文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护第九次作业

继电保护第九次作业

继电保护第九次作业

继电保护第九次作业

1.下图是一个三相Y/d-11变压器差动保护原理图及差动回路接线图。已知变压器的参数:容量:S B =31.5MV A ,变比:115kV/11kV 。计算均指额定状态。

高压侧TA 变比300/5,低压侧TA 变比2000/5。

① 试计算各侧额定电流一次值和二次值。

② 试计算差动回路中两个差动臂的电流

'''和-A

Y YA I I I d C 的值。 ③ 计算正常运行时,流入差动继电器的电流

为多少?

④ 如果流入差动继电器的电流不为零,有何

校正措施?

2.关于变压器纵差动保护中的不平衡电流,试问:

(1)与差动电流在概念上有何区别与联系?

(2)哪些是由测量误差引起的?哪些是由变压器结构和参数引起的?

(3)哪些属于稳态不平衡电流?哪些属于暂态不平衡电流?

(4)减小不平衡电流的措施有哪几种?

《继电保护原理》第二次作业答案

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B.M ≥M th dc C.M ≥M m+ M th dc D.M ≥ M m+2M th dc 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较 高的动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 5.Y/ -11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 A.BC B.ABC C.CA D.AB 6.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要 加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性

D.可靠性 7.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位 差由其( B )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 8.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期 时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 9.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要 接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 10.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz 为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( C )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A ,则 I J =( C )。 A.I A B.I A -I C.I A -K3I D.3I 12.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻 抗元件的启动顺序是( C )。 A.Ⅰ段→Ⅱ段→Ⅲ段 B.Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D.任意顺序 13.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路 电流 I d 超前流过保护的电流 I d1 ,则保护的( C )。

继电保护检验现场作业指导书

继电保护检验现场作业指导书 前言 为使工作或作业活动有章可循,使工作(作业)安全风险和过程控制规范化,保证全过程安全和质量,根据南方电网公司生[2008]1 9号关于发《作业指导书编写导则》的通知要求,四川电网公司组织编写了《35(10)kV微机线路保护DSA-2113检验作业指导书》,本指导书用于指导和规范贵州电网公司系统各单位继电保护人员编写35 (10)kV微机线路保护DSA-2113检验现场作业工单,同时作为继电保护专业现场工作(作业)人员学习与培训的资料。

《35(10)kV微机线路保护DSA-2113检验作业指导书》于2008年12月2日经公司标准化委员会审查批准。 本指导书主要编写单位:茶园电站 本指导书主要起草人:黄茂科 本指导书主要审核人:昝钦 本作业指导书自颁布之日起执行,执行中发现的问题,请及时向公司生产技术部反馈。 目次 1、范围 2、引用文件 3、支持文件 4、技术术语 5、安全及预控措施 6、作业准备 7、作业周期 6 8、工期定额 6 9、设备主要参数 6 10、作业流程 11、作业项目、工艺要求和质量标准 12、作业中可能出现的主要异常现象及对策 13、作业后的验收与交接

附录新安装检验、全部检验和部分检验的项目 1、范围 本指导书适用贵州电网所属企业的继电保护人员对35(10)kV输电线路DSA-2113保护装置进行现场检验工作 2、引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 624—1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T 478—2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 Q/CSG 1 0004-2004 电气工作票技术规范(发电、变电部分) Q/CSG 1 0008-2004 继电保护及安全自动装置检验条例 3、支持文件 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》((87)电生供字第254号) 《安全生产工作规定》(南方电网安监[2003]29号) 中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编(2008年) 《DSA-2113系列线路成套保护装置使用说明书》

继电保护作业

第一章 一、名词解释 1、继电保护?(第一章P4) 答案:能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2、解释电力系统的二次设备?(第一章P1) 答案:对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制与保护的设备,称为电力系统的二次设备。 3、远后备保护:一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的 断路器处,称为后备保护。(第一章P8) 4、近后备保护:近后备保护与主保护安装在同一断路器处,当主保护拒动时 由后备保护启动断路器跳闸。 (第一章P8) 名词解释总计4道 二、简答题 1、电力系统继电保护的基本任务就是什么?(第一章P4) 答案: (1)、自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其她无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)、反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 2、电力系统短路产生的后果?(第一章P3) 答案: (1)通过短路点的很大短路电流与所燃起的电弧,使故障原件损坏。 (2)短路电流通过非故障原件,由于发热与电动力的作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。 (3)电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产品废品。 (4)破坏电力系统中个发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至就

