中央变电所土建工程已结束,近日将开始安装电气设备和供电系统,为使该项安装工程安全有序进行,特制定施工安全措施如下:

一、变电所安装概况:

该中央变电所需安装电气设备有:高压配电柜12台、变压器2台、低压开关10台,接地装置等安装(见中央变电所供电系统图),安装过程中井下原高压供电系统(线路)有较大改动。

二、安装顺序:

第一步:按照变电所安装图,先安装1-6号开关柜,变电所接地母线安装合格,完成第一段母线的

安装;

第二步:井上变电所停863开关,停止对综采工作面供电,井下拆下斜井底300/5高压开关的电源和负荷线,将入井电缆(750m)863线移到中央变电所,接至1#开关电源侧,将综采队原(高压软电缆)负荷线移到中央变电所接至4#高压开关负荷侧;

第三步:联系送电,恢复综采工作面供电;

第四步:再安装7-12号高压开关第二段母线,接地线安装合格,联络开关与第二段母线试送电后停电加锁。

第五步:从中央变电所到3号变电所安装一趟3×50mm2高压电缆,中央变电所端接至2号开关负荷侧(本开关停电加锁),3号变电所端线头做好,短路备安装;

第六步:井上变电所停811开关(开关停电加锁挂牌),入井电缆(800m)停电,3号变电所拆入井电缆(800m)接头,同时将由中央变电所来的3×50mm2电缆接头接于原开关电源侧(时间尽量短);中央变电所2#开关送电,恢复3号变电所供电;

第七步:3号变电所入井电缆(800m)移至中央变电所,接于12号开关电源侧,第二段母线(联络开关停电加锁挂牌)段送电空载运行;

第八步:停2#开关,拆下3号变电所3×

50mm2电源线接头,移接于7#开关负荷侧,接好后送电。

至此,井上863仍带综采工作面,811仍带井下全部660V负荷;中央变电所双母线并列供电运行。

第九步:安装变压器及低压开关和线路;

第十步:逐步《按初步设计和安全专篇》改造安装井下其它高压供电系统。

三、注意事项

所有有关人员在施工之前,由施工负责人组织认真学习本措施,反复学习施工方法和步骤,做到人人熟知施工方法和步骤及施工中的注意事项;

高低压停送电工作,必须严格执行停电工作票制度和操作票制度;

专人联系停送电,严禁约时停送电,停电后开关必须加锁挂牌;

开始工作之前必须进行停电、验电、放电(瓦斯含量低于0.5%以下)、短路接地,(严禁以灯不亮或其它指示作为有无电的依据),确认无电安全后,才能进行工作;

工作中要严肃认真,严格按施工步骤和规定进行施工,施工中要保证质量,紧固螺栓用力要适当,线头裸露要符合标准;

施工中要由负责人统一指挥,每班施工前,负责人要再次向参加人员交待施工方法程序和施工范围,以及工作中的注意事项,做到分工明确,责任到人。施工中参加人员要听从负责人的指挥,明确各自责任和任务,工作中没有负责人的命令和措施,不得超出规定的施工范围进行工作。

工作之前,必须对设备作出全面认真检查,开关电缆的绝缘电阻值要符合要求。对所使用的工具和劳保用品应详细检查,高压试电笔、兆欧表等使用仪器事先必须经过校验,确保合格、齐全。

工作中所使用的放电地线必须符合要求,使用专用的放电地线;

操作高压电气设备,必须戴绝缘手套,穿绝缘胶靴进行,严格执行一人操作,一人监护的停送电制度;

所停高压开关,断路器必须拉开加锁;

工作中起吊较重设备,所用的起吊设备必须满足要求,且固定牢固;

搬运物料时,脚下道路要清理干净,以免拌倒伤人或损坏设备,搬运较重物料时要统一呼号,一齐用力;

施工中严禁带电搬迁或移动电气设备或电缆,

每次工序进行完毕,每个参加人员要认真清理现场,核对所使用的工具材料是否齐全,负责人要对施工质量进行复查,并对设备进行绝缘电阻的测量,确保无误后,在场人员离开联系送电;

送电后,现场坚守30分钟,确无问题,才能收

工;

每项工作结束,必须认真填写工作记录;设备要摆放整齐,电缆悬挂合理

每班施工结束,必须清理现场,打扫卫生;所安装的高低压电缆和设备应同时加装标志牌,以便识别。

机电队要提前做好施工中所使用材料的准备工作,所有电缆需用的电缆钩、过风门的钢管,要提前准备充足,安装电缆时提前套进安装。

19、中央变电所设备送电之前,必须保证保护接地符合要求,接地电阻不大于2欧,否则严禁送电!

