文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某学校供配电设计

某学校供配电设计

某学校供配电设计
某学校供配电设计

摘要

该论文主要阐述了某高层教学楼各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。在低压配电系统设计中,根据负荷等级,确定供电方式及系统方案。运用需要系数法进行负荷计算,并按照规定选择保护电器、电线电缆,达到安全用电和节约能源的目的。在照明的设计中,本着节能的原则,选择荧光灯为光源,通过照度计算,确定最佳光源数,为学生和老师们创造了一个良好的学习、工作环境。在消防系统的设计中,通过感烟、感温探测器,手动火灾报警按钮,消防栓按钮等消防电气设备的布置、安装的设计,实现了对各防火区域的防火监测,探测火灾的发生。并实现消防联动,当有火灾时,探测、监控和手控系统发出火灾信号,有各联动装置发出警报,进行防火隔离和启动自动灭火系统,在疏散人员的同时进行自动灭火,控制、消除火灾隐患,保障该楼内人员、财产的安全。在防雷接地设计中,根据国家规范,通过计算将本建筑物归为三类防雷,按照三类防雷建筑要求设计。弱电的设计只简单介绍了有线电视系统,广播扩声系统以及综合布线系统。下篇则针对广播扩声系统进行了深入研究,主要为教学楼内的多功能厅、会议室的广播扩声系统设计做了详细的设计方案。

关键词:建筑电气低压配电消防报警综合布线

Abstract

This thesis mainly explains the electrical design basis ,principle, methods and the conclusion of the design choice in each system in the design of certain teaching building. In my power distribution design, according to load rank, determination power supply way and system plan; Using needs the method of correlates to carry on the computation load, according to the stipulation choice protection electric appliance, the electric wire electric cable, achieved uses electricity safely and saves the energy goal. In the lighting system design, in line with the principle which conserves energy, chooses the fluorescent lamp is the photo source, through the degree of illumination computation, determined the best photo source number,has created one comfortably, the bright life, the leisure environment for the students and teachers . In the fire prevention system design, through the feeling smoke, the feeling warm detector, the manual fire reports to the police the button, fire prevention electrical equipment and so on hose saddle button arrangement, the installment design, has realized to each area of fire protection fire protection monitor, the survey fire occurrence. realization fire prevention linkage, when will have the fire, the survey, the monitoring and the hand-controller system will send out the fire signal, will have various system to send out the warning, will carry on the fire protection to isolate and to start the automatic fire fighting system, while will disperse personnel's to carry on the automatic fire fighting, the control, the elimination fire hidden danger, will safeguard in this building the personnel, the property safety. Earths in the anti-radar design, The building is the third category lightning through calculating accord to the national standard in this design of the lightning and grounding, which will be designed by the requests of the third category lightning building . The part of the light current mainly including: CATV, Public Broadcasting System, and Premises Distribution System and so on. It is to research the broadcasting and sound system in the next chapter ,the main content is that a detailed design plan is completed for the multifunctional lobby of the teaching building; the broadcast and sound system of the meeting room.

Keywords: building electrical low-voltage distribution fire-fighting and warning Generic Cabling

第1章绪论

供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。

供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。

(2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。

(3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。

(4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。

另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。

我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。

总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点

供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。

2.1 负荷分级及供电要求

电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。

2.1.1 一级负荷

一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。

就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。

2.1.2 二级负荷

二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。

在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,保卫处用电设备,学校大门照明与门禁系统,东西区水泵,五座食堂厨房用电,教学楼照明。

2.1.3 三级负荷

三级负荷为不属于前两级负荷者。对供电无特殊要求。

我校除了前面罗列的二级负荷外,全为三级负荷。

2.2 电源及供电系统

供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要的负荷外,不应按一个电源系统检修或者故障的同时另外一个电源又发生故障的情况进行设计。需要两回电源线路的用电单位,应采用同级电压供电;但根据各级负荷的不同需要及地区供电的条件,也可以采用不同的电压供电。供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不应多于两级。高压配电系统应采用放射式。根据负荷的容量和分布,配变电所应靠近负荷中心。

我们知道现学校采用10KV双回路电源进线,其中一回为大专线,另一回为双港线,已经满足了学校所有负荷的用电需求。按道理讲,我校由于没有一级负荷,不需再增设第三电源;但考虑到我校的历史原因,现有库存柴油发电机,虽然比较陈旧些,但是毕竟还能使用,有点“鸡肋”的感觉——食之无味,弃之可惜。故拟在高压配电房旁边设置一柴油发电机房。相信这样的设置更能超额满足学校的用电要求了,并且能很好的推动学校各项工作的向前发展。