是系统瓦解。 3、电力系统继电保护保护范围划分的基本原则就是什么?(第一章P8) 答:任一个元件的故障都能可靠的被切除并且造成的停电范围最小,或对系统正常运行的影响最小。 4、继电保护的基本要求就是什么?(第一章P10) 答:可靠性、选择性、速动性、灵敏性。 简答题总计4道 第二章 一、名词解释 1、主保护:快速切除全线路各种故障的保护?(第二章P21) 2、电流保护的接线方式:就是指保护中的电流继电器与电流互感器之间的连接方式。(第二章P28) 3、功率方向元件:用以判别功率方向或测定电流,电压间相位角的元件。(第二章P35) 4、方向性保护 :保护中如果加装一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,便可以快速,有选择性的切除故障,称为方向性保护。(第二章P34) 5、方向性电流保护:保护中如果加装一个可以判别短路功率流动方向的元件,并且当功率方向由母校流向电路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,便可以快速、有选择性地切除故障,称为方向性电流保护。 (第二章P34) 6、电压死区:在正方向出口附近短路接地,故障相对地的电压很低时,功率方向元件不能动作,称为电压死区。(第二章P36) 7、电流速断保护:反应于短路幅值增大而瞬时动作的的电流保护。一般只保护线路的一部分。(第二章P16) 名词解释总计7道 二、简答题 1、为什么要求过电流继电器应有较高的返回系数?(第二章P15) 答:当可靠系数越小时则保护装置的启动电流越大,因而其灵敏性就越差,这就是

2013年4月考试电力系统继电保护第二次作业

2013年4月考试电力系统继电保护第二次作业 一、判断题(本大题共6分,共 3 小题,每小题 2 分) 1. 为纠正断路器误跳闸,采用检无压、检同期重合闸方式时,线路两侧重合闸同时投检同期,而一侧投检无压。 2. 考虑简单、可靠的原则,单侧电源输电线路宜采用三相一次自动重合闸。 3. 过渡电阻视条件可能使距离保护失去方向性,也可能使保护范围缩短,还可能使其误动或拒动。 二、填空题(本大题共18分,共 9 小题,每小题 2 分) 1. 距离保护是反应 ______ 与 ______ 之间的电气距离,测量元件是 ______ 继电器。 2. 自动重合闸重合于暂时性故障时,通常能够恢复供电,提高系统的 ______ 和 ______ ,重合于永久性故障时,由 ______ 再次跳闸切除故障。 3. 线路的横联差动保护用于 ______ 。 4. 双侧电源输电线路采用快速重合闸或非同期重合闸时,需要重点限制 ______ 的大小。 5. 高频信号工作方式包括 ______ 、 ______ 和 ______ 。 6. 某相阻抗继电器的输入电压、电流分别是U CA和I C-I A,这称为 ______ 接线方式。 7. 二次侧阻抗与一次侧阻抗之比为 ______ 。 8. 每100kM的线路长度会使相差高频保护的闭锁角增加 ______ 度。 9. 整定阻抗一样时三种圆特性阻抗继电器受过渡电阻影响最小的是 ______ 。 三、计算题(本大题共26分,共 1 小题,每小题 26 分) 如下图所示网络,计算1处距离保护Ⅰ段和Ⅱ段的动作阻抗、动作时限和灵敏系数(或保护范围)。要求:K'rel=K''rel=0.8;计算分支系数时,短路点设为Ⅰ段保护范围的末端。 四、问答题(本大题共50分,共 10 小题,每小题 5 分) 1. 简述后加速的概念。 2. 简述自动重合闸的动作时间。 3. 简述自动重合闸的作用。 4. 简述综合重合闸的功能。

