(一)蓄水池结构设计要求

蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为m,取为30°。

2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。

3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。

4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。

5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于。

(二)蓄水池结构特点

1.开敞式圆形蓄水池

开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形水池按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁为浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定,表2列出开敞式圆形浆砌石水池主要尺寸、工程量及材料用量表,供参考。

2.开敞式矩形蓄水池

矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取防范加固措施。当蓄水量在60m以内时,其形状近似正方形布设,当蓄水池长宽比超过3时,在中间需布设隔墙,以防侧压力过大使边墙失去稳定性,这样将一池分二,在隔墙上部留,可有效地沉淀泥沙。图3-12为开敞式矩形蓄水池结构图,其池底为C19混凝土,厚20cm,立柱为C19,池壁为24cm厚砌砖,采用M10水泥砂浆抹面防渗,厚3cm,池体顶盖用混凝土空心板。

3.封闭式圆形蓄水池

封闭式蓄水池池体大部分设在地面以下,它增加了防冻保温功效,保温防冻层厚度设计要根据当地气候情况和最大深度确定,保证池水不发生结冰和冻胀破坏。封闭式蓄水池结构较复杂,投资加大,其池顶多采用型混凝土或肋拱,以减轻荷载和节省投资。甘肃省封闭式圆柱形混凝土蓄水池池深径比取值范围为~,其蓄水池底部为,池底铺厚30cm,其上再浇筑混凝土厚10cm,池壁为,厚

10cm,混凝土表面抹一层水泥砂浆加强防渗。盖板为铁丝网,标号C18。池颈为砌砖水泥砂浆抹面。其技术数据见下表。

表2 甘肃省圆柱形蓄水池技术数据表

4.封闭式矩形蓄水池

矩形蓄水池适应性强,可根地形、蓄水量要求采用不同的规格尺寸和结构形式,蓄水量变化幅度大。封闭式矩形蓄水池池底为水泥砂浆砌石,厚40cm,其上浇筑C19混凝土,厚15cm,池壁为混凝土,厚15cm,顶盖采用混凝土空心板,上铺炉渣保温层,厚,覆土层厚度30cm,并设有及有关附属设施。

(三)蓄水池施工

尽管蓄水池的结构形式有开敞式和封闭式,形状有圆形和矩形之分,但施工程序基本相同,下面只就开敞式圆形()蓄水池和封闭式矩形(砖砌墙)蓄水池施工建造予以介绍。

1.开敞式圆形蓄水池(浆砌石墙)

施工程序分为:地基处理、池墙砌筑、池底建造、防渗处理、附属设施安装施工等部分。

(1)基础处理。施工前应首先了解地质资料和土壤的承载力,并在现场进行坑探试验。如土基承载力不够时,应根据设计提出对地基的要求,采取加固措施,如扩大基础,换基夯实等措施。

(2)池墙砌筑

①按图纸设计要求放线,严格掌握、坡度和高程。

②池墙砌筑时要沿周边分层整体砌石,不可分段分块单独施工,以保证池墙的整体性。

③池墙采用的各种材料质量应满足有关规范要求,应采用座浆砌筑,不得先干砌再灌缝。砌筑应做到石料安砌平整、稳当,上下层砌石应错缝,砌缝应用填充密实。石料砌筑前,应先湿润表面。

④池墙砌筑时,要预埋(预留)进、出水管(孔),出水管处要做好防渗处理。防渗止水环要根据出水管材料或设计要求选用和施工。

⑤池墙内壁用M10号抹面3cm厚,砂浆中加入防渗剂(粉),其用量为水泥用量的3%~5%。

(3)池底建造。池底施工程序分底土处理、浆砌块石、混凝土浇筑等环节。

①底土处理。凡是土质基础一般都要经过换基土,夯实碾压后才能进行建筑物施工。首先在池旁设高程基准点,根据设计尺寸开挖池底土体,并碾压夯实底部。可按设计施工要求采用3:7,1:10或原状上,采用分层填土碾压、夯实。原土翻夯应分层夯实,每层铺松土应不大于20cm。夯实深度和应达到设计要求。夯实后表面应整平。回填土含水量宜按表3-7的规定取值。表3列出了野外用手鉴别土的含水量值。

表3 回填土料适宜含水量范围

表4 野外用手鉴别土的含水量表

注:摘自《小型水利手册》,陕西省水利学校编。

人工夯实,每层铺土厚,夯打时应重合1/3,打夯时,各处遍数要相同,不能漏打和少打,边墙处更应夯打密实。干容重要求达到~cm。机械碾压时,铺土厚度~,碾压遍数根据压重和振动力确定。

