文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室剪力墙墙模板300计算书

地下室剪力墙墙模板300计算书

地下室剪力墙墙模板300计算书
地下室剪力墙墙模板300计算书

地下室剪力墙墙模板(支撑不等间距)计算书计算依据:

1、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008

2、《混凝土结构设计规》GB50010-2010

3、《建筑结构荷载规》GB 50009-2012

4、《钢结构设计规》GB 50017-2003

一、工程属性

二、支撑构造

简图如下:

墙模板(支撑不等间距)剖面图

墙模板(支撑不等间距)正立面图三、荷载组合

侧压力计算依据规《建筑施工模板安

全技术规》

JGJ162-2008

混凝土重力密度γc(kN/m3) 24

新浇混凝土初凝时间t0(h) 4 外加剂影响修正系数β1 1

混凝土坍落度影响修正系数β2 1.15 混凝土浇筑速度V(m/h) 2.5

混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 4.2

新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m2)

min{0.22γc t0β1β2v1/2,γc H}=min{0.22×24×4×1×1.15×2.51/2,

24×4.2}=min{38.403,100.8}=38.403kN/m2

倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m2) 2

有效压头高度h=G4k/γc=38.4/24=1.6m

承载能力极限状态设计值

S max=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35 G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×38.400+1.4×2.000,1.35×38.400+1.4×0.7×2.000]=48.42kN/m2

S min=0.9×1.4 Q3k=0.9×1.4×2.000=2.52kN/m2

正常使用极限状态设计值

Sˊmax=G4k=38.400kN/m2

Sˊmin=0kN/m2

四、面板验算

面板类型木模板面板厚度(mm)15

面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)37

面板弹性模量E(N/mm2)

10584

根据《规》JGJ162,面板验算按简支梁。梁截面宽度取单位宽度即b=1000mm W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4

考虑到工程实际和验算简便,不考虑有效压头高度对面板的影响。

1、强度验算

q=bS max=1.0×48.42=48.42kN/m

验算简图

M max=ql2/8=48.42×0.2502/8=0.38kN·m

σ=M max/W=0.38×106/37500=10.09N/mm2≤[f]=37 N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

qˊ=bSˊmax=1.0×38.40=38.40kN/m

验算简图

挠度验算,νmax=

5qˊl4/(384EI)=5×38.40×2504/(384×10584×281250)=0.66mm≤[ν]=l/250=250/250=1.00m m

满足要求!

五、小梁验算

小梁类型钢管小梁材料规格Ф48×3

小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)205

小梁弹性模量E(N/mm2)

206000

小梁截面抵抗矩W(cm3)4.49

小梁截面惯性矩I(cm4)

10.78

小梁抗剪强度设计值[τ] (N/mm2)

1.3 小梁合并根数n 1

小梁受力不均匀系数η 1 小梁计算方式四等跨梁显然最低处的小梁受力最大,以此梁为验算对象。

1、强度验算

q=ηlSmax=1.000×0.250×48.420=12.10kN/m

验算简图

弯矩图

M max=0.81kN·m

σ=M max/W=0.81×106/4490=180.94N/mm2≤[f]=205.00 N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

qˊ=ηlSˊmax=1.000×0.250×38.40=9.60kN/m

验算简图

变形图νmax=1.08mm≤[ν]=l/250=800/250=3.2mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

剪力图

Rmax=10.93/η=10.93/1.000=10.93kN

正常使用极限状态

剪力图

Rˊmax=8.67/η=8.67/1.000=8.67kN

六、主梁验算

主梁类型钢管主梁材料规格Ф48×3

主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)205

主梁弹性模量E(N/mm2)

206000

主梁截面抵抗矩W(cm3)4.49

主梁截面惯性矩I(cm4)

10.78

主梁合并根数n 2 主梁受力不均匀系数ζ0.5

1、强度验算

验算简图

弯矩图

Mmax=0.74kN·m

σ=M max/W=0.74×106/4490=165.67N/mm2[f]≤205 N/mm2

满足要求!

2、支座反力计算

剪力图

第1道支撑所受主梁反力Rmax(1)=6.59/ζ=6.59/0.5=13.18kN 第2道支撑所受主梁反力Rmax(2)=9.21/ζ=9.21/0.5=18.42kN 第3道支撑所受主梁反力Rmax(3)=9.42/ζ=9.42/0.5=18.84kN 第4道支撑所受主梁反力Rmax(4)=12.32/ζ=12.32/0.5=24.63kN 第5道支撑所受主梁反力Rmax(5)=13.50/ζ=13.50/0.5=27.01kN 第6道支撑所受主梁反力Rmax(6)=12.13/ζ=12.13/0.5=24.27kN

第7

道支撑所受主梁反力Rmax(7)=9.87/ζ=9.87/0.5=19.75kN

第8道支撑所受主梁反力Rmax(8)=2.42/ζ=2.42/0.5=4.84kN

3、挠度验算

验算简图

变形图

νmax=0.71mm≤[ν]=l/250=800/250=3.2mm

满足要求!

