文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各用电单位负荷统计表

各用电单位负荷统计表

各用电单位负荷统计表

专业(或用电设备)负荷统计表

注:设备单位为kVA时请单独标注。

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

企业安全用电常识

企业安全用电常识 一、安全用电与预防措施 1. 思想重视 自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持“安全第一,预防为主”的思想,确保生命和财产安全,从内心真正的重视安全,促进安全生产。 2. 不私自拉线与违章使用电器 不能私拉私接电线、不能在电线上或其它电器设备上悬挂衣物和杂物、不能私自加装使用大功率或不符合国家安全标准的电器设备,如有需要,应向有关部门提出申请,由专业电工进行安装。 3. 不能私拆灯具、开关、插座等电器设备,不要使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象时,不能私自重新合闸。-------由专业人员定期检查及维修电器、电闸及插座 4. 在湿度较大的地方使用电器设备(如电吹风),应确保室内通风良好,避免因电器的绝缘变差而发生触电事故。 5. 不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置,对设备进行清洁时,须确保切断电源、机械停止工作并确保安全的情况下才能进行,防止发生人身伤亡事故。 6. 湿手或赤脚不要接触开关、插座、插头和各种电源接口,不要用湿布抹照明用具和电器设备。 7. 移动电器设备时,必须切断电源。 8. 发现电器设备冒烟或闻到异味(焦味)时,要迅速切断电源,通知电工检查和维修,避免扩大故障范围和发生触电事故。 9. 发现电线破损要及时更换或用绝缘胶布扎好,严禁用普通医用胶布或其他胶带包扎。 10. 操作者应十分熟悉设备的总闸和所操作设备的性能。 11. 操作者在电工维修设备的时侯,不能擅自离开,要进行监护,等待维修完毕后的试车。

12. 熟悉自己生产现场或宿舍主空气断路器(俗称总闸)位置(如车间、施工现场、办公室、宿舍等),一旦发生火灾、触电或其它电气事故时,应第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 13. 未经有关部门的许可不能擅自进入电房或电气施工现场。 14. 对规定使用接地的用电器具金属外壳做好接地保护或加装漏电保护器,不要忘记用三线插座、插头和安装接地线。 15. 珍惜电力资源,养成安全用电和节约用电的良好习惯,当要长时间离开或不使用时,要确定切断电源(特别是电热电器)的情况下才能离开。 二、触电急救 1. 脱离电源: 立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。 电源未切断前不可解除伤者若电源未能切断,应用不导电的物体移开电源或电线 ◆ 切勿用手触及带电者; ◆ 切勿用潮湿的物件搬动电者; ◆ 切勿用潮湿的工具或金属物拨开电线; 2. 检查及现场抢救

计算家庭用电负荷

计算家庭用电负荷 随着经济发展,人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10毫米2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。除了空调电源插座外,其他电源插座应加装漏电保护器,卫生间应作局部等电位连接。由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。目前,由于住户的用电容量不断增加,因此,加重了早先修建的住宅搂人户导线、开关电器的负担,熔丝容易超载烧断,或者自动空气开关经常跳闸断电。加之个别用户不遵守用电规则,用铜导线或铁丝代替熔丝,造成了导线过热,绝缘损坏,发生短路,很容易引发火灾。 考虑到近期和远期用电发展,每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和计算,所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率,计算出总用电量。 目前市场上的大功率家用电器,大致分为电阻性和电感性两大类。电阻性负载的家用电器以纯电阻为负载参数,电流通过时会转换成光能、热能,如白炽灯、电水壶、电炒锅、电饭煲、

施工现场用电量统计表知识讲解

靖边县阳光家园A5#A6#A7#住宅楼 临 时 用 电 专 项 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 一、编制的目的和依据: 1、编制目的 为保证施工现场用电安全,防止触电事故及火灾的发生,特编制了此施工方案。 2、编制依据 ○1靖边县阳光家园A5#、A6#、A7#住宅楼施工图纸; ○2《建设工程施工现场用电安全规范》GB50194-93; ○3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; ○4《低压配电系统设计规范》GB50054-95; ○5《供配电系统设计规范》GB50052-95; ○6《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; ○7建筑施工计算手册 二、工程概况

本工程位于靖边县县区内阳光家园住宅小区,A5#A6#A7#住宅楼地上均为6层,局部为跃层。结构形式为1-2为框架结构,3-6层为砖混结构。总筑面积约18000㎡。 三、供电系统总体思路 本工程采用TN-S三相五线制接零保护系统供电系统,对总配电以下的线路、电器开关,进行布置选择,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电室)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。地面线路采用埋地套塑料管电缆铺设;楼层线路采用专线分路引上楼层;设置从配电到工地分路总配电箱、分路电箱及机具专用开关箱;动力照明电箱分设,总配电箱和开关箱配有漏电保护器,达到三级配电、二级漏电保护。 四、负荷计算 施工现场动力用电统计表

