文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氮气泄露探测器

氮气泄露探测器

氮气泄露探测器
氮气泄露探测器

氮气泄露探测器

氮气泄露探测器特点:

★是款内置微型气体泵的安全便携装置

★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计.

★高精度,高分辨率,响应迅速快.

★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作.

★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能.

★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置

温度补偿,维护方便.

★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL.

★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.

★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常.

★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.

氮气泄露探测器产品特性:

★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备;

★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;

★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;

★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;

★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;

★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;

★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;

★防高浓度气体冲击的自动保护功能;

氮气泄露探测器技术参数:

氮气泄露探测器简单介绍:

氮气泄露探测器报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具

有误操作数据恢复功能.

氮气泄露探测器应用场所:

医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、军用设备检测等。

液氮泄漏应急预案

液氮泄漏应急预案 1 目的 为提高**科技生产装置安全、环保、平衡的生产管理和处置突发事件的应急能力,最大程度地管理好装置的安全、环保、文明生产、预防和减少爆炸、化学危险品泄漏、人员窒息及其造成损害、保障企业的员工生命安全,维护社会稳定和可持续发展,特制此应急预案。 2 适用范围 适用于**科技所属液氮储气槽。 3 编制依据 依据《国家安全生产监督总局17号令》2009年5月1日起施行的《生产安全事故应急预案管理办法》以及《危险化学品应急预案导则》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)等有关法律、行政法规。 4 应急处理遵循的原则 4.1 先救人后救物; 4.2 重大火灾先报警后灭火; 4.3 可燃气泄漏着火,不应立即扑灭火灾,应先进行隔离以防爆炸; 4.4 大量可燃、有毒液体、气体泄漏应首先控制现场各种火源、清理、汇报、反映、疏散周围人员; 4.5物料倒空一般是先倒液后泄压;

4.6 现在中毒窒息抢救应佩戴隔离式防护面具,先做好自身防护; 4.7 现场做人工呼吸不能轻易放弃,只要无脉搏跳动,要立即进行人工呼吸; 5 危险目标及其危险特性、对周围的影响 5.1 危险源 危险源主要有低温液氮等 5.2 危险源是无色无臭无毒气体,化学性质不活泼,不助燃,侵入身体的途径为吸入,空气中氮气含量过高,使吸入氧气分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”。液化氮气具有低温特性,人体接触低温的氮气引起冻伤。泄漏的氮气很容易挥发,操作中如遇氮气、液氮管路泄漏,要限制泄漏区域范围作为警戒区,防止在氮增浓环境下,人员进入发生缺氧窒息。 6 应急组织管理机构 6.1 应急组织管理机构 为了使应急状态有组织、有领导、有指挥、特成立应急指挥领导小组。 总指挥:** 安全应急组长:**; 生产应急组长:**; 设备维修组长:**;

氮气窒息事故演练

空分氮气窒息事故演练方案 一、演练指导思想和目的: 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据应急救援中心的要求,依据应急事故救援预案程序,全面提升分厂生产运行人员应对突发事件和风险能力。通过对设定事故的应急演练,提高分厂应急救援实战能力。 二、演练时间、地点和参加单位 1、演练时间: 拟定为:2009年9月11日下午16点 2、演练地点: 空分分厂氮压机厂房 3、演练参加单位及人员 空分分厂应急救援小组、空分分厂当班生产运行人员 三、事故假定 1、事故现场周围环境: 空分氮压机厂房有六台氮气压缩机。正常运转时,厂房门窗处于关闭状态。厂房南隔壁是空分配电室。北侧10米远是2000立方米液氮储槽。东侧是开阔地,距离道路40米远。西侧3米远是空分管廊。30米远是300立方米液氧、300立方米液氮储槽。 2、天气情况:

当天天气晴,西南风3-4级,气温18℃。 3、危险物品特性: 氮是无色、无嗅、无毒的气体,在氮浓度较高的情况下,人一但吸入。则由于缺氧导致窒息,以致受害者在事先没有任何不舒服的情况下,很快失去知觉,造成生命危险。氮能抑制燃烧,因而氮在许多场合可作为易燃易爆物质的保护气, 4、事故假定: 2009年9月11日16时,空分分厂氮压机正常运转中,由于长时间管道振动,导致法兰处氮气泄漏,这时,有2名巡检人员经过泄漏处,其中一人在现场晕倒,另外一人退出事故现场,立即用对讲机向班长汇报,氮压机厂房有氮气泄漏,且有人窒息倒地。随后与班长会和听从下一步指挥。 四、组织机构 总指挥:任向东 成员:翟敏向军乔维宏 接警人员:庭 消防保卫组: 组长:海涛 组员:保卫10人 现场救援组: 组长:于淑华

防止氮气泄露安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止氮气泄露安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止氮气泄露安全措施(新版) 1、目的: 因氮气泄漏能引起人员氮气窒息,为有效的预防氮气泄漏窒息事故的发生,确保员工生命、财产安全和生产正常进行,特制定本措施。 2.1、组织指挥机构: 总指挥:彭闯 副总指挥:张奉海、李卫军、黄德龙(总指挥因故不能承担指挥职责,依次由副总指挥承担总指挥职能) 现场指挥:王国伟、张爱国 成员:公司全部员工、监理工程师、各施工单位员工 2.2、职责 (一)领导指挥小组职责

