文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 江苏安装工程预算定额解释汇编_secret

江苏安装工程预算定额解释汇编_secret

江苏安装工程预算定额解释汇编_secret
江苏安装工程预算定额解释汇编_secret

问:安装工程中辅材价格是否可以调整?

答:可以调整。

问:引下线钢筋土建已作对接焊,安装还需作跨接焊吗?

答:应根据设计图纸要求及施工组织设计方案要求进行计算

问:建设工程中设备费用是否可以作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用的计算基础?

答:根据建设部标准定额研究所关于《建设工程工程量清单计价规范》有关问题解释答疑(一)中的有关规定:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。其费用不应计入分部分项工程费中,作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用计算基础。问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价?

答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。问:安装工程按层数划分工程类别时,地下室是否作为一层?

答:地下室一般不作为安装工程划分类别的标准。

问:安装工程计价表第六册规定“超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算”,那相应管件、法兰是否也可按上述系数进行调整?

答:超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,相应配套管件、法兰没有此项规定,不增加含量。

问:安装工程中机电设备安装工程中的拆除部分如何进行计价?

答:按安装定额第一册《机械设备安装工程》有关说明,旧设备拆除的工作内容包括拆除前检测设备精度及完好程度,填写记录,铲除设备底座灌浆层,部件、附件及地脚螺母拆除,起重机具搭拆。起吊、上排、10米范围内的移位、涂油防护,该费用应按相应设备安装工程定额人工、机械的50%计算,其他分册的拆除项目应套用相应的修缮定额,修缮定额缺项时可参照此规定计算费用。

问:分包工程是否能计算施工现场安全文明施工措施费?

答:实行项目总承包工程,总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确现场安全文明施工措施费用,以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款。

问:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线如何计算?

答:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线已分别综合在相应定额里,不另行计算。配线进入单独安装的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒时应计算相应预留长度。

问:电缆防火堵洞每处在0.25㎜2以内有无勘误?

答:电缆防火堵洞每处应在0.25M2以内。

问:近年来关于定额人工单价调整的文件属不属于政策性调整?

答:定额人工单价调整的文件属于建设行政主管部门发布的政策性调整文件。

问:什么是引下线?

答:是指将避雷针接受的雷电流引向地下装置的导线体,一般用F6以上的圆钢制作,其位置根据建筑物的大小和形状由设计决定,一般不少于两根。

问:电气系统的调试费在什么情况下可以计取?

答:凡需要安装单独进行调试的设备或系统,按相应的控制方式计取调试费,原则上需要调试的项目,需有工程监理的签证或甲方签证,施工单位出具调试报告,方可作为竣工结算时计取调试费用的依据。

问:安装工程中的动力线路中C100表示什么意思?

答:C100即SC100,即管径为100的镀锌钢管,PC100为管径为100的塑料管或PVC管。

问:安装工程定额中,照明线穿管只列有4MM2以内的子目,若导线截面积大于4MM2时,怎样套用定额?

答:管内穿照明线大于导线截面积4MM2时,套用动力线路穿管相应定额子目。

问:安装工程中吊顶内配管如何套用定额?

答:可参照相应规格的明配敷设定额使用。

问:安装工程中什么是端子,什么是绝缘子?

答:端子是指用来连接导线的断头的金属导体,它可以使导线更好地与其它构件连接,铜线用铜端子,铝线用铝端子,每一条线按两个接线端子计算。绝缘子是作为绝缘和固定母线,滑触线和导线之用,按结构形式分为户内,户外两种,按固定方式有一孔,二孔,四孔等。

问:钢筋混凝土砌块墙塑料管凿墙敷设是否直接套用砖,混凝土结构暗配定额?

答:砖,混凝土结构暗配定额中未考虑混凝土墙体凿槽人工,此部分费用可由双方协商后另外收取。问:普通住宅楼中每户PZ30开关箱套用什么定额?

答:可根据其半周长套用相应的成套配电箱定额。

问:安装定额第二册第八章中的“竖直通道电缆”是什么?怎样套用该定额?

答:“竖直通道电缆”是指在垂直通道条件下垂直敷设的电缆,该项目不仅指高层建筑专用电缆,而且在高层建筑电缆竖井中,高塔或电视塔,或其他构筑物中垂直敷设的电缆,均可套用该项目。

问:安装工程中电缆沟挖土如何计算?

答:安装工程中电缆沟或电气管道挖土可套用第二册第八章有关子目,如为机械开挖,可参照土建定额有关子目。

问:电缆试验(单独敷设)如何计算?

答:电缆单独敷设泄漏试验套用2-974子目,如加故障点测试,另套2-973子目。

问:变压器与低压柜之间相连的母线,是否需要计算母线调试费用?

答:变压器(包括厂用变压器)向各级电压配电装置的电线设备,不应作为送,配电设备计算调试费用,其调整工作已包括在变压系统的调试定额内。

问:安装工程中管内穿铁丝如何计算?

答:定额中已考虑。

问:安装定额中电缆防火堵眼定额考虑为0.25平方毫米以内,若工程量为1.0平方毫米,如何计算?答:本定额子目应勘误为0.25平方米以内。

问:铜接地母线是否可套用2-696定额子目并乘以1.2的系数?

答:铜接地母线套用2-696子目,不乘系数。

问:成套配电箱外部接线线径大于6平方毫米时,是否可按2-330定额子目乘1.2的系数?

答:端子板外部接线定额子目适用于发生控制回路控制电缆各芯线接入端子板的工程。

问:防爆型的开关,配电箱,金属软管,感温感烟探头,按钮,变压器,电风扇等电气产品是否可按一般电气产品的定额子目乘以1.2的系数?

答:与建设单位协商后,可暂按乘1.1的系数考虑

问:电缆中间头,终端头如为成品,其安装是否可以套用电缆中间头,终端头制作安装子目并乘以0.4的系数?

答:电缆中间头,终端头如为成品,施工时只应计取安装费,在新的《解释汇编》出台之前,暂时可按相应的定额子目乘以0.3的系数

问:成套避雷器如何套用子目?

答:成套避雷器组(3只)安装按电压等级不同套用2-59,2-60子目

问:非镀锌桥架的接地跨接是否可套用2-701接地跨接线定额子目?

答:可以参照2-701子目

问:在新定额执行中,电缆分线箱,等电位端子箱是否可套用2-325户内端子箱安装定额?

答:电缆分线箱,等电位端子箱应套用2-1373—2-1376子目。

问:电气工程中的各类金属软管敷设是否可按内径套用相应的“金属软管敷设”定额子目?

答:安装定额第二册金属软管敷设定额子目,是吊顶内由干管接线盒引至用电设备或用电器具线路采用金属软管时套用此定额,一般该段金属软管长度较短。

问:不在竖井内敷设垂直电缆,是否可以套用“垂直通道内电缆”子目?

答:凡属垂直敷设的电缆应套用竖直通道电缆敷设相应子目

问:电功能表(瓦时表PJ)安装如何套用定额?

答:电功能表(瓦时表PJ),按“个”或“块”计算工程量,套用第二册第四章“电气仪表,小母线,分流器安

装”的“测量表计”相应子目。

问:什么情况下套用“端子板外部接线”?

答:第二册第四,第六章的各种盘,柜,箱安装中有端子板时,根据设计图端子板安装的规格,数量,套用相应子目

问:插座中,三眼加一个开关的插座套何定额?

答:若为一体化的,既本身已接好线的直接套三孔插座,需分布接线的,按双联定额基价*1.5.

问:电线管埋地挖坑套什么定额?

答:可借套电缆沟挖土方

问:钢管砖混结构暗敷定额有刨沟工作项目,是否包括在墙上凿槽敷设管道?

答:钢管砖混结构暗敷定额子目的工作内容中所指的刨沟指的是电线管在墙上接头零件小面积的刨沟.问:钢管电线管埋地敷设定额上没有如何计取?

答:钢管电线管埋地敷设可参照钢管砖混结构暗敷,管沟挖填土参照电缆沟挖填土

问:在无法装设拉线的情况下,须对混凝土电杆进行杆根混凝土加固,请问:应套用何定额?

答:可根据实际情况另行按实计算。

问:第十章10KV以下架空配电线路,说明第一条关于地形条件下施工,人工和机械调整系数中“丘陵(市区)”是什么意思?是否可理解为在市区施工人工和机械乘以1.2?

答:是,主要考虑市区施工引起的工效降低

问:在旧城改造过程中,在市区敷设电缆应如何套用定额?

答:考虑到在市区敷设电缆,因要绕避城市管网等因素影响工效,套用电缆敷设相应定额子目人工乘1.3的调整系数。

问:2-702构架接地的单位是处吗?

答:是,该子目是按户外钢结构或砼杆构架接地考虑的每处接地包括4米以内的水平接地线。

问:敷设400mm2以上的电缆应套用何定额?制作240mm2以上的干包式电缆头应套用何种定额?

答:按实际情况确定

问:敷设较长的电缆时通常使用机械敷设,使用的机械有:履带式放线车,卷扬机,放线架等,显然这些施工机械未计入定额机械费中,其施工费用也较大。请问如何调整?调整的比例是多少?

答:本估价表的机械台班是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定的。即使实际情况与定额与定额不符,除另有说明者外,均不得调整。

问:电缆敷设未明确敷设方式,如遇电缆穿管敷设,应套用何定额?

答:电缆敷设定额是指按各种敷设方式(土沟,穿管,支架,沿墙卡敷设,钢索,沿支架卡设,垂直)综合取定,使用时不分敷设方式,只区别不同的截面积分别套用定额。

问:2500KV A以上的干式变压器应套用何定额。

答:本定额缺项,可参照有关专业定额执行。

问:管道安装穿过楼板或墙体时用的套管如何计算?

答:如为镀锌铁皮套管,其制作以个为单位计算并套用定额,其安装已包括在管道安装定额内,不另计算;如为钢套管,一般按穿越管道的公称直径规格大一至二级考虑,其制作安装工料按延长米计算,套用第八册室外管道(焊接)项目。

问:光排管散热器制作安装项目,包适联管材料吗?

答:光排管散热器制作安装项目,单位每10米系指光排管长度,联管作为材料已经列入定额,不得重复计算。

问:采暖系统调试费用如何计算?属于什么系数?

答:按采暖人工费的15%计算,其中人工工资占20%,应属于综合系数。

问:卫生洁具排水的分界点如何确定?

答:浴盆、净身盆:平面到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管水平面;洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆、蹲式大便器、座便器、挂斗式小便器安装:排水平面到排水中心,垂直方向计算到地面;立式小便器安装:排水平面计算到排水中心,垂直方向计算到铸铁排水管平面。

问:管道安装发生室外挖土工程量如何计算费用?

答:可参照土建定额相应项目。

问:热水管道安装能否计算采暖工程系统调试费用?

答:热水管道安装不属于采暖工程,不能计算采暖工程系统调试费用。

问:碳钢法兰丝接如何套用定额?

答;可执行铸铁法兰丝接定额。

问:在法兰阀安装定额中,已经包括了法兰盘和带帽螺栓,在编制预算时不能重复计算,那法兰安装定额子目何时使用?

答:如管道中用法兰连接,或管道与设备相连时用法兰连接,以两片为一付计算工程量,再分类套用定额。问:何种情况下可以计算管道消毒,冲洗?

答:设计和施工验收规范中有要求的,才能套用管道消毒冲洗定额子目。

问:燃气工程系统压力试验是否另计?

答:燃气管道安装已经包括了管道试压,一般情况下不另计。

问:什么叫伸缩器?

答:伸缩器是指解决管道中因热胀冷缩而补偿其长度变化的一个设施,分为方形伸缩器和套筒式伸缩器两种。

问:上水管道绕房屋周围1米以内敷设,按什么计算?

答:按室外管道计算。

问;室内外给水铸铁管定额中,只有铸铁给水管,没有任何管件,如何计算?

答:定额规定,包括接头零件安装人工,但接头零件按设计需要量,另计主材价.

问:管道安装工程量计算规则如何?

答:各种管道的工程量均按图示中心线延长米计算,阀门及管件所占长度均不扣除。

问:管道支架形式与定额不同时,可否调整?

答:管道支架无论采用何种形式,不作任何调整。

问:安装定额管道工程中配合土建施工的留槽留洞,修补洞的材料和人工,定额是如何考虑的?

答;定额中已经考虑了打堵洞眼所需的材料和人工,不另计算。

问:“设置与管道间,管廊内的管道,阀门,法兰,支架,其定额人工乘以1。3”何解?

答:这是指一些高级建筑,宾馆,饭店等安装的暖气,给排水,煤气管道,阀门,法兰,支架等进入管道间内的工程量部分,以及饭店和宾馆封闭的天棚人工乘以1。3的系数。

问:若设计要求合金钢阀门需进行光谱分析时,应如何计算?

答:定额中未包括光谱分析,如设计要求可另行计算。

问:什么是管道支架?

答:用于室内外的沿墙柱架空安装管道所需的支架或道架,它包括木垫式管架,滚动滑动支架及其它管架。问:安装定额中套用了带水龙头的洗脸盆定额,能否再计算水龙头安装费用?

