文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › sf6断路器密度继电器校验作业指导卡

sf6断路器密度继电器校验作业指导卡

sf6断路器密度继电器校验作业指导卡
sf6断路器密度继电器校验作业指导卡

SF6断路器密度继电器校验作业指导卡

编号: 工作票编号:工作负责人:

DLT-5161.1~17-2002-电气装置安装工程质量检验及评定规程

目录 DL/T 5161.1—2002 .......................................................................... - 7 - 1 总则...................................................................................................................................... - 10 - 2.0.2 发电工程质量检验评定范围.................................................................................................... - 12 - 表3.0.2 变电工程质量检验评定范围 ............................................................................................... - 37 - 表4.0.1 (分项工程名称)分项工程质量检验评定表......................................................................... - 42 - 表4.0.2 (分部工程名称)分部工程质量验收评定表......................................................................... - 43 - 表4.0.3 (单位工程名称)单位工程质量验收评定表......................................................................... - 44 - 表5.0.1 单位工程资料核查项目....................................................................................................... - 45 - 表5.0.2 (单位工程名称)单位工程设计变更及材料代用通知单登记表......................................... - 46 - 表5.0.3 (单位工程名称)单位工程设备、材料出厂试验报告及合格证登记表............................. - 47 - 表5.0.4—1 施工用量具、测量仪表登记表 ..................................................................................... - 48 - 表5.0.4-2 设备缺陷通知单.................................................................................................................. - 49 - 表5.0.4-3 设备缺陷处理报告单........................................................................................................ - 50 - 表5.0.5 工程质量验收签证、记录项目 ........................................................................................... - 51 - 表5.0.5-1 X X XkV配电装置带电试运签证 ................................................................................... - 53 - 表5.0.5-2 (配电装置名称) kV 段厂用高压配电装置带电试运签证......................................... - 54 - 表5.0.5-3 (配电装置名称) V 段厂用低压配电装置带电试运签证................................... - 55 - 表5.0.5—4 号机组柴油发电机机组自动投入试验签证 ................................................................. - 56 - 表5.0.5—5 号电除尘器振打及空负荷升压试验签证 ..................................................................... - 57 - 表6.0.1通信系统一次设备安装质量检验 .......................................................................................... - 58 - 表6.0.2 微波天线安装质量检验....................................................................................................... - 58 - 表6.0.3 微波馈线安装质量检验....................................................................................................... - 59 - 表6.0.4 载波机、光端、微波设备安装质量检验 ........................................................................... - 59 - 表6.0.5 程控交换机安装质量检验 ................................................................................................... - 60 - 表6.0.6 通信系统免维护(镉镍)蓄电池安装质量检验..................................................................... - 61 - 表6.0.7 通信蓄电池组充放电质量验收签证 ................................................................................... - 61 - 表6.0.8 通信站(系统)防雷接地施工质量检验 ............................................................................. - 62 - 表6.0.9 通信系统整体施工质量验收签证 ..................................................................................... - 63 - DL/T 5161.1—2002条文说明........................................................................................................... - 64 - DL/T 5161.2—2002 ..................................................................... - 67 -表1.0.1 六氟化硫封闭式组合电器基础及设备支架安装 ............................................................. - 70 - 表1.0.2 六氟化硫封闭式组合电器本体安装 ................................................................................. - 71 - 表2.0.1 支柱式六氟化硫断路器安装 ........................................................................................... - 72 - 表2.0.2 罐式六氟化硫断路器安装................................................................................................. - 74 - 表3.0.2真空断路器(接触器)安装检查与调整 ................................................................................ - 76 -

SF6密度继电器讲义)

