文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝合金门窗防渗漏要求措施

铝合金门窗防渗漏要求措施

铝合金门窗防渗漏要求措施
铝合金门窗防渗漏要求措施

苏地2015-WG-19号地块南区1标段(商业门窗幕墙工程)

苏州市华丽美登装饰装璜有限公司

2017年7月16日

目录

一、工程概况 (1)

二、主要编制依据 (1)

三、防渗漏工作的重点描述 (2)

四、防渗漏工作的保障措施 (3)

(一)组织与制度保障措施 (3)

(二)管理保障措施 (4)

(三)技术保障措施 (5)

五、安全文明施工保障措施 (10)

附件:节点图

一、工程概况

◆工程名称:苏地2015-WG-19号地块南区1标段(商业门窗幕墙工程)◆工程地点:苏州市姑苏区劳动路南、胥台路东

◆建设单位:苏州仁安置业有限公司

◆监理单位:南京中南工程咨询有限责任公司

◆设计单位:中铁时代建筑设计院有限公司

◆施工总承包单位:中建三局集团有限公司

◆专业分包单位:苏州市华丽美登装饰装璜有限公司

◆主体结构情况:建筑总高度17.7米,地下2层,地上5层,建筑面

积约14700㎡,框架结构。

◆工程范围:劳动路项目南区商业10#、11#、12#楼门窗幕墙,幕墙

面积为5300平方米,门窗面积为1200平方米。

◆工程质量目标:合格

◆工程合同工期:

门窗:工期50天,2017年3月5日—2017年4月23日

幕墙:工期60天,2017年4月1日—2017年5月30日

二、编制依据

1、《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002

2、《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008

3、《铝合金门窗》GB/T 8478-2008

4、施工组织设计

5、合同文件

6、设计图纸

铝合金门窗工程的渗漏特点是点多面广,防治难度大,但从渗漏产生的根源来看,还是有一定规律可循,只有掌握规律,有针对性地加强施工管理及落实技术措施,才能达到渗漏防治效果。详细研究渗漏的规律,其无外乎以下几个方面。

(一)设计问题

由于设计未完全执行国家标准,或设计虽执行了国家标准,但和现场情况不贴切,容易从源头上造成渗漏。

(二)材料问题

设计采用的门窗系统型材,达不到相应的标准,造成由于型材系统不完全配套而造成的渗漏。

(三)施工问题

分为两部分:

1、房屋建筑工程施工时,在铝合金框料外围周边的工程质量存在缺陷:如砌体松动、结构柱混凝土不密实、位置偏位造成大量凿墙,从而引发墙体质量缺陷、窗边嵌缝不密实等施工缺陷;

2、铝合金安装过程产生的质量缺陷:如安装时的材料拼缝不严、密封胶施打质量缺陷、边角细部处理不当等等。

(四)成品保护问题

由于铝合金门窗工程施工时,不可能一次成型,一般情况下,外框先施工,之后开始相应的嵌缝工作,嵌缝工作完成后往往还要等一段时间才进行全部门窗扇的安装封闭。在封闭之前的时间内,往往由于成品保护措施不到位,造成渗漏隐患。因此,应加强成品保护的管理。

本工程作为一般性专业工程,其防渗漏工作具备上述所有特点,因此防渗漏工作,应从以上几个方面严格管理,并加强过程中的控制。

(一)组织与制度保障措施

由于防渗漏工作直接涉及建筑功能的满足与否,因此必须加强组织管理。首先建立一套严密的组织,并建立一套管理制度、岗位职责、加强组织成员在施工过程中的监督检查、内部及外部验收等措施。

一)各主要岗位职责与分工

(1)项目经理

1)负责防渗漏工作的领导与整体策划。

2)负责防渗漏工作各项资源的配备、组织管理体系的建立、确定项目部各管理人员的职责权限。

3)负责防渗漏工作各项外部关系的协调,负责各项工作的汇报。

4)负责组织防渗漏工作的检查,督促落实整改。

(2)项目工程师

1)负责防渗漏工作技术文件的编制与现场技术处理。

2)负责防渗漏工作资料管理。

3)负责防渗漏工作就设计问题同建设方、监理方、设计方的联系与沟通。

4)组织防渗漏工作施工技术交底,组织人员学习并贯彻执行各项技术政策,技术规程、规范、标准和技术管理制度。

5)组织防渗漏工作技术处理效果的评价与改进。

6)参加防渗漏工作效果的验证。

二)管理制度

防渗漏工作管理制度涉及项目管理制度的方方面面,其中最主要的管理制度如下:

(1)设计图纸会审制度;

(2)技术交底制度;

(3)协调与沟通制度;

(4)功能性检测制度;

(5)资料管理制度;

(6)样板引路管理制度。

(二)管理保障措施

1、强化施工图纸及方案的审查与设计交底

施工图纸是设计的成果和施工的依据,施工图纸的缺陷是造成部分渗漏的源泉,施工前必须强化对施工图纸的审查。对施工图的审查重点放在以下几个方面:

(1)工程材料各参数的合理性

铝合金材料加工后的整体刚度、抗变形能力必须满足施工要求。因此,要求设计单位在设计外窗施工图时,应说明建筑外窗抗风压、气密性和水密性等级标准及相关要求;并结合铝合金窗尺寸大小,加强连接节点的构造设计,以确保加工成型后的窗体在安装过程中不易产生变形。

(2)工程施工节点大样的合理性

对重要节点,应有详细的设计大样图。施工图审查时,应对每个节点大样详细审查,从渗漏的机理上分析大样的合理性,对不合理的大样应及时通过建设方要求设计单位修正,对部分大样虽然合理,但防渗漏效果不太好的大样,应通过向建设单位建议设计单位进行优化设计。

(3)与土建工程现场的贴合程度

施工图审核前,应对土建工程现场进行详细调查,审核施工图必须结合现场情况进行审查。比如:洞口尺寸是否准确;埋件是否准确;门窗所在位置的上下部分结构是否有渗漏隐患;其他专业穿插施工时是否会造成渗漏影响等等。

施工作业前,由设计单位向监理部门、建设单位、施工单位对门窗工程施工进行详细的交底,包括设计施工图纸、作业方法、工艺流

量、质量及安全等各方面的要求,特别强调对细部构造施工操作要领的掌握,以保证高质量施工。

2、强化工程材料的采购管理

(1)工程材料的采购,必须满足设计图纸要求。

(2)尽量选用同一厂家,同一系列门窗型材,不要简单拼凑,尽量选用挡水断面高的窗框,增加门窗的密封道次。

3、跟踪半成品加工过程,确保半成品的质量满足各项要求

工厂加工过程中,项目部需专人检查加工质量,同时敦促加工进度,以便及时供应,满足工期。

4、加强施工工作面的质量验收与交接

施工工作面土建工程质量是防渗漏措施的基础工作之一,因此必须加强对施工工作面的质量验收与交接。铝合金门窗工程施工前,对工作面的要求如下:

(1)在土建实体基准位置弹出安装标高、位置控制线以及与外墙完成面的缩进线。对不能满足安装要求的位置,要求土建单位修补到满足要求为止,且修补不能产生墙体松动、裂缝等渗漏隐患。

(2)固定连接片的预埋块位置必须满足要求。

(3)洞口尺寸必须满足安装要求。

5、工程施工过程中的质量监控管理

(1)防渗漏工作应必须保证各工序施工质量,要保证工序质量,首先从人的管理入手,做到思想上高度重视,行动上严格认真。防渗漏工作,实行项目经理总负责、施工员及班组分级负责制,明确各级责任制,提高质量意识。

(2)实行预控质量管理,重点抓好易渗漏的细部节点构造及操作工艺质量控制。对关键工序如窗框位置、垂直度及对角线偏差、连接片固定、窗框塞缝等,进行实时掌控。

(3)对关键施工工序,如塞缝、门窗打胶班组成员要固定,并在项目部留底登记,新加入塞缝和门窗打胶工人必须事先作样板,验收合格后才同意加入关键工序施工行列;

(4)严格各工序的施工交接、检查、复查制度,在门窗安装完成后,先自行组织验收检查,在自检合格后,方可同意进行下一道工序施工,未经检查验收或验收不合格,不得进行下道工序施工。

(5)在竣工验收前,一旦出现较大或较长时间的下雨时,建设单位应及时组织监理、施工单位进行门窗渗漏问题的检查,并对渗漏点做好记录,通知修复。

6、加强施工过程中的成品保护

已完成的部分应及时采取技术保护措施。项目部还应定期召开各配合单位协调会议,对需进行成品保护的部位及技术要求作出通报,并在现场作出警示标志。对有碍其它工序施工的部位,制定施工配合办法,并制定技术措施,使成品保护工作落到实处。

