文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实施施工安全旁站监理的主要范围及内容

实施施工安全旁站监理的主要范围及内容

实施施工安全旁站监理的主要范围及内容
实施施工安全旁站监理的主要范围及内容

桐城市王墩棚户区安置点工程(龙眠街道南山路安置点)

编制人:

审核人:

安徽建大项目管理有限公司

2016 年 08月

目录表

一、工程项目概况

二、安全监理目标

三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容

四、安全监理旁站的程序

五、安全监理旁站人员的主要职责

六、安全监理旁站的具体要求

(一)、土方工程

(二)、拆除工程

(三)、起重吊装工程

(四)、模板工程

(五)、深基坑工程

(六)、脚手架工程

(七)、高处作业工程

(八)、焊接工程

(九)、脚手架安装与拆除

(十)、物料提升机安装与拆除(十一)、塔吊安装与拆除

(十二)、模板拆除

七、安全监理旁站使用的基本表式

一、工程项目概况

1、工程名称:桐城市龙眠街道办事处南山路安置点工程

2、建设单位:桐城市龙眠街道办事处

3、工程地点:桐城市南山路

4、建筑面积:约3万平方米

5、工程项目建设单位:桐城市龙眠街道办事处

6、工程项目施工单位:

桐城市天景建筑工程有限公司、

安徽信达建筑安装有限公司

7、工期:

二、安全监理目标

监督施工单位操作规范,安全措施做到位,无任何施工安全事故发生。

三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容

针对本工程项目的特点,项目监理部将认真组织监理人员对该工程项目施工安全的关键部位实施现场跟班旁站监理。安全旁站监理的主要范围及内容如下:(一)、土方工程

(二)、拆除工程

(三)、起重吊装工程

(四)、模板工程

(五)、深基坑工程

(六)、脚手架工程

(七)、高处作业工程

(八)、焊接工程

(九)、脚手架安装与拆除

(十)、物料提升机安装与拆除

(十一)、塔吊安装与拆除

(十二)、模板拆除

四、安全监理旁站的程序

施工单位必须根据项目监理部制定的旁站监理方案,在实施旁站监理的上述关键部位施工前24小时书面通知工程项目监理部,由工程项目监理部安排旁站监理人员实施施工旁站监理。

五、安全监理旁站人员的主要职责

1、检查施工企业现场安检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工准备情况。

2、在现场跟班监督施工单位对关键部位的施工是否执行安全施工方案,及时制止

违反有关安全施工规定的操作。

3、填写施工旁站监理记录和监理日记,保存施工旁站监理原始资料。

六、安全监理旁站的具体要求

(一)、土方工程

1、土方开挖前检查施工单位的准备工作是否充分,基坑支护方案是否

审批,机械进场是否报批,土方开挖方案是否合理。

2、土方挖掘方法、挖掘顺序应根据支护方案和降排水要求进行,当采

用局部或全部放坡开挖时,放坡坡度应满足其稳定性要求。

3、挖掘应自上而下进行,严禁先挖坡脚。软土基坑无可靠措施时应分

层均衡开挖,层高不宜超过1m。土方每次开挖深度和挖掘顺序必须

按设计要求。坑(槽)沟边1m以内不得堆土、堆料,不得停放机

械。

4、严格控制每次开挖深度,督促施工单位按要求进行放坡及边坡支护。

5、当基坑开挖深度大于相邻建筑的基础深度时,应保持一定距离或采取

边坡支撑加固措施,并进行沉降和移位观测。

6、施工中如发现不能辨认的物品时,应停止施工,保护现场,并立即报

告所在地有关部门处理,严禁随意敲击或玩弄。

7、挖土机作业的边坡应验算其稳定性,当不能满足时,应采取加固措施。

在停机作业面以下挖土应选用反铲或拉铲作业,当使用正铲作业时,

挖掘深度应严格按其说明书规定进行。有支撑的基坑使用机械挖掘

时,应防止作业中碰撞支撑。

8、配合挖土机作业人员,应在其作业半径以外工作,当挖土机停止回转

并制动后,方可进入作业半径内工作。

9、开挖至坑底标高后,应及时进行下道工序基础工程施工,减少暴露时

间。如不能立即进行下道工序施工,应预留300mm厚的覆盖层。10、当基坑施工深度超过2m时,坑边应按照高处作业的要求设置临边

防护,作业人员上下应有专用梯道。当深基坑施工中形成的立体交

叉作业时,应合理布局基位、人员、运输通道,并设置防止落物伤

害的防护层。

11、从事爆破工程设计、施工的企业必须取得相关资质证书,按照批准

的允许经营范围并严格遵照爆破作业的相关规定进行。

(二)、拆除工程

1 、建筑拆除施工必须由有拆除资质的施工队伍进行,并应经项目监理

部审批。

2 、建设单位应提供被拆除建筑的详细图纸和相关资料,包括原施工过

程中的设计变更及使用过程中的改建等全部资料。

3 、施工单位应对作业区进行勘测调查,评估拆除过程中对相邻环境可

能造成的影响,并选择最安全的拆除方法。

4 、建筑拆除施工必须编制专项施工组织设计,并报项目监理部审批。

5 、建筑拆除施工前,必须将通入该建筑的各种管道及电气线路切断。

6 、建筑拆除作业区应设置围栏、警告标志,并设专人监护。

7 、建筑拆除作业必须有统一指挥人员,施工前应向全体作业人员按施

工组织设计规定,进行岗位分工和岗位交底。

8 、建筑拆除过程中,需用照明和电动机械时,必须另设专用配电线路,

严禁使用被拆除建筑中的电气线路。

9 、由于建筑改造、装修工程,当涉及建筑结构的变动及拆除时,应由

建设单位提供原设计单位(或具有相应资质的单位)的设计方案,

否则不得施工。

1 0、高处拆除施工的原则应是按建筑物建设时相反的顺序进行。应先

拆高处,后拆低处;先拆非承重构件,后拆承重构件;屋架上的屋

面板拆除,应由跨中向两端对称进行。

11、高处拆除顺序应按施工组织设计要求由上至下逐层进行,不得数层

同时进行交叉拆除。当拆除某一部分时,应保持未拆除部分的稳定,必要时应先加固后拆除,其加固措施应在方案中预先设计好。

12、高处拆除作业人员必须站在稳固的结构部位上,当不能满足时,应

搭设工作平台。

13、高处拆除石棉瓦等轻型屋面工程时,严禁踩在石棉瓦上操作,应使

用移动式挂梯,挂牢后操作。

14、高处拆除时楼板上不得有多人聚集,也不得在楼板上堆放材料和被

拆除的构件。

15、高处拆除时拆除的散料应从设置的溜槽中滑落,较大或较重的构件

应使用吊绳或起重机吊下。严禁向下抛掷。

16、高处拆除中每班作业休息前,应拆除至结构的稳定部位。

17、建筑物不宜采用推倒方法拆除,在建筑物推倒范围内若有其他建筑

物时,严禁采用推倒方法拆除。

18、当建筑物必须采用推倒法拆除时,应遵守下列规定:

1)砍切墙根的深度不得超过墙厚的1/3。墙厚小于两块半砖时,不得进行掏掘。

2)在掏掘前应用支撑撑牢,应防止墙壁向掏掘方向倾倒。

3)建筑物推倒前,应发出信号,待所有人员退至建筑物高度二倍以外时,方可推倒。

4)钢筋混凝土柱的拆除,必须先用吊车将柱吊牢,再将柱根部一侧剔凿混凝土,用气焊切断柱一侧钢筋。然后方可用拖拉机将柱拉倒,拖拉机与柱子之间应有足够避开柱子拉倒时的危险的距离。(三)、起重吊装工程

一)、起重吊装作业

1)参加起重吊装作业人员,包括司机、起重工、信号指挥、电焊工等均应属特种作业人员,必须是经专业培训、考核取得合格证、并经体检确认可进行高处作业的人员。

2)起重吊装作业前应详细勘察现场,按照工程特点及作业环境编制专项施工方案,并经企业技术负责人审批,其内容应包括:现场环境及措施、工程概况及施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳及索具的设计选用、地耐力及道路的要求、构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护措施等。

