第五章钢结构工程工程量计算

第一节金属结构制作工程工程量计算

一、金属结构工程基础知识

1.金属结构的特点

金属结构制作是指用各种型钢,钢管等金属材料或半成品,以不同的连接方法加工制作成构件,其拼接形式由结构特点确定。

金属结构的应用范围须根据钢结构的特点作出合理的选择。

金属结构制作是指用各种型钢、钢板和钢管等金属材料或半成品,以不同的连接方法加工制作成构件,其拼接形式山结构特点确定。

金属结构的应用范围须根据钢结构的特点作出合理的选择。

金属结构构件一般是在金属结构加工厂制作,经运输、安装、再刷漆,最后构成工程实体。工程分项为金属结构制作及安装(金属构件制作安装、金属栏杆制作安装),金属构件汽车运输,成品钢门窗安装,自加工门窗安装、自加工钢门安装,铁窗棚安装,金属压型板。

2.金属结构构件一般构造

(1)柱。钢柱一般由钢板焊接而成,电可由型钢单独制作或组合成格构式钢柱。焊接钢柱按截面形式可分为实腹式柱和格构式柱,或者分为工字型、箱型和T型柱;按截面尺寸大小可分为一般组合截面和大型焊接柱。

(2)梁。钢梁的种类较多,有普通钢梁、吊车梁、单轨钢吊车梁、制动梁等。截面以工字型居多,或用钢板焊接,也可采用桁架式钢梁、箱型梁或贯通型梁等。图5—1是工字型梁与箱型柱的连接视图

制动梁。制动梁是防止吊车梁产生侧向弯曲,用以提高吊车梁的侧向刚度,并与吊车梁连接在一起的一种构件。

(3)屋架。钢屋架按采用钢材规格不同分为普通钢屋架(简称钢屋架)、轻型钢屋架和薄壁型钢屋架。

1)钢屋架。钢屋架—般是采用等于或大于45X4和55X36X4的角钢或其他型钢焊接而成,杆件节点处采用钢板连接,双角钢中间夹以垫板焊成杆件。

2)轻型钢屋架。轻型钢屋架是由小角钢(小于L 45X4或L 56X 36X 4)和小圆钢(∮≥12mm)构成的钢屋架,杆件节点处一般不使用节点钢板,而是各杆直接连接,杆件也可采用单角钢,下弦杆及拉杆常用小圆钢制作。轻型钢屋架一般用于跨度较小(≤18m),起质量不大于5t的轻、中级工作制吊车和屋面荷载较轻的屋面结构中。

3)薄壁型钢屋架。常以薄壁型钢为主材,一般钢材为辅材制作而成。它的主要特点是质量特轻,常用于做轻型屋面的支撑构件。

4)檩条。檩条是支承于屋架或天窗上的钢构件,通常分为实腹式和桁架式两种。

5)钢支撑。钢支撑有屋盖支撑和柱间支撑两类。屋盖支撑包括:

①屋架的纵向支撑;

②屋架和天窗架横向支撑;

③屋架和天窗架的垂直支撑;

④屋架和天窗架的水平系杆。钢支撑用单角钢或两个角钢组成十字形截面,一般采用十字交叉的形式。

6)钢平台。钢平台一般以型钢作骨架,上铺钢板,做成板式平台。

7)钢梯子。工业建筑中的钢梯有平台钢梯、吊车钢梯、消防钢梯和屋面检修钢梯等。按构造形式分有踏步式、爬式和螺旋式钢梯,爬式钢梯的踏步多为独根圆钢或角钢做成。

3.金属结构的加工

(1)施工准备。

1)技术准备。

①图纸会审:进行图纸会审,与甲方、设计人员、监理充分沟通,了解设计意图。

②审核施工图:根据工厂、工地现场的实际起重能力和运输条件,核对施工图中钢结构的分段是否满足要求;工厂和工地的工艺条件是否能满足设计要求。

③详图设汁:根据设计文件进行构件详图设计,以便于加工制作和安装。

④加工方案及工装设计。

a.钢结构的加工工艺方案,由制造单位根据施工图及合同对钢结构质量、工期的要求编制,并经工厂(公司)总丁程师审核,经发包单位代有或监理工程师批准后实施。

b.根据构件特点和工厂实际情况,为保证产品质量和操作方便,应适当设计制作部分工装夹具。

⑤组织必要的工艺实验,尤其是对新工艺、新材料、要做好工艺试验,作为指导生产的依据。

⑥编制材料采购计划。

2)材料要求。

①钢材质量要求见表5-1;

第六章钢结构工程工程量计算常用数据

第一节金属结构制作工程工程量计算常用数据

一、钢材规格及性能

1.钢材理论质量

钢材理论质量可参照表6—1计算。

第七章钢结构工程设计概算的编制与审查

第一节钢结构工程设计概算概述

一、设计概算的概念与内容

设计概算是初步设计概算的简称,是指在初步设计或扩大初步设计阶段,由设计单位根据初步设计图纸、定额、指标、其他工程费用定额等,对工程投资进行的概略计算,这是初步设计文件的重要组成部分,是确定工程设计阶段的投资的依据,经过批准的设计概算是控制工程建设投资的最高限额。

设计概算分为三级概算,即单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算。其编制内容及相互关系如图7—1所示。

(1)单位丁程概算。单位工程概算是确定各单位工程建设费用的文件,是编制单项工程综合概算的依据,是单项工程综合概算的组成部分。单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算包括一般土建工程概算、给排水工程概算、采暖工程概算、通风工程概算、工业管理工程概算、特殊构筑物工程概算。设备及安装工程概算分为机械设备及安装工程概算、电气设备及安装千程概算。