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

10kV变电所安装工法

10kV变电所安装工法 完成单位:黑龙江省安装工程公司 主要完成人:赵连成 一,前言 变配电所在供配电系统中处于中心地位,变配电所是工厂供配电系统的关键,变电所要做到供电可靠、技术先进、经济合理、维护方便和保障人身安全。变电所采用的设备,应符合国家或行业技术标准,应优先选用技术先进、经济和节能的产品。唐山旭阳化工有限公司3万吨∕年工业萘法制苯酐项目,电气主要施工地点为1601变电所,高压室高压柜40台,低压室低压柜106台,干式变压器2000KVA:2台,干式变压器1600KVA:2台,10KV高压电缆敷设2.4万米,配电室电缆夹层电缆桥架(600*200)780米,三层敷设。

1601变电所低压室图片 1601变电所高压室图片 本工法适用于10kV以下变电所电气安装工程,以工厂常用10kV降压变电所典型设计为蓝本,一次结线方式:高、低压侧均采用底进上出分段结线。 电气布置:变压器、配电柜等设备均室内安装,变压器至配电柜、两排配电柜间均为母线桥连接,电缆沿桥架在电缆沟或夹层内敷设。 我公司承建施工完成了多个类似工程,根据多年的施工经验总结和技术革新,逐渐形成了此工法。 二,工法特点 2.1本工法科学组织施工,合理划分施工区域,加快了施工进度。本工法将10kV变电所安装按系统划分为3个施工区域: 10kV送配电系统,低压送

配电系统和电缆线路系统。各个区域可以同时展开施工,大大缩短了工期。 2.2施工过程中采用了先进的施工工具,保证了工程安装质量、减轻了劳动强度、节省了人工,施工效率显著提高。 1,盘柜室内运输采用手动液压搬运车操作方便灵活避免盘柜损伤。 2. 电缆接线端子压接改用了电动液压钳,代替传统的手动压接方法。 3. 用电缆卡断剪代替手工锯。 4. 大的动力电缆敷设用电动机械牵引代替了人力敷设。电缆敷设沿途设置滑轮保护电缆划伤减少摩擦,液压电缆盘支架节约机械台班,小电缆敷设自制电缆盘支架,支架分吊架和托架,支架采用平面推力球轴结构,支架转动灵活省时省力省机械。 大电缆敷设

变电站电气安装施工组织设计

110kV变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。

接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV . 3.6%5.2 3335%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。 3、施工方案 3.1 施工准备阶段 3.1.1 技术准备 1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审;

变电所供电改造的安全措施

编号:AQ-JS-01594 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电所供电改造的安全措施Safety measures for power supply transformation of Substation

变电所供电改造的安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工目的:完善六采变电所高压供电双回路。 二、劳动组织: 施工时间:2011年1月26-30日 施工负责人:朱勤东 施工人员:陈学峰、陈帅、肖鹏、李仁恒、张敏、李绪前、刘强、王尊军 三、施工前的准备: 1、准备好使用的工具、材料等。 2、按六采变电所的设计要求,把所有的设备运至变电所指定位置。 四、施工步骤: 1、拆除﹢75中央变电所原供二采变电所高压电缆,并封堵防护好。

2、按照采区变电所的设备布置图把设备布置好。 3、摇测所有设备的绝缘电阻值,并做好记录。 4、按照接线图连接低压侧馈电开关。 5、按照设计要求连接高压防爆开关和变压器连线。 6、做进线高压电缆终端头,连接二回路进线高压防爆开关。 7、摇测各高低压开关及变压器的绝缘电阻及接地电阻,并做好记录。 8、断开高防开关,送高压二回路电源,试运行电源线路。 9、断开低压二回路总馈电开关,送高防开关,试运行变压器。 10、试合各分路低压开关,试运行。 五、技术要求: 1、各处接线工艺符合《机电设备完好标准》要求。 2、变电所接地摇测不得大于2欧。 3、变压器绝缘电阻一次侧对地大于240兆欧,二次侧大于160兆欧。 4、高防开关绝缘电阻大于等于300兆欧。