答:不能,带水龙头的洗脸盆定额包含了水龙头的安装费,不能另计。

问:小便斗上采用电子感应阀门,要不要另计安装费用?

答:小便斗安装定额中已包含了阀门的安装费用,不另计。

问:可以单独计算管道水压试验吗?

答;管道安装定额中包括满足设计,施工及验收要求的水压试验,由于非施工方原因需要再次进行管道压力实验时可执行管道压力实验定额

问:铜管,不锈钢管给排水安装项目,套用什么定额?

答:可执行第六册《工业管道工程》相关子目。

问:墙内暗埋水管,其人工是否包含在定额中?

答:不在,应另按实际消耗人工计算。

问:室外排水管道与市政管道的界限如何划分?

答:室外排水管道与市政管道的界限是以室外排水管道的碰头井为界,也就是说计算室外排水管道的工程

量时,室外排水管道与市政管道区别是以它们管道碰头的检查井或污水井为界。

问:水箱连接管应执行什么定额?

答:在给排水工程中,各类水箱连接管,均未包括在定额内,编制预算时,可按“管道安装”定额中“室内管道”安装的相应子目执行

问:透气帽制作安装套用什么定额?

答;在给排水定额中,透气帽已包括在室内排水管道中,不另计算。

问:镀锌钢管,焊接钢管的调直,定额中是否已包括?

答;镀锌钢管,焊接钢管的调直均包含在其定额内。

问:给排水工程中,雨水管和下水管合用时,应执行哪项定额子目?

答:给排水工程安装中,如雨水管与下水管合用时,应执行管道安装工程中的排水管定额相应项目。

问:PPR电熔管如何套用定额?

答:参照PPR热熔管定额使用

问:给排水工程中镀锌钢管法兰连接如何套用定额?

答:给排水工程中镀锌钢管法兰连接属定额缺项,可参照镀锌管焊接定额子目,连接管件单独计算。

问:镀锌钢塑复合管如何套定额?

答:镀锌钢塑复合管属定额缺项,可参照用镀锌管丝扣连接定额,其中镀锌管零件的材料单价,含量扣除镀锌钢塑复合管的管零件单独计算。

问:在第八册说明中没有安装与生产同时进行及有害身体健康环境的系数如实际发生能否计算?

答: 可以计算,分别按总人工费的10%计取。

问:玻璃钢冷却塔如何套用定额?

答:玻璃钢冷却塔以“台”为计量单位,按设备处理水量(M3/H)分别套用第一册有关定额子目。

问:工程超高费的计算基础是什么?

答:超高系数是以安装工程中符合超高条件的全部工程量为计算基础。

问:高层建筑的外围电气工程如何计算高层建筑增加费?

答:高层建筑的外围工程,如庭院照明,路灯,总配电箱以外的电源电线等,均不计算高层建筑增加费。问:工业与民用建筑高度在20米以上或在6层以上,应计取高层建筑增加费,车库层算不算其中一层? 答:六层以上(不含六层),是指能计算建筑面积的自然层,同时半地下室,地下室,也不计算层数,但是高层建筑增加费的计算基数包括六层或20米以下的全部人工费。

问:民用建筑安装工程中有些管道套用第六册工业管道定额时,高层建筑增加费是否可以计算?

答:民用建筑安装工程需套用第六册工业管道定额的,凡符合高层建筑增加费的计算条件的,可以参照第八册相应的高层建筑增加费率计算。

问:安装工程中的操作物高度是指什么?

答:安装工程中的操作物高度是指有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作点(按设计0.00)至操作物的距离。

问:渐缩管在整个通风系统中指的什么?应如何计算?

答:渐缩管是指整个通风系统均匀送风变径管部分,采用平均周长(直径)计算风管面积,套用相应规格子目。

问:何谓工艺管道?

答;工艺管道指凡是在工艺流程中,输送生产所需各种介质的管道,包括生产给排水循环水管,油管,压缩空气管,氧气,氮气等管道属于工艺管道,凡是为生活服务的采暖,给排水,煤气管道不属于工艺管道。问:采暖工程定额规定可以收取系统调整,而热水管的安装工程是否也可以收取该项费用?

答:热水管道不属于采暖工程,因此,热水管的安装工程不能收取系统调整费用。

问:给排水,采暖,煤气工程中配合土建施工的留洞,留槽,修补洞的材料和人工,其定额是如何考虑的?答:给排水,采暖,煤气工程安装定额中已考虑了为配合土建施工而留洞,留槽的修补洞眼而需的材料和人工,因为其材料用量很少,故列在其他材料费内。

问:管道酸洗项目需做的钝化处理,应选用什么定额?

答:在“工业管道工程”中,管道酸洗项目中不包括管道的钝化处理工作内容,如需要做管道钝化处理,则可补充定额。

问:在工业管道工程中,如遇弯头,其工程量如何计算?

答:在工业管道工程中,如遇弯头,其计算管道工程量,应按两管交叉处的中心线交点计算工程量。

问:安装工程中计算高层建筑增加费时,建筑物正好是六层,是否可以计算高层建筑增加费?

答:不计算,建筑物层数要超过六层或高度超过20米时才能计算高层建筑增加费。

问:第六册工业管道工程中,预制安装与预安装有什么区别?

答:本册定额按管道集中预制后运往现场安装与直接在现场预制安装综合考虑,执行定额时不做调整。

预安装指一些特定管道需预先安装一次,然后拆除调整,再重新安装,除衬里钢管外,人工按直接安装和实际管件连接之和乘以2计算,其余不变。

问:安装工程中旧设备的拆除费用如何计算?

答:第一册机械设备安装过程中,旧设备或已安装好的设备无论是否正式使用过,如需拆除,该费用均按相应定额基价的50%计算,其它各册相应安装定额的人工费,机械费按一半计算,材料费不计。

问:防爆配电箱如何套用定额?

答:可按相应规格的配电箱定额的人工费乘以1.2系数,材料,机械不变,定额基价作相应调整。

问:第九册定额中风口安装实际超过定额子目规格的如何套用?

答:人工费可按定额步距插入法换算,材料费,机械费不变。

问:安装工程中蒸汽吹管定额当中,蒸汽是否作为主材计算列入工程造价?

答:应该以主材列入工程造价。

问:消防系统调试费如何计算?

答:按有关文件规定,根据甲乙双方认可的现场调试报告,谁调试,谁收费,一个系统只能计取一次调试费用。

问:安装预算中DN,DG,DE有什么区别?

答:DN,DG是指公称直径,在一般情况下,大多数制品其公称直径既不等于外径,也不等于实际内径,而是与内径相近的一个整数。DE则是指管件内径。

问:安装工程中电气,管道,通风空调由同一家施工单位施工,其脚手搭拆费如何计算?

答:应按各分册有关规定,分别计算。

问:水电安装工程中的拆除项目计算是否可按安装项目的一半计算?

答:不可以,安装工程的拆除项目应该套用修缮定额的安装分册部分。

问:2001年安装定额中煤气管道安装工程类别如何确定?是否可参照一类安装工程?

答:费用定额中易燃易爆工程为一类是指工业安装工程,民用煤气管道安装工程类别应该与水电安装工程保持一致

问:安装工程除锈刷油定额中,如为动力除锈,如何计算?

答:定额中的除锈为人工除锈,如为动力除锈,先将定额中除锈的人工扣除,再另外计算动力除锈的费用。问:空调风管安装中有没有包含支座的制作安装以及刷油除锈?

答:定额中已有支座的制作安装费用,但刷油除锈不在其中。

问:安装工程中五米以内是否可以计算脚手搭拆费用?

答:2001定额可以,没有高度的限制,86定额须超过5米才能计算脚手搭拆费用。

问:电缆沟盖板又揭又盖是否可以直接套用有关子目乘以2?

答:根据定额附注规定,如的确发生又揭又盖工作量,可以套用有关子目直接乘以2.????

问:安装定额第五册中气柜制作安装子目中工作内容含有栏杆,楼梯,扶手等,但工程量计算规则中又指出气柜工程量中不包括栏杆,楼梯,扶手等,这是否有矛盾之处?

答:不矛盾,套用定额时工程量仅指气柜本身重量,工作内容当中的栏杆,楼梯,扶手制作安装人工,机械定额当中已考虑,材料则在主材当中考虑,如为甲供,可由双方协商拆分。

问:安装工程中脚手搭拆费的计算基础是什么?

答:是整个单位工程的人工费,不分5米以内,20米以内。

问:管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册,如何区分?

问:DN100的镀锌钢管作电缆保护管,套用什么定额?

答:根据其工作内容,应套电缆保护管定额。

问:给排水工程中卡套式连接管道安装执行何种定额?

答:给排水管道"卡套式"连接并非是一个规范统一的名称,根据当前工程实际应用情况,有用于给水铝塑复合管(XPAP、PAX)和交联聚乙烯管(PE-X)的专用卡压式管件(C型环、螺母锁紧)连接,也有用于镀锌钢管的卡箍式(也称沟槽式)连接,还有用于无承口(W型)排水铸铁管(柔性接口)的橡胶衬套不锈钢管箍连接。我省现行安装工程消耗量定额第八册中已列有铝塑管卡套式连接(PE管也可参照使用)和W型无承口排水铸铁管安装项目。镀锌管沟槽式连接尚属定额缺项,拟编制补充定额。(参照第七册子目)

问:在地下防空洞中的管道安装工程,如何套用定额?

答:属于新建、扩建的人防工程可使用《人防工程预算定额》。

问:设置于竖井及已完吊顶内的空调通风管道系统安装,是否应增加人工调整系数?

答:属于管道间、已封闭吊顶内的空调通风管道系统,在执行本册定额时,其人工应乘以系数1.3 问:.成品风管法兰的重量是否包括焊条、焊丝的增重?

答:从理论上说,成品风管法兰重量内,已包括成型后焊缝填充材料的重量,不应另行增加焊条、焊丝重量

问:帆布接口与柔性软风管有何区别?

答:区别在于:(1)功能不同,前者是用于设备与风管或部件的连接;后者是用于不易于设置刚性风管位置的挠性风管,属通风管道系统。(2)固定方式不同:前者采用法兰连接形式,一般不设专门的支托吊架;后者采用镀锌皮卡子连接,采用吊托支架固定。(3)长度不同:前者按标准图集长度常为150-250mm;后者长度一般在0.5~2.5m左右。(4)材质不同:前者定额中采用帆布;后者是由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的。(5)定额内容不同:前者为现场制作安装;后者为成品软管安装。

在套用定额时应注意:柔性软风管如每根长度小于3m时,可直接采用定额,如每根大于3m时,可按3m 一根折算,不足3m按3m计。

问:空调通风管道工程量计算时"不包括部件所占长度",其部件及其长度如何界定?

答:通风管道部件是指风管阀门、风口、风帽、罩类、静压箱及消声器等部件,其长度应按设计图纸或其采用的标准图集标示的长度计算。

问:管廊钢结构与桁架管道支架如何区分?计算其刷油防腐工程量时如何选用定额?

答:钢结构管廊在石油、化工生产装置中及装置之间的工艺管道工程中较为常见,为连续式横梁、落地立柱支承的大型构架,可用于支托多根多层的各种工艺管线,其结构断面呈"П"形,基本构造型式参见图1。桁架则是由上弦、下弦和腹杆拉撑等构件组成的格架式结构,在各类专业工程中都被广泛应用(如大型厂矿的钢结构皮带机通廊、空腹式吊车梁、大跨度公共建筑的屋面梁以及桥梁等),其结构断面可以有平行式(方、矩形)、梯形、三角形等。桁架结构用于管道支架的情况不多,只在某些特定条件下才有应用。如图2所示即为管线跨越厂区道路时采用桁架结构用以支承管线的情况。

通常情况下,钢结构管廊所用型材规格较大,同等质量(重量)时其油漆防腐涂刷面积较一般钢结构少。因而我省消耗量定额规定管廊钢结构按一般钢结构定额乘以系数0.75(按100kg计量),但管廊钢结构中的走台、梯子、栏杆等轻型构件仍使用一般钢结构项目,若设计有H型钢或大于400mm的型钢时,这部分结构件则要使用H型钢结构定额(按10m2计量)。

桁架结构用于管道支架时,型材规格一般不会太大,可使用一般钢结构定额。其他属于工艺金属结构的桁架如采用H型钢及大于400mm型钢时,也应使用H型钢结构定额。属于其他专业(建筑、桥梁等)的桁架类结构制作、安装及油漆防腐工程则应按其各自专业的消耗量定额及其相关规定计算。

问:等电位箱、电缆T接箱如何执行定额?

答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子另计。

问:防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额?

答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得

问:预分支电缆(中间头)如何执行定额?

答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以执行定额时,不再计取电缆中间接头制作安装。分支电缆终端可执行焊、压接线端子定额。

问:电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?

答:电缆桥架定额和低压封闭式插接母线槽定额均未含支吊架制作安装。现场制作的支吊架可按铁构件制作安装定额执行

问:什么情况下计算泵、风机、压缩机的拆装检查项目?

