文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机(人货两用电梯)安全操作规程技术交底

施工升降机(人货两用电梯)安全操作规程技术交底

施工升降机(人货两用电梯)安全操作规程技术交底
施工升降机(人货两用电梯)安全操作规程技术交底

1、施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训、取得操作证的专业人员进行操作和维修。

2、地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150Kpa,地基上表面平整度允许偏差为10mm,并应有排水设施。

3、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。

4、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。

5、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。

6、升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应执行JGJ33-2001第3.1节和第3.4节的规定。

7、升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏和防护门。全行程四周不得有危害运行的障碍物。

8、升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。9、升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及和机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。

10、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整,检修或鉴定。

11、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。

12、作业前重点检查项目应符合下列要求:

⑴各部结构无变形,连接螺栓无松动;

⑵齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;

⑶各部钢丝绳固定良好,无异常磨损;

⑷运行范围内无障碍。

13、启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位。电源接通后,应检查并确认电压正常,应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动器的效能,确认正常后,方可开始作业。

14、升降机在每班首次载重运行时,当梯笼升离地面1~2m时,应停机试验制动器的可靠性;当发现制动效果不良时,应调整或修复后方可运行。

15、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重。严禁超载运行。

16、操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在升降机未切断总电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。

17、当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮;在未排除故障前,

不得打开急停按钮。

18、升降机在大雨、大雾、六级及以上大风以及导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对升降机各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。

19、升降机运行到最上层或最下层时,严禁用行程限位开关作为停止进行的控制开头。

20、当升降机在运行中由于断电或其他原因而中途停止时,可进行手动下降,将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使梯笼缓慢地向下滑行。梯笼下滑时,不得超过额定运行速度,手动下降必须由专业维修人员进行操纵。

21、作业后,应将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁梯笼门和围护门。

交底人(技术人员)签字:

接受人(全员)签字:

监督人(安全员)签字:

注:本交底必须一式两份,生产班组、项目经理各一份。

人货电梯安装-安全技术交底 - 制度大全

人货电梯安装:安全技术交底-制度大全 人货电梯安装:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称:丹宁顿小镇A区日期:年月日闽建安表(四)-(五)交底项目人货电梯安装安全技术交底交底人交底内容:交底内容:1、电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。2、进... 工程名称:丹宁顿小镇A区日期: 年月日闽建安表(四)-(五)交底项目人货电梯安装安全技术交底交底人交底内容:交底内容:1、电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。2、进入施工现场必须遵守安全生产规章制度,在井道脚手架上作业时,必须系安全带不得向上抛物,并防止工具材料等物件从缝隙中跌落。3、电梯井道内施工要的足够的照明灯,保持一定的亮度、照明电源要用低压36伏。4、各类电动工具机具必须装接漏电开关,电源开关应设在底层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱加锁。5、电梯井道内的电焊把线、气焊皮管,要经常整理检查,防止磨损、拉断和漏电灯火现象。进行电气焊工作时,要有防火措施,指定专人监护熄来灭残渣余火。6、电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电乱操作。7、轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨,对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后方可投入运行。8、各种安全开关、限拉开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。9、检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电,带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。10、每天工作结束人离去前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意开动。接受交底人签章:保密管理制度人员管理制度绩效管理制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

施工电梯安全技术交底

施工电梯安全技术交底 1.使用安全要求 (1)电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层一定高度的地方架设防护棚,搭设方法参见高处作业要求。 (2)电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。 (3)限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。 (4)应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量就折减50%。 (5)电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口处应设置安全可靠的强制式闸门。 (6)当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (7)电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 (8)多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。 (9)梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。 (10)风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。 (11)电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。 (12)各停靠层通道口处,应安装栏杆或安全门。其他周边各处,应用栏杆和立网等材料封闭。 2.安装与拆卸作业安全要求 (1)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (2)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (3)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m 高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为10m左右,以后每隔6m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (8)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (9)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。