五、电缆选定 5.1总线路:(T ~ZP1) 计算总电量,计算用电量取75%; 按照∑C P =208.7×0.75=156.52KW 计算 导线截面选择: (1)按导线允许电流选择: .82373 38075.010002.515675.0cos 3P K ∑c =????=???=U I 线A 选择导线型号为YJV22 3×120+1×70 ㎜2电力电缆。 (2)按允许电压降选择: 为了简化计算,把全部负荷集中在线路的末端来考虑。变压器至ZP1的长度约为70m,允许相对电压损失ε=7%,材料内部系数C =77,导线截面为 .320%% 777.515670%εP L ∑c =??=?=C S 2mm 5.2施工现场总回路(总配至二级分配箱):

住宅用电负荷需要系数选择表

住宅用电负荷需要系数选择表 1.表中通用值系目前采用的住宅需用系数值,推荐值是为计算方便而提出,仅供参考。 2.住宅的公用照明及公用电力负荷需要系数,一般可按选取。 3.本表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。 、 规划单位建设用地负荷指标 } 注: 1.城市建设用地包括:居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和特殊用地八大类。不包括水域和其它用地。 2.超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,可根据所在城市的具体情况确定。 3.ha——公顷。

规划单位建筑面积负荷指标 结合当地实际情况和规划要求,因地制宜确定。 各类建筑物的用电指标 注:表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25—35VA/m2。 说明: 1.“规划单位建设用电、建筑面积负荷指标”仅可用于规划设计阶段,该表摘自于《城市电力规划规范》GB50293—1999。 2.单体建筑物方案设计时,可采用本图集“各类建筑物的用电指标”表进行负荷估算。该表摘自《全国民用建筑工程设计技术措

施·电气》(2003)。 有线电视网的光节点,可以覆盖的用户数在800~2000,由于电视普及率大大高于电话普及率,光节点覆盖半径在1km范围,就可以拥有大量的用户。同轴电缆每500m设置一级放大器,最多可以达4级,由于同轴电缆的每公里造价比铜缆贵,同轴电缆的长度也不宜太长。 对于光节点的覆盖户数,目前业界的一种倾向认为500户一个光节点为标准。这实际上是国外的一种经验模式,而国内城市一般人口密度高、住宅密度大,如果按500户一个光节点规划设计,其费用投入将十分巨大。我们认为在现阶段根据住宅片区地理情况及用户经济情况的不同,光节点之下三级放大器级联,覆盖半径左右、覆盖户数1000~2500户左右较为适宜。对于用户经济条件好、知识层次高的住宅片区,片区规划时可将光节点所带的用户数设计得少一些;对于城郊地段可将光节点所带用户数设计得多一些。随着网络系统的发展,待时机成熟时,再按每个光节点平均500户的规模逐渐拆分。 对于用户数较多的小区,随着多功能业务的逐渐开展,可在光站内部选择安装一个甚至两至四个反向光发射模块。这样网络结构基本不变,表面上看光节点覆盖的户数不变,而实际上回传通道一分为二,不仅使反间汇聚噪声一分为二,而且反向带宽也扩展了一倍。

电力企业安全知识教育问答题

电力企业安全知识教育问答题 1、《电业生产事故调查规程》规定:事故按其性质和严重程度可分为哪几种? 答:可分为特大、重大、一般三种 2、验电有何作用? 答:通过验电笔验电可以明显地验证停电设备是否确无电压,以防出现带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。 3、树枝接触带电导线时,为什么要禁止人员接近? 答:树枝接触裸导线时,树枝、树身会带电,危及人身安全,所以要防止人员接近。当绝缘导线接触树枝时,树枝会磨损导线绝缘层,树枝会直接接触导线金属部分,使树枝、树身带电。 4、为什么要设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人? 答:设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人这三个人的目的是建立一个分工明确、各负其责、相互监督、相互制约的机制,这是贯彻"安全第一,预防为主"方针的有效措施。 5、什么是三级安全教育? 答:企业必须对新进厂的工人进行安全生产的入厂教育、车间教育、班组教育;对调换新工种,采取新技术、新工艺、新设备、新材料的工人,必须进行新岗位、新操作方法的安全卫生教育,受教育者,经考试合格后,方可上岗操作。 6、预防事故的基本原则是什么? 答:(1)事故可以预防;(2)防患于未然;(3)根除可能的事故原