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案教学文案

《继电保护原理》(高起专)2在线作业答 案

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案 一、单选题(共 25 道试题,共 50 分。) 1. 对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是()。 正确答案:A 满分:2 分 2. 变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流()。 正确答案:C 满分:2 分 3. 距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括()。 正确答案:D 满分:2 分 4. 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故 障线路( ),由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 正确答案:B 满分:2 分 5. 过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在()。 正确答案:D 满分:2 分 6. 在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线会使得()。 正确答案:A 满分:2 分 7. 为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护是 ()。 正确答案:C 满分:2 分 8. 完全配合(逐级配合)是指( )均配合,即指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上 均能配合,即满足选择性要求。 正确答案:B 满分:2 分 9. 一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。 正确答案:A 满分:2 分 10. 继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 正确答案:C 满分:2 分 11. 母线保护动作、失灵保护动作后,对闭锁式保护作用于纵联保护();对允许式保护 作用于纵联保护()。母线保护动作后,线路重合闸应()。 正确答案:C 满分:2 分 12. 在高频闭锁方向保护中,当发生外部短路时两端发信机将()。

现场工作安全管理之继电保护作业浅谈(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场工作安全管理之继电保护 作业浅谈(标准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

现场工作安全管理之继电保护作业浅谈 (标准版) 摘要:继电保护是保证电网安全稳定运行的最后一道保护屏障。通过对做好作业前的危险因素分析与控制,作业过程中实行标准化作业管理、规范作业行为,坚持以人为本,实行人性化安全管理等方面阐述了继电保护相关人员应如何做好现场安全措施,使继电保护工作安全有序地进行,以保障现场工作的安全,并提高工作的质量。 关键词:继电保护;安全;运行;现场安全措施 随着电网规模的不断扩大,继电保护日常运行管理工作日益繁重复杂。系统运行方式的变化、设备的检修、新设备的投运等都会引起保护配置和定值的相应改变,给安全管理工作带来了极大的挑战。

继电保护是保证电网安全稳定运行的最后一道保护屏障,继电保护工作由于技术较为复杂、牵扯的回路多、小现场作业多等原因,对作业现场的安全要求十分严格。历史经验表明,基础性安全管理和现场工作的疏忽,是造成继电保护事故的主要原因。因此,安全有序地抓好现场继电保护作业工作,并提高工作质量,是保证电网安全稳定运行的前提。继电保护人员应主要从以下3个方面做好安全措施。 1做好作业前的危险因素分析与控制 继电保护工作由于自身的技术复杂性,在工作中需要对一些易出错的关键设备和重要回路采取较强的针对性措施,同时往往还需要多专业、多工种的人员在工序、步骤上进行协调配合。因此,工作过程中需不断地动态辨识危险点及危险源,并加强多专业、多工种间相互协调配合。及采取相应安全技术措施,做好危险因素的事前预控,是确保现场作业安全的关键环节。 (1)开工前核对保证安全的组织措施和技术措施是否正确完善。变电站二次回路的工作状态取决于一次设备的运行方式和系统要

月份测验考试电力系统继电保护第三次作业

2014年9月份考试电力系统继电保护第三次作业 一、填空题(本大题共40分,共 10 小题,每小题 4 分) 1. 距离保护的 ______ 段保护范围不系统运行方式的影响,一般可以保护线路全长的 ______ 。 2. 继电保护的 ______ 主要由配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护装置以及符合有关标准要求的运行维护和管理来保证。 3. 变压器轻瓦斯保护是选择 ______ 作为测量量,重瓦斯保护是选择 ______ 作为测量量。 4. 零序电流保护Ⅱ段的分支系数是 ______ 序电流之比。 5. 母线差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障的 ______ 电流。 6. 某相阻抗继电器的输入电压、电流分别是U CA 和I C- I A ,这称为 ______ 接线 方式。 7. 二次侧阻抗与一次侧阻抗之比为 ______ 。 8. 中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的 ______ 电流补偿接地故障时的 ______ 电流,使接地故障电流减少。 9. 限时电流速断保护的保护范围要求达到 ______ 。 10. 在 ______ 方式下进行整定计算,在 ______ 方式下进行灵敏性校验。 二、计算题(本大题共30分,共 2 小题,每小题 15 分) 1. 一台变压器的差动、瓦斯保护的出口回路如图所示。它的直流电源额定电压为220伏。ZJ1、ZJ2为110伏中间继电器,电阻为2000欧姆,其动作电压为它额定电压的60%。R为外串电阻2000欧姆。XJ1、XJ2为0.05安信号继电器,其电阻为300欧姆,动作电流略小于额定电流。请校验它们能否可靠动作? 2. 已知某线路工作电压220KV,长度100km,高频保护采用相地通(无差分网 络),工作频率f 0=256kHz,试估算线路传输衰耗b c 。 三、问答题(本大题共30分,共 5 小题,每小题 6 分) 1. 简述后加速的概念。

