文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案
机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案

1. 机电系统调试组织机构图及岗位职责

2. 调试工作机构图

3. 4. 调试指挥小组职责:

5. 检查调试前的准备工作的落实情况。

6. 签发起动和停车命令。

7. 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。

8. 组织处理调试中的重大问题。

9. 组织落实各项指令及及时反馈信息。

10. 专业负责人的职责:

11. 组织并实施各项起动前的准备。

12. 进行技术交底、安全交底。

13. 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。

14. 复核运行记录,填写调试记录。

15. 发生异常情况紧急停车。

16. 组织实施检修工作。

17. 调试值班人员职责:

18. 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。

19. 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 水专业负责人 电专业负责人 暖通专业负责人 调试指挥小组 调试领导小组(项目部)

设备专业负责调试值班人员

20.如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。

21.在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

22.调试纪律:

23.服从命令听从指挥。

24.精神集中、坚守岗位。

25.严禁违章指挥、严禁违章操作。

26.调试交接班制度:

27.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人

员必须在交班完毕后方可离去。

28.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,

还需检查专业内其他人员的交接情况。

29.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。

30.给水系统调试

31.系统要求

32.室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,

如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。

33.水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。

排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。

34.冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。

35.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。

36.水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处的

透明度目测一致为合格。

37.饮用水系统冲净污物后,按氯粉:水=20g:1m3比例加入氯数消毒,在管道中

置存24h,然后再用饮用水冲洗,目测出水口的水色和透明度必须与入口处水质一致。

38.管道系统的冲洗、消毒应在管道试压合格后,调试、运行前进行。

39.饮用水水箱,由施工单位单位清理干净,并把所有部件进行完善后,在进行

运行调试。

40.调试方法

41.把进入各用水点的阀门全部关闭严密。

42.把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。

43.由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球

阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。

44.上述步骤调试成功后,首先进行屋顶水箱送水。关闭所有支系统的阀门后,

打开给水主管阀门对水箱进行注水,检查不渗不漏后开始支系统的调试,支系统由下向上进行,每调试一处必须严格检查阀门压盖、水嘴、冲洗阀、活接、丝扣、大便器、小便器等连接处是否严密,确保不渗不漏,并做好记录、按要求填写好竣工资料。

45.排水系统调试

46.把潜水泵平稳地安放在集水坑的底部,并检查潜水泵于排水管道之间的卡口

是否联接牢固。

47.液位控制器调整到设计要求的水位高度,并检查反应是否灵敏。

48.检查阀门和止回阀是否严密,安装方向是否正确。

49.自动控制箱拉上电源,集水坑注水,使其达到要求的水位,测试液位自动控

制装置的动作,并做好调试记录。

50.在调试期间,派专人24小时值班,确保地下室集水坑中的水及时排出室外,

避免其他设备被浸没。

51.各排水系统按要求做好通球试验,确保排水管道畅通无阻;卫生器具作存水

试验,确保卫设备不渗不漏。

52.热水系统调试

53.系统要求

54.热水管道一般用水冲洗,应连续进行。冲洗前应先将系统中的减压阀、止回

阀、温度计、温控阀等插入管拆下;把不应与管道清洗的设备、容器及仪表管等与清洗的管道隔开。

55.室内热水管道按GBJ242-82(采暖与卫生工程施工及验收规范)施工完毕。

工作介质为液体的管道,一般应进行水冲洗。

56.水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物畅通和安全。

排放管的界面不应小于被冲管截面的60%。

57.冲洗用水采用设于屋顶的消防生活箱不源,并启动热水循环泵进行加压,确

保达到一定流速。

58.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5M/S流速进行。

59.水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处的

透明度目测一致为合格。

60.管道系统的冲洗应在管道试合格后,调试运行前进行。

61.调试方法

62.把进入各用水点的阀让全部关闭严密。

63.把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱出口阀门关闭,特别是换热器出

水口阀门和循环水泵的系统回水阀门必须关闭严密。

64.热水补充水由设在屋顶的消防箱供给,消防水箱由地下室的蓄水池供给,由

电气专业配合启动给水泵,给屋顶消防供水,水箱注满后检查补水系统系统是否完好,并做好记录。

65.上述步骤调试成功后,首先进行热水系统的调试。关闭所有支系统的阀门,

打开水箱出水口向地下室换热器注水,注水完毕后,启动循环水泵加压,然后开启换热器的排污阀,系统内的水排向地下室集水坑,当水质达到出口的水色和透明度与放口处的透明度目测一致时时,关闭排污阀,开始向系统干管注水,检查不渗漏后,开始支系统的调试。支系统需逐个调试,每调试一个系统必须严格检查各阀门压盖、水嘴、活接、丝扣、洗脸盆等联接是否严密,确保不渗漏,并做好记录和按要求填写好竣工资料。