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

变电所安装技术措施.docx

变电所安装技术措施 一、工程概况 木瓜煤矿井下中央变电所,主要安装内容有:11台PBG矿用隔爆智能高压真空配电装置、2台KBSG-315/6/0.69KV矿用隔爆干式变压器、2台KBZ-400/660矿用隔爆低压真空馈电开关、3台KBZ-200/660矿用隔爆低压真空馈电开关、1台ZBZ-10 660/127v照明信号综保,接地系统的安装以及变电所送电、调试和试运行。变电所供电电压等级高压为6KV和低压660V,6Kv 电源进线分别引自地面35kv变电所不同母线的Ⅰ回路和Ⅱ回路。为确保施工的安全、质量和工期,特编制安全技术措施如下: 二、编写依据 1、设计图纸 2、《煤矿安装工程质量检验评定标准》 3、《施工现场准备管理标准》 4、《文明施工现场管理标准》 5、《施工现场机械设备管理标准》 6、《施工现场安全管理标准》 7、《施工现场质量管理标准》 8、《建筑安装工程施工工艺及操作规程》 9、《电气装置安装工程电气设备交按试验标准》 10、《工业安装工程质量评定标准》 三、施工负责人: 四、施工班组负责人: 五、施工技术负责人: 六、施工单位:云厦建筑工程有限公司 七、施工时间: 八、施工前的准备: 1、现场交接准备 进入现场前,须对现场实况进行交接,如设备安装基础、预埋件预留等与设计要求是否相符进行复验,发现问题及时联系矿建单位予以处理,并办理相应的移交手续。 2、技术准备 1)安排专人对每一次来的施工图纸进行认真的审查,对图纸中可能存在的问题进行预审并汇

总,然后进行图纸会审,图纸会审应形成图纸会审记录,经业主、设计院、监理单位签字后与正式图纸具有同等效力,力求通过图纸会审把图纸中的问题基本解决。 2)组织专业技术人员参与图纸预审和会审,进行设计交流,使本工程的施工技术人员在施工前熟悉施工图纸,了解设计意图,对施工工艺流程、工艺条件、施工顺序做到心中有数。同时进行编制施工预算、材料计划、施工机具计划,做好进场工人的技术培训以及特殊工种的培训工作,做好安全交底、施工安全教育。修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。 3)工程开工前后及时收集与设计图纸相关的规范、标准、图集,并根据现场施工进度情况及时将资料发放给各施工班组,由技术负责人检查落实情况,确保施工过程的顺利进行。 4)施工过程中派专人将设计变更、工程联系单等及时反馈到原有施工图上,作好标注与标记。每次发生变更由技术负责人监督检查图纸标记情况,保证现有施工图纸都能够反映实际施工要求。 3、材料、设备准备 1)根据本工程施工进度计划,提出材料计划,报监理、业主确认,进行材料准备,并着手主要材料的采购工作。材料采购应根据合同所规定的承包采购范围进行采购,合同中规定由业主供应的设备由业主自行采购,项目部负责对现场的材料进行统一管理,以确保材料及时到场和供应质量。 2)为保证设备安装质量,加快工程进度,对到货设备要会同甲方和监理单位进行开箱检查和验收,对材料进行验收;以便能事先发现问题,予以处理。按材料、设备技术资料文件及装箱清单进行拆箱验收,并认真填写“设备开箱检查记录”和“设备或材料进场报验单”。材料要入库登记保管,设备要尽量在开箱验收后立即进行安装。对暂时不能安装的小型设备和零、部件及随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的库房内,安排专人妥善保管;较大设备要在井口附近利用原包装或采取覆盖等其他措施进行保护,以免因施工、恶劣天气或其他原因而造成损坏。 材料、设备检验项目如下: ①随机文件,如装箱清单、出厂合格证明书、安装说明书等。 ②核实设备及附件的名称、规格、数量。 ③进行外观和防爆面的质量检查,不得有破损、变形、锈蚀、失爆等缺陷。 ④随机的专用工具是否齐全。 4、加工安装需要的撬棍、绳头以及接地扁钢和接地钢板的加工。

