一、工程概况

二、旁站依据

1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防空法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行);

2、技术标准、规范、规程:

主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2003)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007);《人民防空工程及验收规范》(GB50134-2004);《人民防空工程质量检验评定标准》(FRJ01-2002);《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)、《浙江省人民防空工程建设监理管理规定》、《浙江省人防工程防护设备定点生产和安装企业公示》、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)、《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)等;

3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同;

4、设计文件:本工程的地质勘察资料,经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件);

5、施工及监理文件:本工程的施工组织设计、专项方案设计和监理规划。

(三)、旁站监理控制要点及目标值

旁站监理的范围及内容:钻孔灌注桩;土方开挖及回填;地下室防水;地下室砼、后浇带及防水砼浇筑;地下室底板、墙柱、顶板梁柱节点钢筋隐蔽;防水层细部构造处理;人防门框、墙体、结构施工;人防设备安装工程;大型机械设备(塔吊、施工电梯、物料提升机)的安装与拆除;

1、砼灌注桩

(1)机具设备的检查,包括钻机设备性能、钻杆、钻头和泥浆循环设备等。

(2)检查护筒埋设的平面位置及标高,护筒埋设应准确、稳定,并埋入原状土中,护筒周围应回填夯实,埋设护筒中心偏差不大于50mm。(3)机具安装就位,检查钻机安装做到稳固、水平、周正;天车中心、转盘中心与桩位中心三心成一线,桩垂直度偏差<1%。

(4)桩径允许偏差:桩径允许偏差为±50mm,孔深应满足设计要求。(5)钻进:及时检查各钻机上记录情况是否属实,了解各钻机进度,成孔至设计孔深后,应对成孔深度进行检查。

(6)泥浆性能指标:采用泥浆护壁成孔灌注桩除在土层能自行造浆

处,基岩部份的泥浆比重应控制1.15以上,若达不到要求时,应选用高塑性粘土或膨润土增加其制浆比重,同时应及时清除泥浆池(沟)内的岩屑和沉渣。

(7)清孔:包括第一次清孔和第二次清孔,二次清孔后检查孔深,孔深不得小于设计深度,持力层深度不小于设计要求,砼浇灌前孔底沉渣厚度控制在50mm以内。

(8)钢筋笼制作质量要求:

①允许偏差:钢筋笼直径允许偏差±1mm;

钢筋笼长度允许误差±50mm;

钢筋间距:主筋间距允许误差±10mm;

箍筋间距或螺旋筋螺距±20mm。

②主筋焊接要求:焊接长度为双面焊5d,单面焊10d,焊缝宽度不应小于0.7d,焊缝厚度不应小于0.3d,主筋接头位置在用一截面内的钢筋接头不得超过主筋总数的50%,两个接头的竖向间距应满足大于35d,且不小于500mm,箍筋与主筋的连接应采用点焊固定。

(9)主筋混凝土保护层厚度为50mm,允许偏差20mm,其数量为每节钢筋笼上不少于2组,每组3-4块且均匀分布。

(10)下钢筋笼,起吊时不应造成钢筋笼的变形,下笼时应保证垂直,钢筋笼孔口焊接时应符合下列规定:

①下节笼上端露出操作平台高度宜1m;

②上、下节笼主筋焊接部位表面污垢应予清除;

③上、下节笼各主筋位置应对正,且上、下节笼呈垂直状态时方可施

焊;

④焊接时宜两边对称施焊;

⑤每节笼焊接完毕后应补足焊接部位的箍筋,经现场监理验收合格后,方可继续进行下节钢筋笼的焊接;

⑥钢筋笼下放至设计标高后,应在孔口加以固定,以防止笼上浮或下沉。

(11)导管、隔水塞和料斗:

①导管数量应满足孔深要求,且连接平直、密封性好,导管壁厚不宜小于3mm,直径宜为200-250mm,底部第一节长度应≥4m,灌注前其导管底端与孔底应保证50cm的距离;

②隔水塞外形规则光滑,并配有橡胶片或用球胆等;

③料斗应有足够的刚度,容量不得少于1立方米,且与导管连接可靠,其下部锥体夹角宜大于80o。

(12)采用多台桩机同时施工时,相邻钻机不宜过近,在相邻混凝土刚灌注完毕的邻桩旁成孔施工,其安全距离应大于4D,或最小时间间隔不应少于36小时。

(13)、砼施工要求

①、第一次砼浇注时,为了使隔水栓顺利排水,导管底部应距孔底300-500mm,并备有足够量的砼储备量,现场大斗为1m3使导管一次埋入砼面下0.8m以上;

②、砼浇注之前,检查准备工作是否充分,包括人员、设备、机械、材料,孔底及钢筋笼等隐蔽工程验合格后方可开始浇注砼;

③、在砼浇注过程中,应保证隔水栓起到隔水的作用;导管应埋入砼面下2-6m,严禁导管提出砼面;

④、施工方应有专人测量导管埋入砼面下的深度并填写砼浇注记录;

⑤、水下砼浇注必须连续施工,不能中途停工,每桩的浇注时间按初盘砼初凝时间控制,浇注过程中的一切故障均应记录备案;

⑥、控制最后一斗砼浇注量,桩顶标高应考虑凿除的浮浆,并高于设计标高800-1200mm;

⑦、砼试块的随机见证取样,砼的坍落度的现场检测。

(14)、桩位允许偏差:单桩、条形桩基沿垂直轴线方向和群桩基础中的边桩D/6且不大于100mm,条形桩基沿轴线方向和群桩基础中间桩D/4且不大于150mm。

2、土方工程

(1)土方开挖应分层分段进行,边开挖边支护,上层土体边坡喷锚达到强度后,方可进行下层土体的开挖。

(2)严格控制基坑边坡坡度,机械挖土后留30cm采用人工修土至设计标高。

(3)基坑四周10m范围内地面荷载不得大于15Kpa。

(4)土方开挖检查项目

(5)土方回填检查内容

3、地下室砼、后浇带及防水砼浇筑

(1)、防水混凝土所用的模板,除满足一般要求外,应特别注意模板拼缝严密,支撑牢固,在浇筑防水混凝土前,应将模板内部清理干净,如若两侧模板需用对拉螺栓固定时,应在螺栓或套管中间加焊止水环,螺栓加堵头。

(2)、防水混凝土的配合比应通过试验选定,则应符合设计要求,应在半小时内运至现场,于初凝前浇筑完毕,如运距较远或气温较高时,宜掺缓凝减水剂。混凝土浇筑时应分层连续浇筑,其自由倾落高度不大于1.5米,混凝土应用机械振捣密实,以混凝土开始泛浆和不冒泡