2.3 电压选择和电能质量

用电单位的供电电压应根据用电容量,用电设备的特性,供电距离,供电线路的回路数,当地公共电网的现状及其发展规划等因素,经济技术比较确定。

供配电系统的设计时,应正确选择变压器的变比及电压分接头,降低系统阻抗,并应采取无功功率补偿的措施,还应使三相负荷平衡,以减少电压的偏差。

单相用电设备接入三相系统,使三相保持平衡。220V照明负荷,当线路大于30A时,应采用三相系统,并应采用三相五线制。这样,可以降低三相低压配电系统的不对称性和保证电气安全。

我校附近可供选择的却只有10KV双港线和大专线。

当单相用电设备接入电网时,求其计算负荷是以其三相中最大的一相负荷乘以三所得。那么我们在设计中尽量或者注意使其三相平衡分布,这样单相接入的负荷就可以以其全部负荷相加即为其计算负荷。后面的负荷列表中将引用这一用电思想。

2.4 无功补偿

供配电设计中正确选择电动机、变压器的容量,降低线路的感抗。当工艺条件适当时,应采取同步电机或选用带空载切除的间歇工作制设备等,提高用电单位自然功率因数措施后,仍达不到电网合理运行要求时,还可以采用并联电力电容器作为无功补偿装置;合理时,还可采用同步电动机。当采用电力电容器作为无功补偿装置时,应就地平衡补偿。低压部分的无功功率应由低压电容器补偿;高压部分的无功功率应由高压电容器补偿。容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率应就地补偿、集中补偿。在环境正常的车间内,低压电容器应分散补偿。

无功补偿容量应按照无功功率曲线或无功补偿计算确定。当补偿低压基本无功功率的电容器组,常年稳定的无功功率,经常投入运行的变压器或配变电所内投切次数较少的高压电动机及高压电容器组时,应采用手动投切的无功补偿装置。当为避免过补偿时,装设无功自动补偿装置,在经济合理时只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷的情况下的电压偏差允许时,应装设无功自动补偿装置。当采用高低压自动补偿装置效果相同时,应采用低压自动补偿装置。

为基本满足上述要求,我们在设计时把无功补偿装置统一装设在变压器的低压母线侧。这样的补偿,可以选择相对较小容量的变压器,节约初期投资。对于容量较大,并且功率因数很低的用电负荷采用单独集中补偿。

2.5 低压配电

在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,并且无特殊要求的时候,应采用树干式配电。当用电设备为大容量时,或负荷性质重要,或在有特殊要求的建筑物内,应采用放射式配电。还有一种为混合式,它兼具前两者的优点,在现代建筑中应

用最为广泛。

在本次设计中对于同一区变管辖范围内用电设备性质相同的采用放射式配电。而在极少区域内采用树干式配电:如学生区变的活动中心和风雨球场.

第3章 全校负荷调查及相关设备选型

3.1 变电所现有分区

我校现有变电所共记有七处,每一处管辖范围不等的一个供电区域。

这七大区域为:

(1) 主教学区变:含南区综合办公楼,机械工程学院,外语学院,印刷厂,医院,后勤管理处;

(2) 学生区变:含(1—15栋)学生公寓,3个学生食堂,大学生活动中心,学生浴室,锅炉房,风雨球场,游泳池,体育馆,东区水泵房;

(3) 给排水区变:含基础科学学院,体育学院,图书馆,信息工程学院,土木建筑学院,电气与电子工程学院,给排水实验室;

(4) 生活区变1:含(12—41栋)教工住宅,俱乐部,教工活动中心,保卫处,西区水泵房,子弟学校,南大门,地下道,银行,新七栋教工住宅(42栋到48栋),立通大厦,幼儿园;

(5) 生活区变2:含(1—11栋)教工住宅,孔目湖宾馆,第二食堂;

(6) 实习工厂区变:含金工车间,生产车间,电焊车间, D 区学生公寓(16—20栋),锻造车间,铸造车间;

(7) 北区变:北区综合教学大楼,8栋学生宿舍,食堂一座,教工楼2栋,办公楼一栋,教学楼3栋(教16,17,18);