答:风机、泵、压缩机设备凡是按施工及验收规范规定必须进行拆装检查工作的,或因设备久置或受潮湿等原因建设单位或设计部门提出进行拆装检查的,且实际上做了该项工作,并有双方签字的拆装检查施工记录时,均可计取拆装检查费用。

问:机械设备安装时,利用车间内已有的桥式起重机吊装,执行定额时,是否还要调整定额中的机械费?答:若使用厂房内已有桥式起重机吊装设备就位,在执行定额时不作调整,应按有偿使用处理。桥式起重机所有者应按使用的情况向使用者收取桥式起重机使用费

问:设备本体范围内的管道及附件没有随设备配套供应,需现场进行配制后安装,应怎样计算该部分的制作安装费?

答:设备本体范围(以设备图纸为准)内的管道及附件的安装已包括在设备安装工作内容内。应属设备配套供应而未供应或供应的部件与设备本体图纸不一致需现场进行加工制作时,其制作应另行套用相应定额进行计算。

问:本册定额中是否包括设备单机试运转时的配合电工?

答:机械设备安装定额内,已包括试运转中所必须配合的电工。机械设备的电气部分的安装、调整、试验、试运转所需的电工,则包括在相应电气安装定额内。

问:某大楼有几十套应急灯具,可否计取事故照明切换装置调试费用?

答:不可以,事故照明切换装置不包括应急灯具在内。

问:变电所的10KV供电电缆与变压器系统调试如何划分?

答:一根电缆的一端连接供电开关柜,另一端连接变压器前的断路器,该电缆试验应包含在前侧供电系统调试内。

问:第一册中出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?

答:①出库存搬运分为两种:

A:设备出库搬运:是指设备从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。设备仓库,可能在工地内,也可能在工地外。第一册未包括设备出库搬运工作,需按有关规定另行计算。

B:材料或工(机)具出库搬运:是指材料或工(机)具从工地仓库(施工现场仓库)运到安装地点的搬运工作。本册包括了材料或工(机)具出库搬运工作。

②厂内搬运:是指工厂围墙范围内(也就是工地内)的搬运工作。本册估价表中,材料或工(机)具的搬运工作,即属三内搬运工作。

③场内搬运:是指安装现场范围内的搬运工作,即距离所安装设备的基础100米范围内的搬运工作。其费用已包括在估价表内。

问:新设备安装完毕后尚未正式使用,因生产工艺变更,需拆迁至其他地方,其拆除费是否可按旧设备拆除对待?

答:已安装好的新设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除,其拆除费用,按相应安装子目基价的50%计算

问:什么情况下才能套用风机、泵拆装检查子目?

答:风机、泵、压缩机拆装检查是为了解决“国际”与“部标”之间技术要求不同而增设的项目,只有在施工及验收技术规范规定必须进行拆装检查或建设单位要求时,才可套用拆装检查子目

问:小型交流异步电动机安装,是否应执行电机检查、接线?

答:电动机安装依据施工规范要求,分为三个步骤计算:

①按《全国统一安装工程预算定额(第一册机械设备安装工程)》电动机本体安装相应项目执行。

②按本定额第六章电动机检查、接线相应项目执行。

③按本定额第十一章电动机调试相应项目执行。

问:安装工程中,预留的孔、洞如何计算?施工过程中遇到混凝土剪力墙,土建未预留箱、盒、孔、洞及线槽,管道过墙(楼板)孔,由安装施工人员加工木箱套,埋设在墙体内,应如何计算?

答:安装工程,安装施工人员配合土建预留孔、洞的配合用工已包含在定额人工(即在人工幅度差中,不需另行计算;施工配合过程中,直接发生的工程量,如:预留配电箱洞口,所用的木箱套的制作、安装及拆除的工程量,可按相应定额项目计算费用。)

问:执行第二册《电气设备安装工程》是否不论实际施工有无反搭拆脚手架均可计算脚手架搭拆费?答:除了10KV以下架空线路工程和单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程外,不论实际施工有无搭拆脚手架均可计算脚手架搭拆费。

问:线、缆增加的预留长度是否计算安装费?

答:线、缆增加的预留长度是工程量的组成部分,应计算安装费。

问:在部分电气工程中使用方形管及其接线盒、紧锁式钢导管(JDG管)电线保护管时应套用何定额?答:属定额缺项,可编制补充定额。

问:电气配管如半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"应如何理解?砖、混凝土结构暗配钢管定额中的工作内容有"刨沟",为何意?

答:半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内"刨沟、抹砂浆保护层"是指配合土建预留、预埋后,由于该管强度低,敷设后按规范要求必须抹砂浆层以保护电气配管。

砖、混凝土结构暗配钢管定额中的刨沟不是墙体砌完后的刨沟,而是指施工过程中配合土建预留、预埋时零星发生的刨沟。

问:调整试验是否必须提供实验报告才能计取?

答:各项调试定额均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。计取该项费用应符合该定额的工作内容,若与定额不符则不能套用该定额。

问:"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"如果送配电系统中的电气设备生产厂家已按固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入使用,是否应计算调试工程量?

答:"送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。"这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使用时是不能计取调试费用的。

问:第二册"配管、配线"章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行"半硬质阻燃管暗敷设"?若为明敷,执行何子目?

答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。

(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。

(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。

问:什么时候可以执行“动力配管混凝土刨沟”子目?

答:“动力配管混凝土刨沟”子目是指电气工程正常配合主体施工后,如有设计变更,需要将管路再次敷设至混凝土结构内,其混凝土地刨沟工程量,以管路直径,按“延长米”为计量单位计算。

问:“屏上辅助设备“定额子目一般用于何处?

答:在控制(配电)屏上加些少量小电器,设备元件的安装,可执行“屏上辅助设备“子目,但定额中未包括现场开孔工作。

问:高压配电柜,低压开关柜,配电箱、屏如何套用定额?

答:高压配电柜,低压开关柜,配电箱、屏不论大小,重量,形状和安装方式如何,均按“台”计算工程量直接套用定额,高压配电柜套用电气工程第二章“配电装置”中的“高压成套配电柜”定额。

低压开关柜或配电屏,用于变配电装置时,套用“控制、继电、模拟及配电屏安装;若用于车间动力配电时,套用“落地式成套配电箱安装”定额子目。配电箱安装则套用“成套式配电箱安装”定额子目。

问:电气工程中组合型成套箱式变电站何指?

答:这是一种小型户外成套箱式变电站,一般布局变压器在中间,一端为高压侧,另一端为低压侧,是一个完整的变电站,变压比一般为10KV/0.4KV,可直接为小规模的工业和民用供电。成套箱式变电站的内部设备生产厂家已经安装好,只需要外接高低压进出线,一般用电缆。

问:电动机系统电气调试费用如何确定?

答:电动机系统电气调试定额包括的工作内容包括电动机本体,配电设备,起动设备,保护装置,测量仪表及二次回路的试验调整工作。具有一个控制回路或者说具有一套起动控制设备的一台或几台电动机,称之为一个电气调试系统。此外电动机调试定额的每一个系统,是按一台电动机考虑的,如其一个控制回路有两台及两台以上电动机时,每增加一台应按定额增加20%。

问:配电屏,箱安装方式有的是焊接,有的是螺栓固定?如何调整定额?

答:安装方式定额已经综合考虑,不管采用哪种方式,均不调整。

问:木配电箱制作是否包括箱内配电板制作?配电板制作是否包括开关,保险器安装?

答:木配电箱不包括箱内配电板制作,也不包括电气装置的安装,配电板内设备元件安装及端子板外部接线执行相应定额

问:配电箱,柜,屏的区别是什么?

答:配电柜尺寸较大,四面封闭,一般用于低压;配电屏尺寸小于配电柜,正面安装设备,背面敞开,一般用于低压及直流;配电箱较简单,四面封闭,一般用途单一,控制保护,易于维护;配电盘(板)一般为一平面板,上面安装元件,固定在墙上,支架上或设备上,一般用于低电压。

问:低压送配电系统调试数量如何确定?如何套用定额?

答:低压送配电系统调试数量应按低压配出回路数量确定,但套用定额时,应根据建设单位和施工单位双

方确认的系统调试报告中的工作内容作相应调整。

问:变压器一侧的高压断路器如多于1台时,多出的断路器调试如何计算?

答:变压器的一个电压侧的高压断路器多于一台时(如厂用备用变压器)多出的部分应按相应电压等级另套配电装置调试定额

问:电气系统调试定额工作内容中是否包括母线调试?如不包括,应如何计算?

答:不包括;母线系统调试应根据调试报告以一段母线上有一组电压互感器为一个系统计算,低压配电装置母线电气主接线一段母线计算一个调试系统。

问:金属软管敷设如何套用定额?

答;配线至转动机械如电动机处,需加金属软管保护,可按金属软管内径,分每根管长度,以“10米”为计量单位,套用相应定额子目。

问:钢筋混凝土砌块墙塑料管凿墙敷设是否直接套用砖,混凝土结构暗配定额?

答:砖,混凝土结构暗配定额中未考虑混凝土墙体凿槽人工,此部分费用可由双方协商后另外收取。(07补充定额已经解决此问题)

问:变压器与低压柜之间相连的母线,是否需要计算母线调试费用?

答:变压器(包括厂用变压器)向各级电压配电装置的电线设备,不应作为送,配电设备计算调试费用,其调整工作已包括在变压系统的调试定额内。

问:敷设较长的电缆时通常使用机械敷设,使用的机械有:履带式放线车,卷扬机,放线架等,显然这些施工机械未计入定额机械费中,其施工费用也较大。请问如何调整?调整的比例是多少?

答:本估价表的机械台班是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定的。即使实际情况与定额不符,除另有说明者外,均不得调整。

问:第八分册“给排水、采暖、煤气工程”为何定额中无低压、中压之分?

答:生活用给排水、采暖等安装工程一般都在低压范围内,所以不作低、中压之分。如实际发生中压内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目。

问:变压器的油过滤,定额中包括几次过滤?

答:变压器油过滤若采用循环过滤法,无法计算过滤次数,定额是按几种过滤方法综合取定的,因此,不计过滤次数,直至过滤到合格为止。

问:是否所有的变压器安装均应计取干燥费用?

答:不是所有的变压器均需要干燥,应根据实际情况而定,因此只有需要且进行干燥的,才可收取干燥费。问:在原有的屏、柜上加装少量小电器,设备组件应如何计算?

答:可按第二分册第六章“屏上其他辅助设备”安装定额执行。

问:屏、柜开孔,应如何计算?

答:定额是按设备成套供应考虑的,未包括现场开孔,如需开孔,应另行计算。

问:定额中电力电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?

答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算。

问:电力电缆敷设定额中,使用三相四线或三相五线电缆是否允许换算?

答:使用电力电缆敷设定额子目,无论是三相四线或三相五线均不予换算。

问:连接电缆支架的接地母线应如何套用定额?

答:应套用“室内接地母线安装定额”。

问:电缆敷设定额中,2—662~2—664沿竖直通道电缆敷设适用于哪些范围?

答:沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程。???

问:插接式母线槽有三相四线与三相五线之分,套用定额时是否允许换算?

答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章定额子目,无论是三相四线或三相五线,均不予换算。

问:安装工程中的脚手架搭拆及摊销费中,除人工费部分外,其余部分应按何种费用计算?

答:安装工程的脚手架搭拆及摊销费中,除人工费部分外,其余均按计价材料费计算。

问:机械设备的搬运费,如何计算?

答:按定额第一分册“机械设备安装工程”分册说明第十五条第一款规定,安装现场指距离所安装设备的基

础70米范围内,超过部分可另行计取。但由施工单位采购的设备则不可另行计取。

问:在给排水工程中,阀门工程量如何计算?

答:在给排水工程中,阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目,阀门两边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中,阀门为未计价材料。但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半,其余不变。

问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的,如果是包清工工程,脚手架费用应如何计取?

答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应,施工单位只能收取脚手架搭拆费中的人工费,材料费部分不应收取

问:有些钢管为了镀锌需二次安装,如何套用定额?管路中的法兰、阀门等如何计算?

答:钢管镀锌需要预安装时,执行第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数2.0。管路中的法兰、阀门等附件均不再另行增加人工材料等费用。问:安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目?

答:因定型配电箱内电器与电器之间的连接导线已由制造厂完成安装,只有配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施工单位安装,此项内容已包括在配电箱安装的工作内容中,不可另行计算。但16平方毫米及以上铜铝导线由于一般均需焊、压铜铝接线端子,故可根据实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额子目。

问:配电箱安装中,进线出线安装是否可套用“盘柜配线”定额子目?

答:否。因各类配电箱安装定额中已包括进线及出线绑扎成束,排列整齐及接线的工作内容。

问:什么情况下可套用“盘柜配线”定额子目?

答:只有在配电箱内电器与电器之间的连接导线,如由施工单位修改或增加,方可套用“盘柜配线”定额子目。

问:有一配电板如安装熔断器两只,胶盖瓷底闸刀开关一把,熔断器与胶盖瓷底闸刀开关之间的连接线是否可套用“盘柜配线”定额子目?

答:否。熔断器与胶盖瓷底闸刀开关之间的连接导线不可套用“盘柜配线”定额,其工作内容已包括在熔断器和胶盖瓷底闸刀安装定额的工作内容中。

问:安装工程设备价格能否计入综合单价?