3)起重机械进入现场后应经检查验收,重新组装的起重机械应按规定进行试运转,包括静载、动载试验,并对各种安全装置进行灵

敏度可靠度的测试。扒杆按方案组装后应经试吊检验,确认符合

要求方可使用。

4)汽车式起重机除应按规定进行定期的维修保养外,还应每年定期进行运转试验,包括额定荷载、超载试验,检验其机械性能、结

构变形及负荷能力,达不到规定时,应减载使用。

5)起重吊装索具吊具使用前应按施工方案设计要求进行逐件检查验收。

6)起重机运行道路应进行检查,达不到地耐力要求时应采用路基箱等铺垫措施。

7)起重吊装各种防护措施用料、脚手架的搭设以及危险作业区的围圈等准备工作应符合方案要求。

8)起重吊装作业前应进行安全技术交底,内容包括吊装工艺、构件重量及注意事项。

9)当进行高处吊装作业或司机不能清楚地看到作业地点或信号时,应设置信号传递人员。

10)起重吊装高处作业人员应佩带工具袋,工具及另配件应装入工具袋内,不得抛掷物品。

11)构件吊点的选择应符合下列规定。

12)应根据建筑工程结构的跨度、吊装高度、构件重量以及作业条件和现有起重机类型、起重机的起重量、起升高度、工作半径、起

重臂长度等工作参数选择起重机。

二)、多塔交叉作业

1、塔式起重机作业前应进行下列检查和试运转:

1)轨道基础应平直无沉陷,接头联结螺栓及道钉无松动;

2)各安全装置、传动装置、指示仪表、主要部位连接螺栓、钢丝绳磨损情况、供电电缆等必须符合有关规定;

3)按有关规定进行试验和试运转。

2、当同一施工地点有两台以上起重机时,处于低位的塔吊臂架端部与

另一台塔吊的塔身之间至少有2M的安全距离,处于高位的塔吊(吊钩升至最高点)与低位塔吊的垂直距离在任何情况下不得小于2M。

3、两台以上塔吊存在交叉作业时,必须采取防碰撞措施,制订防碰撞

方案:

a)安装过程中应采取高低错位安装,不得在同一水平面发生交叉碰撞,顶升加节时也必须保持一定高差,以确保大臂任何时候都不会发生

碰撞。

b)塔吊运转应按同一方向旋转,避免两台塔吊发生反方向碰撞,运转

至交叉范围内,应发出防碰撞警告,以提示对方塔吊司机。

c)吊臂如交叉作业时应由指挥人员统一指挥,信号不清或错误时应停止运行,保证交叉部位无碰撞时,才能旋转吊臂经过交叉部位。

d)采取安装限制旋转角度装置,控制碰撞。

e)低塔让高塔原则,交叉时高塔优先运行。

4、提升重物作水平移动时,应高出其跨越的障碍物0.5M以上。

5、装有上下两套操纵系统的起重机,不得上下同时使用。

6、作业中如遇六级及以上大风或阵风,应立即停止作业,锁紧夹轨器,

将回转机构的制动器完全松开,起重臂应能随风转动。对轻型俯仰

变幅起重机,应将起重臂落下并与塔身结构锁紧在一起。

7、塔吊指挥、司机必须持证上岗;塔吊指挥应使用旗语或对讲机。

8、作业完毕后,起重机应停放在轨道中间位置,起重臂应转到顺风方

向,并松开回转制动器,小车及平衡重应置于非工作状态,吊钩宜

升到离起重臂顶端2~3M处。

9、停机时,应将每个控制器拨回零位,依次断开各开关,关闭操纵室

门窗,下机后,应锁紧夹轨器,使起重机与轨道固定,断开电源总

开关,打开高空指示灯。

三)、大型设备、构件的吊装

1、防止起重机事故措施

1)应尽量避免超载吊装。在某些特殊情况下难以避免时,应采取措施,如:在起重机吊杆上拉缆风或在其尾部增加平衡重等。起重

机增加平衡重后,卸载或空载时,吊杆必须落到与水平线夹角60

度以内。在操作时应缓慢进行。

2)禁止斜吊。

3)起重机应避免带载行走,如需作短距离带载行走时,载荷不得超过允许起重量的70%,构件离地面不得大50㎝,并将构件转至

正前方,拉好溜绳,控制构件摆动。

4)双机抬吊时,要根据起重机的起重能力进行合理的负荷分配,各单机载荷不得超过其允许载荷的80%,并在操作时要统一指挥,互

相密切配合。在整个抬吊过程中,两台起重机的吊钩滑车组均应基

本保持垂直状态。

5)绑扎构件的吊索需经过计算,绑扎方法应正确牢靠。所有起重工具应定期检查。

6)不吊重量不明的重大构件或设备。

7)禁止在六级风的情况下进行吊装作业。

8)起重吊装的指挥人员必须持证上岗,作业时应与起重机驾驶员密切配合,执行规定的指挥信号。

9)严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措

施将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。10)起重机的吊钩和吊环严禁补焊。当吊钩吊环表面有裂纹、严重磨损或危险断面有永久变形时应予更换。

2、防止高处坠落措施

1)操作人员在进行高处作业时,必须正确使用安全带。

2)登高用梯子必须牢固。梯脚底部应坚实,不得垫高使用。

3)操作人员在脚手板上通行时,应思想集中,防止踏上挑头板。4)从事屋架和梁类构件安装时,必须搭设牢固可靠的操作台。需在梁上行走时,应设置护栏横杆或绳索。

3、防止高处落物伤人措施

1)地面操作人员必须戴安全帽。

2)高处操作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内,不可随意向下丢掷。

3)在高处用气割或电焊切割时,应采取措施,防止火花落下伤人。4)地面操作人员,应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过,也不得在起重机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通过。

5)构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确实安全可靠,才能松钩或拆除临时固定工具。

6)设置吊装禁区,禁止与吊装作业无关的人员入内。

4、防止触电措施

1)吊装工程施工组织设计中,必须有现场电气线路及设备位置平面图。现场电气线路和设备应由专人负责安装、维护和管理,严禁非电工人员随意拆改。

2)施工现场架设的低压线路不得用裸导线。所架设的高压线应距建筑物10米以外,距地面7米以上。施工现场夜间照明,电线及灯具高度不应低于2.5米。

3)起重机不得靠近架空输电线路作业。

4)使用塔式起重机或长起重臂的其他类型起重机时,应有避雷防触电设施。

5)各种用电机械必须有良好的接地或接零。

四)、大型机械设备安装与拆除

1、大型机械设备安装、拆卸前,检查施工单位是否编制专项施工方

案,施工准备工作是否充分,是否进行安全交底,现场安全负责人是否在现场,是否办理安全技术交底签证手续;

2、检查操作人员安全防护措施是否符合要求,高空作业人员身体是

否适应其从事的作业,是否持有特种作业上岗证;

3、施工前,核查施工单位在大型机械设备周围是否设置安全禁区,

是否设置围栏,标志是否明显;

4、基础应有设计计算书和施工详图,施工完毕必须经过验收合格后

方可进行安装;

5、核查新钢丝绳、架体等是否有出厂合格证,旧的钢丝绳是否经过

严格检查,是否符合安全要求;

6、检查卷扬机位置安装是否符合规程规定要求;

7、督促施工单位在安装前,必须对架体的杆件逐节进行检查,完好

无损才能安装;

8、检查机械设备与建筑物连接是否牢固,是否按专项的搭设方案执

行;

9、督促检查机械设备安装完毕后,架设的避雷针和防雷按地是否符

合要求;

10、严格检查机械设备搭设完毕后的安全设施配备情况,并督促进行

试运转,及时组织进行质量鉴定和验收;

11、严禁在台风、雷雨天进行安装与拆卸工作;

(四)、模板工程

1、检查施工单位是否有编制模板专项施工方案,是否报监理审批,如

属于高支模或高大模板支撑体系(水平混凝土构件模板支撑系统高

度超过8 m,或跨度超过18 m,施工总荷载大于10 KN/㎡,或

集中线荷载大于15 K N/m的模板支撑系统的),须有5人及以

上的专家论证意见;

2、严格核验进场模板及支撑是否符合设计及施工规范要求;

3、督促施工单位严格按专项施工方案组织施工;

4、督促施工单位认真检查模板的施工情况,明确模板安装顺序,保证

结构几何尺寸,确保模板体系的牢固性;