(2)单项工程综合概算。单项工程综合概算是确定一个单项工程所需建设费用的文件,它是由单项工程中的各单位工程概算汇总编制而成的,是建设项目总概算的组成部分。单项工程综合概算的组成内容如图7—2所示。

(3)建设项目总概算。建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需全部费用的文件。它是由各个单项工程综合概算以及工程建设其他费用和预备费用概算汇总编制而成的。建设项目总概算的组成内容如图7—3所示。

二、设计概算的作用

(1)设计概算是确定建设项目、各单项工程及各单位工程投资的依据。按照规定报请有关部门或单位批准的初步设计及总概算,一经批准即作为建设项目静态总投资的最高限额,不得任意突破,必须突破时须报原审批部门(单位)批准。

(2)设计概算是编制投资计划的依据。计划部门根据批准的设计概算编制建设项目年固定资产投资计划,并严格控制投资计划的实施。若建设项目实际投资数额超过了总概算,那么必须在原设计单位和建设单位共同提出追加投资的申请报告墓础上,经上级计划部门审核批准后,方能追加投资。

(3)设计概算是进行拨款和贷款的依据。建设银行根据批准的设计概算和年度投资计划,进行拨款和贷款,并严格实行监督控制。对超出概算的部分,未经计划部门批准,建行不得追加拨款和贷款。

(4)设计概算是实行投资包干的依据。在进行概算包干时,单项工程综合概算及建设项目总概算是投资包干指标商定和确定的基础,尤其经上级主管部门批准的没计概算或修正概算,是主管单位和包干单位答订包干合同,控制包干数额的依据。

(5)设计概算是考核设计方案的经济合理性和控制施工图预算的依据。设计单位根据设计概算进行技术经济分析和多方案评价,以提高设计质量和经济效果。同时保证施工图预算在设计概算的范围内。

第八章钢结构工程施工图预算的编制与审查

第一节钢结构工程施工图预算概述

一、施工图预算的概念

施工图预算是在设计的施工图完成以后,以施十图为依据,根据预算定额、费用标准以及:1:程所在地区的人工、材料、施工机械设备台班的预算价格编制的,是确定建筑工程、安装工程预算造价的文件。

二、施工图预算的作用

(1)是工程实行招标、投标的重要依据。

(2)是签订建设工程施工合同的重要依据。

(3)是办理工程财务拨款、工程贷款和工程结算的依据。

(4)是施工单位进行人工和材料准备、编制施丁进度计划、控制工程成本的依据。

(5)是落实或调整年度进度计划和投资计划的依据。

(6)是施工企业降低工程成本、实行经济核算的依据。

第二节钢结构工程施工图预算的编制

一、施工图预算编制的依据

(1)各专业设计…施工图和文字说明、工程地质勘察资料。

(2)当地和主管部门颁布的现行建筑工程和专业安装工程预算定额(基础定额)、单位估价表、地区资料、构配件预算价格(或市场价格)、间接费用定额和有关费用规定等文件。

(3)现行的有关设备原价(出厂价或市场价)及运杂费率。

(4)现行的有关其他费用定额、指标和价格。

(5)建设场地中的自然条件和施工条件,并据以确定的施工方案或施工组织设计。

二、施工图预算编制的方法

1.工料单价法

工料单价法指分部分项工程量的单价为直接费,直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格与措施费确定。间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。

(1)传统施工图预算使用工料单价法,其计算步骤如下:

1)准备资料,熟悉施工图。准备的资料包括施丁组织设计、预算定额、工程量计算标准、取费标准、地区材料预算价格等。

2)计算工程量。首先要根据):程内容和定额项目,列出分项工程目录;其次根据计算顺序和计算规划列出计算式;第三,根据图纸上的没计尺寸及有关数据,代入计算式进行计算;第四,对计算结果进行整理,使之与定额中要求的计量单位保持一致,并予以核对。

3)套工料单价。核对汁算结果后,按单位工程施工图预算直接费计算公式求得单位工程人工:费、材料费和机械使用费之和。同时注意以下几项内容。

①分项工:程的名称、规格、计量单位必须与预算定额工料单价或单位计价表中所列内容完全一致。以防重套、漏套或错套工料单价而产生偏差;

②进行局部换算或调整时,换算指定额中已计价的主要制料品种不同而进行的换价,一般不调量;调整指施工工艺条件不同而对人工、机械的数量增减,一般调量不换价;

③若分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时,应编制补充单位计价表;

④定额说明允许换算与调整以外部分不得任意修改。

4)编制工料分析表。根据各分部分项工程项目实物工程量和预算定额中项目所列的用工及材料数量,计算各分部分项工程所需人工及材料数量,汇总后算出该单位工程所需各类人工、材料的数量。

5)汁算并汇总造价。根据规定的税、费率和相应的计取基础,分别计算措施费、间接费、利润、税金等。将上述费用累主后进行汇总,求出单位工程预算造价。

6)复核。对项目填列、工程量计算公式、计算结果、套用的单价、采用的各项取费费率、数字计算、数据精确度等进行全面复核,以便及时发现差错,及时修改,提高预算的准确性。

7)填写封面、编制说明。封面应写明工程编号、工程名称、工程量、预算总造价和单方造价、编制单位名称、负责人和编制日期以及审核单位的名称、负责人和审核日期等。编制说明主要应写明预算所包括的工程内容范围、依据的图纸编号、承包企业的等级和承包方式、有关部门现行的调价文件号、套用单价需要补充说明的问题及其他需说明的问题等。

现在编制施工图预算时特别要注意,所用的工程量利人工、材料量是统一的计算方法和基础定额;所用的单价是地区性的(定额、价格信息、价格指数和调价方法)。由于在市场条件下价格是变动的,要特别重视定额价格的调整。

