文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安置房施工组织设计方案

安置房施工组织设计方案

安置房施工组织设计方案
安置房施工组织设计方案

安置房施工组织设计方案

目录

一、编制依据……………………………………………2页

二、工程概况……………………………………………2页

三、工程特点……………………………………….……3页

四、施工准备………………………..…………………3页

五、劳动力计划安排………………………..…………8页

六、电气工程施工……………………………….….…8页

七、管道工程施工……………………………….……24页

八、通风空调工程施工…….……………………..…34页

九、质量保证措施……………………………….……42页

十、安全技术措施………………………….…………..45页十一、消防保卫措施………………………….….…46页十二、现场文明施工管理措施………………….….48页十三、成品及设备部件的保护措施……………..…48页十四、现场的材料设备供应和管理措施…………..50页十五、降低成本技术措施……………………….…50页

十六、技术保证措施……………………………...51页十七、形象进度总计划………………………………..附页

凯发苑五期拆迁征地安置房项目二标段工程

施工组织设计

一、编制依据

1、施工招标文件及答疑文件;

2、江苏顺通建设集团有限公司;

3、无锡市建委相关文件;

4、无锡市建筑工程质量监督站《建筑工程质量监督文件汇编》;

5、现行《建筑安装工程施工规范》和《建筑安装工程质量评定标准》;

6、我公司雄厚的技术实力与多年的实践经验.

二、工程概况

建设单位:无锡市滨湖经济技术开发区有限公司

监理单位:江苏建协建设管理有限公司

设计单位:无锡市城市设计院有限责任公司

施工单位:江苏顺通建设集团有限公司

工程名称:凯发苑五期拆迁征地安置房项目二标段

工程地址:无锡市滨湖区华清大道与吴都路交叉处

工程简述:本工程总建筑面积87500平方米,整个建筑地下连为一个整体,地上部分各自独立。结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为三级,主体内的框架主抗震等级为三级,主体与地下室相交接部分的剪力墙和柱抗震等级为二级。纯地下室车库部分的框架柱抗震等级为四级。抗震设防烈度为6度。建筑使用年限为50年。

(二)、工程施工组织

项目经理:刘建国

技术负责人:管学新

电气施工技术员:朱慧宝

管道施工技术员:楼生

材料设备员:林腊苹

质量员:林国东

安全员:陆明

资料员:许勇

施工力量配备:

电气:3个班组(30人)

管道:3个班组(18人)

消防:1个班组(12人)

暖通: 1个班组(10人)

人防: 1个班组(10人)

(三)主要工程内容

电气工程:强电:低压配电系统、照明系统、动力供配电系统、安全保护与防雷接地系统;弱电:消防报警联动控制系统、电话系统、可视对讲系统、微机网络系统、有线电视系统、远程抄表等系统。

给排水工程:生活冷热水系统、污水系统、雨水系统、消火栓系统;

暖通工程:通风防排烟部分及采暖部分。

(四)、工程施工遵守的技术标准、规范如下:

(1)、GB50242——2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

(2)、GB50303——2002《建筑电气工程施工及验收规范》

(3)、GB50243——2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

(4)、GB50300——2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(5)、《消防质量通病措施》

(6)、GB/510P01001-88《建筑安装工艺标准及操作规程》

(7)、《建筑安装工人安全技术操作规程》

(8)、GBJ33——86《建筑机械使用安全技术规程》

(9)、GBJ59——86《施工现场临时用电安全生产管理制度》

(10)、无锡市地区的有关规定

(11)、《建筑安装电气工程图集》

三、工程特点:

1、本工程为新建现代化住宅楼,楼内设施先进完善,功能齐全,技术含量高。为此我们将在安装施工过程中,结合本工程的特点,配合好土建施工,统筹安排,协调配合,优质高效的完成任务。

2、本工程施工工期紧,工程量大,专业交叉施工多,技术难度大,劳动力组织及管理机构配备是否合理,将影响建设方的社会效益。因此,我们将发挥各职能部门的积极性,精心施工,以竣工验收日期不变为基准,全部实行倒排计划,投入最精干的队伍,以严密的组织机构落实详细的施工计划,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程施工质量。

四、施工准备

(一)、施工布置原则

1、集中力量保重点、保工期,在人力、物力、机械上给安装工程以充分保证,专业技术人员协助指导项目施工班组组织好施工工作,并做好各方面的协调配合。

2、学习和熟悉图纸,及时预审、会审图纸,组织各专业与设计、监理、建设单位共同协商解决工程上的问题,以保证工程的顺利进行。

3、组织各专业人员学习合同有关内容,学习施工规范、学习市质、安监督站相关文件和《条例》。编制有权威性的施工组织设计,严格按照操作规程进行施工。

4、做好施工预算工作,按时上报材料计划并及时组织进场。

5、做好临电布置,机械设备的排布,使施工现场规划合理布置有序。

二)、施工组织

组织强有力的安装管理班子,负责本工程安装施工的组织与管理。鉴于本工程质量要求高、工艺复杂、工作量大等特点,我们选拔一批吃苦耐劳、能打硬仗、操作技能高的人员组成精良职工队伍。在项目经理和各职能部门的领导下,优质高速低耗地完成安装任务。现场 材仓库项目负责