七、对拉螺栓验算

对拉螺栓计算依据最不利荷载传递方

对拉螺栓类型M12 轴向拉力设计值N t b(kN)

150

同主梁验算过程,可知对拉螺栓受力:

N=27.006kN≤N t b=150kN 满足要求!

剪力墙模板验算

剪力墙模板验算

墙模板计算书 计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 二、荷载组合 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γc t0β1β2v1/2,γc H]= min[0.22×24×4×1×1.15×21/2,24×8.03]=min[34.35,192.72]=34.35kN/m2 承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×34.35+1.4×2,1.35×34.35+1.4×0.7×2]=0.9max[44.02,48.332]=0.9×48.332=43.499kN/m2 正常使用极限状态设计值S正=G4k=34.35 kN/m2 三、面板布置

对拉螺栓横向间距(mm) 450 对拉螺栓竖向间距(mm) 450 模板设计立面图 四、面板验算 面板类型木模板面板厚度(mm) 15 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 面板弹性模量E(N/mm2) 6000 墙截面宽度可取任意宽度,为便于验算主梁,取b=0.45m,W=bh2/6=450×152/6=16875mm3,I=bh3/12=450×153/12=126562.5mm4

1、强度验算 q=bS承=0.45×43.499=19.575kN/m 面板弯矩图(kN·m) M max=0.124kN·m σ=M max/W=0.124×106/16875=7.341N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 q=bS正=0.45×34.35=15.458kN/m 面板变形图(mm) ν=0.677mm<[ν]=l/250=225/250=0.900mm 满足要求! 五、小梁验算 小梁类型矩形木楞小梁材料规格(mm) 40×90 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15.444 小梁弹性模量E(N/mm2) 8415 小梁截面抵抗矩W(cm3) 54 小梁截面惯性矩I(cm4) 243

带人防结构地下室剪力墙裂缝实例分析

带人防结构地下室剪力墙裂缝实例分析 1 引言 高层建筑地下室混凝土浇筑属于大体积混凝土施工,混凝土浇筑完成后,剪力墙上往往会出现自下而上,中间宽、两端窄的竖向裂缝或斜向裂缝,而且裂缝均为内外贯穿。若地下室外围剪力墙回填土已完工,并停止降水,此时地下室常常会发生大面积的渗漏,不仅会降低建筑物使用功能的要求,还会影响主体结构的强度和整体性,甚至破坏结构的耐久性[1]。因此,分析裂缝产生的原因,采取措施避免裂缝的产生并控制其发展显得尤为重要。 本文结合某高层建筑带人防结构地下室剪力墙出现大面积裂缝,对裂缝进行检测、评定,并对其产生的原因进行分析,最后对裂缝的修补提出合理化建议。 2 工程概况 某商住楼项目工程为钢筋混凝土框架-核心筒结构,地下一层,地上十六层,基础类型为Φ600、Φ800钻孔灌注桩基础,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,地下室防水抗渗等级P6,建筑合理使用年限为50年。人防部分战时为甲类核六级常六级二等人员掩蔽所,平时为汽车库。该工程建筑场地类别为= 3 \* ROMAN III类,抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,抗震设防分类为丙类。 该地下室平面形状大致呈矩形,平面尺寸为56.6m×79.7m。地下一层层高为4.0m,地下室外墙厚度为300mm,底板厚度450mm。地下室顶部梁板混凝土强度设计等级为C40,地下室底板、柱、核心筒剪力墙、外围剪力墙混凝土强度设计等级均为C45。施工时沿结构长度方向留有一条后浇带。地下室平面图如图1所示。

图1 地下室平面示意图 商住楼目前上部主体结构已结顶,地下室外侧回填土大部分已完工且停止施工降水,在地下室剪力墙混凝土表面发现多处渗漏水,同时发现几乎每片剪力墙上均有多条竖向或斜向裂缝,裂缝集中于剪力墙下部,裂缝高度约在 2.5m~3.5m。为确保地下室剪力墙结构的安全及后续的正常使用,业主委托第三方具有资质的检测机构对其裂缝进行检测、评定。 3 检测与鉴定 3.1 主要检测内容 (1) 地下室顶板梁、柱、剪力墙混凝土抗压强度检测; (2) 地下室剪力墙钢筋布置检测; (3) 地下室可视部分剪力墙裂缝情况检测; (4) 地下室沉降观测。 3.2 检测鉴定情况 (1) 采用回弹法对地下室顶板梁、柱、剪力墙的混凝土抗压强度进行抽检,抽检结果表明:顶板梁的混凝土强度推定值在41.4MPa~43.5MPa之间,符合设计要求;柱和剪力墙混