SF6密度继电器讲义 一、SF6气体简介: 六氟化硫(SF6)常态下是一种无色、无味、无嗅、无毒的非燃烧性气体,分子量146.06,密度6.139克/升,约为空气的5倍。是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。它具有极好的热稳定性,纯态下即使在500℃以上也不分解。六氟化硫具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍。 二、SF6气体应用于电气设备的优点: 是较好地解决了断路器制造中灭弧室体积问题。 正是因为六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,只要把几只灭弧装置同时安放在同一个容器里面,充入SF6气体,这就就可使得SF6开关的体积变得相对较小,使结构也变得相对简单。 三、SF6密度继电器的用途: 1、密度继电器主要用于监测和显示密封容器内SF6 气体的密度,一般应用于利用SF6气体进行绝缘或灭弧的高电压等级断路器、隔离开关、互感器、避雷器、GIS设备; 2、安装在开关本体上往往只有两对或三对报警和闭锁触点,安装在互感器本体上及其它用途的只有报警一对触点。 四、SF6密度继电器的工作原理: 1、SF6电气设备的气体密度是以SF6气体经温度补偿后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。 2、密度继电器主要由感压件、温度补偿件、传动元件、触点装置、接线盒及外壳组成。

3、密度继电器正常工作时,指针会指示在密度继电器表盘的绿色区域内;黄色区域为警告,如果指针在此区域内要及时补气,主控室也会接收到报警信号。如果指针指示在红色区域时,SF6开关将断开操作。 注意:在给SF6开关补气时一定要注意指针不能超过绿色区域。 五、当密度继电器出现异常时: 1、首先观察密度继电器的指针位置,从表盘的区域来判断密度继电器工作状态是否与实际相同; 2、然后再根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 3、根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 4、密度继电器的信号状态,要根据密度继电器的铭牌上信号触点状态用万用表来测量。 与本体连接方式:校验过程中必须保证,本体与密度继电器是断开的。 六、密度继电器的温度补偿方式: 温度补偿方式关系到校验过程中采温位置→直接影响校验精度。 七、SF6密度继电器的种类: 1、按外形分类:指针式和非指针式。 2、按温度补偿方式分类:机械补偿和双气腔补偿。 八、SF6密度继电器校验的必要性: 1、SF6气体稳定性主要取决于SF6气体在容器内的密度,SF6在电气设备中要想起到应有的绝缘、灭弧作用,就必须保持一定的密度,

变压器气体继电器QJ-50说明书A4

QJ系列油浸式变压器用 气体继电器 安装使用说明书 沈阳隆辉电器有限公司

1、概述 1.1产品用途 QJ 系列气体继电器(以下简称继电器),是油浸式变压器所用的一种保护装置,继电器安装在变压器与储油柜的连接管路上,在变压器运行中由于内部故障而使油分解产生气体造成油流涌动时,使继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出报警信号或切除信号,从而达到保护变压器的目的。 1.2型号组成及其含义 注:特殊使用环境代号 TH-湿热带型 TA-干热带型 一般型不加表示 1.3使用条件:允许工作温度:-30℃ ~ +95℃ 2、结构与工作原理 2.1气体继电器结构 1. 探针 6. 接线端子 2. 气塞 7. 上盖 3. 重锤 8. 弹簧 4. 浮子 9. 干簧接点 5. 磁铁 10. 挡板 图1 继电器芯子结构 2.2气体继电器工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使继电器油面下降,浮子随之下降至某一限定位置时,磁铁使信号接点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。当变压器内部发生严重故障时,油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。 3、技术参数 3.1接点容量 直流 220V 0.3A S ≤5×10-3S 交流 220V 0.3A COS Φ≤0.6 3.2工作特性 表一 规 格 QJ-50 QJ-80 备 注 油速整定范围(m/s ) 0.6~1.2 0.7~1.5 油速刻度偏差±0.1m/s 气体积聚数量(ml ) 250~300 容积刻度偏差±10% 继电器 设计序号 气体 管路通径(标称值),mm 取气接头 特殊使用环境代号 不带取气接头者不加表示 带取气接头者标注A

变电检测管理规定(试行) 第39分册 SF6密度表(继电器)校验细则

国家电网公司变电检测管理规定(试行)第39分册SF 密度表(继电器)校验细则 6 国家电网公司 二〇一七年三月

目录 前言............................................................................................................................................................................II 1校验条件.. (1) 1.1环境要求 (1) 1.2待校表计本体设备要求 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4安全要求 (1) 1.5校验仪器要求 (1) 2校验准备 (2) 3校验方法 (2) 3.1校验管路连接及接线 (2) 3.2校验项目 (3) 3.3校验步骤 (3) 3.4校验操作 (3) 3.5注意事项 (4) 3.6校验验收 (4) 4校验数据分析和处理 (4) 4.1SF6密度表(继电器)的准确度等级和允许误差(表体温度20±2℃条件下) (5) 4.2回程误差 (5) 4.3轻敲位移 (5) 4.4接点设定值误差及切换差(表体温度20±2℃条件下) (5) 4.5表体温度偏离(20±2)℃范围时最大允许误差计算 (5) 5校验报告 (6) 附录A(规范性附录)SF6密度表(继电器)校验报告 (7) 附录B(规范性附录)压力换算方法 (9) 附录C(资料性附录)SF6气体状态方程 (10) I