安装经理

资 预员员

风班通员员道班气

班电

管算料保料水工暖电

长长

(三)、施工配合

1、安装各工种之间的配合:

(1)、采暖、通风工程与管道、强电、弱电配合:

根据各专业设计图纸,各工种本着小管道让大管道的原则,依风道的布置,确定和调整本工程管道和电气线路的走向及支架、灯具的位置,风管尽早安装,以便给其它工种创造更有利的条件。

(2)、保温配合:隔热保温施工,按施工作业分段、分系统,管道安装后及时试压,合格验收后交保温作业。安装一个系统试压一个系统,验收一个系统,保温一个系统。

(3)、油漆配合:施工中各种管道、支架,先除锈刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆,个别情况需全部刷完的由现场情况确定。

人 防 班

(4)、设备安装与管道、电气的配合:设备订货尽快就位,为管道配管、电气接线创造条件。

(5)、自动消防系统调试的配合,自动消防调试以管道和弱电配合进行,消防栓由管道组确定调试方案,并为主操作,消防报警调试由弱电组提出方案,并为主操作。

2、安装与土建配合:

(1)、预埋预留配合:预留人员按设计图纸进行预埋预留,预留中不得随意损伤建筑结构,与土建结构矛盾处,由项目技术负责人协调处理。在楼板、地面、墙体内,错、漏、堵塞或设计增加的埋管,在未隐蔽前补埋,板上、墙上留设备进入孔,孔的大小与位置由设计确定或各工种技术负责人在现场与土建协商确定。

(2)、安装施工的配合:

1)、卫生间施工配合:在土建主体施工时配合留洞,安装施工时按土建标高与图纸对照施工。器具安装前要求先做好墙面防水,进行内装修,土建施工不得损坏安装管口。

2)、暗设箱盒以及墙面上开关插座的配合:暗设箱盒安排在土建抹灰前,确定抹灰厚度基准后进行,开关、插座在装饰面层时配合施工。

3)、设备基础留孔的配合:设备基础尽早浇灌,未达到百分之七十强度,不得安装设备,基础尺寸、位置及留孔要详细检查和复查,并进行检查后的上下道工序移交。

4)、施工用电及场地使用配合:因施工人员多,穿插作业多,对施工用电、现场交通及场地使用由施工负责人统一安排,协调解决。

5)、灯具、开关、插座面板安装配合:灯具、开关、插座面板做到位置正确,施工时不损坏墙面,如孔洞较大先作处理,在装饰完后再装箱盖面板。

6)、成品保护配合:安装施工不随意在墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,与土建协商确定位置和孔洞的大小,安装施工中注意对墙面的保护,以防污染。

通过甲方与各单位协调共同搞好安装成品的保护,施工人员不得随意扳动已安装好的管道线路、开关、阀门等,不得随意取走预埋管的管堵,未交工的厕所不得使用。

3、安装与二次装修的配合

(1)、吊顶内主体安装与装修的配合:为了尽快给二次装修提供条件,我们在吊顶内主体安装前先作好吊顶检查工作,再突击力量安装,并做到施工一层,完善一层,移交一层。

(2)、灯具、灯头盒安装与吊顶的配合:灯具、灯头盒、烟感、温感、接线盒等先在预埋阶段固定,吊顶前确定孔位、孔的大小再配管接线,烟感、探头待吊顶完工后安装,其布局与装修协调。

4、安装与建设单位的配合

(1)、图纸及设计变更资料,由甲方按规定数量及时提供,具体有关事宜由监理单位协调。

(2)、本工程由监理单位现场对各专业进行施工监理,我们将认真服从监理单位的监督指令,接受监理单位的质量监督管理,在工程进度、材料管理、质量管理、工程验收等各方面都为监理单位开展工程监督提供方便条件。

(3)、对于甲方指定的分包工程项目,在工作范围和职责分清的情况下,认真完成好自身负责的各项工作,积极给对方创造便利条件。

(4)、施工过程中甲方及监理对安装质量进行监督。设备开箱检查、隐蔽验收、试车、测量、试压均邀请甲方及监理单位有关人员参加验收。

(四)、施工进度控制计划

根据施工招标文件规定的开竣工日期,我公司本着为社会服务、为业主服务的原则,尽快发挥住宅楼的功能。积极统筹安排,注重整体协调,努力加快工程进度,确保工程如期竣工,力争提前交付使用。为确保目标的实现,使土建、安装、装修能展开立体交叉作业面,根据本工程特点,制定了切实可行的施工计划,见施工进度计划表:(见附页)

五、劳动力计划安排(详见劳动力计划表)

预留预埋阶段:

电工:8人;焊工:3人;管道工: 3人。

安装阶段:

电工:25人;焊工:5人;

管道:18人;通风工:10人;人防:10人

六、电气工程施工

电气专业分为强弱电两部分,强电分为低压配电系统、照明系统、动力供配电系统、安全保护与防雷接地系统,弱电部分暂时只考虑预埋管线、盒。

(一)、强电部分

1、主要施工程序:

本工程电气安装工程量大,质量要求高,为确保工程质量和进度,施工前认真熟悉图纸,施工中精心组织,合理安排,并密切配合好土建施工进度,做到预留预埋一次到位,且位置正确,防止漏留少埋。其施工程序如下:

预留预埋——明管敷设——管内穿线——基础支架制作与安装——配电箱柜安装——桥架安装——电缆敷设——灯具开关插座安装强电设备安装及调试——灯具、电机试调试压——单机调试——联动调试——竣工验收。

2、主要施工方法及技术要求:

A、电气配管

施工程序:预制加工(防腐、热煨、冷煨、切管、套丝、箱盒预制)--→测定盒、箱位置 -→固定盒、箱(锁母与盒、箱紧固)-→管路连接-→焊接跨接地线(盒与钢管、套管焊接)-→管路固定(钢筋与钢管)

消防报警及联动系统在现浇砼楼板内暗敷,平台暗配管安排在模板支好后进行画线定位,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎之前,按施工图纸进行施工,见图1。

300以内2000以内铁盒

铁丝绑扎钢筋模板

图1

在墙体钢筋网绑扎后,对墙体进行配管,在砖墙上敷设线管时应先定位,然后弹线,再用云石切割机切割墙槽,最后敷设线管。

1)、切断钢管:用钢锯或切割机断管,钢管无折扁和裂缝,切断口锉平,管口刮光,杜绝毛刺现象。

2)、弯管:管径为20mm 及其以下,用手扳弯管器,先将管子插入煨弯器,逐步弯出所需角度。管径为25mm 及其以上时,使用液压弯管器,先将钢管放入模具,然后启动煨弯器,逐步弯出所需角度。其要求:a 、弯曲处不出现凹凸不平和裂缝,弯扁程度不大于管外径的10%。b 、埋入混凝土内的钢管弯曲半径r ≥10d (r 为弯曲半径,d 为钢管直径)。对于管径较大的钢管煨弯,采用加热煨弯,灌砂后塞上木塞,再加热煨弯。

3)、连接:管子之间连接采用专用套管连接,套管长度为管外径的1.5~3倍,进入线盒采用专用锁母连接,连接时,在接头处涂抹铅油或黄油,以免浇砼时砼进入线管,造成管路堵塞。

4)、敷设:根据土建进度密切配合,暗配的电线管按设计图纸沿最近的线路敷设并减少弯曲,埋入墙或混凝土的管子离表面的净距不小于15mm 。

在土建结构具备明管敷设时,根据施工图纸在顶板上定位弹线,用电锤钻眼,用尼龙胀管及马鞍卡固定线管,线管进入灯盒应弯乙字弯,见图2。

300以内300以内

接线盒

胀管螺栓

管卡图2

SBS改性沥青同步碎石封层工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备工作 (2) 四、施工技术方案、方法 (3) 五、施工注意事项 (6)

SBS改性沥青同步碎石封层施工方案 一、编制依据 1.《实施性总体施工组织设计》; 2.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005; 3.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 4.《公路沥青路面设计规》JTG D50-2006; 5.国家、交通运输部和地方政府的有关政策、法规和条例、规定; 6.承发包合同、招投标文件; 7.国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; 8.施工图纸及现场考查资料; 其他相关依据。 二、工程概况 351国道浦江家坞至联盟段公路工程第3施工标段由先高路桥工程承建,本标段起讫桩号为:K15+200~K22+422,长约7.195km。主要施工容包括:路基(含防护、排水工程)、路面、桥梁、涵洞、管线、交叉工程等的施工完成及缺陷责任期的缺陷修复。其中挖方约131万m3,填方约96万m3,沥青路面约28.4271万㎡,大桥629.1m/4座(其中戴宅大桥上部结构采用4×30m预应力砼T梁),中桥281.2m/6座,小桥22.5m/1座,涵洞43道,平面交叉5处,互通立交1处(即联盟互通,部分桥梁为钢混组合梁结构),分离式立交加设辅道1处。 路面结构为: a、主线、枢纽匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。 石质挖方路段再增设15cm级配碎石垫层,总厚度79cm。 b、一般互通立交匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。

维修工程施工组织设计方案

目录 第一章综合说明-----------------------------------------------------------2 第二章项目管理班子主要管理人员----------------------------------3 第三章劳动力计划-----------------------------------------------------4 第四章施工进度计划及工期保证措施------------------------------------4 第五章主要项目施工方法-------------------------------------------6 第六章施工安全保证措施---------------------------------------------12 第七章现场文明施工措施---------------------------------------------14 第八章施工现场环保措施---------------------------------------------14

第一章综合说明 一、概述 本维修大楼属于天津市港务局办公大楼。维修范围:外檐维修及粉刷、外墙、屋面防水。施工工期保证在60个日历天以内;质量要求达到国家施工验收规范合格标准。 工程特点:施工地点人口密集。施工材料进场运输困难,车辆受交通管制限制,考虑夜间材料进场。环境标准要求高,要保证施工对环境的影响降至最低点,环境污染造成扰民将会对正常施工造成影响。 我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰施工技术,科学地组织交叉作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量,一流的文明施工,一流的安全措施,一流的工作效率,一流的服务水平建设栖仙公寓维修工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标,每道工序质量受控,每个分项工程质量创优,每项服务业主满意,以过程精品铸精品工程。 二、编制依据及说明 1、本施工组织设计依据天津市武清区栖仙公寓维修工程招标文件的技术要求进行编制。

施工组织设计方案模板

XX片区市政配套道路二期工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: XXXXX股份有限公司 年月日