66.电气照明系统调试

67.系统要求

68.电气管线敷设完毕,穿线完毕。

69.各种灯具接线完,各种开关面板接线完。

70.管线经过绝缘电阻测试合格。

71.配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。

72.桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。

73.母线敷设完毕,绝缘测试合格。

74.配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。

75.各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。

76.调试方法

77.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

78.再检查各灯具是否测试合格及接线准确。

79.将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试

从上到下,逐层逐区域调试。

80.选择好顶层最左端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开

关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。

81.然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照

明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

82.所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照

明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。

83.在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。

84.电气动力系统调试

85.系统要求

86.各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。

87.相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。

88.配电控制箱已经安装完毕,且已通过绝缘测试。

89.桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘则试合格。

90.母线敷设完毕,绝缘测试合格。

91.配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。

92.各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。

93.调试方法

94.先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

95.再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接

线准确。

96.将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上

到上,逐层逐区域调试。

97.选择好顶层最左端的动力配电箱,先引来临时电源,把配电箱进线开关断开,

且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路动力控制开关,再开启相关的动力设备,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。

98.然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照

明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

99.所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照

明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。

100.在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。

101.空调水系统调试

102.系统要求

103.空调水管一般用水冲洗,应连续进行。冲洗前应先将系统中的电动两通阀的前后阀门关闭,打开旁通阀后,进行系统水冲洗,把不应与管道冲洗的风机盘管、二通阀等与清洗的管道隔开。

104.室内空调水管道按GBJ242-82(采暖与卫生工程施工及验收规范)施工完毕。工作介质为液体的管道,一般应进行水冲洗。

105.水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物畅通和安全。

排放管的界面不应小于被冲管截面的60%。

106.冲洗用水采用设于屋顶的消防生活水箱水源,并启动空调水循环泵进行加压,确保达到一定流速。

107.水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5M/S流速进行。

108.水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处的透明度目测一致为合格。

109.管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试运行前进行。

110.调试方法

111.关闭空调水上的所有控制阀门,特别检查风机盘管的旁通阀门是否关闭严密。

112.检查风机盘管上的放气跑风是否完好,并把跑风的顶针拧紧,检查地下室落地膨胀水箱的补水阀门是否关闭严密。

113.首先给设在地下室的落地膨胀水箱供水,待注满水后,检查膨胀水箱是否有渗漏情况,在确认完好无漏的情况下,打开膨胀水箱的补水阀门给系统主管注水,并随时注意膨胀水箱的水位及压力保持在图纸设计要求的范围内。114.系统注满水后,对系统进行严格的检查,确保无渗漏后进行对支系统的注水,待支系统注满水,检查无渗漏后,进行风机盘管的注水、放气、查漏工作,风机盘管的调试需逐组进行。

115.启动空调水系统的循环水泵,进行系统循环经8h运行正常后,开始进行热水循环,调整电动二通阀,使房间的温度达到设计要求。冷冻水调试待夏天有成加配合进行,方法与热水调试相雷同。

116.特别需要注意检查电动二通阀、过滤器、风机盘管、铜活、阀门、跑风等是否由渗漏现象,并做好记录和填写竣工资料。

117.通风空调系统调试

118.通风空调外观检查要求

119.风管、管道和设备(通风机、制冷设备、消声器、空调机组、风机盘管等)安装的正确性和牢固性。

120.风管联接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有明显漏风现象。121.各类调节装置的制作安装是否正确牢固,调节灵活、操作方便。

122.各类通风机的皮带传动是否正确。

123.风管及静压箱内是否清洁、严密。

124.隔热层无断裂和松弛现象,外表面是否光滑平整。

125.通风空调联合调试前应先做好下列设备的单机试运转

126.各类通风机试运转前必须加上适度的润滑油,并检查各项安全措施;盘动叶轮,应无卡阻和摩擦情况,叶轮转动方向必须准确;滑动轴承最高温度不得超过70℃,滚动轴承最高温度不得大于80℃。

127.离心循环水泵的水平连轴器应保持同轴度,轴向倾斜不得超过0.8mm/m,径向位移不得超过0.1mm。水泵试运转前,应注油、填满填料,连接法兰和密封装置不得有渗漏,叶轮与泵壳体不应有碰撞,各部位阀门应灵活,水泵试运转必须带负荷运行,介质为水,泵运行时间为2h,随时做好水泵单体试运转记录。

