龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d3378278.html,
智能变电站二次设备检修及故障隔离措施研究
作者:张野李超张永利陈晨
来源:《名城绘》2018年第05期
摘要:随着智能变电站的广泛应用,在提升供电效率的同时,也对二次设备的故障检修工作提出了更高的要求。在检修智能变电站二次设备故障的过程中,遵循压板的操作原则,依据故障类型合理安排隔离方法,有利于降低跳闸和断电现象发生的概率。因此,不断优化智能变电站二次设备检修及故障隔离措施,具有十分重要的现实意义。下文就智能变电站二次设备压板特点及操作原则进行简要分析,同时探讨了智能变电站二次设备故障类型及其隔离措施,希望能提供一些参考和借鉴的价值。
关键词:智能变电站;二次设备检修;故障隔高措施
在智能电网建设发展的过程中,我国出现了越来越多的智能变电站,这一现象给更多的人带来了便利,不过也存在着很多的问题。尤其是智能变电站二次设备的检修和故障隔离是一个庞大的工程,这就要求工作人员在处理问题的过程中要仔细分析,并且遵循压板操作的原则。尤其是要在保证人身安全的前提下进行操作,避免出现意外。
1、智能变电站二次设备压板特点及操作原则
1.1传统变电站与智能变电站二次设备压板差异
二次设备检修及故障处理过程中,主要采用退出压板的方法来隔离运行设备和停运设备。传统变电站中二次设备压板包括保护软压板和硬压板,均按照保护功能设置。当开展二次设备检修或二次设备发生故障时,采用先退出硬压板,后退出软压板的操作顺序;检修或故障处理完毕后,则采用相反的顺序投入压板。智能变电站压板的类型、数量与传统变电站存在明显不同,主要表现在:1)不再按照保护功能设置硬压板,而是在各间隔智能组件柜中设置保护动作总出口硬压板;2)增设了保护装置、合并单元、智能终端设备检修硬压板;3)保护装置增设SV接收软压板和GOOSE发送软压板。
以上智能变电站压板的配置特点造成了开展二次回路运行维护及检修工作时面临以下问题:1)智能变电站存在多项保护功能以及多台保护装置共用出口硬压板,无法单独退出某项保护功能的动作出口;2)保护装置与合并单元、智能终端通过光纤直接相连,无法设置二次回路的物理断开点;3)由于检修硬压板的存在,当一台二次设备的运行方式改变时,会对其他相关二次设备运行造成影响。以上问题使得在开展智能变电站二次设备检修及故障处理工作中,压板操作比传统变电站更加复杂。
浅析智能变电站检修二次安全检查措施 发表时间:2016-11-07T14:14:12.267Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:俞如兵[导读] 与传统变电站相比,智能变电站的相关设备与装置的设计与组装多以操作简约化、检测便捷化、数字管理化为原则。 (南京供电公司江苏南京 211100) 摘要: 随着电网规模的不断发展,作为电力系统核心的变电站,需要处理的信息量越来越大,对智能化和信息化的要求越来越迫切,智能变电站己经成为变电站技术的发展方向。文章对智能变电站检修二次安全检查措施进行了分析。关键词:智能变电站;变电站险修;二次安全检查;电力系统;电力事故1智能变电站设备的主要特征 1.1数字化通道 与传统变电站相比,智能变电站的相关设备与装置的设计与组装多以操作简约化、检测便捷化、数字管理化为原则。在这种理念的影响下,智能变电站的每种数据流多是由变电站内部相对应功能的设备与木块输出数据流,并由虚端子作为连接媒介,将数据流输送到各个既定设备与装置的功能模块数据集之内,最终形成完整的、系统的数据通道。除此之外,智能变电站系统中的软压板作为整个结构体系中有效控制变电站数字通道的重要工具,通过开启、切断数字通道的方式进行与完成间隔层设备的检测、保护、自检等任务,是确保整个智能变电站安全、稳定运行的重要保障。 1.2检测与检修体制 除了上文提到的数字化通道与软压板之外,为提升智能变电站的安全系数,从根本上实现智能变电站安全管理的高效性与科学性,当前使用范围较广的智能变电站多增加了自检与检修机制。一般来说,当智能变电站相关设置投入检修硬压板之后,设备与器械便会自动进入检修状态,通过检验数据流状态的方式,了解智能变电站的运营状态,并及时屏蔽出现故障或者安全隐患的相关功能,实现智能变电站的自我安全管理。 1.3光纤通信 智能变电站过程层主要通过光纤来进行信息传输,并根据接收到的数据流判定信息传输是否正常。如果通信线路出现中断,智能设备的界面或是显示通信线路异常信号,或是相关的功能被自动屏蔽,或是指示灯熄灭等,工作人员可以根据以上表现有针对性地进行设备检测,并选择高效的、科学的补救措施与改革措施,尽可能在最短时间内解决智能设备通信问题,以确保从根本上减少智能设备以信息交流不畅而引发的安全事件的发生率。 2维护与管理智能变电站二次设备安全检查工作的必要性与重要性2.1开展智能变电站二次安全检查工作有利于企业的安全生产如今,越来越多的企业在享受到智能变电站所带来的好处的同时,也认识到这样一个问题:建设智能变电站需要高水平的专业技术人员参与其中,如果采用非专业人士进行维护安全工作,后果将不堪设想。另外,如果不主动开展智能变电站二次设备运行的维护与管理工作或者为了“节约”企业成本,使用非专业人员进行运营管理,那么智能变电站就形同虚设,极有可能引发故障,一旦发生故障,所有的努力和成就都有可能功亏一等。