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定示范文本

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护和电网安全自动装置现场工作 保安规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 本标准规定了继电保护、电网安全自动装置和相关二 次回路现场工作中的安全技术措施要求。 本标准适用于国家电网公司系统继电保护、电网安全 自动装置和相关二次回路现场工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不 包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的 最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于

本标准。 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3 总则 3.1 为规范现场人员作业行为,防止发生人身伤亡、设备损坏和继电保护“三误”(误碰、误接线、误整定)事故,保证电力系统一、二次设备的安全运行,特制定本标准。 3.2 凡是在现场接触到运行的继电保护、电网安全自动装置及其二次回路的运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表等)人员,均应遵守本标准,还应遵守《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》。 3.3 相关部门领导和管理人员应熟悉本标准,并监督本标准的贯彻执行。

电力系统继电保护作业答案

1.什么是电力系统的一次设备和二次设备? 答:一次设备:一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 二次设备:对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 2.什么是电力系统的运行状态和故障状态? 答:电力系统运行态指电力系统在不同运行条件(如负荷水平、出力配置、系统接线、故障等)下的系统与设备的工作状配。 电力系统的故障状态是指所有一次设备在运行过程中由于外力、绝靠老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因而发生例如短路、断线等故障。 3.什么是继电保护装置? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自功装置。 4.什么是主保护和后备保护? 答:主保护是指反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为主保护。 后备保护是指在实际运行中,由于各种原因可能存在保护或断路器拒动的情况,所以,必须要考虑后备保护(替代功能)的配备。其目的是不允许长期存在短路的情况。于是出现了近后备保护、远后备保护、断路器失灵保护等。 5.试说明什么是继电器的继电特性? 答:继电器的继电特性是指继电器的输入量和输出量在整个变化过程中的相互关系。无论是动作还是返回,继电器都是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的“继电特性”。 6.什么是系统最大运行方式和系统最小运行方式? 答:系统最大运行方式: 总可以找到这样的系统运行方式,在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式,对应的系统等值阻抗最小,Zs=。 系统最小运行方式: 也可以找到这样的系统运行方式,在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最小,对继电保护而言称为系统最小运行方式,对应的系统等值阻抗最大,Zs= 。 7.什么是电流速断保护和限时电流速断保护?

继电保护原理第二次作业答案

继电保护原理第二次作 业答案 Revised as of 23 November 2020

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题分,共分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B. C.M dc≥M th? D.M dc?≥M m+ M th E.M dc≥ M m+2M th 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的 动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) 4. A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 6.Y/-11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 7. A.BC B.ABC C.CA D.AB 8.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要加装 方向元件。 9.

A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 10.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由 其(B)零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 11.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 12.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错 极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 13.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz为最大的运行方式来确定,目的是 为了保证保护的(C)。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 14.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A,则 I J=(C )。 A.I A B.I A-I0 C.I A-K3I0 D.3I0 15.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻抗元 件的启动顺序是(C)。 A.Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段 B.Ⅲ段Ⅱ段Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时

川大2020《继电保护原理》第二次作业答案

首页 - 我的作业列表 - 《继电保护原理》第二次作业答案 完成日期:2020年06月08日 10点56分 说明:每道小题选项旁的标识是标准答案。 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( ) A.M ≥M m dc B.M ≥M th dc C.M ≥M m+ M th dc D.M ≥ M m+2M th dc 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较 高的动作( ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保护 ( )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 5.Y/ -11变压器后( )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1 倍。 A.BC

B.ABC C.CA D.AB 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动 作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位 差由其( )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 8.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( )单相重合闸的非同期时 间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 9.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要 接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 10.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K 为最大的运行方式来确定,目 fz 的是为了保证保护的( )。