128.在单机运转中,各通风机的减振器是否有位移现象,如有发现随时进行调整。

129.严格检查各设备的运行数据是否与设计要求的数据一致。

130.通风空调工程的试运转

131.运行调试仪器设备一览表

132.通风与空调工程的试运行是在系统的设备、管道均已安装完好、设备安装已进行单机试运行并均达到合格,以上标准达到后对通风与空调系统进行联动试运转。

133.通风机的风压、风量机转速的测定

134.通风机风压测定:风机的风压常以全压表示。应测出风机压出端和吸入端全压的绝对值,两者相加即为风机的全压。测定风机的全压采用比托管和倾斜式微压计。测控位置选择时,在吸入端应尽量靠近风机吸入口处,在压出端应尽可能选在靠近风机出口而气流比较稳定的直管段上。测定截面上的测定个数:本工程风管均为矩形风管,对矩形风管所开的小方格面积不大于

0.05m2,并不少于9个测点数,测点设在小方格的中心。若选定的测孔距风

机较远时,计算全压试应加上这部分管道的理论压力损失值。在比托管与微压计联接时,吸入管要接“-”接头,压出管要接入“+”接头。测压差时,将较大压力接“+”接头,较小压力“-”接头。(“+”接头指倾斜式微压计的垂直进口,“-”接头指倾斜式微压计的倾斜接口)。

各测点的参数算术平均值,即认为是断面参数的平均值,如:

断面平均风速:

n Vn

V

V

V

V

+ +

+

+

=

Λ

Λ3

2 1

断面平均温度:

n Tn

T

T

T

T

+ +

+

+

=

Λ

Λ3

2 1

式中:

n —为

测点总数。

测定中,由微压计测出动压头Pd ,取平均值后,代入公式: 式中:Pd —断面平均风速动压,单位为:Pa ;

ρ—为空气密度,kg/m 3。

再根据断面平均风速v ,就可根据公式L=Fv*3600m 3/h 计算出通过断面的风量(F 为风管断面面积)。

对于风机的风量与风压的测定时,应把所有的风量调节阀全部打开,把三通调节阀调整到中间位置。

即风机的风压为风机吸入口和压出口所测平均全压绝对值之和。

135. 通风机风量的测定:在分别测定吸入和压出口动压平均值后,代入平均风

速计算公式,分别计算出吸入口及压出口的平均风速,最后代入流量方程,计算出吸入端风量Lx 、压出端风量Ly 。如果Lx 、Ly 差值超过5%,则应重新测定。

通风机的平均风量按下列公式计算:

h m Ly Lx Lt 32

+= 即通风机的平均风量为吸入端与压出端风量之和的平均测定值(应略大于空调系统总风量)。

136. 通风机转速的测定:用转数表可直接测量通风机活电动机的转数。 137. 系统风压机风量的测定

138. 风管内风压及风量测定:系统总风管和各支管呢风量与风压的测定与风

机风量、风压的测定方法相同。测定截面的位置应选择在气流均匀出,按气流方向应选择在局部阻力之后大于或等于4倍直径(或矩形风管大边尺寸),断面平均风压:n Pn P P P P ++++=ΛΛ321 风机全压 : Pqy Pqx Pt += =L 2

Ly Lx +h m 3

和局部阻力之前大于或等于1.5倍直径(或矩形风管大边尺寸)的直管段上,当条件受到限制时,距离可适当缩短,且适当增加测点数量。

系统总风管、主干风管、支风管各测点实测风量与设计风量的偏差不应大于10%。

139.风口风量的测定:用热球风速仪在贴近风口处作定点测量或等速回转法测量风速,取定点法测得的风速取平均值,就为该点的风速,代入流量方程即为风口的实测风量。

在计算风口送风量时,由于风口送风口带有格栅或网格,其有效面积和外框相差较大,送出气流为紧缩现象,因此计算面积时应乘以0.7~1.0的修正系数,使计算风量更符合实际,而吸风口,则由于吸气作用范围较小,气流较均匀,只要靠近风口,测量结果一般较正确。

风口实测风量与设计风量偏差不大于10%。

140.系统风量的平衡:在风机风量风压测定、系统风量的全面测定(包括送、回风总风量、新风量、一、二次回风量、排风量以及系统中各总、干、支风管风量风口风量、室内正压值等)达到设计要求后,即在全系统风量摸底基础上方可进行系统调整,使之达到系统风量的要求。

