工程名称碧桂园·凤凰城工程样板区及西组团区

工程地址沈阳市苏家屯区丁香大街

结构类型框架建筑类别居住建筑层数地上3层建筑高度13.4m 建筑面积1024.74m2建筑总面积371097.78m2抗震设防烈度七抗震等级三级开工时间2007年9月结构使用年限50年

预计竣工时间

施工许可证号

三、工程节能设计说明

(一)屋面做法(屋面一):

1、20厚1:2水泥砂浆面层;

2、40厚C25混凝土防水层,表面压光;

3、点粘一层350号石油沥青油毡;

4、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k);

5、2厚高分子防水层;

6、刷基层处理剂一遍;

7、30厚防收缩C25细石混凝土找坡2%。

(二)外墙做法:

水泥砂浆(20mm)+聚苯颗粒保温砂浆(10mm)+粘土砖渣砌体(190mm)+石灰水泥砂浆(25mm)(三)玻璃门窗做法:

门窗为PVC塑料门窗(传热系数:不大于4.9W/(m2·K));所有玻璃为大于6mm厚单层吸热玻璃(自身隔热系数不大于0.83)

四、施工阶段与质量控制主要内容

1建筑节能各分部施工要点

(一)粘土砖渣砼砌块填充墙砌体工程

1一般要求

1、砌块,其龄期应超过28天。

2、砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,现场堆置高度不超过2m。

3、砌筑前,块材应提前2天浇水湿润。

4、底部应现浇混凝土坎台,高度不低于200mm。

2施工要点

1、工艺流程:

弹线定位→构造钢筋绑扎→拉结筋焊接→圈梁下砌体砌筑→圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土→圈梁上部砌体砌筑→顶部斜砖砌筑。

2、施工工艺:

(1)弹线定位:根据建筑图纸和楼层轴线位置,在板上放出隔墙及门洞的位置线,构造柱、门洞抱柱位置线;然后用吊线的方法,将底板上的位置线引至顶板上;最后沿墙体位置线的外侧,弹出墙体施工50控制线。

(2)构造柱、门口抱柱钢筋绑扎:按线调整结构预留构造柱、门口抱框柱钢筋位置,并预先按箍筋的数量,将箍筋套入构造柱上;绑扎竖向钢筋并与顶部预埋钢筋或预埋件绑扎(或焊接)牢固,然后绑扎箍筋。

(3)焊接拉结筋:在墙、柱上剔出预埋贴模筋或预埋钢板,按拉结筋的间距(不大于500mm),焊接拉结筋,长度不小于1000mm。

(3)圈梁下部砌体砌筑:

①立皮数杆:根据砌块的高度、砂浆的厚度,设置皮数杆,每面墙体两个,用以控制水平砖缝、门洞口高度、圈梁位置。

○2撂底:砌筑前,根据砌块的尺寸和墙体长度进行排砖,确定每层砖的数量及半砖的位置。○3砌筑:根据皮数杆的控制线拉通线,砌筑形式采用梅花钉,砌筑方法采用:一铲灰、一块砖、一揉压、一灌缝;砌筑时,先从构造柱脚开始,马牙槎应先退后进。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不得超过30cm;上、下砖缝错开;空心砖灰缝控制在8~12mm。

(4)圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土:

砌筑至圈梁底以后,绑扎圈梁钢筋,圈梁主筋与主体结构用预埋钢板或用膨胀螺栓固定钢板焊接牢固,并做隐蔽验收。

(5)圈梁以上砌块砌筑:待圈梁混凝土强度达到1.2Mpa后,开始砌筑上部砌体,接近梁、板时,留一定的空间,用以砌筑斜砖。

(6)顶部斜砖:墙体砌筑7d后,用粘土砖斜砌,将顶部挤紧。

3质量要求

1、砌块不应于其他块材混砌。

2、填充墙灰缝厚度、宽度应正确。小型空心砌块砌体灰缝厚度应为8—12mm。

3、填充墙砌筑时应错缝搭砌。小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。

4质量验收

1、检验批划分

填充墙砌体工程按每一楼层为一个检验批。

2、技术资料检查

(1)砖或砌块、水泥出厂合格证,产品性能检测报告。

(2)砂浆试块试验报告。

(3)楼层平面放线记录。

(4)构造柱、圈梁、拉结筋的隐蔽验收记录。

(5)构造柱、圈梁混凝土试块报告。

(6)检验批验收记录。

4、外观质量检查

(1)砌体所用材料品种、规格、强度及砂浆的强度,构造柱、圈梁的钢筋规格、数量、位置符合设计要求。

(2)砌块错缝搭接,搭砌长度满足要求,竖向通缝不大于2皮。

(3)墙体灰缝饱满,砌体水平灰缝饱满度≥80%,对于空心砖砌体,其竖缝填满砂浆,

一、工程概况不得有透明缝、瞎缝、假缝。

(4)顶部与梁(板)的接缝紧密,无松动。

(5)构造柱、圈梁混凝土表面质量符合混凝土验收规范要求。

5、砌筑尺寸允许偏差项目

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

(二)PVC 塑料门窗安装工艺

1 范围

适用于本工程3#、6#、5#建筑物塑料门窗安装工程。

2 施工准备

2.1 材料及主要机具:

2.1.1 PVC塑料门窗的规格、型号、尺寸均应符合设计要求。适用于负荷不超过800N/m2。

2.1.2 门窗框连接件(铁脚)与洞口墙体连接,采用机械冲孔胀管螺栓固定。

2.1.3 门窗小五金应按门窗规格、型号配套。

2.1.4 门窗安装时应准备木楔、钢钉。

2.1.5 密封膏应按设计要求准备。并应有出厂证明及产品生产合格证。

2.1.6 嵌缝材料的品种应按设计要求选用。

2.1.7 自攻螺丝、木螺丝根据需要准备。

2.1.8 水泥:325号以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。

砂:过5mm筛子,筛好备用。豆石:准备少许。

2.1.9 主要机具:线坠、粉线包、水平尺、托线板、手锤、扁铲、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻、射钉枪、锯、刨子、小平锹、小水桶、钻子等。

2.2 作业条件:

2.2.1 结构工程已完,经验收达到合格标准,已办好工种之间的交接手续。

2.2.2 按图示尺寸弹好门窗位置线,并根据已弹好的+ 50cm水平线,确定好安装标高。2.2.3 校核已留置的门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求,有问题的应及时改正。

2.2.4 检查塑料门窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。

2.2.5 检查塑料门窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点、气孔和明显擦伤。

2.2.6 准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。

3 操作工艺

3.1 工艺流程:

弹线找规矩→门窗洞口处理→安装连接件的检查→塑料门窗外观检查→按图示要求运到安装地点→塑料门窗安装→门窗四周嵌缝→安装五金配件→清理

3.2 采用后塞口施工。

3.3 检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。

3.4 按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。

3.5 安装门窗框上的铁脚。

3.6 安装门窗框,并按线就位找好垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。

3.7 嵌缝:门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计无要求时用沥青麻丝或泡沫塑料填实。表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。

3.8 门窗附件安装:安装时应先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,防止损坏框料。

3.9 安装后注意成品保护,防污染,防电焊火花烧伤,损坏面层。

4 质量标准

4.1 保证项目:

4.1.1 塑料门窗及其附件和玻璃的质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。

4.1.2 塑料门窗必须安装牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法,应符合设计要求和有关标准的规定。

4.1.3 塑料门窗安装位置及开启方向必须符合设计要求。

4.2 基本项目:

4.2.1 塑料门窗扇关闭紧密,开关灵活,无阻滞回弹,无变形和倒翘。

4.2.2 塑料门窗附件安装齐全,安装牢固,位置正确、端正,启闭灵活,适用美观。4.2.3 塑料门窗框与墙体间的缝隙填嵌饱满密实,表面平整,嵌塞材料符合设计要求。