7、工程施工后的检测管理

工程施工后的各项检测,必须逐项进行,并对不合格部分及时修复。

8、工程档案资料的编制、收集与成册

工程档案反映工程施工过程各工序的验证情况,是施工情况的详细记录,因此,必须加强工程档案的编制、收集与整理成册工作。

9、工程施工过程中的协调与沟通机制

工程施工过程中的协调与沟通是进行思想交流、经验交流、技术交流的非常重要的环节。通过沟通,各方提出要求,进而通过各方对要求的回应,达到解决问题的目的。沟通工作无处不在,形式多种多样。本工程施工中将采取以下方式进行沟通与协调:

(1)通过定期工程例会,解决工程施工中的管理、工期、质量、场地、工作面、资金、材料、人员、各方配合等重要的问题;

(2)通过不定期的专题会议,解决施工中的工期、质量问题、设计等问题;

(3)通过定期工程信息汇报,使得各方了解现场情况,以及现场遇到的工作障碍,使得各方领导能够掌握现场情况;

(4)通过工作联系单形式,针对专门问题,寻求解决问题;

(5)通过项目部内部管理流程的实现,使的项目管理工作及现场工作顺利开展;

(6)通过邀请各方参观,吸收各方成熟的经验,使得工作更加完善。

(三)技术保障措施

1、设计保障

(1)检查设计文件是否齐全,各参数是否满足密闭性要求。设计单位在设计外窗施工图时,应在施工说明中标注选用外窗图集型号、规格,对于重要节点如铝合金框料拼装、泄水孔的设计及胶条的固定等须设计节点大样图。

(2)检查图纸标识的固定点布置是否满足要求,防止固定点不足或铝合金门窗材料结构强度和挠度达不到要求,导致在正常风压下变形,拉裂或损坏等而产生雨水渗漏;同时,为减少外窗的变形,窗体的材料、拼管、配件等必须具有足够的厚度,以保证其刚度。

(3)检查构造防水是否满足要求,避免过分突出采光及通风需要,对迎风面、雨水冲刷面的防渗、防漏、建筑构造等防水考虑不足。

(4)检查型材选用方式是否合理,避免型材选用由于简单的套用,导致型材不配套或装配松动或断面挡水高度不足引起的直接漏水。

(5)结合现场,检查窗位是否有过多线条、转角等,如有,则对该部位的防水构造设计应特别审核,对有缺陷的,应及时向设计单位提出修改建议,避免外观上过分注重线条装饰,造成门窗型材接头、转角过多而导致的拼缝封堵缺陷。

(6)当洞口预留尺寸出现偏差大于50cm时,土建单位应采用现浇细石混凝土办法来处理。

(7)外窗台要做好节点防水构造,同时外窗台内侧要比外侧高出20mm。

(8)由于窗洞周边墙体质量是保障不渗漏的一个关键点,建议设

计考虑将窗洞周边200mm内的砌体用实心砖或非加气类砌块砌筑,或用C20细石混凝土浇筑。

2、材料保障

(1)金属外窗隔热断桥措施应符合设计要求和产品标准的规定。

(2)铝合金窗受力构件应经试验或计算确定。未经表面处理的型材最小实测壁厚不应小于1.4 mm。

(3)窗用密封胶条应采用防风、防尘、防水性能较好的,不易老化的三元乙丙橡胶密封条。

3、施工保障

(1)工厂加工过程的防渗漏保障

1)为保证防水质量,要求铝合金门窗制作中的各种接头处应打密封胶。

2)窗扇在加工、运输、安装过程中应防止变形措施。

3)为排出框中的雨水,推拉窗导轨在靠两边框处铣8mm宽的泄水口,平开窗在靠框中挺位置每个扇洞铣一个8mm宽的泄水口。

4)安装所用的螺丝应为不锈钢螺丝,框上螺丝孔拧丝前应注胶,并保证拧丝后密封胶溢出不明显。

(2)施工准备阶段的防渗漏保障

施工前敦促土建施工方对建筑结构或构造本身存在缺陷进行修补,并弹出位置线。主要有以下几个方面:

1)窗框四周墙体是否有松动,预埋固定块是否满足要求;

2)窗洞四周留20-30 mm缝隙,对未满足要求的门窗洞口进行修补,检查修补部位是否已修补好,且修补质量是否合格,严禁出现空鼓、缝隙等质量缺陷;

3)窗台是否浇筑混凝土,与墙体接口部位拼缝是否严密,混凝土质量是否合格,严禁出现开裂的情况。要求窗框下部必须设置大于C20的细石混凝土,里口厚度大于120mm,每边深入墙体50mm,待强度大于50%时,方可进行窗的固定。

当遇到外墙面干挂石材时,外窗台的标高要严格计算,防止石材

咬框,严格控制窗台出现倒泛水。施工时应避免窗台里低外高的设计方案,外窗台应有1%以上的坡度。

4)位置线是否已弹出,包括标高控制线、竖向位置线,对外墙侧的退缩线等;

5)是否已完成工作面交接。

(2)施工中,加强工序跟踪与质量管理。

1)门窗框安装实行样板引路,先做出样板,各方确认后大面积铺开施工。

2)门窗框安装前,对窗体周边进行塞缝处理,塞缝必须密实,严禁出现开裂情况。

3)门窗下框固定应采用镀锌铁片连接固定,连接件距门窗边框四角距离小于150mm,其余固定点间距小于500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定窗框。固定间距必须符合设计要求,窗框位置、垂直度、对角线误差必须在规范规定的范围内。

4)控制拼缝质量:凡是组合窗的拼樘料严禁平面拼接,应采用套插或搭接连接,外缝打硅酮建筑密封胶。

5)安装时,门窗框料与结构墙体间应留20-30 mm缝隙,窗框安装验收合格后,进行嵌缝处理。

门窗塞缝前,必须清理洞口周边杂物、垃圾以及松散砂浆等。门窗周边采用水泥砂浆塞缝,大面积塞缝应使用干硬砂浆填实(要求干硬性砂浆拌制成团,落地开花)。大面积嵌缝完成,待硬化后,取出临时固定时使用的木楔,对留下的空隙进行嵌填。

嵌缝时,应选用有经验、责任心强的工人进行操作,必须要保证密实、饱满,部分空隙较小时,应配备专用工具,以保证密实。

待嵌缝水泥砂浆保养2-3天干透后,将窗台处松散物清理干净,并涂刷JS防水涂料,防水涂料涂刷2遍,涂刷范围须符合设计要求。

6)门窗框安装完成后,由于与土建施工有穿插,暂时不能进行窗扇安装,应进行成品保护。防止由于土建施工碰撞,造成框体与墙体产生裂缝,从而造成渗漏。

7)窗体四周粉刷层及装饰层质量控制。

A、施工前应挑选一批经验丰富及责任心强的工人,专职负责施工关键部分,如窗框四周或其他异形窗的建筑构造节点部分施工、窗上口滴水线或鹰嘴、窗台等部分的施工。

B、粉刷材料,应按设计要求,采用防水材料,避免水的毛细现象向室内渗漏。

C、施工时,窗框四周粉刷层的施工,应作为一个专项,安排经验丰富及责任心强的工人,进行窗框四周粉刷层的施工。要求该位置必须保证不空、不裂、尺寸精确。为后续装饰面层施工打好基础。

D、窗框四周装饰面层施工,也是防渗漏工作的重点,该部位施工同样需要作为一个专项,安排经验丰富及责任心强的工人进行施工。要求该位置必须保证不空、不裂、尺寸精确。

E、窗口上部,按规定做滴水线或鹰嘴,窗台应做泛水坡,泛水坡外低内高,形成顺水坡。

8)密封胶施工:

A、密封胶采用中性硅酮建筑密封胶,由技术熟练的工人负责,从而保证打胶质量,避免因打胶断续而造成渗水。

B、打胶面应干净干燥后施打密封胶,要求内、外口均应封缝,胶缝尽可能设置为立缝,尽量避免平缝。密封胶严禁打在基层腻子或涂层上。

C、施工时应先清除连接处槽内的浮灰、砂浆颗粒等杂物,再在框体内外同墙体连接处四周打注中性密封胶进行封闭,注胶要连续,不要遗漏,粘结要牢固。

D、对外露的连接螺钉,也要用密封胶掩埋密封,防止渗水。

4、施工后的检测保障

(1)门窗安装完成,所有外立面厅、卧室铝合金门窗安装质量应进行淋水试验,检验各门窗是否存在渗水问题。建设单位、监理针对淋水试验结果做好相应的验收记录。铝合金门窗淋水试验要求如下:

1)在外窗加淋水的水管,距离外墙0.15~0.20m,对准窗边外缘均匀冲淋,水管的冲淋压力为0.3Mpa,充水时间20分钟。

2)在经过冲淋水时间约24小时后,如发现窗周边有渗漏现象,要求做好记录,再进行原因分析、整改。

五、安全文明施工保障措施

铝合金门窗防渗漏措施的安全文明施工管理,纳入铝合金门窗安全文明施工管理体系中。在此,仅在文明施工方面作如下补充:

1、应加强对成品、半成品的保护工作。各配合单位,应对他方已完成的工作成果自觉保护,同时铝合金门窗安装部门,应通过各中渠道,提出成品保护的要求及具体技术措施,挂设警示标志。

2、由于密封胶施工,是工程的最后工序,在施工过程中,不但要注意对土建工程的成品保护,还应注意废弃材料的收集,避免造成污染。

斜屋面渗漏预防措施详细版

文件编号:GD/FS-9821 (解决方案范本系列) 斜屋面渗漏预防措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

斜屋面渗漏预防措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 主要问题原因分析: ⑴波型瓦铺贴不合格。主要表现在铺贴时砂浆没有挤满瓦缝,波型瓦和基层结合不牢,出现空鼓现象;其次是波型瓦搭接错缝尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。若基层板出现裂缝,极易导致渗漏。 ⑵基层砼不密实。斜屋面一般靠砼的自防水和坡度,如有不密实的地方,基本都会出现渗漏。 ⑶斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接等处防水处理不当。也是形成屋面渗漏的一大隐患。

⑷施工缝位置留设不当。如将施工缝位置留设在屋面变坡处、屋面与屋面的交接处,这些都是结构应力转换的部位,容易产生裂缝而导致屋面渗漏。 ⑸商品混凝土坍落度没有特别控制。施工时用水量过多,由于内部多余的水分蒸发后,在混凝土中形成微小的空隙,便形成毛细孔隙,成为雨水渗入的通道,从而引发裂缝产生。 ⑹施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,如仍采用板底支模法灌筑,则容易造成施工质量事故,如局部板厚不满足设计要求,致使结构出现裂缝;钢筋配置不到位,负筋很容易被踩低,无法和混凝土一起抵挡弯矩而使板产生裂缝。

铝合金门窗周边塞缝防水处理(最新)

说明; 门窗框安装应在室外装饰工程施工前进行。门窗扇及玻璃安装宜在室内装修开始前进行,以减少装饰施工造成的破坏和污染。 工艺流程: 弹线定位—门窗洞口处理—在门窗框上安装固定片—门窗框就位安装—门窗框与墙体间缝隙塞缝—抹底灰—涂刷JS防水—外饰面施工—打窗外密封胶—门窗扇及玻璃.五金配件安装—内饰面施工—打窗内密封胶—清理与验收 构造做法: 1、安装固定片: 门窗框与墙体一般采用固定片连接,固定片以1.5mm厚的镀锌板裁制,长度根据现场需要进行加工。首先将固定片安装到门窗框上,采用直径3.2mm的钻头在门窗框上钻孔,然后将十字盘头自攻螺丝M4|×20mm拧入,不得直接捶打钉入。 左右两侧固定片的安装位置应根据预留的混凝土块位置确定,以保证门窗框安装牢固;上下两侧固定片距门窗框角部的距离不大于200mm,其余部位的固定片中心距不大于400mm,且均匀分布。 2、门窗框就位安装: 采用金属膨胀螺栓或射钉,将已安装好的固定片与洞口上部的过梁、下部的混凝土窗台板(下带)及两侧的预留混凝土块进行固定,固定时应按对称顺序,先固定上下框,然后固定边框,临时定位可用

木楔固定。 3、门窗框与墙体间缝隙处理: 作法一:门窗框与墙体四边缝隙采用干硬性水泥砂浆塞缝; 作法二:门窗框底边及两侧边上翻150高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝,上边及两侧边剩余部分采用打发泡胶塞缝。 无论采用干硬性砂浆还是发泡胶塞缝,塞缝必须保证密实。 干硬性水泥砂浆塞缝前必须先将缝隙清理干净,并将窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去。 打发泡胶前必须先将缝隙清理干净,并将窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去,发泡胶须满填缝隙,超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中,严禁固化后用刀片切割。发泡胶固化后取出临时固定的木楔,并在其缝隙中打入发泡胶并用专用工具压人缝隙中,同样不得在固化后用刀片切割。 4、抹底灰: 墙身为砌体时不能直接在砌块上涂刷JS防水,待发泡胶固化后开始抹底灰,并对洞口四周进行粉刷收头。抹底灰前应对基层墙面进行处理,保证底灰与墙体粘结牢靠,底灰不得空鼓、裂缝。 5、涂刷JS防水: 待底灰干燥后,在洞口外侧四周分多遍涂刷JS防水,须保证其厚度不小于1.0mm,防水必须压门窗框不小于5mm且涂刷到过门窗洞阳角50mm处,详见节点图。

安全对策措施及建议

安全对策措施及建议

第七章安全对策措施及建议 7.1 可行性研究报告中提出的安全对策措施 7.1.1 防火、防爆措施 1)建筑物内设置疏散通道,采用耐火等级为二级的钢筋混凝土框架结构。对于甲类防火防爆区,采用不发火花地面,并设置足够的泄压面积,并尽可能采用敞开式建筑。 2)总平面布置在满足有关设计防火规范的前提下,综合考虑工艺流程、运输线路畅顺、消防方便快捷。厂区内设有完善的消防系统,罐区设置固定式泡沫灭火装置。 3)在主生产车间、灌装车间、罐区的溶液容器放空管上设置阻火呼吸阀; 4)罐区原料储罐采用内浮顶罐,减少可燃气体的挥发量。储罐设就地、远传液位计及高低液位报警,防止可燃液体外溢。 储罐四周设有防火堤,可以保证储罐的可燃液体外溢时,全部液体化工品均限制在防火堤内,不至于外溢到罐区以外的地方。 5)采用无泄漏、性能良好的输送泵及密封良好的阀门,输送管道采用焊接,尽可能减少跑、冒、滴、漏。 6)各用电设备均采用保护接地,建筑物采取防雷、防静电措施。所有管道都设置防静电措施。 7)防爆区内电气设备及灯具、仪表均采用防爆型的,导线采用阻燃电缆,并设有防静电接地的措施。 8)在可燃或有毒气体可能泄漏和聚积的场所,设置可燃气体或有毒气体检测报警器。 9)设有通讯电话,以便与外界沟通,事故时能及时请求救援,使生产安全运行。

7.1.2 毒性防护措施 1)采用密闭的容器,将爆炸、易燃、有毒的物料限制在密闭的空间内,将它们与空气隔离。 2)输送物料选用无泄漏的屏蔽泵,并选密封性能优异的阀件,防止的跑、冒、滴、漏的发生。 3)主生产车间采用敞开式框架结构,通风良好,有利于有害气体的消散。 4)原料及产品装卸实行密闭装卸,可大大减少有害气体对操作工的危害。 5)为操作工人配备橡胶手套、防毒面具等,常备救护药品。 6)加强管理和检查督促,对工作人员加强防毒安全教育,定期测定工作场地空气中有毒气体含量,使其不超过最大允许浓度。 7)保证技术设备的严密性,严格遵守安全技术操作规程。 8)完善设备的巡查维护制度,保证工艺管道、储罐和机泵等设备的严密不漏,以减少空气中有害气体浓度。 9)没有安全措施的情况下,禁止工作人员进入生产容器或储罐内清罐底,应利用自然通风、机械通风等办法降低罐内可燃、有害气体浓度,在确实证明气体含量已低于最大允许浓度后,人方可进罐作业。同时,必须穿上工作服、胶靴、戴上手套、防毒面具、系上保险带和信号绳。 10)对全厂人员进行职业生产及安全卫生知识培训,经培训和考核,合格后方可上岗; 7.1.3 工业卫生措施 1)生产在开敞的建筑物中进行,有利于通风散气、遮阳防雨,为工人创造了较好的工作环境。 2)配备必须的劳动服、防毒面具、口罩、防护眼镜、手套等必要的劳动保护器具,职工劳动保护用品按规定发放。 3)危险部位设置防护栏杆,防护网罩:对高速运转的设备设置防护措