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施管理规定(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第39分册《SF 密度表(继电 6 变压器、断路器、组合电器、高压开关柜、电流互器)校验细则》,适用于35kV及以上变电站的SF 6 密度表(继电器)。 感器、电压互感器、套管等变电设备上所安装的SF 6 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网湖南电力。 本细则主要起草人:范源、帅勇、周清、赵世华、全朝春、黄飞扬、李刚、陈平、蒲辉、岳昌斌、李雄武、左波。 II

DLT 540-1994 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程

DLT 540-1994 QJ-25、50、80型气体继电器检 验规程 DL/T 540—94 805025 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范畴 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、要紧特性、整组爱护的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80型气体继电器(以下简称继电器),作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2 继电器结构与外观检查 2.1 继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波浪管等应完好。 2.2 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好无漏焊。 2.3 放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持1.5~2.5mm 的间隙。 2.4 开口杯转动应灵活,轴向活动范畴为0.3~0.5mm ,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm 。 2.5 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 2.6 弹簧与调剂螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 2.7 挡板转动应灵活,轴向活动范畴为0.3~0.5mm 。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 2.8 开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。

3 继电器动作可靠性检查 3.1 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在2.5~4.0mm范畴内。连续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在0.5~1.0mm范畴内,否则应进行调整。 3.2 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于1.5mm,否则应进行调整。 4 继电器特性试验 4.1 密封性能试验 继电器充满变压器油,在常温下加压至0.15MPa、稳压20min后,检查放气阀、波浪管、出线端子、壳体各密封处应无渗漏。降压为零后,取出继电器芯子检查干簧触点应无渗漏痕迹。试验时,探针罩要拧紧,去掉压力后,才能打开罩检查波浪管有无渗漏。 4.2 动作于信号的容积整定 继电器气体容积整定要求继电器在250~300ml范畴内可靠动作。试验时可用调整开口杯另一侧重锤的位置来改变动作容积,重复试验三次,应能可靠动作。 4.3 动作于跳闸的流速整定 4.3.1 继电器流速整定范畴 QJ-25型:连接管径25mm,流速范畴1.0 m/s。 QJ-50型:连接管径50mm,流速范畴0.6~1.2 m/s。 QJ-80型:连接管径80mm,流速范畴0.7~1.5 m/s。 4.3.2 继电器动作流速整定值 继电器动作流速整定值以连接管内的流速为准,可按照变压器容量、电压等级、冷却方式、连接管径等不同参数按表1数值查得;流速整定值的上限和下限可按照变压器容量、系统短路容量、变压器绝缘及质量等具体情形决定。

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨 SF6断路器作为近代发展起来的新型高压电气开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛的应用,但是有很多同事对SF6断路器的关键部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的知识仍然欠缺,给安装、检修等工作带来一些困难,甚至会影响工作质量,对运行中的设备一些本属于正常状态的现象产生误解。本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理以及注意事项,以供参考。 关键字:SF6密度表SF6密度继电器结构及工作原理注意事项 所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。 在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。它们都是用来测量SF6气体的专用表计。

六氟化硫密度继电器校验装置

六氟化硫密度继电器校验装置 一、产品特征 1.密度继电器校验仪采用高性能十六位单片机进行检测与控制,核心元器件采用进口元件,精度高,重复性好,可靠性高。 2.配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。3.自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。 4.所有测试过程自动由单片机完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。5.数据采集声音提示功能,每采集记录到一个数据,仪器会发出蜂鸣提示。 6.能同时存储32次试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。 7.具有与计算机通讯功能,可将数据通过232通讯口或USB通讯口上传给计算机,形成完整的Word文档试验报告。 8.校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。 9.配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。10.除密度继电器校验功能外,本仪器还具有20℃压力表校验和常温压力表校验功能。11.具有在线修改系统时钟的功能;。具有在线修改系统压力功能。 12.两种温度测量模式:自动测量试验环境温度,也可用红外测温,保证试验结果的准确性13.气瓶减压阀专业设计,可耐压15MP(150公斤),低压输出可调,适合以氮气等为试验气体的计量室校验 14.能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。