系统风量的平衡调整,可通过各类调节阀实现,利用新风,一、二次风,风口处的百叶窗、风机及管道各部位的调节阀等进行调节。

141.调节方法如下:

流量等比分法:先从系统最不利环路(一般为最远的分支系统,假设最远的支系统设为1,其次为2,以此类推)开始,根据支管的实测风量利用调

节阀将其风量的比值L1`/L2`调整到与设计风量L1/L2的比值近似相等,

即是使L1`/L2`≈L1/L2,再依次调整L3`/L4`≈L3/L4、L5`/L6`≈

L5/L6……最后调整到第一支管的风管段,使之前后比近似为1。(实际

总风量近似于设计总风量)

逐段调整法:调试方法式从风机开始,将风机送风管先调整到大于设计风量的5%~10%,再调整靠近总管处的支管和最末端的两支管,使之依次接近设

计风量,将不利环路调整平衡后,再调整中间支管,最后调整风机与第

一支管间风管的总风量,使之接近设计风量。

142.通风空调房间的噪音测定,一般以房间中心离地高度1.2M处为测点,室内噪音的测定可用声级计,并以声压级A档为准,若环境噪音比所测噪音低10分贝以下时,可不作调整。

143.通风空调系统的试运行使系统风机、风管、风口风量风压测定,以及风量平衡的基础上,夏季竣工时进行制冷调试(冬季接入热源再调试),空调系统联动试运转时间不少于8h,在无生产负荷下进行风机、风管与附件等全系统的联动试运转,其连续运转时间不少于2h。

144.通风空调系统的联合试运转情况均应做好记录,作为工程验收的技术资料之一。

大学城校园智能化弱电系统建设方案

大学城校园智能化弱电系统建设方案WORD版本下载可编辑

目录 第一部分、商务文件 第一章、中国电子系统工程总公司简介 第二章、中国电子系统工程总公司资件 第三章、中国建筑科学研究院/中国建筑科学技术总公司简介 第四章、中国建筑科学研究院/中国建筑科学技术总公司资质文件 第五章、东方大学城校园区智能化弱电系统建设方案编制负责人简介第二部分、技术文件 第一章、综述 第二章、安全防范系统 第一节、闭路电视监控系统 第二节、可视对讲与防盗门控系统 第三节、无线对讲系统 第四节、智能巡更系统 第五节、周界防越报警系统 第三章、信息管理系统 第一节、车辆出入与停车管理系统 第二节、小区楼宇设备监控系统 第三节、一卡通消费管理系统 第四节、远程抄表与收费管理系统 第五节、紧急广播与背景音乐系统 第四章、信息网络系统 第一节、综合布线系统 第二节、计算机网络系统

第三节、有线电视系统 第五章、工程实施 第一部分、商务文件 第一章、中国电子系统工程总公司简介 中国电子系统工程总公司(CESEC)是隶属于信息产业部的大型企业,一九七五年经国务院批准成立,于一九八五年和电子部机电设备安装公司合并。总公司在国家工商行政管理局登记注册,经国家外经贸部批准,具有国外工程承包权,进出口和劳务输出权。 经国家建设部批准为: ·国家一级总承包企业, ·一级施工企业 ·国家电子系统工程专项甲级设计单位; 经广电部、公安部、北京无委会等部门批准为: ·安全防范工程一级、 ·消防工程一级、 ·综合布线工程二级、 ·有线电视设计安装和无线电工程设计资格等多种资质和许可证。 总公司现有在编正式职工四千余人,其中高中级技术人员近千人,总公司本部设有系统工程设计所、系统工程部、电子工程部、计算机应用开发部、通信技术开发部、经营门市部、国际合作部、市场开发部等业务管理部门。 总公司主要业务是承担国内外各类电子系统工程的总承包,其中包括各类通信系统工程(有线、无线、微波、光纤、卫星、移动通信、GSM等);广播、电视、电声系统工程;计算机应用、安全防范工程及工业过程控制,自动化管理系统工程;智能大厦、楼宇弱电工程等,同时承担各类电子工业和民用建设机电设备安装及相关的建筑工程的总承包。 主要工程业绩表 第一部分智能建筑工程

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备

1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表 工程名称:检查时间:年月日

8 调试电源是否安装到位 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 施工单位供货单位监理单位建设单位 工程师:项目经理:负责人:监理工程师: 总监: 工程师: 项目经理: 2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