给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施

给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施 摘要:分析管道渗漏堵塞的原因,并就此提出一些相应的预防措施。 关键词:技术;排除隐患;可靠;监督检测;根本保证 在给排水管道安装工程的验收过程中或交付使用后,最常见、也最令人头疼的问题是管道的渗漏与堵塞,它不仅影响到主体工程的整体质量,而且还直接影响了用户的正常使用。本人根据以往设计施工中的实践经验,分析了管道渗漏堵塞的原因,并就此提出一些相应的预防措施,供大家参考。 1、给水管道渗漏的原因及预防措施 1.1、由管材、管件弯头、三通等和附件阀门、水咀等本身质量引起的渗漏。如管材上出现裂痕、针眼,配件二端部出现的变形,丝口有偏丝、断丝、毛丝及缺口,各类阀体内的部件损蚀、密封圈破损、松懈、闸板和阀体毛糙而闸不到底,阀杆变形折断,另外洁具冲洗水箱出水口与浮球接触不密实,阀件老化、腐蚀而失灵等均会产生渗漏,针对上述原因,其防治的办法是:所有材料的进货渠道应正规,信誉、质量可靠,除有必要的质保单或合格外,在安装前,还必须进行严格的外观检测,即对于每批次不同来源的产品进行必要的目测查验或调试。当数量较大时可采用取样抽查,必要时亦可试压和解体检测主指阀门排除隐患,发现上述问题应予以调换,直到全部合格方可安装使用。 1.2、由于安装人员技术不熟练或操作不当所造成的渗漏现象常见的有:镀锌管在套丝接口时断丝或缺口大于丝口总长度10%,丝口过松或过紧;丝接口长度不足或缠绕物生料带、油麻丝不足、不均匀,或在边接旋转过头又返回产生松动而造成渗漏水,另外,法兰之间偏心受压而渗漏, 焊接管道之间或管道法兰之间焊缝不到位,造成开裂,卫生洁具边接填料不当。蹲坑冲洗皮碗与接口未绑紧或任意采用细铁丝而锈蚀造成的种种渗漏。其预防措施是安装施工人员需具有一定的操作技能和严格的操作规程意识,以确保施工质量,如在管道套丝时做到管子锯口平整。切口与管子中心垂直,丝口清晰。管子丝口应略呈园锥状,衔接时严密并外露两牙,丝口缠绕适量、均匀,法兰与管道之间在边接时应进行水平或垂直交叉校正,选择不同对应介质的垫片大小相称,为防偏心应力。螺拴紧固时应顺序对称平衡控紧,外露丝口或埋入地下的管道应及时进行水压试验,蹲坑皮碗与接口必须采用≥2的铜丝绑扎2~3mm道,且绑扎严密,亦可临时通水试验。 1.3、由管道穿越混凝土板面的预留洞所产生的渗漏通常有两种情况,一种是楼面预留洞不设套管,因预留口侧面光滑,管道安装时未作凿毛处理而直接二次浇注洞口砼,使洞口砼与板面砼之间或砼与立管之间出现渗漏。另外预留洞口位置埋设不准,安装人员随意敲凿板面砼,使得预留洞口扩大,造成板面砼体破裂,填补洞口时又没采取有效浇注封口的补救措施。另一种情况是虽埋设了套管,但因在楼板混凝土浇捣时,未能在套管四周充分密实震捣,而造成套筒四周砼较松散而渗水或是套筒固定不牢,震捣时产生偏心移位,使套筒与给水管之间一侧的空隙无法嵌入填充物造成渗水。上

铝合金门窗的质量通病及防治方法

铝合金门窗因其质量轻、坚固、构造简单、线条流畅、有较好的密封隔音性能和耐腐蚀性能,被广泛应用于宾馆、住宅工程及工业厂房和日益发展的装璜工程上。铝合金窗按其开启方式,有固定窗、平开窗、推拉窗、滑轴平开窗、上悬窗等;铝合金门按其开启方式,有平开门、推拉门、地簧门等。铝合金型材有银白色、古铜色及彩色铝合金等型材料。但当前铝合金门窗安装工程质量还存在着许多问题,应引起各级部门的高度重视。下面笔者结合多年监理工作经验,对铝合金门窗安装工程质量通病的防治措施作一介绍。 1、门窗框四周与墙体间产生裂缝、窗框结露 (l)现象。门窗框四周与墙体间的缝隙,用水泥砂浆填嵌,水泥砂浆同铝合金门窗框直接接触,日久产生裂缝;严冬气候,窗框在室外面与墙体结合处局部有结露。 (2)原因分析。门窗框与墙体间的缝隙,未填嵌软质材料作弹性连接,因水泥砂浆在自收缩及温度影响下,周边产生裂缝,严寒天气又使窗框四周形成“冷桥”,产生结露。 (3)预防措施。门窗外框与墙体之间的缝隙应按国家规范施工,作弹性连接。一般采用软质材料如矿棉条或玻璃毡条分层填嵌密实,用密封胶密封。用弹性接头是为了保证在振动、建筑物沉降或温度影响下,铝台金门窗受到挤压时不致损坏,延长使用寿命,确保隔音、保温性能的重要措施。嵌填软质材料时,应分层嵌填,使其饱满密实。目前采用的棉毡条、矿棉条等填嵌物,不易填嵌饱满;采用PL|发泡剂作安装填缝材料,因其能发泡膨胀,快速地填充缝隙,操作方便,且具有防水止漏作用.使用效果良好。 2、门窗框松动 (1)现象。门窗框安装后经使用产生松动,当工程质量2002. No. 5门窗扇关闭时撞击门窗框,使门窗口的灰皮或防雨胶产生裂缝。 (2)原因分析 ①安装锚固铁脚间距过大; ②锚固铁脚采用的材料过薄; ④锚固方法不正确。 (3)预防措施 ①锚固铁脚间距不得大于400mm,铁脚距铝框边角的距离不大于180mm;铁脚须经防腐处理,两端应伸出铝框,作内外锚固。 ②锚周铁脚采用的材料厚度不得小于1.5mm,宽度不得小于25mm。 3、门窗框晃动、弯曲 (1)现象 ①推拉或启闭窗门时,框、扇抖动,在大风或用手推压时,变形大、摇动,给人以不安全感; ②框的立挺或横挺本身不顺直,有弯曲状。 (2)原因分析 ①型材选择不当,断面小,壁厚达不到规定要求; ②框受车撞碰产生变形。 (3)预防措施 ①铝合金门窗应按洞口尺寸及安装高度等不同使用条件,选择型材截面,一般平开窗不应小于55系列;推拉窗不应小于75系列。框型材的壁厚应符合设计要求,按照国家规定,主要受力构件不得低于1. 2mm。 ③根据不同墙体材料采用不同的锚固方法,混凝土墙上可用射钉或膨胀螺栓固定;砖砌体可用预埋件或膨胀螺栓固定,在砖墙上不准用射钉固定,因砖墙材质不均,且易爆裂,宜在砌筑墙时,预先砌人预制混凝土块,以作连接固定用。多孔砖不得采 用膨胀螺栓固定。

质量通病防治举措(一)防渗漏技术措施(中海地产)

质量通病防治举措(一) 防渗漏技术措施 渗漏严重影响了项目工程质量,结合客户满意度调研情况,根据以往的工程经验,现对渗漏多发部位提出质量技术措施如下: 1.卫生间 1)楼板:楼板厚度不小于100mm; 2)地面防水主材: 推荐:聚合物水泥防水涂料(JS); 可用:单组份聚氨酯防水涂料(有挥发性气味,应谨慎使用); 禁用:聚乙烯涤纶防水卷材; 3)墙面防水主材: 使用:聚合物水泥防水砂浆(JF)、水泥基防水涂料; 禁用:涂膜类防水防水材料(避免瓷砖空鼓、脱落); 4)设置反坎:临卫生间砌体隔墙设置混凝土反坎,高度不小于250mm; 推荐:反坎同楼板混凝土一起浇筑; 可用:二次浇筑,须做好新旧混凝土交界面的清理等工作; 卫生间隔墙反坎做法1 卫生间隔墙反坎做法2 5)挡水坎:采用沉箱做法时,宜在淋浴区与非淋浴区分界处设置混凝土挡水 坎。 6)门槛:合理设置门槛节点,防止卫生间水渗入相邻区域;如在门洞设置反 坎,高度一般50mm,并可按地面铺装厚度调整。

卫生间门槛节点做法1 卫生间门槛节点做法2 卫生间门槛石做法缺陷示意卫生间门槛石优化做法 7)管根处理 推荐:预埋套管,套管高度必须高于卫生间完成面标高20mm; 可用:管根吊洞,必须采用微膨胀混凝土,并在根部起台; 推广:止水节做法,铝模体系下适宜采用,木模体系下慎重采用; 预埋套管做法吊洞起台做法

吊洞做法1 吊洞做法2 止水节做法:混凝土浇筑前止水节做法:模板拆除后(板底) 8)地漏和找坡:楼板必须设置地漏(沉箱可采用侧排地漏),并向地漏方向 找坡,坡度宜大,最小不小于2%; 9)沉箱回填:回填材料要便于维修; 推荐:格构板做法; 慎用:陶粒混凝土回填; 10)闭水试验:必须进行两次闭水试验,第一次为结构板完成后,第二次为防 水层完成后,闭水时间均不小于24h; 推广:沉箱闭水气囊,结合止水节,无需安装立管即可闭水,无需封堵。 沉箱回填格构板做法沉箱闭水气囊