因;(4)全面处理的原则。 7、电杆起立,离开地面后,为什么要做全面检查? 答:电杆刚吊离地面时,起重设备已经承受最大荷重。此时,应停止起吊,对各吃力点作一次全面检查,以便发现问题及时处理,避免事故。当电杆起立60度后应减缓速度,使其一次准确就位,并防止向反方向倾倒。 8、什么是安全电压?我国的安全电压额定值的等级分别为多少?答:安全电压是为防止触电事故面采用的由特定的电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。 9、什么是保护接地?作用是什么? 答:把正常情况下不带电,而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地。其作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。 10、为什么绝缘靴、绝缘手套等胶制品,不可与石油类的油脂接触?答:绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫等橡胶制品与石油类的油脂接触易产生化学反应,使其腐蚀和降低绝缘材料的绝缘,并过早老化、失效。 11、为什么用手指背面接触停电体,而不用手指正面去接触? 答:当停电设备万一带电时,人手和胳膊会自然向怀中抽缩,这要比人手正面接触导体较安全。 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

企业用电安全管理制度

企业用电安全管理制度 企业用电安全管理制度范本一: 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与健康,根据国家和市政总公司的有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电工作人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、凡带电作业人员应经专门培训,并经考试合格,领导批准方可参加带电作业。 3、实习人员和临时参加电工工作的人员须经领导批准方可参加带电作业。 4、供电工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。 5、电气工作人员应掌握触电解救法 第一章、用电安全的技术措施 第三条:电器设备安装规则:

1、根据供电局和市政总公司的有关文件规定,在安装电器设备 中必须使用三相五线制来取代三相四线制,工作零线与保护零线分 开使用。 2、必须采用两级以上漏电开关,保护第一级漏电电流〈100毫安,动作时间〈0.1秒;第二级漏电电流〈动作时间〈0.1秒〉。 3、保护零线或保护接地线时,其线路上不准装有刀闸、熔断器 并多处做有重接地,所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结 构上都必须采取保护接零或保护接地。 4、在同一个供电系统中坚决不允许采用一部分保护接零,而另 一部分接地保护。 第四条:在停线路上工作防触电的技术措施: 在停电发线路上工作防触电的技术措施: 在停电线路上工作防止触电的基本安全技术措施; A停电B验电C挂接地线 即“三措”,如没有招待以上过程安全技术措施的线路,论是否有电均应视为带电线路。 一、停电: 线路停电工作须拉开以下断路设备: 1、与已停电工作的线路交叉的线路,如:停电施工的线路;在此线路上面且需栓线或挂线时,则该线路的断路设备应拉开停电; 2、断开危及线路,停电作业的并行和同杆并架线路的开关和刀闸; 3、断开有可能反回低压电源的开关和刀闸; 4、与停电工作的线路同杆的路灯线和非电源的低压线也应停电,确实不能停电的,应采取防止触电措施;

关于企业安全用电知识培训

员工安全用电培训 1.触电的危害 2.触电的方式 3.安全用电与预防措施 4.触电急救 5.时间就是生命 6.安全自省5步法 7.安全用电常识补充 电对人体的伤害 碰到带电的导线,电流就要通过人体这就叫触电。 触电对于人的身体和内部组织就能造成不同程度的损伤。这种损伤分电击和电伤两种。电击是指电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身发热、发麻,肌肉发生不由自主的抽搐,逐渐失去知觉,如果电流继续通过人体,将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤,知道停止呼吸,心脏活动停顿为死亡。电伤是指电流对人体外部造成的局部损伤。电伤从外观看一般有电弧烧伤、电的烙印和熔化的金属渗入皮肤(称皮肤金属化)等伤害。总之,当人触电后,由于电流通过人体和发生电弧、往往使人体烧伤,严重时造成死亡。 触电方式 触电方式 两脚间有电压差而触电如果发现落地高压电缆应离开8米以外,同时看护,以免他人触电。并通知相关人员检修。 触电方式