电梯安装技术交底大全

电梯安装技术交底 1、井道必须符合下列规定: 1.1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;(主要针对有底下层的电梯)。 1.2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 1.3井道尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定: 1.3.1当电梯行程高度小于等于30m 时为0~+25mm; 1.3.2当电梯行程高度大于30m 且小于等于60m 时为0~+35mm; 1.3.3当电梯行程高度大于60m 且小于等于90m 时为0~+50mm; 严格按照以上要求对井道进行验收,并做好交接记录。 井道应为电梯专用,井道不得装设与电梯无关的设备、电缆等。 1.4井道应设置永久性电气照明,井道照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m 以应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。 2、底坑应有良好的防渗、防漏水保护,底坑不得有积水。有条件时需设排水管 3、机房 3.1机房应有良好的防渗、防漏水保护。 3.2机房接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 4、驱动主机 4.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 4.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。 4.3 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。 4.4机房钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm 的台缘。 5、导轨 5.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 5.2 两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm。 5.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 5.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m 的偏差均不应大于下列数值: 5.4.1轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;

15人货电梯司机安全技术交底

安全技术交底表 人货电梯安全技术交底编号DJY-015 工程名称都江堰万达城交底部位 施工单位中建一局(集团)有限公司工种电梯司机 安全技术交底内容 交底内容: 一、安全施工基本要求 1.工人入场前必须进行三级教育,经考试合格后,方可进入施工现场; 2.所有人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 3.班前检查工作周围环境;班中检查不安全的问题;班后检查活完场清情况; 4.严格遵守十项安全措施; 5.自觉维护现场安全设施; 6、严格遵守施工现场八大纪律; 7、不懂机电不动机电; 8、时时注意不安全行为; 9、人人关心他人安全; 10、生产必须服从安全; 二、针对性交底 2.1施工电梯司机的职责 1、电梯司机要进行当地体检和培训,并持证上岗。 2、要确保电梯司机每天正点交接班,不能按时上班的要按照经理部考勤制度和相 应管理制度进行处罚。 3、做好日常运行记录,交接班做好交接纪录。 4、做好日常的清理工作。 5、负责电梯正常使用秩序地维护。 6、负责电梯安全使用管理。 7、负责电梯门和楼层防护门的关闭。 2.2施工时注意事项 1、施工升降机驾驶员必须持证上岗,专人专机,禁止把设备交给无证人员操作; 严禁酒后操作,不允许患有疾病时驾驶。必须严格遵守《说明书和安全操作规程》, 严禁盲目使用,司机必须熟悉所操作电梯的性能、构造、保养、维修知识,按规定及 时填机械履历书和规定的报表。必须佩带规定的安全劳保用品。夜间工作时,施工现 场必须有足够的照明。 2、认真执行十字作业方针(清洁、润滑、坚固、调整、防腐),及时填写设备履

历书。操作前,必须认真检查施工升降机工况,确认设备工况良好,方可驾驶操作。 作业前重点检查项目应符合下列要求:( 1)结构无变形,连接螺栓无松动;(2)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;(3)各部钢丝绳固定良好,无异常磨损;(4)运行范围内无障碍。 3、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮等,确认安全 可靠,方准操作。 4、启动前应检查并确认电缆,接地完整,控制开关在零位,电源电缆应可靠防 护,随电梯上下的部分不得有接头,电源接通后,应检查并确认电压是否正常,应测 试无漏电现象。应试验并确认各限位装置,电器联锁装置良好可靠。 5、施工电梯每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,如发现制动器不正常,经修复后方可运行。然后继续上行楼 层平台,检查安全防护门,上限位,前后门限位,确认正常方可投入运行; 6、电梯在每次首次载重运行时,必须从最底层上升,严禁自上而下;电梯启动 后,应进行空载试验,测定各传运机构制动器的性能,确认正常后方可开始作业。操 作时必需按规定进行,严禁越档操作或直接变换运转方向,操作必须平稳。 7、梯笼内乘人或载物时,应使荷载均匀分步,防止偏重,严禁超载荷运行。 8、操作人员应根据指挥信号操作,作业前应鸣声示意,在电梯未切断总电源开关 前,操作人员不得离开操作岗位。施工升降机在运行中,驾驶员必须严禁维修工进行 修理、调整、保养作业,除必要情况外不准带电检查。操作完毕,驾驶员应将梯笼放 置到最底层,严禁悬挂在空中驾驶员离岗。驾驶员离岗下班必须将各控制开关拨到零 位,切断电源与总开关,锁好笼门。班后按规定进行清扫、保养,并作好当班记录。 9、电梯笼底周围 2.5m范围内必须设置稳固的防护栏杆,进出口处设护头棚,每 层卸料口必须装设防护门和护栏。施工电梯周围5m以内,不得堆放易燃、易爆物品 及其他杂物,不得在此范围内挖沟、坑、槽。电梯地面进料口应搭设防护棚。 10、电梯运行中,司机不准做有妨碍电梯运行的动作,不得离开操作岗位,应随 时观察电梯各部音响、温度、气味和外来障碍物等现象,发现反常应及时停机检查处 理,故障未排除严禁运行。 11、电梯发生故障进行修理时必须停机断电。当电梯发生故障时应立即停机并采 取有效措施,将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行,在运行中发现电气失控 时,应立即按下急停按钮,在未排除故障前,不得打开急停按钮。 12、电梯吊笼内严禁混凝土和人混装。电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按 钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。 13、在维修设备登高作业时,必须遵守有关规定: a、要从爬梯和平台中通行,禁止不按规定的路线穿越,并要穿防滑鞋,带好安 全帽,带好安全带; b、登高过程,手中禁止握持其它物品,防止影响攀登和物品坠落伤及他人,身