②浆砌块石。地基经回填碾压夯实达到设计高度时,即可进行池底砌石,当砌石厚度在30cm以内时,一次砌筑完成,砌石厚度大于30cm时,可根据石料情况分层砌筑。同样应采用座浆砌筑,然后进行灌浆,用碎石填充石缝,务必灌浆密实,砌石稳固。

③。在浆砌石基础上浇筑混凝土,标号不低于C15,厚度不小于10cm,依次推进,形成整体,一次完成,并要及时收面三遍,表面要求密实、平整、光滑。

④池墙、池底防渗。池底混凝土浇筑好后,要用清水洗净清除尘土后即可进行防渗处理,防渗措施多种多样。可采用425号水泥加防渗剂用水稀释成糊状刷面,也可喷射防渗乳胶。

⑤附属设施安全施工。蓄水池的附属设施包括沉沙池、进水管、溢水管、出水管等。其结构形式和施工工艺相差不大,将在下节中予以介绍。

2.封闭式矩形蓄水池(砖砌墙)

施工程序可分为:池体开挖、池墙砌筑、池底浇筑、防渗处理、顶盖预制安装和附属设施安装施工等。

(1)池体开挖。要根据当地土质条件确定开挖边墙坡度。垂直开挖,即使是特别密实的土体,也只允许挖深2m左右,当池体深度大于2m时,开挖时都要有坡度,以确保土体稳定(表5)。

表5参考表

在确定池体开挖尺寸时,要根据土质、池深选定,然后根据池底尺寸确定开挖线。开挖过程要,严格掌握坡度,池深开挖要计算池底回填夯实部分和基础厚度,要求一次按设计要求挖够深度,并进行墙基开挖。

(2)池墙砌筑。按设计要求挖好池体后,首先对墙基和池基进行加固处理,然后砖砌池墙。砖砌矩形池受力条件不如圆形池、要加设和上下圈梁(圆形蓄水池可不设)。砖砌墙体时,砖要充分吸水。沿四周分层整体砌筑,坐浆要饱满,墙四周空隙处要及时分层填土夯实。墙角混凝土柱与边墙要做好接茬。先砌墙,后浇筑混凝土柱。和柱的混凝土要按设计要求施工。

(3)池底浇筑和防渗处理。施工程度同开敞式圆形蓄水池。

(4)池盖混凝土预制安装。池盖混凝土可就地浇筑或预制板安装,矩形蓄水池因宽度较小,一般选用混凝土空心板预制板件安装,施工简便。板上铺保温防冻材料,四周用24浆砌,池体外露部分和池盖四周填土夯实,以增强上部结构的稳定和提高保温防冻效果。

(5)附属设施安装施工。附属设施包括沉沙池、进水管、检查洞(室)及扒梯、出水管等。扒梯在安装出水管的侧墙上按设计要求布设,砌墙时将弯制好钢

筋砌于墙体内。顶盖预留孔口,四周砌墙,比保温层稍高,顶上设混凝土板,在顶盖混凝土板安装后即可进行扒梯施工。

蓄水池设计范文

2.蓄水池防水设计原则 1.1基本要求 基础要求 1.蓄水池应建在基础稳定的基层上,基层应有足够的承载力,蓄水池盛满水后,基层的下 沉量不得对池体有破坏性影响; 2.在湿陷性黄土地区建造蓄水池,应遵守GB50025《湿陷性黄土地区建筑规范》的技术要 求。 池体强度 池体强度应大于最高水压,蓄水池盛满水后,池体不得产生开裂、倒塌等工程事故。 1.2防水等级 \ 对于不同用途的蓄水池,应有防水等级区别,设计蓄水池的防水等级时,应考虑下列因素: 1.蓄水池所处的位置(地表上或地表下,室内或室外); 2.水压大小(处于地表下的蓄水池埋置深度和池体内最大蓄水深度); 3.水质和用途(饮用水、消防水、雨水、下水等); 4.池体周围的物资设备(渗漏是否会造成池体周围的物资霉变及影响池体周围设备的正常 运转); 5.对环境的影响(渗漏是否会造成对大气、地下水、地表水、土壤等的影响)。 根据GB50108《地下工程防水技术规范》修订版讨论稿的要求,我们认为蓄水池的防水等级标准应符合表的要求。 表防水等级标准 ? 防水等级 防水标准 一级 不允许池体内外的水单向或相互渗透,结构表面无湿渍 二级 允许池体内外的水微量单向或相互渗透,结构表面可有少量湿渍 总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于,漏水量不大于 L/m2 .d 三级 @ 允许池体内外的水少量单向或相互渗透,不得有线流和漏泥砂 任意100 m2防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于 L/d,单个湿渍的最大面积不大于 m2 四级 池体有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2 L/;任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4 L/ 1.3不同防水等级的适用范围 为正确界定蓄水池的防水等级,对蓄水池不同防水等级的适用范围应有规定,根据GB50108《地下工程防水技术规范》的要求,结合蓄水池的实际情况,我们认为蓄水池不同防水等级的适用范围应符合表的要求。 《 表不同防水等级的适用范围 防水等级 适用范围 实例