(2)实物沾编制施工图预算的步骤:实物法编制施工图预算是先算工程量、人工、材料量、机械台班(即实物量),然后再计算费用和价格的方法。这种方法适应市场经济条件下编制施工图预算的需要,在改革中应当努力实现这种方法的普遍应用。其编制步骤如下:

1)准备资料,熟悉施工图纸。

2)计算工程量。

3)套基础定额,计算人工、材料、机械数量。

4)根据当时、当地的人工、材料、机械单价,计算并汇总人工费、材料费、机械使用费,得出单位工程直接工程费。

5)计算措施费、间接费、利润和税金,并进行汇总,得出单位工程造价(价格)。

6)复核。

7)填写封面、编写说明。

从上述步骤可见,实物法与定额单价法不同,实物法的关键在于第三步和第四步,尤其是第四步,使用的单价已不是定额中的单价了,而是在由当地工程价格权威部门、管部门或专业协会)定期发布价格信息和价格指数的基础上,自行确定人工单价、材料单价、施工机械台班单价。这样便不会使工程价格脱离实际,并为价格的调整减少许多麻烦。

第九章钢结构工程结算与竣工决算

第一节工程结算

一、工程价款的主要结算方式

我国现行千程价款结算根据不同情况,可采取多种方式。

1.按月结算

实行旬末或月中预支,月终结算.竣工后清算的方法。跨年度竣丁的千程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。我国现行建筑安装千程价款结算中,相当——部分是实行这种按月结算。

2.竣工后一次结算

建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包合同价值在100万元以下的,可以实行工程价款每月月中预支,竣工后一次结算。

3.分段结算

即当年开工,当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度,划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。分段的划分标准,由各部门、自治区、直辖市、计划单列市规定。

对于以上三种主要结算方式的收支确认,国家财政部在1999年1月1日起实行的《企业会计准则一建造合同》讲解中作了如下规定:

——实行旬末或月中预支,月终结算,竣工后清算办法的工程合同,应分期确认合同价款收入的实现,即:各月份终了,与发包单位进行已完工程价款结算时,确认为承包合同已完工部分的工程收入实现,本期收入额为月终结算的已完工程价款金额。

实行合同完成后一次结算千程价款办法的工程合同,应于合同完成,施丁企业与发包单位进行工程合同价款结算时,确认为收人实现,实现的收入额为承发包双方结算的合同价款总额。

——实行按工程形象进度划分不同阶段、分段结算丁程价款办法的工程合同,应按合同规定的形象进度分次确认已完阶段工程收益实现。即:应于完成合同规定的工程形象进度或工程阶段,与发包单位进行工程价款结算时,确认为工程收入的实现。

4.目标结款方式

即在工程合同中,将承包工程的内容分解成不同的控制界面,以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。也就是说,将合同中的工程内容分解成不同的验收单元,当承包商完成单元工程内容并经业主(或其委托人)验收后,业主支付构成单元工程内容的工:程价款。

目标结款方式下,承包商要想获得工程价款,必须按照合同约定的质量标准完成界面内的工程内容;要想尽早获得工程价款,承包商必须充分发挥自己组织实施能力,在保证质量前提下,加快施工进度。这意味着承包商拖延工期时,则业主推迟付款,增加承包商的财务费用、运营成本,降低承包商的收益,客观上使承包卤因延迟千期而遭受损失。同样,当承包商积极组织施工,提前完成控制界面内的工程内容,则承包商可提前获得工程价款,增加承包收益,客观上承包商因提前千期而增加了有效利润。同时,因承包商在界面内质量达不到合同约定的标准而业主不预验收,承包商也会因此而遭受损失。可见,目标结款方式实质上是运用合同手段、财务手段对工程的完成进行主动控制。

目标结款方式中,对控制界面的设定应明确描述,便于量化和质量控制,同时要适应项目资金的供应周期和支付频率。

5.结算双方约定的其他结算方式

施工企业在采用按月结算工程价款方式时,要先取得各月实际完成的工程数量,并按照工程预算定额中的工程直接费预算单价、间接费用定额和合同中采用利税率,计算出已完工程造价。实际完成的丁程数量,由施工单位根据有关资料计算,并编制“已完工程月报表”,然后按照发包单位编制“已完工程月报表”,将各个发包单位的本月已完工程造价汇总反映。再根据“已完工程月报表”编制“工程价款结算账单”,与“已完千程月报表”一起,分送发包单位和经办银行,据以办理结算。

施工企业在采用分段结算工程价款方式时,要在合同中规定丁程部位完工的月份,根据已完工程部位的工程数量计算已完工程造价,按发包单位编制“已完工程月报表”和“工程价款结算账单”。

对于工期较短、能在年度内竣丁的单项千程或小型建设项目,可在工程竣工后编制“工程价款结算账单”,按合同中工程造价一次结算。

“工程价款结算账单”是办理工程价款结算的依据。工程价款结算账单中所列应收工程款应与随同附送的“已完工程月报表”中的工程造价相符,“工程价款结算账单”除了列明应收工程款外,还应列明应扣预收下程款、预收备料款、发包单位供给材料价款等应扣款项、算出本月实收工程款。

为了保证工程按期收尾竣工,工程在施丁期间,不论丁程长短,其结算工程款,一般不得超过承包工程价值的95%,结算双方可以在5%的幅度内协商确定尾款比例,并在丁程承包合同中订明。施丁企业如已向发包单位出具履约保函或有其他保证的,可以不留工程尾款。