为止,并避免漏振、欠振和超振。混凝土振捣后,须用铁锹拍平拍实,等混凝土初凝后用铁抹子压光,以增加表面致密性。

(3)、防水混凝土基础后浇带留置位置及宽度应符合设计要求。其端面形式可留成平直缝、阶梯缝或企口缝,但结构钢筋不能断开,应保证留缝位置准确、断口垂直、边缘混凝土密实。留缝后要注意保护,防止边缘毁坏或缝内进入垃圾杂物。

(2)、后浇带的混凝土施工,应在其两侧混凝土浇筑完毕并养护不少于六个星期,待混凝土收缩变形基本稳定后在进行,浇筑前应将接缝处混凝土表面凿毛并清洗干净,保持湿润,浇筑的混凝土则应选用补偿收缩的混凝土,其强度等级应高于或与两侧混凝土相同,宜选择在气温较低的季节施工,浇筑后的混凝土养护时间不应少于四个星期。

4、地下室砼、后浇带及防水砼浇筑

(1)本工程使用商品砼,其强度等级必须符合设计要求。在泵车到达现场后,施工单位人员须对每车砼进行签认,核对出厂时间及标号等级是否符合要求。如泵车出厂时间超过规定时间,应按照规范相应措施处理。塌落度试验及原材料取样必须在取样员及见证员同时在场的前提下现场见证取样,取样与试件留置应符合下列规定:

(1)、每拌制100盘且不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不少于一次;

(2)、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

(3)、当一次连续浇注超过1000立方时,同一配合比的混凝土每200

立方取样不少于一次;

(4)、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;(5)、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应符合下列要求:

①同条件养护试件所对应的结构部位,应由建设、监理、施工等各方共同选定;

②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

③同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构部位的适当位置,并应采取同样的养护方法。

⑤根据《人防工程施工及验收规范》(GB50134-2004)第6.4.12条规定:a.口部、防护密闭段应各制作1组试块;b.每浇筑100m3砼应制作1组试块c、变更水泥品种或砼配合比时应分别制作试块;d.防水砼应制作抗渗试块

(6)、砼在运送时,严禁往运输车筒体内任意加水;

(7)、搅拌运输车运送的砼宜在1.5小时内到场;

(8)、提供预拌砼的出厂质量证明书。

(9)、地下室后浇带位置应严格按设计图纸的要求进行设置,结构施工缝的设置和处理也应符合设计及有关规范的规定。

(10)、现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

(11)、地下室顶板应连续浇筑,不得留置施工缝,壁板的水平施工缝应按设计要求和施工规范的规定部位设置,施工缝应按设计和施工验收规范要求进行处理,即在浇筑砼前清除浮渣、凿毛、冲洗干净、保持湿润、先铺同标号水泥砂浆、再浇筑砼。

(12)、现浇砼结构主要检查内容

4、梁柱节点钢筋隐蔽

(1)、钢筋进场时,应按国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能试验,其质量必须符合有关标准的规定。

(2)、钢筋绑扎安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符

合设计要求,当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更手续。

(3)、应按国家现行标准《钢筋机械连接用技术规程》JGJ107,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规定。

(4)、设置在同一构件内的受力钢筋的接头应相互错开并符合有关规定。

(5)、检查地下地基反梁处底板上层钢筋是否从梁下部穿过(6)、检查止水钢板是否按要求与结构钢筋焊接牢靠,止水钢板的方向是否正确

(7)、检查基础底板钢筋是否加设“S钩”,直径≥φ6且间距小于500mm,成梅花形布置

(8)、检查围护墙、密闭墙钢筋是否按要求设置了拉结筋

(9)、检查各人防防护门上顶板部位是否预埋吊钩

(10)、钢筋绑扎应符合下表要求

5、卷材防水层细部构造处理

(1)、卷材防水层所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料等配套材料应与铺贴的卷材相容。

(2)、卷材的搭接宽度应符合以下要求:

卷材搭接宽度允许偏差为﹣10㎜

(3)、沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200㎜。

(4)、卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。

(5)、涂膜收头应用防水涂料多边涂刷或用密封材料封严。

(6)、在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留凹槽并用密封材料嵌填严密。

(7)、铺贴檐口800㎜范围内的卷财应采用满粘法。

(8)、卷材收头应压入凹槽,采用金属压条钉压,并用密封材料封口。

(9)、涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用堵封材料封严。(10)、檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。

(11)、防水卷材严禁在雨、雪天施工;五级风及以上时也不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨、下雪,应做好已铺卷材的防护工作。

6、人防门框墙体结构施工

(一)、土建钢筋砼部分

(1)、检查防护密闭门墙的受力钢筋直径是否≥12mm,间距≤250mm (2)、检查门框墙水平受力钢筋如采取分离式配筋,内外钢筋是否安装正确,整体式时注意防护密闭门门框墙水平受力钢筋的锚固端应设在门框一侧,检查其锚固长度是否满足设计及规范要求。

(3)、检查门洞四周斜向钢筋是否漏设,墙厚<400mm时,前后对称设置;≥400mm时,沿墙前、中、后布置,门洞下角的斜筋在绑扎安装底(梁)时,随门框一同安装到位。

(4)、检查人防门框侧墙的拉结筋间距是否与受力钢筋的间距相同,确保内外、横竖钢筋的有效拉结

(5)、检查门框墙上挡墙的加强梁的水平钢筋是否深入“T”型或“十”型墙体,或伸入柱(暗柱)截面并保证其锚固长度。当下槛按两端嵌固梁设计时,其水平受力钢筋也应满足上述要求。

(6)、督促检查施工单位在安装墙体钢筋之前,应将预埋钢门框按设计轴线及标高安装到位,然后在进行墙体钢筋安装施工,既先立框、后绑扎,使预埋钢门框与墙体相对位置尺寸协调。

(7)、督促施工单位在钢门框安装到墙体钢筋上后,应及时进行固定,固定分上下、左右、前后三个方向,防止在进行模板安装及砼浇筑时扰动而产生被动变位,尤其加强正面角钢的支撑,使其不发生形变,保证门扇与门框密贴。

(8)、安装预制钢门框时,不允许弯折、切断锚钩,在进行预制钢框的固定时,不宜点焊锚固钩角钢体,受力钢筋。

(9)、检查临空墙等有关防护要求的墙体的模板安装的对拉螺栓是否采用了带止水翼环的防水螺栓,坚决禁止采用套管(PVC管)、砼预制件。督促施工单位必须采用和地下室外墙相同的带止水翼环的防水螺栓。

(10)、人防监理工程师应组织施工单位在安装预埋钢门框之前及钢门框安装之后的两次交接检查,检查内容:门框安装的轴线、标高是否正确、钢门框的垂直度是否满足设计要求,框体是否牢固。(11)、注意检查口部临战封堵的预埋角钢方向、型号、规格、防护单元战时封堵的扁钢的型号、规格与结构钢筋连接情况。