1、全面掌握事故过程及危害程度; 2、安排公司相关部门人员赶赴现场指挥事故处理工作; 3、对事故进行调查了解,按照“四不放过”原则加强管理。 (二)现场指挥职责 1、接到事故报警后,立即赶到事故现场组织事故抢救,防止和控制事故蔓延扩大; 2、根据事故严重程度及时落实有关人员按规定时间向有关部门上报事故情况,不得谎报、瞒报、拖延不报; 3、氮气理化特性 中文名:氮(氮气) 英文名:Nitrogen 分子式:N2 相对分子量:28.01本品为无色无臭气体。本品商品纯度:高纯氮≥99.9%;工业一级≥99.5%;二级≥98.5%。熔点:-209.8℃。沸点-195.6C。相对密度(水21)0.81(·196~:);相对密度(空气=1)0.97。饱和蒸气压1026.42KPa(-173℃)。临界温度-147℃。临

氦检漏设备

4. 氦检漏设备?基本工作原理 ?根据氦检漏的原理,用氦气作为示踪气体,在真空箱内将氦气充入工件,然后通过氦检漏仪能高精度、迅速准确的判断工件的泄露情况。 ?基本功能 ?操作者把工件放在真空箱内,将工件接口与真空箱内的快速接头进行连接,在真空箱门关闭后,系统能全自动的完成大漏检测、工件强度检测、抽空、充氦、检漏、回收整个过程,生产节拍快,检漏精度高。?吸枪法氦气检漏装置、真空箱法氦气检漏装置

4.1 氦检漏工艺示意图---背压法 预抽泵 精抽泵检测仪 充氦工件 V3V1 V2 真空箱 打开阀V3,预抽真空泵对已装入充氦工件的真空箱进行抽真空25秒,然后关闭阀V3,开启阀V2,再用精抽泵继续抽真空,在达到真空度10-20Pa时,开启阀V1,并用检测仪对真空箱进行检测。

氦检漏工艺示意图---真空箱法 工艺过程见下页

氦检漏工艺示意图文字说明 工艺流程 A1:安装工件-----关真空箱门-----真空箱抽真空,同时工件内充高压氮气-----大漏及强度检测; B1:若A1检测不通过,则系统报警,大漏工件序号显示-----检测程序中止; B2:若A1检测通过,放掉氮气------对工件抽真空------工件内充入氦气-------真空模式,微漏检测; C1:若B2检测不通过,则系统报警-----循环检,小漏工件序号显示------检测程序中止; C2:若B2检测通过,真空箱内充入大气,同时工件内氦气回收-------真空箱开门,检测完成。

4.2 氦检漏系统特点 系统特征及优点: 1、高压氮气强度检测真空箱内进行,保护操作者安全; 2、真空箱内氦气本底抑零,保证了检漏的准确性、高精度。 3、检漏仪的自动校准功能以及自动校准程序,可随时校准检漏仪的灵敏度、准确度。 4、特殊设计的检测程序判断出具体的有漏工件,并通过灯光和液晶操作屏显示出来。 5、专利技术的密封接头,减少误判。 6、电气控制系统的连锁保护及声光报警功能,确保了系统的操作安全及可靠运行。

氮气气瓶事故的应急处置措施

编号:SM-ZD-30923 氮气气瓶事故的应急处置 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

氮气气瓶事故的应急处置措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 氮气气瓶泄漏(不着火)事故 氮气气瓶的泄漏一般发生在瓶阀与气瓶的连接螺纹处或瓶阀关闭不严时在接口处的喷射泄漏。处理方法是迅速撤离泄漏污染区人员至户外或上风处,并进行隔离,严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能切断泄漏源。用排风机将漏出气送至空旷处。 若是氮气气瓶阀未关闭严禁,关闭严密即可。 2 火灾事故 发生火灾事故时,应立即用水冷却火灾现场中的氮气气瓶,使其降温,避免爆炸,有可能的条件下,抢险队员穿戴好保护用品的情况下,把事故气瓶转移到安全地点(通风、空旷、周围无易燃物),继续冷却瓶体,并确认氮气气瓶没有泄露。 3 氮气气瓶爆炸事故

火灾现场,由于受高温烘烤,内压增加,当压力超过其最大工作压力(设计压力)后,即可能发生爆炸。 爆炸事故发生后,所采取的措施: 爆炸的发生具有突发性,且破坏威力巨大,事故发生后,应立即向指挥总指挥、副总指挥报告,指挥部其他成员及事故抢险各专业人员应闻讯迅速赶赴现场进行抢险,救援。引发继发火灾的要在采取措施的同时,立即向消防部门报警(119),造成人员伤亡的,要立即报告公安机关,维持现场秩序,医疗救护部门进行紧急救护,同时由指挥部负责向上一级主管部门汇报。 救援措施如下: (1)采取措施(疏散、转移)。 (2)抢救伤员,迅速送往救护部门。 (3)保护现场。做好警戒,维持通讯和交通畅通。 (4)疏散无关人员,制止围观人员。 若发生火灾,可实施远距离喷水降温。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

