文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高、低压配电盘安装作业指导书

高、低压配电盘安装作业指导书

高、低压配电盘安装作业指导书
高、低压配电盘安装作业指导书

目录

二、工程概况 0

2.1设备简介 0

2.2 设备布置 0

三、施工组织 0

3.1高低压配电柜主要施工内容包括: 0

3.2施工条件: 0

3.3 施工人员配备: (1)

3.4主要机具和量具: (2)

四、施工工艺 (2)

4.1施工流程 (2)

4.2施工步骤 (2)

五、质量保证措施(含强条、质量通病防治措施、成品保护措施) (5)

5.1 质量措施 (5)

5.2强制性条文: (5)

5.3成品保护措施: (6)

5.4质量通病与防治措施: (6)

5.5作业质量标准: (6)

六、安全技术措施 (8)

6.2安全注意事项 (8)

一、编制依据

1.1有关厂用高低压配电系统、控制室总的部分的设计图纸。

1.2《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147

1.3《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB.50171-2010

1.4《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—2010。

1.5《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

1.6手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程。GB/T3787-2006

1.7《用电安全导则》GB/T13869-2008

1.8《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

1.9《汽车吊操作规程》GT-550E

2.0 《安全标志使用导则》 GB 16179-1996

二、工程概况

2.1设备简介

本工程 35kV 配电装置采用 SF6 绝缘金属成套开关柜,采用真空断路器,南区海上升压站户内双列布置,北区海上升压站户内单列布置,所有进出线均采用电缆方式。

本工程每座海上升压站 0.4kV 配电装置设 10 面站用配电屏,其中 6 面为工作配电屏,4 面为应急配电屏,采用户内单列布置。

2.2 设备布置

本工程 35kV开关柜位于二层甲板开关室内,400V站用屏位于二层甲板低压开关室内。高低压配电柜低压盘柜均在陆上组装码头完成安装。

三、施工组织

3.1高低压配电柜主要施工内容包括:

(1)基础型钢安装

全站电气高低压盘柜基础型钢安装。

(2)屏、柜安装

全站电气35KV开关柜及400伏站用屏安装。

(3)硬母线安装

35KV开关柜及400V站用电成套柜硬母线安装。

(4)屏顶小母线安装

35KV开关柜及400伏站用屏屏顶小母线安装。

3.2施工条件:

高低压配电柜施工需满足以下条件:

(1)基础工作结束,并符合设计要求。

(2)施工场地照明充足。

(3)开关装置的安装要求作业人员对开关柜的尺寸、重量有一定的了解,并具有一定的安装经验。

(4)机具配备应有叉车、吊车、电焊机、专用工具、计量器具、手拉葫芦(5T)千斤顶等。

(5)施工场地应整洁,道路应通畅。施工用的工器具应统一放置在不影响施工的场所。

(6)在安装前仔细核对到货设备的型号、数量是否与设计相符。

(7)开关柜的搬卸、运输不宜在风雨天进行。

(8)施工前认真进行安全技术交底,使每一位参加施工作业人员了解设备安装的要求和作业流程。

3.3 施工人员配备:

(1)施工人员已配置好,主要人员构成如下:

每施工小组由3—4个熟练的电气安装工组成,另配1-2个熟练临时工。

(2)班长:负责现场施工规划、工期、质量控制、安全文明施工及整个工作分配、协调。

(3)技术员:负责施工计划、材料计划、质量措施、技术援助,做好施工记录,编制资料及竣工图。

(4)安全员:主要负责安全文明施工工作。

(5)施工组长:负责本组施工进度、工艺质量,管理好本组施工人员,向班长反映制约生产的因素。

3.4主要机具和量具:

主要施工机具:电焊机、角向磨光机、弯排机、切割机、汽车吊、千斤顶、手拉葫芦、台钻、搬运盘柜的手车、水平仪1套,铁水平尺1把、精座角尺等已齐备。

四、施工工艺

4.1施工流程

主要施工程序流程图如下:

4.2施工步骤

4.2.1 基础槽钢安装。

(1)基础槽钢安装

1)认真核对每台盘柜的实际几何尺寸。

2)盘柜组合时其柜间间隙尺寸的总和,每个间隙一般为1~2mm。

3)盘柜的基础槽钢伸出柜沿的富裕长度,每端一般为20~30mm。

4)基础槽钢的选用,应符合设计尺寸。

5)基础槽钢必须经除锈、校直后才能进行安装。

6)基础槽钢安装前,必须与钢结构部门联系确定最终标高。

7)按下料顺序,将槽钢依次运入厂房,对于较长的槽钢在搬运时应采取适当措施,以防止变形。

8)槽钢在安装找平过程中,其高度的调整,可用不同厚度的铁垫片进行调整,调整高度达到要求时,可用点焊暂时固定。

9)同一场所同一平面的基础槽钢,安装后其水平误差不能超过1mm/m,全长不超过5mm。

10)每排盘柜的前后两根槽钢,在找平的同时应校正两根槽钢的平行度,其误差不超过1mm/m,全长不超过5mm。

(2)设备搬运

1)盘柜的装卸和运输,应由起重工负责指挥,电气安装工配合。

2)设备在搬运过程中,不允许倾翻、倒置和遭受剧烈震动。

3)设备搬运不宜在风雨天进行,以防设备倾翻及开箱后淋雨受潮。

4)设备开箱地点应选择在离设备安装地点最近的场地,其场地应较平整。

5)设备的搬运顺序,应尽可能根据设备安装位置,搬运方向应与安装方向一致。

6)设备在搬运过程中,应确保设备的完好。

7)凡是开箱后的设备,必须及时搬运到室内。无适当措施不允许在外隔夜放置。

(3)设备开箱检查内容

1)检查生产厂家成套提供的产品合格证,产品使用说明书,设备试验数据、图纸以及产品的备品、备件、专用工具应完整齐全。

2)设备元件的型号、规范是否合符设计。

3)设备缺件的型号、规范、数量。

4)设备缺陷的情况和原因(运输保管不妥,厂家制造缺陷)。

5)检查设备的完整性,油漆完整,扳金结构无变形,外形几何尺寸符合设计。

(4)盘柜设备安装

1)盘柜单独和成排列安装时,其垂直度、水平度以及柜面不平度、柜间缝隙等允许偏差应符合下表值:

盘柜检查项目及允许偏差表

图纸上所注明的设备定位公差应在3mm以内,除非业主另有规定。

2)按设计位置和尺寸首先找出开关柜第一组柜的位置,用水平尺和线坠进行找平、找正达到要求后按设计和厂家技术要求牢固,依次将其它盘靠齐。

3)检查盘间螺丝孔应相互对正,如果位置不对可用圆锉修整,或用电钻重新开孔,但不得用火焊割孔。

4)带上连盘螺丝,暂不拧紧。

5)以第一组盘为准,以手拉葫芦或橇棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及连盘螺丝松紧,使每组盘达到规定要求,依次将各盘固定。

6)乙排盘柜的找平、找正,应以找好的甲排盘柜为基准进行。

7)两排列盘柜全部找正后,对尺寸进行全部检核,用线坠和仪器检查整体盘的垂直误差和水平误差在规定范围之内,安装合格后,用电焊正式焊牢,或用螺栓正式固定。

8)母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形或扭曲现象。

9)母线接触面用干净、无毛霄的布料掸扫干净,从镀银区域清除掉脏物,不得用砂纸、金刚砂布、钢丝、棉束进行工作。

10)母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。

11)螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受额外应力。

12)螺栓力矩值应符合厂家资料及有关规程、规范。

13)已安装的母线,其母线对地最小安全距离应符合规程中规定。

14)清理母线室,用2500VMΩ表检查母线相间和对地的绝缘电阻,一般不小于1MΩ/KV。并同时做好检查记录。

(5)设备的调整和使用

1)真空开关不允许在施工现场自行解体、维修。

2)在断路器装入开关柜之前应检查断路器处于断开位置。

3)滑移机构要处于脱开位置。

4)用提升设备将断路器装入开关柜内。

5)检查断路器动、静触头应在同一中心线上,触头接触紧密。

6)二次回路辅助开关的切换接点应接触紧密可靠。

7)机械闭锁装置应动作准确可靠。

8)柜内控制电缆不能妨碍断路器滑移机构的动作。

9)安装完后,开关设备的装置的门要进行调整对中。

(6)设备通电前的检查

1)设备及元件检查:

①设备、元件外观检查应无损伤,连接牢固,无断线及脱焊现象。

②所有固定螺栓无松动,插头接触良好。

③盘柜内保险或开关容量符合要求。

④盘内一次接线正确。

⑤继电器校验合格。

⑥接线线芯标号清晰、齐全、不腿色,排列整齐。

2)回路检查:

①盘柜至就地元件电缆接线正确。

②保护、配电等盘至控制盘台的电缆接线正确。

③屏蔽电缆接地符合接地要求。

④供电电源合理正确。

⑤直流接线正确、无接地。

⑥所有电缆对地及相间绝缘良好。

⑦按交接试验标准一、二次设备进行试验。

⑧设备清洁并封闭签证。

(7)安全措施

1)设备装卸与运输中,应加软物支撑,由起重工负责指挥,电气安装工配合,措施得当,应保证人身与设备安全。

2)设备开箱后,应立即清理干净,以免钉子伤人。

3)撬动就位时指挥应统一,以防倾倒伤人。

4)盘底加垫时不得将手伸入盘底。

5)对重心偏在一侧的盘,在安装固定前,应有防止倾倒的措施。

6)电动工具使用前应检查,电源分线安全可靠,电动工器具外壳接地应良好。

7)开关柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。

8)各项电气检查与试验已完毕并验收合格,进行清扫,封存完善。

9)设备名称编号正确,并备有各种警告牌遮拦的防火器具。

五、质量保证措施(含强条、质量通病防治措施、成品保护措施)

5.1 质量措施

(1)为了确保工程的施工质量,施工时应严格执行本施工方案的程序和要求。

(2)在施工前,应认真阅读和熟悉本施工方案,做到施工时心里有明确清晰的施工步骤和施工方法。

(3)施工都应有真实正确的施工记录,不得弄虚作假。

(4)对施工完的某项工作,班长和技术员应对其实行检查,若发现有质量问题,必须令该施工人员立即返工。

5.2强制性条文:

(1)母线安装应满足(电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-1990

的要求

(2)检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。《电气装置安装工程盘、拒及二次回路结线施工及验收规范》GB50171一1992

(3)电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。

(4)连接处不同相的母线最小电气间隙,应符合表2.0.4的规定。

表2.0.4 不同相的母线最小电气间隙

(5)低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。

(6)裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应加绝缘保护。

5.3成品保护措施:

(1)盘柜在搬运过程中,不得倾倒、倒置和遭受激烈震动。

(2)在盘柜转运到配电室之前,应用彩条布遮盖,做好防雨防尘措施。

(3)盘柜开箱地点应选择在离安装地点最近的场地,其场地应平整、清洁。

(4)安装好后的盘柜要贴上成品保护的标示牌,防止碰撞、划伤盘柜。

5.4质量通病与防治措施:

(1)盘柜安装位置偏差。

防治措施:按设计位置和尺寸首先找出电气设备第一组柜的位置,用水平尺和线锤进行找平、找正,达到要求后按设计和厂家技术要求固定,再依次将相邻盘靠齐。

(2)盘柜安装不整齐。

防治措施:检查盘间螺丝孔应相互对正,如果位置不对可用圆锉修整,或用电钻重新开孔,但不得用火焊。带上连盘螺丝,暂不拧紧,以第一组盘为准,以手拉葫芦或撬棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及连盘螺丝松紧,使每组盘达到规定要求,依次将各盘固定。乙排电气设备的找平,找正,应以找好的甲排电气设备为基准进行。两排列电气设备全部找正后,应对尺寸进行全部检核,用线锤和仪器检查整体盘的垂直误差和水平误差,应在规定范围之内安装合格后,固定牢固。

5.5作业质量标准:

(1)盘、柜的基础安装见表1。

表1 盘、柜基础安装

(2)成套配电柜的安装检查见表2。

表2 手车式高压成套配电柜安装

六、安全技术措施

6.1安全技术措施

(1)盘柜在安装地点拆箱后,应立即将箱板等杂物清理干净。

(2)盘撬动就位时人力应足够,指挥应统一,狭窄处应防止挤伤。

(3)盘底加垫时不得将手伸入盘底,单面盘并列安装时应防止靠盘时挤伤手。

(4)盘在安装固定好以前,应有防止倾倒的措施。

(5)在墙上安装操作箱及其他较重的设备时,应设置临时支撑,待确实固定好后方可拆除该支撑。

(6)需要带电的系统,其所有设备的接线应安装、调试完毕,并设立明显的带电标志。

(7)带电系统与非带电系统必须有明显可靠的隔离措施,确保非带电系统无串电的可能,并应设警告标志。

(8)部分带电的装置,应设专人管理。

6.2安全注意事项

(1)切割机砂轮片的有效半径磨损到原半径的三分之一时必须更换,更换切割机砂轮片时,必须切断电源方可进行。

(2)搭接电源时必须严格按照电气操作规程(先断电后接线的原则),焊机外壳必须接地。

(3)盘柜在安装点拆箱后,应立即将箱板等杂物清理干净,以免阻塞通道或钉子扎脚。

(4)盘撬动就位时人力应足够,指挥应统一,以防倾倒伤人;狭窄处应防止挤伤。

(5)硬母线切割时不准正对人及设备,以防飞溅伤人。

(6)硬母线安装注意防止损坏相邻电气设备。

(7)台钻使用时,严禁戴手套,钻薄件和小工件时,不得直接用手扶持。

(8)已安装好的盘、柜、箱用塑料薄膜盖好,防止二次污染。

(9)已放置盘柜的区域必须布置足够的适于扑灭电气火灾的消防器材,施工中随时注意有无火灾隐患,如经发现立即消除。

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

高、低压开关柜安装作业指导书.

1. 危险辩识 1.1搬运及安装过程中小心砸伤、压伤人; 1.2安装小组负责人根据开关柜重量,现场施工环境,制定简易吊装方案,吊装时避免交叉作业; 1.3设备安装时必须选择合适的吊装点,掌握平衡,小心轻放,作业人员服从统一指挥,避免造成设备的损坏。 2.物资到货检查 2.1开关柜到现场以后由项目负责人会同送货人员对物资进行开箱检查,收集装箱单; 2.2检查开关柜外观有无损坏,附件有无缺损,不符合项进行记录; 3.安装物资准备 物资:验收合格的开关柜、槽钢、扁铁、铜铝排、电焊机、氧割、薄垫片、连接螺栓、∮20钢管五根长度﹥开关柜底边、撬棍 4根、制作简易室内吊装架、 1T 手板葫芦一个、 8T 吊车一部。 4.安装步骤 4.1配电柜基础安装 4.1.1项目负责人根据配电房基建完工情况及物资到货后,组织维修人员开始安装开关柜基础,按设计图纸施工,一般采用 100槽钢、 50角铁和 60扁铁等材料; 4.1.2槽钢校直后焊接,易在内侧施焊,接头处焊好后应用手砂轮打磨,保证平整; 4.1.3运用水平仪测量水平度,通过垫片进行调校,使基础水平相差小于 2MM ; 4.1.4槽钢基础底部用镀锌扁铁与室外接地体贴面焊接,基础完成后进行除锈防腐处理。

4.2开关柜转移到配电室 4.2.1项目负责人联系吊车就位,观察周围环境,确定吊装地点; 4.2.2安排人员拆卸包装,栓挂吊绳,指定专人负责对吊车进行联络指挥; 4.2.3吊装过程中应小心轻放,防止将面板上的元器件损坏,擦伤等,室内人员利用钢管、撬棍等平移开关柜到基础上按图纸序号落位; 4.3配电柜的安装 4.3.1首先以进线柜为基准柜,进线有母排的,应找准中心点位置,利用薄垫片将开关柜调到水平, 并与地面保持垂直,垂直度允许偏差不大于1.5‰,其余开关柜利用连接螺栓与进线柜逐个连接,柜间接缝不大于 2㎜; 4.3.2 开关柜柜体组装完成后,在每面柜体内侧的对角点焊接两处固定; 4.3.3 项目负责人组织安装人员安装主母线铜排、铝排,同一配电室内母线相色排列一致,主母线、分支母线与设备间的连接应可靠,连接表面涂上导电膏,坚固螺栓采用镀锌产品,均带有两个平垫及一个弹垫,拧紧后至少露出 2-3圈丝扣,连接螺栓不超出 30㎜, 10KV 高压柜的相间及对地保证大于 150㎜的安全距离; 4.3.4母线安装完成,装母线夹时应考虑涡流的影响,凡能形成涡流的连接部分采用绝缘处理,对于穿墙套管及其安装固定板应采用非铁磁材料或开缝防涡流处理; 4.3.5低压柜零母线用 80×8铜母线与变压器地排可靠连接。开关柜安装完成以后,母线,零线应进行相色标识,刷相色漆或套热缩管; 4.4开关柜的调试检查 4.4.1项目负责人安排安装人员对开关柜手车、连接紧固部位进行检查,并对存在缺陷部位处理; 4.4.2检查完成后,通知校验人员对开关柜进行试验,项目负责人提供开关保护定值,校验人员按照设备预防性试验表上要求进行逐项试验,对不合格项