施工组织设计目录 目录 第一章工程总说明 ----------------------------------------------------------- 1第一节编制总则 ------------------------------------------------------------------------------------- 1第二节工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2第二章施工总部署 ----------------------------------------------------------- 4第一节施工总计划安排--------------------------------------------------------------------------- 4第二节总体施工顺序和施工流程 ---------------------------------------------------------------- 6第三节管道工程 ---------------------------------------------------------------------------------- 8第四节施工重点、难点和相应对策----------------------------------------------------------- 19 一、沥青路面施工方案----------------------------------------------------------------------------- 19 二、软基换填施工方案----------------------------------------------------------------------------- 22 三、管道拉森钢板支护----------------------------------------------------------------------------- 24第五节劳动力管理 --------------------------------------------------------------------------------- 29第六节材料管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 29第七节设备管理 ------------------------------------------------------------------------------------ 30第八节施工组织架构与岗位人员职责 --------------------------------------------------------- 32第四章施工总平面布置和施工准备 ------------------------------------ 34

安置房住宅小区市政工程项目施工组织设计

无锡市滨湖区胡埭镇 农民拆迁安置房住宅小区市政工程 施 工 组 织 设 计

无锡市第六市政建设工程公司 2013年4月16日 目录 第一部分工程概况

第二部分施工方案 第三部分技术质量操纵措施 第四部分工程创优目标 第五部分质量治理体系网络 第六部分施工进度保证措施 第七部分安全施工保证措施 第八部分雨季施工保证措施 第九部分文明施工 第十部分附图、附表 一、劳动力打算表 二、质量治理体系网络 三、材料进场打算表 四、施工机具 第一部分工程概况 无锡市胡埭镇农民拆迁安置房住宅区(三期)位于滨湖区胡埭镇。 污水部分

管道DN225计1500米、DN300计1080米,管道采纳HDPE管。 管道采纳砂石基础。 窨井:庭院井采纳460*460小方井,井盖采纳钢筋混凝土井盖;DN300管窨井采纳700毫米砖砌圆形流槽式窨井,井座、井盖采纳非金属防盗材料。460*460小方井266座,700砖砌圆形流槽式窨井51座.化粪池:2#化粪池20座;3#化粪池9座。 雨水部分 主管:d500钢筋混凝土管计430米左右;d600钢筋混凝土管计245米左右;d800钢筋混凝土管计50米;d1000钢筋混凝土管计25米左右;DN400UPVC波浪管计140米;DN300UPVC波浪管计820米。 支管:DN225UPVC波浪管计6324米。 基础:钢筋混凝土管道基础采纳120度混凝土基础;UPVC管采纳砂石基础。 窨井:DN300、DN400管道窨井采纳甲型窨井;d500、d600、 d800、d1000管道窨井采纳圆形乙型窨井。甲型窨井计234座,乙型窨井计46座。井座、井盖采纳非金属防盗材料,混凝土预制井圈。道路范围内井盖周围基层混凝土加固。雨水井采纳350*460边沟式单篦雨水井,井盖采纳单篦钢格板防盗材料。边沟式单篦雨水井计325座,落水小方井计153座。 道路部分

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

最新完整版实验小学消防系统工程施工组织设计方案

第一章编制依据 根据实验二小消防工程特点,在编制中除遵守招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编制消防工程施工组织设计。 1.1招标文件 1.2原实验二小消防工程施工图纸 1.3国家规范、行业及地方标准

1.4图集 1.5主要法规、文件及其它 第二章工程概况及特点

1. 工程简介 工程名称:实验二小消防工程 建设地点:**区**阁路西侧**第二实验小学 承包方式:总承包(包工包料) 招标单位:**市**区教委房管基建处 投标单位:**消防工程有限公司 设计单位:**市建筑设计研究院 工程质量标准:合格 工期要求:33日历天,自2017年7月24日至2017年8月25日(竣工验收) 工程概况:本工程为实验二小消防改造工程,总建筑面积为3000m2,建筑高度约16米,室内外高差0.25米.主要是将原已安装完成的部分管线、设备进行更新改造,以保证使用功能及国家相关要求。 2. 消防系统说明 2.1本工程采用集中报警系统,负责学校整体消防报警工作。地下夹层设置消防值班室,各楼层设置楼层显示器。教室、办公室、走廊、电气机房等相关部位设感烟探测器,厨房、车库等部位设感温探测器;公共区设置手动报警按钮、消火栓按钮、消防电话;走廊、车库及各种功能

房间设置消防广播音箱。消防广播与正常广播共用末端音箱(广播设备设在专业广播室内)。 2.2消防集中报警系统的构成:火灾报警探测系统、消火栓灭火系统、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、防排烟系统等。2.3消防报警系统的功能: (1)控制消防设备的启停,显示其工作状态。 (2)显示火灾报警、故障报警的部位。 (3)显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图。 (4)对保护区域进行应急疏散广播。 (5)保护区域内电话网络为独立的消防通信系统,消控室应有直接报警的外线电话。 (6)火灾确认后,切断相关部位的非消防电源,接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示灯。 (7)显示被控设备的工作、故障状态,接收各种反馈信号。