15.密该度继电器校验仪为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的必备设备。 二、技术参数 ☆压力精度等级:0.1 ☆压力显示分辨率:0.001MPa ☆压力测量范围:0~1.000MPa ☆温度测量范围:-20~500℃ ☆温度测量误差:≤±1.0℃ ☆工作原理:采用气囊法自动加压,无需外接气源,无需手动加压 升、降压力稳定性:触摸屏按键输入 ☆整机功耗:< 50W,15kg

SF6气体密度继电器常见问题

https://www.wendangku.net/doc/dc1039295.html, SF6气体密度继电器常见问题|华意电力 华意电力是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。、变压器和互感器(CT和PT)上。 (2) 目前使用最多的SF6气体密度继电器实际上是一种带电接点、和温度补偿的压力表。 (3) 输出二组或三组接点,发出报警和闭锁控制信号; (4) SF6气体密度继电器的原理:SF6电气设备上的SF6气体的密度,是以SF6气体经温度补偿以后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。继电器在额定压力下工作,当周围环境温度发生变化时,SF6气体的压力也要变化,继电器内部的测量系统在测量压力的同时也要考虑温度,即内部温度补偿单元对其变化了的压力自动补偿,使其额定压力示值不变。当SF6气体因某种原因发生了泄漏,经过温度补偿以后的压力就下降,降到报警压力值时,继电器就输出一对接点(报警信号),此时就要求用户对设备进行补气,而如果压力还在继续下降,降到闭锁动作压力值时,继电器就输出另一对接点(闭锁信号)使设备的相对应控制系统进行闭锁,从而实现了对电气设备的安全运行保护。设备在充SF6气体时,当过多超过额定值时,有的密度继电器还可发出超压报警信号。 (5) 大部分直接应用于户外,所以需适合于户外恶劣的外界条件。户内主要用于SF6组合电器(GIS)上。 (6) 按照补偿原理来区别分为:相对腔补偿和双金属拉杆补偿。 二、请问密度表与环境温度及气体温度有什么特殊的关系? 假设气体温度陡然升高,密度表的指示值会有什么变化? 密度表所处环境温度与设备本体SF6气体温度要一致,才能准确反映气体密度。如果密度表所处环境温度高于设备本体SF6气体温度,此时密度表指示偏低,反之偏高。气体温度陡然升高,密度表处的温度如果同步升高,指示值不变,反之密度表处的温度如果不同步升高,则读数变大。 三、请问密度表读数与海拔高度的关系? 另外报警、闭锁值是否可以随使用环境和场所设置?

密度继电器效验报告

1 范围 本检测方法适用于发供电企业、合资联营企业,基建安装、科研调试单位的SF6气体密度继电器校验仪的检测;代管单位可参照执行。 2 概述 SF6气体密度继电器校验仪是一种专门用于对各种形式SF6气体密度继电器进行检测的仪器,其主要功能是对SF6气体密度继电器接点动作压力值进行测量,并根据接点动作瞬间被SF6气体密度继电器校验仪锁存的SF6气体压力值与温度值自动换算成对应于20℃的标准压力值。 3 计量性能要求 3.1 压力示值误差 压力示值允许误差Δy的表达式为: Δy=±a%F·S a——被检仪表准确度等级(按产品技术说明书的规定) F·S——被检仪表的压力量程 3.2 压力回程误差 压力回程误差应不大于压力示值允许误差的绝对值。 3.3 温度测量误差 温度测量误差不应超过±0.05℃ 3.4 P20示值误差 被检仪表显示的P20示值误差,应不超过压力示值允许误差。 注:P20值是指在SF6气体密度不变的条件下,对应于20℃时的SF6气体压力值。 3.5 P20换算误差 被检仪表对P20值的换算误差应不超出压力示值允许误差的1/2。 注:P20换算误差是指被检仪表上显示的P20值与标准装置根据被检仪表的压力值和温度值计算得到的P20值的差值。 4 通用技术要求 4.1 外观 4.2 SF6气体密度继电器校验仪应标注产品名称、型号规格、制造厂或商标、出厂编号、制造年月等。 4.2.1 仪表上的阀门旋钮、开关、连接(插)件等应标注名称,装配牢靠,功能正常,不应有松动和损坏现象。 4.2.2 仪表显示值及符号应清晰,不应有缺笔画、叠字、亮度不均匀现象,面板不应有影响读数的缺陷。 4.3 显示值锁存功能检查 当输入压力使某接点动作时,仪表应能将相应接点动作瞬间的压力值与温度值锁定在显示器上。 5 检测条件 5.1 标准器 标准装置由压力测量、温度测量和P20换算等三个环节组成。各环节应满足如下要求: 压力测量允许误差的绝对值应小于被检仪表压力示值允许误差绝对值的1/3。温度测量允许误差应不超过±0.05℃。 P20计算误差应小于0.0001MPa。 5.2 检测环境