最新35kv高压成套开关柜安装作业指导书.pdf

宁夏华夏特钢330kV变电站工程 330KV变电站电气安装工程 35KV高压开关柜安装作业指导书 编制:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 审批:年月日

目录 1.编写依据---------------------------------------------1 2.主要工作量-------------------------------------------1 3.作业准备---------------------------------------------1 4.作业流程---------------------------------------------3 5.作业方法---------------------------------------------3 6.安健环境控制措施-------------------------------------7 7.质量控制措施及检验标准-------------------------------10

1、编写依据 1.1、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 1.2、《电业安全工作规程》 1.3、《电力建设安全工作规程》 1.4、《变电站安健环设施标准》 1.5、《电力设备预防性试验规程》 1.6、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 1.7、黑龙江省电力勘察设计研究院设计图纸 1.8、厂家说明书 2、主要工作量 名称单位数量35KV高压开关柜面24 3、作业准备 3.1人员配备 表4-1作业人员配备 工序名称工作人数负责人数监护人数施工前准备 5 1 - 基础检查、开箱检查7 1- 盘柜就位安装10 1 1 母线安装断路器、刀闸调整10 1 1

高低压配电设备维护作业指导书

高低压配电设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备维护 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 高低压配电室管理规范; 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面平整、干燥、没有污迹,无积尘,物品摆放整齐,无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂与设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的开关状态、接线标注正确。 7) 对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定有效的绝缘靴、绝绿手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。 8) 配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。 电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。 4.2 高低压配电设备管理要求: 4.2.1 高低压配电设备通用管理要求:

1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。电流超过200A设备必须张贴测温试纸。 2) 电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。 电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3) 未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5V-25.5V。 5) 蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 》电解液过少,露出部分极板。 》蓄电池外部短路。 》电池电压不正常。 》电极板膨胀,气塞孔堵塞。 》电解液内含有机杂质。 》爬减严重。 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。 4.2.2 高压配电设备管理要求: 1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进线号以及该线号所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态的指示灯。 2)变压器上端不得有照明灯具及其它悬挂物。出线端电压应在380V±5%范围内。变压器设置独立隔离网,确保手无法伸入,并上锁管理;对于未使用的变压器,应断开电源并悬挂标识。

高、低压维修电工安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高、低压维修电工安全操作规程 (新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高、低压维修电工安全操作规程(新版) 1、目的 为规范公司范围内高、低压维修电工的操作,特制定本规定 2、适用范围 本规定适用于某公司的高低压维修电工的操作 3、操作规程 3.1、所有高、低压维修电工人员,必须严格执行《电业安全工作规程》和本《电工安全操作规程通用安全规定》及有关的安全技术规程。 3.2、维修电工在巡视所管辖的高压设备、变压器、变配电房时, 不得进行其它工作,并注意保持符合设备不停电时的安全距离(10KV及以下0.7米),进出高压室、变压器、变配电室时应随手将门锁好。

3.3、巡视时发现设备缺陷,应及时向有关上级领导报告,在取 得有关领导同意和变配电值班电工许可后,并按照《电业安全工作规程》有关规定做好安全措施后,方可进行处理设备的缺陷工作。 3.4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外 不得接近故障点8米以内,进入上述范围人员必须穿绝缘鞋,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 3.5、高压设备的检修、故障处理、维护和清扫工作,需要将有关 高、低压设备停电时,应严格按照《电业安全工作规程》规定,认真填写、核对、办理工作票。 3.6、事故抢修工作可不用工作票,但在开始工作前,维修电工必 须依照《电业安全工作规程》有关的规定,在变配电值班人员布置好安全措施后,方可进行抢修工作,并指定专人负责监护。

低压配电箱拆除作业指导书

低压配电箱拆除作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于供电段管内低压配电箱、低压地箱、低压电缆分 支箱,低压配电柜、低压开关柜的拆除和作业过程中关键问题的处理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本作业指导书的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本作业指导书。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本作业指导书。 《铁路电力安全工作规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力管理规程》铁运〔1999〕103号 《铁路电力工程施工技术指南》 TZ207-2007 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420-2003 J290-2004 《铁路电力设备安装标准》第三版(80)铁机字 1817号 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)

3.编制依据 根据《铁路电力安全工作规程》、《铁路电力管理规则》、《铁路局 作业指导书编制规范》的相关要求,结合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.低压配电装置拆除作业指导书 4.1.拆除准备工作 4.1.1.拆除人员准备 序号作业内容人数负责人作业组员 1 工作执行人 1 2 工作许可人 1 3 工作监护人 2 根据作业需要而定 4 坐台防护人员 1 根据作业需要而定 5 现场防护人员 2 6 工作组员 2 4.1.2.拆除工器具准备 序号名称型号单位数量备注 1 接地线(组)组 2 2 验电器(支)支 1 3 绝缘手套(双) 双 2 4 绝缘靴(双) 双 2 5 铝合金梯(把)把 1 6 棕绳(根)根 1 7 钢丝套(副)副 6 8 钢丝绳根 1 9 钢钎根 2 10 抬杠根 2 11 锯弓把 1 12 安全标志块 4 13 警示带盘 2 14 臂章(袖标)块 4 15 断线钳把 1 16 内六角套 1

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 高压段盘柜盘柜基础采用[10槽钢,低压盘柜基础采用 [8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 二、编制依据: 《主厂房6KV厂用配置装置布置 图》…………………. …...F1511S-D1001(1) 《主厂房(380V/220V)厂用配电装置布置 图》……………F1511S-D1001(2) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验 收规范》…GB 50171-92