4.2.4 塑料门窗表面洁净、平整,颜色一致,无划痕碰伤,无污染,拼接缝严密。

4.3 允许偏差项目,见下表。

5.1 窗框四周嵌防水密封胶时,操作应仔细,油膏不得污染门窗框。

5.2 外墙面涂刷、室内顶墙喷涂时,应用塑料薄膜封挡好门窗,防止污染。

5.3 室内抹水泥砂浆以前必须遮挡好塑料门窗,以防水泥浆污染门窗。

5.4 污水、垃圾、污物不可从窗户往下扔、倒。

5.5 搭、拆、转运脚手杆和脚手板,不得在门窗框扇上拖拽。

5.6 安装设备及管道,应防止物料撞坏门窗。

5.7 严禁在窗扇上站人。

5.8 门窗扇安装后应及时安装五金配件,关窗锁门,以防风吹损坏门窗。

5.9 不得在门窗上锤击、钉钉子或刻划,不得用力刮或用硬物擦磨等办法清理门窗。

6 应注意的质量问题

6.1 运输存放损坏:运输时应轻拿轻放,存放时应在库房地面上用方枕木垫平,并竖直存放,并应远离热源。

6.2 门窗框松动:安装时应先在门窗外框上按设计规定的位置打眼,用自攻螺丝将镀锌连接件紧固;用电锤在门窗洞口打孔,装入尼龙胀管,门窗安装后,用木螺丝将连接件固定

在胀管内;单砖及轻质墙,应砌混凝土块木砖,以增加和连接件的拉结牢固程度,使门框安

装后不松动。

6.3 门窗框与墙体缝隙未填软质材料:应填入泡沫塑料或矿棉等软质材料,使之与墙体形成弹性连接。

6.4 门窗框安装后变形:填缝时用力过大,使之受挤变形,不得在门窗上铺搭脚手板。

6.5 门窗框边未嵌密封胶:应按图纸要求操作。

6.6 连接螺丝直接锤入门窗框内:没按规矩先用手电钻打眼,后拧螺丝。

6.7 污染:保护措施不够,清洗不认真。

6.8 五金配件损坏:由于安装后保管不当,使用时不注意。

7 质量记录

7.1 门窗产品出厂合格证和试验报告。

7.2 五金配件的合格证。

7.3 保温嵌缝材料的材质证明及出厂合格证。

7.4 密封胶的出厂合格证及使用说明。

7.5 质量检验评定记录。

(三)聚苯颗粒保温砂浆抹灰

1材料要求:聚苯颗粒轻骨料是收集废弃的聚苯板粉碎成0.5-5.0㎜大小的颗粒,要求每立方的聚苯颗粒轻骨料容重不得低于8kg。

贮存:严禁烟火。聚苯颗粒包装应放置在阴凉处,防止暴晒和雨淋;运输时防止划损包装,交付时注意与保温胶粉料配套清点。3、保温胶粉料性能及存运条件:保温胶粉主要由氢氧化钙等多种无机材料,辅之以多种高分子材料(保水、缓凝、增稠、粘结等),在工厂采用预混干搅拌技术制成。

配套清点。

2材料配制

1、聚苯颗粒保温浆料的配制:先开机,将25-28kg(根据墙体及空气相对湿度可做微调)水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋28kg粉料搅拌3-5分钟后,再倒入一袋200L聚苯颗粒继续搅拌3分钟,搅拌均匀后倒后倒出。在加入聚苯颗料后不能再渗水搅拌,否则会影响保温层的粘结度和施工。该浆料应随搅随用,在4h内用完,严禁人工搅拌。

3施工要求

1、基层墙体应毛糙、基本平整,不平整用砂浆找平。混凝土表面要刷界面剂。墙面阳角及易磕损部位应按设计先做好护角。施工前先用水润湿墙面(不宜太湿)。

2、现场把聚苯颗粒主凝材料放入搅拌机中渗水搅拌成粘稠状,再放入聚苯颗粒轻骨料均匀搅拌。稠度满足施工要求及操作要求。

3、聚苯颗粒砂浆视设计厚度分道施工,每道施工厚度不超过10mm,用抹刀抹平。

4、待保温层固化24小时,将第一道抗裂抹面砂浆用抹刀抹于施工好的聚苯颗粒砂浆表面。

5、施工注意事项:施工温度不应低于5摄氏度,保温层固化干燥约72小时后进行防护层施工,觉拌好的保温浆料必须有4小时内用完,回收的落地灰应在4小时内回罐搅拌后使用完毕。抹保温浆料间隔在24小时以上。保温层抹灰时厚度应略高于灰饼厚度,然后用杠尺刮平,用抹子局部平整。

(四)吸热玻璃

2.1 材料及主要机具:玻璃和玻璃砖的品种、规格和颜色应符合设计要求,其质量应符合有关产品标准。

2.1.1 玻璃品种、规格按设计要求选用;

2.1.3 其他材料:红丹、铅油、玻璃钉、钢丝卡子、油绳、橡皮垫、木压条、煤油等。

2.1.4 主要机具;工作台、玻璃刀、尺板、钢卷尺( 3m)、木折尺、克丝钳、扁铲、油灰刀、木柄小锤、方尺、棉丝或抹布、毛笔、工具袋、安全带等设备。

2.2 作业条件:

2.2.1 玻璃应在内外门窗安装后,经检查合格,并在涂刷最后一道油漆前进行安装

2.2.3玻璃安装前应按照设计要求的尺寸并参照实测尺寸,预先集中裁制,裁制好的玻璃,应按不同规格和安装顺序码放在安全地方备用。

对于集中加工后进场的半成品,应有针对性的选择几樘进行试安装,提前核实来料的尺寸留量,长宽各应缩小l个裁口宽的四分之一(一般每块玻璃的上下余量3mm,宽窄余量4mm),边缘不得有斜曲或缺角等情况,必要时应做再加工处理或更换。铝合金框、扇玻璃裁割尺寸应符合国家标准,并满足设计及安装要求。

3.1 工艺流程:

玻璃挑选、裁制→分规格码放→安装前擦净→安橡胶垫块→镶嵌玻璃→密封胶

3.2 将需要安装的玻璃,按部位分规格、数量分别将已裁好的玻璃就位;分送的数量应以当天安装的数量为准,不宜过多,以减少搬运和减少玻璃的损耗。

3.3 一般安装顺序应先安外门窗,后安内门窗,先西北面后东南面的顺序安装;如劳动力允许,也可同时进行安装。

3.4 玻璃安装前应清理裁口。

3.5 门窗安装玻璃,应用钢丝卡固定,钢丝卡间距不得大于300mm,且每边不得少于2个,先将橡皮垫嵌入裁口内,并用压条和螺丝钉加以固定。

3.6安装中空玻璃及面积大于0.65m2的玻璃时,安装于竖框中玻璃,应放在两块定位垫块上,定位垫块距玻璃垂直边缘的距离官为玻璃宽的1/4,且不宜小于150mm。安装窗中玻璃,按开启方向确定定位垫块位置,定位垫块宽度应大于玻璃的厚度,长度不宜小于25mm,并应符合设计要求。

3.7铝合金框扇玻璃安装时.玻璃就位后,其边缘不得与框扇及其连接件相接触,所留间隙应符合有关标准的规定。所用材料不得影响泄水孔;密封膏封贴缝口,封贴的宽度及深度应符合设计要求,必须密实、平整、光洁。

3.8玻璃安装后,应进行清理,将油灰、钉子、钢丝卡及木压条等随平清理干净,关好门窗。

4.1 保证项目:

4.1.1 玻璃品种、规格、色彩、朝向及安装方法等必须符合设计要求及有关标准的

规定。

4.1.2 玻璃裁割尺寸正确,安装必须平整、牢固,无松动现象。

4.2 基本项目:

4.2.3 橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴,整齐一致。

4.2.4 玻璃安装后表面应洁净,无油灰。浆水、密封膏、涂料等斑污,有正反面的玻璃安装的朝向应正确。

5成品保护

5.1凡已经安装完门窗玻璃的栋号,必须派专人看管维护,每日应按时开关门窗,尤其在风天,更应注意,以减少玻璃的损坏。

5.2 门窗玻璃安装后,应随手挂好风构或插上插销,防止刮风损坏玻璃,并将多余的破碎的玻璃及时送库或清理干净。

5.3 对于面积较大、造价昂贵的玻璃,宜在栋号交验之前安装,如需要提前安装时,应采取妥善的保护措施,防止损伤玻璃而造成损失。

5.4 玻璃安装时,操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。

7 应具备以下质量记录:

7.1 玻璃出厂质量证明书和试验报告单。

7.2 防锈漆及钢丝卡子、橡皮垫等附件应有出厂合格证。

7.3 质量检验评定记录。

(五)挤塑板施工

挤塑板的性能、运输、贮存要求

挤塑板属于B2级的建材,故在运输和储存中应远离火源和化学溶剂,避免日光爆晒、

施工工艺

1、屋面结构封顶后,先将结构面清理干净,做找平层。

2、屋面防水层施工。

3、防水层施工完后对防水层做检查确认无异后,可以开始铺挤塑板。挤塑板本身膨胀性极低(无),基本上不需要留伸缩缝,直接板接板铺设。遇到屋突处将挤塑板做适当切割后铺设。为了避免挤塑板在后续施工过程中发生走位影响整体施工,可以使用粘接剂将挤塑板与防水层做贴合,粘贴只需配合挤塑板大小在防水层上点粘或圈涂,不需要满粘。