蓄水池的结构

蓄水池的结构 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为 1.8t/m,取为30°。 5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池

结构设计总说明识图讲解讲解

结构设计总说明识图讲解 三、自然条件: 3.1场地的工程地质及地下水条件: 各土层的信息及地下水情况确定合理的基坑支护形式; 2.基坑开挖过程中查看实际的土层是否与《岩土工程勘察报告》各土层的信息一致,如果不一致与基坑支护单位协商是否调整支护形式; (1)根据水位表信息确定基坑支护形式; (2)根据水位表信息明确降水方式; (3)对于在干湿交替条件下,注意设计对混凝土结构是否有特殊要求。(《岩土工程勘察报告》应有建议,设计应考虑。) 四、正负零绝对标高 结构说明给出中±0.000的绝对标高,核对结构图与建筑图相对标高±0.00相对应的绝对标高是否一致。 七、设计采用的荷载标准值 结构说明中给出的设计荷载标准值,作为顶板拆模后楼面堆载的依据。 八、地基基础 8.1 根据<工程地质勘察报告>,本工程整体采用天然地基,基底标高在36.00m左右,持力层土质为第四纪冲洪的粉质粘土、粘质粉土3层,局部存在的有机质粘土、有机质重粉质粘土3-2?层在验槽时视钎探情况酌情处理,综合考虑的承载力标准值(ka)为160kPa。 1. 若工程采用天然地基或复合地基,应随时掌握持力最后一步土开挖时基底的土质情况,如果达不到持力层土质要求,应及时与设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位共同协商,从新确定开挖深度。避免二次开挖。避免施工成本加大及影响施工进度。 2.如果塔吊基础设置在基底标高,可作为地基是否满足塔吊的地基承载力要

求的参考,不满足塔基承载力要求时,需对对地基进行处理,确定处理方法。 8.1.1 天然地基基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普遍钎探,并通知地质勘测、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后方可进行下一道工序。 提前绘制钎探图,钎探点布置视地基复杂情况间距1.0m-1.5m,钎探深度应符合规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002要求。 8.2 关于施工降水 8.2.1 本场区施工时,应根据地勘报告及实际情况确定是否降低地下水位,保证正常施工,防止结构上浮,同时应采取措施防止因降低地下水位对周围建筑物、道路产生不利影响。 1.工程如果需降水,应按照相关要求进行论证。应考虑是否对建筑物、及道路产生不利影响,如有影响,制定相应的预防措施。(《勘察报告》应有建议是否需要降水) 2. 防止结构上浮问题设计应考虑。 8.2.2 本工程在完成基础底板且主体结构完成了地上六层或以上时具备停止降水条件。 1.明确了停止降水的条件,如果本工程有沉降后浇带,还需考虑其封闭时间是否影响停止降水时间。 (2)停止降水时间(对应的形象部位)应在降水方案中体现。 8.2.3 如需提前停止降水,须根据周围未降水区域水位标高和已完成结构楼层情况由相关各方(甲方、监理、设计、施工、水位监测等单位)共同商定。 8.2.4当施工组织计划先停止降水后补浇后浇带时,应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。 (1)首先确定是否采用先停止降水后补浇后浇带 (2)如果确定采用先降水后浇筑后浇带的方法应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。并体现在方案、交底中。 (3)停止降水及后浇带施工明确,并有书面的依据。甲方、监理、设计的认可。(因为图纸不是一种方法) 8.3 本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供的参数进行放坡,对基坑

蓄水池工程施工工艺

8)蓄水池工程 A施工工艺流程场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B 施工测量本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78 《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量:根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。 以防止由于标桩沉降而引起的误差 C基槽开挖本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:放坡形成自然坡, 开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位