三、基础型钢的安装: 1、高压盘基础型钢采用[10槽钢,低压盘柜基础采用[8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 施工前应先检验槽钢有无变形或扭曲,槽钢的不直度不能超过5mm,若槽钢的不直度超过5mm影响施工质量则给予校正。若槽钢的不直度在误差允许范围内则进行槽钢的预制工作。施工前必须进行建筑专业已完工的予埋铁件表面进行清理,然后对其所有予埋铁件进行标高测量,予埋铁件的标高必须符合电气专业要求。若予埋铁件安装标高不符合要求,则通知建筑工地进行处理。处理合格后找出每列高压盘两侧最高和最低的予埋铁件,做好记录。施工时先找出盘安装有关的墙面与柱子中心线,然后用#18钢丝从墙面或柱子中心线一侧拉向予埋铁件并且拉直,按图示位置找正基础型钢的外边缘线,把∠40×40×4的角钢或槽钢点焊在高压盘两头的予埋件上,角钢或槽钢的内边

YBW-12箱式变电站技术规范及作业指导书

高低压成套开关设备典型方案及制作规范 Q/JB-G003 YBW-12/0.4高压/低压预装式 变电站(箱变) (变压器500kVA) 20**-**-**发布20**-**-**实施 高低压成套开关设备公司

文件编号:Q/JB-G003高低压成套开关设备典型方案及制作规范版本:A/O 目录 前言 (1) 一、产品简述说明 (2) 1.YBW-12/0.4概述 (2) 2.YBW-12/0.4型号含义 (2) 3.适用范围 (2) 4.符合标准 (2) 5.使用环境条件 (3) 6.主要技术要求 (3) 7.装置技术特点 (3) 二、电气方案 (4) 1.典型方案(附图) (4) 2.电气图纸(附图) (4) 3.结构图(附图) (4) 三、电气成套组装作业指导书 (5) 1.范围 (5) 2.规范性引用文件 (5) 3.设备和工具及安全注意事项 (5) 4.箱变装配工序流程图 (6) 5.主要内容 (7) 6.清洁处理及标识 (14) 7.自检、互检 (14) 8.检验记录填写 (15) 9.交检 (15) 10.相关记录及文件 (15) 四、设备例行(确认)检验规程 (16) 1.总则 (16) 2.例行检验项目及要求 (16) 3.检验结果 (17) 4.确认检验项目及要求 (17) 箱式变电站例行检验项目、方法及判定准则 (18) 箱式变电站确认检验项目、方法及判定准则 (19)

文件编号:Q/JB-G003高低压成套开关设备典型方案及制作规范版本:A/O 前言 为了完善高低压成套开关设备企业YBW-12/0.4高压/低压预装式变电箱(以下简称:箱变)的电气设计图纸、装配工艺、检验标准保持统一,确保YBW-12/0.4箱变更规范化、标准化;特制定本图集并供公司内各部门查阅参考。 本标准图集由技术部提出并负责解释。 本标准图集由总工办归口管理。 本标准起草部门:技术部负责。 发送范围及部门: 营销部门1份,总工办1份,设备技术部1份,生产车间1份,质检部1份, 档案室保存1份,公司质量负责人1份。

低压开关柜检修作业指导书(可编辑修改word版)

2015-09-18 实施 DQ009-2015 ————————————————————————————————低压开关柜检修作业指导书 作业工程:1 号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015 年09 月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1范围 (3) 2本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3安全环保措施 (3) 4组织机构 (3) 5备品备件清单 (3) 6现场准备及工具 (4) 7检修工序及质量规范 (4) 8检修记录 (7) 9设备试运、调试、实验 (8) 10不符合项通知单 (9) 11完工报告单 (10) 12质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1范围 本指导书适用于阜新煤制天然气公司 1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术规范》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备内。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作范围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修工程,工艺质量规范等。 3.11参加本检修工程的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4 组织机构 组长:曹学贵副组长:刘宝ft 检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:张广志 5备品备件清单

380V220V低压成套配电装置安装作业指导书

目录 一、编制依据 (2) 二、作业任务 (2) 三、作业准备及作业环境条件 (3) 四、施工进度安排 (3) 五、作业方法及施工要求 (4) 六、作业质量标准及检验要求 (7) 七、职工安全健康与环境管理………………………………………………8-9

380V/220V低压成套配电装置安装 一、编制依据 1、中南电力设计院关于新疆楚星能源五星热电联产新建工程《380/220V机组PC-MCC配置接线及布置安装图》D0502图册、《380/220V公用PC-MCC配置接线及布置安装》D0503图册、《380/220V空冷系统配置接线及布置安装图》D0505图册、《3380/220V保安PC-MCC配置接线及布置安装图》D0504图册、《380/220V除尘系统配置接线及布置安装图》D0506图册、《380/220V 供水系统配置接线及布置安装图》D0508图册等; 2、新疆楚星能源五星热电联产新建工程施工组织总设计及电气专业施工组织设计; 3、380V低压开关柜的厂家资料; 4、《电力装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 5、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 6、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 7、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 8、《职业安全卫生与环境管理规程》。 二、作业任务 2.1 工程概况及作业范围 新疆楚星能源五星热电联产新建工程380/220V厂用电接线低压厂用电接线方式采用PC-MCC接线方式,中性点直接接地。主厂房内对应每台机组设置1台低压工作厂变(1000kVA)工作母线段。每台机组设置两台专用的空气冷却器变压器(1600kVA)和PC段。全厂设两台公用变(1600kVA),互为备用,公用母线分为两段。在主厂房内,设一台备用变压器(1600kVA),作为两台机组的备用电源。在除尘除灰综合楼每炉设一台除尘变(1600kVA)及母线段。在输煤配电楼设置两段输煤PC母线。在脱硫区域设置两段PC母线。在化学水处理车间设置两段PC母线。在综合水泵房车间设置两段PC段。在厂前区生产办公楼设置两段PC母线。 2.2 工程量 380V/220V低压成套配电装置安装施工主要工作量: a.基础槽钢安装。 b.母线桥安装。 c.盘柜柜安装。