这样一来,就需要花费更多的人力、物力进行后期的整修工作,不仅没有起到节约成本的作用,反而造成了更大的浪费,同时也会严重影响企业的工作进度,更重要的是企业的安全生产受到了威胁。因此一个企业如果想实现真正的安全生产,就必须开展智能变电站的二次安全检查工作,并将这种工作变为企业的一种自觉意识。 2.2开展智能变电站二次安全检查工作有利于确保供电系统的安全运转目前,我国大多数供电企业的智能变电站二次设备运行维护与检修工作体系己经构建成功,基本上都引进了专业的工作人员进行专门的维护,极大地提高了维护与检修工作的效率,在极短时间内就能使设备恢复正常的工作状态,保障供电系统的安全运转,实现供电企业经济效益与社会效益的同步提高。 2.3开展智能变电站二次安全检查工作有利于彻底根除安全隐患对于一个企业来说,安全生产是首要的。传统的变电站事故频发,对于员工和企业来说都是极大的损失。智能变电站很好地解决了这一棘手的难题,因为智能变电站二次设备的故障问题都是有因可循的,绝不会无缘无故地发生,要么是由于相关工作人员操作不当引起的,要么是因为长期潜伏的安全隐患突然爆发所引起的。如果工作人员能够提高警惕,大力开展智能变电站二次设备维护与检修工作,追根溯源、刨根问底,及时发现各种潜在的安全隐患或操作失误,并在第一时间内制定有效的补救措施,那么就可以做到防患于未然,彻底根除企业生产的安全隐患问题。 3智能变电站二次设备安全检查的具体措施3.1智能变电站二次设备的维护方式 时代在进步,科技也在不断发展,智能变电站二次设备也随之变得更加数字化和智能化,其组成要件变得更加小巧精细,即使是外界最轻微的刺激,这些设备都会给予极大的反应。因此对进行维护工作的专业人员提出了更高的要求,工作人员必须严格把关,进行严密的检测与维修。同时为了使二次设备的检修维护工作更加科学有效,工作人员还必须根据产生故障的原因和类型等进行深层的剖析,也就说工作人员必须“知其然”,更要“知其所以然”,在解决问题的同时,更要知道问题产生的原因,以此避免更多类似的故障发生,也为后来的工作人员提供有益的借鉴。另外,工作人员除了解决己经发生的故障之外,更要做到对安全隐患的预见性,即通过检测智能变电站二次设备现有的工作状况,发现其潜伏的安全隐患,以此做到防患于未然,实现智能变电站二次设备维护工作的科学性和有效性。最后,在整个检修的过程中,工作人员都要做好记录,主要有设备的运行状况、发生的故障及其原因、解决办法、存在的问题等,所有的问题和思考都要做好详细的记录,为之后的大规模检修提供第一手资料,更为之后可能会出现的二次设备检修维护工作做好充分的备案。 3.2智能变电站二次设备故障类型及其处理办法
变电所电气设备的检修与管理研究杜小霞 发表时间:2017-08-07T15:27:04.187Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:杜小霞 [导读] 摘要:变电所是实现输送和使用的的关键,是电力系统的枢纽,在保障电力系统的使用和实用上,发挥着至关重要的作用,变电所的电气设备运行是否稳定,检修与管理是否到位都直接关系到变电所的运行和电力用户的用电情况。 (大同煤矿集团公司平泉物业管理公司山西省大同市 037000) 摘要:变电所是实现输送和使用的的关键,是电力系统的枢纽,在保障电力系统的使用和实用上,发挥着至关重要的作用,变电所的电气设备运行是否稳定,检修与管理是否到位都直接关系到变电所的运行和电力用户的用电情况。本文通过对变电所电气设备进行了分析和研究,并对如何改善和加强变电所电气设备检修工作质量和效果进行了探讨。 关键词:变电所、电气设备、检修、管理 1引言 随着经济的发展,我国电力用户不断增加,电力消耗不断增长,不断增加的用电量对原有的变电所提出了新的要求。而我国电力系统和市场的发展虽然不断扩大,但变电所的重要性和其稳定性对于电力系统的稳定和用电的安全的重要性也不断增长,电气设备在保障变电所的有效运行方面发挥着至关重要的作用,一旦发生检修和维护不到位极易造成重大的损失和影响。 2变电所电气设备的检修与管理的重要性 2.1是提高变电所运行效率的重要内容 当代技术的发展,推动了变电所电气设备的使用和完善,而电器系统的稳定需要有良好的检修和管理来保障。由于电气设备的连续运行,极易造成损伤,同时,由于变电站运行环境干燥,部分粉尘进入电气设备后,如长期放任不管,极易造成设备的损坏和故障。因此,强化和提升变电所电气设备的维修和管理是从管理的理念上对设备进行维护,定期保养维护不仅仅可以降低电气设备的故障概率,还能够有效的提高设备的使用寿命和运行的效率,这在相当一定程度上推动着维修和管理工作的进行。 2.2是降低变电所管理成本的根本方法 电气设备的引进改变了以往人工作业的根本方法,通过对各类先进的机械化电气设备的运行,可以大大降低人工作业的劳动强度和劳动密度,可以有效的控制人为风险,提高变电站运行的稳定和人员的减少。良好的检修和管理工作,可以保障变电所的长期稳定运行,在一定程度上降低了变电站的运行成本。同时,由于适当的保养和维护,提升了设备的使用寿命和效果,减少了人工作业的情况,在一定程度上实现了变电所企业的成本的有效控制。 