施工升降机为人货两用电梯安全操作规程

施工升降机(为人货两用电梯)安全操作规程 1、施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训、取得操作证的专业人员进行操作和维修。 12、作业前重点检查项目应符合下列要求: ⑴各部结构无变形,连接螺栓无松动; ⑵齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常; ⑶各部钢丝绳固定良好,无异常磨损; ⑷运行范围内无障碍。 17、当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排

人货电梯操作安全技术交底

交底单编号:分部(分项)工程安全技术交底记录表 工程名称分部(分项)工程及名称塔吊司机操作人员 施工单位交底时间 交底内容: 1. 上岗操作前必须经过三级安全教育,考试合格并取得安全部门发给的安全操作证后方准上岗作业。 2. 凡进入施工现场的工人必须遵守现场的安全制度,戴好安全帽,不得违章作业。 3. 工作时间应精神集中,听从指挥,不准打闹,不准饮酒。 4. 未经同意,不得擅自移动或拆除施工现场的安全设施、脚手架,安全网等。 5. 作业时应将驾驶室窗子打开,注意指挥信号。 6. 多机作业应注意保持各机操作距离,各机吊钩上所悬挂重物距离不得小于3米。 7. 作业完毕后,塔吊应停放在轨道中部,臂杆不应过高,应顺向风源,卡牢轨钳,切断电源。 8. 当臂杆回转或起重作业时,严禁开动电机。 9. 在顶升时必须要有专人指挥,看管电源、操作液压系统和紧固螺栓,顶升时必须放松电缆,放松长度应略大于总的顶升高度,并固定好电缆卷筒。

10. 顶升时应把起重小车和平衡重移近塔帽,并将旋转刹住,严 禁塔帽旋转。 11. 经常检查塔吊使用性能与电动机,钢丝绳发现安全隐患立即禁止作业,进行维修,经确认安全可靠方可作业。 附:起重吊装+不吊”内容规定: 1、起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不吊; 2、起重指挥应由经技术培训合格的专职人员担任,无指挥或信号不清不吊; 3、钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢固,多点起吊,单头千斤”或捆扎不牢不吊; 4、多孔板、积灰斗不用四点吊或大模板外挂板不用卸甲不吊,预制钢筋混凝土楼板双拼不吊; 5、吊砌块必须使用安全可靠的砌块夹具,吊砖必须使用吊笼并堆放整齐,木砖、预埋件等零星物品要用盛器堆放稳妥,叠放不齐不吊; 6、楼板、大梁等吊物上站人不吊; 7、埋入地面的板桩、井管等及粘连附着的物件不吊; 8、多机作业应保证所吊重物距离不小于3m,在同一处多机作业无安全措施不吊; 9、六级以上强风不吊;