3.2 负荷统计

我们做负荷统计是以计算负荷为基础的。计算负荷,是假想的负荷,是据之按允许发热条件选择供配电系统的导线截面,确定变压器容量,制订提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电电压质量等的依据。

对用电设备我们按工作制分为:连续运行工作制,短时运行工作制,反复短时工作制。a :对于连续运行的设备容量即等于其额定功率;b :短时工作制通常不考虑;c:对于反复短时的是考虑在暂载率下的功率:电动机N N e JC P P 2=,电焊机N N N e S JC P Φ=cos ..。d:照明:310.-=N e P P ,气体放电灯:310.)2.1~1.1(-=N e P P ;同时照明亦可用::单位容量)面积;(ωω:)(s KW s P e --?=。

房间的单位容量值)

3.3 主教学区负荷统计及相关设备的选择

变压器的选取原则:

(1) 变压器台数的选取:电力变压器台数的选取应根据用电负荷的特点、经济运行、节能和降低工程造价等因素综合确定。如果周围环境因素恶劣,选用具有防尘、防腐性能的全密闭电力变压器BSL1型;对于高层建筑,地下建筑,机场等消防要求高的场所,宜选用干式电力变压器SLL 、SG 、SGZ 、SCB 型;如电网电压波动较大而不能满足用电负荷的要求时,则应选用有载调压电力变压器,以改善供电电压的质量。

对于一般车间、居民住宅、机关学校等,如果一台变压器能满足用电负荷需要时,宜选用一台变压器,其容量大小由计算负荷确定,但总的负荷通常在1000KV 以下,且用电负荷变化不大。对于有大量一、二级用电负荷或用电负荷季节性(或昼夜)变化较大,或集中用电负荷较大的单位,应设置两台及以上的电力变压器。如有大型冲击负荷,为减少对照明或其它用电负荷的影响,应增设独立变压器。对供电可靠性要求高,又无条件采用低压联络线或采用低压联络线不经济时,也应设置两台电力变压器。选用两台变压器时,其容量应能满足一台变压器故障或检修时,另一台仍能对一级和部分二级负荷供电。

(2) 变压器容量的选择:先计算电力变压器的二次侧的总的计算负荷,并考虑无功补偿容量,最大负荷同时系数,以及线路与变压器的损耗,从而求得变压器的一次侧计算负荷,并作为选择变压器容量的重要依据。对于无特殊要求的用电部门,应考虑近期发展,单台电力变压器的额定容量按总视在计算负荷值再加大15%~25%来确定,以提高变压器的运行效率,但单台变压器的容量应不超过1000KV A 。在装设两台及以上电力变压器的变电所,当其中某一台变压器故障、检修而停止运行时,其他变压器应能保证一、二级负荷的用电,但每台的容量应在1000KV A 以内。

在确定电力变压器容量时,还应考虑变压器的经济运行。由于变压器的损耗与负荷率有关,负荷率对于变压器的经济运行的影响较大,所以应力求使变压器的平均负荷率接近于最佳负荷率β值。我们从以前学过的知识知道,变压器的效率曲线不是单增的,而是先增加再下降,在其上有一个最大值:即:d η/d *2I =0可求出产生最大功率的条件为:*2I =k P P 0即是说当不变损耗等于可变损耗时,变压器的效率达到最大值。

电力变压器的选择,应综合供配电计算负荷、供电可靠性要求和用电单位的发展规划等因素考虑,力求经济合理,满足用电负荷的要求。但有一个不变的原则是:在保证供 电可靠性的前提下,电力变压器的台数应尽量的减少,尽可能的少。

(3) 对主教学区变压器的选择:考虑SCB 系列变压器的最佳负荷率在50%~60%左右,也预留好以后的发展空间,宜选用SCB10-1000/10电力变压器一台。

3.3.2 配电设备的选择:

我们以综合楼为突破口对电力电缆,低压断路器,刀开关,电流互感器等进行选取:

(1) 在进行电器设备的选择时,应根据实际工程的特点,按照有关设计规范的规定,在保证供配电安全可靠性的前提下,力争做到技术先进,经济合理:

①按正常工作条件选择额定电压和额定电流:a 、电气设备的额定电压e N U .应符合电器装设点的电网额定电压,并应大于或等于正常时最大工作电压m W U .即:e N U .≥m W U .。b 、电气设备的额定电流e N I .应大于或等于正常时最大的工作电流m W I .,即:e N I .≥m W I .。