答:不应计入综合单价。

问:φ150电缆保护管敷设(2-655)定额的工作内容中是否已包括管口敲喇叭口的工作内容?

答:已包括。

问:是否在所有高层建筑中的垂直敷设的电缆,均可套用电缆沿竖直通道敷设定额?

答:否。电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设的电缆均可套用该定额项目。只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时,方可套用该定额项目。

问:插接式母线槽安装定额的计量单位为“节”,如何理解?

答:插接式母线槽安装定额计量单位为“节”,可按插接式母线槽制造厂送抵施工现场的情况,不论直线段、弯头、三通和四通均视为一“节”,应按实际节数计算工程量。在编制预算中,如无法统计工程量,可暂按每两米为一节计算,结算中按实际节数调整

问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装?

答:管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道内)铺设给排水、采暖、煤气管道,因此吊顶内的管道安装,不能视同管廊内的管道安装

问:如配电箱的进、出线均选用电力电缆,是否也可以套用“焊、压铜铝接线端子”定额子目?

答:否。配电箱的进、出线应按设计要求或实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额。如配电箱的进出线选用电力电缆,是不允许套用“焊压铜、铝接线端子”定额子目的。因电力电缆可按规定套用“电缆终端头制安”定额,焊压铜、铝接线端子的工作内容已包含在“电缆头制作安装”定额内。

问:避雷工程采用基础底板钢筋作为接地极,如何计算其费用?

答:可套用《江苏省建筑与装饰安装、市政补充定额》省补2-18“利用底板钢筋作接地极”字母,以其焊接面积作为工程量。

问:工业管道安装定额中阀门安装项目是否综合考虑了壳体压力试验、解体研磨等工作内容?如不需要压力试验和解体研磨,应如何计算?

答:壳体压力试验是指阀门经检查后,按规定压力进行强度试验和严密性试验,试验介质一般为压缩空气,也可使用常温清水。解体研磨指的是阀门密封面上如有缺陷,则需将阀门拆开进行研磨。阀门安装定额综合考虑了壳体压力试验、解体研磨等工作内容。如阀门为购买成品,不需进行壳体压力试验和解体研磨,则应按一定比例扣除人工、机械其费用。

问:安装工程中水电费如何扣除?

答:安装工程使用2001年定额时,可按定额机械费的28%扣还,使用2004年计价表时,其工程施工用水电则应由建设单位在现场装置水电表,交由施工单位保管使用,施工单位按水电表读数乘以预算单价付给建设单位,如无条件装表计量,由建设单位直接提供水电,在竣工结算时按定额含量乘以预算单价付给建设单位。

问:本册适用于10kV以下工业与民用新建、扩建和整体更新改造工程,请问10kV以上架空线路及电力电缆工程、电气设备安装工程应如何执行?

答:10kV以上的架空线路、电力电缆工程、电气设备安装等应参照电力部门规定执行问:设备价值能否作为安装工程产值,充当安装工程营业税计税的基数?

答:承包安装工程的方式有两种情况:第一,安装单位提供机器设备,安装企业只负责安装,并取得安装费收入。第二,在安装企业承包的安装工程总额中包含了机器设备的价值。在对承包的安装工程收入征收营业税时,前一种情况毫无疑问,其取得的安装费收入即计税营业额。而第二种情况分析如下,按照规定设备安装产值不得包括被安装设备的本身,因此,纳税人从事安装工程作业,一般以安装工程的人工费及相应的收费为营业额,不包括设备的价值在内。

问:某高层建筑,满足计算高层建筑增加费和工程超高增加费的标准,能否同时计取?

答:某高层建筑,同时满足计算高层建筑增加费和工程超高增加费的标准,应同时计取其费用。

问:定额规定收取高层建筑增加费的标准是高度6层或20米以上的工业与民用建筑,实际操作是以层数还是以建筑物高度来界定?计算高层建筑增加费时,建筑物的层数和高度是否包括地下室部分?

答:单层建筑以高度划分。多层建筑中,凡层数超过6层,或层数虽未超过6层而高度超过20米的,即两个条件具备其一,便为“高层建筑”,应该计取高层建筑增加费,如两个条件都未满足,即层数未达到6层,高度也未达到20米,则不可以计算高层建筑增加费。建筑物的层数则以自然层数计算,应包括地下室部分。在计算高层建筑增加费时,也应包括6层或20米以下(含地下室)的全部工程的人工费为计算基础。

如果电气工程中仅做配管、穿引线的费用如何计算?

答:配管定额子目的工作内容中不包括穿引线,穿引线的费用包括在管内穿线的相应定额子目中,电气施工中,如果发生布管后仅穿铁丝,不穿电线的情况,管道敷设按定额相应项目执行;穿引线的费用应另行计算。穿铁丝按0.4工日/100m管、铁丝0.21kg/100m管(摊销量)计算。

问:如果刷油、绝热、防腐蚀三者同时发生,脚手架搭拆费用,应如何计算?

答:在刷油、绝热、防腐蚀工程中,若三者同时发生脚手架搭拆费用时,应分别计算。

问:刷油工程定额适用于哪些工程项目?

答:刷油工程定额适用于金属面、管道、设备、通风管道、金属结构与玻璃布面、石棉布面、抹灰面等刷(喷)油漆工程。油漆涂刷在金属表面,逐渐干燥硬化后形成一层与基层材料牢固粘结的薄膜,使其与外界空气、酸、碱等有害介质隔绝,达到防腐作用。

问:安装工程中什么是法兰连接?其适用范围和特点是什么?

答:法兰连接就是把垫片放在固定在两处管口上的一对法兰的中间,然后用螺栓拉紧使其结合起来,成为可拆卸的接头。这种连接主要用于法兰铸铁管、衬胶管和法兰阀门的连接,工艺设备与法兰的连接也都要采用法兰连接。法兰连接的主要特点是拆卸方便、强度高、密封性能好。安装法兰时要求两个法兰保持平行,法兰的密封面不能碰伤,并且要清理干净。法兰所用的垫片,要根据设计规定选用。

问:安装工程配电装置中,是不是所有配电箱相应的都需要计算端子外部接线?外部接线头数量的计算具体是怎样?无端子接线、有端子接线如何区别?

答:定额中各种配电盘、箱安装工程均未包括端子板的外部接线工作内容,某些大型的配电屏、盘、柜、台连接电器时需要有导线引进或引出与其内部端子板连接时,应根据设计图纸中的端子规格、数量、类型,区分有无端子套用端子板外部接线定额。普通的配电箱导线进出直接与空气开关连接,不存在端子板外部接线工作,不应再套用“端子板外部接线”定额,其接线的工作内容包含在配电箱安装定额子目中。

问:如何计算电动机检查、接线工程量?

答:电动机检查、接线工程量的计算,应按施工验收规范和设计图纸要求,进行电动机检查、接线及调试。电动机按图纸设计的数量及控制方式计算并选择定额子目,如水泵电动机、风动电动机等,如带有连线插头的小型电动机,如换气扇等则不执行电动机检查接线,应另外套用小电器安装定额项目。

问:目前安装工程中普遍使用的PVC电工管套用硬质聚氯乙烯管还是套用半硬质管定额

答:按现行标准图集及其它相关资料,PVC管应属于硬质管道,而非半硬质管;所以如按材质看,似乎应套用硬质管,但从定额子目中的材料和施工工作内容看,PVC电工管的实际施工工艺与半硬质管最为相近,所以PVC电工管应套用半硬质管定额为宜。

问:安装工程中电力变压器系统调试费用如何计取?

答:安装定额电气册中电力变压器系统调试子目中所包含的调试项目较多,包括一次设备本体试验、附属高压二次设备试验、继电器及仪表试验、一次电流及二次回路检查。在计取其费用时,应根据如施工单位提供的调试报告内容计算费用,如果施工单位只完成部分工作内容,其调试费用可分别按以下的百分比计算:30%、30%、20%、20%。35KV以上变配电工程执行电力定额时,按电力定额的有关规定执行,由电力造价管理部门解释。

问:什么是浮标液面计、水塔与水水池浮漂水位标尺?

答:浮标液面计是指利用浮标位置的变化,来记录液体液面高度的仪器。水塔与水水池浮漂水位标尺是用于记录水池或水塔中水位变化的仪器设备,由液面的升降,带动浮漂水位标尺,从而记录液体变化量。问:近期部分建筑材料价格上涨较多,在计价过程中如何合理确立工程造价?

答:因建筑材料价格上涨所产生的价差,承发包双方应本着实事求是、公平合理的原则,按下列方法调整价差:1、承发包合同未约定采用固定价格进行结算的,可按施工期间南通市建设工程造价管理处发布的各期材料价格加权平均进行动态调整价差。2、建设工程承发包合同采用固定价格而未计取风险金的,其主要材料上涨幅度若未超过合同定价的10%,材料结算不作调整,若超过合同定价的10%,其超出部分的价差由发包人承担,材料结算价格可作调整。3、建设工程承发包合同采用固定价格,同时计取了风险费用,其工程结算按约定的包干范围及风险条款进行,包干范围之外以及设计变更部分的主要材料调整办法,根据其合同约定,可按办法第1、2条执行。

问:回光灯槽所需的龙骨是否需要另行计算?

答:回光灯槽所需增加的龙骨已在复杂龙骨中加以考虑,不得另行增加。曲线形平顶灯带、曲线型回光灯槽,按相应定额增加50%人工,其他不变。

问:利用吊筋固定电缆桥架,吊筋安装是否属于电缆附件安装内容,其费用可否另计?

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设用的电缆,电缆附件一般包括电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽等,吊筋安装属于电缆桥架支撑费用,应予另计。

问:电缆沟土方工程量清单的编制,是否应按附录A设置编码,而在计价时是执行土建计价表,还是执行安装第二册计价表?

答:按清单计价规范的规定电缆沟土方工程量清单应按附录A设置编码,但计价应执行安装计价表第二册有关子目计价。

问:使用2004年计价表计算其垂直运输费用时,标底计算是否必须按国家工期定额日历天计算,如按合同工期是否必须乘系数?

答:标底应按计价表规定的国家定额日历天计算,如按合同工期计算必须乘系数:1+(国家工期定额日历天-合同工期日历天)/国家工期定额日历天。

问:安装工程中何种情况下才能计算安装与生产同时进行增加的费用?

答:本项费用在工业管道工程中出现较多,是指改扩建工程在生产车间、装置或建筑物内施工,因周围对操作或者生产条件限制(如不准动火)干扰了安装工程正常进行而增加的降效费用,但不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。

问:防水插座安装如何套用定额子目计算?

答:应套用一般插座定额子目后,再套用插座面板定额子目计算。

问:苏建价(2006)276号有关人工工资单价调整的文件是否属于政策性调整,2006年8月1日以前招投标的工程如何调整?调增的人工费是否可作为取费基础?

答:《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》[苏建价(2006)276号]从2006年8月1日起执行,属于政策性调整;2006年8月1日以前招投标的工程如合同约定政策性调整可调时,2006年8月1日后实际完成的工作量的人工工资可以调整。建筑、安装、装饰、市政、修缮、园林绿化等工程,如符合该文件要求可以增加的人工,均可作为取费的基础。

问题:《建筑电气工程施工质量验收规范》规定“除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理”,请问2001安装定额配管子目中是否包含该部分工作量,如不包含,该部分工程量应套何定额子目?谢谢

解答:未包括。

问题:消防支队要求对施工过程中的装修材料进行检测,安装工程主要涉及到PVC电线管等,这部分检测费用该谁负责?或者说在预算中如何体现?

解答:以合格证为准。如需另行检测,由甲方支付。

问题: 1、仪表专业中的铠装计算机屏蔽控制电缆,型号为DJYVP22 规格有8*3*1.5、12*2*1.5、2*1.5等,此项目是否套用第二册电气安装中的控制电缆子母。2、第十册仪表安装中的10-616~620中的双绞屏蔽电缆主要指的是哪种电缆,第1条中的电缆型号是否适用此定3额子母。

解答:定额章说明中说明得很清楚。

问题:铁质开关盒、接线盒与配管(钢管)用圆钢跨接接地,该部分工作内容是否包含在配管或盒体安装定额子目中,如不包含,应套何定额子目?(2001年安装定额)谢谢

解答:包含。

问题:请教一下,第二册干包电缆头制作安装中,铜铝过渡端子在实际施工中不会用到,为什么定额辅材中还会有这个含量,而且价格也很高,实际执行时,可以去掉吗?

解答:定额是综合考虑的,是否扣除看双方的约定。

问题:中标工程项目中有窗帘、地毯、活动家具等项目,实际施工时,发包商单方面分包给别的施工单位,那么我司审计结算时能否争取一定性利润补偿?有这方面的政策、法规吗?

解答:以合同约定为准

问题:卡压式不锈钢安装套第几册定额,管件如何计算,试压如何计算?

解答:没有定额,双方协商。

问题:按照清单计价规范,清单报价中不考虑设备费。请问材料和设备如何划分?如配电屏、箱、柜,火灾报警器、楼层显示器、烟感探测器、声光报警器、中继器、联动控制器、水箱、消防箱、水泵接合器、消防按钮等?谢谢!