2、风险分析与控制措施

(一)砖渣砼砌块墙体裂缝防治

墙体材料作建筑物的围护墙和内间墙,墙体开裂、渗漏的现象不少。采用小型砌块的房屋墙体,其裂缝宽度一般0.1~2mm,裂缝主要发生在以下部位:①在建筑物顶层或最上二层外纵墙两端1~2个开间的窗角,沿着砌体灰缝产生呈阶梯形的斜裂缝;②一般在平屋顶檐口下或顶层圈梁下与砌体交接处的灰缝位置,裂缝呈水平方向断续的水平缝,房屋两端比中间严重;有的在屋顶挑梁根部下的横隔墙上呈向外下斜阶梯形裂缝;③在门窗口部位,以外纵墙尤为突出,且洞口的斜裂,多种多样,有上角上斜,也有下角下斜;有些在底层窗台下产生垂直裂缝,也有阶梯形的,特别是在窗的宽度大,或靠窗间墙处设置承重梁承受较大集中荷载,或房屋基础刚度较差的情况下,窗间墙窗口的一边或两边开裂,长短不一,一般上宽下窄;还有的在门窗安装时打洞或拆除一皮砖将木门窗走头埋入然后用砖填塞,时间不久就会出现不规则的齿形裂缝;④框架结构的填充墙,比较常见的是在梁和柱与砌体交接处出现水平和垂直的裂缝,而在砖混结构横隔承重墙上,个别会有呈正八字上斜裂缝。

2外墙裂漏现象及其主要原因分析

小型砌块墙体具有重量轻、抗压强度低、密实度较差、材料吸水收缩率大的特点。

因气候、操作方法等因素影响使墙体容易产生渗漏现象。外墙渗漏主要表现在:

(1)墙面抹灰层有裂缝、空鼓导致渗漏。

(2)外墙砌体与梁、柱连接处产生裂缝而导致渗漏。

(3)外墙与门窗框周边砂浆不密实裂漏。

(4)墙体螺栓处破坏防水层产生渗漏。外墙的防水更应以砌体基层以外为重点作防水设防。

2外墙裂缝现象及其主要原因分析

(1)屋面温差应力问题。平屋面保温隔热层性能差,或是屋面隔热层放到最后施工,屋顶温度高(夏日可高达60℃以上),而屋面下墙体温度低,上下温度差大到20~30℃,使屋面系统产生了剧烈的温度变形,加上屋顶墙体轻、墙体自重产生的正应力小,使之引起的砌块间的摩擦力也就小;而在门窗口的四角又会出现应力集中现象,所以在产生较大的屋面温度变形推力作用下,剪应力、推拉力超过墙体抗剪或抗拉强度时,就会在建筑物内约束力小的部位如接近房屋顶端1~2个开间的屋檐下墙面或在窗口角出现斜裂缝,或在屋顶圈梁底与墙体界面处出现水平裂缝。这类屋盖温度应力所产生的砌体裂缝同主要因建筑物不均匀沉降产生墙体开裂的情况不同。前者发生顶层或最上二层,且房屋的钢筋混凝土的承重结构梁、板一般不会发生开裂,而后者则首先在底层墙体开裂,不均匀沉降达一定的影响程度,会伴随产生梁或楼地面的开裂。

(2)砌块的干缩变形问题。为了加快砌块堆放的周转场地、提高产量,砌块在厂内仅静置几天就售出,使砌块砌筑后易发生很大的干缩变形。小型砌块的材料线性膨胀系数为1.0×1 0-5而粘土砖的线性膨胀系数为0.5×10-5,在相同温差情况下,小型砌块的砌体的变形要比粘土砖的大一倍。小型砌块应自然养护28d,灰砂砖应静置30d,方可上墙砌筑。自然养护后砌块的干燥收缩变形值可达0.35‰,砌筑后受水浸湿再干燥收缩变形也可达0.25‰以上。砌块在28d静置期以内的收缩率要比28d以后的收缩率大好几倍。小型砌块即便在足够静置时间以后用来砌筑,由于收缩应力的作用,还是比粘土砖墙体易出现裂缝。

(3)建筑物不均匀沉降的问题。如果房屋长度过长,建筑平面设计错位、纵墙贯通性差,

影响了建筑物整体刚度,削弱了基础与上部结构的共同作用能力,使房屋出现不均匀沉降,墙体在挠曲作用下产生了过大的剪力或主拉应力,就会产生裂缝。

(4)施工的问题。砌筑施工时,砌筑砂浆饱满度不够、厚度不足,砌筑接搓不合要求,墙面不平整、垂直度差等问题,也是墙体开裂的因素。

(5)砌体的构造措施问题。如房屋施工中,没有按相应规范要求采取必要的构造措施,就会削弱小型砌块砌体的抗裂性,易造成裂缝。

3 防裂做法及效果

(1)施工应严格执行有关规范和技术标准。建筑设计平面布置应规正、平直,纵横墙布置要均匀对称,应采用合理的结构措施,加强地基圈梁的刚度,增强基础对建筑物沉降变形的协调能力,用以提高建筑物整体性和抗侧力能力。

小型砌块是空心的薄壁构件,灰缝的砂浆结合面小。砌体灰缝的抗剪能力与粘土砖砌体相对比,是粘土砖砌体的60%~70%,所以其抗裂和抗震性能均比粘土砖墙体差,但如果施工能认真按《混凝土小型空心砌块建筑技术规程(JG/T 14-95)》等有关技术措施去做,能显著提高砌体的抗裂性。①小型砌块砌体中,在窗洞边设置钢筋混凝土芯柱,并使芯柱与圈梁、现浇的窗台配筋板带连接,形成加强的混凝土框架;②在外墙转角、楼梯间四角的纵横墙交接处的三个砌块孔洞设置素混凝土芯柱;对五层及五层以上的房屋应在上述部位设置内插不少于1φ10的竖筋、灌C15细石混凝土芯柱;③设置的混凝土芯柱沿房屋全高贯通,底部应伸入室内地面以下50cm或与基础圈梁锚固,其顶部与屋盖圈梁锚固,同时钢筋混凝土芯柱沿墙高度,每隔60cm设φ4钢筋网片拉结,一边伸入墙体不小于60cm;④构造柱与墙体连接处做马牙搓和设置拉结筋;⑤为了防止房屋底层墙开裂,可采用钢筋混凝土窗台板,并嵌入窗间墙内,每边不少于25cm或在底层窗下设置水平钢筋网片,砖配筋2φ6或用C15混凝土灌实砌体孔洞;⑥在施工中一定要确保芯柱浇捣的质量,塌落度控制10cm,每隔高50c m捣实一次。

(2)减少屋面温度变形的影响。在屋面板施工完毕后,应抓紧做好屋面保温隔热层。对现浇屋面,要加强顶层屋面圈梁,并在屋面板或圈梁与支承墙体之间采用隔离滑动层或缓冲层做法。在平屋面的适当部位,要设置分格缝。

(3)提高砂浆的粘结性能。宜采用较大灰膏比的混合砂浆,可优先采用聚合物砂浆(砂浆中渗入水泥用量10%的聚乙烯醇缩甲醛—107胶)或其他高粘结性的改良性砂浆,提高砂浆的粘结强度,增长其弹性模量,降低砂浆的收缩性,提高砌体的抗剪强度。如条件限制应提高顶二层和底屋窗台下砌筑砂浆的粘结性。

(4)要严格把住材料关。小型砌块生产后静置养护龄期不足28d的不得使用,。使用小型砌块严禁浇水砌筑或先湿润再砌筑,当天气干燥炎热时,可稍喷水润湿;不得使用含饱和水的小型砌块,雨天砌块和已砌墙体应遮盖防雨。砌体施工中应采用合理的砌筑工艺、做到灰缝饱满、错缝搭接、小型砌块孔肋相对,对承重墙灰砂砖、小型砌块、粘土砖等不同品种不得同层混砌。

(5)其他措施。小型砌块砌体粉刷前墙体表面除灰后,注意墙面湿水,并用107胶水泥砂浆刷底或喷浆以增强粉刷层与砌体的粘结度和外墙面的抗渗性。框架砌填充墙,只能先砌至离混凝土梁底约20cm处,待砌体砂浆硬结后再用实心块材在梁下斜砌楔紧,避免一次砌墙

到梁底;在小型砌块或灰砂砖的砌体与钢筋混凝土梁、柱交接缝处,要钉布宽50cm的铅丝网或塑料筋网后再抹灰,形成板块抹面层(在外观上可遮盖裂缝,但不能消除砌体由各种原因产生的裂缝)。

(二)本项目节能工程的施工多在外架、屋面、门窗洞口处施工,高处作业较多,为保证安全施工要注意以下事项:

1、从事高处(空)作业人员,要定期作体检,凡有高血压、新脏病、贫血病、精神病等不适应于高处作业的人员,禁止攀高作业。

2、距地面2m以上,工作创面坡度大于45度,工作地面没有平稳的立脚地方或有移(振)动地方应视为高处作业。

3、防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,戴好安全帽,不穿光滑的硬底鞋,要有足够强度的安全带,并将绳子牢系在坚固的建筑结构上或金属结构架上。

4、登高前必须办理登高作业许可证,施工负责人对全体人员进行现场安全教育(特殊高空作业)。

5、检查所用的用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠,严禁冒险作业。

6、如有靠近电源线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘挡板,作业者最少离开电线2m以外。

7、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入袋内,上下时受中不得疏忽,不得在高处往下投扔材料或工具等,不得将易滚滑得工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时清理工具、零星材料等。

8、要处处注意警视标志、危险地方夜间作业必须置足够的照明设施,否则禁止作业。

9、严禁上下同时垂直作业者,若特殊情况必须垂直作业,应经有有关领导批准,并在上下两层中间设置专用防护棚或其它隔离措施。

10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉,防止坠落。

塔吊等各种升降设备严禁载人。

11、在石棉瓦屋面工作时,要用木板、梯子等物垫在石棉瓦上面,才能走人,防止石棉瓦坠落。

12、不论任何情况,不得在墙顶上工作或通行。

13、脚手架的负荷,每平方米不得超过270kg/m2

14、脚手板、斜道板、跳板的交通运输道、楼梯等应随时请扫。

15、进行高空焊接,气割时必须事先清理火星飞溅范围内的易燃,易燃物或采取可靠的隔离措施才能施工。

16、遇有六及风力时,必须禁止露天高处作业。

17、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不小于50cm,并应设防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人员扶梯,人字梯拉绳必须牢固。

18、砌块的垂直运输当采用铁笼集装和塔吊吊装时,严禁在塔吊下站人及进行作业。安装楼板时,不得在共下一层楼内进行施工。

19、砌块在楼面卸下堆放时,严禁倾卸及撞击楼板。堆放在楼板上的砌块重量,不得超过楼板的设计允许承载能力。

20、采用内脚手施工时,在二层楼面以上必须沿房屋四周设置安全网,并随施工高度逐层提升,屋面工程未完不得拆除。

21、在砌筑过程中,对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位应加临时支撑,以保证其稳定性。

22、砌筑高度每天不宜大于1.8米。

3验收监督

1建筑节能工程施工质量验收,应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)和各专业工程施工质量验收规范的规定进行验收。在施工单位自行检查评定合格的基础上,由建设单位(监理单位)组织相关单位按照检验批、分项工程、子分部工程、分部工程的顺序进行,参加施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

2建筑节能施工质量验收应符合下列规定:

建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表。

3建筑节能子分部、分项工程和检验批按照下列规定划分和验收:

(1)建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范规定一致。

(2)当建筑节能验收内容包含在相关分部工程时,应按已划分的子分部、分项工程和检验批进行验收,验收时应对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。

(3)当建筑节能验收内容未包含在相关分部工程时,应按建筑节能分部进行验收。

(4)建筑节能工程的各检验批,其合格质量应符合下列规定:

a、各检验批应按主控项目和一般项目验收;

b、主控项目应全部合格;

c、一般项目应合格,当采用计数检验时,应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

d、各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

(5)、建筑节能工程的分项工程质量验收合格应符合下列规定:

a、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

b、分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

2、建筑节能分部工程验收时,应符具备以下条件:

(6)、质量控制资料应完整,质量控制资料主要包括:

a、图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;

b、主要材料、设备、成品、半成品和仪器、仪表的出厂合格证明及进场检(试)验、复报告;

c、隐蔽工程检查验收记录;

d、设备、管道系统检验记录;

e、系统无生产负荷联合试运转与调试记录;

f、分部、子分部工程质量验收记录;

g、观感质量综合检查记录;

h、建筑节能性能现场检验的围护结构节能性能检验和系统功能检验报告。

(7)、建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,应在各相关分项工程验收合格的基础上进行。

(8)、应对主要材料、设备有关节能的技术性能,以及有代表性的房间或部位和系统功能的建筑节能性能进行见证抽样现场检验。另外,主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合有关规定;

建筑工程完工后,应抽取有代表性的房间或部位,对建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

建筑设备工程完工后,应抽取有代表性的系统或部位,应对建筑节能性能中系统功能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。

(9)、观感质量验收应合格,

3单位工程竣工验收前,应进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格。对建筑节能施工质量验收不合格的建筑工程,不得进行竣工验收。

碧桂园钢筋工程施工方案

目录

一、工程概况 1、结构设计概况 结构设计概况 2、钢筋规格与型号 钢筋需符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)及其它国家标准的相关规定。抗震等级为一、二、三级时,选用的纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值比值不应大于;钢筋最大拉力下的总的伸长率实测值不应小于9%。钢筋的屈服强度实测值与抗拉强度比值不应大于,刚才应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%,刚才应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 钢筋型号统计表 (C:HRB400 A:HPB300) 本工程正负零以下与土壤接触的外墙及底板的环境类别为二(b)类,其他构件的环境类别为二(a)类。正负零以上外露女儿墙及悬挑等构件的环境类别

为二(b)类,卫生间处构件的环境类别为二(a)类,其他构件的环境类别为一类。 钢筋的混凝土净保护层厚度(从最外边钢筋外皮起计)根据环境类别按照钢筋保护层厚度一览表确定。且基础、底板下筋混凝土净保护层厚度采用50mm。 本工程钢筋保护层厚度一览表(单位mm) 4、钢筋连接方式 钢筋连接形式 钢筋接头百分率、连接区段长度及接头位置

二、主要施工技术方法 1、钢筋翻样与后场加工 钢筋放样及加工

钢筋加工。 3、应综合考虑原材用料,按照钢筋原材长度9m 和12m 两种长度适当比例制订 下料计划,以减少钢筋加工的损耗。 4、下料原则:同规格钢筋根据不同长度,长短搭配,统筹配料;先断长料,后 断短料,减少短头,减少损耗 半成品标识半成品钢筋要分类码放,插标识牌,标明钢筋规格、级别、使用部位。2、钢筋加工 工艺操作要点 工序操作要点示意图 箍筋箍筋末端应有135°弯钩,弯钩端头应有不小于10d(d为箍筋直接)且不小于75mm的直线长度,Ⅰ级钢筋弯钩,其圆弧弯曲直径D不小于钢筋直径d 的倍;Ⅱ级钢筋弯钩,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的4倍;三级钢不得小于钢筋 直径的5倍。 拉筋拉筋两端都做弯钩

宁乡碧桂园屋面工程施工方案模板

宁乡碧桂园屋面工程施工方案 1 2020年4月19日

长沙宁乡碧桂园一期 四区、六区C 屋面工程施工方案 编制: 审核: 审批: 中建四局第一建筑工程有限公司二○○八年八月十一日

目录 第一章工程概况 .................................................. 错误!未定义书签。 1.1项目建设情况............................................... 错误!未定义书签。 1.2编制依据....................................................... 错误!未定义书签。 1.3本工程屋面施工要点 ................................... 错误!未定义书签。第二章施工准备 .................................................. 错误!未定义书签。 2.1技术准备....................................................... 错误!未定义书签。 2.2现场准备....................................................... 错误!未定义书签。 2.3施工机具准备............................................... 错误!未定义书签。第三章瓦屋面施工 .............................................. 错误!未定义书签。 3.1施工工艺....................................................... 错误!未定义书签。 3.2基层处理....................................................... 错误!未定义书签。 3.3找平层施工................................................... 错误!未定义书签。 3.4保温层施工................................................... 错误!未定义书签。 3.5二次找平层................................................... 错误!未定义书签。 3.6卧瓦层施工................................................... 错误!未定义书签。 3.7铺瓦施工....................................................... 错误!未定义书签。第四章平屋面施工 .............................................. 错误!未定义书签。 4.1施工工艺....................................................... 错误!未定义书签。 4.2基层、找平层施工 ....................................... 错误!未定义书签。 4.3聚氨酯防水层施工 ....................................... 错误!未定义书签。

池洲碧桂园一期模板工程施工方案

目录1.编制依据 (5) 2.工程结构概况 (5) 3.施工准备 (6) 3.1 技术准备 (6) 3.2 材料选择 (6) 3.3 材料计划 (7) 3.4 中小型机械需用计划 (8) 3.5 模板加工及堆场 (9) 4.模板工程施工方法 (9) 4.1 统一要求 (9) 4.2 构造柱模板安装 (12) 4.3 圈梁板模板 (13) 4.4 平板模板 (14) 4.5 特殊部位模板 (15) 5.模板的拆除 (17) 6.模板制作、安装技术措施 (20) 6.1 进场模板质量标准 (20) 6.2 模板安装质量要求............................. (21) 6.3 其他注意事项.................................. .. 24 6.4 脱模剂及模板堆放、维修 (25)

7.质量通病及预防措施 (26) 8.材料节约措施 (27) 9.成品保护 (28) 10.质量记录 (29) 11.安全、环保、文明施工 (29) 12.模板计算 (30) 12.1梁模板 (30) 12.2 楼板模板 (34) 12.3楼板模板支撑系统验算 (37) 13.附图 (38)