110kV变电站电气安装工程环境保护及安全文明施工

110kV变电站二期电气安装工程 环境保护及安全文明施工 8.1 文明施工和环境保护目标 8.1.1文明施工和环境保护目标:依据《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》编制并严格执行本工程《安全文明施工实施细则》,实现安全文明施工“六化”要求。 8.1.2根据本工程特点所识别环境因素主要应控制固体废弃物的电缆皮及快餐盒等。 8.2 环境因素分析及控制措施 针对本工程识别的主要环境因素,采取的具体措施为: 1)执行公司《固体废弃物管理办法》。按要求进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)组织全体员工和劳务工学习环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 3)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 4)所有的设备及主变压器油务处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 5)加强易燃,易爆危险品的管理和使用,氧气和乙炔等不得同车运输,至现场后应按规定专人管理,仓库内外严禁烟火。 8.3 加强施工管理、严格保护环境 8.4 安全文明施工目标、组织机构 8.4.1 安全文明施工目标 文明施工、预防或减少施工对环境的影响,使施工污水排放、废弃物处置等满足环境法要求。积极利用新技术、新工艺,倡导绿色施工,节约能源、资源,不断降低能耗、物耗。各方投诉控制在0起,无新闻爆光。 8.4.2文明施工的组织机构图。

8.5安全文明施工实施方案 1)按公司“废弃物管理制度”进行固体废弃物的收集、分类堆放及处置。 2)根据《110kV××变二期扩见建工程抗台防震、防雷、防洪、火灾、交通事故等及人员伤害救护、突发公共卫生事件应急响应预案》来控制化学物品火灾、绝缘器油火灾。 3)组织全体员工学习公司环境体系文件及国家、地方有关的法律、法规,加强环保意识教育,提高对环保重要性的认识,把做好环境保护工作作为自觉行为。 4)现场设备材料进行定置堆放,机具安置在专用加工棚内,施工道路设专人负责清扫,每天施工结束后必须清理好现场,做到“工完料尽场地清”。 5)所有的设备及主变压器油污处理要管理好所用机具,防止油物泄漏,并做好原油的回收处理工作及废油的集中处理工作。 6)对危险化学品要严格把关,由专人负责,严禁将剩余物乱倒。 8.6 文明施工考核、管理方法 执行公司《文明施工及环境保护管理制度》,分工明确,责任包干,奖惩分明,每月定期一次文明施工考评比,评比结果作为奖金分配与评比先进的依据。 二次:调试:自动化:一次: 安全员: 项目经理: 资料员: 项目总工: 技术员:材料员: 质量员: 1

变电站检修工作的安全措施

变电站检修工作的安全措施 变电站检修工作的安全措施 摘要:变电站是我国电力系统重要组成部分,关系到社会的生产和生活的正常进行。为此,对它的检修工作必不可少。但是,变电检修工作却存在一定的安全问题,有可能对检修工人和生产设备造成严重威胁。本文针对大港油田变电站设备检修现场安全措施存在的问题,提出了实施检修安全措施标准化的思路,介绍了变电站检修工作安全措施标准化过程中开发使用的新型安全围栏与安全警示牌,以及实施安全措施标准化的做法与取得的效果。 关键词:变电站检修安全措施标准化 在油田电力企业安全生产工作中,保证检修工人身安全和设备安全始终是重中之重,它是安全生产的基础。中国石油集团公司发布的安全生产禁令要求全体职工必须严格执行,在变电站设备停电检修工作中,一套合理完备的安全措施对于确保人身安全具有十分重要的作用。近年来,油田企业在现场安全措施标准化方面进行了大胆的探索和实践,积累了一定经验,收到了良好效果。 一、现场安全措施标准化思想的提出 以往现场安全措施设置存在的不足,主要表现在以下几方面: 1.每年都对油田变电站设备进行检修 经常会出现分 2~3 个分路进行检修。运行人员做临时围栏的工作量大,检修人员进行检修时,人员分散,设备分散,不利于管理和监护。 2.检修工作与消缺工作相结合 对于一些不影响设备继续运行的缺陷,大多合并到检修时消缺。但设备存在的部分缺陷,譬如少油开关直流电阻超标需要进行解体大修。 3.临时围栏效果不理想 用围栏围出醒目的检修范围对于防止检修人员走错间隔,提醒工作人员在施工中保持安全距离具有十分重要的作用。在实际工作中,