碎石封层施工组织设计

. 奈广线黑山岭到北门口改造工程施工组织设计 沈阳五洲公路养护有限公司二0一三年六月

目录 第一部分工程概况 (1) 第二部分编制原则及依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据及技术标准: (1) 第三部分沈阳五洲公路养护有限公司施工组织机构 (2) 第四部分项目施工组织 (3) 一、工程量、材料用量: (3) 二、工期安排: (3) 三、人员动员周期、机械设备、材料人员运到施工现场的方法 (3) 1、劳动力动员周期及调遣方式 (3) 2、机械设备动员周期及调遣方式 (5) 三、施工工艺 (6) 第五部分施工管理 (7) 一、施工队伍管理 (7) 二、安全管理 (7) 三、环境保护措施 (8) 四、文明施工管理 (8) 第六部分工程施工计划 (9) 第七部分质量保证体系 (10) 第八部分安全保证体系 (12) 第九部分项目部主要人员岗位责任制 (13) 第十部分附录 (19) 附录一施工总平面布置图 (20) 附录二施工工艺流程图 (21) 附表三工程管理曲线 (22)

第一部分工程概况 奈广线黑山岭到北门口改造工程K104+430~K119+918,路面宽9米,近几年该段路面出现了坑槽、裂缝、沉陷、车辙等不同程度的破坏,,给行车造成不便.随着地区经济和社会发展,该路交通发展迅速,为改善该路通行能力和服务水平,拟采用橡胶沥青同步碎石封层车铺设橡胶沥青碎石层,从而提高路面的服务能力,延长路面的使用寿命。 第二部分编制原则及依据 一、编制原则 根据业主要求及工程实际情况,我方将组织精干、高效多功能的组织管理机构;配备各种专业技术人才;调遣专业化施工队伍,投入先进的施工机械设备和试验检测设备;实施科学组织管理;合理安排工程施工工序;控制进度,不断完善质量保证体系和安全管理体系,真正做到科学规范,经济合理。 二、编制依据及技术标准: 1、施工图纸及业主对本工程的要求 2、交通部颁发《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》。 3、交通部颁发《公路养护技术规范》及《公路沥青路面养护技术规范》。 4、交通部颁发的《沥青路面技术规范》。 5、交通部颁发的《公路沥青路面施工规范》、《公路改性沥青路面施工技术规范》、《橡胶沥青及混合料设计施工技术指南》、《沥青路面再生技术规范》。 6、交通部颁发的《公路工程质量验收标准》。 7、省局制定的迎国检工程施工技术要点。 8、公司的实力和总体施工安排,以及对现场的调查及设备、人员、物质等准备情况。 9、我公司在其他类似工程中的施工经验、施工技术资料等。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

回迁安置房工程施工组织设计方案书.docx

回迁安置房施工组织设计书 1.1 工程概况 本工程为海淀北部地区辛店居住区农民回迁安置房,位于海淀区西北旺镇, 东临辛店西二路、西临辛店西一路、东南临辛店北小街、西北临永丰北环路。施 工容主要有1-05# 、1-06# 两栋高层,1-05# 地下一层、地上十五层;1-06# 地下两层,地上十五层。1-05# 楼地下一层为室文体活动中心,1-06# 楼地下二层为设备用房和丁戊类库房,地下一层为供本楼住户使用的自行车库,首层以上为单元式住宅。± 0.000 相当于绝对标高为44.800 米。 1.2 编制依据 1、市测绘设计研究院提供的《普通测量成果报告书》; 2、《工程测量规》 GB50026-2007; 3、市《建筑工程施工测量规》(DB11/T446-2007); 4、本工程设计书及设计图纸 1.3 工程施工难点及保障措施 根据总体施工部署及相关技术规要求,针对本工程结构体系的特点将对重点 部位采取如下措施: 测量重点控制部位及保证措施表 001 序 重点控制部位测量方法测量设备 号 首级场区 1测设场区方格网TopconGTS-332N全站仪平面控制网 首级场区 2测设国家三等水准路线DS3水准仪标高控制网 主结构轴线:控传递法激光经纬仪3 S3 水平仪及 50m钢尺平面及标高控制标高:钢尺与水准尺联合测量

一、准备工作 1.1 概述 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量数据的演算处理,施工场地测量等 1.2 图纸审查及现场勘察 接收到施工图纸后,要认真系统的自审,根据图纸要求查阅相关技术规,并作好会审记录。到现场了解工程位置,测量定位依据点是否稳固,通视条件如何,勘察场区情况及周边情况,作好勘察记录,便于以后施工。 1.3 人员组织 根据本工程施工测量的工作量和工作难度,以及施工规技术要求,进行人员组织安排,并对所有施测人员进行:专业技术交底、安全技术培训、环保培训等。 人员安排表 002 职务人数(名)工作职能 负责工作组织安排,设备管理,质量安全管理,技术测量工程师1 方案的编制 测量责任师1工程施工进度,技术方案实施,施工技术交底 1施工质量措施,“三检”制度实施,技术资料的编写和 质量负责人 报验,及测量放线工作 1仪器的保管维护,监测仪器性能指标是否合格,及测 设备负责人 量放线工作 测量放线员4测量放线工作 , 按施工情况配置 合计8 1.4 设备调配 对所有进场的仪器设备进行重新检定,确保仪器运行正常,各项参数指标合格,并由主任工程师进行仪器技术交底。 设备安排表 003

学校施工组织设计方案编制说明

第一章,编制讲明 一,编制依据 1.三新中学建设工程施工招标文件及工程量清单. 2.上海市高等教育建筑设计院设计的三新中学工程施工图. 3.上海市**区有关建筑工程治理,市政治理,环境爱护等地点性法规及规定. 4.**三新中学工程现场及周围环境的实际情况. 二,编制原则 1.严格遵守国家,地点的技术规范,施工规程和质量评定与验收标准.