第一章编制依据 1.1 施工组织设计 池洲碧桂园一期工程天湖盛景地块四--施工组织设计。 1.2 施工图纸 1.3 主要规程、规范 《砼结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《建筑工程模板技术规程》JGJ 74-2003 《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ 01-62-2002 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.4 其他 (1)企业ISO9001-2000 质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件。 (2)企业项目管理手册。 第二章工程结构概况 1、本工程地下室为附建式人防工程,人防建筑面积为8247㎡,平时功能为小汽车车库,战时为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级丙级。 2、地下室人防位于75#、76#楼下,地下为一层;顶面标高为-1.300,垫层面标高为-5.95,层高为3.8m。 3、地下室顶板厚度为250㎜,墙板厚度为300㎜,底板厚度分别为:350㎜和650㎜。 主要构件如下: 人防地下室顶板板厚25cm,墙板厚30cm,底板厚度分别为35cm、65cm;框架柱500×500;框架梁300×700、350×900、400×900、400×1000、400×1100;

南宁碧桂园天玺湾三期工法样板方案

南宁碧桂园·天玺湾三期工程 工法样板方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人:

目录 一、工程概况 (1) 1、总体简介 (1) 2、建筑设计简介 (1) 3、结构设计 (3) 二、施工准备 (4) 三、分部分项工程实物样板施工 (5) 1、防水工程 (5) 2、混凝土结构工程 (6) 3、砌筑分部工程 (7) 4、内墙抹灰 (8) 5、外墙装饰 (9) 6、屋面工程 (11) 7、铝合金门窗 (12) 8、同层排水 (13) 9、水电安装 (13) 10、室内地坪 (14) 四、样板引路施工注意事项 (14) 五、样板引路附件 (14)

工法样板施工方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。 一、工程概况 1、总体简介 2、建筑设计简介

3、结构设计

5-1附表本工程现浇各部件混凝土强度等级、抗渗等级设计 二、施工准备 1、根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长:朱钧 成员:全家兴许海平 2、根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。 3、本工程拟定的“样板引路”方案为:在施工区14#楼东侧设实物样板墙及选定工

[最新版]穿插施工专项方案(碧桂园)

目录 一、楼穿插施工排序 (1) 二、钢筋工程 (3) 三、水电预埋 (6) 四、铝合金模板工程 (8) 五、混凝土工程 (10) 六、爬架爬升 (11) 七、打磨修补、外墙及内墙螺杆洞封堵 (12) 八、外墙腻子及外墙管道安装 (14) 九、阳台栏杆及窗框安装 (16) 十、楼层清理 (19) 十一、拆支顶、实测实量、结构维修、砌体放线 (19) 十二、植筋 (21) 十三、厨卫间防水 (22) 十四、烟道安装 (24) 十五、砌体工程 (24) 十六、水电安装 (26) 十七、内墙薄抹灰 (28) 十八、顶棚保温 (30) 十九、外墙装饰 (30) 二十、楼层截水 (31) 二十一、楼层临电、临水、排污设置 (33) 二十二、附图 (34)

2

二、钢筋工程 标准层结构钢筋绑扎时间需两天,电渣压力焊和剪力墙钢筋绑扎需1天时间,钢筋压力焊接时,由现场施工员跟踪全面抽查,接头位置有缺口、有裂缝的钢筋焊接要求重焊,电渣压力焊和剪力墙绑扎同时进行,经验收通过后,木工方可开始封模加固,约3.5天时间,先由铝合金模板对剪力墙和顶板的拼装,拼装完成后开始绑扎梁板钢筋,梁板筋绑扎需1.5天时间。 产品交接验评表(砼外观-钢筋)

注:本表以层为单位,由专业施工员组织钢筋班组负责人,对班组施工完成产品进行验收评定,通过以产品交接验评表为班组月度工程量核算的前提条件,各方验收签字确认后启动结算流程。

产品交接验评表(钢筋电渣压力焊) 工程名称: 验收日期: 注:本表以层为单位,由专业施工员组织电渣压力焊班组负责人,对班组施工完成产品进行验收评定,通过以产品交接验评表为班组月度工程量核算的前提条件,各方验收签字确认后启动结算流程。

ZH-碧桂园工程砌筑施工方案word参考模板

砌筑施工方案 目录 一、编制依据及说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (3) 四、砌体施工 (7) 五、安全及现场文明施工 (25) 六、职业健康与环境保护 (27)

碧桂园凤凰城 砌筑施工方案 一、编制依据及说明 1、碧桂园凤凰城工程项目施工组织设计文件及施工图纸; 2、《非承重砌体与施工工程施工及验收规范》(SJG14-2004) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203) 4、广东省标准《非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程》 5、《非承重蒸压灰砂砖墙体工程技术规程》DBJ/T15-32-2003 6、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 7、广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条 二、工程概况 1、本工程为碧桂园凤凰城R区三期工程,建设单位为广东省增城市物业发展有限公司;设计单位为广东博意建筑设计院有限公司,人防工程设计单位为广州军区司令部建筑工程设计院;监理单位为广州穗峰建设工程监理有限公司,兴建场地位于广东省增城市

新塘镇碧桂园凤凰城内,碧桂园凤凰城R区二期工程东面,周围建有小区,拟建建筑物东侧为村居民区。

2、本工程由两个地下车库及六栋十八层塔楼组成,包括2#车库、26#~28#楼及1#车库、23#~25#楼,综合楼1栋3层,8#变配电房1栋二层,工程建筑总面积193600m2,其中地下27000m2,1#、2#车库,其中1#车库为平战合用(人防构造),结构形式均为钢筋混凝土框架-剪力墙结构。本工程建筑面积193600平方米,施工区域总占地面积约35650平方米。 3、本工程除挂石外所有外填充墙均采用体积密度级别为B07 的蒸压加气混凝土砌块,用专用砂浆砌筑,未注明都墙厚均为200,轴线居中;湿挂石材的外墙体,所有内隔墙和非围护构件(如花池、女儿墙和栏板等)砌体采用实心蒸压灰砂砖,加气混凝土外墙室内地面上200部分和全部地下砌体用实心蒸压灰砂砖,未注明墙厚均为180,轴线居中。灰砂砖与挂石间贴30厚聚苯板隔热,如遇墙面凸桩或出挑的混凝土勒脚线条时,聚苯板在柱边或线条上下边处断开,不做包裹处理。门窗和固定门窗锚固构件部位应采用600mm标准长度的完整蒸压加气混凝土砌块。

碧桂园抹灰工程施工方案

碧桂园抹灰工程施工方 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

一、工程概况 1、建筑特征 碧桂园·翡翠湾(无为)三期一标段占地面积约为 6.1万m2,建筑面积约9.5万m2,其中1#地下车库建筑面积约3100m2,2#地下车库建筑面积约10000m2,地上建筑面积约8.2万m2,地上部位共16栋9层住宅楼(1#—3#、5#—10#楼、16#—19#楼,26#—28#楼)及5栋局部两层的商业网点组成。1#、2#地下车库层高为 3.5米,商业网点层高为 5.4米,主楼层高为2.9米,总高度为29.6米。 2、建筑做法 1)、地下车库内墙 (1)车库内隔墙(防霉涂料内墙面) E、白色内墙防霉涂料两遍 D、5后1:0.5:3水泥石灰砂浆(表面满挂耐碱玻纤网) C、15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平 B、基层界面处理(用1:1水泥细砂浆喷浆) A、现浇钢筋混凝土或砌体内隔墙(不同材料交界处加300宽钢丝网)。(2)外墙(风井外墙) E、10厚1:2.5防水砂浆(掺5%防水剂)到顶(表面满挂耐碱玻纤网) D、中间复合热镀电焊钢丝网 C、10厚1:2.5水泥防水砂浆找平层 B、基层界面处理(用1:1水泥细砂浆喷浆) A、基础墙体(不同材料交界处加300宽钢丝网)。 (3)车库外墙内侧(外墙面内侧涂料) G、满刮腻子,刷白色内墙防霉涂料; F、20厚1:2水泥砂浆收光(表面满挂耐碱玻纤网) E、基层界面处理(用1:1水泥细砂浆喷浆) D、现浇钢筋混凝土侧墙 C、1.5厚单面反应粘高分子防水卷材 B、7厚发泡聚乙烯片保护层(密度每立方不小于30㎏)

芜湖碧桂园模板专项施工方案

模板工程施工专项方案 一、编制依据 1、国家、安徽省相关施工、验收规范及标准图集 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 4、《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-2013 5、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 7、本工程施工图纸 二、工程概况: 本项目部承建工程建筑面积约10万平方米,地下室有地下停车场,地上有669#-671#、673#、679#、680#楼建筑高层住宅。建筑高度分别为54m、53.1m、53.1m、81.2m、92.8m、92.8m 本工程为现浇结构,对模板及支撑需求量较大,现决定采用钢管支撑系统及木模板 三、施工准备: (一)材料及主要机具: 1.1 木模板:18*915*1830的胶合板、50*100mm的木方。 1.2 支撑系统:钢管、扣件、垫板。 1.3 具备锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒等。 1.4 脱模剂:水质脱模剂。 1.5 海绵条:2mm厚及20mm厚。 (二)作业条件: 2.1 划分所建工程施工区、段: 根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板的投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、砼工序)的作业量,确保工程进度。 2.2按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。

2.3根据图纸对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、横向拉接件的型号、间距。 2.4验算:在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上,要严格对其强度、刚度及稳定性进行验算。 2.5 轴线、模板线、门窗洞口线、标高线放线完毕,水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 2.6 为防止模板下口跑浆,安装模板前,对模板的承垫底部先垫上20mm厚的海绵条,若底部严重不平的,应先沿模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定的标高线准确找平。外柱的外边根部根据标高线设置模板承垫木方,与找平砂浆交圈,以保准标高准确和不漏浆。 2.7 设置模板(保护层)定位基准,即在柱主筋上距地面50~80mm处,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板的水平移位。 2.8 柱钢筋绑扎完,预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办好隐检手续。 2.9模板拼装,所有板面必须牢固固定在龙骨上。 2.10 对于组装完毕的模板,应按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及牢固是否有效;并涂刷脱模剂。 四、模板安装操作工艺: (一)柱:框架柱主要截面尺寸:500*500mm; 1、柱模板的安装工艺: 单片预组拼柱组拼→第一片柱模就位→第二片柱模就位连接固定→ 安装第三、四片柱模→检查柱模对角线及位移并纠正→自下而上安装柱箍并做斜撑→全面检查安装质量→群体柱模固定 2、工艺流程: 检查柱模对角线、位移并纠正 2.1安装就位第一片柱模板,并设临时支撑或用不小于14号铅丝与柱主筋绑扎临时固定。 2.2 随即安装第二片柱模,在二片柱模的接缝处粘贴2mm厚的海绵条,以防漏浆;用连接螺栓连接二块柱模,作好支撑或固定。 2.3 如上述完成第三、四片柱模的安装就位与连接,使之呈方桶型。 2.4自下而上安装柱套箍,校正柱模轴线位移、垂直偏差、截面、对角钱。并做支撑。采用直径48钢钢管间距800mm分上、中、下固定柱模。 2.5校正柱模的轴线位移、两个方向上的垂直偏差、截面、对角线,最后固定牢靠。 2.6以上述方法安装柱模,全面检查安装质量后,做群体的水平拉结及剪力撑的固定。

-碧桂园斜屋面高支模施工方案

大朗碧桂园项目J73栋型斜屋面高支模施工方案 一、工程概况 大朗碧桂园项目J73栋型工程,由东莞市碧桂园房地产开发有限公司投资兴建,位于东莞市大朗镇朗常路与朗东路交汇处。 J73栋型工程为3栋(每栋含3个单元)6层住宅楼,项目名称为J73-3A、J73-3B、J73(带底商);工程编号112#、111#、31#。工程总建筑面积分别为6543.64、6610.86、6863.56m2,建筑物结构形式均为框架结构,基础形式为预应力管桩基础。六楼的顶屋设有夹层梁,三栋楼的天面均采用斜屋面,呈金字塔形。六层楼面设计标高15.00m,夹层楼面设计标高18.00、18.392m,坡屋顶最高标高20.490 m,最高脊梁的层高为5.49m,最低为3.0m(因WKL16a(2)、WKL16b(3)、WL4(1)、WKL19(2)、WL6(1)等梁下没有设计夹层梁);屋面坡度为32度,梁截面尺寸主要有200×400 mm、300×500 mm等截面型式,斜板厚为120mm,采用C25砼。由于该工程斜屋面结构为折梁、折板形式,坡度较陡,采用门式架的高支模施工方案。 二、编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 施工图纸、施工组织设计 三、门式架支撑体系: 1、模板:面板使用18mm厚夹板,规格为920×1820,面板下排两层80×80mm的木枋, 上层枋间距300mm,下层枋间距1219mm(即架宽)。门架间距、跨距是800mm。2、梁:梁底板和梁侧板用整块18mm厚的夹板制成。梁旁板底外侧设压脚板,梁侧板 支撑间距不大于400mm,梁底板用80×80广东松枋支承;梁底的上排枋间距为300mm,板底的上排枋间距为400mm,下排枋为80×80木枋。

碧桂园砌体工程施工方案11P[优秀工程方案]

碧桂园·温泉城泊林(二)6号、7号楼 砌 体 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖北闽泉建筑工程有限公司 编制时间: 专项施工方案7

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工流程 五、施工方法 六、成品保护及质量措施 七、质量标准 八、安全及文明施工措施 专项施工方案7

一、编制依据 1、编制说明 本方案是为了优质、高效、安全、文明的完成碧桂园·温泉城泊林(二)6号、7号楼砌体工程的施工,而编制的指导性文件,它是施工组织设计的支持性文件,在方案中详细的论述了砌体施工中的问题. 2、编制依据: 1.碧桂园《防开裂、防渗漏重点控制》文件. 2.《咸宁碧桂园泊林二期6-7楼总承包工程》施工招标文件. 3.广东博意建筑设计院有限公司设计的《碧桂园·温泉城泊林(二)工程图纸》. 4.《碧桂园·温泉城泊林(二)工程施工组织设计》 5.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6. 施工现场的实际情况. 二、工程概况 碧桂园·温泉城泊林(二)工程6号、7号楼,位于咸宁市温泉区咸宁大道旁. 本工程的正负零以上外填充墙体采用标号米U5厚度 200米米BO5级加气混凝土砌块,米5混合砂浆砌筑;内填充墙为标号米U5厚度 200米米或100米米BO5级加气混凝土砌块,米5混合砂浆砌筑.卫生间采用 专项施工方案7

100后灰砂砖砌筑. 三、施工准备 1,技术准备 委托建筑工程检测单位出砂浆的配合比,砂浆的标号为设计标号.做砂浆试块的试模已具备. 施工用的原材:砂、水泥、砖的合格证具备,并已进行取样、送检,取的检测报告. 施工人员已对图纸、规范熟悉,并已对操作工人进行了安全和技术交底. 检测工具:2米靠尺、卷尺、线锤、塞尺、角尺 需要作的记录: 施工日记 构造柱钢筋、拉结筋的评定、隐蔽 砌体用材(砂、水泥、砖、掺合料等)的检验报告 砂浆试块检测报告 构造柱混凝土的试块抗压检测报告 分项工程质量检验评定 2,现场准备 施工机具:搅拌机、斗车、磅秤、吊斗、砖笼、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、瓦刀、水平尺、线锤、照明灯具等. 专项施工方案7

碧桂园铝模施工方案20161130

泉州碧桂园天玺湾一期二标段铝合金模板工程施工方案 2016年10月

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1工程建设概况 0 2.2工程结构概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1.模板及支撑体系选型 (2) 3.2施工进度计划 (2) 3.3施工区域划分 (4) 四、施工准备与资源配置计划 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2材料准备 (5) 4.3现场准备 (6) 4.4机具准备 (6) 五、施工工艺技术 (6) 5.1工艺流程 (6) 5.2安装模板 (6) 5.3墙柱板的安装 (6) 5.4安装梁板模板 (7) 5.5安装平模外围护板 (8) 5.6楼梯模板施工 (8) 5.7模板支撑架构造要求及验收 (9) 5.8模板拆除 (10) 5.9主要搭设参数: (13) 六、施工质量安全保证 (14) 6.1施工技术措施 (14)

6.2安全保证措施 (15) 七、环境与职业健康保证措施 (23) 八、计算书 (25) 8.1铝合金模板安全计算书参数信息 (25) 8.2荷载计算 (28) 8.3墙柱模板计算 (29) 8.4梁、板模板计算 (33) 9.附图 (38) 附图1 . 7、8#楼模板支撑平面图(9#、10#、11#楼参考此图施工) 0 附图2 . 剪力墙模板施工节点大样图 0 附图3 . 梁模板施工节点大样图............................................................ 错误!未定义书签。附图4 . 板模板施工节点大样图. 0 附图5 . 楼梯模板施工支撑大样图 0

碧桂园铝模施工方案20161130

中 建 海 峡 建 设 发 展 有 限 公 司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTHENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 泉州碧桂园天玺湾一期二标段铝合金模板工程施工方案 泉州碧桂园天玺湾一期二标段 铝合金模板工程施工方案 2016年10月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (1) 2.2工程结构概况 (2) 三、施工部署 (2) 3.1.模板及支撑体系选型 (2) 3.2施工进度计划 (3) 3.3施工区域划分 (4) 四、施工准备与资源配置计划 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2材料准备 (5) 4.3现场准备 (6) 4.4机具准备 (6) 五、施工工艺技术 (6) 5.1工艺流程 (6) 5.2安装模板 (6) 5.3墙柱板的安装 (7) 5.4安装梁板模板 (8) 5.5安装平模外围护板 (8) 5.6楼梯模板施工 (9) 5.7模板支撑架构造要求及验收 (9) 5.8模板拆除 (10) 5.9主要搭设参数: (14) 六、施工质量安全保证 (15) 6.1施工技术措施 (15) 6.2安全保证措施 (16) 七、环境与职业健康保证措施 (24) 八、计算书 (26) 8.1铝合金模板安全计算书参数信息 (26) 8.2荷载计算 (29) 8.3墙柱模板计算 (30) 8.4梁、板模板计算 (35) 9.附图 (40) 附图1 . 7、8#楼模板支撑平面图(9#、10#、11#楼参考此图施工) (1) 附图2 . 剪力墙模板施工节点大样图 (2)