氮气窒息事故应急救援预案

湖南金天铝业高科技股份有限公司 氮气窒息事故应急救援预案 1 总则 1.1 编制目的 氮气泄漏造成人员窒息,是本公司重要的危险因素,严重的会造成人员伤亡。为防止和减少突发氮气窒息安全事故的发生,并能在事故发生后迅速有效地控制和处理,最大限度地减少人员伤亡,减少对环境造成的污染,结合本公司实际,制订本氮气窒息事故应急救援预案。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规。1.3 适用范围 本预案适用并指导本公司氮气窒息事故应急救援应对工作。 2 组织指挥机构、下辖各级工作组人员组成及职责 发生重大安全事故时,若总指挥不在公司,由副总指挥全权负责应急救援工作。 2.1应急总指挥部人员组成: 总指挥:谭碧海 副总指挥:胡立中、石金光、胡大军、李清洲 2.2 应急总指挥部职责: 2.2.1 组织编制和修订安全生产事故应急救援预案。

2.2.2 组建安全事故应急救援队伍,并组织演练。 2.2.3 检查督促做好重大安全事故的预防措施和应急救援的物资、器械、防护用品等各项准备工作。 2.2.4 接警后迅速派出人赶赴事故现场,负责统一组织、协调执行应急救援工作,实施救援行动。 2.2.5 及时向有关部门上报事故等级和事故救援情况,并向友邻单位通报危害事故情况。必要时向有关单位发出救援请求。 2.2.6 查明事故人员伤亡情况,估算经济损失数据。 2.2.7组织召开事故现场会议,通报事故损失情况,组织做好事故原因分析。 2.2.8 做好事故善后处理以及恢复生活、生产秩序工作。 2.3 下辖各级工作组职责及人员组成: 通讯组职责:负责发出突发事故信号,与消防队保持联系,反馈事故信息。组长:陈武逵 成员:李崎、陈永育、杨雯、贺要瑛 抢险组职责:抢险物资及防护用品的运输、应急供应工作;对初期事故人员、设备进行抢救、维修。 组长:吕延斌 成员:杨有金、张和斌、付成彪、唐圣武、尚志平、陈琳、唐荣志王教兴、姚元跃、宋德仁、许华、瞿小生、杨圣博、戴清华 石元文、张海斌、石泽友、尹德亮、刘朝阳、陈永攀、张显虎 蒋六金、周金山、王支文 救护组职责:对受伤员工进行救护,与120进行伤员移交。

气体检测报警仪

作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求

前言 本标准代替GB 12358-1990《作业场所气体检测报警仪通用技术要求》。与GB 12358-1990相比较,主要变化如下: ——增加了电磁兼容,选择了适当的严酷等级,与国际和国内标准对应; ——针对关于产品安全性的要求,增加了绝缘电阻和耐压试验; ——完善检验规则,增加了使用说明书的要求,有利于产品的规模化生产。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准负责起草单位:北京市劳动保护科学研究所。 本标准参加起草单位:华瑞科力恒(北京)科技有限公司。 本标准主要起草人:杨铸、姜传胜、朱刚、姜波。

作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 1 范围 本标准规定了作业场所气体检测报警仪(以下简称“检测报警仪”)的术语、分类、技术要求、试验方法、检测规则与标识等。 本标准适用于中华人民共和国境内作业场所可燃性气体、有毒气体和氧气检测报警仪的生产和使用。其他特种场所中使用的检测报警仪,除由有关标准另行规定外,亦应执行本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2421 电工电子产品环境试验第1部分:总则 GB/ 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB/ 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB/ 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i” GB/T 4798.10 电工电子产品应用环境条件导言 GB/T 4857.5 包装运输包装件跌落试验方法 GB 15322-2003(所有部分)可燃气体探测器 GBZ 2-2002 工作场所有害因素职业接触限值 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。

液氩 液氮泄漏现场应急处置方案

氩气、氮气泄漏事故应急处置方案 1、事故特征 危险性分析 (1)氩气的危险性 氩气是一种白色、无味的在工业上应用很广的。它的性质十分不活泼,既不能燃烧,也不助燃。当空气中氩气浓度超过33%,就有窒息危险。浓度超过50%,出现严重症状。浓度超过75%,能在数分钟内死亡。皮肤接触液氩可引起冷烧伤,液氩溅入眼内可引起炎症。 (2)氮气的危险性 氮气在常况下是一种无色无味无嗅的气体,且通常无毒。氮气占大气总量的%(),不能燃烧也不助燃,当空气中的氮气含量过高时,回事人吸入的氧气降低,引起窒息缺氧。氮气在标准大气压下,冷却至℃时,变成没有颜色的液体,皮肤接触液氮可引起冻伤。 (3)当盛装液氩、液氮的容器与设备遇明火高温可使器内压力急剧升高导致气瓶爆炸。 事故判断 (1)当各密封连接处开始冒气或有明显的漏气的声音时,说明氩气、氮气已经有少量泄漏,若不控制很有可能造成氩气、氮气的大量泄漏。 (2)当液氩、液氮杜瓦罐的压力表指示压力迅速上升时,说明罐体已经处于高压运行的状态,若不控制很有可能发生罐体爆炸事故。 2、工作原则 事故应急处置坚持如下原则: 1) 以人为本,最大限度保证员工生命安全。 2) 先抢救人员、控制险情,再消除污染、抢救设备。 3)当现场人员能力不足以控制事故时或者人员受伤较严重时,应当立即请求外部支援(集团公司支援或社会支援)。 3、组织机构 成立**公司生产事故现场应急处置领导小组,其组织机构及成员如下:

现场应急处置机构职责: 应急领导小组职责; (1)负责本公司《氩气、氮气泄漏事故应急处置方案》的制定、更新,组建应急救援队伍,组织本预案的应急救援演练培训和演练。 (2)事故发生时,调动应急预案队伍,现场指挥应急援救工作的开展。 (3)保护事故现场,协同事故调查,总结事故经验教训。 (4)接受政府的指令和调动。 各领导小组成员职责 (1)总指挥: 负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)通讯联络组:事故发生时负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调外部救援机构进入事故现场进行救援。 (3)现场警戒组:事故发生时,现场拉起警戒线,协调事故现场人员的疏散。 (4)现场救护组:负责将事故现场受伤人员转移至安全地点,等待专业救护;掌握基本救护知识,必要时对伤者进行简单施救。 (5)现场抢险组:负责控制液氩、液氮泄漏,不能控制时,负责转移泄漏的液氩、液氮杜瓦罐至空旷地点。 4、现场应急处置措施 液氩、液氮泄漏应急处置措施 当班人员在检查或生产时发现氮气、氩气管道有冒气泡或者听到有漏气声音时,应及时报告车间负责人,立即关闭供气氩气杜瓦罐后加固该处连接螺栓,并

施工现场应急演练方案

应急演练方案 一、演练的目的 应急救援预案的应急演练是为了检验、评价和保持公司生产安全事故应急救援预案的应急能力及 有效性。 二、演练的作用 1、可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷; 2、发现应急资源的不足(人力和设备等); 3、改善各应急部门、机构、人员之间的沟通与协调; 4、增强职工应对突发事故救援的信心和救援意识; 5、提高应急救援人员的熟练程度和技术水平,进一步明确各自的岗位与职责。 三、演练时间和地点 共分为四次分别为:9月10 日, 9月25 日, 10月17 日, 10月18日。地点均为施工现场 四、演练的类型 全面演练:针对公司生产安全事故应急救援预案的部分应急响应功能,检验、评价公司应急组织的应急能力。 五、演练的范围 1、高空坠落和物体打击造成人员受到伤害时,对事故现场伤员的初步处理 2、对发生触电事故的应急响应和救援。 3、发生火灾时,对事故现场和伤员的初步处理。 4、天然气中毒和氮气窒息时处理方法。 六、演练的参与人员 1、参演人员:在应急组织中承担具体任务,并在演练过程中尽可能对演练情景或模拟事件作出真实情景下可能采取的响应行动的项目义务消防员。

任务:救助伤员 2、控制人员:根据演练情景,控制演练时间进程的人员。 人员组成名单: 3、模拟人员:在演练过程中扮演、代替某些应急组织和服务部的人员或模拟紧急事件、事态发展的人员。 人员组成名单:现场工人 (扮演外部的救助部门的人员)。 4、评价人员:负责观察演练进程情况并予以记录的人员。 5、观摩人员:来自于公司各职能部门、项目部的有关人员以及观看演练过程的观众。 上述人员在演练过程中应佩带有能表明其身份的识别标志。 七、演练过程 1、准备阶段 A、项目部按照《生产安全事故应急救援预案》规定要求配备应急救援器材。 B、各演练的参与人员明确、熟悉各自在演练过程中的任务、职责。 c、项目部负责提供演练参与人员表明其身份的识别标志。 2、实施阶段 A、高空坠落和物体打击造成人员受到伤害时,对事故现场伤员的初步处理 B、对发生触电事故的应急响应和救援。 C、发生火灾时,对事故现场和伤员的初步处理。 D、天然气中毒和氮气窒息时处理方法。 八、演练结果的总结评价 应急演练结束后,根据演练的实际情况、演练记录进行总结,详细说明在演练过程中发现的问题, 对不符合项提出纠正和预防措施,完善应急救援预案。

氮气报警仪

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/d8888031.html, 氮气报警仪

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/d8888031.html, 量程选择 公司简介: 深圳市东日瀛能科技有限公司是专业研发、生产、销售工业可燃气体及有害气体检测设备的高新科技企业,是专业从事国际传感器应用硬件、软件及相关系统的应用设计、服务和销售服务的专业系统配套方案提供商。深圳市东日瀛能科技有限公司的产品现已广泛应用于矿用安全、汽车电子、航海航空、动力机车、医疗器械、通信设备、电力控制、石油化工、大气环保、水质监测等行业,已成为多家国际知名品牌公司在中国的优秀合作伙伴。 在科学技术飞速发展的时代、用先进的技术实力来武装自己。提高企业竞争实力,为用户带去稳定、可靠、安全的数字化智能产品。帮助客户提高实现安全生产、时时保障用户利益。公司用先进的技术和先进的生产工艺,通过现代化生产加工设备,提供给用户高质量,高可靠、功能强,安装调试使用方便的优质产品。 深圳市东日瀛能科技有限公司与其它公司的气体监测设备相比具有应用广泛、使用寿命长、灵敏度高、稳定性好、适合气体多、性价比高、维护成本低、可在线分析等等一系列优点。电子自动化产业的迅速发展与进步促使气体监测技术、特别是集成智能气体监测技术日

