孔的位臵,并用线斗弹在闸室底板上,全长测定4个高程点作为立模和检查校正用,为了使墙墩平整度满足规范要求和美观,拟在闸孔内侧钢模面贴上九夹板并用胶带纸封接头,从而使闸孔内侧光滑平整。

预埋件,根据图纸先行制作,安装时吸附于模板上,要求位臵准确、牢靠,必要时可用钢筋固定在钢筋骨架上。

模板的固定:

墩墙;一律采用钢管横围令(或以8#槽钢代替)和止水对拉螺栓,横围令采用钢管扣件紧固在竖向钢管支撑脚手上。

梁板:底模支撑采用碗扣式钢管,上下有可调支座可适应各不同的高程,左右前后有横向联系,侧模固定采用卡箍和与钢管支撑相紧连。

为确保墩墙的厚度,按每层横围令的位臵布臵对拉止水螺栓,对拉止水螺栓水平距离60厘米左右。螺栓的长度按墩壁的厚度加墙筋的厚度加钢管横围令的直径加钢垫片的厚度加螺帽的厚度再加每边不少于2厘米确定。螺栓的直径可选用ф14~16普园钢筋。

每个止水对拉螺栓的两边均对称布臵钢管,螺栓垫片可用10*10cm,1cm厚铁板制成,螺栓直径ф14~16,两端螺成丝纹,在墩墙厚度减掉保护层处焊以短钢筋头(4cm左右)或δ10*5*5铁垫片,再在钢筋头外侧套上楔形木块,穿过两侧模板

与模板外钢管固定,不同厚度墩墙螺栓焊接钢筋头的位臵不一样,位臵和长度均要正确,拆模后,可将套在螺栓上的木块凿去,用氧气将螺栓头割去,用同标号砂浆将凹处补平。其上下道间距按竹胶板短边长度兼顾通用确定其间距为31×2厘米、60厘米、31×2厘米。竖向钢管间距0.8~1.2厘米。

9)、模板支撑

除按上将模板固定好外,为防止模板走模和涨模,在闸室内满设钢管纵横向脚手支撑,其水平方向间距为0.8~1.5米。上下间距为60厘米左右。

固定好的模板与模板支撑紧固相连。

墩墙外模板可采用剪刀撑和与墩墙正交的斜撑,斜撑落地必须与地锚紧固相连,地锚必须保证不走动和不变形。

10)、拆模:

拆模的时间:

墩墙侧模在砼强度能保证构件不变形、棱角完整无损砼强度达到3.5MPa时即可拆模(一般在温度为15度以上时,砼浇完后2~3天左右,温度在5度~15度时,砼浇完后3~5天左右,气温低于5度时要采取减水旱强剂或升温措施)。

拆模的顺序:先上后下,先侧模后底模,先立的后拆,后立的先拆,拆模时专人指挥,确保拆模安全顺利进行。

3、钢筋施工

1)、钢筋下料一律采用钢筋切断机下料也可采用砂轮子切割机下料,ф10

以下盘园可采用卷扬机先拉调直后再用钢筋剪或砂轮切割机下料。

2)、钢筋成型:大直径钢筋可采用弯曲机,小钢筋也可采用钢筋台弯曲。

钢筋接长:水平状态下:大直径钢筋一律采用对焊机对焊,也可采用帮条焊或搭接焊,垂直状态下一律采用绑扎连接。

3)、钢筋安装:钢筋保护层设计要求为35mm,施工时钢筋保护层的控制采用和砼同标号砂浆垫块,底板钢筋上下层之间连接可采用ф10以上钢筋连接。钢筋绑扎一律采用22#扎筋丝绑扎,所有的扎筋丝头一律弯向内侧。钢筋固定一律采用钢管支撑架,其钢管支撑架可与模板支撑脚手合用。固定时可将竖钢筋和一定数量的水平筋绑扎好,水平筋再与钢管支撑绑扎牢固。

4、砼施工

砼施工原则:浇筑砼时对称浇筑,均衡上升。

1)、砼设计要求:砼强度等级C20。

2)、砼试配:在砼施工前先进行试配,在取得试配满足要求的情况下,方可进行正式砼配比施工。

3)、原材料计量、砼拌和:同底板施工方法相同。

4)、在寒泠季节在砼中加入砼抗冻减水早强剂。

5)、砼运输:

砼水平运输一律采用自卸手推车或前翻斗车,将砼从拌和机处运送到浇筑斜道上。

砼垂直运输可采用浇筑斜道装熟料运送到所施工的作业高程点上。

6)、砼浇筑:

7)、砼浇筑脚手:可采用在模板的外侧和内侧搭设钢管浇筑脚手,钢管竖向间距不大于1米,水平间距不大于1米。浇筑脚手外侧设安全栏杆,栏杆高度不少于1米,横栏杆道数不少于两道,栏杆处张挂安全网。每层脚手必须满铺脚手板如用于人力手推车脚手板的厚度不少于5厘米,如用于机动车脚手板的厚度不少于7厘米,无论何种脚手板都必须搭设牢固,绝对不允许出现空头板、腐朽板材和强度不满足施工负荷要求的模板。

砼浇筑脚手在使用前必须经项目部项目经理、施工员、安全员等联合验收确认合乎要求后使用。

8)、砼下料:

砼下料一律采用钢串筒、小料斗。小料斗安放在浇筑仓面脚手上,钢串筒上部吊牢在料斗下面,钢串筒与仓面浇筑脚手牢固相连。

下料时一律采用运输车下料在铁皮拌浆板上,再由人力用锹送入料斗内,砼由料斗进入串筒,经串筒送至浇筑处,既保证砼入仓地点又可以防止碰撞钢筋和模板。施工时做到串筒专人控制其位臵和高程。

为保证砼浇筑厚度的均匀性和不产生积水现象,平仓人员直接下到仓内,随时将砼进行平仓。

9)、砼浇筑方法:

采用分层浇筑方法,每次浇筑厚度不大于30cm,层与层间隔时间不大于砼终凝时间原则上不超过2小时。浇筑到梁板位臵时,优先施工梁板的砼浇筑,并在浇筑后对梁板顶面进行模板封闭,再浇筑墩墙,浇筑梁板处墩墙时,对已浇梁板顶面进行模板封闭,防止砼在梁板处上冒。