低压配电柜安装作业指导书[最新]

低压配电柜安装作业指导书[最新] 配电柜安装作业指导书 1.系统简介 本工程住宅由小区变电所引四路低压电源220/380V(一路动力、三路照明)至地下一层接室,采用放射式与树干式相结合的配电方式,大容量动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。 2.使用的主要材料及材质要求 2.1成套配电柜等应根据设计要求的型号、规格选用合格产品。并有产品的合格证、生产厂家应具备与产品要求相一致的资质(质量体系认证证书、强制性产品认证(CCC)证书)。 2.2槽钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;镀锌扁钢应为热浸镀锌产品且每批均应有合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;外观检查时镀锌层覆盖完整、表面无锈斑。 2.3镀锌材料有:螺栓、螺母、机螺丝、平光垫、弹簧垫、膨胀螺栓,有合格证或镀锌质量证明书。 2.4母线应根据设计要求截面进行选择,应使用合格产品。外观检查时应包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准。 2.5其他材料如压线端子、塑料带、塑料胶布、电缆终端头套、防锈漆、灰油漆、电焊条、焊锡、焊剂等均应符合质量要求。 2.6 导线电缆的规格型号必须符合设计要求,有产品合格证。 3.主要机具

3.1吊装机具:吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 3.2安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机具、气焊机具、台钳、案子、锉刀、钢锯、扳手、榔头、电工刀、该锥、克丝钳、压接钳、电炉、喷灯、锡锅、锡勺等。 3.3测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、力矩扳手。 3.4 防护用具:高压绝缘靴、绝缘手套、粉末灭火器等。 3.5其他工具:桶、刷子、灰铲、工具箱、高凳等。 4.操作工艺 4.1配电柜安装的工艺流程: 基础型钢制作安装配电柜搬运吊装母线电缆压接 柜内配线校线柜盘调试试运验收 配电柜的安装要按工艺流程进行,应注意施工的先后顺序,按现场条件和作业情况,各过程也适当的分解或合并进行。 4.2设备开箱检查 4.2.1设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、监理单位(建设单位)参加,并做好检查记录。 4.2.2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品的合格证及使用说明书等技术资料。 4.2.3柜体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4.2.4柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。 4.2.5开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后的保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 4.3设备搬运

1#低压开关柜检修作业指导书

2015-09-18 实施DQ009-2015———————————————————————————————— 低压开关柜检修作业指导书 作业项目:1号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015年09月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1 围 (3) 2 本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3 安全环保措施 (3) 4 组织 (3) 5 备品备件清单 (3) 6 现场准备及工具 (4) 7 检修工序及质量标准 (4) 8 检修记录 (7) 9 设备试运、调试、试验 (8) 10 不符合项通知单 (9) 11 完工报告单 (10) 12 质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1围 本指导书适用于煤制天然气公司1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.11参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4组织 组长:曹学贵副组长:宝山检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:广志 5备品备件清单

高低压配电柜操作规程

高压配电柜操作规程 高压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关!、A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AH01#柜与AH02#柜的开关互锁操作是否正常。 3.AH01柜与AH02#柜的开关必须,不能同时合闸。 C/通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所有真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线隔离开关。 (严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、检查确认无误后,合进线真空断路器。 4、查无异常后合出现隔离开关, 5、合出线真空断路器。 6、通电运行。 D/、停电检查维护: 1、首先断开出线真空断路器等所有负荷。 2、查无异常后依次断开出线隔离开关。 (严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、/检查确认无误后断开进线真空断路器。 4、查无异常后断开进线隔离开关。 5、合上接地夹,查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1、首先断开进线真空断路器等所有负荷: 2、查无异常后依次断开AH01#柜进线隔离开关。(严禁AH01#柜与AH02#柜的开关同时合闸) 3、检查确认AH01#柜进线隔离开关已经断开无误后,合上AH02#柜的线隔离开关。 4、查无异常后合上进行真空断路器。 5、投入(AH02#)倒闸运行。 低压配电柜操作规程 低压配电设备的操作是高危作业,涉及人身和财产安全,必须由两名专业人员操作,一人操作,一人监护。 严禁带点或带负荷分合隔离开关! A 、运行前检查 1、通电前先检查各柜内无杂物,手动分合是否正常。 2、柜内所以紧固件有无松动脱落,进出线连接是否正常。 3、检测各项之间,相零,相地之间绝缘,耐压是否满足要求。 B、实验运行: 1、通入二次控制电源,空载使用各开关电动操作是否正常。 2、空载使用AA1#柜与AA7#柜与AA13#的开关互锁操作是否正常。 3、AA1#柜与AA7@柜与AA13#柜的开关必须互锁,不能同时开闸,只能三投二。 C、通电运行(完成以上各项程序,并检查确认无误后方可进行通电运行): 1、首先断开所以真空断路器等所有负荷后,送入市电。 2、查无异常后依次合进线刀开关。 3、检查确认无误后,合进线万能式断路器。 4、查无异常后合出线刀开关, 5、合出线断路器。 6、通电运行。 D/、停电检查维护: 1、首先断开出线断路器等所以负荷。 2、查无异常后依次断开出线刀开关。 3、/检查确认无误后断开进线断路器。 4、查无异常后断开进线刀开关。 5、查验无电后方可开门进入柜内检查维护。 E、倒闸运行: 1、首先断开进线万能式断路器等所有负荷: 2、查无异常后依次断开AA1#柜进线刀开关。

高低压配电装置安全操作规程

高低压配电装置安全操作规程 1、施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不得少于两人,每半年应进行一次停电检修和清扫。 2 、高压油开关的瓷套管应保证完好,油箱无渗漏,油位、油质正常,合闸指示器位置正确,传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。 3 、停用或经修理后的高压油开关,在投入运行前应全面检查,在额定电压下作合闸、跳闸操作各3次,其动作应正确可靠。 4 、隔离开关应每季检查一次,瓷件应无裂纹及放电现象;接线柱和螺栓应无松动;刀型开关应无变形、损伤,接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触,前后相差不得大于3mm。 5 、避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验,并应测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。 6 、低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

7 、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。施工现场所有电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 8 、施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端,以及沿线每1km处的保护零线应作重复接地;配电室或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于10Ω。 9 、施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统,即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,并应具有分级分段保护的功能。 10、漏电保护器的选择应符合现行国家标准《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB 6829)的要求,并应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查,确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。 11、配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s.