地 址:深圳市龙华新区大浪下岭排新工业区14栋4楼 官 网:https://www.wendangku.net/doc/d8888031.html, 趋活跃发展,近年来随着半导体技术的迅猛发展,深圳市东日瀛能科技有限公司正和高等院校在大力开展有关集成智能气体监测设备的研制,国内一些著名的高校和研究所以及公司也积极跟进,集成数字化气体监测设备技术取得了令人瞩目的发展。 “让客户第二次购买”是我们的经营理念!带着这种意志,我们将竭诚为您服务!我们有团结创新的精神、精湛严谨的技术、物廉价美的产品、热情周到的服务。我们注重每一个细节,珍惜每一个机会。不辜负广大客户的信赖和支持。我司真诚希望能与您携手合作、共创辉煌! 产品简介: 本产品是一款采用模块化设计,具有智能化传感器检测技术,固定安装方式的可燃有害气体报警仪,仪器采用世界知名品牌的传感器,传感器性能稳定、准确度高、线性好;仪器抗干扰能力强,使用寿命长。 本产品一般安装在气体容易泄露的现场环境里,把现场所检测到的气体浓度值转换为对应的模拟电流信号、标准模拟电压信号、标准数字信号、频率信号、无线信号等,从而将对应数据传输到DCS 、PLC 、报警控制主机等各类控制系统,达到统一控制,安全防护的目的。仪器带有两组继电器,可以控制风机,电磁阀,和声光报警仪等外部设备。 本产品在使用现场无需开盖,即可用遥控器操作仪器,进行设置、调零和标定等操作,方便安全。固定式气体报警仪可换装多种检测原理的传感器,检测气体种类多达500种以上不同的气体,可广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域,具有安装简单、维护方便、校正容易等特点。 功能特性: 带温度补偿:可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿; 连续监测:可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度; 自动校正:有全软件自动校准功能,零点标定功能,使气体监测更精准; 安装维护方便:有即插即用国际标准智能化传感器,现场维护非常方便; 红外遥控器操作:有独特的红外遥控功能,可非开盖设置参数、维护仪器; 高精度:采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术,响应快速,测量精准; 兼容性强:可兼容各种控制报警仪、PLC 、DCS 等控制系统,实现远程监视; 两个继电器输出:可输出一个或两个开关量信号,可驱动排风扇或电磁阀等外部设备; 本安型电路及防爆外壳设计:有防爆设计,快速,可信,稳定;防爆等级为Exd ⅡCT6 。 注意事项: 气体检测报警仪要定期清理,避免灰尘杂质堵塞透气孔使传感器灵敏度下降。 当气体检测报警仪使用快到期限时需要更换传感器,更换传感器后应对产品重新进行标定。 气体检测报警仪是专业产品,气体检测报警仪的使用及维修、标定应由具有相应资格的专人负责。

天然气泄漏应急处理方案

天然气泄漏的应急处理方案 天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 一:天然气大量泄漏的处理 泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。 当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。 1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀

和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控制。 3:事故初步控制阶段。 (1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制: ①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。 ②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。 ③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。 ④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。 ⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。 ⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。 ⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

氮气气体监测报警系统(网络版)

氮气气体监测报警系统(网络版) 应用领域 氮气气体监测报警系统(网络版)广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。 总线型氮气气体监测报警系统(网络版)

每个固定式氮气气体报警器与主机之间的通讯线(或电源连接线)都是共用的,这样的方式组成的氮气气体监测报警系统(网络版)就是总线型氮气气体监测报警系统(网络版)。这种方案一般适用于固定式氮气气体检测仪安装点集中、数量较多的环境中。安帕尔公司总线型氮气气体监测报警系统(网络版)单路最大可以支持255路的气体检测仪(如需扩展固定式气体检测仪数量,可通过增加安帕尔相应中继器来实现)。总线型氮气气体监测报警系统(网络版)可连接安帕尔服务器,实现物联网监控功能 每个固定式氮气气体报警器与主机之间的通讯线(或电源连接线)都是共用的,这样的方式组成的氮气气体监测报警系统(网络版)就是总线型氮气气体监测报警系统(网络版)。这种方案一般适用于固定式氮气气体报警器安装点集中、数量较多的环境中。安帕尔公司总线型氮气气体监测报警系统(网络版)单路最大可以支持255路的气体报警器(如需扩展固定式气体报警器数量,可通过增加安帕尔相应中继器来实现)。总线型氮气气体监测报警系统(网络版)可连接安帕尔服务器,实现物联网监控功能 总线型氮气气体监测报警系统(网络版)适用的通讯信号方式如下: 1.数字信号RS-485总线通讯

2.数字信号CAN总线通讯 3.数字信号RS-422总线通讯 总线型氮气气体监测报警系统(网络版)方案图如下: 注:总线型氮气气体监测报警系统(网络版)通讯方式选择请来电咨询!

氮气应急处置方案

氮气泄漏、窒息事故现场处置方案 1事故风险分析 1.1事故类型:窒息 1.2事故主要发生的区域、地点 氮气发生装置、氮气储罐、氮气输送管道 1.3事故发生的可能时间、造成的危害程度及其影响围 氮气泄漏随时都有有可能发生,夏季气温较高、打雷造成装置停车发生可能性更大;一旦发生泄漏事故均可能对区域人员造成严重伤害和生产装置停产。 1.4事故征兆 设备设施故障,DCS上中有温度、压力、液位等监控仪表报警,管道、设备法兰泄漏,管道、设备法兰腐蚀孔洞 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 氮气泄漏易造成人员窒息死亡,甚至造成保护装置失效,易发生群死群伤。 2应急工作职责 2.1现场处置小组 组长:分厂负责人 组员:分厂副职、班组长、安全员、兼职抢险救护队员、其他有关技术人员事故现场人员 2.2职责: 组长职责:在迅速组织有关人员赶赴灾区现场组织抢险救灾,负责组织、指导遇险人员开展自救和互救工作;负责统一调集、指挥现场施救队伍,实施现场抢险救灾; 副组长职责:协助组长做好现场组织、协调、指挥救援工作; 组员职责:负责实施抢险救灾工作的安全措施,抢救遇险人员和转移事故现场的设备设施;完成现场抢险救灾指挥部交办的其它工作。 3应急处置 3.1应急处置程序