2.坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性与实事求是相结合. 三,编制内容 本施工组织设计大纲系本公司对三新中学工程施工的总体构思和部署,各单项工程的施工方案将依据公司技术治理程序,按照本大纲确定的差不多原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保该工程优质高速完成. 第二章,工程概况及工程特点 一,工程概况 工程名称:上海市**区三新中学工程 工程地点:**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧 设计单位:上海高等教育建筑设计院 建设单位: 上海**新城建设进展有限公司 工程规模: 建筑面积:24500M2 结构层数:框架二\三层 (一) 建筑设计概况 **三新中学工程是经上海市**区人民政府批准的一项重点建设项目.建设工程位于**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧,建设用地场地平坦已完成,地面高程和坐标操纵点有甲方现场确定.工程地质条件较好,总建筑面积约24500M2(招标文件).本期实施

6栋各类教学楼,行政楼,食堂等,均为全现浇钢筋混凝土框架结构. (二) 结构设计概况 1. 结构型式及特点:框架二\三层 2. 结构构件混凝土材料:本工程均采纳商品混凝土(部分自拌砼). 3. 砌体材料及砌体砂浆:加气混凝土砌块等,砌筑砂浆标号:M5.0 ,M10 (三) 安装设计概况 1.给排水部分 各楼要紧包括卫生间给排水系统;消火栓灭火系统;部分实验室实验用水等. 2.电气部分 各单位工程含照明,防雷接地系统. 二,工程特点与施工条件 1. 本工程施工现场场地已平坦,场地宽敞,施工用电由场区外引入, 场区内沿校园环形主干道设置临时架空线路(在建房侧);业主提供施工用水,可沿校园环形主干道(施工时临时铺设)铺设自来水供水管道(每30m留一个水阀).施工现场内将建成校园环形

下封层作业指导书

裕溪路改造工程沥青下封层作业指导书 一、编制依据 (1)巢湖市裕溪路改造工程道路工程施工图设计 (2)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) (3)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) (5)我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 二、工程概况 2.1、线路概况 裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程位于巢湖市老城区外围,穿越老城区的东北和南部,是巢湖市内环路的重要组成部分。裕溪路西接银屏路,向东依次跨越巢湖、裕溪河和铁路,沿线与现状西坝路、巢湖南路、岗岭南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路、太湖山路相交,东接金湖大道,路线总长为6.439km。道路等级为城市主干道。设计速度(局部50起点至K0+817)60km/h。 2.2、主线横断面 道路红线宽度46米,道路分幅为:4米人行道(横坡1.5%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+3米分隔带(横坡8%)+11.5*2机动车道(横坡1.5%)+3米分隔带(横坡8%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+4米人行道(横坡1.5%)=46米。 2.3、下封层施工主要技术要求 待透层沥青完全下透后,一般24小时后,进行封层乳化沥青喷洒,采用的乳化沥青品种及代号为PC-1,使用沥青洒布车及集料撒布机联合作业,下封层

厚度不宜小于6mm,且做到完成密水,乳化沥青用量及稠度应通过试洒确定,用量一般为每平方0.6-1.0Kg。喷洒封层沥青后应立即洒布3-5mm石屑,用量宜为6~8m3/1000m2,撒布石屑后应用6-8t双钢轮压路机稳压不粘轮为度。 三、计划投入的施工机械及施工人员 3.1、计划投入机械设备 为高质、高效顺利地完成下封层施工,经理部为下封层施工配套完整的机械设备。具体机械设备见下表。 碎石下封层施工机械设备表 (2)测量仪器:电子天平1台, 托盘3个。 (3)要求参加施工的人员数量能满足施工要求,至少需司机1人,操作手1人,配合试验检测1人以及人工辅助补洒乳化沥青2人,清扫人员12人。 四、下封层施工 4.1、施工准备 (1)技术准备:在下封层施工前,利用全站仪放好中桩、边桩,并洒上白灰线,以便控制封层乳化沥青及集料的撒布范围,确保乳化沥青洒布、集料撒布范围不多洒不漏洒。在下封层施工前认真做好下封层施工技术交底或作业指导书。(2)透层清理准备: ①首先进行人工清理透层,由2~4人一字排开全断面检查,清除透层所有的杂

房屋维修工程施工组织设计方案--新版

房屋维修工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:集团有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:年月日

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章施工部署与施工准备工作 (3) 第一节施工部署 (3) 第二节施工准备工作 (4) 第三章施工进度计划 (4) 第四章施工现场平面布置 (9) 第五章主要分部分项工程施工方案 (10) 第一节拆除工程 (10) 第二节施工测量 (14) 第六章、质量保证措施 (17) 一、质量保证制度 (17) 二、质量保证措施 (18) 第七章、安全文明施工措施 (18) (一)、安全管理目标: (19) (二)、安全管理制度 (19) (三)、安全技术措施: (20) (四)、消防措施 (21) (五)、文明施工和环保措施 (21) 第一章、工程概况