结构设计总说明(带图完整版)分解

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 主要功能层数高度(m) 结构型式基础类型商铺 4 15.400 框架结构独基、管桩 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2; 抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6 度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工 程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有: 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2011 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑抗震设计规范GB50011-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2012 混凝土结构设计规范GB50010-2010 砌体结构设计规范GB50003-2011 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001(200 3年局部修订) 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 补充收缩混凝土应用技术规程JGJ/T 178-2009 建筑边坡工程技术规范GB/T50330-2013 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版(涉及规范版本更新及修订的应按现行规范执行) 2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进 行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和 使用环境。

07s906蓄水池说明

1.蓄水池根据上海市政工程设计研究院主编的04S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》和05S804《矩形钢筋混 凝土蓄水池》编制。 2.本图适用于民用建筑和一般工业建筑及城镇的给排水工程。贮存常温无侵蚀性的水。蓄水池一般用于 下列情况: 净水厂及城市供水系统清水池。 居住小区及民用建筑贮水池。 工厂区:市政供水虽能满足一天的生产、生活用水量要求,但不能满足所需要的设计流量,则应按相关规范要求设置蓄水池。 消防工程:市政管网不能满足工厂区、居住小区、建筑物消防供水要求时应设置消防水池。 其他需要贮水的场合。 3.设计参数和基本要求 蓄水池池体 容积的确定 蓄水池的有效容积应按下列要求确定,见表1. 表1蓄水池有效贮水容积 蓄水池的总容积包括有效贮水容积、池内结构(柱子、导流墙等)及抹面等所占容积、设计最低水位至池底的容积、设计最高水位至顶板底所占的容积。 水池的最高设计水位应根据进水管设置方式、防污染要求及安全超高等因素确定。设计最低水位应根据池底积泥高度、泵吸水管喇叭口淹没深度及吸水管流速大小等因素确定。 图中所示容积为蓄水池的公称容积。 蓄水池的材质、形状、尺寸和个数

水池可采用多种材质,但埋地水池一般采用钢筋混凝土结构。其平面尺寸应根据所处场地条件及结构经济合理确定,应尽量减少占地面积;水深不宜过浅,一般可为~。本图集的埋地式钢筋混凝土蓄水池,有圆形、矩形和方形。公称容积均有50m3、100m3、150m3、200m3、300m3、400m3、500m3、600m3、800m3、1000m3、1500m3和2000m3,共12个规格。覆土厚度分为500mm和1000mm两类。地下水位允许高出底板面上的高度详见各种规格水池的总布置图。 净水厂的清水池其个数或分格数,一般不得少于2个,在有特殊措施能保证水要求时亦可建一个。居住小区的蓄水池和建筑物内低位蓄水池宜分成基本相等的两个(格),容量超过1000m3应分成两格或分设两个,消防水池总容量超过500 m3时应分成两个。当水池分成两个或两格时应按每个(格)可单独工作和分别泄空来配置各种管道和附属设施。本图集的蓄水池未分格,若需分格则水池应由有资质的结构工程师重新设计。 水池的布置及防止污染 1)水池应保证不漏不渗。对于贮存生活饮用水的水池应采用符合有关标准的卫生防腐涂料做内衬处理,保证水质不受污染。当钢筋混凝土池贮存对混凝土有腐蚀的水时,应根据有关规范要求做相应的内防腐处理。 2)埋地式生活饮用水贮水池在周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井和垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管及污染物。当达不到此要求时,应采取防污染的措施。 3)建筑二次供水设施的生活饮用水贮水池应独立设置,不得与消防用水或其他非生活用水共贮,并且不允许其他用水如高位水箱的溢流水等进入。当居住小区的蓄水池经有关部门批准与消防用水合贮时,应采取措施确保消防用水不作他用(否则须报请消防部门批准),但不应形成死水。 4)生活饮用水水池与其他用水池并列设置时,应有独立的池壁,不得合用分隔墙,两池壁之间应有排水措施。 5)建筑物内的生活饮用水水池宜设在专用房间内,其上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗间、厨房、污水处理间。 蓄水池的配水管 进、出水管流量、管径、根数及布置 1)蓄水池的进、出水流量按下列要求确定(见表2)。 表2 水池进、出水流量的确定

各种规格的蓄池设计

蓄水池结构与施工 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 表1 蓄水池规格、容积表 普通蓄水池容积一般为50~100m3,特殊情况蓄水量可达200m3,表1列出宁夏省蓄水池的主要尺寸和容积表,供参考。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为