接警:事故单位接到事故相关信息报告后,报告公司应急救援指挥中心,简要明了报告事故发生的地点、时间、类别、现场态势。应急救援指挥中心接到报告后,根据事故态势紧急启动应急预案。 确认:应急救援指挥部根据有关职能部门、单位提供的事故相关信息和处置情况,按照相关应急预案规定进行定性,并确定事件级别。 报告:事故发生单位单位在规定时间向应急救援指挥部书面报告处置工作情况。经公司领导审查同意后,在规定时限向上级相关部门报告事故应急处置工作情况。 3.2现场应急处置措施: (1)危险目标中其一罐大量泄漏,根据当时风向、风速判断气体扩散的方向和速度,对泄漏源下风扩散区域请气体监测人员将结果上报,决定是否通知扩散区域的群众撤离,防止危害进一步扩大。 如能终止泄漏的,以自救为主。如不能控制泄漏,及时向请示指挥部是否通知下风向单位、居民向上风区域疏散,必要时拦截阻拦交通。指挥职工撤离现场,气体蒸发后及时抢修。 (2)毒(窒息)后的症状主要表现为:头痛、头晕、胸闷、乏力、烦躁、呕吐、腹痛、恶心;严重者出现昏迷(意识模糊)、失去知觉、抽搐、大小便失禁,呼吸和心跳停止等。 由于发生氮气中毒后,特别是高浓度氮中毒,受害者受到伤害要比煤气来得更快,更难抢救。因此,能够及时发现,然后争分夺秒对中毒者实施有效救援是抢救能否成功的前提。 发现有人氮气中毒(窒息),要立即采取可靠措施,在保证抢救人员安全的前提下,迅速将中毒者救出危险区域,判断受害者的中毒程度。若中毒者轻微,可以立即供给吸氧,并立即送往医院救治。 (3)已经失去知觉,呼吸、心跳停止,应当在救出危险区域后,现场给以人工呼吸和心脏挤压抢救,等医护人员来到立即送往医院供给高流量吸氧(高压氧舱),送入医院途中不得停止供氧。 需要注意的是,在抢救中毒(窒息)者的过程中,抢救人员必须采取可靠的防护措施方可进行施救,否则将会导致事故的扩大。 3.3有关应急部门、机构或人员的联系方式及事故报告程序(见综合预案)

JJG 915 2008 一氧化碳检测报警器

JJG 915-2008 中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 915--2008 ————————————————————————————— 一氧化碳检测报警器 Carbon Monoxide Detectors 2008-12-22发布2009-06-22实施

————————————————————————————— JJG 915-2008 国家质量监督检验检疫总局发布 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 915-2008 Verification Regulation of JJG 915-1996代替Carbon Monoxide Detectors —————————————————————————————本规程经国家质量监督检验检疫总局于2008年12月22日批准,并自2009年6月22日起实行。

归口单位:全国环境化学计量技术委员会 位:上海市计量测试技术研究院起草单宝山钢铁股份有限公司参加起草单位: JJG 915-2008 本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释 本规程主要起草人: 蔡建华(上海市计量测试技术研究院) 参加起草人:王晓艳(上海市计量测试技术研究院) 陈岚(上海市计量测试技术研究院)朱新仁(宝山钢铁股份有限公司)

JJG 915-2008 目录 1范围……………………………………………………………( 1 )2概述……………………………………………………………( 1 )3计量性能要求………………………………………………( 1 )3.1测量范围……………………………………………………( 1 )3.2示值误差……………………………………………………( 1 )3.3重复性………………………………………………………(1 )

氮气N2泄露检测探测器

氮气N2泄露检测探测器 氮气N2泄露检测探测器产品适用于各种环境和特殊环境中的氮气N2气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。 氮气N2气体变送器产品特性: ①进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。 ②采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。 ③检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。 4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。 5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。 6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。 氮气N2气体变送器技术参数: 检测气体:空气中的氮气N2气体 检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。 分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL. 工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。 检测误差:≦1%(F.S) 响应时间:≦10S 输出信号:电流信号输出4-20MA 报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。 工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃) 相对湿度:≦90%RH 工作电压:DC12~30V

氮气泄漏应急预案(多篇)