学校智能化系统的规划与设计方案

学校智能化设计 一、智能化的概述 (4) 二、功能需求分析 (4) 三、设计基本原则 (5) 四、集成系统结构 (5) 五、项目子系统设置 (6) 六、潍坊职业学校节能措施 (8) 七、结束语 (9)

目录 1.智能化的概述 2.设计基本原则 3.集成系统结构 4.项目子系统 4. 1信息设施系统接入系统 电话交换系统 信息网络系统 综合布线系统

有线电视系统 背景音乐和广播系统 会议系统 信息发布系统 时钟系统 信息化应用系统 工作业务应用系统 物业运营和公共服务管理系统智能卡应用系统 信息网络安全管理系统 公共安全管理系统 周界入侵报警系统 防盗报警系统 视频安防监控系统 出入口控制系统

电子巡更管理系统 停车场管理系统 智能化集成系统 机房工程建设 5. 专业设施建设 多媒体教室 会议室 报告厅 电子阅览室、微机室 6.未来发展 结束语 一、智能化的概述 智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公设备自动化,集系统结构、

服务、管理及它们之间的最优化组合,提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。 智能建筑是指利用系统集成方法,将智能型计算机技术、通信技术、控制技术、多媒体技术和现代建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理,对使用者的信息服务及其建筑环境的优化组合,所获得的投资合理,适合信息技术需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的现代化建筑物。 二、功能需求分析 伴随高校园区的大规模建设,业界提出了 "数字化校园" 建设的新思路和新战略,要求在提供安全可靠,节能高效,舒适便利的智能化建筑管理系统的基础上,建成体系完整,结构合理, 高速宽带,互联互通的校园网络系统,逐步开展现代化教学,科研,决策,管理及多媒体服务等,广泛共享各种信息资源,在传统校园的基础之上,建立全面实现数字化的虚拟校园.在具体实施中,则要根据管理的实际,有所选择,确定突破的重点,以滚动式的方式推进数字化校园的发展。 潍坊职业学校是培训高科技、高素质、高标准人才的教育基地.学校以"通过体制和机制创新,建设一所具有现代化,国际化,信息化,满足未来多种人才竞争需求的高校"为目标,以符合世界人才培养发展趋势的全新理念设计专业和课程体系,借鉴国内外综合高等院校成功办学经验,创新办学模式,探索投资,师资,人才培养等方面的运

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备

技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备 1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。(4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表工程名称:检查时间:年月日

1 5 1 6 1 7 施工单位供货单位监理单位建设单位 工程师:项目经理:负责人:监理工程师: 总监: 工程师: 项目经理: 2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。 (2)核对各种设备的型号、规格及系统结构是否符合设计要求及规范要求。 3、常用调试用仪器 3.1 250V兆欧表;500V兆欧表;万用表等; 3.2 FLUKE测试仪与光纤模块(对光缆进行测试)

校园弱电建设方案

校园弱电建设方案 校园弱电系统是近年来发展起来的新型集成系统,是利用现代信息技术将校园数字化的整体解决方案,其实质是学校各管理部门通过信息化手段,实现对各种资源的有效集成、整合和优化,实现资源的有效配置和充分利用,实现教育和校务管理过程的优化、协调,从而提高各项工作效率、效果和效益。数字化校园整体解决方案的目标是:通过校务管理信息化建设,带动学校的教学、科研和管理的数字化进程,促进全校各部处、各学科或院系的信息化进展,实现数字化学习、数字化教学、数字化科研和数字化管理,实现教育的信息化和现代化。中科怡海可以提供以下优质服务: 1、综合布线系统 综合布线系统应设计为模块化、灵活性高的智能化系统,通过4对双绞线缆连接至每个房间的信息点,将电话、计算机网络设备、通讯设备与管理设备连为一体,形成一个传输数据、语音、图像等应用的综合系统。 2、楼宇自控及系统集成 随着现代电子技术、网络技术、控制技术以及计算机软件技术的高速发展,对于大楼的结构、系统、服务及管理的最优化组合要求越来越高,要求提供一个合理、高效、节能、舒适的工作和生活环境。设备出现故障时,楼宇自控系统能够及时知道何时何地出现几种故障,使故障消除在萌芽状态。由于楼内机电设备较多,且分散在楼层各个角落,如果采用就地监测和人为操作,必将占用大量人力资源,特别是动态调节环节,人工无法实现。 3、计算机网络系统 计算机网络系统要实现全校建筑物的互联,为各类人员提供各种不同的信息服务,满足教学管理的需要。计算机网络系统的建立是实行现代化教学的重要途径之一,是适应下一世纪高信息化教学的一项基础性建设,建立一个技术先进、可扩展、覆盖全学校区域的网络,