低压配电柜操作作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L7354 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 低压配电柜操作作业指 导书正式样本

低压配电柜操作作业指导书正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.目的 规范操作程序,保障安全,确保供配电系统正常 工作。 2.范围 适用于XX花园管理处。 3.方法和过程控制 3.1停电倒闸操作 3.1.1严格执行电业倒闸操作规程 3.1.2按逆时针方向旋转90度断开所有负荷开 关.

3.1.3按联络开关分闸按钮断开联络开关. 3.1.4按低压进线总开关分闸按钮断开电源. 3.1.5用测试良好的验电器验电 3.1.6确认无电后,装设接地线,在低压进线总开关上悬挂"严禁合闸"标示牌. 3.2送电 3.2.1当1#变压器供电,2#变压器备用时,首先检查接地线是否拆除,2#低压进线总开关是否断开.把联络柜转换开关打至联络2#位置. 3.2.3送电时顺序与倒闸顺序相反. 3.2.4当2#变压器供电,1#变压器备用时以上同. 3.2.5两台变压器同时供电时,把联络柜上转换开关拔至停止位置,断开联络开关,挂上"严禁合闸"标示牌.

高低压开关柜组装作业指导书

开 关 柜 组 装 作 业 指 导 书 编制:程道军 批准: 2010年2月17日

1 目的:对高低压开关柜装配工序及开关柜组装接线进行控制,确保工序质量满足规定要求。 2 适用范围:适用于开关柜的装配工序的质量控制。 3 内容: 3.1开关柜组装作业指导书 1、总则 本作业指导书规定了适用于本公司组织生产的各类成套产品如:高低压开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:母排加工机、试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、电烙铁、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪,力矩扳手等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1整体查看壳体是否符合合同的防护等级要求,见表1。不符合要求的不得安装 3.1.2结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.3 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过1.5㎜。 3.1.4门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1.0㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间平行缝隙均匀差小于1000㎜为1.5㎜,大于1000㎜为 2.0㎜。 3.1.5壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.6壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹、露底及沾附的机械杂质等缺陷。

机组汽机低压中压高压缸扣盖作业指导书

1 工程概况及工程量 1.1 工程概况 绥电二期工程2×1000MW超超临界机组汽轮机为单轴、四缸、四排汽、反动式无调速级凝汽式机组,高压缸为单流式,包括1个双流冲动式调节级和8个冲动式压力级;中压缸采用双分流,每个流向包括全三维设计的6个冲动式压力级;低压缸分A、B两个双流缸,每个低压缸叶片正、反向对称布置,每个流向包括6个冲动式压力级。高、中压缸均为双层缸,低压缸为3层结构,高、中、低压内外缸均为水平中分,上下缸中分面法兰连接。低压内缸通过轴承座支撑在基础上。低压外缸需在现场进行拼装,外下缸与凝汽器采用不锈钢弹性膨胀节焊接的连接方式。汽轮发电机组共有10个轴承,其中一个为推力—径向轴承,高、中压转子支持轴承选用可倾瓦轴承,两根低压转子及发电机转子支持轴承选用椭圆轴承,单轴承整体联轴器靠止口定中心。 1.2 主要设备重量 高压内缸上半 20700kg 高压内缸下半 23100kg 高压外缸上半 51900kg 高压外缸下半 55800kg 中压外缸上半 40800kg 中压外缸下半 58000kg #1中压内缸上半 8540kg #1中压内缸下半 9350kg #2、#3中压内缸上半 4620kg #2、#3中压内缸下半 4830kg A低压内缸上半(含螺栓) 30200kg A低压内缸下半(含螺栓) 31600kg A低压外缸上半 53200kg A低压外缸下半 103423kg B低压内缸上半(含螺栓) 30200kg B低压内缸下半(含螺栓) 31600kg B低压外缸上半 53200kg B低压外缸下半 106861kg 高压主汽调节阀158800kg 中压联合汽阀 58300kg 高压转子 23500kg 中压转子 30400kg A低压转子 77900kg B低压转子 77800kg 2.编制依据 2.1 东方汽轮机厂安装图纸及说明书 2.2 《绥中发电厂二期2×1000WM扩建工程主体施工A标段施工组织设计》

低压配电柜操作作业指导书

低压配电柜操作作业指导书 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或 不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使 工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.目的 规范操作程序,保障安全,确保供配电系统正常工作。 2.范围 适用于XX花园管理处。 3.方法和过程控制 3.1停电倒闸操作 3.1.1严格执行电业倒闸操作规程 3.1.2按逆时针方向旋转90度断开所有负荷开关. 3.1.3按联络开关分闸按钮断开联络开关. 3.1.4按低压进线总开关分闸按钮断开电

源. 3.1.5用测试良好的验电器验电 3.1.6确认无电后,装设接地线,在低压进线总开关上悬挂"严禁合闸"标示牌. 3.2送电 3.2.1当1#变压器供电,2#变压器备用时,首先检查接地线是否拆除,2#低压进线总开关是否断开.把联络柜转换开关打至联络2#位置. 3.2.3送电时顺序与倒闸顺序相反. 3.2.4当2#变压器供电,1#变压器备用时以上同. 3.2.5两台变压器同时供电时,把联络柜上转换开关拔至停止位置,断开联络开关,挂上"严禁合闸"标示牌. 4.质量记录表格 XXWY7.5-S01-F7《电力运行记录表》 这里填写您的企业名字