② 按短路情况来校验电气设备的动稳定性和热稳定性:1、如断路器、负荷开关、隔

离开关等的动稳定性满足Im≥Ish ,而其热稳定性满足2.t t I ≥tima a I .2且It≥Ia t

tima 。 ③ 按照装置地点的三相短路容量来校验开关电器的断流能力,即:)3(k I ≤off N I .,且k S ≤off N S .。

④ 按照装置地点、工作环境、使用要求及供货条件来选择电气设备的适当型式。

(2) 低压刀开关:满足额定电压大于或等于工作电压,额定电流大于或等于正常时最大工作电流即可,对其他没有特殊要求。

(3) 低压断路器:按灭弧介质分有油浸式、真空式、空气式,应用最多的是空气式断路器。按结构分有万能式和塑壳式。万能式断路器即框架式断路器,所有器件均装于框架内,其部件大部分设计成可拆卸的,便于制造安装和检修。另外,这种断路器的容量较大,额定电流可达4000A ,可装设较多具有不同保护功能的脱扣器。选择配电用断路器多为万能式,且特别适用于低压配电系统的主保护,即常用做低压进线柜的主开关。塑壳式的容量较小,通常用于配电线路中,对线路起过载保护和短路保护的作用。

低压断路器(即自动空气开关)的选择原则:注意开关主触头额定电流N I ,电磁脱扣器(即瞬时或短延时脱扣器)额定电流ER N I .和热(长延时)脱扣器的额定电流TR N I .之间要满足下式关系:

N I ≥ER N I .≥TR N I .≥C I

开关动作时间小于0.02秒(如DZ 系列)时,其开关分断能力用下式校验:

QA off I .≥sh I

开关动作时间大于0.02秒(如DW 系列)时,其开关分断能力用下式校验:

QA off I .≥k I

QA off I .----自动空气开关的分断电流(KA);

sh I ----装设开关处冲击短路电流的有效值(KA);

k I ----装设开关处短路电流周期分量的有效值(KA).

自动空气开关脱扣器电流整定:为使自动空气开关各脱扣器更好的发挥保护功能,需要结合保护对象,进行电流的整定计算,然后正确确定:配电线路用自动空气开关,热(或长

延时)脱扣器整定电流TR OP I .,可用下式计算: TR OP I .≥∑C rel I K .','rel

K ----可靠系数,热脱扣器取1.0~1.1,长延时脱扣器取1.1; ∑C I 被控线路的计算电流(A).

(4) 电力电缆截面的选择:

①按允许载流量选择导线和电缆截面:金属导线或电缆中流通电流时,由于导体电阻的存在,电流使导体产生热效应,使导体温度升高,同时向导体周围介质发散热量.导体或电缆的绝缘介质,所能允许承受的最高温度d t 必须大于载流导体表面的最高温度m t ,即: d t >m t .才能使绝缘介质不燃烧,不加速老化.按发热条件选择导线截面积,即是按照允许载流量来选择,是比较常用的方法.对于我们设计中将涉及到的配电电缆,是长期工作制负荷的电流载体,我们按: N I =c al I KI ≥来决定导线或电缆的允许载流量,选取导线或电缆截面.

②按允许电压损失选择导线或电缆的截面:输电线路的电压损失,是指输电线路始端与末端电压的代数值,而不是电压的向量差值,即不考虑两电压的相角差别.由于输电线路有电阻及电抗的存在,电能沿输电线路传输时,必然产生电能损耗和电压损失.为使电压损失能保持在国家允许的范围之中,我们必须恰当地选择导线截面.电压损失可分解为有功分量电压损失和无功分量电压损失: %.%)(101%1211r a i i i n i i N U U X Q R P U U ?+?=+=?∑=10KV 电缆线路,08.00KM X Ω=可以先假定电抗KM X Ω=35.00(平均值)计算出电抗电压损失%,r U ?再按允许电压损失%,

U ?得有功损失和无功损失。选取原则公式为:i n i i a N L P U U r S ∑=?=1

21/%100按此式选择与之相近的标称导线截面S,根据线路布置状况计算出电抗0X 值,如与所选0X 值差别不大,证明所选正确。反之,则按计算所得0X 重算%r U ?,再计算%a U ?,重选截面。

③按经济电流密度选择电缆截面:为兼顾有色金属耗量投资与降低导线能耗费用之间的矛盾,提出了经济电流密度的概念,所选的截面对两者而言是经济的。ec

c I S δ=,S 经

济截面,c I 导线负荷计算电流,ec δ—经济电流密度(2mm

A ). (5) 电流互感器的选择:

① 电流互感器的原线圈之额定电压大于或等于线路之工作电压。

② 电流互感器原线圈的额定电流应大于线路的最大工作电流,一般取线路工作电流

的1.2~1.5倍,并要求在短路故障时,对测量仪表的冲击电流较小,即要求磁路能迅速饱和,以限制二次侧电流成比例增长。

③ 电流互感器的动稳定性,热稳定性应满足线路短路时的要求。

(6) 下面进行各楼宇电气设备的选择:

①综合楼:Φcos =0.81(*注),C I =547.81(A )

取VV —1000型电力电缆,查表有最大允许载流量为340A.故把综合楼电流分成三

根并起来承担:VV —1000—3(3?120+1?70)

断路器:DZ20—630/3 脱扣器整定值:630

电流互感器:LMZJ1-0.5-800/5

②机械楼:整个主教学区的变电房设置在机械楼内,为避免重复建设,浪费资源和金钱,拟把机械楼的低压配电房与变电房的配电合成而建。我们知道机械楼为六层建筑,其最大的用电负荷集中在第一层(因为其中有大量的实验设备),取整个用电量的50%,其余每层平分剩下的50%。

Φcos =0.83,C I =647.09(A );/C I =323.55(A); //C I =64.71(A)

断路器:一层:DZ20-400/3, 脱扣器整定值:400

其余:DZ20-100/3, 脱扣器整定值:80

电流互感器:取总:LMZJ1-0.5-800/5

电力电缆:(在空气中敷设)第一层:VV —1000—3?240+1?120

其余层:VV —1000—3?25+1?10

③后勤处:Φcos =0.83,C I =41.52(A)

VV —1000-3?10+1?6

断路器:DZ20-100/3 脱扣器整定值:50

电流互感器:LMZ1-0.5-50/5

④印刷厂:Φcos =0.78,C I =56.68(A)

VV —1000—3?16+1?10

断路器:DZ20-100/3 脱扣器整定值:80

互感器:LMZ1-0.5-75/5

⑤医院:Φcos =0.82,C I =97.83(A)

VV —1000—3?35+1?16

断路器:DZ20—200/3 脱扣器整定值:125

电流互感器:LMZ1-0.5-150/5

(7) 低压母排的选择:采用单母线不分段:)(34.151938.031000

A I C =?=

母排选择为:TMY-4(100?8)

断路器:DW15-1600/3 脱扣器整定值:1600

刀开关:HD13-1500/30

电流互感器:LMZJ1-0.5-1500/3

(8) 无功补偿:公式有:)(21Φ-Φ=tg tg P Q C C α

教学楼供配电设计

目录 1 设计目的 (1) 2 设计任务 (1) 3 设计思路 (1) 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 (1) 4.1 负荷计算公式 (1) 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1) 4.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式 (2) 4.2教学楼的负荷统计及计算 (3) 4.3低压配电 (8) 4.4变压器的选择 (9) 4.4.1电源及供电系统 (9) 4.4.2变压器型号的选择 (9) 4.5短路电流的计算 (10) 4.6电气设备的选择 (12) 4.7 变电所进出线及与邻近单位联络线的选择 (14) 4.7.1 引入电缆的选择 (14) 4.7.2 380V低压出线的选择 (15) 5 参考资料 (17)

盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计 1 设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2 设计任务 盐城工学院新校区教学楼B楼强弱电系统设计:设计本校新校区教学楼B楼(含两侧与A、D楼相连的连接部分)的供电系统。 各人设计并用计算机或手工绘制绘制一份建筑电气施工图(含系统图、平面布置图、设备接线图)、各人编制设计说明书一份、各人完成设计小结一份。 3 设计思路 (1)确定负荷级别; (2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估 算; (3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路 数、容量、电压等级的要求; (4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。 4 设计计算,设备与元器件选择计算与参数选择 4.1 负荷计算公式 4.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (1)有功计算负荷(单位为kW)

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

大学供电系统设计

学号09750201 工业与民用供电课程设计 设计说明书 某大学校区供电系统设计 起止日期:2013 年1 月7 日至2013 年 1 月12 日 学生姓名安从源 班级09电气2班 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2013年1月12日