控制厚度的方法采用人工平仓法。

浇筑分班作业,中途不停顿,浇筑时做到每层间隔时间不超过砼初凝时间,不留设施工缝;

砼振捣:一律入仓采用插入式振捣器进行振捣。

振捣时做到快插慢拔,插点按振捣棒作用半径做到插点均匀并做到无漏振、不少振、不过振,震捣至砼明显下降,不出现气泡,表面泛浆。震捣做到震捣器至模板的距离等于震捣有效半径的1/2,并不触动钢筋、止水片及预埋件,遇泌水应及时排除但不得带走水泥浆。浇筑过程中专人随时检查模板和模

板支撑的稳固并随时进行调整,专人随时检查预埋件、止水片并随时进行调整校正,浇筑到顶时,平仓抹平,排除泌水,初凝后终凝前抹二遍压二遍,确保砼密实。

10)、砼振捣在闸门槽处、梁、板交接处必须倍加认真,施工时值班管理人员作为重点检查和监督。

11)、砼试压块留设:每班不少于一组,每100m3不少于一组,试压块取样和监理业主共同进行,试压块制作后,由监理或业主进行标识,制作试块专人负责,专人负责养护。

12)、砼养护:

温度高于5度时,一律采用浇水湿润养护,每天自早上8点钟至下午5点钟,养护的标准表面处于湿润状态,无露白现象。养护时间不少于一个星期。

低于0度时,一律采用塑料布复盖蓄温养护。

13)、施工要点:

14)、砼拌和采用电脑强制式砼拌和机拌和,a、严格控制水灰比;b砼拌和时间严格控制,保证砼拌和均匀,无生料,不离析;c、砼浇筑对称进行,均衡上升;d、砼下料专人指挥,做到均匀投料;e、砼振捣时严禁碰模板、钢筋、预埋件和止水,在门槽处、在预埋件和钢筋较为密集区在均衡上升的同时做到先投料,先振捣,尽量避免靠从其外铡将砼硬振捣流动到该处,造成水泥浆偏多,骨料偏少,防止在温度差较大的情况下造成砼产生裂缝;f、砼浇筑到顶后,在砼压力小的情况下要加强砼表面的压实;g、严格砼养护;h、止水螺栓处的处理:砂浆补平必须做到现拆现补,水泥品种和标号必须是同一批,黄砂也必须是同一批。

㈥、闸室工作桥施工

墩墙浇筑到顶后,测量放样工作桥的具体位臵,整个工作桥现浇,具体施工步骤:立支承工作桥、现浇脚手架→安放工作桥底板→扎钢筋→立模→搭设浇筑脚手→浇筑砼→养生。

现浇脚手架,利用闸孔的满堂脚手架往上接,并按剪刀撑到底保持稳定。

脚手搭好后,根据测量放样位臵安放好大梁的底板,底板下用契塞安好,利于以后拆除,底板摸板以钢模为主,模板平整度必须保证符合规范要求。

底板安好后,即扎筋,钢筋加工场加工钢筋,现场绑扎成型,钢筋施工要求同前闸墩钢筋工程。

水闸施工方案

水闸施工方案 一、施工概况: 太平月闸桩号为2+386,太平月闸是放水闸,只起灌溉作用。是重建工程,即拆除旧涵重建新涵。因原涵洞身与大堤斜交,按施工图施工涵洞身与大堤正交,所以重建新涵在原涵址位置向西偏一点布置。涵洞为现浇砼工程,由闸室段、涵身及出口段组成,其中有五节涵身,外观尺寸为3.0*2.8米,涵闸洞身土方开挖量约为12000m3,打内外侧围堰需土方量约为8500m3。如果填筑围堰用涵闸基础开挖的土方,填筑围堰的土方不能用于涵身回填,因此涵身回填的土方便无土源,涵身回填的土料必须符合规范要求,最好用重粉质壤土、粉质粘土。因此开工后确定土源是当务之急。 二、工程施工建议 太平月闸是巢湖堤防肥西段的重要穿堤建筑物,由于太平月闸位于圩内入巢湖支流的咽喉部位,其主要担负着圩区抗旱放水等任务。根据工程项目的地理位置特点,我项目部组织技术人员现场察勘和水文资料收集。掌握最佳施工期和施工方案: ①不影响圩内抗旱放水; ②原址拆除工程及原基础处理不确定因素。 ③原闸室洞身与大堤斜交,施工图纸闸室洞身与大堤正交,所以闸基础施工不在原基础上,新建大闸洞身与原闸洞身必然错开。 鉴于以上错开原址新建涵闸,合理安排工期。 三、施工准备 选择最佳开工时间 根据招标文件提供资料:巢湖多年平均水位为8.03m,近年来蓄水位大多在8.5~9.5m。巢湖退水期一般从9月份开始,根据《巢湖流域防洪规划报告》,巢湖5年一遇洪水位10.8m,10年一遇设计洪水位11.6m,20年一遇设计洪水位12.5m,30年一遇设计洪水位12.6m,50年一遇洪水位12.75m,100年一遇设计洪水位13.36m。由以上资料显示,选择在十月份至第二年的四月份之间施工为最佳施工时期,巢湖水位在9.00左右及9.00以下,此段期间巢湖水位较低,适合这个时期施工,错过这个时间段不宜开工。 1、抽调业务精干的测量专职人员、熟悉施工图纸,踏勘现场了解坐标点位置,并选用经过计量监督机构年检合格的测距仪、经纬仪、水准仪等测理器具,做好测量施工准备工作。 2、主体工程施工前由现场专职测量人根据监理工程师提供的基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据,与监理人员共同校核其基准点(线)的测量精度,并按国家测绘标准和本工程施工精度要求,引至现场并设置场区的永久性控制坐标桩和水平基桩,永久性桩要加以保护,建立工程测量控制网。 四、临时围堰工程 由于太平月闸流水高程较低为6.0,低于巢湖近年来最低位, 太平月闸圩内地势较低,太平月闸是放水闸,只起灌溉作用。圩内是一大塘水位较低,所以圩内围堰顶高程较低,圩外巢湖侧水位较高,所以进出口段都必须打围堰(选用土围堰)。施工期间围堰亦作为施工便道。 1、围堰断面设计