施工电梯技术交底

工程名称交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 一、施工准备 (一)技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 二、施工电梯选型 为满足工程装饰装修阶段转运材料等需要,本工程1#楼、2#楼各配备一台施工电梯,选用广西建工集团建筑机械制造有限责任公司的SC200/200型施工电梯。 三、施工电梯布置原则及平面布置 (一)施工电梯布置原则 1、满足施工电梯的各项性能,确保施工电梯能正常安装和拆卸。.0 2、每栋主楼施工电梯尽量居中布置,减少材料楼层内运输。 3、结合场区材料堆放位置,选择材料运送方便的位置安装电梯。 4、施工电梯应能到达建筑物顶层。 5、布置位置时,应考虑不影响塔吊拆卸。 (二)施工电梯平面定位 施工电梯基础定位图如图一 (三)施工电梯基础标高控制原则 1、本工程1#施工电梯布置在主楼室外回填土上,要求基础地基承载力不小于0.1MPa,施工电梯基础顶标高低于施工电梯所在主楼位置的室外回填土标高20cm。 2、本工程23#楼施工电梯布置在地下室顶板上,电梯基础底标高与电梯基础所在地下室顶板处标高相同。 四、施工电梯基础施工方法 (一)施工电梯基础详图见图二

工程名称交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 1#楼、2#楼施工电梯 基础施工图 图一

工程名称陆川县聚龙苑(陆川县城区 汇丰片区危旧房改造项目 供销社旧住宅区) 交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 2#楼图二 说明: 1、混凝土标号为C30。 2、地脚螺栓应用铁丝绑扎,严禁焊接。 3、混凝土厚度为350mm。 4、图中圆圈为螺栓预留口。 5、地耐力不小于0.15MPa。 6、地脚螺栓M27-450mm,材质Q235B。 (二)施工电梯基础详图见图三

人货电梯施工技术交底

项目技术负责人:谭铁夫项目专业施工员:李、卢、钟项目专业质量检查员:彭和平 专业班组长:泥、木、钢、架交底时间:2015年6月4日交底地址:项目部技术办公室 人货电梯施工技术交底 一、工程概况 本工程9#楼、10#楼、13#楼三栋都是11层,高度均为34.55m;11#楼、12#楼都是18层高51.15m。15#楼16层高49.55m,16#楼16层高49.55m。 随着楼层的递增,施工人员的上下、主体工程的多孔砖、砂浆以及装饰工程的材料等的垂直运输都相对困难。为保证施工人员的上下便利和工程施工用材料的垂直运输,确保工程的工期不受影响,根据现场实际进度情况本工程在进入三层施工时,开始安装室外人货电梯。 二、室外双笼人货电梯选型 根据施工实际需要,本工程选用广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产的中高速双笼室外人货电梯(SC200/200)。11#楼、12#楼、15#楼、16#楼每栋配置一台高速双笼室外人货电梯,9#楼、10#楼、13#楼各配置一台物料提升机(吊篮)。所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg,物料提升机额定载重量为1000kg。 燕兴华城二期人货电梯(物料提升机)布置表 栋号 建筑高度单位 (m)架设高度 (m) 品牌型号基础位置 9#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏回填土上 10#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏回填土上11#楼51.30 55.8 广西建工SC200\200 回填土上12#楼51.30 55.8 广西建工SC200\200 地下室顶板上13#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏地下室顶板上15#楼49.55 54.05 广西建工SC200\200 地下室顶板上 16#楼49.95 54.45 广西建工SC200\200 地下室顶板上 说明:架设高度为最后一道附墙高度+4.5m(设备要求按装高度小于150m时最大自由端高度为不大于7.5m) 施2002-11

人货电梯安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 人货电梯安全操作规程简 易版

人货电梯安全操作规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1、司机必须身体健康、两眼视力不低于 0.7,无色盲,两耳均无听力障碍,无高血压、 心脏病、癫痫、眩晕和突发性的疾病,无妨碍 操作的疾病和生理缺陷。 2、司机必须经过专业安全技术培训,并经 考试合格,取得操作证后,方可独立操作。 3、司机必须熟知所操作电梯的性能构造, 按电梯有关规定进行操作,严禁违章作业。 4、现场施工升降机基座5米范围内,不得 挖掘沟槽;电梯底笼2.5米范围内,要搭设坚 固的防护罩棚。 5、认真做好交接班手续,检查机械履历书

及交班记录等的填写情况及记载事项,认真填写运转记录。 6、工作前应检查外用电梯的技术状况,检查部位螺栓坚固情况、横竖支撑和站台及防护门、钢丝绳及滑轮、传动系统、电气线路、仪表、附件及操纵按钮等情况,如发现不正常情况应及时排除,若司机排除不了时应及时上报。 7、检查各部位限位器和安全装置情况,经检查无误后先将梯笼升高至离地面1米处停车检查制动是否符合要求,然后继续上行试验楼层料台、防护门、上限位、前后门限位、并观察运转情况,确认正常后,方可正式投产。 8、操作电梯运行时,凡是起步前,均需鸣笛示警;电梯运行作业中,司机不准离开操作