(12)、特别注意:工程口部、防护密闭要求的部位应一次性浇筑完毕,并且口部、防护密闭门段应各制作一组试块;每浇筑100m3砼应留置一组试块。

(二)、设备管孔预埋

(1)、检查人防结构有防护密闭要求的墙、板、柱是否在相应预埋位置设置了带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管,当穿越密闭隔墙时,检查是否预埋了带有密闭翼环的短管,检查其标高、位置、管

径壁厚是否按设计要求预埋。

(2)、检查当设计对穿墙短管无要求时,可按:给水、压力排水管、电线、电缆的预埋短管采用δ≥3m钢管;通讯管采用δ=3m钢板焊接制作。出墙面:电缆、电线出墙30~50㎜,给排水管出墙面>40㎜,通风穿墙管应>100㎜,密闭环采用δ=3㎜厚钢板制作。其翼高30~50㎜,翼环与穿墙短管的结合部位应满焊,翼环位于墙板厚度中间并与周围结构钢筋焊牢,检查是否按上述要求预埋。

(3)、当同一处有多根管线作密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭环应当与所在墙板的钢筋焊接牢,且不得露出墙、板面。检查是否按要求预埋了备用套管。

(4)、检查临空墙、密闭墙、短管是否在朝向核爆炸冲击波端加设防护抗力片。给排水管道当穿越临空墙的密闭套管是否在外侧设置了固定法兰防水翼环。

(5)、检查所预埋件(非镀锌件)外露部分和内壁是否刷了红丹防锈漆。

(6)、检查Φ15的测压管预埋的位置是否正确。

(7)、检查在防护密闭门外是否预埋设置了呼唤音响按钮盒

(8)、特别注意人防主体(底板、墙板、顶板)混凝土浇筑后不得随意打洞。

7、人防设备安装工程

(一)通风设备安装

(1)、通风防护设备主要有油网滤尘器、过滤吸收器、自动排气活门、

密闭阀门和防爆超压排气阀门等。在安装前监理工程师应检查各种设备的型号、规格是否符合设计要求,对采购进入工地的设备质量进行检查,检查是否具有出厂合格证,其厂家是否是人防系统认定的厂家,并检查外观质量是否有破损或缺陷,密闭阀门板是否密闭。

(2)、检查油过滤器是否按设计加固,预埋位置是否准确,安装是否平整。

(3)、过滤吸收器是由精滤和碳滤两部分组成,在安装前对设备要进行严格的检查,外壳有否擦伤、锈蚀现象,看图纸设计是立式或卧式安装,注意设备气流方向。

(4)、检查密闭阀门安装的质量,密闭阀门有手动和电动两种,安装前应检查密闭阀门上密封线是否完好,有无擦伤、划痕,不符合要求不得安装,阀门安装方向要求阀体外壳上箭头与受冲击波方向一致,安装位置要便于操作。

(5)、检查自动排气活门和防爆超压排气活门安装,要求施工单位清理密封面杂物,检查密封面有无受损,不合格不准安装。安装时要检查法兰是否垂直,安装完毕后必须保证活门重锤位于最低处。(6)、检查风管第一道密闭阀门到工程口部的管道与配件是否δ≥3㎜,钢板制作焊接质量是否合格。

(7)、染毒区的通风管是否是否采用焊接连接,通风管道与密闭门是否采用带封槽法兰连接,检查连接质量。

(8)、检查测压管一端是否设置在防护密闭门之外,并要求弯头向下,理想地点为零风压,零风速处,严禁设置在竖井内,另一端设置在防

防化值班室。

(二)、给排水防护

(1)、检查给水管道从出入口引入时防护阀门应在防护密闭门的内侧设置;当管道从人防围护结构引入时,防护阀门应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置防护阀门。阀门距墙≤200㎜,防护阀门公称压力不应>1.0Mpa,阀芯为铜或不锈钢的闸阀或截止阀。

(2)、管道、管件和阀门在使用前必须进行外观检查,阀门在安装前必须做耐压强度试验。

(3)、检查洗消排水口的标高及坡度,伸到集水井的洗消排水管底位于地面下250mm,不宜过深。

(4)、检查洗消排水口防爆地漏应一次预埋到位,防爆地漏应低于周围地面3~5㎜。

(5)、检查各种给排水管道经过建筑物变形缝(沉降、伸缩缝)应按规范规定安装两端的固定补偿装置。

(三)、电气

(1)、检查电缆电线在穿越密闭墙的短管时,是否清理了管内杂物、污水,短管两端是否采用密封材料,充填是否符合要求。

(2)、临空墙、门框墙、人防外墙两侧的指示灯、诱导灯、应急灯、配电箱、消防箱是否都装了。

(3)、检查所有应做接地的设备,防护门框、金属管道钢结构等是否已做了接地,并测试合格。

8、大型机械设备(塔吊、施工电梯、物料提升机)的安装与拆除(1)、检查设备基础:设备应装在可靠的基础上,基础应具有足够的承载力和稳定性,并设有良好的排水措施。

(2)、检查设备部件及整机是好率:设备在安装和使用前必须进行全面检查和维修、保养,确保设备完好,未经检修、保养的设备不能使用。

(3)、监督施工人员:严格遵照设备的安装程序和规定,进行设备的安装和接高搭设工作。应有安装许可证,安装及拆除应有专人负责及指挥。

(4)、监督施工方确保架设过程中的安全:

①检查安全围挡及安全措施是否落实;

②高空作业人员必须佩戴安全带;

③按规定及时设置临时支撑,缆绳或附墙拉结装置;

④统一指挥下作业;

⑤安装区域内停止进行有碍确保架设安全的其他作业;(5)、设备安装完毕后,监理人员全面检查安装(搭设)的质量是否符合要求,并及时督促解决存在的问题;

(6)、设备使用完毕,督促施工方按拆除方案规定的程序和要求做好围栏等保安措施后,再进行拆除工作。

(7)、设备拆除过程监理人员随时检查安全措施及保安人员指挥调度工作。

四、旁站监理人员职责

1、旁站监理工作在总监理工程师的指导下,由项目监理部的监理人员负责具体实施。旁站监理人员应按照旁站监理方案中明确的范围内容、程序和规范要求实施旁站监理。

2、检查施工现场质检员、施工员到岗到位和特殊工种持证上岗的情况。

3、检查进场的施工机械、建筑材料的准备情况是否满足施工需要。

4、检查进场建筑材料、构配件、设备是否经报验合格,商品砼的级配是否符合设计要求,凡不合格的建筑材料、构配件、设备一律不得用于工程中。

5、按照施工验收规范或对进场的建筑材料、构配件、设备的质量有怀疑时,可在现场监督施工单位进行检验或委托具有资格的第三方进行复验。

6、现场跟班监督关键部位、关键工序的施工是否执行施工方案和工程建设强制性标准。

7、对旁站监理的施工部位的安全防护措施进行监督检查。

8、在旁站监理过程中,凡发现有不符合要求的施工活动,旁站监理人员有权要求施工方立即进行整改。若不符合要求的施工活动已经或可能危及工程质量和安全施工的,旁站监理人员应及时采取应急措施,同时应向监理工程师或总监报告。