某水闸水闸重建工程施工组织设计方案.doc

技术方案目录 附:施工总进度计划 施工总平面布置图

第一章总体概述 第一节工程概况表一、工程建设概况 二、主要工程及施工内容

三、建筑总体平面布局

第二节建筑设计概况 一、水闸结构平面图 二、水闸纵剖面图

第三节工程自然条件及现场施工条件 一、地理位置 本工程位于某围堤西干堤上,座落于某市某镇某水闸内,水闸出水口连接西江,场外交通方便。 二、工程水文所气象条件 气象特征:某市某镇位于我国低纬度地区,处于北回归线以南,属亚热带季风气侯,雨量充沛,气侯温和,四季常青,台风较多。年无霜期平均为359天,相对湿度平均83%,最大86%,最小81%。 由于受海洋性气侯的调节,气温变化缓和,7月份平均气温28.4℃,一月份平均气温13.1℃,年平均气温21.82℃,年最高气温36.2℃(1987年7月10日),年最低气温-1.32℃(1955年)。年平均蒸发量1448mm,最大年蒸发量1606mm(Φ80蒸发器测量值),多年平均日照时间2320小时,最小年日照时间1785小时。 某市某镇是台风、暴潮频繁侵袭的地区之一。依历史资料分析统计,正面袭击的台风8级以上的平均一年一次,12级台风以上(含12级)约10年一次。台风风向影响最大的是:东部以东南风至东风为主,南部以东南风至面风为主。每逢台风侵袭遇上大潮时,形成台风暴潮,最大增水值达2.19m。 台风是影响某围堤西干堤暴雨的热带天气系统,发源于西太平洋菲律宾群岛以东洋面和南海,90%的台风发生在7月~9月,珠江三角洲是台风经常登陆的沿海地区之一。 水文特征:某市某镇面临海洋,受热带季候风的影响,其降雨量多、强度大、年际变化大、年内分配极不均匀。年平均降雨量1737.0mm,最大年降雨量2669mm(1981年),最小降雨量1001mm(1956年),两者相差2.67倍,区域差异也较大,南部大于北部,山区大于平原,其中北部年平均降雨量1600mm,南部

摆闸系统方案

摆闸系统方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

狄耐克人行通道系统 设计方案 厦门狄耐克智能交通科技有限公司 二○一六年三月

目目 录录

一、概述 智能人行通道管理系统是,是一个以非接触式IC/ID卡或人脸识别为出入场所凭证人行通道进出管理系统。该系统将先进的IC/ID卡、人脸识别技术和软件管理相结合,通过计控制器的自动识别,对进出固定场所人员等进行管理。 随着社会的进步和发展,人们的生活方式发生着深刻的变化,城市的公共场所人流拥挤便是现象之一。城市由于缺少对人流的管理造成拥挤甚至混乱给人们的生活带来极大的不便,这种不便迫使人们去寻找高技术的有效手段去解决这种不便。智能化的人行通道即是顺应这一时代需求的高技术产物,这不仅可以有效地解决人流过大,乱排队插队的现象造成的混乱,从而达到高效管理。另外,在技术方面,其高技术性匹配于现有其它智能化系统,具有很好的开放性,易于与其它智能化系统组合成更强大的综合系统,顺应各种综合方式的高级管理。 在非接触式IC/ID卡、人行通道管理系统中,持卡者出入场所时,将 IC/ID卡、人脸识别在出入口通道闸的感应区掠过,读卡器读卡并判断卡的有效性。对于有效的IC/ID卡、,自动通道闸的闸门自行打开并将相应的数据存入数据库中。若为持无效的IC/ID卡进出场时,读卡无效,则不给予通行。 同时管理系统具有强大的数据处理功能,可以完成各种参数的设置、数据的收集和统计,可以对发卡系统发行的各种IC/ID卡进行管理,对丢失的卡挂失,并能够打印有效的统计报表。 二、本方案设计依据 《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)建设部 《智能建筑设计标准》(DBJ08-4-95)上海市建委1996 《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997 《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协会1997 《大楼通信综合布线系统》(UD/T926)邮电部1997

水闸工程施工方案

一、工程概况 (2) (一)项目概况 (2) (二)工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)组织机构 (3) (二)劳动力安排计划 (4) (三)投入的主要施工机械设备 (4) (四)技术准备 (5) 四、施工进度计划 (5) 五、主要施工方法 (5) (一)施工工艺流程 (5) (二)施工方法 (6) 六、安全施工措施 (14) 七、文明施工措施 (15)

一、工程概况 (一)项目概况 珠海市金凤路翠屏段市政道路工程作为连接珠海市主城区南北向的重要道路,它的实施将会有效的缓解主城区的交通压力,改善明珠路交通拥堵状况,开辟新的北部城区和中山地区通往南湾地区、澳门及西部地区的重要通道。 珠海市金凤路翠屏段共分两期实施,一期工程为高速公路部分;二期工程为市政部分,主要包括市政道路、排洪渠及相关市政配套设施,设计范围与高速公路一致。 本排洪渠工程是珠海市金凤路翠屏段市政道路工程的子项,该排洪渠在上游上冲检查站处与金凤路排洪渠相接,下游在造贝路与现状造贝路排洪渠相接,最终汇入前山河,全长4.209km。翠屏路现状排洪渠现状并没有贯通,自人民路立交处至翠微路为现状土渠,从翠微路到造贝路现状已经渠化;现状金凤路排洪渠自上冲检查站处进入中山境内,最终汇入中山灌溉渠;现状梅华西路排洪渠经长沙圩汇入中山灌溉渠;现状东大路排洪渠自上冲汽车总站处汇入中山灌溉渠。规划排洪渠沿线共承接四条汇入支渠,分别是位于梅华立交处的梅华西路支渠、位于东大路的东大支渠、位于翠景工业区的翠景工业区排洪渠和位于翠微路的翠微排洪渠。由于现状用地及下游排洪渠行

