华展·华园35#楼竣工验收会议纪要

一、时间:2013年12月27日上午

二、地点:华展·华园广西三建办公室

三、参加验收单位及到会人员:

1、建设单位:柳州市华厦置业有限公司

人员:严克勋、黄健、刘胜全、李超、官益华、

2、设计单位:柳州市华展建筑设计有限公司

人员:高达华、李冬梅、许燕华

3、勘察单位:核工业柳州工程勘察院

人员:林琛、

4、监理单位:广西柳州正宇工程建设监理有限责任公司

人员:容亚平、覃卫真

5、施工单位:广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

人员:唐明辉、丘曲冬、琚冬妮、周平、周大明、谭政、邓志强四、工程概况:

本工程为华展·华园35#楼室工程,位于柳州市静兰路9号,结构为框架剪力墙结构,总建筑总面积为9318m2,一层层高4.2m。层数为11层,标准层层高为3m。

五、会议内容:

华展·华园35#楼工程由广西建工集团第三建筑工程有限责任公司承建,现已按设计图纸、设计变更及合同约定的内容施工完毕。今由监督单位、建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位的有关人员对该工程进行竣工验收,参加验收的有关人员对工程实地进行认真地检查验收,一致认为该工程地基基础牢固,主体结构性能安全可靠,层高、轴线位置及其它

各分部工程质量达到设计要求及国家有关法律、法规、工程建设强制性标准的规定;各项质量保证资料及施工技术资料基本齐全、有效,验收符合程序,与会单位代表一致认为本工程质量符合设计要求及施工规范有关规定。

六、验收存在问题:

1、屋面避雷带生锈,出屋面排气管上的防水反边没有管卡;

2、楼梯扶手部分未上漆;

3、装修细部较粗;成品保护差,清理不到位;

4、竣工标志牌不符相关要求,无防雷检查点;

5、铝合金窗没有设置安全限位卡,局部窗开启不灵;

6、阳台的防护栏杆不牢固;

以上问题要求施工单位于6日内整改完毕,经监理及建设单位复核合格后方可进行下道工序施工。

建设单位:设计单位:

勘察单位监理单位

施工单位:

华展·华园35#楼竣工验收存在问题整改报告

2013年12月27日由监督单位、建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位对华展·华园35#楼竣工验收,各方有关人员进行认真细致的实体检查验收,并提出存在的问题,我施工方认真听取各方提出的意见,并认真进行整改,现将整改结果报告如下:

1、屋面避雷带已安排工人除锈并重新刷防锈漆,出屋面排气管上的防水反边已安装管卡;

2、楼梯扶手部分已安排工人上漆。

3、现场已安排工人对装修细部较粗部分重新处理,安排工人逐套房重新清理,清,清理完后锁上门,对成品进行保护。

4、竣工标志牌已按相关要求重新做,现场已重新设置防雷检查点;

5、铝合金窗已安排工人设置安全限位卡,对开启不灵敏的窗已重新调试,经监理复查合格。

6、已逐套排查对阳台防护栏杆不牢固的进行加固。

以上问题已于2014年1月1日整改完毕,经监理及建设单位复验,工程质量符合验收标准要求。

建设单位:监理单位:

施工单位:

钢筋验收会议纪要

×××××楼基础底板、承台、地梁 钢筋隐蔽验收会议纪要 一、会议时间:2011年7月5日 二、会议地点:工地现场会议室 三、会议主持人:××× 四、参加单位及人员名单: 质量监督站:×××人员代表:××× 安监站:××××人员代表:××× 建设单位:×××人员代表:××× 设计单位:×××人员代表:××× 监理单位: ×××人员代表:××× 施工单位:×××人员代表:××× 五、会议内容: 施工单位: 一、施工情况: 我方按照建设单位提供的坐标点按照设计图纸定位放线。施工过程中严格按照经监理审核的施工组织设计方案组织施工,于今日将D-19~D28~D-J~D-E 轴基础底板、承台、地梁钢筋绑扎完毕。 二、试验送检情况: 1、钢筋:钢筋共送样11组,分别为Ⅰ级钢筋直径有6.5,Ⅱ级钢筋直径有1 2、14、18、20、22、25,Ⅲ级钢筋直私有18、20、22、25。检测全部合格。 2、焊接:采用搭接单面焊,Ⅱ级钢20、25各1组,检测全部合格。