继电保护现场工作规定

新源公司继电保护现场工作规定(讨论稿) 1总则 1.1为防止继电保护“三误”事故,凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、科研试验、安装调试或其他(如仪表、电能计量等)人员,除必须遵守国家电网公司《电力安全工作规程》外,还必须遵守本规定。 1.2上述人员必须熟悉、掌握并严格遵守本规定,应结合《电力安全工作规程》一并进行定期学习和测试。 各级管理部门的领导及有关人员应熟悉本规定,并监督本规定的贯彻执行。 1.3现场工作至少应有二人参加。工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任。外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人。 1.4 在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时,不论和本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待找出原因或确定和本工作无关后,方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护工作的人员造成,应立即通知运行人员,以便有效处理。 2现场工作前的准备 2.1现场工作前必须做好充分准备,其内容包括:

2.1.1了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作和运行设备有无直接联系(如自投、联切等),和其他班组有无需要相互配合的工作。 2.1.2拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。 2.1.3工作人员明确分工并熟悉图纸和检验规程等有关资料。 2.1.4应具备和实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、标准化作业指导书、检验规程(调试大纲)、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。 2.2对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,变压器保护、母线保护,断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经本单位技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写、并经技术负责人审批的继电保护安全措施票(见附表)。 3现场工作 3.1现场工作前的安全技术措施检查 3.1.1在进行继电保护及二次回路工作前,工作负责人应认真按照继电保护安全措施票所列内容,对和其他运行设备二次回路相连的连接片和连接线进行明显标记,并仔细地将有关回路(线)断开或短路,做好记录。 3.1.2工作负责人应查对运行人员所做的安全措施是否符合要求,在工作屏的正、背面由运行人员设置“在此工作”的标志。

电力工程第三次作业

一、问答题 1. 电气设备的额定电压表示电气设备安全、经济运行的电压,其含义之一是表示出电气设备的绝缘承受电压的能力。电力网额定电压是指电网正常运行状态下的标准电压。电气设备在其规定的标准电压及其附近的范围内运行时安全、经济的。交流电力网额定电压是指目前,我国发电机的额定电压为0.4,6.3,10.5,13.8,18,24kV。线电压的标准工作值。直流电网的额定电压指正极性和负极对接地电压的标准工作值 2. 互感器的标称变比作为一个常量,用于计算。互感器的实际变比随运行工况的变化而变化。互感器的误差就是实际变比与标称变比之差,即用标称变比所得出的计算值与实际值的差别。互感器的误差将导致收费不准,造成经济损失;导致继电保护整定不正确,造成误动和拒动。 3. 我国电力系统发展的格局是“西电东送,南北互供,逐步实现全国联网”。目前已形成西电东送的三条主线:1、南线。云南、贵州的水电经交流与直流并联输电,向广东及香港地区供电。2、中线。四川西部及三峡水电经交流输电线向长江中游供电,经直流输电线路向江苏、上海地区供电。3、北线。内蒙、山西火电经交流输电向东北及沿海地区供电。三条干线之间除有交流弱联系外,中线与南线之间还建成了直流输电联络线。 4. 电力系统大干扰电压稳定性的充分条件为:1)扰后的系统的无功—电压静态特性有稳定运行的交点;2)干扰后的系统的动态过程能使系统停留于该交点。5. 1、结构:可视为单母线分段接线省掉一侧断路器的结果,这时分段断路器称为桥开关。省掉变压器断路器称为内桥接线,省掉线路断路器称为外桥。显然其技术等级低于单母线分段。 2、运行方式:全部断路器和隔离开关均投入。 3、故障状态:省去断路器的支路故障,需要跳桥开关和对侧支路断路器,扩大停电范围。因此用于35kV及以下小容量变电站。 二、名词解释题 1. 电力系统遭受干扰后是否能回复到可接受的稳定运行状态的能力。 2. 将发电厂与用户联结起来的网络称为输电网。 3. 干扰量很大,且变化十分突然。 4. 发电厂、变电站的电压等级、各级电压的进、出线状况及其横向联络关系。 5. 最小负荷系数是日最小负荷Pmin与日最大负荷Pmax的比值。 三、作图题

继电保护作业答案

继电保护作业答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

习题一 1、 在下图所示电网中,已知kV E 3/121=,Ω=8m in ,s X ,Ω=10max ,s X , Ω=401L X ,Ω=202L X ,A I fh 150max ,2,=,自启动系数8.1=Zq K ,1L 装有三段式电流保护,过电流保护的动作时限为s 1.2,开关3处的过电压保护动作时限为2.6s ,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ; (2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。 解: (1))(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+= ∴)(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?= (2))(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++= ∴)(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?= )(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?= ∵ )(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?= ∴363.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K 电流速断保护动作时限s t 1.0'1=,s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+= (3)取可靠系数15.1'''=k K ,返回系数85.0=h K

