文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器技术规范书-并联电容器装置技术规范书

变压器技术规范书-并联电容器装置技术规范书

变压器技术规范书-并联电容器装置技术规范书
变压器技术规范书-并联电容器装置技术规范书

山西通才工贸公司

二期炼钢工程

油浸式变压器技术条件书

山西通才工贸公司二期炼钢项目部

2010.1.25

1.总则:

1.1本技术条件书的使用范围,仅限于山西通才工贸有限公司二期炼钢工程油浸式变

压器招标采购。它包括油浸式变压器本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、

安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出要求。也

未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合工业标准和本技术条件

书的优质产品。

1.3本技术条件书所使用的标准如与卖方所执行的标准有矛盾时,按较高标准执行。

1.4招标方有权在考察或技术交流后对本技术条件书进行产生的一些补充要求,具体

项目由双方共同商定。

1.5本技术条件书未尽事宜,双方协商解决.

2.油浸式变压器使用条件:

2.1自然环境条件

安装场所:户内安装

环境温度: -25℃—+45℃

最大日温差: 25℃

海拔高度:≤1000m

相对湿度:日平均不大于95%,

月平均不大于90%(25℃时)

地震烈度:8级

2.2系统条件

额定电压:10kV

额定频率:50Hz

相数: 三相

3.执行标准

GB1094.1-1996 《电力变压器》总则

GB1094.2-1996 《电力变压器》温升

GB1094.3-2003 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验,外绝缘的空气间隙》GB1094.5-2003 《电力变压器》承受短路的能力

GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB/T15164-94 《油浸式电力变压器负载导则》

GB311.1-1997 《高压输电设备的绝缘配合高压试验技术》

GB2536- 90 《变压器油》

及其他有关现行标准。

4.设备技术规范

4.1.名称:油浸式变压器

4.2.型号及数量:S9 -2500 /10 2台

4.3 外形尺寸:长(L)2460 宽(W)2700 高(H)2600

轨距:1070*1070

4.4.技术参数:

4.4.1.额定容量:2500KVA

4.4.2.额定电压:10KV

4.4.4.相数: 三相

4.4.

5.额定频率:50HZ

4.4.6.额定变比:10±2×2.5%/0.4-0.23KV

4.4.7.接线组别:Yyn0

4.4.8.阻抗电压:

5.5%

4.4.9.变压器损耗:

空载损耗≤3.0KW (2500KVA)

负载损耗≤23KW (1250KVA)

空载电流≤0.6%

4.4.10.绝缘等级: F

4.4.11.防护等级:IP20

4.4.12.冷却方式: ONAN(油浸自冷)

4.4.13.噪音水平: ≤50dB

4.4.14.局部放电:<5pc

5. 技术要求

5.1.油浸式变压器为低损耗节能型变压器,变压器铁芯采用优质硅钢片。变压器铁芯应有防止多点接地的措施。

5.2.油浸式变压器绕组材料采用导电率高的无氧铜,含铜量99.99%。

5.3.油浸式变压器的电压比偏差≤0.25。

5.4.油浸式变压器绕组电阻不平衡率:高压绕组(线电阻)≤0.5%

低压绕组(线电阻)≤2%

5.5.油浸式变压器绝缘电阻测定:H—L、E≥2000MΩ

L—H、E≥1000MΩ

H、L—E≥1000MΩ

5.6.油浸式变压器低压出线方式为板式接线。

5.7.油浸式变压器要求过负荷能力强,能够在110%负荷下长期运行。

5.8.油浸式变压器承受短路能力:变压器在任何分接位置时都应能承受三相对称短路电流3S,短路后各部位无损坏和明显变形,线圈的平均温度最高不超过200℃,各侧短路容量应满足GB1094.5-85《电力变压器承受短路的能力》的要求。

5.9.变压器油应符合现行标准规定的25#油的各项指标。油介质损失角tgδ测量按IEC137的有关规定,在常温(20℃~25℃)和额定电压下不大于0.7%,从0.5Um增至1.5Um