5、在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具,采用36V的低电

源或采用其它有效的安全措施;

6、登高作业时,连接件必须放在箱盒或工具袋内,严禁放在模板或脚

手架上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内,以防

掉落;

7、钢模板用于高耸建筑施工时,应有防雷击措施;

8、装拆模板,必须有稳固的登高工具或脚手架,高度超过3米时必须

搭设脚手架。装拆过程中,除操作人员外,下面不得站人,高处作

业时,操作人员应挂上安全带。

9、安装墙、柱模板时,应随时支撑牢固,防止倾覆;

10、模板及其支撑在安装过程中,必须设置防倾覆的临时措施;

11、严格执行模板验收制度,对安装的模板进行全面检查符合要求方

可进行下道工序施工;

12、模板拆除顺序应按专项施工方案进行;

13、模板支撑拆除前,必须有砼强度报告,且砼强度必须达到设计要

求,并经报监理同意后,方可进行模板的拆除工作;

14、拆除较大跨度梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。

拆除多层楼板支柱时,应确认上部施工荷载不需要传递的情况下

方可拆除下部支柱。

15、当水平支撑超过二道以上时,应先拆除二道以上水平支撑,最下

一道大横杆与立杆应同时拆除。

16、拆除高度在5m以上的模板时,应搭设脚手架,并设防护栏杆,

防止上下在同一垂直面操作;

17、拆模时必须设置警戒区域,并派人监护;拆下的模板要及时清理,

堆放整齐;高处拆下的模板及支撑应用垂直升降设备运至地面,

不得乱抛乱扔;

18、已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计混凝土强度

等级的要求后,方可承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效

应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。

19、检查施工单位的自检记录是否真实、全面。

(五)、深基坑工程

1、基坑工程的设计和施工任务,应由具有相应资质的单位承接。基

坑工程监理应对基坑工程的施工进行全天候监理;

2、基坑开挖深度超过5 m(含5 m)或地下室三层以上(含三层),或

深度虽未超过5 m(含5 m),但地质条件和周围环境及地下管线

极其复杂的工程,应检查施工单位是否编制专项施工方案,并是

否具备专家论证意见,有无报监理审批;

3、基坑工程应贯彻先设计后施工;边开挖、边支撑、分层进行;边

施工边监测,动态指导施工。严禁坑边超载,严禁相邻基坑施工

不防范、相互干扰等做法;

4、基坑施工除降低地下水水位外,基坑内尚应设置明沟和集水井,

以排除暴雨和其他突然而来的明水倒灌,基坑边坡视具体情况可

覆盖塑料布、水泥砂浆或钢筋网细石砼护面,防止大雨对土坡的

侵蚀;

5、如遇膨胀土场地应在基坑边缘采取抹水泥地面等防水措施,封闭

坡顶及坡面,防止各种水流(渗)入坑壁;不得向基坑边缘倾倒

各种废水并应防止水管泄露冲走桩间土;

6、如遇软土基坑、高水位地区应做止水帷幕,应防止单纯降水造成

基土流失。止水结构的设计,必须根据地质、水文资料及开挖深

度等条件进行,止水结构必须满足隔渗质量,且支护结构必须满

足变形要求;

7、为保证基坑安全,及时掌握基坑稳定及土方开挖后对周边建筑的

影响情况,基坑支护需进行信息化施工,必须进行支护结构、周

边建筑物及管线的变形监测。对基坑变形监测布置及周期,监测

单位必须有资质,同时严格按照监测方案的要求进行监测;

8、建立信息反馈制度,当监测值达到报警值和警戒值时,应及时按

设计处理措施进行处理;

9、应急措施:基坑开挖及支护过程中可能出现的危险情况有塌方、

基坑变形过大(超过允许值)、基坑变形引起周围建筑、管线出现

破坏等;出现变形过快或塌方等危险情况时,应及时采取坡脚反

压、坡顶卸载等措施,并对基坑进行加固;周边建筑物或管线变

形过大时,应停止基坑开挖,并及时进行坡脚反压等措施,加密

变形监测频率。在分析实际情况后,采取基坑加固、地下水回灌、

基础高压灌浆等措施;

10、应当建立健全的基坑工程安全技术资料档案,内容应包括勘察、

设计、施工及监理等方面的有关资料;

(六)、脚手架工程

1、根据审定的脚步手架搭拆施工方案,要求施工单位对相关人员进行

安全技术交底,并落实特种人员到位情况,操作人员必须经过体格

检查;

2、对于悬挑式外脚架,应检查施工单位是否编制专项施工方案,并是

否具备专家论证意见,有无报监理审批;

3、检查进场钢管及配件是否有合格证,其质量是否符合规范规程要求;

4、现场检查脚手架基础是否坚实牢固,如遇回填土,必须打夯密实,

加砼垫块;

5、检查操作人员的安全防护措施是否符合要求;

6、严格监控施工单位脚手架的搭设质量,钢管脚手架必须设置避雷针;

7、督促施工单位对外脚手架分段组织验收,质安员必须跟班检查验收;

8、督促施工单位拆外脚手架前,必须检查桥上是否有杂物、电缆水管

等临时设施,必须先清除干净;

9、检查施工单位拆脚手架时是否设置警戒线,相关通道是否封闭,是

否挂设危险标志,是否派专职人员执勤值班;

10、督促施工单位拆外脚手架时必须按程序进行,由上而下,严禁上下

同时作业;

11、督促检查拆下材料堆放在桥上或平台其重量是否超载,停台装料时

必须打讯号降落,严禁从高空抛掷料具落地;

12、督促检查附在外脚手架上的安全网是否随脚手架的拆除而逐步拆

下,翻板时是否有专人负责安全警戒。

(七)、高处作业工程

1、进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用应符合国家现行

标准《安全帽》现行规范的有关规定;

2、悬空高处作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带应符合国家

现行标准《安全带》现行规范的有关规定;

3、建筑施工过程中,应采用密目式安全立网对建筑物进行封闭,或采

取临边防护措施;

4、建筑施工期间,应采取有效措施对施工现场和建筑物的各种孔洞盖

严并固定牢固;

5、对人员活动集中和出入口处的上方应搭设防护棚;

6、高处作业的安全技术措施应在施工方案中确定,并在施工前完成,

最后经验收确认符合要求;

7、高处作业的人员应按规定定期进行体检;

8、工作边缘无维护设施或维护设施高度低于800mm的,必须设置

防护设施;

9、基坑周边,尚未安装栏杆或拦板的阳台及楼梯段,框架结构各层楼

板尚未砌筑维护墙的周边,坡形屋顶周边以及施工升降机与建筑物

通道的两侧边等都必须设置防护栏杆;

10、水平工作面防护栏杆高度应应符合规范要求;

11、在周边临空状态下进行高处作业时应有牢靠的立足处(如搭设脚手

架或作业平台),并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩带

安全带等安全措施;

12、钢筋绑扎、安装骨架作业应搭设脚手架。不得站在钢筋骨架上作业

或攀登骨架上下;

13、浇注离地2m以上混凝土时,应设置操作平台,不得站在模板或支

撑杆上操作;

14、悬空进行门窗安装作业时,严禁站在拦板上作业,且必须挂牢安全

带,并将安全带拴牢在上方可靠物上;

15、交叉施工不宜上下在同一垂直方向上的作业。下层作业的位置,宜

处于上层高度可能坠落半径范围以外,当不能满足要求时,应设

置安全防护层;

16、建筑物的出入口,升降机的上料口等人员集中处的上方,应设置防

护棚。防护棚的长度不应小于防护高度的物体坠落半径的规定。

当建筑外侧面临街道时,除建筑立面采取密目式安全立网封闭外,

尚应在临街段搭设防护棚并设置安全通道;

17、设置悬挑物料平台应按现行的相关规范进行设计,必须将其荷载独

立传递给建筑结构,不得以任何形式将物料平台与脚手架、模板支

撑进行连接。

(八)焊接工程

1、焊工必须经培训合格持证操作,并按规定穿工作服、绝缘鞋、戴手

套及面罩;

2、焊钳必须采用合格产品,手柄有良好的绝缘和隔热性能,与电缆连

接牢靠。严禁使用自制简易焊钳;