关于电力系统继电保护现场作业的几点改进措施

关于电力系统继电保护现场作业的几点改进措施 发表时间:2018-09-18T15:11:41.097Z 来源:《电力设备》2018年第14期作者:龙跃达 [导读] 摘要:我国社会经济的快速发展带动了科技的进步,国民经济水平也获得了提升。与以往相比,由于输电量的增大,电网的结构和运行方式越来越复杂,电力系统的规模和负荷逐渐变大。继电保护是电力系统重要的组成部分,继电保护的现场作业十分重要,存在较大的风险。本文分析继电保护现场作业存在的风险,并提出相应的改进措施,以保证继电保护现场作业的安全。 (身份证号码:45032219810825xxxx 桂林供电局广西桂林市 541002) 摘要:我国社会经济的快速发展带动了科技的进步,国民经济水平也获得了提升。与以往相比,由于输电量的增大,电网的结构和运行方式越来越复杂,电力系统的规模和负荷逐渐变大。继电保护是电力系统重要的组成部分,继电保护的现场作业十分重要,存在较大的风险。本文分析继电保护现场作业存在的风险,并提出相应的改进措施,以保证继电保护现场作业的安全。 关键词:电力系统;继电保护;管理 1、电力系统继电保护现场作业的基本要求 1、在二次回路上工作应充分评估工作过程对相关联设备或二次回路的影响,必要时应落实二次安全措施将工作对象设备及其二次回路进行物理隔离或进行状态记录,防止试验加量或工作不当造成人身、电网或设备安全事故,防止作业过程误碰、误接线。 2、工作中应防止运行的电流互感器二次绕组开路和电压互感器二次回路短路,确保二次绕组应有且仅有一点保护接地,执行二次安全措施时,二次回路断开点不宜设置过多,防止安全措施设置过度造成漏恢复。 3、在电流、电压二次回路上的所有工作必须使用合格的仪器仪表,不得使用表针和表线已经破损的仪器仪表;常用的工具器,要求其绝缘把手必须完好,其导体外露部分不得过长,对于外露导电部分较长的工具器,应用绝缘胶带进行包扎处理。 2、电力系统继电保护现场中存在的风险分析 1、在CT二次接线盒(柱)及其相应汇控箱(端子箱)内二次电流回路端子排区域作业,易误碰二次电流回路造成多点接地、分流或窜入电流,存在保护、安自误动得风险。可能误将试验量加入二次电流回路中,存在保护、安自误动。存在二次电流回路接线恢复不正确,存在CT二次开路和人身伤害风险或保护、安自误动风险。 2、在PT二次接线盒(柱)、PT汇控箱(端子箱)内二次电压空气开关及其回路端子排区域作业时,存在误将试验量加入二次电压回路中,存在保护、安自误动风险。以及二次电压回路恢复不正确,存在PT短路或保护、安自误动风险。误碰二次电压回路造成PT短路或二次电压回路多点接地。电压互感器二次回路上工作,作业过程中误将试验量加入二次电压回路中,存在二次向一次反充电的风险。 3、在保护屏、安自屏、测控屏、PT接口屏等屏柜内装置、空开、切换把手、二次回路及其端子排区域作业时,工作中保护、安自、自动化等二次装置作业造成误发、频发信号或者模拟量上送主站,存在影响调度监控和安全自动控制系统误动作的情况。 4、在测控屏、开关柜上柜等屏柜内装置、压板(含背面)、空开、切换把手、二次回路及其端子排区域作业时,在未通知现场人员的情况下遥控开关(刀闸),存在人员伤亡风险。调度主站遥控点号与厂站现场不一致,未做好防止运行设备误遥控的安全措施,存在误遥控运行设备风险。 3、现场作业管理措施 1、二次安全管控措施的改进 涉及重要运行回路拆接线的工作要在每日班前会上交代安全措施。对于改造施工中存在不安全因素,一方面加强与运行人员的联系,强调施工单位涉及二次回路的工作必须由二次专责审定安全交底单,在拆接与运行设备有关的二次回路时必须有专业人员到场才能许可工作。专业人员在施工现场监督安全隔离时从严要求,要检查施工工具是否满足要求,二次措施单是否正确完备,并现场核对后方能监护施工人员开始工作。二次隔离过程中先拆电源端,尽量避免带电拆接线,容易误碰的回路要用绝缘胶布隔离。 2、电流回路作业措施的改进 针对不同的电流回路要具体分析,看是采用和电流还是单独的电流回路。对于单独的电流回路,应在CT侧采取可靠的短接措施,并用钳表确定电流确已分流后才能在另一侧开展工作;对于两组以上CT的和电流回路,应先用钳表确定运行回路和停电检修回路,应在检修回路的电流合并处之前采取可靠的隔离措施之后才能开展工作,不得不采取隔离措施直接短接检修回路,防止对运行回路产生影响。 3、与通信自动化专业配合作业的改进 保护专业需与通讯专业加强沟通,特别是在通信机房的工作中,二次人员需明确知道自己的维护范围,涉及DDF、ODF等多路通道链接点的工作需通信班人员在场指导,防止误碰运行设备造成通信中断。另外也需要加强与远动班的沟通,在开展影响自动化信号的工作时提前与远动班联系,防止误发信号造成AVC误动。二次作业人员对于AVC系统的工作原理及特性并不熟悉,组织AVC相关培训,主要讲解AVC系统的原理及工作方法,以便在日常工作中明确风险点。 4、二次回路作业要求的改进 在设备检修过程中,要仔细进行主变保护出口矩阵的检验,尽量用保护校验仪的接点开入功能校验各出口矩阵的正确性。另外一些重要回路例如电压、母差、失灵、低频低压、备自投等一旦投运很难再有机会进行完整试验,针对该类回路需要在验收时严格把关,确保万无一失。整组传动时能带开关的一定要带开关进行,不能带开关的视实际情况在压板或者回路开入处测量电位。另外针对双重化配置不同厂家保护的情况,要分别传动,也要串联两套保护后同时传动,验证两套保护之间的配合情况,防止互相闭锁或多次重合。 5、改扩建作业过程的改进 运行变电站的改扩建工程严格审批工作方案及二次措施单,在二次隔离、运行回路接入、负荷转移、重要保护屏柜电缆穿放等关键施工阶段派出业主人员全程参与监督。其余时段不定期进行现场安全检查,重点关注施工方有无超范围工作,不规范作业等行为。对于复杂的现场作业,时间跨度长、工作班组多、工作流程复杂,此类工作一般都属于工程施工的基建、技改工作,外单位人员不熟悉现场设备,对于此类工作,需进行二次作业风险梳理,开展专业技术人员深入作业现场进行专业指导及安全监督。对重要厂站改扩建提前介入和过程管控,成立基建项目属地化保护专业小组,把关施工方案、现场监督及竣工验收,严格执行按照《关于广西电网运行变电站改扩建工程继电保护及二次回路工作风险管控要求的通知》执行,提前对二次作业人员安全交底进行二次作业交底,检查现场安全隔离措施的到位情