2.3是实现标准化管理和发展的重要体现 随着当前安全理念、管理理念、标准化理念的发展,在系统工作中,对于设备等硬件的重视程度有所提升。落实电气设备的检修和管理工作,是落实标准化管理的内容,在企业的标准化管理工作历程上,前进了一大步。 3变电所电气设备的检修与管理现状 3.1人员配备和管理不善,工作效果差 部分变电所由于在专业人员的配备上和人员素质上,没能够有效的保障,造成了部分变电所管理人员在专业技能和工作管理中存在问题,一方面,变电所作为基层电力供应站,在人才的配备上存在一定的问题,没能够有效的落实新老搭配,没能够落实好新老的协调和双促,促进老员工学习新知识,新技术;促进新员工学习技能和经验。也造成了老员工在工作过程中以经验主义自居,忽视新技术设备的特点。新员工在管理工作中,不能够坚持立场,最终造成了造成了检修和管理过程中难以坚持标准化的程序工作,造成了检修与管理质量不达标等问题,威胁着变电所机电设备的安全和稳定运行。 3.2检修工作管理不严格,执行存在问题 首先,准备阶段不完善,有待丰富。部分变电所在进行电气设备的检修和管理工作中,准备阶段不完善,较大的安全隐患,不能够严格按照要求对通电设备进行断电和接地线,不能够落实验电等安全保障工作,以及作业现场及周边环境的管理,极易产生人员带电作业和意外触电,造成人员伤亡,而意外短路也经常造成设备的损坏。其次,在检修与管理过程中,不能够严格执行操作规程,检修过程中缺少重点和重心,检修不全面,不到位,造成部分电气设备和环节故障和磨损的长期积累以及隐患的长期存在,最终造成设备的过量磨损、故障和使用寿命的减少,甚至造成供电所的异常停止,造成损失,亟待妥善和完善。最后,检修工作验收和检验工作落实不到位,存在以通代验,在实际的操作过程中,对检修结果不进行确认和检查,以通电运行来片面的代替电气试验,极易造成电气设备的损坏和变电所更大故障的产生和损失的增加。 4变电所电气设备的检修与管理有效措施 4.1强化人员管理,落实人员教育和交流 强化人员管理和落实人员教育交流是实现职工技术素质提高和工作效果改善的根本改善。 教育学习是根本。一方面,由于老员工在新兴的设备、技术、方法和理论上的欠缺,需要在短时间内掌握,变电所的运转和电力企业的发展不能够员工较长的时间来适应,必须主动发展,减少以往的经验主义影响,以小学生的姿态学习新知识,补充新技术。另一方面,落实新员工、新人才的接地工作,必须将理论的思想和知识,落实到实际的管理和操作过程中,让高高在上的理论知识和认识接地气,化知识为技能和力量,实现工作质量的改善。 沟通是保障,由于生活习惯、工作方式、生活经历等各方面的的差异,新老员工在同意岗位上存在代沟很正常,但落实到实际工作中,必须通过有效沟通和配合来实现,电力工作不是一个人的工作,是团体的工作,需要有人作业,有人辅助,一方面确保劳动效率,另一方面,确保作业安全和质量。 4.2落实程序化管理,推进标准化建设 程序化管理就是根据电气设备管理的实际,对相应的工序以系统的观点进行划分和组织,提高检修和管理工作的系统性和效果。在准备阶段,必须严格落实停电、验电、放电、接装地线、悬挂警示标志,程序上不得缺少,顺序上不得打乱,特殊情况进行有针对性的分析和商讨,确认安全和效果后再进行。在落实阶段,要综合管理,不仅仅实现对变电所内设备情况进行摸查和检修管理工作,还要对相应的线路和辅助设备进行监护和管理,防止外部的电气设备故障造成故障和异常。实现全面管理和针对管理的有效结合,防止出现遗漏。在工
重庆君卓机械有限公司 作业文件 Q/JZW 0801-2017 设备设施故障报修流程规范 ?版本: A/01? 编制: 陈本彬 审核: 批准: 2017-04—0 1 发布2017—04-01 实施
重庆君卓机械有限公司发布
1. 目的 规范设备维修程序,保证设备保障力度,及维修质量,保证及时维修高效低耗。 2.适用范围 适用公司所有设备设施的使用部门故障报修维修 3。设备报修说明 1、报修: (1)正常情况下使用报修单报修; (2)紧急情况下可使用电话报修,事后必须补填报修单; (3)报修部门应详细填写报修单内容,字迹工整. 2、派工: (1)接到报修后,设备管理员根据报修项目的轻重缓急和相应工种分派任务; (2)如报修项目影响范围较大,须及时通知报修信息发出部门,并做好准备工作;待维修任务完成后,将维修结果告知报修信息发出部门。 3、组织实施: (1)设备主管根据维修项目分派任务,重要项目须亲自到达现场; (2)随时了解维修人员工作完成情况和故障所处位置情况; (3)对于紧急报修,要求在接到报修后10分钟内到达维修现场. 4、维修: (1)维修员接到维修任务后,带报修单及时赶到维修地点排除故障; (2)不得随意动用现场与维修无关的物品,保持维修现场整洁,维修结束后清理现场,做到无工作痕迹,人走场地清。 (3)如维修有困难,向机修组长或主管汇报,组长/主管在接到反馈后确认是否能够维修,不能自主维修的申请委外维修。 5、完成: (1)维修任务完成后,请报修单位签名验收,维修人员须完善报修单上故障原因及维修方法、更换配件明细、维修人姓名、完成时间、报修人员确认等相关资料填写; (2)组长/主管对维修单进行审核之后,将已完成的维修单整理归档,对因缺配件无法完成的维