3、电焊机应做好保护按零并装设漏电保护器,有二次侧的还应装设二

次空载降压保护器触电保护器。

4、每台电焊机应有专用开关箱,使用断路器控制,一次侧应装设漏电

保护器,二次侧应装设空载降压装置。焊机外壳应与PE线相连接;

5、不得使用手动电源开关,应使用自动开关;

6、焊把线应使用橡皮电缆,老化、破皮或接头超过三处的应及时更换;

7、电焊机应有防雨设施;

8、一次侧电源线长度不应超过5m,且不应拖地,与焊机接线柱连接

牢固,接线柱上部应有防护罩;

9、焊接电缆应使用防水橡皮护套多股铜芯软电缆,且无接头,电缆经

过通道和易受损伤场所时必须采取保护措施。严禁使用脚手架、金

属栏杆、钢筋等金属物搭接代替导线使用;

10、焊接场所应通风良好,不得有易燃、易爆物,否则应予清除或采取

防护措施;

11、焊修其它机电设备时必须首先分断该机电设备的电源,并暂时拆除

该机电设备的PE线后,方可进行焊修;

12、下列作业情况应先分断电源:

1)改变焊机接头;

2)更换焊件、改接二次回路;

3)焊机转移作业地点;

4)焊机检修;

5)暂停工作或下班时。

(九)、脚手架安装与拆除

(A)脚手架安装

1.搭设脚手架的操作人员,必须经过专门训练和体格查验考核,持特种作业证方可上岗。如患有高血压、心脏病、癫痫及其他不适

宜高处作业人员,一律不准从事搭拆作业。

2.进入作业区域,必须戴安全帽,带工具袋,悬空危险作业,必须

先挂扣安全带,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上棚架操作。严禁作业

中吸烟,严禁酒后作业。

3.架设新用的材料及扣件的规格和质量必须符合有关技术规定和施

工方案的要求,并经试验合格后才能使用。不准使用不合格的材料、

扣件,不准钢、竹材料混搭。

4、架子地基应平整夯实(或和基础)。并找平后,加设垫木、垫板或

底座。不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设脚

手架。不准用红砖作垫块。

5.严格按照脚手架搭设方案规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差,并确保节点连接达到要求(绑好,拧

紧或插挂好);垂直度<1/1000,绝对值不大于15cm。

6.首层、顶层和施工作业层必须有脚手板铺满,铺平铺稳,保证有3 个支撑点绑扎牢固,不得有探头板。架体与建筑之间应逐层进行封

闭(用水平网或板)。

7.传递杆件料具,不准碰触压钩搭高低压电源线和电气设备。

8.搭设过程中要及时设置联墙杆、斜撑杆、剪刀撑、插地杆以及必要

的卸荷吊索,保证架体剪刀撑与地面夹角不小于45°,不大于60°。

9.立网拉挂平整顺直,网连接材料要符合要求。

10.脚手架与建筑物之间每高4m,水平每隔7m应设置一道牢固的连接点,高层建筑工程的外脚手架应用刚性连墙杆,总高度超过100m时,应增设抗拔措施。

11.内排柱离建筑物不得大于200mm。

12.架上堆放材料、工具等荷载不得超过3kN/m。

13.钢管脚手架必须有良好可靠的防雷的接地,高于四周建筑物的脚手架应设避雷装置。

14.外脚手架搭设要有经审批的施工方案,每次搭高必须保持高于作业面1.2m以上,分段搭设完毕后应进行检查,分段量化验收,检查合

格才能使用,不合格不准交付使用。

15.在脚手架外侧搭设卸料平台时,操作人员必须先系扣好安全带。16.搭设上落人员的斜梯与地面或水平夹角20°左右,踏步间距不大于30cm,不准搭在靠高压一侧。

17.遇有恶劣气候(如风力在六级以上)时,禁止在脚手架上作业,并将脚手架与建筑物拉结牢固。

(B)脚手架拆除

1.按照施工方案的要求作业。

2.拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志,警戒区域内严禁非操作人员通行或脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职

责,高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

3.仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上,应另立设置。

4.如遇强风、大雨等特殊气候,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。

5.所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律、拆除工艺要求。

6.建筑物体内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。7.临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

8.拆除人员进入岗位后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。9.按搭设的反程序进行拆除,即安全网→挡脚板→防护栏杆→搁栅→斜拉杆、连墙杆→大横杆→小横杆→立杆。

10.不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式)。认真做到一步一清、一杆一清。

11.所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同

步进行下降。不准先行拆除。

12.所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面,或两杆同时拆下输送地面。

13.所有脚手板拆除,应自外向里竖立、搬运,防止自里向外翻起后,脚手板垃圾物件直接从高处坠落伤人。

14.脚手架内必须使用电焊气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。必须有防火措施和专人看守,配备料斗(桶),防止火星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。

15.当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行修复或继续完成至一个程序,一个部位的结束,方可撤离岗

位。

16.输送至地面的所有杆件、扣件等物体,应按类堆放整理。

17.当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架拆除作业。雨后上架作业应有防滑措施,

(十)、物料提升机安装与拆除

1.登高架设人员必须经过专业培训,考试合格后,持证上岗。

2.井架机搭设高度和重量必须严格控制,严禁超负荷使用。

3.井架必须安置在坚硬地基上,基础的设置应根据产品说明书或安全施工组织设计。

4.高度为10~15m的井架应设缆风绳一组(4根或8根),每增高10m 加设一组,缆风绳应采用直径不小于φ9.3mm的钢丝绳。缆风绳上

端要用吊耳和卸甲连接,并用3只以上的钢丝绳卡子坚固。

5.井架采用附墙时,应用刚性支撑与建筑物牢固连接,吊点按说明书要求或经过设计计算,井架附墙杆不得附着在脚手架上。

6.井架搭至11m高度必须设临时缆风绳,待固定缆风绳或附墙后,方可拆除。缆风绳与地面夹角应为45°~60°与地锚牢固连接。地锚

设置方法由设计决定。禁止缆风绳拴在树木、电杆上。

7.缆风绳不得在高压线上方通过,与高压架空线必须大于最小安全距离。

8.架体安装的垂直度偏差,最大不应超过架体高度的1.5‰(多次使用的其偏差不超过3‰,并不超过200mm)。

9.井架卸料平台必须搭设牢固,出料口处设防护门,两侧设防护栏杆。

10.吊篮必须装有超高限位(高井还要设低限位),停层保险和安全门,吊篮两侧装有安全挡板或网片,高度不得低于1m。

11.井架底层需有防护门,搭设防护棚,井架高度超过30m,必须搭设双层安全棚。

12.井架吊篮与每层防护门必须设自动联锁装置。

13.卷扬机必须采用自动控制操作柜,严禁使用电动开关。

14.井架必须装设可靠避雷和接地装置。

15.卷扬机要有防护棚,操作工人视野要清楚,井架架体要用小网眼立网封闭。

16.井架吊篮与每层楼面必须有醒目的信号装置或标志。

17.井架吊篮内严禁乘人。

18.井架进行维修保养时,必须停机使用,切断电源。

19.井架的平撑、斜撑、缆风绳等严禁随意拆除。

20.拆除井架,应先设置临时缆风绳,遇有两层缆风绳的井架,应对下层缆风绳采取可靠的安全措施后,方可拆除顶层缆风绳。

21.拆除井架要设警戒区,并指定专人指挥,操作人员必须系好安全带。

(十一)、塔吊安装与拆除

1.起重机的拆装必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。

2.起重机拆装前,应按照出厂有关规定,编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施,经企业技术负责人审批后,作为拆装作业技术

方案,并向全体作业人员交底。

3.拆装作业前检查项目应符合下列要求:

(1)路基和轨道铺设或混凝土基础应符合技术要求;

(2)对所拆装起重机的各机构、各部位、结构焊缝、重要部位螺栓、销轴、卷扬机构和钢丝绳、吊钩、吊具以及电气设备、线路等进

行检查,使隐患排除于拆装作业之前;

(3)、对自升塔式起重机顶升液压系统的液压缸和油管、顶升套架结构、导向轮、顶升撑脚(爬爪)等进行检查,及时处理存在的

问题;

(4)对采用旋转塔身法所用的主副地锚架、起落塔身卷扬钢丝绳以及起升机构制动系统等进行检查,确认无误后方可使用;