成套电气作业指导书

成套电气作业指导书 配电设备有限公司 版本号: A 受控状况:,受控章, 受控文件非受控件 未经批准不得复制 3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YNPD/SCD-0.1Z 标题: 目录共 1 页第 1 页 文件编号文件名称修改状态总页数 YN/ SCD-0.0Z 封面,批准页, 0 1 YN/ SCD-0.1Z 目录 0 2 YN/ SCD-0.3Z 发放控制页 0 1 YN/ SCD-001Z 高、低压开关设备一次母线制作、安装作业指导书 0 11 YN/ SCD-002Z 高、低压开关设备二次配线作业指导书 0 4 YN/ SCD-005Z 低压开关设备一次元件安装作业指导书 0 5 3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YN/SCD-0.3Z 标题: 发放控制页共 1 页第 1 页受控编号持有人持有人部门与职务 00 副本,受控件, 资料室存档 001 副本,受控件, 总经理 002 副本,受控件, 总工程师 003 副本,受控件, 生产副总经理 005 副本,受控件, 生产部 006 副本,受控件, 技术部 010 副本,受控件, 电器车间

3 版号:A 作业指导书 修改状态:0 文件编号:YN/SCD-001Z 标题:高、低压开关设备一次母线制作、安装作业指导书共10页第1页 1 目的 使一次母线的制作、安装符合设计图纸和国家标准要求。 2 适用范围 适用于高、低压开关柜、屏、箱、台的一次母线的制作、安装。 3 操作程序 3.1熟读一次系统图纸。 3.2 准备手动工具和检查使用设备。 3.2.1一般随手工具有:24件普通套筒搬手一套~8件组合二用板手一套~一字形和十字形螺丝刀,50×3、100×4mm、150×7mm各一把,~木榔头一把~铅笔; 23.2.2 钳工工具:校直平台,800×400mm,~台虎钳及钳工工作台~平锉,8英寸中、细各一把,、半圆园锉,4英寸、8英寸中锉各一把,~锯弓一把~各规格钻头若干~划针~样冲等; 3.2.3 钢卷尺3m、钢板尺,300mm、1000mm,、塞尺,0.05×100mm,角尺; 3.2.4 使用的设备有:弯排机、多功能剪切机、台式砂轮机、台式钻床、冲孔模。 3.3 检查柜内一次元件是否与图纸一致~如不一致提请负责人处理~合格后方能进行下道工序。 3.4 母线的制作 3.4.1 母线:不同用途的母线[主母线,汇流排,、分支母线、引下线等]的型号~均应按设计图纸要求选择制作。各规格铜母线安全载流量见下表1、下表2可供工作中参考。 3

低压配电系统作业指导书-修改版

低压配电系统作业指导书-修改版宽板设[20052006]第11号 1.目的 建立本作业指导书使操作人员熟练把握开关设备的操作规范,确保人身和设备安全。 2.适用范畴 适用于我厂35/10kV轧线变电所加热炉电气室、水处理变电所电气室、轧线1#电气室、轧线2#电气室、剪切线变电所电气室、冷床电气室的低压电气设备。 3.实施步骤 3.1 要紧设备型号及性能参数: 低压开关柜:固定分隔式低压组合开关柜。 3.2 低压开关设备的正常停、送电操作。 3.2.1正常送电操作。 3.2.1.1所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点。 3.2.1.2电源开关在断开位置。 3.2.1.3 送上操作回路电源,信号指示工作正常。 3.2.1.4合上电源开关合闸按钮。 3.2.1.5 观看合闸后电压、电流变化情形,三相电压电流平稳。并挂 “已送电”警示牌。 3.2.2 正常停电操作。 3.2.2.1 检查信号指示是否承诺拉闸。 3.2.2.2确认所有负荷开关断开后,按开关分闸按钮,断开断路器。 3.2.2.3检查确认断路器在断开位置。 3.2.2.4 切断断路器操作电源。 3.2.2.5 体会电确认断路器输出体会电确认没电后,挂上“已停电”警示牌。 3.2.2.6 如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 3.3 开关设备的运行监护。

3.3.1 在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压、相电压的平稳情形和电流变化情形,(相间电压的不平稳不得超过±5%,任何一相电流与三相平均值偏差不应大于平均值10%),若有专门,应及时报告有关人员并采取相应措施。 3.3.2 巡查开关设备有无专门声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象。 3.3.3 巡查各种指示外表、信号装置运行是否正常。 3.4 开关设备的正常检查和检修。 3.4.1 检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严峻的触头。 3.4.2 检查开关柜二次回路的接线是否牢固,继电爱护装置运行是否正常,是否掉牌。 3.5.4 检查操作机构的辅助开关接触是否可靠。 3.5.5 检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热。 3.5.6 检查接地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好。 3.5.7 检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 3.6注意事项 3.6.1 值班操作电工必须是经专门工种专业培训并取得合格证人员。 3.6.2 从事电气操作及值班人员在上班前四小时及班中不准喝酒。 3.6.3 对运行中爱护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清缘故,排除故障后方可再次合闸,并作记录。 3.7 值班操作人员运行电工职责 3.7.1 开关设备的停、送电及转供电操作。 3.7.2 处理运行中显现的电气设备故障。 3.7.3 环境清洁卫生。 3.7.4登记运行记录情形。 3.7.5 认真交接班。 3.7.6 严格按照每2小时对有关电气室巡检的周期进行巡检。 4. 附录 4.1 本规程由设备治理线负责起草和讲明。

相关文档