安全用电与预防措施 5.不准使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象时,未检出原因不能私自重新合闸送电。 6.确保电气设备良好散热,不能在其周围堆放易燃易爆物品及杂物、防止因散热不良而损坏设备或引起火灾。 7.移动电气设备时,必须切断电源。 8.发现电线破损要及时更换或用绝缘胶布扎好,严禁用普通医用胶布或其他物品代替绝缘胶带包扎。 9.发现电气设备冒烟或闻到异味(焦味)时,要迅速切断电源,并对其进行检查和维修,避免扩大故障范围和发生触电事故。 10.电工维修设备的时侯,要有专人进行监护,待维修完毕经操作人员确认后方可试车。 11.要熟悉辖区内用电设备电源开关的位置(如车间、施工现场、办公室、宿舍等),一旦发生火灾、触电或其它电气事故时,应第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 12.珍惜电力资源,养成安全用电和节约用电的良好习惯,当要长时间离开或不使用时,要确定切断电源(特别是电热电器)的情况下才能离开。 触电急救知识 发现有人触电应迅速使触电者脱离电源,可用带绝缘手柄的工具切断电源 用干燥工具挑开触电者身上或身下的电源线 不可直接拉扯伤者,必须首先切断电源。 脱离电源(警告): 切勿用潮湿的工具或金属物拨开电线; 切勿用手触及带电者;

常用的用电负荷计算

第二章负荷计算 第一节负荷分级与供电要求 一、负荷 1.负荷 负荷又称负载,指发电机或变电所供给用户的电力。其衡量标准为电气设备(发电机、变压器和线路)中通过的功率或电流,而不是指它们的阻抗。 2.满负荷 满负荷又叫满载,指负荷恰好达到电气设备铭牌所规定的数值。 3.最大负荷 最大负荷有时又称尖峰负荷,指系统或设备在一段时间内用电最大负荷值。 4.最小负荷 又称低谷负荷,指系统或设备在一段时间内用电最小负荷值。 二、负荷的分类 1.按负荷特征分类 (1)连续工作制负荷。 (2)短时工作制负荷。 (3)重复短时工作制负荷。 2.按供电对象分类 (1)照明负荷。 (2)民用建筑照明。 (3)通讯及数据处理设备负荷。 三、负荷分级 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。 1.一级负荷 属下列情况者均为一级负荷:

(1)中断供电将造成人身伤亡者。 (2)中断供电将造成重大政治影响者。 (3)中断供电将造成重大经济损失者。 (4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。 对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通讯枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷为特别重要负荷。 中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。 2.二级负荷 属下列情况者均为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。 (3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。 3.三级负荷 不属于一级和二级的电力负荷。 四、供电要求 1.一级负荷的供电要求 (1)应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。 一级负荷容量较大或有高压电气设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用畜电池组作为备用电源。 供给一级负荷的两个电源应在最末一级配电盘(箱)处切换。 (2)一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。 (3)常用的应急电源有下列几种: 1)独立于正常电源的发电机组。 2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。 3)畜电池。 (4)根据允许的中断时间可分别选择下列应急电源:

夏季化工企业安全用电常识

化工企业安全用电常识 一、化工厂触电事故的发生,主要原因有三: (一)是电气安全的组织措施不健全; (二)是电气安全防护设施不完善; (三)是电气安全教育不落实。 因此,为了防止触电事故的发生,就必须做好这三方面的工作,不可偏废。 二、健全电器安全组织。电工是化工厂的特殊工种,也是容易发生事故的工种之一,所以,电工必须有丰富的电气安全知识。电工必须经过正规的学习和培训,考试合格、取得电工作业证后,才能上岗操作。电气安全员的主要职责是:负责贯彻各项安全规章制度和落实各项安全技术措施,并负责与安全技术部门和电气部门联系解决重大的电气安全问题。 三、电器检查包括以下内容 (1)检查电气线路和设备的绝缘是否完好,必要时还应测量其绝缘电阻值是否合格; (2)各类电气设备的保护接地和保护接零是否可靠,保护装置是否符合要求; (3)检查各项移动电器(如手电钻、低压行灯、移动式风机等)的触电保安器和使用电压是否合格,是否符合要求; (4)新安装的电器设备,其安装位置是否合理,是否安全可靠; (5)绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等安全用具是否齐全,必要时应进行耐压检查; (6)电气灭火器材是否齐全、有效; (7)检查各班组的电气安全制度的执行情况是否得到落实 四、完善电器安全防护设施。电气安全防护设施包括电气设备的安全屏蔽、安全防护,以及设计和安装时对电气的选型等等,都应符合电气安全技术的要求。因此,如在电气安全专业检查中发现存在不安全因素时,应及时整改,消除隐患。 五、落实职工的用电安全教育。除了电工的专门培训外,全厂的职工都要定期进行用电安全教育。用电安全教育的目的是使广大职工都懂得用电的基本知识,能掌握安全用电的基本方法。更重要的是要认识安全用电的重要性。 六、对化工工人的用电安全教育,除对电的基本知识、车问常用电气的安全操作、以及触电事故的严重性进行教育外,还要求做到用电安全“十不准” , (1)任何人不准玩弄电气设备和开关; (2)非电工不准拆装、修理电气设备和用具,发现破损的电线、开关、灯头及插座应及时与电工联系修理; (3)不准私拉乱接电气设备,更不准将电器电源线直接插入插座内。(4)不准使用绝缘损坏的电气设备; (5)不准私用电气设备和灯泡取暖; (6)不准用水冲洗电气设备,也不要用湿手和金属物扳带电的电气开关; (7)熔丝熔断,不准调换容量不符的熔丝;(8)不准擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施; (9)不准使用检修中机器的电气设备; (10)不准在带电导线、带电设备附近使用火炉或喷灯,也不要靠近暖气设备或蒸汽管等。在带电设备周围不能使用钢卷尺、皮卷尺进行测量工作。 七、触电事故的规律 1.触电事故的季节性一般夏季发生的触电事故明显多于其他季节发生的,事故。据统计,在 6~9 月份发生的触电事故中,低压触电事故约占全年低压触电事故的 80%;高压触电占全年高压触电事故的 40%。在高、低压触电事故争,均以八月份为全年的最高月。之所以有季节性,主要原因有以下几方面。