外用电梯技术交底

外用电梯安装技术交底记录 表B2编号:工程名称:十堰万达广场住宅2幢交底时间:2014年11月8日 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:外用电梯安装工程 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 机具准备 施工电梯的安装: 1、施工电梯位置 电梯中心距定位轴之间的距离如下表: 电梯定位轴距离mm 定位轴距离mm A2# A2-8 4000 A2-P 3400 2.安装、拆除步骤及方法 住宅2幢所使用的施工升降机,均安装于地下室顶板上,下方回顶至地下室底板。 2.1 安装前的准备 2.1.1电梯基础施工时间 施工电梯计划于2014年12月安装,具体时间安排以现场实际工期为准。2015年10份拆除。 2.1.2劳动组织及责任分工 工长负责基础施工和回顶支撑架体搭设前对工人进行安全和技术交底,施工中加强过程控制,严格按照方案施工,施工完毕要按照规范要求进行验收。 2.1.3技术准备 熟悉图纸、熟悉施工现场地形、环境,确定施工电梯安装位置及高度,学习有关规范、规程。回顶架体搭设前,由工长组织项目部有关人员,对分包层相关人员进行架体搭设技术交底。 2.1.4 材料准备 φ48×3.0钢管;厚50mm、宽200mm~300mm、长4000mm脚手板;直角扣件;旋转扣件;对接扣件,2m字钢,20厚钢板。 2.1.5现场准备 1、场地清理,清楚场内道路上障碍物,保证具备应有作业空间,地面平整,高空无电线。 2、组织安装队伍在作业前进行必要的安全技术交底。 3、检查导轨架等金属结构有无变形、裂缝等,并检查金属结构的连接件是否牢固、可靠,确保安装开始前整台机器处于完好状况。 4、对升降机的基础部位,附墙位置及其隐蔽件,根据有关规定进行检查验收,合格后可进行安装作业。 5、所有作业人员须戴好安全帽,高空作业人员系好安全带,对索具、专用扳手等用具检查合格后方可使用。 2.2安装工艺流程

人货两用电梯司机岗位安全技术操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K1105 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 人货两用电梯司机岗位安全技术操作规程标准 版本

人货两用电梯司机岗位安全技术操 作规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.持本岗特种作业操作证上岗。 2.现场外用电梯基座5米范围内,不得挖掘沟槽;电梯底笼2.5米范围内,要搭设坚固的防护罩棚。 3.认真做好交接班手续,检查电梯履历书及交班记录等的填写情况及记载事项,认真填写运转记录。 4.工作前应检查外用电梯的技术状况,检查部位螺栓的坚固情况,横竖支撑和站台及防护门、钢丝绳及滑轮、传动系统、电气线路、仪表、附件及操纵按钮等情况,如发现不正常,应及时排除,司机排除不

了时应及时上报。 5.检查各部位限位器和安全装置情况,经检查无误后,先将梯笼升高至离地面1米处停车检查制动是否符合要求,然后继续上行,试验卸料平台、防护门、上限位、前后门限位的运转情况,确认正常后,方可运行。 6.操作电梯运行起步前,均需鸣笛示警;电梯未切断总电源开关前,司机不准离开操作岗位。 7.作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好配电箱和梯门。 8.严禁超载、超员,运载货物应做到均匀分布,防止偏载,物料不得超出梯笼之外。未到规定停靠位置,禁止人员上下。 9.运行到上下尽端时,不准以限位停车(检查除外);在运行中严禁进行保养作业,双笼电梯一只梯

客货电梯安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 客货电梯安全操作规程(最新版)