卫生间防渗漏预防措施

卫生间防渗漏预防措施 一、应按设计尺寸施工,不得随意缩小预留孔洞尺寸。杜绝野 蛮剔凿。 二、所有穿越卫生间砼楼板的管道安装完毕、复验标高和水压 试验后,要细致地进行孔洞及其周围杂物的清理,并保证管子周边有不小于30mm的缝隙,以改善砼的浇筑效果。 砼要及时浇水养护。 三、卫生间的找平层和防水层全部一次到位,不得遗露浴盆、 大便器等部位。楼板与墙体交接处应作不小于200mm的防水层卷边,各种预留套管及越楼板的管段周围应作防渗细部处理。防水层施工完毕,必须进行蓄水试验,试验时间为24h以上,试验观测应特别注意管子周边和地面的边角处等。 四、安装大便器、浴盘时,要先灌水试通排水管道,按操作工 艺就位、找平、找正、处理好排水接口处。检查大便器的各部件,确认无损伤后才能进行大便台砌筑。 五、坐式便器的安装关键是要控制好地脚螺栓的就位。用电钻 钻孔装膨胀螺栓的深度不得触及防水层(建议试行先预埋螺栓后作防水),安装膨胀螺栓的孔内可先注入防水胶料。 六、安装浴盘前要先将排水配件装好,经蓄水试验合格后,方 可就位。为防止安装不到位。配制安装排水支管时高度要适高出不定尺寸。待地面完工后,用小型切割机将高出部

分割去。 七、大便台或浴盘裙边砌筑和镶贴前,在地面与砌体交接处应 适当压入值径不小于8mm的圆钢,长度与砌体厚度相对应,定时抽动,贴完面砖后抽出圆钢,即形成数个间接排水孔,可以防止大便器或胶腕破裂后台内积水。 八、目前使用时要做好维护,经常检修,使任何部件保持良好 的使用状态,防止地面积水或部件、管件跑、冒、滴、漏。 聊城市赢盛建筑安装工程有限公司 颐和园小区5#楼项目部

铝合金门窗渗漏成因及处理措施

铝合金门窗渗漏成因及处理措施 【摘要】近年来,随着我国民用住宅工程的大跨度发展,住宅建筑日渐高层化、规模化,与此同时因为建筑采光、外观美观以及节能的需要,铝合金门窗的单元体积不断增加,有效的实现了建筑室内的采光、美观性要求,但是因此而导致的雨水渗漏问题却越来越严重和突出。因此,在这里我们有必要对铝合金门窗渗漏的原因进行分析,并在此基础上探讨了有关的防治措施。 【关键词】铝合金门窗;渗漏问题;施工技术;处理措施 铝合金门窗本身具备着自重轻、使用方便、弹性高、采光面积大、密封隔音效果好的特点而被广泛的应用在各类工程施工建设中,已成为主要的建筑外围结构。但是在施工中,因为制作、安装等原因的影响,使得这种门窗体系极容易发生雨水渗漏隐患,给房屋的使用功能带来影响。为此,在这里我们主要针对铝合金门窗渗漏的原因分析,有针对性的探讨了有关防治措施。 1.铝合金门窗渗漏问题分析 随着我国民用建筑事业的飞速发展,住宅建筑产业也迎来发展辉煌时期,在这个阶段由于人们对建筑物采光、美观的新要求,铝合金门窗单体面积不断的增大,由此引起的雨水渗漏问题也越来越突出,每当雨水来临之际,这种窗口的应用都会出现不程度的渗水现象,不仅破坏了铝合金的完整性和完好性,同时给工程质量也带来严重的影响,更是造成居民生活受损和施工企业单位形象的影响。就目前常见的铝合金门窗渗漏问题进行分析,其发生的原因离不开以下几方面内容: 1.1密封胶不到位 1.1.1外墙密封胶部分 在一般的门窗施工过程中,门窗的框边与洞口之间的填充缝通常都是采用发泡剂和水泥砂浆两种材料来进行填充的。在施工的过程中,许多工作人员都习惯性的将发泡剂溢出的部分采用刀片切割,这种方法的应用极容易造成发泡剂外膜出现破坏,一旦窗口外侧四周的密封胶没有到位,很容易赞哦啊成发泡剂吸水现象,从而导致门窗出现渗水问题。 1.1.2固定窗密封胶部分 在现代化工程施工当中,许多住宅工程的门窗安装工程都是以外凸窗为主的,这种条件下固定窗的比例较高,安装固定窗玻璃的时候工作人员一般都会将密封胶涂抹在型材的内侧表面,然后将玻璃置放和稳固,等到密封胶凝结之后在进行下个工序的施工。这种施工方法经常会因为工作人员打胶施工技术的不合理、不均匀,从而导致了密封胶固化之后存在着严重的空洞和缝隙,从而产生严

屋面防水工程防渗漏施工技术措施

屋面防水工程防渗漏施工的技术措施 屋面防水工程防渗漏施工的技术措施提要:卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层 地产e网 屋面防水工程防渗漏施工的技术措施 本工程的所有屋面除地下车库顶外,其找平层均采用20厚1:3水泥砂浆抹平;防水层均采用厚聚氨脂防水涂膜和厚三元乙丙卷材一道;保温层均采用35厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料板。为确保屋面工程的质量水平,确保排水防水,应采用可靠的技术措施,根治屋面工程工程施工中的质量问题,根据《屋面工程技术规范》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定,采取如下措施: ⒈屋面工程技术质量要求 ①屋面工程施工前应编制防水工程的施工方案或技术措施。 ②屋面工程施工中,应按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 ③屋面工程的防水作业必须由防水专业队伍或防水工实施,严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。

④屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。材料进场后,应按规定取样复试,在监理单位见证取样送样下,严禁在工程中使用不合格的材料。 2.屋面卷材防水工程 卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层。本工程找平层根据设计要求为20厚1:3水泥砂浆找平。 (1)找平层: ①面找平层的坡度应符合设计要求。天沟应用水泥砂浆找坡,纵向坡度不应小于1%。内落水的水落斗周围Φ500mm 范围内应使用细石混凝土做成半径为,坡度不应小于5%的杯形坡。 ②层与突出屋面结构(如女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管道等)的连接处和转角处(檐口、檐沟、天沟、水落口、屋脊等)均应做成圆弧,高聚物改性沥青防水卷材为50mm,以保证防水层的质量。 ③防止屋面因温度变化造成卷材防水层拉裂,整体式屋面找平层必须留设分割缝。分割缝的位置一般以屋架或承重墙间距为界。间距不宜大于6m,当采用沥青水泥砂浆找平时,分割缝间距不宜大于4m,找平层水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,留设的分割缝,应嵌填密封材料。

铝合金门窗防渗漏要求措施

苏地2015-WG-19号地块南区1标段(商业门窗幕墙工程) 铝 合 金 窗 防 渗 漏 之 措 施 方 案

苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 2017年7月16日 目录 一、工程概况 (1) 二、主要编制依据 (1) 三、防渗漏工作的重点描述 (2) 四、防渗漏工作的保障措施 (3) (一)组织与制度保障措施 (3) (二)管理保障措施 (4) (三)技术保障措施 (5) 五、安全文明施工保障措施 (10)

附件:节点图 一、工程概况 ◆工程名称:苏地2015-WG-19号地块南区1标段(商业门窗幕墙工程)◆工程地点:苏州市姑苏区劳动路南、胥台路东 ◆建设单位:苏州仁安置业有限公司 ◆监理单位:南京中南工程咨询有限责任公司 ◆设计单位:中铁时代建筑设计院有限公司 ◆施工总承包单位:中建三局集团有限公司 ◆专业分包单位:苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 ◆主体结构情况:建筑总高度17.7米,地下2层,地上5层,建筑面 积约14700㎡,框架结构。 ◆工程范围:劳动路项目南区商业10#、11#、12#楼门窗幕墙,幕墙 面积为5300平方米,门窗面积为1200平方米。 ◆工程质量目标:合格 ◆工程合同工期: 门窗:工期50天,2017年3月5日—2017年4月23日 幕墙:工期60天,2017年4月1日—2017年5月30日

二、编制依据 1、《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002 2、《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 3、《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 4、施工组织设计 5、合同文件 6、设计图纸 三、防渗漏工作的重点描述 铝合金门窗工程的渗漏特点是点多面广,防治难度大,但从渗漏产生的根源来看,还是有一定规律可循,只有掌握规律,有针对性地加强施工管理及落实技术措施,才能达到渗漏防治效果。详细研究渗漏的规律,其无外乎以下几个方面。 (一)设计问题 由于设计未完全执行国家标准,或设计虽执行了国家标准,但和现场情况不贴切,容易从源头上造成渗漏。 (二)材料问题 设计采用的门窗系统型材,达不到相应的标准,造成由于型材系统不完全配套而造成的渗漏。 (三)施工问题 分为两部分: 1、房屋建筑工程施工时,在铝合金框料外围周边的工程质量存在缺陷:如砌体松动、结构柱混凝土不密实、位置偏位造成大量凿墙,从而引发墙体质量缺陷、窗边嵌缝不密实等施工缺陷; 2、铝合金安装过程产生的质量缺陷:如安装时的材料拼缝不严、密封胶施打质量缺陷、边角细部处理不当等等。