工程名称:XXXXXX房屋维修工程 工程地点:XX市XXX 工程规模:本项目投资约万元。 工期目标:日历天完工 第二章施工部署与施工准备工作 第一节施工部署 我公司在收到中标通知后,即组建项目经理部,全面负责本工程的施工管理工作;建立健全项目管理制度。 三、本工程总体施工顺序

拆除工程→改水电→地面施工→墙面施工→顶面施工→油漆工程→安装工程→清场竣工验收。 第二节施工准备工作 一、技术准备 1、组织施工管理人员熟悉施工图纸,和有关技术资料,参加图纸会审,编制施工组织设计和施工方案。 2、熟悉项目的生产工艺过程和技术要求,确定关键工序及质量控制点,制定相应的技术保证措施及质量保证计划。 3、同当地建材试验室取得联系,做好材料复试,配合比申请的准备工作。 4、组织施工班组学习本工程中有关施工工艺要求,熟悉国家和地方有关安全生产的政策、法规和本工种安全操作规程。 5、对业主指定的定位轴线及水准点进行复测。 二、现场准备: 1、清理施工场地,对施工现场内的建筑垃圾和杂草进行清理,运出场地,并对场地进行平整。 2、敷设施工用临时水、电系统、并做好保护措施,做好场内排水措施。 3、根据施工现场布置进行消防区域划分,配备消防器材。 4、编制有关施工方案,对进场施工人员进行安全教育,做好技术、安全交底工作。 5、搭设安全防护架和操作台,配备必须的劳动保护用品,对施工机械进行检查。 6、对原结构进行检查,发现问题及时上报业主。 第三章施工进度计划

模板工程施工组织设计方案

宁晋名门世家 1# 楼 模 板 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二零一二年二月三日 编制单位:建设集团

目录 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节模板方案选择 第四节材料选择 第五节模板安装 第六节模板拆除 第七节模板技术措施 第八节安全、环保文明施工措施 第九节模板计算

第一节编制依据 《建筑结构荷载规》GB50009-2001中国建筑工业; 《混凝土结构设计规》GB50010-2002中国建筑工业; 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业; 《钢结构设计规》GB 50017-2003中国建筑工业; 第二节工程概况 一、工程建设概况 1、本工程为宝盈房地产开发建设开发的宁晋名门世家1#楼。本工程采用剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为标准设防类,结构安全等级为二级。剪力墙的抗震等级为三级。主楼基础采用钢筋混凝土筏板基础. 2、建设单位:宝盈房地产开发 监理单位:安泰建设监理 设计单位:威斯顿建筑设计分公司 施工单位:建设集团 二、建筑设计概况 地下建筑面积() 地上建筑面 积() 总建筑面积 ()

第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合规检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验选择合理的模板方案。 第四节材料选择 在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用15mm厚清水墙板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向楞采用40×80 木方,水平外楞采用48×3.5钢管。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装模板前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,预埋套管等,并经验收合格,做好测量放线工作。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,底板侧模全部采用砖模,沿底板边线外延20mm砌筑120mm厚砖墙,高度=底板厚+50mm,在底板厚度围砌筑永久性保护墙,砂浆采用1:3水泥砂浆,上面砌筑临时性保护墙,用混合砂浆砌筑,砖墙侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上

安置房、商品房施工组织设计

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 镇海民联集中居住区A-5地块 (茗莲春晓二期)项目 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 编制单位:镇海民联集中居住区A-5地块(茗莲春晓二期)项目部 编制日期:年月日 审核人: 批准人: 审批单位:浙江省二建建设集团有限公司 批准日期:年月日 1页

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 目录 第一章、综合说明及编制依据······································································错误!未定义书签。 第一节、承包范围:············································································错误!未定义书签。 第二节、工程施工目标:······································································错误!未定义书签。 第三节、编制依据:············································································错误!未定义书签。第二章、工程概况·····················································································错误!未定义书签。 第一节、工程概述···············································································错误!未定义书签。 第二节、工程相关单位·········································································错误!未定义书签。 第三节、工程设计···············································································错误!未定义书签。 第四节、场地施工条件·········································································错误!未定义书签。第三章、施工部署·····················································································错误!未定义书签。 第一节、总体部署···············································································错误!未定义书签。 第二节、项目组织部署·········································································错误!未定义书签。 第三节、主要资源配置计划···································································错误!未定义书签。 第四节、施工总平面布置原则································································错误!未定义书签。 第五节、特殊过程控制重点···································································错误!未定义书签。 第六节、关键质量控制点······································································错误!未定义书签。第四章、主要分部分项施工方法···································································错误!未定义书签。 第一节、工程测量、放线施工································································错误!未定义书签。 第二节、工程桩施工············································································错误!未定义书签。 第三节、挖土及支撑施工······································································错误!未定义书签。 第四节、地下室后排水处理:································································错误!未定义书签。 第五节、钢筋工程···············································································错误!未定义书签。 第六节、模板工程···············································································错误!未定义书签。 第七节、砼工程··················································································错误!未定义书签。 第八节、外脚手架及防护施工:·····························································错误!未定义书签。 第九节、屋面工程···············································································错误!未定义书签。 第十节、砌体工程···············································································错误!未定义书签。 第十一节、装饰工程············································································错误!未定义书签。第五章、施工总平面布置············································································错误!未定义书签。第六章、主要施工机械设备、材料、人员配备计划···········································错误!未定义书签。 第一节、主要施工机械设备计划·····························································错误!未定义书签。 第二节、劳动力配备计划······································································错误!未定义书签。第七章、施工进度计划···············································································错误!未定义书签。第八章、季节性施工技术措施······································································错误!未定义书签。 第一节、夏季施工技术措施···································································错误!未定义书签。 第二节、冬季施工技术措施···································································错误!未定义书签。 第三节、雨季台风季节施工技术措施: ···················································错误!未定义书签。第九章、质量保证措施···············································································错误!未定义书签。 第一节、质量目标:············································································错误!未定义书签。 第二节、确保质量主要管理措施·····························································错误!未定义书签。 第三节、确保质量技术措施:································································错误!未定义书签。 第四节、确保质量检验试验计划:··························································错误!未定义书签。第十章、样板引路措施···············································································错误!未定义书签。 2页