9、认真做好旁站监理记录和监理日记,要求记录内容及时、准确、完整。监理旁站记录表应经旁站监理人员和施工方质检员双方签字,

人防工程安装专业监理细则

北外滩水城十三街区机电安装工程监理细则 (人防工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 编制人: 审批人: 江苏钟山工程建设咨询有限公司 北外滩水城十三街区监理项目部

2013 年 6 月 1 日 目录 第一部分、专业工程特点 (2) 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、本工程监理依据 (3) 第二部分、监理工作流程 (3) 一、质量控制监理流程 (4) 二、材料控制流程 (5) 三、隐蔽工程检验流程 (5) 四、工序交接检验流程 (6) 五、工程变更处理流程 (6) 第三部分、监理工作控制目标及控制要点 (7) 一、监理工作控制目标 (7) 二、监理工作控制要点 (7) 第四部分、监理工作方法及措施............................. ..8 一、监理工作方法 (8) 二、监理工作措施 (11)

第一部分专业工程特点 一、编制说明 为了更好的在施工阶段做好监理工作,根据本工程的具体情况,结合有关规范技术标准之规定、设计文件及审批通过的监理规划、施工组织设计(方案),特编制本细则,作为本工程施工具有可实施性的监理 二、工程概况 本工程是4栋由28层、2栋25层裙房1层及地下车库 -1层等组成的住宅局部人防大楼,总建筑面积约18平方米,建筑物最高点为87.5米。本防空地下室设于地下2层,人防掩藏面积为18000㎡,以平战结合进行设计。平时作为停车场,战时作为六级二等人员掩蔽所,战时分1个防护单元。 本防空地下室以城市自来水作供水水源。一等人员掩蔽所应一次施工到位,二等人员掩蔽所可临战前在规定的时间内安装。当一等人员掩蔽所贮水池采用钢筋混凝土时,不允许做任何贴面或面层。防空地下室的防毒通道内及各密闭通道附近设置皮带冲洗龙头,由水泵抽水箱内的水,供人员洗消和口部洗消。战时电源无保证时,应设手摇泵备用。本人防工程分为平战结合及战时排水系统,战时系统主要排除平时及战时污水,战时系统排除战时及战后的人员洗消、地面和墙面洗消污水。战时给水管采用钢塑复合管,明设;穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管,人防围护结构以内的重力排水管道和在结构底板中及以下敷设的管道均应采用机制排水铸铁管。 本人防工程平时通风系统和战时通风系统分开各自独立设置,但部分管道共用。战时开启人防通风系统,平时通风系统全部关闭。战时通风系统按清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风三种方式设置。

人防工程监理细则

1 工程概况 2编制依据 (2) 3主要监理工作内容及工作要点 (2) 4人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5人防工程质量通病防治与控制 (7) 16 1、工程概况

1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程类型和特点: 1.4 工程规模: 2. 编制依据 1.1 建设工程监理规范GB50319-2000 1.2 长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3 建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4 地下人防工程施工质量验收规范GB50134-2004 1.5 地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2002 1.6 地下防水工程施工技术规范GB50108-2008 1.7 人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 1.8 人防工程防护设备选用图集RFJ01-2008 1.9 防空地下室结构设计FG01-05 1.10 浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11 浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3. 主要监理工作内容及工作要点 3.1 人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2 组建人防监理项目部 3.2.1 单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2 依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项

监理安全旁站方案(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 监理安全旁站方案(标准版)

监理安全旁站方案(标准版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程概况: 工程名称: 建设地点: 建筑面积: 建设投资: 结构类型: 层数: 施工单位: 监理单位: 二、监理依据 2.1国家和地方有关的工程建设法律、法规: 《中华人民共和国建筑法》: 《中华人民共和国合同法》; 《中华人民共和国招标投标法》;

《建设工程质量管理条件》; 《工程建设监理规定》; 《安徽省建设工程监理管理办法》; 安徽省其它有关工程建设政策、法规和规定。 2.2工程建设承包合同、招标投标文件及有关协议、文件; 工程建设勘察设计图纸、文件; 《建筑工程施工合同》、《建筑工程监理合同》 经过批准的施工组织设计和有关文件。 2.3《建设工程监理规范》 2.4《监理规划》及《监理实施细则》 2.5《建筑工程施工质量检收统一标准》及《施工质量检收规范》 三、监理旁站范围: 塔式起重机安装与拆除、脚手架搭设与拆除、龙门架安装与拆除、深基坑支护、桩机设备安装与拆除。 旁站的内容: 1、检查施工单位的机械及设备的出厂合格证及有关检测报告; 2、检查验收施工单位的安装资质及有关资料证件; 3、检查施工单位的有关人员上岗证件;

盾构管片监理细则

石家庄市城市轨道交通1号线工程 监理1204标 盾构管片施工监理细则 编制: 审批: 时间:2013年10月11日

目录 第一章工程概况 ............................................................................................. - 1 -第二章编制依据 ............................................................................................. - 1 -第三章监理工作流程 ....................................................................................... - 2 -第四章监理工作控制要点及措施 .................................................................... - 4 -第五章监理资料............................................................................................. - 12 -第六章安全文明施工监理.............................................................................. - 13 - 编制说明:本细则按照目前既有设计资料编撰,因施工蓝图尚未出具,个别内容可能会有所变化,在今后监理工作中将根据实际情况适时予以补充完善。

人防工程监理细则(正式)

范文范例指导参考 宁德美福嘉园A区工程(地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 福建工大工程咨询监理有限公司 2011年7月7日 word版整理

2 1、工程概况: ........................................................................... 3 2、设计要求: ........................................................................... 5 3、监理依据: .. (5) 4、监理目标 (5) 4.1质量目标: ..................................................................................... 5 4.2进度目标: ..................................................................................... 5 4.3安全监理目标: ............................................................................. 5 5、监理准备工作 ................................................................................. 6 6、监理工作流程 ................................................................................. 6 7、施工难点及监理重点 ................................................................... 13 7.1土建部分......................................................................................... 13 7.2安装部分......................................................................................... 13 8、监理预控要点 ............................................................................... 13 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点 ................................... 14 9.1原材料的控制 ................................................................................ 14 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 . (15)