三、自评结论: 项目部质检人员从工程定位放线,其轴线、标高断面、梁柱几何尺寸、钢筋原材料,梁柱纵向受力钢筋的品种、规格、数量、间距、锚固长度、单面搭接的长度及焊接质量,箍筋加密数量,承台面的清洁卫生等满足设计和施工验收规范要求,我项目部自评为合格,特申请对D-19~D28~D-J~D-E轴基础底板、承台、地梁钢筋进行验收,以便进入下一道工序施工。 监理单位:施工单位在施工过程中严格按照设计图纸及施工规范、标准进行施工,绑扎质量较好。原材料质量证明资料齐全,对进场钢筋、焊接严格按见证取样,复检合格后才使用于工程中。已按设计施工图及有关施工规范要求施工完毕,工程符合强制性标准的有关要求,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB20300-2001)符合验收条件,钢筋的数量及规格间距符合设计要求,同意D-19~D28~D-J~D-E轴基础底板、承台、地梁钢筋的验收,同意进入下一道工序的施工。 设计单位:施工单位要控制好钢筋保护层的厚度,该部位施工符合设计图纸要求及规范规定,工程原材料质量证明资料齐全,均按规范见证取样合格后使用。同意该部位进行验收,以便进入下一道工序施工。 建设单位:施工过程中施工单位严格按照设计图纸组织施工,其原材料复检合格,资料同步。工程定位放线,其轴线、标高断面、梁柱几何尺寸、钢筋原材料,梁柱纵向受力钢筋的品种、规格、数量、间距、锚固长度、单面搭接的长度及焊接质量,箍筋加密数量符合设计要求,同意该部位进行验收,以便进入下一道工序施工。 质监安监站: 责任主体单位均到场,符合验收条件,现场梁柱几何尺寸、钢筋原材料,梁柱纵向受力钢筋的品种、规格、数量、间距、锚固长度符合设计及规范要求,

竣工验收会议纪要修订版

竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间:2010年12月6日 地点:工地现场 参加人员:详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆 放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日

钢结构竣工验收报告(范文)

******工程竣工验收报告 *******工程位于*********,该工程由*********投资兴建,由**************设计,***********监理,由************公司负责承建。 XXX公司具有XXXXX资质,受到贵州贞丰XXX公司委托后,承担了XXXX工程的厂房的建设工作,XXXX公司具有XXX资质,承担该工程的监理工作。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工,施工过程严格执行法律法规和相关规范,各分项工程检验批等经严格按要求完工,竣工工程满足设计要求,施工质量认定为合格,具体如下: 一、工程概况: 本工程的总建筑面积为********m2,结构质式为地上一层钢框架结构,建筑物总高度为**********m,本工程的建筑抗震设防为7度。本工程的基础类型为柱下独立柱基,独立基础承台垫层砼设计等级为c10,独立基础承台砼设计等级为c25,防撞柱砼设计等级为c25。±0.000以上砌体块材采用180厚的mu10.0多孔砖,砌筑砂浆采用m5.0混合砂浆。 二、工程进度情况: 本工程于*******年*月*日正式开工,于*年*月*日进行地基验槽,质量等级为合格,工程进展顺利。 三、建筑工程施工标准执行情况: 1、建筑工程施工质量按《建筑工程施工质量验收规范》gb50300-2002执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002执行; 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002执行; 4、砌体工程按《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-2002执行; 5、钢结构按《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-2001执行。 6、屋面工程按《屋面工程质量验收规范》gb50207-2002执行; 7、建筑装饰装修工程按《建筑装饰装修工程质量验收规范》 gb50210-2001执行; 8、建筑给排水工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-2002执行; 9、建筑电气工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-2002执行。

屋面钢筋验收会议纪要

解放台片区经济适用房歇马广场B区B2、B9#楼屋面层钢筋验收会议纪要 时间:2012.02.14 地点:现场会议室 参加单位及人员:(详签到表) 主持单位:重庆建新监理公司 主持人:王伦 主要内容:关于解放台片区经济适用房歇马广场B区、B2、B9#楼屋面层验收 一、施工单位: 本工程为北碚歇马广场经济适用房B区工程,本次验收部位是B2、B9#楼屋面钢筋,该单位工程于2011年11月7日进行了转换层钢筋验收以来。在建设单位和监理单位的大力支持下已完成了屋面钢筋的制作及安装工作,本屋面钢筋的规格、品种、数量形状、位置、间距,接头情况:尺寸位置均符合设计及规范要求。保护层厚度、预埋件情况均满足要求。经现场监理见证取样送检试件结果均合格。经项目部自检,钢筋的绑扎符合设计及规范要求,特提请各参建单位验收。 二、监理单位 各种原材料经我监理部旁站现场取样送检均为合格,柱筋、梁、板钢筋隐蔽验收环节经监理、甲方验收合格后才进行砼隐蔽,各分项工程均由监理、甲方验收合格后,才进入了下一道工序。资料与现场基本同步,屋面钢筋的绑扎到位,浇砼时要注意砼的密实度,同意进入下一道转序验

收。 三、设计单位: 经现场检查均符合设计要求,同意屋面钢筋验收。 五、建设单位 现场的钢筋制作要到位,间距、数量均符合要求,在浇砼前一定要清洁做好,保护层厚度要控制好,垫块的位置要固定好,注意安全防护,砖砌处的植筋数量要按规范做,对未完成的工序要按规范做,同意验收。六、质检站: 注意模板的支撑,保护层的厚度要控制好,钢筋弯钩的角度,砼浮浆的剔打。同意下一道工序施工。 建设单位:施工单位: 监理单位:设计单位: 2012年02月14日