(5)对拆装人员所使用的工具、安全带、安全帽等进行检查,不合格者立即更换;

(6)检查拆装作业中配备的起重机、运输汽车等辅助机械应状态良好,技术性能应保证拆装作业的需要;

(7)拆装现场电源电压、运输道路、作业场地等应具备拆装作业条件;

(8)安全监督岗的设置及安全技术措施的贯彻落实已达到要求。

4.起重机的拆装作业应在白天进行,当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时,应停止作业。

5.指挥人员应熟悉拆装作业方案,遵守拆装工艺和操作规程,使用明确的指挥信号进行指挥。所有参与拆装作业的人员,都应听从指挥,

如发现指挥信号不清或有错误时,应停止作业,待联系清楚后再进

行。

6.拆装人员在进入工作现场时,应穿戴安全保护用品,高处作业时应系好安全带,熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程,当发现异常情

况或疑难问题时,应及时向技术负责人反映,不得自行其是,应防

止处理不当而造成事故。

7.在拆装上回转、小车变幅的起重臂时,应根据出厂说明书的拆装要求进行,并应保持起重机的平衡。

8.采用高强度螺栓连接的结构,应使用原厂制造的连接螺栓,自制螺栓应有质量合格的试验证明,否则不得使用。连接螺栓时,应采用

扭矩扳手或专用扳手,并应按装配技术要求拧紧。

9.在拆装作业过程中,当遇天气剧变、突然停电、机械故障等意外情况,短时间不能继续作业时,必须使已拆装的部位达到稳定状态并

固定牢靠,经检查确认无隐患后,方可停止作业。

10.安装起重机时,必须将大车行走缓冲止档器和限位开关碰块安装

牢固可靠,并应将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护装

置装齐。

11.在拆装因损坏或其他原因而不能用正常方法拆卸的起重机时,必须按照技术部门批准的安全拆卸方案进行。

12.起重机安装过程中,必须分阶段进行技术检验。整机安装完毕后,应进行整机技术检验和调整,各机构动作应正确、平稳、无异向,

制动可靠,各安全装置应灵敏有效;在无载荷情况下,塔身和基础

平面的垂直度允许偏差为4/1000,经分阶段及整机检验合格后,应

填写检验记录,经技术负责人审查签证后,方可交付使用。

(十二)、模板拆除

1.进入现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。

2.作业前应先检查,使用的手锤、扳手等工具是否安全牢靠,临边防护是否已落实。

3.拆除侧模是应在浇筑混凝土后达到施工组织设计规定强度等级要求后进行。

4.拆除混凝土梁板底模应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定;

板或烂板作脚手板为立人板。

6.打松上垫块或木楔时,防止飞落伤人。

7.用长铁棒撬拆模板时,人不要站在正在拆除的模板下方,注意整块模板掉落伤人。

8.拆模间歇时,应将已活动的模板、支撑拆除运走,妥善堆放,防止踏空、扶空而跌倒坠落,临边的断枋、短枋短料及螺栓应及时

清入构筑物内,严防坠落伤人。

9.按次序分批段拆除支顶,不得一次将顶撑全部拆除,以免模板一次性大面积脱落,尤其是钢模板,悬臂支撑和梁底支顶应按方案

回顶一至二层。

10.混凝土板上的预留洞口,应在拆除模板后立即将洞口盖好。严防

高处坠落事故发生。

11.应配备有灭火器材。

12.作业中,不准吸烟或动火。

七、安全监理旁站使用的基本表式

安全监理旁站记录表(见附件)

安徽建大项目管理有限公司

2016 年08 月08 日

(附件)

安全监理旁站记录表工程名称:编号:

旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求 旁站监理范围项目监理部根据工程特点,首先应确定各主要分部、分项工程的关键部位和关键工序,对关键部位和关键工序从施工材料检验到施工质量验收进行全过程现场跟班旁站监理。 旁站监理的内容根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容,初步确定了各专业工程的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实情况,从中选择旁站监理内容。 旁站程序 1.按要求编制旁站监理方案; 2.施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位; 3.监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督; 4.按工序做好旁站记录; 5.发现问题,提出处理意见; 6.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。 旁站的区域和活动行为旁站是监理工作中较易有争议的一项工作。有关旁站范围,在“办法”公布后已经明确,超出“办法”范围的旁站要求,建设单位应另行支付监理费用。现在争议点主要有2点,即旁站区域和旁站活动行为。旁站是一个区域,而不是一个点,旁站区域可以是由工艺或运输联结起来的一条线,也可以是同种工种同时开展时的若干片。点线状区域不必每点设人,层片状区域不必每层设人,仅需每个区域设一人即可。如浇筑混凝土的旁站监理,就属于从搅拌站搅拌混凝土经运输过程,到达浇筑地点实施浇筑的一条线。搅拌站的旁站子项目有混凝土的配合比复检、搅拌机械的正常运转、计量复检、坍落度检验等,运输过程的旁站子项目有坍落度损失、冬季有出罐和人模温度差、漓析处理等,浇筑过程的旁站的子项目有钢筋等隐蔽覆盖项目的保证情况、浇筑次序、试件监制、振捣方法、施工缝处理、紧急情况的应急措施及方法等。说明仅浇筑混凝土一项的旁站内容很多,并点位分散,这说明旁站要根据工程情况,划分旁站活动的位置和各活动位置的时间分配,并在监理实施细则中予以明确和细化。旁站活动的位置要视野顾及整个操作点或片,重点在易出现问题的部位监控和记录其施工和监理情况,不同的点或片按时间分配原则行走贯通。旁站是一个区域的概念,回答了一些建设单位认为旁站就是有人干活的地方就要站人的误解,只要旁站区域内有监理人员活动,旁站工作的安排就是到位的。 旁站活动的行为是监督和控制,不是指导或指挥承包单位,只要承包单位一切正常,整个旁站活动无需有多少语言。其行为也不是陪同,个别行政主管部门或建设单位,以在现场呆了很久都无监理人员过来陪同,作为旁站到位与否的依据是没有道理的。 旁站监理人员的主要职责 l.检查施工企业现场人员到岗、特殊工种人员持征上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工中执行施工方案及工程建设强制性标准情况。 3.核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的出厂质量证明、质量检验报告,督促施工企业进行现场检查和必要的复验。 4.做好旁站记录和监理日记,并保存好旁站监理原始资料。施工质检人员应在旁站记录上签字,未经签字,不得进行下一道工序施工。 5.旁站监理过程中,发现有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即改正;发现施工活动可能危及工程质量时,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取必要的措施对旁站记录的要求 旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,是对工程质量的签认资料。旁站记录必须做到: 1.记录内容要真实、准确、及时。 2.对旁站的关键部位或关键工序,应按照时间或工序形成完整的记录。例如:地下室防水,可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。 3.记录表内容填写要完整。 4.记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如:人员上岗情况、材料

安全旁站监理方案

红旗路(湘府路—战备路)项目 安 全 监 理 旁 站 方 案 编制人: 审核人: 长沙市湘沙项目管理有限公司 2017年10月

目录表 一、工程项目概况 二、安全监理目标 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 四、安全监理旁站的程序 五、安全监理旁站人员分工 六、安全监理旁站人员的主要职责 七、安全监理旁站的具体要求 (一)、箱涵脚手架、支模架安装与拆除 (二)、模板拆除 (三)、边坡、排水管基槽开挖及支护 八、安全监理旁站使用的基本表式

一、工程项目概况 工程项目名称:红旗路(湘府路—战备路)道路排水工程 建设单位:长沙市工务局 监理单位:湖南湘沙项目管理有限公司 施工单位:湖南东方红建设集团有限公司 设计单位:长沙市规划设计院有限责任公司 勘测单位:长沙市规划勘测设计研究院 拟建路段位于长沙市雨花区黎托乡,设计起点坐标为X=91448、Y=57483,终点坐标为X=90984、Y=57571,全长约0.46Km。是长沙雨花区的一条城市主干道,北起湘府东路,南至战备路。根据工程设计的计划安排,红旗路分为近远期建设,本项目为近期施工:设计范围为红旗路(湘府东路-战备路)道路工程桩号为K0+000~K0+460,全长460m,宽度为60m,设计速度60km/h。 本标段主要设计内容有:道路工程、排水工程、交通工程等。道路横断面设计:16.75m(土路基)+7.5m(临时路面)+11.5m(土路基)+7.5m(临时路面)+16.75m(土路基)=60m。 二、安全监理目标 监督施工单位遵守相关安全操作规程规范操,安全措施做到位,无任何施工安全事故发生。 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 针对本工程项目的特点,项目监理部成立了以项目总监为安全负责人的项目管理机构,成员包括安全负责人何劲浩,安全专