水利工程旁站监理实施细则

旁站监理实施细则 ****** 有限 公司 ****** 项 目监理 部 二?一八年六月 一、工程概况 (1) ****** 工程(第一期)项目

二、旁站监理的范围、依据和内容 (1) 2.1 旁站监理的范围 (1) 2.2 旁站监理的依据 (2) 2.3 旁站监理工作的主要内容 (2) 三、旁站监理的程序和方式 (3) 3.1 旁站监理程序 (3) 3.2 旁站监理方式 (3) 四、旁站监理人员职责和责任 (3) 4.1 旁站监理人员应履行下列职责 (3) 4.2 总监理工程师职责 (4) 4.3 监理工程师职责 (4) 4.4 监理员职责 (4) 4.5 公司旁站监理制度 (4) 4.6 旁站监理人员及施工单位的责任 (4) 五、旁站、巡视监理方案 (5) 5.1 旁站、巡视监理重点部位 (5) 5.2 旁站、巡视监理控制方法 (5) 5.3 旁站、巡视不合格的控制 (6) 5.4 现场监督、检查 (7) 六、主要旁站控制点注意事项 (8)

一、工程概况 一、基本情况 1、工程名称:****** 工程(第一期)项目。 2、工程地点:山东省高唐县、临清市境内。 3、主要建设内容为①、十二标段:新高唐分干衬砌工程6km排涵新建2座,北管道沟梁屯桥改建等;②、十三标段:涵闸3座,十三支泵站、三干渠冶庄钢坝闸等。 二、专业工程的特点本工程涉及钻孔灌注桩、桥梁、钢坝闸、泵站、衬砌(坡面现浇)、涵闸等工程,监理旁站工作量大、任务重。 3、旁站的目的 通过旁站监理实施细则(方案)在工程施工过程中的实施,是关键部位、关键工序的施工质量能够得到有效控制的保证。同时也保证监理工作按规定的方法和程序使工程项目的关键部位、关键工序施过程在受控状态下进行。确保工程项目质量满足设计和规范要求,并达到规定的验收标准。 二、旁站监理的范围、依据和内容 2.1 旁站监理的范围 1、依据《建设工程旁站监理管理规定》第五条规定:凡涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序,均应实行旁站监理。 2、依据《建设工程旁站监理管理规定》第六条规定的下列工程部位或工序应实行旁站监理: 1)基础工程:桩基工程、混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填; 2)结构工程:混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装; 3)钢结构工程:重要部位焊接、机械连接安装; 4)设备进场验收测试、试运转、设备安装验收、等; 5)隐蔽工程的隐蔽过程; 6)建筑材料的见证取样、送样; 7)新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程; 8)建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。 2.2 旁站监理的依据 1、法律、法规《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安

盾构安全监理细则

苏州轨道交通工程 广济路地下空间人防配套设施(火?三区间)工程 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): __________________ 专业监理工程师: ______________________ 总监理工程师: ________________________ 日期: ________________________________ 监理实施细则 (盾构区间安 全) B1.8

一、工程概况 三医院站?火车站站盾构区间从三医院站出发,沿广济路向西延伸右转穿越苏州火 车站站场后,到达苏州火车站站,工程设计范围为右DK13+805.00C?右DK15+168.411,右线总长1360.436m;左DK13+804.28A左DK15+168.411,左线总长1344.446m。本区间设两处联络通道,在右DK14+297.057和左DK14+276.513处设一处联络通道兼作区间 泵房与集水池,在右DK14+700.00和左DK14+704.126处设一处联络通道,隧道埋置于 中密状④3粉土或粉砂层,软?流塑状④5粉质粘土层中。三医院站?火车站站见(表 1.1.2-1 ) 盾构区间具体情况表1.1.2-1 二、监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》

3、《建设工程安全生产管理条例》 4、《安全生产事故报告和调查处理条例》 5、国家和建设部以及省、市有关安全生产法律、法规 2、《建筑工程施工现场供用电安全规范》 (GB 50194—93) 3、《特种作业人员安全技术考核管理规则》 (GB 5306—85) 4、《江苏省建筑施工安全生产条件评价标准》 ( DGJ 32/TJ 55—2006) 5、《建筑施工场界噪声限值》 (GB 12523—90) 7、《施工现场临时用电安全技术规程》 ( JGJ46—2005) 8、《建筑工程现场供用电安全规程》 (GB 50194—93) 9、《起重机械安全规程》 (GB 6067—85) 10、《起重吊运指挥信号》 ( GB 5082—85) 11、《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ 33—2001) 12、《建筑施工高处作业安全技术规程》 (JGJ 80—92) 13、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》 (JGJ 128—2000) 14、招标、投标文件及附件,设计图纸 15、施工合同、监理合同 三、专业工程特点根据目前的形势盾构隧道工程施工事故频发,而且事故一旦发生,极易造成群死群伤,后果相当严重,究其原因,主要是施工方案及施工过程中各种安全预控措施不到位。根据国家及苏州轨道交通有限公司要求,盾构区间工程施工须编制安全监理细则,明确盾构盾构工程的安全技术要求和施工现场的检查要点。 1、地质条件复杂,施工风险大: 盾构区间隧道推进主要在④ 3 粉土夹粉砂层、④5 粉质粘土层,该地层含水量高,透水性好,地层稳定性差,在盾构隧道推进过程中容易产生围护结构失稳等各种施工安全隐患。 2、盾构区间穿越建(构)筑物较多:区间从三医院站出洞后,首先穿越三医院急诊部,急 诊部条形基础距区间左线垂直

人防工程监理细则

目录 1 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 主要监理工作内容及工作要点 (2) 4 人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5 人防工程质量通病防治与控制 (7) (16)

1、工程概况 工程概况:该工程为甲类6级附建式人防工程,防化级别为丙级。战时用途二等人员掩蔽部,平时用途为地下室。人防工程位于地下第2层,受监建筑面积7879.87平米。本工程设8个防护单元,16个口部,8个进风口,8个排风口。 2.编制依据 1.1建设工程监理规范 GB50319-2000 1.2中北大学施工图设计文件 1.3建设工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 1.4地下人防工程施工质量验收规范 GB50134-2004 1.5地下防水工程施工技术规范 GB50108-2008 1.6 防空地下室结构设计 FG01-05 1.7防空地下室结构设计 FJ01-03 3.主要监理工作内容及工作要点 3.1人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2组建人防监理项目部 3.2.1单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建

安全监理旁站方案(DOC)