继电保护及课程设计_第二次作业

继电保护及课程设计_第二次作业 36. 电力系统发生故障时,继电保护装置应将故障部分切除 ,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应发出信号。 37. 继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动 ,不应动作时不误动。 38. 本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超出相邻下一线路电流速 断保护的保护范围,故只需带0.5s 延时即可保证选择性。 39. 检验电流保护灵敏系数时,最小短路电流I d.min是指在被保护范围末端,在最小运行方式下的两相短路电流。40. 为保证选择性,过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定,越靠近电源处的保护,时限越长。 41. 电流继电器的返回系数过低,将使过电流保护的动作电流增 大,保护的灵敏系数降低。 42. 电流保护的接线系数定义为流过继电器的电流与电流互感器二次电 流之比,故两相不完全星形接线的接线系数 为 1 。 43. 中性点不接地电网发生单相接地后,将出现零序电压U0,其值为故障前相电压 值,且电网各处零序电压相等。44. 绝缘监视装置给出信号后,用依次断开线路方法查找故障线路,因此该装置适用于出线较少的情况。 45. 阻抗继电器根据比较原理的不同分为幅值比较式和相位比较式两类。 46. 当保护范围不变时,分支系数越大(小),使保护范围越小(大),导致灵敏性越低(高)。 47. 阻抗继电器的执行元件越灵敏,其精确工作电流越小。 48. 三种圆特性的阻抗继电器中,方向阻抗继电器受过渡电阻的影响最大,全阻抗继电器受过