剪力墙计算书

墙模板安全(非组合钢模板)计算书 一、计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 6、《施工手册》(第五版) 二、计算参数

(图1)纵向剖面图

(图2)立面图 三、荷载统计 新浇混凝土对模板的侧压力 F1=0.22γc t0β1β2V0.5=0.22×24×4×1.2×1.15×20.5=41.218kN/m2 F2=γc H=24×4500/1000=108kN/m2 标准值G4k=min[F1,F2]=41.218kN/m2 承载能力极限状态设计值

根据墙厚的大小确定组合类型: 当墙厚大于100mm: S=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k] 当墙厚不大于100mm: S=0.9max[1.2G4k+1.4Q2k,1.35G4k+1.4×0.7Q2k] 则:S=0.9×max(1.2×41.218+1.4×(1×2+(1-1)×4),1.35×41.218+1.4×0.7×(1×2+(1-1)×4))=51.8 44 kN/m2 正常使用极限状态设计值S k=G4k=41.218kN/m2 (图3)模板设计立面图 四、面板验算 根据规范规定面板可按简支跨计算,根据施工情况一般楼板面板均搁置在梁侧模板上,无悬挑端,故可按简支跨一种情况进行计算,取b=1m单位面板宽度为计算单元。 W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4

地下室剪力墙模板

(一)地下室剪力墙模板 墙模板采用15厚覆膜木模板,密肋50×100木方、φ48双钢管、山型卡、穿墙螺栓加固,剪力墙外墙采用普通φ14止水螺栓,内墙采用?14穿墙螺栓,穿墙螺栓间距400mm,每边超出墙体30cm,梅花形布置。 地下室墙加固施工示意图地下室内墙穿墙螺栓施工示意图 混凝土墙体 50×100木方 100×100木方15mm厚木模板 3 2 ~ 3 3 1 螺栓 混凝土墙体 50×100木方 100×100木方 15mm厚木模板 螺栓 斜撑 100×100木方 300300200~300 地下室墙加固施工示意图地下室外墙止水穿墙螺栓施工示意图

地下室外墙水平施工缝示意图 (二)地下室承台、底板模板 1、底板下承台模板 人工清平槽底并修整承台边坡后,利用小线对承台中心挂线,钢尺测量承台外边线,砌筑承台坡角,并对砌筑坡角进行水泥砂浆抹灰,然后进行承台、底板混凝土垫层浇筑施工。 2、地下室外墙处底板模板 基础底板垫层施工完毕后,利用电子经纬仪及全站仪在基础底板垫层上弹出轴线控制线,依据图纸按已弹好的轴线控制线外返基础底板外边线,按照弹好的基础地板外边线单面挂线进行底板侧模的组砌施工,侧模组砌后使用1:2.5水泥砂浆对砖模内侧进行中级抹灰,与基础底板垫层交界处抹成小圆角,以利底板防水施工。

≥ 5 2 5 w/4 500mm宽3mm厚 钢板止水带 基础底板 基础垫层 砖模 墙厚 240 (三)梁板模板 1、材料选用 本工程框架模板全部采用覆膜木模板,支撑采用φ48碗扣式脚手架早拆成套支撑系统。

2、梁模板支撑架的构造和施工要求 除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外,还要考虑以下内容 (1)模板支架的构造要求: 1.梁模板支撑架根据设计荷载采用单立杆; 2.立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度; (2)立杆步距的设计: 1.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置; 2.当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,但变化不要过多; 3.支撑架步距以0.9--1.5m为宜,不宜超过1.5m。 (3)顶部支撑点的设计: 1.最好在立杆顶部设置支托板,其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm; 2.顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm; 3.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算,当设计荷载N≤12kN时,可用双扣件;大于12kN时应用顶托方式。 (4)支撑架搭设的要求: 1.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置; 2.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求; 3.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的; 4.地基支座的设计要满足承载力的要求。 (5)施工使用的要求: 1.精心设计混凝土浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式; 2.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,钢筋等材料不能在支架上方堆放; 3.浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。