小学操场改造施工组织设计

各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 一、平面测绘 ①确定主轴线:进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或XX共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 ②坐标点的保护:用经纬仪将基准点测设在临近建筑物上,经反复校对无误后,采用红色油漆两个对顶直角等腰三角形标示。 ③高程的引测:根据设计单位提供的高程点(绝对标高)和确定的相对标高,分别在周围大角和四面的安全地带,设置高程控制点。 二、原有路面拆除 该工程原基层拆除采用机械加人工破拆方式进行,废弃物运输采用6-10M3的汽车运输。雨季期施工时,在运动场两旁挖排水沟,遇雨天等特殊情况将水引到排水沟内。开挖时集中力量分段突击,开一段完成一段,禁止全线大挖大填,每日收工前,将已挖开段夯实平整,防止表面积水,做到“三完”,即:挖完、平整完、压完。施工坚持“两及时”,即要及时用塑料布搭设遮雨棚,防止雨水浸泡;雨后及时检查,发现有雨水渗漏形成翻浆要彻底处理,挖出全部软泥,填筑透水性好的砂石材料并压实。

(1)废弃物采用小型挖掘机装车外运。挖掘机在开挖过程中应根据不同的地形条件,采取多种装渣方式装载废弃物。在可能的条件下,应尽量采取正向装渣,以提高装渣工作效率。 (2)弃渣场:根据目前的渣场情况,我司按业主指定的渣场弃渣,运距5Km。 (3)出渣车辆在出施工现场时,应进行冲洗,减少环境污染。出渣车辆在晚间作业,不得任意鸣号扰民。 三、原土层夯实 原路面拆除后要对原土层进行夯实。夯实采用快速冲击夯,夯实前先将表面杂物清理干净,夯击面积重叠1/4~1/3。在压实过程中随时检查有无软弹、起皮、推挤、波浪及裂纹等现象。夯实完毕后,质检人员随后做环刀实验,自检是否达到设计要求的压实度,自检合格后,请监理验收合格后,开始下道工序施工。 四、灰土垫层施工 (一)材料要求 ①土料:采用粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。

公路雾封层施工组织设计.doc

高速公路 沥青路面雾封层专项养护工程 施 工 组 织 设 计 -----公路建设开发有限责任公司

一、工程概况 为了加强沥青路面的预防性养护,提高路面的使用寿命,保证路面的使用性能,延缓路面的老化速度,根据业主要求在高速公路K698+500-k745+000上行线,K698+500—K745+000下行线使用路面雾封层技术进行预防性养护,将解决的主要问题:1.沥青路面空隙率较大,主要表现为雨后路面返潮严重;2.沥青路面中石料与沥青的粘附力不好,造成路面水湿磨耗较大,主要表现为部分集料散失;3.部分路面存在着微细裂缝。根据以上具体情况,坚持实事求是原则的基础上,为确保工程质量及施工进度,以充分发挥我公司的专业化、机械化联合养护作业特点,科学组织,安全生产,特制定以下施工方案: 二、施工组织 1、该工程将利用我国内最先进的---沥青撒布设备,调配相关技术骨干人员,根据该高速公路的日通行量、气候条件,结合养护工作的适时性、高效性和实用性的特点,确保施工生产、原材料供应、后勤保障等工作的落实,成立项目部领导小组如下: 项目经理:——负责整个工程的材料组织,技术质量控制,施工进度安排,人员安排调度,资料管理与相关项目部及业主等部门进行联系等工作。 项目副经理:——主要负责施工段落原路面的清扫、交通疏导以及雾封层现场安全措施的落实、施工过程中的质量控制和突发事件的应急处理等

现场技术人员——主要负责现场技术工作和资料整理工作。 试验负责人:——主要负责工程用原材料的质量检测、施工现场各指标的检测,以及工程资料的整理和申报。 安全负责人:----负责施工前场的全面安全工作。 2、施工队计18人(包括施工负责人1名、质检员1名、操作手2名) 3、项目部和料场设置 项目部和料场占地约500m2,设在收费站旁养护工区,作为人员办公、设备存放、停置维护的场地,最大限度的对人员、设备进行集中管理提高施工作业的工作效率。 4、工期安排 根据实际情况,结合当地气候条件,合理安排工期,计划工期为-年-月-日至-年-月-日。

相关文档