附图3 . 梁模板施工节点大样图 (4) 附图4 . 板模板施工节点大样图 (1) 附图5 . 楼梯模板施工支撑大样图 (1)

碧桂园模板设计方案

碧桂园·凤凰首府一期 (88、89#、16-25#楼及地下车库一)工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制单位:四川省泸县建筑安装工程总公司 编制时间:二0一六年四月二十一日

目录 第一章工程概况 4 第二章模板设计及验算 4 第一节模板设计 5 第二节模板受力验算 6 第三章模板施工 14模板施工质量通病防治 21 模板安全文明施工 23

第一章、工程概况 一、编制依据 (一)泸州南岸花城17、18#楼施工合同 (二)审查通过的施工图纸 (三)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (四)施工组织设计 二、工程概况 该工程相关单位为: 工程名称:南岸花城一期17、18#楼工程 建设单位:泸州万隆房地产开发有限公司 设计单位: 华城博远工程技术集团有限公司 勘察单位:核工业西南勘察设计研究院有限公司 施工单位:浙江舜业建设有限公司 监理单位:泸州市巴蜀工程建设监理有限公司 工程地址:城南大道与江南路交汇处 建筑层数:地下一层,地上十一层; 建筑高度;36.0米,室内外高差0.3米,消防计算高度36.3米; 建筑结构形式:框剪结构,建筑结构类别为二类,设计使用年限:50年,抗震设防烈度为6度;防火设计的建筑分类为二类;其耐火等级为一级。建筑物的耐火等级为二级。 二)、结构概况 本工程结构类型:框剪结构。

基础形式:17#楼为柱下独立基础及墙下条形基础和部分机械成孔灌注桩基础,18#楼基础为柱下独立基础及墙下条形基础。地基基础设计等级为乙级,基础结构安全等级为二级。桩基安全等级为二级。桩端持力层为中等风化泥岩,泥岩单轴抗压强度为标准值 frk=4.9Mpa;桩身砼为 C25,基础梁及承台砼强度等级为C30,基础梁及承台下设120厚C20砼垫层。 柱下条形基础与墙下条形基础持力层为中风化泥岩层,地基持力层特征值 fak=900kpa,独基、条基砼均为C30,地梁砼均为C30,垫层砼为C20,百度为120mm ,地梁保护层厚度为25 mm ,独基钢筋保护层厚度为40 mm 。 框架柱、剪力墙、框架梁,楼板混凝土强度等级详见各楼层标高表。钢筋采用HPB300、HRB400E。外围及厨厕四周采用MU5.0的烧结空心砖(水平孔),厚190 mm,内墙采用MU3.5的烧结空心砖(水平孔),厚190 mm,内部100厚隔墙采用MU5.0的烧结多孔砖(竖向孔),厚90 mm;地面以下与土壤接触的墙体,采用MU5.0的烧结多孔砖(竖向孔),厚190 mm,其孔洞用M10水泥砂浆预先灌实。 砌筑砂浆:+0.000以下用M5水泥砂浆,+0.000以上用M5混合砂浆,均采用预拌砂浆。 三、模板设计及验算 按照碧桂园质量标准,模板安装质量的高低直接影响本工程的整体质量。因此如何抓好工程质量,特别是模板工程的质量,成为项目经理部质量工作的重点。 本模板施工方案主要是针对+0以上的主体结构施工而设计的,+0以下

碧桂园天麓湾项目二期工程工法样板方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工法样板施工方案 (2) 3、实施计划 (3) 4、施工准备 (3) 5、工作流程 (8)

1、编制依据 根据集团及公司要求,落实工法引路、样板先行方针,为碧桂园天麓湾项目二期工程的施工提供直观可视的技术支持,特编制本工法样板间施工专项施工方案。 (1)碧桂园集团公司颁发的2015修订版《防渗漏、防开裂控制》 (2)碧桂园工程质量管理检查评分办法(2016版) (3)国家颁布的规范性文件 GB50202-2002 地基与基础工程施工及验收规范 GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 GB50207-2012 屋面工程质量验收规范 GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范 GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 本方案有未说明或未明确的地方有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。 2、工序样板施工方案 2.1、混凝土结构工程 包含模板支撑体系、沉箱反边加固、清扫口设置、楼梯板设置、柱子加固方式、梁柱节点钢筋绑扎、梁板钢筋绑扎、垫块设置、混凝土浇捣工程、平屋面设置、栏杆工序样板设置。 2.2、砌体样板 包含砌体灰缝平直、灰缝勾缝、底砖砌筑、顶砖砌筑、拉结筋、构造柱设置等工法样板。 2.3、内墙抹灰样板 包含基底处理、灰饼、界面处钢丝网、抹灰层、表面玻纤网、阳角护角等工法样板。 2.4、外墙抹灰样板 包含基底处理、灰饼、抹灰层、防水层、保温层、抗裂砂浆、饰面层(根据具体图纸设置,若是外墙喷涂时要分层设置)等工法样板。 2.5、斜屋面样板 包含找平层、防水层、保温层、保护层、屋面瓦等工法样板。 2.6、卫生间样板

碧桂园铝合金模板施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第一节工程简介 (2) 第二节铝合金模板工程概况 (2) 第二章编制依据 (4) 第三章施工总体部署 (5) 第一节管理组织机构及岗位职责 (5) 第四章施工准备与资源配置计划 (7) 第一节施工准备 (7) 第二节资源配置计划 (8) 第五章铝合金模板的设计及安拆 (10) 第一节铝合金模板设计细部构造 (10) 第二节铝合金模板安装工艺流程 (24) 第三节铝合金模板的拆除 (30) 第六章质量保证措施 (31) 第七章安全文明保证措施 (32) 第一节安全管理目标 (32) 第二节安全施工技术措施 (32) 第三节文明施工保证措施 (35) 第八章应急救援预案 (36) 第一节识别和确定潜在的突发事件 (36) 第二节应急组织及联络 (39) 第三节应急响应 (42) 第九章铝合金模板计算书 (42) 第一节设计大纲 (42) 第二节材料性能 (42) 第三节设计及计算 (43) 第四节楼面模板结构计算 (43) 第五节墙身模板结构计算 (49) 第六节墙模板的稳定性计算 (53) 1

第一章工程概况 第一节工程简介 第二节铝合金模板工程概况 1、模板工程概况 本工程塔楼上标准层以后均采用铝合金模板,架空层、大线条及地下室采用“胶合板+木方+钢管+对拉螺杆”模板体系。 2、铝合金模板工程概况 铝合金模板主要应用于3#、4#、5#、8#、9#、13#、14#号塔楼标准层,标准层层高3m,其中户型J118(26F)、J143(30F)、J118(30F)铝模施工部位为户型标准层(部分楼层大线条采用二次或其他方式施工处理)。标准层梁、板构件尺寸如下表所示: 本工程铝合金模板由厂家提供,铝合金模板及其支撑系统设计均由厂家完成。 3、铝合金模板的优、特点 3.1、重量轻、刚度高 实验检验数据证明了铝合金抗弯曲强度为普通钢材三倍,建筑用铝模板每平方米只有25KG,为现有金属建筑模板中最轻,施工过程中无需借助吊装等机械设备。 2

样板施工方案审批稿

样板施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

碧桂园滨海城澎湖湾1#-6#楼 样板施工方案 天元建设集团有限公司 2017年 1月 8日

目录

第一章:编制依据 1、碧桂园澎湖湾1#-6#楼建筑、结构及安装施工图纸 2、《建筑施工手册第四版》 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 6、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 第二章:工程概况 1、工程概况 本工程位于山东省烟台海阳市滨海西路,由1#-6#楼共6栋高层住宅组成,1#、2#、5#楼地上18层,3#、4#、6#楼地上27层。建筑抗震设防类别为丙类,建筑物设计计算抗震烈度为6度,建筑结构安全等级为二级,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。 2、平面功能 本建筑为高层住宅楼 3、装修工程概况 地面:本工程地面为地暖木板楼地面,地暖地砖(石材)楼地面,地暖防水地砖(厨房、无沉箱卫生间等),地漆楼地面(设备间), 门窗:本工程门窗为铝合金门窗。 内墙:室内地坪以下墙体、阳台砖砌拦河以及天面女儿墙砌体均采用 MU10普通砖、M10水泥砂浆砌筑;室内地坪以上墙体采用加气混凝土砌块,M5专用砌筑砂浆砌筑。