我们先后使用过两种围栏,一种是白布带上穿红色三角旗,另一种是围栏网。前者虽然轻便,但布带不结实,很容易断;红色三角旗容易褪色,经风吹雨打后破损变色,不清晰,而且不美观。而围栏网相对较重,需要牢固的支撑杆,设置工作量比较大。围栏网还容易缠绕,做出来的围栏既不整齐,也不醒目。 二、现场安全措施标准化工作的主要内容 在检修工作过程中,员工要对变电站的危险点进行分析,将危险扼杀在萌芽状态。很多时候,工作事故的发生便是员工疏于对危险点的分析,没有及时采取措施造成的。对变电站危险点进行分析可以实行负责人制度。在这一制度下,每个员工负责一部分设备的危险点分析。一旦设别出现安全问题,则负责该部分的员工要承担责任。通过这一措施促使员工认真负责做好分析工作。 1.与电力调度部门结合合理组合停电设备即根据现场实际,本着“就近、集中”的原则统筹安排停电设备。 2.对现场危险点进行预测、预控、预防对现场危险点进行预测、预控、预防,做到对危险点心中有数,防范措施到位,提高控制现场的能力和水平。 3.围栏设置标准化在以往围栏的基础上,研究设计新型围栏,并对各种停电模式下围栏的使用制定出具体、可操作的规定,清晰明确地围出停电范围,确保现场人员安全。 三、实施现场安全措施标准化 变电检修工作的场地也是安全问题的一个重要来源。工作场地所具有的高空、带电等特点对工作人员人身安全产生巨大威胁。在检修的工作场地,很多设备是带电的,有的甚至电压很高。因此,如果员工不认真操作,检修工作将会严重威胁员工的生命安全。而修理变电设备的过程则有发生爆炸的危险。 1.现场安全措施标准及要求 1.1优化设备停电组合 组织有关人员到各变电站进行实地考察,从现场设备实际出发,结合检修计划对停电设备进行组合,以 2~3 个相临间隔为 1 个单元,编印成册,并发到各有关单位。在检修过程中,检修人员按手册

井底变电所施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井底变电所施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2562-79 井底变电所施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据生产需要,需加长副井底中央变电所,为确保施工安全顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作: 1、施工前施工单位提前与安检科质标办等相关生产部门及领导协调好,制定专人队伍拆除变电所开口处前、后20m范围内的吊顶、瓷砖、骨架等装修材料。 2、开口处地板必须采用废旧皮带掩盖,废旧皮带保护时,要求轨道露出,以免影响行车。 3、施工前,对整个副井底装修段、未装修段全面检查,装修段有滑落、松动瓷砖、吊顶及时去掉或加固处理,确保稳定安全后方可施工。 4、施工单位提前接好风、水管路,离30m与中央变电所贯通时,必须对老变电所内的开关、电棒等设

备保护,离20m时必须对贯通点处的设备移出,贯通时严格按照要求下发贯通通知书、编写贯通措施、贯通预报,否则严禁贯通。 二、技术要求: 1、新中央变电所设计位置:以副井底行人联络巷与人车联络巷交岔点中心位置向外30.72m处为开口中心,开口坐标为 X=38411019.9226 Y=3832779.8578,开口后以125°54′21″方位角,按﹢3‰坡度施工36.74m与中央变电所贯通。 2、变电所加长段设计总长度为36.74m,断面均为半圆拱形,采用锚网喷支护,喷厚100mm。巷道墙高1.4m,拱高2.1m,掘进宽度4.4m,掘进高度3.6m,净高3.5m,掘进断面为10.4㎡,净断面为9.33㎡。 3、变电所与副井底开口处底板一致。巷道打设φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm,每根锚杆配CK2390 药卷一套,金属网:长×宽=4.5×1.7m,要求每排打设11根锚杆,要求锚杆打设与岩

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

变电所施工安全措施示范文本

变电所施工安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大 连-沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况, 特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针, 坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落 实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理, 控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通 知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对

安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

某变电所开关更换安全措施(新版)

某变电所开关更换安全措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0905

某变电所开关更换安全措施(新版) 为了保证吊车作业的安全可靠性,特做如下措施: 一、工作地点:****变电站 二、工作范围:***二主一次开关单元。 三、带电部分:****。 四、安全措施: 1、按指定通道进入指定作业现场,吊装避雷针应保证与带电体有足够的安全距离,10kV保持3米以上。 2、选择宽敞合适的吊车作业位置,吊臂旋转及起吊高度应与带电设备保持3米以上的安全距离。 3、吊装时设专人指挥,统一信号,指挥人员的站位应能全面观察到整个作业范围及吊车司机,对于任何工作人员发出紧急信号,必须停止吊装作业。