变电站设备检修试验工作重点 发表时间:2018-03-13T16:50:39.697Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:郭彦庆[导读] 摘要:在经济快速发展的态势之下,电力供应是其中重要的保障性因素,电力供应稳定,才能保障经济发展的稳定。 (国网河南省电力公司夏邑县供电公司河南商丘 476400)摘要:在经济快速发展的态势之下,电力供应是其中重要的保障性因素,电力供应稳定,才能保障经济发展的稳定。在这种情况下,电力设备的检修成为重点工作。随着科学技术的进一步发展,对变电站设备的检修技术也不断进步。但是与此同时,生产发展需要对电力检修提出了更高的需求,要求设备检修做到准确无误的状态监测,把握好检修的最佳时间,提升检修的技术含量,避免电力设备的损坏, 实现电力设备安全可持续运行,是当前检修工作的主要目标。鉴于此,本文是对变电站设备检修试验工作重点进行研究,仅供参考。关键词:变电站;状态检修;对策一、变电站设备检修的类别在变电站设备检修工作中,可分为三大类,依次为状态检修、定期检修以及故障检修。故障检修主要指对状态失效或者已出现故障的设备实施检修,因故障的发生具有随意性及不规律性,属不可控事件,因此故障维修仅能在故障出现后实施,这种检修导致变电站系统的其他设备无法继续运转,严重影响到整个系统的运行,因而,为避免对变电站的正常运行产生影响,通常不会采取这种检修形式。定期检修则是指依照先前收集的数据,将设备故障的规律找出,从而周期性对设备展开维修工作。定期检修的方式在当下的应用范围较为广泛,属最多见的检测方式;但客观上来说,此种检修方式依旧存在局限性,主要原因在于制定检修的周期是立足前期经验的基础上,对技术发展、设备更新的趋势极难适应,因而此种检修方式正面临着淘汰的风险。与上述两种检修方式不同,状态检修属于不定期检修方式,且检修工作开始于故障出现之前,其检修的技术较为先进,可对所有设备运行的状态进行监测,同时依照监测的最终结果对设备故障发生的概率进行评估,最终制定出有效的措施来保养及维护。状态检修综合了定期检修及故障检修的优点,也克服了常规检修方式的缺陷,使设备的可用性得到了极大地提高。 二、变压器(1)开展变压器套管末端接地的检查和治理工作,对腐蚀严重、表面有脆裂痕迹的末端接地连片(线)更换为4mm2及以上单股铜线。(2)认真开展变压器类设备渗漏缺陷治理工作。重点检查易发生渗漏油缺陷的薄弱部位,主要包括:检查紧固气体继电器上部外围螺丝,检查焊缝渗漏情况,检查分接开关、冷却器、储油柜、油枕放气塞、油标管、套管加油孔等完好性,检查补封玻璃胶,防止胶垫老化密封不良进水,对套管油位进行调整。(3)对变压器有载分接开关每年进行一次油耐压试验,对试验不合格的有载分接开关进行换油或滤油,对达到厂家规定运行年限或切换次数的分接开关进行吊芯检查。(4)全面排查户外布置的变压器气体继电器、压力释放阀和继电器防雨罩加装情况,检查非电量保护装置的防水防潮措施,不满足要求的要立即整改。(5)进行主变压器低压侧母线软连接检查,过紧的应采取对连接排扩孔的方式进行适度调松,防止引线牵拉主变压器套管造成渗漏。(6)做好开关柜及柜内设备、电容器组、电缆终端等变压器低压侧设备的状态检测和评价,发现问题立即整改。(7)持续开展变压器运行环境综合治理活动。对低压侧母线、开关柜及柜内设备、电容器组、电缆终端等变压器低压侧设备的防小动物、防异物搭接及防雨防潮措施落实情况进行排查治理,防小动物和低压侧绝缘化措施应满足要求。对变电站配电室百叶窗、通风孔等进行重点检查,落实变电站防雨防潮措施,避免房屋漏雨进水等因素引起变压器低压侧出口短路故障。对配电室大门、通风孔及排水孔等部位进行排查,发现配电室大门缝隙较大和滤网不全或孔过大的立即整改。对主变压器低压侧绝缘化措施落实情况进行排查,对包裹不严、松垮、老化等质量不高的问题(尤其是母线支持绝缘子、套管连接、穿墙套管等形状不规则、包裹困难的部位)立即整改,整改前落实防范措施。(8)加强鸟害治理工作,在所有变压器门形架构上安装驱鸟器。 三、开关柜(1)结合停电检修对开关柜内密封母线及其他设备进行全面清扫、紧固螺栓。(2)针对面板上采用手动分合闸按钮的开关柜断路器,变电运维人员将断路器由试验位置推至运行位置时,应先拉开断路器储能电源,对断路器手动分、合闸各一次,然后拉开控制回路电源,方能将断路器由试验位置推至运行位置,且操作过程中禁止接触手动合、分按钮及其所在的机构面板;变电检修人员结合停电逐一检查,确保面板分、合闸按钮与机构手动分、合闸按钮距离适当,防止误分误合事故发生。(3)结合停电对开关柜内电压互感器及避雷器接线进行排查,重点检查开关柜是否存在避雷器及电压互感器直接连接在母线上的情况;是否存在同一隔室内电压互感器停电后母线避雷器仍可能带电的情况;是否存在避雷器与电压互感器不在同一隔室但隔室间没有隔板的情况。发现问题及时整改并做好记录。(4)结合停电检查开关柜内绝缘件、互感器等是否存在放电痕迹,一旦发现立即处理。检查柜内套管及绝缘盒是否为内外屏蔽结构并做好记录,检查配电室除湿机和空调运行情况。(5)对压力释放通道、开关柜闭锁装置紧固螺栓及各部位连接螺栓、机构的固定螺丝进行重点检查。发现柜顶压力释放通道未按要求安装为尼龙螺栓的应更换为尼龙螺栓,或将不符合要求的金属螺栓拆除,但应保证柜顶密封良好。