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

建设部对旁站监理的规定和要求

二、旁站监理 16、建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(建市[2002]189号)对于旁站监理方案的要求 旁站监理应按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(建市[2002]189号)实施,该文件于2003年3月1日起施行。 监理企业在编制监理规划时,要详细列出应当进行旁站监理的部位、工序。项目监理部应当按照监理规划制定旁站监理方案。旁站监理方案应明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案经审批确定后,应当送建设单位和施工企业各一份,并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。 17、应当实行旁站监理的项目 旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 依据部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(建市[2002]189号),房屋建筑工程需要进行旁站监理的关键部位、关键工序具体内容如下: 基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇注,地下连续墙,土钉墙,后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇注,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装。 主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇注、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装。 上述范围以外需要旁站监理的部位、工序,应依据有关文件的规定和监理规划的要求执行。

18、编制旁站监理方案的基本规定 (1)凡是需要旁站监理的部位、工序均应编制旁站监理方案,每个工程需要编制哪些旁站监理方案应在监理规划中明确列出。 (2)旁站监理方案的内容主要包括:旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。 (3)旁站监理方案需送交建设单位、施工单位各一份,同时抄送工程所在地建设行政主管部门或相关工程质量监督机构。 19、实施旁站监理的具体步骤 (1)告知:施工企业应当根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序施工前24小时,书面通知项目监理部。项目监理部应当按时派遣旁站监理人员实施旁站监理。 (2)实施:旁站监理人员在总监指导下,按照旁站监理方案的要求、规范标准的规定以及施工方案等认真实施旁站监理。 (3)记录:旁站监理人员应当按照有关规定对旁站监理的过程、具体监理的内容以及现场施工情况等进行记录。 20、旁站监理人员的主要工作内容 (1)旁站监理人员应对旁站监理的部位、工序现场跟班监督。主要监督执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况。及时处理旁站中发现的问题,并如实、准确地做好旁站监理记录,保存好旁站监理的原始资料; (2)检查施工企业现场施工条件是否满足要求,以及质检人员到岗,特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; (3)核查现场建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等的质量证明文件;并可根据现场情况的需要,要求施工企业进行检验。

安全施工旁站监理的部位及工序清单

安全施工旁站监理的部位及工序清单 14、其他说明 14.1增值服务措施 通过多年来各类项目的监理及咨询业务服务经验,我司可为业主提供最大限度的增值服务。 14.1.1前期开工准备是工程顺利实施的关键,一旦我们公司有幸中标,我们将选派项目管理经验丰富的同志配合建设单位的项目工作,提供项目的增值服务。 14.1.2我司可提供设计咨询服务、协助业主进行设计优化。我司可依托上海市建科院,利用多年的研究成果和监理部多年的时间经验,与有关专家一起为建设单

位提供相应的咨询意见,协助业主及设计单位进行优化设计,并与设计单位共同努力,把握好图纸的进度和质量。 14.2合理化建议 14.2.1施工管理时面临的主要问题 1)本工程施工厂区大而相对比较散,项目管理跨度大,增加了管理难度。 2)钢结构施工对进度影响大,质量要求高,钢结构工程师本项目的主体结构,其量大面广,遍布整个场区的每个施工点。其施工过程中的质量、安全管理效果对工期的影响大。 3)本项目为上海2010年世博会的重点配套工程之一,业主对工程的工期要求非常高,整个工期为540天。由于目前本工程的设计方案有待最终完善,初步设计上为全部完成,本工程注定为边设计边施工的项目。特别是钢结构的施工是本工程进度的关键所在,因为钢结构的安装制作周期长,而且所有的后序工程都需钢结构安装结束后,才能进行,时间很紧迫。 4)本项目场区除了自身大而散,给管理带来难度外。还与场区内的自建馆及世博园区内的一轴四馆、地铁M8线,M13线、西藏路隧道、高架步行道等诸多建(构)筑项链,其接口界面的协调工作强度大。 建议对以上几条制定专项方案,并落实到实际施工中。 14.2.2钢结构工程 钢结构安装前,其钢结构所用的材料必须先行采购。要给钢结构制作的时间,因此,建议在独立基础施工阶段需确定钢结构的制作单位。同时根据各场馆开工时间,合理确定钢结构制作时间,以满足工期的要求。 14.2.3测量工程 1)本工程建设场地大,对单体工程测量定位要求高。建议业主在每个地块场地内设置2~3个测量基准点,并建立较高等级的测量控制网; 2)施工测量首级控制网应布设在远离建筑红线不小于100m的范围之外,且后期其他工程施工不易被破坏,最好打桩埋设,以便可靠和长久保存。 3)首级控制网(点) 应有专业测绘单位进行布设和观测,并提交工程测量成果报告,同时要求对该控

房屋建筑工程旁站监理细则

房屋建筑工程旁站监理细则 目的1保证工程项目的关键部位、关键工序施工质量控制监理工作按规定的方法和程1.1 序在受控状态下进行。保证工程项目的基础工程、主体结构工程质 量满足设计和规范要求,并达到规1.2 定的验收标准。适用范围2.本程序适用于工程项目的土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、顶应力张拉、装配式结构安装、网架结构安装、索膜安装等基础和主体工程的关键部位和工序的施工质量实施全过程现场跟踪的监督活动。 3.职责总监理工程师负责本细则的审查批准以及工程验收标准依据和标准的控制;策3.1 划旁站监理方案,指导现场监理人员进行旁站监理活动。监理工程 师负责本细则的编制和审核,负责提出改进建议和保证在监理过程中3.2正确有效运行,负责识别旁站监理的范围和明确旁站监理的内容,具体组织、实施旁站监理方案,检查监督旁站监理活动。 监理员负责按照监理规划、本细则和旁站监理方案开展旁站监理作业,填写旁3.3 站监理记录。运作程序4. 旁站监理工作程序4.1 旁站监理方案:范围、内容、程序、职责等4.1.1 建设单位建设行政主管部门或工程质量监督机构施工单位:旁站监理关键部位和关键工序检查施工准备情况 24小时提前通知监理机构安排人员实施 旁站监理填写旁站监理记录监理日志旁站监理记录存档旁站监理方案 4.1.2旁站监理方案由监理工程师负责编制,经总监理工程师审核批准后实施,并送交A.业主、承包商、工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量 监督机构各一份。 旁站监理方案的内容应包括旁站监理的范围、旁站监理的内容、旁站监理工作程B. 序、监理人员职责、质量记录要求等。对于三等的各种类别的工程项目,旁站监理方案可直接编入《监理规划》中;对C.于二等及其以上的工程项目,应 编制具体工程项目的《旁站监理实施细则》或《旁站监理方案》。由监理工程师负责识别工程项目的旁站监理范围,经总监理工程师审核批准后实C.所示。对 于超出《房屋建筑工程旁站监理管理办法》规定的范围和一)施,如附表(非房屋建筑工程,业主要求监理机构实施旁站监理,由总监理工程师负责与业主协商确定。监理工程师负责确定旁站监理的内容,经总监理工程师审核批准后实施,如附表C. 所示。)(二工程施工项目组的工作4.1.3工程施工项目组根据项目 管理机构制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的A.小时,书面通知项目 监理机构,书面通知表格24关键部位,关键工序进行施工前所示。三)样式如附表(监理工程师收到《旁站监理通知书》后应检查所报关键部位,关键工序的

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

(完整版)旁站监理范围

一、旁站监理范围: 基础阶段:土方回填、后浇带浇筑、其他结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理;主体结构阶段:梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑。 二、旁站监理程序: 1、上述实施旁站监理的各分项工程,承包单位应提前24小时向项目监理部申报施工申请,总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。 2、旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危机工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 4、应旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。 三、旁站人员职责: 1、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; 2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建制性标准情况; 3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 四、旁站监理内容: (一)土方回填质量监理 1、承包单位应根据工程地质、水文等条件,选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案,多快好省地进行施工。 2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节,使之达到设计要求和施工规范的规定。