中国供销豫中农产品批发电商园工程安全旁站监理方案 编制人: 总监理工程师: 编制日期: 河南海纳建设管理有限公司中国供销豫 中农产品批发电商园工程项目监理部

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、编制依据----------------------------------------------1 三、安全旁站监理内容--------------------------------------2 四、安全旁站监理实施办法----------------------------------2 五、安全旁站监理程序-------------------------------------16 六、安全旁站监理人员的主要职责---------------------------17 七、安全旁站监理制度--------------------------------------17

一、工程概况、特点及参建单位: 1、工程名称:中国供销豫中农产品批发电商园项目工程 2、建设地点:河南省漯河市临颍县 3、建筑面积:67912.47㎡ 4、结构类型:钢筋混凝土框架结构 5、工程质量:合格 6、建设单位:河南省中合联信农业发展有限公司 7、管理公司:北京中建源建筑工程管理有限公司 8、设计单位:中机中联工程有限公司 9、勘察单位:河南省焦作地质勘察设计有限公司 10、施工单位:河南关众建筑工程有限公司 11、质检单位:临颍县质量监督站 12、本工程由商铺、商业组成,耐火等级二级,使用年限为50年。 13、结构特点: 本工程结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为三级,基础形式独立基础。 二、编制依据 1、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》。 2、许昌市“建设局关于实行施工旁站监理的通知”。 3、有关现行施工规范、工程施工监理规划、相关的监理细则、工程设计图纸及施工组织设计。

6标盾构出洞进洞监理实施细则

6标盾构出洞进洞监理实施细则

宁波市轨道交通工程建设项目宁波市轨道交通1号线一期工程 监理实施细 则 (盾构区间出洞、进洞) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 盾构出洞、进洞施工主要工艺 盾构出洞、进洞质量控制目标及要点 现场安全、文明施工监理控制 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

编制依据 (1)政策、法规 国家及地方有关工程建设的法律法规和工程建设强制性标准; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2009]87号)。(2)与施工相关的标准、规范 《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999); 《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001); 《盾构法隧道防水技术规程》(DBJ08-50-96)。 (3)其他 施工承包合同、委托监理合同; 本工程的设计文件; 已批准的《盾构专项施工方案》; 已批准的本工程《监理规划》。 二、监理工作流程: 1、盾构出洞监理工作流程:

2 三、盾构出洞、进洞施工主要工艺 1. 盾构设备安装: (1)龙门吊安装、调试、验收验收,监理备案 (2)盾构机座安装盾构基座角和高程测量,监理复核 (3)盾构机及后续台车安装监理巡视 (4)盾构设备系统总调试监理参与 2. 辅助设备安装: (1)同步注浆系统安装、调试按有关“注浆系统技术要求”验收,

监理参与 (2)施工行车安装、调试验收,监理备案 3. 盾构出洞、进洞准备: (1)洞门地基加固监理旁站及巡视 (2)洞门墙体凿除监理安全巡视 (3)洞门止水装置安装监理巡视 (4)负环衬砌拼装监理巡视 (5)地面沉降测点布置及监测监理平行抽检 (6)隧道内管片运输系统设置监理安全巡视 (7)盾构反力装置安装监理巡视 (8)隧道内设置支导线点座标、水准测量监理复核 (9)施工监测监理检查 (10)人员技术培训上岗,安全技术交底监理备案 (11)盾构刀盘伸出洞监理旁站及巡视 (12)盾构脱离洞门监理旁站及巡视 四、盾构出洞、进洞质量控制目标 1. 盾构推进轴线与设计轴线允许偏差:±50mm(上下左右); 2. 地表最大变形量允许隆起10mm,沉降30mm; 3. 衬砌拼装: (1)环缝张开<1 mm; (2)纵缝张开<1mm; (3)管片拼装允许偏差为高程和平面±50mm,每环相邻管片平整度4mm,纵向相邻管片平整度5mm; (4)管片无贯穿裂缝,砼无剥落损伤; (5)各环纵、环向螺栓必须全部穿进、拧紧; (6)衬砌成环后(刚出盾构时),直径允许偏差:<12毫米; 4. 隧道内衬砌接头不允许漏泥砂,所有渗漏点应无线流、滴漏现象; 5. 同步注浆液泌水率<3%,1天强度≥0.1Mpa,28天强度≥1Mpa,确保

安全旁站监理方案

红旗路(湘府路—战备路)项目 安 全 监 理 旁 站 方 案 编制人: 审核人: 长沙市湘沙项目管理有限公司 2017年10月

目录表 一、工程项目概况 二、安全监理目标 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 四、安全监理旁站的程序 五、安全监理旁站人员分工 六、安全监理旁站人员的主要职责 七、安全监理旁站的具体要求 (一)、箱涵脚手架、支模架安装与拆除 (二)、模板拆除 (三)、边坡、排水管基槽开挖及支护 八、安全监理旁站使用的基本表式

一、工程项目概况 工程项目名称:红旗路(湘府路—战备路)道路排水工程 建设单位:长沙市工务局 监理单位:湖南湘沙项目管理有限公司 施工单位:湖南东方红建设集团有限公司 设计单位:长沙市规划设计院有限责任公司 勘测单位:长沙市规划勘测设计研究院 拟建路段位于长沙市雨花区黎托乡,设计起点坐标为X=91448、Y=57483,终点坐标为X=90984、Y=57571,全长约0.46Km。是长沙雨花区的一条城市主干道,北起湘府东路,南至战备路。根据工程设计的计划安排,红旗路分为近远期建设,本项目为近期施工:设计范围为红旗路(湘府东路-战备路)道路工程桩号为K0+000~K0+460,全长460m,宽度为60m,设计速度60km/h。 本标段主要设计内容有:道路工程、排水工程、交通工程等。道路横断面设计:16.75m(土路基)+7.5m(临时路面)+11.5m(土路基)+7.5m(临时路面)+16.75m(土路基)=60m。 二、安全监理目标 监督施工单位遵守相关安全操作规程规范操,安全措施做到位,无任何施工安全事故发生。 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 针对本工程项目的特点,项目监理部成立了以项目总监为安全负责人的项目管理机构,成员包括安全负责人何劲浩,安全专

盾构监理细则

目录 一、工程概况…………………………………………………………… 二、编制依据…………………………………………………………… 三、区间工程地质、水文地质和环境地质条件…………………………… 四、盾构区间概况……………………………………………………… 五、区间隧道盾构施工技术要求……………………………………… 六、盾构机设备监理要点……………………………………………… 七、地基加固…………………………………………………………… 八、盾构基座、后靠支撑体系………………………………………… 九、洞门密封装置……………………………………………………… 十、盾构机始发前的准备…………………………………………… 十一、盾构机的始发、到达监理………………………………………十二、盾构机推进………………………………………………………十三、盾构机掘进隧道轴线监理控制…………………………………十四、盾构机掘进、维修和保养监理…………………………………十五、同步注浆监理要点………………………………………………十六、管片生产监理工作要点…………………………………………十七、现场管片监理措施………………………………………………十八、防迷流措施………………………………………………………十九、盾构现场监测项目、工具及方法…………………………………二十、区间隧道隐蔽工程验收监理要点……………………………二十一、隧道嵌缝、防腐施工监理要点………………………………二十二、通道及泵房施工监理要点………………………………………