4、吊车应装有专用的接地线,且接地良好。 5、起吊重物时,应选择专用可靠并经检查试验合格的吊具,吊点选择设备厂家指定位置,且绑扎牢固,捆绑腰绳,以防设备倾倒。 6、重物起吊前应试荷重,确证无误,方可起吊,吊臂旋转半径以内严禁站人,以防止重物落下伤人。 7、吊车应缓慢升降和左右移动,严禁速度过快伤人、伤设备。 8、起吊重物即将到达指定位置时,工作人员方可靠近,工作人员的手严禁扶持起吊设备底位或支架上端,以防挤、砸伤手。 9、工作时,设专人监护。 工作班人员学习确认签字 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

变电所设备安装现场现场施工进度办法

四盘区变电所设备安装施工进度计划表 单位工程名称四盘区变电所 设备安装 施工单位陕西强宇建设工程集团有限公司丁家梁煤矿项目部时间 项目 开竣工时间(天) 持续 时间 最早开 始时间 最早结 束时间 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 测量放线/设备运输 2 2015.4.20 2015.4.21 高压电气设备安装 6.5 低压电气设备安装 6 电缆敷设9 接地装置安装 1.5 通电试运行 1 2015.4.30 2015.4.30 注:黑道线代表各工作持续时间。 编制:审核:日期: 四盘区变电所设备安装主要工程量 序 号 名称型号容量单位数量重量(kg)

1 矿用隔爆型干式变 压器 KBSG-200/10 200KVA 台 1 1880 2 矿用隔爆型干式变 压器 KBSG-100/10 100KVA 台 1 1550 3 矿用隔爆型智能化 高压真空配电装置 PBG-10G 台10 8400 4 矿用隔爆型真空馈 电开关 KBZ16-400/1140.660 台10 3500 5 矿用隔爆型照明信 号综合保护装置 ZBZ-4.0M 台 2 240 6 接地极0.75㎡块 3 180 7 接地线40*4 米80 260 8 防火门套 2 9 16010 四盘区变电所设备安装劳动组织安排工种人数备注 项目经理 1 安全副经理 1 技术员 1

材料员 1 测量员 1 机械安装工10 电气安装工 4 合计19 四盘区变电所设备安装施工工器具明细表 序号名称规格单位数量备注 1 弯尺300mm 、350mm 支各2 2 钢板尺500mm ~1m 支各2~3 3 钢卷尺30m 支各1 4 钢卷尺2、3、5m 支各2 5 套筒扳手把24 6 梅花扳手把12 7 内六角扳手把10 8 活扳手12、15、18 把各4

变电站施工安全措施

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

变配电安装工程施工合同

变配电安装工程施工合同 发包方 (以下简称甲方) :张家口国能房地产开发有限公司 承包方 (以下简称乙方) :张家口市宝盛成套电器开关有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1.1 工程名称:10 / 0.4 KV变配电安装工程 1.2 工程地点:中油金鸿华北结算中心 1.3 工程内容:T接供电部门10KV线路2条至甲方配电室及甲方配电室 1.4 承包范围:为保证按期送电所需一切设备及手续办理的相关工作 1.5 承包方式:变配电交钥匙工程 二、双方责任范围: 2.1甲方责任范围: 2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装,施工场地内的主要道路,满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要,并保证施工期间的畅通,以保证乙方设备的顺利进场。 2.1.2 甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等,以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。 2.1.3 负责施工组织设计和施工方案的审批,组织工程质量验收。

批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。 2.1.5 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时,由甲方负责协调配合。 2.2 乙方责任范围: 2.2.1 根据甲方委托,乙方代为完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方确认后使用。设计应满足供电部门的报装要求。工程竣工后提供竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供),甲方承担设计费用。 2.2.2 编制施工组织设计和施工方案,并在开工前送甲方审定,作为甲方对工程施工监督的依据。 2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全,按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。 2.2.4 委派杨建广同志为项目负责人。 2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。 2.2.6 及时编制、移交有关工程竣工资料。 2.2.7 严格执行施工方案,遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后,清理施工现场。 三、工期: 3.1甲方负责的配电房土建工程须在年月日前完工,在确认具备进场施工条件后,交付乙方安装。乙方于年月日前安装、调试完毕,并具备投运条件。 3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。 3.3 因以下原因造成工期延误的,经甲方驻工地代表确认,工期相应顺延: