文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SIPROTEC 5 西门子新一代保护体验DIGSI 5

SIPROTEC 5 西门子新一代保护体验DIGSI 5

SIPROTEC 5 西门子新一代保护体验DIGSI 5
SIPROTEC 5 西门子新一代保护体验DIGSI 5

西门子开关安装使用说明书2版

KYN28A-12(3AH5、3AH3)户内高压真空断路器 安装使用说明书 广东珠江开关有限公司 二OO六年六月

目录 1概述 1.1总则 (2) 1.2使用条件 (2) 1.3技术参数 (3) 1.4机械参数 (3) 1.53AH5外形尺寸 (4) 1.63AH3外形尺寸 (5) 2结构与功能 2.1断路器总体结构 (6) 2.2断路器内部接线原理图………………………………………….7~8 3调试和操作 3.1准备工作 (9) 3.2机构储能操作 (9) 3.3合闸、分闸操作 (9) 3.4与柜体配合过程操作 (9) 4储运 4.1运输 (9) 4.2仓储 (10) 5维修 (10) 6随机文件 (10) 7订货须知 (10) .

1概述 1.1总则 3AH5和3AH3户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压12kV 户内高压开关设备。断路器符合IEC56、IEC694、BS531以及DINVDE0670的所有条款,而且还满足中国标准GB1984《交流高压断路器》和DL403(绝缘部分),并具有可靠的联锁功能。 重要说明: ——主要零配件由西门子公司提供; ——本公司是西门子公司授权制造商; ——本公司与西门子公司进行技术合作,生产3AH开关; ——产品受到西门子公司的质量监督和控制。 1.2使用条件 1.2.1正常条件 环境温度环境湿度 最高温度+40℃日平均相对湿度95%≤ 最底温度-15℃月平均相对湿度90%≤ 日平均值不大于+35℃ 断路器装置地点的海拔高度最高可达1000m。 1.2.2特殊使用条件 顾客若偏离正常使用条件可与制造厂家协商制造。

美国下一代科学标准NGSS

自1996年由美国国家研究理事会(National Research Council, 简称NRC)颁布第一部科学课程标准至今的十多年以来,科学教育研究一直是美国基础教育研究的热点。国家研究理事会(NRC)、美国科学教师协会(NSTA)、美国科学促进协会(AAAS)、达成机构(Achieve)[1]相继成为开展科学教育实证研究的重要支持者。随着社会的变革,知识经济时代的到来给K-12年级科学教育以较大的冲击。美国在世界格局中下降的竞争优势、美国学生在国际科学教育评测中较为落后的学业成绩,以及学习科学的理论变革促使美国教育界对科学教育的不断反思。?通过基于标准的科学教育研究,2010年7月NRC公布的《K-12科学教育框架(草案)》,以及1年后正式出版的《K-12科学教育框架:实践、跨领域概念和核心概念》(以下简称《框架》)标志着美国新一轮科学教育改革已初步完成,如今即将面世的《新一代K-12科学教育标准》(Next Generation Science Standards,NGSS,以下简称《标准》)则是该轮教育改革的标志性成果。今年5月,达成机构的官方网站(https://www.wendangku.net/doc/d01002530.html,)以在线方式公布NGSS的内容以向公众征求意见。本文结合达成机构及NSTA官网(https://www.wendangku.net/doc/d01002530.html,)上的具体内容,介绍美国《新一代K-12科学教育标准》的制定过程和内容概要。 ?NGSS的制定过程——从《框架》到《标准》 先有《框架》再出台新标准,这是美国《新一代K-12科学教育标准》制定中的两个核心步骤。 首先由NRC根据1989到2011年期间汇集的近十几年来科学技术发展和科学教育的研究成果及经验的一系列研究文献,制定新的科学教育纲领性指导建议,即2011年由NRC 正式出版的《框架》,其中以概念描述的方式明确规定了K-12年级所有学生应该学习的具体内容。第二步则在达成机构的管理下开展K-12年级科学教育标准的制定,该标准将拥有丰富的内容和实践指导,以贯穿学科和年级的方式组织,为所有学生提供具有国际化基准的科学教育。 NGSS以《框架》为基础,为学生的大学学业和职业需求做准备。NGSS的制定由国家和多个科学、科学教育、高等教育和工业方面的相关机构合作完成。由国家认可的科学、科学教育、商业和工业领导人组成的咨询委员会提供对《标准》的评论和指导建议。作为必要的制定过程,《标准》将会经历众多相关机构部门对两个公共草案的评阅,允许所有与科学教育相关的人员有机会了解和熟悉《标准》的制定过程。 NGSS的内容概要 3个维度(Three dimensions)

美国《新一代科学教育标准》简析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d01002530.html, 美国《新一代科学教育标准》简析 作者:赵映红 来源:《现代交际》2017年第16期 摘要:为适应未来社会的经济发展和提高国际教育竞争力,美国于2013年出台了《新一代科学教育标准》(简称NGSS),NGSS提出了三维整合的框架体系。NGSS是新世纪美国基础科学教育改革的新举措,新标准强调科学探究向科学实践的转变,旨在培养学生的科学实践能力。 关键词:美国科学教育标准课程改革 中图分类号:G571 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2017)16-0151-01 《新一代科学教育标准》是在《k-12年级科学教育的框架:实践、跨学科概念和核心概念》(简称《框架》)的三个核心概念的基础上,面向K-12年级阶段共同制定的全国性教育标准。该标准是对1996年版《国家科学教育标准》(简称《标准》)的改革和发展,称为《新一代科学教育标准》。NGSS呈现了美国基础科学教育的新愿景,是美国新一轮科学教育改革的标志性成果,将成为21世纪美国进行科学教育的纲领性文件。 一、《新一代科学教育标准》的研制背景 伴随科学教育与国家在世界科技领域的竞争力的关系愈加紧密,基础科学教育先后历经了注重课程开发的第一次改革浪潮和以课程标准改革为核心的第二次改革浪潮。[1]美国制定了 旨在全面提高公民科学素养的“2061计划”和“LASER行动”,先后出台了《科学素养的基准》和《国家科学教育标准》,用以指导和规范基础科学教育改革。而《国家科学教育标准》向《美国新一代科学教育标准》的发展,主要原因是随着社会的变革,知识经济时代的到来给 K-12年级科学教育以较大的冲击,美国在世界格局中下降的竞争优势、美国学生在国际科学 教育评测中较为落后的学业成绩,以及教育理论的变革迫使美国科学教育不断反思、向前发展,以适应社会的发展。 二、《新一代科学教育标准》的编制过程 NGSS的制定分“两步走”:第一步由美国国家研究委员会根据近十几年来科学技术发展和科学教育的研究成果及经验的一系列研究文献,制定新的科学教育纲领性指导建议,并发布了以概念描述的方式明确K—12年级学生应该学习的具体内容的《框架》;第二步由美国成就 公司组织26个参与州的相关专业人员在《框架》的基础上共同制定标准草案并确定最终的NGSS,NGSS以贯穿学科和年级的组织方式,给出更为具体和详实的内容和实践指导,两个文献相辅相成。所以,NGSS的制定是多方面的相关机构通力合作完成[2],其中41人编写委

火炬已经传给新一代美国人( The Torch Has Been Passed to a New Generation of Americans )

火炬已经传给新一代美国人 首席法官先生、艾森豪威尔总统、尼克松副总统、杜鲁门总统、尊敬的牧师、各位公民:今天我们庆祝的不是政党的胜利,而是自由的胜利。这象征着一个结束,也象征着一个开端,标志着了一种更新,也标志着一种变革。因为我已在你们和全能的上帝面前,宣读了我们的先辈在170多年前拟定的庄严誓言。 现在的世界已大不相同了,人类的手中掌握着既能消灭人间各种贫困,又能毁灭人类生命的力量。但我们的先辈曾为之奋斗的那些革命信念,在世界各地仍然有着争论。这个信念就是:人的权利不是来自国家的慷慨施与,而是来自上帝恩赐。 今天,我们不敢忘记我们是第一次革命的后代。让我们的朋友和敌人同样听见我此时此地的讲话:火炬已经传给新一代美国人。这一代人在本世纪诞生,在战争中受过锻炼,接受了一个艰苦,严峻的和平时期的考验,他们为我国悠久的传统感到自豪——他们不愿目睹或容忍那些人类权利被不断剥脱。正是为了这些权利,这个国家一直在献身;也正是为了这些权利,我们今天在国内、在世界各地还在继续献身。 让每个国家都知道,不论它希望我们繁荣,还是希望我们衰落,为了确保自由的存在和自由的胜利,我们将付出任何代价,承受任何负担,应付任何艰难,支持任何朋友,反抗任何敌人。 这些就是我们的保证——而且还有更多的保证。 对那些和我们有着共同文化和精神渊源的昔日盟国,我们保证待以诚实朋友那样的忠诚。团结起来,就能在许多合作事业中取得胜利;分歧对立,就会一事无成,因为在争吵和离异中,我们不敢面对这种强大的挑战。 对那些刚加入到自由行列的新国家我们表示欢迎,并保证:我们决不让一种更为残酷的专制统治来取代一种刚结束的殖民统治。我们并不总是指望他们会支持我们的观点。但我们始终希望看到他们坚强地维护自己的自由——而且要记住,在历史上,凡愚蠢地骑在虎背上谋求权力的人,都是以葬身虎口而告终。 对世界各地身居茅舍和乡村,为摆脱普遍贪困枷锁而斗争的人们,我们保证尽最大努力帮助他们自立,不管需要花多长时间——之所以这样做,并不是因为共产党可能会这样做,也不是因为我们需要他们的选票,而是因为这样做是正确的。一个自由社会如果不能帮助众多的穷人,也就无法保全少数富人。 对我国南面的姐妹共和国,我们提出一项特殊的保证——在争取进步的新同盟中,把我

西门子开关安装使用说明书3版

KYN28A-12(3AH5、3AH3)断路器室单元 安装使用说明书 广东珠江开关有限公司 二OO七年十一月

目录 1概述 1.1总则 (2) 1.2使用条件 (2) 1.3技术参数 (3) 1.4机械参数 (3) 1.53AH5手车外形尺寸 (4) 1.63AH3手车外形尺寸 (5) 2结构与功能 2.1断路器室单元结构……………………………………………………….……6~7 2.2断路器内部接线原理图……………………………………………………….8~9 3调试和操作 3.1准备工作 (10) 3.2机构储能操作 (10) 3.3合闸、分闸操作 (10) 3.4与柜体配合过程操作 (10) 4储运 4.1运输 (11) 4.2仓 储 (11) 5维修 (12) 6随机文件 (12) 7订货须知 (12)

1概述 1.1总则 3AH5和3AH3户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压12kV户内高压开关设备。断路器符合IEC56、IEC694、BS531以及DINVDE0670的所有条款,而且还满足中国标准GB1984《交流高压断路器》和DL403(绝缘部分),并具有可靠的联锁功能。 重要说明: ——主要零配件由西门子公司提供; ——本公司是西门子公司授权制造商; ——本公司与西门子公司进行技术合作,生产3AH开关; ——产品受到西门子公司的质量监督和控制。 1.2使用条件 1.2.1正常条件 环境温度环境湿度 最高温度 +40℃日平均相对湿度 95%≤ 最底温度-15℃月平均相对湿度 90%≤ 日平均值不大于 +35℃ 断路器装置地点的海拔高度最高可达1000m。 1.2.2特殊使用条件 顾客若偏离正常使用条件可与制造厂家协商制造。

西门子断路器选型

低压断路器用作交、直流线路的过载、短路保护,被广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路 1.种类 (1)万能式断路器 (2)塑料外壳式断路器 (3)电动斥力式限流断路器 (4)剩余电流保护断路器 (5)直流快速断路器 (6)灭磁断路器 2.低压断路器的选用要点 表示低压断路器性能的主要指标有分断能力和保护特性。 分断能力是指开关在指定的使用和工作条件及在规定的电压下接通和分断的最大电流值(kA)。 保护特性主要分为过电流保护、过载保护和欠电压保护三种。 (1)额定电压 断路器的额定电压应大于线路额定电压。主要是交流380V或直流220V的供电系统。按线路额定电压进行选择时应满足下列条件: (4-10-5) 式中——低压断路器的额定电压,V; ——线路的额定电压,V。 (2)额定电流 断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足下式: (4-10-6) 式中——低压断路器的额定电流,A; ——线路的计算电流或实际电流,A。 如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。 10.5 低压断路器 断路器的保护定值 (1)长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。 (2)短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。 (3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。 10.5 低压断路器 (3)瞬时过电流脱扣器的整定电流 瞬时脱扣器的动作时间为0.02s左右。 瞬时或短时过电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的尖峰电流。 1)负载是单台电动机,整定电流按下式计算

西门子断路器说明书

真空断路器 3AH3 7.2KV-36KV(2) 真空灭弧室 图2/5给出了用于3AH3真空断路器中的真空灭弧室的基本结构的剖视图。 根据型号,真空灭弧室(30.)被固定在上支架(20.)。电弧室(33.)安装在两个陶瓷绝缘子(32.)之间。静触片(31.)被直接连接在柜上。动触片(36.)被安装固定在导轨(35.)中的接线端子螺栓(36.1)上。金属波纹管形成到灭弧室的真空密封连接。 图2/5真空灭弧室 安装在3AH3真空断路器中的真空灭弧室被定型核准符合联邦德国的X 射线规则。它们符合1987年1月8号(联邦法公报第144页)§8规定的X 射线规则的要求和附件Ⅲ第5部分规定的额定瞬间交流电压符合DIN VDE/IDE 标准。 补充说明 基本型号的真空断路器包括: 带有机械和电气反转的电气操作机械(储能电动机)(M1) 合闸线圈(Y9) 脱扣分路(Y1) 64头带金属孔眼套筒的低压插塞式连接器(X0) 辅助开关,6常开+6常闭(S1) “合闸线圈储能”信号的位置开关(S41,S42)

断路器分闸信号,信号复位开关(S6,S7) 操作次数计数器 防止误合闸的闭锁 每个3AH3真空断路器也可以装有下面一些设备: 接线板(X0) 扩展的辅助开关,12常开+12常闭(S1) 脱扣分路3AX1101 (Y2) 电流互感器操作脱扣3AX1102 (Y4,Y5) 电流互感器操作脱扣3AX1104(0.1WS)(Y6) 低电压脱扣3AX1103 (Y7) 手动电气合闸 机械闭锁 除标准的脱扣分路外,3AH3真空断路器也可以最多安装两个3AX11型脱扣分路。 在一览表HG11中声明了容许的辅助设备组合和特定的型号。 安装 在配电柜或手车上安装 供应的3AH3真空断路器是敞开的,可以看到“和闸弹簧脱扣”指示。在安装3AH3真空断路器之前,先移走运输设备(制动器和定位器)。根据提供的图纸,面向松开的相间隔板安装。 在将3AH3真空断路器安装进柜中或手车上之前,检查它的额定铭牌数据(避免混乱),比较交货单指明的额定电压与本地可供的电源电压。 在带有低电压脱扣(Y7)3AX1103的真空断路器上,榔头的制动螺钉必须由位置A移到位置B(见真空断路器机械柜[60.]中的注意卡)。 在柱状板(15.)和机械柜(60.)上共有14个安装孔适应各种各样的型号断路器的安装(图3/1)。对于额定短路开断电流≥50KA的真空断路器的安装,我们推荐仅使用柱状板。 使用M12的固定螺栓-强度8级-严格参照尺寸图指示安装。 支架或框架必须满足操作条件,有足够的承载能力和稳定性。 扁钢接头 优先装配导体,固定它们以确保连接部分平滑接触和孔完全对准。

西门子培训资料

----西门子培训资料 一、AMO指令语法结构: 动词+指令:参数,参数,……, 参数; 常用动词: “ADD”:建立新数据例:ADD-SCSU “CHA”:修改当前数据例:CHA-COSSU “DIS”:查看当前数据例:DIS-ACSU “DEL”:删除当前数据例:DEL-W ABE “REG”:再生当前数据例:REG-ACSU “DEA”:关闭例:DEA-DSSU “ACT”:开启例:ACT-DSSU 常用指令: UCSU 设置功能单元(shelf) BCSU 设置电路板 W ABE 设置系统号码使用方案 ZAND 定义系统参数 VBZ 设置内部通话限 COSSU 定义服务等级 TAPRO 数字话机功能键标准使用方案SCSU 设置模拟分机 SBCSU 设置数字话机

二简单操作 查看模拟分机 Reg-scsu:8221; Dis-scsu:8221; 删除模拟电话 Del-scsu:8221,all; 查看数字电话 Reg-sbcsu:8221; Dis-sbcsu:8221; 删除del-sbcsu:8221,all; 修改分机长途等级 Cha-scsu:stno=8221,Lcosv1=2;(1.2.3.4分别为内线,市话,长途,国际) 给分机添加名字和长途密码(使用密码才能拨打长途) (1)cha-scsu:stno=8221,lcosv1=1,lcosv2=4;(Lcosv2为分机密码后的长途等级) Add-persi:stn,8221,”IT Manage LV BO”,,,12345;(长途密码必须为5位) 长途密码使用方式 开启方式:摘机#18+12345(会有确认音) 关闭方式:摘机*18+12345(会有确认音)

07 第七章 厂用系统及设备

第七章 厂用电系统及设备 第一节 10KV 配电装置 一、10KV 厂用系统接线图: 10段 10 段 10 段 10 段 10 段 10 段 10脱硫段 10脱硫段 #1脱硫变 #1发电机 #1高厂变 #1励磁变 #2励磁变 #2高厂变 #2发电机 #2脱硫变 #1主变 #01启备变 #2主变 图7-1 二、厂用系统概况: 系统额定频率: 50HZ 系统最高电压:12KV 系统电压等级: 10KV 电源进线连接方式:共箱母线 馈线连接方式:电缆 厂用电系统中性点接地方式:经中电阻接地30.31欧姆(单相接地电流200A ) 三、厂用系统配置情况: 10KV 厂用配电系统(除10KV 脱硫I 段、10KV 脱硫II 段尚未招标外)主厂房全部由真空断路器构成,为西门子3AH3型断路器,负荷断路器:单跳闸线圈;进线断路器:双跳闸线圈。无F-C 回路。(10KV 脱硫段未知),开关柜型号为8BK20。开关配置见下表:

四、技术数据 1. 中压开关柜基本数据: 供货商:上海西门子开关有限公司 中压开关柜基本数据:

2. 真空断路器基本数据: 供货商:上海西门子开关有限公司 3. 仪用互感器及附件基本数据:

五、设备结构及性能 1、结构 开关柜由固定的柜体和可移动的手车两大部分组成。根据柜内电气设备的功能,用隔板分为四个单元,即母线室、断路器室、电缆室、低压室。开关柜的顶部,在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置,当发生内部故障电弧时,伴随电弧的出现,开关柜内部气压升高,顶部装设的压力释放金属板被自动打开,释放压力和排泄气体,装设在门上的特殊密封圈把柜前面封闭起来,以确保操作人员和开关柜的安全。 断路器室装有手车导轨,供手车在隔离室内电动或手动行进。手车能在“工作”位置、“试验/隔离”位置之间移动。活门由金属板制成,安装在手车室的后壁上。手车从“试验/隔离”位置移动到“工作”位置过程中,活门自动打开,手车反方向移动时活门自动关闭,保证人员不会触及带电体。手车能够在开关柜的门板处于关闭情况下进行操作。通过观察窗可以看到手车在柜内的位置,还能看到断路器手车上的ON/OFF按扭和断路器机械位置指示器,以及弹簧的储能释能状态指示。 开关柜上的二次线与手车的二次线联络是通过手动二次插头来实现的,二次插头的动触头通过一个尼龙波纹管与手车相连,二次插座装在开关柜的右上方,只当手车处于“试验/隔离”位置时,才能插上和拔下二次插头。手车处于“工作”位置时由于机械联锁作用,二次插头被锁定,不能被解下。断路器手车在二次插头未接通之前仅能进行手动分闸,但由于断路器手车的合闸闭锁电磁铁未接通,无法手动合闸。 手车根据用途分为:真空断路器手车、电压互感器手车、接地手车等。各类手车规格相同,能互换。手车在柜内有“工作”位置和“试验/隔离”位置,每一位置都设有定位闭锁装置,保证手车在特定位置时才能允许操作。移动手车必须满足连锁条件,保证手车移动之前断路器必须先分开。断路器手车由运载小车推入开关柜内时,首先处于“试验/隔离”位置,然后由摇动手把或电动操动

西门子开关试验

西门子开关现场试验 杨中彪 杭州市电力局 摘要:目前SF6断路器在系统中大量使用,SF6断路器与以前的油断路器相比,很重要的一个优点就是灭弧机理的改进,从而延长了使用寿命,减少了运行检修工作。随着电力走向市场,对供电可靠性的要求越来越高,电气设备的状态检修正逐步开展,对SF6高压断路器而言,按照国家有关标准和杭州局规定,这些断路器在交接试验、大修后的试验中,都要求测时间参数,本文对测量石墨喷嘴系统的西门子断路器时间参数中,遇到不能准确测量的问题进行分析,并对西门子配套检测仪器的测试原理进行分析,并根据现场实例对现场试验中需应引起重视的环节给出相关的建议。 关键词:接触电阻、石墨触头、时间测试 SF6断路器试验项目中主回路接触电阻测试是验收、预试、大修及开断短路电流后必不可少的项目,项目很简单但对设备导电回路的完整性检测非常有效,2003年7月1日我们在对XX变110kV旁路开关(制造厂:西门子,型号:3API-FG,厂号:99/k40001192,开断电流:40kA,额定电流:3150A)进行预防性试验时,发现C相极柱的主回路电阻明显超标。(该类开关回路电阻标准值为25±4μΩ.而我们实测值为2350μΩ.所用仪器:5501/841#。额定电流为100A),西门子厂的技术人员携带他们自己的直阻仪赶到现场进行复查,他们的技术人员就地分合开关数次后,并在开关下接线板上挂了一付临时地

线,这时测出的数据为376μΩ,对两组测试数据的差异厂家的解释是现场有感应电压的影响。2003年7月15日,在西门子(杭州下沙公司)对XX变110kV旁路母线开关C相极拄进行分解,对故障原因查找的工作。在开关进行分解前,我们要求再一次测量回路电阻,以便进行分解前后的比较。经过多次反复测量,阻值均在26μΩ左右,为何三次测试三组数据而且差距很大?当分解工作进行到开关触头下支撑时,问题就显露出来了,我们发现底座筒与触 缝。至此,所有的疑问都有了一个非常清晰的解答。 为了方便分析,我们来看左图:可以清晰的看到:主 电流路径是由上接线板(1),触头架(2),活动触头 管(6),底座筒(7)及触头下支撑(9)和下接线板 (8)组成,其中,底座筒是本次故障的关键,此筒的 上端是环形触指,合闸时与活动触头管相接触,下端是与触头下支撑的紧配合(热嵌或冷嵌),它们的配合应该是非常牢固的。与主电流路径并联的是电弧电流路径,它由触头架上的弧触头(5)和活动触头管的动弧触头(10)组成。通过对电流路径的分析及结合极柱分解时的状况,对我们测得的3个数据我们可以进行分析了。首先,因为底座筒上有一裂缝,导致其与触头下支撑的配合不是很牢固,合闸时导致主电流路径接触不良,我们在现场测得的数据2350μΩ应该是可以理解的,而西门子工作人员在现场测得的376μ Ω的数据,可以认为是开关动作时对弧触头的摩擦或底座筒因自重而

西门子开关说明

西门子开关(3AQ1 EE)说明 一、技术数据: 1、3AQ1 EE型开关是一种采用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的压气式高压开关,三相设计户外式。 灭弧所需的灭弧介质压力在分闸过程中通过灭弧单元中的一个压气活塞设备形成。开关的每个相装有一液压操作机构,以使开关适用于单相的和三相的自动重合闸。 2、本开关适用的环境温度范围为:-25℃至+50℃。 3、符合IEC标准的绝缘水平: 额定电压:252kV 额定工频耐压在50Hz时对地:460kV 断口间:460kV 相间:460kV 最大额定雷电冲击电压(1.2/50μs)对地:1050kVmax 断口间:1050kVmax 相间:1050kVmax 绝缘距离对地:2×1100mm 断口间:1900mm 相间:3055/2455mm 最小爬距:对地大-小-绝缘子裙:6300mm 断口间大-小-绝缘子裙:7595mm 4、电气数据: 额定电压:252kV 额定频率:50Hz 额定电流:3150/4000A 额定短路开断电流:50kA 额定关合电流:2.5×额定短路开断电流 额定短路持续时间:3s 额定操作程序:O-0.3s―CO―3min―CO 5、开关动作时间: 指令最小持续时间:50ms 合闸时间:105±5ms 分闸时间:36±3ms 燃弧时间:max21ms 开断时间:max60ms 合-分-时间:58±12ms 间隔时间:300ms 6、液压压力监视: 动作值 安全阀:375/37.5bar/Mpa N2泄漏:355/35.5 bar/Mpa 液压泵“合”:320/32.0 bar/Mpa 自动重合闸闭锁:308/30.8 bar/Mpa 合闸闭锁:273/27.3 bar/Mpa 总闭锁:253/25.3 bar/Mpa 7、灭弧介质SF6: 额定电压:252kV 每台开关的充气量:20kg 每台开关的充气体积:335dm3 20℃时的额定压力:7.0/0.7 bar/Mpa SF6监控

控制与保护开关CPS技术解析

剥茧抽丝说控保控制与保护开关(CPS)技术解析 作者:东北大学电器科学研究院冯雪 时间:2017年6月

目录 1. 控制与保护开关电器CPS的基本特征与功能 (1) 1.1 控制与保护开关电器CPS的基本概念及特征 (1) 1.2 控制与保护开关电器的发展 (3) 1.3 控制与保护开关电器的功能 (5) 1.4控制与保护开关电器的主要特点 (6) 2. 控制与保护开关CPS的主要技术参数与性能指标 (8) 2.1 CPS的主要技术参数 (8) 2.2 CPS的性能指标 (8) 3. 控制与保护开关产品分类 (11) 3.1 一般分类 (11) 3.2 CPS典型分类 (11) 4. 控制与保护开关CPS产品的主体结构与关键技术 (15) 4.1 断路器式CPS产品结构 (15) 4.2 接触器式CPS产品结构 (16) 4.3 CPS关键技术 (18) 5. 控制与保护开关CPS的发展趋势及核心技术 (22) 5.1 CPS的发展趋势 (22) 5.2 CPS发展核心技术 (23) 6. 主要产品及制造厂商 (25) 6.1 CPS主要产品及制造厂商 (25) 6.2 生产厂家 (27) 6.3 产品性能 (29) 6.4 产品功能 (30) 7 总结 (31)

1 控制与保护开关电器CPS 关键技术的研究 1. 控制与保护开关电器CPS 的基本特征与功能 1.1 控制与保护开关电器CPS 的基本概念及特征 1.1.1概述 电动机的控制与保护是低压电器在控制领域的一个主要应用,目前主要的控制与保护技术方案如下:①熔断器+接触器+热继电器(或电子式过载继电器);②断路器+接触器+热继电器(或电子式过载继电器);③断路器(带电动机保护功能)+接触器;④控制与保护电器(CPS)。 (a)、(b)、(c)分离器件构成的电控系统(d)CPS 构成的电控系统 FU —熔断器;QF —断路器((c)中为带电动机保护功能的断路器);KM —接触器; FR —热继电器(或电动机保护器);CPS —控制与保护开关电器 图1 低压控制与保护系统的构成 随着断路器分断能力不断提高,方案①已很少采用。实际上只要处理好熔断器与起动器过流保护交接电流,方案①还是不错的选择。目前大部分采用方案②、方案③,其中断路器起各种保护和故障情况下通断电路的作用,接触器其控制作用。但是由于选用的断路器限流性能不够,一旦出现短路,容易产生接触器触头熔焊,甚至烧坏。因此,不同考核标准的电器产品组合在一起形成控制与保护系统时,设计人员需要考虑电器元件的保护特性、控制特性是否匹配;成套厂商需要考虑不同生产厂商产品的质量和装配差异;用户则需要考虑现场整定是否恰当;不同厂商的后期维护及售后服务也存在一定程度的不匹配不协调问题。 为了解决电器元件之间的匹配问题,许多厂商专门推出电动机控制与保护系列产品或综合解决方案,如西门子的SIRIUS 系列、施耐德的TeSys 系列、ABB 电动机控制与保护方案等,这些系列产品采用系列化、模块化设计方式,在设计过程中考虑元件之间的匹配性, 并通过插

西门子开关与保护设备-过载继电器

开关与保护设备 电动机保护断路器 接触器和接触器组合 中间继电器 过载继电器 软起动器

开关与保护设备 SIRIUS (国产)3RU6 / 3RU5 热过载继电器 4/2 1 25 34 6 与接触器连接的插接件: 与接触器进行完美的电气和机械连接。通过这些插接件,过载继电器可以直接与接触器进行插接。也可选择独立安 装支座实现独立安装。 手动/自动复位(RESET )选择开关和复位按钮: 通过此选择开关,您可以在手动和自动复位之间进行切换。当选择手动复位时,可以通过按 RESET 按钮直接在设 备上复位。 开关状态指示及动作机构测试(TEST ): 指示热过载继电器动作状态和对动作机构进行机械功能测试。过载电流设定: 通过大旋钮可以方便地调整过载设定电流。STOP (停止)按钮: 当按下 STOP 按钮时,常闭触点打开,与之相连的接触器断开。当 STOP 按钮被释放时,常闭触点重新闭合。接线端子: 3RU6/3RU5 热过载继电器使用螺钉式端子进行接线。 通用数据 图:3RU61 26 热过载继电器 应用 3RU61/3RU51 热过载继电器可用于三相和单相交流或直流电动机的保护。 如使用 3RU61/3RU51 热过载继电器保护单相交流或直流负载,需将三极串联使用。 环境温度 根据 IEC 60947-4-1 标准,3RU61/3RU51 热过载继电器在 -40 至 +60 oC 的温度范围内具有温度补偿功能。对于 +60 oC 至 +80 oC 的温度范围,上限设定值必须按下表中给定的修 正系数进行修正。 脱扣等级 3RU61/3RU51 热过载继电器用于 CLASS 10 正常起动条件。有关脱扣等级的详细定义,参见断路器部分1/4 页。脱扣特性曲线 下图为 3RU61/3RU51 热过载继电器的反时限脱扣特性曲线,对应于冷态条件。在工作温度下,脱扣时间将减少 25 % 左右。

关于西门子开关本体防跳功能回路中原件配合的问题

科技论坛关于西门子开关本体防跳功能回路中原件配合的问题 孟令松 (国网黑龙江省电力有限公司检修公司,黑龙江哈尔滨150000 )1概述断路器是电力系统中重要的一次设备。目前国内生产厂家很多,其灭弧原理、操作机构和控制回路也是多种多样,各有特点,尤其是防跳回路的设计更是千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来,是工程技术人员最关心的问题。2问题的提出2.1防跳回路的作用防止因控制开关或自动装置的合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄,自动装置的合闸接点粘连)而正好合闸在故障 线路和设备上,造成断路器连续合切现象。对于电流启动、电压保 持式的电气防跳回路还有一项重要功能,就是防止因跳闸回路的 断路器辅助接点调整不当(变位过慢),造成保护出口接点先断弧而 烧毁的现象。这种现象对于微机保护装置来说是不可容忍的,而这 一点却常被人们忽视。 2.2防跳回路的典型接线 常用防跳回路有串联式防跳回路、 并联式防跳回路、弹簧储能式防跳回路、跳闸线圈辅助接点式防跳回路等。国产断路器多采用 串联式防跳回路断路器多采用并联式防跳回路。 其中串联式防跳回路最合理,应用也最广泛,它除具有防跳功能外,还具有防止保护 出口接点断弧而烧毁的优点,这也是应用微机保护装置不可缺少 的技术条件。其他防跳回路只具有防止断路器跳跃的功能,跳闸线 圈辅助接点式防跳回路在执行防跳功能时,跳闸线圈长期带电有 可能烧毁。2.3串联式防跳回路所谓串联式防跳,即防跳继电器TBJ 由电流启动,该线圈串联在断路器的跳闸回路中。电压保持线圈与断路器的合闸线圈并联。当合闸到故障线路或设备上,则继电保护动作,保护出口接点 TJ 闭合,此时防跳继电器TBJ 的电流线圈启动,同时断路器跳闸,TBJ 的常闭接点断开合闸回路,另一对常开接点接通电压线圈并保持。若此时SK (5—8)或HJ 接点不能返回而继续发出合闸命 令,由于合闸回路已被断开,断路器不能合闸,从而达到防跳目 的。另外,当TBJ 启动后,其并联于保护出口的常开接点闭合并自保,直到“逼迫”断路器常开辅助接点变位为止,有效地防止了保护出口接点断弧。 3现象描述 3.1方正站5031开关为西门子(杭州)公司产品,在进行防跳功能检验时发现如下问题: 3.1.1开关原始位置在合位,107(合闸正电)、137(跳闸正电)与101(操作正电)同时短接情况下,开关会跳开然后再合上,经储能后 再合上,再跳开,如此反复,进入无限循环跳跃。 3.1.2开关原始位置在分位,107(合闸正电)、137(跳闸正电)与101(操作正电)同时短接情况下,开关会合上然后再跳开,再经储能后再合上,然后跳开,如此反复,进入无限循环跳跃。 3.1.3开关原始位置无论分位、合位,在使107(合闸正电)先带正电且保持,后使137(跳闸正电)带正电,开关不会跳跃。3.2存在的隐患3.2.1正常情况下,当开关重合于或手合于故障,无论是故障相还是非故障相,保护发跳令时刻均会迟于合闸发令时刻,从原理上, 保证了107 (合闸正电)与101(操作正电)先导通,101(操作正电)与137(跳闸正电)后导通,期间的时间差不小于开关主触头接通时间与保护动作(或后加速动作)时间之和,开关不会跳跃。3.2.2极端情况下,当由于特殊原因(如电缆损坏短路)造成107(合闸正电)、137(跳闸正电)与101(操作正电)同时短接,会造成如 上所述的开关跳跃事件。 3.3原因分析 简化的开关防跳回路工作原理示意图如下: 图1开关防跳回路工作原理示意图 按设计原理,开关原始位置在合位,当107 (合闸正电)、137(跳闸正电) 与101(操作正电)同时短接时,107(合闸正电)经DL 1使TBJ 励磁, 接点TBJ 2动作断开合闸回路,起到闭锁合闸回路的作用。但由于该开关分闸速度较快(20±2ms ),开关分闸后DL 2在TBJ 2的动作断开前已动作闭合, 造成HQ 励磁,开关合闸,从而使开关防跳失效。 4解决问题的方案据厂家介绍该开关一次部分性能先进,开关分闸速度较快(20±2ms ),处于业界领先水平,经本次试验,验证出二次部分性能相对滞后,未能与之优异的一次部分性能相匹配、适应,从而使在合 闸、跳闸正电与操作正电同时短接时开关防跳失效。建议厂家研发部门考虑选取动作速度、动作功率适当的防跳继电器,从继电器动作速度上保证TBJ 励磁后, TBJ 2能够可靠先于DL 2的动作闭合时刻前动作断开,从而保证在合闸、跳闸正电与操作正电同时短接时使开关防跳有效。 结束语近年来一些厂家的设备越来越精密,但是和其它厂家的保护装置反而产生了配合的问题,没能实现应该实现的功能。 参考文献 [1]电力系统继电保护实用技术问答第二版[M].北京:中国电力出版社, 1999.[2]电力系统继电器检验规程[M].北京:中国电力出版社. [3]电力系统继电保护规定汇编[M].北京:中国电力出版社. [4]西门子开关说明书[M].北京: 中国电力出版社.摘要:所谓“跳跃”是指当断路器合闸时,由于控制开关未复归或控制开关接点、自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生的行为。 关键词:防跳;现象;时间继电器 作者简介:孟令松(1981-),男,2005年毕业于沈阳工程学院电气工程及自动化专业,助理工程师,现从事继电保护工作 。5··

西门子断路器说明书讲解学习

西门子断路器说明书

真空断路器 3AH3 7.2KV-36KV(2) 真空灭弧室 图2/5给出了用于3AH3真空断路器中的真空灭弧室的基本结构的剖视图。 根据型号,真空灭弧室(30.)被固定在上支架(20.)。电弧室(33.)安装在两个陶瓷绝缘子(32.)之间。静触片(31.)被直接连接在柜上。动触片(36.)被安装固定在导轨(35.)中的接线端子螺栓(36.1)上。金属波纹管形成到灭弧室的真空密封连接。 图2/5真空灭弧室 安装在3AH3真空断路器中的真空灭弧室被定型核准符合联邦德国的X 射线规则。它们符合1987年1月8号(联邦法公报第144页)§8规定的X 射线规则的要求和附件Ⅲ第5部分规定的额定瞬间交流电压符合DIN VDE/IDE标准。

补充说明 基本型号的真空断路器包括: 带有机械和电气反转的电气操作机械(储能电动机)(M1) 合闸线圈(Y9) 脱扣分路(Y1) 64头带金属孔眼套筒的低压插塞式连接器(X0) 辅助开关,6常开+6常闭(S1) “合闸线圈储能”信号的位置开关(S41, S42) 断路器分闸信号,信号复位开关(S6,S7) 操作次数计数器 防止误合闸的闭锁 每个3AH3真空断路器也可以装有下面一些设备: 接线板(X0) 扩展的辅助开关,12常开+12常闭(S1) 脱扣分路3AX1101 (Y2) 电流互感器操作脱扣3AX1102 (Y4,Y5) 电流互感器操作脱扣3AX1104(0.1WS)(Y6) 低电压脱扣3AX1103 (Y7) 手动电气合闸 机械闭锁 除标准的脱扣分路外,3AH3真空断路器也可以最多安装两个3AX11型脱扣分路。 在一览表HG11中声明了容许的辅助设备组合和特定的型号。 安装 在配电柜或手车上安装 供应的3AH3真空断路器是敞开的,可以看到“和闸弹簧脱扣”指示。在安装3AH3真空断路器之前,先移走运输设备(制动器和定位器)。根据提供的图纸,面向松开的相间隔板安装。 在将3AH3真空断路器安装进柜中或手车上之前,检查它的额定铭牌数据(避免混乱),比较交货单指明的额定电压与本地可供的电源电压。 在带有低电压脱扣(Y7)3AX1103的真空断路器上,榔头的制动螺钉必须由位置A移到位置B (见真空断路器机械柜[60.]中的注意卡)。

相关文档