用电负荷计算表

6.14主要设备表见附表二。 6.15 负荷计算表见附表三。 用电负荷统计表附表一 序号负荷类 别 设备名称 设备安装容量(KW) 备注 运行设 备 备用设 备 合计 (KW)(KW)(KW) 1 照明照明607.6 607.6 应急照明1 2 12 2 空调分体空调1027.5 1027.5 3 设备地源热泵设备40 40 放射科设备20 20 消毒供应室设备10 10 弱电机房设备10 10 小计80 80 5 动力排风机0.44 0.44 排水泵18 18 3 6 生活水泵 4 4 8 普通电梯49.5 49.5 医用电梯20 20 小计91.94 113.94 6 消防消防电梯33 33 加压风机19.5 19.5 排风兼排烟风机16 16 消防卷帘门20 20 消防控制室9 9 小计97.5 97.5 主要设备表附表二 序号设备名称规格及型号数量单位备注 1 高压开关柜KYN28A-1 2 7 个 2 干式变压器SCB10-800/11 2 台 3 低压开关柜GCK 12 个 4 无功补偿柜DJHK-320 2 个 5 普通照明配电箱14 个非标 6 空调配电箱11 个非标 7 设备电源配电箱10 个非标 8 应急照明配电箱 1 个非标 9 双电源切换箱33 个非标 10 动力控制箱 6 个非标 11 阻燃型电力电缆ZR-YJV - 米 12 耐火型电力电缆NH-YJV - 米 13 铠装型电力电缆YJV22 - 米 14 母线槽I-LINE - 米 15 10KV电力电缆YJV-8.7/15KV - 米 16 有线电视系统 1 套 17 电话系统8 套 18 网络系统 1 套 19 康复用房护理呼应 信号系统 1 套 20 综合布线总配线架 1 个 21 同轴电缆SYV - 米 22 电话电缆/电话线HYV/HJYV - 米 23 网络光纤6芯多模光纤- 米 24 网络线超五类四对对绞线- 米 25 火灾自动报警系统 图 1 套

企业安全用电知识培训

企业安全用电知识培 训

 脱离电源(警告): 切勿用潮湿的工具或金属物拨开电线;

办公室用电负荷统计测试与分析比较

办公室用电负荷统计、测试与分析比较 一、实验目的 1、复习巩固电路理论中三相交流电路的知识、电气测量技术中三相交流负荷的测量方法、相关仪器仪表的使用方法。 2、学会小范围内三相负荷的统计计算、同时系数的选取方法等。 3、学会将1和2的知识点和技能融为一体,并进一步理解用统计容量与计算容量及实测容量之间的关系,为更大范围的负荷统计及实测实验奠定基础。 二、实验原理 1、办公室常用用电设备的统计与分析 表1: 本实验只测量其中的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数。电参数是用电设备的一个非常重要的参数,它对配电、线路铺设、经济考量都有很重要的现实意义,因此测量电参数显得十分重要。电参数有电压值、电流值、电功率值、电能值、电阻值等。 测量时,电流的测量应该将电流表串入回路中,电压表并在回路上,功率表接入时,电压线圈从同名端进线并在负载两端,电流线圈从同名端进线串入回路中。采用前接还是后接则要根据负载的不同而定了。