氮气泄漏应急预案(多篇) 篇:氮气泄漏应急预案 氮气泄露应急预案 1、事故汇报 发生事故后,企业负责人要在组织人员进行前期处理的同时还必须马上了解事故初步情况并向公司有关部门领导汇报;汇报内容为发生事故的各类、发生时间和地点、有无人员伤亡或被困情况发生等并由公司向政府有关部门汇报。2、事故危险性评估 2.1一般危险性评估 2.1.1液体充装管路、阀门发生撕裂,液体泄漏面积20平方米以下,未发生窒息,能及时得到控制 2.1.2液体运输车在充装过程中由于运输车本体破裂或充装满罐导致液体泄漏。 2.2较大危险性评估 2.2.1液体充装管路、阀门发生撕裂,液体面积超过20平方米,现场气雾弥漫。易导致低温冻伤事故和冻坏建构筑物,事故能得到有效控制,未发生窒息。 2.3严重危险性评估 2.3.1液体充装管路、阀门发生撕裂,液体储罐紧急切断阀损坏无法操作,液体泄漏面积超过100平方米,极易导致低温冻伤和冻坏建构筑物,并且泄漏无法控制。 2.3.2液氮罐发生泄漏,现场空气中氮气浓度过高,引发大面积人员窒息,危及较大范围内的人员生命安全。2.3.3液氮罐发生泄漏,现场大量惰性气体积聚,人员发生低温冻伤和窒息事故。3、控制及消除事故源 3.1一般危险性事故 3.1.1控制事故源,操作人员立即关闭发生泄漏部位之前的阀门。以

泄露点半径20米设警戒线,禁止所有车辆和非抢险人员进入现场。 3.1.2消除事故源对泄漏点按规定进行检修。3.2较大危险性事故 3.2.1控制事故源,操作人员立即关闭发生泄漏部位之前的阀门。以泄漏点50米为半径设警戒线,禁止所有车辆和非抢险人员进入警戒线,非抢险人员立即撤离事故现场。采取隔离措施,防止事故液体罐周围设备、设施发生冻裂。 3.2.2消除事故源,液氮泄露,进入警戒线的抢险人员必须佩戴呼吸器,抢险人员在抢险过程中要站在上风口。由公司主管确定泄漏点和堵漏措施,方可进行抢险。 3.3严重危险性事故 3.3.1控制事故源,以泄露点100米为半径设警戒线,禁止非抢险车辆和人员进入现场。立即启动疏导程序,停止事故区域内的一切作业,组织区域内所有作业人员尽快做好设备安全停运工作后有序撤离。3.3.2消除事故源,立即报警,组织消防车和通风设备对现场氮气进行稀释。稀释后进入警戒线抢险人员必须佩戴呼吸器,抢险人员站在上风口。由公司主管确定泄漏点和堵漏措施,方可进行抢险。4、氮气窒息症状及急救措施 氮气窒息常有氮气泄漏史。临床表现与缺氧相同,有头胀痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束窒息感、胸痛、四肢麻木、呼吸深快、脉快,重者有明显发绀、阵发性痉挛、瞳孔缩小、对光反应减弱及意识障碍与昏迷。如不及时脱离中毒环境,可致死亡。 氮气窒息者应立即将其转移至空气新鲜处。若密闭容器出口小,难于及时将其拖出时,应及时向容器内送压缩空气或给患者输氧,同时设法将患者移离中毒现场,即可较快康复。稳定自主呼吸,保持呼吸道通畅。及早进入高压氧舱治疗。如无条件,可先用常压面罩给氧。给予能量合剂,r-氨酷酸等脑保护剂对症治疗。合理应用冬眠疗法以减少机体的耗氧量,防止脑水肿。5、疏散非相关人员、减少财产损失 迅速疏散警戒区内的人员,减少进入警戒区抢险的人员,对警戒

应急演练方案

一、演练的目的 应急救援预案的应急演练是为了检验、评价和保持公司生产安全事故应急救援预案的应急能力及有效性。 二、演练的作用 1、可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷; 2、发现应急资源的不足(人力和设备等); 3、改善各应急部门、机构、人员之间的沟通与协调; 4、增强职工应对突发事故救援的信心和救援意识; 5、提高应急救援人员的熟练程度和技术水平,进一步明确各自的岗位与职责。 三、演练时间和地点 共分为四次分别为:3月30日,6月25日,9月17日,11月18日。地点均为施工现场 四、演练的类型 全面演练:针对公司生产安全事故应急救援预案的部分应急响应功能,检验、评价公司应急组织的应急能力。 五、演练的范围 1、高空坠落和物体打击造成人员受到伤害时,对事故现场伤员的初步处理 2、对发生触电事故的应急响应和救援。 3、发生火灾时,对事故现场和伤员的初步处理。 4、天然气中毒和氮气窒息时处理方法。 六、演练的参与人员 1、参演人员:在应急组织中承担具体任务,并在演练过程中尽可能对演练情景或模拟事件作出真实情景下可能采取的响应行动的项目义务消防员。 任务:救助伤员 2、控制人员:根据演练情景,控制演练时间进程的人员。 人员组成名单: 3、模拟人员:在演练过程中扮演、代替某些应急组织和服务部的人员或模拟紧急事件、事态发展的人员。 人员组成名单:现场工人 (扮演外部的救助部门的人员)。 4、评价人员:负责观察演练进程情况并予以记录的人员。 5、观摩人员:来自于公司各职能部门、项目部的有关人员以及观看演练过程的观众。 上述人员在演练过程中应佩带有能表明其身份的识别标志。 七、演练过程 1、准备阶段 A、项目部按照《生产安全事故应急救援预案》规定要求配备应急救援器材。