(完整版)模板计算书范本.docx

剪力墙计算书: 一、参数信息 1.基本参数 次楞 (内龙骨 )间距 (mm):200 ;穿墙螺栓水平间距 (mm):600; 主楞 (外龙骨 )间距 (mm):500 ;穿墙螺栓竖向间距 (mm):500; 对拉螺栓直径 (mm):M14 ; 2.主楞信息 龙骨材料 :钢楞;截面类型 :圆钢管 48×3.5; 钢楞截面惯性矩 I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩 W(cm3):5.08; 主楞肢数 :2; 3.次楞信息 龙骨材料 :木楞; 宽度 (mm):60.00;高度 (mm):80.00; 次楞肢数 :2; 4.面板参数 面板类型 :木胶合板;面板厚度 (mm):17.00; 面板弹性模量 (N/mm 2 ):9500.00; 面板抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):13.00; 面板抗剪强度设计值 (N/mm 2 ):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):13.00;方木弹性模量 E(N/mm 2):9500.00;方木抗剪强度设计值 f t(N/mm 2):1.50;

2 钢楞弹性模量 E(N/mm ):210000.00; 钢楞抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):205.00; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值 : 其中γ--混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t --新浇混凝土的初凝时间, 可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得 5.714h; T --混凝土的入模温度,取20.000℃; V --混凝土的浇筑速度,取 2.500m/h; H --模板计算高度,取3.000m;

地下室剪力墙墙模板计算书

地下室剪力墙墙模板(支撑不等间距)计算书 计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、工程属性 二、支撑构造 简图如下: 墙模板(支撑不等间距)剖面图 墙模板(支撑不等间距)正立面图

三、荷载组合 有效压头高度h=G4k/γc=38.4/24=1.6m 承载能力极限状态设计值 S max=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×38.400+1.4×2.000,1.35×38.400+1. 4×0.7×2.000]=48.42kN/m2 S min=0.9×1.4Q3k=0.9×1.4×2.000=2.52kN/m2 正常使用极限状态设计值 Sˊmax=G4k=38.400kN/m2 Sˊmin=0kN/m2 四、面板验算 根据《规范》JGJ162,面板验算按简支梁。梁截面宽度取单位宽度即b=1000mm W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4 考虑到工程实际和验算简便,不考虑有效压头高度对面板的影响。 1、强度验算 q=bS max=1.0×48.42=48.42kN/m 验算简图 M max=ql2/8=48.42×0.2502/8=0.38kN·m σ=M max/W=0.38×106/37500=10.09N/mm2≤[f]=37N/mm2

标准层剪力墙模板计算书

标准层剪力墙模板计算书墙模板的计算参照《建筑施工手册》第四版、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等规范。 墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):200mm;穿墙螺栓水平间距(mm):600mm; 主楞(外龙骨)间距(mm):400mm;穿墙螺栓竖向间距(mm):400mm; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆形钢管48×3.0 截面惯性矩I(cm4):10.78cm4;截面抵抗矩W(cm3):4.49cm3; 主楞肢数:1; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;截面类型:矩形; 宽度(mm):60mm;高度(mm):80mm; 次楞肢数:2; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00mm; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00N/mm2; 面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00N/mm2; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50N/mm2;

5.木方参数 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):130.00N/mm2;方木弹性模量 E(N/mm2):9500.00N/mm2; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50N/mm2; 钢楞弹性模量E(N/mm)2:210000N/mm2;钢楞抗弯强度设计值 f c N/mm2:205N/mm2; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: 其中γ--混凝土的重力密度,取24.00kN/m3; t--新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T--混凝土的入模温度,取20.00℃; V--混凝土的浇筑速度,取2.50m/h;

高层住宅剪力墙结构计算书

第册/ 共册本册共页 住宅计算书 CALCULATION DOCUMENT 工程名称:恒大住宅花园二期 工程编号:A13 项目名称:C13号楼 设计阶段:施工图 设计专业:结构初设计 计算人: 校对人: 华北建筑设计研究院有限公司 NORTH CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

二.工程概况 一.本工程电算选用软件(√)

三. 设计依据 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑抗震设计规程(GB50011-2001) 混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 建筑抗震设计规程(DBJ08―9―92)及1996年局部修订增补 地基基础设计规范(DGJ08-11-1999) 中国建筑东北勘察研究院提供的《恒大住宅花园二期岩土工程详细勘察报告》及补充资料 四. 可变荷载标准值选用(kN/㎡) 五.上部永久荷载标准值及构件计算 (一)楼面荷载 ·首层: 卧室、起居室、书房: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.0kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计5.25kN/m2 厨房、普通卫生间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.1kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计5.35kN/m2 带采暖卫生间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载20x0.13=2.6kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计6.85kN/m2 门厅、电梯间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载20x0.07=1.4kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计5.65kN/m2 ·标准层: 卧室、起居室、书房: 110厚砼板 2.75kN/m2 板面装修荷载 1.0kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计4.25kN/m2 对于120厚楼板:4.5kN/m2 对于130厚楼板:4.75kN/m2 对于140厚楼板:5.0kN/m2 对于150厚楼板:5.25kN/m2 对于200厚楼板:8.0kN/m2(包括大跨度楼板上轻质隔墙的折算荷载1.5kN/m2) 厨房、普通卫生间: 100厚砼板 2.5kN/m2

