文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则:

倒闸操作的定义

倒闸操作就是将电气设备从一种运用状态转变到另一种运用状态的过程。包括:1、为适应电力系统运行方式改变的需要,而必须进行的拉、合开关、刀闸、高压熔断器等一次设备的操作;2、为适应一次设备运行状态的改变,继电保护及自动装置等二次设备的操作倒闸:电气设备从一个状态变化到另一个状态。

设备状态

1.运行状态:设备的开关及其两侧的刀闸各有一组在合闸位置

(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入)。

2.热备用状态:设备的开关在断开位置,两侧的刀闸各有一组

在合闸位置。

3.冷备用状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,包括变压器

的中性点刀闸应在断开位置。

4、检修状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,并已装设接地线(或合上接地刀闸),开关和刀闸的操作电源已断开,必要时解除相关继电保护的压板。

?电压互感器(PT)

1.PT与其所连接的母线、线路、发电机(也有个别变压器或联

变)应视为一体,这些设备的综合指令已规定了PT的相应

状态。

2.对有刀闸的PT可以单独操作,可用“运行”、“冷备用”、

“检修”等三种状态。

3.PT的操作指令包括将二次负荷转移或恢复,如果不能够转移

的,对有关保护的变动应另下指令。

4.PT与连接设备一起检修的指令,可以同条下达。

保护三种状态

?1、经重合闸跳闸;2、直跳;3、信号。

综合重合闸三种状态

? 1. 综重——即综合重合闸状态;

? 2. 单重——即单相重合闸状态;

? 3. 三重——即三相跳闸三相重合状态(我省目前220千伏使用为单相故障三相跳闸三相重合)。

一般三相重合闸二种状态

? 1.无压——无压检定重合闸;

? 2.同期——检查同期重合闸。

填入操作票的项目

1.拉合的设备(断路器、隔离开关、接地刀闸等),验电,装

拆接地线,安装和拆除控制回路或电压互感器的熔断器,切

换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;

2.拉合设备(断路器、隔离开关、接地刀闸等)后检查设备的

位置;

3.进行停、送电操作时,在拉、合隔离关开和手车式开关拉出、

推入前,检查断路器确在分闸位置;

4.在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负

荷分配情况;

5.设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,

接地线已拆除。

6.无人值守变电站操作刀闸前“控制方式”转换开关的操作。

7.线路检修时的标示牌

8.根据变电站规范花管理要求补充部分

在下列情况应填写抄录三相电流(无三相电流表的按实际的抄录) 1)合上母联开关后,应抄录三相电流。

2)合上分段开关后,应抄录三相电流。(注:如是合环操作可以抄录三相电流,空充母线时应抄录三相电压。)

3)在拉开母联、分段开关前后,应抄录三相电流。

4)旁路带出线或主变,在合上旁路开关后,应抄录三相电流。

5)线路或主变由旁路带改本线运行,在合上本线开关后,抄录三相电流。

6)解、合环操作时,抄录有关回路的三相电流。

7)主变投运时,抄录主变各侧开关三相电流(空充母线时,也应抄录三相电压)。

可以不填写操作票的工作

1.事故处理过程中的紧急操作,即事故应急处理;

2.拉合断路器的单一操作;

3.拉开接地开关或拆除全变电站仅有的一组接地线或接地刀

注:操作完成后应记入操作记录簿内,事故处理应保存原始记录。

倒闸操作的原则

1.停送电顺序:停电时先一次后保护,送电时相反。

2.操作隔离刀闸时,断路器必须先断开。

3.设备送电前必须将有关继电保护加用。无保护或不能自动跳

闸的开关不能送电

4.油断路器不允许带电压手动合闸,运行中的小车开关不允许

打开机械闭锁手动分闸。

5.操作过程中,发现误合隔离刀闸时,不允许将误合的刀闸再

拉开。发现误拉刀闸时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。

6.不得造成非同期合闸。

7.变压器在充电状态下停、送电操作时,必须将其中性点接地

隔离开关合上。

8.变压器停、送电操作顺序。

9.变压器并列运行,中性点倒换,先合后分

10.母线倒闸操作:等电位操作。

11.进行倒负荷或解、并列操作前后,应检查相关电源运行及负

荷分配情况。

12.一台变压器停电前转移负荷

13.母线失压前应取下母线低压熔丝,停用可能误动的装置。

?允许用刀闸进行下列操作:

1.拉、合无故障的电压互感器及避雷器。

2.拉、合正常运行变压器的中性点。

3.拉、合220千伏及以下母线充电电流。

4.拉、合励磁电流不超过2安培的空载变压器和电容电流不超

过5安培的空载线路。

5.拉、合经开关或刀闸闭合的旁路电流;拉、合一个半开关接

线及角形接线方式的母线环流。操作时应将有关开关的操作

电源断开;对现场可远方操作的刀闸,可不断开开关操作电

源。

倒闸操作安全注意事项

倒闸操作安全注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

倒闸操作安全注意事项 一、操作人员操作时应穿戴好劳用品,调整好心态。检查所操作回路工作票是否全部收回。 二、操作人写完操作票自查无误签名后,交于监护人审查无误签名后,监护人命令开始操作。 三、监护人拿操作票填上开始时间,操作人准备工具,仪表。 四、操作人来到将要操作的回路前,手指盘号向监护人汇报到**盘,监护人审查确认,开始唱票。 五、监护人逐条高声票,操作人大声复颂,监护人确认后命令对,开始。操作人开始操作,完毕向监护人汇报操作结果,监护人确认无误后在票上打V后再进行下一步操作。 6、对送电票的前两项,唱票时要进行静思,以再次确认。 六、如操作中遇到问题,要停止操作,汇报调度,在保证安全的前提下积极处理,解决后再操作。 七、操作中的联系和汇报工作由监护人负责,对重要命令要复诉确认,并做好记录。 八、手套使用前检查有无漏气、划痕、污迹。 九、验电器使用前戴好手套检查外观完好,试验正常,先在有电处试验正常后,再缓慢靠近被测设备,如无电则直到接触为止,有电则停止。分别验明后再回验验电器。 十、摇表使用前放平稳进行开短路试验,测之前要确保被测物无电,表线无缠绕,测完后先取下设备端再停止摇动。测量前后要对设备进行放电。 第 2 页共 4 页

十一、接地线装设、拆除一般两人进行,地刀可以一人操作。拆装前要认真确认地线的编号、位置、数量。拆装前要戴手套,检查各部分连接牢靠,软铜线无断股,验明装设部位确无电,先固定接地端再挂设备端。拆除时相反。 倒闸操作票 停机月日时分操作时间月日时分 时间至月日时分终了时间月日时分 第 3 页共 4 页

倒闸操作的实施过程及要求

倒闸操作的实施过程及要求 使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段(共十个步骤)。 1、准备阶段 准备阶段共分五步完成。 (1)、下票及受票:当值调度员向变电所值班人员下达操作 任务和操作要求,即下达操作命令票或综合命令票。 1)、只有当值调度员才有下票权力。受票人必须是变电所副值班员以上的当班人员。 2)、下票及受票时,双方必须互报单位名称(所名)、本人职务、姓名、并启动录音设备,履行复诵制度。 3)、下票时,下票人要向受票人讲清操作任务,操作意图和操作要求,受票人受票后,应立即报告值班负责人。 (2)、审查调度下达的命令票:值班负责人接到命令票后,应立即组织全体当班人员对所受命令票进行审查,发生疑问应向下票人询问清楚。 (3)、填写倒闸操作票: 1)审查完命令票,值班负责人应根据情况指定操作人填写操作票。2)、填写操作票时,要对照一次系统模拟板进行,搞清当前的运行方

式和设备的状态,不清楚时,要进行核对或询问清楚。 (4)、审查倒闸操作票: 1)、操作人填写完操作票后,要进行一次自审,认为无误后,交监护人审查,监护人审查认为无误后,交值班负责人审查。 2)审查时,审查人要对照一次系统模拟板进行,要认真仔细,严禁一目十项,走马观花。 3)、有关人员审查完毕,认为正确无误后,应分别签上自己的姓名,严禁他人代签。 (5)、向调度汇报操作票已填好,准备完毕。 2、执行阶段 执行阶段即十个步骤的后五步。 (1)、发令及受令: 1)只有当值调度员才有权发布操作命令,受令时一般由监护人承担。2)、每次发令及受令,双方均要互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备,同时要重申命令票的号码和操作任务、操作要求,并履行复诵制。 (2)、模拟预演:正式操作前,操作人、监护人应先在模拟板上进行预演: 1)、预演要按照已填好的操作票的顺序进行。 2)、预演时,一定要集中精力,开动脑筋,认真思考,以达到核对检查操作顺序是否正确的目的,避免照本宣科。 3)、核对设备名称和编号无误后,监护人按照操作票上的内容高声唱