气体继电器使用说明书

产品概述The product overview QJ G- 型气体继电器是具有动作指示功能的继电器,是安装在800KV A及以上的油浸式变压器(有载分接开关)的一种保护装置,该继电器安装在变压器与储油柜之间的连接管路中。当变压器(或有载分接开关)内部故障时,产生的气体或油流冲动挡板,使跳闸接点接通,自动切断电源,起保护变压器(或有载分接开关)作用,它是变压器(或有载分接开关)的主要安全保护装置。它采用挡板式磁力接点结构。当变压器(或有载分接开关)在运行中、或故障时,继电器内气体达到一定容积时,开口杯下沉,上磁铁使上干簧接点闭合,接通信号回路;当油流冲动挡板,下磁铁使下干簧接点闭合,接通信号回路。信号接点接通,并发出报警信号,起到保护变压器的作用。同时,该型号继电器在保有原继电器功能和安装尺寸的情况下,增加了报警信号标记装置和标记复位装置,给检修和故障排除节省了大量的时间,并可以很方便地使指针复位。 A gas’relay in model of QJ G- is one with a indication function of action and is a protection device installed on an oil immersed type of transformer (with a loading tapping switch) in 800KVA or over , which is installed on the connection pipeline between the transformer and an deposted oil tank. When the transformer (or with a loading tapping switch) is in an internal fault, the gas or oil flow will impulse the baffle to make the jump junction turn on and cut off the power automatically to protect the transformer (or with a loading tapping switch), which is a main safety protection device for the transformer (or with a loading tapping switch). It makes use of a baffle type of magnetism junction structure. When the transformer (or with a loading tapping switch) is in running or fault, after gas in the relay reaches at a certain volume, the open cup will sink and the top magnet will make the upper dry spring junction close to turn on the signal loop; When the oil flow impulses the baffle, the bottom magnet will make the bottom dry spring junction close to turn on the signal loop. The signal connection point will be turned on and send out the warning signal to protect the transformer. At the same time, this type of the relay has been increased a warning signal mark device and a mark returning position device, under keeping the old functions and the outer sizes, which not only saves a large amount of time for the maintenance and the shooting trouble, but also help the indicating pointer to restoring the original position. 执行标准The execution standard:JB/T9647-1999 型号分为The models are divided into:QJ G-25;QJ G-50;QJ G-80 一、产品结构特点The product structure characters 1.型号及其含义The model and the meanings Q J 口- 口 公称通径mm The metric system flow diameter 设计序号 The design sequence number 继电器 The relay 气体 The gas QJ G- 继电器芯子结构如图一所示,当变压器(或有载分接开关)正常工作时,是充满变压器油的。如果变压器出现故障时,则因油分解而产生的气体聚集在容器上部,迫使油面下降,浮子3降到某一限定位置时,磁铁16使干簧接点20闭合,接通信号回路,发出信号。若变压器(或有载分接开关)因漏油而使油面降低,同样发出信号,如果变压器(或有载分接开关)内部出现故障,出现油的涌浪,则在连接管内产生油流,冲动挡板5运动到某一限定位置时,磁铁6使干簧接点10闭合,接通跳闸回