(6)检查开关柜内的驱潮器应完好,并设置为长期投入状态。(7)单螺栓接线的电流互感器和电缆等接头,采用加大螺母、螺帽、垫圈的特殊螺栓进行改造,对采用导杆连接方式的穿柜套管加装螺母。(8)结合停电,重点对静触头与分支排连接情况逐一检查,发现松动应拆下对接触面清理并紧固牢固。(9)重点检查封闭式开关柜泄压通道设置安装情况,泄压通道的盖板应使用尼龙螺栓。 四、隔离开关(1)对绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位涂以性能良好的防水密封胶或防水涂料,对隔离开关支柱瓷绝缘子法兰进行防水检查和探伤,并记录存档。(2)结合试验工作拆头对一次设备接头进行检查处理,防止过热缺陷发生。隔离开关直流电阻测试时应将两侧接头纳入测试范围。设备新投及大修后应进行整体测温,防止过热缺陷发生。(3)结合停电对顶端开口底部密封的隔离开关传动杆进行打孔处理,确保积水能顺利排出。(4)对设备的各类轴套、轴销、涨销、开口销及挡卡等机械固定部位逐一进行检查,发现松动脱落隐患及时处理。 五、交、直流系统(1)根据一次设备停电计划,至少提前1周做好停电检修变电站蓄电池内阻测试和充放电试验工作,对存在缺陷的电池及时进行更换,避免事故情况下直流电源失去作用。(2)做好检修电源箱剩余电流动作保护器试验维护工作,确保检修试验期间,检修电源的可靠运行。 结束语
变电站一次设备检修 电力行业一直以来追求“事前检修,防患于未然”,所以变电站主要一次设备检修更应该做到。变电站一旦发生雷击故障会酿成大面积停电,将给社会带来严重负面影响。其次,变电设备的内绝缘水平相对于线路绝缘往往比较低,而且一旦因雷电过电压而发生击穿,往往不具备自恢复功能,后果十分严重。总之,变电站设备十分重要而且要求更加严格、措施更加严密、可靠。 对变电站一次设备进行检测维修增强了设备维修整个过程中的高效性和针对性,在此基础上一次设备的综合研究本领得到很大的改善,变电站机械设备的办理水平更加明确细致,设备的应用时间加长了,可靠性也得到了验证,从而最大限度的减低了变电站一次设备维修的费用。在变电所一次设备中推行状态检修的直接效果与利益:可以大量节省维修费用;延长变电所一次设备的设备应用寿命;确保输配电的可靠性:降低检修本钱、减少检修风险。由于状态检修具有极大的优越性,它将成为变电所一次设备检修的必然选择。 一、变电站一次电气设备的配置与特征 敞开式变电站一般配置主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电容式电压互感器、避雷器、母线等一次设备。GIS变电站一般配置主变压器、GIS或HGIS组合电器、电容式电压互感器、避雷器等一次设备。普遍,变电站配置的一次设备在内绝缘设计上主要有两种。一种是油纸(膜)组合绝缘,如主变压器、高压电抗器等,另一种是SF6气体绝缘,如SF6断路器、GIS或HGIS组合电器。但影响设备寿命的原因则涵盖了电气、机械和热性能多方面的原因,其次还应考虑设备外部原因如系统过电压等的影响。 状态检修是在对变电站设备运行状态进行监测的基础上进行的。状态检修具有准时处理设备隐患、克服设备定期检修的盲目性、减少人力物力投入等长处。从而增强了设备检修整个过程中的针对性和时效性,提升了设备的综合研究本领和精细化办理水平,从而最大限度的延长了设备的应用寿命,提升了设备运行的可靠性,大大降低了变电所一次设备的检修本钱。 二、变电站一次设备检修意义与内容 1.变电站一次设备使用状态检修的意义 变电站的一次设备在运行时,如果出现故障,会出现极其严重的后果,为了
关于智能变电站的二次设备调试与检修牛振华 发表时间:2019-10-16T14:52:44.590Z 来源:《电力设备》2019年第11期作者:牛振华姚俊[导读] 摘要:现阶段,随着我国城市化建设步伐的加快,传统变电站已经不能满足当今社会的发展。(国网朔州供电公司山西省朔州市 036002)摘要:现阶段,随着我国城市化建设步伐的加快,传统变电站已经不能满足当今社会的发展。因此,电气设备进入了不断更新的重要阶段,逐渐向智能化、网络化、科技化方向发展。智能变电站具有自我监控、信息共享、传感监测的功能,可以使各种基础设施形成一个庞大的电网系统,时刻监测这些电气设备的运行情况,降低成本投入,减少检修养护工作,提高电气设备的运行效率。另外,智能变电站 具有继电保护作用,确保电气设备使用的安全性和可靠性,已经在我国大部分地区广泛应用,而且取得了良好的使用效益。关键词:智能变电站;二次设备;调试;检修引言电已经成为人们衣食住行的一部分,也是国民经济发展的基础产业。智能化变电站在硬件方面具有设备功能集成化、扩展方便、接口规范和安装模块化的特点,软件方面具有通信可靠、信息共享、控制灵活和网络一体化等特点。在智能化变电站电气设备安装中,要加强对主变压器、断路器、室外高压隔离开关以及无功补偿装置的安装。在电气设备调试环节中,要重视对保护装置、启动调试、断路器的调试。 1研究智能变电站二次设备调试与检修的现实意义智能变电站就就是通过继承、环保、稳定、可靠的各项智能设备的应用,她难过一次设备掺量数字化、规范化、标准化等各项信息平台,自主的完成对各项信息内容的筹集、测量、计算、调控等各项工作。