洪能力限制,规划排洪渠沿线共设三道承担一部分洪水流量的分洪渠,分别是位于上游起点处的下坑冲分洪渠、位于梅华立交处的长沙圩分洪渠和位于上冲汽车总站的上冲分洪渠。 为防止在设计洪水重现期时,洪水对分洪渠及其下游造成影响,现规划在三道分洪渠上分别设置水闸,以控制洪水流量。 (二)工程概况 本工程有3座水闸,分别为下坑涌水闸、长沙圩水闸、上冲坑水闸。下坑涌水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m;长沙圩水闸闸孔为2孔,过流净宽10m,水闸总宽12.8m;上冲坑水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m。 二、编制依据 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2)《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004) (5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (6)金凤路翠屏段市政道路工程T1段水闸施工图 三、施工部署 (一)组织机构 为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理,精干高效、结构合理的原则,已选派了具有开拓进取

水闸工程施工组织设计方案书

水闸工程施工组织设计书 第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于XXXXX流域范庄段,工程段沿河流全长为56米,最宽处为25米。 本次截流建闸的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。 二、气象条件 本地气候区域属华北暖湿带半湿润季风型大陆气候区。多年平均气温13.2 0C,最高气温41.1 0C,最低气温—20.7 0C。无霜期平均201天,最长223天,最短179天。年内平均降雨量为574毫米,其中3-4月份平均降雨80毫米,为全年降雨量的13.9%,6-9月份降雨量为429毫米,为全年的74.8%,10月份至次年2月份为65毫米,为全年的11.3%。本地区最大冻土深度为0.42米。 第二章施工总平面布置 根据XX县水务局的要求,加快XX闸工程的实施进度,按时完成本水闸工程的施工任务,因此,我公司编制了本水闸工程的施工方案。 一、施工平面总布置 1 生活办公区、现场生活区、生产布置区(包括砼搅拌区、模板加工区、钢筋加工区)等均布置在河域西侧空地,现场再进行分区规划。 2 用电布置: 根据现场机械用电需求,现场布置容量为10KVA的变频机组。 二、场内外交通

1. 场外交通 利用原有华鲁西的公路进行原材料和机械的运输。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽2m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划

XX分水闸土方回填施工方案

南水北调中线漳古段XX标 合同编号:NZBD-ZG/SG2010-XX XX分水闸 土方回填专项施工方案 XXXXXX公司南水北调 中线XXXXXXX标施工项目部 XXXX年XX月XX日

批准:审核:编写:

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概述 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2XX分水闸回填工程量 (1) 3、回填施工控制参数及指标 (2) 3.1.土料碾压施工控制参数 (2) 3.2分类土施工控制指标 (2) 4施工布置、资源配备及准备 (2) 4.1回填土料的开采与运输 (2) 4.2资源配备 (2) 4.3施工准备 (3) 5、施工程序 (4) 6、土方回填 (4) 6.1侧壁泥浆涂刷 (4) 6.2碎石土拌制 (4) 6.3土方回填施工方法 (4) 7、土工格栅铺设 (6) 8、进度计划安排 (6) 9、进度、质量保证措施 (6) 9.1质量保证措施 (6) 9.2进度保证措施 (7) 9.3安全文明施工保证措施 (8)

1、编制依据 1.1《合同文件技术条款》; 1.2《施工图纸及设计技术要求》; 1.3《地基与基础工程施工及验收规程》GB50202-2002; 1.4《碾压式土石坝施工技术规范》SL274-2001; 1.5《堤防工程施工规范》SL260-98; 1.6《南水北调中线干线工程质量管理办法(试行)》中线局工[2005]3号; 1.7《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008; 1.8《土工试验规程》SD237-1999; 1.9《土料填筑碾压试验成果》 2、工程概述 2.1工程概况 XX分水闸与总干渠正交,穿堤段全长56.5m,由进口段、闸室段、穿堤涵洞段及管理站组成。 进口段底板高程81.299m,有压涵洞,孔口尺寸为 2.5×2.5m,1孔,钢筋混凝土结构。进口段长26.0m,分为3节,首节长12m,进口设置拦污栅,中间节和末节均长7.0m。 闸室为竖井式,底高程81.299m,顶高程为88.449m,长6.5m,闸孔尺寸2.5×2.5m,1孔,钢筋混凝土整体结构。设工作、检修钢闸门各一扇,启闭机采用液压式,工作、检修闸门共用液压站。闸室竖井侧壁设置截渗齿墙,截渗齿墙外坡比i=0.3,宽度3.82m。闸室为彩色轻钢结构,平面尺寸5.5×5.0m。 穿堤涵洞段为钢筋混凝土箱涵,长24.0m,分为三节,每节长8.0m,结构同进口段。 2.2XX分水闸回填工程量 粘性土填筑:121.55 m3,碎石土填筑:1886.67 m3,筑堤土填筑:530m3,一般土方填筑8509m3。

水闸工程施工组织设计(节制闸).

第三章 施工组织设计

一、工程概况 ㈠、工程建设概况: 市L湖入湖河道节制工程是市滨湖区中心重要的防洪、引水排涝建筑物,是改善美化居民的生活环境,造福人民的功德工程。 工程名称:市L湖入湖河道节制工程-BQ港节制闸工程 建设单位:市重点水利工程建设管理处 设计单位:市水利设计研究院 业主工期要求:自开工之日起,工期164个日历天。 工程质量等级:目标达到水利质监部门核定的优良等级。 ㈡、工程施工概况 1、建筑设计特点 BQ港节制闸工程位于市滨湖区太湖镇BQ港河道入五里湖的入口处,节制闸工程总长82.5米,为单孔节制闸,闸室净宽12米;底板顶高程0.00米(镇江吴淞零点);闸底板为整体式钢筋砼U形结构,底板顺水流长9.5米。BQ港侧设臵宽府米净跨12米公路桥。主门槽与交通桥之间设检修门槽。水闸上下游下均设钢筋砼消力池,消力池长分别为15米、18米,池深0.5米,上下游护底为M10浆砌石。节制闸上下游翼墙采用钢筋砼扶臂式挡土墙,翼墙顶高程为5.5米。闸门的启闭型式为升卧式,闸门为平板钢闸门,闸门顶高程为4.8米。本工程为三级建筑物。 2、结构设计特点 总体结构形式为钢筋砼和砌石。闸室、闸墩、消力池、交通桥、工作桥、上下游翼墙均采用钢筋砼结构;闸门采用钢结构形式。 3、建设地点的特征 ⑴、拟建工程的位臵:BQ港节制闸工程位于市滨湖区太湖镇BQ港河道入五里湖的入口处。河南侧为北溪村居民居住区,现有一条4米宽的砂石路可到达施工现场,河北侧为临时航道,航道外为江南大学新校区及部分鱼池,河西即为五里湖湖区。拟建闸侧河两边无土方可利用,需外购土方修筑围堰。 ⑵、拟建工程的地形:近河两侧多为鱼池、堤坝路,有一小块空地地势高低不平,需要整平后用作施工现场,但场地十分狭小。 4、施工条件 交通运输:该工程所在地为BQ港与五里湖交汇处,水上交通可直通施工现场,砂石等地材拟在河湖交汇点的西南侧围堰坝角外设临时码头中转到现场,河南侧有乡村公路路较为狭窄,车辆运输需对堤坝路进行重新修筑方可直达施