供电技术课程设计任务书 (任务序号09750201) 一、基础材料 本课程设计针对某大学校区供电系统设计。 ⒈负荷的水平与类型 ⑴负荷水平:(见附表) ⑵负荷类型:本供电区域负荷属于二级负荷,要求不间断供电。 ⑶该校最大负荷利用小时数为5600小时。 ⑷ 0.4kV负荷的同时系数为0.7,10kV负荷的同时系数为0.8。 ⒉电源情况 ⑴由该厂东北方向8KM处一个35KV电压等级线路提供一个电源A,其出口短路容量S d=150MVA。 ⑵由该厂西北方向5KM处一个10KV电压等级线路提供一个电源B,其出口短路容量S d=75MVA。 ⑶功率因数:电源A要求功率因数大于0.92,电源B要求功率因数大于0.95。 ⑷供电电价为两部电价 基本电价:按变压器容量计算每月基本电价,15元/ KVA。 电度电价:35KV供电电压时0.70元/kwh,10KV供电电压时0.75元/kwh。 ⒊环境情况 ⑴环境年平均气温15℃。 ⑵ 35kV变电站为独立建筑物,10kV变电站布置在相关建筑物的地下室或底层内。 ⑶各级变压器均为室内布置。 二、设计范围 ⒈确定全校计算负荷。 ⒉确定全校的供电系统结构形式。 ⒊确定35KV变电站、10KV变电站的主接线形式、变压器台数及容量。 ⒋计算35kV及10kV断路器出口处短路电流。 ⒌确定35kv断路器及隔离开关,确定35kv电缆及10kv电缆型号。 ⒍确定无功功率补偿装置。 ⒎确定总降压变电所及车间变电所的平、立面图。 三、设计成果 ⒈设计计算书。 ⒉供电系统结构示意图一张。 ⒊ 35KV变电所一次设备主接线图一张。 ⒋ 35KV变电所的平面图、剖面图一张。 ⒌母线电压测量及绝缘监视电路图一张。 ⒍定时限过流保护的原理图与展开图一张。 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:2010年01月12日

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

教学楼的供电系统设计说明

目录 上篇 (1) 1. 绪论 (1) 1.1 工程概述 (1) 1.2 高层民用建筑的特点 (1) 1.3 建筑电气设计的组成 (1) 2. 供配电系统设计 (2) 2.1 负荷分级及供电措施 (2) 2.1.1 负荷等级 (2) 2.1.2 各级负荷的供电措施 (2) 2.1.3 配电系统的原则 (2) 2.1.4 本高层教学楼的负荷分级与供电措施 (3) 2.2 本工程的负荷计算 (3) 2.2.1 负荷计算的方法 (3) 2.2.2 本高层教学楼的负荷计算 (6) 2.3 电气设备的选择 (8) 2.3.1低压断路器的选择 (8) 2.3.2 低压开关柜的选择 (11) 2.3.2 导线型号及截面的选择 (12) 3. 照明系统设计 (14) 3.1 一般规定 (14) 3.1.1 照明光源选择的一般原则 (14) 3.1.2 照明灯具选择的一般原则 (14) 3.1.3 本设计的光源与灯具的选择 (14) 3.2 照度计算 (15) 3.3 照明设计要求 (17) 3.3.1 一般照明设计 (17) 3.3.2 应急照明设计 (18) 4. 火灾自动报警及消防联动控制系统 (19)

4.1 总则 (19) 4.2 火灾自动报警系统设计 (19) 4.2.1 火灾探测器的选择 (19) 4.2.2 火灾探测器的设置 (20) 4.2.3 火灾手动报警按钮的设置 (21) 4.2.4 火灾事故广播及消防的设置 (22) 4.3 消防控制室与消防联动控制 (22) 4.3.1 一般要求 (22) 4.3.2 消防控制室 (22) 4.3.3 导线选择与线路敷设 (23) 5. 防雷与接地系统设计 (24) 5.1 建筑物的防雷措施 (24) 5.2 基础接地安全设计 (24) 5.3 本高层教学楼的防雷接地保护措施 (25) 6. 弱电系统设计 (26) 6.1 有线电视系统 (26) 6.2 广播扩声系统 (26) 6.3 综合布线系统 (27) 6.4 弱电部分线缆敷设 (27) 下篇 (28) 7. 广播音响系统概述 (28) 7.1 广播音响系统的类型与特点 (28) 7.2 广播音响系统的组成 (29) 8. 厅堂扩声系统中扬声器系统的设计 (30) 9. 多功能厅扩声系统设计 (35) 9.1 设计特点 (35) 9.2 设计理念 (36) 9.3 设计方案容 (36) 结论 (40) 致 (41) 参考文献 (42)