客货电梯安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 根据劳动部《起重机械安全监察规定》为预防电梯事故,保障人身和设备安全,特制订本规程: 1、本规定所指电梯是指电力拖动,具有乘客或载货轿厢,并在轿厢内操作的垂直运输设备和自动扶梯; 2、电梯应配备专职司机操作,司机应熟悉电梯性能和使用要求,严格按操作程序驾驶,并经劳动部门培训考核,做到持证操作,无证者一律不得上岗。司机工作时应集中注意力,严禁酒后驾驶。 3、电梯每天使用前,应先进行试运行,检查有无故障和不正常现象,严禁带病运行,不得超载运行及装运超长、超高货物。严禁运载易燃易爆和易腐蚀物品。 4、在使用电梯设备应保持完好,安全装置安全可靠,机房内须有良好的通风,配有消防设施。严禁焰火和堆置杂物。 5、电梯运行中不得任意改变方向,须改变方向时应待电梯稳定后再版改变,如发现有异常的噪声、振动、冲击、失控等不正常现象应

人货电梯司机技术交底

分部 (分项 )工程施工安全技术交底书 单位:交底日期:年月日工程名称:分部(分项)工程:人货两用电梯操作工种:人货两用电梯司机 本部(项)工程特点: 施工安全基本要求: 1、班前检查工作周围环境; 2、班中检查不安全的问题; 3、班后检查工完料净场地清; 4、严格遵守十项安全措施; 5、自觉维护现场安全设施; 6、遵守施工现场文明施工规定; 7、不懂机电不动机电; 8、时时注意不安全行为; 9、人人关心他人安全; 10、生产必须服从安全。安 全技术交底要求 1、本交底书由工地技术负责人交底; 2、安全技术交底针对性要强,要全面; 3、施工员、安全员、班(组)长接 受交底后签字; 4、本交底书一式四份,交底人、施工员、安全员、班组长各持一份备查。针对性安全技术交底内容: 1、人货两用电梯司机应经正式培训考核并取得特种作业合格证书后方可上岗操作。 2、电梯启动前,检查接地线、电缆完整无损,控制开关应在零位。电源接通后,检查电压应正常,机件无漏电, 试验各限位装置、梯笼门、围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。 3、施工电梯经过启动,情况正常,即可进行空车升降试验,测定各传动机构和制动器的效能,确认正常后方可 开始作业。 4、电梯在每班首次载重运行时,必须从最底层上升。严禁自上而下。当梯笼升离地面1~2 米时要停车试验制 动器的可靠性,如发现制动器不正常,经修复后方可运行。 5、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。 6、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号操作,作业前必须鸣声示意,在电梯未切断总电源开关前, 操作人员不得离开操作岗位。 7、电梯运行中如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 8、电梯在大雨,大雾和六级以上大风时,应停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对电梯各 有关安全装置进行一次检查。 9、电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操纵按钮的使用。 10、作业后,将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好电闸箱,闭锁梯笼门和围护门,多班作 业时电梯司机应按照规定进行交接班,并认真填写交接班纪录。 交底人:施工员:安全员:司机:

人货电梯安全技术操作规程示范文本

人货电梯安全技术操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

人货电梯安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工升降机的安装和拆卸工作必须由取得建设行政 主管部门颁发的拆装资质的专业单位进行,并必须由经过 专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于 150kPa,地基上平整度允许偏差为10mm,并应有排水措 施。 3、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向 中线至建筑物外墙的距离宜选择较小的安装尺寸。 4、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进 行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 5、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架 的两附壁连接点距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规

定。 6、升降机专用开关箱应设在架底附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置的安装应符合临时用电的有关规定。 7、升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。 8、夜班作业的升降机应在全行程上装设足够的照明和楼层编号标志灯。 9、升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验,经试验合格验收签证后,方可投入使用。 10、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调

电梯安装技术交底大全

编制人:福朝审核人:文波 .审批人:俊 蓬阳电梯安装 管理标准 标准编号:YUNNANPYDT 天湖景秀项目A6地块 电 梯 安 装 工 程 施 工 方 案 编制单位:蓬阳电梯安装 审核单位:蓬阳电梯安装 施工地点:市镇 开工日期:2015年12月10日 目录

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (4) 2.1 项目概况 (4) 2.2 电梯安装工程概况 (4) 第三章施工准备 (6) 3.1 组织机构 (6) 3.2 人员配备 (6) 3.3 材料、机具准备 (7) 3.4 技术准备 (8) 3.5 施工作业条件 (9) 3.6 施工进度安排 (9) 第四章施工工艺及要求 (9) 4.1 工艺流程 (9) 4.2 主要施工工艺及要求 (10) 第五章质量标准及质量控制措施 (12) 5.1 质量标准 (12) 5.2 质量控制措施 (13) 第六章安全文明措施 (14) 6.1 安全管理制度的实施 (14) 6.2现场施工用电的安全措施 (14) 6.3进出井道安全施工措施 (15) 6.4文明施工 (15) 第一章编制依据