从我国电力行业的整体发展情况来看,智能变电站近几年的应用越来越广泛,在该背景下,为了使智能变电站的作用能够得到合理发挥,应当做好二次设备的调试与检修作业。做好对二次设备的调试与检修,可以确保智能变电站中应用的各项二次设备的性能都可以满足应用标准,进而实现对一次设备的合理检查,测量,控制,保护,调节,从而保证智能变电站运行的稳定性,从而为人们提供稳定的电能,满足人们的生活和生产需求。 2智能变电站二次设备的调试对于智能变电站二次系统,其主要具有很强的系统集成化、信息交换标准化特色,智能变电站二次系统的结构十分紧凑,站内与控制中心可以进行无缝通信,在采集设备状态特征时,没有盲区,能保证系统维护、配置的简单。同时智能变电站二次系统还具有控制自动化与保护控制协同化的特点,其电流、电压的采集可以通过数字化完成,能对各种数据信息进行高度集成,整合优化了以往的分散二次系统,实现了通信、数据共享。在实际中,开展智能变电站二次设备调试时,应该重点从以下几个方面进行:(1)智能二次设备测试仪,在智能变电站二次设备中,保护测控装置的输入数据接口转变成新的数据化接口,所以,在进行调试时,要利用数字化光电测试仪进行。就目前而言,常用的数字式光电测试仪有omicron公司提供的数字信号新型测试设备、模拟信号测试设备、模拟信号联合数字信号转换的设备检测方式。(2)继电保护装置功能测试,其测试内容主要有采样功能、精度、各种保护逻辑、动作时间、定值、动作报告标准化、软硬压板、对时功能等。(3)测控装置功能测试,其测试的主要内容有收发GOOSE报文、采样功能及精度、同期合闸功能、间隔五防闭锁逻辑功能、记录程序版本等。(4)合并单元功能测试,其测试内容主要有采样精度、合并单元输出幅值及角度误差、同步精度、守时精度、采样值输出、报文实时、电压切换功能、电压并列功能、检修试验、合并单元自诊断功能等。(5)智能终端功能测试,其主要测试内容有动作时间、智能终端执行控制、智能终端发送开关量、智能终端上送遥测量测试、功率消耗、验证报警、GOOSE开关量延时等。 3智能化变电站电气设备的安装问题 3.1人为因素智能变电站电气设备的安装直接影响电力系统的使用寿命,所以相关工作人员安装前需要经过专业培训,提高专业知识和技能、丰富工作经验、提升综合素质,全面了解电气设备的安装事项,做好安全指导工作,保证智能化变电站电气设备安装的可靠性和稳定性。 3.2其他因素一是施工材料问题。材料在购买和入库时没有经过严格的监测和审核,导致一些使用性能不合格的材料运用到智能化变电站系统中。二是设计图纸和安装程序问些问题都会导致智能化变电站出现运行故障。 4智能变电站二次设备的检修在实际中,开展智能变电站二次设备检修活动时,应该严格的按照相关运行程序进行,避免因为程序出现漏洞从而造成了检测结果不准确,影响到检修工作质量的情况。一般情况下,进行智能变电站二次设备检修工作时,要结合设备的当前状态,实施故障分类,要针对存在故障、潜存故障、正常运行设备采用不同的检修方式,从而保证检修活动的顺利进行。此外,在进行智能变电站二次设备检修工作时,还需要结合设备的工作性质,分类进行设备故障修理工作,如将需要停电修理的故障划分成一类,将需要更换零件的设备划分成一类,实现高效率维修活动。在进行智能变电站二次设备故障处理时,对于保护装置故障,需要及时找出故障原因,并退出保护出口软压板,将检修压板装入装置中,重新启动,如果保护装置恢复正常,则保护装置是跳至跳闸状态,如果重新启动后,装置没有恢复,需要结合检修单位的指令进行保护装置运行方式调整、维护。在具体工作中,可以从以下两个角度分析智能变电站二次设备检修工作:(1)从有关MU合并器装置的检修角度看,变电站交流信号源输出的模拟电流、电压信号指标会表现出一致性相位状态,在此条件下,MU合并器可以接受电子互感器装置正常运行下的电流、电压信号,同时这些电流、电压信号会通过汇通GPS信号方式,进行信号同步传递。在实际中,可以立足于信号同步的角度,比较信号相位,从而判断出信号同步执行情况的可靠性。(2)从有关电子互感器采集器装置检修角度看,智能变电站在正常运行下,采样器获取的采样值数据很容易受到电子互感器装置差动保护性能的影响,由于一般情况下的电流互感器装置对应的变比指标、极性指标处于既定状态,对于其互感器装置的检修,可以利用专门的仪器进行测试。在智能变电站中,电子互感器装置的电力极性指标十分灵活,可以在MU合并器装置中进行灵活调整,需要注意的是,MU合并器装置对互感器电流极性调整必然会对后期的二次设备检修作业带来极大的影响,所以在事前必须事先制定相应的调整规范。同时在二次设备停电检修工作中,还可以利用一次加流的方法,对电子式互感器装置变比指标进行有效检查,当二次电流的方向和潮流方向表现出相互一致,那么就代表了极性端为线路侧位置。 结语