盾构区间施工监理细则 一、工程概况 1、工程名称:福州市轨道交通1号线工程(一期) 2、建设地点:福建省福州市仓山区 3、投资概算: 4、总工期(日历天):1704天 5、工程范围:福州市轨道交通1号线工程(一期)盾构工程范围包括五区间,含达道站~上藤站~三叉街站~白湖亭站~葫芦阵站~黄山站,区间隧道总长(双向)10694.077 米,需管片8912环。 6、建设单位:福州市城市地铁有限责任公司 7、设计单位:中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 8、施工单位:上海市基础工程有限公司 中铁三局集团有限公司 二、编制依据: 1、建设单位提供的施工设计图纸及相关文件 2、工程地质勘察报告及补充地质勘察资料 3、相关的现行有效的国家有关施工规范、规程: A、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024-2002) B、《盾构法隧道工程施工及验收规范》(GBJ08-233-1999) C、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) D、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) E、《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》(CTJ49-92) F、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) G、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-2003) H、《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90) I、《市政地下工程施工及验收规范》(DGJ08-236-2006) J、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) K、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999) L、《国家一、二等水准测量规范》(GB12898-91) M、《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-97) N、《市政地下工程施工及验收规程》(DBJ08-299-97) O、《地下防水工程质量验收规范》(GB05208-2002) P、《建筑工程项目管理规范》(GB/T50306-2001) Q、《施工现场安全生产保证体系》(DBJ08-903-2003)

安全监理旁站实施细则

XX项目 安全监理旁站方案 编制: 审批: XX有限公司 XX项目监理部 XX年X月

监理实施细则报审表XX 项目监理部 由项目监理部存档

目录 一、工程项目概况 .......................................................................... - 1 - 二、安全监理目标 .......................................................................... - 1 - 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容...................................... - 2 - 四、安全监理旁站的程序 ................................................................. - 2 - 五、安全监理旁站人员分工 .............................................................. - 2 - 六、安全监理旁站人员的主要职责 ..................................................... - 2 - 七、安全监理旁站的具体要求 ........................................................... - 3 - 八、安全监理旁站使用的基本表式 ................................................... - 11 -

盾构监理细则汇总

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、盾构施工总体工序流程图 四、监理控制程序及要点 五、安全环保文明施工

一、工程概况: ***************标段包括一站二区间:即********站,****** 站~*******站区间,。其中*********施工采用盾构法施工,工程概况分述如下: 1.*****站~******站区间本区间线路南北走向,南起*****站北端,北至******站南端,主要位于******内,地表除位于区间中段的 ******(六层砖混结构)及******路段外,基本为公路。区间线路北侧紧临***湖。 区间除穿越******段的地下管线较密集外,沿线其他地段地下管线分布较少,主要为绿地内的照明及供水管线。 本区间起讫里程K2+******~K3+******,右线长*******米;左线长******米。左右线间距******米,线路坡度为千分之三至千分之五,设计结构顶板埋深********米。 区间盾构法施工管片采用C50钢筋混凝土,管片错缝拼装,弯螺栓连接,管片外径****米,内径*****米,每环管片宽度****米,管片防水等级不低于S10。 区间K2+******处设联络通道一处,联络通道采用矿山法施工。区间利用两台盾构施工,从*****路南端始发,至*****站北端起吊。盾构工作井利用车站端头井设置。

2.*****站~*****区间本区间是东西走向,西起*****站南端,东讫******站北端,主要位于**********辅道之下。区间线路先后下穿京******桥、*******天桥等重要区域。线路两侧地面上建筑物密集,地下各种管线密布。 本区间起讫里程*********************,右线长****米;左线长 *********米。左右线间距****米,线路纵坡较平缓,最大坡度千分之四;顶板最大埋深****米,最小埋深****米。 区间采用盾构法施工,其管片构成,结构等****~****区间所述。 区间隧道在**********处设置区间联络通道,在******处,联络通道和泵房以及通风井合设一处,在*******处设置迂回风道。 区间采用两台盾构施工,从*******站北端设盾构始发井,至*****站南端设置盾构井吊出。 二、监理依据 1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2《建设工程监理规程》DBJ101-41-2002 3《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 4《轨道交通预制钢筋混凝土盾构管片质量验收标准》 5《轨道交通盾构隧道施工质量验收标准》 6****地铁***线一期工程施工设计,第**篇区间工程第三册***** 站~*****站、第十册*****站~*****站结构专业有关设计图纸

人防监理旁站方案

xx师范附属实验小学教育集团高新校区项目地下室人防工程监理旁站方案 编制: 审批: 日期: xx建设监理有限公司

一、工程概况 1、工程名称:xx师范附属实验小学教育集团高新校区项目 2、建设地点:xx高新区创新一路以西,艾溪湖三路以北 3、建设单位:xx高新技术产业开发区管理委员会社会发展 局 4、施工单位:xx凯华建筑工程有限公司 5、设计单位:xx省建筑设计研究总院 6、勘察单位:xx勘察设计研究院有限公司 7、本工程人防详细情况: 本工程人防位于地下一层地下室内,总面积为2147.54m2,平时为汽车库,战时为甲类二等人员掩蔽所,防护类别为甲类防空地下室,抗力级别为防核武器抗力级别6级、防常规武器抗力级别6级,本人防工程结构形式均为钢筋混凝土框架结构,顶板梁和板、人防墙和柱及其他都是C30。地下结构(混凝土外墙、基础、底板及底板梁、顶板及顶板梁)抗渗等级均为P8。钢筋:应符合钢筋混凝土用热轧钢筋国家标准要求。 8、防水设计 根据地下室使用功能,防水等级为一级,防水混凝土设计抗渗等级为P8。人防地下室防水以结构自防水为主,外包防水为辅,防水结构构件抗渗设计等级S8,外包防水采用BAC-P双面自粘防水卷材。 9、其它未尽事宜详见建筑和结构设计总说明。 二、依据省建设厅颁布的“房屋建筑工程施工旁站监理管理 办法(试行)”中的相关规定编制本旁站方案 (一)、地下人防工程关键部位

