文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接地极、接地电阻安装测量记录55

接地极、接地电阻安装测量记录55

接地极、接地电阻安装测量记录55

接地极、接地电阻安装测量记录

- 201 -

接地电阻测试记录表

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书 编号 接地装置 名称类别 测试点 部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明 重复接地 D01 4 2.2 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接,然后均匀摇动手柄,读取测试值并记录 重复接地 D02 4 3.3 重复接地 D03 4 3.4 重复接地 D04 4 2.8 重复接地 D05 4 2.1 重复接地 D06 4 2.9 重复接地 D07 4 3.0 重复接地 D08 4 2.8 重复接地 D09 4 2.2 重复接地 D10 4 2.3 重复接地 D11 4 3.1 重复接地 D12 4 3.2 重复接地 D13 4 3.4 重复接地 D14 4 3.5 重复接地 D15 4 2.4 重复接地 D16 4 2.5 重复接地 D17 4 2.4 重复接地 D18 4 2.4 重复接地 D19 4 3.2 重复接地 D20 4 3.1 重复接地 D21 4 3.2 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员

单位(子单位) 工程名称 (一期)市政工程 施工单位 福建省**建筑工程有限公司 测试日期 天气 晴 气温(℃) 接地电阻 测试仪 规格型号 出厂 编号 检定单位 检定有限期 检定证书 编号 ZC29B-2 502 泉州市 计量所 09.10.27 -10.10.26 (QJ)DI-05/09- 00162 接地装置 名称类别 测试点部位 设计值 (Ω) 实测值 (Ω) 附 图 及 说 明 重复接地 D22 4 2.1 如图所示,把探针P 、C 分别插入大地,将E、P、C用专用导线分别与仪表上相对应接线桩进行连接, 然后均匀摇动手柄,读取测试值并记 录 重复接地 D23 4 2.2 重复接地 D24 4 3.4 重复接地 D25 4 3.4 重复接地 D26 4 2.5 重复接地 D27 4 3.2 重复接地 D28 4 2.5 重复接地 D29 4 2.8 重复接地 D30 4 2.6 重复接地 D31 4 3.1 重复接地 D101 4 3.2 重复接地 D102 4 3.5 重复接地 D103 4 3.4 重复接地 D104 4 3.2 重复接地 D105 4 2.4 重复接地 D106 4 2.5 重复接地 D107 4 2.9 重复接地 D108 4 3.0 重复接地 D109 4 3.1 重复接地 D110 4 3.2 重复接地 D111 4 3.4 存在问题 处理情况 无 结论 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施 工 单 位 质检员 施工员 测试员

最新教你如何填“绝缘电阻测试记录”资料

该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线) 接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。

绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编 号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV 及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务 功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱

接地电阻测试记录表及接地电阻测试记录表填写方法

接地电阻测试记录表 工程名称马鞍山枫林佳园二期测试仪器名称数字接地电阻测试仪测试仪器型号HT2571测试人监测人 接地类别及要求接地类型及标 准阻值 编号 接地位置或 设备名称 实测阻值 (Ω) 季节系数测试结果测试日期备注 工作接地 ≤4Ω 1 2 重复接地 ≤10Ω 1 2 3 4 5 6 7 8 9 防雷接地 ≤30Ω 1 2 3 4 5 6 保护接地 ≤4Ω 1 2 3 4 5 注:1. 测试结果=实测电阻×季度系数; 2. 接地电阻定期(至少每季度一次)进行测试; 3. 测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 4. 季节系数参照值:2、3月1.0,4、9月1.5,6月1.9,7、8月2.4,10、11月1.55,1、12月1.2。

接地电阻测试记录表填写方法 接地电阻测试记录表填写先要注意的地方: 1、测试结果=实测阻值x季节系数; 2、接地电阻应定期(至少每季度一次)进行测试; 3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。 接地电阻测试记录表怎么填: 1、名称:填写被测对象名称。即产品名称或零部件名称; 2、型号:填写被测对象的型号或规格。即产品或零部件型号、规格; 3、测试日期:填写测试的详细日期; 4、气候:填写测试试样周边环境的详细温度和湿度; 5、电阻:采用接地电阻测试仪直接读出来的接地电阻值或原始测试方法通过电流和电压计算出来的接地电阻值。 工作接地。在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠运行,而必须在电力系统中某一点进行接地,称为工作接地。此种接地可采取直接接地或经特殊装置接地。如变压器中性点的直接接地或经消弧线圈接地。 保护接地。为防止因绝缘损坏而遭受触电的危险,将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架,同接地体之间做良好的连接,称为保护接地。如变压器底座和外壳接地、配电盘的框架接地、互感器的二次绕组接地,将与带电部分相绝缘的电气设备的金属外壳或构架,与中性点直接接地系统中的保护中性线相连接等。 重复接地。将中性线上的一点或多点与大地再次做金属连接,称为重复接地。如在三相四线制的中性线首端、分支点及沿线每1千米处和接户线处做的接地、与高压线路同杆架设的低压线路的中性线在共敷段首末段接地等。 防雷接地。为了防止人、畜、建筑物、架空线路等遭受雷击而做的接地,称为防雷接地。如与建筑物顶部避雷针及高压架空线路避雷线相连而做的接地等。