池内无水,池外有土。计算时,浆砌石砌体及混凝土的容重取为2.4t/m3。地下式水池,池壁外面回填土要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m3,内摩擦角取为30°。 2.应按地质条件推求容许地基承载力,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或粗砂)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或钢筋混凝土。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是湿陷性黄土地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置爬梯,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

JSGF HYW 005-2014 密封结构设计技术规范

前言 本技术规范起草部门:技术与设计部 本技术规范起草人:何龙 本技术规范批准人:唐在兴 本技术规范文件版本:A0 本技术规范于2014年8月首次发布

密封结构设计技术规范 1适用范围 本技术规范适用于灯具外壳防护使用密封圈的静密封结构设计。包括气密性灯具密封结构设计。2引用标准或文件 GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈第1部分:尺寸系列及公差 GB/T 3452.3-2005 液压气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸 GB/T 6612-2008 静密封、填料密封术语 JB/T 6659-2007 气动用0形橡胶密封圈尺寸系列和公差 JBT 7757.2-2006 机械密封用O形橡胶圈 JB/ZQ4609-2006 圆橡胶、圆橡胶管及沟槽尺寸 《静密封设计技术》(顾伯勤编著) 《橡胶类零部件(物料)设计规范》(在PLM中查阅) 3基本术语、定义 3.1密封:指机器、设备的连接处没有发生泄露的现象(该定义摘自《静密封设计技术》)。 3.2静密封: 相对静止的配合面间的密封。密封的功能是防止泄漏。 3.3泄漏: 通过密封的物质传递。造成密封泄漏的主要原因:(1)机械零件表面缺陷、尺寸加工误 差及装配误差形成的装配间隙;(2)密封件两侧存在压力差。减小或消除装配间隙是阻止泄漏的主要途径。 3.4接触型密封:借密封力使密封件与配合面相互压紧甚至嵌入,以减小或消除间隙的密封。 3.5密封力(或密封载荷):作用于接触型密封的密封件上的接触力。 3.6填料密封:填料作密封件的密封。 3.7接触压力:填料密封摩擦面间受到的力。 3.8密封垫片:置于配合面间几何形状符合要求的薄截面密封件。按材质分有:橡胶垫片,金属垫 片、纸质垫片、石绵垫片、塑料垫片、石墨垫片等。 3.9填料:在设备或机器上,装填在可动杆件和它所通过的孔之间,对介质起密封作用的零部件。 注:防爆产品电缆引入所指的填料在GB3836.1附录A2.2条中另有定义,指粘性液体粘接材料。 3.10 压紧式填料:质地柔软,在填料箱中经轴向压缩,产生径向弹性变形以堵塞间隙的填料。 3.11 密封圈:电缆引入装置或导管引入装置中,保证引入装置与电缆或导管与电缆之间的密封所使 用的环状物(该定义摘自GB3836.1第3.5.3条对防爆产品电缆密封圈的定义)。 3.12 衬垫:用于外壳接合处,起外壳防护作用的可压缩或弹性材料。(该定义摘自GB3836.1第6.5 条和GB3836.2第5.4条对防爆产品密封衬垫的定义)。 3.13 压缩率:密封圈装入密封槽内受挤压,其截面受压缩变形所产生的压缩变形率。也称作压缩比。注1:上述术语除3.1、3.11和3.12条外,其余均摘自《GB/T6612-2008静密封、填料密封术语》。