剪力墙结构设计计算要点和实例

剪力墙计算 第5章剪力墙结构设计 本章主要内容: 5.1概述 结构布置 剪力墙的分类 剪力墙的分析方法 5.2整体剪力墙和整体小开口剪力墙的计算 整体剪力墙的计算 整体小开口剪力墙的计算 5.3联肢剪力墙的计算 双肢剪力墙的计算 多肢墙的计算 5.4壁式框架的计算 计算简图 内力计算 位移的计算 5.5剪力墙结构的分类 按整体参数分类 按剪力墙墙肢惯性矩的比值 剪力墙类别的判定 5.6剪力墙截面的设计 墙肢正截面抗弯承载力 墙肢斜截面抗剪承载力 施工缝的抗滑移验算 5.7剪力墙轴压比限制及边缘构建配筋要求 5.8短肢剪力墙的设计要求 5.9剪力墙设计构造要求 5.10连梁截面设计及配筋构造 连梁的配筋计算 连梁的配筋构造 5.1概述 一、概述 1、利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的结构,称为剪力墙结构体系。墙体同时也作为维护及房间分隔构件。 2、剪力墙的间距受楼板构件跨度的限制,一般为3~8m。因而剪力墙结构适用于要求小房间的住宅、旅馆等建筑,此时可省去大量砌筑填充墙的工序及材料,如果采用滑升模板及大模板等先进的施工方法,施工速度很快。 3、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高,墙厚在高度方向可以逐步减少,但要注意

避免突然减少很多。剪力墙厚度不应小于楼层高度的1/25及160mm。 4、现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平力作用下侧向变形很小。墙体截面面积大,承载力要求也比较容易满足,剪力墙的抗震性能也较好。因此,它适宜于建造高层建筑,在10~50层范围内都适用,目前我国10~30 层的高层公寓式住宅大多采用这种体系。 5、剪力墙结构的缺点和局限性也是很明显的,主要是剪力墙间距太小,平面布置不灵活,不适应于建造公共建筑,结构自重较大。 6、为了减轻自重和充分利用剪力墙的承载力和刚度,剪力墙的间距要尽可能做大些,如做成6m左右。 7、剪力墙上常因开门开窗、穿越管线而需要开有洞口,这时应尽量使洞口上下对齐、布置规则,洞与洞之间、洞到墙边的距离不能太小。 8、因为地震对建筑物的作用方向是任意的,因此,在建筑物的从纵横两个方向都应布置剪力墙,且各榀剪力墙应尽量拉通对直。 9、在竖向,剪力墙应伸至基础,直至地下室底板,避免在竖向出现结构刚度突变。但有时,这一点往往与建筑要求相矛盾。例如在沿街布置的高层建筑中,一般要求在建筑物的底层或底部若干层布置商店,这就要求在建筑物底部取消部分隔墙以形成大空间,这时也可将部分剪力墙落地、部分剪力墙在底部改为框架,即成为框支剪力墙结构,也称为底部大空间剪力墙结构。 10、当把墙的底层做成框架柱时,称为框支剪力墙,底层柱的刚度小,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大的内力和塑性变形,致使结构破坏。因此,在地震区不允许单独采用这种框支剪力墙结构。 11、剪力墙的开洞:在剪力墙上往往需要开门窗或设备所需的孔洞,当洞口沿竖向成列布置时,根据洞口的分布和大小的不同,在结构上就有实体剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙、壁式框架等。

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

地下室剪力墙墙模板300计算书

地下室剪力墙墙模板(支撑不等间距)计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规》GB 50017-2003 一、工程属性 二、支撑构造 简图如下:

墙模板(支撑不等间距)剖面图

墙模板(支撑不等间距)正立面图三、荷载组合 侧压力计算依据规《建筑施工模板安 全技术规》 JGJ162-2008 混凝土重力密度γc(kN/m3) 24 新浇混凝土初凝时间t0(h) 4 外加剂影响修正系数β1 1 混凝土坍落度影响修正系数β2 1.15 混凝土浇筑速度V(m/h) 2.5 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m) 4.2 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k(kN/m2) min{0.22γc t0β1β2v1/2,γc H}=min{0.22×24×4×1×1.15×2.51/2,24×4.2}=min{38.403,100.8}= 38.403kN/m2 倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m2) 2