第二章工程概况 2.1 项目概况 整个场地净用地面积51840m2(合77.76亩),总建筑面积218338 m2,容积率3.199,建筑密度20.25%,绿地率40.04%,住宅总套数1437套,地下室停车泊位数1168个。项目包括地下室1层(高层建筑含夹层),地上14栋,其中2栋32层、1栋27层、6栋26层高层建筑,4栋2层商业楼,1栋3层商业楼。 2.2 电梯安装工程概况 本项目电梯安装工程,共计电梯 27 台,电梯型号均为: KONE MiniSpace ,具体信息如下。 拟装电梯信息表:

电梯安装技术交底记录

技术交底记录 资料编号10-01-C2-001 表C2-1 阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 交底日期2015-06-24 工程名称 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能 进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。 四、工艺流程: 吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→ 五、质量标准 5.1 保证项目: 上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。 5.2 基本项目: 导靴组装应符合以下规定: 5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不 大于2.5mm。 5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹 簧的伸缩范围不大于4mm。 5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上 与导轨工作面均匀接触。 检验方法:观察和尺量检查。 六、成品保护 6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。 6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。 6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、 墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。 七、应注意的质量问题 7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。

人货电梯安全技术操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8258 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 人货电梯安全技术操作规程标准版本

人货电梯安全技术操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、施工升降机的安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质的专业单位进行,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上平整度允许偏差为10mm,并应有排水措施。 3、应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中线至建筑物外墙的距离宜选择较小的安装尺寸。

4、导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。 5、导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。 10、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满一年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 11、新安装的升降机必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔三个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按使用说明书进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器

电梯安装安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯安装安全技术交底(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电梯安装安全技术交底(通用版) 1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。 2.进入施工现场,必须遵守安全生产纪律,在井道脚手架上作业时,必须系安全带,不得向下抛物,并防止工具材料等物件从缝隙跌落。 3.电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定的亮度,照明电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。 4.各类电动工具、机具必须装接漏电开关,电源开关应设在底层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。 5.电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时,要有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火。

6.电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电、乱操作。 7.轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入运行。 8.各种安全开关、限位开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。 9.检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电作业,必须带电作业时,应有人监护,在通电电器接线端子或修理电器时,尽量做到不带电;带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露处附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。 10.每天工作结束人离去前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意开动。 11.补充交底内容: 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

外用电梯(人货两用电梯) 安全技术操作规程

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 外用电梯(人货两用电梯) 安全技术操作规程 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1543-77 外用电梯(人货两用电梯) 安全技术 操作规程 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.吊笼安全装置必须经试验合格,灵敏可靠,门连锁装置起作用,才能投入使用。 2.地面吊笼出入口应搭设防护棚,材质必须符合要求。 3.每层卸料口必须设置防护门,卸料台口按要求进行搭设。 4.司机必须持证上岗,每班作业前按规定试车,并按规定执行交接班记录。 5.严禁超载运行,电梯使用必须加配重。 6.安装与拆卸必须要有方案,拆装队伍必须是取得资格证书的专业队伍。 7.电梯的安装或拆卸必须有书面交底,验收单上要有量化验收内容。

8.架体的稳定、垂直度不能超过说明书之规定。架体与建筑结构的附着必须符合要求,严禁架体附着装置与脚手架连接在一起。 9.联络信号必须准确,电气控制应设漏电保护装置,避雷装置必须符合要求。 10.开机前应检查各部位的状况是否正常,并排除影响吊笼内外运行空间的阻挡物。装置,避雷装置必须符合要求。 11.电梯工作时严禁任何人进入围栏内,操作时精力一定要集中,如有异常情况应立即停机检查。每天工作完后应将笼子降到最低位置,关电锁好门,做好运行记录和交接班工作。 12.电梯操作司机“十不准”规定: ①吊笼载物情况下不准离开升降机。 ②钢丝绳损坏、限位开关失灵严禁开机。 ③信号不灵或不明不准开机。 ④不准设备带病使用。 ⑤在保养、维修过程中严禁开机。

相关文档