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

某学校生活区配电系统设计

某学校生活区配电系统设计 院别: 专业: 姓名: 学号: 指导教师: 日期:

目录 绪论 (3) 供配电系统设计的规范要点 (4) 全校负荷计算及相关设备选型 (7) 防雷保护和接地装置的设计 (12) 附录 (13) 结论 (14) 参考文献 (15)

绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。某学校供配电系统设计方案

第1章 绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1) 安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2) 可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3) 优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4) 经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有 色金属消耗量。 第2章 供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。必要时采用不间断电源(UPS )。 2.1.1 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。 就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。 2.1.2 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。 在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,

关于中小学校区供配电设计要点

关于中小学校区供配电设计要点 摘要:近年,全国各地陆续建设了很多功能广泛、设施齐全的中小学校区,其中典型不泛有以教学楼为主,并配以宿舍楼、食堂、办公楼、实验楼、浴室、体育场所等完善的配套设施。本文以教学楼为侧重点,从供电方式,照明、节能、安全等方面阐述中小学供配电设计的诸多要求。 关键词:校区供电、照明设计、安全。 Abstract: In recent years, the construction around the country have many functions, facilities are widely middle and primary school campus, which is not the typical in teaching building is given priority to, and matches by the dormitory, dining room, office building, building, bathroom, sports place, perfect supporting facilities. This paper traces the teaching building is, from the power supply mode, lighting, energy saving, safety aspects of primary and middle school for distribution of many of the design requirements. Keywords: campus power supply, lighting design, safety. 一、校区供电 1、负荷等级 目前,中小学校区主要还是以多层为主,按照现行有关规范规定,多层教学建筑照明用电均按三级负荷供电,对于应急照明、消防控制室,排烟排风机等消防用电以及为校区服务的安防系统、信息网络系统、重点实验室等负荷等级不应低于二级供电,其中消防设备应采用双回路供电,并设置末端自动互投装置。 2、配电方式 (1)、校区应设置独立的变配电设施。变配电所宜靠近用电负荷中心设置,且变配电所应设置在专用管理用房内,并从安全、噪声等方面考虑变配电所的合理位置。变配电所为独立建筑物时,不应设置在地势低洼和可能积水的的场所。

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。综合教学楼供配电及照明设计

信息与电气工程学院 课程设计说明书 (2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:综合教学楼供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:2周 设计成绩: 2010年1月22 日 一.课程设计的目的 通过对新型宿舍楼的用电设备进行负荷计算和宿舍楼地上二层的活动室照度计算等,对综合性建筑的供配电及照明系统进行设计。从而了解理论与实践的结合的过程,并从中总结和吸取设计经验。 1、高层民用建筑采用10KV甚至35KV高压供电,而一般高层建筑则可采用城市公用变压器低压供电; 2、高层民用建筑的用电量大,对电气设备的要求较高; 3、宿舍楼属人员密集建筑对消防系统的安全、可靠性要求较高; 4、宿舍楼对防雷、接地等安全要求较高; 5、新型宿舍楼为适应新时期大学生生活学习要求,因而要求功能较全,对弱电部分依赖较多,智能化水平较高。

二.课程设计的任务 ?根据课题的原始资料,确定符合等级; ?拟定高低压供配电系统; ?正确建立负荷统计计算表; ?变压器台数、容量、型号选择;开关、线路各做一个选型,发电机容量选择; ?活动室照度计算及照明灯具的选择及布置; ?CAD绘制供配电系统图; ?写一份完整的设计说明书。 三.具体任务 (一)负荷等级的确定:根据民用建筑电气设计规范的要求,综合考虑宿舍楼的实际情况,确定一层餐厅和二层活动室属二级负荷,3-8层宿舍属三级负荷。 (二)高低压供配电系统的设计:采用单电源单母线分段接线,保证消防设备和应急照明设备的工作。 供配电主接线图和低压开关柜进线图见附录一 (三)负荷计算: 用电设备 ?一般照明负荷:地下一层按单位指标法计算(15w/m2),建筑总面积600m2; 3-8层卫生间及盥洗间按单位指标法计算(5w/m2),建筑总面积约为480m2; 走廊按单位指标法计算(6.5w/m2),建筑总面积约为216m2。 ?一般设备: 摇头扇:100w/台,每室2台,共72台; 电视机:150w/台,宿舍每厅一台,每个活动室一台,餐厅两台,共18台; 计算机:350w/台,宿舍每厅一台,共12台; 空调:1000w/台,每个活动室一台,共4台; 饮水机:300w/台,宿舍每厅一台,每个活动室一台,共16台; 洗衣机:300w/台,每个盥洗室一台,共12台; 电热水器:1500w/台,每个浴室一台,共12台; 电冰箱:150w/台,宿舍每厅一台,共12台。 ?消防设备:喷淋泵:18KW/台,共2台;消防栓泵:18KW/台,共2台;送排风系统屋顶电机5KW/台,共2台