钢结构工程量计算方法

钢结构工程量计算方法 (2015-03-30 14:07) 分享到: 0 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 钢结构是由钢板、角钢、槽钢、钢管和圆钢等热轧钢材或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的结构。钢结构具有材料强度高、重量轻、安全可靠、制作简便等优点。在房屋建筑中,主要用于厂房、高层建筑和大跨度建筑。常见的钢结构构件有屋架、檩条梁、柱、支撑系统等。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101 图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按 M2)。钢材钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。 识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是 03G102 上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。一. 钢结构 1 钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2 钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。

钢结构工程量计算方法

钢结构算量方法 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲 2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按M2)。钢材+钢材就是钢结构。我讲的图识别,其它就是0 3G102上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。

钢结构工程量计算方法及规则【最新版】

钢结构工程量计算方法及规则钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算 序号钢材类别截面面积计算公式代号说明 1、圆钢、圆盘条、钢丝F=0.785 4d2 d-外径 2、方钢F=a2 a-边宽 3、圆角方钢F=a2-0.858 4r2 a-边宽,r-圆角半径 4、六角钢F=0.866a2=2.598s2 a-对边距离s-边宽 5、八角钢F=0.828 4a2=4.828 4s2 6、等边角钢F=d(2b-d)+0.214 6(r2-2r) 钢结构工程量计算方法及规则 金属结构工程

(一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁

(1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板 压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞

钢结构工程量计算

钢结构工程量计算、报价要点 第一部分图纸 一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。

二、建筑施工图 1. 设计总说明 1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围; 1.3 材料的选用及规格型号、技术要求; 1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。 2. 平面布置图、立面图、剖面图: 可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。 三、结构施工图 1. 结构设计总说明 1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等; 1.2 焊接质量要求:焊缝质量等级,无损探伤要求,如拼接焊缝质量等级应达到一级,要求100%探伤,二级焊缝20%探伤,涉及到无损检测费用的计算。 1.3 除锈要求:手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa)。不同的除锈等级,除锈费用不同。 1.4 油漆(涂装)要求:油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度,防火等级,各部位的耐火极限。

2. 平面布置图、立面图、剖面图、节点详图: 2.1 可依次计算如下工程量: 2.1.1 预埋铁件:包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母; 2.1.2 钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁; 2.1.3 屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架; 2.1.4 屋面檩条、墙面檩条、屋面及墙面檩条的隅撑、拉杆; 2.1.5计算过程中,注意计算吊车梁与柱的连接件、垫板,屋面及墙面檩托板,隅撑与钢柱、梁的连接板,斜拉杆的钢套管等的工程量,注意统计高强螺栓的数量。 2.2 图纸列有材料表的,可根据材料表所列零件编号依次核对表中零件尺寸、规格、数量是否准确,是否有少算、漏算、错算之处。 2.3 注意是否有设计变更和修改、补充说明、答疑等。 四、计算过程中应注意的事项 1. 关于工程量计算的格式 1.1 钢结构的重量单位为kg,面积的单位为m2,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。 1.2 计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。 1.3 计算式的格式: 1.3.1板材:规格×长度×宽度×数量 如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为

如何计算钢结构的工程量

教你学钢结构算量 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3 钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图;

钢结构工程量计算规则

钢结构工程量计算规则 为了建立和健全公司预(结)算管理体系,统一钢结构工程量计算标准,规范预(结)算管理行为,有效控制项目实施运营成本,确保实现项目利益最大化,特制订本规则。 本规则适用于公司本级和各事业部对外商务报价、计划利润的测算、工程竣工决算、项目经理(或分包单位)承包费用和公司内部加工制作费用的结算管理。 一、工程量计算原则 (一)、商务报价工程量的计算原则 1、商务报价按招(投)标方案图或招标施工图计算工程量。 2、按招(投)标方案图报价的项目,如工程量由公司设计院负责提供的,则公司设计院在提供工程量时须注明设计使用软件、设计依据及荷载、适用规范、建筑物基本尺寸、构件型号规格等,手工计算部分工程量须提供详细的计算稿,计算稿须经计算人员和审核人员签名确认后方可提供。如工程量由商务技术部门负责编制的,则由商务技术部门按照招(投)标方案图计算好工程量,并保存好工程量计算稿。 3、按招(投)标施工图报价的项目,由商务技术部门负责,按照招(投)标施工图计算工程量,并保存好工程量计算稿。 4、投标项目中标后,由商务技术部门负责将投标文件[包括招(投)标方案图或施工图、工程量计算稿、综合单价测算表及计算稿等资料]整理成册后,存档备查。 5、投标项目中标后,招(投)标方案图或施工图必须由营销部门负责送项目发包单位或招标单位进行书面确认后,方可移交商务技术部门存档。 6、中标项目的招(投)标方案图或施工图,如项目发包单位(或招标单位)在招标结束后要求退还的,则由营销部门负责将招(投)标方案图或施工图复印后,送项目发包单位(或招标单位)书面确认后,移交商务技术部门存档。 7、工程变更或设计变更联系单的工程量计算原则,参照商务报价工程量计算原则执行。 (二)、项目竣工决算(或进度结算)工程量的计算原则 1、营销部门在签订工程施工承包[或构(配)件及材料供应]合同时,须明确项目竣工决算(或进度结算)工程量的计算标准及规则。 2、工程量按实结算的项目和实行暂定总价包干、但工程量需根据实际变更进行调整的项目,营销部门在签订合同时,须明确工程量按最终版深化设计图计算。