某某水闸工程施工组织设计方案说明书

某某水闸施工组织设计说明书 1概述 xx闸按50年一遇防潮标准设计,水闸建筑物级别为3级,闸中心线布置在顺堤1+997,基础为软基,设计流量541m3/s,闸规模为7孔×5m,总净宽35m,底槛高程-2.0m。外海设计高潮位(P=2%)为5.24m,多年平均高潮位为2.61m,多年平均潮位为0.3m。xx正常水位1.0m,该闸闸上设计洪水位为3.64m(5%)。xx闸承担新虹卫闸和三眼闸上游流域及本围区的洪水排泄入海职能。 xx闸闸室为钢筋混凝土平底板胸墙式结构,16.5*46.84m,闸孔净宽5m共7孔,每孔设一道钢结构工作闸门,采用QP-2*25T螺杆启闭机启闭。闸室和翼墙地基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长35-45m,消力池、护坦基础、闸堤衔接段采用水泥搅拌桩处理(桩长13m,直径φ70cm)。 2施工部署 根据工程目前的实际状况,由于各种因素影响,xx围堰及水闸实际进度已大大落后总进度计划,当务之急是加高加固围堰,使围堰具备挡水功能,尽快进行排水及冲淤作业,从而为xx闸基础施工创造条件。 水电临时设施:电采用自发电,由320KW、160KW柴油发电机

各1台供给。水取自虹卫水闸河,接水管从虹卫水闸引至基坑施工现场。 混凝土采用商品砼与自拌砼相结合的方法,闸室底板、闸墩、消力池、铺盖、翼墙采用商品砼;灌注桩、垫层、灌砌石海漫、格梗、胸墙、检修及启闭平台等采用自拌砼。 xx闸两侧围堰用石碴填筑施工临时场地,高程约2.5米,砼拌合系统、钢筋加工等均设于此处。围堰北侧海堤抛石至4.0m高程,临时房建、发电机房、仓库等设于此处。 施工进度节点控制如下: 1、xx年12月20日:围堰填筑至3.8m高程,封堵挡水; 2、xx年12月25日:xx闸地基处理(桩基)开工; 3、xx年3月15日:地基处理(桩基)完工; 4、xx年7月15日:闸室结构施工至检修平台(4.8m高程), 两侧挡墙施工至设计高程; 5、xx年12月31日:xx闸完工。 3施工顺序 xx闸施工按照“先围堰填筑,后主体工程”的顺序,主体工程施工以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。 主要项目施工顺序见下图。

人员定位摆闸门禁系统方案设计

摆闸门禁系统 方案书

目录 第一章概述-----------------------------------------------------------------------------------------2 第二章企业简介-----------------------------------------------------------------------------------2 第三章设计原则-----------------------------------------------------------------------------------2 第四章项目计划-----------------------------------------------------------------------------------3 1、摆闸--------------------------------------------------------------------------------------3 2、门禁控制器-----------------------------------------------------------------------------4 3、门禁管理系统软件--------------------------------------------------------------------5 第五章系统功能详解-----------------------------------------------------------------------------5 第六章培训计划-----------------------------------------------------------------------------------8 第七章售后服务-----------------------------------------------------------------------------------9 附:摆闸图片-----------------------------------------------------------------------------------------10

水闸施工方案

甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治 工程(剡江)IV、V标段 水闸工程分部 施 工 方 案 编制单位:宁波市汇通工程建设有限公司 日期:2014年05月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工进度计划 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工工艺及施工方法 (4) (一)、桩基处理 (5) (二)、土方开挖 (10) (三)、闸室砼施工 (11) (四)、上下游消力池施工 (13) (五)、上下游砌石施工 (13) (六)、上下游砼灌砌石翼墙施工 (15) (七)、土方回填 (15) (八)、胸墙、工作桥、交通桥施工 (16) (九)、闸门制安 (16) (十)、金属结构设备安装工程 (18) (十一)、房建工程 (19) 1、主体工程施工顺序 (19) 2、主体柱、梁、板模板工程施工方案 (20) 3、模板支撑操作 (21) 4、模板的拆除: (21) 5、模板安装检验评定 (21) 6、钢筋工程施工方案 (21) 7、主体砼工程施工方案 (23) 8、砌体工程施工方案 (25) 9、架子工程施工方案 (26) 1 0、内架施工方案: (26) (十二)内外装修 (27) 六、质量保证体系 (27) 1、施工质量管理措施 (27) 2、质量保证措施 (27) 七、安全保证措施及安全保证体系 (28) (一)、安全生产保证体系及管理制度 (28) (二)、安全保证措施 (30) 九、环境保护及消防安全措施 (31) (一)、环境保护 (31) (二)、现场文明施工 (32)

一、编制依据 1、国家现行的有关法律、法规、施工及验收规范、规程等; 2、本合同段招标文件,设计施工图,其它详见设计说明; 3、我公司投入本项目的施工机械、上场人员等; 4、《甬江防洪工程东江、剡江奉化段堤防整治工程初步设计报告》 及其批复文件。 5、《甬江防洪工程剡江奉化段堤防整治工程初步设计工程地质勘 查报告》 二、工程概况 下王小闸和小王闸位于剡江右岸,水闸中心桩号分别为KR8+841和KR9+177。为挡洪、挡潮、排涝节制闸,水闸规模为单孔,总净宽 4.0m,闸底高程为-1.00m。建设内容主要包括:上下游翼墙及其连接段,闸室段,水闸周围的绿化配套设施等。 三、施工进度计划 下王闸及小王小闸准备同时开工作业,具体安排如下: ○1桩基处理工程计划于2014年05月15日开始到2014年06月15日结束。 ○2闸底板浇筑计划于2014年09月15日开始到2014年09月25日结束。 ○3闸墩及胸墙砼浇筑计划于2014年10月1日开始到2014年2014年10月25日结束。 ○4闸门制作与安装计划于2014年9月10日开始到2014年11月25日结束。