SF6密度继电器原理及维护

SF6密度继电器原理及维护 摘要由于SF6断路器的优良性能、安全可靠、维护方便等优势,已经在电力系统被广泛的应用。作为SF6断路器的主要部件SF6密度继电器,检修维护人员多数只知道其为SF6气体的泄漏监测点以控制和保护断路器,而对其工作原理、日常维护等知之甚少。本文结合实际工作对SF6密度继电器的工作原理和维护校验进行介绍。 关键词SF6密度继电器;结构原理;维护管理 1 SF6密度继电器结构及工作原理 1)SF6断路器中的SF6气体是密闭在断路器内的,相当是密封在一个固定不变的容器内,其在一定温度下的SF6气体压力可以代表SF6气体的密度,通常以20℃时的SF6气体压力作为密度标准值。而密度继电器作为在线实时监测断路器密度的正常压力,其不应受环境温度的变化而变化,为了辨别断路器内的SF6气体是由于气体泄漏还是受环境温度影响而变化,就需要有一个温度补偿的元件,以可靠反映断路器内的SF6气体工作压力,并通过电接点来控制和保护断路器。 2)SF6气体密度继电器结构见左图。它主要部件为2个波纹管,1处的与断路器内的气体连接,2处的与3一个小的标准SF6气体包连接。两个波纹管的另一头与5为中心支点的杠杆连接,杠杆带动4微动开关。C1-L1接点是SF6气体降低发出补气报警的电触点,C2-L2是SF6气体降低至闭锁压力值时而使断路器闭锁拒动的电触点。其关键的温度补偿作用,主要在这个标准SF6气体包与杠杆的平衡作用来实现,标准SF6气体包内的压力设定在20℃断路器规定的额定压力,其所处的环境温度与外界相当,当1处波纹管连接的断路器内的气体受环境温度(SF6密度继电器的结构图),升高而压力增大时,会驱动杠杆6向上运动,但标准气包同样也受外界温度的影响压力增大向上运动,这就保持了杠杆的平衡,起到了温度补偿的作用。通过两侧压力的比较,若趋于平衡,微动开关不动作,若存在漏气故障,当达到一定值是其杠杆带动微动开关电触点,实现其发信号和闭锁功能。就目前较普遍使用的机械非指示密度继电器和机械指示密度继电器均是这样的结构。其均应具备以下功能: 1)监测断路器内部的SF6气体压力; 2)区分导致的气体压力下降的原因是环境温度降低还是气体泄漏; 3)当环境温度降低导致压力下降时,系统不应动作; 4)当因气体泄漏导致压力下降时,应及时的发出报警信号,以提醒运行人员进行气;

气体继电器检验规程

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 540—94 8050 25 -QJ 型气体继电器检验规程 中华人民共和国电力工业部1994-04-11批准 1994-10-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了气体继电器的机械性能、动作可靠性、主要特性、整组保护的检验和试验要求及方法等内容。 本标准适用于QJ-25、50、80型气体继电器(以下简称继电器),作为现场安装和运行中对继电器进行检验的规则和依据。 2 继电器结构与外观检查 继电器壳体、玻璃窗、出线端子、探针和波纹管等应完好。 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好无漏焊。 放气阀、探针操作应灵活,探针头与挡板挡舌间保持~的间隙。 开口杯转动应灵活,轴向活动范围为~,开口杯转动过程中与出线端子最近距离不小于3mm 。 干簧触点固定牢固,玻璃管应完好,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。 弹簧与调节螺杆连接平稳可靠,并与挡板静止位置垂直。 挡板转动应灵活,轴向活动范围为~。干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。 开口杯的干簧触点应接在动作于“信号”的出线端子上,挡板的两个干簧触点应串接在动作于“跳闸”的回路中。检查接线盒漏水孔是否畅通。 3 继电器动作可靠性检查 检查动作于跳闸的干簧触点动作可靠性 转动挡板至干簧触点刚开始动作处,永久磁铁面距干簧触点玻璃管面的间隙应保持在~范围内。继续转动挡板到终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其间隙在~范围内,否则应进行调整。 检查动作于信号的干簧触点动作可靠性 转动开口杯,自干簧触点刚开始动作处至动作终止位置,干簧触点应可靠吸合,并保持其滑行距离不小于,否则应进行调整。