钢结构工程量的计算公式

钢结构:是有钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。 钢结构的特点:轻质高强、任性好,各向同性,性能稳定,可焊性,不易渗漏,耐热但不耐火,耐腐蚀性差,制造简便,施工周期短。 比较常用的Q235和Q345当强度起控制作用时,可选择Q345,稳定控制时取Q235. 钢板工程量的计算方法:a*b*T*7.85/1000000 钢材理论质量计算方法: 单位长度的质量计算:G=f*g/10 G——钢材单位长度的质量kg/m3 F——钢材的断面面积 G——钢材比重通常取7.85g/m3 2)钢材的质量计算w=G*L 其中w——钢材单位长度的质量 L——钢材的长度m (2)各种钢材的理论计算公式: 下列公式均为每米长度(除钢板公式每平方米)理论质量的计算式:式中的宽度、厚度、边长、直径、对边距离等长度均以mm做单位。 1)热轧钢丝、钢筋.G=0.00617*直径2 2)工字钢(近似)计算式G=0.00785*腰厚*(高+f(腿宽-腰厚))(kg/m ) 式中f——用于一般型号即带a的为3.34,用于带b的为2.65,用于带c的为2.65. 3)槽钢(近似公式)。G=0.00785*腰厚*(高+f(腿宽-腰厚))(kg/m )式中f——用于一般型号即带a的为3.26,用于带b的为2.44,用于带c的为2.44. 4)等边角钢 计算式G=0.00795*边厚*(2*变宽-边厚)(kg/m ) 5)不等边角钢 计算式G=0.00795*边厚*(长边宽+短边宽-边厚)(kg/m ) 6.方钢 计算公式G=0.00785*边长2(kg/m ) 7.六角钢G=0.0068*对边距离2(kg/m ) 8.八角钢G=0.0068*对边距离2(kg/m ) 9.扁钢、钢带。G=0.00785*宽度*厚度(kg/m ) 10.钢板G=7.85*厚度(kg/m2) 11.钢管G=0.002466*壁厚*(外径-内径)(kg/m )

钢结构计算规则

六、金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 七、屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面 按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算;平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量计算。

钢结构工程量计算规则

钢结构施工预算工程量统计 1.1施工预算编制依据 施工图及施工详图、承揽合同、设计变更、材料代用等。 1.2施工预算编制要求 一套施工图编一份施工预算、按规定标准表格一一准确填写( 见附表《钢结构制作安装工程施工预算工程量统计表》及《钢结构制作安装工程施工预算工程量计 算式》)。 1.3钢结构工程量计算规则 (1)钢结构制作按施工图图示尺寸以吨计算工程量,不扣除孔眼、切边 的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在定额内不另计算重量。在计算不规则或 多边形钢板重量时均以其最长边乘以最大宽度的矩形面积计算。 (2)厂房钢结构实腹柱、吊车梁、H型钢按施工图图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按图 示尺寸每边增加25mm计算。 (3)厂房钢结构制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量。 (4)厂房钢结构墙架的制作工程量包括墙架柱、墙架梁及连接柱杆件重量(不包括山墙 防风桁架)。 (5)厂房钢结构钢柱制作工程量包括依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁重量。 (6)厂房钢结构轨道制作工程量。只计算轨道本身重量,不包括轨道垫板、压板、斜垫、 夹板及连接角钢等重量。 (7)厂房钢结构铁栏杆制作按工业厂房中平台、操作台的钢栏杆图示尺寸计算重量(民 用建筑的铁栏杆不包括在该项)。 (8)钢漏斗制作工程量。金属漏斗按排版图示尺寸以吨计算,不扣除上人孔、检查 孔、清扫孔的面积。矩形按图示分片,园型按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段 计算。每段均以其上口长度(园型以分段展开上口长度)与钢板宽度,按矩形计算, 依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。 (9)各种钢门的五金铁件(包括折页、门轴、门栓、插销等)重量不另 计算;推拉钢门及防护门的滑轨、滑轮应另计重量。 (10)钢结构安装(含运输)工程量等于钢结构工程量,所需螺栓、电焊条等重量不另计算。(11)钢结构高强螺栓、剪力栓钉均按套计算。

钢结构工程量计算规则

一般可以分成几大块:1、柱脚:包括柱底板、地脚螺栓、抗剪件。 2、刚架。按榀数计算,钢柱、钢梁、节点(板及高强螺栓) 3、支撑。(分屋面支撑和墙面支撑。屋面支撑包括有1、水平支撑2、系杆。3、雨棚梁等;墙面支撑包括: 1、柱间支撑 2、系杆。) 4、檩条(同样按屋面及墙面分。屋面:1、檩条 2、隅撑 3、檩托板 4、拉条、斜拉条、撑杆。墙面:1、檩条(墙面檩条、窗侧檩条、雨棚檩条) 2、隅撑 3、檩托板 4、拉条、斜拉条、撑杆 5、门柱、门梁。) 5、建筑维护。分屋面及墙面。(屋面一般含:1、屋面彩板及收边 2、天沟 3、落水管 4、若有采光板或屋脊气楼或涡轮通风器或DK600等顺坡气楼;墙面:1、墙面彩板及收边(若有女儿墙需计算女儿墙内层板) 2、门窗 一般可以分成几大块:1、柱脚: 2、钢柱 3、刚架 4、支撑。 5、檩条 6、建筑维护。分屋面及墙面

序号项目名 称 构件 名称 图示 计量 单位 工程量 计算规则 备注 轻钢1 预 埋 件 部 分 预埋锚 栓 套 按规格、长度分别计算 1、预算报价:以规格分类按 套数计算报价 2、内部结算:以吨位计算= 长度(a+b)*该规格的理论重量, 螺母、垫板需另行计算 (圆钢理论重量=0.00617*d2) 1、总数量:锚栓套数 (参照锚栓布置图)预埋件 加劲板1 加劲板2 (1) (2) T (1)、钢柱预埋件: ①柱脚板:A*B*该规格的理论重 量 ②加劲板: a*b该规格的理论重 量 (2)、门框柱预埋件: ①预埋板:a1*b1*该规格的理论 重量 ②螺杆:(L1+L2)*该规格的理论 重量 (钢板理论重量=7.85*t) (圆钢理论重量=0.00617*d2) 1、钢柱的柱脚板及加 劲板的工程量并入钢 柱工程量中,门框柱 等预埋件单列