5#楼屋面层钢筋验收汇报材料

斌鑫江南时代5#楼屋面层钢筋 验收汇报材料 感谢您们在百忙中抽出时间对斌鑫·江南时代5#楼屋面层钢筋验收,我代表重庆中科建设(集团)有限公司斌鑫·江南时代项目部对您们的到来表示衷心的感谢!我部汇报情况如下: 一、工程概况: 建设单位:重庆斌鑫集团有限公司 设计单位:上海经纬建筑规划设计研究院 监理单位:重庆市中泰工程监理有限公司 工程质量监督单位:重庆市巴南区质量监督站 施工单位:重庆中科建设(集团)有限公司 地址:重庆巴南区渝南大道巴文化公园南侧 5#楼为地下2层地上25层的住宅楼,剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,设防烈度为6度,本地区地震基本烈度为6度,抗震等级为三级。房屋高度为81米,建筑面积为16669.11平方米, 二、工程材料使用和检测情况: 5#楼所有钢筋原材料进场均向监理工程师报验,全部材料按规定在现场监理工程师监督下进行抽样送检,电渣压力焊等也进行了抽样送检,试验结果全部合格。 2、原材料取样情况 现场钢筋主要采用龙门钢、首钢、达钢、江西萍钢等厂家钢材,原材料进场经现场质检员自检合格后,并在现场监理工程师见证下取样送检。 钢筋原材料:一级钢φ6.5~φ8、三级钢φ8~φ22共10种规格,抽检10组、均为合格(见钢材力学性能报告)。 试件取样情况 三、工程质量控制措施: 1、施工过程中严格按三检制执行,钢筋的品种、接头位置及间距,

严格按施工图及施工规范进行施工,钢筋的规格、数量经自查符合设计要求。保护层、锚固长度、搭接长度满足施工质量验收规范要求。 2、现场施工员检查认定合格,并经质检员认定后,完善相应的资料,报请监理工程师检查验收,对监理提出的问题已进行了整改,由监理工程师验收合格认可后,方才进行下一道工序施工,现已基本符合设计文件及施工质量验收规范要求; 四、工程质量情况: 1、5#楼屋面层钢筋绑扎的品种、规格、数量、间距、成型质量均符合 设计要求。 2、用于5#楼屋面层钢筋各项原材料检验全部合格。 3、5#楼屋面层模板轴线、标高符合施工图和施工规范要求。 4、支撑架体均按照方案措施施工,浇筑垫层、加设扫地杆及垫木等,模板及其支架具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量,侧压力能及施工荷载。 五、安全方面 本次验收为5#楼屋面层钢筋、模板及支撑体系,我司搭设专用上人楼梯并用安全网围护,临区均在硬化的基础上搭设外架防护,防护高度应超出施工楼层1.2m以上,以确保施工人员的安全; 六、施工中严格执行《工程建设强制性条文》,按照现行检验方法和验收评定标准进行施工。5#楼屋面层钢筋、模板安装及资料和各项工作全部完成,自评为合格,现申请进入下一道工序施工。 重庆中科建设(集团)有限公司 斌鑫江南时代项目部 2014年11月12日

验收汇报xxx楼屋面层梁板钢筋验收

xxxxxx 8#、9#楼屋面层梁板钢筋验收汇报 一、工程概况 8#、9#楼:地上10层,地下1层;结构类型为剪力墙结构,结构设计使用年限50年;结构安全等级二级;抗震设防烈度6度;建筑设计等级一级。基础类型为独立基础,基础设计以中风化砂质泥岩做为持力层。抗震设防烈度6度,设计使用年限为50年。 三、各责任主体单位: 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 监理单位:xxxxx 施工单位:xxxx 二、验收范围: 本次验收范围为8#、9#楼屋面层梁板钢筋验收。 三、工程管理及质量控制 在施工阶段,我项目部严格按照施工组织设计和质量管理体系的要求,建立健全质量控制体系和安全生产保障体系,成立质量检查小组,对班组进行质量、安全技术交底,严格质量检查,进行过程控制,坚持先送检后使用;先交底后施工;先检查验收,后隐蔽施工,上一道工序不合格,下一道工序不施工的原则,层层把关。 四、质量控制资料及验收情况 (1)钢筋工程: 钢材:本工程主要选用达钢、重钢、所产钢材,钢筋原材:HRB400E 6、 8、10、12、14、16、18、20、22、25,对进场的材料现场监理监督下检查原 材料的出厂合格证及检验报告,检查合格后进行现场抽样送样,送检合格后方才使用,柱12/14/16/18/20的采用电渣压力焊,以上材料皆按规范要求送

检合格。 在钢筋制作安装方面,全部钢筋的品种、级别、规格、数量、锚固以及绑扎成型质量均满足设计规范要求。 (2)模板工程: 本层模板施工和满堂架搭设均严格按照施工专项方案施工,模板安装检查按照GB50204-2019规范标准要求,其主控项目、一般项目均满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求。 我项目部严格实行“三检”制度,各工序完成后经班组自检、互检,合格后报项目部质检员复检,复检合格后报监理及业主单位复检。现特申请8#、9#楼屋面层钢筋验收。对于这次验收,不足之处希望各位领导、专家给我们提出宝贵意见。让我们及时整改,并在今后的工作中做得更好。 谢谢 ! 紫天江山印项目部 2020年10月23 日