电气运行操作基本原则和程序

电气运行操作基本原则和程序、注意事项 一、电气运行操作基本原则 1、电气运行操作是指将电气设备由一种状态变换到另一种状态的操 作。 2、一般电气操作运行状态为: ①运行设备②冷备用设备③热备用状态④检修设备 3、电气操作运行状态 ①运行设备:指设备相应的断路器和隔离开关(不包括接地刀闸)在合 上位置; ②冷备用设备:泛指设备处于完好状态,随时可以投入运行; ③热备用状态:电气设备的断路器及相关的接地开关断开,断路器两侧 相应隔离开关处于合上位置; ④检修设备:指电气设备的断路器和隔离开关(不包括接地刀闸)均处 于断开位置,并按《电业安全工作规程》要求已做好安全措施。 二、电气操作的基本要求 ①电气操作在根据上级或调度的命令执行; ②电气操作应由两人同时进行,其中一人对设备较为熟悉者作为监护 人,另一人为操作人; ③电气操作必须有合格的操作票,操作时严格按操作票顺序执行; ④事故处理可不用操作票,但应按上级或调度发布的操作命令正确执 行; ⑤尽量不影响或少影响系统的正常运行和对用户的供电; ⑥万一发生事故,影响的范围应尽量小; ⑦在交接班时、系统出现异常、事故及恶劣天气情况下尽量避免操作。 三、电气操作原则 ①操作隔离开关时,断路器必须在断开位置;

②设备送电前必须将有继电保护投入,没有继电保护或不能自动跳闸的 断路器不准送电; ③不允许打开机械闭锁手动分合断路器; ④在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再重 新合上,以防带负荷拉、合隔离开关。 四、电气操作基本方法 1、高压断路器操作注意事项 ①远方操作或电动操作的断路器,不允许就地强制手动合闸; ②扳运控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵; ③断路器合闸送电或跳闸后试送时,其它人员尽量远离断路器现场,避 免因带故障合闸造成断路器损坏,发生意外; ④拒绝跳闸的断路器不得投入运行或列为备用; ⑤断路器分、合闸时,应立即检查有关信号和测量仪表的指示,同时应 到现场检查实际分合位置。 2、隔离开关操作注意事项 ①分、合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对编号无误后,方 可操作; ②远方操作的隔离开关,尽量避免就地手动操作,以免失去电气闭锁; ③手动就地操作隔离开关,合闸应迅速果断,但在合闸终了,不得用力 过猛,以免损坏机械,当合入接地、短路回路或带负荷合闸时,严禁盲目将隔离开关再次拉开,正常拉闸操作时,应慢而谨慎,特别是动、静触头分离时,如发现弧光应迅速合入,停止操作,查明原因; ④隔离开关分合后,应到现场检查实际位置,断开张口的角度或拉开的 距离应符合要求; ⑤停电操作时,当断路器断开后,应先拉负荷隔离开关,后拉电源侧隔 离开关。送电时操作顺序相反; ⑥分合隔离开关,拉闸时先拉中相,后拉两边相;合闸时相反。

倒闸操作注意事项通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD758 倒闸操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

倒闸操作注意事项通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 倒闸操作就是改变设备运行状态,是将电气设备由一种状态转换成另一种运行状态。电力线路第一种工作票: 所进行的工作(无论是高压或低压),需要将高压线路及配电变压器停电或做安全措施者,必须办理电力线路第一种工作票。电力线路第二种工作票: 高低压线路同杆架设,高压线路带电,在低压线路上进行的停电工作,属于在带电线路杆塔上的工作,必须办理电力线路第二种工作票。低压第一种工作票: 低压停电工作,是指配电变压器低压侧开关以下设备需停电的工作,必须办理低压第一种工作票。低压第二种工作票: 在低压设备(包括低压线路及低压配电装置)上工作,设备带电或部分带电,必须办理低压第二种工作票。变电站第一种工作票的工作为: 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作。2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作。3)在高压室遮栏内或与带电设备不能满足《安规》表2-1规定的安全距离时,需将高压设备停电的工作; 4)高压电气试验的工作; 5) 使用携带型仪器在高压回路上进行工