有效压头高度h=G 4k /γc=38.4/24=1.6m 承载能力极限状态设计值 S max =0.9max[1.2G 4k +1.4Q 3k ,1.35 G 4k +1.4×0.7Q 3k ]=0.9max[1.2×38.400+1.4× 2.000,1.35×38.400+1.4×0.7×2.000]=48.42kN/m2 S min =0.9×1.4 Q 3k =0.9×1.4×2.000=2.52kN/m2 正常使用极限状态设计值 Sˊ max =G 4k =38.400kN/m2 Sˊ min =0kN/m2 四、面板验算 面板类型木模板面板厚度(mm)15 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)37 面板弹性模量E(N/mm2)10584 根据《规》JGJ162,面板验算按简支梁。梁截面宽度取单位宽度即b=1000mm W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4 考虑到工程实际和验算简便,不考虑有效压头高度对面板的影响。 1、强度验算 q=bS max =1.0×48.42=48.42kN/m 验算简图 M max =ql2/8=48.42×0.2502/8=0.38kN·m σ=M max /W=0.38×106/37500=10.09N/mm2≤[f]=37 N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 qˊ=bSˊ max =1.0×38.40=38.40kN/m

池壁剪力墙模板计算书

该工程中剪力墙施工的有AO 池、RO 浓水预处理系统、水解酸化池、反冲洗废水收集池、深度容气气浮、曝气生物池、二沉池、臭氧缓冲池、D 型滤池、消毒及检测池、污泥浓缩池、事故废水容气气浮。 AO 池池壁厚度下部700mm ,池顶350mm ,池顶标高6.1(6.7)m ,计算高度为6.2m 。模板采用15厚竹胶合板、次愣采用40*80方木@200,主愣采用48*3.5钢管及配件,对拉止水螺杆采用M14@450*450. (一)荷载计算 永久荷载标准值 其中 c —— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m 3; t —— 新浇混凝土的初凝时间,取200/(T+15); T —— 混凝土的入模温度,取30.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取1.200m/h ; 1—— 外加剂影响修正系数,取1.200; 2—— 混凝土坍落度影响修正系数,考虑泵送混凝土塌落度较大,取1.2。 H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取2.400m ; 取两者小值F=37KN/m 2 可变荷载为导管往模板中倾倒混凝土是产生的水平荷载:2 KN/㎡及振动棒震动对侧面模板的压力4 KN/㎡ 对于承载力极限状态要求,按下公式进行模板设计 2 2/12/12 101/372.12.12.115302002422.022.0m KN V t F c =???+??==ββγ2 2/6.574.224m KN H F c =?==γ

r0结构重要系数,其值按0.9采用 S 按照公式取值,当可变荷载控制 式中 G r ──永久荷载分项系数,取可变荷载控制取1.2,永久荷载控制取1.35; Qi r ──第i 个可变荷载的分项系数,其中1Q r 为可变荷载1Q 的分项系数,取1.4; ∑=n i ik G 1──按永久荷载标准值k G 计算的荷载效应值; Q i k S ──按可变荷载标准值ik Q 计算的荷载效应值,其中k Q S 1为诸可变荷载效 应中起控制作用者; n ──参与组合的可变荷载数。 当由永久荷载控制的 ∑=+=n i Qik ci Qi Gk G S r S r S 1ψ 式中 ci ψ──可变荷载i Q 的组合值系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》 (GB50009)中各章的规定采用;模板中规定的各可变荷载组合值系 数为0.7。 荷载设计组合值 水平侧压力设计值最不利组合为: S1=0.9×(1.2×37+0.9×1.4×6)=46.76KN/m2 S2=0.9×(1.35×37+1.4×0.7×6)=50.25KN/m2 ∵故S2 > S1故应采取S2=50.25KN/m2作为计算依据 (二)池壁侧面板强度计算 R S r <0ik n i Qi i ik G Q r G r S ∑ ∑==+=1 19.0

本科毕业设计-剪力墙计算书

教学单位:土木系 学生学号:021814315 本科毕业论文(设计) 题目:多层教学楼设计 学生姓名:李日振 专业名称:土木工程 指导教师:郭波 2006年05月25日

目录 1、建筑设计 1.1 工程概况 1.2 方案设计 1.3 建筑材料及做法 2、结构设计 2.1 结构说明 2.2 结构材料 2.3 荷载及内力组合 2.4 基础设计 2.5 现浇厕所楼面板设计 2.6 现浇板式楼梯设计 2.7 连续梁设计 3.手算与电算结果分析对比 4.设计心得 5 参考资料