弱电系统施工方案

************* 智 能 化 系 统 施 工 方 案 编制单位:***************公司 *************************公司

弱电系统施工方案 1.工程概况 1.1工程基本情况 项目名称:*************工程项目 项目地点:******************** 1.2工程内容 临沧市文化中心智能化系统工程项目,包含:综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、网络广播系统、机房工程装修、计算机网络系统等。具体以施工图纸及工程量清单为准。建筑智能化工程设计包括:建筑智能化工程方案设计、初步设计、施工图设计。建筑智能化工程施工包括:设备选型、采购、系统安装及调试和运营维护。 1.3工程特点 系统多,技术复杂,性能要求高。本工程共包括10个子系统,系统设置齐全和实用,其间各系统涉及工种及技术领域各不相同,除完成本工程的设计和施工过程,还应注重系统的可扩展性要求,系统架构必须具备所需的标准接口和开放性协议,才能保证本工程的子系统与后续建设的系统进行融合。 1.3.1集成的智能化系统工程 本工程包括图书馆、文化馆、博物馆三馆所有智能化工程实施,工程施工组织必须科学合理,搞好项目排队,统筹安排,合理安排施工程序和施工顺序,利用科学有效的管理手段。避免因技术及施工工序上组织的混乱,造成时间上的浪费,资源上的损失,质量上的低劣等后果。由此,我公司将发挥建筑智能化系统集成公司的专业化优势,利用多年在建筑智能化系统集成工程集成的经验,充分调动一切资源,保障工程的合理安排及顺利进行,确保工程进度要求。 1.3.2质量要求高 本项目的质量目标为:符合设计文件要求,执行智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行的质量验收标准,一次性验收合格。本项目智能化集成度很高,系统功能完善。这也给工程建设提出了更高的要求,因为智能化系统实现的功能越多,系统运行的稳定性就越重要。所以,我公司将贯彻以质量为中心的原则,建立完善的质量体系保障制度,从设计阶段开始一直到最后验收阶段都对质量进行严格把关,层层落实,确保工程能优质、高效地完成,并达到预定目标。

最新最全机电系统调试策划方案

机电系统调试方案 一、机电系统调试组织机构图及岗位职责 1.调试工作机构图 2.岗位职责 ⑴调试指挥小组职责: 1)检查调试前的准备工作的落实情况。 2)签发起动和停车命令。 3)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。4)组织处理调试中的重大问题。 5)组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑵专业负责人的职责: 1)组织并实施各项起动前的准备。 2)进行技术交底、安全交底。 3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 4)复核运行记录,填写调试记录。 5)发生异常情况紧急停车。 6)组织实施检修工作。 ⑶调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 二、调试纪律: 1.服从命令听从指挥。 2.精神集中、坚守岗位。 3.严禁违章指挥、严禁违章操作。 三、调试交接班制度: 1.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 2.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 四、给水系统调试 1.系统要求 1)室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。 2)水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。 3)冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。 4)水冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 2.调试方法 1)把进入各用水点的阀门全部关闭严密。 2)把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。 3)由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。 4)上述步骤调试成功后,关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对主系统进行

机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1、准备工作 1、1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长: 曹凯 组员: 张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1、2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间 均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2、各专业调试方案 2、1电气调试方案 (1)调试准备

A、业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B、总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C、安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。 在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号与供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜与联络柜之间的电气联锁就是否正确,相序就是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。

新安小学弱电施工方案

芙蓉区新安小学弱电工程施工方案 一、工程概况 1、建筑概况: 工程名称:新安小学建设项目 项目地址:长沙市芙蓉区经七路与纬十三路相交处。 建设单位:长沙市芙蓉区工务局 设计单位:湖南省建筑科学研究院 ^ 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 监理单位:中航工程监理(湖南)有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 质监站与安监站:长沙市芙蓉区建设工程质量安全监督站 本工程共有1栋5层教学楼、科教楼,1栋4层综合楼,1栋2层艺体馆兼食堂,1个地下停车库。总建筑面积㎡,建筑使用年限50年。结构类型为框架结构。本工程建筑结构的安全等级:教学楼科教楼为一级,综合楼、体艺馆、地下室为二级,耐火等级为一级,地下室防水等级为二级,抗震设防烈度为6度。 本工程结构、层数及面积如下表:

2、弱电系纺概况 { 芙蓉区新安小学整个智能化弱电系统包括以下二个中心,三大系统(3A),16个子系统: 1、通讯自动化系统CAS 3)周界防范报警系统 1)结构化综合布线系统4)车辆车牌识别管理系统 2)电话通讯网络系统3、教学、办公系统OAS 3)计算机校园网络系统1)教学视频监控系统 4)有线电视网络系统2)教学广播系统 5)室内公共桥架系统3)校园公共广播系统 6)室外公共管网系统4)多媒体教学系统(预留预埋)2、— 3、安防自动化系统SAS 4、二个中心 1)校园公共视频监控系统1)信息中心机房建设及配套工程2)入侵报警系统2)监控中心机房建设及配套工程 二、编制依据 1、施工合同:新安小学建设项目工程施工合同。 2、设计图纸:新安小学建设项目施工图。 3、国家现行施工规范和标准等文件;

信息系统项目测试方案(弱电工程)

工程系统验收测试方案2017年12月

目录 主要子系统验收标准及测试方案 (3) 一、系统验收标准 (3) 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 (3) 1、系统调试 (3) 2、系统验收及验收标准 (5) 二、门禁控制系统 (10) 1、系统调试 (10) 2、系统验收及验收标准 (12) 三、建筑设备集成管理系统 (14) 1.1 1、“系统集成设计任务书”的制定 (14) 1.2 2、各子系统通讯协议的测试 (14) 1.3 3、子系统调试方案 (15) 1.4 4、软件实施过程 (16) 5、施工环境 (16) 6、系统规模 (17) 7、施工进度 (17) 8、系统验收 (17) 五、机房工程 (18) 1、施工验收标准 (18) 2、主要技术指标 (19) 3、装饰装修效果 (21) 4、供配电系统测试方案 (22) 5、防雷接地系统调试方案 (23) 六、综合信息发布系统 (24) 七、背景音乐及紧急广播系统 (26) 1. 调试方法 (26) 1.1 音源的调试 (26) 1.2 呼叫站的调试 (26) 1.3 背景音乐功能调试 (27) 1.4 紧急广播功能调试 (27) 1.5 线路故障自动检测功能 (28) 2. 系统验收及验收标准 (28)

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1.1、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。

建筑机电安装工程调试方案

建筑机电安装工程调试方案 1 空调调试方案 1).工程概况 本工程大空间空调采用低速单风道全空气系统,集中回风。小空间办公、会议室及标准客房空调采用风机盘管加新风系统。除标准客房新风空调箱设置在二个技术夹层内,通过竖向风管及每层的水平风管送至每各客房间外,其余空调设备均分层设置。地上部分的空调箱(包括新风空调箱)均设干蒸汽加湿装置;地下室、卫生间平时通风,防排烟风机在发生火警时,由消防中心控制该防烟分区的排烟口开启,同时关闭排烟系统与平时通风、空调系统兼用的不需要的排烟风口,并开启风机进行排烟。当烟气温度达280℃时,排烟风管上防火阀关闭,排烟风机停止运行。 本工程通风、空调设计参数如下: (1)室外设计参数 (2)室内设计参数

2)编制依据 (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 (2)建设单位提供的设计文件、图纸资料。 3)调试目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,需由设计、施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。 空调通风系统测定与调整的目的,就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟风机、风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4)调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: (1)风管漏风量测试 (2)通风机风量、风压及转速的测定 (3)系统风量与风口风量测定与调整 (4)通风机、空调机及风机盘管噪声测定

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

最新学校弱电工程项目建设施工组织设计方案

学校弱电工程施工组织设计方案 2016年10月

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施 2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明

3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标 4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调

第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地 第6章安全、文明施工及环保措施

机电工程调试方案

机电工程联合调试方案 14.1 机电联合调试简述 14.1.1 机电工程联合调试的重要性 按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点: 1 建筑安全是第一位的; 2 确保本建筑的使用功能; 3 对控制系统的运行要求高。 基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。 14.1.2 对本工程联合调试的理解 联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。 1 联合调试的重点 本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。 2 实施总承包管理与配合 为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。 14.2 联合调试的总体策划 14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。 1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划; 2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施; 5) 与相关方的协调措施; 6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施; 8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施; 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调; 2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容 调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。 14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则 1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