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

倒闸操作的步骤和注意事项

倒闸操作的步骤和注意事项 一、倒闸操作制度及有关规定 1、倒闸操作制度 倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。 倒闸操作制度主要强调以下几个方面: (1)、操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统 值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。 (2)、倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。 (3)、操作的监护:这是防止误操作事故发生的较后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设

备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。 2、倒闸操作的有关规定 (1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。 (2)、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。 (3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。 (4)雷雨时禁止进行倒闸操作。 (5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。 (6)、为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

进行倒闸操作的基本条件(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 进行倒闸操作的基本条件(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

进行倒闸操作的基本条件(标准版) (1)应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次模拟图(包括各种电子接线图)。 (2)操作设备应有明显的标志,包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 (3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电所所长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 (4)对未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关手柄和网门,以及当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时,应有电间隔网门;设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关操作手柄和电动操作隔离开关机构箱的箱门应加挂机械锁;机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。

(5)应有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。 (6)应有合格的操作人和监护人,有统一的调度术语和操作术语。 (7)应有合格的操作用具和安全用具,且现场有充足的照明设备和良好的天气条件。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

倒闸操作应注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD281 倒闸操作应注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD281 2 / 2 倒闸操作应注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了安全、正确地进行倒闸操作,一般应注意以下事项: (1)操作时必须遵循以下顺序:停电拉闸操作时,应按照断路器、负荷侧刀闸、母线侧刀闸依次进行操作;送电合闸操作的顺序则与之相反。 (2)应执行工作票制度,按命令和工作票内容填写倒闸操作票。操作票内容应清楚、具体明确,必要时要画出接线图。 (3)应由两人进行操作,其中一人监护,宣读操作票内容,另一人执行操作。操作前监护人宣读命令,操作人重复命令,做到有“呼”有“应”。 (4)应保证安全距离,穿好工作服;无论使用操作机构进行分、合闸还是使用绝缘杆进行操作,都必须戴绝缘手套。 (5)每项操作执行后,应做好记录。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

2015配电倒闸操作培训课件(最新最全版)

配电倒闸操作 、倒闸操作的方式和分类 ?倒闸操作的方式 ?(一)倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。

-(二)具备条件的设备可进行程序操作,即应用可编程计算机进行的自动化操作。 ?倒闸操作的分类 -(-)监护操作,是指有人监护的操作。 -1、监护操作时,其中对线路、设备较为熟悉者作[临扩I。 ? 2、经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。检修人员操作的设备和接、发令程序及安全耍求应由设备运维管理单位批准,并报相关部门和调度控制屮心备案。 -(二)单人操作,是指一人进行的操作。

-配电线路、设备状态定义 ?(―)配电线路状态 -1、运行状态:是指配电线路只要有一侧断路器、隔离开关在合闸位置,配电线路带右电压的状态。 -2、热备用状态:是指配电线路各侧的断路器都在断开位置,1伯至少一组断路器各侧隔离 开关在合闸位置,相应的二次回路 川己电线路虽退投入,g|J Fill I II线路虽退□is行, 但至少有一侧没有明显W断开点。 -3、冷备用状态:是指配电线路各侧的断路器、隔离开关都在断开位置,线路与配电站带电部位有明显?开点或町判断的断开点,但配电线路本身处丁-莞好状态。 -4、检修状态:是指配电线路各侧的断路器、隔离开关都在断开位置,线路装设了接地线或合上了接地刀闸。 -(二)配电设备状态 -1、运行状态:指设备的断路器、隔离开关或跌落保险等都在介上位置,将电源笔受电端?的也路垓価(包B 鋪助丧备如电压互感器、避<器專)O -2、热备用状态:是指该设备已具备运行条件,连接该谏备的务侧均无箕全措施,经一次合闸操作即可莪为运彳亍联态能>忘态。 -3、冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全扌苴施,M连接该设备的各侧有明显断开点或有可殉断的断开点。 -4、检修状态:是指连接设备各侧的断路器或隔离开关(跌落式熔断器)已断开,各侧均无电压且装设了接地线或合上了接地刀闸的状态,与运行设备没有物理连接的状态,在该状态下设备的保护和口动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。