渡电阻的影响最小。 49. 阻抗继电器受系统振荡影响的程度取决于两个因素,即保护的安装地点和阻抗继电器的特性。 50. 闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而正向元件动 作时停止发信,其动作跳闸的基本条件是正向元件动作且收不到闭锁信号。 51. 方向高频保护是比较线路两侧端功率方向,当满足功率方向同时指向线路条件时,方向高频保护动作。 52. 线路纵联保护载波通道的构成部件包括输电线 路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、保护间隙、接地刀闸和收发信机。 53. 相差高频保护是比较线路两端电流的相位,当满足电流相位同相条件时,相差高频保护动作。54. 高频保护启动发信方式有保护启 动、远方启动和手动启动。 55. 具有同步检定和无电压检定的重合闸,在线路一侧,当线路无电压时,允许该端线路的重合闸重合;而在另一侧,需检测母线电压和线路电压满足同期 条件时允许重合闸重合。 56. 在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的高次谐波分量,其中以二次谐波为主。 57. 对于变压器纵差动保护,在正常运行和外部故障时,流入差动继电器的电流为零(理论值)。 58.名词解释:选择性 答:选择性——是指首先由故障设备的保护切除故障,系统中非故障部分仍继续运行,以尽量缩小停电范围。当保护或断路器拒动时,才由相邻设备的保护或断路器失灵保护切除故障。 59.名词解释:速动性 答:速动性——是指保护装置应尽可能快的切除短路故障。 60.名词解释:灵敏性 答:灵敏性——是指在设备的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有的反应能力。 61.名词解释:系统最大(小)运行方式

继电保护作业答案

第一章 7.若线路阻抗角?=47K ? ,反映相间短路的方向元件采用?90接线,功率方向继电器的内角选多少较 合适(??4530、 )?为什么? 要点:K (3)时和近处K (2)时,根据相量图分析,继电器动作条件为: 0 )90cos(>+-=α? K r r I U P 或 909090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 45=α时接近最灵敏; 远处K (2)时(例如BC 短路),根据相量图分析,继电器动作条件为 B 相:0)120cos(>+-=α? K r r I U P 或 9012090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 45=α时接近最灵敏; C 相:0)60cos(>+-=α? K r r I U P 或 906090<+-<-α?K 如果 47=K ?,则 30=α时接近最灵敏; 所以综合以上分析, 45=α更合适,在多数相间短路时接近灵敏动作。 8.按?90接线的功率方向继电器,内角?=30α,线路阻抗角?=60K ? ,当保护安装处远处正方向A 、B 两相短路时,分析A 相功率方向继电器能否动作?是否最灵敏? 要点:当远处K AB (2)时,根据相量图分析,A 相继电器动作条件为: 0)120cos(>+-=α? K r r I U P 或 9012090<+-<-α?K 将 60=K ?和 30=α代入得)30cos( r r I U P =或 903090<-<-所以,继电器能够动作,但不最灵敏。 9.为什么零序电流Ⅰ段保护范围比反应相间短路的电流Ⅰ段保护范围长,且受系统运行方式影响小? 要点:由于线路零序阻抗远大于正序阻抗,()105.3~2X X =,故线路始端与末端短路时,零序电流变化显著,曲线较陡,因此零序的保护范围较大。 电力系统运行方式变化时,如果送电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络是不变的。同时,系统发生某些不正常运行状态时,如系统振荡,短时过负荷等,三相也是对称的,所以零序保护受系统运行方式的影响小。 第二章 3. 有一个方向阻抗继电器,整定阻抗Ω?∠=605.7set Z ,若测量阻抗Ω?∠=302.7r Z ,问继电器 能否动作?为什么? jX Zset Zop.30 30o 30o 要点:Ω==5.630cos 5.730. op Z ()()Ω∠=>Ω∠=? 305.6302.730op r Z Z 测量阻抗在园外,继电器不动作。 4. 有一个方向阻抗继电器,若要求正常运行测量阻抗Ω?∠=305.3r Z 时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(?=75sen ?)

相关文档