钢结构工程量计算方法及规则

钢结构工程量计算方法及规则 金属结构工程 (一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为t。 (二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 (3)计量单位为t。 (三)钢柱、钢梁 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。 具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。 (2)依附在钢柱上得牛腿等并入钢柱工程量内。 (3)钢管柱上得节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。 (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。 (四)压型钢板楼板,墙板

压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。 压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土与钢筋按混凝土及钢筋混凝土中得有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁与连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢得重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。 (六)金属网 按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。 屋面及防水工程 (一)瓦、型材屋面 按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗得出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。 (二)屋面防水 1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法

钢结构防火防腐工程量计算规则及方法 钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算?算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。 一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法 1、按吨位计算刷防火涂料工程量; 2、按展开面积计算工程量。 3、备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*0.48=28m2/t。 4、参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m2.遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m2.遍。 5、钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。 钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。 (1)柱 柱可分为方形柱和H形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H 形柱主要是H形钢,先算出周长(即上下翼缘板的4个面和腹板的2个面),再乘以高度,得出面积。 以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超

过5%的系数。 (2)梁 梁的纵断面一般为H形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积。 (3)檩条 一般为 C形檩条,例如C200x70x20x3的C形檩条,高为200mm,宽为70mm,拐端20mm,壁厚3mm。 计算面积为:S=(200x2+70x4+20x4)xL。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过8%的面积。 6、钢结构防火涂料用量的计算方法。 防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。 但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。 钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)厚度23毫米用量23公斤。 钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可)薄型5毫米,厚型20毫米用量薄型6公斤,厚型20公斤。 钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可)厚度:薄型

【钢结构算量】钢结构工程量计算实例

一. 钢结构 3 钢结构设计图 1)设计说明设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图; 4)构件与节点详图 a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构年钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求。 b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图。 4 钢结构施工详图 根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。 《常用用术语》 钢结构: 是由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的结构。钢结构的特点: 轻质高强;塑性、韧性好;各向同性,性能稳定;可焊性;不易渗漏;耐热但不耐火;耐腐蚀性差;制造简便,施工周期短。 塑性: 承受静力荷载时,材料吸收变形能的能力。塑性好,会使结构一般情况下不会由于偶然超载而突然断裂,给人以安全保障。 结构设计的目的: 是保证所设计的结构和结构构件在施工和工作过程中能满足各种预定功能要求并具有适当的可靠性。 注明钢构件,我在算量的时候再讲什么是支承呀,什么是斜承呀什么的,哈哈钢结构通常有框架、平面桁架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构形式。其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。 结构选型时,应考虑不同结构形式的特点。在工业厂房中,当有较大悬挂荷载或大范围移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪

钢结构工程量计算规则

1钢结构施工预算工程量统计 1.1施工预算编制依据 施工图及施工详图、承揽合同、设计变更、材料代用等。 1.2施工预算编制要求 一套施工图编一份施工预算、按规定标准表格一一准确填写(见附表《钢结构制作安装工程施工预算工程量统计表》及《钢结构制作安装 工程施工预算工程量计算式》)。 1.3钢结构工程量计算规则 (1)钢结构制作按施工图图示尺寸以吨计算工程量,不扣除孔眼、切边 的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在定额内不另计算重量。 在计算不规则或多边形钢板重量时均以其最长边乘以最大宽度的矩 形面积计算。 (2)厂房钢结构实腹柱、吊车梁、H型钢按施工图图示尺寸计算,其中 腹板及翼板宽度按图示尺寸每边增加25mm计算。 (3)厂房钢结构制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重 量。 (4)厂房钢结构墙架的制作工程量包括墙架柱、墙架梁及连接柱杆件重 量(不包括山墙防风桁架)。 (5)厂房钢结构钢柱制作工程量包括依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁重量。 (6)厂房钢结构轨道制作工程量。只计算轨道本身重量,不包括轨道垫 板、压板、斜垫、夹板及连接角钢等重量。 (7)厂房钢结构铁栏杆制作按工业厂房中平台、操作台的钢栏杆图示尺

寸计算重量(民用建筑的铁栏杆不包括在该项)。 (8)钢漏斗制作工程量。金属漏斗按排版图示尺寸以吨计算,不扣除上 人孔、检查孔、清扫孔的面积。矩形按图示分片,园型按图示展开 尺寸,并依钢板宽度分段计算。每段均以其上口长度(园型以分段 展开上口长度)与钢板宽度,按矩形计算,依附漏斗的型钢并入漏 斗重量内计算。 (9)各种钢门的五金铁件(包括折页、门轴、门栓、插销等)重量不另 计算;推拉钢门及防护门的滑轨、滑轮应另计重量。 (10)钢结构安装(含运输)工程量等于钢结构工程量,所需螺栓、电焊条 等重量不另计算。 (11)钢结构高强螺栓、剪力栓钉均按套计算。 1.4怎样编制钢结构施工预算注意事项 按钢结构施工预算编制依据、编制要求、工程量计算规则及计算结果,准确无误的逐一填入钢结构件名称、构件部位、构件编号、材质、 施工图(或详图)图号、单位、数量、单重、总重(其中钢板、型钢、 钢管重量分列)备注等,完成施工预算编制。 工程量统计尽量采用EXCEL表格进行计算,并尽量利用公式,以便数据修改。构件单重保留3位小数,重量取整数,同一类型的数据尽 量保持一致,并采用右对齐。 工程量统计应根据不同的结构形式设计表格,原则是简便、易懂。 钢结构构件工程量统计常规公式:

钢结构管桁架工程量计算

浅谈工程量清单模式下钢结构工程中钢管的造价审核 近年来,我国经济有了突飞猛进的发展,随着经济的发展带来了建筑业的空前繁荣,一些大跨度、超高层建筑应运而生。建筑物中运用钢结构种类越来越多,目前世界上最高、最大的结构采用的都是钢结构,厂房、桥梁、住宅、工厂、仓库、体育馆、展览馆、超市等建筑也越来越广泛地运用钢结构。这也是钢结构自身具备如下良好的特点所决定的: 1?钢结构构件安装方便,受气候影响小; 2?施工过程中无需养护,施工工期短; 3?结构自重轻,抗震性能好; 4?外型美观,美化居住环境,布置灵活,建筑功能高; 5?符合环保和可持续发展要求,污染小,可回收再生。 下面将论述工程量清单模式下钢结构工程的造价审核流程及计算方式。 根据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2008)》附录A (建筑工程工程量清单项目及计算规则)中第一项(实体项目)的A.6条(金属结构工程)工程量计算规则为:“按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算。”或“按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。”(压型钢板楼板)或“按设计图示尺寸以铺挂面积计算。”(压型钢板墙板)< 以面积为计量单位的工程量计算规则比较简单,在此不再赘述。以质量为计量单位的工程量计算规则较为复杂,而其中以圆钢管的工程量计算方式最复杂,下面我将重点论述圆钢管的工程量计算方式。 首先,介绍一下钢结构中圆管的加工步骤:

根据审核后的深化设计,以1:1的比例绘出零件实样,并制作成轻而不易 变形的样板;以样板为依据,在制作完成的钢管上划出实样,再将钢管按照要求 的形状和尺寸进行切割。 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500— 2008)》的工程量计算规则主 旨为计 量形成工程验收的实体。目前一定比例的钢结构深化设计图纸所标注的尺 寸为杆件的轴线相交尺寸,但副管并未伸入至主管内,仅冠至主管表面进行焊接, 束 If fSJ* Tack weldng 清管 Pipe gjggj 叩 外輝 tiulsicte wdding 10声波桧测 Rpe 曲 sonic tes^ig J (光检验 恼bi

钢结构需计算工程量及规则

钢结构需要计算工程量:梁、柱、屋面橡条、墙橡条、节点板、螺栓、橡条拉条、水平支撑、柱间支撑、屋面板、基础、基础梁、土方、地面、墙面、门窗、吊车梁(如果有)。 一、金届结构构件制作按设计图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边的 重量,焊条、钏钉、螺栓等重量已包括在项目内不另计算。在计算不规则或多边 形钢板重量时按其最小外接矩形面积计算。 二、实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加10mm计算。 三、计算钢柱制作工程量时,依附丁柱上的牛腿及悬臂梁的重量应并入柱身的重量内。 四、计算吊车梁制作工程量时,依附丁吊车梁的连接钢板重量并入吊车梁重量内,但依附丁吊车梁上的钢轨、车挡、制动梁的重量,应另列项目计算。 五、单梁悬挂起重机轨道工字钢含量及垃圾斗、出垃圾门的钢材含量,项目规定与设计不同时,可按设计规定调整,其他不变。 六、计算钢屋架制作的工程量时,依附丁屋架上的橡托、角钢重量并入钢屋架重量内。 七、计算钢托架制作工程量时,依附丁托架上的牛腿或悬臂梁的重量应并入钢托架重量内。 八、计算钢墙架制作工程量时,墙架柱、墙架梁及连系拉杆重量并入钢墙架重量内。 九、计算天窗挡风架制作工程量时,柱侧挡风板及挡雨板支架重量并入天窗挡风架重量内,天窗架应另列项目计算,天窗架上的横挡支爪、橡条爪应并入天窗架重量计算。 十、钢支撑制作项目包括柱问、屋架间水平及垂直支撑以吨为单位计算。 十一、计算钢平台制作工程量时,平台柱、平台梁、平台板(花纹钢板或算式)、平台斜撑、钢扶梯及平台栏杆等的重量,应并入钢平台重量内。 十二、钢制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量。 十三、钢漏斗制作工程量,矩形按图示分片,圆形按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段计算,依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。 十四、球节点钢网架制作工程量按钢网架整个重量计算,即钢杆件、球节点、 支座等重量之和,不扣除球节点开孔所占重量 第11章金届结构制作及杂项、附届工程 定额说明 一、金届结构定额适用丁现场加工制作构件。构件制作均按焊接编制 二、金届结构件用钢材料符合GB700-800标准,选用镇静钢。 三、金届结构定额制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。 四、其他金届构件,如消防爬梯,套用零星铁件定额子目。 五、道路路基定额中综合考虑了30厘米厚度的挖、填、运土方含量,厚度超过时可按实调整。 六、附届工程定额中未包括的项目(如:挖土、垫层、抹灰等)应按有关章节相应定额子目计算。 七、P VC-U下水道定额按不坞帮铺设考虑,若需半坞帮人工乘以系数 2.5、 全坞帮人工乘以系数4计算。坞帮材料按楼地面工程垫层项目扣除人工工日计算。

各种钢结构重量计算公式

各种钢结构重量计算公式 材料重量计算 圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 六方体体积的计算 公式①s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度 各种钢管(材)重量换算公式 钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π = 3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 钢的密度为:7.85g/cm3 (注意:单位换算) 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例 圆钢盘条(kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺纹钢(kg/m) W= 0.00617 ×d×d d= 断面直径mm

钢结构清单案例及定额规则(推荐文档)