某小区供配电系统设计本科生毕业设计论文

本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

教学楼的供电系统设计

目录 上篇 ..................................................... 错误!未定义书签。 1. 绪论 ................................................. 错误!未定义书签。 工程概述............................................ 错误!未定义书签。 高层民用建筑的特点.................................. 错误!未定义书签。 建筑电气设计的组成.................................. 错误!未定义书签。 2. 供配电系统设计....................................... 错误!未定义书签。 负荷分级及供电措施.................................. 错误!未定义书签。 负荷等级 ......................................... 错误!未定义书签。 各级负荷的供电措施 ............................... 错误!未定义书签。 配电系统的原则 ................................... 错误!未定义书签。 本高层教学楼的负荷分级与供电措施 ................. 错误!未定义书签。 本工程的负荷计算.................................... 错误!未定义书签。 负荷计算的方法 ................................... 错误!未定义书签。 本高层教学楼的负荷计算 ........................... 错误!未定义书签。 电气设备的选择...................................... 错误!未定义书签。 低压断路器的选择 .................................. 错误!未定义书签。 低压开关柜的选择 ................................. 错误!未定义书签。 导线型号及截面的选择 ............................. 错误!未定义书签。 3. 照明系统设计......................................... 错误!未定义书签。 一般规定............................................ 错误!未定义书签。 照明光源选择的一般原则 ........................... 错误!未定义书签。 照明灯具选择的一般原则 ........................... 错误!未定义书签。 本设计的光源与灯具的选择 ......................... 错误!未定义书签。 照度计算............................................ 错误!未定义书签。 照明设计要求........................................ 错误!未定义书签。 一般照明设计 ..................................... 错误!未定义书签。 应急照明设计 ..................................... 错误!未定义书签。 4. 火灾自动报警及消防联动控制系统........................ 错误!未定义书签。 总则................................................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统设计................................. 错误!未定义书签。

供配电设计之某水泥厂的供配电系统设计

学号 学校名称 供配电技术课程设计 设计说明书 某水泥厂供电系统设计 金机械厂供电系统设计01 起止日期:年月日至年月日 学生姓名 班级 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 年月日

课程设计任务书 2014 —2015 学年第 1 学期自动化系电气工程及其自动化专业班级 课程设计名称:供配电技术课程设计 设计题目:水泥厂供电系统设计 完成期限:自年月日至年月日共周设计依据、要求及主要内容: 一、设计题目 某水泥厂供电系统设计 二、主要内容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉工业与民用建筑电气设计的相关规范和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和内容。 4.熟练掌握整理和总结设计文档报告。 5.熟悉掌握如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 三、设计要求 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。 4、编写设计计算书。 5、编制设计说明书。 四、已知参数 1.工厂总平面图,详见图1。

图1 某水泥厂厂区平面图 2.工厂负荷情况:本厂工作制为三班制,年最大负荷利用小时6000~7500小时,日最大负荷持续时间为24小时,本厂低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明用电器均为单相,额定电压为220V。 本厂负荷统计资料如下: 全厂共有低压动力设备125台,每台设备为10KW,其中高压10KV电动机为两台1250KW,动力设备总容量为2500KW。全厂照明的容量为200KW,考虑到工厂生产的发展需要,留有250KW容量。其中动力的需要系数为,功率因数为~.照明用电器的需要系数为~,功率因数为 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近两条10KV高压线的公共用电源干线去的工作电源。该干线走向参看工厂总平面图。 4.系统短路数据:干线首端所装设高压断路器断流容量为400MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护正定的动作时间为3S。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。 5.电业部门对功率因数要求值:工厂最大负荷时的功率因数不低于.