最新首层钢筋验收会议纪要

首层钢筋验收会议纪要 时间:2011年3月17日 地点:现场工程部会议室 参加单位及人员:见签到表 会议内容: 一、施工单位自评意见 1、原材及钢筋接头检测情况 每批钢筋进场均有质保书,且每批进场钢筋在监理的见证下进行抽检,抽检结果全部合格,(详10份钢筋检测报告)。并向监理报验,经监理签字认可后,才用于工程上。 钢筋电渣压力焊接头及梁直螺纹接头均在监理工程师见证下取样送检合格。(详测试报告单) 2、钢筋的绑扎成型情况 钢筋严格按照施工图制作安装,钢筋绑扎成型后,经我单位自检,钢筋规格、数量、锚固长度、接头位置、箍筋间距等符合设计和规范要求,防雷焊接检查合格。梁柱保护层垫块齐全,板钢筋保护层垫块及控制板厚马镫安放符合要求。 3、该层模板脚手架支撑稳固,经验收合格,轴线偏差在±3~5mm 之间,标高误差在±4~6mm之间,符合规范要求。柱垂直度偏差检查合格,板平整度误差经检查合格。

4、各种质量保证资料和隐蔽资料齐全,与工程同步,内容真实签字完善,满足归档要求。 施工单位自评合格,申请进行首层梁板钢筋验收,进入下道工序施工。 二、监理单位意见 1、原材料及钢筋符合要求,轴线及偏差都符合要求; 2、拉钩和马镫铁要按照设计要求摆放充足; 3、柱筋插部分未伸至梁底; 4、部分梁拉钩要二次成型。 以上问题经整改完毕后同意验收 二、设计单位意见 线管穿梁位置,梁上下纵筋不足3根的,增加一根φ14钢筋;线管穿板位置,线管间距大于50mm。以上问题整改后同意验收。 三、建设单位意见 注意钢筋成品保护,浇筑混凝土时应加强护筋。同意验收。 四、质检站意见 同意与会单位提出的意见,同时对以下问题加强整改:

工程竣工验收会议纪要新版

龙海市后港棚户区改造安置房工程 配电工程 工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:湖南湘江电力建设集团有限公司 编制日期:二〇一六年十二月

龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程 竣工验收会议纪要 时间:2016年12月31日 地点:业主项目办公室 参加单位与人员: 建设单位:龙海市城晖房地产开发有限公司 施工单位:湖南湘江电力建设集团有限公司 设计单位:福建泰和电力工程设计有限公司 监理单位:福建泉宏工程管理有限公司 (附验收人员签到表) 龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程竣工验收会议在该工程项目部现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、 监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核 查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审查情 况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、施工单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收完毕,经查现场资料及现场施工完成的全部按图纸施工完成,申请验收已完成。 2、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全

施工单位竣工验收自评报告

****小区5#楼 竣工验收自评报告 *************有限公司 2017年4月26日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员……‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (7) 七、试块强度评定情况…………………………………………‥7 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (9) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况…………………‥11

本工程于2012年2月9日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况: 2.建筑概况: 本工程为剪力墙结构,设地下室一层,地上17层,均为住宅,建筑总长44.2米,总宽17.8米,建筑高度51.3米,建筑面积:10328.96平方米。按七度抗震设防。剪力墙结构抗震等级为三级。 内墙面:毛墙面。 地面:毛地面。

外墙:外墙涂料。 屋面:1:8水泥膨胀珍珠岩找坡、1:3水泥砂浆找平、4mm聚氨酯防水卷材、挤塑聚苯乙烯泡沫板保温、干铺无纺聚酯纤维布隔离层、C20细石砼内 配钢筋网片。 门窗:外窗为塑钢窗,门分特种防盗门及防火门。 3.结构概况: 基础:本工程为CFG桩,单桩承载力设计值400KN,桩长13米。 结构:本工程为剪力墙结构,建筑物按七度抗震设防,钢筋为HPB235和HRB335 和HRB4OO。填充墙采用M5混合砂浆砌筑,加气混凝土砌块按河南省标准图05YJ3-4的要求施工,要求砌体体积密度≦7.0KN/m3。混凝土强度等级为:基 础垫层C15,筏板基础、地下室外墙为C40S6,基础顶面~标高6.550m为C35,标高6.550~15.250为C30,标高15.250~顶部为C25. 4、电气概况 (1)本工程依据设计文件及有关施工验收规范施工,供电施工包括配电、电气 照明、动力、防雷及接地等。 (2)负荷等级及供电方式: ①建筑物内主要负荷有照明、动力、插座,除应急照明外为二级负荷外,其 他用电设备均为三级负荷,应急照明采用自带蓄电池作为备用电源。 ②本工程照明箱及动力箱电源均引自二次控制室所用电屏。 (3)配线及配管: ①所有配电箱的进出线均采用暗敷设方式,穿PVC绝缘电工套管, (4) 防雷接地及安全措施: ①本工程主接地网采用L50*50*5镀锌角钢做接地极,-50*50镀锌扁钢做接地干