外墙:外墙为外墙砖外墙面(文化石),不保温涂料外墙面,不保温面砖外墙面,其他为涂料外墙面。 第三章样板间定位 根据现场实际情况及建设单位要求,工法样板设置在大门入口北侧,材料样板设置在材料库内,其余样板设置见下表。 第四章计划安排

碧桂园模板安装施工方案

无锡碧桂园项目工程 模板工程施工方案 四川省第十五建筑有限公司(沪) 二○一一年五月

模板工程施工方案 一、编制依据: 1.简明施工计算手册。 2.本工程结构平面图及说明。 3.无锡市市保证工程质量若干规定。 4.建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-2005)。 二、工程概况: 本工程位于无锡市锡山区安镇,小区四面临城市道路,其中北靠丹山路,西临润锡路,南接新华路,东靠锦安路。工程±0.000相对于绝对标高6.6米,±0.000层以下为整体地下室一层,层高3.75、4.65米,±0.000层以上为高层住宅楼和别墅住宅楼;结构类型均为剪力墙结构。 三、设计要求: 地下室底板厚度500和1000,底板内设有700、800、900、100高倒柱帽,和1500深集水坑,底板面标高为-5.250和-5.750 ,地下室的外墙厚度为300,承台顶标高与地下室底板顶标高同。 ±0.000层以上为剪力墙结构,单体形状为矩形,每层由不同规格的剪力墙组成,高层住宅楼底层层高为6米,别墅底层层高为3.6米;标准层层高均为3.3米和3.0米。 四、施工准备 1.技术准备 组织工长和班组骨干认真学习施工图纸,充分领悟设计意图,熟练掌握规范要求,结构施工前,工长必须向班组操作人员进行施工技术交底和安全技术分底并做好签证手续,切实将交底落实到施工操作中去。 2.材料准备

要求工长提前一周准确地提供材料需用计划,施工人员及时组织材料进场,在支模前1-2天,工长要安排木工将周转材料清理干净,并涂刷好隔离剂。 五、施工工艺流程: (一)地下室底板 放线——焊底板限模杆——支底板侧模——安装拉杆并焊接——拉线找平——效正加固——安装钢板止水带——焊外墙搁杆——焊限模杆——安装3000高模板——安装拉杆——效正——加固——复核——验收 (二)柱、墙、梁板 轴线、标高复核——搭设支模架——柱墙模板清理、涂刷隔离剂——阳角处贴双面粘胶带——总包验收——穿拉杆——安装柱墙模板——效正——加固——柱墙模板验收——安装梁板模板——梁板模板验收——钢筋绑扎——边模效正——模板复核——模板验收 六、模板安装施工技术要求 (一)模板选择: 1.地下室模板选择:地下室底板侧模,外墙,剪力墙,集水坑,楼梯底板,地下室顶板,地下室内剪力墙独立柱,框架梁,柱帽以上模板均采用915×1830×18九层板,背枋均采用45×90截面木枋,拉杆选用Φ14穿墙拉杆,20PVC塑料套管,有防水要求的外墙采用止水拉杆,内架采用Φ48壁厚3.5的钢管,扣件搭设。 2.主体结构模板选择:剪力墙柱、梁、楼板、楼梯底板采用915×1830×18九层板拉杆选用Φ14穿样拉杆20PVC套管,背枋均采用45×90截面的木枋,支模架采用Φ48钢管网架体系。 (二)配制数量: 1.柱、墙模板,梁侧模板及配套的背柱、钢管、拉杆配一层,梁底模,楼板模,楼梯顶板模及相应背枋配三层,Φ48钢管网架体系用料配三层

穿插施工专项方案碧桂园A4

目录 一、楼穿插施工排序 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、钢筋工程 (3) 三、水电预埋 (6) 四、铝合金模板工程 (8) 五、混凝土工程 (10) 六、爬架爬升 (11) 七、打磨修补、外墙及内墙螺杆洞封堵 (12) 八、外墙腻子及外墙管道安装 (14) 九、阳台栏杆及窗框安装 (16) 十、楼层清理 (19) 十一、拆支顶、实测实量、结构维修、砌体放线 (19) 十二、植筋 (21) 十三、厨卫间防水 (22) 十四、烟道安装 (24) 十五、砌体工程 (24) 十六、水电安装 (26) 十七、内墙薄抹灰 (28) 十八、顶棚保温 (30) 十九、外墙装饰 (30) 二十、楼层截水 (31) 二十一、楼层临电、临水、排污设置 (33) 二十二、附图 (34)

2

二、钢筋工程 标准层结构钢筋绑扎时间需两天,电渣压力焊和剪力墙钢筋绑扎需1天时间,钢筋压力焊接时,由现场施工员跟踪全面抽查,接头位置有缺口、有裂缝的钢筋焊接要求重焊,电渣 压力焊和剪力墙绑扎同时进行,经验收通过后,木工方可开始封模加固,约 3.5天时间,先由铝合金模板对剪力墙和顶板的拼装,拼装完成后开始绑扎梁板钢筋,梁板筋绑扎需 1.5天时间。

产品交接验评表(砼外观-钢筋) 工程名称:验收日期: 交接 班组 钢筋班班组长栋号楼层构件检查率100% 编号内容验评标准验评情况结论验评人 1 外观质 量 1.1、楼板梁面露筋部位处理:楼面露出钢 筋头割除后用砂浆修补平整,落地灰盖刷, 局部露筋处凿除砼压入板面后用砂浆同上 修补平整,墙梁底局部浮锈采用擦粉或刷 同比例水泥浆处理。要求所有部位处理完 成。 □合格 □不合格 1.2、所有二次结构需钢筋绑扎部位完成, 栏板后浇板带等部位钢筋绑扎整齐规范。 □合格 □不合格 2 落手清2.1、楼层内剩余钢筋头、垫块、塑料卡等 使用材料全部清理干净。 □合格 □不合格2.2、外架上的钢筋材料清理干净。 □合格 □不合格 3 试验 3.1、配合项目部试验试件制作完成□合格□不合格 4 其它4.1、合同范围内建筑有关二次结构钢筋制 作安装是否完成。 □合格 □不合格 产品交接判定例:合格,同意交接/第……不合格项整改后交接判定人 整改押金项例:对不合格项共设元整改押金,要求在月日内整改完毕,如未按期整 改并回复,押金将转罚款。相关整改工作完成前暂停该月工程量结算,因整 改不及时引起的损失由班组自行承担. 签发人 整改项复查情况例:全部整改完成,押金取消。复查人 责任人班组长 签字 钢筋专业施工员签字施工负责人签字 注:本表以层为单位,由专业施工员组织钢筋班组负责人,对班组施工完成产品进行验收评定,通过以产品交接验评表为班组月度工程量核算的前提条件,各方验收签字确认后启动结算流程。

碧桂园模板方案

碧桂园二期五标模板方案之梁板模板支撑架设计方案 工程名称: 施工单位: 编制人: 编制时间: 审核人: 审核时间:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、设计计算 (5) 四、构造要求 (13) 五、材料管理 (16) 六、验收管理 (17) 七、使用管理 (17) 八、拆除管理 (18) 九、施工图 (19)

地下室钢管脚手架模板支撑 搭设施工方案 一、工程概况 工程名称:碧桂园二期五标(7#、10#及车库) 地址:惠东 结构类型:框架剪力墙 计划工期:21个月 施工面积:12万7千m2 总高度:95.4m 层数:30+1 标准层高:3m 本工程地下室顶板厚250mm、350mm,梁最大为500*1200,地下室层高4米,一层层高为6.7米,属高支模,但板厚最大为120mm,梁最大为250*950,标准层层高为3米,针对本工程,在地下室和首层由于荷载或层高较大,故选用钢管作支架,标准层选用门字架。 地下室选择梁宽500mm,梁高1200mm,楼板厚度0.35m为代表进行模板设计及计算。模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置5道,内龙骨采用方木50mm×80mm ,外龙骨间距500mm,外龙骨采用Φ48×3.5双钢管

对拉螺栓布置2道,竖向间距400,600(mm),断面跨度方向的间距600mm。 承重架采用1根承重立杆,木方垂直梁截面支设方式,梁底增加3根承重立杆,承重杆间距 梁底采用4根50mm×80mm的木方,顶托内托梁材料选择木方: 100×100mm。 梁两侧立杆间距0.9(mm),立杆上端伸出至模板支撑点的长度0.3(mm)。 板底采用木方支撑形式,木方间距300mm,木方尺寸:50mm×50mm。 脚手架搭设高度3.65m,步距1.50m,排距1.20m,纵向间距1.20m。 首层脚手架搭设高度为6.5米,但货载较小,主要是控制高支模的失稳。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

相关文档