多层教学楼设计 [摘要]:本毕业设计为武汉某高校拟建多层教学楼,建筑层数为5层,建筑面积为5306.2㎡,本教学楼设计本着安全、舒适、实用、耐久的原则. 结构型式定为全现浇框架结构. 本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分.在建筑设计部分主要进行了平面、立面和剖面设计,在结构设计部分进行了结构选型、荷载统计、框架内力计算和组合以及基础的设计。在计算中由于武汉处于非地震区,按6度抗震设防设计,严格遵循了国家<<建筑设计规范>>和<<建筑结构设计规范>>的有关规定进行设计, 并采用了PK软件进行验算,与手算结果进行了对比分析。最后完成了建筑平面图、立面图、剖面图、结构平面配筋图、梁柱配筋图、基础计算等。 关键词:框架结构建筑设计结构设计 [Abstract]: Wuhan for the design of a graduate teaching in colleges and universities, the proposed multi-storey building for the five-storeys, the building area of 5306.2㎡, the design of teaching, in a spirit of safe, comfortable, practical, durable principle. Structural patterns for the entire cast in place framework. The design consists of architectural and structural design of two parts. In the main part of a two-dimensional architectural design, Legislative coverage and profiles designed in the structural design of the structural models, load statistics, and basic framework of endogenous force calculations and combinations of design. In Wuhan in the calculation of non-seismic zone, the design of our earthquake-proof by six degrees, strictly follow the state "the" Architectural Design Standards "" and "" structural design Standards "," the design and use of software PKPM who checked with the results of the hand count contrast analysis. Finalizing the construction plans, elevation, profiles, structure horizontal Peijin maps, beams Peijin maps, basis. Keywords : framework Architectural Design Structural Design

剪力墙模板计算公式

剪力墙模板计算 计算参照:《建筑施工手册》第四版 《建筑施工计算手册》江正荣著 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 剪力墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。根据规范,当采用容量为大于0.8m3的运输器具时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为6.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):250;穿墙螺栓水平间距(mm):500;主楞(外龙骨)间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500;对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5;钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08;主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;次楞肢数:1;宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):12.00;面板弹性模量(N/mm2):9500.00;面板抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00;面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00;方木弹 性模量 E(N/mm2):9500.00;方木 抗剪强度设计值 f t(N/mm2):1.50;钢楞弹 性模量

E(N/mm2):206000.00;钢楞抗弯强度设计值f c(N/mm2):205.00; 二、墙模板荷载标准值计算 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t -- 新浇混凝土的初凝时间,取4.000h;T -- 混凝土的入模温度,取25.000℃;V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;H -- 模板计算高度,取3.000m;β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F;分别计算得 34.062 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值34.062 kN/m2作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值F1=34.062kN/m2;倾倒混凝土时产生的荷载标准值F2= 6 kN/m2。 三、墙模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。根据《建筑施工手册》,强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠 度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计 算的原则是按照龙骨的间距和模板面 的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁 计算。面板计算简图 1.抗弯强度验算 跨中弯矩计算公式如下:其中,M--面板计算最大弯距(N·mm);l--计算跨度(内楞间距): l =250.0mm;q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:新浇混凝土侧压力设计值 q1:1.2×34.06×0.50×0.90=18.393kN/m;其中0.90为按《施工手册》取的临时结构折减系数。倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×6.00×0.50×0.90=3.780kN/m;q = q1 + q2 =18.393+3.780=22.173 kN/m;面板的最大弯距:M =0.1×22.173×250.0×250.0= 1.39×105N.mm;按以下公式进行面板抗弯强度验算: 其中,σ --面板承受的应力(N/mm2);M --面板计算最大弯距(N·mm);W --面 板的截面抵抗矩:b:面板截面宽度,h:面板截面厚度;W= 500×12.0×12.0/6=1.20×104 mm3;f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2);f=13.000N/mm2;面板截面的最大应力计算值:σ = M/W = 1.39×105 / 1.20×104 = 11.549N/mm2; 面板截面的最大应力计算值σ =11.549N/mm2小于面板截面的抗弯强度设计值[f]=13N/mm2,满足

地下室剪力墙砼浇筑方案

地下室剪力墙砼浇筑方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

中煤陕西榆横煤化工项目 办公楼地下室挡墙混凝土浇筑方案 工程名称:厂前区办公楼 编制单位:中煤建安集团公司七十三处 审批人: 编制人: 日期: 受控号: 实施时间:年月日 中煤建安公司陕西榆横煤化工项目经理部

第一章工程概况 工程简介 本工程为中煤陕西甲醇及综合利用项目厂前区办公楼工程,地上十一层地下一层,钢筋混凝土框架结构,筏板式基础,总建筑面积约30000m2。 地下室挡墙为钢筋混凝土剪力墙结构,厚度,主楼挡墙标高~,副楼挡墙标高~。 编制依据 办公楼地下室结构施工图 S9659-G653-5~11 建筑结构荷载规范 GB50009-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范B50204-2002 建筑施工手册第四版 第二章施工准备 浇筑前的准备工作: 1、劳动力方面准备:劳动力每班组8人,分两个班组轮流连续施工,人员已到位。 2、机械方面准备:混凝土泵车1台(56m)、混凝土运输车4辆、振动棒4台。 3、钢筋隐蔽、模板予检及安装工程预埋套管等数量、位置、标高全部符合图纸及设计要求,并已通过验收。 4、施工缝表面清理干净,用水冲洗干净,浇筑前洒水湿润。