机电工程第三方检测方案

机电工程第三方检测方案 编制: 审核: 审批: 中建四局安装工程有限公司 2017 年12 月

目录 一.工程概况 (1) 二.验收依据 (1) 三、验收条件 (2) 四.验收工作程序 (2) 1. 分部分项工程验收 (2) 五.试验检测机构资质等级、设备及人员 (3) 1. 资质等级 (3) 2. 主要仪器设备要求 (3) 3. 检测人员 (4) 六.工作职责及公正性保证措施 (5) 1. 工作职责 (5) 2. 公正性保证措施 (5) 七.附件 (5)

第三方检测方案 一.工程概况 工程名称:XXX机电总承包工程(原名:XXX产业园机电总承包工程) 工程概况:本工程位于深圳市光明新区,是XXX产业园,内设办公、商业、停车场、人防指挥中心等。本建筑物地面由3栋9个单体建筑组成,包括1A栋、1B栋、2栋、3栋A、B、C、D、E座;地下室二层均为汽车库;裙房一、二层均为小商业。总用地面积约XXXX平方米,总建筑面积约XXXX平方米,建筑总高度XXXX米,是一类公共建筑。 机电总承包工程范围:通风与空调工程、消防工程、变配电工程、发电机工程(环保)、智能建筑工程、充电桩工程等。 工程性质:■新建□扩建□改建 二.验收依据 1. 本工程合同文件 2. 本工程设计文件

三、验收条件 1、土建、水电工程全部结束; 2、各种门、窗、栏杆等安装完毕; 3、通正式水、电; 4、幕墙、暖通、消防、建筑智能化、电梯等工程安装、调试结束; 5、雨污水、小区内道路等市政工程结束; 6、景观绿化、各类综合管线等配套工程结束。 四.验收工作程序 1. 分部分项工程验收 工程分部位验收由建设单位组织,单位工程质量竣工验收前,建设单位应将包含验收时间、地点及验收组名单的《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通

弱电系统调试及验收方案

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 银川市建筑安装工程技术文件材料管理办法 工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236—82 建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1、闭路电视监控系统调试 1.1.1、一般要求 电视监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。 电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和变更设计文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。

调试负责人必须有中级以上专业职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 检查施工质量,作好与施工队伍的交接。 1.1.2、调试前的准备工作 电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电电源;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0 .5M欧姆。 接地电阻测量:监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应接地,保证可靠的的电气通路。系统接地电阻应小于4欧姆。 1.1.3、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。 1.1.4、云台调试

机电安装工程调试方案

市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1.准备工作 1.1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长:凯 组员:宏明、伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1.2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2.各专业调试方案

2.1电气调试方案 (1)调试准备 A.业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B.总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C.安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规。 在调试前对班组进行详细交底,并由伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号和供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜和联络柜之间的电气联锁是否正确,相

系统调试方案

1.2系统调试方案; 西双版纳“天一王国”项目A5栋酒店及SPA中心弱电智能化系统弱电系统工程施工 (一)卫星电视及有线电视系统 网络电视系统所使用的是以TCP/IP协议为主的网络,包括骨干/城域网络、宽带接入网络和内容分发网络等: 骨干/城域网络(Backbone/Metro Network)。骨干/城域网络主要完成视频流在城市范围和城市之间的传送,目前城域网络主要采用千兆/万兆以太网络,而长距离的骨干网络则较多选用SDH或DWDM作为IP业务的承载网络。 宽带接入网络(Broadband Access Network)。宽带接入网络主要完成用户到城域网络的连接,目前常见的宽带接入网络包括xDSL、LAN、WLAN和双向HFC等,可以为用户提 供数百kbps至100Mbps的带宽。 内容分发网络(Content Delivery Network)。内容分发网络是一个叠加在骨干/城域网络之上的应用系统,其主要作用是将位于前端的视频内容分布存放到网络的边缘以改善用户获得服务的质量,减少视频流对骨干/城域网络的带宽压力。 【 一般而言网络电视系统的前端直接连接在骨干/城域网络上,视频流通过内容分发网络被复制到位于网络边缘的宽带接入设备或边缘服务器中,然后通过宽带接入网络传送到业务的接收端,由此可以看出网络电视业务中的视频流实际上是通过分布在全网边缘的各个宽带接入设备或边缘服务器与前端部分共同完成 的。 接收端 网络电视系统的接收端包括了计算机、电视、手机和其他智能终端设备,计算机。计算机设备包括了各种台式计算机以及各种可以移动的计算机,如PDA等,此类设备的特点是自身具备较强的处理能力,不仅可以独立完成视频解码显示任务,同时还可以安装其它软件完成信息交互、自动升级和远程管理等功能,如浏览器和终端管理代理等。