结构设计总说明

结构设计总说明 一.工程概况 1.本工程九江市泰房地产开发有限公司兴建的鑫瑞华庭-1#.2# ,位于江西省瑞昌市范围内,该工程地下0层,地上6层,室内外高150 mm,建筑物高度(室内外地面至主要屋面板的板顶):19.6m.设计标高,场地绝对标高施工中确定m. 二.一般说明 1.在本说明中凡画" "符号者,为本工程设计所采用. 2.计量单位(除注明外): 1)长度: mm; 2)角度: 度; 3)标高: m; 4)强度: N/mm‘?2?. 3.本工程所注标高均指建筑完成面标高,施工时应扣除粉刷层及其它面层的厚度. 4.凡施工图中说明与本图(结构设计总说明)不一致时,一律以施工图中说明为准. 5.在施工过程中,如遇图纸不清、与其它专业图纸不一致或工程地质不良(与设计不符)等问题时请及时与我公司联系进行处理。 6.对本说明和结构施工图需作设计变更或修改时,应征得我公司结构工程师同意并办理设计变更或修改手续,否则不得随意变更或修改. 7.本套结构施工图钢筋混凝土部分采用平面整体表示方法制图,制图规则及结构构造详见国家标准图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(包括修正内容)》11G101-1. 三.建筑结构的安全等级及设计使用年限 1.结构设计使用年限 2.建筑结构安全等级:二___级; 3.建筑耐火等级:____级; 4.地基基础设计等级:___级; 5.建筑桩基设计等级:___级. 四.自然条件 1.基本风压(重新期为50 年):W‘?0?=____ KN/m‘?2?,地面粗糙度:b类 2.2.基本雪压(重新期为50 年):S‘?0?=____ KN/m‘?2?. 3.本工程根据______________ 于____年__月提供的《__________岩土工程勘察报告______________ 》及《_____》进行基础及地下室设计.施工时如发现工程地质符或不良地基,请及时与我公司联系处理. 4.本工程地下水对混凝土结构__侵蚀性.抗浮设计水位为____m,防水设计水位为____ m. 5.场地土类型为___. 五.本工程结构设计采用的主要国家有关设计规范.规程 1.工程建设标准强制性条文--房屋建筑部分( ) 2.建筑工程设计文件编制深度规定( ) 3.工程结构可靠性设计统一标准 4.建筑结构荷载规范 5.建筑工程抗震设防分类标准 6.建筑抗震设计规范 7.混凝土结构设计规范 8.高层建筑混凝土结构技术规程 9.建筑地基基础设计规范 10.建筑桩基技术规范 11.建筑地基处理技术规范 12.砌体结构设计规范 13.混凝土异形柱结构技术规程 14.地下工程防水技术规范 15.住宅建筑规范

蓄水池结构设计和施工

蓄水池结构设计和施工公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

(一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。 2.开敞式矩形蓄水池 矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。施工现场临时用电工程施工设计方案06674

目录 第一章工程概况 (2) 第二章配电说明及设备数量 (4) 第三章施工用电的安全技术措施 (8) 第四章配电装置和配电间的安全技术措施 (13) 第五章配电箱与开关箱使用的安全技术措施 (14) 第六章关于配电箱、开关箱的维修技术措施 (16) 第七章防雷措施 (17) 第八章电气防火组织措施 (19) 第九章架空线路的结构 (21) 第十章架空线路的安全要求 (22) 第十一章电缆线路的安全要求 (28) 第十二章室配线的安全要求 (30) 第十三章配电箱与开关箱的设置要求 (32) 第十四章临时用电的基本保护系统要求 (38) 第十五章避雷装置的要求 (39) 第十六章施工现场照明 (41) 第十七章电气火灾扑救常识 (46)

第一章工程概况 本组织设计适用于XX火车站以下工程:主站房屋顶空间钢结构网架工程、主站房广厅屋面桁架结构工程、主站房其他钢结构及网架、站前广场地下出站厅钢网架采光顶、地面广场XX个锥形采光顶工程。 屋顶空间结构造型平面为椭圆形,长轴XXX米,短轴XXX米,下面为双曲线形封底。(见下图) 本结构由XX根柱帽结构支承,长轴两端各悬挑XX,柱距XX米,结构中间做一长轴XX米短轴XX米的椭圆孔。(见下图) 空间造型上平面采用单层彩板围护,下层双曲面及箱形柱采用铝塑板饰面。 管桁架长XXX米,宽XXX米。侧面为一局部三层的曲线,整个结构成带状支承在XX根混凝土柱上,给人一种简洁美观的感觉。

桁架三维模型图

第二章配电说明及设备数量 一、配电说明: 现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数计算,需用系数为估计值。通过正确计算,合理分配负荷,使三相均衡。 深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使二级配电箱尽量靠近负荷中心。合理进行补偿,提高功率因数。 二、现场平面设计、布置及线路走向 现场每个接驳点,现场施工用电由二级配电箱引至施工作业面,电缆靠边悬空挂设,配电箱需设置自动空气开关、漏电开关,各配电箱必须作重复接地,现场所有设备实施一机、一闸、一漏电开关制。保护接零和工作接地为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电,必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如焊机的底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与PE线相连,并作重复接地,即保护接零。保护零线(即PE线)由工作接地线、配电房的零线或第一级漏电保护器的电源侧引出,保护零线除在配电房外接地外,还需在配电线路的中间处和末端处重复接地,接地电阻不大于10欧,接地体采用50×50×5mm的角钢焊接而成,深埋2.5m 左右,配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2的多股铜芯线。 三、施工现场平面布置(见附图)