根据要测量的电参数,可以确定三种测量方案: 方案一: 由于Sn=P+Q, Sn=UI, P=UIcosφ, 所以,可以采用直接测量电流、电压、和有功功率的方法。其中U 为无功功率。Q为有功功率,P为视在功率,Sn是额定电流,I是其额定电压, 方案二: 用电压表、电流表、功率因数表和电能表测量。电压、电流和功率因数可以直接测出来,有功功率则用电能表测量,将待测负载打开运行至其额定状态,关闭其他用电器,记录其时间、电能值等初始值,隔段时间,再记录其时间、电能值等最后值,算得电能值差和时间差,相除即得其有功功率。 P1=W/T P1为有功功率,W为消耗电能值,T为时间差。 方案三: 直接用多功能表测量,测量时只要将每相电流线圈串入回路,每相电压并在负载两端即可,实验时电压线圈采用前接的方法。做实验时就选用的方案三的测量方法。 用多功能表测量只用输入电流和电压就能得到三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,方便简洁。 各方案的优缺点比较: 方案一的接线比较复杂,测量起来不方便,故不采用此方案。 方案二在测量总功率时简单易行,读数方便,对于总功率的测量则更具优势。准确度不高,需要计算,并且影响其他用户用电,所以也不采用此方案。 方案三接线简单,读数方便,测量结果也比较准确,所以实际测量时采用方案三。 3、测量原理介绍 1)、用三相多功能表测量时会用到上面12个接线端钮。分别为:Ia*, Ia, Ib*, Ib, Ic*, Ic, Ua*, Ub*, Uc*, Un, L N, 其中L 和N为给多功能表供电的电源端。 原理图如下图(1):

企业安全用电须知标准版本

文件编号:RHD-QB-K6312 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 企业安全用电须知标准 版本

企业安全用电须知标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、要想保证工厂用电的安全,座地扇、手电钻等移动式用电设备就一定要安装使用漏电保护开关。漏电保护开关要经常检查,每月试跳不少于一次,如有失灵立即更换。保险丝烧断或漏电保护开关跳闸后要查明原因,排除故障才可恢复送电。 2、千万不要用铜线、铝线、铁线代替保险丝,空气开关损坏后立即更换,保险丝和空气开关的大小一定要与用电容量相匹配,否则容易造成触电或电气火灾。 3、用电设备的金属外壳必须与保护线可靠连接,单相用电要用三芯电缆连接,三相用电的用四芯

电缆连接。保护在户外与低压电网的保护中性线或接地装置可靠连接。保护中性线必须重复接地。 4、电缆或电线的驳口或破损处要用电工胶布包好,不能用医用胶布代替,更不能用尼龙纸包扎。不要用电线直接插入插座内用电。 5、电器通电后发现冒烟、发出烧焦气味或着火时,应立即切断电源,切不可用水或泡沫灭火器灭火。 6、不要用湿手触摸灯头、开关、插头插座和用电器具。开关、插座或用电器具损坏或外壳破损时应及时修理或更换,未经修复不能使用。 7、厂房内的电线不能乱拉乱接,禁止使用多驳口和残旧的电线,以防触电。 8、电炉、电烙铁等发热电器不得直接搁在木板上或靠近易燃物品,对无自动控制的电热器具用后要

施工临时用电负荷计算

施工阶段用电负荷计算 根据目前对本工程施工机械的配备,综合考虑负荷量最大时用电量。机械用量详见表1。 表-1 机械配备及参数表

Pci :同类用电设备有功负荷

Qci :同类用电设备无功负荷 Sci :同类用电设备计算负荷 S总:现场总计算负荷 S :需要的变压器总容量 1、Pc塔吊=P塔吊*Kd*e=990*0.2*4.0=125KW Qc塔吊= Pc塔吊* Tgφ=125*1.73=217KVar Sc塔吊= P塔吊/ Cosφ=125/0.5=250KVA 2、Pc搅拌机= P搅拌机*Kd =33*0.85=28KW Qc搅拌机= Pc搅拌机* Tgφ=28*0.62=17.4KVar Sc搅拌机= Pc搅拌机/ Cosφ=28/0.85=33 KVA 3、Pc切断机= P切断机*Kd =56*0.2=11.2KW Qc切断机= Pc切断机* Tgφ=11.2*1.73=19.4KVar Sc切断机= Pc切断机/ Cosφ=11.2/0.5=22.4 KVA 4、Pc弯箍机= P弯箍机*Kd=61.6*0.2 =12.3KW Qc弯箍机= Pc弯箍机* Tgφ=12.3*1.73=21.3 KVar Sc弯箍机= Pc弯箍机/ Cosφ=12.3.3/0.5=24.6KVA 5、Pc调直机= P调直机*Kd =150*0.2=30 KW Qc调直机= Pc调直机* Tgφ=30*1.73=51.9 KVar Sc调直机= Pc调直机/ Cosφ=30/0.5=60KVA 6、Pc螺纹机= P螺纹机*Kd =140*0.2=28 KW Qc螺纹机= Pc螺纹机* Tgφ=28*1.73=48.4 KVar Sc螺纹机= Pc螺纹机/ Cosφ=28/0.5=56 KVA 7、Pc圆锯= P圆锯*Kd =21*0.3=6.3 KW Qc圆锯= Pc圆锯* Tgφ=6.3*1.33=8.4 KVar Sc圆锯= Pc圆锯/ Cosφ=6.3/0.6=10.5KVA 8、Pc振捣器= P振捣器*Kd =33*0.8=26.4 KW Qc振捣器= Pc振捣器* Tgφ=26.4*0.62=16.4 KVar Sc振捣器= Pc振捣器/ Cosφ=26.4/0.85=31KVA 9、Pc水泵= P水泵*Kd =44*0.7=30.8 KW