工程项目竣工验收会议纪要

工程项目竣工验收会议纪要 会议纪要则集中、综合地反映会议的主要议定事项,起具体指导和规范的作用。下文是工程项目竣工验收会议纪要,欢迎阅读! 工程项目竣工验收会议纪要一 工程名称:**********改造工程项目 会议时间:**年**月**日 会议地点:**会议室 参加人员:详见会议签到表(附后) 会议主持人:*** 会议纪要正文 ***同志主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表***工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。 一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报: 本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长****m,路幅宽度为**-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约****万元。 二、暂时休会,由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别对现场工程实体、工程资料进行检查;

三、检查结束,验收小组汇报检查情况: 1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定,设施、功能齐全,满足使用要求,各方面符合验收条件,同意验收; 2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。 四、施工单位对工程质量、安全作自评报告;施工单位代表介绍工程概况和项目的实施情况,感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助,自评工程合格,请与验收; 五、监理单位对工程进行监督管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收; 六、设计单位对工程进行设计管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收; 七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告,认为建筑物未出现明显的不均匀沉降,结构总体质量较好,工程符合验收条件,同意验收; 八、造价单位对工程进行造价管理评估报告,认为工程资金使用情况较好,符合验收条件,同意验收; 九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程质量合格,同意竣工验收; 十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责

钢筋验收汇报材料

同原·江北鸿恩寺二期工程4#楼 屋面钢筋验收自评报告 一:工程概况 同原·江北鸿恩寺二期工程4#楼位于重庆市江北区大石坝地块,由中厦建设集团有限责任公司承建。该工程为商住楼,剪力墙结构,安全等级二级;耐火等级一级;抗震设防烈度六度丙类;地上42楼地下2楼,建筑高度126m,建筑面积31917.57m2,在质检站、建设单位、设计单位、监理单位等的大力支持下,目前屋面钢筋施工已完毕。 二、施工过程质量控制情况: 1、钢筋按合同规定厂家进行采购,受力钢筋设计为二、三级钢,板为冷轧带肋钢筋, 所有进场的钢筋都通过监理见证取样,各种规格钢筋均检测合格。 2、屋面钢筋的制、锚固长度、箍筋加密间距、梁板的钢筋设置、腰筋的设置、拉钩的设置、钢筋连接、搭接,梁板钢筋垫块及马蹬设置、以及绑扎搭接长度均符合设计要求和施工规范要求。 3﹑模板采用木模板,施工合理、牢固、尺寸准确、线顺直、接缝严密。 4、经检查纵向受力钢筋的规格、直径、数量、间距、形状、接头位置符合设计要求;钢筋的锚固长度,箍筋的加密长度及加密间距符合设计要求。 5﹑技术档案资料基本完整、真实、正确与工程进度同步,签字手续齐全、真实有效。 三、屋面钢筋施工质量验收自评情况 1、质量保证资料核查情况: 钢筋电渣压力焊φ14: 1组;钢筋电渣压力焊φ16: 1组。 2、经核查屋面钢筋工程技术档案资料与工程进度同步和施工现场实际工程情况相符,自检合格,特此申请予以验收。 中厦建设集团有限责任公司 鸿恩寺二期项目部 2012年3月22日篇二:钢筋工程质量验收报告 钢筋工程质量验收报告 钢筋工程验收规范: 钢筋工程质量测定方法: 根据以上规范,用钢尺等工具对钢筋、箍筋等的搭接长度以及其他检查项目。对于焊接的质量检查应包括外观检查和拉伸试验。 钢筋工程质量检验:(焊接质量不合格) 钢筋连接施工质量不合格。四周焊包不均匀,有气孔等,凸出钢筋表面高度小于4mm。 采用的是电渣压力焊,其施工工艺为: 包括端部除锈、固定钢筋、通电引弧、快速施压、焊后清理等工序。具体工艺如下。 1、引弧过程 可采用直接引弧法或铁丝球引弧法。 直接引弧法是在通电后迅速将上钢筋提起,使两端头之间的距离为 2—4mm引弧。这种过程很短。当钢筋端头夹杂不导电物质或端头过于平滑造成引弧困难时,可以多次把上钢筋移下与下钢筋短接后再提起,达到引弧目的。 铁丝球引弧法是将铁丝球放在上下钢筋端头之间,电流通过铁丝球与上下钢筋端面的接触点形成短路引弧。铁丝球采用0.5~1.0mm退火铁丝,球径不小于10mm,球的每一层缠绕方向应相互垂直交叉。当焊接电流较小,钢筋端面较平整或引弧距离不易控制时,宜采用此法。 2、电弧过程 亦称造渣过程。靠电弧的高温作用,将钢筋端头的凸出部分不断烧化;同时将接口周围