旁站监理方案完整版

惠南镇长城澜溪岸城 旁站监理制度 编制: ______________ 审批: ______________ 编制单位:深圳市长城建设监理有限公司 长城澜溪岸城项目监理部编制日期:2009年3月25日

目录 1、旁站监理依据 (1) 2、旁站监理范围 (2) 3、旁站监理程序 (4) 4、旁站人员监理职责 (4) 5、旁站监理人员权限 (5) 6、旁站监理记录管理 (5) 7、旁站监理记录附表 (7)

一、工程概况 1、工程简介惠 南长城澜溪岸城 工程位于上海市 南汇区惠南新城 开发区C8-6、C8-2 地块,东至观海路、南至拱极路、西至丰海路、北至拱北路。基地呈不规则方型,南北处约360米,东西长约370 米。工程占地面积115369平方米,其中住宅区用地69226 平方米,公建区用地46143 平方米。地上总建筑面积226124 平方米,地下总建筑面积65296 平方米。住宅区容积率1.6,公建区容积率2.5。本次开工项目为一期工程,总建筑面积70094.22 平方米,共11栋单体及配套用房和地下车库,主要为1#?8#多层住宅,9#、10# 小高层住宅,20#公寓式酒店及裙房商务会所。 1#?8#楼框架结构,建筑高度16.5 米,地上4+1 层,地下1 层,室内地坪±0.000 相当于绝对标高6.000 。地下室高2.8 米,地上各层层高均为3.0 米。9#、10#楼框剪结构,地上11 层,地下1 层。 20#楼框剪结构,建筑高度47.6 米,主楼12 层公寓式酒店、地下1 层,裙房为4 层商务会所。室内± 0.000 相当于绝对标高4.950 米,建筑防火等级二级,屋面及地下室防水等级二级,抗震设防烈度7 度。 基础类型:预制管桩基础 结构混凝土强度:基础垫层C15,基础、主体均为C3Q 工程合同工期为468天。从2009年3月20日开工至2010年7月18日完工。 2、旁站监理的目的 标准。

钢结构工程安全监理实施细则

西飞国际仓储库房工程 安 全 监 理 细 则 编制: 审核: 北京首建工程咨询监理有限公司 西飞国际仓储库房工程项目监理部 年月日

目录 1 工程概况 (2) 2 安全监理的依据 (3) 3 安全监理的目标 (5) 4 安全监理工作架构及岗位职责 (5) 5 安全监理工作内容及相关措施5~16

安全监理细则 一、工程概况 工程项目名称:西飞国际仓储库房工程 工程地点:空港保税区 建设单位:西飞国际航空制造(天津)有限公司 设计单位:天津市天勘建筑设计院 施工单位:天津安装工程有限公司 二、安全监理的依据 1 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《施工企业安全生产评价标准》等国家、省、市有关安全生产文明施工管理的法律法规和规章制度; 2 本工程项目政府审批文件; 3 与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工安全技术规范、操作规程、标准等,以下供不同工程项目选择: ⑴涉及到的部分通用标准类: 《工程建设强制性标准》 《工程测量规范》 GB50026-1993 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《屋面工程技术规范》 GB50207-94 ⑵涉及到的部分专用标准类: 《钢结构设计规范》 GBJ50017-2003 《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ138—2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构制作安装施工规范》 YB9254-95 《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

工程监理旁站的实施细则

WORD格式可编辑 专业知识整理分享B13 江苏汇鸿国际泰州置业香榭湾三期工程 监理实施细则 (施工监理旁站) 内容提要: 工程概况及特点 监理工作范围与内容 监理工作依据 监理工作程序 监理人员的职责 监理控制要点及工作措施 项目监理机构(章):__________________ 专业监理工程师:______________________ 总监理工程师:________________________ 日期:_______________________________ 江苏省建设厅监制

施工监理旁站实施细则 1. 工程概况及特点: 1.1工程概况:本工程位于泰州市开发区内,西侧为泰高路,东侧为会展路,为 结合地面12 栋高层(22、23、25、26、27、31、32、33、35、38、39、40 栋) 及裙房所设的地下室。 工程性质:新建,项目种类居住建筑类,工程复杂程度分类H级,设计使用年 限50年,建筑耐火等级:地上二级、地下一级,工程防水等级:高层住宅屋面防水等级为一级,地下室防水混凝土设计抗渗等级:S6,工程结构类型:框架剪 力墙结构,抗震设防烈度:七度抗震设防类别:丙类 主要技术经济指标: 本工程规划用地面积:130202建筑总面积:地上建筑面积234608.66地下建筑 面积76680.46建筑覆盖率:15.05% 建筑容积率:1.802%绿地率:41.2% 机动车停车位:1975辆(地上停车数304、地下停车数1671),非机动车停车位:7733 辆。 本建筑应按建筑图中注明的使用功能,未经技术鉴定或原设计单位许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.2各参建单位 工程名称:江苏汇鸿国际泰州置业香榭湾三期工程 工程地点:泰州市医药高新区 建设单位:江苏汇鸿国际泰州置业有限公司 勘察单位:泰州市科泰岩土工程有限公司 设计单位:南京市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏省华厦工程项目管理有限公司 施工单位:北京城建道桥建设集团有限公司

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

旁站监理方案及细则

目录 一、工程项目概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 二、旁站监理范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、旁站监理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 四、旁站监理人员的主要职责。。。。。。。。。。。。。。 4 五、旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1. 土钉墙施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。5 2. 土方回填施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。 7 3. 混凝土灌注桩浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 7 4. 后浇带混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 10 5. 防水混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。11 6. 卷材防水层细部构造处理旁站监理工作内容。。。。。。。12 7. 梁柱节点钢筋隐蔽过程旁站监理工作内容。。。。。。。。12 8. 主体混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。 13 旁站监理细则 一、工程项目概况 1、项目名称:中南林学院科技综合楼 2、建设地点:韶山南路116号 3、结构类型及工程特点:本工程基础采用独立基础-筏板形式。上部结构采用钢筋砼框架剪力墙结构,楼板采用现浇钢筋砼及无粘结预应力结构。 4、程项目建设各相关单位名录: 1)建设单位:中南林学院

2)设计单位:湖南省农林工业勘查设计研究总院 3)监理单位:长沙天鉴建设监理咨询有限公司 4)质量监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 5)安全监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 6)承包单位:湖南格塘建筑工程公司 二、旁站监理范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,针对本工程的实际,经规划,监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理:土钉墙施工 土方回填 混凝土灌注桩浇筑 后浇带混凝土浇筑 防水混凝土浇筑 卷材防水层细部构造处理 梁柱节点钢筋隐蔽过程 主体混凝土浇筑 三、旁站监理程序 结合本工程的实际情况及依据相关旁站监理的规定,本工程按如下程序进行旁站 监理的实施: 1. 承包单位根据项目监理机构编制的旁站监理方案,在需实施旁站监理的关键部

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

安全实施细则及旁站监理方案示范文本

安全实施细则及旁站监理方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全实施细则及旁站监理方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1专业工程特点 工程名称: 工程地址: 结构形式: 工程总建筑面积: 根据本工程的特点及当地施工的实际情况,依据有关 法律、法规;建设工程监理规范及有关施工验收规范;监 理大纲;监理规划;施工单位报审的施工组织设计、专项 安全施工方案及施工图纸编制此工程的安全监理细则。 2 安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈┈以总监为组织者,各专业监理 工程师分工编制安全监理细则┈┈监理部审核施工单位的施

工组织设计、专项安全施工方案、安全应急救援预案┈┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规范、脚手架搭设是否规范、三宝的使用情况、四口的防护措施,并针对情况已进行旁站监理发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向建设单位进行报告……整理安全资料,进行归档 -1-