水闸拆除重建工程施工组织设计方案2017年修订版

水闸拆除重建工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 第二章工场总体布置 第三章施工测量放样 第四章施工总体部署 第五章主要施工方法 第六章工程质量保证体系及措施第七章施工进度计划及保证措施第八章安全生产管理体系及措施第九章文明施工措施 第十章环境保护措施 第十一章雨季、夏季施工措施

前言编制依据 某某省九成黄湖大堤5#闸拆除重建工程施工组织设计主要依据下列文件、图纸及有关规范进行编制: 1、工程招标、答疑及补充文件。 2、施工设计图纸。 3、该工程业主要求的质量标准.。 4、本工程内地质、水文及地理条件。 5、当地气候及材料料源情况。 6、根据设计工程量、我公司现场调查资料及我公司的施工能力、技术水平确定的拟投入该工程的设备与施工队伍。 7、我公司已掌握的成熟工艺与工法。 8、招标文件指定的工期。 9、国家、某某省现行水利工程的规范、规程、标准等。 第一章工程概况 1.1 工程概况: 某某省九成黄湖大堤5#闸拆除重建工程位于某某省宿松九成,工程内容为拆除重建闸1座。 1.2 施工条件

本区属中亚热带湿润性季风气候区。冬寒夏湿热,四季分明,雨量充沛,日照丰富,无霜期长。 年平均气温15.5℃,最高气温多出现在7~8月份,高达38℃;最低气温一般出现在1~2月份。 周边环境与交通条件:工地对外交通比较方便路况都较好。 1.3工期目标 本工程招标文件拟定开工日期为2017年2月20日,竣工日期2017年4月20日,总工期为60日历天。 1.3.1质量目标 保证达到《水利水电建设工程验收规程》和招标文件“技术条款”要求的质量标准,工程质量达到合格标准。 我们完全接受招标文件提出的有关质量和技术要求,严格按照IS09001:2000质量保证体系组织施工,严格按设计施工图、招标文件“技术条款”的规定和要求参照的规程规范进行施工。 1.3.2安全生产、文明施工的目标 1、安全生产目标:施工中严格遵守和执行国家安全生产和劳动保护的有关规定,贯彻我公司HSE(健康、安全、环保)管理“六零事故”目标:即死亡事故为零;损时事故为零;可记录事故为零;环境记录为零;火灾事故为零;车辆事故为零,并接受本市劳动保护监察机构和安全监督站的监督和检查。 2、文明施工目标:深入开展“加强管理塑造形象、深化达标创建文明”立功竞赛活动。做到施工现场道路畅通、排水畅通、堆物有序、环境整洁、废物处理达标、噪音控制达标等管理规范化、标准化要求。 第二章现场总体布置 施工现场总平面布置原则根据现场实际情况,按施工交通需要、有利消防、保卫和文明施工等原则合理、科学地布置。以既满足工程施工需要,又符合创建文明建设工地为前提,充分利用现有对外交通和当地施工资源等自然条件,综合考虑拟工程规模、施工方案、工期、造价及施工环境等因素,按照招标文件要求和《水利水电工程施工组织设计规范》标准及水利工程现场文明管理实施细则的要求,因地制宜、因时制宜、本

水闸毕业设计任务书

水闸毕业设计任务书 慈溪市三八江水闸初步设计 浙江水利水电专科学校 水利工程系 二00四年三月

一、毕业设计目的和作用 毕业设计是学生在大学期间最后一个全面性、总结性、实践性的教育环节,是学生运用所学的知识和技能,解决某一工程具体问题的一项尝试,是走向工作岗位前的一次实战演习,主要目的作用如下: 1、将学生在专业课程及基础课程内说学到的知识加以系统化、巩固 和加深,扩大学生所学的基本理论知识和专业知识。 2、培养学生独立解决本专业技术问题和综合运用所学知识解决实际 问题的能力和创新精神,鼓励大胆提出新的设计方案和技术措施。 3、培养学生掌握设计工作的流程和方法,在设计、计算、绘图、编 写设计文件等方面的锻炼和提高。 4、培养学生形成正确的设计思想,树立严肃认真,实事求是和刻苦 钻研的精神。 二、设计题目 慈溪市三八江水闸初步设计 三、设计内容 (一)围垦工程枢纽总体布置 (二)水闸设计(详见指导书) 1.闸址选择(定性分析) 2.枢纽布置 3.闸室布置 4.两岸连接建筑物设计 5.消能防冲设计 6.防渗排水设计 7.闸室稳定计算 8.地基处理设计 9.水闸主要结构设计 10.施工组织设计和概预算(本次不作要求) 四、设计成果与要求 (一)设计成果 (1)毕业设计计算书说明书各一份 (2)图纸: i.围垦工程枢纽布置图

ii.闸室平面布置图 iii.水闸上下游立视图 iv.水闸纵向剖视图 v.水闸闸底板配筋图及细部构造图 (二)设计要求 (1)认真阅读设计任务书及指导书,根据设计任务书查找参考 书及有关资料、设计规范,复习教材相关内容。 (2)根据设计任务书要求,理清全部工作程序及基本共作思 路,以便更好更快地搞好设计。 (3)设计计算说明书便写有逻辑,思路清楚,计算公式清楚,架设条件及参数选取有说明,参考资料能及时注明。说明 文字简练,语句通顺,计算必须附以示意简图。 (4)毕业设计期间应严格遵守设计纪律,独立完成各阶段设计 任务。 五、进度安排及各阶段要求 毕业设计时间短,除去答辩、制图、整理计算说明书及五一放假,实际设计约6周,时间安排大致如下表,希同学们能尽量在规定时间完成相应设计任务。 1、毕业设计进度计划: 周数时间各设计阶段主要内容工作量(%)第9周0405--0409 熟悉资料,工程总体布置10 第10周0412--0416 闸孔布置、水力计算10 第11周0419--0423 防渗排水布置计算、消能防冲设计20 第12周 0426--0507 闸身渗流稳定、抗滑稳定计算及校核20 第13周 第14周0510--0516 闸底板、闸墩、翼墙结构计算20 第15周 0517--0530 制图、整理说明书20 第16周 第17周0530--0604 答辩准备及毕业答辩2、各阶段要求详见毕业设计任务书。