(完整版)企业安全用电常识.doc

欢迎共阅 企业安全用电常识 一、触电方式与触电机理 1.三种触电方式 双线触电单线触电380V 双线触电 2.触电机理 火线 (1)通过人体电流达0.01A 左右,除疼痛和强 零线 烈的肌肉挛缩外,触电者握住导体的手难于脱离反 而握地更紧,除非数秒内切断电源,否则皮肤将被 烧伤起泡,其电阻随之迅速下降,电流持续数秒可造成心肌纤维性颤动,心脏 血液终止泵出。症状通常在受害者脱离后仍继续。在胸部实施人工电击,心脏 有可能恢复自然节律搏动。但如不能得到紧急医疗,将导致死亡。 (2)几安培电流可能阻断神经系统并使呼吸肌麻痹。及时人工呼吸可能挽 救生命。如电流通过肢体,不流经重要器官,生命危险小些,但可能截肢。 引发短暂刺痛及肌肉收缩丧失知觉,肌肉痉挛,甚至呼吸心跳停止(3) 每年有不少人死于触电事故,更多的人则遭受非致命的触电事故。人 体皮肤是相当好的绝缘体, 1 平方厘米干燥表皮与导体接触,其电阻可达 0.1 兆欧姆。然而阻值与皮肤厚度潮湿程度温度和皮肤两侧电势差有关,个体差异很大。当通过人体电流小于几个安培时,交变电流的危害较大。 二、安全用电与预防措施 1.思想重视 自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持“安全第一,预防为主”的思想,确 保生命和财产安全,从内心真正的重视安全,促进安全生产。

2.不私自拉线与违章使用电器 不能私拉私接电线、不能在电线上或其它电器设备上悬挂衣物和杂物、不 能私自加装使用大功率或不符合国家安全标准的电器设备,如有需要,应向有关部门提出申请,由专业电工进行安装。 3.不能私拆灯具、开关、插座等电器设备,不要使用灯具烘烤衣物或挪作其它用途;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象时,不能私自重新合闸。 -------由专业人员定期检查及维修电器、电闸及插座 4.在浴室或湿度较大的地方使用电器设备(如电吹风)应确保室内通风良好,避免因电器的绝缘变差而发生触电事故。 5.确保电器设备良好散热(如电视机、电热开水器、电脑、音响等),不能在其周围堆放易燃易爆物品及杂物、防止因散热不良而损坏设备或引起火灾。 6.带有机械传动的电器、电气设备,必须装防护罩进行保护才能使用,不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置,对设备进行清洁时,须确保切断电源、机械停止工作并确保安全的情况下才能进行,防止发生人身伤亡事故。 7.湿手或赤脚不要接触开关、插座、插头和各种电源接口,不要用湿布抹照明用具和电器设备。 8.移动电器设备时,必须切断电源 9.发现电器设备冒烟或闻到异味(焦味)时,要迅速切断电源,通知电工检查和维修,避免扩大故障范围和发生触电事故。 10.发现电线破损要及时更换或用绝缘胶布扎好,严禁用普通医用胶布或其他胶带包扎。 11.电气设备的安装、维修应由持证电工负责。 12.操作者应十分熟悉设备的总闸和所操作设备的性能。 13.操作者在电工维修设备的时侯,不能擅自离开,要进行监护,等待维修

施工临时用电负荷计算

临时用电负荷计算 一、负荷计算的目的: 电力负荷:建筑施工现场的供电系 统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择 各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠 的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便 正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费 用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以, 现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二、负荷计算方法: 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效 根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。 目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先确定用电设备容量。 1、用电设备容量(Pe)的确定: 设备容量(Pe)是指换算到规定工作制下的设备额定容量(额定功率),它不包括备用设备的额定容量(额定功率)。 建筑供电系统中各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,用P e表示。用电设备按工作制可分为三种: (1)长期连续工作制:

长期连续工作制指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的 这类设备的P e值就是其铭牌的额定容量KW,即: P e=P N (2)短时工作制: 短时工作制是指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升,而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备容量P e值就是其铭牌上标明的额定功率值,即: P e=P N (3)反复短时周期工作制: 反复短时工作制指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停 歇时间相互交替重复。这些用电设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂载率下的功率。 ①起重设备电动机组规定统一换算到暂载率Jc25(即统一要求的负 责持续率是25%),其设备容量为: 式中:P e——换算到J C等于25%时,电动机的设备容量; J C——铭牌上的额定负责持续率,以百分值代入公式; P N——电动机铭牌额定功率。 ②电焊机组规定统一换算到Jc100(即统一要求的负责持续率是100%),其设备容量为:

企业安全用电常识

企业安全用电常识 1、自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持“安全第一,预防为主”的思想,确保生命和财产安全,从内心真正地重视安全,促进安全生产。 2、要熟悉自己生产现场或宿舍主空气断路器(俗称总闸)的位置(如各部门、各生产现场、各制造车间、各施工现场、办公室、宿舍等),一旦发生火灾触电或其它电气事故时,应第一时间切断电源,避免造成更大的财产损失和人身伤亡事故。 3、严禁私拉私接电线、严禁私自加装使用大功率或不符合国家安全标准的电器设备,如有需要,应向有关部门提出申请审批,由电工人员进行安装。如私自乱拉乱接,后果自负。 4、严禁私拆灯具、开关、插座等电器设备,当设备内部出现冒烟、拉弧、焦味等不正常现象,应立即切断设备的电源,并通知电工人员进行检修,避免扩大故障范围和发生触电事故;当漏电保护器(俗称漏电开关)出现跳闸现象时,严禁私自重新合闸。 5、在湿度较大的地方使用电器设备(如电吹风)应确保室内通风良好,避免因电器的绝缘变差而发生触电事故。

6、确保电器设备良好散热(如电热开水器、电脑、机械设备等),不能在其周围堆放易燃易爆物品及杂物,防止因散热不良而损坏设备或引起火灾。 7、珍惜电力资源,养成安全用电和节约用电的良好习惯,当要长时间离开或不使用时,要确定切断电源(特别是电热器具、空调等)的情况下才能离开。 8、带有机械传动的电器、电气设备、必须进行保护才能使用,不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置,对设备进行清洁时,须确保切断电源、机械停止工作并确保安全的情况下才能进行,防止发生人身伤亡事故。 9、未经有关部门的许可,不能擅自进入电房或电气施工现场。 10、现场主管做好电气设备、线路等的日常点检工作。

企业安全用电常识

企业安全用电常识 一、触电方式与触电机理 1. 三种触电方式 2. 触电机理 (1)通过人体电流达0.01A 左右,除疼痛和强 烈的肌肉挛缩外,触电者握住导体的手难于脱离反 而握地更紧,除非数秒内切断电源,否则皮肤将被 烧伤起泡,其电阻随之迅速下降,电流持续数秒可 造成心肌纤维性颤动,心脏血液终止泵出。症状通常在受害者脱离后仍继续。在胸部实施人工电击,心脏有可能恢复自然节律搏动。但如不能得到紧急医疗,将导致死亡。 (2)几安培电流可能阻断神经系统并使呼吸肌麻痹。及时人工呼吸可能挽救生命。如电流通过肢体,不流经重要器官,生命危险小些,但可能截肢。 引发短暂刺痛及肌肉收缩丧失知觉,肌肉痉挛,甚至呼吸心跳停止 (3)每年有不少人死于触电事故,更多的人则遭受非致命的触电事故。人体皮肤是相当好的绝缘体,1平方厘米干燥表皮与导体接触,其电阻可达0.1兆欧姆。然而阻值与皮肤厚度潮湿程度温度和皮肤两侧电势差有关,个体差异很大。当通过人体电流小于几个安培时,交变电流的危害较大。 二、安全用电与预防措施 1.思想重视 自觉提高安全用电意识和觉悟,坚持“安全第一,预防为主”的思想,确保生命和财产安全,从内心真正的重视安全,促进安全生产。 火线 零线

2.不私自拉线与违章使用电器 不能私拉私接电线、不能在电线上或其它电器设备上悬挂衣物和杂物、不能私自加装使用大功率或不符合国家安全标准的电器设备,如有需要,应向有关部门提出申请,由专业电工进行安装。