结构设计总说明

结构设计总说明 一、概述 1.1本工程为暨南大学旅游学院教学楼,6层,结构采用现浇混凝土框架结构,建筑物总高21.6米,相对标高±0.000等于于绝对设计标高28.300m 1.2本工程主要依据除另行注明者外,均按初步设计审批文件、岩土工程勘察报告和以下建筑工程现行设计规范: 1、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008); 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2012); 3、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 4、建筑抗震设计规范(GB50011-2010); 5、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 6、建筑地基处理技术规程(JGJ79-2012); 1.3建筑设计使用年限:50年;结构安全等级:二级;抗震设防分类:丙类 1.4本工程抗震设计的类别和等级: 1.5本工程主要使用荷载(标准值,KN/m2):荷载根据《GB50009-2012》规定按功能分区选用。基本风压:W=0.75KN/m2(50年一遇);地面粗糙度类别:C类 1.6本工程设计未考虑冬季施工措施,施工单位应根据有关施工规范自定。施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工质量验收规范,如按施工规范对跨度较大的梁、板起拱等

1.7未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.8本工程图纸中的标高单位均为m(米),尺寸单位均为mm(毫米)。 二、材料 2.1混凝土 2.1.1混凝土强度等级:(混凝土施工中应采取有效措施防止开裂)基础垫层为C15;基础梁为C25,楼梯间梯段板为C30,基础及±0.000以下外墙混凝土抗渗等级P6,基础梁保护层:有垫层40mm 2.1.2结构混凝土环境类别及耐久性要求: 基础及与土壤接触部位、露天构件为二b类,卫生间等室内潮湿环境为二a类,其余为一类。 耐久性要求如下: 2.2钢筋:HPB300钢筋;HRB335钢筋;HRB400钢筋; 1、钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。 2、抗震等级为一、二、三级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度 实测值与屈服值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应 大于1.3;且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。2.3焊条: 2.4吊钩、吊环应采用 HPB235级钢筋;受力预埋件的锚筋应采用HPB235级、HRB335级或 HRB400级钢筋,均严禁采用冷加工钢筋。2.5、围护结构:内外墙均采用实心粘土砖MU10,水泥砂浆M5。

施工临时设施计划

施工临时设施搭设计划 一、工程简述 1、印染(漂炼)车间、织造车间(一)工程由江苏省新大发经编科技有限公司投资新建,由淮安市广厦建筑设计有限责任公司设计。印染(漂炼)车间为单层排架结构,该车间东西向1~30轴总长157.08m,南北向A~E轴总长为29.50m,建筑面积11385.5 m2,织造车间(一)为二层框架结构(局部三层),该车间东西向1~16轴总长90.50m,南北向A~E轴总长为29.50m,建筑面积5407.50 m2本工程抗震设防列度为七度,耐火等级为二级,合理使用年限为50年。 2、本工程设计室内首层标高±0.00相当于岩土工程勘察报告标高高0.85m,印染(漂炼)车间为单层排架结构,檐口标高为8.00m,建筑物最高处标高为9.20m。织造车间(一)为框架结构,底层为7.7m、二层为4.2m、局部三层为3.70m,檐口标高为15.60m,建筑物最高处标高为16.2m。 二、现场情况说明 现场周围道路畅通,场内地上没有障碍物,施工现场较小。 三、施工现场平面布置原则及依据 3.1.布置原则 为保证施工现场布置紧凑合理,现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定如下: (1)合理布置现场,规划好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次倒运。 (2)布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等方面的要求。 3.2.布置依据 (1)建设单位的有关要求。 (2)现场红线、临界线、水源、电源位置,以及现场勘察成果。 (3)总平面图、建筑平面、立面图。 (4)总进度计划及资源需用量计划。 (5)总体部署和主要施工方案。 (6)安全文明施工和环境保护要求。 四、现场围墙、大门出入口及施工道路布置 根据业主提供的总平面图并根据工地周围交通设置大门出入口,具体位置在场地的南侧,并按主入口修好现场施工道路,顶标高控制在设计室外地坪标高以下0.40m左右。现场主入口大门设置要方便车辆进出,大门口处设置门卫室。 项目部进场后按施工总平面布置图对施工场地进行硬化处理,使整个施工现场平整干净,减少施工扬尘,也有利于材料节约,提高工程质量。道路、场地二侧开设排水明沟,明沟与设在出入口的污水沉淀池连通,施工时,明排水沟要经常性地派专人清理,疏通。