钢筋验收注意事项

1 钢筋工程构造监督检查应注意的几个问题 钢筋工程构造监督检查应注意的几个问题 把好钢筋隐蔽检查验收关,是确保主体工程质量的重要措施。但在实践中发现,质量检查人员往往偏重于检查钢筋的数量和间距,忽视对钢筋的构造要求,因而返工现象时有发生,或有疏漏时则可能给工程留下隐患和造成工程质量事故。 1 钢筋混凝土独立柱基矩形底板上下筋错位问题 底板在基底净反力作用下,虽两个方向均发生弯曲,但长边力矩较大。所以,长边的受力筋应置于短边的受力筋之下。但在实际施工中,反置情况屡有发生。 2 现浇柱下端节点,纵向受力筋偏移后,任意弯折问题 这个问题是施工中常见的质量通病。钢筋偏移的水平距离越大,斜率越大,弯折的纵向筋在受力时,对柱根部表面剪力分力也越大,从而造成柱根部混凝土的裂缝。对此,应按纵向筋的偏移大小,作如下不同处理。 (1)纵向钢筋偏移不大时,可将下筋按折角坡度(斜率)≯1/6平缓地弯折到上柱后搭接绑 扎。 (2)纵向筋偏移较大且已变成弓型,返工难度又较大时,经设计单位同意,可在搭接长度范围内,用Φ8箍筋加密绑扎,并将该长度范围内的混凝土强度提高一级,以增加钢筋弯折处的混凝土抗拉强度及钢筋与混凝土的握裹力。 在柱根部增设封闭箍筋,如同环筒一样,当桩承受荷载时,可以有效地提高被约束混凝土的变形抗力,推迟钢筋弯折处混凝土的劈裂,保证柱中纵向受力筋充分发挥其强度。 3 梁柱节点核心区的箍筋问题 钢筋混凝土框架的节点是各构件的交汇点,受力复杂。在抗震设防地区,各柱梁端必须采取加密箍筋的抗震措施。但是,不少施工单位往往少放或漏放,造成节点处柱子内很长一段呈无箍筋状态,一旦发生地震,柱的纵向筋由于缺少箍筋的约束,首先会被压曲,并加速节点区混凝土的破坏。因此,节点核心区的箍筋,应是质量检查的重点。施工再难,也要严格按设计要求的间距设置足够数量的箍筋。 4 梁柱中主筋绑扎搭接头的箍筋加密问题 梁柱中受力钢筋的长度,施工图是按构件全长示意的。但在施工中,因钢筋长度的限制,当采用绑扎搭接时,在搭接长度范围内,施工人员不按规范要求规定加密箍筋。在隐蔽验收发现时,通常楼板钢筋已扎好,为了加补几只箍筋,返工难度相当大。因此,在施工图结构说明中应增写该项规定,以提醒施工人员注意。 5 梁中吊筋位置问题 主梁上部设有较大荷载的次梁时,设计一般均加设吊筋。但常因施工人员不重视,造成吊筋的纵向位置及设置高度不准确,致使吊筋不能有效地将次梁荷载传递到主梁上部受压区,而造成主梁下部混凝土产生斜裂缝。 6 主梁、次梁、板在支座处弯起钢筋设置错误问题 在现浇混凝土结构中主梁、次梁、板负筋交叉的支座处,较为普遍的质量通病是: (1)板的负筋外露,次梁负筋的保护层严重减薄; (2)板的负筋全露,次梁负筋外露。 由此,影响了钢筋的可靠锚固,削弱了节点强度。主要原因是钢筋翻样人员不熟悉有关规定,翻样时在确定主梁弯起钢筋时,错误地按主梁高度减去上下两个保护层厚度计算,即h=梁高-2×25=梁高-50mm。此时,若主梁负筋直径中心至板上表面距离为1/2d+25mm(设钢筋直径d=Φ25时,则为 25/2+25=37.5mm),小于构造规定的≥55mm,势必造成支点处次梁、板的负筋突出板面。要解决此问题,在钢筋翻样时应进行施工前的预控交底。 7 双向板中的受力筋位置问题

英格屋面钢筋验收会议纪要

英格造粒包衣制药机械生产基地项目 屋面钢筋验收会议纪要 时间:2018年12月17日 主持人:谭军 地点:英格造粒包衣制药机械生产基地项目部会议室 参加单位如下: 监督单位:高新区建设工程质量安全监督站:李辉、曾昆、沃勇刚 建设单位:重庆英格造粒包衣技术有限公司:黄廉、田永远 设计单位:中机中联工程有限公司:刘啸 监理单位:四川良友建设咨询有限公司:谭军、陈大周 施工单位:重庆实信建筑工程有限公司:林超、刘林、黄挪弟、蒋荣发、龙怡 会议内容: 各单位参会人员先到现场进行实地检查,主要对1-4/A-E轴屋面钢筋工程进行检查验收,然后回到会议室听取施工单位的报告,并对各种情况进行了总结。 一、验收部位的施工情况 1本工程在施工过程中严格按设计、规范要求及国家质量验收标准的规定施工,无违反国家强制性标准规定的行为。 2、本层楼的钢筋施工,从钢筋加工制作到钢筋绑扎、安装全部严格执行国家质量验收标准,钢筋品种、规格、数量、间距及锚固长度等符合设计及相关规范要求。 3、施工中坚持“三检”制度,并按规定程序报监理工程师进行了检查验收。另按照规范要求本工程的钢筋原材料、钢筋连接试件均在监理工程师的监督下取材送检。 二、钢筋原材及机械连接见证取样送检 1、钢筋原材料进场均有质保证书,且在监理见证取样下进行送检8组(分别为HPB300 8、HRB400E 8、HRB400E 10、HRB400E 1 2、HRB400E 14、HRB400E 18、HR400E 22、HR400E 25各一组),检测结果均合格。 2、钢筋机械连接接头共送检10组(分别为HRB400 E16、HRB400E 18、HRB400E 20、HR400E 22、HR400E 25各两组),检测合格。机械连接工艺检测5组(分别为HRB400 E16、HRB400E 18、HRB400E 20、HR400E 22、HRB400E 25) 三、验收结论 经检查,1-4/A-E轴屋面钢筋验收有如下问题: 1、部分柱筋封顶长度不足及柱筋加密区数量不足。 2、部分L梁底筋弯锚构造错误,主次梁相交加密箍筋局部缺失。