液氮和二氧化碳储罐泄漏事故现场处置方案

编号:SM-ZD-44703 液氮和二氧化碳储罐泄漏事故现场处置方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液氮和二氧化碳储罐泄漏事故现场 处置方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为有效控制液氮和二氧化碳低温液体储罐发生泄漏事故,并由此可能引发的低温冻伤、中毒窒息事故,特针对液氮和二氧化碳低温液体储罐发生泄漏事故制订应急处置措施。根据泄漏的程度不同,分别设定为二种情况:1)小量泄漏事故:低温液体储罐、管道、阀门或安全阀等安全附件由于各种原因,造成气体轻微和少量泄漏,并且采取措施可以得到有效控制和消除。2)大量泄漏事故:低温液体储罐、管道、阀门或安全阀等安全附件由于各种原因,造成气体大量泄漏。 1、事故特征 1.1 危险性分析 本公司设有低温液体储罐2个,用于储存液氮和液体二氧化碳,低温液体储罐若大量泄漏,作业场所的空气中氮气、

液氧泄露应急预案演练方案

液氧泄露应急预案演练方案 关于氧气泄漏应急预案演练活动的通知 公司各中心,机关各部门: 为进一步增强全体职工安全防范意识,检验公司氧气泄漏事故的快速反应和救援能力,公司决定组织一次氧气泄漏事故应急救援演练。现将有关事项通知如下: 一、演练时间:2016年6月29日上午9:00 二、演练地点:公司安全教育活动室和生产保障中心氧气站院内 三、演练内容:应急救援知识讲解及应用、现场应急救援演练 四、参加人员: 序号单位参加人员 1 公司领导2人 2 综合办公室2人(其中领导1人) 3 设备科3人(其中领导1人) 4 生产科2人(其中领导1人) 5 采购办2人(其中领导1人) 6 营销室2人(其中领导1人) 7 冶金设备制造中心5人(其中中心领导1人;安全员、工段长、班组长4人) 8 起重设备制造中心4人(其中中心领导1人;安全员、工段长、班组长3人) 9 矿用钻头制造中心3人(其中中心领导1人;安全员、工段长、班组长2人) 10 生产保障中心8人(其中中心领导1人;安全员、班组长、职工7人) 11 物流中心2人(其中中心领导1人;安全员1人) 五、具体要求: 1、所有参加演练的人员于6月29日上午8:50在公司安全教育活动室集中。 2、所有参加演练的人员穿公司统一发放的工作服,要服从现场指挥。 附件1:重工氧气泄漏应急预案演练方案 附件2:重工氧气泄漏事故应急预案演练记录表 公司安全环保科 二〇一六年六月二十八日 l) F' r$ g& |7 P0 t5 d& M! E 附件1: 氧气泄漏应急预案演练方案

二、演练阶段 1 泄漏发生生产保障中心氧气站内一台10m3液氧储罐出口阀门后法兰密封处(初步判断)发生泄漏。 2 发现与初期处理;氧气站值班工在巡检中发现后,向氧气站站长报告。氧气站站长立即通知在现场作业人员立即撤离现场,切断电源,停止相关生产操作,并组织人员查找泄漏点。 3 报告氧气站站长向中心主任和生产科调度室报告:1#液氧储罐发生大量泄漏,泄漏点初步判断可能位于出口阀门后法兰密封处。在查找泄漏点时,有一名操作人员被液氧喷溅冻伤且有中毒迹象。 4 报告中心主任立即向公司副经理报告:氧气站1#液氧储罐阀门法兰密封处大量液氧泄漏,泄漏无法控制,一名操作人员被液氧喷溅冻伤,请求救援。公司副经理在接报后立即终止正在进行的工作,宣布启动公司应急救援预案,同时通知公司各应急小组人员5分钟内赶到事发现场。同一时间内公司其他领导也也先后赶到现场。 5 成立现场应急救援临 时指挥部 总指挥强调(1)注意周围环境防止次生事故发生;(2)抢救伤员是第一 位的工作。应争分夺秒;(3)注意保护现场,以利事后调查分析事故原因。 警戒→宣读命令约3分钟,伤员救护在此之前已开始进行。 6 按照预案分工,展开 救援演练行动 抢险救援组人员到事故地点进行抢险;建议应急处理人员戴自给增压式呼 吸器,穿一般作业工作服,避免与可然物或易燃物接触,合理通风加速扩 散,用3M氧气检测仪进入泄漏区域检测,佩戴空气呼吸器,进入现场确认 氧气漏点和原因,检测空气的含氧浓度。在氧气浓度偏高(大于22.5%)地 点,处理人员应将手机、随身携带金属用品放置在安全处。处理人员不应 过多,2-3名处理人员和1名指挥协调人员为最佳。 7 疏散疏散组人员迅速到事故区域疏散人员,通知周围居民撤离(略);撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。 8 警戒警戒组人员负责在事故区域内拉警戒条,并负责警戒,维持现场秩序; 9 伤员救护发现伤员后现场进行临时救护的同时已通过120紧急联系协作医疗单位,随后救护人员带好应急药箱到事发地点对伤员进行处理,后由救护车送至医院救治;(将中毒人员移植到空气新鲜处,视中毒人员情况拨打120急救电话,并将中毒人员的皮带、衣扣松开,进行心脏复苏和人工呼吸,待中毒人员恢复知觉苏醒后。) 10 泄露处置抢险组同样身着防护服、戴自给增压式呼吸器进入现场,开始对事故现场的泄漏点进行检查和堵漏工作。在抢险组工作人员的努力下,发现液氧泄