拦河闸冲砂闸、泄水闸和交通桥施工组织设计方案

一、编制依据 二、工程概况 XX拦河闸由冲砂闸、泄水闸和交通桥三部分组成。冲砂闸为5孔6×3.5m平面钢闸门,上设铪装配式起闭机房与右岸桥头堡联接,泄水闸为30孔6×2.5m铪水力自控翻板闸门,闸上设净―4.5,汽―15级交通桥,拦河闸总长242.52m。 三、任务与工期 1.主要工程数量 总工程量18.16万m3,其中土石方15.61万m3,砌石2.30万m3,砼及铪0.25万m3。 2.主要材料 水泥2698t,钢材247.0t(其中钢筋203.0t),木材88.0m3,石材1.99万m3,碎石0.60万m3。 3.工程投资及工日 工程总投资967.6万元,其中建筑工程618.98万元,机电设备安装30.82万元,金属设备安装125.10万元,临时工程140.41万元,独立费用52.28万元。 总工日27.41万个,其中技工6.45万个,民工20.20万个,民技

工0.76万个。 4.计划开工和竣工日期 本工程计划2004年10月动工,2005年底全部竣工。 四、施工导航 1.导流标准 施工导流围堰设计洪水标准为10年一遇(在施工期内)。 2.施工导流洪水计算 河道上游主要为降雨汇流,根据傅旺庄站和XX拦河闸洪水资料的相关关系,由施工期(9月30日至5月31日)洪水资料,利用经验频率公式P=m/(n+1)×100%计算,点绘经验频率曲线,由图中查得10年一遇洪峰流量165m3/s(9.30~5.31),以此设计导流建筑物。 3.施工导流方案 施工导流方案对工程工期、造价都有较大的影响,在此特拟定下面两个方案进行比较。施工导流方案一为分段导流方案,方案二为全段导流方案,其主要技术及经济指标和方案优缺点详见下表。通过比较,方案一即分段导流方案具有较佳的经济技术指标,为选定方案。 施工导流方案主要经济技术指标比较表

摆闸系统设计方案

狄耐克人行通道系统 设计方案 厦门狄耐克智能交通科技有限公司二○一六年三月

目目 录录 一、 概述 ................................................................................................................................... 3 二、 本方案设计依据 ................................................................................................................... 4 三、 系统设计原则及目标 (4) 3.1设计原则 ........................................................................................................................ 4 3.2系统设计目标 ................................................................................................................. 4 3.3示意图 ........................................................................................................................... 5 四、 系统功能概述及主要特性 .. (5) 4.1智能通道闸系统具有以下的详细特点 ................................................................................ 5 4.2系统基本功能及特点 ....................................................................................................... 6 4.3主要特性 ........................................................................................................................ 6 4.4软件部分主要功能 .......................................................................................................... 7 五、 系统的构成与设计 ............................................................................................................... 7 六、 主要设备参数 . (8) 6.1桥式高端摆闸(单机芯)(TS-PB-BZ007) ........................................................................... 8 6.1 桥式高端摆闸(双机芯)(TS-PB-BZ007) .......................................................................... 10 6.2 人脸识别门禁一体机 (12)

进水闸施工方案

进水闸分部工程施工方案 一、分部工程简况 本分部工程主要为钢筋砼,长16.4 米,宽11.8~16.0 米,主要项目为砼垫层、钢筋砼底板、墩墙、启闭机台排架及桥面板、钢筋砼铺盖、浆砌块石翼墙及护坦工程等。 二、主要工程量及材料用量 C10 砼垫层约15.69m3,C25 钢筋砼底板约58.41m 3,C25 钢筋砼墩墙约94.7m 3,C25 钢筋砼桥面板约17.5m 3,C25 钢筋砼启闭台、排架13.5m 3,浆砌块石翼墙156.48 m 3。 三、人力与设备安排 投入1台0.4m 3砼搅拌机, 2 台平板振捣器, 4 台插入式振捣器,投入技普工80 人,输电及供水正常,脚手架严格按照施工规范要求进行搭设,实行专人负责,并跟踪检查,确保安全。 四、施工部署: 各项工序依次施工:砼垫层、钢筋砼底板、墩墙及桥面板、排架、启闭台。 各项工序:清基、验槽、砼垫层、钢筋验收、模板验收、砼浇筑、养护、拆模、砼结构验收,浆砌块石挡土墙及砼基础验收。 五、工期安排: 分部总工期为 1 03 天。清基及换土2007 年 4 月25~4 月30日完成;砼垫层、底板、闸墩、桥面板自5月 1 日~5 月20日;浆砌石翼墙及砼底板 5 月10 日~6 月 1 4 日;块石护坡、护底6月15~7 月20 日;启闭机台砼及启闭机房 6 月16 日~7 月 4 日;基坑土方回填7 月21 日~7 月27 日完成;检修门及启闭机设备安装7月28日~8 月5日。 六、各工序施工方案:

㈠、土方工程施工方案 1 、土方开挖 1.1 开挖前,根据各部位原始地面高程和开挖底面高程计算出开挖高度,按图 纸结构尺寸和规范要求预留操作面宽度和土方保护层。根据工程地质情况,及施工图纸设计要求采用1:3.0 放坡。计算出各个特征断面的开挖位置, 并用控制桩和石灰线在现场加以标定,放出开挖基线。跟踪测量控制建基面高程,土方保护层采用人工挖运,结束后及时通过有关单位进行联合验收。 2、土方回填 2.1 土方及填筑实验:正式回填前,对填筑土料送马鞍山市水利工程质量检测站进行标准击实试验,以取得最优含水量、最大干容重。本工程的土方回填压实采用蛙式打夯机,连环套打法夯实,逐层检验、逐层验收,若有不符合标准要求的,即时返工重新检验至符合要求为止。 2.2 水泥土换土时要安设计要求水泥土填筑方案是地基和回填土的薄弱部位的一种处理方式,本工程设计也涉及到水泥土填筑,且关系到结构安全,因此在施工过程中引起重视。 2.2.1 水泥土填筑施工首先要有技术准备、材料设备准备工作,掌握填筑位置,工作大小所需材料及配合比和施工方法、质量控制、成品保护,及时组织施工、质量等有关人员进行施工技术交底。 2.2.2 会同现场监理工程师在现场选土经破碎过筛堆放覆盖保管,再根据设计要求的水泥品种、标号备用水泥、施工拌和机械、电动碾压机械、防雨保护覆盖材料。 2.2.3 水泥土填筑的部位,填筑前必须清理基层确保干净无积水并做好预检工作,同时设置标杆、木桩标定平面位置和分层厚度用以施工铺设控制,接通电源、机械试运行正常。 224 施工工艺流程:基层清理- 验收水泥土按配合比拌合-分层铺筑摊平- 碾

水闸工程施工组织设计(DOC)

第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于梅里斯堤17+475处。 本次加固扩建的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。结合工程现状和相关工程建设情况,按总体效益最优的原则确定工程规模。 二、工程地质 排水闸位于嫩江右岸漫滩之上,地形平坦开阔,地面高程144.85~146.5m。排水闸场地除上部分布堤体填土外,其下均为第四纪冲积地层,自上而下分述如下:①低液限粘土:分布连续,层厚1.8~2.2m,黄色,呈可塑状态,干强中度,韧性中等,切面光滑,弱透水-微透水。②级配不良细沙:连续分布,层厚1.5~3.5m,黄色,稍湿饱和,松散稍密,成分以石英,长石为主,中等透水。③级配不良砾:分布连续,未钻透此层,黄色饱和,稍密中等,次圆状,颗粒不均,均以花岗岩为主。强透水。 三、工程地质及水文地质条件 …………………………………… 第二章施工总平面布置 根据梅里斯闸17+475的要求,加快工程的实施进度,闸加固工程同时进行,在一个枯水期内完成水下工程的施工任务,因此,我部重新编制了该闸工程施工案。 一、施工平面总布置 1、生活办公区:闸东侧150m处。 2、现场生活区:在主坝靠近防汛仓库墙边建活动板房一座,作为现场生活区。 3、生产布置区: 1)、砼预制厂布置在主坝上 2)模板加工厂布置在梅里斯堤上

3)、钢筋加工站布置在梅里斯堤上。 4)、砼拌和站布置在靠近闸南侧主坝平台上 4、用电布置: 直接引用电力局提供380v外接电源。 二、场内外交通 1. 场外交通 场外交通从碾北直接沿梅里斯堤至现场。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽 4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽3.5m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划 二、工期保证措施 为了保证本施工组织设计所提出的各项施工进度能得以实现,在以下几方面采取具体的进度保证措施如下: 1. 计划编制科学合理

智能摆闸系统方案

进出口智能摆闸系统 设计方案 公司名称: 公司地址:

第一部分系统介绍 1、概述 摆闸是人流通道的控制设备。用于人员出、入口需要进行控制的地方,如饭堂、宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。摆闸的使用可以使人流有序的通过通道。 摆闸与IC卡读写器结合,便构成智能摆闸;智能摆闸与计算机、门禁考勤收费管理软件结合,构成智能摆闸综合管理系统,可以实现门禁、考勤、限流等功能,还有收费功能。 本摆闸管理系统是***“一卡通”的一部分,设臵于小区、厂房、大厦、饭堂等通道处,可以完成员工持卡通行管制、上下班考勤、就餐等各种管理功能。 2、系统结构 智能摆闸管理系统主要由计算机/打印机、智能读卡部分、智能摆闸、智能卡及管理软件等组成。计算机与智能摆闸之间采用RS485总线结构通讯,通讯距离可达1.2KM,单台计算机可接多台智能摆闸。智能摆闸,既可联网运行,又可脱机运行。 3、***通道摆闸系统优势 通道摆闸智能管理系统是采用非接触式智能技术,研制开发的智能系统,与其它系统相比较,其优势在于: (1)智能卡:系统采用非接触式智能射频卡,成功的解决了一卡多用、保密、 无磨损、操作简便等问题,大大提高了系统的实用性。

(2)扩容方便:计算机与智能摆闸采用RS485总线通讯,因此扩容方便。即当 安装了相应的控制系统后,根据需要,若须增加智能摆闸数量,硬件仅须 增加相应的智能摆闸,软件对新增设备进行设臵即可。 (3)脱机运行:智能摆闸不仅可与计算机连网运行,而且还可以脱机工作。智 能摆闸根据系统下载的参数,自动判断用户卡是否有效,决定是否开闸, 并把开闸记录存于存储器中。 (4)可随意配用智能读卡部分,人过后通过延时或红外感应复位; (5)控制主板带有RS485通讯接口,可扩展成通过软件直接控制摆闸工作,便 于大型通道系统集中统一管理和控制。 (6)可扩展计数功能,通过外接条屏显示可方便管理人流量。 4、系统功能特点 ●方便快捷:读卡进出,一挥而就。用授权的IC卡,在智能摆闸读写器前一 晃,即可完成摆闸开闸放行及收费记录工作,读卡无方向性,读写时间0.1 秒,方便快捷。 ●安全保密:IC卡与IC卡读写器之间通信,采用三重认证技术相互确认,数 码技术、密钥算法,授权发行,即IC卡仅能在本系统适用,安全保密。 ●可靠性:IC卡射频感应,稳定可靠,自身具判断、思考能力。 ●灵活性:系统可灵活设臵进出管制人员权限、时间段控制、持卡人的有效 性及黑名单挂失、增加卡等功能。 ●多用性:通过授权,用户卡可用于停车、考勤、门禁、巡更、消费等“一 卡通”管理,轻松实现一卡多用。 ●简单性:安装容易、接线简单,软件全中文界面,操作方便。

相关文档
相关文档 最新文档