工程竣工验收会议纪要92定稿版

工程竣工验收会议纪要 92 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:黑龙江省智德建筑工程有限责任公司 编制日期:年月日 长水河农场荷兰城小区1#—14#楼 工程竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员: 建设单位:长水河农场 施工单位:黑龙江省智德建筑工程有限责任公司第二项目部

设计单位:黑龙江省新奥博工程设计有限公司 勘察单位:农垦北安设计院 监理单位:黑龙江鲁班建设工程监理有限责任公司 人员详见签到表 长水河农场荷兰城住宅小区工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单 位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资 料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审 查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结:土建部分: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见: 同意验收,交付使用。(验收组名单附后建设单位盖章) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现的质量问题,及时通知责任主体,施工单位整改后,经监理单位人员复验验收并签认;

屋面分部工程质量验收自评报告(2018年.1.9)

广州地铁2015年运营业务工程施工A标/广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段扩容改 造工程 屋面分部工程质量验收自评报告 中铁四局集团有限公司广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段 扩容改造工程项目经理部

二零一七年十二月十日 目录 1.工程概况 (1) 1.1工程名称 (1) 1.2参建单位 (1) 1.3工程所在地理位置 (1) 1.4工程特点 (2) 2.质量自评依据 (3) 3.屋面分部工程施工情况 (3) 4.主要原材料检验 (4) 5.屋面分部分项工程、检验批工程质量及验收情况 (4) 7.工程遗留问题 (5) 8.屋面分部工程质量自评结论 (5)

1.工程概况 1.1工程名称 广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段扩容改造工程 1.2参建单位 建设单位:广州地铁集团有限公司; 设计单位:广州地铁设计研究院有限公司; 勘察单位:广州地铁设计研究院有限公司; 监理单位:广东重工建设监理有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司; 监督单位:广州市建设工程质量监督站; 1.3工程所在地理位置 广州市轨道交通三号线厦滘车辆基地位于广州市南部的番禺区沙溪岛中部,三号线正由北向南从沙溪岛的中部穿过,在迎宾路北侧设置厦滘车站(见下图)。 工程平面地理位置

1.4工程特点 1.4.1本项目新建总建筑面积10376平方米,其中运用库面积为8955平方米,新增镟轮库面积756平方米,运转办公楼新增面积1421平方米。运转办公楼地上二层,首层层高为4.5m,二层高3.5m,建筑总高度8.15m;新增运转办公楼长41.5m,宽17m,为两层钢筋混凝土框架结构;新增镟轮库地上一层,建筑总高度6.20m,长82m,宽9m,为钢筋混凝土土框架结构;运用库B、C、D为钢结构。本工程采用桩基础,建筑物桩基设计等级为甲级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 1.4.2本工程建筑耐火等级为二级,防水等级为Ⅱ级;本工程屋面设计为不上人屋面,具体做法如下: (1)运转办公楼屋面(从上到下): 1)40厚C30细石砼(配筋双向d4@150防水层,设分格缝20宽双向不大于4000*4000分格),再用防水油膏填缝; 2)50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板; 3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 4)1.5厚聚合物水泥防水涂料; 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6)现浇钢筋混凝土屋面板,原浆收光 (2)镟轮库屋面(从上到下): 1)40厚C30细石砼(配筋双向d4@150防水层,设分格缝20宽双向不大于4000*4000分格),再用防水油膏填缝; 2)20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找坡; 3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 4)1.5厚聚合物水泥防水涂料; 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6)现浇钢筋混凝土屋面板,原浆收光; (3)运用库屋面 1)屋面采用0.53mm+60mm+0.476mm厚,YX28-350-1050型咬边压型聚氨酯夹芯板,颜色为灰白色,材质为Q235B彩钢板;