主要结构类型:钢结构基础形式:独立基础建筑层数:1-3层计价方式:定额计价建筑总面积:小型≤5000㎡工程总价:小型≤500万元 内容简介 某钢结构厂房土建工程预算书,本项目建筑面积2098.75平方米,预算内容包括土建(土方、砖石、钢筋、埋件、楼板、楼地面、墙柱面、屋面及其他工程)、门窗及钢结构工程(金属构件制作、压型板屋面及压型夹芯板墙面)预算,可供参考。

关于钢结构预算对于规则的厂房来说,不论重钢还是轻钢,工程量的计算也则,可分为以下几个系统进

1、定额说明中有相关规定:一、本章构件制作定额适用于现场加工制作,亦适用于企业附属加工厂制作的构件。 问:现场用钢板制作实腹柱应如何列清单套定额,是否套10106154型钢钢柱(H 型)制作和10106001实腹钢柱制作,主材应如何计入?(用钢板进行实腹柱制作是否分两个工作内容:用钢板制作H型钢、用H型钢制作实腹柱,故实腹柱制作应套H型钢制作和实腹柱制作。该理解正确么?) 答:如果金属材料由甲方制作,他没有提供成品的H钢,这样套价是合理的。如果是乙方自己没有买到成品H钢,则可能困难,除非那H钢是非标准的。 2、引用:第六章金属结构及构件工程定额说明第四条本定额构件制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料,实际无施工时应扣除。现场的油漆按设计另套定额计算。 问:情况一:构件制作项目中,若施工刷一遍防锈漆工料,实际无施工有施工是否就不能计取除锈项目了?要是钢构件在施工现场自然生锈后施工单位是否能再计取喷砂除锈费用,建设单位是否应该支付? 答:“实际无施工有施工是否就不能计取除锈项目了”?究竟施工与否! 应该由现场生锈的责任方承担费用。 情况二:若实际无施工应扣除,具体该如何扣除(是否把构件制作定额中的防锈漆工料主材扣除就行了?)扣除后是否就可以进行除锈、刷油定额项的套用了?答:其它的费用无法计算,权重也很小,只扣除油漆的材料费。 3、清单计价时金属结构工程中的钢屋架执行定额时分:钢屋架制作、钢屋架运输、钢屋架拼装、钢屋架安装等。 问:钢屋架拼装、钢屋架安装的具体含义,应如何理解?二者可否同时执行套定

彩钢板工程量计算规则方法

彩钢板工程量如何计算? 彩钢板工程量计算规则方法 彩钢板工程量如何计算?彩钢板多用于临时住房,工厂钢结构用房等等,彩钢板是通俗叫法,指的是夹芯板。和墙面板一样,上面瓦楞,中间夹层,底部彩钢还是夹芯板。那彩钢板工程量如何计算?小蚂蚁算量工厂来为大家总结下。 一、屋面彩钢板工程量如何计算? 1、屋面彩钢板工程量=长*宽,计算面积就行 2、如果有坡度的话,注意下坡度 3、下边的角钢支撑是单独计算重量 4、单位是吨的话你就换算下就可以了,面积乘以厚度*密度7.85就可以算出重量了,就是你在算面积的时候就要注意了,如果屋面板不是平板而是有波纹的那种压型钢板,算面积的时候还要注意算的是折了以后的面积,不能只计算平的面积。 5、屋顶工程量计算 算出彩钢板的实际面积,再算支撑体系:如桁架再算其上面脊的延米长度,还有四周檐沟的长度就可以了。 二、墙体彩钢板工程量如何计算? 1、彩钢板工程量是由彩钢板的实际面积和支撑体系来计算的。 2、彩钢板也是板材的范畴,应当按照面积计算工程量,无论是墙板还是屋面都要按实际面积计算工程量。 3、注意临设用的彩钢板房可以不计算板材面积,直接计算建筑面积。 三、彩钢板面积计算规则

1、板房面积按外墙边长宽计算乘以层数; 2、室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算; 3、雨蓬按水平投影面积一半计算; 4、伸出墙外的飘板不计算建筑面积; 5、标准层两部楼梯,左右出墙各一部,每部楼梯按4.5平方米计算,增减时按此数增减即可; 6、除特别注明外,工程量计算方法均按上述计算公式进行调整结算款。 小蚂蚁算量工厂总结的彩钢板工程量计算方法,希望对大家有所帮助,计算定额工程量,一定要按照工程所在地的定额规定计算,如有定额未规定的定额,可以参考类似的工程量计算方法。高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

钢结构网架的展开面积如何计算

钢结构网架的展开面积如何计算?
钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算 序号 钢材类别 圆钢、圆盘 条、钢丝 方钢 圆角方钢 六角钢 八角钢 等边角钢 截面面积计算公式 代号说明
1
F=0.785 4d2
d—外径
2 3 4 5 6
F=a2 F=a2-0.858 4r2 F=0.866a2=2.598s2 F=0.828 4a2=4.828 4s2 F=d(2b-d)+0.214 6(r2-2r)
a—边宽 a—边宽,r—圆角半径 a—对边距离 s—边宽
钢结构中的油漆有按照重量刷油的项目,直接套用即可
钢结构工程量计算方法及规则
金属结构工程
(一)钢屋架、钢网架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、 铆钉、螺栓等重量不另增加。 (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。 (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。 (4)计量单位为 t。

(二)钢托架,钢桁架 (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、 铆 钉、螺栓等重量不另增加。 (四)压型钢板楼板,墙板 压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及 0.3m2 以内孔洞面积不扣除。计量单位为 m2。 压型钢板墙板: 按设计图示尺寸以铺挂面积计算。 0. 3m2 以内孔洞面积不扣除, 包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为 m2。压型钢板楼板浇筑钢 筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。 (五)钢构件 钢构件一般计算规则如下: (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包

相关文档