解答:甲供材如果列入材料购置费可以不列入清单。没有任何明确的文件说明材料和设备的划分。

问题:图纸设计是PVC难燃塑料管,套定额时应套刚性阻燃管还是塑料阻燃管?谢谢

解答:根据实际施工时,采用的施工方式,如果管道和管件是粘结的,有专用接头和三通的,执行刚性。问题:电力电缆在进入pz30等配电箱时,电缆和C65或DZ系列的空开连接时,只采用绝缘胶带,色相带包裹,有的有铜接线端子,有的无(和C65系列空开连接时),是否可以套用电缆头制作?若可以是否怎么套用?是否可以扣除接线端子和塑料手套等辅材?

解答:如做电缆头,可以套用电缆头制作。

问题:实际施工时电缆头只用塑料带包裹,未采用塑料手套ST,也未采用铜铝过渡接线端子,在套用清单计价表时,是否可以扣除电缆头定额中的这部分辅材?

解答:图集中有电缆头的制作方法,按国家规定。

问题:在工程施工中,由于一些原因使墙体中的管线及开关盒无法预埋,墙体施工完毕后进行开槽敷设,在省补定额中有管线开槽的定额可以套用,但放置开关盒需要凿洞,请问该如何套用定额?请明示。

解答:一些原因如果是甲方造成的,可以套用补充定额的开槽敷设。如需凿洞,套相应的定额。

问题:管道拆除去费,南京有没有明确的相关文件

解答:套用修缮定额。

问题:请教一下:由于混凝土墙板上不允许开槽,一般施工单位先在混凝土墙板里面予埋长方型的木方然后再取出.请问这时套什么定额?

解答:给水管安装定额是按明装考虑的。如预埋按合同约定处理。

问题:1、11月17日贵站专家回复“暗配电线管、焊接钢管定额不包含管道内外壁刷防锈漆”,那么请问定额工作内容中的“刷漆”指的是哪部份刷漆?2、卫生间卫生洁具预留洞,贵站专家回复“含在卫生洁具安装中”,那么请问如果是毛坯房,不安装卫生洁具,该部分工作量应如何考虑?3、PVC排水立管穿砼板“堵洞另算”,为什么PVC空调冷凝水立管留堵洞已包含在定额中那?以上问题套用江苏安装2001定额,请专家予以明解,谢谢。

解答:1、安装图集中有明确的规定;2、不安装卫生洁具,套用补充定额;3、pvc排水管不含堵洞,pvc 给水管含留堵洞口;

问题:投标中临时设施费按百分比收取,是否是包死费用,签证变更是否不应按百分比收取。

解答:原则上是包死费用,一般不调整。????

问题:工程是08年8月招投标的,当时是计取了定额测定费的,但工程施工许可证是9月份办下来而且开工也是9月底,请问现在核算进度款还有将来结算时,定额测定费是否均取消不计了?

解答:该工程仍计取定额测定费,具体规定见苏建函价(2008)616号。

问题:你好,现咨询投标时工程量比较少,后因甲方变更,工程量增加,当时投标单价偏低,现施工单位要求调价,是否合理.调整工程量已超出投标时的15%.

解答:如合同中未明确规定,分部分项单项工程量变更超过15%,并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1%的,综合单价可作适当调整.

问题:户内给水管道地面留槽应套用什么定额

解答:省补有开槽定额。

问题:1、暗配电线管、焊接钢管,其内外壁除锈、刷防锈漆是否在配管定额子目内已综合考虑(即工作内容内已包含除锈及刷防锈漆的工作内容);2、住宅楼卫生间内浴盆、面盆、座便器留堵洞口工程量如何套用定额子目(此部分工作量比较大,要求比较高);3、PVC排水立管穿板留堵洞口工程量如何套用定额子目;4、住宅楼PVC空调冷凝水管是否套用第八册定额,立管留堵洞口怎么考虑(有的建筑每层要穿两三个的砼板,工作量比较大);以上问题套用江苏安装2001年定额,希望专家予以解答,谢谢!

解答:1、不包括;2、含在卫生洁具的安装中;3、堵洞另算(已经包括在定额中);4、第八册,包含在定额中;

问题:U-PVC室内排水管安装中定额已包含管道及管件安装,但管件材料价格如何计取?

解答:按合同约定计算。

问题:你好!我单位有一项目合同规定套用、工程量及主材按实结算,现有以下问题想请教:1、定额内的辅材是否可以调整,未使用的是否可以删除,量、价是否可以按实际调整。2、配电箱及消火栓箱四周的封堵、箱体上面的过梁板定额内不包含,是否按实际计算。审计说如果给就要扣除定额内辅材即油漆的相关未做项目。3、给水管道按照施工规范要求冲洗,实际施工时进行了冲洗,监理及竣工资料都可以证明做了冲洗,但审计不同意结算。

解答:1、按合同约定。如果约定执行04计价表不调整,那么量、价都不调整。2、按实际计算。不扣除定额内辅材即油漆的相关未做项目。3、按实际情况套用定额。

问题:请问,江苏安装工程计价表上,第七册的水灭火调试定额的套用选择,怎么选,定额上的点数是不是包括喷头数量,如不是,请问指的是哪些数量~~ 解答:不是喷头数量,点数按多线制和总线制报警器的点数计算。想问按多线制和总线制报警器的点数是不是所有占地址编码的点数?

解答:总线制报警器的点数是所有占地址编码的点数,多线制不是的,要看具体的情况,全国定额的编制说明(2003年)上有具体的说明,你可以自己去查看。

问题:请教分支电缆穿刺线夹如何套用定额,是不是可以套电缆中间头定额?穿刺线夹主材费单独计算吗?

解答:没有定额.不可以,工艺不一样.

问题:定额测定费按照苏政发(2008)78号文已停止征收,那么在招标时,是否还给投标人按0.1%计取。解答:2008年9月1日后不计取

问题:计价表中的HDPE管安装都是大管径,而施工中实际采用的是200~800mm的管径,且为橡胶圈承插接口,请问,定额如何套用?谢谢答复!

解答:无定额可套

问题:1、一工程,屋面避雷带为Φ12镀锌圆钢,且屋面避雷带上每间隔四米左右设置避雷短针1个,长度为40cm,材质同避雷带,请问:该避雷短针是按延长米套用避雷带子目,还是套用避雷针安装子目?;

2、引下线柱内主筋与桩基内主筋跨接,套用何子目?以上问题套用2001定额,劳烦专家予以解答,谢谢!解答:1、按延长米套用避雷带子目;2、可套柱主筋与均压环定额;

问题:地下3层,裙楼4层,地上26层,地下室工程是否应计高层增加费?

解答:地下室工程不应计高层增加费。

问题:BV10以下电线穿线定额中,其工程内容中已明确包含了接线头工作,其在配电箱一侧的接线是否还应另套端子排接线定额,如应套取,是否重复?

解答:在配电箱出线一侧,应计取接线,按有无端子板分别套用。

问题:一安装工程,由于桥架荷载较大,故在主体工程施工时预埋了150*150*10mm的钢板,安装工程施工时桥架吊架与原预埋钢板焊接,请问:该预埋钢板应该套用哪一个定额子目(2001安装定额)?

解答:根据合同约定套用定额,如没有约定可以套用5册定额的相应内容。

问题:请问:1、做均压环的梁内钢筋与做引下线的柱内钢筋跨接,是否需要套用“2-752 柱主筋与圈梁钢筋焊接”?2、避雷带暗敷设在平屋面保护层内和明敷设在女儿墙上,应该套用哪一个定额子目?3、“2-749 沿折板屋面敷设”中的“折板屋面”是指何种屋面?4、引下线柱上预埋的与幕墙钢结构连接的接地钢板应套哪个子目?以上问题均使用2001年定额,劳烦专家予以解答。谢谢!

解答:1、可以套用。2、避雷带暗敷设在平屋面保护层内执行户内接地母线安装;明敷设在女儿墙上执行沿混凝土块敷设;3、折板屋面你可以查老的图集,是一种多边形的屋面板;4、套用钢铝窗接地。

问题:最近遇到一个机房工程,安装了32个航空插座,不知道这种航空插座应该套用哪个定额比较合适,解答:根据安装方式套相应定额。

问题:请问:YJV-5*4,YJV-5*6,YJV-5*10这样的小电缆需要套用电缆头定额吗?

解答:一般不需要。

问题:江苏安装工程计价表上,第七册的水灭火调试定额的套用选择,怎么选,定额上的点数是不是包括喷头数量,如不是,请问指的是哪些数量~~

解答:不是喷头数量,点数按多线制和总线制报警器的点数计算。

问题:老师你好:如一只卡箍三通包含一只三通、三只卡箍,那么计算管件时是算一只还是算四只?

解答:管件指的是三通弯头等。

问题:HDPE虹吸雨水管热熔连接定额缺项,请问套用2001年定额中哪个子目比较合适?谢谢!

解答:套补充定额的热熔管定额。

问题:江苏省安装工程计价表第六册工业管道工程的第七章“无损探伤”适用于工业管道焊缝及母材的无损探伤,该部分的管道焊缝是指卷板管道板缝焊缝还是指管配件及管口接缝处的焊缝?

解答:管道焊缝包括了卷板管道板缝焊缝,管配件及管口接缝处的焊缝。

问题:我想请问一下,小型电缆VV3*2.5定额套用2-618截面积35mm2以下的定额,它里面辅材的含量要按比例调整吗?如果要调,该如何调整?

解答:一般套用控制电缆。

问题:合同中的协议书部分:合同价为一次性包死价(含有文明工地奖励费);合同中专用条款如拿不到文明

工地将扣除奖励费(我司施工中没有拿到文明工地奖).合同中明确了协议书部分具有优先解释权.请问决算时奖励费是否应该计取.

解答:应执行合同专用条款中约定,如拿不到文明工地将扣除奖励费。

问题:甲方与施工单位之间是议标的,关于临时设施费的取费费率发生争议。甲方理解:三通一平只需要把道路通到小区入口,小区内的路由乙方施工,费率可在区间内取高点;而如果甲方将现场内的主环行道路全部做好了,费率理应低一点,按1%记取。乙方理解:甲方三通一平中的路通需要把小区内的主环行道路也施工完毕,故不应压低临视设施费的费率点,取中间值1.5%,且甲方若不施工主环行道路尚且应支付乙方施工此部分道路的费用。请问甲乙方谁的理解正确?因为04定额中关于临时设施费含了哪些内容未细说。

解答:要根据现场施工实际情况,小区内楼房幢数的布局状况,来综合考虑主干道的施工情况。建议甲乙双方带相关资料到造价管理处咨询。

问题:合同价中含有甲供材及甲供材引起的措施费、其他费、规费、税金等各项费用,问:在竣工结算时如何扣除甲供材费用?是否将由甲供材产生的各项费用同时退还开发商?

解答:甲供材应在税后扣除。多少钱进应该多少钱扣出,由甲供材产生的各项费用不应该退还开发商。问题:一通风改造工程,空调水平风管距风口90cm,由于施工时间短,风管与风口之间甲方让施工单位直接用帆布软管连接,决算时该部分软管工程量如果直接套用"2001定额9-41 软管接口",那么钢材定额消耗量是实际用量的7~8倍,验收规范对软管接口的长度要求为“宜150~300mm”,请问专家此情况如何处理,钢材可否按实计算(此改造项目无预算,直接做决算)?谢谢,盼速予解答!

解答:9-41定额指的就是帆布接口的软管连接。

问题:我单位在厂房内安装电力电缆,高度在11米。预算采用2001定额第二册,定额号:2-619.请问该定额内是否含有超高费?是否可以单独收取超高费?谢谢!

解答:工程超高增加费是指操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算。

问题:请问钢管SC100的刚防套管,应该套多大管径的套管?是同管径还是大一至二号的管径?

解答:套用同管径的刚防套管定额。

问题:多层、小高层管井内垂直电缆是否可以套用竖直电缆?

解答:在竖直管道井内安装的电缆,可以套用竖直通道电缆安装。

问题:穿墙钢套管是套8册室外钢管焊接定额,还是套6册一般穿墙套管定额,这2册定额各自的适用范围解答:两册定额各有其适用范围,按规定。

问题:消防自动报警系统中,报警联动一体机的安装工作内容中包括那些.是否包括显示器,功放,多线控制盘(泵风机远程控制按钮),蓄电平。

解答:报警联动一体机定额是以成套装置编制的,以台为计量单位。具体套用定额时,显示器,功放,多线控制盘(泵风机远程控制按钮),蓄电平等是否包括在成套装置中,要根据具体情况。

问题:你好!有一问题想请教:图纸会审时候把原走廊的电缆桥架在梁底水平施工改为遇到梁做2个Z字型的爬高弯提升标高在板底水平施工,由于梁较多,请问能否对定额中电缆桥架安装和电缆敷设的基价进行调整?如果能调整,如何调整?谢谢!