施工安全监理实施细则

施工安全监理实施细则 一、编制依据 本细则的编制依据如下: (1) 工程施工合同文件、招标文件、监理合同文件、监理规划、已批准的施工组织设计方案及安全保证措施等。 (2) 《水利工程施工监理规范》(SL 288-2014) 。 (3) 《水利水电工程施工安全管理导则》(SL 721-2015) 。 (4) 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL 714-2015)。 (5) 其他安全生产管理相关法律法规、条例、办法、规定等文件。 : 二、施工安全监理工作特点 水利工程具有参建单位多、作业人员多、涉及工种多、大型机械设备多、施工战线长、建设周期长、露天作业受自然条件影响大等特点,由此产生的各类安全隐患多,安全管理难度大,主要表现为:①作业人员安全意识薄弱,安全技能低;②特种作业多,手工作业多; ③机械设备投入大,临时用电要求高;④施工难度大,技术复杂,易造成安全隐患;⑤受自然条件影响大,水利工程大部分为野外作业,天气、地形、地质等因素会给施工安全管理带来困扰;⑥工程规模较大,场地分散,施工班次班组多,系统安全管理难度大;⑦施工现场均为开敞式,难以有效封闭隔离,给工地设备器材和人员安全的管理增加了难度;③有导流和度汛要求,受汛期影响大。 为加强工程施工安全监督管理,防止和减少安全事故,保障工程建设顺利实施,各参建单位应贯彻"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,建立安全管理体系,落实安全生产责任制,健全规章制度,保障安全生产投入,加强安全教育培训,依靠科学管理和技术进步,提高施工安全管理水平。

三、施工安全监理工作内容和控制要点 (一)施工安全监理工作内容 监理机构应按照相关法律、法规规定和监理合同约定实施安全监理,宜配备专职安全监理人员,明确监理人员的安全生产监理职责,对所监理工程的施工安全生产进行监督检查,并对工程安全生产承担监理责任。监理人员应满足水利水电工程施工安全管理的需要。具体的安全监理工作包括下列内容: (1) 根据施工现场监理工作需要,监理机构应为现场监理人员配备必要的安全防护用具。 $ (2) 监理机构应审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案,以及灾害应急预案、危险性较大的分部工程或单元工程专项施工方案是否符合《工程建设标准强制性条文(水利工程部分》(2016 年版)及相关规定的要求。 (3) 监理机构编制的监理规划应包括安全监理方案,明确安全监理的范围、内容、制度和措施,以及人员配备计划和职责。监理机构对中型及以上项目、危险性较大的分部工程或单元工程应编制安全监理实施细则,明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对承包人安全技术措施的检查方案。 (4) 监理机构应按照相关规定核查承包人的安全生产管理机构,以及安全生产管理人员的安全资格证书和特种作业人员的特种作业操作资格证书,并检查安全生产教育培训情况。 (5) 施工过程中监理机构的施工安全监理应包括下列内容。 1) 督促承包人对作业人员进行安全交底,监督承包人按照批准的施工方案组织施工,检查承包人安全技术措施的落实情况,及时制止违规施工作业。 2) 定期和不定期巡视检查施工过程中危险性较大的施工作业情况。 3) 定期和不定期巡视检查承包人的用电安全、消防措施、危险品管理和场内交通管理等情况。 | 4) 核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架和模板等自升式架设设施和安全设施的验收等手续。 5) 检查承包人的度汛方案中对洪水、暴雨、台风等自然灾害的防护措施和应急措施。 6) 检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合《工程建设标准强制性条文(水利工程部分)》(2016 年版)及相关规定的要求。 7) 督促承包人进行安全自查工作,并对承包人自查情况进行检查。 8) 参加发包人和有关部门组织的安全生产专项检查。

旁站监理检查依据

旁站监理检查依据: 依据国家建设工程相关的法律法规和强制性标准及设计文件、监理合同、规划文件、组织设计文件等实施全过程、全方位的检查。混凝土工程质量旁站监理检查细则 一、旁站前检查主要内容: 1. 工程名称、浇注部位、浇注工程量、控制标高; 2. 施工单位的项目工长、质检员、班组长姓名及资质上岗条件; 3. 审核施工单位、设计单位资质并填写施工班组名称; 4. 混凝土设计强度等级;施工强度等级; 5. 商品混凝土供应商资质、供货合同编号、配合比编号; 6. 设计图审查主管部门审查批准文号; 7. 施工组织设计审查主管部门、审查批准文号及批准人; 8. 混凝土浇注施工方案、措施及施工交底; 9. 工序交接、日期和交接表编号; 10. 分项工程质量隐检记录(钢筋、预埋、予留、水和电预埋管道等)齐全、完整、合格; 11. 按施工组织设计检查模板方案落实情况; 12. 水泥、粗、细骨料、外加剂等原材料的质量证明书、复试报告; 13. 旁站监理实施方案及旁站监理工作交底; 14. “平面图”标示浇筑方案、方法、路线、施工缝、后浇带留置; 15. 原材料进场检查制度和储运条件的落实; 16. 试块养护条件的落实;

17. 材料见证取样、送样制度的落实。 上述工作由施工单位自检后,在砼开工前24小时向监理部提交书面旁站申请书,监理部进行审查,并将审查结果通知施工单位,若符合要求由总监指定监理人员签发开工令,总监、施工项目负责人签字确认。 二、旁站监理的检查内容 1. 施工工长、质检员是否在岗; 2. 砼设计强度等级及施工强度等级; 3. 操作面简图及砼浇筑路线、施工缝、实际留置位置及处理记录、本班浇筑部位描述; 4. 商品砼供货记录:记录车号、砼出厂时间、到场时间、浇筑时间、记录砼初、终凝控制时间、塌落度不符合要求的要记录处理办法; 5. 记录监理人员到搅拌站查看的时间及检查内容情况,要求每班最少到搅拌站抽查配比计量一次; 6. 记录本班砼浇筑量; 7. 砼塌落度抽查每小时一次; 8. 浇筑过程中: (1)控制砼浇筑高度; (2)要求施工单位对模板、钢筋质量设监视人员; (3)负弯距钢筋位置及砼浇筑前钢筋是否有变化; (4)抽查浇筑砼楼板厚度及柱顶标高; (5)记录浇筑起止时间;

安全旁站监理方案.doc000

朔州金沙国际小区 施工现场安全旁站监理方案 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 山西安宇建设监理有限公司 20012 年3月10 日

安全旁站监理方案 为保证本项目工程的顺利实施,在保证工程质量和安全的前提下加快工程进度,根据本项目工程施工周期长、工程量有些大的特点,结合施工现场机械设备布置密度、各工种交叉施工、相应安全事故最易发生而忽视的情况,特制定本安全旁站监理方案,供现场监理和施工单位相关人员使用,以确保本工程项目的安全施工。 一、工程项目概况 1.1工程名称:朔州金沙国际小区高层住宅 1.2建设地址:本工程拟建场地位于朔州市怡西路西。 1.3建设单位:朔州万鑫房地产开发有限公司 1.4地质勘探单位:中国化工部第四勘察设计研究院 1.5设计单位:安徽建筑设计院 1.6总包单位:山西省建筑总公司、山西省第二建筑公司 1.7建设规模: 2.1建筑概况 朔州市万鑫金沙国际一期项目1#、2#、3#、5#、6#楼工程由万鑫房地产开发有限公司开发建设,位于朔州市鄯阳街西延线北部、怡西路西侧。一期开发项目1#、2#、3#、5#、6#楼工程为高层建筑,建筑面积105231.68(不含主楼区地下二层面积),其中建筑面积(含阳台面积1105.08㎡,含地下储藏面积1590.9㎡,地上建筑面积23640.78㎡),基底(占地)面积888.1㎡,建筑层数:地下二层,地上三十层,建筑高度90.30m。2#楼工程为高层建筑,建筑面积22222.57㎡,地上建筑面积20754.51㎡,其中建筑面积(含阳台面积967.2㎡,含地下储藏面积741.67㎡)地下自行车库面积726.39㎡,基底(占地)面积888.1㎡。建筑层数:地下二层,地上三十层,地上层高为3.0m,建筑高度90.30m。屋面防水等级Ⅱ级,耐火等级为一级,抗震设防烈度7度,室内环境污染等级分类为Ⅰ类。 2.2结构概况 1#、2#、3#、5#6#楼地基经CFG桩加固后采用钢筋混凝土筏片基础,结构形式为剪力墙结构,结构安全等级二级,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级为甲级,剪力墙底层加强区为筏板顶至四层顶。本工程按GB11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》进行设计制图和施工。 #####

相关文档