时tgδ最大允许增值0.1%。卖方应提供绝缘油分析试验报告。变压器全部试验完成后,应对油箱内油做色谱分析,测试方法和结果应满足色谱分析导则的规定,并提供测试结果。

5.10.应避免变压器油箱内的油流出现湍流或直接冲击任何绝缘体部分。

5.11.变压器套管应符合现行国标规定。套管选用优质全瓷套管,爬电比距按最高工作电压折算,应不小于3.1cm/kV。套管电压等级应取20KV。

5.12.变压器外壳强度,经下列试验应无渗漏,不变形:

真空:1毫米汞柱

超压:两倍油箱高的油压承受12小时。

5.13.变压器卖方应给出100%负荷运行年限及寿命曲线,以及高、低绕组及绕组对地的电容值。

5.14.变压器套管端部结构及散热器应采取措施,保证不渗油。

5.15.变压器配套设备所有外购附件,由卖方选择采用优质产品,并附有相应的产品合格证。

5.1

6.变压器所有附件与本体的连接,应由卖方负责。

6. 试验

6.1.型式试验

卖方在投标时提供国家权威部门的型式报告。

6.2.出厂试验

变压器组装完毕后应提前通知买方,双方技术人员在现场进行出厂试验。试验均应按国家标准由卖方完成。出厂试验的技术数据随产品一起交付买方。

出厂试验项目

6.2.1.绕组电阻测定

6.2.2.变压比测量及电压矢量关系的校定

6.2.3.阻抗电压的测量

6.2.4.空载、负载损耗和空载电流的测量

6.2.5.外施耐压试验

6.2.6.感应耐压试验

6.2.

7.局部放电试验

6.2.8.绝缘电阻的测量

6.3.现场试验

设备到达现场安装就位后,双方技术人员在现场,由买方进行验收试验,试验结果应与出厂试验结果或其规定值相符,否则由卖方负责。

7. 技术文件

7.1. 卖方在参加招标会时须带齐供施工设计用的技术文件。图纸必须附电子版。

7.2. 变压器外形图和总装图,安装尺寸及配合要求、变压器铭牌参数。

7.3. 变压器本体外形尺寸和安装图。

7.4. 测温元件接线图。

7.5. 所有二次保护相关的原理图。

7.6. 提供油浸式变压器主要材料、元器件的型号规格及生产厂家。

7.7. 变压器出厂后,卖方向买方提供有关技术文件及资料4套。

8.包装运输及服务

8.1.变压器的包装应保证产品及附件、零件在整个运输和储存期间不会损坏和松动。

8.2.变压器在运输过程中应无严重震动、颠簸和冲击现象。

8.3.变压器应附有产品合格证(包括出厂试验报告)、装箱单和安装使用说明书。

8.4.包装箱上应用油漆书写项目名称,以及在运输、保管过程中必须注意的明显标志。

8.5.变压器到达现场后,双方到现场开箱验收,验收合格后,双方签署交货书。

8.6.变压器安装过程中,由卖方提供现场服务指导。在安装过程中,如发现有质量问题,卖方应及时派员解决,并提供备品、备件,作好销售服务工作。

8.7.变压器在投入运行一年内,如发生因产品质量而导致的损坏,卖方应上门负责修理,更换零部件。

8.8.变压器产品保质期为20年,保质期内因为制造质量引起的损坏,卖方应负责无偿更换。

8.9.卖方应向买方提供常用的备品备件和专用工具,做好人员及售后服务。

9.说明

本协议一式四份,甲方两份,乙方两份。作为设备供货合同的附件,与供货合同同时生效,具有相同的法律效力,未尽事宜双方本着友好精神共同协商解决。技术条件书的内容需更改或变更,需经各方签约代表签字同意后方可生效。

10. 供货范围

序号设备名称型号规格单位数量备注

S9-2500/10

1油浸式变压器

台2

10±2×2.5%/0.4-0.23KV

2油浸式变压器附件套2

甲方:山西通才工贸有限公司乙方:

代表:___________________ 代表:___________________ 电话:电话:

传真:传真:

移动电话:移动电话:

2010-1-19