解答:定额是综合考虑的,一般不作调整。如果是投标报价或设计变更,可以考虑乘以相应的系数。问题:请问住宅用配电箱电缆预留长度是按2米计取还是按是按半周长计取。(配电箱半周长为0.8米

解答:计算规则说明:低压配电盘、箱预留长度2.0m。

问题:在计算空调水管工程量时,系统中的阀门所占长度并未扣除,计算保温时,阀门是否单独计算保温工程量

解答:如阀门需要做保温时,应按定额规定套用相应定额。

问题:版主你好: 我们现在施工的工程是框架结构,所有墙体是后砌的加气砌块,当初施工时无法预埋电线管(会造成土建无法砌墙),现在墙砌好后在墙上开槽布管并修补.请问:在套了电线管砖混结构暗设后,能否再套二册补充定额中的砖墙开槽?补充定额中的开槽究竟适用于哪种情况?

解答:不能。补充定额中的开槽适用于二次开槽。

问题:桥架的安装定额,桥架的长度是按延长米计算的,但是桥架配件要比桥架的价格要高的多,是否可以另计桥架配件的价格,但不计配件安装的安装费

解答:桥架是成套订货的,一般含有配件价格。

问题:请问,在合同未约定的情况下,施工单位根据现场实际情况要求增加定额中铸铁排水管配件的含量并根据市场价调整价格,此举是否合理?

解答:主要看合同是如何约定对定额的执行,一般情况下对定额中的含量都不作调整。

问题:请问污水井中液位浮球是不是要另套电子式水位信号装置定额啊?

解答:根据形式的不同,套用相应的定额。

问题:电气配管墙面开槽,包括划线、刨沟、开槽、填补,但套电气暗配管只包括刨沟,可否再套其他定额,或如何计价。

解答:定额已按预埋考虑。

问题:请问,根据工程量清单计价的工程,现在还有独立费吗???

解答:没有独立费说法

问题:设计图纸中为BV6mm2线,清单编制错编为BV16mm2线,施工单位投标以16mm2线计价,实际施工为BV6mm2线,合同为单价合同。请问结算可以调整为6mm2线吗?

解答:可以。

问题:安装工程中建设单位提供水电,所发生费用的扣除比例是多少?

解答:没有具体的比例,按表计。

问题:关于消防管道DN150(沟槽连接)沟槽配件数量,是否一定要在竣工图纸中标注后才能进行竣工结算?现场可以清楚看到,但审查单位却根据图纸(与现场相差很大)进行计算如何处理?

解答:按实际发生计算。

问题:电气图纸中,管线设计经常是横平竖直.请问决算是按实际走向还是按图计算.

解答:按竣工图。

问题:洞口用防火泥堵截,是否可套用2-600子目,防火泥按实际工程量计取,防火隔板按实际面积计取,防火隔板是否还要计安装费(子目2-603)

解答:可套用2-600,如果有防火隔板还应计取。

问题:请问关于航空障碍灯的定额套取是否可以参照2-1615烟囱、独立式塔架标志灯?如不是费用应怎样计取?

解答:根据航空障碍灯的高度,可以参照。

问题:请问:某厂房安装工程中,低压电力电缆(380V)造价占总造价的50%以上,是否可以套二类工程?

解答:不可以。

问题:D600承插式钢筋砼排水管采用橡胶圈接口套用计价表中的何种定额子目.

解答:没有定额子目可套

问题:请问:专家。目前在工程中常用的导线绝缘穿刺卡套用什么子目?通常也称“电缆分支头”。

解答:没有相应的定额。

问题:1、配电室一低压配电屏中有10只空气开关,分别给10只分配电箱供电,其线路中没有仪表、电磁开关、继电器等,能否按10个送配电设备系统计算调试费。2、配电室中一低压断路器通过铜母线向几只配电屏供电,是否可计取一个送配电设备系统调试费和一个母线系统调试费。

解答:1、不计算送配电设备系统计算调试费。2、看具体情况,送配电设备系统调试费中不包含母线系统调试费。

问题:基础接地利用基础圈梁钢筋做接地体,套用2-751均压环敷设,应该没有问题,但实际施工中,除将圈梁内主筋焊接贯通,也要将柱子内主筋与圈梁内主筋连通,是否还可套2-752柱主筋与圈梁钢筋焊接解答:可以。

问题:1、钢管安装(沟槽式管件连接)补充定额中;管件安装费是否已包含在管子安装费内。2、卡箍三通中的卡箍是否也按卡箍管件计取主材费,还是已包含在卡箍三通内?

解答:1、包括。2、管件另计。????

问题:你好:我单位近期通过投标中的一段热力管道安装项目,该项目为复建项目,其中热力管道均为采用支架明敷,且土建支加均做成:“门”字型且中间预留一道梁做为以后管道架设用,该类支架约13米右左为一处均为如此,现前期管道已架设好,但前期管道均加架设在支架顶端,现我单位承建的该项目所有管道均要从“门”字型下面原预留的梁的通过,问,该类安装在套取定额时可否按:穿管廊计取,或者应套取哪类定额了目。谢谢!(现场所到的管道单根长度均在11米左右)

解答:不能按穿管廊计取,应在投标中考虑工作的难度,并相应报价。

问题:工程实行清单计价,标底或投标文件中电缆进入PZ30箱均计取了电缆头,可实际未做电缆头,请问若签订的合同为固定总价合同则可以计取?若为固定单价合同,则不可计取?

解答:具体的执行乙双方签订的合同为准。一般情况下,固定总价合同是指在图纸不发生变动的情况下,价格不作调整。固定单价合同,是指清单项目的工作内容没有变化的情况下,价格不作调整。

问题:请问镀锌内衬塑料管套用2001年定额的哪个子目,是镀锌管还是套用补充定额中的塑料复合管?解答:定额缺项。可参照镀锌管定额。

问题:新建工程实行清单计价,签订的合同为固定单价合同,甲方提供的参考标底和乙方的投标文件中均未列补洞子目,(技术标中详细地说明采用何种方法进行补洞)请问在结算时是否可以计取?

解答:投标报价中应自行考虑。

问题:请问避雷引下线套2-745定额后,是否还需套2-752柱主筋与圈梁钢筋焊接

解答:按实际发生的情况套用定额。

问题:从变电所低压柜引出的每一回路是否按一个送配电装置系统计算调试费?

解答:送配电装置系统调试费在编制说明中有具体的规定,一般情况下都不会发生。

问题:五芯铜芯电缆头制作安装=普通电缆头制作安装定额基价*1.2(铜芯电缆)*1.3(五芯电缆)

)能否按照控制电缆套用定额?

解答:第一、是的。第二、可以。

问题:基础接地利用基础圈梁钢筋做接地体,套用2-751均压环敷设,应该没有问题,但实际施工中,除将圈梁内主筋焊接贯通,也要将柱子内主筋与圈梁内主筋连通,是否还可套2-752柱主筋与圈梁钢筋焊接解答:可以。

问题:关于管道的水压试验,如室内DN100镀锌管道(螺纹连接)8-95定额工作内容中已经包括了水压试验,但是机械中没有包含水压试验用的试压泵项目。而承插铸铁给水管8-133工作内容中有水压试验,机械中也有试压泵项目。那么是不是8-95定额机械中漏了试压泵项目?

解答:定额综合考虑的。

问题:请问老师: 关于电气安装项目防火封堵工程(防火隔板、有机堵料、防火包)在电缆桥架封堵施工中,其防火封堵工程量是否应扣除桥架所占的体积?如桥架内封堵该工程量怎样计算?谢谢

解答:不扣除。

问题:高层建筑的水井中,每层只有在水表部位墙上安装了小箱门其它三面都是封闭的,那是不是可以乘以管廊系数?

解答:如果是封闭以后安装的,可以套。

问题:室外景观照明线路常用YJV4*4这样的小电缆引到室外草坪灯,电缆头制作安装定额是否可套用,如可套用,电缆头数量如何确定

解答:不需要做电缆头。

问题:南通定额站解释:普通配电箱导线进出直接与空气开关连接,不存在端子板外部接线工作,不应再套用“端子板外部接线”定额,其接线的工作内容包括在配电箱安装定额子目中。那么请问一下,是不是普通配电箱中只有接地、接零端子板上面的接线工作才能套用“端子板外部接线”定额,而进出直接与空气开关相连的就不用套用?

解答:首先要看配电箱内有没有端子板,没有端子板,哪来的端子板接线?

问题:造价处的领导你好:麻烦问:合同规定设计变更在总价的3%之内不作调整,那么这个设计变更是否指施工图编制出来后,经过设计单位、建设单位和施工企业洽商同意对原设计进行的局部修改。那么新增的工程量,是否应计入3%之内。如原设计无航空灯,后设计院及业主提出等。现业主提出此项也属设

全国统一安装工程预算定额解释

全国统一安装工程预算定额解释汇编 第七册消防设备安装工程 1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的? 答: 1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 2)其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。3)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 4)各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 5)泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 6)设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。

7)因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 8)各册定额之间的界限划分将下表: 各册定额之间的界线划分表

续表

续表

2.定额中超高费用是如何考虑的?超过部分如何计算? 答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的,若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取。 3.消防系统调试的含义是什么? 答: 1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。 4.消防系统调试工程量如何计算? 答: 1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

江苏定额解释完整版

江苏定额解释

江苏定额解释 问:安装工程中辅材价格是否可以调整? 答:清单报价中可以调整。 问:引下线钢筋土建已作对接焊,安装还需作跨接焊吗? 答:应根据设计图纸要求及施工组织设计方案要求进行计算 问:建设工程中设备费用是否可以作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用的计算基础? 答:根据建设部标准定额研究所关于《建设工程工程量清单计价规范》有关问题解释答疑(一)中的有关规定:设备费在项目设备购置费列项,不属建安工程费范围,因此,清单报价中不考虑此项费用。其费用不应计入分部分项工程费中,作为计取现场安全文明措施费、总承包管理费、定额测定费等费用计算基础。 问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装,但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价? 答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。 问:安装工程按层数划分工程类别时,地下室是否作为一层? 答:地下室一般不作为安装工程划分类别的标准。 问:安装工程计价表第六册规定“超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换算”,那相应管件、法兰是否也可按上述系数进行调整?

答:超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,相应配套管件、法兰没有此项规定,不增加含量。 问:安装工程中机电设备安装工程中的拆除部分如何进行计价? 答:按安装定额第一册《机械设备安装工程》有关说明,旧设备拆除的工作内容包括拆除前检测设备精度及完好程度,填写记录,铲除设备底座灌浆层,部件、附件及地脚螺母拆除,起重机具搭拆。起吊、上排、10米范围内的移位、涂油防护,该费用应按相应设备安装工程定额人工、机械的50%计算,其他分册的拆除项目应套用相应的修缮定额,修缮定额缺项时可参照此规定计算费用。 问:分包工程是否能计算施工现场安全文明施工措施费? 答:实行项目总承包工程,总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的,总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确现场安全文明施工措施费用,以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款。 问:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线如何计算? 答:灯具、明、暗开关、插座、按钮等的预留线已分别综合在相应定额里,不另行计算。配线进入单独安装的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒时应计算相应预留长度。 问:电缆防火堵洞每处在0.25㎜2以内有无勘误? 答:电缆防火堵洞每处应在0.25M2以内。 问:近年来关于定额人工单价调整的文件属不属于政策性调整? 答:定额人工单价调整的文件属于建设行政主管部门发布的政策性调整文件。

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。

湖南定额解释汇编

湖南定额解释汇编 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

定额解释汇编

附E表6 :单位工程(安装)竣工结算汇总表工程名称:标段:第页共页

附表计价办法附录勘误表 第一节关于"第一册机械设备安装工程" 1.地脚螺栓的制作安装能否参照第五册第一章静置设备附件制作内的塔器地脚螺栓制作相应子目并换算材料含量 第一册机械设备安装工程中的地脚螺栓的安装是指在浇筑混凝土基层时预埋安装,且属于标准规格螺栓,不需现场制作。若设计要求为非标准规格的地脚螺栓,需现场进行加工制作,则可参照第五册相关子目执行,并作相应调整。 2.数控机床的安装应如何执行定额,数控机床的软连接管如何执行定额 数控机床是指对该机床的工作进行程序控制,机座安装完后作数控调整试验,而机床本身按机床类别执行相关子目(如切削机床,刨床等)。软管是电机用或移动导体用,按相关定额说明执行。 3.泵安装在定额中是以设备质量来区分,在执行过程中难以估算设备质

量,在定额的材料表中无设备主材,执行模糊。 泵的基本参数中包括了设备质量,按相应参数执行定额。泵属设备,计人设备购置费。 4.橡胶隔震垫应该执行什么定额子目 橡胶隔震垫属设备安装工艺要求,机组安装时需要配置而相关子目中未列的,可按设计数量或实际发生数量调整该材料费,其他人、材、机消耗量不变。 5.第一册机械设备安装中的电梯安装的增减厅门轿厢门、提升高度章节与第二册电气设备安装中的电梯电气装置的电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度章节是否重复,如何区分套用 第一册适用于电梯设备的机械部分安装,第二册适用于电梯设备的电气部分安装。 6.小型电机干燥中电机拆除及重新安装套用第一册C1-1359最低质量为,质量偏大的问题。 在没有新的步距出来之前,仍严格按现有子目执行。 7.机械设备安装工程中的设备底座与基础间灌浆的工程量如何计算 设备底座与基础间灌浆的工程量为设备底座外围的面积乘上设计厚度,不扣除中间螺栓及铁件体积。设计图没有明确厚度时,按厚度30mm考虑。结算时按实调整。 第二节关于"第二册电气设备安装工程" 1.对于电气设备安装工程,如何区分电力工程行业定额和现行湖南省安装工程消耗量标准的执行范围。 凡属电力行业的建设项目,均执行电力定额;10kV以上的安装工程,执行

定额解释汇编(一)

第一章湖南省建设工程计价办法解释汇编 1、《湖南省建设工程计价办法》(以下简称“省计价办法”)规定了安全文明施工费计费标准,实际施工中是否可按实际发生的费用调整? 安全文明施工费包括“三通一平”后的文明措施、安全措施、临时设施费和环境保护费。“省计价办法”强制性条文第65条规定“措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。”因此,在编制招标控制价或投标报价以及办理竣工结算时,其安全文明施工费均应按照“省计价办法”规定的费率标准计取,不得作为竞争性费用。 2、招标人提供(简称“甲供”)的材料(包括半成品、成品)是否应计税费? 甲供材料费应计税费。 3、招标人在工程报建时代缴的规费是否计入工程造价中? 代缴的规费应计入工程造价,可在财务结算中扣除。 4、省住建厅《关于进一步明确我省建筑行业劳保基金管理相关事项的通知》(湘建建〔2015〕6号)调整了“社会保险费”(含社会基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费和工伤保险费)名称与计费标准,“省计价办法”中的“规费”费率标准如何调整?