绝缘电阻测试记录填写

绝缘电阻测试记录填写 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1)线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的 A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架

电气绝缘电阻测试记录填写范例

电气绝缘电阻测试记录 工程名称施工单位 工程地点班组负责人 计量单位 MΩ(兆欧)测试日期年月日 仪表型号天气情况气温℃ 测试项目测试内容 相间相对零相对地零对地A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-E B-E C-E N-E 1号总配1号线至** 分配电箱电缆 1号总配2号线至** 分配电箱电缆 ↓ 1号总配7号线至** 分配电箱电缆 **分配电箱至**开 关箱电缆 / / / / ↓/ / / / **开关箱至**机械 电缆 / / / / **开关箱至对焊机 电缆↓ / / / / / / / **开关箱至手持电 动机具电缆↓ / / / / / / / 测试 结果 实测值均满足规范要求,合格。 参加人员签字 方案编制人:项目机电工长: 项目安全员:测试人: 测试人:填表人: 注:1、每月实测一次,并填写该表格;2、电缆相间的绝缘电阻值不应小于0.5 MΩ。

电气接地电阻测试记录 工程名称施工单位 工程地点班组负责人 计量单位天气情况气温℃仪表型号测试日期 接地类型测试内容工作 接地 保护接零 防雷接地 重复接地总分开机壳**二级箱√最末开关箱√ 总配电房√√/ / / 1号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√2号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√↓/ 7号支路至**分配电箱/ / √/ / √**开关箱/ / / √√√ 塔吊/ / √√√√√施工电梯/ / √√√√√外架/ / / 设计要求 ≤4/ 10/30Ω JGJ46-20 05-5.3.1 ≤ 4Ω ≤1(高层) /4Ω ≤ 10Ω 测试 结论 实测值均满足规范要求,合格。 参加人员签字方案编制人:项目机电工长:项目安全员:测试人:测试人:填表人: 注: 1、每月实测一次,并填写该表格;2、√位置应如实填写。

现场临时用电绝缘电阻测试记录8.5.8(精)

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录工程名称:栖霞区迈皋桥创业园南侧地块保障房一期二标段 仪表名称兆欧表工作电 压 220/380V 设备名称八号塔吊型号规 格 QTZ63 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 450390440460480470480440450 B C 480460450470490470490450480 C A 450460470500460500460470450 A O 500490430480500430500430500 B O 480480460490470490470460480 C O 500490480500490480490480500测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格 测试时间2014.122015.12015.22015.32015.42015.5 2015.6 2015.72015.8. 19 测试人李和平李 和 平 李和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录工程名称:栖霞区迈皋桥创业园南侧地块保障房一期二标段 仪表名称兆欧表工作电 压 220/380V 设备名称九号塔吊型号规 格 QTZ40E1 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 450460480480470450450470450 B C 490480460490460450490460450 C A 480500490500490480480490480 A O 480500430480500430480500430 B O 500490480500480490500480450 C O 490500480450490500490490450测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格 测试时间2014.122015.12015.22015.32015.42015.5 2015.6 2015.72015.8. 19 测试人李和平

电梯全套资料.doc

电梯全套资料 目录 1 单位(子单位)工程名称技术资料内容电梯工程 序号检测项目份数编号备注 1 电梯安装工程分部工程验收记录 1 2 电力驱动的曳引或强制式电梯安装子分部工程验收记录 1 3 设备进场分项工程质量记录 1 4 设备进场验收检验批质量验收记录 1 5 土建交接分项工程质量记录 1 6 土建交接检验批质量验收记录 1 7 驱动主机分项工程质量记录 1 8 驱动主机检验批质量验收记录 1 9 导轨分项工程质量记录 1 10 导轨检验批质量验收记录 1 11 门系统分项工程质量记录 1 12 门系统检验批质量验收记录 1 13 轿厢、对重分项工程质量记录 1 14 轿厢、对重检验批质量验收记录 1 15 安全部件分项工程质量记录 1 16 安全部件检验批质量验收记录 1 17 悬挂装置、随行电缆、补偿装置分项工程质量记录 1 18 悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录 1 19 电气装置分项工程质量记录 1 20 电气装置检验批质量验收记录 1 21 整机安装分项工程质量记录 1 22 整机检验批质量验收记录 1 23 土建布置图纸会审设计变更 1 24 开箱检验记录 1 25 产品出厂合格证 1 26 隐蔽工程验收记录 1 27 接地电阻测试记录 1 28 绝缘电阻测试记录 1 29 负荷运行试验记录 1 30 安全装置检查记录 1 31 电梯平层运行记录 1 32 电梯噪声检验记录 1 施工单位复核情况: 技术负责人:日期:项目经理:日期:

特别注明:每一项前面加一页“报验申请表” 目录 2 单位(子单位)工程名称技术资料内容电梯工程序号检测项目份数编号备注 33 告知单 1 34 富士资质文件,人员岗位证书7 35 电梯生产厂家安装委托书 1 36 咸宁特检所检验报告 1 37 咸宁特检所检验使用标志 1 38 产品质量合格证 1 39 乘客电梯型式试验报告 1 40 永磁同步无齿轮引机型式试验报告 1 41 限速器型式试验报告 1 42 渐进式安全钳型式试验报告 1 43 永磁同步无齿轮引机型式试验报告 1 44 电梯门锁装置型式试验报告 1 45 引机制动器型式试验报告 1 46 油压缓冲器型式试验报告 1 47 全电脑串行控制柜型式试验报告 1 48 电梯安装自检报告 1 49 安装平面图 1 50 电梯安装施工方案(随机文件) 1 施工单位复核情况: 技术负责人:日期:项目经理:日期:

教你如何填“绝缘电阻测试记录”

绝缘电阻测试记录 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。 3.方法:(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 填这个表要一一对照图纸,电压高的话阻值填大点,电压低阻值填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱 终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架 中间接头:无或0 相对相:80,相对零:80,相对地:79 我国现在相线是U、V、W、零线是N、接地保护线是PE,为什么相线还用A、B、C表示? AB是相线A与相线B之间的绝缘电阻。以此类推。

电梯绝缘电阻测试记录范文表.docx

绝缘电阻测试记录表C5-7 宏盛昌家苑二期6#楼电梯工程 工程名称编号 测试日期年月日计量单位MΩ天气状况晴 仪表型号EC-25-C 型电压气温15℃ 层数箱回路 盘相同相对零相对地零对地 号 号 L1-L 2 L2-L 3L3-L 1L1-NL2-NL3-N L1-PE L2-PE L3-PEL3-E 111 222 333 444 555 666 777 888 999 101010 111111 121212 131313 141414

151515 测试结论满足设计及规范要求 施工单位林州市海鑫电梯维保有限责任公司 专业技术负责人专业质检员专业工长测试人 监理或建设单位河南恒大工程管理有限公司专业工程师 安阳市建筑工程质量监督站监制 电 梯 主 要 功 能 检 验 记 录 电梯主要功能检验记录 资料编号 表C5-8 工程名称宏盛昌家苑二期6#楼电梯工程测试日期年月日

序号检验项目检验内容及其规范标准要求检查结果 1基站启用、关闭开关专用钥匙,运行、停止转换灵活可靠合格2工作状态选择开关操纵盘上司机、自动、检修钥匙开关,可靠合格3轿内照明、通风开关功能正确、灵活可靠、标志清晰合格4轿内应急照明自动充电、电源故障时自动接通,大于1W1h合格5本层厅外开门接电梯停在某层的召唤按钮,应开门合格6自动定向按先入为主的原则,自动确定运行方向合格7轿内指令记忆有多个选层指令时,电梯按顺序逐一停靠合格8呼梯记忆、顺向截停记忆厅外全部召唤信号,按顺序停靠应答合格9自动换向全部顺向指令完成后,自动应答反向指令合格10轿内选层信号优先完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向合格11自动关门待客完成全部指令后,电梯自动关门,时间4~10s合格12提早关门按关门按钮,门不经延时立即关门合格13按钮开门在电梯未启动前,按开门按钮,门打开合格14自动返基站电梯完成全部指令后,自动返基站合格15司机直驶司机状态,按直驶钮后,厅外召唤不能截车合格16营救运行电梯故障停在层间时,自动慢速就近平层合格17满载、超载装置满载时截车功能取消;超载时不能运行合格18轿内报警装置应采用警铃、对讲系统、外部电话合格19最小负荷控制(防捣乱)使空载轿厢运行最近层站后,消除登记信号合格20门机断电手动开门在开锁区,断电后,手扒开门的力不大于300N合格21紧急电源停层装置备用电源将电梯就近平层开门合格22集选、并联及机群控制按产品设计程序试验合格 签安装单位林州市海鑫电梯维保有限责任公司监理(建设)单位 字专业技术负责人专业质检员专业工长

相关文档