智能变电站继电保护检修机制 一、智能变电站继电保护压板投退变得更复杂 智能变电站继电保护压板数量的大量减少,并不等于投退压板变的简单明了。相反,不可能根据二次图纸找到压板的位置来投退。需要分析IED设备检修机制,结合具体检修工况,进行压板正确投退方式。传统的基于模拟量/电平量模式的保护检修时,检修人员可采取将电流/电压联接端子连片断开,以及把开入、出口、功能压板退出等措施在回路上保证检修设备与运行设备之间的二次回路完全隔离。对于智能变电站,不可能通过插拔光纤,更不可能通过改变装置参数配置进行检修/运行的切换。相对于常规变电站,智能变电站只在智能终端保留出口压板。出口压板的投退与常规站一样。智能变电站功能压板只有一个,即检修压板。根据IEC61850模型,在合并单元、保护装置、智能终端等每个装置设置一个检修压板,但其投退与常规站是不同的,在检修压板投入时在其向外发送的GOOSE 或者SV 报文中增加检修位,接收装置判断检修位标志,当检修位标志完全一致时,方能出口。 二、正确投退压板前应熟悉保护数据物理链路及信息走向 1、220kVGOOSE网示意图 220kV GOOSE A网所联设备:母差保护A套,母联保测A,线路保护测控A套,220 kV间隔的智能单元A、故录、网络分析仪等。A套设备上A网,B套设备上B网。
(1)各个间隔合并单元和保测装置采用点对点方式实现电流电压传输; 母线电压合并单元级联至各个间隔的合并单元以实现线路同期电压采用4-8格式; 保护的电压切换通过每个合并单元从本间隔智能单元获得刀闸位置信号(也可以与GOOSE连接从网上取)来实现; 母线电压合并单元完成电压并列功能; 母线电压合并单元与其他间隔合并单元不同,直接上GOOSE网,从GOOSE网取母联开关、刀闸信号, 智能单元和保测装置采用点对点方式实现GOOSE直采直跳。(2)母差保护和每个间隔的智能单元、合并单元直接连接,母差的跳令和刀闸位置有两条通道(直跳和网跳,直采和网采)。许继和南瑞的区别。 (3)母差保护和线路保测之间,启失灵,重合闸闭锁,远跳;(4)母差保护和母联保测之间,启失灵,从母联智能终端取TWJ、SHJ; (5)主变保护和220kV母联智能单元之间的物理链路; (6)主变保护和220kV母差保护之间的物理链路。 2 220kV(110kV)保测间隔链路图说明 ①线路间隔保测装置、智能单元、合并单元、电度表组一个屛,安装在就地。 ②线路MU直采方式与保测装置连接,保测装置通过SV接口从
提升变电站一次检修核心技术的研究高栋 发表时间:2018-11-06T15:40:22.083Z 来源:《防护工程》2018年第18期作者:高栋周学涛张凯[导读] 这就需要从多方面保障变电站的一次设备的检修质量,对一次设备进行试验。日常的变电站管理工作实施中,要从多方面考虑,保障一次设备检修和试验的工作顺利实施。 高栋周学涛张凯 国网山东省电力公司检修公司山东淄博 250118 摘要:电力的企业发展过程中,对经济效益的追求比较重要,这就需要从多方面保障变电站的一次设备的检修质量,对一次设备进行试验。日常的变电站管理工作实施中,要从多方面考虑,保障一次设备检修和试验的工作顺利实施。 关键词:变电站;一次检修;技术;分析 1导言 随着社会经济的发展和清洁能源的替代,西电东送长距离输电对特高压及配套超高压电网系统提出了更高要求。电网变电系统作为电力系统的基础,其系统运行状态直接影响着国家经济和民生稳定。电力事业的迅速发展,促使电力系统规模得到了长足的发展和提高,加大了设备维护量,变相提高了变电故障的发生概率。由于变电一次检修人员数量相对固定,相应提高了变电检修的实际工作量。因此,提升变电一次检修核心技术水平,规范优化变电检修流程,提高检修效率,对变电系统稳定性具有重要的现实意义。 2变电站一次设备检修的意义变电站的一次设备检修是变电站适应我国新时期智能电网发展的必然措施。变电站一次设备的安全、稳定运行直接影响着我国智能电网的稳定运行。变电站一次设备检修应当注重对一次设备的状态监控和故障诊断,转变传统变电站一次设备的周期性状态检修方式,有效节约供电企业电力生产成本。变电站一次设备的状态检修能够及时处理变电站一次设备存在的安全隐患,有效避免传统一次设备定期检修的盲目性,减少变电站一次电气设备检修的人力和财力投入,保证变电站一次设备检修的针对性和有效性。变电站一次设备检修能够有效提高设备的综合分析能力和精细化管理水平,有效延长变电站一次设备的使用寿命,提高一次设备的稳定性和可靠性,大幅度降低变电站一次设备的检修成本,保障我国智能电网的稳定运行。 3变电站一次设备检修试验重要性和发展 3.1变电站一次设备检修试验重要性分析 变电站的一次设备检修试验,是保障变电站电气设备系统正常运行的工作,保障一次设备的安全稳定运行,对满足实际人们的生产生活用电就有着积极意义。在对变电站的一次设备检修过程中,要充分重视状态监控以及故障的诊断,提高一次设备检修的效率,这对供电企业生产成本的降低也有着积极作用。通过加强一次设备检修试验的力度,对设备的稳定运行,以及提高对一次设备的精细化管理水平也比较有利,能从整体上保障我国的变电站一次设备检修技术水平。 3.2变电站一次设备检修发展 从当前我国的变电站一次设备的检修发展情况来看,基本处在起步阶段,但是在发展的速度上是比较快的。在随着新技术的广泛应用下,对一次设备的安全监控就能实现动态化以及实时性,这对保障一次设备的安全稳定运行就有着积极作用。档期内提出的科学合理一次设备故障预防的方案,成为检修技术核心内容,在方案的优化方面还在进一步的研究。一次设备的保障需要构建完善的检修系统,需要从完善的系统应用上着手,保障变电站的一次设备安全稳定运行。 4变电一次检修核心技术提升 4.1人员培训 合理的企业培训可以全面提升员工的技术水平。培训的效果是双向的,有助于构建员工与企业之间沟通的通道。