防渗漏措施

防渗漏措施 一、外墙饰面不渗漏的措施 建筑物外墙饰面材料不断更新,用各种饰面砖装饰的墙面日益增多,但人们对其特性还没有足够的认识,设计、施工上存在缺陷,引起内墙面渗漏、返潮,甚至墙面的双飞粉起泡和脱层及外墙面砖脱落。这些质量、安全隐患,严重影响业主的正常使用。 1、外墙镶贴面砖造成外墙渗漏的原因 (1)外墙面砖应是质地坚硬吸水率,具有防水功能。但一些劣质瓷砖质地疏松,吸水率大,时间一长,表面就会出现指纹状微细裂缝,脱皮现象。起不到防水作用,反而吸水、蓄水,起反作用。 (2)砂浆质量不良。目前砌筑和抹灰砂浆往往用含水量较大的砂来拌制,这样的砂浆,粘性大、收缩大、砂浆强度低,用来砌筑和抹灰层就会因收缩大而产生开裂。有的砂浆配比不准确,材料任意加减,搅拌时间不足,更加容易导致砂浆成份不均匀,在同一施工面上,出现不同的干缩率而产生开裂和空裂。 (3)砌筑方法不当。用干砖砌墙,砖吸收砂浆的水份,使水泥未能充分水化硬化,导致砂浆松散,强度降低。砌体灰缝不饱满,尤其是竖缝,组砌时只是批缝,实际是空头缝。框架填充墙的外墙,在墙柱之间是直茬作法,且设有许多拉结钢筋,给砌筑工作造成困难。所以框架填充墙和柱之间是防水的薄弱环节。填充墙与梁底斜砖两端未挤紧,碰头填塞砂浆不密实。特别在顶层,砂浆干缩沉降加上温度应力,使该部位拉裂产生渗漏。 (4)铝合金门窗框与墙四周塞缝不密实,外墙窗与面砖连接处,未留出打胶缝;外窗台与窗框接触处,未作圆和坡度。例如,柱梁与墙体的连接处,外墙预留孔洞、檐口、女儿墙、腰线、窗顶及窗台等,由于施工质量问题,雨水在风压作用下,就会从裂缝、孔洞处渗入。 (5)抹灰前墙面基底清理不干净,砖墙无淋水,表面的污迹和灰尘形成一层隔离膜而影响砂浆与墙面的粘结;墙面不平整,凸凹偏差过大,使抹灰层厚薄不均匀,收缩快慢不同引起龟裂和空鼓;只用一层底灰即镶贴外墙面砖,防渗质量难以保证;两遍抹灰的间歇时间太短,使下层砂浆产生松动形成空鼓、裂缝。

建筑物渗漏问题及预防措施

建筑物渗漏问题及预防措施 1999年6月份上海出现了连降暴雨,所有建筑工程项目都经历了一次考验,经过对以往交付使用的工程进行调查回访,发现有七个工程在不同部位,有不同程度的渗漏现象,给房屋的正常使用带来了不便。为总结建筑通病防治方法,使以后建设工程中不再出现更严重的问题。现结合工程实例分析房屋渗漏的原因,防范措施以及处理方法,供大家讨论。 一、原因分析及预防措施 1.窗框口部位渗漏 A 原因分析 窗框渗漏是本次调查统计中占比例最大的一种渗漏现象,由于窗框的安装工艺采用后塞口工艺,土建留出比窗框大出3CM的洞口尺寸,安装窗框后,填嵌缝隙时,在工艺、材料、结构和施工方法上如存在问题,就会产生渗漏。 ①窗框四周与墙体的间隙软性材料填嵌不密实。 ②密封胶封堵不严密,施工采用的密封胶材料质量不好,使用一段时间后脱落、拉裂、老化等,失去密封胶应有作用。 ③嵌缝工艺不符合要求。 ④窗框与砌体连接的不牢固有松动,采用的嵌填材料水密性差。 ⑤窗框与墙体间没有填塞柔性材料,受温差、干湿度变化以及振动产生缝隙。 ⑥窗框与墙体间在抹灰前没有浇水湿润墙体,抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收,影响粘结力和产生脱水干缩裂缝,形成雨水通道。 ⑦窗框没有很好地保护,在施工过程中或在安装后产生窗框变形,造成缝隙。 B 预防措施 ①窗框安装牢固程度得到保证后,才能拨去安装固定的木楔。窗框下档应采取用软材料保护,以防涂抹时损坏下档。 ②安装窗台时,下部座浆要认真,板两侧入墙砂浆饱满。并要求窗台板下3皮砖砌筑时用稀砂浆灌刮立缝。窗台板下第一皮砖砌筑时外部挑一整砖,台面抹出40MM以

上的泛水。不能将抹灰层抹至窗框以上,窗台下抹灰时应嵌条做滴水槽。还可采用窗框四周现浇钢筋砼压顶。 ③门窗框与墙面交接处必须清理干净,墙面提前浇水,保持基层湿润,然后才能用低碱性水泥砂浆封口,并应及时将水泥浮浆刷净。 ④窗框与墙体的缝隙填塞,应采用柔性材料如发泡剂、矿棉条或玻璃棉毡条等填塞,窗框四周留5-10MM的缝,填嵌水密性密封膏。 ⑤施工中应特别注意对产品的保护,避免窗框的变形和保护膜的破坏。 2.卷材屋面空鼓渗漏 A 原因分析 卷材空鼓是防水卷材屋面施工的通病,也是造成这种屋面渗水的一种主要原因。 ①在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓包。 ②卷材防水层下面水分的来由一般有以下几个方面: l基层面(水泥砂浆找平层和保温层)含有一定的水份。 l沥青胶结材料熬制时脱水不净。 l 防水卷材被雨淋吸有水分。 l 无隔气层的室内渗透的气体。 B 预防措施 ①铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。干燥程度的检验方法是将1M2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3-4小时掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设隔气层或防水层。 ②熬制沥青胶结料时必须脱水,卷材在运输贮存时都要防潮防雨。 ③为将基层和保温层中的水分蒸发为水气,沿排气孔导入大气中,要正确设置排气孔。排气扎设置的数量应根据基层的潮湿程度和屋面构造确定。一般以36M2设置一个,排水孔必须做好防水处理。 3.屋面空调室外机基座渗漏

门窗渗漏质量通病的防治措施091

门窗渗漏质量通病的防治措施 目前工程施工中所使用的门窗多为铝合金门窗,就所做工程来看,铝合金门窗都不同程度的存在着渗漏的问题,从工地施工现场查看和检测单位检测结果来看,主要是门窗框与墙体交界处渗漏,而此处渗漏主要由于门窗塞缝工作没有做好。塞填缝材料及施工方法存在问题。门窗的嵌缝工作需要规范和改进,才能从根本上解决门窗渗漏这一难题。 一.目前门窗施工质量现状: 目前施工的现状是,施工过程中由于嵌缝工作没有做好,在工程交付使用前所做的淋水试验后出现门窗渗漏现象,几乎每个工地都不可避免出现这种情况。主要存在的问题是: 1.打发泡剂时墙体未清理干净使发泡剂与墙体没有粘结牢固发泡剂与墙体间有空隙形成漏水。 2.打完发泡剂后没有采取措施使发泡剂密实,发泡剂本身不密实有疏松和空洞。以及有漏打造成漏水。 3. 发泡剂溢出窗框在干后切割;切割后破坏了发泡剂表面膜漏水。 4.一般打硅胶深度为8-10mm厚度为5-8mm。在检查中发现硅胶密封打胶厚度不足有许多只是表面一点,打硅胶形同虚设失去了密封效果。同时墙面未清理干净造成密封胶和墙面粘结不牢形成缝隙水从缝隙中渗入。 5.发泡剂质量不过关造成的渗水。这些都是目前施工中普遍存在的质量通病。由于上述原因造成了门窗渗漏。 二. 门窗水泥砂浆塞缝做法: 鉴于这种情况,后来我们在施工中尝试对发泡剂塞缝的做法进行改进,改用水泥砂浆塞缝的做法。公司生产技术部就专门对门窗渗漏问题进行了大量的试验和研究。先期就曾对这一通病进行过改进性的试验工作,后来又在别的工地施工中总结了它的经验,继续改进,实践证明这一措施是有效的,在试验的工地,交工后成功实现了业主的零投诉。鉴于目前施工中发泡剂施工的不可控性,建议在后续的施工中门窗嵌缝采用水泥砂浆代替发泡剂来有效的解决门窗渗漏这一难题。水泥砂浆塞缝具体要求如下:

常见的几种建筑渗漏原因分析及其防治措施

一、地下室工程 1、侧墙、底板版面渗水 原因: (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透 (2)防水涂层粘结不牢或者损坏 堵漏措施: (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料做堵渗漏处理(2)将渗水部位清理干净后,用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料做堵渗处理。 2、地下室大面积严重渗漏

原因: (1)混凝土配合比和施工质量不良,存在灌通的孔洞 (2)由于各种原因使地下室出现裂缝 (3)防水涂层施工质量不好或者防水涂层延展性不够,造成防水层拉裂 堵漏措施: (1)除可采用壁内核壁后注浆,防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆,挂网水凝砂浆抹面等方法外,也可采用防水涂料,先引流排水,然后填缝堵洞,杜绝渗漏。 3、变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏 原因: (1)混凝土质量不良,收缩过大,出现裂缝 (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善,如止水带安放位置不当,混凝土灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不要等

(3)密封材料和防水涂层延展率不够,而被拉裂或者脱离粘结面等堵漏措施: (1)在渗水部位嵌填,粘贴或者注入柔性或弹性防水材料(2)在表面用弹性防水涂料(如聚氨酯防水涂料等)和纤维材料做增强防水层 4、穿墙管和预埋管处渗漏水 原因: (1)管子火套管安装不严密,周围出现裂缝和缝隙、 (2)细部处理方法欠妥,管外壁及混凝土预留孔壁直接亲啊的密封材料填塞不严,外层防水涂料加强层粘接不良等 (3)密封材料及防水涂层因延展率不够,而被拉裂活者额脱离粘结面 堵漏措施: (1)清理管外侧空间的嵌填密封材料或者注浆,严密堵塞

(2)管与地下室壁面连接根部用弹性防水涂料配合纤维材料做增强防水层 二、楼层及厕浴、厨房间 1、板面及墙面渗水 原因: (1)混凝土、砂浆施工质量不良,存在微孔渗透 (2)板面、隔墙出现轻微裂缝 (3)防水涂层施工质量不好或者损坏 堵漏措施: (1)拆除饰面材料,包里渗水部位,涂刷防水涂料。除聚氨酯防水涂料,通常度要求配合纤维材料进行修补。 (2)如有开裂现象,则应对裂缝进行增强防水处理; ①贴缝法:对微小的发丝裂缝,可刷防水涂料并加贴纤维材料或者布条作为防水处理。 ②填缝法:若较明显的裂缝,要进行扩缝处理,将缝扩展成15×15mm 左右的V型槽,在清理干净后,刮填防水涂料或者嵌缝材料。 ③填缝加贴缝:除采用填缝法处理外,在缝表面再涂刷防水材料,并粘贴纤维材料处理。亦可不拆除饰面,直接在其表面刮涂透明或者彩色聚氨酯防水涂料。 2、预制楼板接缝部位漏水

防渗漏、开裂措施

防渗漏、防开裂重点控制 目录 第一节混凝土反边、挡边 (2) 混凝土反边 (2) 檐口、女儿墙挡边 (2) 第二节抹灰工程 (3) 内墙抹灰 (3) 梁底、柱墙交接处 (3) 电箱、线管位置 (4) 施工洞口收头 (4) 外墙抹灰 (5) 滴水线 (5) 外墙空洞预留及封堵 (6) 沉降缝、温变缝处理......................................... .. (6) 第三节门窗工程 (7) 铝合金门窗周边 (7) 第四节卫生间工程 (8) 沉箱做法 (8) 管井做法 (8) 第五节屋面工程 (9) 天沟 (9)

一第一节混凝土反边、挡边 (a)混凝土反边 类型:防渗漏、防开裂 1、反边做法。 A.混凝土返起的挡边,应严格要求一次成形,杜绝后浇后补做法,并加强 振捣。 B.混凝土反边距离面层完成面高度不小于150-200,以保证防水效果。 2、常见的反边位置。 A.厨房、卫生间主墙根部及管道井根部。 B.阳台、露台同房间相交的主墙根部。 C.出屋面构筑物墙体根部。 D.外挑空调板处墙身根部。 E.低矮坡屋面与竖向墙体交接处根部。 F.高低跨屋面根部。 G.烟道出楼板根部的反坎。 H.其它属于无水和有水部位交界墙体根部。 (b)檐口、女儿墙挡边 类型:防渗漏、防开裂 1、檐口挡边做法。素混凝土挡边,应严格要求一次成形,杜绝后浇后补做法, 以保证其抗裂强度。 2、女儿墙脚挡边。平屋面临空处设有女儿墙,墙脚做女儿墙同宽且高于面层完 成面150mm的砼挡边,同天面结构一次浇捣;

天面檐口混凝土反边 第二节抹灰工程 (c)内墙抹灰 1、界面处理(禁止喷浆)。内墙提前润湿后,表面做界面处理,界面处理剂采用 加入108胶的1:1中细砂液体水泥砂浆。 2、抹灰层厚度控制。抹灰前必须挂线打标点,抹灰厚度大于3.5cm的要分层完 成。 3、面层满铺抗碱玻纤网。所有墙体表面压入耐碱玻纤网格布,要求绷平,深度 以见网不见色为宜。 4、表面刷一层水泥浆,内加胶水。 (d)梁底、柱墙交接处 类型:防开裂 1、构造柱设置:墙长≥5m时,设置构造柱,柱间距间距应≯3m;按照图纸要求, 设置全长贯通的钢筋砼水平系梁。 2、拉结筋设置:墙高不大于50cm(或依照砌块模数确定)设置一道,端部设90° 弯钩,植筋深度不少于10d和﹥6cm,留甩长度不少于墙长的1/5且不小于700mm;

铝合金门窗质量通病防治措施

铝合金、塑料门窗开关不灵活,关闭不严的原因分析 如果出现启闭门窗时有阻滞现象,开关需要很大力气,框扇搭接宽度小,周边缝隙不均等现象时,一般是由以下几个因素造成的: (1)门窗框或扇变形,密封条松动脱落。 (2)五金配件损坏。 (3)安装质量差,超出允许偏差甚多,又未予及时调整。 防治措施: (1)门窗安装要符合安装工序,随时检查和调整每工序的安装质量。 (2)窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入洞口时要中线对齐,框角作临时固定,仔细调整窗框的垂直度、水平度及直角度,误差应在允许偏差范围内。 (3)门窗扇入框前应检查对角线及平整度偏差,人框后要用钢板尺、塞尺检查框扇的搭接宽度、周边缝隙,直至符合要求。 (4)正确安装五金零件,发现损坏应及时更换。 (5)做好成品保护及平时的使用保养,防止外力冲击,不得悬挂重物,致使门窗变形。使用时要轻开轻关,延长其使用寿命。 塑料门窗五金配件损坏的原因与防治措施 塑料门窗五金配件损坏一般表现为:五金配件固定不牢固、松动脱落,滑轮、滑撑铰链等损坏,启闭不灵活。 造成五金件损坏的原因: 五金配件选择不当,质量低劣;紧固时未设金属衬板,没有足够的安装强度。 防治五金件损坏的措施: (1)选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定,并与选用的塑料门窗相匹配。(2)对宽度超过1m的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,宜设置双滑轮,或选用滚动滑轮。 (3)滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料 (4)用紧固螺丝安装五金件,必须内设金属衬板,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。 (5)五金配件应最后安装,门窗锁、拉手等应在窗门扇入框后再组装,保证位置正确,开关灵活。(6)五金件安装后要注意保养,防止生锈腐蚀。在日常使用中要轻开轻关,防止硬开硬关,造成损坏。为什么厨房间、卫生间与其他房间的分隔墙下部会受潮变形损坏 尽管在厨房间、卫生间一侧的墙面铺贴了瓷砖、大理石等饰石砖(板),另一侧墙面做了护墙板或墙纸、涂料等,但有的墙面在使用了一段时间后下部瓷砖、大理石会空鼓、甚至脱落,护墙板、墙纸霉变发黑,涂料脱皮霉变等情况。出现以上情况是由于墙面受潮的缘故。 在日常生活中,厨房间、卫生间经常要用水,地面容易潮湿,特别是卫生间由于沐浴等原因,地面更容易沾水,如果地漏位置标高不符要求的话地面还会积水。如果分隔墙,特别是轻质分隔墙的罩面板碰到地面的话,罩面板容易吸收地面上的水,易膨胀,并把瓷砖、大理石胀空鼓,甚至脱落,由于罩面板一直处于潮湿状态,其表面的护墙板、墙纸和涂料等就会因受潮而霉变、脱皮。 为了避免这种情况发生,在施工时罩面板底部不得直接碰到踢脚线。《建筑地面工程施工及验收规范》(GBSOZO9-95)规定在厕浴和有防水要求的建筑地面应设置隔离层,四周设置边梁,其高度不小于12Omm,宽度不小于10Omm。但由于在该规范修订前建造的房屋基本上没有这措施。所以在对这类型房屋进行装修时,在卫生间需进行分隔的部位应加浇混凝土导墙(边梁)或砌三皮实心砖。固定罩面板时,罩面板与导墙之间应留有间隙以免由于毛细现象而使罩面板受潮而损坏墙面。 玻璃安装朝向不对,怎么办