倒闸操作注意事项

倒闸操作的注意事项 1、倒闸操作时有哪些注意事项? 答:倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确,清楚,并坚持重复命令。 操作前要“五明确”并进行“三对照”,操作中坚持“三核对”“两不 动”“三禁止”,操作后坚持复查。整个操作要贯彻“五不干”。 三核对:核对被操作设备的名称、编号、状态(位置) 五明确:明确操作任务、明确操作范围、明确操作顺序、明确注意事项、明确安全措施 两不动:监护人不动口,操作人不动手 三对照:对照操作任务、运行方式,有操作人填写操作票。 对照模拟图审查操作票并预演。 对照设备编号无误后再操作。 三禁止:禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护。 禁止有疑问盲目操作。 禁止边操作、边做与其无关的工作,分散精力。 五不干:操作任务不清不干。 应有操作票而无操作票不干。 操作票不合格不干。 应有监护人而无监护人不干。 设备编号不清不干。 2、倒闸操作前,值班人员要认真考虑哪些问题?

答:倒闸操作前,值班人员要认真考虑如下问题: 1)改变后的运行方式是否正确、合理和可靠。 2)倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在倒闸过程中,如果预料有可能引起其他某些保护或自动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。 3)严格把关,防止误送电,避免发生设备事故及人身触电事故。为此,在倒闸操作中应遵守以下要求: a)在送电的设备及系统上,不得有人工作,工作票应全部收回同时设备要具备送电条件。送电设备本身必须具备受电条件。以此设备送电,相应的二次设备应处于备用状态。电动机送电,所带机械必须具备转动条件,否则靠背轮应甩开。 b)设备试验合格,绝缘电阻符合规定,无影响运行的重大缺陷。 c)严禁约时停送电,约时拆挂地线或约时检修设备。 d)制定倒闸操作中防止设备异常的各项安全技术措施,并进行必要的准备。 e)做好事故预想。 3、线路停送电操作有哪些原则? 答:线路停电的操作顺序是拉开开关后,先拉开线路侧刀闸,然后拉开母线侧刀闸。如果开关尚未断开电源或发生了误拉刀闸的情况,按先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸的顺序,开关可在保护装置的配合下,迅速的切除故障,避免人为扩大事故。 线路送电的操作顺序是先合上母线侧刀闸,后合上线路侧刀闸,最后合上开关。如果在合刀闸前,开关误在合闸位置,按先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

倒闸操作的要求和基本操作方法

远方工业无锡有限公司 倒闸操作的要求和基本操作方法 倒闸操作是本变电站运行工作人员的一项重要工作。它关系着变电站的安全运行,也关系着电气设备上工作人员的生命及操作人员自身的安全。误操作可能造成变电站停电,甚至使变电站以为的电力系统发生故障,而且倒闸操作时一项比较复杂的工作,既有一次回路操作,也有二次回路的操作,操作项目繁多,稍有疏忽就回造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。这行人员一定要树立“安全第一”的思想,严肃认真地进行倒闸操作。 一、倒闸操作的基本要求 1 操作中不得造成事故。 2尽量不影响或少影响对各部门的供电。 3尽量不影响或少影响系统的正常运行。 4万一发生事故,影响的范围应尽量小。 电气值班人员在倒闸操作中,应样遵循上述要求,正确地实现电气设备运行状态或运行方式的转变,保证系统连续安全供电。 二、倒闸操作的基本操作方法 1、高压断路器的操作: 1远方操作时扳动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵。 2断路器合闸、送电或跳闸试送时,除操作和监护人员外,其他人员应尽量远离现场,避免因带事故合闸造成断路器的损坏而发生意外。 3 拒绝跳闸的断路器不得投入运行。

4 断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表的指示。同时应到现场检查其实际分、合位置。 2、隔离开关的操作: 1操作隔离开关时,现检查主闸刀和接地闸刀的机械联销是否正常可靠,电气控制电路和辅助开关、行程开关及电机是否正常。 2分、合闸隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对铭牌无误后,方可操作。3隔离刀闸(除变压或避雷器闸刀),一般不得在带负荷情况下就地手动操作,绝对禁止擅自解锁强行合闸。 4隔离开关分、合后,应检查实际位置并销住,以免传动机构或控制回路有故障。合闸后,触头应接触良好。分闸后,张开的角度或拉开的距离应符合要求。 5停电操作时,当断路器先断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时的操作顺序相反。 6在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合隔离开关再拉开,发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。 2、验电的操作 电气设备接地前必须先进行验电。验电时一项很重要的工作,切不可疏忽大意。验电操作时,首先要态度认真,克服可有可无的麻痹思想,避免走过场或流于形式。其次要掌握正确的判断方法和要领,验电的方法及要求如下: (1)高压验电时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋

倒闸操作注意事项(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 倒闸操作注意事项(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

倒闸操作注意事项(标准版) 倒闸操作就是改变设备运行状态,是将电气设备由一种状态转换成另一种运行状态。电力线路第一种工作票:所进行的工作(无论是高压或低压),需要将高压线路及配电变压器停电或做安全措施者,必须办理电力线路第一种工作票。电力线路第二种工作票:高低压线路同杆架设,高压线路带电,在低压线路上进行的停电工作,属于在带电线路杆塔上的工作,必须办理电力线路第二种工作票。低压第一种工作票:低压停电工作,是指配电变压器低压侧开关以下设备需停电的工作,必须办理低压第一种工作票。低压第二种工作票:在低压设备(包括低压线路及低压配电装置)上工作,设备带电或部分带电,必须办理低压第二种工作票。变电站第一种工作票的工作为:1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作。2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工

作。3)在高压室遮栏内或与带电设备不能满足《安规》表2-1规定的安全距离时,需将高压设备停电的工作;4)高压电气试验的工作;5)使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的工作;6)继电保护检验,需做整组与一次设备联动试验时,若未与有关的一次设备检修或试验相配合的工作.变电站第二种工作票的工作为:1)在带电设备外壳上的工作;2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;4)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值者;5)非当班值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流的工作;6)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,而不影响主保护正常运行的工作;7)进入变电站从事土建、油漆、生产区绿化、通讯、装校表计等工作且无需将高压设备停电或做安全措施的工作。变电站电力电缆第一种工作票的工作为:高压电力电缆的停电检修工作。 变电站电力电缆第二种工作票的工作为:高压电力电缆不需停

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

倒闸操作

目录 一、倒闸操作基本概念 二、倒闸操作的基本条件 三、倒闸操作禁止事项 四、倒闸操作的基本步骤 五、倒闸操作执行规范 六、倒闸操作票填写规范 七、典型操作任务执行规范示例 八、防误操作装置解除规范 九、典型设备操作规范

一、倒闸操作的基本概念 运用中的电气设备一般有运行、热备用、冷备用和检修四种状态。电气设备由一种状态转换到另一种状态,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。电气设备的倒闸操作应遵循——运行?热备用?冷备用?检修这四种状态依次进行,不能跳跃。 1.运行状态 指该设备的断路器(以下均叫开关)、隔离开关(以下均叫刀闸)都在合位,将电源端与受电端的电路接通;所有继电保护及自动装置均投入,控制及操作回路正常。 图示1(运行中的设备) 2.热备用状态 指该设备只有开关断开,而刀闸仍在合上位置,其他运行状态与运行状态相同。处于热备用的电气设备具备送电条件和启动条件,一经开关合闸即可转变为运行状态。

图示2(热备用的设备) 3. 冷备用状态 此状态下电气设备开关及刀闸均在在断开位置时,对于母线其PT一二次回路均应断开,对于一次回路有熔断器的变压器等电气设备应取下其一次回路高低压端熔断器。处于冷备用状态的主变应考虑其主变中性点的运行方式是否合理。处于冷备用状态的电气设备可根据实际情况决定其保护及其相关的自动装置是否退出运行,对于厂用电动机应退出其联锁自投装置。 冷备用状态下因为没有履行电气一、二种工作票的许可手续以及未布置相应的安全措施,故不能进行电气检修工作。但是,可以进行机械(在不拆联动轴时)检修工作。 图示3(冷备用的设备) 4.检修状态 指该电气设备的各侧开关、刀闸均断开,挂上接地线或合上接地刀闸,同时已悬挂“在此工作”、“禁止合闸,有人工作”等安全标示牌和装设临时遮拦。此时检修人员履行工作票制度,电气值班员按照工作票

相关文档
相关文档 最新文档