1、地基基础部分:卷材防水、基础防水防渗砼。基础钢筋 安装。 2、主体部分:剪力墙、梁、柱防水防渗砼,剪力墙、梁、 柱钢筋安装。 (二)、凡旁站监理项目施工单位技术员提前24h通知监理单位,监理机构按时派出监理人员进行实施。(三)、人防监理人员旁站监理要点 1、熟悉了解设计图纸要求和规范规定。 2、对砼工程:了解砼配比单,原始材料复试情况,砼搅拌 机计量,设施的准确情况,试模的准备情况,抽查搅拌时间,计量的准确情况,水灰比情况,砼的坍落度,冬天要测出砼出机温度、入模温度、振捣时间及范围,砼接茬时间及措施。 3、钢筋工程:主要检查钢筋规格、型号、数量、位置符合 设计要求,尤其是板、梁、柱节点处钢筋构造要求。砼保护层,浇筑砼时,钢筋工必须跟班修整。 4、观察模板工程,浇筑砼时模板的移位、下沉等情况,必 须安排模板工跟班进行修整。 5、检查防水卷材施工时的细部做法,其构造必须符合相关 规定,尤其是排水口及卷材上翻节点等情况。 6、其他人防结构部位:有关结构安全和使用功能的节点和 部位必须认真检查,做好记录。 三、人防旁站人员的主要职责: 1、检查施工现场质量检查人员的到岗情况,特殊工种人员 持证上岗情况以及施工机械,建筑材料准备情况。

人防工程监理实施细则(正式)

宁德美福嘉园A区工程 (地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: _______________ 审批: _______________ 福建工大工程咨询监理有限公司

2011年7月7日 目录 1、工程概况: (3) 2、设计要求: (5) 3、监理依据: (5) 4、监理目标 (6) 4.1质量目标: .............................................. 6. 4.2进度目标: .............................................. 6. 4.3安全监理目标: .......................................... 6. 5、监理准备工作 (7) 6、监理工作流程 (7) 7、施工难点及监理重点................................... .16 7.1 土建部分.............................................. 1.7 7.2安装部分.............................................. 1.7 8、监理预控要点 (17) 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点....................1 8 9.1原材料的控制 (18) 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 (19)

万达商业广场工程 人民防空工程施工监理实施细则 1、工程概况: 1. 1 工程名称:上海万达商业广场 1.2 工程地址:项目位于上海市杨浦区五角场地区中心地带,位于邯郸路北侧,淞沪路 东侧,政通路南面,拟建规划道路东侧。 1.3 建筑总面积33.4 万平方米。大厦地面以上25 层。地下室二层,基础采用桩基础 工程分别为:钻孔灌注桩、PHC 管桩、方桩,四个防护单元,建筑面积2410m 2。 1.4 参建单位: 建设单位:大连万达置业有限公司 设计单位:东北设计院上海分院 上海房屋建筑设计研究院 施工单位:中建二局(沪) 1.5 工程概况 1.5.1 人防地下室建筑标高为-9.800m ,顶板面建筑标高为-6.000m ,局部(步 行街)为-6.600m 。 1.5.2 本地下人防工程具有平战转换防护功能,平面上分为四个防护单元, 防护单元为六级人员掩蔽体及六级战备物资库,其中防护单元一?三平

建筑施工安全监理旁站细则

建筑施工安全监理旁站细则 一、工程概况 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 监督单位: 二、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑施工扣件式钢管脚架安全技术规范》JGJ130- 2011 4、国家及省关于建筑施工安全生产的法律、法规、 条例、文件等; 5、批准的监理规划及相应的监理实施细则; 6、经各方批准的施工组织设计及专项施工方案等。 三、旁站控制要点 (一)金属扣件双排脚手架搭设工程旁站控制要点 1、检查脚手架搭设施组或专项施工方案(并附有计算书) 是否已经各方确认通过,是否符合《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)要求。 2、审查特殊工种上岗证书:上岗前施工单位必须提交特殊 工种上岗证书(原件)查验,合格后方能上岗,并将上岗证书复印 件存档。 3、检查上岗工人是否经过公司、项目、班组的三级安全教育,是否接受过安全技术交底,查看安全技术交底记录。 4、检查工人是否正确使用安全防护用品(安全帽、安全带等)。 5、严格检查钢管、扣件、安全网等材料质保资料是否齐全,是否经过报审;凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲及裂变的钢管不宜采用;凡严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用; 所有扣件紧固力矩应达到4-5kg.m。 6、督促施工单位在脚手架搭设时,地面应设置围栏和警戒 标志,并安排专人看守,严禁非操作人员。 7、脚手架搭设必须配合施工进度,一次搭设不应超过相邻

连墙件以上两步;脚手架基础回填土必须夯实,基础底面标高宜高 于自然地坪50mm宽度不小于2m,并应有良好的排水措施;高层脚 手架立杆放置在纵向统长仰铺12-16号槽钢上,并有地杆连接保护;普通脚手架立杆必须设底座保护。 8、立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣 件连接,不宜采用承插式钢管做底部立杆交叉之用;立杆搭接长度 不应小于1m,不少于两个扣件;立杆顶端宜高出女儿墙1m,高出檐 口1.5m。 9、纵向水平杆件宜设置在立杆内侧,采用对接扣件连接或 搭接,搭接长度不应小于1m;横向水平杆件采用直角扣件扣接且严 禁拆除,靠墙一端至墙装饰面不宜大于100mm;同一立面的小横杆 应对等交错设置,同时立杆上下对齐。 10、脚手架连墙件有柔性和刚性连墙件,对高度在24m以 下的脚手架,宜采用刚性连墙件,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;高度在24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件数量的设置必须满足规范要求。 11、剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面 的倾角宜在45°-60°之间。 12、作业层竹笆应满铺、绑扎牢固,在拐角、斜道平台处 竹笆应做防滑处理;施工荷载应符合设计要求,不得超载。 13、如遇大风(6级及以上)、雨、雪等特殊气候,暂停 作业;禁止高空抛物;检查出入口、通道口等部位的防护设施是否 到位;不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在 脚手架上。 14、脚手架搭设完毕,必须经有关部门验收合格并挂牌。 (二)金属扣件双排脚手架工程拆除旁站控制要点 1、审查特殊工种上岗证书:上岗前施工单位必须提交特殊 工种上岗证书(原件)查验,合格后方能上岗,并将上岗证书复印 件存档。 2、检查上岗工人是否经过公司、项目、班组的三级安全教育,是否接受过安全技术交底,查看安全技术交底记录。 3、检查已经确认的脚手架拆除方案是否需进一步完善,是 否具备拆除条件。 4、脚手架拆除前应检查 (1)外立面工作量是否全部完成并通过了验收; (2)脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否完好; (3)脚手架上堆物是否清除干净。 5、检查工人是否正确使用安全防护用品(安全帽、安全带

相关文档