(完整word版)常见防渗漏部位防治措施

一、常见防渗漏部位防治措施 1、地下室防渗漏 1)地下室出现渗漏的原因分析: (1)柔性防水层选材不当及施工质量差,包括对基层未达要求便进行防水施工。在转角处未予加强,在穿墙管件、预埋件、变形缝等部位处理不当,卷材与卷材搭接处粘结不牢等原因。 (2)地下室墙长期暴露在外:实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶盖,这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。 (3)温差过大 包括混凝土基础底板内外温差大、昼夜温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。 (4)混凝土施工质量差 原材料质量不良、配合比不当、使用不合格的外加剂(如微膨胀剂、泵送剂等)、坍落度控制差,施工中任意加水以及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩加大而产生裂缝。此外,在地下室基础施工时,施工方案考虑不周全,混凝土分层浇筑间隔时间过长,导致浇筑上层混凝土时,下层混凝土已经初凝,形成施工冷缝。 (5)变形缝处施工处理不当,形成防水薄弱点 (6)在施工过程中因操作不当而导致的渗漏 ①钢筋保护层厚度不够造成渗漏:外部地下水通过底板外侧面很薄的钢筋保护层进入底板钢筋周围,钢筋腐蚀使砼有缝隙,顺钢筋方向,向地下室内部渗水。 ②穿墙支模螺栓处理方法不当造成漏水:外墙穿墙螺栓止水板焊接不严密,或穿墙螺栓在外墙面切割时留头较长,外部抹砂浆时未能将钢筋头盖严,特别是钢筋头露在抹灰层之外,做防水时穿破防水层,在地下水作用下形成化学腐蚀,并不断向内墙方向腐蚀造成漏水。 ③外墙钢筋密集区漏水:外墙柱交接处和拐弯顶板内钢筋集中区出现漏水,原因是这些部位空间小,浇捣困难,混凝土不易密实,造成渗漏。

防渗漏防水及防止质量通病的防治措施

防渗漏防水及防止质量通病的防治措 施

防渗漏、防水及防止质量通病的防治措施 一、外墙防渗措施: 1、外墙砌筑时柱子上的拉结筋必须严格按设计与规范要求留设,做好隐蔽工程验收,确保墙体与柱拉结牢固,不产生裂缝。 2、砌体砌筑时应严格检查、控制砌体的砂浆饱满度,严禁瞎缝存在,严禁外墙有裂缝砖存在。 3、支立模板不允许采用留设模担洞的传统作法,采用穿墙螺栓夹具固定法。拆模后对螺栓孔采用微膨胀防水水泥砂浆分批捣实。 4、受夹具固定时砖墙松动灰缝开裂的墙面须拆除重砌或将灰缝凿除重新用高一级标号的防水砂浆两边勾实。 5、本工程砌体采用两边勾缝凹于砖墙面2-3mm,提高砂浆的密实度。 6、在无窗台板的窗洞口下增加钢筋砼过梁,伸出洞口每边长度不少于240mm,这样可防止由于窗台裂缝而产生的渗水。 7、砼墙身的穿墙螺栓孔做法同下地室墙做法(详见本方案前章节)。 8、外墙刮糙时,在粉刷料中掺加5-7%的防水浆以此来增强其抗渗能力。

9、粉刷前在柱墙交接处,钉150宽钢丝网片,以防收缩裂缝。 二、铝合金门窗防渗漏措施 铝合金门窗作为新型建材,具有强度高,耐腐蚀,寿命长等优点,在工程中得到广泛应用,可是其窗角渗漏作为一种质量通病,并未得到有效的改进,成为业主物业管理及今后围修的一大隐患与弊病,我公司经过数幢建筑物的实践,并组织质检、技术部门攻关,总结出一些相应预防与处理措施,取得了显著效果。 1、预防措施 1)铝合金门窗制作时,其拼角必须严密,成品窗框运输、堆放应注意保护,不得使其变形,引起拼角裂缝,从而成为雨水渗漏的途径之一。 2)安装时,应先检查洞口尺寸,其间隙应为 2.5cm左右,偏差过大预先采用有效处理措施,如间隙过大应用1∶2水泥砂浆预先粉饰,防止因埋脚过长削弱对窗的约束,在外力的经常作用成为一个薄弱环节,使外侧密封胶开裂引入水源。 3)窗框填缝材料当前广泛使用的为发泡剂,在施工中均将泡沫打至窗框外侧平,甚至凸出框外,常规施工方法为:将凸出泡沫刮平,窗框粉饰亦至窗框平为止,然后直接打密封胶,从外观上检查没有问题,但实际上密封胶与窗框粘接难免

门窗工程防渗漏施工技术措施

门窗工程防渗漏施工技术措施 门窗工程防渗漏施工的技术措施 为确保门窗工程质量,防止渗漏,对住宅工程常用的铝合金门窗和塑钢门窗的施工采取如下措施: 1、窗口部位的防渗漏处理 门窗口部位渗漏的主要原因是门窗框与墙体连接不牢固、松动、嵌缝工艺不符合要求,采用的材料水密性差。 (1)墙体预埋件的安装数量、规格必须符合设计要求,固定要牢固,严禁距离过大和预埋件松动或在砖墙上射钉,以免经门窗开关振动,在门窗框处产生空鼓、裂缝。 (2)将门窗框与墙面交接处清理干净,墙面浇水湿透,保持基体湿润,防止抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收,影响粘结力和产生脱水干缩裂缝。 (3)将门窗框身外墙连接部位的间隙,自上而下进行嵌填麻刀水泥砂浆或麻刀混合砂浆,要分层嵌塞密实,待达到一定强度后再用水泥砂浆找平。 (4)粘接砂浆配合比(重量比)为水泥:砂:107胶水:水=1:1:0.2:0.3。 (5)门窗框与墙体的缝隙填塞,应采用柔性材料如矿棉条或玻璃棉毡分层填塞,缝隙外表留5~8mm深的槽口,填嵌水密性密封材料,一定按不同材质的门窗安装节点实施。 2、装铝合金门窗的防渗漏处理 (1)质保资料 ①根据工程特点,设计单位应在施工图上注明铝合金门窗型材规格(壁厚及断面尺寸),型材应留存封样。 ②凡在本市建设工程中使用的铝合金门窗,应取得市建管办颁发的《上海市建筑材料和建筑机械产品准用证》,并应具备产品出厂合格证,合格证上必须注明气密性、水密性、抗风压强度等技术性能检测指标。 (2)门窗安装 ①铝合金门窗预留洞的位置应正确,框与墙体间隙应均匀,应控制在20~30mm左右。 ②铝合金门窗装入洞口应横平竖直,框与洞口应弹性连接牢固,不得将门窗框直接埋入墙体。 ·当与砼墙体连接时,门窗框的连接件与墙体可用射钉或膨胀螺栓固定。 ·当与砖砌体连接时,可预先在墙体上预埋砼预制块,然后将连接件用射钉或膨胀螺栓固定于砼预制块上,砼预制块距砖口上下各180mm处设一块外,其余间距应不大于500mm。 ·也可在框四周将连接件开叉采用高标号水泥砂浆窝嵌于墙中的方法固定,脚头埋入墙体内不小于50mm。严禁门窗框连接件直接固定于砖墙上或用膨胀罗双固定于多空砖上。 ③铝合金门窗框的连接件应伸出铝框予以内外锚固。设置时除四边离边角180mm设一点外,其余间距应不大于500mm,对称位置。连接件应采用不锈钢件或经防锈处理的金属件,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于25mm。连接件固定完毕后,应做好隐蔽工程验收。 ④铝合金门窗框与墙体间隙应采用矿棉条或聚氨酯发泡剂等软质保温材料填嵌,框四周缝隙须留5~8mm深的槽口,用密封膏填嵌。 ⑤铝合金推拉窗顶部应设限位装置。限位装置数量和间距应保证窗扇抬高或推拉时不脱轨。 ⑥铝合金门窗玻璃安装时,要在门窗框槽内放置弹性垫块(如胶木之类),不准玻璃与铝合金门窗框直接接触。玻璃与门窗框搭接量不少于6mm。玻璃与框槽间隙应用橡胶条或密封胶将四周压牢或填满。当采用橡胶密封条时,应留有伸缩余量。一般比门窗的装配边长20~30mm,在转角处应45度斜面断开,并用胶结剂粘贴牢固。

相关文档