员工的技能提升,直接影响企业的社会形象和生产效率;反之,企业合理的培训,会让员工更加了解企业精神并为之奋斗,提升员工的归属感。联合设备生产厂家进行员工培训,全面提升动手、分析、创新能力,使参培人员直接进入生产车间,然后厂家售后根据现场可能出现的设备缺陷确定课题后进行实战消缺,以促使员工掌握快速消除缺陷的能力。 4.1.1实训心理感知 实施培训阶段主要是对参培授课、实操以及结业考核等方面的组织。这一阶段对于参培员工最终培训效果的影响,实际上主要取决于新员工的心理感知。实训心理主要由以下两个方面组成。一是实效性的感知,即员工认同培训内容对其生活及职业生涯有帮助,并愿意付出精力去学习相关内容,公司的现场培训应具有与实际现场工作相结合的实效性;二是培训易用性的感知,即受训员工认为培训内容难度适中,易于上手,且培训组织内容有易于技能的提升等。 4.1.2培训考核与激励 培训考核是对参培人员技能获取程度的总结,也是员工对企业文化反馈的总结。对于培训评价来说,一般均是基于柯氏四层次模型,即反应、学习、行为和结果四个依次递进的层次来评估培训效果。根据评价系统建立有效的对标考核激励机制,可大幅提高新员工积极性,充分激发员工主观能动性。通过实行积分评比,现场生产工作中的违规、违章行为可以不直接体现在金钱的处罚上,间接改为扣分,不直接影响员工的工资。这种方式较为缓和,更容易被接受。同时,扣分使员工知道了错误,使对标管理更加合理,进一步增强了管理执行力。越长时间的工作,越优秀的表现,将获得越丰盛的社会福利,进而使员工更易获得成就感。 4.2管理优化 把提升变电一次检修核心技术能力与建立相应管理制度相结合。第一,科学划分工作范围,提高自身工作价值。以变电站为单位,建立设备主人责任制,确保设备检修任务分配到个人,节约人力资源,减少设备区内重复的检修工作,提高检修人员的工作效率。第二,细节优化和科学调整。针对变电一次设备治理,按照一站一报告“找准病源”方式,采取一问题一方案“对症下药”措施,统筹资源,实现反措落实全到位、老旧设备改造。第三,全面梳理日常工作过程中暴露的问题,结合反措落实情况、近年设备故障异常、专业管理难点问题等进行深入分析,找到问题发生的根源和关键点。 4.3加强工作组织
《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设
备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对
电力职业技术学院毕业生论文题目:变电站设备状态检修技术研究 系别: 电力工程系 专业: 电力系统继电保护与自动化 班级: 14级继3班 学号: 20142940 : 侯鹏
目录 摘要 (2) 1 绪论 (2) 1.1 课题背景 (2) 1.2 变电站设备状态检修现状 (2) 1.2.1一次设备状态检修技术 (3) 1.2.2二次设备状态检修技术 (4) 2 实现方案 (5) 2.1 一次设备状态检修实现方案 (5) 2.1.1 变压器油色谱状态监测 (6) 2.1.2 变压器局放状态监洲 (7) 2.1.3 变压器局放状态监洲 (7) 2.1.4 变压器绕组温度监测 (7) 2.2 二次设备状态检修实现方案 (7) 2.3状态监测信息接入PMS系统 (10) 3全寿命周期管理 (11)
4状态检修的解决方案 (11) 4.1 抓住设备的初始状态 (11) 4.2 注重设备运行状态的统计分析 (11) 4.3 制订完善的状态检修工作流程 (12) 致 (17) 参考文献 (23)
变电站设备状态检修技术研究 摘要 文章在研究《高压设备智能化技术导则》等技术规的基础上,概括论述了智能变电站设备状态检修的技术现状,并提出变压器、继电保护装置等设备状态检修的实现方案,提高变电站运行的安全性。 关键词:智能变电站;状态检修;IEC 61850;全寿命周期管理
1 绪论 1.1 课题背景 在变电站设备检修策略大致经历了三个阶段,即事故检修、计划检修和状态检修。事故检修是一种被动检修,即只在故障发生时才进行检修更新或管理工作;计划检修作为一种预防性检修,在很大程度上降低了设备故障几率,然而,计划检修耗时、耗资,在大多数设备没有任何异常表现时,对设备进行检修、维护,确保设备处在正常状态,该方法并不能保证设备在下次维修之前不劣化和失效。状态检修(CBM,Condi—tion Based Maintenance)是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,评估设备的状况,在故障发生前进行检修的方式。 目前,我国智能变电站建设正处于第二批试点工程重点推广应用的关键阶段,一、二次设备作为变电站的重要资产,及时、全面掌握设备的运行状态、健康状况及其所处环境等要素对于变电站乃至整个电网的安全稳定运行至关重要,实现变电站设备的状态检修对于提高设备运行可靠性、降低运维费用等意义重大。 1.2 变电站设备状态检修现状 状态监测技术是实现设备状态检修的基础。变电站设备状态监测技术至今已在国外出现了大量的研究应用成果,并逐步为设备状态监测、故障诊断、状态检修发挥着积极的作用。然而,目前变电站设备的状态监测系统依然存在信息共享度差、不同厂家装置基本不能互操作及不具有可替换性、状态监测装置本身可靠性差等突出问题。