“省计价办法”规费表中的“其他规费”改名为“住房公积金”,费率标准由16.7%调整为6.0%; “省计价办法”规费表M2.4.1条改名为“劳保基金”,包括养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费和工伤保险费等五项费用;劳保基金按费率标准3.5%计取,且不得作为竞争性费用。 5、单独发包的装饰装修工程及安装工程安全文明费率按什么标准执行? 对单独发包的装饰装修工程(不分粗装修与二次装修)及安装工程的安全文明施工费费率标准为装饰装修工程10.70%(原标准14.27%的75%)、安装工程10.32%(原标准13.76%的75%)。 6、“省计价办法”所指的“纳税地点”是指建筑施工企业机构所在地还是指工程所在地? 依据《营业税暂行条例》规定,应当向工程所在地主管税务机关申报纳税。 7、“省计价办法”第89条规定其他项目包括暂列金额,是否有误? 有误,“省计价办法”第89条规定修改为不包括暂列金额。 8、结合实际法律规章修改,如何修改“建设工程费用项目组成及费用标准”的M.4.6 条文(条文内容为专业工程暂估价不应超过分部分项工程费的15%,且施工合同估算价不得超过100万元。)? 依据原《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第十一条规定“施工合同估算金额不得超过100万元”。现该办法经修订,

全国统一安装工程预算定额说明第八册

第一章管道安装说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器、安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: .管道及接头零件安装。 1. 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2.管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。 3.室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 4.DN32以上的钢管支架按本章管道支架另行计算。 5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。 第二章阀门、水位标尺安装说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 三、各种法兰连接用垫片均按石棉橡胶板计算。如用其他材料,不做调整。 编制的。N102-3四、浮标液面计FQ-Ⅱ型安装是按《采暖通风国家标准图集》 五、水塔、水池浮漂水位标尺制作安装,是按《全国通用给水排水标准图集》S318编制的。第三章低压器具、水表组成与安装说明 一、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108编制的,如实际组成与此不同时,阀门和压力表数量可按实调整,其余不变。 二、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S415编制的。定额内包括旁通管及止回阀,如实际安装形式与此不同时,阀门及止回阀可按实际调整,其余不变。 第四章卫生器具制作安装说明 一、本章所有卫生器具安装项目,均参照《全国通用给水排水标准图集》中有关标准图集计算,除以下说明者外,设计无特殊要求均不作调整。

全国统一安装定额解释汇编

全国统一安装定额解释汇编 全国统一安装工程预算定额 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册测算系数时已考虑了以下因素: (1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; (2)施工时如部分或全部使用土建的脚手架时,按有偿使用 考虑; (3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计±0至檐口(或最高层楼地面)高度在 20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱问、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m 的人工降效,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,

无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计取? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。在有害身体健康的环境中施工时按人工费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额是如何考虑的? 答:(1)材料、成品、半成品的水平运输距离指自施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 (2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面? 答:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为

全国统一安装工程预算定额解释汇编(续).

第一册机械设备安装工程预算定额的解释 1、旧设备的拆除费用是按人工费50%计算,还是按基价50%计算?答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的50%计算。 2、新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更,需要拆迁至其它地方,基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定?答:已安装好的设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除。只有未经安装的新设备,才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行。 3、设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米,应如何计算?答:本册定额所指的“超高”,是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”。凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。 4、施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多大?答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基础70米以内的范围。 5、出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?答:出库搬运分两种:A设备出库搬运。是指将要安装的设备,从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算。B材料或工具出库搬运。是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内。厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作。场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内。 6、起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷?答:已包括了起重机的…静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。 7、设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整?答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)下,不能在安装现场七十米范围内指定堆放地点时,则应按其他直接费

安装工程预算定额解释汇编(电气部分)

安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面?

全统定额解释汇编

[造价工程师]全统定额解释汇编 第1册机械设备安装工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、本定额取消原定额的第七章“空气压缩设备安装”、第八章“乙炔发 生设备安装”、第九章“蓄势站设备安装”、第十章“制氧设备安装”和第十一 章“制冷设备安装”,将容器、构件等方面的内容全部编入第十一册“工艺金属 结构”和第十五册“化学工业设备”两册内。将原定额其他各册中的压缩机、风 关、泵全部纳入本定额第八章“风机安装及拆装检查”、第九章“泵安装及拆装 检查”、第十章“压缩机安装”。2、将原定额的第十二章“20吨以内锅炉设 备安装”纳入第十四册“热力设备”。3、原定额第六章“煤气发生设备安装” 仍保留在本定额内,编排为第十二章。4、原定额第十一章“制冷设备安装”中 的“膨胀机安装”编排在本定额第十三章“其他机械安装和设备灌浆”内。5、 原定额第十章“制氧设备安装”中的“膨胀机安装”编排在本定额第十三章“其 他机械安装和设备灌浆”内。6、原定额第四章“通用机械及试验机械安装”, 分别编入本定额第八章“风机安装及拆装检查”、第九章“泵安装及拆装检查”;将“试验机械安装”编入本定额第一章“其他机床安装”;将“柴油机及柴油发 电机组安装”编排在本定额第十三章“其他机械安装和设备灌浆”。7、取消原 定额第五章“起重输送设备安装”,分别编入本定额的第四章“起重设备安装”、第五章“起重机轨道安装”、第六章“输送设备安装”和第七章“电梯安装”等 四章中。8、本定额的补充规定:(1)制订不能利用厂房内桥式起重机时的降 效系数(详见本定额说明)。(2)制订本定额一般起重机具的摊销费(详见本 定额说明)。(3)制订超高系数及降效系数(详见本定额说明)。(4)编制“风机”和“泵”的拆装检查定额(详见本定额说明)。0iU6hH。 问题:本定额的使用范围

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编(第六册) 2011-03-11 09:38:31| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅第六册工艺管道工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、补充的项目有(1)低中高压碳钢管安装(氩电联焊);(2)低中高压铬钼钢安装(氩电联焊);(3)高压不锈钢管安装(电弧焊和氩电联焊);(4)有缝低温钢管安装(引进STPL-39、46)(电弧焊和氩电联焊);(5)低中压钛管安装(氩弧焊);(6)焊口管内局部充氩气保护;(7)全加热外套两半管件安装(电弧焊);(8)碳钢伴热管安装(氧炔焊);(9)碳钢板压制两半弯头纵缝焊接(电弧焊);(10)不锈钢波形补偿器制作(电弧焊);(11)上述各种管道安装的配件焊接也列有相应项目;(12)钢板卷管与管件制作项目;(13)管件安装项目。2、本定额的主要变动(1)管道施工及验收技术规范标准的变动:第一根据规范GBJ235-82第三章及第四章管口工序(切口、坡口、焊口)规定:“对管口切割和坡口加工,应用机械法”,本定额对DG32-50MM低中压碳钢管,由原定额的手工锯切割改为砂轮切管机切割。第二、施工及验收技术规范规定,压力在1.6MPD以下的碳钢管道,也要按焊口的比例抽查,进行无损探伤检验,若发现不合格者,按原规定比例加倍抽查。因此,本定额所有低压炭钢管均按射线探伤检验标准施工,增加了焊缝层间打磨和1、2级焊缝的氩弧焊打底工序,在辅助材料中相应增加了砂轮片、氩气等消耗量,机械费中增加快速砂轮机和氩弧焊机的台班费用。第三、根据规范要求和保证焊接质量,发挥机械加工的优越性和效率,本定额对1、2、级焊缝管道和不锈钢,合金钢和中高压碳钢管等都采用集中加工方法。因此,增加了管段吹扫、管口封闭和管段运输等工序。第四、为了保证管口焊接质量,根据规范要求,增加了电焊条烘干箱。(2)定额结构形式的改变:第一,原定额的管道安装项目包括管件的制作、安装,本定额除铅管、非金属管(不包括塑料管)法兰铸铁管、承插铸铁管仍沿用原定额形式外,其他类管道中的管件安装单独列项,并按成品及现场制作二种形式考虑。第二、原定额分室(车间)内、外、站类,油罐区管道安装,本定额不再按上述形式分类,一律执行管理安装定额的相应项目,管件按图纸数量,另行计算。第三、新定额已将原定额的章节顺序作如下调整:首先,第五章增列了钢板卷管及管件制作;其次,将第六章改为管架、金属构件制作与安装;其

江苏省定额解释汇总

南京市2018年有关建设工程计价管理问题解答汇编(一) 1、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》中2-15子目“高压旋喷桩钻孔”和2-17子目“双重管高压旋喷桩”子目,该页定额标注工作内容相同。在进行“双重管高压旋喷桩”项目组价时,除了套用2-17双重管高压旋喷桩子目外,是否还要另行套用2-15钻孔子目? 答:2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》中2-15子目应分别与2-16、2-17、2-18子目配套使用。使用计价定额对“双重管高压旋喷桩”项目进行组价时,两个子目都要套取,2-15子目为钻孔,2-17子目为成桩,2-17子目未包含2-15子目的工作内容。 2、问:某大型地下室的土方工程,其中一个“挖一般土方”子目,项目特征描述为:人工配合机械修边坡。结算时,甲方认为基础底板下设计的基础反梁及集水坑处的土方应该执行该清单的单价,是否合理? 答:基础底板下设计的基础反梁及集水坑处的土方不属于人工配合机械修边坡的一般土方,应分别按挖沟槽土方及挖基坑土方单列清单计价。 3、问:执行2014版计价定额时,大型机械进退场费是否计取管理费、利润? 答:大型机械进退场费属于施工机具使用费,应作为管理费和利润的计算基础计取管理费和利润。 4、问:某道路工程两侧设置电力和电信管道,请问管道四周的混凝土包封套用市政中的什么定额较为合适? 答:混凝土包封可套用排水册非定型渠道混凝土基础的定额子目。

5、请问《南京工程造价管理》中工程建设材料里的园林苗木市场指导价格包含哪些费用? 答:园林苗木指导价格是包括了苗木圃存价、起挖费、普通包扎费、运输费、采购保管费等到工地现场(南京市区)所发生的综合费用。 6、现在推广使用的预拌砂浆与定额中的传统砂浆的对应关系是什么? 答:预拌(干拌)砂浆与定额中的传统砂浆对应关系可参考下表: 注:上述预拌砂浆均按散装干拌考虑。

全国统一安装工程预算定额解释汇编精编版

综合性问题解释 1、脚手架搭拆费采用系数计算,系数考虑了下列因素: 1.相互利用已搭拆的脚手架; 2.按有偿使用考虑; 3.无论发生与否,包干使用; 2、高层建筑指六层以上的多层建筑,不含六层;单层建筑自室外设计±0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间,电梯间,屋顶平台出入口等)的建筑物。 3、高层建筑增加费指施工中施工高度超过6层或20m的人工降效,以及材料垂直运输增加费的费用。 4、超高增加费指有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点±0至操作物的距离。 5、安装与生产同时进行指因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括保证安全生产和施工所采取的措施费用。按人工费的10%计算。 6、在有害身体健康的环境中施工降效增加费是指改扩建工程由于车间,装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用。 7、水平运输材料定额取定为300m;设备定额取定为100m; 8、垂直运输基准面室内以室内地平面为准;室外以安装现场地平面为基准面。 9、定额中未包括材料二次运输。 10、材料损耗包括:1.工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗; 2.施工操作损耗; 3.施工现场堆放损耗; 4.直接消耗在安装工作内容中的主要材料,辅助材料和零星材料; 11、定额综合工日中已包括了焊接工序、加工工序等所需的电焊工、车工、探伤工及热处理工的工日消耗量,各地区在编制单位估价表时,应扣除焊接机械、加工机械、无损探伤机械,热处理机械台班单价中的人工费部分,避免重复计算。 12、人工幅度差包括工种之间的工序搭接及安装工程的交叉中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动时水、电、线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的停歇时间,施工中水电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。(各册定额是根据子目所包括的工作内容,以人工消耗量为基础增加8%-15%计算的) 定额已包括单体试验、试运行费用,不包括联合试运行费用。