钢结构设计总说明

一、设计概况: 该工程为茂名厂房,总建筑面积972平方米。层数:1层;跨度:18米;柱距:6米;柱高:10米;柱脚:刚接。 二、设计遵循的规范、规程及规定: 1、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 2、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 3、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 5、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 6、《门式刚架轻型房屋钢构件》(JG144-2002) 7、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008) 10、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 11、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 三、基本设计参数: 1、本工程结构设计按设计基准周期为50年,建筑安全等级为一级。 2、本工程抗震设防类别:丙类;场地土类别:Ⅱ类;设防烈度:七度;速度:0.1g;设计地震分组:第一组。 3、设计荷载: (1)、屋面恒载:(含彩板、支撑、檩条等):0.2KN/m2 (2)、屋面活载:0.30KN/m2(计算檩条时采用0.50KN/m2) (3)、基本风压:B类地面0.35KN/m2 (4)、基本雪压:0.00KN/m2 (5)、吊车荷载:5T桥式天车 (6)、楼面恒荷载:0.00KN/m2 (7)、楼面活荷载:0.00KN/m2 (8)、刚架自重:由3D3S软件自动生成 注:施工或使用过程中不得随意改变结构的使用功能、使用环境及使用荷载。 四、结构材料要求(图中注明者除外): 1、承重结构采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构,尚应有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯实验的合格保证。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.89,钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%,钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 2、本设计钢梁、钢柱、吊车梁及相应焊接板采用Q235B钢,所有型钢采用的Q235B钢,檩条等冷弯薄壁型钢采用Q235B钢或与之等强的材料。Q345B钢材力学性能和化学成分应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2008)的规定,Q235B钢材力学性能和化学成分应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-2006)的规定。 3、围护材料:屋面板采用0.426mm厚840型单层压型彩板,墙面板采用0.426mm厚900型单层压型彩板。 4、焊接材料: (1)、手工焊时,若主体金属为Q235B钢采用E43XX型焊条,其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》(GB/T5117-2012)的规定。

蓄水池结构设计和施工.doc

蓄水池结构设计和施工 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。混凝土蓄水池 本工程为水池结构,大底板基础,先行施工底板部分(施工缝留设底板 与池壁连接的斜托上部),最后为墙,梁,顶板整体浇筑。 本工程钢筋成型由施工现场钢筋加工场专业队伍集中加工,模板采用12厚普通木质涂塑胶合板、钢管作肋施工工艺,钢筋及模板等均在土建加工场地内完 成,采用平板车运输至基坑边,垂直运输采用汽车吊或人工搬运的方式。砼采用现场集中搅拌站提供的砼,由混凝土搅拌车及输送泵将砼输运至浇灌地点。 1、施工作业流程 基坑验槽→放线→垫层浇筑→基础放线→验收→底板钢筋绑扎,侧 壁钢筋绑扎完成1/3(预留侧壁上部插筋,并放置钢板止水带)→底板和350mm 侧壁支模板→底板和350mm侧壁砼浇筑→侧壁上部绑扎钢筋→侧壁、顶板支模 板→顶板绑扎钢筋→侧壁、梁、顶板混凝土浇筑→养护(14d)→拆模→混凝土 外观验收→回填→砌体施工→抹灰→回填→栏杆安装 2、施工准备 2.1学习和审查图纸:组织项目部人员仔细学习下发的施工图纸,有无不清楚及矛盾处,为图纸会审做好准备。 2.2在业主、监理主持下进行图纸会审,为后续施工做准备。 2.3提前安排需用施工机具、劳力等计划,并按要求时间进场。 2.4材料运输通道:本工程基础施工所有材料均采用人工或拖拉机运至施工 点,运输道路利用扩建端道路运输至锅炉基础扩建端场地上。 2.5施工用水 主要为混凝土养护用水,从内场加工场临时储水坑取水,满足后续基础养护 施工需要。 2.6施工用电由生产加工区进行拉电缆,在现场 设二级配电箱。 2.7坐标及高程控制点:现场坐标控制利用二级控制网进行控制,所有控制 点引测用红油漆标记,所有坐标及高程控制点定期进行复测。 2.8在基坑边均匀设置2个灯塔,作为夜间施工用照明。临时用电严格按照 用《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-)进行。

相关文档