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法 2202年月日批准年月日实施 福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室 本检验方法主要执笔人:刘振华李大斌

本检验方法参加执笔人:詹文陈国伟 校核:詹文 审核: 复核: 审批:

主管单位:福建省电力有限公司技术监督领导办公室执笔单位:福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室 本检验方法技术条文由执笔单位负责解释

目录 一、概述---------------------------------------------------------------------------------------------------(1) 二、技术要求---------------------------------------------------------------------------------------------(1) 三、检验条件---------------------------------------------------------------------------------------------(2) 四、检验项目及检验方法------------------------------------------------------------------------------(3) 五、检验结果处理和检验周期------------------------------------------------------------------------(5)附录1 SF6气体密度继电器检验记录----------------------------------------------------------------(6)附录2 SF6气体密度继电器检验报告(内页)格式----------------------------------------------(7) SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6密度继电器

【内容摘要】针对运行中SF6气体密度继电器漏油问题,分析漏油的原因,提出改进意见。 【关键词】SF6气体密度继电器、漏油、改进 1引言 SF6电气产品已广泛应用在电力部门,工矿企业,促进了电力行业的快速发展。保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6电气产品的灭弧介质和绝缘介质是SF6气体,不能发生漏气,若发生漏气,就不能保证SF6电气产品可靠安全运行。所以监测SF6电气产品的SF6密度值是十分必要的。现在用来监测SF6密度普遍采用一种机械的指针式密度继电器,具有当SF6电气产品发生漏气时能够报警及闭锁功能,还有现场显示密度值的性能。为了提高其抗振性,一般都充有硅油。 但在我们工作中常会遇到SF6气体密度继电器出现漏油现象。另据相关报道和反映,SF6气体密度继电器漏油问题是个普遍现象,全国每个供电局都会遇到。有的密度继电器投入运行还不到一年就已发生漏油现象。而发生漏油现象的充油型密度继电器包括所有其生产厂家,无论进口的,还是国产的。相对而言,进口的密度继电器发生漏油现象的机率比国产的要小,进口的密度继电器发生漏油现象的年限比国产的要长。总之,充油型密度继电器发生漏油现象是个十分普遍的问题。 2密度继电器漏油的危害性 我们经过调查发现,该形式的密度继电器一般采用游丝型电接点,虽然增加了磁助式吸力,对接点的可靠闭合有帮助。但是其触点(报警或闭锁)闭合时,其闭合力仅靠触头游丝的微小力,即使加上磁助式力,也还是很小,因此极其怕振。为了提高其抗振性,一般都充有防振用的硅油。如果一旦发生漏油现象,将会给SF6电气设备带来潜在的安全危害性。危害一:由于其内部的防振油渗漏完了,其阻尼作用将消失,则其抗振性能将大大下降。在开关分合闸强烈冲击后,会出现指针卡死、接点永远失效(不动作或一直动作)、偏差超标等故障;危害二:由于该形式密度继电器其接点为磁助式电接点,本身触头闭合力小,时间稍长,触头一氧化,接点就会不通或接触不可靠。对于漏光油的密度继电器,其磁助式电接点触头就暴露在空气中,非常容易氧化或甚至积有灰尘,其触点容易接触不良或不通。我公司自开展加强对SF6密度继电器检测工作3年来,共检测SF6密度继电器196块,而发现接点不能可靠导通的有6只,约占总数的3%。而这些接点不能可靠导通的密度继电器全部是失去防振油的。而一旦密度继电器出现指针卡死、接点失效、接点不能可靠导通,将会给电网的安全运行带来严重危害。试想,如果SF6断路器出现漏气,失去SF6气体,而其密度继电器又出现指针卡死或接点失效或接点不能可靠导通,而此时SF6断路器又参与灭弧,那么后果将不堪设想。 另外,密度继电器出现漏油,其渗漏出的油将会污染开关其它零件,容易积灰尘,也会给SF6开关的安全运行带来危害。3密度继电器漏油原因分析 密度继电器出现渗漏油的部位主要是接线坐与表壳密封处、玻璃与表壳密封处及玻璃本身。通过对多台漏油密度继电器的解体,我们分析密度继电器发生漏油的主要原因是接线坐