全国统一安装工程预算定额说明第四册

第一章专业炉窑说明 一、本章定额适用于已列名的专业炉窑。其他工业炉窑执行第二章“一般工业炉窑”定额。 二、本章定额中的专业炉项目,已综合了因砌筑部位不同、造型结构不同、配用砖型不同、砌体质量类别不同和砌筑方法不同而造成的差异因素。 三、本章定额项目的工作内容,主要工序有砌筑地点的清扫与准备、放线、作标记、立线杆、材料的运输装卸、码垛、泥桨搅拌(包括添加剂中和)、砌筑(或吊装)、临时磨(切)砖(含手加工)、原浆勾缝、质量自检与清废外运。此外,还综合扩大了在砌筑(或吊装)前的选砖、预砌筑、集中砖加工、二次勾缝、吹风清扫或吸尘等次要工序。 四、本章定额不包括各专业炉窑中的烟道砌体、不定形耐火材料与辅助工程,发生时可分别执行本定额的二、三、四章相应项目。 五、有关问题的说明: 1.焦炉(包括蓄热室分格焦炉): (1)焦炉定额中已综合包括了二次勾缝、吹风清扫或吸尘、镶铁件等次要工序的人工、材料、施工机械台班消耗量; (2)大中型焦炉炉体施工垂直运输,本定额按桥式吊考虑;如实际施工采用卷扬机或其他方式运输时,一律不得调整; (3)焦炉施工大棚的搭拆、烘炉与热态等三项工程,另订有统一的计算办法及包干系数,发生时可参照执行。详见预算工程量计算规则。 2.熄焦罐: (1)熄焦罐定额中已综合包括了熄焦罐罐体、除尘器、管道与余热锅炉等系列工程; (2)熄焦罐锥形炉顶,如设计采用标准型耐火砖或隔热砖作内衬时,所发生的改型加工费用,可按施工方案另行计算。 3.高炉: (1)高炉定额包括炉本体、热风炉、热风管、上升管、下降管、除尘器与铁渣沟等系列工程。热风炉烟道执行本定额第二章“一般工业炉窑”相应项目; (2)本定额已考虑高炉、热风炉某些部位使用大型组合砖的因素,但未包括组合砖因采用毛坯由母砖通过金刚石磨砖机加工组装成子砖的消耗,发生时可按批准的方案另行计算。 (3)高炉系统工程施工中采用的大型吊盘,不作脚手架搭拆包干系数的计算范围,发生时可按批准的方案另行计算; (4)管式热风炉执行第二章“一般工业炉窑”相应定额。 4.鱼雷形混铁车:本定额中已考虑了鱼雷形混铁车的特异造型所造成的砖加工因素(包括机械和手工),执行中不得调整。 5.炼钢转炉:如设计采用有效使用期的大型白云石砌块作内衬时,其发生的密闭式金属集装箱开封人工、材料、机械可按批准的方案另行计算。 6.电炉:本定额已考虑电极孔砖加工因素,与耐火砖改型的损耗。 7.步进式加热炉: (1)步进式加热炉附属金属烟囱耐火喷涂工程,执行本定额第三章“不定形耐火材料”相应项目; (2)本定额未包括步进式加热炉烘炉前的可塑料的修整养护工作。 8.环形加热炉: (1)本定额亦适用于环形退火炉; (2)本定额不包括金具件制作安装,发生时执行第四章相应项目。 9.均热炉:

全国统一安装工程预算定额答疑

第一册机械设备安装工程 1.什么情况下才能套用风机、泵拆装检查子目? 答:风机、泵、压缩机拆装检查是为了解决“国标”与“部标”之间技术要求不同而增设的项目,只有在施工及验收技术规范规定必须进行拆装检查或建设单位要求时,才可套用拆装检查子目。 2.怎样理解一般起重机械摊销费的含义?能否换算? 答:金属桅杆、人字架、龙门架等一般起重机具摊销费,按所安装设备的净重量(包括辅机、底座)以每吨12元计算,这笔费用,由机具所有权单位包干使用,各地区均不得调整。 3.新设备安装完毕后尚未正式使用,因生产工艺变更,需拆迁至其他地方,其拆除费是否可按旧设备拆除对待? 答:已安装好的新设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除,其拆除费用,按相应安装子目基价的50%计算。 4.第一册中出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别? 答:①出库搬运分为两种: A:设备出库搬运:是指设备从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。设备仓库,可能在工地内,也可能在工地外。第一册未包括设备出库搬运工

作,需按有关规定另行计算。 B:材料或工(机)具出库搬运:是指材料或工(机)具从工地仓库(施工现场仓库)运到安装地点的搬运工作。本册包括了材料或工(机)具出库搬运工作。 ②厂内搬运:是指工厂围墙范围内(也就是工地内)的搬运工作。本册估价表中,材料或工(机)具的搬运工作,即属厂内搬运工作。 ③场内搬运:是指安装现场范围内的搬运工作,即距离所安装设备的基础100米范围内的搬运工作。其费用已包括在估价表内。 5.本册中大型设备如已收取特殊技术措施费,是否应扣减卷扬机等机械台班费用? 答:不扣减。 6.本册中计算各站的系统调试费时,怎样才算“站内工艺系统安装工程”?“站内”是否指“室内”? 答:“站内工艺系统安装工程”是指与各站生产工艺有直接关系的安装工程。不包括非直接性的安装工程。“站内”是指各站的“工艺系统内”,不是指“室内”。在计算各站系统的调整费时,必须遵守本册第十四章说明第七条中的有关规定。 7.塔类设备安装时,其辅助性工程如何计算? 答:在塔类设备安装中,不构成工程实体而实际上又需要的辅助性工程,如临时加固支撑和吊装加固措施,以及现场组装平台的敷设和拆除等,如设计有要

安装工程预算定额

定额解释汇编(续) 第一册机械设备安装工程预算定额的解释 1、旧设备的拆除费用是按人工费50%计算,还是按基价50%计算? 答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的50%计算。 2、新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更,需要拆迁至其它地方,基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定? 答:已安装好的设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除。只有未经安装的新设备,才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行。 3、设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米,应如何计算? 答:本册定额所指的“超高”,是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”。凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。 4、施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多大?

答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基础70米以内的范围。 5、出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别? 答:出库搬运分两种:A设备出库搬运。是指将要安装的设备,从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算。B材料或工具出库搬运。是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内。 厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作。 场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内。 6、起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷? 答:已包括了起重机的‘静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。 7、设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整? 答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)

2015全国统一安装定额解释汇编

2015全国统一安装定额解释汇编 第一册机械设备安装工程 i?什么情况下才能套用风机、泵拆装检查子目? 答:风机、泵、压缩机拆装检查是为了解决国标”与部标”之间技术要求不同而增设的项目,只有在施工及验收技术规范规定必须进行拆装检查或建设单位要求时,才可套用拆装检查子目。 2.怎样理解一般起重机械摊销费的含义?能否换算? 答:金属桅杆、人字架、龙门架等一般起重机具摊销费,按所安装设备的净重量(包括辅机、底座)以每吨12元计算,这笔费用,由机具所有权单位包干使用,各地区均不得调整。 3.新设备安装完毕后尚未正式使用,因生产工艺变更,需拆迁至其他地方,其拆除费是否可按旧设备拆除对待? 答:已安装好的新设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆 除,其拆除费用,按相应安装子目基价的50%计算。 4.第一册中出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?答:①出库搬运分为两种: A :设备出库搬运:是指设备从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。设备仓库,可能在工地内,也可能在工地外。第一册未包括设备出库搬运工作,需按有关规定另行计算。 B :材料或工(机)具出库搬运:是指材料或工(机)具从工地仓库(施工现场仓库)运到安装地点的搬运工作。本册包括了材料或工(机)具出库搬运工作。 ②厂内搬运:是指工厂围墙范围内(也就是工地内)的搬运工作。本册估价表中,材料或工(机)具的搬运工作,即属厂内搬运工作。 ③ 场内搬运:是指安装现场范围内的搬运工作,即距离所安装设备的基础

100 米范围内的搬运工作。其费用已包括在估价表内。 5.本册中大型设备如已收取特殊技术措施费,是否应扣减卷扬机等机械台班费用? 答:不扣减。 6.本册中计算各站的系统调试费时,怎样才算“站内工艺系统安装工程”?“站内”是否指“室内”? 答:“站内工艺系统安装工程”是指与各站生产工艺有直接关系的安装工 程。不包括非直接性的安装工程。“站内”是指各站的“工艺系统内”,不是指“室内” 在计算各站系统的调整费时,必须遵守本册第十四章说明第七条中的有关规定。 7.塔类设备安装时,其辅助性工程如何计算? 答:在塔类设备安装中,不构成工程实体而实际上又需要的辅助性工程,如临时加固支撑和吊装加固措施,以及现场组装平台的敷设和拆除等,如设计有要求者,按图计算;如设计无要求着,按经批准的施工组织设计方案在技术措施费内另行计算。 8.本册第十四章中零星小型金属结构件制作安装项目,在什么范围内可以套用?答: 5A1413~5A1416子目,适用于与本册各种设备配套的小型金属结构件或 非密闭性容器等,如有短缺或少量增加由施工单位在现场加工制作时,才能使用。 9.本册第十四章中零星小型金属构件制安中,单体重量大于50Kg,指多大范 围?答:单体重量是指50Kg 至500Kg 范围内。 10.风机安装如何按重量或机号套用相应子目? 答:通风空调工程用风机设计列有机号应按机号套用相应子目,除此之外按重量套用相应子目。 11.灌浆项目如何理解?答:本册内的各种设备安装,均已包括灌浆工作。如不做灌浆工作时,应按“设备灌浆“的有关项目,扣除灌浆费用。第十四章所列的灌浆项目,系供估价表其他各册中需要套用灌浆项目使用的。 12.各类泵拆装检查后,其电动机安装及拆除、检查、调整、试验是否还应套用相应子目? 答:各类泵的安装,均已包括电动机安装,但不包括电动机的检查、干燥、接线及调试;

定额解释汇编

新疆定额解释造价疑难问答(一、二)汇编 以下内容部分是自治区造价管理总站的咨询答复;部分是市造价站协调处理纠纷或咨询的意见,供专业人员在工作中参考。 造价疑难问题(一) 1、根据乌建发[2012]24号文,执行市政、仿古建筑及园林、房屋修缮定额(不含安装定额)的工程在新建造[2008]3号文件的基础上人工单价调增27.00元/定额工日,而[2008]3号文件市政、仿古建筑及园林调增31.49%,则:调整后市政、仿古建筑及园林人工是否为22.12*1.3149+27=56.09元/工日,若与业主协商的价格高于文件规定,怎么补差? 答:按合同约定执行。 2、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)中没有对应定额子目时,能否借用全国统一市政工程预算定额新疆估价表(2001)或新疆建筑工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表(2010)?但取费依据不同,在同一份预算书里可以吗?即在同一份预算书里,既有98仿古定额,有市政,也有建筑定额,但费用表仍旧套用98仿古,可行吗? 答:全国统一仿古建筑及园林工程预算定额缺项子目可以参照相关定额消耗量,参照全国统一仿古建筑及园林工程预算定额 乌鲁木齐地区单位估价表(1998)中的价格组成基价,才可与(1998)全国统一仿古建筑及园林工程费用定额配套使用。

3、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)时,砼子目综合考虑了模板、钢筋,若施工现场发生的钢筋及模板工程量大于定额含量时,能否调整? 答:套用全国统一仿古建筑及园林工程预算定额(1997)时,混凝土子目综合考虑了模板、钢筋,若施工现场发生的钢筋及模板工程量大于定额含量时,钢筋可按照设计调整,模板按照双方确认的施工组织方案进行调整. 4、针对施工现场的特殊性,发生的人工二次搬运(有现场监理确认),如何在预算中体现? 答:合同约定执行费用定额有关规定。 5、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)时,人材机汇总表中的机械综合工日是否调整? 答:执行[2008]3号文件时,机械综合工日已在测算调整系数中综合考虑,故计算时只调整土建综合工日.执行乌鲁木齐市市场人工单价调整文件时,由于测算方法不同,土建综合工日、机械综合工日均应调整. 6、室外总体管线敷设、给排水、一体式玻璃钢化粪池、成套塑料查井,能否套用新疆安装工程预算定额乌鲁木齐地区单位估价(2010)?发生的园林给排水(水系)、管道敷设能否套用新疆安装工程预算定额乌鲁木齐地区单位估价(2010)? 答:小区内的室外总体管线敷设、给排水、一体式玻璃钢化粪池、成套塑料检查井,可以参照执行全国统一安装工程预算定额2010年乌鲁木齐地区单位估价表.发生的园林给、排水管道敷设也可以参照执行全国统一安装工程预算定额2010年乌鲁木齐地区单位估价.

相关文档
相关文档 最新文档