2#楼屋面板钢筋验收会议纪要

2#楼:7.800m~10.525m层屋面板钢筋 验收会议纪要 时间:2014年4月30日星期三下午16:00 地点:项目部会议室 参会人员: 建设单位:重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司(王运敏)监理单位:重庆华兴监理咨询有限公司(周千容、梁益万、颜铭)设计单位:重庆大学设计院(陈静) 施工单位:湖南星大建设集团有限公司(邹盛远、叶鹏、崔太平、向富明、朱正富) 质监站:重庆市质监站(焦扬) 会议主持人:周千容 会议内容:2#楼:7.800m~10.525m层屋面板钢筋验收。 一、2014年4月30日由监理单位组织,建设、设计、地勘、施工等单位共同参加,市质监总站监督,对江北嘴江溉路三洞桥滨水服务设施工程2#楼:7.800m~10.525m层屋面板钢筋验收,经现场检查,各方对本次验收达成一致意见: 1、本次验收的范围:2#楼:7.800m~10.525m层屋面板钢筋验收。 2、原材检测情况: (1)、钢筋原材料经监理见证取样、送检,共9组,其中HPB300φ8一组、HPB300φ10一组、HRB400 12一组、HRB400 14一组、HRB400 16一组、HRB400 18一组、HRB400 25一组、CRB550φR,7一组,CRB550φR9一组,检验结果为合格。 (2)、钢筋连接接头试验: 单面搭接焊接头 HRB400 14、16、18各一组 滚扎直螺纹接头 HRB400 25一组 共7组,检测结果均为合格。

二、在施工过程中,我部严格按照施工图和监理要求的施工程序及相关的施工验收规范组织施工,原材料的复检、焊接和螺纹连接等满足规范要求,现场钢筋制作、锚固长度、品种、规格、数量满足设计要求。 三、我施工单位对2#楼:7.800m~10.525m层屋面板钢筋验收 自评合格,特申请各单位给予验收,并进入下一道工序施工。 四、各方对本次验收的提出问题和意见: 1、注意板上下的距离,马凳的布设及钢筋保护层厚度。 2、梁上个别箍筋没有垂直于梁。 3、板上部纵筋的搭接位置不应该在支座范围内。 4、注意钢筋的绑扎、锚固长度、箍筋的加密。 5、注意脚手架搭设的支撑,斜杆严格按照规范搭设。 以上提出的问题需要整改完监理验收合格、留下影像资料后再进行下一道工序的砼浇筑。 业主单位:设计单位: 代表:代表: 年月日年月日年月日监理单位:施工单位: 代表:代表: 年月日年月日

土建工程竣工验收会议纪要

文山市2011-2012年保障性住房TB 投融资建设项目 竣 工 验 收 会议纪要

文山市2011-2012年保障性住房TB投融资建设项目 会议时间:2014年3月25日 会议地址:文山城投公司办公室 参加单位: 文山市住房和城乡建设局 文山壮族苗族自治州城乡规划设计院 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 云南镕诚建设监理咨询有限公司 文山市金晖建筑工程有限公司 文山市建设工程质量监督站 文山市2011-2012年保障性住房TB投融资建设项目于2011年10月4日开工;2014年3月25日工程全面竣工,完成设计和合同规定内容,做到水通、电通、外观整洁明亮。 经文山市质监站全面审查,文山市2011-2012年保障性住房TB 投融资建设项目工程验收资料齐全、真实、同步、规范。经质监站同意,文山市2011-2012年保障性住房TB投融资建设项目工程由建设单位组织,组成了由建设单位、施工单位、监理单位、地勘单位、设计单位等相关部门参加的验收小组,对文山市2011-2012年保障性住房TB投融资建设项目工程竣工验收。整个验收过程,由文山市质监站全程监督。

验收会议由建设单位赵红萍主持,工程验收情况如下: 一、对工程实体实地验收 验收小组和质监站专家进入工程现场,对工程各分项逐一进行质量检查,对施工方在施工过程中的施工情况进行了详细了解,并对地面、墙面、门、窗、水管、水压、电源等做了具体检测。 二、审查工程资料 验收小组成员认真审查了地勘、设计、施工、建设、监理等工程资料,审查了质量保证资料、实体检测资料、分部分项验收资料等所有资料。 三、各方汇报 施工方:该工程我们认真制定施工方案、严格质量管理、严格按照施工技术操作规程,严格控制工程价款,工程资料同步、按时按质完成了施工任务,自检合格。 监理方:对该工程我们进行了严格的监理,在施工过程中,对工程资料,工程设计,工程施工,工程进度,重点部位,重要环节,安全质量进行全程监理检查。认为该项工程建设质量符合相关规范要求,完成了合同和设计内容,对该工程评定为合格工程。 设计方:经现场检查,施工单位严格按设计图纸、设计变更以及设计要求进行施工,满足设计要求,该工程评定为合格工程,同意验收。 地勘方:该工程与地勘报告提供的承载力值,并满足设计要求。埋置深度、几何尺寸符合设计及规范规定。该工程评定为合格工

工程竣工验收会议纪要定稿版

工程竣工验收会议纪要 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:江苏维锋盛汽车贸易有限公司 编制日期:2017年06月17日 华兴平行进口车展示大厦 工程竣工验收会议纪要 时间:2017年06月17日 地点:现场办公室 参加单位与人员: 建设单位:江苏维锋盛汽车贸易有限公司 施工单位:盐城市中联建筑工程有限公司

设计单位:江苏深远建筑设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司 监理单位:江苏省永都项目管理咨询有限公司 人员详见签到表 华兴平行进口车展示大厦工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单 位、勘察单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资 料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审 查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结:土建部分: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见: 同意验收,交付使用。(验收组名单附后建设单位盖章) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现的质量问题,及时通知责任主体,施工单位整改后,经监理单位人员复验验收并签认;