第三章施工方案 、混凝土浇筑工艺流程: 洒水浇湿模板及砼接槎→均匀浇筑砂浆处理施工缝→循环往复浇筑剪力墙混凝土→养护 、混凝土浇筑的顺序及方法: 1.地下室剪力墙按照结构后浇带设置位置分成主楼西段、主楼东段及辅楼三部分施工。 2、墙体混凝土浇筑应安排在白天进行,避免晚上作业。 3浇筑混凝土前先洒水浇湿模板,并铺设与混凝土相同成份的减石子水泥砂浆进行接浆处理,砂浆厚度为5~10cm。 4、混凝土泵车立车位置:主楼西段挡墙浇筑泵车立在主楼西南角位置,主楼东段挡墙浇筑泵车立在主楼的东南角位置,辅楼浇筑挡墙立在辅楼正北侧,混凝土浇筑时根据现场情况和浇筑进度可适当调整泵车支设位置。 5、挡墙混凝土浇筑按照墙长方向严格分层浇筑,分层高度不超过1m,首层浇筑控制在500mm左右,用标尺杆检查混凝土分层浇筑高度,标尺杆用钢管制作,用红白油漆沿杆长每500mm长相间涂刷。 6、浇筑混凝土时应设置串筒下灰,使混凝土自由倾落高度不大于2m,以免落灰口与浇筑面之间高差过大,造成混凝土离析。 7、浇筑剪力墙,混凝土塌落度适当放大(200±20),具体与商砼搅拌站联系,同时要求商砼联系供应。 8、使用φ50和φ30振捣棒(φ30振捣棒用于钢筋密集处位置),振捣点间距间距400mm,单点振捣时间控制在10-30s,分层浇筑时间间歇不超过

剪力墙模板方案及计算书

墙模板(支撑不等间距)计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 、工程属性 、支撑构造 简图如下:

[25Q 墙模板(支撑不等间距)剖面 图 o e r T 4EL K i L 4 ? 4h0 佃. 亠 4rii ■ isa ■问■ 4M 叶 T L L 1 —r — 1 1 i ?i ■ gh ihi L ifil iSi ■ ital L ■ ■■ u il [r F ilRI =— J HPI --1 — 1.1 ■H I ■ 1 l ?I ■■ ■ Sh i£i ■ a jfil ■ H i |HB S L jai J ■B l q ■1 \9l T [■I ■C l 131 ■R ! IF 1 L - !BI BI 1 p 1TWT IS 1 T ■ RW1KK1 Mfiung H1W1 泗 MMmnMKrUUJ* 甲丽H 更?1轟朗陌6口1刚itUWmOfiillMmKKl 1H 和 Hl 皿lIHijniWUajfin 2QQQ 墙模板(支撑不等间距)正立面图 三、荷载组合

有效压头咼度h = GW 丫宁24= 1.6m 承载能力极限状态设计值 S max= [1.2G4k+, 1.35 G4k+ x=[ X +,xx + x=m2 S min = X Q k= X = m2 正常使用极限状态设计值 S" max= G4k= m2 S" min = OkN/m2 四、面板验算 根据《规范》JGJ162面板验算按简支梁。梁截面宽度取单位宽度即b= 1000mm W= bh2/6 = 1000 x 186 = 54000mm3, I = bh3/12 = 1000 x 1&12=486000mm4 考虑到工程实际和验算简便,不考虑有效压头高度对面板的影响。 1、强度验算 q = bS max = >= m

G剪力墙钢筋计算方法

G剪力墙钢筋计算方法 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

11G101剪力墙钢筋计算方法 在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在: 1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系; 2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式; 3、剪力墙在立面上有各种洞口; 4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同; 5、墙柱有各种箍筋组合; 6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。需要计算的工程量

第一节剪力墙墙身 一、剪力墙墙身水平钢筋(11G101-1第68页) 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层(搭接及锚固长度均为1.2lae) 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折(弯折10d和15d两种,注意区分) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.8Lae (12G101-1 3-6页) 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折(弯折10d和15d两种,注意区分)水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

2、墙端为端柱时(算量时多参看图集的示意图) A、外侧钢筋连续通过 (图集中没有连通的情况,因为考虑实际施工时,为便于施工,尽量断开,不考虑连通) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长+端柱截面长度(≥0.6lae)-保护层+15d 内侧钢筋长度=墙长+端柱截面长度(≥0.6lae)-保护层+15d 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。 3、剪力墙墙身有洞口时

相关文档